文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电毕业设计

工厂供电毕业设计

工厂供电毕业设计
工厂供电毕业设计

乌海职业技术学院《工厂供电课程设计》课程设计报告

课题:机械厂供配电系统设计

系别:

专业:

班级:

姓名:

学号:

指导教师:

目录

一.前言

二.设计题目

三.设计要求

四.设计依据

五.设计任务

(一)设计说明书

1)负荷计算和无功功率补偿

2)变电所位置和型式的选择

3)变电所主变压器台数、容量、类型及变电所接线方案的选择4)短路电路的计算

5)变电所一次设备的选择校验

6)变电所进出线和与邻近单位联络线的选择

7)变电所继电保护的整定

(二)设计图样

六.结束语

七.参考文献

一、前言

众所周知,电能是现代生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。

在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。

因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。

工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:

(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。

(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。

(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求

(4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。

此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

二、设计题目

机械厂供配电系统设计

三、设计要求

按照国家标准GB50052-95《供配电系统设计规范》、GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》及GB50054-95《低压配电设计规范》等规范,进行工厂供电设计。做到“安全、可靠、优质、经济”的基本要求。并处理好局部与全局、当前与长远利益的关系,以便适应今后发展的需要,同时还要注意电能和有色金属的节约等问题。

四、设计依据

1.电源:

工厂东北方向2公里有一降压变电所110/35/10KV,1×2150KV A变压器一台作为工厂的主电源,允许用35KV或10KV中的一种电压,以单回架空线向工厂供电。此外,由正北方向其他工厂引入10KV电缆作为备用电源,平时不准投入,只在该厂的主电源发生故障或检修时提供照明及部分重要负荷用电,输送容量不得超过全厂计算负荷的20%。

2.负荷类型:

本厂除三车间和五车间有部分二级负荷外,其余均为三级负荷。

3.工厂为两班制,全年工作时数为4500h,最大负荷利用时数为4000h.(参考值)

4.工厂总平面图

5.气象资料:

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为21.5℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃.当地主导风向为东北风,年雷暴日为20。

6.地质水文资料

本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m.。

7.电费制度

本厂于当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费,每月基本电费按主变压器计为18元/kvA,动力电费为0.20元/KWh,照明电费为0.50元/KWh,工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.90,此外,电力用户需要按新变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10KV为800元/KV A。

8.工厂负荷情况

厂房编号厂房名称负荷类别设备容量需要系数功率因数

1

铸造车间动力300 0.3-0.4 0.65-0.70 照明 6 0.7-0.9 1

2

锻压车间动力220 0.2-0.3 0.60-0.65 照明 6 0.7-0.9 1

3

金工车间动力200 0.2-0.3 0.60-0.65 照明 5 0.7-0.9 1

4

电镀车间动力180 0.4-0.6 0.70-0.80 照明8 0.7-0.9 1

5

热处理车间动力150 0.4-0.6 0.70-0.80 照明 5 0.7-0.9 1

6

装配车间动力120 0.3-0.4 0.65-0.75 照明7 0.7-0.9 1

7

机修车间动力130 0.2-0.3 0.60-0.70 照明 3 0.7-0.9 1

8

锅炉房动力70 0.6-0.8 0.70-0.80 照明 2 0.7-0.9 1

9

仓库动力11 0.3-0.4 0.80-0.90 照明 1 0.7-0.9 1

10

工具车间动力270 0.25-0.35 0.60-0.65 照明7 0.7-0.9 1

生活区照明200 0.7-0.8 0.9-1

备注:铸造车间、电镀车间和锅炉房是二级负荷,其余均为三级负荷

低压动力设备均为三相,额定电压是380V

电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V

五、设计任务

(一)设计说明书

1)负荷计算和无功功率补偿

1. 计算负荷:各厂房和生活区的计算负荷如下表所示。

2. 无功功率补偿:

由上表可知,该厂380V 侧的最大负荷时的功率因数为0.85,而《供电营业规则》规定: 及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V 侧的最大负荷时的功率因数应稍大于0.90,取0.92来计算380V 侧所需的无功功率补偿容

量: var 162var )]92.0tan(arccos )85.0s [tan(arcco 16.836)tan (tan '

30

k k P Q c ≈-=-=??

