文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 气体绝缘金属封闭避雷器GIS

气体绝缘金属封闭避雷器GIS

气体绝缘金属封闭避雷器GIS
气体绝缘金属封闭避雷器GIS

3ES罐式避雷器

SF6气体绝缘,金属封闭

应用于系统电压高达800kV

输配电

1

2

完美的度身订造

建立在我们80多年的避雷器全球销售经验和全面的产品销售范围(应用于系统电压高达800千伏)的基础上,西门子是许多电力系统、工业厂家、设备生产厂家,以至公共机构和顾问公司首选的罐式避雷器技术供应商。我们的避雷器能满足各种需要,并适合各种安装。

避雷器的尺寸大小可根据要求,以合理的成本度身定做。它们能在整个长服务寿命中同时体现优秀的性能及最大的可靠性。对整个无故障运行至绝对安全性的需要,例如在全封闭组合电器中的应用,我们的3ES避雷器系列保持着全球范围的成功运行史。

最佳的保护

西门子气体绝缘金属封闭避雷器(GIS避雷器)为气体绝缘开关(GIS)及变压器提供了最大的保护。这有两方面的原因:一是因为GIS避雷器能被安装在被保护设备的近邻处,这对于一些设备,如连接长电缆的GIS设备非常重要。这样一来,由行波产生的过电压能被有效地消除;二是由于GIS避雷器较低的自感应为防止高上升率的电压提供了最大的保障,这对于气体绝缘设备也是非常关键的。

始于1974年的服务经验

第一批西门子GIS避雷器的供应开始于1974年。自此,西门子设计了一系列应用范围非常广泛的GIS避雷器并已运行在全球各地。如今,西门子已拥有全面的GIS避雷器专门技术知识,从而保证了西门子避雷器的最优操作性能及最大可靠性。

单相及三相结构

西门子提供了两种不同系列的GIS避雷器。3ES2-D、3ES2-E和3ES5-H型避雷器都采用电气上和机械上的单柱设计。另外,三相结构避雷器使用的也是此类设计(例如,3ES5-C是三相共罐。与之不同,3ES9-J系列采用的是机械上的三柱设计及电气上的单柱设计,形成了曲折的低自感应电流路径从而减少了避雷器的总长度。

3

GIS避雷器的气体及电气监测装置

最大的安全性

当然,所有西门子GIS避雷器都带有符合国际标准的(如IEC60517)压力释放安全防爆膜。由于在选材及涂层结构上特别讲究,所有西门子GIS避雷器都适合于露天应用。

避雷器监测装置

每只西门子GIS避雷器都提供直接连接气体的接口,这样避雷器就能被直接安装到现有的气体监测装置上。另外,我们也可提供额外的避雷器气体监测装置。避雷器每一相的接地端从气罐中通过绝缘套管引出,并用来连接监测装置,如放电记数器、放电间隙记录器或泄漏电流测量仪。

针对各种GIS系统的多种连接方式

西门子GIS避雷器提供各种连接方式,能被使用于任何GIS系统。套管也有标准设计或客户定制两种。我们提供SF 6 —SF 6套管或SF 6—油套管与变压器连接。此外,除了标准连接式法兰,我们还能根据客户需要设计、制造并提供特殊法兰或辅助的转接法兰。

简单经济的开始

我们的西门子GIS避雷器缩减了安装调试的时间和工作量。由于避雷器的内部机械设计,排除了使用运输固定器或打开气罐的需要,这两种也往往是不受厂商欢迎的做法。我们的避雷器内部有一脱离部件,这使得GIS开关的绝缘电气试验能在不卸装避雷器的情况下进行。此外,根据客户需要西门子GIS避雷器的安装方式有悬挂式安装,竖立式安装及水平式安装。完全的免维护

西门子GIS避雷器是真正的免维护。除了惯例的从电气监测装置或/和气体监测装置读取数据以外,只有空气湿度在使用十年后必须经受检查,另外还有气罐中的过滤材料必须在使用二十年后更换。

3ES2-D/E(单相)

(直径396毫米)

安装在123千伏变压器上的带油-SF6

套管的GIS避雷器

气压/密度监测装置

电气监测装置

支撑棒

气压/密度监测装置

电气监测装置

4

3ES5-C(三相)(直径710毫米) 3ES5-F/G(单相)(直径710毫米)

5

3ES5-H(单相)

(直径710毫米)

连接到420千伏GIS高压开关母线的GIS避雷器

封闭外套

金属氧化物电阻片柱

支撑棒

气压/密度监测装置

电气监测装置

6

7

3ES9-J(单相)

(直径1200毫米)

本手册信息只包含可用技术选项的常规说明,并不一定代表每一项个案。因此个案所需产品性能应在缔结合约前具体指明。

序号: E50001-U113-A296-V2-5D00德国印制

Dispo 30000

TH 263-060733 101997 PA 0107.X

西门子避雷器(无锡)有限公司 中国江苏省无锡出口加工区J1地块6号厂房 邮编:214028

https://www.wendangku.net/doc/9014985439.html,/arrester-download

请联系我们:

电话:+86 510 85 20 55 88 传真:+86 510 85 20 46 87

电子邮件:arrester.china@https://www.wendangku.net/doc/9014985439.html,

126kVGIS气体绝缘金属封闭开关设备讲义

126kVGIS气体绝缘金属封闭 开关设备 西安西开高压电气股份有限公司

目录 1 GIS介绍 2 GIS元件构成 3 GIS间隔组成 4 GIS主接线形式、总体布置 5 SF6气体系统

第一章GIS简介 1 名词解释 SF6气体绝缘金属封闭开关设备又称封闭式组合电器,简写为GIS (Gas Isulated Switchger)。它是三相带电导体封闭于一个充有一定压力SF6气体、且接地的金属外壳内。 2 GIS优点 气体绝缘金属封闭开关设备,主要元件均装入密封的金属容器,内充以绝缘气体,故具有体积小、占地面积少、不受外界环境影响、运行安全可靠、维护简单和检修周期长等优点。 第二章GIS元件构成 1 GIS元件介绍 1.1 CB—断路器 1.2 DS—隔离开关 1.3 ES/FES—检修/故障关合接地开关 1.4 BUS—母线 1.5 CT—电流互感器 1.6 VT—电压互感器 1.7 LA—避雷器 1.8 LCP —就地控制柜 1.9 终端元件– SF6 \air Bsg 瓷套 SF6 \oil Bsg 油气套管

