昆明西山建筑经营公司

2010年8月12日 安全施工方

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、安全管理 (1)

第一章、管理目标 (2)

第二章、安全教育、培训 (3)

第三章、安全生产责任制和施工安全技术措施 (4)

第四章、建立安全检查制度 (5)

第五章、四口五临边、高处作业防护措施 (6)

第六章、季节性施工安全措施 (9)

第七章、现场防火、防爆安全措施 (9)

第八章、机械设备安全措施 (10)

第九章、模板、钢筋、混凝土工程安全技术措施 (10)

第十章、施工过程和生活休闲期综合治理措施 (12)

第十一章、安全保证措施 (12)

第十二章、塔式起重机安拆方案 (13)

第十三章、塔吊防碰撞措施 (16)

第十四章、项目管理人员安全责任 (17)

第一部分工程概况

一、工程概况

1、项目名称:盛林胜景·汤池温泉花园

2、项目地点:位于昆明市宜良县汤池镇东街

3、项目组成与规模:本工程规划总面积约18685.55M2,总建筑面积66772.66M2,有6栋18层的住宅小区,主体结构为框剪结构,结构为50年,使用年限建筑结构安全等级为一级。抗震设防烈度8度,抗震设防类别为丙类;本工程建筑场地类别Ⅲ类场地,地基基础设计为甲级。

4、工程特点:结构布置受力明确,传力途径直接简单;加强结构整体性;控制各抗震单元的刚度,做到平、立面相对规则;保证构件具有足够的延性,避免脆弱破坏;采用合理经济的材料,尽量减轻结构自重。

二、编制依据

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国安全生产法》

3、《建设工程安全生产管理条例》

4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)

5、《建筑安全检查标准》(JG59-99)

6、《建筑施工安全技术规范》

7、《中华人民共和国消防法》

8、有关的合同及相关文件协议

第三部份安全管理

第一章管理目标

1.安全管理目标:无重大伤亡事故,负伤率≤1.5?。

2.文明管理目标:创建省级文明工地

3.质量管理目标:一次性验收合格率100%,

第二章安全教育、培训

1、安全生产思想教育

加强思想路线和方针政策教育、劳动纪律教育,从理论上认识社会主义制度下搞好安全生产的重大意义,以增强关心人、保护人的责任感,通过安全生产方针、政策教育,提高各级领导、管理干部和每位职工的政策水平,

使我们正确全面地理解国家的安全生产方针、政策、严肃认真地执行安全方针、政策和法规。严格执行劳动纪律对实现安全生产重要性,劳动纪律是每位职工进行生产劳动时必须遵守的规则和秩序,反对违章指挥、违章作业,严格执行安全操作规程,遵守劳动纪律贯彻安全生产方针,减少伤亡事故,实现项目安全生产重要保证。

2、安全知识教育

本项目部所有职工必须具备安全基本知识,全体职工都必须接受安全知识教育和每年按规定学时进行安全培训。

3、安全技能教育

安全技能教育就是结合本工种专业特点,实现安全操作安全防护所必须具备的基本技术知识的教育,每位职工都要熟悉本工种,本岗位专业安全技术知识。

4、项目部管理人员必须先受教育,目的是提高领导的安全生产管理水平。5、新工人必须进行三级安全教育,经教育考试合格者,才准许进入生产岗位,不合格者必须补课、补考。新工人的三级安全教育建立档案,公司进行安全基本知识、法规、法制教育,项目部进行现场规章制度和遵章守纪教育,班组安全生产由班组长主持进行,由班组安全员及指定技术熟练重视安全生产的工人讲解,进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育。

6、特种作业人员如电工、起重机械操作工、焊接作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业,必须经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训,并经考核合格取得操作证,方准独立作业。

7、安全教育工作必须经常性。

教育内容:

(1)上级劳动保护、安全生产法规及有关文件、指示。

(2)各部门和每个职工的安全责任。

(3)遵章守纪。

(4)事故案例及教训和先进安全技术。采用新技术、新工艺、新设备、新材料和调换工作岗位时要操作人员进行培训。

班组每周安排一个安全活动日和“三上岗、一讲评”制度,各班组利用班前时间进行学习安全生产规定和文件,回顾上周安全生产情况,提出下周安全要求,分析班组工人安全思想动态及现场安全生产形势。

8、立民工学校,每月举办安全教育培训班,上安全课,举办安全知识讲座、报告会,进行图片及典型事故照片展览,放映电视录像教育片,举办安全知识竞赛、出黑板报报等。

第三章安全生产责任制和施工安全技术措施

结合本项目部实际情况,建立和健全安全管理制度、各岗位安全生产责任制。

项目经理对本项目部生产工作负具体领导第一责任人,认真执行安全生产规章制度,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患。制止违章作业,对职工进行安全技术知识和安全纪律教育,发生伤亡事故要及时上报,并认真分析事故原因,提出和实现改进措施。

项目负责人安全员、施工员对安全生产负直接责任,组织实施进行安全技术交底,对施工现场搭设的架子和安装电气,机械设备等防护设施都要组织验收,合格后方能使用,不违章指挥,组织工人学习安全操作规程、培训安全知识、教育工人不违章作业,认真消除事故隐患,发生工伤事故立即上报,保护现场参加调查处理。

班组长要模范遵守安全生产规章制度,带领本组安全作业,认真执行安全技术交底,有权拒绝违章指挥,班前对所使用的机具设备,防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,组织班组安全活动日,开好班前安全生产会,发生工伤事故立即上报,保护现场参加调查处理。

为保证安全生产,保护生产力,提高劳动生产率,结合本工程建筑结构制定如下安全施工措施方案(详见方案)

1、脚手架选用及设计搭设安全防护措施方案。

2、季节性施工安全措施。

3、模板、钢筋、混凝土工程专项方案。

4、对施工用垂直运输设备的位置和搭设及其稳定性安全装置的措施(塔吊、施工电梯)

5、施工洞口至临边的防护区隔离高层安全防护和地面现场防坠保护方案。

6、场内运输道路及人行道布置、绘图。(施工平面图)

7、施工临时用电组织设计和用电图纸。

8、防火、防爆安全措施。

9、各施工机械设备管理措施。

10、施工过程和生活休闲期的治安综合管理方案。

11、文明卫生、健康实施计划管理方案。

施工现场成立项目经理为安全生产第一责任人的安全生产文明施工领导小组,坚持“安全第一、预防为主”、管生产必须管安全,组成安全管理网

络,建立工地管理人员轮流安全值日制度做好安全值日记录,检查督促班组

安全制度的执行。

第四章建立安全检查制度

项目部成立以项目经理为组长、工程负责人、安全员为副组长管理人员

和各班组长为成员的安全检查小组,通过检查发现施工中的不安全不卫生问

题,采取对策,消除不安全因素,利用安全检查,进一步宣传、贯彻落实各

项安全生产规章制度。通过检查增强领导和职工的安全意识,纠正违章指挥、

违章作业,提高安全生产的自觉性和责任感。

1、定期性安全检查:

项目部每半月由项目经理组织对施工现场全面安全检查。

班组由班组长组织本班组进行全面安全检查,并向项目部汇报检查结果。

2、专业性安全检查:

由安全员组织专业技术人员、懂行的安全技术人员、操作工、维修工对

本项目所用机械、脚手架、电气、塔吊等进行检查。

3、经常性安全检查:

由安全员、班组长进行班前、班后、岗位安全检查、值日管理员巡回安

全检查。

4、季节性、假日前后安全检查由项目管理人员班组长对气候特点安全施

工生产带来危害的安全检查,节假日前后防止职工纪律松懈、思想进行检查。

安全检查都应明确检查目的、项目、内容及JGJ59-99标准并做

好安全检查记录,发现隐患进行登记发出隐患整改通知单;对即发性事故隐患

检查人员应责令停工,必须立即整改;对违章指挥,违章作业行为检查人员

应当场指出,进行纠正;查出的隐患应定人、定时间定措施整改,整改完成

报项目部复查,建立必要的与经济挂钩的奖罚制度。

发生安全事故迅速抢救伤员并保护好事故现场,排除险情制止事故蔓延

扩大,移动的现场做出标记,组织单位领人开展调查,现场勘察,分析事故

原因,确定事故性质,根据事故分析的原因制订防止类似事故再次发生的措施,写出调查报告。教育全体职工吸取事故教训。

第五章四口五临边、高处作业防护措施

1、基础的防护:

本工程基础较深,根据现场情况在基础的四周设置通常防护栏,外挂密目安

全网。

2、高处作业的防护:

