背景资料

某水库除险加固工程包括主坝、副坝的加固及防汛公路的改建等内容,主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同部分内容如下:

(1)合同工期200天(每月按30天计),工程计划2012年10月1日开工;

(2)签约合同价为2200万元;

(3)工程进度款按月支付;

(4)开工前,发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款,工程预付款的扣回与还清按R=A(C-F1S)/[(F2-F1)S]计算,其中F1=20%,F2=90%。

承包人根据资源配置的基本条件,编写了该工程各工作的逻辑关系及持续时间表(见下表所示),并据此绘制初始网络进度计划(如下图所示),经监理单位审核后修正并补充完整。

合同工期200天(每月按30天计),工程计划2012年10月1日开工;工程如期开工,施工中发生如下事件:

事件1:依据已批准的进度计划,结合现场实际,承包人制定了主坝项目的横道图进度计划如下:

合同工期200天(每月按30天计),工程计划2012年10月1日开工;注:除主坝项目外,其余项目均网络计划实施。

事件2:由于移民搬迁问题,C工作时断时续,2013年1月15日全部完成,由此增加费用3万元。

备注:合同工期200天(每月按30天计),工程计划2012年10月1日开工;

事件3:因修理损坏的灌浆设备,导致A1工作延误了3天,造成机械闲置、人员窝工费用为1. 5万元/天。

备注:合同工期200天(每月按30天计),工程计划2012年10月1日开工;

事件4:A4工作从2013年2月16日开始,因部分坝顶道路压实度没达到质量要求,需返工处理,A4工作的实际持续时间为32天,工程费用增加2万元。

备注:合同工期200天(每月按30天计),工程计划2012年10月1日开工;

事件5:截至2013年3月底累计完成合同金额为1920万元,2013年4月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元,没有变更、索赔金额,也无增加和扣减的其他金额。

备注:签约合同价为2200万元;开工前,发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款,工程预付款的扣回与还清按

R=A(C-F1S)/[(F2-F1)S]计算,其中F1=20%,F2=90%。

问题:

1.根据表1,在图1的基础上,绘制完整正确的网络进度计划。2.指出主坝项目在网络进度计划中的总工期,最迟完成日期。3.根据事件1,指出横道图进度计划与监理单位批准的网络图进度计划的不同之处;判断主坝项目的横道图进度计划能否满足网络图计划要求,并说明理由。若能满足要求,则按横道图进度计划施工,若不能满足要求,则按网络图进度计划施工。

4.指出事件2、事件3、事件4的责任方,并分别分析对工期的影响。5.综合上述事件,计算实际总工期;承包人有权提出增加多少费用和延长多少工期的要求?简要说明理由。

6.根据事件5,计算2013年4月份承包人提交的进度付款申请单各

项金额(计算结果保留2位小数)。

【答案】

1.

2.主坝项目的计划工期为170天,最迟完成日期2013年3月20日。3.(1)横道图进度计划(简称:横道图)与网络进度计划(简称:网络图)不同之处:

①A2工作持续时间网络图为50天,横道图为45天。

②A3工作开始日期网络图为2013年1月1日,与其他工作无搭接,横道图为2012年12月21日,与A2工作搭接5天。

③A4工作在网络图中持续时间20天,总时差为15天,可以在2013年2月16日至2013年3月20日期间安排,横道图从2013年2月11日开始,持续时间30天。

(2)主坝项目横道图进度计划能满足网络进度计划要求。

理由:主坝项目横道图从2012年10月1日开始,可于2013年3月10日完成,没超过主坝项目的最迟完成日期为2013年3月20日,且A3和A4工作共有10天的总时差。

4.事件2的责任方为发包人,C工作计划最迟完成日期为2013年1月30日,实际完成日期为2013年1月15日,不影响工期。

事件3的责任方为承包人,A1工作按横道图延误了3天,A2、A3、A4、B1工作的开始时间将推迟,但3天的延误时间并没有超过总时

差,不影响工期。

事件4的责任方为承包人,A4工作从2013年2月16日开始,32天后为2013年3月17日完成,未超过3月20日的最迟完成时间,不影响工期。

5.实际总工期为200天,承包人有权提出增加3万元的费用要求,无权提出延长工期的要求。

理由:事件2为发包人责任,承包人有权提出增加费用要求,而事件3、事件4为承包人责任,增加的费用和延长的工期由承包人自行承担。

6.截至本次付款周期末已实施工程的价款2018.00万元;变更金额为0;索赔金额为0;工程预付款扣回金额:220-211. 43=8. 57万元;应增加和扣减的其他金额为0。

案例(二)

背景资料:

某施工单位承担新庄穿堤涵洞拆除重建工程施工,该涵洞建筑物级别为2级,工程建设内容包括:拆除老涵洞、重建新涵洞等。老涵洞采用凿除法拆除;基坑采用挖明沟和集水井方式进行排水,施工平面布置示意图如下图所示。

图施工平面布置示意图

在施工过程中发生如下事件:

事件一:为加强施工安全生产管理,施工单位在现场设立安全生产管理机构,配备了专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面负责。

事件二:根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015,施工单位在施工前,针对本工程提出了需编制专项施工方案的单项工程清单。专项施工方案以施工技术方案报审表开工报送,专项施工方案包括工程概况等内容。对于需组织专家进行审查论证的专项施工方案,再根据专家审查论证报告修改完善并履行相应审核签字手续后组织实施。

在施工过程中发生如下事件:

事件三:新涵洞底板施工时正值汛期,某天围堰下游发生管涌,由于抢险不及时,导致围堰决口基坑进水,部分钢筋和钢构件受水浸泡后锈蚀。该事故经处理虽然不影响工程正常使用,但对工程使用寿命有一定影响,事故处理费用30万元,延误工期40天。

问题:

1. 指出并改正事件一中的不妥之处,专职安全生产管理人员的主要职责有哪些?

2. 结合背景资料和事件二,本工程中需编制专项施工方案的单项工程有哪些?其中需组织专家进行审查论证的有哪些?说明需组织专家审查论证的理由。

3.事件二中,除工程概况外,专项施工方案中还应包括哪些方面的内容?根据专家审查论证报告修改完善后的专项施工方案,在实施前履行哪些审核签字手续?

4. 根据《水利工程质量事故处理暂定规定》(水利部令第9号),说明

水利工程质量事故分为哪几类?事件三中质量事故属于哪一类?该事

故由哪些单位或者部门组织调查组进行调查?调查结果报哪个单位或部门核备?

