文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建设工程见证取样和送检计划讲义

建设工程见证取样和送检计划讲义

建设工程见证取样和送检计划讲义
建设工程见证取样和送检计划讲义

序号目录备注一见证取样送检的范围

二见证取样送检的程序

三见证取样送检方案

1 混凝土

2 混凝土外加剂

3 建筑砂浆

4 水泥

5 骨料

6 钢材机械性能

7 墙体材料

8 防水材料

9 建筑门窗

10 预应力锚杆

11 饰面板(砖)

12 建筑节能材料

13 室内环境检测

四试件制作和试验见证计划安排表

工程概况:禾峰庄园工程建筑面积约10.4万平方米,共由3幢高层住宅,4段商业体,17幢(82户)低层住宅组成。由嘉兴市禾峰臵业有限公司投资兴建,巨匠建设集团有限公司总承包施工,浙江省建工建筑设计院有限公司设计,南湖区质监站质监,浙江一舟工程监理有限公司监理。

一、见证取样送检的范围

根据工程实际情况列表

二、见证取样送检的程序

1、监理单位应向工程质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”,授权书应写明本工程现场委托的见证单位的见证人员的姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。

2、施工企业取样人员在现场进行原材料和试块制作时,见证人员必须在旁见证。

3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样。

4、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应在委托单上签字。

5、检测单位应在检验报告单注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试样不合格情况,首先要通知质监机构和建设单位。

三、见证取样送检方案

1混凝土取样方法、数量和部位

(一)、现场搅拌混凝土

混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:

(1)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇注地点随机抽取。(2)每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。(3)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。(4)当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的泮每200M3取样不得少于一次。

(5)每一楼层同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

(6)每次取样应至少留臵一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护试件的留臵组数,应根据实际需要确定,并符合下列要求:

①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理、施工等各方共同选定;

②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留臵同条件养护试件;

③同一强度等级的同条件养护试件,其留臵数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组;

④同条件养护试件拆模后,应放臵在靠近相应结构构件或结构部位的适当位臵,并应采取同样的养护方法。

(7)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留臵组数可根据实际需要确定。(二)、预拌(商品)混凝土

预拌混凝土(商品混凝土),除应在预拌混凝土厂内按规定留臵试块外,(商品)混凝土运至施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-1994)规定取样:

(1)用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。交货检验的混凝土试样的采取应在混凝土运送到交货地点后按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T50080-2002)规定在20min内完成,强度试件的制作应在40min内完成。(2)一般在同一盘或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min。

(3)每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的 1.5倍,且不宜少于0.02M3。

(4)用于交货检验的混凝土强度试样,每100M3相同配合比的混凝土取样不得少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100M3时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000M3时,其交货检验的试样,每200M3混凝土取样不得少于一次。

(5)对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100M3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次,当一个工作班相同配

合比的混凝土不足100M3时也不得少于一次。

(三)、防水混凝土

混凝土抗渗试块取样即试块留臵按下列规定:

(1)试件应在混凝土的浇筑地点制作。

(2)连续浇筑混凝土每500M3应留臵一组标准养护抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留臵组数应视结构的规模要求而定。

(3)混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。

(四)、建筑地面工程混凝土

建筑地面工程混凝土试块取样按下列规定:

(1)检验混凝土强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应少于一组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000M2时,每增加1000M2应增做一组试块;少于1000M2按1000M2计算。

(2)当改变配合比时,应相应地制作试块组数。

2混凝土外加剂

混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 等和有关环境保护的规定。

预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。

3建筑砂浆

建筑砂浆取样方法、数量和部位

砌体工程砂浆

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011),砌体工程砂浆试块取样按下列规定:

(1)在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,同盘砂浆只应制作一组(一组为3个70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件)标准养护试件。

(2)砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定:

1、同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;

2、同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。

注:①砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组;同一验收批砂浆只有一组或二组试块时,每组试块抗压强度的平均值应大于或等于设计强度等级值的1.1倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组。

②砂浆强度应以标准养护,28d龄期的试块抗压强度为准。

③制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。

抽检数量:每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,抽检可为3组。

检验方法:在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块(现场拌制的砂浆,同盘砂浆只应制作一组试块),试块标养28d 后作强度试验。预拌砂浆中的湿拌砂浆稠度应在进场时取样检验。

2、建筑地面工程水泥砂浆

根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010),砌体工程砂浆试块取样按下列规定:

(1)检查水泥砂浆强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于一组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做一组试块;小于1000m2按1000 m2计算。

(2)当改变配合比时,应相应地制作试块组数。

砌筑砂浆立方体抗压度试验之判定

砌筑砂浆立方抗压强度以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度值,平均值计算精确至0.1MPA。

4水泥

水泥取样方法,数量和部位

(一)、混凝土结构工程用水泥

根据〈〈混凝土结构工程施工质量验收规范〉〉(GB50240-2011),混凝土结构工程用水泥取样按以下规定:

水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。

(1)按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。(2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

(3)钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。(4)检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

(二)、砌体工程用水泥

根据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011),砌体工程用水泥取样按以下规定:

(1)水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定。当在(2)使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

(3)不同品种的水泥,不得混合使用。

(4)按同一生产厂家、同品种、同等级、同批号连续进场的水泥,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

(5)检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

(三)、建筑装饰装修工程用水泥

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001),建筑装饰装修工程用水泥取样按以下规定:

(1)同一厂家生产的同一品种、同一登记的进场水泥应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时按合同执行。

(2)抹灰用水泥应对其凝结时间和安定性进行复验,粘贴用水泥还应对其抗压强度进行复验。

(四)、水泥检验项目和判定方法

1、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

检验项目判定标准

不溶物Ⅰ型硅酸盐水泥中不溶物不得超过0.75%;Ⅱ型硅酸盐水泥中不溶物不得超过1.50%

氧化镁水泥中氧化镁的含量不宜超过5.0%。如果水泥经压蒸安定性试验合格,则水泥中氧化镁的含量允许放宽到6.0%。

三氧化硫水泥中三氧化硫的含量不得超过3.5%

烧失量Ⅰ型硅酸盐水泥中烧失量不得大于3.0%,Ⅱ型硅酸盐水泥中烧失量不得大于3.5%。普通水泥中烧失量不得大于5.0%

细度硅酸盐水泥比表面积大于300m2/kg,普通水泥80um方孔筛筛余不得超过10.0%

凝结时间硅酸盐水泥初凝不得早于45min。普通水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于10h。