因本工程为高层全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,故沿建筑物外缘且往外6m 范围内,搭设首层双平网防护架。所有防护架结构均用48×3.5mm的钢管搭设,连接件用码钢扣件,防护架与建筑物有牢固的连接,所有安全出入口均搭设长4.5m、宽3m的防护棚。

3、邻边防护:

本工程四周设围档封闭,电缆线路、搅拌站进行维护及安全,主楼四周搭设防护棚,搅拌站均搭设围档及防护棚。

4、洞口周边的防护:

洞口尺寸大于等于300mm均做防护,洞口小于1.5×1.5m时预埋通长筋或加固定盖板,大于1.5×1.5m的洞口,周围设二道护身栏杆,中间支搭水平安全网,电梯井口设高度不低于1.8m的工具式金属防护门,每二层电梯井处设一道水平安全网,由室内通往阳台门洞设两道水平栏杆。

5.个人防护:

进入施工现场所有人员必须戴好安全帽。凡从事2m以上,无法采取可靠防护设施,高处作业的人员系好安全带,从事电气焊、剔凿等作业的人员要使用面罩或护目镜,特种人员持证上岗,并佩带相应的劳动保护用品。

6.对尚未安装栏杆或栏板的阳台,料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边都必须设置防护栏杆。

7.分层施工的楼梯口和梯段边、道路都必须安装临时护栏,顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

8.施工用电梯和脚手架等与建筑通道的两侧边,必须设防护栏杆,地面通道上部应装设安全防护棚。

9.施工电梯垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口应设置安全门或活动防护拦杆,并喷上“随手关门”的广告用语。

10.电梯井内每隔二层设安全网一道,防坠落,门洞及其它竖向栏杆的制作按附图。

11.防护栏杆应由上、下两道栏杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.2m~1.8m,下杆离地高度为0.4m~0.6m,对防护栏杆高1.5m以上应有三道横杆,并加挂安全立网,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。

12.对栏杆柱的固定,在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm 深,钢管离边口的距离,不应小于50cm,当在砼楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与此同时钢管或钢筋焊牢。

13.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

14.防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板,或40cm的挡脚笆,挡脚板或挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

15.在洞口作业时,板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板,防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

16.施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

17.楼板屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm的洞口,必须用九合板模板作盖板,并沿四周钉上铁钉,防止挪动移位。

18.楼板面等处边长为25~50cm的洞口,安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,用九合板作盖板,盖住洞口,并有固定其位置的措施。

19.边长为50~150cm洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。

20.边长在150cm以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下挂设安全平网。

21.垃圾井道和烟道,可参照预留洞口作防护,如有临时性拆移,需经施工负责人标准,工作完毕后必须恢复防护设施。

22.对竖向洞口,凡落地洞口应加装开关式,工具式或固定式的防护门,门栅网格的间距不应大于15cm,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。

23.下边沿至楼板或底面低于80 cm的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于2m 时,应加设1.2m高的临时栏杆。

24.对邻近的人与物有坠落危险性的其他竖向的孔、洞口,均应予以盖没或

加以防护,并有固定其位置的措施。

电梯门洞口

角钢及套管

φ14-16钢筋焊制铁门

φ12膨胀螺栓

第六章季节性施工安全措施

一、冬季施工安全措施

参加冬季施工作业的工人都应进行冬季施工安全教育,并进行安全交底。六级以上大风或大雪,应停止高处作业和吊装作业,搞好防滑措施对斜边、通行边、爬梯等作业面上的霜冻、冰块和雪要及时清除,要加强检查和维修,防止触电和火灾,加强用火申请和管理,遵守消防规定,防止火灾发生,必须正确使用个人防护用品。

二、雨季施工安全措施

防触电:电源线不得使用裸导线和沿地面敷设(安全架空),配电箱必须防雨、防水,电器布置符合规定,电器元件不应破损,严禁带电明露,机电设备的外壳采取可行的接地或接零保护,使用手持电动工具和机械设备时安装合格的漏电保护器,发现问题及时报告,通知电工检修。作业人员应正确使用劳保用品。塔吊、电梯应有良好的避雷装置和排水措施,危险场所、潮湿区域使用安全电压36V或12V。

三、夏季施工安全措施

夏季气候炎热、高温时间持续较长,主要做好防止中暑工作。主体结构施工属露天作业,要采用多种形式,对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工了解防暑降温的常识,合理调整作息时间,对高温条件下的作业场所搞好降温措施,对高温下高处作业工人经常观察,发现有作业禁忌症的及时调离。要及时供应符合卫生要求的茶水,保证食堂饭菜质量,医护人员做好医疗和预防工作,及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。

第七章现场防火、防爆安全措施

一、标识施工现场平面消防布控图,维护工地消防设施,实行专人场管,落实消防工作责任制,配备相应数量的消防器材、设备和防护设施(包括灭火器、高压水泵和符合要求的给水管道等),配电房配备绝缘灭火器材(干粉)。

二、明确划分用火作业区,作业时必须执行动用明火审批制度,加强防火监控。易燃可燃材料堆放仓库,易燃废品集中点和生活区都要符合防火规定要求。

三、加强防爆品储存、保管、采购、领用管理工作,严格按规定执行,气瓶放置地点应距明火作业点10m远以外。要防暴晒,气瓶防震圈、瓶帽、回火装置必须齐全、瓶阀嘴禁止沾染油脂类物质,必须熟悉各种可燃性液体、油漆、涂料等运输、保存和使用,并根据其性能采取相应的防爆、防火措施,

在运输、储存、使用时都要做好安全交底。

四、施工现场用电防火,执行《施工现场电气安全管理规定》加强电源管理,防止发生电气火灾。

五、根据施工现场防火检查制度,发现火险隐患立即排除,施工现场发生火灾时及时报告公安消防部门,并组织力量抢救。

第八章机械设备安全措施

一、施工现场机械设备安装,严格执行验收制度,塔式起重机施工电梯等大型机械设备,组织质量安全机修工及操作人员进行定期检查验收,前题是必须经过市安监部门检查验收,严禁机械带病运转并需重复接地。

二、各类施工机械的安全防护装置和安全措施,必须按有关技术规定配置,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护,机械设备严格执行定人定机操作,实行专人专管,定期检查,做好岗位运行记录。

三、严格执行机械设备保养规程和安全操作规程,定期保养,严禁机械设备超负荷使用、带病运转,做好冬季和台汛期间的机械设备安全管理。

四、配备足够数量的垂直运输机械的通讯联络对讲机。

五、搅拌机、砂浆机搭设防坠、防雨操作棚,离合器、制动器的钢丝绳防护罩必须安全可靠,有良好的接地或接零和重复接地。

六、重大机械(塔吊、人货两用电梯),机器应具备装拆资质企业队伍进行装拆,同时有安全可靠的装拆施工方案,严格按照装拆方案实施,持证上岗,并有安全技术交底。

七、专职司机和信号员(指挥)必须经劳动部门培训取得合格证书才能上岗操作,严格执行“十不吊”规程,实行专人专机管理、机长负责制,严格交接班制度,司机室内设置灭火器材。

八、小型移动机械接零接地齐全有效,随机开关有效可靠,电源进线长度应控制在标准范围。

第九章模板、钢筋、混凝土工程安全技术措施

一、模板工程

地下工程模板安装应先检查基坑土壁边坡的稳定情况,发现有塌方的危险必须采取安全加固措施之后,才能开始作业,操作人员上下基坑要设扶梯,基坑上口边缘1米以内不许堆放材料,模板支撑在土壁上,应在支点加垫板。

墙模板采用预拼装成大模板,拼装牢固,设置Ф16圆钢以上吊环,大

模安装就位后,除了用穿墙螺栓将两片大模板拉牢之外,还必须与相邻封墙支模架连成整体,模板起吊前应检查吊装的绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完全有效,做到稳起稳落,在大模板拆装区,挂有明显的标志牌,禁止非作业人员入内,装拆模板时,作业人员要站在安稳地方操作,防止垂直交叉作业。

拆模之前必须要有拆模申请,必须在结构砼强度达到要求、技术负责人同意后方可拆模,拆模之后要保证砼内外温差不超过20℃,以免发生温差裂缝。雪霜雨后先清扫施工现场,略干不滑时进行作业,装拆模板时禁止使用2×4木料和钢模板作站人板,高空作业搭设操作平台,上下使用梯子,操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。

二、钢筋工程

钢筋断料、配料、弯料在地上进行,不得在高空操作。搬运半成品时要注意架空电线及其它临时电气设备,防止钢筋在回转时碰撞电线而发生触电事故。现场绑扎钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料、管方、钢模板穿在钢箍内作为站人板。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1米以下方可靠近,就位支撑后方可摘钩,钢筋起吊规格应统一。

