第四届电力安 2010年第4辑全论坛论文集 (总第140辑)

526

低压零线带电的故障分析

唐春桃

(高淳县供电公司,江苏南京211300)

摘要:电力与居民生活息息相关,一旦电力供应暂停或出现故障,就会影响到客户的正常用电,严重的甚至烧坏家用电器和危及到客户的生命安全。本文作者通过一起三相动力客户低压零线带电故障和另一起单相照明客户零线带电故障的分析、查找、排除故障的全过程描述,揭示了一个规律:单相照明客户零线带电故障原因是,表前或表后(内部故障)线路断零线或零线接触不好;三相动力客户低压零线带电故障,在排除变压器零线桩头松动、零线断线、接触不良等情况后,就有可能是某一相内部线路,短路接地引起。这对电力故障抢修人员及时、准确判断、排除此类故障有一定的帮助、指导作用。

关键词:零线;带电;查找;故障

0 引言

2009年8月15日9:10时左右,高淳县大市场报修该处的零线带电,电力却能正常使用,希望供电部门到现场来看一看。随即工作人员来到了现场。现场情况:该市场共有商户120户左右,全部为门面房,有不少动力用户,来到报故障的商户处,发现照明用电没有异常,再查三相电,A、B、C与零线的电压分别为203 V、221 V和218 V,AB、BC、CA 的线电压分别为385 V、392 V和394 V,电压正常,用验电笔去测量零线有190 V左右的电压,把零线与电表箱的外壳接地测电压为175 V,客户反映的情况属实。到附近的几户商户检查也存在同样的情况,然后工作人员到供该楼电源的配电柜去查,也发现零线带电,但同时也发现了另一个奇怪的现象,那就是A、B、C分别与外壳接地测电压时,偏差较大,分别为76 V、362 V、367 V。

1 故障案例

1.1 故障判断

现场工作人员根据此种情况进行了推断,主要存在以下几种可能:1) 供该楼的主电缆在电杆搭接的零线氧化发生断开,再加上三相电压不平衡,导致零线电压发生漂移,使零线带电;2) 变压器零线桩头松动,导致接地电阻变大,使电压发生偏移,使零线带电;3) 线路其他电缆A相和接地线短接,导致电压异常。

带着以上疑问,首先对该电缆进行上杆检查,搭头完整良好,没有氧化的痕迹,拆下以后对电缆用500 V的绝缘摇表测试,分别测量相和相之间、相与地之间符合使用要求,说明该电缆没有问题,可以排除。然后对该变压器低压零线桩头进行了检查,没有发现松动现象,经接地电阻测试,该变压器为400 kVA,该变压器接地电阻为2.5 Ω,小于标准的4 Ω,整定结果也符合要求。那就对第三个问题进行检查,由于该变压器主线路下只有3路电缆,一路电缆已检查合格,其余2路中,一路到东区商户用电,另一路到西区商户用电,于是对每一路电缆进行检查,先把总开关进行临时停电检查,发现当把西区总电源关闭时,零线带电的现象立即消失,说明到西区供电的电缆线路有问题。

1.2 解决方案

到西区配电箱去了解情况和检查,主电缆没有问题,只是分路支线电缆有接地现象,关掉该路开关,所有零线带电的现象全部消失,据该处工作人员反映,他们内部该路开关在前几天不知出现了什么问题,电老是送不上去,电器无法正常使用,正准备把总开关换掉,而该市场也没有正式的电工,大市场内所有的线路全是该市场的工作人员自己接的线,并且不是专业的电工。由于供西区商户用电电缆A相已与接地线短接,导致该变压器所有的用户的零线带电。

1.3 原因分析

如图1所示,该路线路接线方式TN-S型,零线和保护接地线是分开的,而该用户总配电柜内共有3路动力和1路照明出线,3路动力的总零线全部接在

低压零线带电的故障分析

527

保护接地线上。当动力负荷平衡时,由于零线的电流较小,因此对电力线路的影响不是很大。而其中一路开关接到电器上,由于电器内部短路,使A 相和保护接地线连通,即单相接地,使大地处于A 相电位。站在大地上同样也是处于A 电位,因此在该变压器范围内测量总零线时总是有较高的电压,这就是问题的所在。

O

图1 相量图

1.4 改进方式

由于该处接线不规范,导致内部发生故障,从而影响到该配变的其他用户。经过现场重新改接后,把原来接在保护接地的零线全部接在公网上的总零线上,使恢复正常供电。

2 故障案例

2009年11月12日8:30时左右,西舍倪家村35号倪先生报修家中无电,请派人处理。抢修人员到达故障现场后发现火线和零线都带电。到附近的用户查看,用电正常。 2.1 故障判断

现场工作人员根据此种情况进行了推断,主要存在以下几种可能:1) 表前线路(接户线、进户线)零线接触不好或断线;2) 表后线路(客户内部线路)零线断线或接确不良。

带着以上疑问抢修人员将表前空开断开,并打开表盖检查了接线桩头,发现零线带电的现象依然存在。说明故障点在表前线路上。 2.2 解决方案

表前线路接户线和进户线为JKLY —16 mm 2,进户线有PVC 管保护。接户线和进户线没有接头,抢修人员即登杆检查接户线搭头,搭头接触良好没有问题,问题应该出在管内进户线路上。将管内线路拆开后,发现管内有大量接水,并有接头,且接头有烧焦痕迹。 2.3 原因分析

该户房屋装修时私自请社会电工移了表,并接了线,由于近日雨天较多,进户线滴水弯没有做好,引起积水,又加上接头绝缘不够,从而引发了故障。 2.4 改进方式

抢修人员将管内接户线接头,重新做好,并用绝缘自粘带进行了包扎。穿管后,对进户线滴水弯,进行了弯制,确保不会有雨水进入管内。送电后,

用电恢复正常。

3 结论

客户对于内线在新装、改接时,一定要找专业的电工,严禁私自接线,同时对每一路出线都要经过定时核查,同时客户在正常用电情况下,经常注意一下电器外壳有无不正常的漏电现象,或在重复接地周围,地面有无发热现象,一旦出现此种现象并及时通知供电部门,才能及时排除故障。

参考文献:

[1] 南京供电公司.南京地区低压电气装置规程[Z].南京: 南京供电公司,1998.