CSE 电缆终端 2 元件电气功能,电气符号及外形及结构原理 2.1 断路器 电气功能:对电力系统和设备进行控制与保护,即可切合空载线路和设备,也可合分和承载正常的负荷电流;又能在规定的时间内承载、关合及开断规定短路电流或过载电流以使电网正常运行。 图1 断路器电气符号 图2 断路器外形 结构原理:灭弧室为单压式变开距双喷结构,它是由静触头和动触头,压气缸,活塞以及其它部件组成。 喷口、动弧触头、主动触头、气缸以及活塞杆组成灭弧室可动部装配。 在合闸时,绝缘拉杆带动灭弧室可动部向上垂直运动,使动弧触头、动主触头和静弧触头、静主触头完全接触,完成合闸操作,电流从静触头侧梅花触头经静触头座、静触头、动触头、压气缸、中间触指和支持件流向动触头侧梅花触头。

12-第十二章 气体绝缘金属封闭开关设备

第十二章气体绝缘金属封闭开关设备 (GIS) 第一节基本原理及结构 【本节描述】本节介绍气体绝缘金属封闭组合电器(以下简称GIS)的用途、分类、基本原理和结构特点等基础知识,通过要点讲解、图形展示,掌握气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)的基本结构和原理。 一、GIS主要分类 (一)GIS的定义 SF6气体绝缘金属封闭组合电器是20世纪50年代末期出现的一种先进的高压电气配电装置,国际上称这种设备为Gas Insulated Switchgear,简称GIS。 GIS是指将断路器、隔离开关、检修接地开关、快速接地开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等单独元件连接在一起,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,并且只有在这种形式下才能运行的高压电气设备。 图12-1 GIS外观图

GIS的应用打破了传统变电站的概念,使紧凑型、高电压、大容量新型变电站的发展得以实现,成为城网变电站改造的重要途径。近年来,GIS已在国内外得到非常广泛的使用,经过各国不断地研制、开发、改进,一些性能更加优良的GIS越发显示出了其他高压电气设备不可比拟的优越性。 (二)GIS的特点 1.由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。 2.全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分),运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多。 3.SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心地区和其他防爆场合安装使用。 4.GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较小,因而可以缩短变电站安装周期。 5.只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需定期维修外,其他元件几乎无需检修。 6.GIS设备结构比较复杂,要求设计制造、安装调试水平高。GIS价格也比较贵,变电所建设一次性投资大。 7.GIS组合电器的绝缘件、带电导体封闭在金属壳内,重心较低,因此,抗振能力较强,可安装在室内,也可以安装在室外。 (三)GIS的分类 SF6气体绝缘金属封闭组合电器GIS的分类方式一般有:按安装场所、按结构形式、按绝缘介质、按主接线方式等。 1.按安装场所分。可分为户内型和户外型两种。 2.按结构形式分。根据充气外壳的结构形状,可分为圆筒形和矩形。圆筒型GIS依据主回路配置方式的不同,又可分为全三相共体式结构、不完全三相共体式结构、全分箱式结构等;矩形GIS根据柜体结构和元件间是否隔离,还可分为箱型和铠装型两种。 ①全三相共体式结构:不仅三相母线,而且三相断路器、其他电器元件都采用共箱筒体。包含的设备有断路器(CB)、隔离开关(DS)、检修/故障关合接地开关(ES/FES)、母线(BUS)、电流互感器(TA)、电压互感器(TV)、避雷器(LA)、终端元件或进出线

箱型固定式金属封闭开关设备(环网柜)

HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 主要性能、功能描述 1.产品名称:HXW1-12/24型户外开关站(环网柜) 2.产品型号:HXW1-12/24型户外开关站 3.产品简介 在城市电网不断进行的改造和建设过程中,大量市内架空线路为电缆线路所取代,柱上开关被开关柜所代替,如何解决好开关柜的土地使用问题与市政环境规划之间的矛盾已在许多城市日益突出。 HXW1-12/24型户外开关站是我公司自行设计开发的,主要由SF6或真空全绝缘的紧凑型开关柜和金属(绝缘)房体构成,占地面积小且易于搬迁,外观优雅易于和周围环境配合,解决了供电部门的土地使用问题。户外开关站易于加载配网自动化,开关柜所有高压带电部分封闭在SF6气体绝缘的不绣钢箱体内。无凝露问题,不受污秽环境影响,房体防护等级高,通风良好,安装简单,深受广大供电部门所喜爱。 本产品可安放于街道两侧,居民小区、城市绿化带集中用电区。 4.使用环境