切割机、电焊机、对焊机等使用前必须严格检查机械运转是否正常,是否漏电,电源线必须经过漏电开关(实行三级保护)切割机后方不准堆放易燃物品,钢筋头及时清理。高空作业时不得将钢筋集中在模板和脚手架上,以免滑落伤人。在雷雨时必须停止露天操作,防止雷击伤人。绑扎立柱,墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上以及攀登骨架上下,在绑扎柱筋时,搭设工作台。使用钢筋机械时,应熟悉操作规程,钢筋冷拉时,冷拉丝两端设置防护挡板,严禁两边站人,焊机、切断机、弯曲机等必须接地。

三、混凝土工程

浇墙、板砼应设操作台,不得直接站在模板或支撑上操作。使用震动棒应穿胶鞋,湿手不接触开关,电源线不应有破皮,输电必须安装漏电开关,电源线不得有接头。振动机移位时,不能硬拉线,防止割破或拉断电线而造成触电事故。输送混凝土管子接头,安全阀必须完好,管子架子必须牢固,输送前必须试送,检修必须卸压。

严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上,应在垂直管架设的前端装接长度不小于10米的水平管,水平管近泵处应装逆止阀。

第十章施工过程和生活休闲期综合治理措施

在施工过程和生活休闲期贯彻执行国家关于治安综合治理方针、政策、法律、法规,按照上级部门有关综合治理工作的总体部署,结合本项目部制订本项目部的治安规范措施、生活休闲期娱乐活动,与“创建文明工地”和“创安工地”密切结合。

建立门卫管理制度、职工宿舍管理制度、防火制度、环境卫生制度,实行治安巡逻制度,维护工地社会治安,使职工有安定的工作、生活环境,明确综合治理岗位责任,搞好工地内部治安保卫工作,加强对外来劳务人员的管理教育,发现治安情况及时制止和处理,必要时应立即向上级有关部门报告处理。

在工地生活区设立娱乐活动室,经常开展活动、娱乐室内设置电视机、报纸、书籍资料等健康有益娱乐,施工现场定期出黑板报、标语。

第十一章安全保证措施

1.安全管理目标:

(1) 无死亡、火灾、交通管线、设备等重大事故。

(2) 事故负伤频率在1.5%以下。

(3) 工地管理目标;

〈1〉确保省级标化工地,争创部级文明工地。

2.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

3.认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,坚持管生产必须管安全的原则,认真宣传建设部有关安全规定,坚持安全技术交底制度。4.施工前对参与本工程施工的全体人员进行安全宣传教育,组织职工学习国务院、市、部、公司颁发安全生产的《规定》、《条例》和《安全

生产操作规程》,并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。5.施工前和施工过程中,要经常对施工现场所有设备进行安全性能检查,未经有关部门验收的设备或设施不准使用,不符合安全规定的地方要

立即整改完善,并在施工现场设置护栏和警告牌。

6.严格按照经公司审定的施工组织设计和分部分项安全技术措施的要求进行施工。操作工人必须严守岗位职责,遵守安全操作规程,特殊工

种应经培训,持证上岗,各级安全员每天进行安全检查,制止违章指

挥、违章操作。

7.坚持执行“三宝”制度,进入工地必须戴好安全帽,高空作业要戴好安全带,脚手架设置全封闭安全网。

8.易燃易爆物品堆放处要符合有关规定,严格执行动火作业审批制度。

一、二、三级动火作业须经有关部门审批。

9.作好防雨、防雷、防风与防洪的预防工作。

10. 夏季施工要抓好防暑降温工作,设置医疗室,配备急救药品。

11. 设专人管理工地的机电设备和电器线路,实行挂牌制,并根据公司的维修制度对机电设备进行保养。经常检查与定期综合大检查相结合,严防漏电伤人。

12. 严格执行项目部制定的安全管理处罚条例,强化安全管理。

第十二章塔式起重机安拆方案

一、安装前的准备工作

组织安装操作人员认真学习本塔机使用维护说明书,使全体安装人员充分了解机械性能、结构安装程序及注意事项,同时做好人员的分工负责,以确保安装过程中的质量和安全操作。

了解现场布局和土质情况,清理障碍物。

根据建筑物的布局确定塔机的安装位置,然后按基础图所规定的技术要求进行塔机基础施工,保证基础面坡不大于1/1000,其砼基础凝固期应达到20天。

准备相应的吊装设备、吊索及常用工具,检查随机工具,零部件紧固是否齐全完好。

电源配置应合理、方便、安全,采用三相五线制,重复接地电阻值不大于4?。检查塔机臂长范围以内5m-10m不应有高、低压线及电杆(低压5M、高压10M)。

测量塔机各部份对地绝缘电阴,电动机的绝缘电阻值不大于0。5M?。

二、安装程序

1.安装底架:将已组装在一起的塔机底座与基础标准节吊装在砼基础上,固

定好底座螺栓,并用水平仪校正底座梁四角对应点,保证其在一个水平面上,其平面误差不小于1/1000。

2.安装塔身下部两节标准节:先将两节标准节在地面上用塔身专用高强度螺

栓连接为一体,然后安装在基础上紧固好,安装时注意有踏步的两根弦杆组成的一侧平面应垂直于建筑物长度方向,上面爬梯应与基础节爬梯

对准,装配完后用经纬仪测量塔身垂直度,要求垂直度不大于4/1000。

3.安装爬升架:将有装好液压系统的爬升架吊起套在标准节外面,并使套架

上的爬扑搁在标准节下面的两个踏步上(注意套架上有油缸的一面对准塔身有踏步的一面套入)。

4.安装回转部分:包括下支座、回转支承、平台上支座、回转机构等,将这

一整套部件在地面上组装好一次吊装,用专用高强度螺栓将下支座分别与爬升架和塔身连接。

5.安装塔帽:吊装塔帽,保证基本平衡,用专用锁轴与回转塔身相连并锁好

安全销,要注意回转塔身的上部耳板与平衡臂相连接的方向,安装时应与上支座上的回转限位器同处一侧。

6.平衡臂的安装:平衡臂及平衡臂拉杆安装完毕,销好所有安全销后,安装

平衡重一块放在平衡臂的规定处。

7.吊装司机室:将其吊起至上支座上南用销轴连接,并接通司机室与配电箱

各部分所需电路。

8.安全起重臂与起重臂拉杆:

1)在地面按次序拼装起重臂,并销轴连接并把开口销打开。

2)按次序组合起重臂拉杆,用销轴连接并将其固定于吊臂上弦杆上,并

打开开口销。

3)把小车固定在吊臂根部,穿绕好小车牵引钢丝绳。

4)吊装起重臂:注意吊装过程要平稳提升,必须保护吊臂在提出升中处

于水平位置,臂根能够顺利插入回转塔斯社身的耳板孔中,用销轴连

接,插入开口销并将其打开,吊装时应栓好悠绳,以利平稳提升。

5)继续提升吊臂使吊臂头部抬起,并用起升钢丝绳子通过塔顶帽,吊臂

拉开杆上的一组滑轮分别提起长短拉杆,用销轴将拉杆连接到塔顶相

应的拉开板上。

6)松弛起升机构:钢丝绳把吊臂缓慢放下,使拉杆处于紧拉状态,然后

脱开滑轮组上的起升钢丝绳。

7)注意检查与所有销轴连接处的开口销是否打开。

9.安装平衡重:根据所有使用臂架长度安装,50cm臂长时1.3T,55m臂长时1.5T 。

10.穿绕钢丝绳:穿绕起升钢丝绳,卡好端部卡头,每端不小于3个卡头. 11.安装塔身标准节:

1)将起重臂旋转到引入塔身标准节方向,回转机构制动器处于制动状态.

2)放松电缆,其长度大于总的爬升高度.

3)检查液压机构保证其能够正常使用.

4)根据所需高度加节至所需高度.

5)检查各连接点高强度螺栓的拧紧程序,螺栓拧紧力为70T ,夹紧力矩为

5.82KNM.

6)顶升标准节注意事项:

A)顶升过程中自始至终必须利用回转机构制动器将吊臂锁住,严禁

吊臂回转,保证起重臂与引入塔身标准节的方向一致.

B)若要连接加节,每加完一节后,再吊起下一节,塔身处主弦杆和下支

座必须用塔身高强度螺栓连接牢固.

C)所有标准节上的踏步必须与已有的塔身对准.