安定性用沸煮法检验必须合格

强度水泥强度等级按规定龄期的抗压强度和抗折强度来划分

碱水泥中碱含量按Na20+0.658K20计算值表示,若使用活性骨料,用户要求提供碱水泥时,水泥中碱含量不得大于0.60%或由供需双方商定

2、废品

凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一项不符合GB175-1999标准规定时,均为废品。

3、不合格品

凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合GB175-1999标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度等级规定的指标时称为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、工厂名称和出厂编号不全的也属于不合格品。5骨料

骨料取样方法、数量和部位

1、砂、石的验收

购货单位应按同产地同规格分批验收。应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以4003或600吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m3或300t 为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以4003或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。

对于砂子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。如为海砂,还应检验其氯离子含量。对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检测项目。当质量比较稳定、进实量又较大时,可定期检验。

对于石子,每验收批应至少进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求增加检测项目。当质量比较稳定、进料量又较大时,可定期检验。

使用单位对砂、石的质量检验报告内容应包括委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。

2、取样规定

每验收批取样方法应按下列规定执行:

1)在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的5份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。

2)若检验不合格时,应重新取样。对不合格项。进行加倍复验。若仍有一个试样不能满足标准要求,应按不合格品处理。

3)须作几项试验时,如确能保证样品经一项试验后不致影响另一项试验的结果,也可用同一组样品进行几项不同的试验。

4)每组样品应妥善包装,避免细料散失及防止污染。并附样品卡片,标明样品的编号、名称、取样时间、产地、规格、样品量、要求检验的项目及取样方式等。

6钢材机械性能

钢材机械性能取样方法、数量和部位

(1)原材料

1)钢筋

①、取样规则

1.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,按出厂检验的抽样方案执行;

2.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;

3.对不同时间进场的同批钢筋,当确有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。

②、取样数量

钢筋的试样数量根据其供货形式的不同而不同。

对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品标准执行。国际标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008和《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2007, 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

—2011中规定每批抽取5个试件,先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。

采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。

检验数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t为一批;每批见证取3件试件。

检验方法:3 个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。

直条钢筋:每批直条钢筋应做2个拉伸试验、2个弯曲试验。用《碳素结构钢》(GB1499.1-2008及GB1499.2-2007)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸实验、1个弯曲试验。

盘条钢筋:每批盘条钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验。

冷轧带肋钢筋:逐盘或逐捆做一个拉伸试验,牌号CRB550每批做2个弯曲试验,牌号GRB650及其以上每批做2个反复弯曲试验。

③、取样方法

拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两跟钢筋切取。钢筋试样不需任何加工。

(2)钢筋焊接件

1)闪光对焊

钢筋闪光对焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。

在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不

足300个接头,应按一批计算。

2)电弧焊

在工厂焊接条件下,以300个同接头形式、同钢筋级别的接头为一批;

在现场安装条件下,每一至二层中以300个同接头形式、同钢筋级别的接头为一批,不足300个时仍作为一批。

从每批成品中切取3个接头进行拉伸试验。

3)电渣压力焊

在一般构筑物中,每300个同级别钢筋作为一批,在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个时仍作为一批。

(1)原材料

1)钢筋

钢筋原材料力学性能必须分别满足现行国家标准。

(2)钢筋焊接件

1)闪光对焊

拉伸试验:3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值;余热处理Ⅲ级钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于热轧级钢筋抗拉强度570Mpa;至少有2根试件断在焊缝之外,并呈延性断裂。

弯曲试验;在规定的弯心直径下弯曲至900,至少有2根试件不得发生破断。 2)电弧焊

钢筋电弧焊接头的拉伸试验,3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值;余热处理Ⅲ级钢筋接头试件的抗拉强度均不得小

于热轧Ⅲ级钢筋抗拉强度570Mpa;3个试件均应断于焊缝之外,并应至少有2个试件呈延性断裂。

3)电渣压力焊

钢筋电渣压力焊接头的拉伸试验,3个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度。

7墙体材料

墙体材料取样方法、数量和部位

砌体工程砖

抽检数量:每一生产厂家,烧结普通砖、混凝土实心砖每15万块,烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一验收批,不足上述数量时按1批计,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第4.0.12条的有关规定。

检验方法:查砖和砂浆试块试验报告。

小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。

抽检数量:每一生产厂家,每1万块小砌块为一验收批,不足1万块按一批计,抽检数量为一组。用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量应执行本规范第4.0.12条的有关规定。

检验方法:检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验报告。

9.2.1 烧结空心砖、小砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

抽检数量:烧结空心砖每10万块为一验收批,小砌块每1万块为一验收批,不足上述数量时按一批计,抽检数量为一组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。

检验方法:检查砖、小砌块进场复验报告和砂浆试块试验报告。

蒸压加气砼砌块:

1、执行标准;GB11968-2006

2、检验批次:同品种,同规格、同等级的砌块,以10000块为一批,不足

10000块亦为

一批。在受检验批产品中,随机抽取80块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸

偏差检验合格的砌块中,随机抽取15块制作试件;①干体积密度、和抗压强度3组9块

②干燥收缩3组9块。③抗冻性3组9块。④导热系数1组2块。

烧结普通砖:

1、执行标准:GB5101-2003

2、检验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不

足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。

烧结多孔砖:

1、执行标准:GB13544-2000

2、检验批次:每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,

同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。

烧结空心砖:

1、执行标准:GB13545-2003

2、检验批次:每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同

一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样抽烧结空心砖样50块。

8防水材料

防水材料取样方法、数量和部位

(1)防水卷材

1)凡进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单、生产许可证及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。

2)同一品牌、牌号、规格的卷材,抽检数量为大于卷抽取卷;500~1000卷抽取4卷;100~499抽取3卷;小于100卷抽取2卷。

3)将抽检的卷才进行规格和外观质量检验。

4)在外观质量达到合格的卷材中,每卷在距端部300mm处裁取1m的卷材封扎,送检物理性能测定。

5)胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必须和卷材一并抽检。抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂,同一规格标号的沥青以20T为一个取样单位,不足20T按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位取五处洁净试样,每处所取数量大致相等,共1kg左右,作为平均试样。

(2)防水涂料

1)同一规格、品种、牌号的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检。取2kg样品,密封编号后送致至有关部门检测。

2)双组份聚氨酯中甲组份5t为一批,不足5t也按一批;乙组份按产品重量配比响应增加批量。甲、乙组份样品总量为2kg,封样编号后送至有关部门检测。

(3)建筑密封材料

1)单组份产品以同一等级、同一类型的3000支为一批,不足3000支也做一批。

2)双组份产品以同一等级、同一类型的1t为一批,不足1t按一批进行抽

检;乙组份按产品重量比响应增加批量。样品密封编号送至有关部门检测。

9、建筑门窗

建筑门窗取样方法、数量和部位

门窗工程

1 建筑外墙金属窗的抗风压性能空气渗透性能

和雨水渗漏性能

2 建筑外墙塑料窗的抗风压性能空气渗透性能

和雨水渗漏性能

(1)空气渗透性能、雨水渗漏性能、风压变形性能,同一窗型、规格尺寸应至少检测三樘试件。

(2)保温性能和隔声性能

对同一生产企业和同一保温性能等级的节能门窗每1万m2(包括不足1万m2)建筑面积(在一个建设项目中)各抽检1樘。

10预应力锚杆

11饰面板(砖)

