文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员技师实操试卷(答案)

变电站值班员技师实操试卷(答案)

变电站值班员技师实操试卷(答案)
变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷

变电站值班员技师模拟操作技能试卷

注意事项

1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。

4

一、 事故分析试题 (60分)

某35kV 变电站 越级跳闸事故

事故过程:

x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保

护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。

经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路

(离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。

上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V

其他信息:

在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳

开本线路的断路器,上位机记录如下:

xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic

=66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V

xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic

=43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V

现场定值情况

1、2#主变低后备定值

CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S )

复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V

2、457线路定值:

CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S

3、张庄农网线路定值:

CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S

4、1段北二线路定值:

CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S

问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kV A 短路阻抗U %=8% 额定电压Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生

AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线

供电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30

分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所

以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。

因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身

开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0

,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 1段北二主扇线路故障电流为61.96×100/5=1239A 。大约为一次CT 额定电流的12倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 -------------------线

-------------------------封

------------------------

密-----------------------

培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

二、 变配电常见事故处理(共40分)

1、母线失压原因有哪些?(10分)

答:A 、误操作或操作时设备损坏;

B 、母线及连接设备的绝缘子发生闪络事故。如母线、隔离开关、断路器、避雷器、

互感器等发生接地或短路故障,使母线保护或电源进线保护动作跳闸;

C 、线路故障,线路保护拒动或断路器拒跳,造成超级跳闸。一般由失灵保护动作

使故障线路所在母线上断路器全跳闸,未装失灵保护的,由电源进线后备保护动作跳闸,母线失压;

D 、母线保护误动。

2、母线失压的一般处理程序是怎样的?(10分)

答:A 、根据事故前的运行方式,保护及装臵动作情况,所报信号、断路器跳闸情况、设备 外状等,判明故障性质,故障发生的范围和事故停电范围。若所用电失去时,先倒所用变,夜里应投入事故照明;

B 、将失压母线上各分路断跌器、变压器断跌器断开,并将已跳闸断跌器的操作把手复位;(注意在断开DL 时先断开电容器断路器)

C 、若因高压侧母线失压,使中、低侧母线失压,只要失压的中、低压侧母线无故障象征,就可先利用备用电源或合上母联断路器(分断断路器),先在短时间内恢复供电,再检查处理高压侧母线失压事故;

D 、采取上述措施后,根据保护动作情况、母线连接设备上有无故障,故障能否迅速隔 离,按不同情况,采取相应措施处理。

3、在什么情况下将运行中的变压器差动保护停用?(10分)

答:A 、差动保护二次回路及电压互感器回路有变动或进行核验时;

B 、断电保护人员测定差动回路电流相量及差压时;

C 、差动保护互感器一相断线或回路开路时;

D 、差动回路出现明显的异常现象时;

E 、误动跳闸。

4、断路器越级跳闸应如何检查处理?(10分)

答: 断路器超级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。

如果是保护动作,断路器拒绝 跳闸造成超级,则应在拉开拒绝跳闸断路器两侧隔离开关后,将其它非故障线路送电。

如果是因为保护未动作造成超级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现 故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。

最后再查找断路器拒跳或保护拒动的原因。

首钢技校 准考证号:___________________ 姓名:____________

-------------------线

-------------------------封

------------------------

密-----------------------

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

最新变电站值班员初级工技能鉴定题库

变电站值班员初级工技能鉴定题库

一、选择题 La5A1001物体带电是由于(A) (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做 (A) (A)电源; (B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫 (C) (A)电磁力 (B)电场力 (C)电源力 (D)电动力 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的 (A) (A)正极 (B)负极 (C)端电压 (D)电动势 La5A2005电荷的基本特性是(A) (A) 异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引; (D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A) (A)电压; (B)电源; (C)电流;(D)电容。La5A2007在一恒定的电路中,电阻R增大,电流随之(A) (A)减小 (B)增大;(C)不变;(D)不一定 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B) (A)串联 (B)并联 (C)串并联 (D)级联 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度; (B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有u=e (A)u与e参考方向相反; (B)u与e参考方向相同; (C)无论u与e 方向相同、相反; (D)任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B) (A)电压、电动势、电位; (B)最大值、频率、初相位; (C)容抗、感抗、阻抗; (D)平均值、周期、带暖流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B) (A)开路; (B)短路; (C)断路; (D)不存在。La5A3013电容器中储存的能量是(D) (A)热能; (B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A1014恒流源的特点是(C) 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢- 26 -

