文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 宁波明州医院弱电系统建议方案

宁波明州医院弱电系统建议方案

宁波明州医院弱电系统建议方案
宁波明州医院弱电系统建议方案

宁波明州医院弱电系统建议方案

目录

一、工程概况 1

二、设计原则 1-2

三、设计内容 2-3

四、弱电智能化系统整体设计框架 3-24

五、服务承诺 25-28

设计方案

一、工程概况

宁波明州医院门急诊医疗综合楼是一幢集住院楼、医技楼、门急诊楼为一体的多功能智能化综合性大楼。大楼由病房区,护士台、床单元、监护床单元、病人活动室、会议室,医技区,检验科、放射科、内窥镜中心、超声波、药房、示教室、办公室,门诊楼,各科候诊区、护士台、药房、诊室、挂号间、检查室、大厅等组成。

宁波明州医院门急诊医疗综合楼将建设成为亚洲一流的医疗场所,其智能化系统将覆盖整个大楼。大楼的智能化弱电系统将以综合信息管理系统(IBMS)为设计主线,以结构化布线系统及相关专业系统的布线为链路基础,涵盖楼宇自动化、办公自动化、通信自动化三大范畴的各子系统。整个系统应完整、先进和实用。

二、设计原则

在整个设计中,我们将始终贯彻可靠性、安全性、先进性的基本原则,并结合我们以往对智能化楼宇的设计经验,总结在设计中存在的问题,遵循建筑艺术与智能信息技术紧密和完美结合的立意, 让大楼通过我们的设计,具有高起点、先进、安全、高效、舒适、实用、便利、灵活的特点,提供一个服务于医疗业务工作的建筑物智能化弱电的系统平台,重点加强涉及医院业务流程方面的建设,从而使我们对系统的设计得到用户的认可。

在设计中应突出系统针对医院的使用要求,即应用系统的完整性和符合性;系统平台的合理性、安全性和扩展性;综合管理实施的科学性和可操作性。采用先进、成熟、可靠的技术,使整个系统达到高度集成、高效运转、高新实用的“三高”标准。

一条主线

在大楼的弱电智能化系统管理层,将采用IBMS系统,系统将汇集来自各弱电子系统的信息,形成中央集中监控管理平台和后台物业管理平台,并由此产生智能决策,使宁波明州医院能解决平面面积大而带来的管理问题,使大楼既具备强健的“肌体”,顺畅的“神经”,又有一个智能化的“大脑”,真正成为一栋智能化的医疗大楼。

IBMS系统是建立在整个建筑的各弱电子系统、网络、应用软件之上的综合管理系统。它能提供多个子系统联动和跨网的应用功能。该系统选择局域网为平台,通过Ethernet TCP/IP协议对各子系统进行集成,采用C/M/S三层结构进行开发,并能以浏览器方式作网上监控。系统的响应速度快(小于0.5秒);软件的安装与维护集中于服务器端和固定的客户端,对于网络客户实现了零客户机管理。用户可以透明地跨不同的网络和计算机平台,无缝地联合使用数据库、各种形式的信息。也就是说,系统可接受网络上所有授权用户的服务请求,即通过IBMS系统,轻而易举地实现各职能主管部门在任一工作站对相关系统中心业务或行政进行管理。

IBMS管理中心设于综合楼网络机房,通过综合管理软件来管理、采集和控制整个集成系统。

三、设计内容

本次投标内容为宁波明州医院门急诊医疗综合楼弱电智能化系统,主要包括以下部分:

1. 综合楼宇信息集成管理系统

2. 楼宇自动控制系统;

3. 结构化布线系统;

4. 大楼安保及内部业务监控系统;

5. 门禁智能一卡通系统;

6. 停车库管理系统;

7. 紧急与业务广播系统;

8. 有线及卫星电视系统

9. 程控交换机系统;

10. 内部无线寻呼系统;

11. 公共信息发布系统;

12. 多媒体会议及示教系统;

13. 计算机网络系统;

14. 病房通信呼叫系统;

15. 挂号、取药叫号系统;

16.应用软件系统;

四、弱电智能化系统整体设计框架

在宁波明州医院门急诊医疗综合楼弱电智能化系统中,根据业主对弱电系统的设计要求及医院对弱电智能化的使用要求,我们在大楼的通信自动化、楼宇自动化、办公自动化三大领域,以系统的物理链路层、设备层、集中管理层三个层次展开整体系统的设计。

在系统的物理链路层,主要包括结构化布线系统,及其它各设备系统的布线设计(涵盖在各设备系统设计内),整体设计思路是点位明确(在所提供的平面图上有明确注明),充分考虑冗余度以保证在项目建成后一个较长的时间段不会因线路的预留不足而导致使用的不便利。

