湖北轻工职业技术学院考试试卷
湖北轻工职业技术学院教务处监制
姓 名
所在年级、班级
密
注 意
湖北轻工职业技术学院
二 O 一 O 至二 O 一一学年第一学期
《综合布线技术》试题 A
( 计算机网络专业适用)
布线系统。
A .垂直干线 B
.水平 C .建筑群 D .总线间
4、 B 用于端接双绞线电缆或干线电缆,并通过跳线连接水平子系统和干线子系统。 A.模块化配线架 B.110 配线架 C.110C 连接块 D.ODF
5、目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用, 即 C 。 A.4 类、5 类布线系统 B.5 类、6 类布线系统C.超 5 类、6 类布线系统 D.4 类、6 类布线系统
6、 A 光纤连接器在网络工程中最为常用, 其中心是一个陶瓷套管, 外壳呈圆
形,紧固方式为卡扣式。 A.ST 型 B.SC 型 C.FC 型 D.LC 型 四 三 二 一 、 、 、 、试 考 姓 密卷 生
名 封印 在 、 线刷 答 准 内不 题 考 不清 前
证 准楚 应 号 答
。 先 不 题可 将 许 。举 姓
涂
手 名
改 向 、 ,
监 学 否
考 号 则 教 、 试
师 年 卷
询 级 无 问 和 效
。 班 。
级 填写在
指定的
方框内
。
1、"3A" 智能建筑是指智能大厦具有_楼宇自动化_、_办公自动化 和 通信自动化 功能。
2、工作区子系统是指 信息插座 到 工作站终端 的范围。
3、光纤配线架具有光纤链路的 端接 、 跳线 、 分配 和 调度 等功能。封
4、
管理子系统的管理标记通常有_电缆标记_ 、_插入标记_和_场标记_ 三种。 5、干线子系统的接合方法有 点对点端接法 和 分支递减端接 。 6、线缆传输的衰减量会随着_长度 和_频率 的增加而增大。 7、依据验收方式,综合布线系统工程的验收可分为_施工前检查_、_随工检验 _ 、 _隐蔽工程签证_ 和 _竣工检查_四个阶段。 二、选择题(每小题 2 分,共 30 分) 1、有一个公司,每个工作区须要安装 2 个信息插座,并且要求公司局域网不仅能够支持语音/数据的应用,而且应支持图像、影像、影视、视频会议等,对于该公司应选择 C 等级的综合布线系统。
A.基本型综合布线系统
B.增强型综合布线系统
C.综合型综合布线系统
D.以上都可以
2、管理子系统由 B 组成。
A.配线架和标识系统
B.跳线和标识系统
C.信息插座和标识系统
D.配线架和信息插座
3、连接各建筑物之间的传输介质和各种支持设备(硬件)组成一个( C )综合
7、 C 是沿链路的信号耦合度量。
A.衰减
B.回波损耗
C.串扰
D.传输延迟
8、下列参数中, D 不是描述光纤通道传输性能的指标参数。
A.光缆衰减
B.光缆波长窗口参数
C.回波损耗
D.光缆芯数9、对于新建筑物的配线子系统布线,常采用 D 。
A.蜂窝状地板布线法
B.高架地板布线法
C.护壁板电缆槽道布线法
D.地板槽道布线法 10、超五类电缆的导体线规为 C 。 A.22AWG B.23AWG C.24AWG D.25AWG
11、布放线缆应有冗余。在交接间、设备间的双绞线电缆预留长度一般为 D 。 A.1~5m B.2~5m C.0.3~0.6m D.3~6m 12、管槽安装的基本要求不包括 A 。
A.走最短的路由
B.管槽路由与建筑物基线保持一致
C.“横平竖直”,弹线定位
D.注意房间内的整体布置 13、下面关于电缆最大允许拉力值正确的有 D 。
A 1 根 4 对双绞线电缆, 拉力为 5kg
B 2 根 4 对双绞线电缆, 拉力为 10kg
C 3 根 4 对双绞线电缆, 拉力为 15kg
D n 根 4 对双绞线电缆,拉力为(n×4+5)kg 14、下列有关电缆认证测试的描述,不正确的是 D 。
A 认证测试主要是确定电缆及相关连接硬件和安装工艺是否达到规范和设计 要求
B 认证测试是对通道性能进行确认
C 认证测试需要使用能满足特定要求的测试仪器并按照一定的测试方法进行 测试
D 认证测试不能检测电缆链路或通道中连接的连通性 15、下列有关验收的描述中,不正确的是 B 。
学 号
A 综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程