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

11-050 职业技能鉴定指导书 变电站值班员 初级工 判断题

电流的方向规定为电子的运动方向。( ) 答案:× 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。( ) 答案:× 基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) 答案:√ 大小随时间改变的电流称为直流电流。( ) 答案:× 在直流电路中电容相当于开路。( )。 答案:√ 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。( ) 答案:√ 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。( ) 答案:√ 绝缘体不可能导电。( ) 答案:× 同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。( ) 答案:√ RLC 串联电路中,当C ω>1/L ω时电路成容性。( ) 答案:× 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。( ) 答案:× 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。( ) 答案:× 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。( ) 答案:× RL 串联的正弦交流电路中,R L I I I +=总。( ) 答案:× 电阻与导线长度L 成正比,与导线横截面积成反比。( ) 答案:√ 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m ,横截面积1mm 2 的导体,在温度20℃时的电阻值。( ) 答案:√ 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性好。( ) 答案:√ 导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关,而且还会受到外界环境的影响,金属导体的电阻值随温度升高而增大,非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。( ) 答案:√ 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1℃时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示。( )

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

变电站值班员高套

变电站值班员高套 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

试卷答案 一、单选题 1.变电所接地网接地电阻的大小与(D.电气设备的数量。)无关。 2.长200m的照明线路,负载电流为4A,如果采用截面积为10mm2的铝线,则导线上的电压损失(=0.0283·mm2/m)为(A.4.52)V。 3.(D.运行人员切换定值区时)不需要停用整套微机保护装置。 4.两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A.发热量较大)5.电流表、电压表本身的阻抗规定是(A.电流表阻抗较小、电压表阻抗较大) 6.若须在(C.35)kV及以下电压等级采用等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 7.采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B.既补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压;)。 8.BP-2B型微机母线保护有死区保护功能,这里的死区是指(C.母联间隔开关至电流互感器间)。 9.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是(C.欠充电)。 10.当500kV变电站发生全站失电时,恢复供电首先要考虑(C.站用电系统) 11.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,只能在(B.220)kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 12.中性点电抗器与线路并联电抗器区别是(B.线路并联电抗器有铁芯,中性点电抗器无铁芯) 13.电力生产场所,风力达(B.5级)以上的露天作业严禁动火。14.用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C.不能补偿无功不足的情况)。 15.开展输变电设备状态检修的目标是增强设备检修的(B.针对性、有效性),以提高设备可用率、供电可靠率及企业综合效益。 16.220kV变压器检修时,对一次中性点刀闸的处理下列说法正确的是(B.可以合上,增强安全措施)。 17.主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时。(C.失去复合电压闭锁功能)18.已知加在C=100μF电容器上电压uC=20sin(103t+60°)V。则此电容器储存的最大能量为(D.2*10-2J) 19.电力线路发生相间短路故障时,在短路点将会(B.通过很大的短路电流)。20.铅酸蓄电池在初充电过程中,电解液的温度不许超过(C.40)℃。 21.设备状态评价是依据各级输变电设备状态检修试验规程、状态评价导则等技术标准,通过对收集的各种设备状态量进行综合分析,确定(B.设备状态)和发展趋势。22.装设端电池的蓄电池组,电池的个数应保证在事故放电终止和充电末期,直流母线的电压维持在比用电设备高(A.5%)的水平上。 23.有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,将它并联一个0.05Ω的电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B.4)A。 24.SF6高压断路器的整体解体性检查、维修、更换和试验是属于(A.A类检修)25.隔离开关触头过热的原因是(B.触头接触面氧化、接触电阻增大). 26.OPGW是(C.光纤复合架空地线光缆) 27.采用一台三相三柱式电压互感器,接成Yyn接线,该方式能进行(B.相间电压的测量)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