在结构化布线系统中,针对宁波明州医院门急诊综合楼的使用功能和医务特点,采用6类非屏蔽布线。系统分为内部局域网、语音网和外部internet网。在信息点设置中,力求合理、有效、灵活、有一定的扩展余地:普通诊室设1个双孔点(内网数据口、分机电话);办公室考虑2人办公,设1个双孔点(内网数据口、分机电话)和1个三孔点(内网数据口、外网数据口、分机电话);每个病床位设1个三孔点(内网数据口、外网数据口、分机电话);每间手术室预留3个单孔点(2个内网数据口、1个分机电话);挂号、收费、取药的每个窗口设1个双孔点(内网数据口、分机电话);护士台设

医院智能化系统设计方案

医院智能化系统设计方案

医院项目设计方案 一、设计说明 1.设计依据 招标文件及图纸 DBJ01-615-2003《建筑智能化系统设计技术规范》 GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》 DB21/T1341-2004 《智能建筑工程施工质量验收实施细则》 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB6510-86《电视和声音信号的电缆分配系统》 GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计方案》 BG7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》 GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》 B11318.5-89 《声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件;可靠性要求与试验方法》 GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GBJ232-82《电器装置安装工程施工及验收规范》 GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

2.设计原则 本系统设计遵循以下设计原则: 系统设计与配置强调先进适用。在技术上保持先进性,具有适应技术发展趋势及产品更新的能力。 系统设计与配置综合平衡考虑,特别强调建筑设备管理系统在节能等方面的作用,达到国际先进水准。 系统设计与配置在体现本工程整体特色的同时,注意工程投资的经济效益。除考虑建设时的一次性投资外,还考虑系统到的运行成本,并使之最小化。 整个系统在规划时结合建筑的各功能分区进行设计。 具体如下: 以人为本:以满足使用者的需求为目标,建立良好的人机界面,中文显示、操作简单、界面友好、管理轻松、方便。 标准化:各子系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行,所选用的系统,设备,产品和软件符合工业标准或主流模式。 先进性:考虑到电子信息及软件技术的迅速发展,各子系统所采用的设备产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。 实用性:集成管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需求为目标来开展工作,保证满足目前存在的各种需要。 合理性和经济性:在保证先进性的同时,以提高工作效率,节省人力和各种资源为目标进行工程设计,充分考虑系统的实用和效益,争取获得最大的投资回报率。 安全性和可靠性:安全和可靠是对智能建筑的基本要求,是弱电集成系统工程设计所追求的主要目之一。

弱电系统维保方案48326

弱电系统维保 项目名称:XX集团弱电系统年度维保服务 项目地址:XX经济技术开发区开发大路16号甲买方单位:XX北方电脑有限公司 维保单位:XXXX有限公司

“XX集团”弱电系统设备维护方案设计 1、维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针并结合沈鼓集团弱电系统实际情况,特制定如下维护方案: 本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个厂区,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。首先,我们将对这些系统的组网方式及系统结构对专业维护人员进行培训、让每一个维护人员充分了解各个系统的构造。并将各个系统的设备进行分类建立设备数据,对故障率较高的设备制定出设备维护方案,并提供设备的故障率报告,以便于有针对性的采购备件备品,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对

系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。 我公司将安排1名技术人员长期驻点在厂确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。 2、服务保障 1)建立专业人员与队伍来保证对客户的及时服务; 2)保证各类问题及时响应服务;安排一名技术人员驻扎在 现场,随时确保响应。 3)服务有电话支持、网络支持、现场服务: a)通过电话服务对客户的故障设备做出基本故障判 定、故障排除、操作指导的服务。 b)通过电子邮件等网络交流方式向客户提供技术支 持。 c)需现场服务的保证及时到位,排除故障。 4)为客户提供必要的维护档案和技术支持。 5)保证客户的系统及正常运行。 3、维护条件 系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到“四

最新医院弱电智能化全面解决方案资料

医院弱电智能化系统 设计概述 近年来,全国医院等级划分评定的重心都从原来的"重视医疗设备、专家技术力量、床位等硬件设施" 转移到了"重视医院医疗服务质量、医院管理水平等软件设施"上。因此通过相应的智能化系统的建设来提高医疗服务质量和管理水平就成为必然。 医院智能化系统就是通过采用现代信息技术、网络技术和自动化控制技术,结合医疗管理手段来更高效、便捷、准确的提高医院管理水平、医疗服务质量及医生的工作效率。现阶段医院智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台。医院作为一个专业性很强的行业具有以下三个非常显著的特点: 1、医院内人员密集,身份复杂,流动性大。医院是公众场所,到医院的人包括前来就诊的各色病人、陪护人员、小商小贩、甚至一些社会闲散人员、打架斗殴受伤的人等等,人员身份的复杂程度仅次于车站码头。因此我们采用了安全技术防范、门禁控制、候诊排队、窗口对讲及显示、LED电子信息公告及引导、信息触摸查询等智能化技术手段对人员进行合理有效的管理、疏导、分流、保证医院安全有序高效的运行。 2、医院内的设备密集,管理复杂,物流量大。门诊及住院大楼是一个以医疗服务为主,兼行政、科研、教学一体的大型建筑,设置有大量的空调、冷热源、通风、给排水、变配电、照明、电梯等建筑设备,这些设备分布广,需要实时监视与控制的参数也有成千上万个,这就造成了运行操作与管理的困难,医院对于环境的舒适性、安全性、设施服务的完善性等指标日益提高,这样更给这些设备的运行带来了更高的复杂性,使用人工对其设备进行操作和管理不仅需要大量的人力资源,而且对于工艺要求复杂的手术室、重症监护室等位置人工操作不能满足控制精度和稳定、安全的运行,因此我们采用了楼宇自动控制等智能化技术手段对大楼内的各种机电设备进行实时监视、自动控制、统一管理,从而保证大楼内各种机电设备的节能高效和优化运行。