[2] 南京供电公司. 供电抢修知识100问[Z].南京:南京供电公司,2005.

[3] 南京供电公司.常见典型电力报修故障判断指导书[Z].南京:南京供电公司,2008. 作者简介:

唐春桃(1970- ),男,南京高淳人,配电线路高级工,长期

从事低压电力故障抢修工作。

低压线路故障抢修

标准作业流程 1、批准抢修工作、接受抢修任务 低压线路管理部门或抢修班组接到线路故障信息后,尽量弄清故障台区名称、故障地点、故障性质等。抢修班组负责人应将事故情况电话或口头报告主管部门,主管部门以电话或口头命令批准工作。 2、召开班前会 事故抢修班组工作负责人召集抢修人员交代安全 措施和技术措施。找出危险点并加以防范,主要防触电伤害,防高空坠落和电杆倾倒。 3、准备材料工器具 (1)材料;根据故障性质准备相应的材料。 (2)工器具:准备低压验电器和接地线、标示牌、脚扣、绝缘鞋、安全带、电工钳、扳手、螺丝刀、小绳等。 4、停电操作与许可工作 (1)抢修小组到达现场后,找到故障地点,抢修工作负责人检查核对变压器台区、线路或支线名称,确

认无误后,通知抢修班组工作许可人停电,并做好安全措施。 (2)工作许可人拉开台区变压器低压断路器(刀闸),在刀闸线路侧验电、挂接地线和标示牌后,向抢修工作负责人下达许可工作的命令(如故障线路系多电源时,应拉开各端电源开关,并验电、挂接地线和标示牌)。 5、抢修排除故障 (1)登杆前检查(三确认): ①作业人员核对线路名称及杆号,确认无误后方可登杆。 ②作业人员观测估算电杆埋深及裂纹情况,确认稳固后方可登杆。 ③作业人员检查登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆。 (2)故障抢修: 1)低压线路倒杆故障抢修:

①如电杆断裂,则应更换(按更换电杆流程进行更换)。 ②如电杆倾斜,检查无裂纹后,则应扶正(按校正电杆流程进行校正)。 2)低压线路断导线故障抢修: 抢修人员登杆落下断线相导线,接线人员接好断线,检查断线点附近电杆是否倾斜或裂纹;横担是否转动或变形;绝缘于是否弯曲或破碎;扎线是否松动或断股,检查处理后,在耐张杆上重新紧线,在直线杆上扎好扎线,检查确认线路上无遗留材料工具,抢修工作结束。 3)低压接户线断线故障抢修:抢修人员找到故障点,接好断线,包上绝缘胶布,恢复好下户线扎线,检查无误后,结束工作。 4)低压配电柜故障抢修: 低压配电柜故障实际上是安装在配电柜内的各个电气元件(断路器、开关、刀闸、熔断器等)的故障(常见故障是元件或接点烧坏),抢修人员检查确定故障元件,进行修复或更换,检查无误后结束工作。

零线带电原因

零线带电原因 1.出现这种情况是零线断线或零线接头处松脱或氧化接触不良所至。检查方法很简单,只要用电笔往电源端查,查到电笔不亮时,就找到了故障点。 2.当负荷不平衡时,N线上有电流,在导线与周围存在这电磁感应电压在潮湿、线路密集的情况下,感应电压能达到150V甚至更高,但是此电压的能量非常小,接上负载后就自动消失了 3、三相负载失衡 危害、将会引起中线电流过大,甚至超过最大相电流,造成严重失衡,相线和中性线绝缘层易先老化。 楼内零线带电,可能有以下几种原因; (1)零线断线,系统(公用)零线断或客户家里零线断; (2)采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失; (3)楼内零线直接接地,未接系统零线。 (4)零线与火线搭接。 (5)三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。 下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线,不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。

详解零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 所谓零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。 零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修, 找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首 先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线

低压开关柜常见故障及处理方法

低压开关柜常见故障及处理方法

高压开关柜日常故障处理 一、故障的预防措施 开关柜在调试、运行过程中由于各种各样的原因会发生故障,为减少故障频率应进行下列项目的检修: 1.检修程序锁和联锁,动作保持灵活可靠,程序正确 2.按断路器、隔离开关、操作机构等电器的规定进行检修调试 3.检查电器接触部位,看接触情况是否良好,检测接地回路 4.有手车的须检查手车推进机构的情况,保证其满足说明书的有关要求 5.检查二次辅助回路有无异常,并进行必要的检修 6.检查各部分紧固件,如有松动应立即紧固 7.检查接地回路各部分的情况,如接地触头,主接地线及过门接地线等,保证其导电的连续性 8.对SF6负荷开关须检查气体压力指标数据,视情况及时进行补气 9.清扫各部位的尘土,特别是绝缘材料表面的尘土。 10.发现有异常情况,如不能解决可同开关柜厂家联系 二、常见故障及处理方法 1.绝缘故障:绝缘故障形式一般有:环境条件恶劣破坏绝缘件性能、绝缘材料的老化破损、小动物进入等原因造成的短路或击穿。定期检修发现绝缘材料老化或破损立即更换,清除绝缘材料表面的污渍,电缆沟、开关室安装防护板防止小动物进入,发生故障查找原因并立即整改; 2.操作机构故障:经常是由于造成拒分拒合线圈烧坏,检查原因并立即更改,同时更换新的线圈; 3.保护元器件选用不当的造成的故障:如熔断器额定电流选用不当,微机整定时间不匹配等原因造成的事故,发生故障及时查找原因并更换合适的元器件; 4.不按操作规程造成的事故:由于未按操作规程操作造成的误分误合或造成元器件损坏引起的故障,应了解产品操作规程,按程序操作; 5.由于环境变化引起的故障:如由于环境温度、湿度及污染指数等的急剧变化引起的故障,应注意改善环境如:安装空调加热器、了解污染源并及时清除等方法解决。