变电站值班员第二版

变电站值班员职业技能鉴定试题库 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5A1001物体带电是由于(A)。 (A)失去电荷或得到电荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故;(C)由于物体是导体; (D)由于物体是绝缘体。 La5A1002我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 La5A1003能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 La5A1004直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 La5A2005电荷的基本特性是(A)。 (A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。 La5A2007 在一恒压的电路中,电阻R增大。电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。 La5A2008几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 La5A2009金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 La5A3010一个理想电压源,当(B)时,有V=e。 (A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。 La5A3011正弦交流电的三要素是(B)。 (A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。 La5A3012电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。 (A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A4014恒流源的特点是(C)。 (A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 La5A4015三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。 (A)1;(B) ;(c) ;(D) La5A4016对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。 (A)同相位;(B)超前30°;(C)滞后30°;(D)滞后120°。 La5A4017在电容电路中,通过电容器的是(B)。 (A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。

变电站值班员鉴定规范-初级工

鉴定基本要求 一、适用对象 专门从事变电站值班的人员。 二、申报条件 具备下列条件之一者,可申报初级水平鉴定: 1.技工学校、职业学校本专业(工种)毕业; 2.就业训练中心及各类培训机构本工种初级技术等级培训结业; 3.从事本工种工作2年以上,并经过本工种初级技术培训; 4.大、中专毕业或结业,并经过本工种初级技能训练。 三、考评员与应考者比例 1.理论知识考评试原则上每20名应考者配1名考评员(20∶1); 2.技能操作考核原则上每5名应考者配1名考评员(5∶1)。 四、鉴定方式和时间 技能鉴定采用理论笔试考评和技能操作考核两种方式进行。 1.理论知识考试时间为120min,试卷满分为100分,考试成绩达60分及以上者为合格; 2.技能操作考核时间(含笔试及实际操作)为3~5h,满分为100分,考核成绩达60分及以上者为合格。 以上理论考试和技能操作考核两项均合格者,视为技能鉴定合格。 五、鉴定工具、设备要求 1.根据技能操作考核要求,配备必要的鉴定工具、设备。 2.变电站仿真机。 鉴定内容 鉴定范围: 1.直流电路 鉴定内容及要求: (1)直流电路基本概念;2 (2)解释电流、电压、电位、电动势的意义;2 (3)电阻、电功率、电能的概念;2 (4)欧姆定律及其简单计算。3 鉴定比重:9 鉴定范围: 2.交流电路 鉴定内容及要求: (1)正弦交流电路基本概念;2 (2)电磁感应、电容、电感、互感有关概念;2 (3)三相交流电路的有关概念。1 鉴定比重:5 鉴定范围: 3.其他

鉴定内容及要求: (1)电力生产过程的基本知识;3 (2)站用系统、直流系统的接线。3 鉴定比重:6 专业知识 鉴定范围: 1.变压器 鉴定内容: (1)变压器基本构造、主要部件的作用及工作原理;3 (2)变压器型号表示方法和字母、数字的代表意义;4 (3)变压器配置保护的名称;4 (4)变压器的并列运行条件。4 鉴定比重:15 鉴定范围: 2.高压断路器 鉴定内容: (1)高压断路器的作用、基本结构和分类;5 (2)熟知高压断路器的型号表示法和各字母、数字的代表意义;5 (3)高压断路器基本灭弧方法。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 3.熔断器和隔离开关 鉴定内容: (1)熔断器的作用、结构和用途;3 (2)高、低压熔断器型号表示法和字母、数字代表意义;4 (3)隔离开关的用途。3 鉴定比重:10 鉴定范围: 4.主接线和继电保护 鉴定内容: (1)主接线的基本形式和常见主接线的特点;5 (2)继电保护与自动装置的一般原理、作用以及保护范围和运行操作注意事项;5 (3)一般输电线路配有的保护和自动装置的名称。5 鉴定比重:15 鉴定范围: 5.其他 鉴定内容:

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员个人工作总结

总结范本:_________变电站值班员个人工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

变电站值班员个人工作总结 电厂生产是我站工作重中之重,是电站经济命脉之源,全厂干部职工脚踏实地,埋头苦干,取得了较好的成绩,具体表现如下: 1、加强各级责任,确保安全生产。 电厂一直把安全生产摆在首位,年初与站里签订安全工作责任状后,马上与各值签了目标管理安全责任状,责任落实到班值、到个人。4月份,对电厂职工进行了安规、技术授课。5月份,在电厂进行了现场培训、讲解,并对相关部位职工进行安规和技术考试,对考试优异者给予了奖励表扬,对考试不合格者给予了批评处罚。厂部将每周星期五定为“周安全日”,每月最后一个星期五定为“月安全日”,对全厂各类设备进行全面检查,并记录在案。6月份为“安全月”,定期召开安全工作专题会议,悬挂安全生产宣传横幅,张贴宣传标语,每班值加强日常设备巡视,发现设备缺陷及时处理,将安全隐患消灭在萌芽状态。严格执行“两票三制”,从而确保了xx年上半年电厂安全运行。 2、加强信息交流和突击攻坚,确保安全度讯。 今年上半年降雨量达1084毫米,防汛抗灾形势十分严峻。年初,我站就成立了防汛安全领导小组,召开专门的防汛工作会议,制定了《防洪应急预案》,严格执行了主汛期的防汛值班制度。为能安全度汛,电厂与生技、防汛值班室加强联系,及时了解雨情、水情,合理控制水位,科学调度开关闸;电厂内各班组密切配合,做好汛前准备、讯中应对、讯后处置工作,平安度过一次次洪峰。2月份,维修人员在大坝上游安装了数字水位计,为今年的水位控制起到了关键作用。3月份,对所有供、排水泵设备进行了保养和维护,并更换了3#排水泵底阀橡皮。4月 第 2 页共 7 页

变电站值班员——初级工

变电站值班员——初级工(一) 1.断路器红灯回路应串有断路器切断触点。(×) 2.电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×) 3.启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开”。(×) 4.电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×) 5.胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×) 6.RL串联的正弦交流电路中,R L I I I+ = 总。(×) 7.断路器合闸后加速与重合闸后加速共用一块加速继电器。(√) 8.变压器铁芯接地电流每(A )检查一次。 A、月 B、天 C、3个月 D、1年 9.班组培训中,(B)是必须悬挂的图表。 A、接地选择顺位表 B、培训计划表 C、紧急事故拉闸顺位表 D、主要设备参数表 10.直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。 A、欧姆表 B、直流单臂电桥 C、直流双臂电桥 D、兆欧表 11.变压器接线组别为Yyn时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。 A、15% B、25% C、35% D、45% 12.胸外按压要以均匀速度进行,每分钟(D)次左右。 A、50 B、60 C、70 D、80 13变压器内部故障(B)动作。 A、瓦斯保护 B、瓦斯、差动保护 C、距离保护 D、中性点保护 14.变压器安装升高座时,放气塞应在升高座(A)。 A、最高处 B、任意位置 C、最低处 D、中间位置 15.关于回路电流说法正确的是(C)。 A、某回路中流动的电流 B、某网孔中流动的电流 C、回路的独占支路中流过的电流 D、回路中电源电流 16操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。 A、操作 B、顺序项 C、指令项 D、模拟 17.电流互感器有哪几种接线方式? 电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。