12.调整各种安全装置:

1)调整起重力矩限制器。

2)调整起重量限制器。

3)调整幅度限制器。

4)调整起升高度限位器。

5)调整小车制动器。

6)调整回转制动器。

四、塔吊拆卸前准备工作。

1.了解施工现场布局情况,清理现场障碍物。

2.确定汽车吊位置,起重臂落地位置以及运输车辆位置等。

3.检查液压顶升机构,对其进行保养、试验,检查主要受力件和各主要

零部件,正常后方可进行拆卸。

五、塔机拆卸程序

其方法与安装基本相同,只是拆卸工作程序与安装程序相反,后安装的先拆、先安装的后拆,必须按照程序拆卸,不得马虎大意,以及发生人身及设备事故。

1.标准节后爬升架回落时应人工提起两边爬爪,以便爬升架顺利落在下

一个顶升支架上。

2.吊钩吊下标准节与其它组件时,下支座与标准节连接螺栓应锁紧。

3.下雨、夜间照明不良及4级风以上时不得进行塔机拆卸、安装、顶升

作业。

六、安全措施

1.统一信号、统一指挥、相互照应、确保安全。

2.严格拆装程序,不得违反,否则追究责任并严惩。

3.做好安全交底和拆装前的安全教育。

4.杜绝盲目蛮干,冒险作业,杜绝瞎指挥。

5.进入作业区必须戴好安全帽,严禁穿带钉,易滑及塑料硬底鞋。

6.严禁班前及工作期间喝酒,严禁工作期间嘻戏、追逐,严禁空中抛物。

第十三章塔吊防碰撞措施

由于我们使用的?塔吊和一项目部的?塔吊,两台塔吊之间中心距为50m,存在互相碰撞危险,特制定如下及撞措施。

1.塔吊在升降时,两台塔吊严禁升降在同一水平面,应产生至少一个标

准节高差。

2.前臂端应经常检查防撞灯是否完好,夜间施工时灯光照明充足,以利

驾驶员视觉观察,不产生盲区。

3.尽量避免两台塔吊在交叉区同时施工。

4.在交叉区施工时,应由一个地面指挥员,同时调度两台塔吊驾驶员。

5.在交叉区施工时,驾驶员应将所吊物体变幅在交叉区外,待所吊物体

到指定地点后,才可变幅水平距离。

6.在交叉区施工时,两台塔吊应相互逆时针旋转,避免两台交叉。

7.在交叉区施工时,两台塔吊所吊物体钢丝绳应收紧,避免上面一台塔

吊钢丝绳碰撞下面一台前臂。

8.在交叉区施工时,应避开两台塔吊同时吊装长料物体。

9.在交叉区工作时,只允许一台塔吊在交叉区内,待一台塔吊离开交叉

区内,另一台塔吊方可进入交叉区内。

10.在交叉区作业时,夜晚禁止两台塔吊在交叉区内同时作业。

11.在交叉区作业时,严禁无人指挥和统一协调。

12.在交叉区作业时,遇有三级以上大风时,应停止吊大模板作业。

第十四章项目管理人员安全责任

项目经理安全责任

一、认真贯彻国家的劳动保护和生产方针、政策和安全技术标准、规范以及公司的一系列安全管理文件,组织好工地安全生产管理和工作班子,亲自抓

好检查、落实、执行等工作情况。

二、从组织、管理、指挥生产方面负安全责任,认真执行“管生产必须管安全的原则”在每次计划、布置生产时,要同时计划布置安全生产。

三、每月组织召开一次工地的安全生产动态分析会,解决安全生产力的重大问题,布置下月产工作,并会同有关技术人员分类检查执行情况,将结果和重要情况书面报告公司施工处安监科。

四、考虑制订施工现场的施工组织设计。计划考虑安全施工的方法和安全技术措施,对所管施工现场的环境安全和一切安全防护设施的完整、齐全有效和是否符合安全要求负有责任,对施工现场的管理、工作内容和安全资料整理负有领导责任。

五、新工地开始,新工人进场,先要进行安全普及教育,工程施工中,定期对职工,尤其是特殊工作的职工进行安全技术和安全纪律教育和对现场工人进行广泛的宣传教育。

六、按照施工现场的安全工作定期检查的原则,每半个月对施工现场及管理工作组织一起检查并作好记录,对查出隐患和缺陷必须定人、定时、定措施,马上排除和整改,同时检查各职能人员的工作,及时检查支持安全员的工作,重大问题及时报告公司施工处安监科。

七、“安全生产、预防为主”落实各人安全责任,使每个人都明确自己的职责,增加安全意识,加强防范设施和措施之外,同时必须跟上安全技术交底工作。

八、在施工现场对安全工作做的好的班组和个人有表扬奖励的权利,有特殊贡献者,应向上申报表彰,做得不好班组和个人有权批评教育处罚的权利。情节特别严重的向上级汇报,给其应有的惩罚。

九、施工现场发生伤亡事故或恶性未遂事故,要迅速在现场组织力量,进行抢救,竭力制止事故的蔓延和发展,维持保护好事故现场,马上将事故情况简要如实报告,公司建设单位、安监部门等,按照“三不放过”的原则调查事故的经过情况,分析事故的原因,排除隐患,研究今后的防护措施和整改措施,提出对主要责任者的处理意见,协助调查组对事故的调查,并做好调查工作中的具体工作。

技术负责人安全责任

一、负责施工现场生产技术责任和安全技术责任是项目经理在生产技术和安全技术上的代理和具体实施者,所以必须有技术资质证书或是可胜任无疑的资历者担任。

二、协助项目经理审查资质,挑选人才,组织好工地劳动保护和安全生产管理班子、工作人员,落实制订现场安全管理条例和明确各岗位的安全职责,部署好安全计划、安全措施、安全教学、安全检查等一系列安全生产的基础工作。

三、编制审查安全生产教育教材和学习资料,监督安全员做好现场安全生产的宣传工作,张挂标语口号、操作规程,编写黑板报一方面提高全体职工的安全意识和自我保护能力,一方面造成一个井井有序的安全气象。

四、参与讲座、研究,编写施工组织设计(方案),并对劳动保护和安全生产的技术措施和保证安全的施工方法中的技术问题处决策权,包括安全设施计划、电器、机电设备等所有运转机械的安全防护计划均有决策权。

五、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时,必须同时将安全生产工作贯穿到每个环节中去,特别要做好针对性的安全技术书面交底,让具体执行者书面签字,当遇到生产任务和安全工作发生矛盾时,生产必须服从安全。

六、学习操作规程,宣传操作规程,教育操作规程,使职工能正确使用各种劳防用品,正确使用机械上的各种劳动保护装置,落实机械使用的人事和范围,对机械定人、定查、定保养,使一切保护系统绝对齐全、有效。

七、对工地的场容、场貌,现场整齐、环境卫生、生活卫生等问题,均列入计划、布置之中,检查生产时,也查以上各项,整治脏、乱、差,做好清洁卫生工作。

八、负责脚手架、塔吊、人货施工梯、电气设备、机械设备、重要卫生设备的验收工作,有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令和不符合安全条件的设备运转。

九、发生伤亡事故、重大未遂事故和严重的事故隐患,要积极组织抢救,保护现场,立即报告,并按“三不放过”原则配合调查工和,特别是教育排除隐患,落实做好所有的整改工作。

专(兼)职安全员安全责任

一、专(兼)职安全员是项目经理在施工现场关于劳动保护和安全工作的代理人,主要管理整个施工现场的安全工作,对施工现场的安全工作负有直接的责任,兼顾全面,贯彻全过程以管理为主,根据工地不同情况和条件,客观、科学的安排好、做好安全工作。

二、熟悉施工现场的劳动保护和安全生产工作内容,制订安全管理计划,提出具体的安全管理规划和措施,明确各班组、各工种、各工人的安全责任,提醒和施工现场,严格按上级的条例、制度办事,照审定的工地安全计划执

行。

三、根据党和国家有关劳动保护文件之规定,保障工人的劳动保护的利益、权力和义务,督促工地具备应有的劳动保护条件,努力为工人的身体健康、生命财产安全而积极工作。

四、不断熟悉并掌握施工现场安全生产的知识和业务,懂得对各项安全工作如何督促、检查、验收。牢牢把好“安全生产、预防为主”的关口,尽量避免疏忽和漏洞,确保安全生产。

五、对工地的安全设施和机械设备、电气设备都要认真的调试和严格的检查,特别是设备的安全保护系统,必须完整无缺、灵敏有效,杜绝电气伤害和机械伤害。

六、对脚手架、危险区域、易燃易爆物品的堆放、保管、消防器材,消防队伍的置备和组织都要认真进行,严格验收,不符合要求不准使用。

七、在工地中协助有关负责人组织全工地或各班组的安全学习、常规学习、定期学习、专项学习及各种形式的学习。增加全员的安全知识,提高自我保护能力,并积极开展有关安全生产工作的多项宣传。