弱电系统维保方案81591

XXXX 弱电系统维保方案 项目名称:XXXXXX智能化系统维保 建设单位:XXXXXXXX 编制单位:XXXXXXXX 联系电话:XXXXXXXX 编制时间:XXXXXXXX 页脚内容1

目录 1、系统维护方案 (2) 2、服务保障机制的建立 (4) 3、维护基本条件 (5) 3.1备件齐 (5) 3.2配件齐 (5) 3.3工具和检测仪器齐 (5) 4.1视频监控系统 (6) 4.5 LED显示系统 (22) 4.6会议系统 (23) 4.7门禁系统 (24) 4.8机房系统 (25) 5、维修质量保证 (27) 5.1质量目标 (27) 5.2质量保证体系 (27) 6、维保服务承诺 (29) 6.1人员配备 (29) 页脚内容1

6.2排除故障 (29) 6.3技术培训 (30) 6.4正常保养 (30) 二、系统维护附表 31 XXXXXXXX弱电系统设备维护方案 1、系统维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针 页脚内容2

并结合XXXXXXXX弱电系统实际情况,特制定如下维护方案: 本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个XXXX,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。首先,我们将对这些系统的组网方式及系统结构对专业维护人员进行培训、让每一个维护人员充分了解各个系统的构造。并将各个系统的设备进行分类建立设备数据库,对故障率较高的设备制定出设备维护方案,向主管部门提供各种设备的故障率报告,以便于主管部门有针对性的采购备件备品,把复杂繁琐的工作变得条理化,明确化。当某个设备出现故障时,专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料,并采取针对性的维护措施,有效的提高设备的维护效率。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对系统的监测、维护、服务、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。 我公司将专门安排一名工程师负责,确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。 项目概况 维护保养的必要性 长期以来,由于弱电系统的维护不受重视,致使很多安防报警设备刚刚投入使用就被损坏,原因不外乎以下几点。 管理部门对弱电系统维护工作重视程度不够,认为没必要投入太多的人力、物力及财力,因而在管理过程中忽略对弱电系统设施的管理,导致系统的后期管 页脚内容3

医院智能化系统设计方案

医院项目设计方案 一、设计说明 1.设计依据 招标文件及图纸 DBJ01-615-2003《建筑智能化系统设计技术规范》 GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》 DB21/T1341-2004 《智能建筑工程施工质量验收实施细则》 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB6510-86《电视和声音信号的电缆分配系统》 GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计方案》 BG7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》 GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》 B11318.5-89 《声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件;可靠性要求与试验方法》 GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GBJ232-82《电器装置安装工程施工及验收规范》 GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》 2.设计原则 本系统设计遵循以下设计原则: 系统设计与配置强调先进适用。 实用性:集成管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需

弱电系统维保方案29345

XXX项目弱电系统 维保方案 XXX工程有限公司 2016年8月

目录 一、概述 (4) 二、弱电系统维保方案 (5) 1、本项目弱电系统维保服务主要内容 (5) 1)监控系统: (5) 2)巡更系统: (6) 3)报警系统: (6) 4)广播系统: (6) 5)楼宇自控系统: (7) 6)可视对讲系统: (8) 7)家居安防系统: (8) 1、无线对讲系统: (9) 8)电子公告系统: (9) 9)停车场系统: (9) 10)网络系统: (10) 11)会议室音视频系统: (11) 2、系统维护中的一般注意事项 (11) 3、系统常见的故障现象及其解决方法 (11) 4、弱电系统维保计划安排 (12) 5、报修服务 (15) 6、弱电系统维保服务工作重点 (16) 1)确保系统安全稳定运行 (16)

2)系统功能性全面复查 (16) 3)维护设备运行环境 (17) 4)提高资料准确性 (17) 5)提高隐患查找意识,积极提出解决方案和建议 (17) 6)加强巡检力度 (17) 三、弱电系统维保服务保障体系 (18) 1、维保工程技术体系 (18) 2、维保工程施工工序 (18) 3、维保工程安全措施 (18) 4、维保工程文明措施 (19) 5、质量保证体系及措施 (19) 6、计划投入的主要设备 (20) 7、计划投入的主要人员要求 (20) 四、弱电系统维保服务费用预算 (21)