不可忽视的零线带电现象

不可忽视的零线带电现象 梁洋溢广西区柳城县电力公司(54520) 低压三相四线制供电网络,均采用中性点(零线)直接接地。从而使零钱与大地的电位差形成等电位。根据这一原理,供电部门常常利用等电位的原理来制定带电作业或者电工操作的安全措施。一旦某一地区(部位)产生电位差,电工操作过程中就必需采取安全措施,否则将有触电危险。比如:配电变压器380/220V侧配电系统零钱带电,会影响整个网络的正常供电,危及人身及设备安全。应尽快查明原因,排除故障方可供电。本人根据常年的观察运行经验,浅谈发生零钱带电造成事故原因有如下几种: (1)零线接触不良或者开路 当配电变压器内部本线接头接触不良或者计量箱内本线接头由于年久失修氧化松动时,往往在负荷侧的照明灯表现出忽亮忽暗现象,最亮时灯泡可能烧毁。原因是零线接头接触不良所致,灯泡的忽亮由于相电压电位偏移,零钱从其他相位取得电压叠加在原来相位,使得该相电压升高到220V以上,造成灯泡或者使用单相的家电烧毁,甚至危及人身安全。另外,户外三相四线低压线路如果在某一电杆塔上某一处零线连接点发生接触不良时,也会造成以上原因。因此,管电的电工应经常地检查线路的连接头有天接触不良现象。有条件的应尽量减少线路途中零线接头,以保证正常供电。 (2)维修线路时误接零钱 当配电变压器需要检修、电工同志拆开低压连线时,务必按照原来配电线路相序排列打上记号,检修完毕再按原来顺序记号进行接线,防止本线与相线对换,造成零线带电引起事故。 (3)零线接触良好,但仍带电此种情况为三相用电负荷严重不平衡所致,当三相用电负荷其中一相用电近似或少于三分之一负荷时,零线有电压;当零线电压大干36V安全电压值时,就意味着有危及人身安全。三相电压不平衡运行对于变压器本身以及采用三相电源的电器将有烧毁的危险。 (4)零线接触良好,但接地电阻大按照国家有关变压器安装标准:配电变压器容量在100kV A 以下的接地电阻应小于10Ω。100kV A以上的接地电阻应小于4Ω。否则,低压线路送得越远,在负荷侧的零线接地电阻增大,零线也会像以上所说的有带电现象。在这种情况下,采取的措施是在负荷侧总的计量箱前再将零线重复接地,接地电阻小于4Ω可以排除。

