消防应急照明灯具

合格证

产品型号:JH-ZLZD-Y36W-3 额定电压:220V 50Hz

主电功耗:36w

应急时间180min

光源类型:荧光灯

执行标准:GB 17945-2001

生产日期: 2016年3月12日上海***电器工业有限公司

消防应急灯具gb17945-2000国家标准

定义: 3.1消防应急灯具 火灾发生时,为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。 3.2消防应急照明灯 为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具。 3.3消防应急标志灯 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: a)指示安全出口及其方向; b)指示楼层、避难层及其他安全场所; c)指示灭火器具存放位置及其方向; d)指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.4消防应急照明标志灯 同时具备消防应急照明灯和消防应急标志灯功能的消防应急灯具。3.5应急电源 火灾发生时,为消防应急灯具供电的非主电电源。 5技术要求

5.1.1消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高危区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应不大于0.25s。 5.1.2消防应急灯具的应急工作时间应不小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 5.1.3标志灯标志的颜色应为绿色、红色、白色与绿色组合、白色与红色组合四种之一。 5.1.4照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。 5.1.9自带电源型和子母电源型的消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯。主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。 5.1.15消防应急灯具应有过充电保护和充电回路短路保护,充电回路短路时其内部元件表面温度不应超过90℃。重新安装电池后,消防应急灯具应能正常工作。消防应急灯的充电时间应不大于24h。 5.1.16消防应急灯具应有过放电保护。电池放电终止电压应不小于额定电压的80%。 5.1.17消防应急灯具应能连续完成至少50次“主电状态1min-应急状态 20s-主电状态1min”的工作状态循环。 5.1.18消防应急灯具在主电电压为187~242V范围内,不应转入应急状态。 5.1.19消防应急灯具由主电状态转入应急状态时的主电电压应在132~187V 范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压应不大于187V。

应急照明灯的使用方法(正式)

应急照明灯的使用方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对公共建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯及其前室、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业厅等人员密集的场所,公共建筑内的疏散走道,应设应急照明及疏散指示标志灯作了明确规定。 对应急照明及疏散指示灯的控制要求,在《火灾自动报警系统设计规范》中指出:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和

疏散标志灯。 如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,并设有双电源自动投入装置,根据负荷等级的不同设有蓄电池组,正常时充电备用,火灾时市电电源断电,应急蓄电池组供电,并能维持供电20min以上。由消防控制中心发出信号,自动接通应急照明回路,保证人员的安全疏散。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

消防应急照明灯规范

消防应急照明灯规范公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防应急照明灯规范 消防应急照明与疏散指示系统检验规程? 1总则? 为了保证建筑工程消防应急照明与疏散指示系统的施工安装质量,规范与疏散指示系统质量检验评定行为,为公安消防部门实施验收和监督管理提供技术依据,参照国家有关技术标准和规范,制定本规程。? 本规程规定了建筑工程消防应急照明与疏散指示系统检验的一般规定、要求与检验方法、检验规则等。? 本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的消防应急照明与疏散指示系统工程质量的检验评定。? 本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的消防应急照明与疏散指示系统的检验评定。? 本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”,系指符合国家有关建筑设计防火规范规定,或规范无明确规定但经公安消防部门审核批准的设计要求。? 2一般规定? 建设单位在施工单位对消防应急照明与疏散指示系统调试检验合格后,方可向具有? 检验资质的检验机构提出验收检验申请。? 检验前,申请检验单位必须提供下列文件资料;? a)检验申请;? b)系统设计图、平面布置图、施工图及设计变更单等;? c)建筑工程消防设计审核意见书;? d)施工记录(包括隐蔽工程验收记录);? e)系统调试报告;? f)系统主要设备、零部件的检验报告及有关资料。? 检验过程中,若发现下列情况之一,检验单位有权中止检验:? a)系统尚未调试,不能联动。? b)系统主要设备、零部件损坏,建设(施工)单位不能及时提供合格设备、零部件。? DB21/T1264-2003? 3要求与检验方法? 消防应急照明灯? 3.1.1检验报告? 要求:消防应急照明灯应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计? 要求:一般公共建筑和高层建筑的下列部位应设置消防应急照明灯:? a)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。? b)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防蓄电池室、自备发电? 机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。? c)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所。? d)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。? 检验方法:查阅设计资料,目测。? 安装? 安装部位? 要求:消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松? 动。?

