一、前言

古人有云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。自从走进了大学,距离工作就不远了,学校为了拓展我们学生自身的知识面,扩大与社会的接触面,增加个人在社会竞争中的经验,锻炼和提高我们的能力,以便在以后毕业后能真正走入社会,能够适应国内外的经济形势的变化,在学习给水排水专业知识两年之后,组织我们进行认识实习。认识实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,了解净水处理与污水处理的工艺流程。为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。在认识实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。

二、实习时间

2010年7月9日,2010年7月14日,2010年7月17日

三、实习地点

1 长春市第三净水厂

2 长春西郊污水处理厂

四、实习目的

1了解净水厂和污水厂的常规处理工艺以及常规高层如何进行给排水,对这些建筑的构筑物有个大致的概念。

2了解给水工程排水工程建设给排水工程的基本组成,布置和运转情况,为学习专业理论知识,打下良好基础。

3 通过本次实习,开阔眼界,增长见识,拓宽我们的知识面,启发我们积极向上,努力学习。同时接触与认识社会,积累人生阅历。

4 实习性质:认识实习

五、实习内容

1 听讲座,了解我国的水处理工艺以及日本的水处理工艺方面的知识

由我校主任和双阳污水处理厂厂长为我们做了两场报告,向我们分别介绍了我国以及日本的净水工艺和污水处理工艺,让我们对所学专业知识打下良好基础,对未来将要学习的专业课有个大致的了解。

2 参观长春市第三净水厂,了解水厂的大概情况及其净水的工艺流程

由水厂的厂长带领我们参观并且介绍了长春市第三净水厂的所有工艺流程。长春市第三净水厂向整个汽车厂和绿园区提供水,其的总供水能力为22万立方米每天,也是唯一的一个从新地城水库取得原水的净水厂。新地城水库的总库容为5.92亿每立方米。

净水的工艺流程为:

水源——原水——混合——絮凝——沉淀——过滤——消毒——出水

3 参观长春西郊污水处理厂,了解了污水处理厂的大概情况及其污水处理的

工艺流程

由吉林建筑工程学院的教授为我们介绍了长春西郊污水处理厂的工艺流程。长春西郊污水处理工程采用厌氧-好氧活性污泥法工艺,对第一汽车制造厂排水

区和西南排水区的城市污水进行处理,处理规模为15万立方米每天,设计出水标准CODCr<120 mg/L,BOD5<30 mg/L,对各个处理构筑物进行了详细的解说。

污水处理的工艺流程为:

污水——格栅——沉砂池——初沉池——曝气池——二沉池

.

六、实习收获与体会

通过这几天有组织有目的的认识实习,我了解到了很多给水排水方面的认识。在这次认识实习中我们参观了长春市第三净水厂和西郊污水处理厂,基本上对给水和排水的方向都有所涉及,这对我们今后的学习有很大的帮助。

长春市第三净水厂满足了汽车厂和绿园区居民的用水需求,提高了供水水质;而且对振兴长春市经济,改善旅游环境,改善长春市投资环境等方面起到了显著的社会与经济效益。通过认识实习,我们了解了给水处理工艺和设备的运行,为以后学习专业知识做了准备工作。

选择水处理流程的基本出发点有:1.以较低的成本,安全稳定的运行过程。

2.要获得满足水质量要求的水。

3.水处理设施所在的地区气候,地形地质,技术经济条件的差异会影响到水处理工艺流程的选择。

长春市西郊污水处理厂,明显改善了长春市西郊地区水环境状况,缓解了河流的严重污染。长春市西郊污水处理厂所接纳的是城市生活污水和工业废水的混合污水。可以看出:长春市对水的污染相当严重,即使经过处理,水质依然不是很乐观。人们应该尽量减少污染,减轻污水处理厂的负荷量。我们应该想办法改进水处理的工艺,让处理过程更先进,处理后的水质更好,以减轻对环境的污染。