1 饰面板后臵埋件的现场拉拔强度

2 饰面砖样板件的粘结强度

12建筑节能材料

(一)墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:

1 保温板材的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;

2粘结材料的粘结强度;

3增强网的力学性能、抗腐蚀性能;

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家的同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。(二)建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应见证取样送检:建筑外窗的气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家的同一类型的产品抽查不少于3樘(件)。

(三)屋面节能工程使用的保温隔热材料,进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验,复验为见证取样送检:

1 板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度;

2 松散保温材料的导热系数、干密度。

检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。

检查数量:同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组。

13建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙、屋面和建筑外窗进行现场实体检验。

1 每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点。当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能保温做法的外墙应抽查不少于2处;

2 每个单位工程的屋面至少抽查3处;每处一个检查点;

3 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上

品种、规格和开启方式时,每种品种、规格和开启方式的外窗均应抽查不少于2樘。

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

章号子分部工

复验项目

1 墙体1保温板材的导热系数、材料密度;2保温浆料的导热系数;

3粘结材料的粘结强度;

4增强网的力学性能、抗腐蚀性能;5其他保温材料的热工性能。

2 幕墙1保温材料:导热系数、密度、防火性能;

2幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;

3隔热型材:拉伸、抗剪强度。

3 门窗1 严寒、寒冷地区:外窗气密性、传热系数和中空玻璃露点;

2 夏热冬冷地区:外窗气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;

3 夏热冬暖地区:外窗气密性,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点

4 屋面1板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性;

2 松散保温材料的导热系数、干密度和防火性能。

5 地面 1 板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压

缩(10%)强度、防火性能;

2 松散保温材料的导热系数、干密度和防火性能。

6 采暖

1散热器的单位散热量、传热系数、金属热强度;

2保温材料的导热系数、密度、吸水率、厚度。

7

通风与空

调1风机盘管机组的制冷量、制热量、风量、风压及功率;2绝热材料的导热系数、材料密度、吸水率、厚度。

8 空调与采

暖系统

冷、热源

和辅助设

备及其管

1绝热材料的导热系数、密度、吸水率、厚度。

9 配电与照

明1 低压配电电缆截面、电阻值;

2 照明光源;

3 灯具;

4 附属装臵。

12室内环境检测

执行标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

采样环境准备检查:

(1)、抽样时间应在民用建筑工程及室内装修工程完工后至少7d后、工程交付使用前进行。

(2)、对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转条件下进行。

(3)、对采用自然通风的民用建筑工程,甲醛、氨、苯、TVOC检测应在对外门窗关闭1h后进行;氡检测应在对外门窗关闭24h后进行。

(4)、在对甲醛、氨、苯、TVOC取样检测时,装饰装修工程中完成的固定式家具,应保持正常使用状态。

(5)、采集室内环境样品时,须同时在室外上风向处采集室外环境空气样品。采样点设臵要求:

(1)、环境污染现场检测点应按房间使用面积设臵,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数抽检。

房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;

房间使用面积50~100 m2时,设2个检测点;

房间使用面积100~500 m2时,小少于3个检测点;

房间使用面积500~1000 m2时,不少于5个检测点;

房间使用面积1000~3000 m2时,不少于6个检测点;

房间使用面积大于等于3000 m2时,每3000m2不小于9。

(2)、环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m,距楼地面高度0.8~1.5m。

(3)、当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,避开通风道和通风口。

四、试件制作和试验见证计划安排表

同条件试

层次部位标号方量标养拆模同条件

见证人

块部位

见证取样计划书

中冶南方大厦项目 见 证 取 样 计 划 武汉威仕工程监理有限公司 二O一三年九月

目录 一.编制说明 二.本工程见证取样的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 三.见证人员的基本要求和职责 四.本工程见证取样和送检计划 五.本工程见证取样的试块、试件等材料的取样制作要求 六.混凝土结构实体检验计划

一、编制说明 1、编制说明: 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 2、工程概况: 中冶南方工程技术有限公司投资兴建的中冶南方大厦项目位于武汉市武昌区徐东岳家嘴高架桥附近,南靠徐东大街,东临欢乐大道,总建筑面积约61000平方米,包括A塔楼23层,B塔楼17层,裙房4层,地下共3层,地下室建筑面积约15364平方米,拟建建筑物采用钻孔灌注桩基础,基坑工程安全等级为一级。 .工程项目名称:中冶南方大厦工程 .建设地址:武汉市武昌区徐东岳家嘴高架桥附近 .建设单位:中冶南方工程技术有限公司 .设计单位:中冶南方(武汉)建筑设计咨询有限公司 .施工单位:浙江东阳建工集团有限公司 .监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 .勘察单位:中冶集团武汉勘察研究院有限公司 3、编制依据: 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神: 1).《建设工程质量管理条例》; 2).建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3).GB50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》; 4).其他相关标准。

建设工程见证取样和送检计划-

目录 一、见证取样送检的范围 二、见证取样送检的程序 三、见证取样送检方案 (一)、混凝土 (二)、混凝土外加剂 (三)、建筑砂浆 (四)、水泥 (五)、骨料 (六)钢材机械性能 (七)、墙体材料 (八)基础回填材料 (九)防水材料 (十)建筑幕墙 (十一)建筑门窗 (十二)室内环境污染 (十三)混凝土结构 (十四)钢结构无损检测 四、试件制作和试验见证计划安排表

一、见证取样送检的范围 根据工程实际情况列表 二、见证取样送检的程序 1、监理单位应向工程受质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证 人员授权书员员授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员的姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员 必须在旁见证。 3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送 至检测单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见证 人员应在委托单上签字上 5、检测单位应在检验报告单注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发 生试样不合格情况,首先要通知工程受监质监站和见证单位。 三、见证取样送检方案 (一)混凝土 混凝土取样方法、数量和部位 1、现场搅拌混凝土 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:(1)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇注地点随机抽取。

(2)每拌制100盘且不超过100M3的砼配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (3)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 (4)当一次连续浇筑超过1000 M3时,同一配合比的混凝土每200 M3取样不得少于一次。 (5)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 (6)每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护试件的留置组数,应根据实际需要确定,并符合 下列要求: ①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、 施工等各方共同选定; ②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试 件; ③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量 和重要性确定,不宜多于10组,且不应少于3组; ④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的 适当位置,并应采取同样的养护方法。 (7)对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 2、预拌(商品)混凝土

