2A311000建筑工程技术要求

2A311010建筑构造要求

2A311011民用建筑构造要求

一、民用建筑分类

1、建筑物通常按其使用性质分为民用建筑、工业建筑和农业建筑。

2、民用建筑按地上高度和层数分类如下:

(1)单层或多层民用建筑:

①建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、

②建筑高度不大于24.0m的公共建筑

③建筑高度大于24.0m的单层公共建筑

(2)高层民用建筑:

①建筑高度大于27.0m ,且不大于100.0m的住宅建筑

②建筑高度大于24.0m ,且不大于100.0m的非单层公共建筑

(3)超高层建筑:建筑高度大于100m的民用建筑

二、建筑的组成

建筑物由结构体系、围护体系和设备体系组成。

1.结构体系

⑴一般将其分为上部结构和地下结构:上部结构是指基础以上部分的建筑结构,包括墙、柱、梁、屋

顶等;地下结构指建筑物的基础结构。

2.围护体系

⑵建筑物的围护体系由屋面、外墙、门、窗等组成。内墙不属于围护体系。

三、民用建筑的构造

1建筑构造的影响因素: (荷、技、环、标)

(1)荷载因素的影响

(2)环境因素的影响

(3)技术因素的影响

(4)建筑标准的影响

2.民用建筑主要构造要求

(1)实行建筑高度控制区内的建筑,其建筑高度应按绝对海拔高度控制建筑物室外地面至建筑物和构

筑物最高点的高度计算。

(2)地下室、局部夹层、走道等有人员正常活动的最低处的净高不应小于2m。

(3)建筑高度大于100米民用建筑,应设置避难层(间)。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应

低于2m.

(4)阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,临空高度在24m

以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应

低于1.10m;上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。

住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。

⑸主要交通用的楼梯的梯段净宽一般按每股人流宽为0.55m+ (0~0.15) m的人流股数确定,并不应少

于两股;梯段改变方向时,扶手转向端的平台最小宽度不应小于梯段净宽度,并不得小于1.20m;每

个梯段的踏步不应超过18级,且不应少于3级;楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m;楼梯应至少于一.侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m,楼梯水平栏杆或栏板长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m;托儿所、幼儿园、中小学校及其他少年儿童专用活动场所,当楼梯井净宽大于0.20m时,必须采取防止少年儿童坠落的措施,栏杆必须采用防止攀登的构造,垂直杆件的净间距不应大于0.11m

2A311012建筑物理环境技术要求

一、室内热工环境

1.建筑物耗热量指标

⑴体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面积Fo与其所包围的体积Vo的比值(面积中不包括地面和

不采暖楼梯间隔墙与户门门的面积)。严寒、寒冷地区的公共建筑的体形系数应不大于0.40。建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大。

2A311013建筑抗震构造要求

一、框架结构的抗震构造措施

1.震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,

柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。

二、多层砌体房屋的抗震构造措施

1.多层砌体结构材料脆性大,抗拉、抗剪、抗弯能力低,抵抗地震的能力差。在强烈地震作用下多层砌

体房屋的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻,因此,必须采取相应的抗震构造措施。

2.多层砖砌体房屋的构造柱构造要求

⑴砌体构造柱应先绑扎钢筋,纵向钢筋宜采用4根直径为12mm的钢筋,箍筋间距不宜大于250mm,且

在柱上下端应适当加密;然后砌墙。

⑵构造柱最小截面可采用180mm x 240mm (墙厚190mm时为180mmX 190mm),房屋四角的构造柱应适

当加大截面及配筋。

⑶构造柱可不单独设置基础,但应伸人室外地面下500mm, 或与理深小于500mm的基础圈梁相连。

⑷墙与柱应沿高度方向每500mm设两根直径为6的水平拉结筋,每边伸人墙内不宜小于1m。

⑸砖墙应砌成马牙槎,每-马牙搓没高度方向的尺寸不超过300m,宽度不小于60mm。

⑹最后浇筑混凝土,构造柱应与圈梁相连,该层构造柱混凝土浇筑完以后,才能进行上一层施工。

⑺马牙槎从每层柱脚开始先退后进,

2A311021房屋结构平衡技术要求

一、作用(荷载)的分类

分类依据荷载类型

按随时间的

变化分类

(1)永久作用(永久荷载或恒载) 永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、

固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载。

例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材

焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。

(2)可变作用(可变荷载或活荷载)例如:楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、活动隔

墙自重、安装荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、水位变化的水压力、温

度变化等。

(3)偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)例如:撞击、爆炸、地震作用、龙卷风、火灾等。

按荷载作用

面大小分类

(1)均布面荷载:如铺设的木地板、地砖、花岗石或大理石面层等。均布面荷载Q的

计算,可用材料的重度y乘以面层材料的厚度d即可得出增加的均布面荷载值,Q= yd。

(2)线荷载:建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时。如室

内增加隔墙、封闭阳台。

(3)集中荷载:在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、

空调机、吊灯、石柱、局部增加假山盆景等)时。

按荷载作用

方向分类

(1)垂直荷载:如结构自重,雪荷载等;

(2)水平荷载:如风荷载、水平地震作用等。

二、杆件的受力形式

1、结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。

2A311022房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求

考点一:结构的功能要求与极限状态

结构的功

能要求

实例

安全性

1、在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不

发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。例如,厂房结构平

时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时,均应坚固不坏,而在遇到强烈地震、爆

炸等偶然事件时,容许有局部的损伤,但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。

2、建筑结构的安全等级分为三级。

适用性

在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。例如:吊车梁变形过大会使吊车无法正常运

行,水池出现裂缝便不能蓄水等,都影响正常使用,需要对变形、裂缝等进行必要的控

耐久性

在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足

够的耐久性。例如:不致因混凝土的老化、腐蚀或钢筋的锈蚀等而影响结构的使用寿命

安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性。

需要注意:结构的可靠性与结构的功能要求指的是同一个内容。 二、结构的适用性要求 1.杆件刚度与梁的位移计算

⑴简支梁跨中最大位移为:

EI

ql f 38454

=

⑵从公式中可以看出,影响梁变形的因素除荷载外,还有:(跨、荷、截、材) ①材料性能:与材料的弹性模量E 成反比;

②构件的截面:与截面的惯性矩成反比,如矩形截面梁,其截面惯性矩: 12

3

bh I Z =

③构件的跨度:与跨度l 的n 次方成正比,此因素影响最大。 2.混凝土结构的裂缝控制

裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件。裂缝控制分为三个等级: (1)构件不出现拉应力;

(2)构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度; (3)允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许值。 (1)、(2) 一般只有预应力构件才能达到。 考点三:结构的耐久性要求 1. 结构设计使用年限

2.混凝土结构的环境类别

结构所处环境按其对钢筋和混凝土材料的腐蚀机理分类。

2. 混凝土最低强度等级

注:预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40. 4.保护层厚度

一般环境中普通钢筋 (设计使用年限为50年) 的混凝土保护层最小厚度c(mm)

注: 1.直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于70mm;有混凝土垫层时,可按上表执行。2A311023钢筋混凝土结构的特点及配筋要求

一、钢筋混凝土结构的优缺点

1钢筋混凝土结构具有如下优点:就地取材;耐久性好;整体性好;可模性好;耐火性好。

2.钢筋混凝土缺点主要是:自重大;抗裂性能差;现浇结构模板用量大;工期长等。

二、钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求

1.钢筋混凝土梁的受力特点

在房屋建筑中,受弯构件是指截面上通常有弯矩和剪力作用的构件。梁和板为典型的受弯构件。

(1)梁的正截面破坏

梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。随着纵向受拉钢筋配筋率p的不同,钢筋混凝土梁正截面可能出现适筋、超筋、少筋等三种不同性质的破坏。

(2)梁的斜截面破坏

影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。

2.钢筋混凝土梁的配筋要求

梁中一般配制下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。

(1)纵向受力钢筋

纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由于弯矩作用而产生的拉力。

(2)箍筋

箍筋主要是承担剪力的,在构造上还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。

(3)梁中箍筋的配置应符合下列规定:

1)当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋;

2)截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。

三、钢筋混凝土板的受力特点及配筋要求

1.现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁,一般均为多跨连续梁(板)。连续梁、板的受力特点是,跨中有正

弯矩支座有负弯矩。

2A311024砌体结构的特点及技术要求

一、砌体结构的特点

砌体结构具有如下特点:

(1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低

(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;

(3)保温隔热性能好,节能效果好;

(4)施工方便,工艺简单;

(5)具有承重与围护双重功能;

(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;

(7)抗震性能差;

(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。

2A311025钢结构的特点及技术要求

一、钢结构的特点

1.钢结构具有以下优点:

(1)材料强度高,自重轻,塑性和韧性好,材质均匀;

(2)便于工厂生产和机械化施工,便于拆卸,施工工期短

(3)具有优越的抗震性能;

(4)无污染、可再生、节能、安全,符合建筑可持续发展的原则。

2.钢结构的缺点:

(1)易腐蚀,需经常油漆维护,故维护费用较高。

(2)钢结构的耐火性差,当温度达到250℃时,钢结构的材质将会发生较大变化;当温度达到500℃时,

结构会瞬间崩溃,完全丧失承载能力。

二、钢结构的技术要求

1.承重结构采用的钢材应具有屈服强度、伸长率、抗拉强度、冲击韧性和硫、磷含量的合格保证,对焊

接结构尚应具有碳含量(或碳当量)的合格保证。焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

2A311030建筑材料

2A311031常用建筑金属材料的品种、性能和应用

一、常用的建筑钢材

1.热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一

注:热轧带肋钢筋牌号中,HRB属于普通热轧钢筋,HRBF属于细晶粒热轧钢筋。

2.国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:带肋钢筋牌号后加E (例如: HRB400E)。该

