文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电光软启动说明书QJR-() 1140(660、380)

电光软启动说明书QJR-() 1140(660、380)

电光软启动说明书QJR-() 1140(660、380)
电光软启动说明书QJR-() 1140(660、380)

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

西驰CMC-L软启动器使用说明

目录 前言 (2) 1.产品简介 (3) 2.产品型号及收货检查 (4) 3.安装 (5) 4.接线 (6) &4.1 主回路接线 (6) &4.2 控制回路接线 (6) &4.3 控制端子说明 (7) 5.显示 (9) &5.1 功能特点 (9) &5.2 键盘说明 (10) &5.3 显示状态说明 (10) 6.设定及操作 (11) &6.1 编程操作 (11) &6.2 参数设定及说明 (11) 7.维护 (12) 8.故障分析 (13) 9.技术参数 (15) &9.1 一般参数 (15) &9.2 基本接线图 (16) 10.不同应用的基本设置 (17)

安全注意事项 警告!主回路电源得电后即存在危险电压。 !电机停止后,主回路上依然存在危险电压,须在软起动器断电后,再打开前面板。 !CMC—L软起动器停止后,继电器端子上(6、 7、8、9)依然存在危险电压。 !不允许软起动器输出端(2L1、4L2、6L3)接补偿电容器或压敏电阻。 !电机综合保护器应接于软起动器输入端(1L1、3L2、5L3),不允许接于输出端。 !软起动器与变频器混用时,二者输出端要彼此隔离。 !不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。 !散热器的温度可能较高(在线运行方式下)。 !严禁在软起动输出端反送电。 !软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。

前言 感谢您选用西安西驰电气有限责任公司生产的CMC-L系列电动机软起动器。为了充分发挥软起动器的功能,请您按规程正确操作和使用,并确保操作者的安全,在使用前请详细阅读本《用户手册》。当您在使用中发现疑难问题而本手册无法提供解答时,请与西安西驰电气有限责任公司或各地代理、经销商联系,我们将竭诚为您服务。 注:产品出厂后依据保修卡对产品实行保修。请您在收到货物后,认真填写保修卡并将保修卡寄回西安西驰电气有限责任公司或供货单位。

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

2013.7-多摩川编码器总结

2013.7 多摩川编码器总结 一、摘要 基于CPLD 和DSP 实现CPLD 与多摩川编码器的通讯,通过对编码器发送请求,得到编码器发回的数据并进行解码,得到绝对位置值。 二、学习步骤: 1、熟悉工作环境,掌握Modelsim 以及Quartus 的使用。 2、阅读多摩川编码器的通讯协议。 3、根据协议编写testbench ,并在Modelsim 上进行仿真调试。 4、仿真通过后,通过Quartus 编译后下载到CPLD 上并与编码器通讯,实际情况下运行。 5、完成各项要求的功能。 6、对代码进行优化,尽可能减少资源占用。 7、验收。 三、总体结构 双绞线,差分式,串行 地址/数据总线接口 RO,DI,DIR逻辑信号 结构分三部分:多摩川编码器,CPLD ,DSP 。 1、编码器跟CPLD 之间通过MAX485电平转换进行连接。 2、CPLD 与DSP 则通过总线进行连接(这一部分结构编写学长已经完成并且提供了端口连接) 3、主要工作是CPLD 的解码部分。 四、通讯协议 1、TS5668的技术指标:(物理层) 精度:单圈精度: 17位(131 072) 多圈精度: 16位(65 536) 最高转速/ ( r ·min - 1 ): 6 000】 输出:差分NRZ 编码二进制 传输速度/Mbp s : 2. 5 发送、接收电路:差分形式 通信方式:主从模式 接口:3FG ,4sig+ ,5sig -,7VCC ,8DGND 。4和5为差分信号接口。 2、通信步骤如下图:(逻辑链路层) 1)CPLD 向编码器发送一个控制字CF 2)3us 后编码器返回数据包。 3)CPLD 对数据包进行解码,并将得到的数据放在总线上,等待DSP 获取。 具体流程如下图:

软启动保护器说明书

QJR4 软启动综合保护器使用说明书

警告: 1)使用前应阅读本说明书,严格按说明书中方法进行安装和操作。 2)上电前应仔细检查供电电源是否正确,有无异常。 3)检修时不得随意修改电路中元器件的型号、规格及电气参数。 4)根据电磁软起动器的使用电压,注意出厂设置与参数更改。 目录 技术说明 (3) 1.概述 (3) 2.技术参数 (3) 3.基本功能 (4) 4.保护功能说明 (4) 使用说明 (7) 1.安装与调试 (7) 2.使用与接线 (7) 3.操作说明 (10) 4.故障处理与维修 (13) 5.安全使用注意事项: (13) 6.运输、储存 (14) 7.订货须知 (14) 8.附件及资料 (14) 9.执行标准: (14)

技术说明 1.概述 QJR4-ZB型综合保护器是配合我公司QJR系列矿用电磁软起动器而研制的智能保护装置。本保护器可以方便的对软启动器本秀控制板进行参数设置,如额定电流、启动方式、停止方式、起始电流等。并实时读取和显示核心单元的基本参数。而且可以对显示的实时数据进行校准,增强了显示的准确性。 QJR4-ZB型综合保护器具有良好的过载反时限保护、过流保护、断相保护及漏电闭锁保护等功能,并且可以根据现场实际使用情况,选择各种保护的投入与退出。动作准确可靠,同时各种保护均有对应的显示功能。 QJR4-ZB型综合保护器自身带有RS485通信和频率输出接口,可以方便的与上位机进行信息交换,所有输出接口均为本安接口;另外具有中文液晶显示模块,可以通过红外遥控器控制,操作简便,参数一目了然,大大方便了用户使用。 1.1.型号规格 表1 规格型号 1.2.工作环境条件: a)环境温度: 0~+40℃; b)平均相对湿度:≤95%(+25℃); c)大气压力: 80kPa~106kPa; d)隔爆腔体。 1.3.工作方式: 连续工作 2.技术参数 2.1.供电电源: QJR4综合保护器与显示模块供电采用专用的B-25Q 型开关电源。输出两路直流电源,分别是DC24V与DC5V。主要参数为: a)额定输入电压:AC85V~AC264V; b)额定功率:25W; c)直流输出纹波围:DC24V±1.2V;DC5V±0.5V; 2.2.模拟信号输入:

澳大软启动器使用手册

澳大软启动器使用手册 AOR系列中文显示软启动控制器正是以先进的微处理器为核心,控制大功率晶闸管组建件,具有限流启动,电压斜坡启动,软停止等多种功能,参数可根据负载自行设定,并具有过流,过载,缺相等多种保护。软启动对各项参数对各项参数实施循环检测进行最佳数据运算,输出触发脉冲,调整可控硅输出电压,限压限流实现对电机软启动,并在运行中始终处于最佳运行,监控状态。为避免能量损耗接触器吸合旁路掉晶闸管组件。 控制端子:

外接端子的接线: A旁路输出端子1,2为内附继电器的常开无源触点,用于控制旁路交流接触器,启动过程完成时1,2闭合,停车时断开 B故障输出端子3,4为内附继电器常开无源触点,软起启动发生故障时该端子出点闭合 C连锁延时端子5,6为内附继电器常开无源触点,软启动运行后延时时间到触点闭合(0--254S) D瞬停端子7 属外部故障信号输入也可用于外接热继电器灯开关量的保护,运行中必须使此端子与端子10接通,断开时停机。 E三线控制方式:停止端子8,启动端子9与公共端子10之间分别接停止安钮和启动按钮,瞬停端子7和公共端子10短接或接入外部热继电器的常闭触点。接线方式见图二

试车: 1:试车的主要目的提供用户确认电机转向和电机传动是否正常。 2:合上电源和进线断路器,软启动上电后正常显示澳大科技 3:将控制模式设为电压模式,起始电压,软启时间设为出厂值。 4:根据现场电机负载情况,合理调整软启动各项参数,使电机达到最佳状态 5:按启动/RUN键同时观察电动机转动方向是否符合要求,运转是否正常,如不正常,可按停止键/复位键停机。 6:如电动机力矩不够,请增加起始电压值或限流值,提高电动机转矩。 运行: 参考附表---设置参数 1:按面板启动/RUN键(外控时用端子信号)启动器开始运行,电动机平稳加速,电流无突变说明参数设置合适。

