第二章输电线路自动重合闸

§2-1 、2 输电线路自动重合闸装置的作用、分类及基本要求

一、概念

1、输电线路特点:

易发生瞬时性故障

2、自动重合闸概念:

把因故障而跳开的断路器自动重新投入的一种装置称为自动重合闸,简称为ZCH。

ZCH不能判断故障的性质:瞬时性故障→重合成功

永久性故障→重合不成功

资料表明:成功率在60%~90%之间

二、ARD的作用

1、提高供电可靠性

输电线路80%~90%属于瞬时性故障

一次重合成功率60%~70%

二次重合成功率80%~90%

2、加快事故后电力系统电压恢复速度

电机未完全制动,自启动电流小

一次重合循环:几秒

二次重合循环:几十秒

3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响

线路耐雷水平较低

10KV:不装避雷线

35KV:进线段1KM左右装4、提高系统并列运行的稳定性

联络线跳开→功率不平衡→功角δ↑→失步

P(Q)不足→f↓(U↑)

P(Q)过剩→f↑(U↓)

5、节省建设输电线路投资

缓建或不建第二回线

6、对误跳闸能起纠正作用

误跳闸:继保误动

QF操作机构不良

人为误碰

三、输电线路ARD的不利因素

1、增加QF检修机会

永久性故障

2、使QF遮断容量(开断事故的能力)降低

降低系数:I d<10KA,取0.8

I d<10~20KA,取0.75

I d<20~40KA,取0.7

四、ARD装置类型

自学后进行简介

五、对单侧电源线路三相自动重合闸的基本要求

安装地点:线路电源侧

适用范围:35KV及以下线路(三相一次重合闸)

线路特点:只有一个电源供电(不存在非同期重合问题)

基本要求:P15~16(先自学简单了解)

§2-3 单侧电源线路三相一次自动重合闸

一、单侧电源线路ARD的原理接线

1、展开式原理图特点:一、二次回路分开;

交、直流回路分开(且交流电压、电流回路分开);

继电器线圈、触点分开(但文字符号一致);

各回路附加文字说明;

各元件内部接线较清晰;

阅图层次清楚

2、工作原理

(1)“不对位”原则

作用:用以区分事故跳闸

正常跳闸

内容:控制开关SA位置——断路器QF状态

SA——QF

正常跳闸:跳跳?对位

事故跳闸:合跳?不对位

(2)元件组成

DCH型重合闸继电器:KT(SJ)、KM(ZJ)、C、HL、4R、6R、5R、17R 等

防跳继电器KCF(TBJ)

加速继电器KAC(JSJ)

信号继电器KS(XJ)

切换片XB(QP))(投切或试验)

控制开关SA(动作图表介绍)

QF辅助触头

复习提问:

1)ARD的应用、什么情况下动作

2)单侧电源线路三相一次重合闸含义

3、动作过程

先对照一次接线图说明ARD的作用对象

(1)准备状态

a、线路未投入运行(QF合闸前)

SA(跳闸后)——QF(跳闸)“对位”

SA2-4闭合QF1闭合

SA21-23断开QF2断开

(切断起动回路) QF 3闭合

+KM →4R →6R →KK 10-9→-KM

↘ C ↗

0646≈+=z R

R R

C U R R R U (R R 4>>R R 6)

R R 4 :几兆欧

R R 6:几百欧

?C 不充电

XD 灯不亮

b 、线路正常运行(DL 通过KK 合闸)

SA (合闸后) —— QF (合闸)

“对位” SA 2-4断开 QF 1断开

KK 21-23闭合 QF 2闭合

?C 充电(15~20s 充满电)

HL 灯亮(监视C 是否充电、直流电源及充电回路)

(2)动作过程

作用对象:在线路QF 因故障跳开后,重新又将DL 合上

a 、跳闸

BCF 3:保证QF 可靠跳闸

b 、起动

SA (合闸后)——QF (跳闸) “不对位”

SA 21-23闭合 QF 3闭合

KT动作:KT1延时闭合→HL灯灭、

KM2断开→保证SJ线圈热稳定

c、放电

KM V动作:KM1、KM3闭合(提高断弧能力,防止接点粘连)

KM4闭合→KAC动作

d、合闸

KMC(HC)动作:QF重合

KM I:电流自保持线圈,保证QF可靠合闸

(电容放电时间t≈0.01s)

e、复归

QF合闸:QF3断开→KT复归

QF1断开→KM复归

C又开始充电(充电时间需15~20s,HL亮)

QF2闭合→HD亮

整套装置回复到准备状态,完成一个重合闸循环过程

(3)重合不成功

永久性故障→继保第二次将QF跳开→ARD第二次起动→C第二次对KM V 放电

但ARD不能第二次使DL合闸

原因:a、4R限制C的充电速度(15~20s )

b、+KM→4R→KT1→KM V→⑤→③→-KM

但R4R>>KM V内阻,ZJ V分压小,不能动作

复习提问:

1)展开图中各元件接点状态判断

继电器、断路器辅助接点、按钮、SA

2)SA进行跳闸操作时各接点状态

3)C在何时充电、充电电压、时间、回路

4)线路未投入,C是否充电,为什么?

(4)防跳措施

跳跃现象:QF跳→合→跳→合→……多次

跳跃原因:线路发生永久性故障

且接点ZJ1、ZJ3发生粘连

防跳措施:装设KCF(TBJ)

继保第二次跳DL同时→TBJ I动作

KCF3:保证DL可靠跳闸

KCF2:切断DL合闸回路

KCF1:自保持,使KCF V动作(在QF跳闸后,KCF I失磁时实现防跳)

复习提问:

1、瞬时性故障,SZCH动作过程,每个过程主要元件作用

2、永久性故障,SZCH能动作几次,为什么?