一、概述 常XXX小区位于XX市中心XXX街、XXX街、XXXX街道区域繁华地带,是集商业、高档住宅一体化商住综合体。周边人流量大,入住的业主群体层次高,物业对住宅区实行封闭式管理,同时兼负对小区底层商业提供相关服务。业主对物业的服务响应要求高,不断完善和提高服务管理手段和服务管理水平,是物业管理部门的重要工作。 弱电智能化系统在小区安保管理,物业设施运行监控管理,业主使用服务,小区环境服务方面为物业管理部门提供了重要支撑手段。由于目前弱电智能化系统的免费维保期已到,所以对系统的日常维护、故障排除、升级改造等工作在有限的物业管理人员中抽调专业力量来完成此项工作,具有很大难度。 弱电智能化系统维保外包是现代社会分工细化的趋势,是物业管理现代化水平提升的重要标志。弱电系统涵盖的子系统较多,技术门类繁杂,需要专业公司、专业人员对系统进行有计划的维护保养,并能及时应对和解决突发状况。维保工作一方面保证了系统的正常高效稳定运行,另一方面客观的延长了设备使用寿命。

弱电系统维保方案13096

弱电系统维保 项目名称: 集团弱电系统年度维保服务 项目地址: 经济技术开发区开发大路 号甲 买方单位: 北方电脑有限公司 维保单位: 有限公司

“ 集团”弱电系统设备维护方案设计 、维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针并结合沈鼓集团弱电系统实际情况,特制定如下维护方案:本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个厂区,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。 为了做好弱电设备的维护工作,本公司维护部将配备相应的人力、物力(常用工具、通讯设备、交通工具等),由专人负责日常对系统的监测、维护、服务、管理 承担起设备的维护服务工作 以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。

我公司将安排 名技术人员长期驻点在厂确保第一时间解决故障问题,保障用户系统正常运行。 、服务保障 建立专业人员与队伍来保证对客户的及时服务; 保证各类问题及时响应服务;安排一名技术人员驻扎在现场,随时确保响应。 服务有电话支持、网络支持、现场服务: 通过电话服务对客户的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。 通过电子邮件等网络交流方式向客户提供技术支持。 需现场服务的保证及时到位,排除故障。 为客户提供必要的维护档案和技术支持。 保证客户的系统及正常运行。 、维护条件 系统进行正常的设备维护所需的基本维护条件,即做到 四齐 ,即备件齐、配件齐、工具齐、仪器齐。 备件齐 通常来说,每一个系统的维护都必须建立相应的备件库,主要储备一些比较重要

医院弱电系统方案

医院弱电系统方案 现代医院建设要充分重视智能化建设,因此,医院病房大楼在建设中应充分考虑弱电系统方案,以提高医院的管理效率,节约能源,以人为本,最大限度地满足就医病人的需求。 一、医院弱电系统方案概述 医院的弱电系统主要包括火灾自动报警及消防联动系统、楼宇机电设备自动化控制系统、信息查询及大屏显示系统、有线电视系统、综合布线及计算机网络系统、智能机房系统、病员探视系统、病床呼叫系统、远程医疗系统、医疗示教系统、智能化集成系统等。 鉴于医院的智能化系统的实际应用状况和将来的发展趋势,考虑到各系统的实际需求及具体的使用特性,同时兼顾技术新旧更替不断加快的特点,整体方案设计遵循以下原则: 1、先进性、成熟性和实用性 使用先进、成熟、实用和具有良好发展前景的技术,使得各个子系统具有较长的生命周期,不盲目追求高档次,既能满足当前的需求,又能适应未来的发展(包括设备和技术两方面内容)。 2、可靠性 高效稳定的系统,能提供全年365天,一天24小时的不停顿动作。对于安装的服务器、终端设备、网络设备、控制设备与布线系统,必须能适应严格的工作环境,以确保系统稳定; 3、易操作性 先进且易于使用的图形人机界面功能,提供信息共享与交流、信息资源查询与检索等有效工具。 4、高效率性 注重各子系统信息共享,提高整个系统高效率的传输与运行能力。 5、实用性 设备和终端必须反应快速,充分配合实时性的需求。 6、完整性 提供与各种外界系统的通信功能,确保信息的完整性并充分利用在整体系统的运作上。 7、可查询性 提供易于使用的数据库功能,让使用者能够随时查询信息及制作所需的报表。 8、可扩展性 把各子系统有机结合起来,充分考虑将来需求的成长空间,所提供的系统平台与技术将充分配合未来功能及扩充项目的需求,以避免将来重复的投资。标准化、结构化、模块化的设计思想贯彻始终,奠定了系统开放性、可扩展性、可维护性、可靠性和经济性的基础。 二、主要系统的方案介绍 以下对医院弱电系统中主要系统的解决方案分别进行详细介绍: (一)、火灾自动报警及消防联动系统 系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防通信系统、电梯监视控制系统、非消防电源切断控制系统等组成。 消防控制室:消防控制室的消防控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防通信设备、电梯监控盘和电源设备等组成,采用双电源供电并在末端设自动切换装置,并采用UPS作为备用电源。可接受感烟、感温、火焰、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火拴按钮的动作信号。可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。可联动控制所有与消防有关的设备。 消防联动控制系统:火灾报警后,消防控制室根据火灾情况控制相关层的正压送风阀、电动防火阀,并启动相应的正压送风机、排烟风机,排烟阀2800C熔断关闭,防火阀700C熔断关闭,并将动作信号反馈至消防控制室。在消防控制室,对消火栓泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机既可通过联动控制模块自动控制,也可在联动控制台通过直接控制线手动控制,并接受其反馈信号。