【答案】

1. (1)不妥之处:专职安全生产管理人员对该项目的安全生产管理工作全面;

(2)1)对现场的安全生产监督检查;2)发现生产安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;3)对于违章指挥、违章操作的,应当立即制止。

2. 基坑支护、降水工程,土方开挖工程,临时用电工程,围堰工程,拆除工程;深基坑工程;因为堤防顶部高程为16m,涵洞基底高程为6m,开挖深度为10m,开挖超过了5m,属于深基坑工程,达到了超过一定规模的危险性较大的单项工程,所以需要专家论证。

3.编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划和设计计算书及相关图纸等。

审核签字手续:经施工单位技术负责人、总监理工程师、项目法人单位负责人审核签字后方可组织实施。

4. (1)一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故;

(2)较大质量事故;

(3)项目主管部门;

(4)省级水行政主管部门。

案例(三)

背景资料

某新建水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等

主要建筑物组成。水库总库容1.9亿m3,其中,混凝土面板堆石坝最大坝高95m,坝顶全长222m,坝体剖面图如下图所示。

图3混凝土面板堆石坝剖面图

承包人甲中标承担该水库工程的施工任务,施工过程中发生如下事件:

事件一:承包人甲在坝体填筑前,按照设计要求对堆石料进行了现场碾压试验。通过实验确定了震动碾的激振力、振幅、频率、行车速度和填料加水等碾压参数。

事件二:根据施工进度安排和度汛要求,第一年汛后坝体施工由导游洞导流,土石围堰挡水,围堰高度14.8m;第二年汛前坝体施工高程超过上游围堰顶高程,汛期大坝临时挡洪度汛,相应大坝可拦洪库容为0.8×108m3。

事件三:由于异常恶劣天气原因,工程开工时间比原计划推迟,综合考虑汛前形势和承包人甲的施工能力,项目法人直接指定导流隧洞工程由分包人乙实施。承包人甲同时提出将混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施的要求,经双方协商,项目法人同意了承包人甲提出的要求,并签订协议,协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。

问题:

1.指出图3中A、B、C所代表的坝体分区名称及相应的主要作用。

2.除背景资料所述内容外,事件一中的碾压参数还应包括哪些?3.指出该水库工程的工程等别,工程规模及混凝土面板堆石坝建筑物的级别。指出事件二中土石堰的洪水标准和面板堆石坝施工期临时度汛的洪水标准。

4.根据《水利建设工程施工分包管理规定》(水建管[2005]304号),指出事件三中项目法人行为的不妥之处,并说明理由。

【答案】

1.A代表垫层区,主要作用是为面板提供平整、密实的基础。B代表过渡区,主要作用是保护垫层,防止垫层在高水头作用下产生破坏。C代表主堆石区,主要作用是承受水荷载。

2.干密度、碾重、铺料厚度、碾压遍数。

3. (1)Ⅱ等,大(2)型,1级。

(2)20-10年。

(3)100-50年。

4.不妥1:对导流隧洞工程的分包,项目法人直接指定分包人。理由:对于指定分包,必须经项目的上级主管部门同意方可指定分包人。

不妥2:项目法人同意承包人甲提出的要求(或同意混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施)。理由:混凝土面板作为主要建筑物的主体结构,不得进行工程分包。

不妥3:协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。理由:指定分包人乙直接对项目法人负责;混凝土面板浇筑为违法分包。

案例(四)

背景资料

某堤防工程合同结算价2000万元,工期1年,招标人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制招标文件,部分内容摘录如下:

1.投标人近5年至少应具有2项合同价1800万元以上的类似工程业绩。

2.临时工程为总价承包项目,总价承包项目应进行子目分解,临时房屋建筑工程中,投标人除考虑自身的生产、生活用房外,还需要考虑发包人、监理人、设计单位办公和生活用房。

3.合同双方义务条款中,部分内容包括:①组织单元工程质量评定;②组织设计交底;③提出变更建议书;④负责提供施工供电变压器高压端以上供电线路;⑤提交预付款保函;⑥测设施工控制网;

⑦保持项目经理稳定性。

某投标人按要求填报了“近5年完成的类似工程业绩情况表”,提交了相应的业绩证明材料,总价承包项目中临时房屋建筑工程子目分解见下表。

表总价承包项目分解表子目:临时房屋建筑工程

该投标人中标并与发包人签订施工总承包合同。根据合同约定,总承包人把部分土方开挖工程分包给具有相应资质的分包人,并与之签订分包合同,且口头通知发包人。分包人按照规定设立项目管理机构,其中,项目负责人、质量管理人员等均为本单位人员。

监理工程师检查发现局部土方填筑压实度不满足设计要求,立即向分包人下达了书面整改通知。分包人整改后向监理机构提交了回复单。问题:

1.背景资料中提到的类似工程业绩,其业绩类似性包括哪几个方面?类似工程的业绩证明资料有哪些?

2.临时房屋建筑工程子目分解表中,填报的工程数量起何作用?指出A、B、C、D所代表的内容。

3.合同双方义务条款中,属于承包人的义务有哪些?

4.指出开改正分包过程中的不妥之处,分包人设立的项目管理机构中,还有哪些人员必须是本单位人员?

5.分别指出并改正监理工程师和分包人做法的不妥之处。

【答案】

1.功能、结构、规模、造价等方面;中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收鉴定书)、合同工程完工证书的复印件。

2.核查报价的合理性,支付周期,除变更外分解的工程总量作为结算的最终工程量;A生产用房,B承包人生活用房,C发包人、监理人、设计单位办公和生活用房,D支付周期;

3. ③提出变更建议书;⑤提交预付款保函;⑥测设施工控制网;⑦保持项目经理稳定性。

4.不妥之处:口头通知发包人。

改正:承包人应在分包合同签订后7日内,送发包人备案。

本单位人员还包括:技术负责人、财务负责人、安全管理人员。

5.监理工程师向分包人下达了书面整改通知。

改正:监理工程师向总承包人下达书面整改通知,总承包人再通知分包人整改。

不妥之处:分包人整改后向监理机构提交了回复单。

改正:分包人整改后向总承包人提交回复单,总承包人再提交给监理机构。

案例(五)

背景资料

某河道治理工程包括堤防加固、穿堤建筑物、河道疏浚及堤顶道路等项目。堤防级别为2级,筑堤土料为黏性土。施工过程中发生如下事件:

事件1:工程开工前,监理单位组织有关人员进行了项目划分(划分结果为:1个单位工程、4个分部工程),报项目法人确认。

事件2:施工过程中对堤防加固A单元工程质量进行了检验,A 单元工程共有2个工序,其中土料碾压工序(简称A1)的检验结果

为:主控项目(压实度)合格率92%,不合格样的压实度不低于设计值的96%且不集中分布;一般项目合格率为91%。各项报验资料符合规范要求。

事件3:施工过程中对B单元工程质量进行了检验,8单元工程共有5个工序,5个工序全部合格,其中有3个优良,且主要工序达到优良级。各项报验资料符合规范要求。

事件4:单位工程完工后,质量监督机构组织项目法人、监理、设计、施工和工程运行管理等单位对工程外观质量进行了评定,外观质量得分率为79%。

事件5:2014年3月6日工程通过了合同工程完工验收,于2014年4月30日项目法人与施工单位完成工程和档案移交手续,同时办理由项目负责人签字的工程质量保修书。

问题:

1.指出事件1中的不妥之处并说明原因。

2.评定事件2中A1工序的质量等级,并说明原因。

3.评定事件3中B单元工程的质量等级并说明原因。

4.指出事件4中的不妥之处,并说明理由。

5.指出并改正事件5中的不妥之处。

6.指出事件5中质量保修书的内容。

【答案】

1.监理单位组织项目划分不妥,应由项目法人组织;划分4个分部工程不妥,因为分部工程数不宜少于5个;报项目法人确认不妥,应报工程质量监督机构确认。

2.A1工序质量优良

3.B单元工程质量为优良,这是因为,3÷5×100%=60. 0%>50%,

且主要工序达到优良级,所以优良。

4.质量监督机构组织工程外观质量评定不妥,应由项目法人组织有关单位对工程外观质量进行评定。

5.2014年3月6日工程通过了合同工程完工验收,于2014年4月30日项目法人与施工单位完成工程和档案移交手续的时间不妥,应为30个工作日内项目法人与施工单位完成工程和档案移交手续;由项目负责人签字的工程质量保修书不妥,应为由施工单位法定代表人签字的工程质量保修书。

6.合同工程完工验收情况;质量保修的范围和内容;质量保修期;质量保修责任;质量保修费用;其他。

一建公路案例分析

【备考技巧】如何应对一建考试中的案例分析题 一建考试实务案例题是重中之重。如何在这里多拿分,是通过考试的关键。 平时做题时: 第一步:先快速浏览实务案例的真题,找出考试规律。基本上每年或是隔年就会考的:网络计划和工期索赔、质量事故、安全事故、招投标管理、保修、工程款的支付、成本的计算。 第二步:将第一步中汇总出的考点进行归纳总结,掌握解题思路,以及答题要点。第三步:将实物课程中的案例真题逐个作答,分析透彻。 当然只是做到上面的要求,还是不够的。从现在开始,在以下几个方面养成习惯,才能在考场上做到发挥自如。 1切勿做标记 切记不要在试卷上作任何标记和文字,像和题目无关的三角,圆形符号姓名。对于这种做标记的卷子,在判卷时一定是零分处理的。 2突出得分点 案例题都是人工阅卷,而阅卷时是根据得分点给分的。比如问“建筑装饰幕墙三性试验”,只要答出来“气密性,水密性,风压变形性”就能得满分,其余的任何辅助文字都不会多得分,当然也不会扣分。 3字迹工整 说到底主观题还是需要阅卷老师来评分,那么卷面的整洁度将会直接影响分数。另外工整的字迹也便于阅卷老师在答案中寻找得分点。当然对字迹潦草的不会直接扣分,但是倘若整篇答案都看不清写的是什么那肯定是拿不到原本能够拿到的分值。 4答案要对号入座 因为所有的卷子都是拍照后在电脑上进行,每个老师只负责其中一道题的评分,其他的题目都看不到。因此大家在答题时一定要看仔细,让答案“对号入座”,书写在正确的位置,否则阅卷时老师是看不到的,即便答对了也是于事无补。像一些考生标注的“转第几页”等都要避免。 5多用教材原话 答题时尽量使用专业术语答题,也就是要用书上的原话作答。一方面能够最大限度的避免因答案不准确等原因造成的失分,另一方面也能给阅卷老师一个“专业”的印象,有助于顺利通过考试。 6分条作答 答题时应多用语言简练的短句,避免长篇大论的答案。最好分条作答,每一条一个得分点,这样既节省自己的答题时间又方便阅卷老师寻找答案。不要迷信长篇大论的作答会得高分,是否得分只在于是否写上了得分点。 7切勿漏题 这里所说的漏题指的是考生都容易忽略的小问题,比如某案例题问“是否正确并说明理由”,那么应该分两步作答:首先答出是否正确;其次再分条叙述理由。千万别直说理由而忽略了判断,这种丢分非常可惜。

2018一建建筑实务真题及解答

精心整理 一、单项选择题 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 答案:B 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 3. A. B. C. D. 4. A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A

5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 6. 7. A. B. C. D. 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力

答案:D 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D. 10. A. B. C. D. 11. A. B. C. D. 答案:C 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。 A.焊缝布置不当 B.焊前未预热 C.焊接电流太小

D.焊条未烘烤 答案:C 13.预制混凝土板水平运输时,叠放不宜超过()。 A.3层 B.4层 C.5 D.6 14. A. B. C. D. 15. A. B. C. D.热熔型防水涂料宜选用喷涂施工 答案:B 16.下列板材内隔墙施工工艺顺序中,正确的是()。 A.基层处理→放线→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理 B.放线→基层处理→安装卡件→安装隔墙板→板缝处理

C.基层处理→放线→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理 D.放线→基层处理→安装隔墙板→安装卡件→板缝处理答案:A 17.关于施工现场临时用电管理的说法,正确的是() A.现场电工必须经相关部门考核合格后,持证上岗 B. C. D. 18. A. B. C. D. 19. A. B.监理单位 C.总承包单位 D.项目经理部 答案:C 20.建筑节能工程应按照()进行验收。