3、永久性故障,SZCH如何动作

4、跳跃现象、原因

5、防跳措施、原理

4、接线图特点

(对照原理图说明ARD的基本要求如何得到满足)

(1)“不对位”起动

SA“合闸后”→SA21-23

QF跳闸→QF3

(2)下列情况闭锁ARD

a、手动跳闸

SA“跳闸后”:SA21-23断开→起动回路断开

KK2-0闭合→C对6R放电

b、遥控跳闸

放电回路:+C→6R-C

c、手动合闸到故障线路

电容C充电时间不够长:合闸后→C充电(SA2-4断开)

合闸前→C不充电(SA2-4闭合)d、母线差动及桥形接线主变差动保护;按频率自动减负荷

放电回路:+C→6R-C

(3)ARD时间整定

KT延时接点

(4)动作一次

C充电时间为15~20s

(5)自动复归

QF合闸后:QF1断开→KM复归

QF3断开→KT复归

电容C重新开始充电,经15~20s后处于准备状态(6)与继保的配合

KM动作:KM4闭合→KAC动作(ARD后加速)

(7)ARD的试验及动作信号

XB→BD:试验

BK:投切SZCH

复习提问:

1、手动跳闸、ARD为什么不动作

2、遥控跳闸,ARD为什么不动作

3、手动合闸到故障线路,ARD为什么不动作

4、复归

§2-4 双侧电源线路SZCH

联络线有一回以上——可采用单侧电源SZCH

联络线只有一回——除满足前述SZCH基本要求外,还应考虑:

(1)时间配合问题

两侧DL均跳开0.5~1.5s再进行重合

(2)同期问题

一、双侧电源线路SZCH的类型及应用

1、非同期重合闸

同期条件范围较宽

2、快速重合闸

适用:110KV及以上线路(全线快速保护:高频闭锁距离保护)且DL为快速型

3、检查无压和检查同期重合闸

检查无压——先合

检查同期——后合

4、自同期重合闸

系统侧检查无压——先合

水电站侧自同期——后合

二、检查无压和检查同期重合闸

1、工作原理

P23图2-3

N侧:1YJ(低电压继电器)——检查线路无电压(先合)

M侧:TJJ(频差继电器)——检查线路两侧电源f s

永久性故障:检查无压ZCH侧(N侧)DL切断次数多,工作条件差

——利用QP定期切换两侧工作方式,使DL工作条件接近2、两侧SZCH的配合

(1)顺序的配合

检查无压侧先合

检查同期侧后合

(2)同期侧DL不会误重合

永久性故障:N侧重合后,M侧同期条件符合,M侧仍不会动作

——t TJJ

(3)DL误碰跳闸的补救

M侧:检查同期ZCH——自动恢复并列

N侧:检查无压ZCH——无法恢复并列

(4)重合闸方式的变换

1LP——选择检查无压和检查同期两种ZCH方式

1LP投入:检查无压ZCH

1LP不投:检查同期ZCH

两侧1LP同时投入:可能造成非同期并列

两侧1LP均不投入:线路两侧DL均无法投入

3、检查无压和检查同期重合闸的原理接线

单侧SZCH起动回路增设两个条件:

①1YJ2(常闭)+LP——检查无压SZCH起动回路

②1YJ1(常开)+TJJ(常闭)——检查同期SZCH起动回路

其它均同单侧电源线路SZCH

4、同步检查继电器(先讲)

DT-1电磁型

线圈:两个线圈分别接于线路两侧电源,且极性相反

触点:常闭触点,若两边频率不同,则触点周期性断合

P25图2-5

t U U U s

m m s 2sin 22sin 2ωδ

== (U dz ——δdz ;U fh ——δfh )

结论:ωs ↑→t TJJ ↓→t TJJ

ωs ↓→t TJJ ↑→t TJJ >t ZCH ——ZCH 动作

其中t TJJ ——TJJ 常闭触点闭合时间

t ZCH ——ZCH 动作时间(SJ 延时时间)

作业:

1、当双侧电源线路由正常运行状态到发生瞬时性故障时,检查无压ZCH 和 检查同期ZCH 的动作过程分别如何?(要求将主要回路表达出来) P36——3、6

复习提问:

1、瞬时性故障,双侧电源线路SZCH 动作过程

2、永久性故障,双侧电源线路SZCH 动作过程

3、LP 作用

同时投、同时不投后果

110KV继电保护线路设计(综合自动重合闸)

摘要 本文设计了基于电力系统继电保护的微机综合自动重合闸,包括综合重合闸的工作原理、综合重合闸的构成、重合闸与继电保护的配合,装置的硬件部分设计及软件部分设计。并详细介绍了单相自动重合闸,三相自动重合闸,综合自动重合闸,并依据选型针对某110KV线路进行微机综合自动重合闸设计 重合闸装置有重合闸和选相两个功能,可工作在“单相自动重合闸”、“三相自动重合闸”、“综合自动重合闸”及“停用”四种方式。单相跳闸后,单相重合闸不检查同期,在三相重合闸方式下,有检查同期、检查无压及不检查同期等逻辑。重合闸采用“后加速”方式与继电保护配合。 微机综合自动重合闸是微机继电保护装置的重要组成部分,自动重合闸与继电保护之间密切良好的配合可以较迅速地切除多数情况下的故障,提高供电可靠性,对系统的安全稳定运行产生极其重要的作用。 关键词:110KV继电保护线路综合自动重合闸 Abstract In this paper, based on the design of the power system protection of computer integrated automatic reclosing, including integrated reclosing the principle of integrated reclosing the composition, reclosing relay and the co-ordination, installation of hardware and software design part of the design. And details on the single-phase automatic reclosing, the three-phase automatic reclosing, integrated automatic reclosing, and the basis for selection of a 110 KV line to automatically switch on Computer Integrated Design Reclosing installations reclosing and the election of the two functions, can work in the

自动重合闸装置设计要点

目录 1 选题背景 (1) 1.1 指导思想 (1) 1.2 设计目的及内容 (1) 2 方案论证 (1) 2.1 自动重合闸的概念 (1) 2.1.1 自动重合闸装置的概念 (1) 2.1.1 重合闸装置的分类 (2) 2.2 自动重合闸的基本要求 (3) 2.3 自动重合闸的分类 (3) 2.4 自动重合闸的选择原则 (4) 2.4.1 三相普通一次重合闸方式 (4) 2.4.2 单相重合闸及综合重合闸方式 (4) 2.5 三相自动重合闸保护原理 (4) 2.6 三相自动重合闸保护的意义 (5) 3 过程论述 (5) 3.1 原始资料的分析 (5) 3.2 重合闸时限的整定 (6) 3.2.1 重合闸时限的整定原则 (6) 3.2.2 HP线路重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.3 N、H母线侧重合闸启动时间的整定 (7) 3.2.4 MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间的整定 (8) 4 重合闸与继电保护的配合 (9) 4.1 重合闸前加速保护 (9) 4.2 重合闸后加速保护 (10) 5 结果分析 (11) 6 总结 (11) 参考文献 (12)