4.1 海拔高度 <1000m 4.2 空气温度最高温度+40度最低温度-40度最大日温差25k 4.3 最大风速 35m/s 4.4 覆冰厚度 <10mm 4.5 环境相对湿度月平均值<90%日平均值<95% 4.6 日照强度≤1.1KW/m2 4.7 抗震能力 8度(地面水平减速度0.3g,重力加速度1.15g,两种加速度同时使用,分析计算的安全系数不小于1.67)。 4.8 污秽等级 a(Ⅲ) 5 主要参数 5.1 系统额定电压:10KV 5.2 系统最高运行电压:12KV 5.3 系统额定频率:50Hz 6 箱体结构 6.1 户外开关站箱体材料 户外开关站外壳采用敷铝锌钢板+玻璃纤维增加型不饱和聚酯材料(SMC),防护等级不低于IP33,满足户外环境使用条件的需要。 6.2 户外开关站箱体组件 户外开关站是由框架、正面对开门、左右门、房顶、防雨挂锁(型电力专用铜制挂锁)、运输吊装用固足吊耳等组件组成。 6.3 户外开关站箱体特点 a.采用模块化组合,拆卸方便。开门角度大于120度,更换门和活动板无需专用工具。箱门采用三点定位门锁,安全可靠。 b. 箱体金属部分表面喷塑处理,选用厚度不小于1.5毫米的敷铝锌钢板和优质普钢扳,具有很强的抗腐蚀能力。绝缘板部份表面喷草绿色环保漆。表面无紧固件可拆卸,防盗性好。箱体具有IP33的防护等级,防雨性好。 c.顶盖为全绝缘空气夹层式双层结构,具有良好的隔热与通风效果,顶盖在设计上选用不小于5度的排水倾角。 7 开关单元 开关单元可选用厦门华电的Enerswit+,阿海法苏州、ABB北京、英国阿尔派等厂家生产的全密封共箱式结构绝缘开关柜(或真空)。它们的特点是结构紧凑、组合方便,不受气候影响,保证操作人员人身安全以及最小的维护工作量。系列产品主要包括以下几种基本单元: ●直接电缆连接单元●负荷开关单元 ●负荷开关+熔断器组合单元●真空断路器单元 ●空气绝缘计量单元等

KYN28-12铠装式金属封闭开关设备说明书(中文)

- 1 - KYN28-12铠装式金属封闭开关设备 技术参数及性能特点说明 广东华通成套电气有限公司

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户内场所。 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用和安全性。 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定。 要特别注意说明书中标有这个危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数里规定的负载。 说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备。 若对本说明书尚有疑问,我们将很乐意提供进一步的资讯。 - 2 -

1 总则 1.1 概述 KYN28-12铠装式金属封闭开关设备(以下简称KYN28-12开关柜)适用于三相交流50Hz、7.2~12kV单母线及单母线分段电力系统,具有“五防”功能。开关柜的可移开部分可配置真空断路器和真空接触器等元器件。 1.2 标准和规范Standards and specifications KYN28-12开关柜满足IEC298,GB3906,DL404等标准。 开关柜外壳的防护等级为IP4X,当断路器室门打开、手车移开时,防护等级为IP2X。 在系统的安装和运行期间,要遵守所有相关的IEC规范及国家或地方相关的安全导则,还应考虑江苏长江电器股份有限公司提供的有关资料。 1.3工作条件Service conditions 1.3.1 正常工作条件Normal service conditions KYN28-12开关柜正常工作条件如下: 室内环境温度: 最高温度+40°C 日平均值不大于+35°C 最低温度-15°C 室内环境湿度: 日平均相对湿度95%及以下 月平均相对湿度90%及以下 安装场所的海拔高度1000m及以下 地震烈度不超过8度 没有火灾、爆炸危险,没有严重污秽及化学腐蚀的场所。 1.3.2特殊工作条件 对特殊工作条件,必须向制造厂咨询。制造厂与用户应就特殊工作条件取得一致意见。 ●已考虑安装场所的海拔高于1000m时,空气介质强度的降低对绝缘水平的影响。 ●若环境温度超出极限值,在母线和分支母线的设计上加以补偿或限制载流量。在柜内 安装通风装置将有利于开关柜的散热。 - 3 -

(设备管理)关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施附件

附件1 关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理 重点措施 第一章总则 第一条为进一步加强气体绝缘金属封闭开关设备(以下简称GIS)全过程管理,预防事故发生,保障电网安全、可靠运行,特制订本措施。第二条本措施依据国家及电力行业相关标准、规程规范,并结合国家电网公司GIS的评估分析、运行状况分析及运行经验而制定。 第三条本措施适用于72.5kV及以上GIS,HGIS可参照执行。 第四条各网省、市电力公司可根据本措施,结合本单位实际情况制定相应的实施细则。 第二章设备设计选型 第五条所选72.5kV及以上GIS产品必须通过国家级产品鉴定。对于国外独资或中外合资企业,其生产的GIS产品应按电力行业标准进行型式试验,试验合格后方可选用。产品型式试验均应在第三方检测机构进行。 第六条凡生产GIS的国外独资或中外合资企业,产品销售到国家电网公司系统,均应接受产品质量监督管理。对于从国外批量整机进口的GIS产品,原则上可不再重复进行型式试验,其国外母公司的型式试

验报告有效;对于从国外批量散件进口、在国内组装的GIS产品,应按转厂和异地生产的情况在有资质的检测机构进行全部的型式试验;对于进行了国产化的产品,应在有资质的检测机构进行相应的的型式试验验证。 第七条用于低温(最低温度为-30℃及以下)、重污秽Ⅳ级(沿海Ⅲ级)等地区的GIS,宜采用户内安装方式。 第八条采用GIS的变电站,其同一分段的同侧GIS母线原则上一次建成。如计划扩建母线,宜在扩建接口处预装一个内有隔离开关(配置有就地工作电源)或可拆卸导体的独立隔室;如计划扩建出线间隔,宜将母线隔离开关、接地开关与就地工作电源一次上全。 第九条GIS变电站如计划分期建设,在GIS采购时,应要求制造厂提供包括扩建预留部分在内的完整的现场绝缘试验方案。扩建完成后试验时,应尽可能减少对原有设备的耐压试验次数。 第十条主母线隔室的长度设置应充分考虑检修维护的便捷,550kV及以下GIS的单个主母线隔室的SF6气体总量不宜超过300kg。 第十一条对双母线结构的GIS,同一出线间隔的不同母线隔离开关应各自设置独立隔室。252kV及以上GIS母线隔离开关不宜采用与母线共隔室的设计结构。