选补偿电容型号为BCMJ0.4-40-3,所需个数:440

162

≈=

n 工厂装设了无功补偿装置后,则在确定补偿装置设地点以前的总计算负荷时,应扣除无功补

偿的容量,即总的无功计算负荷为:var 17.508var 17017.67830'

30k k Q Q Q C =-=-=

补偿后总的视在计算负荷为:var 49.973)(2

'30230'30

k Q P S =+=

3. 年耗电量的估算

结合本厂的情况,全年工作时数为4500h ,取年平均有功负荷系数72.0=α ,年平均无功负荷系数79.0=β 。由此可得:

本厂的年有功耗电量: h kW h kW T P W a a p ??=??=?=?6301067.2450016.82272.0α 本厂的年无功耗电量: h k h kW T Q W a a q ??=??=?=?var 1031.2450007.56479.0630α

2) 变电所位置和型式的选择

由上图可得:

P1(3.4,3),P2(5,5.6),P3(7.8,8.6),P4(5.6,2.4),P5(8.6,2.4),P6(8.6,3.7),P7(8.6,5.8),P8(12,1.5),P9(12,3.8), P10(12,5.9).

求负荷中心:

4.5 (102110)

102211≈++++++=

P P P x P x P x P x

1.4 (10)

2110

102211≈++++++=

P P P y P y P y P y

即负荷中心点的坐标为(5.4,4.1)

考虑进出线方便及其他环境情况,决定在2号厂房东北角修建变电所,其型式为独立式。

3)变电所主变压器和接线方案的选择

1. 主变压器的选择 根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可有下列两种方案:

(1) 装设1台主变压器

主变压器容量T S 应满足全部用电设备总计算负荷30S 的需要,即A KV S S T ?=≥3.108230 因此选择型号为S9-1250/10(6)的变压器。 (2) 装设2台主变压器

每台主变压器容量T S 应同时满足以下两个条件: A KV S S T ?=≈61.757~38.649)7.0~6.0(30

A KV A KV S S T ?=?++=≥∏+I 49372215206)(30

因此选择型号为S9-800/10(6)的变压器。主变压器的联结组别均采用0Yyn 。

2. 变电所主接线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器的方案可设计下列两种主结线方案: (1)装设一台主变压器的主结线方案,如左下图所示 (2)装设两台主变压器的主结线方案,如右下图所示

从上表可以看出,在技术指标上,装设两台主变的主结线方案明显优于装设一台主变的主结线方案,在经济指标上,装设一台主变的方案优于装设两台主变的方案,,决定采用装设一台主变的方案。

4)短路电路的计算 1. 绘制计算电路

如上图所示,系统为无限大容量系统,断流器的断流容量Soc=500KV .A ,架空线长l=2km ,查表可得架空线路的单位长大衣电抗平均值km X /35.00Ω=。 (1)对k-1点

系统电抗Ω=?==22.0500)5.10(2

211A MV kV S U X oc c

架空线路电抗Ω=?Ω

==7.0235.002km km

l X X

作短路等效电路图:

计算总电抗Ω=Ω+Ω=+=-∑92.07.022.021)1(X X X k

三相短路电流周期分量有效值:kA kV X U I k c k 6.692.035.103)

1(1)

3(1=Ω

?=

=

-∑-

三相短路次暂态电流和稳态电流有效值:kA I I I k 6.6)3(1)3()3"(===-∞

三相短路冲击电流及其有效值:

kA kA I i sh 83.166.655.255.2)3"()3(=?== kA kA I I sh 97.96.651.151.1)3"()3(=?==

三相短路容量:A MV kA kV I U S k c k ?=??===-89.119

6.65.1033)3(11)3(1

(2)对k-2点

电力系统电抗:Ω?=?==-42

22'1

102.3500)4.0(A

MV kV S U X oc c

架空线路电抗:Ω?=??Ω==-32

2120'

21001.1)5.104.0(235.0)(

kV

kV km km U U l X X c c

电力变压器电抗:查表得5.4%=k U ,因此,

Ω?=???=≈-32

223108.512501004.05.4100%A

kV kV S U U X N c k

作短路等效电路图:

计算总电抗Ω?=?+Ω?+Ω?=++=-----∑3333'2

'1)2(1013.7108.51001.11032.0X X X k 三相短路电流周期分量有效值:kA kV X U I k c k 4.321013.734.033

)

2(2)