1 选题背景 1.1 指导思想 系统事故的发生除了由于自然条件的因素[如遭受雷击等]以外,一般都是由于设备制造上的缺陷,设计和安装上的错误。检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要发挥人的主观能动性,正常地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率把事故发生消灭在发生之前。 1.2 设计目的及内容 1.2.1 设计目的 在完成了继电保护理论学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,通过此次线路保护自动重合闸保护的设计,巩固所学的理论知识,提高解决问题的能力。 1.2.2 设计内容 (1)分析三相自动重合闸保护原理,重合闸的意义; (2)进行HP线路重合闸启动时间计算; (3)进行N、H母线侧重合闸启动时间计算; (4)进行MN线路的M侧、N侧重合闸启动时间计算; 2 方案论证 2.1 自动重合闸的概念 当输电线路上发生故障后继电保护装置将断路器跳开,经过预定的延时后,能够自动地将跳开的断路器重新合闸。若线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。 2.1.1 自动重合闸装置的概念 自动重合闸装置(ZCH)又称自动重合器,是用于配电网自动化的一种智能化开关设

自动重合闸装置的开题报告

毕业设计(论文)开题报告 题目基于PLC的自动重合闸装置的设计 系(院)自动化系年级2010级专业电气自动化技术班级2班 学生姓名 学号 指导教师职称 滨州学院教务处 二〇一二年三月 开题报告填表说明

1.开题报告是毕业设计(论文)过程规范管理的重要环节,是培养学生严谨务实工作作风的重要手段,是学生进行毕业设计(论文)的工作方案,是学生进行毕业设计(论文)工作的依据。 2.学生选定毕业设计(论文)题目后,与指导教师进行成分讨论协商,对题意进行较为深入的了解,基本缺点工作过程思路,并根据课题要求查阅、收集文献资料,进行毕业实习(社会调查、现场考察、实验室试验等),在此基础上进行开题报告。 3.课题的目的意义,应说明对某一学科发展的意义以及某些理论研究所带来的经济、社会效益等。 4.文献综述是开题报告的重要组成部分,是在广泛查阅国内外有关文献资料后,对与本人所承担课题研究有关方面已取得的成就及尚存的问题进行简要综述,并提出自己对一些问题的看法。 5.研究内容,要具体写出在哪些方面开展研究,要突出重点,实事求是,所规定的内容经过努力在规定的时间内可以完成。 6.在工作开始前,学生应在指导教师帮助下确定并熟悉研究方法。 7.在研究过程中如要做社会调查、实验或在计算机上进行工作,应详细说明使用的仪器设备、耗材及使用的时间及数量。 8.课题分阶段进度计划,应按研究内容分阶段落实具体时间、地点、工作内容和阶段成果等,以便于有计划开展工作。 9.开题报告应在指导教师指导下进行填写,指导教师不能包办代替。 10.开题报告要按学生所在系规定的方式进行报告,经系主任批准后方可进行下一步的研究(或设计)工作。

自动重合闸在高压线路的应用

自动重合闸在高压线路的应用在电力系统中,输电线路(特别是架空线路)发生故障最多的元件,因此,如何提高输电线路工作的可靠性,对电力系统的安全运行具有重大意义。电力系统运行经验证明,架空线路的故障大都是瞬时故障,约占总故障次数的80%~90%以上。例如,由于雷电过电压引起的绝缘子表面闪络,大风引起的短时碰线,线路对树枝放电、通过鸟类身体的放电以及树枝等物掉落在导线上引起的短路以及绝缘子表面污染等原因引起。这些故障被继电保护动作断路器断开之后,故障点去游离,电弧熄灭,绝缘强度恢复,故障自行消除。此时,如把输电线路的断路器合上,就能恢复供电,从而减少停电时间,提高供电可靠性。当然,输电线路也有少数由线路倒杆、断线、绝缘子击穿或损坏等原因引起的永久性故障,在线路被断开之后,这些故障仍然存在。此时,如把线路断路器合上,线路还要被继电保护动作断路器再次跳开。 因此,由输电线路故障的性质可看出,线路被断开之后,再进行一次合闸,其成功的可能性是很大的,这种合闸固然可以由运行人员手动进行,但由于停电时间长,效果并不十分显著。为此采用自动重合闸装置(简称ZCH)将被切除的线路重新投入运行,来代替运行人员的手动合闸。 线路上装设重合闸后,重合闸本身不能判断故障是否属瞬时性,因此,如果故障是瞬时性的,则重合闸能成功;如果故障是永久性的,则重合后由继电保护再次动作断路器跳闸,重合不成功。运行统计资

料表明,输电线路自动重合闸装置的动作成功率(重合闸成功的次数除以重合次数)约在60%~90%之间,可见采用自动重合闸装置的效益是可观的。在输电线路上采用自动重合闸装置后,不仅提高了供电可靠性,而且可提高系统并列运行的稳定性和线路输送容量。还可纠正断路器本身机构不良、继电保护误动作以及误碰引起的误跳闸。另外,由于自动重合闸装置本身费用很低,工作却可靠,所起作用又很大,故在电力系统中获得了极为广泛的应用。《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,对1KV及以上的架空线路和电缆与架空的混合线路,当具有断路器时,应装设自动重合闸装置;对于旁路断路器和兼作旁路的母线联络断路器或分段断路器,宜装设自动重合闸装置;对于低压侧不带电源的降压变压器,应装设自动重合闸装置;必要时母线可装设自动重合闸装置。 由此可见,自动重合闸在线路上的采用是电力系统安全经济运行的客观要求。使用重合闸无疑有两个目的:一是为了保证系统稳定;二是为了恢复瞬时故障线路的运行,从而恢复整个系统的正常运行状态。但是,采用自动重合闸装置后,对系统也带来不利影响,如重合于永久性故障时,系统将再次受到短路电流的冲击,可能引起电力系统的振荡;同时使断路器工作条件恶化,因为在很短时间内断路器要连续两次切断短路电流。 110KV及以下线路,大多采用三相一次重合闸,即不论输电线路发生单相接地故障还是相间故障,都由继电保护动作把断路器的三相一起跳开,然后由自动重合闸装置再次三相投入。根据运行经验,在