曳引机使用说明书

曳引机使用说明书 安全可靠人性创新 永磁同步无齿轮曳引机 MTA50000AB

序言 感谢您使用该系列永磁同步无齿轮曳引机产品! 永磁同步电机技术作为一种电动机新技术应用于电梯曳引机领域开始于二十世纪九十年代,它带来了一次电梯公司形式上的革命。该系列永磁同步无齿轮曳引机采用盘式制动器、内转子型式。 本公司研发的永磁同步无齿轮曳引机的各项指标设计均符合国家相关规定,每台曳引机出厂前都经过严格的质量检验,对制动力、绝缘耐压、振动、噪音等各项指标进行了全面的检测,从而保证产品的质量和性能符合标准规定。 此手册为产品的一部分,旨在为用户正确使用无齿轮曳引机并提供曳引机安装、保养方面的指导,请务必妥善保管于安全的地方,以方便服务人员使用。在对机器进行安装、调试、使用、维修前,请务必阅读并理解此手册的内容。对不按此手册或不按我公司工程人员指导进行违规操作所产生的所有后果,我公司有权不予承担。 我公司拥有对本手册及其所包含信息的所有权,并有权对手册内容进行版本更新,而不另行通知。 严禁任何单位和个人,不经本公司同意复制部分或全部内容,用于同行业产品的说明和介绍。

目录 序言 一安全 ........................................................................................................ - 1 -二产品说明 ................................................................................................ - 1 -2.1曳引机介绍 (1) 2.2曳引机工作条件 (1) 2.3防护等级 (1) 2.4产品型号 (2) 2.5外形安装尺寸 (2) 2.6备件 (3) 三运输、仓储及吊装 ................................................................................. - 3 -四安装 ........................................................................................................ - 4 -4.1使用前检查 (4) 4.2安装注意事项 (4) 4.3远程松闸手动装置的安装及使用说明 (4) 4.3.1 安装 ................................................................................................ - 4 - 4.3.2 使用说明 ........................................................................................ - 5 -

中文软启动标准说明书

一:产品简介 BAMG5000型微机全中文显示交流电机软启动器,系采用先进的单片微型计算机、半导体电力电子器件及现代控制技术所综合构成的电机新型起动、控制和运行保护的产品。BAMG5000系列软启动器,除了优良的起动性能外,与其它同类产品比较,本产品还具有良好的显示功能和完善的电动机运行综合保护功能,可以确保电机及机械传动设备的安全运行。更具有以下明显的优点,并且是传统产品的理想换代产品。 二:产品特点 1:各项参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常简单。 2:采用44位单片机全自动监控,同步显示电动机的运行电流、运行电压、运行时间、故障内容等显示。 3 :多种起动模式(降压起动和恒流起动)控制方式以满足 用户的各种需求。 4;停机方式:自由停机和软停止。 5 降低电机的起动电流,降低了对电网容量的要求, 可节省有关投资 6 降低电机本身和传动机械的冲击应力,可延长电机和传动设备的寿命。

7:起动电压、时间和停止减速时间可根据负载的要求任意设置,以满足设备运行的工艺要求。 8:十分完善的电机运行保护功能,可以确保设备安全运行,保护功能有输入电源相序错误、输入电源缺相、 电机单相运行、电机三相电流不平衡、电机过载运行 保护、功率器件(电动机、可控硅)、起动超时等等 保护。 9:产品在工作中显示电机三相工作电流、电压,并显示累计的电动机运行时间,且不受停电的影响,便于了 解设备的运行累计时间,便于进行定期保养和维护。 10:各项运行参数的显示均为全中文汉字显示,设置参数非常直观简便。 三:面板所显示的各项中文参数功能说明 0电机运行累计:0-9999秒,该计数值为历次运行 的时间累计,并且不受停电的影响,计满9999秒 后自动又回零开始。此项不可设置。 1起动时间:单位为秒;电动机开始起动时到运行时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒 2停车时间:单位为秒;电动机开始停机时到停止时间。根据现场情况设置,设定范围 0.1-299秒出厂设置为0

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

德力西新程序 CDJ1系列数字式电机软起动器说明书..