3(2=Ω

??=

=

--∑-

三相短路次暂态电流和稳态电流有效值:kA I I I k 4.32)3(1)3()3"(===-∞

三相短路冲击电流及其有效值:

kA kA I i sh 6.594.3284.184.1)3"()3(=?== kA kA I I sh 3.354.3209.109.1)3"()3(=?==

三相短路容量:A MV kA kV I U S k c k ?=??===-4.224.324.033)3(22)3(2

5)变电所一次设备的选择校验 1. 10kV 侧一次设备的选择校验

3. 高低压母线的选择

查表得,10kV 母线选LMY —3(440?),即母线尺寸为mm mm 440?;380V 母线选LMY —2)10100(?+880?,即相母线尺寸为mm mm 10100?,中性母线尺寸为mm mm 880?.

6) 变电所进出线和与邻近单位联络线的选择

1、10kv 高压进线和引入电缆的选择

(1)10kV 高压进线的选择校验:采用LJ 型铝绞线架空敷设,接往10kV 公用干线。

a )按发热条件选择:由A I I T N 96.5430==?及室外环境温度C 5.20,查表,初选LJ —16,其C

35时的3092I A I al >=,满足发热条件。

b )校验机械强度:查表,最小允许截面2

min 35mm A =,LJ —16不能满足机械强度要求,所以,

改选LJ —35.

由于此线路很短,不需要校验电压损耗。

(2)由高压配电室至主变的一段引入电缆的选择校验:采用YJL22—10000型交联聚乙烯绝缘

的铝芯电缆直接埋地敷设。

a )按发热条件选择:由A I I T N 96.5430==?及土壤温度C

25,查表,初选缆芯为285m m 的交联

电缆,其30182I A I al >=,满足发热条件。

b )校验短路热稳定:计算满足短路热稳定的最小截面:

()

2223min 952.7477

75.06600mm

A mm mm C

t I A ima =<=?==∞

,(查表可得:277-?=mm s A C ) 因此,YJL22—10000—3×95电缆满足要求。 2、380V 低压出线的选择

(1)馈电给1号厂房(铸造车间)的线路采用VV22—1000型交联聚乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。

a )按发热条件选择:由A I 82.17830=及地上0.8m 土壤温度为C

25,查表,初选295m m ,其

30186I A I al >=,满足发热条件。

b )校验电压损耗:由厂房平面图量得变电所至1号厂房距离约为50m ,查表得295m m 的铜芯

电缆的km R Ω=4.00(按缆芯工作温度C

75),km X Ω=07.00,1号厂房的,kW P 8.8430=,

var 62.8130k Q =因此, ()()V kV

k kW U l X Q l R P U N 21.538.005.007.0var 62.8105.04.08.84030030=Ω

??+Ω??=+=

?

%5%37.1%10038021.5%100%=?<=?=??=

?al N U V

V U U U 满足允许电压损耗5%的要求。 3)短路热稳定度校验:满足短路热稳定度的最小截面

()

223min 08.273137

75

.032400mm mm C

t I A ima =?

==∞

式中ima t —变电所高压测过电流保护动作时间按0.5s 整定(终端变电所),再加上断路器断路时间0.2s ,再加0.05s (s t t k ima 05.0+=)

所选295m m 的缆芯截面小于min A ,不满足短路热稳定度要求,故改选缆芯2300mm 的交联聚乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×240的四芯电缆(中性线芯按不小于相线芯一半选择)。

(2)馈电给2号厂房(锻压车间)的线路,亦采用VV22—1000型交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 的缆芯,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(3)馈电给3号厂房(金工车间)的线路,亦采用VV22—1000型交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(4)馈电给4号厂房(电镀车间)的线路,亦采用VV22—1000型交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(5)馈电给5号厂房(热处理车间)的线路,亦采用VV22—1000型聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(6)馈电给6号厂房(装配车间)的线路,亦采用VV22—1000型聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(7)馈电给7号厂房(机修车间)的线路,亦采用VV22—1000型聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(8)馈电给8号厂房(锅炉房)的线路,亦采用VV22—1000型聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(9)馈电给9号厂房(仓库)的线路,亦采用VV22—1000型聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)故选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(10)馈电给10号厂房(工具车间)的线路,亦采用VV22—1000型聚氯乙烯绝缘铜芯电缆直接埋地敷设。(方法同前)故选2300mm 缆芯的交联聚氯乙烯电缆,即VV22—1000—3×300+1×150的四芯电缆。