继电保护第二章

单选题 1.保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的()。 A. 一次电流倍数越大 B. 一次电流倍数越小 C. 一次电流倍数不变 D. 一次电流倍数等于1 2.两个单相式电压互感器构成的V-V接线可以在二次侧获得的电压量为()。 A. 零序电压 B.负序电压 C.线电压 D.相电压 3.对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。 A. 系统发生短路故障 B. 系统正常运行 C. 系统发生短路或正常运行 D. 系统发生接地短路故障 4.测量电流互感器极性的目的是为了()。 A.满足负载的要求 B.保证外部接线正确 C.提高保护装置动作的灵敏度 D.保证内部接线正确 5.下图为取得零序电压的电压互感器接线图,试回答下图采用的是( )电压互感器。 A.两相三柱电压互感器构成零序电压过滤器; B.三相三柱电压互感器构成零序电压过滤器; C.三相两柱电压互感器构成零序电压过滤器; D.三相五柱电压互感器构成零序电压过滤器 6.电流互感器极性对()没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 7.电流互感器最大允许角误差()。 A.5°

B.7° C.10° D.12° 8.电抗变压器用于将一次电流变换成装置所需要的二次()。 A. 电流 B. 电压 C. 阻抗 D. 功率 9.当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,其动合触点()。 A.打开 B.闭合 C.任意位置 D.不动 10.继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 A.测量继电器和辅助继电器 B.电流型和电压型继电器 C.电磁型、感应型、整流型和静态型 D.阻抗型继电器 11.低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,()。 A. 两者相同 B. 过电压继电器返回系数小于低电压继电器 C. 大小相等 D. 低电压继电器返回系数小于过电压继电器 12.时间继电器在继电保护装置中的作用是( )。 A. 计算动作时间 B. 建立动作延时 C. 计算保护停电时间 D. 计算断路器停电时间 13.微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、()等功能模块。 A.人机接口 B.软件算法 C.逻辑判断 D.模数转换 14.输入到微机保护装置中的电压互感器二次电压信号,可通过()变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。 A.电抗变换器 B.电流变换器 C.电压变换器 D.电压互感器 15.微机保护装置的功能特性主要是由()决定的。 A.软件 B.硬件 C.CPU

【2017年整理】配电线路自动重合闸

【2017年整理】配电线路自动重合闸配电线路自动重合闸 运行经验表明,在电力系统中发生的故障很多都属于暂时性的,如雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,通过鸟类身体的放电,风筝绳索或树枝落在导线上引起的短路等。对于这些故障,当被继电保护迅速断开电源后,电弧即可熄灭,故障点的绝缘可恢复,故障随即自行消除。这时,若重新使断路器合上,往往能恢复供电,因而减小停电的时间,提高供电的可靠性。当然,重新合上断路器的工作可由运行人员手动操作进行,但手动操作时,停电时间太长,用户电动机多数可能停转,重新合闸取得的效果并不显著。为此,在电力系统中,往往用自动重合闸(简称ZCH)代替运行人员的手动合闸。 在电力系统中,配电线路是发生故障最多的元件,并且它的故障大多属于暂时性的,因此,自动重合闸在高压配电线路上得到极其广泛的应用。 一、自动重合闸的作用及要求 在配电线路上装设自动重合闸装置,对于提高供电的可靠性无疑会带来极大的好处。但由于自动重合闸装置本身不能判断故障的性质是暂时性的,还是永久性的,因此在重合之后,可能成功(恢复供电),也可能不成功。根据运行资料统计,配电线路自动重合闸装置的动作成功率(重合闸成功的次数/总的重合次数)相当高,约在60%,90%之间。可见采用自动重合闸装置给电力系统带来显著的技术经济效益,它的主要作用是: (1)在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的可靠性; (2)在高压线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量;

(3)在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。 (4)可以纠正由于断路器机构不良,或继电保护误动作引起的误跳闸。 由于自动重合闸装置本身的投资低,工作可靠,采用自动重合闸装置后可避免因暂时性故障停电而造成的损失。因此规程规定,在1千伏及以上电压的架空线路或电缆与架空线的混合线路上,只要装有断路器,一般都应装设自动重合闸装置。但是,采用自动重合闸后,当重合于永久性故障时,系统将再次受到短路电流的冲击,可能引起电力系统振荡,继电保护应加速使断路器断开。断路器在短时间内连续两次切断故障电流,这就恶化了断路器的工作条件。对油断路器而言,其实际能切断的短路容量降低到额定切断容量80%左右。因此,在短路容量比较大的电力系统中,重合闸的使用受到了限制。 根据生产的需要和运行经验,对配电线路的自动重合闸装置,提出了如下的基本要求: (1)动作迅速 在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需的时间和断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所必需的时间的条件下,自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。因为从断路器断开到自动重合闸装置发出合闸脉冲的时间愈短,用户的停电的时间就可以相应缩短,从而可以减轻故障对用户和系统带来的不良影响。 重合闸动作的时间,一般采用0.5,1.5秒。 (2)不允许任意多次重合 自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永久性故障而断路器再次跳闸时,就不应再重合。在任何情况下,例如装置本身的元件损坏,继电器拒动等,都不应把断路器错误地多次重合到永久性故障

自动重合闸简介

自动重合闸装置 所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统采用自动重合闸装置,极大地提高了供电的可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的水平,增强了线路的送电容量,厂家红申电气。 简介 就是将跳闸后的断路器按照要求自动投入的装置。 分类 1 重合闸的分类 1.1 按重合闸的动作来分,可分为电气式和机械式。 1.2 按重合闸作用于断路器的方式,可分为三相普通重合闸、单相重合闸和综合重合闸三种。 1.3 按重合闸的构成原理来分,可分为电磁式、晶体管式、集成电路式、数字(微机)式。 1.4 按动作次数来分,可分为一次式和多次式。 1.5 按使用条件来分,可分为单电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压重合闸、检定同期和不检定三种。 基本要求 2.1 在下列情况下,重合闸不应动作:由运行值班员手动跳闸或无人值班变电站通过远方遥控装置跳闸时;当按频率自动减负荷装置动作时或负荷控制装置动作跳闸时;当手动合闸送电到故障线路上而保护动作跳闸时;母差保护或断路器失灵保护动作时;当备用电源自投(或互投)装置动作跳闸时或断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时。 2.2 除上述情况外,断路器由于继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸装置应动作,使断路器重新合上。 2.3 重合闸装置在动作后,均应能够自动复归,准备好下一次再动作,但动作次数应符合预先的设定。 2.4 重合闸装置应能够和继电保护配合实现重合闸前加速或后加速功能。 2.5 在双侧电源的线路上,重合闸启动条件应受到同期检定或无压检定的限制,且不可造成非同期重合并网。 2.6 重合闸的启动方式一般采用不对应启动,对于微机、集成电路保护还可采用保护启动方式。 2.7 重合闸动作应具备延时功能,对于220 kV以上电网应有两种以上时间可供选择。