一级建造师建筑实务案例分析题及答案

一级建造师建筑实务案例分析题及答案 关于一级建造师考试想要拿高分,练习题少不了的,下文是小编整理的一级建造师建筑实务案例分析题及答案,欢迎阅读参考! 案例分析题1 某市一制品厂新建56000m2钢结构厂房,其中A至B轴为额外二层框架结构的办公楼,基础为桩承台基础,一层地面为C20厚150mm混凝土。2007年开工,2008年竣工。工图中设计有15处预应力混凝土管桩(打压)基础,施工后,在现场检查发现如下事件。 事件1:有5根桩深度不够。 事件2:有3根桩桩身断裂。 另外,施工图B处还设计有桩承台基础,因放线人员看图不细,承台基础超挖0.5m;由于基坑和地面回填土不密实,致使地面沉降开裂严重。 【问题】 1.简述事件1质量问题发生的原因及防治措施。 2.简述事件2质量问题发生的原因及防治措施。 3.超挖部分是否需要处理?如何处理? 4.回填土不密实的现象、原因及防治方法是什么? 【参考答案】 1.(1)事件1质量问题发生的原因。 1)勘探资料不明,使设计考虑持力层或选择桩长有误。 2)勘探工作以点带面,对局部硬、软夹层及地下障碍物等了解不清。 3)以新近代砂层为持力层或穿越较厚的砂夹层,由于其结构的不稳定,同一层土的强度差异很大,桩沉入到该层时,进入持力层较深才能达到贯人度或容易穿越砂夹层,但群桩施工时,砂层越挤越密,最后会有沉不下的现象。 (2)防治措施。 1)详细探明工程地质情况,必要时应进行补勘,正确选择持力层或标高。 2)根据工程地质条件,合理选择施工方法及压桩顺序。 3)桩如果打不下去,可更换能量大的桩锤打击,并加厚缓冲垫层。 2.(1)事件2质量问题发生的原因。 1)桩入土后,遇到大块坚硬障碍物,把桩尖挤向一侧。 2)两节桩或多节桩施工时,相接的两桩不在同一轴线上,产生了曲折。 3)桩数较多,土饱和密实,桩间距较小,在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起,相邻的桩被浮起。 4)在软土地基进行较密集的群桩施工时,由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。 (2)防治措施。 1)施工前应对桩下障碍物清理干净,桩身弯曲超过规定或桩尖与桩身纵轴线偏离过大,超过规定的桩不宜使用。 2)在稳桩过程中,发现桩不垂直应及时纠正,接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,保证接头质量。 3)采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施。 4)沉桩期间不得开挖基坑,一般宜在沉桩结束两周左右开挖基坑,宜对称开挖。 5)软土地基中桩顶位移处理可采用纠倾(反位移)或补桩方法,但均须征得设计单位的同意。

一建通信与广电案例分析

311.背景 某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前5天,建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人,并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检查时发现,施工单位所完成的坡坎加固全部不合格,而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏,上前向施工人员出示证件,欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说,他们和质量监督机构没有合同关系,质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系,要求其速到现场制止施工单位的违规操作。 由于施工单位的严重违规操作,质量监督机构欲对其进行从重处理。 2.问题 (1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题? (2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督?如果应该,应如何配合其工作? (3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚? (4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级,应如何办理? 参考解析: (1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时,应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。 (2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督,为质量监督检查提供方便,并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督,应做好以下工作: ①按照质量监督机构的要求,及时向其提供相关文件和资料; ②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检查、检测、拍照和录像; ③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料; ④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。 (3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括:警告或通报批评;对工程中存在的问题进行整改补救、停工整顿、降低资质等级直至吊销资格证书等。 (4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级,可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。 321.背景 某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时,与其运营商在各方面配合得都非常好,因此运营商希望该项目经理部帮助其完成一个存在较多质量问题的直埋光缆线路工程的整改工作,要求将其整改成一个合格工程。该直埋光缆线路工程存在的问题主要有:部分地段的光缆埋深不够、应加保护管的地段没加保护管、过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁、部分光缆接头衰耗较大等。该运营商对此项目经理部非常信任,知道其能胜任此项目。项目经理部为了以后和该运营商继续合作,也不便拒绝接受此项目。在运营商和施工单位洽谈此项目的合同时,运营商的商务部门提出,要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价,也就是说合同额一次包死,施工过程中不允许再发生变更,但报出的合同价格不得超过自己所了解的工程量的价格。施工单位认为,现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大,因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见。最终,在施工单位估算现场工作量的基础上,双方签订了此项目的合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用,并将费用汇总后作为合同额。在合同中同时规定:此合同额为工程总费用,不得调整;工程中发生的合同以外的工作量照实结算。 2.问题 (1)此合同对于施工单位存在哪些风险?施工单位应如何防范这些风险? (2)在此项目的合同中,双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题。这时,项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量,项目经理部应如何做? (3)如果合同双方对此工程的结算最终达不成一致意见,施工单位应怎样做?解决争议的方法有哪些? (4)在施工过程中,如果因运营商办理报建手续的原因,项目经理部在某一段无法整改,从而使得项目经理部发生了窝工,运营商又不愿意负担此部分窝工的费用,施工单位应如何进行索赔?

一级建造师《市政公用工程案例分析全覆盖》

一级建造师市政模拟题案例 [案例1] 背景材料 本工程是54m+128m+54m预应力混凝土系杆拱连续梁高架桥工程,上部结构主纵梁为箱形断面的预应力混凝土连续梁,采用预埋金属波纹管成孔。系杆拱采用圆端形钢管混凝土拱结构,吊索采用预应力高强度钢丝。系杆拱设于中跨,通过吊索与主纵梁组成整体受力结构,钢拱每侧设14根吊杆。下部结构为直径1m的钻孔灌注桩,最大深度66m;承台最大17m×7.5m×2.5m;墩身为矩形抹圆双立柱加帽梁,最高立柱14.5m. 本工程地段地下有地铁线和各类地下管线、地面有城市交通主干道、地上有立交桥等。施工场地狭窄。施工地段土层主要为粉质粘土层。 本工程实施时的基本情况如下: 1.施工组织结构为:项目经理;项目副经理、总工程师;物质设备科、质检科、计划科、安全科、综合办公室、财务科;测量队、试验室、桥梁施工队、综合施工队; 2.钻孔灌注桩施工方法,工艺流程为:场地平整→桩位放样→钻机就位→钻机成孔→提钻→下钢筋笼→下导管→二次清孔→水下混凝土浇筑→沉渣测量→道渣填孔→机具清理 3.承台施工的工艺流程为:挖掘机放坡开挖、不能开挖地段要用钢板桩进行支护→人工挖孔30cm至设计标高→桩身检测→绑扎桩身与承台接缝钢筋,浇筑桩与承