(11)馈电给生活区的线路,采用LJ 型铝绞线架空敷设。 a) 按发热条件选择

由A I 81.44730=及室外环境温度为C 5.20,查表,初选LJ-185,其C 5.20时30500I A I al >≈满足发热条件。

b )校验机械强度:查表可知,允许最小截面 216m m ,因此LJ-185满足机械强度要求。

c )校验电压损耗:变电所至生活区负荷中心距离约110m ,查表可得LJ-185的km R Ω=18.00,

km X Ω=3.00(按线间几何均距0.8m 计)

,又生活区的kW P 28030=,var 03.9230k Q =,因此, ()()V kV

k W U l X Q l R P U N 58.838.011.03.0var 03.9211.018.028*******=Ω

??+Ω??=+=

?

%5%26.2%10038058.8%100%=?<=?=??=

?al N U V

V U U U 满足要求。 中性线采用LJ-70铝绞线。

3.作为备用电源的高压联络线的选择校验

采用YJL22-10000型交联聚乙烯绝缘的铝芯电缆,直接埋地敷设,与相距约2km 的邻近单位变配电所得10kV 母线相联。

a )按发热条件选择:工厂二级负荷容量共493KV A. A kV

kVA I 46.2610349330=?=

,最热月土壤平

均温度为C 25,查表,初选缆芯截面为225mm 的交联聚乙烯绝缘铝芯电缆,其3090I A I al >=,满足发

热条件。

b )校验电压损耗:查表可知,缆芯为225mm 的铝芯电缆的km R Ω=54.10(缆芯温度按C 80计),

km X Ω=12.00,而二级负荷的 kW kW P 4.2436.501098.8430=++=, var 58.203var 21.4375.7862.8130k k Q =++=,线路长按1km 计,因此 ()()V kV

k W U l X Q l R P U N 07.10538.01.012.0var 58.2031.054.14.243030030=Ω

??+Ω??=+=

?

%5%05.1%1001000007.105%100%=?<=?=??=

?al N U V

V U U U ,因此满足电压损耗5%的要求。 c) 短路热稳定校验:按本变电所高压侧短路电流校验,由前述引入电缆的短路热稳定校验,可知缆芯225mm 的交联电缆是满足热稳定要求的。而邻近单位10kV 的短路数据不知,因此该联络线的短路热稳定校验计算无法进行,只有暂缺。

7) 变电所继电保护的整定

(1)主变压器的继电保护装置

a) 装设瓦斯保护:当变压器油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于高压侧断路器。

b) 装设反时限过电流保护,采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式接线,去分流跳闸的操作方式。

过电流保护动作电流的整定:

A A I K K K K I L i re w rel op 86.810920

8.01

3.1max =???==

?,整定为10A 。 其中3.1=rel K ,1=w K ,8.0=re K ,205/100==i K ,A A I I NT L 10946.54221max ≈?==??。 过电流保护动作时间的整定:因本变电所为电力系统的终端变电所,故其过电流保护的动作时间(10倍动作电流动作时间)可整定为最短的0.5s 。 过电流保护林敏系数的检验: 保护灵敏系数为:5.161.520034.11221min >===

??A

A

I I S op k p ,满足灵敏系数大于1.5的要求。 其中A kV kV kA K I

I T k k 34.1122)4.0/10/(4.32866.0/)2(2

min =?==-?,

A A K K I I w

i op op 2001

20

101=?=

?=? c) 装设电流速断保护,采用GL15的速断装置。

速断电流的整定:

速断电流:A kA I K K K K I k T i w rel qb 52.784.3225

201

4.1max =???==

? 其中,kA I I k k 4.32)

3(2max ==-?,4.1=rel K ,1=w K ,205/100==i K ,254.0/10==T K

速断电流倍数整定:85.71052.78==

=

A

A

I I K op

qb qb ,满足(2~8)的要求。 电流速断保护灵敏系数的检验: 保护灵敏系数:6.34.157057201max ===

??A

A

I I S qb k p 其中kA kA I I k k 72.56.6866.0)

2(2max =?==-?,A A I K K I qb w i qb 4.157052.781

20

1=?==

? 按GB50062-92规定,电流保护(含电流速断保护)的最小灵敏系数为1.5,因此这里装设的电流速断保护的灵敏系数是达到要求的,而按JBJ6-96和JGJ/T16-92的规定,其最小灵敏系数为2,也满足其要求。