类钢筋应满足以下特性:

(1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比(强屈比)不小于1.25;

(2)钢筋实测屈服强度与规定的屈服强度特征值之比(超屈比)不大于1.30;

(3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。

二、建筑钢材的力学性能

钢材的主要性能分为力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最重要的的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。

1.拉伸性能

⑴建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率

⑵钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长

率表示。伸长率越大,说明钢材的塑性越大,

2.冲击性能

⑴钢的冲击性能受温度的影响较大,冲击性能随温度的下降而减小;当降到一定温度范围时,冲击值急

剧下降从而使钢材出现脆性断裂,这种性能称为钢的冷脆性,这时的温度称为脆性临界温度。脆性临界温度的数值愈低,钢材的低温冲击性能愈好。所以,在负温下使用的结构,应选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。

3疲劳破坏

⑴受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称

为疲劳破坏。疲劳破坏是在低应力状态下突然发生的,所以危害极大,往往造成灾难性的事故。钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。

2A311032水泥的性能和应用

一、通用硅酸盐水泥的代号和强度等级

注:强度等级中,R 表示早强型。 二、常用水泥的技术要求 1.凝结时间

⑴水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的时间

⑵国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45m 工n ,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h ,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h 。 2.体积安定性

⑴水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化,即所谓体积安定性不良,就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝。 3.强度及强度等级

⑴国家标准规定,采用胶砂法来测定水泥的3d 和28d

的抗压强度和抗折强度。 (试件尺寸:40×40×160)

二、常用水泥的特性及应用

2A311033混凝土(含外加剂)的技术性能和应用

一、混凝土拌合物的的和易性

1.和易性是指混凝土拌合物易于施操作(搅拌、运输、浇筑、捣实)并能获得质量均匀、成型密实的性能,

又称工作性。和易性是一项综合的技术性质,包括流动性,黏聚性和保水性三方面的含义。

2.用坍落度试验来测定混凝+拌合物的坍落度(值不小于10mm且不大于220mm)或坍落扩展度(值大于

220mm) ,作为流动性指标,坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。

二、混凝土的强度

1.混凝土立方体抗压强度(施工时使用)

⑴按国家标准,制作边长为150mm的立方体试件,在标准条件(温度20±2°C,相对湿度95%以上)下,

养护到28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度。

2.混凝土立方体抗压标准强度与强度等级

⑴混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强度标准值(单

位为Mpa)表示。普通混凝土划分为C15、C20、 C25、C30、C35、 C40、 C45、 C50、 C55、C60、 C65、C70、C75和C80共14个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值30MPa< fcu, k< 35MPa.

3混凝土的轴心抗压强度(设计时使用)

⑴轴心抗压强度的测定采用150mm x 1 50mm x 300mm棱柱体作为标准试件。结构设计中,混凝土受压

构件的计算采用混凝士的轴心抗压强度,更加符合工程实际。

4.影响混凝土强度的因素

⑴影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。原材料方面的因素包括:水泥强度与水

胶比,骨料的种类、质量和数量,外加剂和掺和料;生产工艺方面的因素包括:搅拌与振捣,养护的温度和湿度,龄期。

三、混凝土的耐久性

混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好使用性能和外观完整性的能力。

包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。

1.抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗性用抗渗等级表示,

分P4、P6、 P8、 P10、 P12、 > P12共六个等级。

2、抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,分F50、F100、F150、F200、 F250、 F300、 F350、F400、

> F400共九个等级。抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。

3.抗侵蚀性。

4.混凝土的碳化(中性化)。混凝土的碳化是环境中的二氧化碳与水泥石中的氢氧化钙作用,生成碳酸钙

和水。碳化是混凝土的碱度降低,削弱混凝土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋锈蚀;碳化显著增加混凝土的收缩,使混凝土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混凝土抗拉强度、抗折强度降低。

5.碱骨料反应。碱骨料反应是指水泥中的碱性氧化物含量较高时,会与骨料中所含的活性二氧化硅发生

化学反应,并在骨料表面生成碱-硅酸凝胶吸水后会产生较大的体积膨胀,导致混凝土胀裂的现象。四、混凝土的外加剂

1混凝土外加剂按其主要使用功能分为以下几类:

(1)改善混凝土拌合物流变性能的外加剂。包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。

(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂。包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。

(3)改善混凝土耐久性的外加剂。包括引气剂、防水剂和阻锈剂等。(注:减水剂也可改善耐久性)

2A311034砂浆、砌块的技术性能和应用

一、砂浆

1.砂浆的流动性

⑴砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆

锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大,砂浆的流动性越大。(稠度越大,流动性越大)(砂浆与砼不同)

⑵砂浆稠度的选择与砌体材料的种类、施工条件及气候条件等有关。对于吸水性强的砌体材料和高温

干燥的天气,要求砂浆稠度要大些;反之,对于密实不吸水的砌体材料和湿冷天气,砂浆稠度可小

2.抗压强度与强度等级

⑴砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d龄期

的抗压强度值(单位为MPa)确定。砌筑砂浆的强度等级可分为M30、M25.M20、M15、M10、M7.5、M5七个等级。

2A311035饰面石材、陶瓷的特性和应用

一、天然花岗石

1.花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,为酸性硬石材。因此其耐酸、抗

风化、耐久性好,使用年限长。所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂、剥落,所以不耐火,但因此而适宜制作火烧板。花岗石板材主要应用于大型公共建筑或装饰等级要求较高的室内外装饰工程

二、天然大理石

1.大理石质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬石材。绝大多数大理石品种只

宜用于室内。

2A311036木材、木制品的特性和应用

一、木材的含水率与湿胀干缩变形

1.由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同,顺纹方向最小,径向较大,弦向最大(注:

小顺子,大弦子)

2.湿胀干缩将影响木材的使用。干缩会使木材翘曲、开裂、接榫松动、拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸 ,

所以木材在加工或使用前应预先进行干燥,使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率

2A311037玻璃的特性和应用

一、玻璃的种类

1.净片玻璃

2.装饰玻璃

3.安全玻璃(安全玻璃包括钢化玻璃、均质钢化玻璃、防火玻璃和夹层玻璃)。

4.节能装饰型玻璃(节能装饰型玻璃包括着色玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃)。

( 1 )钢化玻璃机械强度高,抗冲击性也很高,弹性比普通玻璃大得多,热稳定性好,在受急冷急热作用时, 不易发生炸裂,碎后不易伤人。用于大面积玻璃幕墙时要采取必要技术措施,以避免受风荷载弓|起振动而自爆。

( 2 )钢化玻璃的自爆大大限制了钢化玻璃的应用。经过长期研究,发现玻璃内部存在硫化镍(NiS )结石是造成钢化玻璃自爆的主要原因。通过对钢化玻璃进行均质(第二次热处理工艺)处理,可以大

大降低钢化玻璃的自爆率。这种经过特定工艺条件处理过的钢化玻璃就是均质钢化玻璃(简称

HST)。在玻璃或最小包装上一般都会标识"均质钢化玻璃"或符号"HST"。

2A311038防水材料的特性和应用

一、防水材料的种类

1.常用的防水材料有四类:防水卷材、建筑防水涂料、刚性防水材料、建筑密封材料。

二、防水卷材

三、建筑防水涂料

1.JS聚合物水泥基防水涂料:——具有较高的断裂伸长率和拉伸强度,属于柔性防水涂料

2.聚氨酯防水涂料:——素有“液体橡胶”的美誉,属于柔性防水涂料。

3.水泥基渗透结晶型防水涂料:——是一种刚性防水材料。

四、刚性防水材料

1.刚性防水材料通常指防水砂浆与防水混凝土,俗称刚性防水。

2A311039保温与防火材料的特性和应用

一、建筑保温材料

保温材料的保温功能性指标的好坏是由材料导热系数的大小决定的,导热系数越小,保温性能越好。

1.影响保温材料导热系数的因素

(1)材料的性质。导热系数以金属最大,非金属次之,液体较小,气体更小。

(2)表观密度与孔隙特征。表观密度小的材料,导热系数小。孔隙率相同时,孔隙尺寸越大,导热系数

越大。

(3)湿度。材料吸湿受潮后,导热系数就会增大。

(4)温度。材料的导热系数随温度的升高而增大,但温度在0 ~ 50°C时并不显著,只有对处于高温和

负温下的材料,才要考虑温度的影响。

(5)热流方向。当热流平行于纤维方向时,保温性能减弱;而热流垂直纤维方向时,保温材料的阻热性

能发挥最好。

二:建筑防火材料

1.防火涂料主要由基料及防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保

护作用外,还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能。因此,防火涂料是一种集装饰和防火为一体的特种涂料。