台接缝混凝土→绑扎承台钢筋→安装模板→商品混凝土运至现场、制作试件→浇筑混凝土; 4.本年4月10日~15日进行的主纵梁预应力张拉施工,采用OVM锚具+YCW 型千斤顶进行张拉,采取的技术方法和措施如下: (1)张拉采用双控:以伸长量为主、预应力作为校核; (2)张拉机具由经主管部门授权的法定计量技术机构进行了校核; (3)张拉时,A-2号千斤顶出现了问题,施工人员只好从另一套张拉设备中,拆下对应的B-2号千斤顶临时顶替使用; (4)张拉时,只要达到控制的应力,即可锚固; (5)3号压力表指针不归零,又没有备用压力表,只好从市场购回一台有出厂合格证的压力表安上使用; (6)张拉时,第3束12股(每股30根)钢绞线中,有一股钢绞线断了4根,因工期紧,未作处理就锚固灌浆了; (7)张拉时,实际伸长值与理论伸长值的差值控制在5%以内; (8)千斤顶是上一年12月15日校验合格后入库封存; (9)原定6套张拉设备,分两组同时进行两端张拉。为抢工期,临时有设备库调出两台YDC型千斤顶组成一张拉设备备用。 问题: 1.本工程是否具备流水作业条件,如何安排施工节点段? 2.本工程施工组织结构是否全面?

2020年一建《建筑实务》案例必背知识点

2020年一建《建筑实务》案例必背考点 一、砌体结构抗震构造措施 ①设钢筋混凝土构造柱,提高延性。 ②设钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来。 ③加强墙体的连接。 ④加强楼梯间的整体性等。 2、施工和运营期间对建筑物的变形观测 ①地基基础设计等级为甲级的建筑; ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑; ③加层或扩建的建筑; ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; ⑤需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。 3当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时,必须立即报告委托方,同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案:(三异常一超值一周边) ①变形量或变形速率出现异常变化; ②变形量达到或超出预警值; ③周边或幵挖面出现塌陷、滑坡情况; ④建筑本身、周边建筑及地表出现异常; ⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 4、地下水控制技术方案的选择应根据: 工程地质情况、基坑周边环境、支护结构形式。 5、井点管的布置应根据 基坑平面与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定。 6、基坑开挖时,应经常复测检査项目 平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等。 7、为防止深基坑挖土后土体回弹变形过大应采取的措施 ①在基坑开挖过程中和开挖后,应保证井点降水正常进行; ②在挖至设计标高后,要尽快浇筑垫层和底板,减少基底暴露时间; ③对基础结构下部土层进行加固 8、深基坑开挖监测和保护项目 支护结构、地下水位、周边环境。 9、槽时必须具备的资料和条件 ①勘察、设计、建设(或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场; ②础施工图和结构总说明; ③详勘阶段的岩土工程勘察报告;

一级建造师案例实务答案评分标准

三、案例分析题 (一) (共计20分) 背景材料: 某办公楼工程。地下二层,地上十层,总建筑面积27000m3,现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。双方约定工期为20个月,建设单位供应部分主要材料。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示),该计划通过了监理工程师的审查和确认。 施工总精度计划网络图(时间单位:月) 事件二:工作B(特种混凝土工程)进行1个月后,因建设单位原因修改设计导致停工2个月。设计变更后,施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示),索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。 费用索赔申请一览表

事件三:在施工过程中,由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位,致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月:部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场,致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中,由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题,被监理工程师责令整改,致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。 事件四:施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料,经计算分析,各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。 各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表 序号材料名称所占比例(%)累计百分比(%)

问题 1. 事件一中,施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)? 2. 事件二中,费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。 3. 事件三中,分别分析工作K、H、F的总时差,并判断其进度偏差对施工总期的影响,分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立? 4. 事件四中,根据“ABC分类法”,分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。 参考答案:(满分:20分) 1、事件一中,施工总包单位应该重点控制的线路为:①→②→③→⑤→⑧→⑩→(11) 3分 2、事件二中,索赔申请表中有下列不妥: (1)机械设备闲置费补偿计算不妥。理由是:根据相关规定,机械设备闲置不应按台班费计算,而应该折旧费计算。 2分 (2)人工窝工补偿计算不妥。理由:根据相关规定,人工窝工应按工效降低计算,不应按原人工费单价计算。2分 3、事件三中,TFK=2月1分,TFH=0,1分TFF=2月; 1分 K工作拖后3个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔成立1分,理由是:该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致。1分 H工作拖后1个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔不成立1分,理由是:该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致。1分

一建公路案例分析

【备考技巧】如何应对一建考试中的案例分析题一建考试实务案例题是重中之重。如何在这里多拿分,是通过考试的关键。平时做题时: 第一步:先快速浏览实务案例的真题,找出考试规律。基本上每年或是隔年就会考的:网络计划和工期索赔、质量事故、安全事故、招投标管理、保修、工程款的支付、成本的计算。 第二步:将第一步中汇总出的考点进行归纳总结,掌握解题思路,以及答题要点。第三步:将实物课程中的案例真题逐个作答,分析透彻。 当然只是做到上面的要求,还是不够的。从现在开始,在以下几个方面养成习惯,才能在考场上做到发挥自如。 1 切勿做标记 切记不要在试卷上作任何标记和文字,像和题目无关的三角,圆形符号姓名。对于这种做标记的卷子,在判卷时一定是零分处理的。 2 突出得分点 案例题都是人工阅卷,而阅卷时是根据得分点给分的。比如问“建筑装饰幕墙三性试验”,只要答出来“气密性,水密性,风压变形性”就能得满分,其余的任何辅助文字都不会多得分,当然也不会扣分。 3 字迹工整说到底主观题还是需要阅卷老师来评分,那么卷面的整洁度将会直接影响分数。另外工整的字迹也便于阅卷老师在答案中寻找得分点。当然对字迹潦草的不会直接扣分,但是倘若整篇答案都看不清写的是什么那肯定是拿不到原本能够拿到的分值。 4 答案要对号入座因为所有的卷子都是拍照后在电脑上进行,每个老师只负责其中一道题的评分,其他的题目都看不到。因此大家在答题时一定要看仔细,让答案“对号入座”,书写在正确的位置,否则阅卷时老师是看不到的,即便答对了也是于事无补。像一些考生标注的“转第几页”等都要避免。 5多用教材原话 答题时尽量使用专业术语答题,也就是要用书上的原话作答。一方面能够最大限度的避免因答案不准确等原因造成的失分,另一方面也能给阅卷老师一个“专业”的印象,有助于顺利通过考试。 6 分条作答 答题时应多用语言简练的短句,避免长篇大论的答案。最好分条作答,每一条一个得分点,这样既节省自己的答题时间又方便阅卷老师寻找答案。不要迷信长篇大论的作答会得高分,是否得分只在于是否写上了得分点。 7 切勿漏题 这里所说的漏题指的是考生都容易忽略的小问题,比如某案例题问“是否正确并说明理由”,那么应该分两步作答:首先答出是否正确; 其次再分条叙述理由。千万别直说理由而忽略了判断,这种丢分非常可惜。 【背景资料1】