(2)作为备用电源的高压联络线的几点保护装置

a)装置反时限过电流保护。亦采用GL15型感应式过电流继电器,两相两继电器式接线,去分流跳闸的操作方式。

过电流保护动作电流的整定。 动作电流:A A I K K K K I L i re w rel op 84.84.5410

8.01

3.1max =???==

?,整定为10A 。 其中A A I I L 4.542.272230max ≈?==?,A I 2.2729.456.030=?=3.1=rel K ,1=w K ,8.0=re K ,

105/50==i K

过电流保护动作时间的整定:按终端保护考虑,动作时间整定为0.5s 。

过电流保护灵敏系数:因无邻近单位变电所10kV 母线经联络线至本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏系数,只有从略。

b) 装设电流速断保护。亦利用GL15速断装置。但是因为无邻近单位变电所10kV 母线经联络线至本厂变电所低压母线的短路数据,无法检验灵敏系数,也只有从略。 (3) 变电所低压侧的保护装置

a) 低压总开关采用DW15-1500/3型低压断路器,三相均装过流脱扣器,既可保护低压侧的相同短路和过负荷(利用其长延时脱扣器),而且可以保护低压侧单相接地短路。 长延时过电流脱扣器动作电流和动作时间的整定:

动作电流:A A I K I rel op 92.292.271.130)1(=?=≥,其中rel K 为可靠系数,一般取1.1

长延时过电流脱扣器的动作时间,应躲过允许过负荷的持续时间。其动作特性通常是反时限的,即过负荷电流越大,其动作时间越短。一般动作时间为1~2h 。

b) 低压侧所有出线上均采用DZ20型低压断路器控制,其瞬时脱扣器可实现对线路短路故障的保护。

瞬时过电流脱扣器动作电流的整定:由于线路的尖峰电流

I无法确定,只有从略。

pk

(一)设计图样

上图为工厂降压变电所的主接线图。

上图为变电所平、剖面图。

工厂供电全程设计(详细版)

一.负荷计算…………………………………………………………………….. ..2 1.设备分组 (2) 2.总负荷计算 (3) 3. 无功功率补偿 (5) 二、变电所主变压器和主结线方案的选择 (7) 三、短路电流的计算 (9) 四、变电所一次设备的选择校验 (12) 1.10KV测高压开关柜的选择 (12) 2.380侧一次设备的选择校验 (15) 3.高低压母线的选择 (18) 五、变电所进出线和与邻近单位联络线的选择 (19) 1.10KV高压进线和引入电缆的选择 (19) 2.380V低压出线的选择 (19) 六、机修车间动力箱的选择 (21) 七、变电所二次回路方案的选择与继电保护的整定 (23) 1.(1)异步机的直接起动+ 过载保护(接触器+热继电器控制).223(2)异步电动机点动+连续运行(接触器控制) (23) 2主变压器的继电保护装置 (24)

八、设计心得 ........................................................ 错误!未定义书签。一.负荷计算 1.设备分组 由机修车间平面布置图,可把一车间的设备分成8组,分组如下:附图1 NO.1: 1、2、3、4、13、14、19 ;为一号动力箱 其中:=8.552(KVA) =13.0(A) NO.2: 25 ;为二号动力箱 其中:=74.4(KVA)=108.5(A) NO.3:(1) :5、6、7、15(2):28 ;为三号动力箱其中:()=16.2(KVA)=24.62(A) (2)=3.28(KVA)=4.99(A) NO.4: 8、9 ;为四号动力箱其中:=72.4(KVA)=138.86(A) NO.5:(1)10、11、12、22、23、24 (2)36 ;为五号动力箱其中:(1)=13.5(KVA)=20.51(A) (2)=3.28(KVA)=4.99(A) 36号设备按通风机来计算 NO.6: 16、17、18、20、21 ;为六号动力箱其中:=9.55(KVA)=14.51(A) NO.7: (1)26、27、29、30(2)35 ;为七号动力箱

(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

工厂供电毕业设计论文

学号04350403 毕业设计说明书石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 学生姓名王东亮 专业名称电气工程及其自动化 指导教师陈建辉 电子与信息工程系 2008年 6月9日