2万吨城市污水处理厂全套设计排水设计说明书

第一章原始资料分析 1.1 城市概况 该城市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协调发展,城市的污水处理率仅仅为30%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了建设良好优美的现代化城市,必须把环境问题处理好,筹建该城市的污水处理厂已经迫在眉睫了。 该市人口17万人,规划10年后发展到24万人。该市是一个以轻工业、冶金、家电、外贸为主题的新兴现代化城市。 1.2 自然条件 该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低;历年最高气温38oC,最低气温4 oC,年平均温度为24 oC,常年主导风向为南风;该市内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面2.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米 1.3 污水量 1.3.1 生活污水量 该市地处亚热带,夏季气候炎热,由于气候和生活习惯,该市在国内一向排水量较高的,据统计和预测,该市近期水量210L/人﹒d。远期水量260L/人﹒d。 1.3.2 工业污水量 市内工企业的生活污水和生产污水总量2.0万m3/d 1.3.3 污水总量 市政公共设施及未预见污水量以4%计,总污水量为生活污水量、工业污水量及市政公共设施与未预见水量的总和。 1.4 污水水质 进水水量:生活污水BOD5为130mg/L;SS为180mg/L; 工业废水BOD5为190mg/L;SS为200mg/L; 出水水质:BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L。 混合污水温度:夏季28OC,冬季10 OC,平均温度20 OC。 1.5 工程设计规模 污水处理厂的设计规模主要按远期需要考虑,以便预留空地以备城市的发展。 1.6 方案选择 1.6.1 工艺的确定 由于该污水处理只需去除BOD5与SS,不考虑脱氮与除磷方面, 所以选择两个比较好的方案. 方案一. 传统活性污泥法,其流程为: 污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放 方案二. 厌氧池+氧化沟,其流程为: 污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→厌氧池→氧化沟→二沉池→接触池→处理水排放 1.6.1.1 工艺流程方案的比较和选择 两个方案都能达到处理水质的要求,BOD5,SS去除都能达到出水水质,工艺都是比较简单的,在技术上都是可行的.