浅谈低压线路故障查找与线路保护系统的应用 吴伟成

浅谈低压线路故障查找与线路保护系统的应用吴伟成 发表时间:2019-06-03T16:08:54.877Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:吴伟成 [导读] 摘要:在三相四线制低压供电系统中,中性线断线是一种常见故障(如输电线路中性线被窃贼盗割或大风刮断;施工机械违章操作,导致中性线被挂断;三相不平衡,导致中性线线路过流,进而发展为中性线过热熔断),而配电负荷大部分为单相负荷,因用户电器的启停具有很大的不确定性,所以难以做到三相负荷完全平衡,同时在负荷较重的情况下供电距离较远的供电区域还易出现末端低电压现象,以上这些都是低压线路的异常情况,因此本文对低 (广东电网有限责任公司珠海供电局广东省珠海市 519055) 摘要:在三相四线制低压供电系统中,中性线断线是一种常见故障(如输电线路中性线被窃贼盗割或大风刮断;施工机械违章操作,导致中性线被挂断;三相不平衡,导致中性线线路过流,进而发展为中性线过热熔断),而配电负荷大部分为单相负荷,因用户电器的启停具有很大的不确定性,所以难以做到三相负荷完全平衡,同时在负荷较重的情况下供电距离较远的供电区域还易出现末端低电压现象,以上这些都是低压线路的异常情况,因此本文对低压线路故障查找与线路保护进行了分析。 关键词:低压线路;故障查找;线路保护;应用;分析 引言:农村低压电网一般都是三相四线制供电,当中性线因故断开,同时三相负荷不平衡时,将引起线路的各相电压畸变,从而导致某相的负载电压升高而造成该相部分电器设备烧毁。若此时中性线断路点后侧电器设备存在外壳漏电时,相当于带相电压,一旦人体接触这些电器设备外壳,就会造成触电事故。为杜绝此类事故发生,同时提高农村低压线路的故障查找水平,国网安徽宿州供电公司在原10kV 配网智能架空线路故障查找系统的基础上,研发成功了低压线路故障查找与线路保护系统(本文简称系统),实现了断相线失电和断中性线2种状态的故障报警与线路保护。 1.电力服务质量问题 在低压380V三相四线制农村电网系统中,故障查找是一个令人头疼的问题。目前,当农村低压电网存在用电事故而导致被动停电现象时,往往供电所的人员是不知道停电的存在,而是等客户打投诉电话时,才知道那个台区的低压线路停电了。当前农村以留守在家的老人与小孩为主,他们使用电器的知识与技能不足,也不能正确地表述供电故障。往往存在的情况是老人和小孩向在外打工的年轻人抱怨,年轻人就会直接拨打95598投诉,将问题说得很重。由此,就会导致某些农村供电所的投诉率急剧提高。同时,在国网公司现有的评价体系中,投诉率高必然意味着服务质量差。服务质量差就会影响到供电所的服务评价体系,进而影响到供电所人员的收入。如何提高农村电网的低压台区供电的可靠性,变被动查找为主动查找,降低客户的投诉率,也是摆在农村供电所的一个难题。 2.农村用电质量问题 在低压380 V三相四线制农村电网系统中,故障查找是个难题。目前,当农村低压电网存在用电事故而导致被动停电时,供电所的人员一般等客户打投诉电话时才知某台区的低压线路停电。如何提高农村电网低压台区供电的可靠性,变被动查找为主动查找,降低客户的投诉率,是农村供电所的一个难题。在低压三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,中性线中的电流应很小。但是,越来越多的现象正在颠覆这个传统观念。如某建筑物四周的广告灯箱采用电子镇流器的荧光灯照明,三相线路的负荷均衡,每相电流约为90A,但是中性线电流达到160 A。这是由于整流电路导致的,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状。当相线的电流波形为正弦波时,如果相差120°且幅度相同,在中性线上矢量叠加的结果为0;如果相线上的电流为脉冲状且相差120°,则中性线上的脉冲电流相互错开,无法抵消。如果整流电路的电流为脉冲状且相差大于60°,就会在中线上发生重叠现象,中线上的一部分电流发生抵消,实际的中性线电流会小于1.7倍的相线电流。同时,随着农村人民生活水平的提高,大量的家用电器普及,其中有许多使用整流电路的电器,以上分析的由于中性线过流问题而导致的断零现象时有发生。且农村地区为治理雾霾,引入煤改电的取暖方式后,这种现象将会越来越严重。 以上现象在农村普遍存在,究其原因是农村电网采用三相四线制公用变压器供电方式。当三相四线制的中性线因事故而断开,而其余三相负荷不平衡时,将引起低压各相电压畸变,导致某相负载电压升高,造成部分电气设备烧毁,而这部分用电设备退出运行后,负荷更轻,相电压更高,如此恶性循环,直至该相负荷全部烧毁或退出运行。同时,中性线断路点后侧电气设备外壳漏电,相当于带相电压,一旦人体接触这些电气设备外壳,会造成触电伤亡。为杜绝此类事故发生,提高农村低压线路的故障查找水平,在10kV配网智能架空线路故障查找系统的基础上,研发低压线路故障查找及线路保护系统,实现两种状态的故障报警与线路保护。一是将农村380 V低压电网分成多个分支网状系统,当某分支失电时装置将发生报文发送到后台主站系统(通知低压台区哪台低压分支停电),便于供电所的人员主动维修。二是检测到三相四线制供电系统中性线断线后,在中性线断线点后侧自动投入临时工作接地点,使三相电压达到基本平衡,用户电压在用电设备额定范围内,保证设备的正常运行和防止事故的进一步发展;检测到断零故障后及时动作,可使变压器下的综合配电箱跳闸,避免电器烧毁。同时,将故障信息发送到后台的故障查找系统,通知相关人员上门维修。当供电所人员维修后,系统自动恢复原来的中性线供应。三是提供低压线路末端电压值的实时监控和三相不平衡的告警,当三相不平衡时可以报警,供电所人员根据此信息动态平衡线路负荷。 3.系统结构 系统由前端的智能故障指示与断中性线保护装置、物联网云端系统以及相关的手机APP组成。运维人员主要依靠安装在手机上的APP 软件获得相关的设备信息,并对整个保护系统进行参数的设置和更改。应用低压线路故障查找与线路保护系统,需要在线路上安装DLB-I型低压故障指示与断中性线保护装置(以下简称DLB-I型装置)。 4.工作原理 相线失电:DLB-I型装置直接检测相电压,当相电压低或无电压时,可判断线路该相失电。断中性线:DLB-I型装置利用中性线断线故障时,由于三相负载不平衡导致的各相电压不平衡形成保护判据,在准确判别故障后,自动投入临时工作接地线,使三相电压基本保持平衡,以此保证用户设备正常工作。系统可同时将故障信息传送至供电公司的故障查找物联网云端上,物联网云端综合判断后,将故障信息发送到相关检修人员的手机上,提醒检修人员查找故障点,以尽早排除故障,提高供电可靠性,保证用户安全用电。同时,它也可以将停电信息发送给该条线路的用户,提高供电服务的满意度。 5.安装与应用 将DLB-I型装置安装在农村低压线路的分支线路首端合适的电杆上,其后任何位置断中性线、失电时系统都能起到告警保护作用。运

三相四线制中零线带电原因分析及预防

三相四线制中零线带电原因 分析及预防 【摘要】零线在电气系统运行中起着非常重要的作用,零线带电将会严重威胁系统的安全运行。本文就零线带电原因进行了仔细分析,并简要指出预防措施。 关键词零线中点位移不对称电路三相四线制 在生活区箱变及配电室中,变压器均采用直接接地,零线与大地同电位,一般情况下,零线不带电,在三相四线制供电线路中,由于有了零线(中性线),所以不论三相负荷是否平衡,负载各相电压始终是相等的,均在220V左右,因此家用电器在正常电压下工作是安全可靠的。但是,在某些情况下,零线上会出现危险的电压,在过去的几年中,生活区曾发生过多起家用电器烧坏事故,给用户造成上千元的经济损失。那么,零线上为什么会出现电压呢?究竟该怎样预防呢?下面就这个问题做一具体分析。 1. 零线带电原因 1.1 三相负荷严重不平衡 在生活区中,由于单相负荷较多,所以电源侧的三相负荷就不可能平衡,此时,零线(中性线)便有较大的电流流过,变压器中性点工作接地处虽然电压为零,但离中性点越远的的零线上,零线越长,其阻抗越大,电压也就越高,此时,如果有人靠近负荷侧的零线上,就有可能导致触电,发生触电事故。

1.2 零线断路或接触不良 在通常情况下,在负载为三相负荷时,三相电路基本是平衡的,这种电路称为对称电路。但是在生活区中,由于大部分民用负荷均为单相负荷,所以由变压器送出的ABC 三相线路上的负荷是不平衡的,有的相负载轻,有的相负载重,这种电路称为不对称三相电路。例如,对称三相电路的某一条端线断开,或某一相负载发生短跑或开路,它就失去了对称性,成为不对称电路。 图1所示的Y-Y 连接电路中三相电源是对称的,但负载不对称。当开关S 打开(即不接中线)时,由于负载不对称,一般情况下,U NN `≠0,即N 和N`点电位不同。从图中可看出,N 和N`重 合,这一现象称为中点位移,也称之为零点漂移。当位移较大时,会造成负载端的电压严重不对称,从而使负载的工作不正常。 由于在零线断路或接触不良时,便会出现负荷侧的中性点电位漂移的情况。此时零线上会出现危险的电压,负荷最轻的一相电压升高,从而使该相上负荷先烧毁,从而进一步加剧三相负载图1 不对称三相电路Za Zb Zc U A U B U C S N N U A U B U C N N U N N U BN U AN U CN