SF6气体绝缘金属封闭管道母线工程设计

摘要:该文介绍了SF6气体绝缘金属封闭管道母线在工程设计中的要点和难点,对其中的几种重要元件进行结构分析,对整体结构进行计算。 关键词:SF6气体绝缘金属封闭管道母线;波纹管;伸缩节 中图分类号:TM645.1 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2008)07-0055-02 GIP是SF6气体绝缘金属封闭管道母线的缩写,是重要的大型输变电设备,用于高压(252kV)大容量(4000A以下)和较长距离(数千米)的输电设备,壳体内部充以0.45MPa(20℃时)的SF6气体为绝缘介质,用以承载运行线路的电流。它主要具有以下一些优点:性能可靠,使用寿命长,无污染;壳体全部采用铝壳体,通流能力强,体积小,重量轻;该产品可以通过套管与架空线连接,通过油气套管与变压器连接,可以与GIS直连,也可以在其线路上增加避雷器、电压互感器等保护和测量设备;结构紧凑,布置施工方便,占地面积小,可以帮助用户实现比较复杂的接线方案,可以根据用户的意愿选取各种布置形式;与同样电流电压等级的输电电缆相比较容量大。 随着我国经济的发展,电力需求在不断地加大,很多变电站都需要改扩建,架空线需要比较大的空气绝缘距离,而输电电缆的容量又不够或者是造价太高,这时输电管道就凸显出不可替代的作用。 下面以上海黄渡变电站工程为例,说明工程设计的要点和难点,以及一些重要元件的结构和使用原理。 1 设计要点和难点 上海黄渡变电站是上海市一个重要的500kV变电站,经过几十年的扩建,现在电站内已经开关林立,基本没有可以再增加设备的空间,本期工程需要增加连接新上的变压器和备用出线的输电管道,选用了平高集团有限公司生产的GIP 管道母线,电压等级为220kV。 在该变电站中,母线最长的直线距离达到了110m,这节母线的两侧不到2m的距离内就有前期的设备,并且这里的地基原来也是做好的,很多前期的电缆沟横穿过这里的地基,在设计时需要考虑以下几个方面的特殊情况。 第一,设计地基时需要先现场测绘前期的地基,考虑避开前期电缆沟等不能改造的部分。 第二,由于直线距离长,需要考虑设备随温度变化产生的热胀冷缩。 第三,由于两侧设备的限制,需要考虑在设备安装和检修时的方便。 第四,针对直线距离长的问题,需要计算设备的热胀冷缩,其公式为: Δl=l×α×Δt 式中Δl——长度的变化量; l——需要计算的总长(母线总长110m);

12-第十二章 气体绝缘金属封闭开关设备解析

第十二章气体绝缘金属封闭开关设备(GIS) 第一节基本原理及结构 【本节描述】本节介绍气体绝缘金属封闭组合电器(以下简称GIS)的用途、分类、基本原理和结构特点等基础知识,通过要点讲解、图形展示,掌握气体绝缘金属封闭组合电器(GIS)的基本结构和原理。 一、GIS主要分类 (一)GIS的定义 SF6气体绝缘金属封闭组合电器是20世纪50年代末期出现的一种先进的高压电气配电装置,国际上称这种设备为Gas Insulated Switchgear,简称GIS。 GIS是指将断路器、隔离开关、检修接地开关、快速接地开关、负荷开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线等单独元件连接在一起,并封装在金属封闭外壳内,与出线套管、电缆连接装置、汇控柜等共同组成,充以一定压力的SF6气体作为灭弧和绝缘介质,并且只有在这种形式下才能运行的高压电气设备。 图12-1 GIS外观图 GIS的应用打破了传统变电站的概念,使紧凑型、高电压、大容量新型变电站的发展得以实现,成为城网变电站改造的重要途径。近年来,GIS已在国内外得到非常广泛的使用,经过各国不断地研制、开发、改进,一些性能更加优良的GIS越发显示出了其他高压电气设备不可比拟的优越性。 (二)GIS的特点 1.由于采用SF6气体作为绝缘介质,导电体与金属地电位壳体之间的绝缘距离大大缩小。

2.全部电器元件都被封闭在接地的金属壳体内,带电体不暴露在空气中(除了采用架空引出线的部分),运行中不受自然条件的影响,其可靠性和安全性比常规电器好得多。 3.SF6气体是不燃不爆的惰性气体,所以GIS属防爆设备,适合在城市中心地区和其他防爆场合安装使用。 4.GIS主要组装调试工作已在制造厂内完成,现场安装和调试工作量较小,因而可以缩短变电站安装周期。 5.只要产品的制造和安装调试质量得到保证,在使用过程中除了断路器需定期维修外,其他元件几乎无需检修。 6.GIS设备结构比较复杂,要求设计制造、安装调试水平高。GIS价格也比较贵,变电所建设一次性投资大。 7.GIS组合电器的绝缘件、带电导体封闭在金属壳内,重心较低,因此,抗振能力较强,可安装在室内,也可以安装在室外。 (三)GIS的分类 SF6气体绝缘金属封闭组合电器GIS的分类方式一般有:按安装场所、按结构形式、按绝缘介质、按主接线方式等。 1.按安装场所分。可分为户内型和户外型两种。 2.按结构形式分。根据充气外壳的结构形状,可分为圆筒形和矩形。圆筒型GIS依据主回路配置方式的不同,又可分为全三相共体式结构、不完全三相共体式结构、全分箱式结构等;矩形GIS根据柜体结构和元件间是否隔离,还可分为箱型和铠装型两种。 ①全三相共体式结构:不仅三相母线,而且三相断路器、其他电器元件都采用共箱筒体。包含的设备有断路器(CB)、隔离开关(DS)、检修/故障关合接地开关(ES/FES)、母线(BUS)、电流互感器(TA)、电压互感器(TV)、避雷器(LA)、终端元件或进出线套管(BSG)等一次设备和就地控制柜二次设备构成。 特点是制造难度较大,技术要求高,内部电场不均匀,相间影响大,但工作量小,消耗钢材少,在126kV等级中采用,也是252kV、363kV、550kV电压等级GIS发展的方向。 ②不完全三相共体式结构:母线采用三相共箱式,而断路器和其他电器元件采用分箱式。 特点是母线占地面积小,但同长度母线上安装的GIS设备比三相共体式结构少。 ③全分箱式结构:包括母线在内的所有电器元件都采用分箱式筒体。 特点是相间影响小,制造方便,但因钢外壳中感应电流引起损耗大,外壳数量及密封面也随之增加,漏气可能性加大及占地面积和体积增加等。 3.按绝缘介质分。可分为全SF6气体绝缘型和部分SF6气体绝缘型两种。全SF6气体绝缘型是指全密封的GIS。部分SF6气体绝缘型则又有两种情况:一种是除母线之外,其他元件采用SF6气体绝缘,并构成以断路器为主体的复合电器;另一种则相反,只有母线采用SF6气体绝缘的密封母线,其他元件均为常规的敞开式电器。