2.钢结构防火涂料根据其使用场合可分为室内用和室外用两类,根据其涂层厚度和耐火极限又可分为厚

型、薄型和超薄型三类。

3、厚型防火涂料一般为非膨胀型的,厚度为7 ~45mm ,耐火极限根据涂层厚度有较大差别;薄型和超薄型

防火涂料通常为膨胀型的,前者的厚度为3 ~7mm,后者的厚度为小于等于3mm.薄型和超薄型防火涂料的耐火极限一般与涂层厚度无关,而与膨胀后的发泡层厚度有关。

二、防火堵料

根据防火封堵材料的组成、形状与性能特点可分为三类:有机防火堵料、无机防火堵料和防火包。

1.有机防火堵料

⑴有机防火堵料又称可塑性防火堵料,此类堵料在使用过程长期不硬化,可塑性好,容易封堵各种不

规则形状的孔洞,能够重复使用。遇火时发泡膨胀,因此具有优异的防火、水密、气密性能。施工操作和更换较为方便,因此尤其适合需经常更换或增减电缆、管道的场合,

2.无机防火堵料

⑴无机防火堵料又称速固型防火堵料,具有无毒无味、固化快速,耐火极限与力学强度较高,能承受

一定重量,又有一定可拆性的特点。有较好的防火和水密、气密性能。主要用于封堵后基本不变的场合

3.防火包

⑴防火包又称耐火包或阻火包,又称防火枕。使用时通过垒砌、填塞等方法封堵孔洞。适合于较大孔

洞的防火封堵或电缆桥架防火分隔,尤其是需经常更换或增减电缆、管道的场合。

2A312000建筑工程专业施工技术

2A312010施工测量技术

2A312011常用测量仪器的性能与应用

一、常见测量仪器的性能与应用

1.钢尺

2.水准仪

3经纬仪

4.激光铅直仪

5.全站仪

2A312012施工测量的内容与方法

一、施工测量的工作内容

1.施工测量现场主要工作有:对已知长度的测设、已知角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑

物细部点高程位置及倾斜线的测设等。

2.一般建筑工程,通常先布设施工控制网,再以施工控制网为基础,开展建筑物轴线测量和细部放样等

施工测量工作。

二、施工控制网测量

1.建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设,一般布设成十字轴线或矩形控制网;也

可根据建筑红线定位。平面控制网的主要测量方法有直角坐标法、极坐标法、角度交会法、距离交会法等。随着全站仪的普及,一般采用极坐标法建立平面控制网。

2.建筑物施工高程控制网

三、结构施工测量

1.建筑物施工放样应具备下列资料:

(1)总平面图

(2)建筑物设计说明

(3)建筑物轴线平面图

(4)建筑物基础平面图

(5)设备基础图

(6)土方开挖图

(7)建筑物结构图

(8)管网图

(9)场区控制点坐标、高程及点位分布图

2A312020地基与基础工程施工技术

2A312021土方工程施工技术

一、土方开挖

1.土方工程施工前,应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下

不小于0.5m.

2.无支护土方工程采用放坡挖土,有支护土方工程可采用中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法

挖土等方法。

3.中心岛式挖土,中间具有较大空间情况下的大型基坑土方开挖。此方法可利用中间的土墩作为支点搭

设栈桥,挖土机可利用栈桥下到基坑挖土,运土的汽车亦可利用栈桥进入基坑运土,具有挖土和运土的速度快的优点。

⑴但由于首先挖去基坑四周的土,支护结构受荷时间长,在软黏土中时间效应显著,有可能增大支护

结构的变形量,对于支护结构受力不利。

4.盆式挖土是先开挖基坑中间部分的土,周围四边留土坡,土坡最后挖除。采用盆式挖土可使周边的土

坡对围护墙有支撑作用,有利于减少围护墙的变形。其缺点是大量的土方不能直接外运,需集中提升后装车外运。

5.基坑边缘堆置土方和建筑材料,或沿挖方边缘移动运输工具和机械,一般应距基坑上部边缘不少于2m,

堆置高度不应超过1 5m。

6.开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。(桩、点、边

坡、标、位置)

二、土方回填

1.土方回填前,应根据工程特点、土料性质、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,并确定回填

土料含水率、控制范围、铺土厚度、压实遍数等施工参数。

2.填方土料一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、

含水量不符合压实要求的黏性土。填方土应尽量采用同类土。土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜

3.土方填筑与压实

(1) 填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确定,一

般情况下每层虚铺厚度见下表:

(2)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。

(3)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数λc表示。压实系数为

土的控制(实际)干土密度ρd 与最大干土密度ρdmax 的比值。最大干土密度ρdmax 是当最优含水量时,通过标准的击实方法确定的。填土应控制土的压实系数λc满足设计要求。

2A312022人工降排地下水施工技术

一、明沟、集水井排水

1.明沟、集水井排水指在基坑的两侧或四周设置排水明沟,在基坑四角或每隔30m一40m设置集水井,

使基坑渗出的地下水通过排水明沟汇集于集水井内,然后用水泵将其排出基坑外。

2.排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.5m。排水明沟的底面

应比挖土面低0.3m一0.4m。集水井底面应比沟底面低0.5m以上,并随基坑的挖深而加深,以保持水流畅通。

二、降水

1.在软土地区基坑开挖深度超过3m时,一般可采用井点降水。

2.降水即在基坑土方开挖之前,用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使

地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。

三、防止或减少降水影响周围环境的技术措施

1.为防止或减少降水对周围环境的影响,避免产生过大的地面沉降,可采取下列技术措施:

(1)采用回灌技术。使地下水位基本保持不变,回灌井点与降水井点之间的距离宜≥6m

(2)采用砂沟、砂井回灌。

(3)减缓降水速度。

2.采用回灌技术,阻止或减少回灌井点外侧被保护的建(构)筑物地下的地下水流失,使地下水位基本保

持不变,防止因降水使地基自重应力增加而引起地面沉降

2A312023基坑验槽与局部不良地基处理方法

一、验槽程序

1.在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;

2.由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术

质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。

二、局部不良地基的处理

1.局部硬土的处理:挖掉硬土部分,以免造成不均匀沉降。

2.局部软土的处理:如软土厚度不大时,通常采取清除软土的换土垫层法处理,一般采用级配砂石垫层,

压实系数不小于0.94;当厚度较大时,一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基处理。

2A312024砖、石基础施工技术

一、砖、石基础

1.砖、石基础主要指由烧结普通砖和毛石砌筑而成的基础,均属于刚性基础范畴。这种基础的特点是抗

压性能好,整体性、抗拉、抗弯、抗剪性能较差,材料易得,施工操作简便,造价较低。

2.砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝饱

满度不得低于90%。

2A312025混凝土基础与桩基施工技术

一、混凝土基础施工技术

1.混凝土基础的主要形式有条形基础、单独基础、筏形基础和箱形基础等。混凝十基础工程中,分项工

程主要有钢筋、模板、混凝土、后浇带混凝土和混凝士结构缝处理。

2.单独基础浇筑

(1)台阶式基础施工,可按台阶分层一-次浇筑完毕,不允许留设施工缝。每层混凝土要一-次灌足顺序

是先边角后中间,且应使混凝士充满模板。

3条形基础浇筑

⑴根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应至少在混凝土初凝前相互

衔接,每段间浇筑长度控制在2000 ~ 3000mm距离做到逐段逐层呈阶梯形向前推进

4.设备基础浇筑

⑴一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为300 ~ 500mm。每层浇筑顺

序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序5.基础底板大体积混凝土工程

(1)大体积混凝土浇筑时,为保证结构的整体性和施工的连续性,采用分层浇筑时,应保证在下层混凝

土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。浇筑方案根据整体性要求结构大小、钢筋疏密及混凝士供应等情况,可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等方式。

(2)大体积混凝土的振捣

1)混凝土应采取振捣棒振捣。

2)在振动初凝以前对混凝士进行二次振捣

(3)大体积混凝土的养护

1)养护方法分为保温法和保湿法两种。

2)养护时间。大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的

混凝土养护时间不得少于14d。

(4)大体积混凝十裂缝的控制

1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。

2)在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。

3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌

合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水) ;骨料用水冲洗降温,避免暴晒。

4)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水强制降低混凝土水化热产生的温度。

5)在拌合混凝土时,还可掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的

收缩变形。

6)设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减小外应力和温度应力;

同时,也有利于散热,降低混凝土的内部温度。

7)大体积混凝士可采用二次抹面工艺,减少表面收缩

二、混凝土预制桩、灌注桩施工技术

1.钢筋混凝土预制桩施工技术

钢筋混凝+预制桩打(沉)桩施工方法通常有:锤击沉桩法、静力压桩法及振动法等,以锤击沉桩法和静力压桩法应用最为普遍。

2. 钢筋混凝土灌注桩施工技术

⑴泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程:场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机

就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢

导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩

2A312026基坑监测技术

一、基坑支护结构安全等级划分

1.根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012规定,基坑支护结构可划分为三个安全等级

二、基坑监测

1.基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。监测单位应编制监

测方案,经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。

2.监测单位应及时处理、分析监测数据,并将监测数据向建设方及相关单位作信息反馈。当监测数据达

到监测报警值时,必须立即通报建设方及相关单位

2A312030主体结构工程施工技术

2A312031钢筋混凝土结构工程施工技术

一、模板工程

主要包括模板和支架两部分。

1.常见模板体系及其特性

(1)木模板体系:优点是制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件,以及冬期施工的混凝

土工程;缺点是制作量大,木材资源浪费大等

(2)组合钢模板体系:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,

导致混凝土成型后外观质量差。

(3)钢框木(竹)胶合板模板体系:与组合钢模板比,其特点为自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、

维修方便等。

(4)大模板体系:它由板面结构、支撑系统、操作平台和附件等组成。是现浇墙、壁结构施工的一种工

具式模板。其特点是以建筑物的开间、进深和层高为大模板尺寸,其优点是模板整体性好、抗振性强、无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。