昆明市第二污水处理厂设计方案

昆明市第二污水处理厂于1996 年建成投产,该厂设计流量Q = 10 ×104 m3/ d; 进水水质: BOD = 180 mg/L , SS =250 mg/L , TN =45 mg/L , TP =5 mg/L ; 出水水质: BOD ≤15 mg/L , SS ≤15 mg/L , TN ≤8 mg/L , TP ≤1 mg/ L 。 1 进水泵房 进水泵房的前池是粗格栅井,分为两格,每格宽2m 、长9m 、深617m, 每格前后均设¢1.5m 铸铁闸门,可以全开通水,也可以全闭断水,互为备用。北侧的前池设有固定格栅,采用链条传动、耙齿在栅条上移动清污的格栅机;南侧前池采用链条传动、连续筛滤式的翻转格栅。栅条间距均为40 mm, 用定时器定时控制或由液位计水位控制运行,信号输送到PLC 系统,显示运转启闭状态和发出事故警鸣。 进水泵采用五台潜污泵,置于集水池中。集水池尺寸为5.8m ×8m ×9 m, 水泵单机流量0. 43 m3/ s ,4 用1 备。PLC 系统可以根据水位控制水泵的开停,也可使泵按交替方式运行。其中一台泵的出水管上装有电控阀,可以在控制水位中起到微调作用。如果来水量大于设计流量,水位异常升高时, 将通过溢流道溢出,溢流水位是3.40 m 。 提升上来的污水由三个渠道通过细格栅拦污。渠道长3.7 m, 宽4.6 m, 深1.6 m, 每条渠道前后均设插板闸门,也可以采取2 用1 备的运行方式。细格栅采用阶梯格栅,栅条间距6 mm, 细格栅后设有脱水输渣机,将栅渣送往运渣井。 进水泵房的能力可以满足近期和远期水量的要求。水泵和粗细格栅均为全自动工作,水泵的运行由PLC 控制,粗细格栅的动作情况传送到PLC 显示,所以进水泵站实际上是全自动无人管理的泵站。 2 沉砂池 经细格栅筛滤后的污水流入两个平流沉砂池, 每个沉砂池分两格,工艺尺寸28 m ×(2.2+2.2) m ×2.1m 。两个沉砂池中间设有输砂沟,沟槽断面为0.35 m ×0.5 m, 每个沉砂池安装一套带2 台潜污泵的桥式移动除砂装置,用泵将沉积在池底的砂粒提升到输砂沟槽,借槽底0. 7 % 的坡度汇集到砂水分离器(安装在进水泵房内) 进行脱水。沉砂池四个格的进出水口均设置插板闸,以备维修清池时使用。 桥式移动除砂装置是全自动工作,其工作状态信号输送到PLC 系统,可显示除砂装置的运转启闭状态和发出警鸣,螺旋砂水分离器的运转由除砂装置的控制箱控制,可以确保同步工作。沉砂池在水量为10 ×104m3/ d 及15 ×1104 m3/ d 时,水深改变,停留时间均为1.56 min, 池内流速通过下游咽喉式节流设施控制,可以始终保持在0. 3 m/s 左右,这样既能去除较大的砂粒,又能防止可降解有机物沉淀,使其顺利进入后续的生物处理设施。 整套沉砂池装置可以保证如下沉砂率:砂粒直径≥0.149 mm, 去除率80 %; 砂粒直径≥0.211 mm, 去除率90 %; 砂粒直径≥0.29 mm, 去除率98 % 。 除砂率的测定方法是:在同一个沉砂池进出口各取一个水样,水样经过滤和干燥后用显微镜测量砂粒尺寸。 3 流速控制和流量计量设施 污水从沉砂池出来到厌氧池的渠道上要通过流速控制设施和巴氏流量计。 ①沉砂池流速控制设施 设计中采用节流方法,通过沉砂池出水渠直线段上的咽喉式节流构筑物在水量变化时对沉砂池水位的调节,达到维持沉砂池中0.3 m/s 流速的要求。 咽喉式节流装置由明渠突缩口、明渠段、明渠渐放口三部分组成,其中明渠突缩口起主要节流作用, 明渠段起稳定流速作用,明渠渐放口起联接咽喉式节流构筑物与巴氏计量槽作用,上游直线段起到逐渐降低污水流速,使水流以较好的水力条件流入巴氏计量槽的作用。

精品自来水公司净水工试题附部分答案

精品自来水公司净水工试题附部分答案自来水公司净水工试题(一) 姓名 一、填空题:(每空2分,共40分) 1、天然水中杂质成分有五大类: 电解质、有机物、颗粒物质、 细菌微生物、溶解气体。 2、造成色度的主要成分是溶于水的腐殖质有机物或者无机物。 3、常用的无机高分子混凝剂有硫酸铝和三氯化铁。 4、生活饮用水水质净化的对象是水中的悬浮物和致病微生物。 5、消毒时在水中的加氯量可分为需氯量和余氯量。 6、按照水中固体颗粒的性质,有三种沉淀自然沉淀、混凝沉淀、 化学沉淀。 7、机械搅拌絮凝池和。 8、给水处理的常规处理方法是混凝、沉淀、过滤。 二、选择题:(一个或多个选项,每题3分,共30分) 1、影响混凝效果的主要因素有( ABCD ) A、PH值 B、碱度 C、水中杂质成分和浓度 D、水温 E、外部水力条件 2、管式混合有哪两种形式,( ) A、管道混合 B、静态混合器混合 C、管网混合 3、目前最广泛使用的滤料是( ) A、无烟煤 B、矿石 C、石英砂 D、塑料粒 4、水中的有效氯以( )的形式存在, -A、cl B、Hclo C、ocl D、H 22 5、沉淀池排泥有哪些方式,( ) A、斗底排泥 B、穿孔管排泥 C、机械排泥 6、水厂常用的沉淀池有( )