见证取样送检计划书

见证取样送检 计划书 工程名称:思明公安分局业务技术用房主体工程分项工程名称:见证取样送检计划 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门高诚信建设监理有限公司 思明公安分局业务技术用房项目监理部 二0一三年十月十二日

一,编制说明 1.1编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检计划》。 由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 1.2工程概况 本工程为思明公安分局业务技术用房主体工程。地下两层,地上十九层,建设地点位于思明区厦禾路还翼大厦南侧、溪岸路北侧,东边为空地,地下室含有基坑支护工程。±0.00标高相当于黄海高程6.1M。 总用地面积:6237.918㎡;建设用地面积:4841.919㎡;绿化用地面积:1395.999㎡;建筑占地面积:1653.37㎡;总建筑面积:29981.97㎡;地上建筑面积:20996.23㎡;地下室建筑面积:8985.74㎡。 1.3编制依据 本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神: 1)《建设工程质量管理条例》; 2)建设部建建[2011]67号-1“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3)《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2002; 4)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 5)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 6)《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007); 7)本工程施工组织设计;

见证取样送检计划

见证取样送检计划 编制: 审核:

目录 一、编制依据及说明 (3) 二、工程项目概况 (3) 三、见证取样和送检的范围、程序 (5) 四、见证人员的基本要求和职责 (7) 五、本工程的见证取样和送检材料内容 (7) 六、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 (7) 七、混凝土结构实体检验计划 (11)

一、编制依据及说明: (一)《建设工程质量管理条例》 (二)建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知(三)北京市住房和城乡建设委员会文件关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)的通知》京建质字[2009]289号 (四)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015 (五)《监理规划》 (六)《本工程施工试验方案》 (七)《建筑结构加固工程施工质量验收规范GB50550-2010》 (八)相关的法律、法规、规范、规程 根据建筑工程相关法规、文件要求,为确保本工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制定本工程《见证取样及送检计划》。本计划在实施过程中,因每次进场材料的数量和批次不同,因此实际见证取样的组数与计划可能略有不同。见证取样组数的确定以现场进场材料的批次和数量与组、批规定相结合进行见证取样。 二、工程项目概况: 本工程位于,为一普通办公楼楼,地上4层,地下1层,总建筑面积9950.39m2,其中地下412m2,地上9538.39m2,建筑总高23.8m,基底标高为-3.7m。 建筑设计概况

结构加固设计概况

房屋建筑和市政基础设施工程见证取样送检监督工作实施细则(试行)

房屋建筑和市政基础设施工程 见证取样送检监督工作实施细则(试行) 第一条为进一步规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《厦门市建设工程质量监督管理规定》等规章规定,制定本细则。 第二条本细则所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送到经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测的活动,检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。 第三条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)墙体材料; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的自拌混凝土中使用的掺加剂: (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑节能工程用材料、设备; (十二)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十三)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第四条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 对国有财政投融资项目或省、市重点项目,建设单位应在检测合同中约定提高见证取样送检比例和扩大见证取样送检范围,涉及主体结构安全的试块、试件和材料见证取样送检频率不得低于50%。 第五条实施见证取样和送检试块、试件和材料取样位臵规定: (一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检验批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。 (二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场相应的施工部位按检验批随机截取。 (三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。 (四)其它材料按照有关技术标准选定取样位臵。 第六条见证员、取样员(试验员)、检测单位旁证人员应经岗位培训考核并取得岗位证书,方能持证上岗。 第七条检测单位承接检测业务,应当与建设单位签订书面委托检测合同,检测合同中应包含监理单位编制的《见证取样

见证取样计划书

淮北市新兴小区二期一标段工程(1#、4#、10#、13#、16#) 材料送检见证计划书、备案书 材料试验、设备检测实施细则 项目监理部(章): ________________ 专业监理工程师: __________________ 总监理工程师: ____________________ 日期:_____________________

第一章材料送检、见证计划书 送检见证范围:淮北市新兴小区二期一标段工程(1#、4#、10#、13#、16#)施工程材料及相关试验见证 一、见证机构和人员 送检见证单位: 淮北市相山建设工程监理有限公司淮北市新兴小区二期一标段(1#、4#、10#、13#、16#)工程第5监理部 送检见证人员: 总监理工程师:管财荣 监理师:丁配言王磊曹贺静 监理员:刘文德 送检实验室: 送检内容:

见证取样送检程序: 1、工程开工前,建设单位或监理单位向质监站和检测机构、施 工单位递交“见证取样送检备案书” ,写明见证单位和见证人姓名;2、施工企业取样人员按照见证取样和送检计划在现场进行原材料取样和试件制 作前,通知见证人员,在见证人员的现场监督下,按规范完成取样;3、封样送检,和施工单位取样人员一起将试样送至检测机构或将试样装入统一 规格的专用送样箱亲自封样后,由取样人员送至检测机构; 4、送检单位填委托单,按不同材料分别填写,每份委托单对应一份报告单,盖 见证专用章,见证人送检人签名; 5、检测机构检查委托单及试样标识标识无误后检测; 6、检测机构应在报告单中注明见证单位和见证人姓名,发生不合格情况,首先 通知见证单位和工程质量监督站; 7、实验室的质量检测报告一试两份,分别由承包单位和项目监理机构保存、归 档; 8、见证取样的频率和数量,包括在承包单位自检范围内,占30%; 9、有完整的见证取样登记记录清单,及时为监理师签证提供信 息; 10、取样方法、数量、结果评定详见材料试验、设备检测实施细 则。

取样送检计划书

施工试验送检计划 1、有关工程材料的标准 (1)《水泥取样方法》GB2513-90 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 (2)《钢筋力学试样取样标准》GB2975-82 (3)《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 (4)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JG52-92 (5)《普通混凝土碎石和卵石质量标准及检验方法》JG53-92(6)普通混凝土拌合用水》JGJ63-92 (7)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ98-2000 (8)《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 (9)《烧结普通硅》GB5101-99 (10)《烧结多孔砖》GB13544-2000 (11)《低碳热轧圆盘条》GB/T701-1997 (12)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998 (13)《钢筋混用热轧光圆钢筋》GB13013-91 (14)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GBT1346-2001 2、砼、砂浆抗压强度送检计划

注:质量监督站同意±0.000以下和±0.000以上的砼、砂浆每个施工段各做为一个取、送样批。 3、原材料、半成品取样送检计划 原材料、半成品试验每个施工段为一个取、送样单体,材料进场后再按照有关规范进行取、送样。具体计划如下: (1)钢筋原材