八、常规检查、定期检查和专项检查相结合,检查必须有目的,有针对性,要严肃、要仔细认真,查出隐患,立即布置整改,并做好书面记录。

九、对违章指挥、冒险作业、不听劝阻、一意蛮干等现象要坚决处理,对不安全的生产指令拒绝执行,阻力太大、难以顺利工作的,情况应该越级报告,直到达到安全生产的目的为止。

十、及时总结工作中的经验教训,宣传推广好的方法和成功的经验,表扬对安全工作有出色成绩贡献的干部、职工,并及时用书面汇报总结情况,参与事故的处理,特别是按“三不放过”的原则做好整改,处理工作。

安全员安全责任

1.贯彻安全生产的各项规定,并模范遵守。

2.参与施工组织设计中的安全技术措施的制订及审查。

3.经常深入现场检查,监督各项安全规定的落实,消除事故隐患。

4.职工进行安全生产的宣传教育和对特种人员的考核。

5.正确行使否决权,做到奖罚分明,处事公正,同时做好各职能部分

对本工程安全检查的配合工作。

6.参与企业伤亡事故的调查和处理,及时总结经验,防止类似事故重

复发生。

班组长安全责任

一、班组长是现场施工最小基层单位,具体决定了生产是否安全,班组

长对班组员工的安全负有直接的责任。

二、班组长应模范遵守安全生产的规章制度,带头并督促本组职工认真

学习技术操作规程和各项规定。

三、做好班前安全会,根据每个职工的思想动态和实际逐个进行工序安全交底,新工人在未熟悉工作环境前,指定专人管好他的人身安全。

配合安全员、施工员的安全检查和奖罚,经常性地检查指导本工地

安全生产情况,及时制止违章、冒险作业。

四、教育本组职工爱护各种安全设施和标志,对照《职工岗位责任书》

促使职工落实做好,同时积极项目部提出改善安全的合理化建议。

五、发生意外事故,要负责抢救伤者,保护现场,同时及时向上级报

告并参加分析。

施工员安全责任

一、作为项目经理,专(兼)职安全员在安全生产中的参谋和补充者,根据现场具体的实际情况,提议改建,补充工地的安全生产计划,改建安全生产技术和施工方法,使工地安全生产工作的各项管理工作更趋于完整。

二、施工员既管工程质量上的具体尺寸,也管安全生产工作上的“尺寸”。对不按照“尺寸”办事的,不符合“尺寸”办事的可以坚决拒绝。

三、关心生产,就要关心安全,对眼前的脚手架、吊蓝、井字架、龙门架、电气设备、机械设备、场容场貌、生活卫生等一系列劳保、安全工作,既要心中有数,又要嘴上能说,便于及时提醒上、下、左、右各有关人员完成各项安全工作。

四、当工地出现安全生产方面的难题,作为第一线的工作人员,要尽量提供现场依据,以数量和尺寸为标准,建议解决难题为办法和措施,帮助现场人员解决安全技术、生产技术上的实际问题,提醒操作工人一些疏忽和不足之处,以保证安全,便于生产顺利进行。

五、“安全生产、人人有责”在施工现场要积极宣传国家有关劳动保护和安全生产的方针、政策,宣传公司的安全制度,提高工人的安全生产意识,增强工人的自我保护能力。

六、在工程的不同部位,不同形象进度、施工的不同天气、不同条件、工人的不同情况、不同心情等错综复杂的现场施工及时发现掌握不同的安全因素,

安全施工组织设计

夷陵区南村坪城中村棚户区改造安置房项目二标段 安 全 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:秭归县开明建筑有限责任公司 日期:年月日 第一章编制说明 第一节编制目的及依据 由我公司秭归县开明建筑有限责任公司承建的夷陵区南村坪城

中村棚户区改造安置房项目二标段为保质量、保工期、保安全、保文明的施工方法进行施工。特详尽地编制了本工程的安全文明施工组织设计,用以指导施工,确保本工程高效、安全的完工。 本施工组织设计编制的依据为: 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建筑工程安全生产管理条例》 3、《建筑安装工程安全技术操作规程》 4、《建筑安装工人安全技术操作规程》 5、《湖北建筑安全监督管理办法》 6、《建筑施工临时用电安全技术规范》 7、《建筑施工安全检查标准》 第二节编制的指导思想及实施目标 安全生产必须认真贯彻国务院《建筑工程安全生产管理条例》,坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格落实建设部颁发的行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),使施工现场管理规范化、标准化,更进一步提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生。降成本、创效益、树信誉、求发展,实现公司安全生产的目标“零一二三”而努力。公司的安全生产实施目标:“零一二三”,即把重伤、伤亡事故消灭在“零”,实现“两化”管理(即安全管理规范化、现场防护标准化)、做到“三无”即(无死亡重伤事故)、(无设备火灾事故)、(无车辆交通事故),一般事故频率控制在%以内.以实现本工程安全达标。

第二章工程概况 1、工程概况: 工程名称:夷陵区南村坪城中村棚户区改造安置房项目二标段工程参建单位的相关情况: 建设单位:宜昌德厦建设开发有限公司 施工单位:秭归县开明建筑有限责任公司 设计单位:宜昌市建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监理单位:宜昌宏业工程项目管理有限公司 工程的施工范围 设计施工图纸、工程量清单文件及变更澄清修改范围内的工程

施工组织设计中的安全措施

第十一章确保安全生产的技术组织措施第一节施工安全保证体系 一、安全生产管理机制 为确保本本工程的施工安全,我们根据本工程的特点,建立有效的安全保证体系,除项目已有的机构外,项目经理部设立安全管理领导小组,班组内设兼职安全员,从而形成一个自上而下的健全的安全保证体系,项目经理部的安全领导小组负责工地日常的安全工作,定期组织安全检查,查出隐患,及时发出整改通知书,并指导班组安全员的工作。对发生的安全事故,坚持“四不放过”的原则进行处理。我公司的安全保证体系见下表:

二、各类人员安全生产责任制 工程开工前,必须要明确安全生产责任目标,逐级建立安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,使每个人都明白自己在安全生产中所应承担的安全责任。 1、项目经理责任(安全生产第一责任人) (1)履行承揽合同要求,确定安全管理目标,对工程项目的安全全面负责。 (2)建立项目安全生产保证体系,组织编制安全生产保证计划。 (3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度,落实施工组织设计中的安全技术措施和资源的配置。 (4)组织项目工程业承包,确定安全工作的管理体制,明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员的工作。 (5)领导、组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中不安全问题,组织制定措施,及时解决,对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。 (6)发生事故,要做好现场保护与抢救工作,及时上报,组织配合事故的调查,认真落实制定的防范措施,吸取事故教训。

2、项目副经理职责(安全生产直接责任人) (1)根据项目安全生产计划组织有关人员制定针对性的安全技术措施,并督促检查。 (2)在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。 (3)经常检查生产现场和建筑物、机械设备及其安全装置、钢井架、工器具、原材料、成品、工作地点以及生活设施是否符合安全卫生要求。 (4)按时提出本项目安全技术措施计划项目,经上级批准后负责对措施项目的实施。 (5)制定和修订本项目的安全制度,经质安部审查,提出意见,企业主管领导或安全委员会批准后执行。 (6)经常对本项目职工进行安全生产思想和技术教育,对新调入项目部的工人进行安全生产现场教育;对特种作业的工人,必须严格训练,经考试合格,并持有操作合格证,方可独立操作。 (7)发生事故时,应及时向主要领导和安全部门报告,并协助企业领导、安全部门进行事故的调查、登记和分析处理工作。 3、项目总工程师职责 (1)对工程项目生产中的安全生产负技术责任。 (2)贯彻落实安全生产方针、政策,严格执行安全生产技术规程、规范、标准。结合项目工程特点,主持工程项

钢结构厂房安全施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、项目部管理机构 三、建立安全保证体系和安全管理制度 1、安全保证体系 2、安全管理制度 四、分部分项技术交底 五、专项方案 1、临时用电专项方案 2、高处作业安全措施 3、临边、洞口防护措施 4、模板安拆方案 5、夏季施工措施 6、雨季施工措施 7、钢构安全保证措施 8、消防技术措施 9、环境保护及文明施工措施 六、安全技术措施 七、应急预案