弱电系统维保方案说明

XXXX 弱电系统维保方案

项目名称:XXXXXX智能化系统维保建设单位:XXXXXXXX 编制单位:XXXXXXXX 联系电话:XXXXXXXX 编制时间:XXXXXXXX

目录 1、系统维护方案 (1) 2、服务保障机制的建立 (2) 3、维护基本条件 (2) 3.1备件齐 (2) 3.2配件齐 (3) 3.3工具和检测仪器齐 (3) 4、系统概述 (4) 4.1视频监控系统 (4) 4.2背景广播系统 (7) 4.3有线电视系统 (7) 4.4 BA系统 (8) 4.5 LED显示系统 (14) 4.6会议系统 (16) 4.7一卡通系统 (17) 4.8机房系统 (17) 5、维修质量保证 (19) 5.1质量目标 (19) 5.2质量保证体系 (19) 6、维保服务承诺 (21) 6.1人员配备 (21) 6.2排除故障 (21)

6.3技术培训 (22) 6.4正常保养 (22) 7、附件 (23)

XXXXXXXX弱电系统设备维护方案 1、系统维护方案 根据我公司“质量为本、精心设计、规范施工、用户至上”的质量方针并结合XXXXXXXX弱电系统实际情况,特制定如下维护方案:本项目需维护的弱电系统设备很多,而且分布在整个XXXX,覆盖面比较广,要做好设备的维护是一项艰巨而重要的工作。查看文章 医院智能化系统方案及其难点探讨2008-11-12 17:01在医院设计的要求中,要实现医疗现代化、建筑智能化、病房家庭化、其核心是建筑智能化,没有建筑智能化,就难以实现医疗现代化和病房家庭化。 由于智能化医院功能复杂,科技含量高,它的设计涉及到建筑学、 护理学、卫生学、生物学工程学等科学领域,加之医学发展快,与各种现代的高新技术相互渗透和结合,都影响医院的功能布局的设计。如何进行医院的设计工作,已成为医疗卫生部门、建筑设计部门共同面临的急切解决的课题。笔者结合自身从事医院工程的实践经验出发,对智能化医院的设计方案及其难点阐述和讨论。 如何进行智能化医院的设计,首先应从认识医院的使用功能和特点出发。 医院不同于宾馆、办公楼、商住楼等。它是“以病人为中心”实施医院服务的特殊场所。医院的主要特点如下: 首先人员密集、流量大。第二设备密集,物流量大医院医疗设备和其他设备的品种与数量之多,也是普通楼宇无法比拟的,根据设备的功能可分为四类: * 普通楼宇设备:如给排水、供配电、通风空调、火警消防、电梯等设备。 * 建筑医疗设备:这是同病房建筑同步设计、安装、调试的医疗设备。如中心供氧、中心吸引、压缩空气、麻醉气体的供应回收、中心对讲、中心监视、层流病房、洁净手术部等。这些设备是医院所特有的。 * 病房医疗设备:如监护设备、急救设备、小型治疗设备的检查设备。 * 办公及会议设备:医护人员使用的各种办公设备和各类教学设备在医院内也占有较多的数量。 第三信息密集、流通复杂。医院的运行管理是复杂的,既有人的管理,又有物的管理。人的管理既包括对病员的管理,又包括对医护人员的管理。对物的管理更是多元化。医院管理信息流通是多渠道的,有行政管理信息的流通渠道,也有医疗管理信息的流通渠道。 智能化医院是在通常的医院大楼设计中增加了部分或全部智能医院的“智能”功能,是智能医院中的特殊类别。 智能医院通常由三大系统组成,即通信自动化(CA),办公自动化(OA),楼宇自动化(BA),并将这三大功能结合起来,实现系统的集成。 在具体的设计中,智能医院通常包含下列若干弱电系统,信息通信;广播设备监控;公共安全管理;综合布线;办公自动化;系统集成。 智能化医院是以普通医院为基础提升了建筑“智能”功能,虽然服务的对象和服务的相同,

