曙光矿瓦斯抽放泵站设计标准

1、水泵间内设有2套自动软化水装置(1套工作、1套备用),性能等指标(见附表-1)。

2、水泵间外设有72m3的低位水池,值班室屋面设40 m3的高位水池,该水池上设1座冷却塔(见附表-2)。

3、瓦斯抽采泵站采用两回路10KV电源供电。

4、配电室应配备:3台矿BGP-200/10矿用隔爆型高压真空配电装置;2台矿BGP-50/10矿用隔爆型高压真空配电装置;2台QJG-100/10矿用隔爆型高压起动器;2台KBSG-100/10/0.693(0.4)KV矿用隔爆型干式变压器;2台KBZ-400/660(380)矿用隔爆型馈电开关;4台KBZ-200/660(380)矿用隔爆型馈电开关;2台QBZ-80/660(380)矿用隔爆型真空电磁起动器;3台QBZ-80/660(380)矿用隔爆型真空电磁起动器;1台ZBX2.5-660/127W矿用隔爆型照明信号变压器综合保护装置。

5、泵站值班室应有瓦斯检测系统显示柜(4KV/台,380)。

6、泵站室外值班室屋面1台冷却塔风扇电机(5KW,380V).

7照明采用127V矿用隔爆型荧光灯(60W/盏)共28盏和环形荧光灯(54W/盏)共28盏。

8、从地面变电所配出的高压电缆为MYJV22-10KV3×50mm2铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆;给水环真空泵供电采用MVV-10KV3×35mm2动力电缆;低电动力电缆MVV-0.6/13×150+1×50mm2、M VV-0.6/13×16+1×6电力电缆;

敷设方法为电缆沟内架设,穿钢管埋设和沿墙敷设。照明电缆为MVV-0.6/13×6+1×4电力电缆;采用沿墙沿棚穿管(线盒)明设。

9、架设线路终端电杆上装设阀性避雷器,并与电缆金属外皮、绝缘子铁脚连接在一起接地,其接地电阻不大于10Ω。

10、泵站外设置2支40m高的避雷针。

11、泵站内外所有电气设备外露可导电部分均需可靠接地,接地电阻不大于2Ω。

12、泵站值班室内安装直达矿井调度室电话和通往外线直拨电话各一部,选本安型。

13、瓦斯抽采泵房安装3台分站和3台电源箱。

14、抽采站的门窗其泄压面积与厂房体积比应在0.05-0.22之间。

附表-1 全自动软水器性能规格表

附表-2 冷却塔性能规格表