安全施工组织设计 一、工程概况 铜陵浩荣电子3#厂房工程,由铜陵市浩荣电子科技有限公司开发建设,我公司承建施工。设计单位为安徽五维空间建筑设计咨询有限公司。本工程建设地点在铜陵市经济技术开发区,总建筑面积8599平方米。是单层轻钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,围护墙为砖墙。 二、项目部管理机构组成。(见附表1) 施工总体目标: 1、工程质量等级:合格。 2、工程工期:120个日历天。 3、加强安全管理,杜绝发生重大安全事故。全年无重伤、工亡及重大设备、火灾事故、减少轻伤、负伤率控制在15‰以下。 4、加强精神文明建设,做到文明待人,文明施工。重视保护环境,不污染环境。 三、建立安全保证体系和安全管理制度。 (一)、安全生产保证措施 1、安全生产目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包方我们同样把安全放在很高的位

置上,对整个工程的施工过程而言,其排列应为:安全—质量—文明施工—进度—经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月事故发生频率控制在千分之一点五以内,争创铜陵市安全文明工地。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。 2、安全生产保证体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生产制度及安全管理组成。 3、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,在项目经理负责制的施工管理体系基础上建立各项安全生产责任制,指定以项目经理为主、保卫、安全员为主要监督者的安全生产责任制。 ⑴、项目经理:认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,制定和执行安全生产管理方法,严格执行安全考核指标和安全生产奖罚办法,确保安全生产措施费用的有效使用,严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度,施工中定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施,当施工过程中发生安全事故时,项目经理必须及时、如实按安全

安全专项安全施工组织设计

安全专项施工方案 一、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》; 2.《建设工程施工现场管理规定》; 3.《建筑施工安全检查标准》; 4.《建设工程施工现场供用电安全规范》; 二、施工现场安全的一般规定 1.参加施工的人员,必须熟悉并严格遵守本工种、本岗位的安全技术操作规程,不得违章作业,冒险作业。 2.职工上班必须遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得带无关人员进入施工区域,严禁打闹及酒后操作等。变配电室、发电机房、危险品库等要害部门,非本岗人员未经批准严禁入内。 3.作业人员在班前须进行安全检查并确认。要及时处理班中和交接班提出各类隐患。下班前必须切断电源、熄灭火种,清理场地。 4.新工人必须经过三级安全教育,并经考试合格后,才能上岗操作,调换工种和复工人员,须经安全教育合格后,才准上岗。 5.从事特种作业人员,必须接受专门的安全技术培训,经理论和实际操作考试合格,取得“特种作业人员操作证”后,才能独立上岗作业。非相应的特种作业人员,不得从事该项特种作业。从事起重设备安装、检修、检测人员,必须经培训考核并取得政府劳动部门所发的资格证。

6.进入施工现场,必须正确穿戴劳动防护用品。不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤等,也不准赤膊、赤脚。从事有可能被机械绞碾伤害的作业,禁止围围巾、系领带,不准戴手套。 7.禁止使用不符合标准的和伪劣的安全带、安全帽和安全网。 8.木料库、化学品库、爆炸品库、油库等仓库以及机动车停车场、木材加工间等及其它易燃易爆区域禁止吸烟,无可靠的安全防火措施,未经消防部门许可,不准动火。 9.施工现场的洞、坑、沟、升降机、漏斗等作业部位、危险区域、危险场所,都应设置明显的标志,并要严格遵守各种安全标志的规定,无妥善的防护措施,不准作业。各种安全防护装置,防护设施和安全标志等不得任意拆除或移做他用。因施工、检修需临时拆除的应经有关部门同意,方可施工、检修,工作完毕应及时恢复。 10.各工种机具使用前必须检查机械转动、电气绝缘性能良好,符合安全要求,方可使用。 11.保持施工现场整洁、文明,作到文明施工。原材料、半成品及成品的堆放要整齐有序,作到定置管理,不得占道施工,妨碍通行。及时清理建筑垃圾和施工废料,作到工完料清。 12.进出作业场所必须走安全通道,上下交叉作业及其出入口要有防护棚或其他隔离措施。不得随意穿行、攀爬、跨越各种设施或机械设备。 13.进入井坑、洞穴、管道、暗渠等空气不流畅的场所,必须首先进行通风,空气检测,采取预防中毒、窒息的措施,并派人监护作

施工组织设计中的安全技术措施

编号:AQ-JS-05189 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工组织设计中的安全技术措 施 Safety technical measures in construction organization design

施工组织设计中的安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 实施性施工组织设计(方案)是指导施工具体行动的纲领,其安全技术措施是施工组织设计中的重要组成部份。为强调在工程施工前必须制定安全技术措施,《建筑法》第三十八条规定:“建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施”。为了确保施工过程中的安全,真正贯彻“安全生产,预防为主”的方针,必须通过预先分析,做好防范措施,从而更好地控制、消除工程施工过程中的不安全隐患,杜绝事故的发生,保证施工顺利进行。 一、施工组织设计的编制人员 安全涉及建筑施工的各个环节,因此,编制人员应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的结构特点,科学地选择施工方法,施工机械,变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面。施工组织设计编制人员应当了解施工安全的基

本规范、标准及施工现场的安全要求,如《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》,《建筑施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查评分标准》等和相应的专业技术知识以后,才能在编制施工组织设计时制定具有针对性的安全施工措施,确立工程施工安全目标,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。施工方案编制人员,还必须了解施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,完善施工组织设计中安全技术措施,确保工程安全稳步进行,使施工组织设计科学、合理,有序地指导施工。 二、编制安全措施的主要内容 由于建筑工程的结构复杂多变,各施工工程所处地理位置、环境条件不尽相同,无统一的安全技术措施,所以编制时应结合本企业的经验教训,工程所处位置和结构特点,以及既定的安全目标。一般工程安全技术措施的编制主要考虑以下内容: (1)路桥工程首先考虑施工期内对周围道路,行人及邻近居民、企业、设施的影响,采取相应的防护措施(全封闭防护或部分封闭防

专项安全施工组织设计(方案措施)

目录 一、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。 二、安全生产管理目标............................................ 错误!未定义书签。 三、安全技术措施................................................... 错误!未定义书签。 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 ................ 错误!未定义书签。 五、施工用电安全技术档案..................................... 错误!未定义书签。 六、工伤事故档案................................................... 错误!未定义书签。 七、施工现场处罚条例............................................ 错误!未定义书签。 八、应急救缓预案................................................... 错误!未定义书签。 九、各施工阶段安全管理的重点.............................. 错误!未定义书签。 十、防止环境污染................................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况 邯郸市创信商厦工程位于邯郸市丛台区中华大街西侧,北仓路南侧。本工程为原自行车厂宿舍楼的改建。西面是邯郸市二十六中学。 邯郸市创信商厦工程,地下2层,地下一层为车库,地下二层平时为自行车库,战时为人防工程。地上27层,其中一~四层为商场、五层~二

施工组织设计安全文明施工措施

施工组织设计安全文明施工措施 根据标书要求,我公司中标后,严格执行招标文件所规定的施工工地的安全措施,对于安全生产小组提出的安全、防止污染、卫生、健康等方面的决定或建议,承包人立即执行,不得有任何延误。 1.安全法规 我们在工程施工过程中,在安全管理中遵循如下安全法规和规程: 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《工厂安全卫生规程》 《公路工程施工安全技术规程JTJ076-95 》 《建筑安装工程安全技术规 程》 《工人职员伤亡事故报告规 程》 《用电安全导则 GB/T 13869-92 》 《施工现场临时用电安全技术 规范JGJ 46-88 》 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB 3787-83 》 《电工作业人员安全技术考核 标准LD 28-92 》 在本项目中,我公司在遵守上述法规和规程的基础上,将采取一切措施确 保工地人员的健康和人身安全,将直接接收建设单位单位安全管理机构和 监理单位的领导,落实贯彻建设单位单位的各项安全规定,确保完成安全 责任目标。 2.安全生产的措施 2.1 安全措施的实施 根据招标文件要求,我方将在进驻工地 1 天之前提出驻地安全小组人员姓名和资历供监理审批。对于该委员会提出的安全、防止污染、卫生、健康方面的决定或建议,我方将坚决执行。 现场安装的工作人员全部戴安全头盔,在监理工程师认为有必要时,还将