配电线路故障排查案例

配电线路故障排除案例 10kV线路事故跳闸,就是配电线路中最常见的一种事故。其原因很多:雷击、人为及设备本身问题都可能出现跳闸事故。跳闸后,该线路全线停电。给供电企业与受电企业都将带来不同程度的经济损失。故应迅速组织人员查清事故原因,隔离事故点,缩小事故范围,尽快恢复送电。 抢修线路事故的查找要点: (1)查找前应与调度联系,了解该线路继电保护动作情况,对判断事故恢复范围有很大帮助。 (2)必须进行全线路检查,不留死角。 (3)查找时应多瞧、多问,特别就是要向沿线群众询问,有许多跳闸事故发生时群众瞧到了,但痕迹不明显,如自己查找不易发现。 (4)要时刻保持通信联系,及时收集群众报修信息及各供电营业厅反馈的信息,这样能帮助快速查到事故。 (一)线路断线事故排除案例 1、绑线松动、导线磨损造成断线事故 某村通往水泵房的低压线路就是16mm2铝线,突然发生一相断线,使正在排灌的水泵停止运行。 事故后,经电工检查,发现就是通往泵房的4#杆(直线)瓷横担上的导线绑扎不牢,由于绑线松,使导线与瓷担发生摩擦,久而久之,发生破股断线。 低压导线固定在绝缘子上,要求用绑线进行绑扎,并且绑扎方法要按规定执行。固定处的绝缘强度与机械强度不受损伤,固定程度必须符合要求,长期运行后不松脱。这次事故的主要原因就是绑线不符合要求,不就是按标准规定绑扎的。横担绑线处松,所以导线与瓷担间发生摩擦,使导线磨断四股后发生断线。 改进措施 (1)严格施工要求,在线路架设时,必须对导线按规定进行绑扎,要求在导线弧垂调整好后,要用直线杆式绝缘子的固定绑扎法,把导线牢固地绑在绝缘子上(瓷横担两端的槽内),绑扎时应先在导线绑扎处缠150mm的长铝带,以防因摩擦或在绑扎时损坏导线。 (2)认真做好验收工作,新架设线路在运行前要进行登杆检查。 (3)农村电工应加强对低压线路的巡视检查,尤其就是在风雨天要进行特殊巡视,发现缺陷,要及时消除。 2、导线折弯造成断线事故 晚上突然有的灯灭,有的红,有的亮,村电工立即到配电室检查配电设备,隔离开关一相熔丝熔断,判断为线路接地短路故障,随即进行线路巡视。发现低压线路4 # ~ 5# 杆之间三相四线

零线带电的原因及处理方法

零线带电的处理 零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深.再用扁铁连接到电房的零线总端子上.这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使零线即使带电也不致于触电。而不是正确的处理零线带电的方法。正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。 1.线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电。停电进行检修,找出漏电的设 备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。 2.线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。停电后,首先用摇表对线 路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。 3.零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。停 电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。 4.在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。分清系统是接零系 统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。 5.在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。安装N线, 不能把PE线当成N线用。 6.在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。检查出绝缘电阻不符 合规定的要求的设备,进行修理。 7.在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允 许范围时,使零线带电。接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。 8.高压窜入低压,使零线带电。不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危 险。一定要按操作规程去操作。 9.高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工 作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。查出原因,按相应的规程进行敷设。 10.10磁场感应引起零线带电。 11.静电感应引起零线带电。 12.由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电。 完整的保护接零系统应满足如下安全要求: 1.工作接地装置必须完好合格和符合规定。 2.接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。 3.单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。 4.保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。 零线在以下情况下都可能带电: 1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了. 2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电. 3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.