A、平流式沉淀池 B、斜管沉淀池 7、取水口周围半径不小于( )为水源保护区。 A、1000米 B、80米 C、100米 D、200米 8、天然水中溶解的气体主要有( ) A、氢气 B、氧气 C、二氧化氮 D、二氧化碳 9、“混凝”分为两个阶段( ) A、凝聚和絮凝 B、混合和凝聚 C、混合和凝结 10、水厂常用的澄清池有( ) A、脉冲澄清池 B、加速澄清池 C、机械澄清池三、简答题:(每题10分,共30分) 1、低温低浊度时,混凝效果差的原因是什么,如何采取措施提高效果, 2、“矾耗”是什么,单位是什么,如何判断矾花的好坏, 漏氯的抢救方法有哪些, 泰兴自来水公司职工教育电工测试题(一) 姓名 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、常用的三相异步电动机的启动方式一般分为 和。 2、水源分为和。 3、交流电每秒变化的数叫频率,它的单位是 1、一般电路的欧姆定律用公式表示: 全电路的欧姆定律用公式表示: ,习惯上规定运动的方向5、自由电荷的定向运动叫 为电流方向。 6、方向和大小都不随时间变化的电流叫,而交流电流的方向和大小随 时间作变化。

2万吨污水处理A2O设计方案

目录 第一章总论 (3) 1.1概况 (3) 1.2设计原则及依据 (3) 1.3工程规模及水质特征 (4) 1.4工艺设计参数 (4) 第二章废水处理工艺 (5) 2.1工艺技术选择 (5) 2.2废水处理工艺流程图 (8) 2.3工艺流程说明 (8) 第三章主要构筑物 (11) 1、粗格栅 (11) 2、细格栅 (11) 3、沉砂池 (11) 4.初沉池 (11) 5、厌氧池 (11) 6、缺氧池 (12) 7、好氧池 (12) 8.二沉池 (12) 9、污泥浓缩池 (13) 第四章主要设备选型及其参数 (14) 1、格栅 (14) 2、进水泵 (14) 3、污泥泵 (14) 4、浓浆泵 (14) 5、鼓风机 (15)

6、压滤机 (15) 7、旋混曝气器 (15) 8、软性组合填料 (15) 9、软性组合填料支架 (15) 10、弹性填料 (15) 11、弹性填料支架 (16) 12、斜管填料 (16) 13、斜管填料支架 (16) 第五章A2/O脱氮除磷工艺运行管理 (16) 5.1活性污泥的培养 (16) 5.2活性污泥的训化 (17) 5.3厌氧缺氧挂膜处理 (17) 5.4厌氧缺氧的开启 (18) 5.5运行管理中的常见问题及解决方案 (18)

第一章总论 1.1概况 本工程为处理20000m3/d的污水处理项目,废水中主要污染物为COD、BOD5、SS等污染物。为促进经济、保护环境,根据环保要求,现就提出治理方案,以达到省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)一级标准排放。 1.2设计原则及依据 (1)设计依据 1)《中华人民国环境保护法》 2)《中华人民国环境防治法》 3)省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001) 4)《建筑给排水设计规》(GB50015-2003) 5)《给排水工程结构设计规》(GBJ69-84) 6)《地下工程防水技术规》(GBJ108-87) 7)《建筑结构荷载规》(GBJ9-87) 8)《砌体结构设计规》(GBJ3-88) 9)《建筑地基基础设计规》(GBJ7-89) 10)《混凝土设计规》(GBJ16-89) 11)《室外排水设计规》(GBJ14-87) 12)《室外给水设计规》(GBJ13-88) 13)《低压配电设计规》(GB50054-95) 14)《通用用电设备配电规》(GBJ50055-93) 15)甲方提供的资料和环评报告表 16)《建筑安装工程质量检验评定规》(TJ307-74) 17)《钢筋混凝土施工及验收规》(GBJ141-90)

净水厂处理工业设计详解(业内人士的良心科普)