双侧电源线路自动重合闸设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9c857155.html, 双侧电源线路自动重合闸设计 作者:王茹玉张治国 来源:《科技风》2019年第03期 摘要:目前铁路供电系统中多采用架空式接触网供电方式,接触网一旦发生故障会导致牵引供电中断,严重影响行车。而接触网故障大多是瞬时性故障,因此只要将断路器重新合上,故障即可自行消除。自动重合闸对铁路供电系统有很重要的作用和意义。不仅能缩短停电时间,还可以提高供电系统的可靠性和稳定性。本文主要阐述了自动重合闸的意义,对自动重合闸的基本要求和双侧电源线路自动重合闸的工作原理以及AAR与继电保护配合方式。 关键词:自动重合闸;双侧电源线路 一、自动重合闸的意义 经过大量的数据分析和研究表明,架空供电线路和接觸网短路故障大多数是瞬时性的、自消的。当线路发生故障时引起继电保护装置启动控制断路器跳闸从而引起线路断电,其中有90%的故障是瞬时性的,只需要将断路器重新合闸故障即可消除。如果通过检查再重新将断路器进行合闸,这样速度慢,耽误时间较长,浪费人力。因此在此基础上研究了自动重合闸装置,即当断路器跳闸后由自动重合闸装置启动带动断路器重新合闸,合闸后正常运行即表明是瞬时性故障,合闸后如果二次跳闸即是永久性故障需要断电检修。 在铁路供电系统中,为了满足牵引供电的负荷要求多采用双边供电方式,当某一供电线路发生故障时为了可靠地切除故障需要两侧的断路器跳闸。因此需要设置双侧自动重合闸装置。 二、双侧电源线路对自动重合闸的基本要求 铁路供电系统中为了满足用电设备的负荷等级,根据用电负荷等级不同采用的供电方式也不同。接触网供电多采用双边供电方式,因此双侧电源线路自动重合闸除需要满足单侧电源线路自动重合闸的条件,还有其特殊要求: (1)当线路某处发生故障时,距离故障点近的保护装置先启动,距离故障点远的保护装置后启动,两侧继电保护装置以先后不同的时限跳闸,为了保证可靠切除故障点,必须保证两侧的断路器都跳闸以后自动重合闸才能启动。双侧电源线路自动重合闸的第一个要求,就是要保证双侧断路器先后都跳闸。 (2)当线路某处发生短路故障时,两侧断路器先后跳闸后,先跳闸的一侧断路器自动重合闸启动后若恢复正常,另一侧重合闸方可启动,否则另一侧自动重合不启动。

配电线路自动重合闸

配电线路自动重合闸 运行经验表明,在电力系统中发生的故障很多都属于暂时性的,如雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,通过鸟类身体的放电,风筝绳索或树枝落在导线上引起的短路等。对于这些故障,当被继电保护迅速断开电源后,电弧即可熄灭,故障点的绝缘可恢复,故障随即自行消除。这时,若重新使断路器合上,往往能恢复供电,因而减小停电的时间,提高供电的可靠性。当然,重新合上断路器的工作可由运行人员手动操作进行,但手动操作时,停电时间太长,用户电动机多数可能停转,重新合闸取得的效果并不显著。为此,在电力系统中,往往用自动重合闸(简称ZCH)代替运行人员的手动合闸。 在电力系统中,配电线路是发生故障最多的元件,并且它的故障大多属于暂时性的,因此,自动重合闸在高压配电线路上得到极其广泛的应用。 一、自动重合闸的作用及要求 在配电线路上装设自动重合闸装置,对于提高供电的可靠性无疑会带来极大的好处。但由于自动重合闸装置本身不能判断故障的性质是暂时性的,还是永久性的,因此在重合之后,可能成功(恢复供电),也可能不成功。根据运行资料统计,配电线路自动重合闸装置的动作成功率(重合闸成功的次数/总的重合次数)相当高,约在60%?90%之间。可见采用自动重合闸装置给电力系统带来显著的技术经济效益,它的主要作用是:(1)在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的可靠性; (2)在高压线路上采用重合闸,可以提高电力系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量; (3 )在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于采用重合闸,可以暂缓架设双回线路,以节约投资。 (4)可以纠正由于断路器机构不良,或继电保护误动作引起的误跳闸。 由于自动重合闸装置本身的投资低,工作可靠,采用自动重合闸装置后可避免因暂时性故障停电而造成的损失。因此规程规定,在1千伏及以上电压的架空线路或电缆与架空线的混合线路上,只要装有断路器,一般都应装设自动重合闸装置。但是,采用自动重合闸后,当重合于永久性故障时,系统将再次受到短路电流的冲击,可能引起电

自动重合闸技术问答

自动重合闸(auto-reclosing) 广泛应用于输电和供电线路上的有效反事故措施。即当线路出现故障,继电保护使断路器跳闸后,自动重合闸装置经短时间间隔后使断路器重新合上。大多数情况下,线路故 障(如雷击、风害等)是暂时性的,断路器跳闸后线路的绝缘性能(绝缘子和空气间隙)能得到恢复,再次重合能成功,这就提高了电力系统供电的可靠性。少数情况属永久性故障,自动重合闸装置不再动作,需查明原因,予以排除。一般情况下,线路故障跳闸后重合闸越快,效果越好。重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒。线路额定电压越高, 绝缘去电离时间越长。自动重合闸的成功率依线路结构、电压等级、气象条件、主要故障类型等变化而定。据中国电力部门统计,一般可达60%~90%。用电部门的另一种广泛应 用的反事故措施是备用电源自动投入,通常所需时间为0.2~0.5秒。它所需投资不多而维持正常供电带来的经济效益甚大。 39.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸? 答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路 处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量, 也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。40.对自动重合闸装置有哪些基本要求? 答:有以下几个基本要求。 (1)在下列情况下,重合闸不应动作: 1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时; 2)手动合闸,由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时。 (2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合上。 (3)自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应实现重合一次,不允许第二次重合。 (4)自动重合闸在动作以后,一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合。 (5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。 (6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定。—— ningliaoyi 区域联络线 (7)当断路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸时,应自动地将自动重合闸闭锁。 (8)自动重合闸宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。 41.自动重合闸怎样分类? 答:按不同的特征来分类,常用的有以下几种: (1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。 (2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相、相综合重合闸三种。 (3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 (4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可