(2)钢材焊接

(3)烧结普通砖 (4)水泥安定性

(5)砂、石 (6)其它原材料、半成品的取样送检按工程中具体内容和有关规范执行。 4、砼、砂浆试块的留置按照GB50204-2002 7.41条执行。 以上制订的取、送样计划不足之处严格执行有关材料取、送样制度及施工质量验收规范的规定。

工程见证取样和送检计划

工程见证取样和送检计划 一、编制说明取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性,为保证试件能代表整体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性,公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建建(2000)211 号《关于印发《房屋建 筑工程市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知》的要求,以及《建设工程质量管理条例》中的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度。故编制工程见证取样和送检计划,确保在工程实施过程中质量检测工作有组织有计划的进行。 根据杭州市建设委员会的相关规定,工程质量检测见证取样检测(100%),采用一家检测单位进行检测,委托浙江可振建筑工程检测有限公司进行见证检测,资质符合要求。 二、工程概况 工程名称:钱江新城核心二期农居安置房F-02地块I标 建设地点:工程位于钱江新城核心区 建筑面积:建筑总面积109849.17m2(1#~5#楼及地下室)。 结构类型:框剪结构。 建筑层数:地上24-34 层,地下 1 层。 工期要求:880 日历天。 本工程标段分1#~5#楼及地下室工程。建筑最高处103.6 米。;耐火一级;抗震设防烈度六度;

混凝土强度等级:1#楼基础垫层C15,底板、承台、基础梁均为C35;地下室?二层墙柱为C40,梁板为C35;三层?八层墙柱为C35,梁板为C30;九层?十九层墙柱为C30,梁板为C25;二十层以上墙柱为C25,梁板为C25;构造柱为C20.本工程砌体采用土0.000以下为MU10粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑,土0.000以上外墙及注明粘土多孔砖的采用MU10KP型粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑,其它内隔墙采用强度等级A3.5轻质砂加气砌块,用装用砂浆砌筑。 见证取样送样的范围和程序 1、见证取样送检的范围。 (1)见证取样数量:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不 得低于有关技术标准中规定应取样数量的30% (2)按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: ①用于承重结构的砼试块; ②用于承重墙体的砌筑砂浆试块; ③用于承重结构的钢筋及连接接头试件; ④用于承重墙的砖和砼小型砌块; ⑤用于承重结构的砼中使用的掺加剂; ⑥用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥; ⑦地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; ⑧国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 2、见证取样送检的程序。 (1)建设单位向工程受监工程质量监督机构和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”,授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便工程质量监督机构和检测单位检查核对。

见证取样和送检计划书

见证取样和送检计划书 山水?四季城28#29#楼工程见证取样送检计划书

编制人:_____________________ 审核人:_____________________

一、工程项目概况 (一)、工程名称:山水?四季城28#29#娄工程 (二)、工程地点:本工程位于龙泉驿区龙都北路666号 (三)、工程项目参建单位: 建设单位:成都市康海房地产开发公司 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 设计单位:成都华宇建筑设计有限公司 地勘单位:中机工程勘察设计研究所 施工单位:四川省麟鑫建设工程有限公司 (四)总建筑面积:约10万川合同价:2.6亿元、合同工期:30个月、合同约定质量标准:合格 (五)工程设计概况: 一、建筑部分 1、本工程包括:28#、29#两栋高层纯住宅楼,地上均为33层、地下三层为车库并,建筑高度99.30m。 2、外墙灰白色贴墙面砖。 3、室内装修由业主自理;公共部位装修:墙顶为白色仿瓷漆,地面 为800X800地砖。 4、室内普通水电业主自理;高层每单元设置2部电梯。 5、平屋面,水泥炉渣找坡,30mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A 级),4mm厚SBS改性沥青卷材防水,40mm厚C20细石砼保护。

6、瓦屋面:30 mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A级),4mm 厚SBS 改性沥青卷材防水,35mm厚C20细石砼保护,金色瓦。 7、建筑保温节能:屋面采用30mm厚聚苯板(燃烧性能A级);外墙 部位采用30mm厚膨胀玻化无机颗粒浆料(燃烧性能等级A);外窗米用隔热塑钢LOW5+10+5。 8 小区内市政及绿化、亮化详见二次设计。 9、建筑工程为一类、抗震等级二级、抗震设防烈度7度、防火设计耐火等级为一级;屋面防水等级为I级;三类防雷设计;其它方面见今后的保修书。 二、结构部分 1.基础、主体设计使用年限50年;结构安全等级为二级;主体筏板基础设计等级为甲级商业。砼结构环境类别:基础、抗水板及与土壤接触以下梁柱墙为二a类,其余为一类。地下室抗震等级为二级;耐火等级为一级。剪力墙和框架抗震等级为二级;抗震设防类别为丙类。 2.本工程采用基础类型:地下室无上部结构的部分采用独立柱基加 抗浮板;28#29#楼为筏板基础。垫层为C15,筏板、楼梯、顶板(含无上部建筑部分)砼强度为C40 (抗渗等级为P6),剪力墙为C55。 3.本工程主体结构形式及构件强度:28#、29#楼为剪力墙结构, XL、KL、L、板、梯砼强度均为C30, 1-4层墙、柱、LL砼强度为 C55, ,5 -8层墙、柱、LL砼强度为C50 , 9-12层墙、柱、LL砼强度为C45, 13-16层墙、柱、LL砼强度为C40, 17-20层墙、柱、LL 砼强度为C35, 20层以上砼强度均为C30.

见证取样方案

工程 见 证 取 样 计 划 书 编制: 审批: 浙江文华建设项目管理有限公司 项目监理部 年月日

一、工程概况 二、见证取样和送检的依据 1、建设工程相关法律、法规:国务院第279号令;建设部建建字(2000)211号令; 2、相关技术标准、规范、规程:《建设工程监理规范》GB50309—2000、《混凝土验收规范》GB50204—2002、《装饰验收规范》GB50210—2001、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001等规范、标准; 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件; 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划; 三、见证取样和送检的程序 1、施工单位取样人员在现场进行原材料及制品取样和试块制作时,见证员在旁见证; 2、见证员和施工单位取样人员一起将试件送到检测单位或采取有效的封样措施; 3、见证员在试件检测委托书上签字。 四、见证人员的职责