净水厂处理工艺详解(业内人士的良心科普) 水是生命之源,水占人体组成的70%,科学研究表明,成年人平均每天需水量2500ml 以上,可以说水质是身体健康的基础保障。 拧开水龙头,自来水缓缓流出,我们在享受现代生活带来的便利的同时,有没有想过这些随开随用的自来水究竟经过了哪些工艺流程才由江河湖海中流入千家万户,有时候流出的水像牛奶一样白,而且里面有大量的气泡,散发出消毒水的味道,要静置几分钟才恢复清澈,这些现象究竟是如何形成的,作为普通消费者的我们又如何去辨别水质的好坏。农村来的朋友可能知道,以前没有自来水,家里都有一口大水缸,父亲斜着身子,扁担吱呀呀,从池塘挑着水回家,倒进水缸后打上明矾静止一段时间缸底开始出现沉淀,这是农村最原始的水处理工艺。 后来,大家发现将水缸集中在一起,由专人统一打明矾,效率更高,于是水缸越做越大就成了水厂,更为高效的药品也逐步取代了明矾。 目前多数水厂采用的方法是从水源地抽水进水厂统一消毒、沉淀、过滤,最后泵送至用户家中,其中主要用到以下 6 种药品: 1.HCLO 次氯酸,由氯库中的氯气加入到水中生成,具有很

强的杀菌消毒能力,根据投加位置的不同可分为前加氯、后加氯。 图1.氯库 2.PAC 聚合氯化铝,溶液储存在加药间,泵送至混合池与水充分搅拌,作用是使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。 3.O3 臭氧,由O2 氧气放电生成,强氧化剂,作用是杀菌消毒,溶裂藻类细胞,降低其含量。按投加位置可分为预(前)臭氧、后臭氧投加点。 使用臭氧进行水处理的优点很多,比如杀菌效果佳,稳定性差易分解,不存在有毒残留物,但大量的使用带来了问题,比如腐蚀金属管道,更重要的是产生了一定量的溴酸盐,你也知道的,这是潜在致癌物,水厂目前应对方法是使用一定量的H2O2 来处理,后面会提到。 图2.氧气罐汽化器即使在夏天也是结满冰霜 图3.臭氧发生器(氧气通电产生臭氧) 图4.池内臭氧投加点 4.H2O2 双氧水,强氧化剂,有杀菌消毒的能力,但主要用于应对溴酸盐,加入水中后与O3 形成竞争关系,避免形成溴酸盐,常在水质较差的月份添加使用。 溴酸盐是潜在致癌物,但受热易分解,不仅是自来水,市面上大多数瓶装水也存在,脱离剂量谈毒性毫无意义,为安心

肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程可行性研究报告-广州中撰咨询

肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司 地址:中国·广州

目录 第一章肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程概论 (1) 一、肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程名称及承办单位 (1) 二、肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程产品方案及建设规模 (6) 七、肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (7) 十、研究结论 (7) 十一、肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程产品说明 (16) 第三章肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程

市场分析预测 (16) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (18) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (21) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (22) 一、原辅材料供应条件 (22) (一)主要原辅材料供应 (22) (二)原辅材料来源 (22) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (24) 第七章工程技术方案 (25) 一、工艺技术方案的选用原则 (25) 二、工艺技术方案 (26) (一)工艺技术来源及特点 (26) (二)技术保障措施 (26) (三)产品生产工艺流程 (26) 肇庆大旺城市发展有限公司高新区第二污水处理厂首期工程生产工艺流程示意简图 (27)

2万吨污水处理厂投资估算

2万吨/日污水处理厂工程投资估算表 序号 项目费用名称 建筑工程 设备费 安装费 合计 A 第一部分工程费用 785.5 723.3 112.2 2067 — 污水处理厂 785.5 711.2 112.2 2036.9 1 粗格栅间及进水泵房 24.0 87.0 5.70 1466.7 2 细格栅及旋流沉砂池 17.0 41.0 4.90 62.9 3 配水井 1.20 2.70 0.50 4.4 4 厌氧池 6.30 7.0 0.80 14.1 5 氧化沟(2座) 393.5 270.0 24.5 663.5 6 二沉池(2座) 214.6 76.0 9.20 299.8 7 集泥井及回流污泥泵房 15.0 21.0 4.2 40.2 8 消毒池及加氯间 26.2 24.0 2.4 52.6 9 储泥池 2.10 2.50 0.40 5 10 污泥脱水间 9.50 92.0 9.20 110.7 11 污泥堆棚 4.10 8.0 0.80 12.9 12 配电间 10.5 85.0 12.3 107.8 13 仪器仪表及自控系统 94.0 4.8 98.8 14 化验设备 55.0 55