05自动重合闸习题答案

第五章输电线路得自动重合闸习题答案 1、输电线路装设自动重合闸得作用,对自动重合闸装置有哪些基本要求? 作用:(1)提髙输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成得损失。 (2 )对于双端供电得髙压输电线路,可提髙系统并列运行得稳泄性,从而提髙线路得输送容量。 (3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起得误跳闸。 基本要求 (1) A RD宜采用控制开关SA位巻与断路器QF位垃不对应得起动方式。 (2)ARD动作应迅速。 (3)ARD得动作次数应符合预先得规泄. ⑷A RD应能在重合闸动作后或动作前,加速保护得动作。 (5)A R D动作后,应自动复归,准备好再次动作。 (6)手动跳闸时不应重合。 (7)手动合闸于故障线路时,保护动作使断路器跳闸后,不应重合. (8) A RD可自动闭锁。当断路器处于不正常状态(如气压或液压低)不能实现自动重合闸时,或自动按频率减负荷装置(AFL)与母差保护(BB)动作不允许自动重合闸时,应将AR D闭锁. 2、试说明图5-1所示重合闸装宜接线,当线路发生永久性故障时,只重合一次。 ARD第一次使QF重合后,保护将再次动作使QF第二次跳闸,ARD再次起动,KT励磁,经I KT后,由于C充电时间(t P2+tvT +t KT)短,小于15?25s, C来不及充电到U K”,KM不动作,因此QF 不能再次重合。 3、图5—1所示得重合闸装宜中,1)为什么KM要带自保持,2)就是如何防止断路器“跳跃”得?为什么? 1)由于C对KM电压线圈放电只就是短时起动,不能保证合闸过程KM 一直处在动作状态, 于就是通过自保持电流线圈使K 21在合闸过程中一直处于动作状态,从而使断路器可靠合闸: 2)当保护第二次动作,KCF动作,KCF 1闭合,如果KM触点粘住而不能返回,则KCF电压线圈得到自保持,KCF2 一直断开,切断了KMC得合闸回路,当QF第二次跳闸时,防止了QF第二次合闸。 4、对于图5 —1所示重合闸装置接线,1)电容C绝缘电阻下降严重,已经降至数值以下,运行中有什么现象发生?为什么?2)有人更换电阻时,误将3.4M换成3、4K ,运行中有什么现象发生?为什么?

发电厂电气部分第五章习题解答

第五章厂用电 5-1 什么叫厂用电和厂用电率? 答:发电机在启动,运转、停止,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理的正常运行。这些电动机及全厂的运行,操作,实验,检修,照明用电设备等都属于厂用负荷,总的耗电量,统称为厂用电。厂用电耗量占发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。 5-2 厂用电的作用和意义是什么? 答:发电机在启动、运转、停机,检修过程中,有大量电动机手动机械设备,用以保证机组的主要设备和输煤,碎煤,除尘及水处理等的正常运行。降低厂用电率可以降低电能成本,同时也相应地增大了对电力系统的供电量。 5-3 厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类? 答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,按其重要性可分为四类: ⑴I类厂用负荷:凡是属于短时停电会造成主辅设备损坏,危及人身安全,主机停用及影响大量出力的厂用设备; ⑵II类厂用负荷:允许短时断电,恢复供电后,不致造成生产紊乱的常用设备; ⑶III类厂用负荷:较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产不方便的厂用负荷; ⑷事故保安负荷 ⑸交流不间断供电负荷 5-4 对厂用电接线有哪些基本要求? 答:对于厂用电接线的要求主要有: 1)各机组的厂用电系统是独立的; 2)全厂新公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线; 3)充分考虑发电厂正常,事故,检修启动等运行方式下的供电要求,尽可能的使切换操作简便,启动电源能在短时间内投入; 4)充分考虑电厂分期建设,连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别是要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变和更换装置。 5)200MW及以上的机组应设置足够容量的交流事故保安电源。

自动重合闸课程设计

电力系统继电保护 课程设计 班级:XXXXXXXXXX____ 作者姓名:XXXXXX __ 学号: XXXXXXXXXXXX 指导教师:XXXXXX________

目录 内蒙古科技大学课程设计任务书 (3) 摘要 (6) abstract (6) 第一章引言 (6) 1.1 继电保护的概述 (7) 1.2 继电保护的原理 (7) 1.3 继电保护的基本任务 (7) 第二章自动重合闸概述 (7) 2.1自动重合闸简介 (7) 2.2自动重合闸方式及其选用 (8) 2.3重合闸的加速回路 (8) 2.3.1重合闸前加速保护概念及优缺点 (8) 2.3.2重合闸后加速保护概念及优缺点 (9) 2.4重合闸的闭锁 (10) 第三章重合闸配置 (11) 3.1电源线路的三相一次自动重合闸 (11) 3.1.1线路自动重合闸前加速设计 (11) 3.1.2自动重合闸后加速设计 (13) 3.2 对线路重合闸时间的整定 (16) 3.2.1采用快速重合闸应满足的条件 (18) 3.2.2能正确判别故障类型时重合闸时刻的整定 (18) 3.2.3无法判别故障类型时重合闸时刻的整定 (19) 3.3基于恢复电压阶段电气量的瞬时性与永久性故障判据 (20) 3.4高压输电线路的单相自动重合闸及综合重合闸 (22) 3.4.1单相自动重合闸与保护的配合关系 (22) 3.4.2 单相自动重合闸的特点 (23) 3.4.3综合重合闸简介 (25) 心得 (25) 参考文献 (26)

内蒙古科技大学课程设计任务书

设计说明书 摘要 本文设计了基于电力系统继电保护的自动重合闸,包括重合闸的分类,工作原理,并且详细介绍了单相自动重合闸,三项自动重合闸。 重合闸装置有重合闸和选相两个功能,可工作在“单相自动重合闸”、“三相自动重合闸”、“综合自动重合闸”以及“停用”四种方式。单相跳闸后,单相重合闸不检查同期,在三相重合闸方式下,有检查同期、检查无压及不检查同期等逻辑。 重合闸的应用可以有效的保证线路的正常运行,可以快速的切除多数情况下的故障,对供电可靠性,系统安全运行起着重要作用。 关键词:110KV继电保护线路自动重合闸前加速后加速 abstract This article is designed based power system protection of automatic reclosing, including reclosing classification, working principle and details of the single-phase auto-reclosing, three automatic reclosing, and a 110KV line designed for automatic reclosing . Reclosing device has two reclosing and phase selection function, can work in the "single-phase auto-reclosing," "three-phase auto-reclosing," "integrated automatic reclosing" and "disabled" in four ways. Single-phase trip, single phase reclosing does not check the same period, the three-phase reclosing mode, there are inspection period, if no such pressure, and does not check the earlier logic. Reclosing applications can effectively ensure the normal operation of the line can be quickly removed in most cases the failure of the power supply reliability and safe operation of the system plays an important role. Keyword:110KV lines relay Automatic reclosing former acceleration back acceleration 第一章引言