消防安全培训合格证考题

消防运动会试题资料 一、填空题。 1、我国消防工作贯彻预防为主,防消结合的方针。 2.消防工作应当坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则。 3、任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 4、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的根部。 5、楼内失火应从疏散通道逃离,禁止乘坐电梯。 6、发生火灾时,首先要保持冷静,并用湿毛巾捂住口鼻,采取匍匐前进或低头弯腰的方法迅速朝安全出口的方向逃离火灾现场。 7、任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。 8.公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员有组织、引导在场群众疏散的义务。 9、当遇到火灾时,要迅速向安全出口的方向逃生。 10. 公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。 11、火灾发生时首先应当打火警电话。 12、发现火灾,应立即拨打“119”火警电话并做到:说清详细地址、起火部位、起火时间、着火物质、火势大小、报警人姓名及联系电话,并派人到路口迎候消防车。 13、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》将火灾等级分为那四级:特别重大火灾;重大火灾;较大火灾;一般火灾。

14、通往室外的疏散楼梯口和安全出口:不可堵塞、占用、封闭。 15、公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员有:组织、引导在场群众疏散的义务。 16、火势发展分为初起;发展;猛烈;下降四个阶段 17、人员密集场所员工必须熟知的消防安全知识包括:会报火警;会使用灭火器;会组织人员疏散。 二、简答题、 1、消防栓的使用方法? 取出水龙带,平直地将水龙带输送到火点 接好水枪和消防栓接口 逆时针将消防栓打开 水枪对准火源灭火 灭火后,顺时针将消防栓关闭,晾干水龙带连同水枪归位。 2、灭火器使用方法? 把灭火器拿到火点,一手握导管 一手拔开保险装置 一手提灭火器,一手持喷嘴对准火源,由近及远把火扑灭。 3、灭火毯的使用方法? 戴好防火手套,用手提起灭火毯的一边,垂直展开灭火毯 将灭火毯挡在身体的前面,从上风方向向火源靠近 用灭火毯下端盖住近处火源,向前推盖 盖住火焰后压住灭火毯周围的缝隙

消防应急照明灯规范

消防应急照明灯规范 作者:613 来源:更新时间:2011-07-18 DB21/T1264-2003消防应急照明与疏散指示系统检验规程 1 总则 为了保证建筑工程消防应急照明与疏散指示系统的施工安装质量,规范消防应急照明与疏散指示系统质量检验评定行为,为公安消防部门实施验收和监督管理提供技术依据,参照国家有关技术标准和规范,制定本规程。 本规程规定了建筑工程消防应急照明与疏散指示系统检验的一般规定、要求与检验方法、检验规则等。 本规程适用于本省行政区域内工业与民用建筑中设置的消防应急照明与疏散指示系统工程质量的检验评定。 本规程不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的消防应急照明与疏散指示系统的检验评定。 本规程规定的“应符合设计要求”中的“设计要求”,系指符合国家有关建筑设计防火规范规定,或规范无明确规定但经公安消防部门审核批准的设计要求。 2 一般规定 建设单位在施工单位对消防应急照明与疏散指示系统调试检验合格后,方可向具有 检验资质的检验机构提出验收检验申请。 检验前,申请检验单位必须提供下列文件资料; a) 检验申请; b) 系统设计图、平面布置图、施工图及设计变更单等; c) 建筑工程消防设计审核意见书; d) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录); e) 系统调试报告; f) 系统主要设备、零部件的检验报告及有关资料。 检验过程中,若发现下列情况之一,检验单位有权中止检验: a) 系统尚未调试,不能联动。 b) 系统主要设备、零部件损坏,建设(施工)单位不能及时提供合格设备、零部件。 DB21/T1264-2003 3 要求与检验方法

消防应急照明灯 检验报告 要求:消防应急照明灯应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计 要求:一般公共建筑和高层建筑的下列部位应设置消防应急照明灯: a) 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层 (间)。 b) 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防蓄电池室、 自备发电 机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。 c) 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所。 d) 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。 检验方法:查阅设计资料,目测。 安装 安装部位 要求:消防应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,应安装牢固可靠,不得有明显松 动。 检验方法:目测,手试。 连接电源 要求:自带电源型的消防应急照明灯应接在照明线路上;集中电源同时接有消防应急照明灯和消防应急标志灯,且消防应急标志灯为持续型的,可接到消防配电线路上,如为非持续型的,应接到照明线路上;集中控制型消防应急照明灯应接在消防配电线路上。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。 检验方法:查阅设计资料,目测。 应急照明功能 应急转换时间 要求:正常交流电源供电切断后,消防应急照明灯应顺利转入应急工作状态。自带电源型的消防应急照明灯,其应急转换时间应不大于5s。 检验方法:模拟交流电源供电故障,观察其能否顺利转入应急状态,用秒表测试转换时间。 DB21/T1264-2003