弱电维保方案模板

弱电智能化项目维保方案 0000000: 我公司经营楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银、等等项目的工程安装、调试、保养、维护,我公司具有安防专业人士多名,对工程安装和维护有丰富的经验、过硬的技术。我们将谨慎科学地做好000000的弱电维保服务、现将楼宇对讲、周界报警、监控、门禁、巡更、背景音乐、停车场系统作出方案如下; 一、维保内容 00000000段000000000楼和000000一期及所属 地下车库建筑监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统、周界防盗报警系统、背景音乐系统、电子巡更系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。

1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修,确保设备正常运行。 (1)对维保项目每周不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每月2次系统状态进行检查,每年24次。 (3)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。 2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。 (1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的,要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过

医院智能化解决方案

医院智能化弱电系统解决方案 五、医院弱电系统总述 5.1、前言 随着医院建筑在我国的蓬勃发展,营造良好的设施、幽雅的就医环境、提供优质的医疗服务已成为医院运营必不可少的手段。智能化的医院建设的目的正是为了满足上述需求,将目前国内外先进的计算机技术、通信技术、网络技术、信息技术、自动化控制技术、办公自动化技术等运用在医院中,在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下,减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度,使建成后的医院高效、稳定的运营。 在医院设计的要求中,要实现医疗现代化、建筑智能化、病房家庭化、其核心是建筑智能化,没有建筑智能化,就难以实现医疗现代化和病房家庭化。 由于智能化医院功能复杂,科技含量高,它的设计涉及到建筑学、护理学、卫生学、生物学工程学等科学领域,加之医学发展快,与各种现代的高新技术相互渗透和结合,都影响医院的功能布局的设计。如何进行医院的设计工作,已成为医疗卫生部门、建筑设计部门共同面临的急切解决的课题。 5.2、系统设计理念 如何进行智能化医院的设计,首先应从认识医院的使用功能和特点出发。 智能化医院是以普通医院为基础提升了建筑“智能”功能,虽然服务的对象和服务的相同,但在就医环境上是普通医院无法相比的,普通医院基本上无集中空调系统,热水供应系统,弱电系统也只是基本的呼叫系统、电话系统和广播、电视系统,而智能化医院是经过建筑师对建筑外型、色彩、内部功能布局及空间环境的精心设计,以满足人们对心理的、生理的需求,同时楼内采用了空调、通风系统、集中供热系统和病房以小开间宾馆化设计,病房

医院弱电系统设计方案

XX县人民医院住院综合楼 弱电系统 设 计 方 案 (Ver1.0) XXXX数码系统集成有限公司 2010年12月

目录 一工程概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计依据 (2) 二总体规划设计 (3) 2.1 设计目标 (3) 2.2 设计思路 (3) 2.3 总体架构 (4) 三各子系统设计要点 (5) 3.1.视频安防监控系统 (5) 3.1.1 系统简介 (5) 3.1.2 系统功能结构描述 (6) 3.1.3 系统设备设置 (7) 3.1.4 系统参考配置 (11) 3.2.网络综合布线系统 (12) 3.2.1. 系统简介 (12) 3.2.2. 系统功能结构描述 (13) 3.2.3. 系统设备配置 (15) 3.2.4. 系统参考配置 (16) 3.3.有线电视及电话系统 (17) 3.3.1 系统简介 (17) 3.3.2 系统功能结构描述 (17) 3.3.3 系统设备配置 (18) 3.3.4 系统设备选型 (19) 3.4 中心机房装饰 (19) 3.5 综合管路 (22) 四工程预算 (1)

一工程概述 1.1 项目背景 按照《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006中对智能建筑的定义,对智能医院建筑可以定义为,它是以医院建筑为平台,兼备信息设施系统、医院管理系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供一个安全、高效、便捷、节能、环保、健康及符合疾病治疗的建筑环境。 本方案按“信息科二〇一〇年七月二十六日 XX县人民医院住院综合楼线路统计”所提功能能需求对XX县人民医院住院综合楼进行弱电系统设计。 1.2 设计原则 对医院大楼的弱电系统的整体技术规划设计,本建议书坚持以下总原则: (1)用户至上原则 本规划方案从实际出发,以满足业主需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对医院大楼作为现代化智能建筑的特点,确保舒适性、安全性、先进性和实用性。 (2)标准化和开放性原则 本规划设计方案采用国际、国家最新的规范和标准来设计,推荐符合最新国际、国家标准、得到国际权威机构认证的产品,保证系统能兼容不同厂商、不同协议的设备,并须考虑开放的接口、易编程的通讯方式,以便医院日后对系统进行扩容乃至二次开发。 (3)先进性和实用性原则 系统的先进性主要体现在系统的整体统一性以及系统设计和设备选型的最优化和适当的超前量。