(5)散支散拆胶合板模板体系:面板采用高耐候、耐水性的工类木胶合板或竹胶合板。优点是自重轻、

板幅大、板面平整、施工安装方便简单等。缺点是功效低,损耗大等。

(6)早拆模板体系:在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆

模原则前提下,达到尽早拆除部分模板的体系。优点是部分模板可早拆,加快周转,节约成本。2.模板工程设计的主要原则

(1)实用性:模板要保证构件形状尺寸和相互位置的正确,且构造简单,支拆方便、表面平整、接缝严

密不漏浆等。

(2)安全性:要具有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不破坏、不变形、不倒塌。

(3)经济性:在确保工程质量、安全和工期的前提下,尽量减少一次性投入,增加模板周转次数,减少支

拆用工,实现文明施工。

3.模板工程安装要点

(1)对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱

高度宜为跨度的1/1000 ~ 3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。

(2)模板安装应保证混凝土结构构件各部分形状、尺寸和相对位置准确;模板的接缝不应漏浆;在浇筑

混凝土前,木模板应浇水润湿,但模板内不应有积水。

(3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,不得使用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离

剂;脱模剂不得污染钢筋和混凝土接槎处。

(4)模板安装应与钢筋安装配合进行,梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。

(5)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

(6)后浇带的模板及支架应独立设置。

4.模板的拆除

(1)模板拆除时,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、

后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。

(2)当混凝土强度达到设计要求时,方可拆除底模和支架;当设计无具体要求时,同条件养护试件的混

凝土抗压强度应符合下表规定:

底模拆除时的混凝土强度要求

(3)当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆除侧模。

(4)快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板,拆模时的混凝土

强度可取构件跨度为2m的规定确定。

二、钢筋工程

1.钢筋配料

(1)直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度

(2)弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度

(3)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值

上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。

2.钢筋代换

(1)钢筋代换时,应征得设计单位的同意

3.钢筋连接

(1)钢筋的连接方法有:焊接、机械连接和绑扎连(搭)接三种

(2)电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)钢筋的连接。直接承受

动力荷载的结构构件中,纵向钢筋不宜采用焊接接头。

(3)目前最常见、采用最多的机械连接方式是钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接。其通常适用的钢筋级别为

HRB335、HRB400、 RRB400 ;适用的钢筋直径范围通常为16 - 50mm。

(4)钢筋绑扎连接(或搭接)

①当受拉钢筋直径大于25mm、受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。

②轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。

(5)钢筋接头位置

①钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一-纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端

至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

4.钢筋加工

(1)钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。

(2)钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉调直。当采用冷拉调直时,HPB300光圆

钢筋的冷拉率不宜大于4%;带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%

(3)钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈,酸洗除锈和

手工除锈等。

(4)钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现

象。

(5)钢筋加工宜在常温状态下进行,加工过程中不应加热钢筋。钢筋弯折可采用专用设备一次弯折到位,

不得反复弯折。对于弯折过度的钢筋,不得回弯。

5.钢筋安装

(1)板上部的负筋要防止被踩下,特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模

后断裂。

(2)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下

1.粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4,且不应超过钢筋最小净间距的3/4;对实心混凝土

板,粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不应超过40mm。对有抗渗、抗冻融或其他特殊要求的混凝土,最大粒径不宜大于40mm.

2.混凝土浇筑

(1)混凝土泵或泵车应尽可能靠近浇筑地点,浇筑时由远至近进行。

(2)混凝土输送宜采用泵送方式。混凝土粗骨料最大粒径不大于25mm时,可采用内径不小于125mm的

输送泵管;混凝土粗骨料最大粒径不大于40mm时,可采用内径不小于1 50mm的输送泵管。输送泵管安装接头应严密,输送泵管道转向宜平缓。输送泵管应采用支架固定,支架应与结构牢固连接,输送泵管转向处支架应加密。

(3)在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水

泥砂浆;浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。

(4)柱、墙模板内的混凝土浇筑时,其自由倾落高度须满足以下规定:

1)粗骨料粒径大于25mm时,不宜超过3m;

2)粗骨料粒径不大于25mm时,不宜超过6m。

当不能满足时,应加设串筒、溜管、溜槽等装置。(槽筒管)

(5)浇筑混凝土应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕, 否则应留置施工缝。

(6)混凝土宜分层浇筑,分层振捣。每一振点的振捣延续时间,应使混凝土不再往上冒气泡,表面呈现

浮浆和不再沉落时为止。当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时,应快插慢拔,移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.4倍,与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件等,振捣器插入下层混凝土内的深度应不小于50mm。当采用平板振动器时,其移动间距应保证捣动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

3.施工缝

(1)施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的

留置位置应符合下列规定:

1)柱、墙水平施工缝可留设在基础、楼层结构顶面

2)柱、墙水平施工缝也可留设在楼层结构底面;

3)有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内;

4)单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置;

5)楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内;

6)墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横交接处;

(2)在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:

1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2 ;

2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲

洗干净,且不得积水;

3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可掺适量界面剂)或与混凝土内成分相同的水泥

砂浆;

4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合

4.后浇带的设置和处理

(1)后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留14d)后再浇筑,将结

构连成整体。

(2)后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。

(3)填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。

后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

(1) 混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。

(2)对已浇筑完毕的混凝土,"应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8 - 12h内) ”开始进行自

然养护。而防水混凝土是在终凝后开始进行养护。

(3)混凝土的养护时间,应符合下列规定:

1)采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配置的混凝土,不应少于7d;

2)采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配置的混凝土,不应少于14d;

3)抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于14d;

4)后浇带混凝土的养护时间不应少于14d。地下主体结构防水混凝土的后浇带养护时间不小于28d.

6.大体积混凝土施

(1)定义:混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化

起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。

(2)温控指标宜符合下列规定:

1)混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30°C,最大温升值不宜大于50°C;

2)混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25°C;

3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;

4)混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20°C.

2A312032砌体结构工程施工技术

一、砌筑砂浆

1.砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,应为:

1)水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s;

2)水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s。

3)掺增塑剂的砂浆,从加水开始,搅拌时间不应少于210s。

2.现场拌制的砂浆应随拌随用,拌制的砂浆应在3h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应在

2h内使用完毕。

二、砖砌体工程

1.砌筑用砖

⑴混凝土砖、蒸压砖的生产龄期应达到28d后,方可用于砌体的施工。

2.砖砌体施工

(1)砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压F1工L工粉煤灰砖砌体时,砖应提前1一2d适

度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:

1)混凝土多孔砖及混凝土实心砖不需浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其喷水

湿润。

(2)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“二一”砌筑

法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm.

(3) 240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖,应整砖丁

砌。

(4)砖过梁底部的模板及其支架拆除时,灰缝砂浆强度不应低于设计强度的75%。

(5)砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm 也不应大于12mm。砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于

80%;

(6)在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m.

(7)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

1) 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;

2)过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)宽度小于1m的窗间墙;

4)门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;

5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

6)设计不允许设置脚手眼的部位;

7)轻质墙体;

8)夹心复合墙外叶墙。

(8)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土

(9)在抗震设防烈度为8度及以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普

通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2.斜槎高

度不得超过一步脚手架的高度。

(10)相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m

(11)正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。

(12)砖柱的水平灰缝和竖向灰缝饱和度不应小于90%,不得用水冲浆灌缝。

三、混凝土小型空心砌块砌体工程

1混凝土小型空心砌块分普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(简称小砌块)两种

2.施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。

3.普通混凝士小型空心砌块砌体,砌筑前不需对小砌块浇水湿润;但遇天干燥炎热,宜在砌筑前对其浇水

湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1d-2d浇水湿润。雨天及小砌块表面有浮水时,不得用于施工。

4.小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。

5.底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的

孔洞。

6.在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级不低于C20(或

Cb20)的混凝土将其孔洞灌实。

7.小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块

的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的1/3,且不应小于90mm。

8.砌筑应从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横交错搭接。外墙转角处应使小砌块隔皮露端面;

工字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面

9.墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。

四、填充墙砌体工程

1.吸水率较小的轻骨料混凝士小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应

对其浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。

2.轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位或环境;

(潮水蚀八振)

(1)建筑物防潮层以下墙体;

(2)长期浸水或化学侵蚀环境;

(3)砌块表面温度高于80℃的部位;