CDJ1系列数字式电机软起动器 用户手册 2013年6月(第三版)

安全注意事项: 使用前请仔细阅读CDJ1安装说明书。如果不认真阅读有关说明,违反有关安全规定,有可能影响软起动器的正常使用。 安装前的准备 安装CDJ1请准备以下工具:螺丝刀、剥线钳、板钳等。 1、安装之前,请务必阅读“安全注意事项”。 2、只有专业技术人员允许安装CDJ1。 3、必须保证电动机与CDJ1匹配合适,安装时,请务必按用户手册章程 操作。 4、不允许将输入端(L1、L2、L3)接到输出端(U、V、W)。 5、不允许软起动器输出端U、V、W线接电容器,否则会损坏起动器。 6、CDJ1安装后将输入和输出端的铜线鼻用绝缘胶带包好。 7、远程控制时必须锁定键盘控制。 8、软起动器外壳请牢固接地。 9、维修设备时,必须断开进线电源。 使用及环境条件 【进线电源】交流380V 50H z±10% 【适用电机】鼠笼式三相异步电动机 【起动频度】每小时不超过12次 【使用湿度】90%无霜结 【使用温度】-30℃~+55℃ 【使用场所】室内无腐蚀性气体无导电尘埃且通风良好 【振动标准】海拔在3000米以下,振动力装置0.5G以下 【使用类别】AC-53b 提醒用户 如长途运输软起动器,在使用前,请用户仔细检查主电路、控制电路接线螺丝有无松动须紧固。 CDJ1-S型75kW以下壁挂式,需用户自配断路器。

目录 一、概述 ..................................................................................................... - 1 - 二、购入检查 ............................................................................................. - 2 - 三、安装 ..................................................................................................... - 3 - 四、基本接线图 ......................................................................................... - 4 - 五、软起动器的工作原理 ......................................................................... - 8 - 六、键盘及显示说明 ................................................................................. - 8 - 七、结构尺寸 ........................................................................................... - 21 - 八、故障排除 ........................................................................................... - 24 - 九、二次接线图 ....................................................................................... - 25 - 十、附表 ................................................................................................... - 26 - 附录一:MODBUS通信协议 ................................................................. - 27 -

多摩川产品资料说明

陀螺仪: 可应用于航空、航天、航海、兵器、汽车、生物医学、环境监控等领域。 1、体积小、重量轻。适合于对安装空间和重量要求苛刻的场合,例如弹载测量等。 2、低成本。 3、高可靠性。内部无转动部件,全固态装置,抗大过载冲击,工作寿命长。 4、低功耗。 5、大量程。适于高转速大g值的场合。 6、易于数字化、智能化。可数字输出,温度补偿,零位校正等。 测速发电机: 输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势 E 和转速 n 成线性关系,即 E=Kn,K 是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。在被测机构与测速发电机同轴联接时,只要检测出输出电动势,就能获得被测机构的转速,故又称速度传感器。 测速发电机广泛用于各种速度或位置控制系统。在自动控制系统中作为检测速度的元件,以调节电动机转速或通过反馈来提高系统稳定性和精度;在解算装置中可作为微分、积分元件,也可作为加速或延迟信号用或用来测量各种运动机械在摆动或转动以及直线运动时的速度。 电子凸轮: 利用角度位置传感器来模拟机械凸轮各控制点的角度范围,并能独立输出各自的控制信号,此种设备称为电子凸轮,包含“机械凸轮+微动开关”的基本功能。 ?可以输出多路控制开关量(ON/OFF),且每路都可以独立预设起始、终止角度。 ?可以动态检测和显示实际运行角度,对设备运行和再调整实时检测。 ?可以随时修改预设角度,且每一路均有 LED 状态指示,“开态”点亮,“关态”熄灭。 ?各路输出信号在电气上相互隔离,抗干扰能力强,可靠性高。 ?动作精度可达到1°typical 轨迹球: 外型尺寸:1、1.4、2、3英寸 输出方式:PS2、USB、方波、脉冲输出