B 布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格
C 竣工总验收是工程建设的最后一个环节
D 综合布线系统工程的验收是多方人员对工程质量和投资的认定。
三、判断题(每小题1 分,共10 分)
1、基本型的干线子系统只能用光纤作传输介质。( F )
2、楼层配线架不一定在每一楼层都要设置。( T )
3、在大型的综合布线系统中,一般采用单点管理方式( F )
4、通道链路的总衰减是布线电缆的衰减和连接件的衰减之和( T )
5、在测试近端串扰时,采用频率点步长,步长越大,测试就越准确( F )
6、综合布线系统工程的验收标志着综合布线系统工程的结束( F )
7、光缆与电缆同管敷设时,应在管道内预设塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光
缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的 3 倍( F )
8、建筑群配线架(CD)到建筑物配线架(BD)间的距离不应超过 2000 米( T )
9、信息插座与计算机设备的距离应保持在15m 范围内( F )
103 米( T )
四、简答题(每小题5 分,共20 分)
1、试比较双绞线电缆和光缆的优缺点。
光缆传输的优缺点:
(1)、传输距离长,现在单模光纤每公里衰减可做到0.2
dB~0.4dB以下,是同轴
电缆每公里损耗的 1% 。
(2)、传输容量大,通过一根光纤可传输几十路以上的信号。如果采用多芯光缆,
则容量成倍增长。这样,用几根光纤就完全可以满足相当长时间内对传输容量的
要求。
(3)、传输质量高,由于光纤传输不像同轴电缆那样需要相当多的中继放大器,因而
没有噪声和非线性失真叠加。加上光纤系统的抗干扰性能强,基本上不受外界温度
变化的影响,从而保证了传输信号的质量
(4)、抗干扰性能好,光纤传输不受电磁干扰,适合应用于有强电磁干扰和电磁辐射
的环境中。
(5)、主要缺点是造价较高,施工的技术难度较大。
2、简述综合布线系统设计的一般步骤。
(1)、分析用户需求;(2)、获取建筑物平面图;(3)、进行系统结构设计;
(4)、进行布线路由设计;(5)、作可行性论证;(6)、绘制综合布线系统施工图;
(7)、编制综合布线系统概预算。
3、综合布线的测试内容有哪些?
(1)信息插座到楼层配线架的连通性测试
(2)主干线连通性测试
(3)跳线测试
(4)电缆链路性能测试
(5)光缆链路性能测试
4、综合布线系统的测试分为哪几类?有什么区别?
验证测试和认证测试
验证测试指施工人员在施工过程中使用简单测试仪器对刚完成的连接的连通
性进行测试,检查电缆连接是否正确,如果发现问题及时解决,以保证线对安
装正确。
认证测试是对安装好的布线电缆通道或链路依照某个验收标准(如
G B/T50311-2007)的电气性能指标要求进行逐项测试比较,以确定电缆及相关连接
件的质量和安装工艺是否达到规范和设计要求。
五、计算题(20 分)
1、一条工作在850nm 波长的光缆链路,长度为2km,使用了2 个耦合器,2 个熔
接点,试计算该链路的衰减极限值(写出计算过程)。如果测得该链路的衰减
值为10dB,请判断该链路是否为合格链路?(6 分)
按照标准规定,光纤衰减率为3.5dB/km,每个耦合器的衰减为0.75dB,每个
熔接点的衰减为0.3dB,则此链路的衰减极限为3.5×2+0.75×2+0.3×2=9.1dB
由于该链路的衰减极限为9.1dB,所以该链路不合格。
2、已知某布线系统共有100 个信息点,最远信息插座离楼层配线架的长度为30m,
最近信息插座离楼层配线架的长度为10m,每个信息插座有2 个信息口,试计算
需订购的电缆数量(箱数)是多少?(8 分)最终RJ45 的总需求量是多少?(4 分)
信息插座需要多少?(2 分)(写出计算过程)
①平均线缆长度=(30+10)/2+6=26(m)
每箱可用电缆数=305/26=11.7(取11)
须订购的电缆箱数=100/11=9.09(应订10 箱)
②RJ45 的总需求量=100*4+100*4*14%=456
③由于信息模块数量=信息点数量,则信息模块数为100,故信息插座数量=100/2=50