气体绝缘金属封闭开关设备运行与维修导则

附件2: 气体绝缘金属封闭开关设备运行与维修导则 2004年2月

气体绝缘金属封闭开关设备运行与维修导则 1 范围 本导则适用于额定电压126kV及以上,频率为50H Z的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),126kV以下的可参考本导则。 除本导则另有规定外,各元件应符合各自相应的标准。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本导则中引用而构成为本导则条文。所有标准都会被修订,使用本导则的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性: GB1984—89 交流高压断路器 GB7674—87 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB8905—88 六氟化硫电气设备中气体管理检测导则 GB11022—89 高压开关设备通用条件 GB12022—89 工业六氟化硫 GB11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密闭试验方法 DL402—91 交流高压断路器技术条件 DL506—92 六氟化硫气体绝缘设备中水份含量现场测试方法 DL/T555—94 气体绝缘金属封闭电气现场耐压试验导则 IEC376(1971)新六氟化硫的规范和验收 IEC480(1974)电气设备中六氟化硫气体检验导则 IEC517(1986) 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 IEC690(1980)高压开关设备和控制设备标准的共用条款 DL/T603—1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 DL/T639—1997 六氟化硫气体设备运行、试验及检修人员安全防护细则 国家电力公司(2000)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电力公司(1999)《高压开关设备管理规定》 国家电力公司(1999)《高压开关设备反事故技术措施》 国家电力公司(1999)《高压开关设备质量监督管理办法》 福建省电力工业局(1999)《电力设备交接及预防性试验规程实施细则》 3运行与维修的基本技术要求 3.1 设备的分解检修周期不小于十五年,或按制造厂要求。 3.2 GIS室的环境保护:GIS室内SF6气体的允许含量,不应超过1000μL/L(或6g/m3)。空气中含氧量不得小于18%。 3.3 运行中GIS对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电 压不应超过36V,其温升不应超过30K。如果外壳可触及,但在正常操作时无需触及,其温升极限可增加到40K。 3.4 GIS室的通风。GIS室应具有良好的通风系统,应保证15分钟内换气一次,抽风口应设在室内下部。对运行、维修人员经常出入的场所,每班至少通风一次(15min);对不经常出入的场所,在进入应先通风15min。 3.5 运行维修的项目与周期。

KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设备

KYN28A-12高压开关柜技术说明 一、概述 KYN28A-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设 备(又称GZS1开关设备)系由西安森源公司开发和 提供技术转让的先进中压开关设备。它适用于三相交 流50Hz电力系统,用于接受和分配电能并参电路实 行控制、保护及监测。 符合标准: GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1009)《额定电压1kV以上50kv及以下交流金属闭开关设备和控制设备》DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 二、型号及其含义 三、使用环境条件 1.环境温度:最高温度+40℃,最低温度-10℃。 2.环境湿度:日平均相对湿度≤95%,月平均相对湿度≤90%。 3.海拔高度:1000m以下。 4.抗地震度:地震烈度不超过8度。 5.周围空气应不受腐蚀性可燃气体、水蒸汽等明显污染。

6.无经常性的剧烈震动场所。严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 7.在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,由用户和我公司协商。 五、结构特点 开关设备按GB3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计的。整体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成。柜体分四个单独的隔室,外壳防护等级为IP4X,各小室间的断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空出线、电缆进出一及共它功能方案,经排列、组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可以从正面进行安装调试和维护,因此它可以背靠组成双重列和靠墙安装,提高了开关设备的安全性、灵活性,减少了占地面积。 5.1外壳与隔板 开关柜的外壳和隔板是由覆铝锌钢板经CNC机床加工,并采取多重折边工艺,使整个柜体不仅具有精度高、很强的抗腐蚀与抗氧化作用,而且由于采用多重折边工艺使柜体比其他同类设备柜体整体重量轻、机械强度高。柜体采用组装式结构,用拉铆螺母的和高强度的螺栓联接而成,这样使加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少,便于组织生产。开关柜被分隔成手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室(低压室),每一隔室外壳均独立接地。开关柜的门采用喷

气体绝缘金属封闭电器技术条件.