软起动装置说明书

软起动产品之一 HTR系列高压热变电阻软起动装置 Big Pawer Group 大力集团

一、概述 HTR系列高压热变电阻软起动装置用于大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作电阻降压起动之用。使用该装置起动的电机具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的软起动特性,起动过程中无电流冲击和机械冲击,起动时对电网影响小,无电磁干扰、是起动电抗器和自耦降压起动器的理想替代产品, 相对于大容量高压变频软起动而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。 高压热变电阻软起动装置广泛用于电压等级3kV、6kV、10kV,功率范围280kW~48000kW甚至更大容量电机的降压软起动。 该装置采用五项专利技术,技术水平国内领先。 专利号:ZL 97 2 41662.X,ZL 99 2 45458.X,ZL 03254078.X ZL 02290367.X,ZL 03254077.X 二、型号说明 三、执行标准 企业标准:Q/XDL8-2004 四、工作原理 高压热变电阻器由具有负温度特性的三相平衡电阻组成。当该电阻通入电流时,电阻体温度逐步升高而电阻值逐步减小,从而使电机端电压逐步升高,起动转矩逐步增加,以实现电机平稳起动且降低起动电流的目的。 该装置由热变电阻器和高压软起动控制柜、隔离柜、切换柜、星点控制柜组成,成套供应,接入电机起动回路,具有起动电动机和完成电机起动过程中的保护的功能。

五、产品性能特点 根据产品性能及不同配置,我们将高压热变电阻软起动装置分为HTR3、HTR4、HTR6三大系列,以满足不同用户的需要。HTR3、HTR4、HTR6系列均具有以下基本性能特点: 1)恒电流,软起动:起动电流为电机额定运行电流的1.5~3.8倍,降低了电机起动发热,有效地延长电机使用寿命; 2)确保一次起动成功,不受电网电压波动和负载变动的影响; 3)起动平稳,对机械设备无冲击; 4)对电网影响小,起动时电网压降小; 5)起动时功率因数高; 6)无谐波污染; 7)静态变阻起动,安全可靠; 8)操作简单,免维护。 HTR3系列为标准设计,具有电机起动电流小且恒定、起动时电网压降小、起动时功率因数高、无谐波污染、简单安全可靠等基本性能特点。 HTR4系列为自适应高压热变电阻软起动装置,采用PLC智能化控制,能自动检测、自动调整电阻初始值,以保证电机在不同环境下起动特性的一致性。 HTR6系列为全密封、智能化、高可靠性、长寿命设计,具有以下独特的性能: 1、环境适应性强:能适应高寒、高湿度、高海拔、腐蚀气体等恶劣环境; 2、具有友好的人机界面:可方便地进行观察、操作和记录; 3、起动特性可预测、可控制:能对电机起动性能进行模拟仿真及分析; 4、PLC智能化控制:根据现场工况自动调整起动时间、电阻值等参数,以保证起动性能的稳 定性; 5、具有通讯接口,能实现远程通讯和计算机集中控制; 6、能实时打印起动电流曲线、电压曲线; 7、自动监测设备的各种状态及参数,并可上传和打印; 8、具有故障自动检测、自动报警和综合保护功能; 9、全密封、免维护设计,寿命30年以上。

软启动保护器说明书

QJR4 软启动综合保护 器 使用说明书

使用前应阅读本说明书,严格按说明书中方法进行安装和操作。 上电前应仔细检查供电电源是否正确,有无异常。 检修时不得随意修改电路中元器件的型号、规格及电气参数。 根据电磁软起动器的使用电压,注意出厂设置与参数更改。 技术说明 附件及资料 1) 2) 3) 4) 1. 概述 2. 技术参数 3. 基本功能 4. 保护功能说明 使用说明........ 1. 2. 使用与接线 3. 操作说明 10 4. 故障处理与维修 13 5. 安全使用注意事项: 13 6. 运输、储存 13 7. 订货须知 13 14

9 执行标准: 14 .