石家庄危险废弃物处置中心供电系统设计 Shijiazhuang hazardous waste disposal center power supply system design 2

摘要 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 本工程为石家庄危险废弃物处置中心的供电系统设计,该处置中心大部分用电设备属于长期连续负载,全年工作小时数为8760小时,要求不间断供电,主要车间及附属设备均为二级负荷。采用10KV电压等级双回路线路提供电源,单母线分段,放射式接线的设计方案。设计内容包括负荷计算、方案选择、功率补偿计算、短路电流计算、设备选择、二次系统设计、继电器选择、防雷接地设计、照明设计等。由于缺乏经验,设计中有很多不足与疏漏,请老师给予批评指正。 关键词:供电系统;计算负荷;短路电流;设备选择;

ABSTRACT It is well known, the electrical energy is the modern industry production primary energy and the power. The electrical energy both comes easy by other form's energy conversion, and easy to transform for other form energy supplies the application; Electrical energy transportation's assignment both simple economy, and is advantageous for the control, the adjustment and the survey, is advantageous in realizes the production process automation. Therefore, the electrical energy applies in the modern industry production and the entire national economy life extremely widely. This project for Shijiazhuang hazardous waste disposal center the power supply system design, the disposal center’s equipment belonging to the majority of long-term continuous load, annual work hours to 8760 hours, uninterrupted power supply requirements, the main workshop and ancillary equipment are 2 load. Use 10 KV double-circuit voltage lines to provide power, sub-bus, radiation-wiring design. Design elements include load calculation, options, power compensation, short-circuit current calculation, equipment selection, the second system design, choice of the relay, mine grounding design, lighting design. Due to lack of experience, there are many inadequacies in the design and oversight, to criticize the teacher corrected. Key words:Power Supply System; calculated load; short circuit; equipment selection

工厂供电系统电气部分设计汇总

工厂供电系统电气部分设计 二0一四年六月

工厂供电系统电气部分设计 田文杰(供电12833) 摘要 工厂供电(electric power supply for indusrial plants),就是指工厂所需电能的供应和分配问题,众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量已供应用;它的输送与分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在生产成本中所占的比重一般很小。例如在机械工业中,电能开支占产品成本的5%左右。从投资额来看,有些机械工厂在供电设备上的投资也仅占总投资的5%左右。所以电能在工业生产中的重要性,并不在与它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后,可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重后果。例如某些对供电可靠性要求很高的电厂,即使是极短时间的停电,也会引起重大设备的损坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大的人生事故,给国家和人民带来经济甚至政治上的重大损失。 因此,搞好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义,而能源节约对于国家经济建设是一项具有战略意义工作,也是工厂供电工作的一项重要任务。 工厂供电工作要很好地围攻业生产服务,切实保证工厂生活和生活用电的需要,并搞好能源节约,就必须达到以下基本要求 1.安全——在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故或设备事故。2.可靠——应满足电能用户对供电可靠性的要求 3.优质——应满足电能用户对电压量和频率等方面的要求 4.经济——供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少

工厂供电课程

XX机械厂降压变电所的电气设计 第一章设计任务 1.1设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 1.2设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂总平面图 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示。 表1.1 工厂负荷统计资料 厂房编号厂房名称负荷类别设备容量/kW 需要系数功率因数 1 铸造车间动力300 0.3 0.7 照明 5 0.8 1.0 2 锻压车间动力350 0. 3 0.65 照明8 0.7 1.0 7 金工车间动力400 0.2 0.65 照明10 0.8 1.0 6 工具车间动力360 0.3 0.6 照明7 0.9 1.0 4 电镀车间动力250 0. 5 0.8 照明 5 0.8 1.0

3 热处理车间动力150 0.6 0.8 照明 5 0.8 1.0 9 装配车间动力180 0.3 0.7 照明 6 0.8 1.0 10 机修车间动力160 0.2 0.65 照明 4 0.8 1.0 8 锅炉车间动力50 0.7 0.8 照明 1 0.8 1.0 仓库动力20 0. 4 0. 8 照明 1 0. 8 1. 0 生活区照明350 0.7 0.9 1.2.3供电电源情况 供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.4气象资料 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 1.2.5地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。 1.2.6电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA,动力电费为0.9元/Kw.h,照明电费为0.5元/Kw.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA为800/kVA。 第二章负荷计算和无功功率补偿 2.1负荷计算 2.1.1单组用电设备计算负荷的计算公式