中华人民共和国能源部部标准 SD 290—88 气体绝缘金属封闭电器技术条件 中华人民共和国能源部1988-09-20 发布1989-03-01 实施 1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于50Hz、系统额定电压为63~500kV的户内、户外型气体绝缘金属封闭电器(包括复合电器)。 本标准所指的气体绝缘金属封闭电器(以下简称GIS)是由若干相互直接连接在一起的单独元件所构成,而且只有在这种形式下才能运行。 除本标准另有规定外,各元件应符合各自相应标准。 1.2 引用和参照的主要标准 a.IEC出版物517《72.5kV及以上气体绝缘金属封闭电器》(1986年); b.中华人民共和国水利电力部部标准SD132—85《交流高压断路器技术条件》; c.中华人民共和国国家劳动总局1981年《压力容器安全监察规程》; d.IEC出版物56《交流高压断路器》; e.中华人民共和国国家标准GB311.1—83《高压输变电设备的绝缘配合》; f.IEC出版物129《交流隔离开关和接地闸刀》; g.IEC出版物694《交流高压开关与控制设备的通用条款》; h.IEC出版物480《电气设备中SF6气体的检验导则》; i.GB8905—88《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》。 2 使用条件 GIS分为户外型和户内型。对于大部分元件装在户内,仅进出线部分装在户外的GIS,除装在户外部分应满足户外使用条件外,其余按户内使用条件要求。除本标准另有说明外,GIS适用于正常使用条件。 2.1 正常使用条件 2.1.1 对户内设备: a.环境温度:最高40℃; 最低-15℃; -25℃。 注:允许在-35℃时储运。 b.使用环境应无明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、水蒸气和盐雾。 c.相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 注:相对湿度可以较高,但不应在装置上出现凝露。 d.耐受地震的能力:整台安装后的GIS内的任何一部分设备应能安全地耐受由地震引起的动态力,即产品应按全动态法进行计算和试验(条件:共振、正弦、三周波)。对一般地区,地面水平加速度取(0.15~0.25)g(g=9.8m/s2),且考虑水平和垂直加速度同时作用。试验时,套管端子上的拉力可参考水利电力部标准SD201—87表4中的数据,或由制造与使用双方商定。 2.1.2 对户外设备:

气体绝缘金属封闭开关设备安装施工工法(2014.12.01)

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)安装 施工工法 张娜陆丽杰陈忆杰 中国石油天然气管道局第五工程公司

目录 1.前言 (1) 2.工法特点 (1) 3.适用范围 (2) 4.工艺原理 (2) 5.施工工艺流程及操作要点 (3) 5.1工艺流程 (3) 5.2操作要点 (4) 6.材料与设备 (13) 6.1主要施工工具和工器具 (13) 6.2主要试验、仪表设备 (14) 7.质量控制 (14) 8.安全措施 (15) 9.环保措施 (15) 10.效益分析 (16) 11.应用实例 (16)

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)安装 施工工法 河北华北石油工程建设有限公司 张娜陆丽杰陈忆杰 1.前言 随着电气自动化的发展,传统供电系统主要电气设备基本上是以充油作为绝缘,或灭弧介质,不但技术落后,而且存在各种不可克服的缺陷,同时维护量大,加大了维护成本,大大影响系统供电的可靠性。GIS组合电器,具有占地面积小、噪音小、无火灾危险、检修周期长、运行安全、可靠等特点,是国家经贸委、国家电力公司推荐的城网建设改造工程中优先选用的产品。为提高供电系统的可靠性,采用先进的开关设备势在必行。2009年华北油田水电厂留路110kV变电所改造工程采用全新的ZF10-128(L)/T3150-40型气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),是将断路器,隔离开关,接地开关,电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、进出线套管和电缆终端等元件组合封闭在接地的金属壳体内,充以一定压力的SF6气体作为绝缘介质所组成的开关设备,提高系统安全稳定运行系数。相继在华北油田水电厂任五站、华北油田水电厂石化西变电所、华北油田水电厂任东220kV 变电所中均应用气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)。 本工法总结了我公司多年来在110kV变电站及220kV变电站施工的管理技术和工艺技术,对GIS安装、断路器安装、出线套筒安装、进出线PT\CT安装调试程序和操作要点进行了比较详细的叙述。工程在工程开工时根据现场实际情况和用户需要,制定安装、质量方针目标,在验收土建混凝土尺寸、吊装准备、工具、材料、安全、人员培训等方面实施系统的程序控制,施工方法采用平行作业,安装与调试分开作业。在施工进度及施工质量上得到了充分的保证。 2.工法特点 该工法工序完整、流程紧凑、用人和机械台班少,工期能够保证,与传统施工方法相比,省时省力,能够保证工期。并强调了在安装环节对设备的检查以及

气体绝缘金属封闭开关设备

气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的现场安装摘要:以三极分箱式、多间隔、具有母线筒的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)(下同)在使用现场的安装为例,叙述GIS产品的安装方法及注意事项。信息来自:输配电设备网 关键词:GIS主体;GIS附件;间隔;隔室 1概述 根据国家标准规定,GIS在生产时,可以在制造厂内组装和进行出厂试验,待到使用现场后再组装和试验;也可以完全在使用现场组装和试验。无论采取哪一种作法,GIS的现场安装是一项烦琐复杂的工作。本文以三极分箱式、具有各种功能的多间隔、双母线、以变压器为封闭母线连接、以电缆进线的GIS为例,介绍它的安装过程、试验方法等内容。一项GIS安装工程具体内容包括主体设备安装、抽真空和充气的水分处理、附件安装及二次线路联接、各种性能的检测和试验等。 2安装前的准备工作 一项GIS工程在安装前要做好以下准备工作: 1)安装现场必须是土建工程已经完工,具备安装条件,安装场地要符合设计图纸要求,并且地面要平整、清洁。