(4)长期处于有振动源环境的墙体。

3.在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底

部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。

4.填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与承重主体结构之间的空隙部

位,应在填充墙砌筑14d后进行砌筑。

2A312033钢结构工程施工技术

建筑工程施工技术管理的方法

建筑工程施工技术管理的方法 摘要:建筑施工技术管理实施的最终目的是为了提高建筑工程施工质量,以达 到现代市场的需求及相关技术要求,使建筑工程能够创造较高的经济效益和社会 效益,推动企业良好发展。建筑工程施工企业应当有针对性的优化此项管理工作,如此才能保证此项管理工作根据工程实际情况,科学合理的落实,充分发挥管理 作用,为高质高效的建成建筑工程创造条件。 关键词:建筑工程;施工技术管理;控制方法 1导言 建筑工程运用的工程技术管理主要指的是借助多样化的技术手段来强化工程 管理,进而全面优化了建筑项目能获得的整体效益,避免其中潜在性的弊病与漏洞。因此,优化工程技术管理的举措在客观上有助于防控质量隐患,同时也保障 了项目建设的实效性。建筑企业如果要拥有更高层次的竞争实力,须着眼于工程 技术管理,借助技术管理的途径来优化项目建设的综合效益,确保自身能拥有更 显著的竞争实力。 2提高建筑工程施工技术管理水平的意义 建筑工程的施工企业,是施工的主体,也是工程质量控制的关键主体。在建 筑施工市场竞争越来越激烈的大环境下,施工企业想要击败众多同行竞争企业, 就要加强自身的技术管理,保证施工技术水平优于其他企业。在建筑行业发展的 进程中,施工管理水平,尤其是技术管理水平,都有一定程度的替身,因此,施 工企业内部的有关部门,以及相关的工作人员,要对企业自身,以及对人员自身,进行不定期的审视,了解施工技术管理在行业内的水平。在市场经济下,人们对 建筑的要求越来越高,并将注意力转移到施工安全,及工程的施工质量上,因此,对于施工企业而言,工程管理工作中,首要任务是提高施工技术的管理水平,一 方面能够节约施工成本,并且能够加快施工的进度,另一方面,能够切实保证施 工的安全、顺利进行,最终保质保量的完成施工任务。不仅能够帮助施工企业获 得更多的经济效益,获得良好的市场口碑,而且能够促进建筑施工行业的发展与 进步,为人们提供高质量的建筑。满足人们的对建筑的要求与需求 3建筑工程施工技术管理的控制方法 3.1建立健全施工施工技术管理体系 对于任何领域而言,管理体系是过好一项工作的前提,施工技术管理也不例外,完善健全的管理体系,是保证施工质量,以及保证建筑施工能够顺利进行的 基础与前提。对于施工技术管理而言,必须严格管控质量,将技术与管理切实的 落实在每一个施工环节当中,并且根据以往的经验和教训,使用新的管理理念, 以及新的管理机制,从而不断的对管理工作进行创新。如此,方可促进施工技术 管理体系的不断完善。更重要的是,注重对上技术人员进行培训,并加强管理, 促使其能够提高管理意识。 3.2加强施工技术图纸的会审工作 实际的具体的施工行为,都是依据施工技术图纸进行的,对工程施工有着指 导作用,因此,切实做好并加强图纸的会审工作,可以对施工技术的质量进行有 效的控制,从而保证施工技术管理可以高质量、高效率的进行。图纸的会审人员,要根据工程施工的实况,深入、仔细、透彻的对图纸相关内容进行分析,从而保 证图纸的精确性,以及保证图纸与施工两者的符合程度。除此以外,对图纸进行 会审,要坚持保证施工质量的原则,如果发现设计图纸中存在问题,与施工实况

建筑工程管理与实务(案例分析)

建筑工程管理与实务(案例分析) 案例一 【背景】 某高校由于扩招,需要对该校进行扩建。某施工单位中标承建该扩建工程,工程容包括一栋五层教学楼和一栋六层办公楼。教学楼建筑面积14000㎡,办公楼建筑面积8000㎡其中教学楼采用整体预应力装配式板柱结构体系,建筑构造也比较复杂;办公楼为普通钢筋混凝土框架结构。施工单位在施工组织部署中确立了项目管理组织结构和管理人员相应的职责、明确了施工项目管理等。由于建设单位资金需要分阶段供应,两栋楼只能先后施工,合同规定的扩建工程竣工日期为2008年8月25日。 【问题】 (1)施工单位当如何安排两栋楼的施工顺序?理由是什么? (2)该办公楼的施工可分为哪几个阶段?各个阶段的施工顺序是什么?如果工期要求较紧迫,可以如何安排各个阶段的搭接? 【分析】 本案例主要考核施工程序的合理安排。 【答案】 (1)扩建工程的两栋楼只能先后施工,可以先安排教学楼的施工,然后再进行办公楼的施工。其理由一是学校的主要职能是教学,教学楼建成后颗粒立即投入使用,因此应当进行教学楼的施工;二是教学楼的结构、建筑构造比较复杂,因为复杂的工程在施工过程中也可能遇到各种复杂的技术、质量问题和其他难以预料的问题,所以可能耗时间较多,进而影响工期目标,为避免影响工期,通常应该先进行技术复杂工程的施工。 (2)该办公楼的施工分为土方开挖、基础工程、主体结构工程、二次结构围护工程、装饰装修工程。 施工顺序为:土方开挖→基础工程→主体结构工程→二次围护工程→装饰装修工程。 如果工期紧迫,可以安排主体结构工程与二次结构围护工程、二次结构围护工程与装饰装修工程、主体结构工程与装饰装修工程的搭接。 案例二 【背景】 某施工单位承接了一厂房的施工任务,该厂房为装配式钢筋混凝土单层工业厂房,厂房有3个设备基础,设备重量均为5t,厂房设计安装8t桥式起重机。厂房主要承重结构为杯形独立基础、预制钢筋混凝土柱、预应力钢筋混凝土屋架、1.5m×6m大型屋面板、T型吊车梁。柱和屋架在现场预制,其余构件在构件厂制作。邀请充分发挥起重机效率并为构件临时固定、校正等工作留有充裕的时间。施工单位拟采用履带式起重机吊装构件,制定了结构吊装方案,柱子采用旋转法吊装。 【问题】 (1)单层工业厂房结构吊装方法有哪几种?本案例采用何种结构吊装方法较为合理? (2)采用旋转法吊装柱子,对柱子的布置有何要求? (3)设备基础施工可在何时施工?选用不同设备基础施工方案的适用条件是什么? 【分析】 本案例主要考核单层工业厂房结构施工方法的选择。

建筑工程施工技术管理的具体措施

建筑工程施工技术管理的具体措施 建筑工程施工技术管理主要指运用系统化的理论观点和科学方法进行规划的一种综合管理活动,下面是搜集的一篇关于建筑工程施工技术管理问题探究的,欢迎阅读借鉴。 近年来,随着施工企业竞争日异激烈,技术管理水平所反映的竞争势力也较为突出。建筑工程施工技术管理是企业管理的核心基础工作,施工技术管理水平的高低直接关系到建筑物使用功能和整体质量,以及建筑物的使用寿命。有的企业尽管拥有雄厚的物质力量,但由于技术管理的薄弱,管理制度不健全,而在竞争中处于被动的境地。技术管理工作的主要任务是运用管理的职能与科学的方法,去促进技术工作的开展。实践证明,施工技术管理工作是施工企业的重要组成部分。 注重技术管理,提高管理水平对企业经营管理好坏与否具有非常重要的意义。不重视工程技术管理所产生的严重后果,足以说明技术管理在建筑企业中所处的重要地位。因此,应加强全方位、系统化的综合管理,逐步推进新技术的深入应用,以确保施工技术管理水平进一步得到提高。 1、建筑工程施工技术管理概要 建筑工程施工技术管理,主要指运用系统化的理论观点和科学方法,对于施工技术的各组成要素和各种技术行为,进行规划、组织和协调的一种综合管理活动。基于建筑工程本身具有工序复杂、多工种交叉操作以及多项技术综合运用的特点,势必决定了施工技术管理活动的多样性和复杂性。一般意义上的“技术管理”,主要包括施工图的会审、 施工组织设计的编制、施工质量管理以及竣工验收等系统化的全过程技术管理工作。“施 工技术的组成要素”主要指实施全面技术活动依赖的各种技术标准、技术资料、技术设备 以及技术人才等。 2、建筑工程施工技术管理的基本现状 目前,我国大部分施工企业的施工技术管理仍局限于粗放型经营管理的模式,缺乏完善的施工技术管理制度和管理体系,仅停留在依靠文件归档和表面化的技术质量管理的浅层范畴。当建筑工程中标后,施工企业对于分包工程缺乏全面系统的技术管理,使施工技术管理工作很难顺利开展,而导致施工技术管理工作不到位,失去了应有的实际作用,不能为质量管理、成本管理、安全管理等全面管理工作提供必备的条件,最终影响了企业核心竞争力的进一步提高。面对这样的基本现状,应加强对建筑工程施工技术管理进行深入分析,提高对于施工技术管理的重视程度,不断促进技术管理工作水平的提高,以最大化地提升施工企业的核心竞争力,这是现代建筑施工企业亟待于解决的首要问题。 3、注重技术管理

(完整版)2017年二建《建筑工程管理与实务》真题及解析

2017年二级建造师建筑工程 真题解析及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是

() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处 C、剪力撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 【答案】D 10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于12V的是() A.隧道 B.人防工程 C.锅炉内 D.高温场所 【答案】C 【解析】特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。 11、关于外用施工电梯与楼层间通道防护门的做法,正确的是() A、门为常闭型,开闭装置设在电梯一侧 B、门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧 C、门为常开型,电梯运行期间上锁 D、门为常开型,电梯停运期间上锁 答案:A 解析:外用电梯与各层站过桥和运输通道,除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外,进出口处尚应设置常闭型的防护门。 12、按照建筑安装工程造价的构成,其他项目费用不包括() A、暂列金额 B、计日工 C、总包服务费