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电毕业设计开题报告

甘肃畜牧工程职业技术学院 毕业设计开题报告 题目:XXX机械厂低压供配电系统的设计 系部:电子信息工程系 专业:机电一体化 班级:机电一体化09.2 班学生姓名:任东红 学号:0904310783 指导老师:俞瀛 日期:2011 年09 月21 日 (本报告一式三份,一份交指导教师,一份存系上,一份存学生设计档案袋) 一、课题名称 XXX机械厂低压供配电系统的设计

二、工厂供电的概述 工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况?解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。其基本内容有以下几方面:进线电压的选择,变配电所位置的电气设计,短路电流的计算及 继电保护,电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量的选择,防雷接地装置设 计等。 四、工厂供配电系统的特点 1 )供电半径小而范围广。 2)负荷类型多而操作频繁。 3 )厂房环境复杂。 4)低压配电线路长等,既复杂又重要。

因此选择供电方式时应力求简单可靠按有色金属的消耗量和供电可靠性的要求而定, 并因考虑线路运行的安全和方便,周围环境和线路安装的可靠性 五、课题研究的基本内容 1 ?统计负荷并进行负荷计算以及功率的补偿确定 2 ?变配电所的所址和型式的选择 3 ?变压器容量和台数的选择 4 ?短路电流的计算 5.变配电所主接线方案的确定 6 ?一次及二次设备的选择、高低压配电柜的选择 7 .防雷及接地设施的确定 8 ?绘制主接线及平面图 9 ?编写设计说明书

10kv变电站毕业设计

毕业设计(论文)任务书 一、题目:10kv变电所设计 指导思想和目的: 1、灵活运用本专业所学的基础和专业知识。 2、培养学生的专业技术知识和技能,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。 3、对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 4、培养学生树立严肃认真的工作作风,实事求是、严谨论证的科学态度,团结勤奋、协同作战的优良作风和应有的职业道德。 二.设计任务或主要技术指标: 1.设计任务 要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 二、设计进度与要求: 第1周:收集10kv降压变电所资料。 第2周:了解掌握10kv降压变电站的基本组成。 第3周:根据设计背景计算变电所负荷。 第4周:短路电流计算。 第5周:电气主接线选择与校验。 第6周:继电保护预防雷保护的设计。 弟7周:制作10kv降压变电站设计报告。 弟8周:答辩 三、主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社,2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名):系(部)主任(签名):2012年2月21日

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

工厂供电设计原理

工厂供电系统设计原理 一、设计的主要内容: 1、设计内容:负荷计算和无功功率补偿;变电所主变压器和主接线方案的选择;短路电流的计算等。 2、设计依据: (1)、气象资料:工厂所在地区的年最高气温为34°C,年平均气温为15°C,年最低气温为-18°C,年最热月平均最高气温为25°C,年最热月平均气温为18°C,年最热月地下0.8m处平均温度为21°C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为8天。 (2)、地质水文资料:工厂所在地区平均海拔1500m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 (3)、电费制度:工厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计算电能,设专用计量柜,按两部电费制缴纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/KVA,动力电费为0.20元/Kw.h,照明电费0.50元/kw.h。工厂最大负荷时的功率因数不低于0.90,此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性向供电部门缴纳供电补贴费:6~10KV为800元/KVA。

(4)、工厂负荷情况见下表: 序 号 名称类别设备容量 Pe(KW)需要系 数 Kd cos φ tanφ计算负荷 P30(kw)Q30(kvar)S30 (KVA) I30(A) 1 铸造 车间 动力300 0.4 0.7 1.02 120 122.4 171.43 260.46 照明10 0.8 0.9 0.48 8 3.84 8.89 13.51 小计310 ———128 126.24 180.32 273.97 2 锻压 车间 动力270 0.3 0.6 1.33 81 107.73 135 205.11 照明10 0.7 0.9 0.48 7 3.36 7.78 11.82 小计280 ———89 111.09 142.78 216.93 3 仓库动力400.4 0.85 0.62 16 9.92 18.82 28.6 照明 5 0.8 0.9 0.48 4 1.92 4.44 6.75 小计45 ———20 11.84 23.26 35.35 4 电镀 车间 动力119 0.5 0.85 0.62 59.5 36.89 70 106.35 照明8 0.8 0.9 0.48 6.4 3.07 7.11 10.80 小计127 ———65.9 39.96 77.11 117.15 5 工具 车间 动力240 0.3 0.65 1.17 72 84.24 110.77 168.3 照明10 0.9 0.9 0.48 9 4.32 10 15.19 小计250 ———81 88.56 120.77 183.49 6 组装 车间 动力200 0.4 0.7 1.02 80 81.6 114.29 173.64 照明26 0.8 0.9 0.48 20.8 9.98 23.11 35.11 小计226 ———100.8 91.58 137.4 208.75 7 维修 车间 动力300 0.2 0.6 1.33 60 79.8 100 151.93 照明13 0.8 0.9 0.48 10.4 4.99 11.56 17.56