技术说明 1. 概述 QJR4-ZB 型综合保护器是配合我公司 QJR 系列矿用电磁软起动器而研制的智能保护装置。本 保护器可以方便的对软启动器本秀控制板进行参数设置,如额定电流、启动方式、停止方式、起始 电流等。并实时读取和显示核心单元的基本参数。而且可以对显示的实时数据进行校准,增强了显 示的准确性。 QJR4-ZB 型综合保护器具有良好的过载反时限保护、过流保护、断相保护及漏电闭锁保护等 功能,并且可以根据现场 实际使用情况,选择各种保护的投入与退出。动作准确可靠,同时各种保 护均有对应的显示功能。 QJR4-ZB 型综合保护器自身带有 RS485通信和频率输出接口,可以方便的与上位机进行信息 交换,所有输出接口均为 本安接口;另外具有中文液晶显示模块,可以通过红外遥控器控制,操作 简便,参数一目了然,大大方便了用户使用。 1.1. 型号规格 Uin1、Uin2 Uin 电压输入 0 ?400V 5% IA+、lA- IA A 相电流输入 0 ?10A 5% QJR4-ZB-I QJR4-ZB-II 显示 一 V V 过压保护 V V 欠压保护 V V 速断保护 V V 定时限过流保护 V V 反时限过流保护 V V 三相不平衡保护 V V 断相保护 V V 漏电闭锁 V V 通讯功能 V X 频率输出 V X 1.2.工作环境条件: a) b) c) d) 环境温度: 平均相对湿度: 大气压力: 隔爆腔体内。 0 ?+ 40 C ; < 95% (+ 25 C); 80kPa ?106kPa ; 1.3.工作方式: 连续工作 2.技术参数 2.1.供电电 QJR4综合保护器与显示模块供电采用专用的 B-25Q 型开关电源。输出两路直流电源,分别是 DC24V 与DC5V 。主要参数为: a) b) c) 额定输入电压:AC85V~AC264V ; 额定功率:25W ; 直流输出纹波范围: DC24\± 1.2V ; DC5\± 0.5V ; 2.2.模拟信号输入: 输入端子名称 信号代号 信号名称 采样范围 采样精度 表1规格型号

ASTAT_XT软起动器键盘操作说明书

软启动器说明书 1软启动工作原理 软启动器电动机的应用 1软启动器工作原理与主电路 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路,主电路图见图1。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。软启动与软停车的电压曲线见2软启动器的选用(1)选型:目前市场上常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。也可以用一台软启动器去启动多台电动机。无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复

工作的电动机。节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。(2)选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还应考虑保护功能是否完备,例如:缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。3Alt48软启动器的特点Alt48软启动器启动时采用专利技术的转矩控制。转矩斜坡上升更快速,损耗更低。具有电动机和软启动器综合保护功能,能全时连续检测电机电流,提供电机可靠和完整保护,这种保护功能在启动结束旁路后仍能起作用,这是其它软启动器都不具备的。Alt48在保持加速力矩的同时,实时计算定子和转子的功率。在整个加速周期连续计算电机功率因数和定子损耗,通过检测电压和电流来计算功率因数,并扣除定子损耗,得到实际的转子功率和电机力矩。4Alt48软启动器的应用 设计采用一拖二方案,见图4,即一台软启动器带两台水泵,可以依次启动,停止两台水泵。一拖二方案主要特点是节约一台软启动器,减少了投资,充分体现了方案的经济性,实用性。(1)启动过程:首先选择一台电动机在软启动器拖动下按所选定的启动方式逐渐提升输出电压,达到工频电压后,旁路接触器接通。然后,软启动器从该回路中切除,去启

