文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 石油化工企业的消防(正式版)

石油化工企业的消防(正式版)

石油化工企业的消防(正式版)
石油化工企业的消防(正式版)

文件编号:TP-AR-L7533

In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.

(示范文本)

编订:_______________

审核:_______________

单位:_______________

石油化工企业的消防(正

式版)

石油化工企业的消防(正式版)

使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

石油,化工企业内有大量易燃爆,有毒,腐蚀性物

质,生产过程中有高温,高压,生产工业操作连续化,化

学发应复杂,电源,火源容易发生火灾爆炸事故,而且

容易蔓延扩大造成严重的后果.根据石油,石油化工厂

的特点,大型炼油厂,石油化工厂应建立的消防站和设

置完善的消防给水设施.不同的物质燃烧有不同的扑

救方式,以下分别针对不同的火灾从火灾特性,布置,

防火间距,消防设施等几个方面进行论述.

第一节消防站的建立

消防站是消防力量的固定驻地.大中型石油,石油

化工企业应设置消防站.

一消防站的设置

消防站在石油,石油化工企业中的布置,应根据企业生产的火灾危险性,消防给水设施,防火设施情况,全面考虑,合理布置.为发挥火场供水力量和灭火力量的战斗力,减少灭火损失,宜采用"多布点,布小点"的原则,将消防力量分设于各个保卫重点区域,以便及时地扑灭初期火灾.

1,油田消防站的布置,应满足消防接到火灾报警后5分钟内消防车到达联合站,集中处理站,首先,油库等火场;10分钟内消防车到达油田边缘地区非重要生产设施或油田其它生产设施.

2,大中型炼油厂,石油化工厂消防站的布置,应满足消防队接到火警后5分钟内消防车到达厂区(或消防管辖区)最远点的甲,乙,丙类生产装置,丁房或库房,且消防站的服务半径不大于2.5公里(行车的距离

计算);对丁,戊类生产火灾危险性的场所,消防站的服务范围可以适当的增大,但不宜超过消防站服务范围的场所应设立消防分站.

3,消防站应尽量靠近责任区内火灾危险性大,火灾损失大的重点部位.并应靠近主要的交通线,便于通往重点保卫部位.消防站远离噪音场所,且距幼儿园,托儿所,医院,学校,商店等公共场所,不宜小于100米.消防车库大门面向道路.距路边一般不小于15~20米,并设有小于2%的坡度坡向路面.

二消防站的规模

石油,石油化工企业中的消防力量,应根据石油,石油化工企业的消防用水量及泡沫干粉等灭火剂用量,灭火设施的类型,消防协作的力量等情况决定.

1,采用半固定灭火系统和移动式灭火系统和移动灭火设备时,消防力量应按最大一次火灾需要的消防

用水量及泡沫,干粉配备消防车辆;采用固定式消防灭火系统时,消防力量可按第二大火(仅次于最大火灾,因为全部设备均设有固定灭火系统,移动式消防力量可适当减少)消防用水量及泡沫干粉等灭火剂另配备消防车辆.每个消防站或消防分站的最少车辆不宜少于两辆.

2,石油厂和石油化工工厂的消防车辆应根据企业的消防用水量和泡沫混合液量以及每辆消防车在火场实战中供水量,由计算决定.

1),东风牌消防车供应冷却用水量按13~15L/s 计.如企业Q消已知,则车辆数根据企业的消防用水量几消防车的供水能力确定车辆数.

2),东风牌消防车供应泡沫混合液时,每辆消防车供应一个泡沫室使用,压力比较稳定,容易控制,灭火效果较好.但混合液量超过15L/s时,用一辆东风牌消

防车供应泡沫混合液.由于水带的水头损失较大,常不能保证泡沫室的标准压力要求,需要使用两辆消防车并联工作供应一个泡沫室的混合液量.

3),黄河牌消防车和交通牌消防车的冷却用水量可按35~45L/s计算.黄河牌消防车和交通牌消防车的固定泡沫液的泡沫量可达300L/s,但必须指出:泡沫火包对地面流散液体火焰和地面油池火灾灭火效果较好,对露天生产装置火灾有良好的作用,但对地面上油罐火灾,泡沫利用较低,在使用上手到风向,风力和障碍物限制.

3,大中型石油,石油化工企业一般应具有独立的消防力量.若临近有较强大的移动消防供水力量和泡沫灭火力量,并发生火灾后10分钟内能到达装置区出水或20分钟内到达罐区泡沫灭火,可考虑利用临近的消防力量进行协同作战可能性.但必须是临近消防站

具有扑灭该区的消防力量,同时经过公安部门同意,并建立协作组织机构及制定配合作战的技术措施.