LFP-921B断路器保护及自动重合闸装置技术说明书(精)

LFP-921B 断路器失灵保护及自动重合闸保护装置 1. 适用范围 LFP-921B 是由微机实现的数字式断路器保护与自动重合闸装置 , 装置功能包括自动重合闸 , 断路器失灵保护 , 三相不一致保护和死区保护 , 本装置适用于各种电压等级的断路器 1 1结 线与角形结线。 LFP-921B 在 LFP-921A 基础上修改,主要修改内容为: 1:增加了充电保护功能(CPU1 。 2:将“ HHKK ” 输入接点改为“重合闸先合投入” , 同时内部相关逻辑功能做相应修改 (CPU2 。 2. 装置的主要性能及特点 2.1 本装置有三个独立的单片机 : a CPU1为断路器失灵保护 , 三相不一致保护和死区保护 ; b CPU2为自动重合闸 ; c CPU3用于通信及数据管理 , 内设整机总起动元件 , 该起动元件与 CPU1和CPU2保护在电子电路上 (包括数据采集系统完全独立 , 动作后开放保护出口电源 . 另外 ,CPU3还作为人机对话的通讯接口。保护整组复归后 ,CPU3接收并整理 , 显示 , 打印 CPU1与 CPU2来的跳合闸报告及电压电流波形。 2.2 断路器失灵保护具有分相判别的相电流元件 , 采用按相接线方式。具备零序电流开放元件 , 低功率因素开放元件及负序电流开放元件 , 供用户选择使用。 2.3 装置具有不一致保护功能 , 当断路器某相断开 , 线路上出现非全相时 , 可经不一致保护回路延时切除三相 , 可选择经过零序电流元件开放以提高可靠性。装置还具备两相跳闸短延时联跳第三相的功能。

2.4 装置具有死区保护功能 , 当断路器和 CT 之间出现保护死区时 , 本装置可快速切除死区故障。 2.5重合闸为一次自动重合装置。能实现综合重合闸方式 , 单相重合闸方式 , 三相重合闸方式及停用方式。同时 , 与 LFP-900系列线路保护配合实现特殊重合闸 方式。 a 可由保护起动和不对应起动 ; b 用数字充电方式构成一次合闸脉冲回路 , 未充好电时 , 禁止重合出口 , 充电指示灯不亮 , 并经控制字使重合闸沟通三跳回路动作 ; c 单相和三相重合时间可分别整定 , 三相重合闸经控制字可整定为检无压或检同期重合 , 还可整定为不检定重合方式 ; d 1 1结线线路同一侧的两台重合装置的重合顺序可切换 , 后合侧延迟时间可整定 , 先重合开关合于故障时 , 后合重合装置立即闭锁并发三跳命令。 3. 技术数据 3.1 额定数据 直流额定电压 : 220V,110V允许偏差 +15%, -20% 交流额定电压 : 100V, 57.7V 交流额定电流 : 5A, 1A 额定频率 : 50HZ 3.2 功耗 交流电流回路在额定电流时: <1VA/Φ (In =5A <0.5VA/Φ (In =1A

14、线路自动重合闸(一)

线路自动重合闸(一) 在电力系统线路故障中,大多数都是“瞬时性”故障,如雷击、碰线、鸟害等引起的故障,在线路被保护迅速断开后,电弧即行熄灭。对这类瞬时性故障,待去游离结束后,如果把断开的断路器再合上,就能恢复正常的供电。此外,还有少量的“永久性故障”,如倒杆、断线、击穿等。这时即使再合上断路器,由于故障依然存在,线路还会再次被保护断开。 由于线路故障的以上性质,电力系统中广泛采用了自动重合闸装置,当断路器跳闸以后,能自动将断路器重新合闸。本期我们讨论一下线路自动重合闸的相关问题。 1、重合闸的利弊 显然,对于瞬时性故障,重合闸以后可能成功;而对于永久性故障,重合闸会失败。统计结果,重合闸的成功率在70%~90%。重合闸的设置对于电力系统来说有利有弊。 (利)当重合于瞬时性故障时: (1)可以提高供电的可靠性,减少线路停电次数及停电时间。特别是对单侧电源线路;(2)可以提高电力系统并列运行的稳定性,提高输电线路传输容量; (3)可以纠正断路器本身机构不良或保护误动等原因引起的误跳闸; (弊)当重合于永久性故障时: (1)使电力系统再一次受到冲击,影响系统稳定性; (2)使断路器在很短时间内,连续两次切断短路电流,工作条件恶劣; 由于线路故障绝大多数都是瞬时性故障,同时重合闸装置本身投资低,工作可靠,因此在电力系统中得到了广泛的应用。 2、重合闸的分类 理论上来讲,除了线路重合闸,还有母线重合闸和变压器重合闸,但权衡利弊,后两者用的很少。因此我们只讨论线路重合闸。 按重合闸动作次数可分为: 一次重合闸、二次(多次)重合闸; 重合闸如果多次重合于永久性故障,将使系统遭受多次冲击,后果严重。所以在高压电网中基本上均采用一次重合闸。只有110kV及以下单侧电源线路,当断路器断流容量允许时,才有可能采用二次重合闸。 按重合闸方式可分为: 三相重合闸、单相重合闸、综合重合闸; 通常,保护装置设有四种重合闸方式:三重、单重、综重、重合闸停用。这四种方式可以由屏上的转换把手或定值单中的控制字来选择。下面我们简单了解三重、单重和综重的区别。 三相一次重合闸: 线路上发生任何故障,保护三跳三重。如果重合成功,线路继续运行,如果重合于永久性故障,保护再次三跳不重合。