消防应急照明和疏散指示标准

消防应急照明和疏散指示系统 1范围:本标准规定了消防应急照明和疏散指示系统的术语和定义、分类、防护等级、一般要求、要求和试验方法、检验规则、标志、使用说明书。 2规范性引用文件:下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 4208-93 外壳防护等级GB 50054 低压配电设计规范GB 9969.1 工业产品使用说明书总则GB 12978 消防电子产品检验规则GB 13495-92 消防安全标志 GB 16838 消防电子产品环境试验方法及严酷等级 3术语和定义:本标准使用下列术语和定义。 3.1消防应急照明和疏散指示系统Fire emergency lighting system 为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具Fire emergency luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具。 3.3消防应急照明灯具Fire emergency lighting luminaire 为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具。 3.4消防应急标志灯具Fire emergency indicating luminaire 用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具。 a) 指示安全出口及其疏散方向; b) 指示楼层、避难层及其他安全场所; c) 指示灭火器具存放位置及其方向; d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 3.5消防应急照明标志灯具Fire emergency lighting&indicating luminaire 同时 具备消防应急照明灯具和消防应急标志灯具功能的消防应急灯具。 3.6自带电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire powered by self contained battery 电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具。 3.7消防应急灯具应急电源盒Emergency power supply cell for fire emergency luminaire 自带电源型消防应急灯具中与光源未在同一壳体内的电池及相关电路的部件。 3.8子母电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire(s) powered by another fire emergency luminaire’s battery 子消防应急灯具内无独立的电池而由与之相关的母消防应急灯具供电的一组消防应急灯具。 3.9子母控制型消防应急灯具Fire emergency luminaire controlled by another one 由母消防应急灯具控制子消防应急灯具应急状态的一组消防应急灯具。 3.10终止电压Exhausted voltage 过放电保护部分启动,消防应急灯具不再起应急作用时电池的端电压。 3.11 集中电源型消防应急灯具Fire emergency luminaire powered by centralized batterys 灯具内无独立的电池而由应急照明集中电源供电的消防应急灯具。 3.12 应急照明集中电源Centralizing power supply for fire emergency lighting 火灾发生时,为集中电源型消防应急灯具供电、以蓄电池为能源的电源。 3.13 集中控制型消防应急灯具Fire emergency luminaire controlled by central control panel 工作状态由应急照明控制器控制的消防应急灯具。 3.14 应急照明控制器Central control panel for fire emergency luminaire 控制并显

最新消防安全证明怎么写

篇一:《消防安全合格证明》 消防安全合格证明 兹证明五常市长山乡金地家园8号门商服,建筑层数2层,使用面积300平方米。现有手持式灭火器4个,疏散指示标志5个,应急照明灯3个,安全出口2个。消防安全符合中华人民共和国消防法的相关规定。 篇二:《消防安全证明申请、特种行业许可证申请报告》 消防安全证明申请 致XX市消防大队 申请人XXX 性别X 身份证号XXXXXX 现住XX市XX县XX镇XX街XX号。 申请人XXX 性别X 身份证号XXXXXX 现住XX市XX县XX镇XX街XX号。 申请人XXX 性别X 身份证号XXXXXX 现住XX市XX县XX镇XX街XX号。 申请人XXX、申请人XXX、申请人XXX 拟在XX市XX县XX镇XX街XX号开办XXXX酒店从事旅馆经营活动,现已承租XX市XX县XX镇XX街XX号四、五、六、七层(附租赁合同),并向XX市工商局申请办理“XXX酒店”的营业执照。现向贵消防大队申请开业消防安全检查,请予检查并出具符合消防安全的证明文件,以便申请人能及时办理特种行业经营许可证等其他相关证件及执照,盼贵消防大队给予支持 申请人XXX、XXX、XXX 年月日 特种行业许可证申请报告 致XX市公安局 申请人XXX 性别X 身份证号XXXXXX 现住XX市XX县XX镇XX街XX号。 申请人XXX 性别X 身份证号XXXXXX 现住XX市XX县XX镇XX街XX号。 申请人XXX 性别X 身份证号XXXXXX 现住XX市XX县XX镇XX街XX号。 申请人XXX、申请人XXX、申请人XXX 拟在XX市XX县XX镇XX街XX号开办XXXX酒店从事旅馆经营活动,现已XX市XX县XX镇XX街XX号四、五、六、七层(附租赁合同),并向XX市工商局申请办理“XXX酒店”的营业执照。