15 通讯设备 3.0 3 16 运输设备 30.0 30 17 厂区平面布置 25.0 25.0 75.0 18 厂区土方及地基处理 60 120 19 综合楼 48.0 48 20 传达室、大门 8.0 8 21 机修间、仓库 21.0 20.0 41 22 食堂、浴室、职工宿舍 24.0 24 23 车库 3.00 3 24 围墙 20.0 20 25 厂区道路及照明 30.0 7.50 37.5 26 厂区绿化 10.0 10.0 二 备品备件购置费 17.10 17.10 三 工器具及生产家具购置 15.0 15.0 B 第二部分工程建设其它费 447.35 1 征地费 120 2 厂内绿化 40 3 建设单位管理费 56.0

净水厂处理工艺详解(业内人士的良心科普)

净水厂处理工艺详解(业人士的良心科普) 水是生命之源,水占人体组成的 70%,科学研究表明,成年人平均每天需水量 2500ml 以上,可以说水质是身体健康的基础保障。 拧开水龙头,自来水缓缓流出,我们在享受现代生活带来的便利的同时,有没有想过这些随开随用的自来水究竟经过了哪些工艺流程才由江河湖海中流入千家万户,有时候流出的水像牛奶一样白,而且里面有大量的气泡,散发出消毒水的味道,要静置几分钟才恢复清澈,这些现象究竟是如何形成的,作为普通消费者的我们又如何去辨别水质的好坏。农村来的朋友可能知道,以前没有自来水,家里都有一口大水缸,父亲斜着身子,扁担吱呀呀,从池塘挑着水回家,倒进水缸后打上明矾静止一段时间缸底开始出现沉淀,这是农村最原始的水处理工艺。 后来,大家发现将水缸集中在一起,由专人统一打明矾,效率更高,于是水缸越做越大就成了水厂,更为高效的药品也逐步取代了明矾。 目前多数水厂采用的方法是从水源地抽水进水厂统一消毒、沉淀、过滤,最后泵送至用户家中,其中主要用到以下 6 种药品: 1.HCLO 次氯酸,由氯库中的氯气加入到水中生成,具有很

强的杀菌消毒能力,根据投加位置的不同可分为前加氯、后加氯。 图 1.氯库 2.PAC 聚合氯化铝,溶液储存在加药间,泵送至混合池与水充分搅拌,作用是使水中细微悬浮粒子和胶体离子脱稳,聚集、絮凝、混凝、沉淀,达到净化处理效果。 3.O3 臭氧,由 O2 氧气放电生成,强氧化剂,作用是杀菌消毒,溶裂藻类细胞,降低其含量。按投加位置可分为预(前)臭氧、后臭氧投加点。 使用臭氧进行水处理的优点很多,比如杀菌效果佳,稳定性差易分解,不存在有毒残留物,但大量的使用带来了问题,比如腐蚀金属管道,更重要的是产生了一定量的溴酸盐,你也知道的,这是潜在致癌物,水厂目前应对方法是使用一定量的 H2O2 来处理,后面会提到。 图 2.氧气罐汽化器即使在夏天也是结满冰霜 图 3.臭氧发生器(氧气通电产生臭氧) 图 4.池臭氧投加点 4.H2O2 双氧水,强氧化剂,有杀菌消毒的能力,但主要用于应对溴酸盐,加入水中后与O3 形成竞争关系,避免形成溴酸盐,常在水质较差的月份添加使用。 溴酸盐是潜在致癌物,但受热易分解,不仅是自来水,市面上大多数瓶装水也存在,脱离剂量谈毒性毫无意义,为安心