最新变电站值班员中级工复习提纲

变电站值班员中级工 复习提纲

精品好文档,推荐学习交流 (11-050) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员》中级工理论试卷 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线中心密度一样; (D)无法确定。 _________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

答案:A 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 22. 如蓄电池单个电池电压在( )V,则为正常浮充电状态。 (A)2.05~2.1; (B)2.15~2.2; (C)2.25~2.3; (D)2.1~2.3。 答案:B 23. 断路器控制回路中"5-8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 答案:A 28. 当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗( ) 。 (A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。 答案:C 29. 某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V那么一次侧电压为( )。 (A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)40000V。 答案:A 30. 变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。 (A)绝缘材料; (B)金属材料; (C)铁芯; (D)电流。 答案:A 31. 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值( )。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成正比例增大。 答案:B 32. 油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的( )。

变电站值班员技师题库

生产技能人员 职业技能知识测试标准题库 第6分册:变电站值班员 (第二版)

一、单选题 1 .中性点接地开关合上后其()投入。 A .中性点零序过流 B .间隙过流 C .间隙过压 D . 220kV 电流保护 正确答案:A 2 .互感电动势的大小和方向,用()分析。 A .楞次定律 B .法拉第电磁感应定律 C .右手定则 D .左手定则 正确答案:B 3 .当单相接地电流大于400OA 时,规程规定接地装置接地电阻在一年内( )均不超过0 . 5Ω。 A .春秋季节 B .夏季 C .冬季 D ,任意季节 正确答案:D 4 .部分GIS 设备利用开关母线侧接地刀闸代替线路接地刀闸作线路操作接地者,施工时控制开关手柄应悬挂()的标示牌。 A .禁止合闸,线路有人工作 B .禁止分闸,线路有人工作 C .禁止合闸,有人工作 D .禁止分闸 正确答案:D 5 .电磁机构开关在合闸时,必须监视( )变化。 A .交流电流表 B .直流电流表 C .电压表 D .有功表 正确答案:B 6 .超高压输电线路单相接地故障跳闸后,熄弧较慢是由于( ) A .短路阻抗小 B .单相故障跳闸慢 C .潜供电流的影响 D .电压高 正确答案:C 7 .单电源线路速断保护范围是( ) A .线路的10 % B .线路的20 %一50 % C .线路的70 %

D .线路的90 % 正确答案:B 8 .选择电压互感器二次熔断器的容量时,不应超过额定电流的( ) A . 1 . 2 倍 B . 1 . 5 倍 C . 1 . 8 倍 D . 2 倍 正确答案:B 9 .断路器发生非全相运行时,( )是错误的。 A 一相断路器合上其它两相断路器在断开状态时,立即合上在断开状态的两相断路器 B 一相断路器断开其它两相断路器在合上状态时,将断开状态的一相断路器再合一次 C .立即降低通过非全相运行断路器的潮流 D .发电机组(厂)经220 千伏单线并网发生非全相运行时,立将发电机组(厂)解列 正确答案:A 10 .在测量电流互感器极性时,电池正极接一次侧正极,负极接一次侧负极,在二次侧接直流电流表,如何判断二次侧的正极()。 A .电池断开时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 B .电池接通时,表针向正方向转,则与表正极相连的是二次侧正极 C .电池断开时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 D .电池接通时,表针向反方向转,则与表负极相连的是二次侧正极 正确答案:B 11 .变压器差动保护应满足()。 A .无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流 B .在变压器过励磁时不应误动作 C .在电流回路断线时应发出断线信号,并闭锁差动保护跳闸出口 D .差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线 正确答案:B 12 .变压器差动保护投入前要()测相量、差电压。 A .不带负荷 B .带负荷 C .视具体情况 D .带少许负荷 正确答案:B 13 . llC 保护中IOJSCK 意思是( ) A .距离保护出口 B .零序加速出口 C .零序出口 D .距离三段出口 正确答案:B

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

相关文档
相关文档 最新文档