2.2 建立健全公司安全生产责任制

(1 )建立健全公司安全生产责任制 我公司内部管理制度建立“安全生产责任制”,建立层层岗位责任制,将安全 工作落到实处。实行安全生产与经济效益挂钩的奖惩措施。 严格遵守国家相关的法律法规; 以落实安全生产责任制为核心; 落实“五有”:层层有安全目标,人人有安全职责,事事有安全标准,处 处有安全标志,时时有安全检查; 牢牢抓住“四个环节”:管理人员是重要环节,特种作业人员是关键环节, 班组长是基本环节,新进人员是薄弱环节。 在职工中开展“三不伤害”教育:不伤害他人,不伤害自己,不被别人伤害。 在工程现场开展“四全”安全管理活动,“四全”安全活动指全员、全面、 全过程、全天侯的安全管理活动 坚持工程现场经常性检查、定期安全检查、专业性安全检查、群众性检查 活动,并由安全员负责做好检查记录。 ( 2 )建立健全项目负责人部的安全生产责任制 认真贯彻落实我公司的安全生产责任制,严格遵守国家相关的法律法规; 项目负责人为本项目安全生产的第一责任人,对工程安全生产和工程质 量负全面责任。项目负责人部设立安保部和安全员,对安全生产进行时 时检查和监督工作。 安全管理包括各种标志牌的设置、各种安全保证措施的设置、公司内部自 上而下的安全管理体系。 2.3 一般安全措施 除以上制度外,在本工程施工中需格外强调指出的还包括: 1 )大力做好安全教育工作,全体施工人员必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立层层岗位责任制,遵守国家和企业的安全规程,在任何情况下不得违 章指挥或违章操作; 2 )大力防止四个伤害:高空坠落、触电、中毒、塌方; 3 )进入施工现场的人员都必须经过安全教育,坚持“安全三保”,特殊工种需持证上

施工组织设计安全生产保证措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2440 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工组织设计安全生产 保证措施正式样本

施工组织设计安全生产保证措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、安全施工基本原则 以安全生产作为标准化管理重点,严格执行《现 场标准化管理规定》及有关各项措施,施工现场必须 严格执行安全生产六大纪律及《建筑施工高处作业安 全技术措施》、《建筑机械使用安全技术规范》、 《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工普 通脚手架安全技术规定》、《施工现场防火规定》、 《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电 气管理规定》。 组建安全领导小组,配备责任心强的专职安全员

和兼职消防管理员,除认真执行有关的安全规章制度外,应特别注意以下几个方面: (1)坚持“安全为了生产,生产必须安全”、“安全第一”的观点,做好安全教育、安全交底和安全检查,搞好“三宝”的利用和“四口”的围护,各分项工程施工前必须进行安全技术交底。 (2)做好安全生产防护标准化,吊装危险区设警戒,专人值班,脚手架按设计搭设,验收后方可使用。 (3)施工建筑垃圾清理后集中堆放,用吊斗集中吊运或推斗车运送下来。 (4)垂直运输机械和机电设备使用前,应经调试达到正常运输,并经动力部门和安全部门验收合格挂牌方准使用,特殊工种的要持有上岗证,不得违章作业,不得违章指挥。

施工现场安全管理资料编写指南

施工现场安全管理资料编写指南 一、安全生产责任制(以安全生产责任制为中心的各项安全生产、文明施工的管理规定、办法和各工种安全技术操作规程等)。 二、安全目标管理。 配合表式:《安全责任目标考核记录表》(<表一>)。 三、施工组织设计(施工方案)和专项安全施工组织设计。 四、安全技术交底。 配合表式:《安全技术交底》(表<二>) 五、安全检查。 配合表式:1、《安全检查记录表》(表<三>—1); 2、《事故隐患整改通知书》(表<三>—2); 3、《事故隐患整改反馈报告单》(表<三>—3)。 六、安全教育。 配合表式:1、《安全教育记录表》(表<四>—1); 2、《三级安全教育登记卡》(表<四>—2); 3、《变换工种工人安全教育登记表》(表<四>—3); 4、《施工现场管理人员及安全培训情况登记表》(表<四>—4)。 七、班前安全活动。 配合表式:《班组班前安全活动记录表》(表<五>)。 八、特种作业持证上岗。 配合表式:《特种作业人员花名册》(表<六>)。 九、工伤事故。 配合表式:1、《工伤事故快报表》(表<七>—1); 2、《工伤事故月报表》(表<七>—2)。 十、安全标志。 配合表式:1、《施工现场安全标志牌一览表》(表<八>)。 十一、各类设备、设施验收、检测。 配合表式:1、基坑支护、脚手架、模板工程、洞口与临边防护设施、密目式安全网挂设、临时用电、物料提升机、外用电梯、塔式起重机、施工机具、文明施工等验收表(表<九>-1至表<九>—11); 2、接地电阻、漏电保护器、绝缘电阻等测试记录表(表<十>—1至表<十>—3); 3、《施工现场安全防护用品使用登记表》(表<十一>)。 十二、施工现场三级动火申请审批。 配合表式:《施工现场三级动火申请审批表》(表<十二>)。 施工现场安全管理资料应分别按上述十二项内容分类建档。 第二章安全生产责任制 第一节安全生产规章制度的分类及主要内容 第2.1.1条企业要建立健全安全生产规章制度,并根据生产发展的需要随时进行修改和补充。主要包括以下制度:(1)各级各部门安全生产责任制;(2)安全教育培训制度;(3)安全生产检查制度;(4)安全生产技术交底制度;(5)职工伤亡事故统计报告制度;(6)防护用品使用管理制度;(7)安全生产责任考核奖惩制度;(8)易燃易爆、有毒有害物品保管制度;(9)现场消防管理制度;(10)班组班前安全活动制度;(11)各工种安全技术操作规程。

安全生产、文明施工组织设计方案和技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.安全生产、文明施工组织设计方案和技术措施正式 版

安全生产、文明施工组织设计方案和 技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一、保证安全生产施工的技术措施 目的:安全技术措施是安全生产的唯一保证,对加快工程进度,提高工程质量起主要作用,因此在施工过程中必须坚决贯彻执行,确保安全生产,实现在遵义市安全生产检查总结评比中名列前茅。 一、组织措施 1、建立健全安全生产组织,成立以项目工程部经理为组长的安全生产领导小组,本工程设安全组主持日常安全检查和监督指导工作。 2、公司生产安全部派一专人指导、督

促安全生产工作。 3、项目工程部建立以安全员为首的、工人班组长、施工员、基层工会小组,青年安全监督岗的安全保证体系,形成“专管成线,群管成网”的安全管理网络保证体系。 二、制度保证 1、项目工程部建立健全各职能部门安全生产管理职责以及管理人员的安全生产岗位职责,责任落实到部门、人头。 2、必须坚决贯彻执行建设部JGJ59-99《建设施工安全检查标准》及各种规范、规定,严格执行公司制定的各种安全生产规章制度,根据国家规定制定各种专门的安全措施。

安全施工组织设计方案(完整版)[1]

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日

编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

安全施工组织设计(方案、措施)

青岛人民路第二小学改扩建工程安全施工组织设计 工程名称:青岛人民路第二小学改扩建工程 建设单位:青岛人民路第二小学 监理单位:青岛建设监理研究有限公司 施工单位:青岛中嘉建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、安全生产管理制度 (4) 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 (9) 五、施工用电安全技术档案 (9) 六、工伤事故档案 (10) 七、施工现场处罚条例 (11) 九、各施工阶段安全管理措施 (18) 十五、环保技术指标及环境保护措施 (37) 二、编制依据 (3) 三、安全生产管理制度 (4) 四、许可证、准用证及安全检查验收制度 (9) 五、施工用电安全技术档案 (9) 六、工伤事故档案 (10) 七、施工现场处罚条例 (10) 八、应急救援预案 (11) 九、各施工阶段安全管理措施 (18) 十、现场施工机具安全措施 (20) 十一、施工现场重大安全因素、环境因素应急响应措施 (26) 十二、冬、暑雨季施工安全措施 (29) 十三、防火、防爆措施 (31) 十四、文明施工管理措施 (33) 十五、环保技术指标及环境保护措施 (36) 十六、现场施工用电安全技术措施 (38)

十七、模板工程安全技术措施 (40) 十八、脚手架施工安全技术措施 (41) 十九、深基坑施工安全技术措施 (43) 一、工程概况 工程名称:青岛人民路第二小学改扩建工程 建设单位:青岛人民路第二小学 监理单位:青岛建设监理研究有限公司 设计单位:山东卓远建筑设计有限公司 施工单位:青岛中嘉建设集团有限公司 青岛人民路第二小学改扩建工程位于青岛市人民路34号,建筑面积为6643.06㎡。我公司承建教学楼、车库、餐厅、风雨操场,基础形式柱下基础、墙下条形基础及防水板,主体结构为框架结构,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级为1级。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016);

安全施工组织设计方案

安全施工组织设计方案报验申请表 工程名称:永煤集团永馨园(西区)住宅楼工程Ⅱ标段编号:

永煤集团永馨园(西区)住宅楼 工程Ⅱ标段 安全施工组织设计方案 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一、安全生产目标 (3) 二、编制依据 (3) 三、工作内容 (3) 四、完成安全工作措施的具体方案 (4) 五、安全工作计划的实行中应注意的问题 (13)