2015二建建筑工程真题及答案

2015二级建造师建筑工程真题及答案 单选题 1、关于民用建筑构造要求的说法,错误的是() A.阳台、外窗、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直栏杆间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【参考答案】 C 【答案解析】本题考查的是民用建筑的构造。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。参见教材p4。 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是() A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【参考答案】 B 【答案解析】本题考察的是多层砌体房屋的抗震结构措施。选项A房屋四角构造柱的截面适当增大;选项C构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过;选项D横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。参见教材 P10 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是() A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力的固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时,不应设置箍筋 【参考答案】 A 【答案解析】本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。当梁的截面高度小于150mm时,不应设置箍筋;箍筋主要是承担剪力的,在构造上还能固定受力钢筋的位置。参见教材P20。 4.钢筋混凝土的优点不包括() A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可塑性好 【参考答案】 C 【答案解析】本题考查的是钢筋混凝土梁、板、柱的特点及配筋要求。钢筋混凝土的优点:就地取材、 耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好。参见教材P19。 5.关于混凝土外加剂的说法,错误的是() A.掺入适当减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性

建筑工程管理与实务试题

一、单项选择题(共40题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 场景(一) 某幼儿园教学楼为3层混合结构,基础采用M5水泥砂浆砌筑,主体结构用M5水泥石灰混合砂浆砌筑;2层有一外阳台,采用悬挑梁加端头梁结构。悬挑梁外挑长度为2.4m,阳台栏板高度为l.1m。为了增加幼儿的活动空间,幼儿园在阳台增铺花岗石地面,厚度为l00 mm,将阳台改为幼儿室外活动场地。另外有一广告公司与幼儿园协商后,在阳台端头梁栏板上加挂了一个灯箱广告牌,但经设计院验算,悬挑梁受力已接近设计荷载,要求将广告牌立即拆除。 根据场景(一)。回答下列问题。 1.本工程主体结构所用的水泥石灰混合砂浆与基础所用的水泥砂浆相比,其( )显著提高。A.吸湿性 B.耐水性 C.耐久性 D.和易性 2.按荷载随时间的变异分类,在阳台上增铺花岗石地面,导致荷载增力Il,对端头梁来说是增加( )。 A.永久荷载 B.可变荷载 C.间接荷载 D.偶然荷载 3.阳台改为幼儿室外活动场地,栏板的高度应至少增加( )m。 A.O.05 B.0.10 C.0.20 D.0.30 4.拆除广告牌,是为了悬挑梁能够满足( )要求。 A.适用性 B.安全性 C.耐疲劳性 D.耐久性 5.在阳台端头梁栏板上加挂灯箱广告牌会增加悬挑梁的( )。 A.扭矩和拉力 B.弯矩和剪力 C.扭矩和剪力 D.扭矩和弯矩 8.根据本工程混凝土强度等级的要求,主体/来源考试大/混凝土的( )应大于或等于30 MPa,且小于35MPa。 A.立方体抗压强度 B.轴心抗压强度 C.立方体抗压强度标准值 D.轴心抗压强度标准值

D.25 24.本工程室内防水施工基底清理后的工艺流程是( )。 A.结合层→细部附加层→防水层→蓄水试验 B.结合层→蓄水试验→细部附加层_→防水层 C.细部附加层_→结合层→防水层→蓄水试验 D.结合层_细部附加层→蓄水试验→防水层 25.室内防水地面蓄水检验,下列表述正确的是( )。 A.蓄水深度应高出地面最高点20~30mm,24h内无法渗漏为合格 B.蓄水深度应高出地面最高点20-30 mm,48 h内无法渗漏为合格 C.蓄水深度应高出地面最高点40-50 inm,24 h内无法渗漏为合格 D.蓄水深度应高出地面最高点40~50 mm,48 h内无法渗漏为合格 场景(六) 某施工单位承担一项大跨度工业厂房的施工任务。基础大体积混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制。施工方案采用全面分层法,混凝土浇筑完成后14 h,覆盖草袋并开始浇水,浇水养护时问为7 d。浇筑过程中采取了一系列防止裂缝的控制措施。 根据场景(六),回答下列问题。 26.影响混凝土强度的因素主要有原材料和生产工艺方面的因素,属于原材料因素的是( )。A.龄期 B.养护温度 C.水泥强度与水灰比 D.养护湿度 27.为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,本工程大体积混凝土浇筑完成后应在( )h 以内覆盖并浇水。 A.7 B.10 C.12 D.14 28.本基础工程混凝土养护时间不得少于( )d。 A.7 B.24 C.21 D.28 29.混凝土耐久性包括混凝土的( )。 A.碳化 B.温度变形 C.抗拉强度 D.流动性 30.属于调节混凝土硬化性能的外加剂是( )。 A.减水剂 B.早强剂 C.引气剂 D.着色剂

建筑工程施工技术及管理亮点汇编

XXXXXXX 施工技术及管理亮点汇编 XXXXXXXXXXXXXX

施工技术及管理亮点推介汇总目录 1、高层建筑临时上水系统方案 (1) 2、钢筋砼墙体和砖砌体其结合部设置泡沫条进行软连接 (6) 3、较大截面框架柱采用可调式型钢加固工具 (8) 4、钢丝绳楼层固定环 (10) 5、型钢悬挑式扣件钢管脚手架楼层转角处标准做法 (11) 6、临边防护栏杆立杆固定件 (15) 7、墙体中设置预制水泥定位块 (17) 8、剪力墙根部砼面处理方法………………………………………………………………19. 9、临边防护栏杆立杆固定墩座 (21) 10、梁板后浇带采用独立的支撑体系 (23) 11、可周转使用的“6KG架板” (25) 12、脚手架连墙件标识 (27) 13、构造柱马牙槎处45度角处理 (29) 14、电子吊钩秤复测进场盘圆钢筋重量的做法 (30) 15、塔吊电源线的固定方法 (33) 16、墙、柱、梁构件钢筋设专项定位保护措施 (35) 17、自然地坪以下塔身保护墙 (37) 18、地下室施工外架连墙件做法 (39) 19、楼板钢筋设置塑料马蹬控制钢筋位移和保护层厚度 (40) 20、施工电梯门防护板 (41) 21、施工电梯楼层防护门连接件 (42) 22、室内砖砌墙体配电箱顶部和电线管密集处设置预制空心过梁施工 (46) 23、活动板房逃生柱 (48) 24、临边防护栏杆固定方法 (51) 25、墙体实测实量检测方法 (55) 26、构造柱定型钢模板 (57)

27、施工电梯防护门开关制作方法 (61) 28、标准层后砌墙体精细化管理措施 (63) 29、物料提升机地面进料口防护门………………………………………………………64. 30、转料平台限载标牌 (68) 31、施工现场洗车台排水沟边缘加固做法 (72)

最新2015年二建施工管理真题及答案优秀文档

2015年二建施工管理真题及答案 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法,正确的是()。 A.施工总承包方一般不承担施工任务,只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部分的施工安全,对业务指定分包商的施工 安全部承担责任 C.施工总承包方不予分包商直接签订施工合同,均由业主方签订 D.施工总承包方负责施工资源的供应组织 【参考答案】D 2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法,正确的是()。 A.每一个任务只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门 C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 【参考答案】D 3.关于线性组织结构的说法,错误的是() A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中,指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行

4.下列施工组织设计的基本内容中,可以反映现场文明施工组织的是()。 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标 【参考答案】C 5.下列工作中,不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是()。 A.目标分解 B.目标计划值搜索 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施补救 【参考答案】B 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中,其管理权力不包括()。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍 【参考答案】C 7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是()。 A.企业法定代表人 B.项目经理 C.项目总工程师

工程监理培训课件

第一章绪论 本章主要教学内容: 1、监理单位资质、工程等级和监理费用:监理单位资质等级的 划分、监理工程类别和等级、监理费用标准; 2、监理工程师:监理工程师资格、监理人员岗位职责、监理人 员的职业准则和工作原则; 3、建设工程监理基本概念:建设工程监理概念和性质、建设工 程监理的要点、建设工程监理的基本原则、建设工程监理的依据; 4、建设工程监理的工作内容和中心任务:建设工程监理的工作 内容、建设工程监理的中心任务及建设工程监理的工作方法。 学习建设工程监理,不单纯是从事监理工作的需要,也是从事建 设管理、勘察设计、施工工作所必需的. 1.1.1建设工程监理概念和性质 一、工程建设监理的概念 工程建设监理,是指具有相应资质的监理单位受工程项目建设单位的委托,依据国家有关工程建设的法律、法规、经建设主管部门批准的工程项目建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同,对工程建设实施的专业化的监督管理。 实施工程建设监理的目的:提高工程建设的投资效益和社会效益。 二、工程建设监理的性质 1、服务性 工程建设监理是一种高智能、有偿技术服务活动。它是监理人员利用自己的工程建设知识、技能和经验为建设单位提供的管理服务。它既不同于承建商的直接生产活动,也不同于建设单位的直接投资