应急照明工作标准

消防应急照明和疏散指示系统 1.范围 本规定适用神华国华锦界能源有限责任公司安装和使用的消防应急照明和疏散指示系统。 2.规定引用文件 GB17945—2010消防应急照明和疏散指示系统 GB/T9969 产品使用说明书 GB16838 消防电子产品环境试验方法 3.术语和定义 3.1消防应急照明和疏散指示系统—--为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。 3.2消防应急灯具----为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急灯具和消防应急标志灯具。 3.3消防应急照明灯具----为人员疏散、消防作业提供照明的消防应急灯具,其中,发光部分为便携式的消防应急照明灯具也称为疏散用手电筒。 3.4消防应急标志灯具----用图形和文字完成指示安全出口、疏散方向、楼层和避难层(间)的消防应急灯具。 4.通用要求 4.1主电源采用220v,50Hz交流电源。 4.2外壳采用非绝缘材料的系统,应设有接地保护。 4.3消防应急标志灯具的标志应满足相关要求,疏散指示标志灯应使用安全出口、指示方向为主要信息。 4.4带有逆变输出且输出电压超过36V的消防应急灯具在应急工作状态期间,断开光源5s后,应能在20s内停止电池放电。 4.5使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。 4.6系统的应急转换时间不应大于5s。 4.7系统的应急工作时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 4.8消防应急标志灯表面最小亮度不小于50cd/m2,最大亮度不应大于300cd/m2; 4.9消防应急照明灯具应急状态光通量不应低于其标称的光通量,且不小于

应急照明设计规范

9.2.1高层建筑的下列部位应设置应急照明: 9.2.1.1楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 9.2.1.2配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。 9.2.1.3观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 9.2.1.4公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20M的内走道。 9.2.2疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。 9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20M。 9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。 9.2.6应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。 在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普通重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生 命安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓 延的必要设施。国际照明委员会(CIE)和不少国家都制定了相应的规范和法规。例如有: 建筑物的内部的安全照明指南[(CIE)81-49 号技术文件] ;安全照明 [U. S. A. (NEC) 87-700(美国电气法规)] ;事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79 (照明设计规范)] ;安全照明[日本《照明手册》1978] . . . . . . ,我国亦有相应规范、标准: 消防安全标志GB13495-92 消防安全标志设置要求GB-15630-1995 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 消防应急照明灯具通用技术条件GA54-93 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 一.《消防安全标志》GB13495-92 节录: 第3. 4. 5 条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近, 人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。 第3. 5. 6 条方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一。 第3. 6. 2 条文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志

公众聚集场所消防安全检查合格证核发申请书

公众聚集场所消防安全检查合格证核发申请书申请人(印章):填表日期:年月日 场所名称法定代表人/ 主要负责人 地址建筑结构 场所建筑面积使用层数 (地上/地下) 联系人联系电话 场所性质□公共娱乐场所: □影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所□舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所□具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所□游艺、游乐场所 □保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所□其他 □宾馆、饭店□商场□集贸市场□客运车站候车室 □客运码头候船厅□民用机场航站楼□体育场馆□会堂□其他 场所所在建筑情况名称建筑面积 建筑层数 (地上/地下) 建筑高度 消防验收/备案 情况□依法通过消防验收文号:□依法进行竣工验收消防备案文号:其他情况: 现有消防设施: □火灾自动报警系统□自动喷水灭火系统□气体灭火系统□泡沫灭火系统□机械防烟系统□机械排烟系统□消防控制室□室内消火栓□室外消火栓□消防电梯□应急广播□应急照明 □疏散指示标志□其他消防设施: □安全出口数量: □灭火器种类、型号和数量: 其他需要说明的情况:

说明 1.本表适用于公众聚集场所申请投入使用、营业前消防安全检查时填写。 2.申请人应如实填写,内容准确、完整,并对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印,字迹清楚,文面整洁,不得涂改。 4.申报表应由申报单位加盖印章,没有单位印章的,应由场所的法定代表人或主要负责人签名。 5.文书中的“□”,表示可供选择,在选中内容前的“□”内画□。 6.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。 7.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的,则无需填写该栏。 8.“其他需要说明的情况”填写附送的材料目录及其他情况;场所使用多栋建筑的,在此处逐一说明。 9.申请消防安全检查,应同时提交下列材料: (1)营业执照或工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书; (2)依法取得的建设工程消防验收或竣工验收消防备案的法律文书; (3)消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图; (4)员工岗前消防安全教育培训记录、自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书; (5)法律、行政法规规定的其他材料。 依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的,还应提交下列材料: (1)场所室内装修消防设计施工图; (2)消防产品质量合格证明文件; (3)装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。 提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订,其中“营业执照”、“法律文书”、“资格证书”、“合格证”、“证明文件”等均为复印件,经申请人签名确认并注明日期,并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

消防应急灯安装规范.

消防应急灯安装规范 关于消防应急灯安装规范,有许多的版本存在,是否权威,不予评论;严格地讲:消防应急灯安装规范,应遵从国家现有的相关法律法规,及应急灯具使用现场的实际情况来决定,而且必须对消防应急灯具进行分类予以说明: 简单地讲:用户在安装使用消防应急灯之时,在依照建筑设计单位出具的《工程建筑设计防火规范》及《建筑工程消防应急照明灯具及电气设施的安装要求》等电气敷设设计图纸之时,还应该根据使用场所的实际情况,对应急灯具进行合理布置: 首先必须满足消防应急灯具在火灾事故发生时,灯具自身的光照亮度及穿透浓烟效果的指数必须满足消防安全要求,一定要使用符合综合指标达到国家规定的新标准消防应急灯具,科学、合理地按照要求进行安装; 以下是常见消防应急灯安装规范的简单说明,仅供参考: A.消防应急照明灯安装位置及高度: 双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮

度以适当的布灯密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所) 劳士双头应急灯宾馆安装效果图 B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度: 消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急标

志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间较大、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度; 劳士单面安全出口标志灯安装位置图例 (单面消防安全出口标志灯多见安装于门框正上方约20厘米处)

应急照明灯原理分析与电路图

应急照明灯原理分析与电路图 核心提示:JYD-100消防应急灯采用、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥... JYD-100消防应急灯采用、700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥90分钟。下图是根据实物绘制的电路。 其工作原理:当交流供电正常时,220V交流电经过变压器降压后,输出8v交流电,然后经D1~D4整流、Cl滤波,输出10V左右直流电压。该电压经R2、Vl、D6给电池充电。Vl 基极接有稳压二极管DW,电阻Rl既是Vl的基极偏置电阻,又是DW的限流电阻,使Vl基极电压约为。这样,充电电压最高约.其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则越小。在充电状态,V2饱和导通,V3由于D7、R9的作用而截止,V4也截止,LED灯不亮。 当220V交流电源因故停电时,电路中直流10V电压消失,D7正极无电压,由于V2断电前处于饱和导通状态,所以V3立刻由截止转为导通,V4基极电位升高,随之导通,LED 灯亮。 V4导通后,V4集电极为低电平,由于Rl0跨接在V3基极与V4集电极之间,它进一步使V3基极电位下降,维持V3的导通状态,LED灯一直点亮。绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯。绿灯亮表示220V交流电源、10v直流和Vl电路有电,红灯亮表示电池正在充电,可根据灯的亮度判断充电电流大小。ON、OFF为LED灯的试验按钮,220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯,以测试电路的性能。 检修该应急灯时,可先观察两只指示灯的状态。交流220V供电正常时,绿色指示灯和电池充电红色指示灯应亮。如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有8V交流电压输出,电容c1两端是否有10V直流电压,Vl发射极有无5V左右电压。如无电压,则应检查相应元件。检修时,可断开电池一端,测量开路充电电压和短路充电电流(正常时电压为左右,电流为100mA左右)。如果电压过高,应检查Vl是否击穿短路,R4、DW是否开路。过高的充电电压,将造成电池过早损坏。当交流电源停电时,照明灯不亮,则应重点检查V2、V3、V4电路,并检查电池是否老化。