低压配电线路常见故障分析陈继庆

低压配电线路常见故障分析陈继庆 发表时间:2019-04-24T14:56:09.470Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第2期作者:陈继庆 [导读] 低压配电线路是电力系统中关键的组成部分,如果出现运行故障会对用户产生很大的影响。本文对低压配电线路常见故障进行深入的分析,并提出多种有效的预防措施,可以有效的保证低压配电线路的正常运行。 中国石油集团电能有限公司售电事业部 我国的经济建设离不开安全可靠的电力作为保障,低压配电线路与工业生产、居民生活有着直接的关系,可是在运行过程中会产生各种原因的电气故障,对于人们的正常用电产生了不利用影响,本文将对该问题展开论述。 1低压配电系统的概念 低压配电网络是电力系统的关键组成部分,主要包括变配电场所、高压配线网络、配电变压器和相应的电气设施组成。在实际供电过程中,为了保证供电的安全性和可靠性,低压配电线路的供电电压应该低于一千伏。民用低压配电系统应用的最为广科学家,采用三相供电或单相供电的方式,电气设备也多采用这种供电方式来实现可靠的运行。低压配电系统还应该采取可靠的接地,接线系统的线路走向、电气设备的外壳、具体的安装地点等都要进行充分的考虑,必须采用科学合理方式进行安装调试。 2低压配电线路常见故障分析 2.1短路故障 低压配电线路比较常见的故障就是短路,主要的原因有:1)低压配电线路的成套设备过于陈旧,电力系统可靠性差,特别在季变交替的时期,线路跳闸的频次更多。2)夏季雷电袭击引起的短路故障,特别是野外比较空旷的区域内,雷电袭击会引起配电线路接地故障,避雷线或者避雷装置没及时安装或者失效,配电线路会产生短路现象。3)绝缘性能不好的绝缘子也是导致短路故障的主要原因,如果绝缘子为零值或低值状态长期工作,出现在损坏的没有及时进行更换,生产质量达不到设计要求,在引起短路故障同时产生安全事故。4)配电线路跨距设计的存在问题,两个档距间的配电线路会产生弧垂问题,在恶劣的天气下,比如风力等级高、积雪天气等容易产生混线和短路问题。5)配电线路出现局故障时,会导线配电线路的跌落、烧毁或者配电变压器的故障,短路问题会同时产生。6)配电线路架设和或埋地时,没有严格遵守施工要求,质量控制不严格,配电线路和绝缘子进行绑扎或与引流部位没有进行有效的紧固,从而导致配电线崩裂或者引流断开,从而引起短路故障。 2.2漏电故障 漏电也是低压配电线路比较普遍的故障,线路或塔架使用年限太长或者绝缘不好所引起的,使配电线路之间,或者配电线路和地面出现电流泄露的问题。该种故障容易引起电气火灾,漏电会形成大量的热能和电火花,该种故障具有很强的危害性,必须要对该问题提高认识,避免产生一些不可挽回的损失。 2.3超负荷运行 配电线路可以承受的负荷是有上限的,如果线路电流超大额定值,在线路内阻的作用下,就会形成大量的热能,电荷集聚过大会使绝缘情况变差,从而引起超负荷故障,如果温度达到一定数值,会引起电气火灾。 2.4电火花 低压配电线路下面所带的负载种类比较多,如果线路中的电能从两侧放出就会产生火花现象,如果电火花频次较多而且密集,可以产生温度和能量较大的电弧,最高温度可以达到3000摄氏度左右,绝缘保护层在高温条件下会进行燃烧,情况严重时会产生爆炸现象。 3低压配电系统常见故障预防措施 3.1按着规范要求进行操作 低压配电系统在运行过程中产生各种故障,多是由于工作人员没有按着规范操作而引起的,必须要对工作人员业务能力进行培训,掌握配电线路维护和操作理论知识,建立岗位责任制度,对工作人员进行考核,使其严格按着规范要求进行操作,避免低压配电系统产生故障。在进行实际操作时,首先应该先进行停电以及验电,再接地线安装好,在醒目位置中安装指示标志,再进行配电设备遮拦以及布置。操作时就该按着规定的操作距离进行工作,避免配电设备对工作人员的安全造成威胁。在进行验电时,使用的验电装置应该满足相应的电压级别,应该进行系统全面的验电,特别对于线路的两侧。在进行验电操作时,应该对确定好验电器的性能可以达到工作的要求,可以保证验电的准确性,避免检查的配电问题存在遗漏。还应该做好地线的架设工作,防止在验电过程中对工作人员造成伤害。 3.2加强配电线路的安全检查 为了有效的保证低压配电线路的安全,应该加强对配电线路的日常检查工作,及时发现存在安全隐患和运行问题,应该保证配电线路检查的系统性和全面性,查看配电线路是否按着设计要求进行布置,还应该对线路中存在的绝缘破损情况进行检查,绝缘状况能否满足电压等级的要求,并测量线路阻值情况,查看是否可以达到安全标准的要求。对于配电线路的电气保护装置,应该进行系统全面的检查,查看接地保护设施能否可靠运行,安全保要护设施的布置是否科学合理。 3.3加强组织管理工作 管理上存在缺陷也是引起低压配电线路的电气故障的原因,如果缺少科学合理的组织管理办法,工作人员的规范化操作就难以保证,配电线路产生故障的可能性就会大幅提升。所以,供电企业的组织管理应该和配电线路实际运行情况进行结合,建立科学完善的组织管理制度,把操作流程规范好,对于电气装置的试验、维修和保养等制定好标准的工作内容。 3.4加强对工作人员的教育培训力度 提升配电网工作人员的安全意识和操作能力,按着规范内容进行操作,需要定期组织相应的理论知识和安全操作培训。特别对于新上岗的员工,参加培训可以更好的提升操作维修保养、故障检测和实际操作能力。同时,员工也具备安全意识,避免违章操作带来的人身安全威胁,配电线路的可靠性也可以得到很好的保证。除此之外,工作人员还应该对架空配电线路图纸、高压供电系统图纸等技术资料进行整理,使头脑中建立起运行网络,可以很快的分析出系统的运行故障,并提出故障维修意见。 4结束语 低压配电线路与用户正常用电有着直接的联系,配电系统可靠性高可以为用户输送稳定的电能。应该对配电线路存在的故障提高重视,由于引起故障的原因较为复杂,为工作人员的维修和检查带来繁重的工作量。必须要对引起故障的原因进行分析,提高工作人员的业

论零线带电现象及三相五线制合理布线

论零线带电现象及三相五线制合理布线

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

论零线带电现象及三相五线制合理布线 摘要:在三相四线制中,零线带电对人身和设备产生危害,本文介绍了零电带电的原因有零线开路;零线接地电阻增大或接地引线开路;相线接地三种情况。阐述了零线带电的危害,最后论证了三相五线制合理布置,及三相四线增加一段零形成环形网,确保任何一处零线断线而引起巨大的危险。 在三相四线制供电系统中,零线接地,与大地等电位,对地不存在电压,用低压试电笔测试时氖管不亮。零线上出现带电现象,表明供电系统内存在故障隐患。所谓零线带电,是指零线与大地间存在电位差,用试电笔测试时氖管发光。由于引起零线带电的原因不同,对人身和设备的危害也不一样。 一、零线带 电的原因 1、零线开 路 三相回路中的零干线开路,如 图(1)所示,当干线在D点 处断线时,断线处后部分即构成三相三线中性点不接地方式。由于各相负载不可能完全对称,这使负载中性点发生位 图1零干线

移,即U0≠0伏,零线DN部分出现带电现象。三相负载不对称程度越大,中性点位移就越严重。。 UOO'=(Ea/Za+Eb/Zb+Ec/Zc)/(1/Za+1/Zb+1/Zc)设Za=Zb=48.4欧 Zc=242欧,则UOO'=-80∠1200伏各项负载电压分别为: Ua O'=Ua-UOO'=220∠00+80∠1200=192∠21.20伏 Ubo'=Eb- UOO'=220∠-1200+80∠1200=192∠1410伏Uco'= Ec- U OO'=220∠1200+80 ∠1200=300∠1 200伏 单相回路中的 零线开路,合上电源时,设备零线上 戴有220V伏电压,设备不能工作。 图2 等值电路 2、零线接地电阻增大或接地引线开路 由于供电系统结地存在绝缘电阻和分布电容,接地体的接地线中就有一定的散漏电流 渡过,(如图4),设渡过接 地体的散漏电流为I,各相 对地泄漏电流为Ia,Ib, Ic,则有: Io=Ib+Ib+Ic