2014年一建建筑实务案例考点突破 整理打印版 必须掌握的知识点

建筑实务案例考点整合 1.钢筋检验复验P440 (1)钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、重量偏差和冷弯进行检验,检验结构必须符合有关标准的规定。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (2)对有抗震设防要求的结构,对于有抗震结构要求的框架结构的纵向受力钢筋,应符合下列规定: 1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30; 3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。 检验方法:检查进场复验报告。 (3)、当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。 2.钢材复验P444 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1)国外进口钢材; 2)钢材混批; 3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5)设计有复验要求的钢材; 6)对质量有疑义的钢材。 3.钢筋隐蔽验收内容P439 1)纵向受力钢筋的品种、数量、规格、位置等 2)钢筋连接的方式,接头位置,接头数量,接头面积率 3)箍筋、横向钢筋的数量、品种、规格、间距等 4)预埋件的品种、规格、数量、位置等 4.水泥进场验收P442 检验内容:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检査,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场(四同)的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 5.饰面砖(砖)工程施工复验内容P158 1)室内用花岗石、瓷砖的放射性; 2)粘贴用水泥的凝结时间,安定性和抗压强度; 3)外墙陶瓷面砖的吸水率; 4)寒冷地面外墙陶瓷砖的抗冻性。 6.幕墙节能工程复验内容P195 幕墙节能工程除按一般建筑幕墙要求进行材料复验外,还应增加对下列材料性能的复验:保温材料的导热系数、密度;幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;隔热型材的抗拉强度、

2018年一级建造师建筑实务真题答案解析(最全版本)

一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A.1.0m B.1.1m C.1.2m D.1.3m 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P4 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝上保护层厚度不应小于()。 A.50mm B.60mm C.70mn D.80mm 答案:C 来源(云豆在线学习分析):P16 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是() A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P22 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 答案:A 来源(云豆在线学习分析):P36 5.HRB400E钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A.6% B.7% C.8% D.9% 1/ 13

答案:D 来源(云豆在线学习分析):P39 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A.25% B.30% C.35% D.40% 答案:C 来源(云豆在线学习分析):P49 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 答案:A 来源(云豆在线学习分析):P56 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 答案:D 来源(云豆在线学习分析):P99 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 答案:B 来源(云豆在线学习分析):P102 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。

一级建造师案例分析题(有答案)

案例分析题(一) 三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分) (一) 背景资料 某施工单位承接了某高速公路路基H合同段工程施工,该区段设计车速100km/h,平均挖深19m,路基宽度26m,其中K20+300~K20+520为石质路堑。该区段岩石为石炭系硅质灰岩,岩石较坚硬,多为厚层构造,局部呈薄层状构造,裂隙发育。要求路堑采用钻爆开挖,爆破石碴最大允许直径为30cm,对开挖石碴尽可能提高利用率。 施工单位编制的爆破设计方案摘要如下: (1)边坡采用预裂爆破,路基主体尽量采用深孔爆破,局部采用钢钎炮、烘膛炮等方法。 (2)采用直径8cm的钻头钻孔,利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置。 (3)爆破顺序采用从上至下的分台阶、顺路线方向纵向推进破,控制最大爆破深度不超过10m,纵向每40~50m为一个单元,边坡和主体采用微差爆破一次性完成。 (4)边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置。路基主体内炮孔间距4m,采用“梅花型”均匀布置。 爆破设计方案报主管部门审批时未通过,退回后由施工单位重新修改。 在确定爆破安全距离时,施工单位按《爆破安全规程》中安全距离不小于200m的规定, 将安全距离设为200m,并布置警戒线。爆破结束后,未出现安全事故。 K20+300~K20+520段需开挖石方140000m ,采用2台装载机(每台作业率720m /台班)和6台自卸汽车(每台作业率300m /台班)配合装运石方,其他机械均配套,将石方调运到 两端的填方路段。 施工完成后,对路基工程进行了质量检验,其中针对K20+300~K20+520路段,实测了纵 断高程、中线偏位、宽度、横坡。 问题 1.指出并改正爆破设计方案中的错误之处。 2.施工单位确定爆破安全距离的做法是否恰当说明理由。 3.在不考虑加班的情况下,K20+300—K20+520路段石方调运工作需要多少天 (列式计算) 4.K20+300—K20十520段路基施工的质量检验,还应实测哪些项目 参考答案: 1、(1)“利用自行式凿岩机或潜孔钻一次钻到每阶平台设计标高位置”错误,应改为:利用手风钻或潜孔钻钻到每阶平台设计标高位置。 (2)“边坡预裂爆破孔间距为lm,采用“方格型”布置,按水平方向控制炮杆位置”错误,应改为:边坡预裂爆破采用“一字型”布置,按边坡方向控制炮杆位置。 2、不恰当。应该必须除考虑个别分散物的因素外,还必须考虑爆破引起的地震及冲击波 对人员、建筑物的影响,经计算后再确定安全距离。 3、计算装载机的所需时间:T=D/Rn=140000/720×2=98(四舍五入取整)。同样计算自 卸汽车所需时间:t= D/Rn=140000/300×6=78(四舍五入取整).按取持续时间长的原则,因此该段调运需要98天。 4、还应实测压实、平整度、边坡坡度和边坡平顺度。 案例分析题(二) (二) 背景资料 某施工单位承接了某一级公路水泥混凝土路面“白改黑”工程施工,该工程路基宽 2X12m,路面宽度2X10m,长45.5km,工期4个月。施工内容包括:旧路面病害的治理、玻纤格栅铺设、6cm厚AC一20下面层摊铺、5cm厚AC一16中面层摊铺、4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。设计中规定上面层SMA混合料必须采用耐磨值高的玄武岩碎石。

2017年一建建筑实务真题

一、单选题 1.海洋环境下,引起混凝土钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室

5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时,其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土梁的底模及支架时,其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的( )。 A.50% B.75% C.85% D.100% 8.受力钢筋代换应征得( )同意。 A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位