应急照明灯具

《民用建筑电气设计规范》相应的条文解释为:“疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时,其正常电源的供电一般宜接自本层域本区)的防灾专用配电盘,只有不具备条件时可降低要求而接自本层(或本区)的分总配电盘上,但应是专用回路。”所以,不能因为应急照明疏散指示标志滞有蓄电池而不加以区分地接引在本层(或本区)的正常照明电源上。 在实际工程中,应注意以下问题: (1)应设置专用回路,并满足火灾状态下由报警系统进行联动控制切换。 (2)专用回路上除设置与火灾报警系统联动控制系统有关的线路外,不得设置其它开关,保证充电线路有效可靠; (3)应急输出至灯具的线路上不允许用户自行加开关控制,以保障火灾状态下的应急使用。 (4)线路敷设要求与电源双回路供电方式时的第(4)要求相同; 3、集中电源供电方式即应急照明灯具由设置在一定位置的集中应急电源箱(或电池组)通过专用回路进行供电。此种方式,兼有以上两种供电方式的特点。投资较小,且便于集中管理,缺点是有可能应为局部短路而造成整个系统无法正常使用。在实际工程中,应注意: (1)集中电源箱(电池组)应设置独立房间中,并采取相应的防火措施,保证火灾状态下正常使用; (2)集中电源箱应与报警系统实现联动控制,保证火灾状态下的切换; (3)专用回路中不得设置其它开关; (4)线路敷设要求与电源双回路供电方式时的第(4)要求相同; 二、应急照明灯具的技术要求应急照明(疏散指示标志)的选用标准。《建筑设计防火规范》第10 .2.9条规定:“事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃和其他非燃烧体材料制作的保护罩。”因而,无论采用何种供电方式的应急照明系铳,对于应急照明及疏散指示标志灯具而言,其产品都应注意不得采用普通照明灯具,应选用带有玻璃及其它非燃烧体材料制作的保护罩。而

智能应急照明和疏散照明系统设计规范

智能应急照明和疏散照明系统设计规范 1 传统消防应急照明存在的问题 1.1 疏散指示方向固定,容易把人员引入火场; 1.2 电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员; 1.3 疏散指示标志灯的透光性在烟雾状态下不好; 1.4 疏散指示标志灯故障时无检修提示; 1.5 系统不节能。 2 智能消防应急照明和疏散指示系统的优点 2.1 针对建筑物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成最佳疏散路径,标志灯按最佳路径指示疏散方向; 2.2 安全电压供电确保消防人员人身安全; 2.3 疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好; 2.4 疏散指示标志灯故障时系统有故障提示,便于检修; 2.5 采用LED光源,每盏灯耗能1W,系统节能。 3 疏散区域 3.1 建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域。 3.1.1 水平疏散区域:建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。 3.1.2 垂直疏散区域包括以下场所:楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯。 3.1.3 建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所: 消防控制室;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。 3.2 疏散照明照度要求建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 3.2.1 照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。 3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx 4 系统分类与选择 4.1 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式

火灾消防应急疏散系统灯具设置要求及参考规范

1:集中电源集中控制型标志灯的基本设置: (1)语音灯:灯具尺寸:350×160×20mm 功率:1W 工作电压;DC24V 应急时间:≧90min (安装方式:吊装、壁挂、吸顶)安装高度:吊装时灯具底边距地2.5m,明装时门框上方200mm处。 一、功能 1.每套灯均带有独立地址编码;可通过主机远程控制实现亮灯、灭灯、频闪、语音提示功能; 1.灯具自身24小时在线向主机主报运行状态:光源开路、短路;通讯线开路、短路;电源线开路、短路; 2.带有中英文语音播放:“这里是安全出口”。 二.灯具安装位置 1.设置于(首层或直接面向室外的楼层除外)楼梯的消防前室的门框上方。 2.首层或直接面向室外的楼层中,语音灯设置在直接面向室外的门框上方。 3.在避难层中,语音灯设置于进入避难区的门框上方。 (2)集中电源集中控制型出口灯灯具尺寸壁挂式:350×160×20mm 功率:1W 工作电压;DC24V 应 急时间:≧90min (安装方式:吊装、壁挂、吸顶)安装高度:吊装时灯具底边距地不大于2.5m,明装时门框上方200mm处。 一、功能 1.每套灯均带有独立地址编码;可通过主机远程控制实现开灯、灭灯、频闪功能; 2.灯具自身24小时在线向主机主报运行状态:光源开路、短路;通讯线开路、短路;电源线开路、短路。 二.灯具安装位置 1.长度超过20米的房间门框上方应设置出口灯。 2.在疏散走道中的门框上方应设置出口灯。 3.首层或直接面向室外的楼层中,出口灯设置于楼梯口及楼梯的消防前室的门框上方。 4.在避难层中,出口灯设置于楼梯口及楼梯的消防前室门框上方。 (3)集中电源集中控制型单面单向灯:灯具尺寸壁挂式:350×160×20mm 功率:1W 工作电压;DC24V 应急时间:≧90min (安装方式:吊装、壁挂、吸顶)安装高度:其灯具中心线距地1m线以下。 一、功能 2.每套灯均带有独立地址编码;可通过主机远程控制实现亮灯、灭灯、频闪; 3.灯具自身24小时在线向主机主报运行状态:光源开路、短路;;通讯线开路、短路;电源线开路、短路。 二.灯具安装位置 1.设置于防火分区内两个及两个以上的末端出口之间的走道内及大空间的墙壁及柱子上。 2.地上部分沿疏散走道设置的疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0米以下的