安全施工组织设计方案 为了确保本工程各项安全管理工作能正常有序的进行,防止意外伤害的发生,保证现场施工有良好的形势,实现本项目的各项安全管理目标,特制定本安全施工组织设计方案。 一、安全生产目标 1、杜绝死亡事故和重大机械事故; 2、杜绝重伤事故; 3、轻伤指标控制在3?以下; 4、施工现场安全达标合格率100%,优良率80%以上; 5、特殊作业工种持证上岗率100%; 6、安全技术操作规程年度培训覆盖面100%; 7、无重大职业安全健康事故; 8、确保安全文明工地; 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 2、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98; 3、河南三建建设集团有限公司编制的《安全生产岗位责任制》; 4、中华人民共和国《消防法》; 5、建筑施工防火安全管理手册。00 三、工作内容 1、脚手架工程:本工程采用落地式双排脚手架,延建筑物四周封闭施工。

2、模板工程:本工程为框剪结构、部分剪力墙,对现浇结构的支撑与加固体系必须进行验算,以确保其刚度及稳定性。 3、施工机具:本工程主要的施工机具有塔吊、搅拌机、木工电锯、钢筋机械、小型工具等,施工过程中应对其严格管理,确保使用安全。 4、临时用电:严格按JGJ59-99中的标准进行布置,施工过程要加强管理,并由专业电工进行维护,确保施工用电安全。 5、临边防护:主体施工中,作业层采用悬挑脚手架进行防护,其它防护采用防护栏进行防护,四口按要求进行防护,确保施工安全。 6、季节性施工:夏、雨期施工过程中要制定严密的夏、雨季施工安全措施,确保安全。 7、消防、门卫管理:施工过程由专人负责,确保现场及生活区人身及财产安全。 四、完成安全工作措施的具体方案: 1、参加本工程施工的所有人员均需接受安全培训,并取得了上岗证。 2、在施工过程中,各类人员均应严格执行各项技术操作规程。 3、建筑物内所有洞口应用竹笆、木板封严、封牢,楼梯应设防护栏杆(加钢管防护栏杆,外刷蓝黑相间油漆),以防发生坠落事故。 4、外墙双排钢管脚手架,脚手架采用竹串片,外脚手架均设安全网。 5、该工程施工时,在建筑物四周用栏杆拦出安全区,以防物体坠落打击伤人;安全通道搭设防护棚。 6、所有电气机具均按“一机、一闸、一漏、一箱”去布置。 7、塔吊司机、指挥人员严格遵守操作规程,持证上岗,不得违章操

安全施工组织设计方案(完整版)

安全文明施组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼 o—四年三月八日

编制说明 本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时 用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工 方案来具体指导。 本安全文明施工组织设计编制依据: 1、中华人民共和国安全生产法》 2、建设工程安全生产管理条例》 3、施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92) 7、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

第一章、工程概况 第二章、管理人员名单及监督电话 第三章、安全文明管理目标 第四章、安全管理 第五章、基坑支护施工方案 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案10 第七章、模板工程施工方案15 三宝”、“四口”防护施工方案20 第九章、临时用电施工方案21 第十章、塔吊安装拆除施工方案25 第十二章、安全事故应急预案措施38 附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

章工程概况 工程名称:夏河县2013 年廉租住房洒乙昂小区二期1#楼建设单位:夏河县住房和城乡建设局 施工单位:甘肃永靖建筑总公司 设计单位:甘肃宏图建筑设计有限公司 监理单位:甘肃星驰建设监理有限责任公司 工程地点:甘南州夏河县城东洒乙昂新区 建筑面积:11284.19m2 结构类型:框架-剪力墙结构,基础为平板筏型基础。 层次:地下一层,地上十一层、本工程建筑耐久年限为二级,耐火等级为n级,抗震设防列度为7度,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为n级。 本工程建筑场地为n类,建筑抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。 开工日期:2014年4月15日

安全施工组织设计1

安全施工组织设计 工程名称:XX油田热电厂“上大压小”扩建工程 建设单位:XX油田电厂扩建工程项目经理部 施工单位:XX油田建设集团油建公司第三工程 处 编制人: 时间:2012 年02 月28 日 一、工程概况 本项目工程位于新建水塔北侧,平面轴线尺寸为36m K 18m地下

结构垫层底标高为-7.95m 和-5.6m, 士0.000m相当于绝对标高 149.500m。 施工安全防护方案编制依据《建筑施工高处作业安全技术规 范》(JGJ80-91)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等。 安全管理机构 二、施工安全管理措施 1、凡进入施工现场的安全防护用具及机械设备实行验收或准用证 制度,未领取验收合格通知书或准用证的安全防护用具及机械设备不得使用。 2、建立、健全安全检查制度,定期和不定期的对施工现场进行安全检查, 及时发现和消除事故隐患,确保安全生产。 3、各项工程在施工前由项目技术负责人编制好各项工程安全技术专项方案,并向各作业班组长做书面安全技术交底,在由作业班组长向操作人员进行岗前安全技术交底和安全教育,并做好交底记录入档。 4、所有从事安全管理工作和特种工作业人员,必须经上级有关部门培训合格后持证上岗。 5、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好 防滑鞋。凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准,严禁将小孩带入施工现场 6、施工现场不准赤脚,不准穿托鞋、高跟鞋,不准穿裙子,不准光膀子,女职工作业要将长发绑扎好后戴好安全帽。

7、工作期间不准嬉笑打闹,不准在脚手架上看书、睡觉,不准在脚手架上爬上爬下,不准乘提拦上下,不准动用非本工种的机具设备,不准由高处向下抛扔物品,不准任意拆除安全防护设施,不准随意在施工场所吸烟,不准洒后上岗。 8、工地办公室、库房、伙房、警卫室、职工宿舍等临时设施严禁使用电炉子、电褥子,职工宿舍不准安装插座。 9、本工程外脚手架搭拆、施工用电施工机具安拆、土方工程施工方案、模板工程施工方案,在施工前由项目技术负责人编制专项的安全技术交底,以上各项安全技术措施见各专项方案。 三、安全防护用品及施工电气产品的购买、使用、检查、验收、维修、保养 1、对进入施工现场的安全防护用品及施工电气产品(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电闸箱、电器元件)等,必须持有产品生产许可证、出厂产品合格证和省安监总站颁发的产品准用证,无产品生产许可证、出厂合格证和产品准用证的安全防护用品及施工电器产品不得使用。 2、对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品,每周进行 检查一次,发现问题及时解决,保证安全生产,并做好检查、维修记录入档。 3、按规定对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品定期 进行检验和试验,对检验、试验不合格的安全防护用品及施工电器产品

施工组织设计中安全技术措施

编号:SM-ZD-73486 施工组织设计中安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工组织设计中安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、工程概况: 工程名称:大连*******综合楼 建设地点:长兴岛 建设规模:3000㎡ 结构形式:框架结构,机电安装工程。采用柱下独立基础。 开工日期:****年**月**日至****年**月**日,合同工期为****天 2、安全生产目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系与制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包商我们同样把安全放在很高的位置上,对整个工程的施工过程而言,其

排列应为:安全——质量一文明施工一进度一经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月轻伤事故发生频率控制在千分之一点五以内。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。详见附图1“安全管理组织机构”。 3、安全生产体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生产制度及安全生产监督管理组成。 3.1、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,在项目经理负责制的施工管理体系基础上建立项目安全生产责任制,指定以项目经理为

施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点

施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-——88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定;临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称。 2、工程所处的地理位置。 3、工程结构及占地面积。 三、昨电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电源、支路电流架设方式选择总电源 线线径和支路线径。 四、现场勘测

现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备[容量(pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铬牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铬牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,

拆除安全施工组织设计方案

编制依据 1、现行国家规范及行业标准 2、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 3、《建筑拆除工程安全技术规范》 4、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 5、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 6、业规范及行业标准。 一、本工程拆除部分概 1、建筑面积约150m2 ;砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1、饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2、墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除;2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规定

3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 我方采用机械拆除为主、人工拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。

3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程安全技术管理 1、工人进场必须配带出入证,严禁到非施工面乱窜,必须服从现场管理人员的指挥,不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境不随地大小便。 2、防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 3、防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 4、噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,附近居民也在照常生活,因此在拆除的过程必须做到,拆除物轻拿、轻放。 5、安全、拆除前必须关闭施工面的水总闸,包括消防喷淋总闸,断开所有电的总开,临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 6、墙体拆除施工中严禁正面墙体直接推到。必须分块、自上而下逐步拆除。