1、取样时,见证人员必须在现场进行见证,对试件制作中的不规范行为有权提出整改意见、拒绝签字和向质量监督部门投诉举报; 2、必须对试件进行监护,并和施工人员一起将试件送至检测单位,有专用送样工具和封样条件的工地,见证人员必须亲自封样; 3、必须在试件检测委托单上签字,并出示有效证件; 4、对试件的代表性和真实性负有法律责任。 五、见证取样和送检的范围 1、国家规定必须实行见证取样和送检的材料。包括用于承重结构的钢筋;拌制混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;屋面、地下厕浴间使用的防水材料;砌筑用多孔砖、空心砖和混凝土小型砌块;以及国家规定要求现场复试的节能保温材料、装饰材料等。 2、国家规定必须实行见证取样和送检的试块、试件以及规范要求检测的其他项目。包括用于承重结构的混凝土试块;用于墙体砌筑的砂浆试块;钢筋连接接头试件。 3、桩基(地基)承载力、桩身完整性检测。 4、工程实体检测、门窗三项性能检测、围护结构节能性能检验。 5、用于支承体系的钢管、扣件。 六、见证取样标准及检测内容 (一)水泥 1、袋装水泥: (1)取样数量:以同一品种、同一标号、同一出厂批号为一个验收批,每批总重不大于200t复检一次。

见证取样明细和送检计划(较全面)

住宅及商业项目工程见证取样和送检计划 编制: 审批: xx区住宅及商业项目工程 项目监理部 二OO九年七月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、见证取样的范围和程序 四、见证人员的基本要求和职责 五、常用建材取样数量 六、本工程主要建筑材料和施工试验的见证取样送样 一、工程概况 工程名称:昌平东沙河中区住宅及商业项目

建设单位:北京金隅嘉业房地产开发有限公司 设计单位:华通设计顾问工程有限公司 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 质量监督单位:北京昌平区建设工程质量监督站 施工总包:北京韩建集团有限公司;北京城建六建设工程有限公司 合同质量目标:合格 二、编制依据 1、北京市建设委员会关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行)》的通知(京建质[2009]289号) 2、建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检规定》的通知(建建[2000]211 号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-92) 《普通混凝土力学性能试验方法》(GBJ81-85) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 《预拌混凝土》(GB14902-94) 4、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-91) 5、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 6、本工程第一次工地例会及监理交底会议纪要 7、本公司工作标准、质量文件和程序文件 8、其他相关文件、规范 9、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件等 10、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划等 三、见证取样的范围和程序 (一)范围 下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检: 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 5、用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂; 6、防水材料; 7、建筑外窗;

建筑工程见证取样送检标准

建筑工程见证取样送检标准 送试取样标准材料名称代表数量取样方法取样数量水泥200t 同一编号、不同部位、取样点超过20点,均匀混合后组成一组样品12㎏砂子大型工具运输400m3或600t 小型工具运输200m3或300t 取样部位应均匀分布,铲除表层,抽取大致相等的8份组成组

取样数量:4根,复试8根;代表数量:60t 端部去掉500㎜ 拉伸:(2根) 公称直径d≤25;试样夹具之间的最小自由长度:350㎜ 公称直径25

取样数量:3根,复试6根;代表数量:60t 拉伸(1根):任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长350mm。 弯曲(2根):任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm。在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。学会加气混凝土设备价格。 三、焊件 电弧焊、电渣焊:300个焊头为一批;取3根(拉伸),复试6根 对焊:200个焊头为一批;取6根(拉伸3根,冷弯3根),复试12根 2、弯曲试件长度按下式计算: L=D+2.5d+150mm 式中:L—试件长度D—弯心直径(mm)d—钢筋直径(mm) 切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央。 弯心直径D按下表规定确定。 390×140×190 390×90×190 290×190×190 290×290×190 300×190×190 建筑水暖材料取样单 1.排水管材(取带标识段)

见证取样和送检计划书

山水·四季城28#29#楼工程见证取样送检计划书 编制人: 审核人:

一、工程项目概况 (一)、工程名称:山水·四季城28#29#楼工程 (二)、工程地点:本工程位于龙泉驿区龙都北路666号 (三)、工程项目参建单位: 建设单位:成都市康海房地产开发公司 监理单位:四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 设计单位:成都华宇建筑设计有限公司 地勘单位:中机工程勘察设计研究所 施工单位:四川省麟鑫建设工程有限公司 (四)总建筑面积:约10万㎡合同价:2.6亿元、合同工期:30个月、合同约定质量标准:合格 (五)工程设计概况: 一、建筑部分 1、本工程包括:28#、29#两栋高层纯住宅楼,地上均为33层、地下三层为车库并,建筑高度99.30m。 2、外墙灰白色贴墙面砖。 3、室内装修由业主自理;公共部位装修:墙顶为白色仿瓷漆,地面为800X800地砖。 4、室内普通水电业主自理;高层每单元设置2部电梯。 5、平屋面,水泥炉渣找坡,30mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A 级),4mm厚SBS改性沥青卷材防水,40mm厚C20细石砼保护。

6、瓦屋面:30 mm厚挤塑聚苯保温板(燃烧性能A级),4mm 厚SBS改性沥青卷材防水,35mm厚C20细石砼保护,金色瓦。 7、建筑保温节能:屋面采用30mm厚聚苯板(燃烧性能A级); 外墙部位采用30mm厚膨胀玻化无机颗粒浆料(燃烧性能等级A); 外窗采用隔热塑钢LOW5+10+5。 8、小区内市政及绿化、亮化详见二次设计。 9、建筑工程为一类、抗震等级二级、抗震设防烈度7度、防火设计耐火等级为一级;屋面防水等级为I级;三类防雷设计;其它方面见今后的保修书。 二、结构部分 1、基础、主体设计使用年限50年;结构安全等级为二级;主体筏板基础设计等级为甲级商业。砼结构环境类别:基础、抗水板及与土壤接触以下梁柱墙为二ɑ类,其余为一类。地下室抗震等级为二级;耐火等级为一级。剪力墙和框架抗震等级为二级;抗震设防类别为丙类。 2. 本工程采用基础类型:地下室无上部结构的部分采用独立柱基加抗浮板;28#29#楼为筏板基础。垫层为C15,筏板、楼梯、顶板(含无上部建筑部分)砼强度为C40(抗渗等级为P6),剪力墙为C55。 3. 本工程主体结构形式及构件强度:28#、29#楼为剪力墙结构,XL、KL、L、板、梯砼强度均为C30,1-4层墙、柱、LL砼强度为C55,,5 -8层墙、柱、LL砼强度为C50,9-12层墙、柱、LL砼强度为C45,13-16层墙、柱、LL砼强度为C40,17-20层墙、柱、LL砼强度为C35,20层以上砼强度均为C30.