AB软启动器使用说明

美国AB软起动器产品简要介绍及报价A B软起动器 SMC-2 系列 电流范围: 1 - 97A 起动方式:软起动,限流起动,全压起动 起动时间: 2 - 30S 限流时间15, 30s 全压起动1/10s 节能运行 可选功能 - 软停止 - 智能电机制动 - 慢速制动 SMC-2 适合用于2种应用: - 配合机电式接触器使用 - 带外部控制输入信号配合软停止功能使用 无附加功能的SMC-2 软起动器与电机起动器串联SMC-2 配备DIP拨位开关及数位式选择开关 SMC-2 在缺相及可控硅短路情况下可进行预起动保护: - 使用一个LED 指示工作状态 - LED 可显示SMC-2的3种不同状态 应用场合:风机,水泵,物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 SMC-3系列(新一代软起动器) SMC-3 电流范围:1 ~ 37A 起动模式:软起动,限流起动,突跳起动,软停止 特性:马达电子过载保护,过热保护,反相保护,缺相 保护,负载损失,晶闸管短路故障。 SMC-Delta 系列(新一代软起动器) 最新的SMC-Delta带给您简单的接线方式,并且也 可以替代传统电子机械式星三角起动器。解决了空间,噪音 与转换瞬间突高电流问题。 电流范围:1 ~ 64A 起动模式:限流起动,内置式过载保护,SCR旁路。 特性:过载保护,过热保护,缺相保护,无负载保护, 晶闸管短路故障。 应用场合:风机,水泵, 物流传输,压缩机泵,消防, 空调等。 美国AB软起动器产品简要介绍及报价SMC-PLUS系列

在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1 ~ 1000A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 全压起动 特性: LED故障指示灯电子式调节 节能可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止2. 泵控3. 智能电机制动4.预置低速控制 5. 低速制动6. 准确 停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械装备等行业 SMC Dialog plus系列 在标准软起动产品中具有最佳性能 电流范围:1… 1,000 A 电压范围:200…600V AC,50/60Hz 起动方式: 软起动(带突跳起动) 限流起动 双斜坡起动 全压起动 特性:电子式过载保护电网监视 SCANPort通讯功能液晶显示 现场编程可调节辅助触头 特殊功能选择:(选型时只能选一种) 1.软停止 2. 泵控 3. 智能电机 制动4. 预置低速控制 5. 低速 制动 6. 准确停车。 应用范围:纺织、冶金、水处理、食品和 保健品加工、采矿和机械装备等行 业 AB软起动的应用范围AB智能马达控制器广泛应用于纺织、冶金、水处理、食品和保健品加工、采矿和机械

QJR-400软启动使用说明书

在安装、使用产品前请仔细阅读产品使用说明书 QJR1系列 矿用隔爆兼本质安全型交流真空软起动器 使 用 说 明 书 ************************公司 2010年9月

目录 1 概述--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 产品特点--------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 主要用途及选用范围----------------------------------------------------------------------- 3 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义-----------------------------------------------3 1. 4 使用环境条件--------------------------------------------------------------------------------3 1.5 结构特征--------------------------------------------------------------------------------------4 2 结构特征与工作原理---------------------------------------------------------------------5 2.1 原理图示意图---------------------------------------------------------------------------------5 2.2 工作原理--------------------------------------------------------------------------------------5 3 技术特性---------------------------------------------------------------------------------------6 3.1 主要性能--------------------------------------------------------------------------------------6 4 控制器及参数---------------------------------------------------------------------------------6 4.1 端子功能----------------------------------------------------------------------------------------6 4.2 控制器示意图----------------------------------------------------------------------------------7 4.3 功能键-------------------------------------------------------------------------------------------7 4.4 状态信息----------------------------------------------------------------------------------------8 4. 5 软启动内部参数介绍-------------------------------------------------------------------------9 4. 6 故障代码---------------------------------------------------------------------------------------10 4. 7 中文显示屏使用及接线图----------------------------------------------------------------13 4.8 门按钮操作及参数调节-------------------------------------------------------------------14 5 使用注意事项------------------------------------------------------------------------------17 6 使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------1 7 6.1 开箱检查-------------------------------------------------------------------------------------17 6.2 线路检查-------------------------------------------------------------------------------------1 8 6.3 接线腔----------------------------------------------------------------------------------------18 6.4 基本参数设定-------------------------------------------------------------------------------19 6.5 试运行----------------------------------------------------------------------------------------20 7 附端子图及说明----------------------------------------------------------------------------21 8 主要元器件明细表------------------------------------------------------------------------26 9 用户须知--------------------------------------------------------------------------------------26

相关文档