活动,它不向建设单位承包工程造价,不参与承包单位的利益分成,它获得的是技术服务性的报酬。 工程建设监理的服务客体是建设单位的工程项目,服务对象是建设单位。这种服务性的活动是严格按照监理合同和其他有关工程建设合同来实施的,是受法律约束和保护的。 2、科学性 工程建设监理应当遵循科学性准则。监理的科学性体现为其工作的内涵是为工程管理与工程技术提供知识的服务。监理的任务决定了它应当采用科学的思想、理论、方法和手段;监理的社会化、专业化特点要求监理单位按照高智能原则组建;监理的服务性质决定了它应当提供科技含量高的管理服务;工程建设监理维护社会公众利益和国家利益的使命决定了它必须提供科学性服务。 按照工程建设监理科学性要求,监理单位应当拥有足够数量的、业务素质合格的监理工程师,要有一套科学的管理制度,要掌握先进的监理理论、方法,要积累足够的技术、经济资料和数据、要拥有现代化的监理手段. 3、公正性 监理单位不仅是为建设单位提供技术服务的一方,它还应当成为建设单位与承建商之间的公正的第三方。在任何时候,监理方都应依据国家法律、法规、技术标准、规范、规程和合同文件站在公正的立场上进行判断、证明和行使自己的处理权,要维护建设单位和不损害被监理单位双方的合法权益。 4、独立性 从事工程建设监理活动的监理单位是直接参与工程项目建设的“三方当事人"之一,它与项目建设单位、承建商之间的关系是一种平等主体关系.监理单位是作为独立的专业公司根据监理合同履行自己权利和义务的服务方,为维护监理的公正性,它应当按照独立自主的原则开展监理活动.在监理过程中,监理单位要建立自己的组织,要确定自己的工作准则,要运用自己的理论、方法、手段,根据监理合同和自己的判断,独立地开展工作. 1.1。2建设工程监理的要点 一、工程建设监理的行为主体是监理单位 工程建设监理的行为主体是明确的,即监理单位.监理单位是具有独立性、社会化、专业化特点的专门从事工程建设监理和其他技术服务活动的组织.只有监理单位才能按照独立、自主的原则,以“公正的第三方"的身份开展工程建设监理活动。非监理单位所进行的监督管理活动一律不能称为工程建设监理.例如,政府有关部门所实施的 监督管理活动、项目业主的“自行监理”以及其他不具备监理资格的单位进行的“监理"活动都不能纳入工程建设监理范畴。 二、工程建设监理的实施需要业主委托和授权 这是由工程建设监理特点决定的,是市场经济的必然结果,也是建设监理制的规定。通过业主委托和授权方式来实施工程建设监理是

浅析建筑工程施工技术管理 江佑志

浅析建筑工程施工技术管理江佑志 发表时间:2018-01-10T10:22:37.690Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第23期作者:江佑志 [导读] 建筑工程现场施工的影响因素非常多,涉及面相当广泛,劳动投入也相对较大。 湖北省建工第五建设有限公司湖北武汉 430074 摘要:本文通过对实施建筑工程施工技术管理的重要性以及现阶段我国建筑工程施工技术管理现状问题进行深入的研究,结合实际的工作经验。提出了以健全建筑施工技术管理体系,制定严谨的管理制度、明确施工技术管理主体,建全建筑施工技术管理制度、建筑工程的材料加以严格的管控,强化我国建筑工程施工技术管理的措施。意在提高建筑施工技术管理水平,保证我国建筑施工能够达到成本低、效率高、工期短、质量好的目标。 关键词:建筑工程;技术管理;措施 前言 建筑工程现场施工的影响因素非常多,涉及面相当广泛,劳动投入也相对较大,这就决定了对其的管理措施要科学有效,才能确保工程质量。做好现场施工技术管理工作,是整个建筑工程施工过程中的重中之重。 1.建筑工程施工技术管理的现状及重要性分析 由于目前我国的建筑工程施工技术管理还没有形成一套科学、客观的管理体系,仅仅停留在依靠质量管理工作和文件归档方式进行施工技术管理的粗放型管理上。与此同时,由于整个建筑工程的中包企业没有对分包企业进行科学的管理,导致建筑工程施工中很难进行工程的施工技术管理工作。在实际的建筑施工过程中,由于建筑工程施工技术管理工作的不到位,直接影响到建筑工程的质量管理工作和成本管理工作的正常进行,严重制约了我国建筑行业的发展。对于这种情况,必须加强对建筑工程施工技术管理的认识,并且深入客观的对建筑广场施工技术管理进行研究,从而从本质上提高施工企业的管理水平,为在激烈建筑市场竞争中提高企业的竞争力打下坚实的基础。现代的建筑施工企业所面临的主要问题就是对建筑工程施工技术管理认识程度不深并且不够重视。建筑施工技术管理是现代化的工程建筑中施工企业管理工作的重要部分,是体现企业管理水平的重要考核标准。科学合理的开展建筑工程施工技术管理工作,对建筑的工艺参数和建筑的质量都起到了决定性的作用。 2.现阶段我国建筑工程施工技术管理出现的问题 虽然近年来我国建筑领域已经逐渐重视了建筑工程施工技术管理,出台了许多相关法律法规,如建筑分项工程施工工艺标准、建筑设备安装分项工程施工工艺标准、建筑工程施工安全操作规程等等。但是现阶段我国建筑工程施工技术管理仍然出现一些问题。根据长期工作经验,总结出以下几点问题。 2.1施工技术管理主体不明确,责任不清晰 现阶段建筑工程施工过程中很少建立专门的技术组织机构以分析施工各个分项、各个环节的技术不足,考核施工的完成质量,制定下一步的技术、资源调配、人员管理等方案。所以造成了施工过程中施工设计、技术需求、材料供应、质量监控等各个环节出现严重脱节现象,往往会导致资源浪费、人员制度松散、质量不达标等后果。 2.2材料把关不严、设备管理松懈 现阶段的建筑工程施工技术管理仅将重点放在调整各个阶段施工技术规划方面,并未对原材料、设备引进进行严密的管理。造成进购原材料收回扣、设备引进资金不足的局面。从而导致原材料价格过高、用料质量达不到设计要求,设备较为落后等不良现象。往往会造成施工工期过长、质量不达标的严重后果。建筑施工资料管理不正规,图纸会审工作不重视。现阶段我国的建筑施工中为了追求工期,不断的修改图纸或者还没有完全领会图纸的情况下进行经验施工。不能实现建筑图纸设计,最终达不到施工目标。与此同时项目负责人很少组织进行图纸会审,对于能够简化的施工工艺或者方法比较排斥。由于规定图纸会审需要多部门进行签章,所以一般都是在施工之后进行图纸会审记录补充不能达到及时发现施工问题、优化施工技术、提高施工效率的目的。 3.建筑工程施工技术管理的强化措施 3.1建立健全建筑工程施工技术管理体系 建立健全建筑工程施工技术管理体系,完善建筑工程施工技术管理制度,依法管理,按章办事,保障建筑工程施工技术管理工作有法可依,有规可循。在具体的建筑工程施工技术管理工作进行的过程中,要不断践行科学发展观,坚持可持续发展战略思想,在建筑工程施工进行之前,成立相应的管理领导小组,分配管理小组成员的工作、责任和义务,使他们明确自己工作的意义,根据建筑工程施工的现状,具体问题具体分析,制定科学合理的管理制度,保障管理工作的顺利进行,要明确建立一些施工图纸会审制度、施工资料技术交底制度、施工技术变更审批制度、施工人员流动管理制度等,这样可以使建筑工程施工技术的管理工作变更明确、不混乱,提升建筑工程施工的质量,有效促进建筑行业的进一步发展。 3.2明确建筑工程施工技术管理的主体 在进行建筑工程施工的过程中,一定要加强对建筑工程施工技术的管理,在管理工作进行的过程中,一定要明确建筑工程施工技术管理的主体,严格落实责任管理制度,将建筑工程施工过程中的每一个工作环节的责任人都要具体落实,这样有利于建筑工程施工技术管理工作的有效运行。管理人员应该依据已经建立好的施工技术管理工作办法进行工作的安排,保障施工人员能够有效地将施工技术运用到建筑施工当中。管理人员在进行管理工作的时候,要充分考虑建筑工程的具体情况,与施工人员进行有效的沟通,有利于发现问题、解决问题。 3.3对建筑施工材料进行严格的管理 在进行建筑工程施工技术管理工作的时候,一定要对建筑工程的材料加以严格的管控,对建筑施工过程中的各项数据进行及时的记录,对各种材料的保存与变更也要有一个详尽的留存。尤其是一些施工材料的质量、数量数据,施工设备的质量、检修、更换数据,每一项工程开工与结束的工期。另一方面,在施工进行的过程中,对建筑施工材料的选择与采购也要进行比较,选择质优价低的材料,这样可

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及

2019年二建《建筑工程管理与实务》真题答案及解析 建筑工程管理与实务 一、单项选择题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 答案:B 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 答案:C 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面

C.大型吊灯 D.种植盆景 答案:A 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 答案:D 5.符号“C”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 答案:C 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5

D.P·Ⅱ42.5 答案:B 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 答案:D 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d 答案:C 9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 答案:A

10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 答案:B 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 答案:B 12.下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 答案:D

[2018年最新整理]建筑工程管理与实务复习题集

(新增试题) P1 4.房间摆放的书架所产生的荷载属于() A恒载 B 动荷载 C活荷载D偶然荷载(C)P9 64.按我国抗震设计规范设计的建筑,当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物()。 A不发生危及生命的严重破坏 B一般不受损坏或不需修理仍可继续使用 C可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用 D不致倒塌(B) P11 10.对混凝土构件耐久性影响较大的因素有()。 A结构形式B环境类别 C混凝土强度等级D混凝土保护层厚度 E钢筋数量(BCD) P26 1.加气混凝土砌块的特性有()。 A保温隔热性能好B自重轻 C强度高D表面平整,尺寸精确 E干缩小,不易开裂(ABD) P37 2.工程测量用水准仪的主要功能是()。 A 直接测量待定点的高程 B 测量两个方向之间的水平夹角 C 测量两点的高差 D 直接测量数值角(C) P48 10.砌筑空心砖时,最高气温超过30度,操作人员反映砂浆过于干稠不好操作,项目技术人员提出的技术措施中正确的是(). A 适当加大砂浆稠度,新拌砂浆保证在3小时用完 B 适当减少砂浆稠度,新拌砂浆保证在2小时用完 C 适当加大砂浆稠度,新拌砂浆保证在2小时用完 D 适当减少砂浆稠度,新拌砂浆保证在3小时用完(C) P110 1.某建筑物有五层,每层四个单元,每两个单元为一个施工段,每个单元层的砌筑量为 85m3,砌砖工程的产量定额为1m3/d,组织一个35人的施工作业队,则流水节拍为()d A 10 B 5 C 4 D 3 (B) P143 11.应对石材幕墙施工材料的某些指标进行复验的是()。 A 石材的弯曲强度 B 寒冷地区石材的耐冻融性 C 室外用石材的放射性 D 石材用密封胶的污染性 E石材用结构胶的粘结强度(ABDE)