2)由制造厂运到安装现场产品的所有运输单元、辅助设备和物资,按照订货合同进行清检,做到物资齐全。 3)现场必须具有抽真空用的真空泵或SF6充气与回收装置、高纯度氮气及其它清洗零部件和密封面的清洁用品。 4)制定安装工作计划,这样才能使工作顺利有序进行。否则容易使安装工程在实施过程中出现差错。 3GIS主体的安装 GIS主体包括:断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、进出线套管、电缆终端、连接筒体、汇控柜、底座支架等。 3.1所需安装设备和物资 ⑴要准备起重设备和吊绳吊具。安装在户内的场地一般都设计吊车或其它起重设施;户外安装时就要准备相应吨位的汽车吊车,对于110kV 电压等级的GIS有一台载荷10t左右和适当跨度的汽车吊车就可以,如果是220kV及以上电压等级的GIS,起重吊车的吨位应当更大一些。 ⑵要具有规定规格力矩扳手和不同种类的常用扳手。 ⑶要准备好各个密封连接处的螺丝、螺帽、弹簧垫圈和平垫圈。 ⑷要准备好清洗密封面的物资,如硅脂、酒精、干净棉布和高级手纸等。

JYN2-10型户内移开式交流金属封闭开关设备

JYN2-10型户内移开式交流金属封闭开关设备 一、概述 JYN2-10型户内移开式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)适用于交流50Hz,额定电压为3-10kV,额定电流630~3150A的三相交流单母线、双母线、单母线带旁路系统,作为接受和分配电能之用。可满足各种发电厂、变电站(所)及工矿企业的使用要求。 本产品符合GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》标准和IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》标准,并符合机械工业部和水利电力部联合提出在金属封闭开关设备中安装防止电器误操作装置的要求,即“五防”要求: a.防止带负荷拉合隔离开关; b.防止误拉误合断路器; c.防止带接地线合闸; d.防止有电挂“接地线”; e.防止误入带电间隔。 二、正常的使用环境条件 a.环境温度上限+40°C 下限-5°C(允许在-30°C时储运); b.海拔高度不超过1000m(凡海拔超过1000m的地方,按JB/Z102-71《高压电器使用于海拔地区的技术要求》规定处理); c.相对湿度不大于90%(+25°C时); d.地震烈度不超过8度; e.没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。 三. 型号及含义

四. 额定参数 1、本开关柜的额定参数符合产品技术条件的规定,其主要参数见表1。序 号名称单位 ZN28-10 630A ZN28-10 1250A ZN28-10 3150A SN10-10 I C1 SN10-10 Ⅱ C1 SN10-10 Ⅲ C1 1额定电压kV 3 6 10 2最高工作电压kV 3.5 6.9 11.5 3开关柜额定电流A630 800②800②1000① 1600 2500 4断路器额定电流A630 1000 10001250 2000 3000 5额定短路开断电流kA(有效值) 16;16kV时 为20 31.531.5 6额定短路关合电流kA(峰值)5080③80 7额定峰值耐受电流kA(峰值)508080 84S额定短时耐受电流kA(有效值)2031.531.5 9开断电容器kvar1000 10 一次母线额定峰值耐 受电流 kA(峰值)508080 11外型尺寸④ 宽×深×高 (mm)840×1500×2200 1000×1500×2200 1200×1500×2200 12重量kg750800 1000A 10002500A 1200

气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T603—1996 气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程 Regulation of operation and preventive maintenance for gas-insulated metal-enclosed switchgear 中华人民共和国电力工业部1996-07-16批准1996-11-01实施 前言 为了确保气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)的安全运行,提高运行可靠性,特制定本规程。本规程规定了运行和维护人员应执行的基本要求。 制定本规程的指导思想是应尽可能避免为了检查的目的而分解设备,或使这种分解减少到最低限度。 本标准由电力工业部气体绝缘金属封闭电器标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院,广东省电力试验研究所,云南省漫湾发电厂,上海电力工业局,沈阳电业局。 本标准主要起草人:郭碧红,陈锦清,王永安,秦乾华,孟广恒,刘汉梅。 1范围 本规程适用于额定电压72.5kV及以上,频率为50Hz的户内和户外安装的气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),72.5kV以下的可参考本规程。 本规程中的术语“开关设备”系指“气体绝缘金属封闭开关设备”。 本规程所指的GIS是由若干相互直接连接在一起的单独元件构成,并且只有在这种形式下才能运行。 中华人民共和国电力行业标准除本规程另有规定外,各元件应符合各自相应的标准。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性: GB1984—89交流高压断路器 GB7674—8772.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB8905—88六氟化硫电气设备中气体管理检测导则 GB11022—89高压开关设备通用条件 GB12022—89工业六氟化硫 DL402—91交流高压断路器技术条件 DL506—92六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测试方法 DL/T555—94气体绝缘金属封闭电气现场耐压试验导则 IEC376(1971)新六氟化硫的规范和验收 IEC480(1974)电气设备中六氟化硫气体检验导则 IEC517(1986)72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 IEC694(1980)高压开关设备和控制设备标准的共用条款

KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范标准书

KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜技术规范书 1、KYN28-12型铠装移开式金属封闭开关柜总体说明: 1.1 高压开关设备的型号规格: 铠装型 额定短时耐受电流 移开式 额定电流 户内 操动机构类别 设计序号 主开关类别 额定电压 1.2 高压开关设备的主要材料: 1.3 高压开关设备的技术特点: 1.3.1 进线柜断路器为W-VCB-12/630-31.5A 型,为上海锐电电气公司技术产品,真空泡为宝光电气有限公司技术生产,具有分断能力强、可靠性高、能频繁操作、无火灾及爆炸危险、无污染等特点。 1.3.2 柜体采用进口覆铝锌2mm 板加工制造,柜构架采用钢板五折边立柱(美国GE 公司P/V 柜结构技术),并由自攻螺钉连接而成,结构刚度好,强度、精度高。 1.3.3 柜体中手车室采用中置式结构,整体美观,专用开关手车具有手车体积小,外形美观,工艺性好,手车推进和拉出省力,并且手车互换性好特点。 1.3.4 中置式开关手车和中置轨道连接简单可靠,并且运输车美观、强度好。 1.3.5 本型开关柜具有防止误操作断路器、防止带负荷推拉可移开部件、防止带电合接地开关、防止接地开关在接地位置送电和防止误入带电间隔(即简称“五防”)的功能。” 1.4高压开关柜主要元件清单;