9.下列预应力损失中,属于长期损失的是( )。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 10.在大体积混凝土养护的温控过程中,其降温速率一般不宜大于( )。 A.1℃/d B.1.5℃/d C.2℃/d D.2.5℃/d 11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是( )。 A.防碱 B.防酸 C.防辐射 D.钻孔、剔槽 12.关于建筑幕墙施工的说法,正确的是( )。 A.槽型预埋件应用最为广泛 B.平板式预埋件的直锚筋与锚板不宜采用T形焊接 C.对于工程量大、工期紧的幕墙工程,宜采用双组分硅酮结构密封胶 D.幕墙防火层可采用铝板

2015年一级建造师《建筑工程管理与实务》案例分析题

2015年一级建造师 《建筑工程管理与实务》案例分析题 一、分析题(每题24分) 第1题某建筑公司承揽了一高层住宅小区2号楼的施工任务。2004年8月20日,双笼外用施工电梯上升过程中,受16层阳台伸出的一根防护栏杆的影响,架子工班长让在脚手架上进行阳台支模的木工刘某立即拆除,木工随即进行拆除,不慎失手将钢管坠落,恰好击中正在下方清理钢模板的工人孙某的头部,击破安全帽,造成脑外伤,经抢救无效死亡。经事故调查,该项目部安全管理工作一贯涣散,监督检查工作不力,安全知识教育培训工作力度不够。 请简要分析造成这起事故的原因 第2题某工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下所示,表中已填有部分数据。 检查评分汇总表 企业名称:××建筑公司经济类型:资质等级: (1)该工程《安全管理检查评分表》、《文明施工检查评分表》、《起重吊装安全检查评分表》等分表的实得分分别为80分、81分、84分。换算成汇总表中相应分项后的实得分为多少?

(2)该工程使用了多种脚手架,落地式脚手架实得分为90分,悬挑式脚手架实得分为84分,计算汇总表中“脚手架”分项实得分值是多少? (3)《施工用电检查评分表》中“外电防护”这一保证项目缺项(该项应得分值为20分,保证项目总分为40分),其他各项检查实得分为70分。计算该分表实得多少分?换算到汇总表中应为多少分? (4)本工程总计得分为多少?安全检查应定为何种等级? 第6题某市南湖新技术开发区翠林中心花园工程由市某建筑集团有限公司承建,正处于紧张的主体施工阶段。2003年8月5日,钢筋工李某在14楼绑扎梁板钢筋。上午10:40左右,李某作业不慎滑倒,有管道井口坠落到12层楼面,经抢救无效死亡,经事故调查,管道井口为1.2m×0.9m,事故发生时,没有按规定进行防护,而只是用1.4m×1.0m、厚1mm的镀锌薄钢板盖住了井口。李某跌至盖板上后,薄钢板迅速变形塌落,李某随塌落的钢板坠下。 (1)简要分析造成这起事故的原因。 (2)本例中的管道井口应如何防护才是正确的? 第7题 ( 某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程,地下1层,地上12层,建筑面积24000㎡,钢筋混凝土框架结构,计划竣工日期为2006年8月8日。 2006年4月28日,市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-1999)等有关规定对本项目进行了安全质量大检查。检查人员在询问项目经理有关安全职责履行情况时,项目经理认为他已配备了专职安全员,而且给予其经济奖罚等权利,他已经尽到了安全管理责任,安全搞的好坏那是专职安全员的事:在对专职安全员进行考核时,当问到《安全管理检查评分表》检查项目的保证项目有哪几项时,安全员只说到了“目标管理”、“施工组织设计”两项:检查组人员在质量检查时,还发现第二层某柱下部混凝土表面存在较为严重的“蜂窝”现象。 检查结束后检查组进行了讲评,并宣布部分检查结果如下: (1)该工程《文明施工检查评分表》、《“三宝”、“四口”防护检查评分表》、《施工机具检查评分表》等分项检查评分表(按百分制)实得分分别为80分、85分和80分(以上分项中的满分在汇总表中分别占20分、10分和5分)。 (2)《起重吊装安全检查表》实得分为0分。 (3)汇总表得分分值为79分。 问题1.项目经理对自己应负的安全管理责任的认识全面吗?说明理由。 问题2.专职安全员关于《安全管理检查评分表》中保证项目的回答还应包括哪几项? 问题3.该工程混凝土表面的“蜂窝”现象应该如何处理? 问题4.根据各分项检查评分表的实得分换算成汇总表中相应分项的实得分。 问题5.本工程安全生产评价的结果属于哪个等级?说明理由。

2020年一建建筑案例分析100问

2020年一级建造师 建筑实务案例分析必背100问 一、抗震钢筋满足的要求 国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:带肋钢筋牌号后加E;(例如:HRB400E、HRBF400E)。该类钢筋除应满足以下(1)、(2)、(3)的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。 (1)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25; (2)钢筋实测屈服强度与表1A414012-1规定的屈服强度特征值之比不大于1.30; (3)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。 钢筋的表面标志应符合下列规定: ①钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号(许可证后3位数字)和公称直径毫米数字,还可轧上经注册的厂名或商标。 ②钢筋牌号以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示,HRB400、HRB500、HRB600分别以4、 5、6表示,HRBF400、HRBF500分别以C4、C5表示,HRB400E、HRB500E分别以4E、5E表示,HRBF400E、HRBF500E分别以C4E、C5E表示。厂名以汉语拼音字头表示。公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。 二、施工测量的内容: 1)施工控制网的建立 2)建筑物定位、基础放线及细部测设 3)竣工图的绘制 三、平面控制测量的程序(由整体到局部) 建立场区控制网→建立建筑物施工控制网→测设建筑物的主轴线→细部放样 四、施工测量现场主要工作 长度的测设、角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设 五、在施工期间应进行变形测量的有: 1)地基基础设计等级为甲级的建筑;