消防应急灯和出口指示灯安装距离的标准

6系统设置6.1 一般要求6.1.1设置C、D类系统的建筑中可局部设置A或B类系统。6.1.2消防应急标志灯的设置应保证疏散走道上或公共厅室内的人员在任何位置都能看到疏散指示(出口标志或指示疏散方向的标志),并应根据应用场所选择规格适宜的标志灯,视距应满足附录的要求。 6.1.3消防应急照明灯的设置应保证应 急照明区域内的照度均匀分布,宜采用多点设置方式。 6.1.3应急照 明灯和疏散指示标志灯的设置,应能连续引导该区域内的人员疏散到安全区域。6.1.4消防安全疏散指示应设在醒目位置,不应设置在门、窗或其它可移动的物体上,不应设置在经常被遮挡的位置。 6.1.5 消防安全疏散指示的正面或其邻近不得有妨碍公众视读的障碍物。 6.1.6盲人集中的场所宜设置声音疏散指示系统。 6.2消防应急 标志灯的设置 6.2.1下列部位或场所应设置指示出口的消防应急 标志灯:1建筑物内的安全出口。2多层、高层建筑中各楼层 通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口。3公共建筑室内最远 点至房间疏散门距离超过15m的房间出口。4在地面首层无障碍出口处应设置肢残人员标志,并在各层消防电梯口设置肢残人员标志。 6.2.2指示出口的消防应急标志灯的设置应符合下述要求:1应 设置在出口门的内侧,其标志面应朝向建筑物内的疏散通道。 2 应设置在出口门的上方居中或门的旁边,底边离门框距离不大于200mm。 6.2.3下列部位或场所应设置指示疏散方向的消防应急标 志灯:1 疏散走道拐弯处。2地下室疏散楼梯间。3超过20m 的直行走道、超过10m的袋型走道。4人防工程。 5 避难间、 避难层及其他安全场所。624 楼梯间应设置指示楼层的消防应

公众聚集消防安全检查合格证告知单

定西公安消防支队安定区大队 服务窗口办事告知单 同志: 您好!您(场所)在办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证前,为方便、快捷的为您提供服务,请您在我大队进行消防行政许可受理时,准备以下材料: 一、单位或个人书面申请(正式文件); 二、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请表; 三、场所平面图、方位图、电路图; 四、消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案(加盖单位公章并经单位主要负责人签名); 五、员工消防安全教育培训记录(加盖单位公章并经单位主要负责人签名); 六、营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书; 七、自动消防系统操作人员的消防行业特有工种职业资格证书; 八、对依法进行建设工程消防竣工验收备案且没有进行备案抽查的公众聚集场所,还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件,以及装修装饰材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证; 九、经公安消防机构验收合格已经投入使用的建筑,应提供《建筑工程消防验收意见书》或《建设工程竣工验收消防备案检查材料受理凭证》; 十、《火灾公众责任保险单》; 注:1、以上为必提供的材料; 2、自受理申请之日起十个工作日内对场所进行检查; 3、场所提供的平面图应标明消防设施、器材;安全出口位置; 4、火灾保险地点:安定区中华路35号新华书店(中人寿保险公司)、中华路6号(中人民财产保险公司); 5、申请网吧营业的,还应当提交文化部门核发的同意筹建的批