弱电维保方案

中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维保外包项目 维 护 方 案

目录 1.中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维护方案设计 (3) 1.1.系统概述 (3) 1.2.综合布线系统 (3) 1.3.视频监控系统 (4) 1.4.楼宇自控系统 (4) 1.5.有线电视系统 (4) 1.6.卫星电视接收系统 (5) 1.7.广播系统 (5) 1.8.病房呼叫系统 (5) 1.9.一卡通系统 (6) 2.1.系统维护方案 (6) 2.1.1.方案设计 (7) 2.1.2服务保障机制的建立 (8) 2.1.3维护基本条件 (8) 2.1.4设备维护中的一些注意事项 (9) 2.1.5系统常见的故障现象及其解决方法如下: (10) 2.1.6具体维护内容包括: (12) 一、综合布线系统 (12) 二、视频监控系统 (12) 三、楼宇自控系统 (14) 四、有线电视系统 (14) 五、卫星电视接收系统 (14) 六、广播系统 (14) 七、病房呼叫系统 (14) 八、一卡通系统 (14)

1.中国医科大学附属第一医院弱电系统设备维护方案 设计 1.1.系统概述 中国医科大学附属第一医院弱电系统已完工项目有门诊内科病房楼及急诊病房楼,其中门诊楼包含系统有:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,卫星电视接收系统,广播系统,病房呼叫系统,一卡通系统,急诊病房楼包含系统有:综合布线系统,视频监控系统,楼宇自控系统,有线电视系统,广播系统,病房呼叫系统。 1.2.综合布线系统 中国医科大学附属第一医院配备有几千门电话,因医院各部门电话用量频繁,而且医院会面临越来越多的电话系统的维护和管理的问题。如果不能及时有效地处理好,将会给医院正常工作带来很大的影响。

医院智能化系统方案

医院智能化系统方案 一、系统概述 医院管理信息系统立足于大型医院的需求开发,同时兼顾中小型医院的应用实际,覆盖医院主要管理业务和病人就诊的各个主要环节,是一套能够适应各种类型医院应用的医院智能化全方位管理信息系统。 医院管理系统"以病人信息为中心,以费用信息为主线",其目标是:减轻业务人员的劳动强度,提高医院的医疗质量和管理水平。它绝不仅仅是一套硬件和软件简单组合的计算机系统,而是集先进的管理思想、医院各部门的业务管理经验和计算机先进技术而大成的系统。开发这套软件出发点正是为了使医院更好的管理药品、器械、病历;使医院领导及时了解药品、器械的数量、质量,了解售药情况、住院病人的费用及病历情况。据调查资料显示:一个中、小型医院,每年因对药品、器械管理不善而受到的经济损失达十几万元乃至更多。如果利用医院管理信息系统可避免这种损失。这要比每年创造同额利润容易得多,而您的投资回报率则在70%以上。 医院管理系统采用当前先进的客户/服务器计算机网络体系结构和大型 数据库管理系统,充分利用网络的数据共享能力,是一套实用、完整、高效、先进的医院计算机管理信息系统,其技术达到了国内先进水平。该系统结合医院管理工作的特点,充分利用局域网、广域网、大型分布式数据库等先进的计算机技术,运用系统的理论与方法,将医院各组成部分的信息处理过程综合成有机整体,及时而有效地为医院日常管理和发展提供决策依据,使医院信息管理工作尽快达到规范化、制度化、科学化的要求,并实现医院信息技术全电子无纸化和胶片管理的最终目标。

医院管理信息系统将全医院的所有工作改造为事务处理信息流、财务管理信息流、物资管理信息流、临床数据信息流和学术资料信息流的网络化控制结构。大大提高院长决策的效率和准确度。 减少因管理原因造成的药品损失80%以上! 减少因管理原因造成的器械损失95%以上! 缩短病人排队等待时间50%以上! 减少欠费无法及时追缴造成的损失50%以上! 提高查询、统计效率95%以上! 将医院在财务、划价、下医嘱等环节人为造成的错误率降为零! 医院对自身的任何调整在瞬间落实到每个具体岗位! 通过信息数据高度共享,在强大的数据库的支持下,将医院的全面管理水平和服务质量提升到更高层次! 总之,医院管理信息系统每年可为医院带来至少几十万元的经济效益和可观的社会效益! 二、设计思想: 医院管理信息系统源于当今国际上著名的企业资源计划(Enterprise Rouses Planning)的先进思想,针对医院中所特有的部分设计的管理模式。主要的宗旨是:将医院各方面的资源,包括人事、财政、物资、医务护理、医疗辅助等充分调配和平衡,以期达到管理最佳的经济效果。该系统具有实用性、兼容性、稳定性的特点,从而能够适应不同层次医院的需求根据医院的构成情况和技术水平,医院分成了不同的等级,不同等级的医院在进行有效信息处理时会有不同的需求;同一等级的医院也有不同的管理方式。因此,