自动装置-第二章-输电线路自动重合闸

第二章输电线路自动重合闸 §2-1 、2 输电线路自动重合闸装置的作用、分类及基本要求 一、概念 1、输电线路特点: 易发生瞬时性故障 2、自动重合闸概念: 把因故障而跳开的断路器自动重新投入的一种装置称为自动重合闸,简称为ZCH。 ZCH不能判断故障的性质:瞬时性故障→重合成功 永久性故障→重合不成功 资料表明:成功率在60%~90%之间 二、ARD的作用 1、提高供电可靠性 输电线路80%~90%属于瞬时性故障 一次重合成功率60%~70% 二次重合成功率80%~90% 2、加快事故后电力系统电压恢复速度 电机未完全制动,自启动电流小 一次重合循环:几秒 二次重合循环:几十秒 3、弥补输电线路耐雷水平降低的影响 线路耐雷水平较低

10KV:不装避雷线 35KV:进线段1KM左右装4、提高系统并列运行的稳定性 联络线跳开→功率不平衡→功角δ↑→失步 P(Q)不足→f↓(U↑) P(Q)过剩→f↑(U↓) 5、节省建设输电线路投资 缓建或不建第二回线 6、对误跳闸能起纠正作用 误跳闸:继保误动 QF操作机构不良 人为误碰 三、输电线路ARD的不利因素 1、增加QF检修机会 永久性故障 2、使QF遮断容量(开断事故的能力)降低 降低系数:I d<10KA,取0.8 I d<10~20KA,取0.75 I d<20~40KA,取0.7 四、ARD装置类型 自学后进行简介

五、对单侧电源线路三相自动重合闸的基本要求 安装地点:线路电源侧 适用范围:35KV及以下线路(三相一次重合闸) 线路特点:只有一个电源供电(不存在非同期重合问题) 基本要求:P15~16(先自学简单了解) §2-3 单侧电源线路三相一次自动重合闸 一、单侧电源线路ARD的原理接线 1、展开式原理图特点:一、二次回路分开; 交、直流回路分开(且交流电压、电流回路分开); 继电器线圈、触点分开(但文字符号一致); 各回路附加文字说明; 各元件内部接线较清晰; 阅图层次清楚 2、工作原理 (1)“不对位”原则 作用:用以区分事故跳闸 正常跳闸 内容:控制开关SA位置——断路器QF状态 SA——QF

农村自动重合闸装置试验方案设计

毕业设计 课题名称:自动重合闸装置试验方案设计 专业:高压输配电线路施工运行与维护学生姓名:唐德 学号:201601022823 班级:输电1628班 指导教师:杨雨薇 2018年12月

在通常的状态的时候,线路故障跳闸后重合闸越快,所能达到的成果功效就特别的完美。重合闸允许的最短间隔时间为0.15~0.5秒。线路额定电压越高,绝缘去电离时间越长。自动重合闸的成功率依线路结构、电压等级、气象条件、主要故障类型等变化而定。自动重合闸装置的主要作用:a.提高供电的可靠性,减少线路停电的次数,特别是对单侧电源的单回线路尤为显著;b.在高压输电线路上同高压电抗器配合,还可以提高系统运行的稳定性;c.在电网的设计与建设过程中,有些情况下由于考虑重合闸的作用,即可以暂缓架设双回线路,以节省投资;d.对断路器本身由于机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,也能起纠正的作用。重合闸装置的投资低,工作可靠。但重合闸装置也有很大的缺点,欧美国家基本上不使用重合闸装置,原因本身是不能判断故障的类型。若重合于永久性故障时,它也将带来一些不利的影响,如:a.使系统又一次受到非常严重的冲击;b.使断路器的工作条件变得更加严重。第一次跳闸时,由于电弧的作用,使绝缘介质强度降低,重合后第二次跳闸,是在绝缘已经降低的不利条件下进行的,因此,严重情况下将造成断路器的爆炸,从而扩大事故;c.需要和保护装置进行配合,使保护的整定更加复杂,将造成保护的不正确动作;d.对于500kV 系统还需要加装低压电抗器,增加了设备的维护工作量,并且增加了设备的故障率;e.由于某些原因需要使线路跳闸,而重合闸动作,将造成扩大事故;f.对于电压等级在220KV-500KV系统以上的线路,在装设重合闸时需要考虑检同期或检无压,从而增加了一、二次设备的维护工作。 据统计,电力系统中永久性故障一般不到10%,其余故障都是由于雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,树枝落在导线上等引起的瞬时故障。当系统出现故障时,保护立刻动作使线路或设备断电,在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,使绝缘得以恢复。此时自动重合闸装置动作,自动将断路器合上,恢复系统正常运行。针对于此对于该课题进行了相关的研究。

05自动重合闸习题答案

第五章输电线路的自动重合闸习题答案 1、输电线路装设自动重合闸的作用,对自动重合闸装置有哪些基本要求? 作用:(1)提高输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成的损失。 (2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。 (3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起的误跳闸。 基本要求 (1) ARD宜采用控制开关SA位置与断路器QF位置不对应的起动方式。 (2) ARD动作应迅速。 (3) ARD的动作次数应符合预先的规定。 (4) ARD应能在重合闸动作后或动作前,加速保护的动作。 (5) ARD动作后,应自动复归,准备好再次动作。 (6)手动跳闸时不应重合。 (7)手动合闸于故障线路时,保护动作使断路器跳闸后,不应重合。 (8) ARD可自动闭锁。当断路器处于不正常状态(如气压或液压低)不能实现自动重合闸时,或自动按频率减负荷装置(AFL)和母差保护(BB)动作不允许自动重合闸时,应将ARD闭锁。 2、试说明图5-1所示重合闸装置接线,当线路发生永久性故障时,只重合一次。 ARD第一次使QF重合后,保护将再次动作使QF第二次跳闸,ARD再次起动,KT励磁,经t KT后,由于C充电时间(t P2+t YT +t KT)短,小于15~25s,C来不及充电到U KM,KM不动作,因此QF不能再次重合。 3、图5-1所示的重合闸装置中,1)为什么KM要带自保持,2)是如何防止断路器“跳跃”的?为什么? 1)由于C对KM电压线圈放电只是短时起动,不能保证合闸过程KM一直处在动作状态,于是通过自保持电流线圈使KM在合闸过程中一直处于动作状态,从而使断路器可靠合闸;2)当保护第二次动作,KCF动作,KCF1闭合,如果KM触点粘住而不能返回,则KCF电压线圈得到自保持,KCF2一直断开,切断了KMC的合闸回路,当QF第二次跳闸时,防止了QF第二次合闸。