准文件(出示原件,提交复印件) 6、已被我大队行政许可受理,请您在我大队进行消防安全检查前,准备以下几项: 一、制定并悬挂消防安全管理制度、灭火应急疏散预案; 二、场所员工必须进行消防安全培训; 三、消防设施、器材符合消防技术标准并完好有效; 四、疏散通道、安全出口和消防车通道必须畅通; 五、室内装修装饰材料必须符合消防技术标准; 六、在场所醒目位置粘贴“三提示”标识牌; 七、建立健全本场所消防档案; 八、消防设施、器材放置处要进行统一标识; 九、所有员工熟悉并掌握社会单位消防安全“四个能力”建设内容,现场抽考。 注:1、以上为公众聚集场所投入使用、营业前必检查项; 2、自受理申请之日起十个工作日内对场所进行检查; 3、携带U盘拷贝消防档案、“四个能力”、“三提示”及标识牌电子版文件; 4、消防设施是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等;器材是指灭火器等灭火设施。

消防应急照明和疏散指示系统的安装要求

消防应急照明和疏散指示系统的安装要求 一、系统分类与构成 随着时代的进步,在经济、科技迅猛发展的同时,出现了许多大型展览馆、科技馆、博物馆、购物中心等公共建筑。这些场所具有功能复杂、人员密集、疏散困难、火灾负荷大等特点。当建筑物内部发生火灾时,容易造成人员伤亡事故,所以消防应急照明系统和疏散指示系统是一个相当重要的消防安全设施,是保障建筑物内人员安全、迅速、有序疏散的前提,并有利于救援工作的顺利进行,从而最大限度地减少人员的伤亡和降低财产的损失。 消防应急照明和疏散指示系统按控制方式可分为非集中控制型系统和集中控制型系统,按应急电源的实现方式可分为自带电源型系统和集中

电源型系统,综合以上两种分类方式,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为以下四种形式:(1)自带电源非集中控制型; (2)自带电源集中控制型; (3)集中电源非集中控制型; (4)集中电源集中控制型。 二、系统安装与调试 消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的要求进行布线,并按照下列要求进行安装与调试。 一、系统安装 消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要

求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。(一)一般要求 1.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接; 2.消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物; 3.带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同; 4.指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装; 5.消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作; 6.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;

消防应急照明灯检验规范

晋江万代好光电照明有限公司产品整机检验规范 消防应急照明灯产品 WDF/2009 08 001(QB) 编制:日期:审核:日期: 批准:日期: 版本号:受控号:

晋江万代好光电照明有限公司发布 消防应急照明灯产品整机检验规范第1页共9页 1.主题内容和适用范围 本检验规范规定了“消防应急照明灯”产品的整机设计要求和试验方法等内容。 本检验规范适用于以187-242V市电,采用电容限流降压充电,LED为光源的消防应急照明灯具的整机检验。不适用本产品的出厂检验。 2.引用标准: GB 17945-2000 《消防应急灯具》 3.技术要求 灯具的设计应符合GB 17945-2000标准要求,并按公司程序规定经批准的图样和技术文件要求制造。 灯具的各项性应能符合GB17945-2000标准中的如下要求: 3.2.1整机性能: 3.2.1.1 消防应急灯具的应急转换时间≤5s。高危区使用的消防应急灯具的应急转换时间≤。 3.2.1.2 消防应急灯具的应急工作时间≥45min,并且不小于灯具本身标称的应急工作时间。 3.2.1.3 消防应急照明灯从主电源转换到应急电源供电时,其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。 .. 自带电源型和子母电源型消防应急灯具的应急状态不应受其主电供电线短路、接地的影响。 3.2.1.5 非集中控制型消防应急灯具应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(或开关),不应设影响应急功能的开关。 3.2.1.6 自带电源型和子母电源型的消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯。主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。 3.2.1.7 消防应急灯具在处于未接入光源、光源不能正常工作或光源规格不符合要 求等异常状态时,内部元件表面最高温度不超过90℃,且不影响电池的正常充电。光源回复后,灯具应能正常工作。 3.2.1.8 消防应急灯具应有过充电保护和充电回路保护,充电回路短路时其内部元件表面温度不超过90℃。重新安装电池后,消防应急灯具应能正常工作。消防应急灯具的充电时间应不大于24小时,最大连续过充电流不应超过0.05C5A。 3.2.1.9 消防应急灯具应有过放电保护。电池放电终止电压不小于额定电压的80%,放