分析0.4kV农村低压线路短路故障查找与排除

分析0.4kV农村低压线路短路故障查找与排除 发表时间:2019-09-02T14:47:37.057Z 来源:《当代电力文化》2019年第08期作者:李德武 [导读] 深入的分析了0.4kV农村低压线路短路故障查找与排除方法。 广西容县黎村供电营业所广西容县 537500 摘要:0.4kV低压配电网是直接为农村居民提供用电服务的电网系统,其服务质量直接关系到农村居民的用电安全。现阶段,我国农村地区,0.4kV低压配电网最常出现的故障问题即是线路短路故障,短路故障能够直接造成线路损害,还会引发用电设备损坏。因此,要加大排查力度,采用科学的方法排除线路短路故障,保证农村居民用电安全和用电稳定。本文深入的分析了0.4kV农村低压线路短路故障查找与排除方法。 关键词:0.4kV低压配电网;线路短路;故障查找;故障排除 前言:0.4kV配网的运行水平直接影响到供电服务水平,关系到用户的用电安全,0.4kV配网短路故障是最主要的故障问题,短路故障不仅会造成线路损坏,还可能对用电设备带来破坏性影响。所以,加大对配网系统短路故障的排查力度,采用科学有效的故障排查措施,无论对于配网系统,还是用户都具有十分重要的意义。 1、0.4kV低压配电网的线路特征 农村地区0.4kV低压配电网线路具有以下特征:一是,低压系统的用户较多,由于线路的服务范围广泛,服务群体庞大,但其用户的情况不同,用电程度也不相同,所以每条线路承受的负荷存在很大的差异,其中个别如果线路的用电时间较长,将会导致用电设备、用电线路老化问题。二是,配电模式较为特殊,通常情况下都采用TT配电模式,这种模式的线路延展距离远,但其绝缘水平低,而且线路的进出较为复杂,配电网线路存在诸多分支,容易受外界环境的影响发生损坏。三是,低压线路的建设质量无法得到保障,经常出现配电网中线路绝缘层损坏情况,引发较为严重的故障问题。 2、0.4kV农村低压线路短路故障查找与排除 0.4kV低压配电网属于超低压配电系统,在日常运行中,会受到多种因素的影响,产生不同类型的短路故障。通常情况下出现的故障类型包括:相线间短路故障、单相直接接地短路故障,相线与中性线短路故障。不同类型的短路故障具有不同的特征和诱发原因,故障性质也不同,所以要采取具体问题具体分析的方法,有针对性的查找解决措施。 2.1相线间短路故障 对于相线间短路故障的查找,一定要注意在出现故障的相路间会产生超大电流,有时会达到上百安,直接会对人体造成伤害。在查找故障时一定要先锁定变压器,检查变压器是否存在异常情况,尤其是异常响声,观察故障相显示灯的亮度,同正常显示灯的亮度做对比,如果存在较大的差异,那么则表示故障出现在此处,为了保障排查工作人员的安全,在解决故障前,要对故障相进行隔离,保障其它非故障相的用电安全,防止非故障相受故障相的干扰。而且,要中断非故障相路的电流,针对故障相进行独立输电,并用钳形电流计量设备对分支杆的电流进行实时测量。在测量过程中,如果分支线与配电系统之间电流大小相差甚小,与中性线之间的电流值也基本一致,那么则表明在线路内部存在故障问题。通过这种查找方式,能够有效的缩小查找范围,及时的发现故障点。另外,还可以通过定位排查的方法能够准确的定位到故障点,例如,在开关合闸操作后发现断路器做出动作,那么可以先查找架空线路,如果架空线路一切正常,那么要引入钳形电流计量设备,锁定线路故障范围,对相线和中性线进行电流值测量,如果测量结果正常,那么则表示在测点前的线路部分不存在故障,如果测量点内无电流产生,那么则表示短路故障问题发生在测量点之后的线路部分。 2.2单相直接接地短路故障 单相直接接地短路故障是指当中型点与接地系统处于直接单相接地状态时,短路电流将会经过相线引发短路故障。因为0.4kV低压配电网的弱点就在于其单相短路电流值会大大的超过额定范围,从而造成单相接地故障,在发生此故障后,要及时的将故障环节切断,如果单相接地电流值过大,超过额定范围,必须采用有效的控制措施将短路电流值控制到合理范围内,经常采用的方法是将中性点部分接地。在发生单相短路故障后,故障的线路间的保护设备也会及时做出反应,发出保护动作,所以在故障排查时,要首先将关键部位控制住,例如是否存在线路中断、杆塔是否存在异常情况等问题。其次要控制住故障的范围,立即将故障部位进行隔离处理,缩小故障排除范围,对故障线路进行初步预测,采用瞬间试送电的方法,测量此线路产生的电流值,这时如果中性线产生电压而且电压值较大,临界50V时,则表示此线路存在单相接地短路故障。对于单相直接接地短路故障要采用科学的解决方法,首先要立即停止非故障相线的运行,对故障线路进行独立供电,采用钳形计量设备对故障相线和中性线的电流值进行测量,如果二者之间的电流值存在较大的差异,那么则表示故障点就在此线路位置,这时需要对电流差值进行确定,从而辨别准确故障方向。通过反复的测量,当故障相线电流与中性线的电流保持一致时,则表示后续线路是安全状态,反之,如果二者电流一直存在差异,那么则表示后续线路也存在安全隐患。 2.3相线与中性线短路故障 由于农村地区0.4kV低压配电网在发生线路短路故障时,其相线间产生的短路电流值过大,容易损害熔断器,导致熔体下桩头发生回电现象,从而为故障农村居民和排查工作人员带来巨大的安全隐患,如果进行非专业操作或不正当操作,极易引发人身安全事故。如果相线间发生短路故障,而且在排查过程中发现熔断器或熔体出现损坏现象,那么为了保险起见,首先要对熔断器熔体下桩头进行排查,查看其是否存在回电现象。如果存在回电现象,要及时的引入万用表对回电电压进行测量,通过测量明确排查出发生短路故障的线路。例如,如果相线X和相线Y同时发生短路,但相线X出现熔体损坏现象,那么在实际排查过程中要继续维持相线Y可以正常供电,并中断X/Z电源供应,这样才能表示在X/Z两项缺相状态下,Y相线设备会因灼烧而发生损坏。另外,通过测量分支线的电流也能确定故障点。将Y相导线的连接点看作为节点,通过对不同方向电流的测量,以及测量的电流值,能够对比出存在悬殊差距的电流关系,例如如果一个方向的电流值过大,甚至超过了其它方向的电流和,那么则表示此线路存在故障隐患,解决故障时可以将此线路作为重点进行集中排查[5]。在排查无误