1.5高压开关柜备品备件及专用工具清单: 1.6高压开关柜主要技术参数:

2、高压开关柜生产遵循的标准: 我方提供的10KV高压开关柜符合以下标准: GB3906 “3~35KV交流金属封闭开关设备” GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器开关柜订货技术条件 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设备通用技术条件 SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T539 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 交流无间隙金属氧化锌避雷器 GB8087 高压支柱瓷绝缘子 GB/T16927.1 高压试验技术 GB7354 局部放电测量 DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设备的共用订货技术条件 DL403 10~35千伏户内高压真空断路器订货技术条件 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》

气体绝缘金属封闭避雷器GIS

3ES罐式避雷器 SF6气体绝缘,金属封闭 应用于系统电压高达800kV 输配电 1

2 完美的度身订造 建立在我们80多年的避雷器全球销售经验和全面的产品销售范围(应用于系统电压高达800千伏)的基础上,西门子是许多电力系统、工业厂家、设备生产厂家,以至公共机构和顾问公司首选的罐式避雷器技术供应商。我们的避雷器能满足各种需要,并适合各种安装。 避雷器的尺寸大小可根据要求,以合理的成本度身定做。它们能在整个长服务寿命中同时体现优秀的性能及最大的可靠性。对整个无故障运行至绝对安全性的需要,例如在全封闭组合电器中的应用,我们的3ES避雷器系列保持着全球范围的成功运行史。 最佳的保护 西门子气体绝缘金属封闭避雷器(GIS避雷器)为气体绝缘开关(GIS)及变压器提供了最大的保护。这有两方面的原因:一是因为GIS避雷器能被安装在被保护设备的近邻处,这对于一些设备,如连接长电缆的GIS设备非常重要。这样一来,由行波产生的过电压能被有效地消除;二是由于GIS避雷器较低的自感应为防止高上升率的电压提供了最大的保障,这对于气体绝缘设备也是非常关键的。 始于1974年的服务经验 第一批西门子GIS避雷器的供应开始于1974年。自此,西门子设计了一系列应用范围非常广泛的GIS避雷器并已运行在全球各地。如今,西门子已拥有全面的GIS避雷器专门技术知识,从而保证了西门子避雷器的最优操作性能及最大可靠性。 单相及三相结构 西门子提供了两种不同系列的GIS避雷器。3ES2-D、3ES2-E和3ES5-H型避雷器都采用电气上和机械上的单柱设计。另外,三相结构避雷器使用的也是此类设计(例如,3ES5-C是三相共罐。与之不同,3ES9-J系列采用的是机械上的三柱设计及电气上的单柱设计,形成了曲折的低自感应电流路径从而减少了避雷器的总长度。

环保气体绝缘金属封闭开关设备报告

《环保气体绝缘金属封闭开关设备报告》摘要 EPTC 2015-04-16 为落实国家对电网节能环保的要求,积极促进《国家电网公司新技术目录(2014)版》中针对环保气体绝缘金属封闭开关设备的推广应用,全国输配电技术协作网(EPTC)与中国电力科学研究院组织行业专家于2014年下半年对环保气体绝缘金属封闭开关设备制造企业和使用单位进行了实地调研,完成了《环保气体绝缘金属封闭开关设备报告》。现将报告主要内容与业内同行分享。 环保气体绝缘金属封闭开关设备研究背景 众所周知,SF6气体是导致全球气候变暖的重要因素之一,SF6气体的削减和替代是电力开关行业需要急迫解决的问题,也是电力开关设备研究和制造领域不可推卸的责任和义务。为确保电网运行安全、可靠性水平的不断提升,积极适应新型能源的大规模接入及优化电网资源配置,建设更加符合经济社会要求的节能、环保型电网,持续提升智能电网建设水平,全面落实电网建设、运行全寿命投资最省理念,需要持续、广泛地开展电网创新成果的推广应用工作,国内已有设备制造企业研制出无/低SF6气体绝缘开关设备,部分产品通过了型式试验并挂网运行。 环保气体绝缘金属封闭开关设备产品优势 环保气体绝缘金属封闭开关设备的优势除了绿色环保外还主要体现在以下几个方面:①体积小。采用无/低SF6气体绝缘保留了气体绝缘开关设备尺寸上的优势,柜体尺寸小,节约占地;②维护量

小。高压绝缘不受外界环境的影响,不易老化,用户在现场无需处理气体等,可降低设备的全寿命周期成本;③高模块化。灵活组合,拼接方便;④安全可靠。所有高压元件密封在充气的金属壳体内,金属壳体可靠接地,保证了运行维护人员的安全。 环保气体绝缘金属封闭开关设备技术难点 绝缘优化 采用新型环保气体后,如干燥空气或N2,由于绝缘性能低于SF6,特别是N2,其绝缘性能仅为SF6气体的1/3,因此需要对开关设备的绝缘进行重新研究。为确保绝缘强度,在检漏补气以及焊接工艺等方面应加强研究,如采用自动检漏及充气设备以及机器人焊接设备等。 此外,还应进行电场的优化设计,使场强尽量均匀,并采用降低电场的元器件,如金属屏蔽等。 同时要考虑采用无/低SF6气体作为开关设备的绝缘介质后,如何使之与SF6气体绝缘产品的外形尺寸和制造成本基本保持不变、用户界面和操作方式基本类同等问题。 开断能力的保证 对于环网柜中的负荷开关单元,如采用无/低SF6气体,其开断能力会受到影响。采用真空灭弧室来增强开断能力是一个成熟的替代方案。但是用真空灭弧室作为隔离断口目前还很难被接受,因为真空断口在高电压作用下存在NSDD 的可能,真空触头的冷焊现象也容易导致冲击水平的下降,

相关文档
相关文档 最新文档