4, 泡沫泵站的设计

泡沫泵站是泡沫灭火系统的主要组成部分,设计应严格按照国家标准规定进行.

1),泡沫泵站可以与消防水泵房合建在一起或单独建设,当然要视具体情况而定.泡沫泵站距离保护建筑不宜小于30m,并应满足在泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远的保护对象的时间不宜大于5min.

2),泡沫消防泵可以采用自灌引水方法启动,一组泡沫消防泵的吸水管不应少于两条.每一条流量按100%负担.同时应设置备用泵

3),在泡沫泵站内或消防泵站外的泡沫混合液管道上,宜设置消火栓;泡沫泵站内宜配置泡沫枪.

4),泡沫泵站应采用双线路,设置备用动力.同时设有与本单位消防站或消防部门联系的通讯设备.

三消防站的建筑和通讯

消防站应有良好的建筑和通讯报警设备.应为独立的建筑物,建筑物的耐火等级不低于二级,消防站应设有消防车库,电话通讯室,队长值班室,队员值班室,单身宿舍,药剂器材库,修理间,练习墙,充电间和长度大于120米,宽度为40米的练习场.

车库内设有线和无线通讯设备,便于报警和火场指挥.

四消防给水设施

消防给水设施是石油化工企业的一项重要消防技术设施.其设置的合理与否,完善与否直接影响石油化工企业的安全.

1, 消防水源:

石油化工企业的消防水源,可采用天然水源和消防给水管道水.

1),当利用天然水源作消防水源时,应有通向天然水源的消防车道,并在天然水源地建立可靠的,任何季节都能保证消防取水的设施,并保证枯水期的消防水源.

2),石油化工厂有大量的易燃可燃液体以及其它易燃易爆物质,往往污染附近天然水体,这种被污染了的水体,不能作为消防用水的水源.

3),石油化工企业的循环冷却水也容易被石油化工产品污染,如果利用循环冷却水管网供应消防用水是不安全的.石油化工企业内的循环冷却水管道或生产蓄水池不作为主要的消防水源,当可作为消防应急用水的备用水源.

2,消防水压

石油化工企业内供水可采用高压,临时高压或低压消防给水系统,一般从经济技术安全三方面考虑,来综合确定.

1),低压消防给水系统:

石油化工企业内低压消防给水管道应保证消防用水达到最高时,最不利点消火栓的水压不应低于15米水柱(从地面算起一般10米水柱)主要原因是石油化工企业露天装置区的墙群平台框架较高,且石油产品火灾辐射热较大,须要较大的失火射流.所以应比其它工业与民用建筑消防给水管道有较大的水量和水压.

2),高压消防给水系统:

石油化工企业内高压消防给水系统应满足喷淋设备,高压水枪灭火的水压要求,且应保证消防用水量达到最高时,最不利点灭火所需的压力.但不应低于其它工业和民用建筑高压消防给水系统的要求.

3, 消放用水量

石油,石油化工企业的室外消防用水量,应按同一时间内火灾的发生次数与一次火灾用水量的乘积计算.

1〕,同一时间内的火灾次数.

工厂,仓库和名用建筑在同一时间内的火灾次数不应小于表5-1的要求.

表5-1 工厂在同一时间内的火灾次数

名称

工厂基地面积(公顷)

附近居住区人口数(万人)

同一时间内的火灾次数

备注

工厂

≤100

≤1.5

1

按工厂消防用水最大处理

>1.5

2

工厂,居住区各一次

>100

不限

2

按消防用水量最大两座建筑物(或堆场,储罐)计算

仓库民

用建筑

不限

不限

1

按消防用水量最大一座建筑物(或堆场,储罐)计算

大型石油化工厂的各分厂,罐区,居住区等,如有单独的消防给水系统时应分别计算.

(二),一次灭火的用水量:

一次灭火的用水量是指一次火灾所需冷却用水.灭火用水和掩护用水的总和.其水量与生产装置,辅助设施的火灾危险性和规模,平面布置,占地面积,防火设施以及工艺成熟程度等因素有关;一个单位内有泡沫设备,带架水枪,自动喷水灭火设备,以及其它消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表3-11中规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表3-11的规定.

易燃可燃材料露天,半露天,半露天堆场,可燃气体储

相关文档