2015年二建建筑工程真题及答案解析

2015年二级建造师建筑工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.关于民用建筑构造要求的说法,错误的是()。 A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【答案】C 【解析】阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m,室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是()。 A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下段箍筋间距应适当加密

C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【答案】B 【解析】房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。华夏优职与大家分享构造柱上下段箍筋间距应适当加密。 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是()。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时,不应设置箍筋 【答案】B 【解析】纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区。梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置。梁的箍筋直径最小可采用6mm。 4.钢筋混凝土的优点不包括()。 A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可塑性好

建筑工程管理方法及其智能化技术

建筑工程管理方法及其智能化技术 发表时间:2019-09-02T13:34:25.493Z 来源:《防护工程》2019年11期作者:王辉王承俭程玮[导读] 本文从建筑管理方法现状为出发点,然后对管理方法具体分析,最后建筑工程智能化技术实际应用进行浅析。 浙江省二建建设集团有限公司浙江宁波 315000摘要:近年来,随着我国经济的快速发展,建筑工程也逐年增加。越来越多的人们对建筑工程管理日益重视,故此为了确保最大程度满足人们要求,建筑企业必须在工程管理中花费更多时间。建筑企业要针对工程建筑方法具体分析,在实际工作中对工程管理方式突破创新,增加拓展管理方法。建筑企业要合理运用智能化技术,来推动建筑工程管理的工作开展进程。本文从建筑管理方法现状为出发点,然 后对管理方法具体分析,最后建筑工程智能化技术实际应用进行浅析。 关键词:建筑工程;管理方法;智能化技术引言 建筑工程为建设工程的一部分,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。如今现代化经济社会水平及人民生活水平的不断提高,建筑工程的建筑规模也随之扩大。建筑工程的量上去了,建筑工程的质未必有好的保证。现在很多工程队为了利益不择手段,建造了很多豆腐渣工程。因此社会对建筑工程的管理要求不断加大,需要在管理过程中及时更新管理方法,还要运用智能化技术促进建筑工程管理工作的可持续化发展。国家经济发展水平在一定程度上可由建筑工程智能化技术衡量。 1建筑工程项目管理方法的现状分析 1.1智能化水平低 在一些建筑企业中,从整体上来说其信息化和智能化的水平是比较低的,虽然在工程项目的财务管理和施工管理过程中管理人员都运用了一些智能软件,但是各业务单元之间大多是分散的、孤立的,系数间的数据信息得不到有效的沟通与分享,而且系统的扩展性也比较差,这些造成智能化技术很难为建筑企业的管理决策工作提供必要的综合、全面的信息数据。 1.2管理信息缺乏条理 在建筑工程项目管理中,由于项目多、资金分散、地域分布不集中等特征突出,这使得项目管理的条理性比较差,在收集与处理项目施工信息、财务信息等工作时缺少时效性。此外,相关项目管理工作没有得到真正的落实,大多都是表面工作,这造成数据信息的准确性和详细性不高,影响了项目决策工作的进行,比如:在预算管理过程中,由于重编制、轻执行,这造成在工程项目的成本管理过程中不能得到预算信息很好的指导。 1.3管理手段落后 管理手段的落后主要表现在以下方面:项目管理信息化和智能化水平不高、智能化的工具软件没有得到很好的使用。这些管理手段的短板不利于项目信息工作的有效开展,特别是在信息的收集、记录、整理、保存以及传递等方面,满足不了项目管理对信息准确性和及时性的要求,这使得在管理过程中不能对各部门间的数据进行及时的整理和分享,阻碍了业务处理流程化的发展。 2建筑工程管理方法分析 2.1建筑工程管理中加强技术培训与监督 为了保障建筑工程的质量安全,施工企业在管理方面要不断想出新的方法,在实践方面要将专业的建筑技术使用到工程施工过程中,这样才能保证建筑工程的建设能正常顺利开展。第一,加大对建筑工程专业技术人员的教育培训力度,以为更好的开展建筑工程建设工作做准备。第二,一定要按照建筑工程施工技术的要求进行,这可以对建筑工程建设工作的顺利开展提供良好保证。第三,加强对施工技术的监督管理,这里所讲的施工技术包括施工前的设计技术、成本预算,施工中的技术规范以及工程验收时的测评技术。 2.2在建筑工程管理中要增强对工作人员的安全管理 为了提高工作人员的安全意识,施工企业要定期进行安全知识讲座的教育培训活动,并采取相关措施鼓励管理人员和技术操作人员积极参与,加大安全操作流程的学习,不断提高施工人员的安全技术操作水平。对于施工中安全系数要求比较高且难度相对较大的工作,需要有丰富经验且素质较高的技术人员进行。对于一般性质的工作,则要做好安全施工防范工作,熟悉工程现场的施工环境,保障人身的安全。在施工中还要严格要求施工人员的施工行为,使其符合施工标准要求,从而最大程度降低安全事故的出现。 2.3建筑工程管理中的材料设备控制管理方法 施工企业在采购施工材料时要货比三家,选择那些信誉好,物美价廉的厂家,这样不仅可以保证施工材料的质量安全,也可以降低工程成本。另外在使用施工设备时,一定要按照组装要求组装设备,如果出现因为施工设备组装不规范而产生的工程事故,那么施工管理人员一定要对这一问题从严惩治。 3建筑工程智能化技术实际应用 3.1监控技术在建筑的应用 建筑企业在对建筑设备实时监控的主要目的是营造出高作、及鞥的居住环境。近几年随着我国信息技术的飞速应用推广,计算机应用得到的人们的关注,促使我国建筑设备监控体系不断发展、不断成熟。主要表现在三个方面:①现在市场上出现了太网控制模式,这种模式主要依赖网络技术的可靠、实时性,慢慢发展成组网技术。②施工现场总线能够快速发展,并且现场的总线在建筑工程中得到普遍应用。③当前现代建筑监控系统本身有很多技术,进而实现了Web和OPC系统技术的融合,推动了我国建筑工程智能监管的进程。 3.2建筑工程中智能化消防安全自动报警系统的应用 在建筑工程施工现场中,消防设施将直接关系到工程建设施工的安全。在建筑工程智能化消防安全自动报警系统在应用过程中,可以根据建筑工程的具体需求,把相关消防设备实施统一连接起来,并进行系统性控制管理。这个系统主要由智能化自动报警、安全疏导、智能化灭火以及建筑工程消防档案智能化采集等部分组成。这个系统可以对火灾以及可燃气体进行准确的探测,从而加大保证了工程施工场地的安全,促进了工程管理水平的提高。

2015年二建_建筑_真题及答案

2015二级建造师《建筑工程》真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题一分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于民用建筑构造要求的说法,错误的是() A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于 0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于 0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于 2m 2、关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是() A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密 C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 3、关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是() A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用 4mm D.当梁的截面高度小于 200mm 时,不应设置箍筋 4、钢筋混凝土的优点不包括() A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可模性好 5、关于混凝土外加剂的说法,错误的是() A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性 B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂 C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性 D.早强剂可加速混凝土早期强度增长 6、下列测量仪器中,最适宜用于多点间水平距离测量的是() A.水准仪 B.经纬仪 C.激光铅直仪 D.全站仪 7、关于中心岛式挖土的说法,正确的是() A.基坑四边应留土坡 B.中心岛可作为临时施工场地 C.有利于减少支护体系的变形 D.多用于无支护土方开挖

8、在冬期施工的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是() A.木模板体系 B.组合钢模板体系 C.铝合金模板体系 D.大模板体系 9、根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),基坑侧壁的安全等级分为() A.一 B.二 C.三 D.四 10、室内防水施工过程包括:(1)细部附加层、(2)防水层(3)结合层(4)清理基层,正确的施工流程是() A.(1)(2)(3)(4) B.(4)(1)(2)(3) C.(4)(3)(1)(2) D.(4)(2)(1)(3) 11、关于建筑施工现场安全文明施工的说法,正确的是() A.场地四周围挡应连续设置 B.现场主出入口可以不设置保安值班室 C. 高层建筑防水源可与生产水源共用管线D. 在建工程审批后可以住人 12、下列针对保修期限的合同条款中,不符合法律规定的是() A.装修工程为2年 B.屋面防水工程为8年 C. 墙体保温工程为2年D. 供热系统为2个采暖期 13、建筑市场各方主体的不良行为记录信息,在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布的期限一般为() A.3 个月至 1 年 B.3 个月至 3 年 C.6 个月至 3 年 D.6 个月至 5 年 14、对超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案进行专家论证时,关于其专家组组长的说法,错误的是() A.具有高级专业技术职称 B. 从事专业工作 15 年以上C. 宜为建设单位项目负责人D. 具有丰富的专业经验

相关文档
相关文档 最新文档