试验检测实施计划书

新疆北朋土木工程检测咨询有限公司G312线昌吉过境段公路工程项目第CJGJ-2标段工地试验室 2014年工作计划 二〇一四年六月

试验检测工作在工程的质量管理活动中占有重要地位,它不但是保证公路工程质量的重要手段,也是质量监督控制工作的眼睛。通过试验检测工作,用定量的方法,科学地鉴定材料和工程实体质量状况;通过试配(配合比)试验,可合理优化地使用材料。为使该工程质量达到国家标准的规定,保证试验管理活动的开展有章可循,特制定如下计划: 1.范围: G312线昌吉过境段公路工程项目第二合同段 2.计划编制目标: 建立健全工程施工过程控制程序,有效地控制施工全过程原材料质量,混凝土施工质量,浆砌体质量,为施工提供合理的施工参数,为工程提供公正、公平的检测数据。 3.编制依据: 3.1交通运输部及相关部委颁发的检验、评定规范; 3.2新疆北朋土木工程检测咨询有限公司试验室《质量管理手册》; 3.3合同段施工设计图纸; 3.4合同段合同文件; 4.试验管理: 4.1 试验管理要求: 4.1.1 现场试验员由项目部工程管理部领导,业务上受公司试验室指导。负责现场原材料取样、送样、混凝土及砂浆试块制作、养护、

简易土工等试验工作。 4.1.2 试验人员要持证上岗。 4.1.3 如试验结果不合格,应及时向工程技术负责人报告。 4.2 施工现场试验员职责范围: 结合工程实际进展情况,及时委托各种原材料试验,提出混凝土、砂浆各种配合比申请。根据实际情况调整配合比。各种原材料的取样方法、数量必须按现行标准及有关规定执行。委托各种原材料试验,必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全,字迹清楚,不得涂改,项目内容包括:材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场编号、试件编号、要求试验项目。 钢材试验,除按上述要求填写外,凡送焊接试件者,必须注明钢的原材料编号。 随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须统一编号。试块在成型24小时后用墨笔注明制模日期、使用部位、强度等级然后拆模。凡需在标养室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。 委托试验结果不合格,应按规定送样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告技术主管,及时研究处理办法。 收集原材料、成品、半成品的质量证明书。收集送检试验报告。 4.3 施工现场试验员工作守则 1、热爱试验工作,不断进行业务学习,提高业务水平,必须严格按

工程复检 见证取样及送检工作指南

北京市建设工程见证取样和送检管理规定(试行) 第一条为规范建设工程见证取样和送检工作,保证建设工程质量,根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检 测管理办法》等法律法规,结合本市实际,制定本规定。第二条在本市行政区域从事建设工程见证取样和送检活动及其监督管理,适用本规定。 本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或监理单位 人员的见证下,由施工单位的试验人员按照国家有关技 术标准。规范的规定,在施工现场对工程中涉及结构安

全的试块、试件和材料进行取样,并送至具备相应检测 资质的检测机构进行检测活动。 第三条北京市住房和城乡建设委员会(以下简称市住房城乡建设委)负责对全市建设工程的见证取样和送检工作实施 统一监督管理。 区(县)建委负责对本辖区内建设工程参建各方见证取 样和送检的行为实施监督管理。 第四条下列涉及结构安全的试块、试件和材料应100%实行见证取样和送检:

1.用于承重结构的混凝土试块; 2.用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3.用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6.用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂; 7.防水材料; 8.预应力钢绞线、锚夹具; 9.沥青、沥青混合料;

10.道路工程用无机结合料稳定材料; 11.建筑外窗; 12.建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、 幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电 系统选择的电缆、电线等; 13.钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩 系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; 14.国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第五条施工单位应按照规定制定检测试验计划,配备试验人员,

施工见证取样送检计划书

一、编制说明 为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本工程《见证取样送检计划书》。 二、编制依据 1、《建筑工程质量管理条例》; 2、建设部建建[2000]211号“关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知”; 3、建筑工程施工质量验收规范和相关标准; 4、本工程施工图纸; 5、本工程施工组织设计; 三、工程概况 1、项目简介 本项目为御河9号B5#楼,位于大同市南环桥南侧(滨河路西侧),由太原王孝雄建筑设计院设计,山西省第二建筑工程公司承建,建研凯勃建设工程咨询有限公司监理。 该项目地下三层,负三层层高3.4m,负一、二层层高3.2m,地上二十六层,层高均为3.0m,总建筑面积为20307.36m2,建筑总高度为80.0m。工程±0.000相当于绝对标高1036.60。 2、结构形式 本工程基础为地基梁筏板基础,结构形式为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。 3、各项设计等级

本工程为一类高层建筑,地上地下耐火等级均为一级,地下防水等级为Ⅰ级,屋面防水等级为Ⅱ级,建筑的抗震设防分类为丙类;场地地震基本烈度为7度,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。 4、有关设计说明 (1)混凝土强度等级表 (2)建筑用钢筋 本工程钢筋采用HPB300(φ)级钢筋,HRB335( )级钢筋,HRB400( )级钢筋。 (3)墙体材料和砌筑砂浆(加气砼墙体厚度同相应的砼墙体厚度) (4)屋面防水卷材 本工程屋面防水卷材采用卷材防水 四、见证取样送检计划内容

1、应进行见证取样和送检的项目 (1)用于承重结构的混凝土试块 (2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块 (3)用于承重结构的钢筋和连接接头试件 (4)用于承重墙壁的砖和混凝土小型砌块 (5)用于拌制混凝土和砂浆的水泥 (6)地下、浴厕、屋面使用的防水材料 (7)用于结构实体检验的同条件养护混凝土试块 (8)合同约定应进行见证检验的项目 (9)国家规定必须进行见证取样和送检的其他试块、试件和材料(10)对材料质量发生争议需要进行仲裁时可采取见证取样 说明:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关标准中规定的限样数量的30%。 2、本工程见证取样部位及数量计划 (1)混凝土抗渗试块见证取样送检计划

见证取样和送检计划方案

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见 证 取 样 送 检 计 划 编制人: 审核人: 审批人: 施工总承包单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2014年09月15日

武穴百货购物广场(综合楼)工程 见证取样送检计划 二、一般规定 1、见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下, 由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 2、涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检的比例不得低 于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

见证人员必须具备见证人员资格;经考核合格,取得《见证人员证书》; 有向检测单位递交见证人员的书面授权书。 三、见证取样和送检范围 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 四、见证取样数量 1、热轧钢材 1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计; 2)每一验收批取拉伸试件2个、弯曲试件2个。 2、水泥 1)散装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为~验收批,但一验收批的总量不得超过500t; 2.随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2)袋装水泥: 1.对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t; 2.随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 3、气压焊接头 在一般构筑物中,以200个接头为一批,在现浇钢筋混凝土房屋结构中,每一楼层中以200个接头为一批,不足200个接头仍作为一批。监理见证取样一次。 4、闪光对焊接头