低压线路常见故障及运行维护管理的研究

低压线路常见故障及运行维护管理的研究 发表时间:2016-08-24T11:05:53.423Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:胥学军 [导读] 因低压线路多面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多。 胥学军 (国网垦利县供电公司) 摘要:随着电网系统的不断发展,低压配电线路在电网中的应用规模迅速扩大,同时低压线路又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的低压线路经常容易发生故障,因此对低压线路安全运行和技术管理提出了更高的要求。对低压线路运行故障进行分类统计,并结合分析,找出存在的薄弱点,制定运行维护管理,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:低压线路故障分析运行维护 1、低压线路常见故障类型 1.1外力破坏造成的故障 因低压线路多面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面: ①城区线路多架设在公路边,车辆易撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现:一基面开挖伤及地下敷设电缆;二施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区中低压线路被城市建筑物延伸包围,直接威胁线路的安全运行,导致线路安全处在不可控状态。④导线悬挂异物类,漂浮塑料、农用塑料薄膜等物体,也对配网的安全运行造成了隐患。⑤动物危害造成相间短路。⑥盗窃等犯罪分子贪图小利造成的倒杆、倒塔。 1.2自然灾害造成的故障 通常指的是雷击事故。因为架空低压线路的路径较长,加上沿途相对开放的地形,少在高楼附近,所以经常被闪电击中,每年雷雨季产生的低压架空线路是最常见的。其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂,配电变压器烧毁。 1.3树木造成的故障 树障对配电线路带来的影响,不容忽视。树障使线路隐患不能够及时清理,遇到恶劣天气,极易造成导线对树木放电或树枝断落后搭在线上,压迫或压断导线,引发线路事故。 1.4用户产权设施造成的故障 用户普遍缺乏电力设施的管理权,配电房间保护措施不完善,电缆沟坍塌积水等其他问题,仍在运行多年的旧型号的电力设备,容易发生故障。由于缺乏维护,内部故障时,开关未跳闸或高压保险未熔断,甚至直接将高压保险短接, 甚至导致越级跳变电站开关。 1.5配电设备方面的因素造成的故障 配电设备方面具体来说有以下几点:①配电变压器故障或操作不当引起弧光短路。②绝缘子断裂,导致接地或造成绝缘子闪络放电,绝缘电阻降低,跳线烧断搭到铁担上。③避雷器, 跌落保险,开关长期未能定期检查或更换后的线路停电故障造成。④原始户外油开关是落后的旧设备,容易出现故障。 1.6管理方面的因素造成的故障 经营管理中影响中低压线路是安全巡视不到位,缺乏及时性是主要因素。巡视不到位,主要是对人员的技能素质低,责任心不强,正在运行的线路磨损,如断股和设备缺陷,没有发现缺陷找到故障点。不及时处理,获取的摆脱主要是管理流程不明确,为摆脱维修质量不高,责任考核未实现。这些管理上存在的薄弱点,使一般缺陷往往得不到及时消除,甚至扩大为紧急缺陷,直至发生设备故障。 2、低压线路常见故障原因分析 低压线路常见故障主要分为内因与外因两方面而外因主要是人为因素造成。 2.1从内部因素来说,主要是自身情况导致,因线路设备自身缺陷故障线路设备老化严重,低值、零值绝缘子较多,避雷器坏的也较多,导线松弛,弧垂过大,导线混线等原因,都有可能引起线路故障。 2.2从外部因素来说,主要是人为情况导致,具体分析有以下几点: 2.2.1导线断线故障:①原设计投运的少部分铝绞(LJ-)系列导线,运行时易断线;②线路施工工艺,变电站出线电缆头制作工艺不标准;③因各类交跨距离不够,放电烧断导线的。 2.2.2线路档距过大,导线弧垂过大,大风时易混线,造成相间短路故障。部分线路因建设初期,未考虑线线路档距过大,大风时易混线,造成相间短路故障,且因导线间相互鞭击,易断线。 2.2.3保护定值不准,配电线路根据负荷变动,应及时重新校核、调整保护定值的,这项工作开展不够;私自操作设备引发故障,私自操作台变跌落熔丝具;或在跌落熔丝具触头上私自缠绕铁丝代替熔丝。 3、低压线路运行维护管理 3.1针对天气因素采取的反事故措施 提高绝缘子的耐雷水平,特别是针式绝缘子的耐雷水平;变电站10kV出线端装设金属氧化物避雷器、在线路较长易受雷击的线路上装设金属氧化物避雷器或防雷金具,以及在变压器高低压侧装设相应电压等级的避雷器;穿刺型防弧金具安装方便,密封性能好,金具高压电极与绝缘导线紧密接触,多次耐受电弧烧灼,运行安全可靠;定期检测接地网。 3.2针对外力破坏采取的反事故措施 在交通道路的杆塔上涂上反光漆,在拉线上加套反光标志管,对遭受过碰撞的杆塔,可设置防撞混凝土墩,并刷上反光漆;通过宣传形式,进行护线宣传和电力知识教育;通过执法系统加大外力破坏特别是盗窃者的打击力度;加强对配电线路的巡视;保证线路通道符合规程要求,及时清理整顿防护区内危及线路安全运行的树木;针对违章建筑进行解释、劝阻、下发隐患通知书,并抄送市政府安全部门备