2)软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑; 3)加层、扩建或处理地基上的建筑; 4)受邻近施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑; 5)采用新型基础或新型结构的建筑; 6)大型城市基础设施; 7)体型狭长且地基土变化明显的建筑。 六、建筑在施工期间的变形测量要求: 1)对各类建筑应进行沉降观测,宜进行场地沉降观测、地基土分层沉降观测和斜坡位移观测。 2)对基坑工程应进行基坑及其支护结构变形观测和周边环境变形观测;对一级基坑应进行基坑回弹观测。 3)对高层和超高层建筑,应进行倾斜观测。 4)当建筑出现裂缝时,应进行裂缝观测。 5)施工需要时,进行其他类型的变形观测。 七、基坑监测 基坑监测应由建设方委托具有相应资质的第三方实施。监测的技术要求应包括监测项目、监测频率和监测报警值等。基坑监测应包括对支护结构、已施工的主体结构和邻近的道路、市政管线、地下设施、周围建(构)筑物等项目进行监测 八、灌注桩排桩支护施工要求(会判断改错即可) 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的基坑。除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式(锚拉式支护结构、内撑式支护结构、内撑-锚拉混合式支护结构、双排桩)都适用于深基坑。 (1)灌注桩排桩应采取间隔成桩的施工顺序,已完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距应大于4倍桩径,或间隔施工时间应大于36h。 (2)灌注桩顶应充分泛浆,高度不应小于500mm;水下灌注混凝土时混凝土强度应比设计桩身强度提髙一个强度等级进行配制。 (3)灌注桩外截水帷幕宜采用单轴、双轴或三轴水泥土搅拌桩;截水帷幕与灌注桩排桩间的净距宜小于200mm;采用高压旋喷桩时,应先施工灌注桩,再施工高压旋喷截水帷幕。 九、地下连续墙支护(会判断改错即可) 适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深基坑。 (1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;导墙顶面应高于地面100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。

(完整版)一建典型案例

典型案例 练习要求:选择题要求先独立思考做出答案,然后再翻书在书中找到出处,并判断正确答案;案例分析要求先审题,然后预判下边可能问我们的问题,并写出问题,而后按你写出的问题做出答案,要求先独立作答,认真答完后觉得没问题了再去书中找答案,并补充没写出的问题!案例的问题及参考答案请参照“案例问题及参考答案”。 一、单项选择题 1.有顶的预制安装水池浇筑板缝混凝土,应在当日()气温时进行。 A.最高 B.最低 C.白天平均 D.夜间平均 2.下列基坑围护结构中,采用钢支撑时可以不设置围檩的是() A 钢板桩 B 钻孔灌注桩 C地下连续桩 D、SMW桩 3.对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道链接时,必须采用()链接 A 电熔 B 热熔 C卡箍 D 法兰 二、多项选择题 1.地下连接墙槽段划分应考虑的因素有() A 地质条件 B 钢筋笼整体重量 C 泥浆比重 D 内部主体结构布 置 E 混凝土供给能力 2.下列对绞线进场的检验要求,正确的有() A 检查质量证明书和包装 B 分批检验,每批种类不大于65t C 每批大于3盘则任取3盘 D 每批小于3盘应全数检验 E 检验有一项不合格则该批钢绞线报废 3.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁,箱梁内、外模板在滑动就位时,模板的()误差必须在容许的范围内 A 预拱度 B 平面尺寸 C 高程 D 变形 E 挠度 4.水泥混凝土道路基层材料主要根据()选用 A 道路交通等级 B 地基容许承载力 C 传递荷载能力 D 路基抗冲刷能力 E 材料供应能力 5.软土地区城市地铁隧道施工时,应优先选择的盾构类型是() A 手掘式盾构 B 半机械挖掘式盾构 C 机械挖掘式盾构 D 土压盾构 E泥水盾构 6.确定钢筋下料长度,应考虑()等因素 A 保护层厚度 B 钢筋级别 C 加工设备 D弯钩要求 E 钢筋直径 7.给排水管道的接口可以采用橡胶密封圈的有() A 球墨铸铁管 B 钢管 C 预应力钢筋混凝土管 D UPVC管 E HDPE管 8.当燃气管道穿越()时,宜将燃气管道敷设在管道内 A 铁路 B 河底 C 高速公路 D 电车轨道 E 城镇主干道 9.垃圾填埋场选址应考虑()等因素 A 地质结构 B 地理水文 C 运距 D 风向 E 垃圾填埋深度 10.地下燃气管道不得在()下面穿越。 A.电车轨道 B.大型建筑物 C.小型建筑物 D.大型构筑物 E.热力管沟

2018年一建《建筑实务》真题(完整版)

2018 一建《建筑实务》真题(完整版) 一、单项选择题(共 20 题,每题 l 分。每题的备选项中,只有 l 个最符合题意) 1.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为()。 A 1 0m B 1 1m C 1 2m D 1 3m 2.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件,其混凝土保护层厚度不应小于()。 A 50mm B 60mm C 70mn D 80mm 3.装饰施工中,需在承重结构上开洞凿孔,应经相关单位书面许可,其单位是()。 A.原建设单位 B.原设计单位 C.原监理单位 D.原施工单位 4.关于粉煤灰水泥主要特征的说法,正确的是()。 A.水化热较小 B.抗冻性好 C.干缩性较大 D.早期强度高 5.HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于()。 A 6% B 7% C 8% D 9% 6.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于()。 A 25%

B 30% C 35% D 40% 7.木材的变形在各个方向不同,下列表述中正确的是()。 A.顺纹方向最小,径向较大,弦向最大 B.顺纹方向最小,弦向较大,径向最大 C.径向最小,顺纹方向较大,弦向最大 D.径向最小,弦向较大,顺纹方向最大 8.为设计提供依据的试验桩检测,主要确定()。 A.单桩承载力 B.桩身混凝土强度 C.桩身完整性 D.单桩极限承载力 9.关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的是()。 A.宜沿短边方向进行 B.可多点同时浇筑 C.宜从高处开始 D.应采用平板振捣器振捣 10.关于预应力工程施工的说法,正确的是()。 A.都使用台座 B.都预留预应力孔道 C.都采用放张工艺 D.都使用张拉设备 11.关于砌体结构施工的说法,正确的是()。 A.在干热条件砌筑时,应选用较小稠度值的砂浆 B.机械搅拌砂浆时,搅拌时间自开始投料时算起 C.砖柱不得采用包心砌法砌筑 D.先砌砖墙,后绑构造柱钢筋,最后浇筑混凝土 12.下列属于产生焊缝固体夹渣缺陷主要原因的是()。

2016一建建筑实务真题-标准答案(完整版)

2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年,处于一般环境大截面钢筋混凝土柱,其混凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件,混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时,如需改变原建筑使用功能,应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时,应该取得原设计单位的许可。 【考点来源】1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中,侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架-剪力墙结构体系 D.混合结构体系

【答案】B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中,配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B 【解析】本题考查常用水泥的选用,注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)混凝土宜优先选用硅酸盐水泥,不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】1A412011水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中,属于非活性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应,如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢,但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应,生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法,错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D

相关文档
相关文档 最新文档