见证取样送检制度

三峡新能源桐城黄甲49.5MW风电工程风电场项目见证取样送检制度 长江三峡发展技术经济发展有限公司 新能源黄甲监理部 2014年07月

批准:审核:编制:

目录 1、工程概况 2、参建单位 3、见证取样依据 4、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求 5、见证取样内容、数量、方法 6、见证取样表格及程序

一、工程概况 工程名称:三峡新能源桐城黄甲风电项目 工程地点:安徽省桐城市吕亭镇。 工程规模:本工程装机49.5MW,单机1500KW风力发电机组共33台(金 风GW82-1500型)。新建110KV升压站接入平坦变,场内集电线路。 二、参建单位 建设单位:三峡新能源桐城发电有限公司 设计单位:中国能源建设集团安徽省电力设计院 监理单位:长江三峡技术经济发展有限公司 施工单位:中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程公司 中国能源建设集团安徽省电力建设一公司 中国十七冶集团有限公司 沈阳吉地安风电科技有限公司 质量监督机构:安徽电力建设工程质量监督中心站 三、见证取样依据 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规和强制性条文。 2、经有关部门批准设计文件、施工图纸、说明等设计资料。 3、《监理规划》 4、《施工组织设计》 5、施工规范和技术标准: 国家现行的施工规范、技术标准、规程包括但不限于: 公路工程质量检验评定标准 JTG F80/1—2004) 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 硅酸盐、普通硅酸盐水泥 GB175-1999 复合硅酸盐水泥 GB 12958-1999 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 JGJ52-2006 普通混凝土用碎石及卵石质量标准及检验方法 JGJ53-92 混凝土外加剂GB8076-1997 混凝土泵送剂JC473-2001 砂浆、混凝土防水剂JC474-1999

房建见证取样和送检计划

见证取样送检计划 工程 编制: 审定: 杭州市城市建设监理有限公司 2004年9月1日

根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,依据本工程监理情况,制定本计划。 一、工程的特点 二、见证取样送检的程序 1、建设单位应向工程授监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员 授权书”。授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名,以便质监机构和检测单位检查核对。 2、施工企业取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时,见证人员必须在 旁见证。 3、见证人员应对试样进行监护,并和施工企业取样人员一起将试样送至检测 单位或采取有效的封样措施送样。 4、检测单位在接受委托检查任务时,须由送检单位填写委托单,见证人员应 在检验委托单上签名。 5、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名,发生试 样不合格情况,首先通知工程授监质监站和见证单位。 三、见证取样送检内容 1、钢筋及焊接试件。在钢材进场时,必须作力学性能试验,按统一直径(规 格)及炉号分批,每批重量不大于60T,每一炉号选取2根,1根做拉力试验,1根进行冷弯试验。钢筋闪光对焊接头采取在同一班内,由同一焊工按同一焊接参数完成的200个同类型接头为一批,从每批钢筋中抽取6个试件,3个进行拉伸试验,3个进行弯曲试验。钢筋电渣压力焊接头300个为一批,从成品中抽取3个试件进行拉伸试验。钢筋及焊接试件试验报

告合格后,方可用于工程。基础、主体结构钢筋工程按上述方法进行见证取样。 2、混凝土试件。由于本工程所用为商品混凝土,故要求每次浇筑混凝土时按 不超过100立方米的同配合比混凝土,取样次数不得少于1次(一组同条件及标准养护各一个)。现浇楼层每层不少于1次。当存在下列情况之一时,必须按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》评定混凝土的强度,并将检测结果作为处理混凝土质量的一个依据。○1缺少同条件试块或标准试块数量不足;○2试块的质量缺乏代表性;○3试块的试压结果不符合现行标准规范规程所规定的要求,并对该结果持由怀疑。 3、砌筑砂浆试件。砂浆标号应以标准养护、龄期28天养护的时间抗压强度 试验结果为标准。每一楼层或250立方米砌体中各标号的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次,试块一组(每组6块),基础砌体按一个楼层计。楼地面水泥沙浆试块的组数每500m2的地面和楼面不得少于1组,不足500 m2的按500 m2计算。 4、防水材料。本工程屋面防水采用二级两道防水,第一道及地下室防水材料 主要为卷材和防水涂料。卷材以同一生产厂、同一品种规格且进场批量不大于500卷为1个取样单位,不足500卷按1个取样单位计。取2%单不少于2卷检查外观。从外观检查合格的卷材,距端头1.0m以外截取1.5m 长一段做材料试验。实验项为不透水性、耐热度、吸水性、抗拉强度、柔度。防水涂料按规定抽样试验。 水泥、砂子、石子、普通烧结砖、煤渣混凝土空心砌块等按有关规定进行见证取样。

工程见证取样和送检计划方案

工程见证取样和送检计划 一、编制说明 取样和送检是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性,为保证试件能代表整体的质量状况和取样的真实,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作的科学性,公正性和准确性,以确保建设工程质量,根据建设部建建(2000)211号《关于印发《房屋建筑工程市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知》的要求,以及《建设工程质量管理条例》中的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送检制度。故编制工程见证取样和送检计划,确保在工程实施过程中质量检测工作有组织有计划的进行。 根据杭州市建设委员会的相关规定,工程质量检测见证取样检测(100%),采用一家检测单位进行检测,委托浙江可振建筑工程检测有限公司进行见证检测,资质符合要求。 二、工程概况 工程名称:钱江新城核心二期农居安置房F-02地块Ⅰ标 建设地点:工程位于钱江新城核心区 建筑面积:建筑总面积109849.17m2(1#~5#楼及地下室)。 结构类型:框剪结构。 建筑层数:地上24-34层,地下1层。 工期要求:880日历天。 本工程标段分1#~5#楼及地下室工程。建筑最高处103.6米。;耐火一级;抗震设防烈度六度;

混凝土强度等级:1#楼基础垫层C15,底板、承台、基础梁均为C35;地下室~二层墙柱为C40,梁板为C35;三层~八层墙柱为C35,梁板为C30;九层~十九层墙柱为C30,梁板为C25;二十层以上墙柱为C25,梁板为C25;构造柱为C20.本工程砌体采用±0.000以下为MU10粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑,±0.000以上外墙及注明粘土多孔砖的采用MU10KP1型粘土多孔砖,M5混合砂浆砌筑,其它内隔墙采用强度等级A3.5轻质砂加气砌块,用装用砂浆砌筑。 见证取样送样的范围和程序 1、见证取样送检的范围。 (1)见证取样数量:涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 (2)按规定下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: ①用于承重结构的砼试块; ②用于承重墙体的砌筑砂浆试块; ③用于承重结构的钢筋及连接接头试件; ④用于承重墙的砖和砼小型砌块; ⑤用于承重结构的砼中使用的掺加剂;

相关文档
相关文档 最新文档