(完整版)弱电维保方案

弱电系统维保方案 XXX工程有限公司 2013年8月

目录 一、概述 (4) 二、弱电系统维保方案 (4) 1、本项目弱电系统维保服务主要内容 (5) 1)监控系统: (5) 2)巡更系统: (5) 3)报警系统: (6) 4)广播系统: (6) 5)楼宇自控系统: (7) 6)可视对讲系统: (8) 7)家居安防系统: (8) 1、无线对讲系统: (9) 8)电子公告系统: (9) 9)停车场系统: (9) 10)网络系统: (10) 11)会议室音视频系统: (11) 2、系统维护中的一般注意事项 (11) 3、系统常见的故障现象及其解决方法 (12) 4、弱电系统维保计划安排 (13) 5、报修服务 (17) 6、弱电系统维保服务工作重点 (18) 1)确保系统安全稳定运行 (18) 2)系统功能性全面复查 (18) 3)维护设备运行环境 (18) 4)提高资料准确性 (19) 5)提高隐患查找意识,积极提出解决方案和建议 (19) 6)加强巡检力度 (19) 三、弱电系统维保服务保障体系 (19) 1、维保工程技术体系 (19) 2、维保工程施工工序 (20) 3、维保工程安全措施 (20)

4、维保工程文明措施 (21) 5、质量保证体系及措施 (21) 6、计划投入的主要设备 (22) 7、计划投入的主要人员要求 (22) 四、弱电系统维保服务费用预算 (24)

 二、弱电系统维保方案 弱电系统中涵纳的各子系统分类繁多,各厂家技术标准不统一,现场使用过程中,由于线路变动,系统扩容,主要设备及辅助设备寿命不同步,操作人员误操作等各种因素影响,使系统经常处于不稳定状态,大大降低了弱电系统的使用价值。 弱电系统维保的价值核心不是更换故障设备,而是对整个系统运行进行规划,分析问题原因,提前预见问题所在,消除隐患,保障系统稳定工作。这不仅需要维保单位具备厂家设备供应资源、厂家核心技术支持,还需要常驻维保单位的现场人员具备丰富的现场技术经验,对系统的管理规划经验,同时还要具备良好的职业素养和敬业精神。

最新医院弱电智能化系统项目分析可行性研究报告

医院弱电智能化系统设计方案 2016年10月

目录 第1章总体概述 1.1项目概况及工程范围 1.2设计目标与定位 1.3设计原则与设计依据 1.4总体设计和施工要求 1.4.1 设计理念 1.4.1.1 建筑电气集成设计 1.4.1.2 数字医院 1.4.1.3 节能高效 第2章设计范围及点位设计原则12 2.1设计范围 2.2点位设计原则 2.2.1 综合布线系统 2.2.1.1 病房楼 2.2.1.2 综合楼(以后改建) 2.2.2 计算机网络系统 2.2.3 综合安防系统 2.2.4 视频监控系统 2.2.5 周界及防盗报警系统 2.2.6 巡更管理系统 2.2.7 门禁一卡通管理系统 2.2.8 停车场管理系统 2.2.9 手术示教系统 2.2.10 有线电视系统 2.2.11 多媒体信息发布及大屏显示系统 第3章综合布线系统 3.1系统概述 3.2方案特点摘要21 3.3系统点位设计 3.4综合布线系统介绍 3.5系统解决方案 3.5.1 系统拓朴结构 3.5.2 与电话系统及计算机网络的连接 3.5.2.1 电话系统与综合布线系统的连接 3.5.2.2 计算机网络与综合布线系统的连接 3.5.3 各子系统介绍

3.5.3.1 工作区子系统26 3.5.3.2 水平布线子系统27 3.5.3.3 垂直主干子系统28 3.5.3.4 设备间子系统29 3.5.3.5 管理区子系统31 3.5.3.6 建筑群子系统32 第4章计算机网络系统33 4.1概述33 4.1.1 网络建设原则33 第5章视频监控系统35 5.1设计思路35 5.2设计依据和设计原则35 5.3设计说明35 5.4功能描述37 5.5结构图38 第6章周界及防盗报警系统39 6.1设计思路39 6.2设计依据和设计原则39 6.3设计说明39 6.4功能描述39 6.5结构图41 第7章巡更管理系统42 7.1设计思路 7.2设计依据和设计原则 7.3功能描述 第8章门禁一卡通管理系统 8.1设计思路 8.2设计依据和设计原则 8.3功能描述44 8.3.1 门禁系统功能描述 8.3.2 考勤系统功能描述 8.3.3 消费系统功能描述48 第9章停车场管理系统 9.1设计思路 9.2设计依据和设计原则 9.3功能描述 9.4结构图 第10章手术示教系统 10.1系统总述

弱电维保方案模板

; 弱电智能化项目维保方案 公司介绍: 我公司经营楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银、等等项目 的工程安装、调试、保养、维护,我公司具有安防专业人士多名,对工程安装和 维护有丰富的经验、过硬的技术。我们将谨慎科学地做好东亚三环的弱电维保服务、现将楼宇对讲、监控、门禁、停车场系统作出 方案如下; 一、维保内容 东亚三环小区弱电系统:监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。 1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修, 确保设备正常运行。 (1)对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。

2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。 (1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的, 要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。 (3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。 3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向物业报告,由物业代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。 4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。 5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。 6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。 闭路监控系统: 1、检查项目及目标: (1)前端设备:

相关文档
相关文档 最新文档