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

某工厂供电系统的设计毕业论文

某工厂供电系统的设计毕业论文 目录 摘要 ............................................................... I Abstract .............................................................. II 目录 ............................................................. III 第一章引言 .................................................... - 1 - 1.1 选题的背景及意义 ........................................... - 1 - 1.1.1 选题的背景 ........................................... - 1 - 1.1.2 选题的意义 ........................................... - 1 - 1.2 工厂供电设计的要求及原则 ................................... - 1 - 1.3 本设计的主要要求 ........................................... - 2 - 第二章冶金厂各变电所负荷计算和无功补偿计算 ........................ - 4 - 2.1 负荷计算的目的及其计算方法 ................................. - 4 - 2.1.1 负荷计算的目的 ....................................... - 4 - 2.1.2负荷计算的计算方法.................................... - 4 - 2.2 冶金厂各个车间及整个工厂计算负荷的确定 ..................... - 5 - 2.2.1 380V车间计算负荷的确定.............................. - 5 - 2.2.2 6KV车间负荷计算..................................... - 6 - 2.2.3 冶金厂总负荷列表 .................................... - 7 - 2.3 无功功率补偿方式及其计算 ................................... - 8 - 2.3.1 无功补偿的方式 ....................................... - 8 - 2.3.2 380V车间无功补偿的计算............................... - 9 - 2.3.3 6kV侧无功补偿的计算................................. - 10 - 2.3.4 变压器损耗的计算 .................................... - 10 - 2.3.5 全厂计算负荷 ....................................... - 10 - 第三章冶金厂主变压器的选择 ....................................... - 12 - 3.1变压器台数和容量的选择原则................................. - 12 - 3.2 变压器台数及容量的选择 .................................... - 13 - 第四章冶金厂变电所的主接线的设计 ................................. - 14 -

工厂供电毕业设计[1].

机械工厂供电系统设计 摘要: 厂供电设计的任务是从电力系统取得电源,经过合理的传输,变换,分配到工厂车间中的每一个用电设备上。随着工业电气自动化技术的发展,工厂用电量的迅速增长,对电能的质量,供电的可靠行以及技术经济指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善,不仅影响工厂的基本建设投资,运行费用和有色金属的消耗量,而且也反映到工厂供电的可靠性和工厂的安全生产上,他与企业的经济效益,设备和人身安全等是密切相关的。 关键词:工厂供电、变配电、短路电流、高低压设备 第一章设计的基础材料及方案论证 1.1.1设计总基础资料 表:本厂产品及单耗 产品类型单位数量(套)单位重量(kg/ 套)每公斤重耗 电量kwh/kg 耗电量 (kwh) 特大型中型小型共计套 套 套 5000 20万 10万 200 20 0.5 1 5 10 100万 2000万 50万 2150万(2)负荷类型及大小 配电计 点名称设备台 数n 设备容量/kw计算有功功率 /kw 计算无功功率 /kw 计算视在功率 /kw 计算电 流/A

一车间70 1419 470 183 506 770 二车间177 2223 612 416 744 1130 三车间37 1755 920 276 957 1452 工具,机修车间81 1289 496 129 510 775 空气站煤气站45 1266 854 168 872 1374 全厂 总负荷604 10463 4087 1659 4485 6811 配电计点名称功率因数 cosφ tgφ平均有功 功率/kw 平均无功 功率 /kvar 有功功 率损耗 /kw 无功功率 损耗/kw 变压器 容量 /(kv·A 一车间0.93 0.39 354 138 10 50 630 二车间0.82 0.68 512 348 15 74 800

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

相关文档