巨野县第二污水处理厂

第一章总论 巨野县第二污水处理厂建在董官屯镇,主要服务于巨野高新化工园区。项目总设计规模 3.2万吨/日,建设规划用地59.9亩,项目分为两期建设,一期工程规划1.6万吨/日,占地38亩。 2008年3月,项目完成环评审批;2008年7月,山东省环境保护科学研究设计院完成项目研究可行性报告;2009年1月20日,项目由山东省发改委(鲁发改投资〔2009〕43号)立项;2009年5月,山东省城建设计院完成污水处理厂图纸施工设计;2009年8月,菏泽市建筑工程施工图审查中心完成对图纸的审查。 为推进巨野县第二污水处理厂的项目产业市场化发展,县政府决定对第二污水处理厂项目实施特许经营,2012年,通过竞争谈判方式选定了三达膜环境技术股份有限公司为第二污水处理厂特许经营项目的中标人,项目特许经营期限为30年,采用TOT经营模式。 原设计进水水质要求COD cr≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N ≤40mg/L、TP≤2mg/L、PH=6~9,设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。项目出水水质标准:COD cr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、PH=6~9。 由于该项目设计时完全按照城镇生活污水的水质指标设计,没有充分考虑化工废水的水质特别,经过一年多的调试运行,结果证明该工艺无法满足排放标准的要求,故需要对污水处理系统进行升级改造。

第二章现状分析2.1现有工艺流程 2.2现有工程进出水水质 日期 进水出水COD 氨氮BOD COD 氨氮

污水厂的设计规模

污水厂设计说明书 一、污水厂的设计规模 设计规模: 污水厂设计总规模为6万t/d,污水处理厂建设分期实施,一期3万t/d,二期扩至6万t/d。 污水厂按照近期设计,预留远期用地。 二、进出水水质 新郑市城关污水处理厂受纳水体是双洎河,根据《新郑市城关污水处理厂BOT项目招标文件》,并综合考虑以上情况,最终确定本工程污水处理厂出水应按照国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污水一级A排放标准执行。处理后出水要求回用:用于城市景观补充水、绿化浇灌用水、浇洒道路用水。 污水以有机污染为主,BOD/COD=0.457,可生化性很好,不需要水解酸化,直接生物降解即可。 污水中主要污染物指标COD、SS较大。

三、处理程度的计算 1.BOD 5的去除率 BOD 5的去除率为:16010100%93.75%160 η-= ?= 2 .COD cr 的去除率 35050100%85.71%350 η-= ?= 3.SS 的去除率 20010100%95.0%200 η-= ?= 4.总氮的去除率 405100%87.50%40 η-= ?= 5.总磷的去除率 30.5100%83.33%3 η-=?= 四、工艺流程概述 本项目方案采用 的主体处理工艺,工艺流程如下图所示:

工艺说明 1.格栅: 五、污水处理构筑物设计 1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起) 中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。

提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过,从而达到污水的净化。 设计参数: (1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求: 1)人工清除25~40mm 2)机械清除16~25mm 3)最大间隙40mm (2)在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。 (3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700, (4)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。 (5)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。 运行参数: 栅前流速0.7m/s 过栅流速0.9m/s 栅条宽度0.01m 栅条净间距0.02m 栅前槽宽0.94m 格栅间隙数36 水头损失0.103m 每日栅渣量0.87m3/d 设计中的各参数均按照规范规定的数值来取的。 提升泵房说明: 1.泵房进水角度不大于45度。

(完整版)自来水厂工艺流程概述_自来水厂工艺流程图

自来水厂工艺流程概述自来水厂工艺流程图 现在人们谈到饮用自来水会“心有余悸”,主要是因为害怕自来水生产过程中未能除尽水中的杂质及微生物,又害怕净水过程中混入了一些有毒气体。基于此,我组成员先到自来水厂参观采访,了解自来水的生产过程。 1、自来水是如何生产的? 众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。城市水厂净水处理的目的就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水能满足生活饮用及工业生产的需要。市自来水总公司水厂采用常规水处理工艺,它包括混合、反应、沉淀、过滤及消毒几个过程。 (1)混凝反应处理 原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即: 原水 + 水处理剂→混合→反应→矾花水 自药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应: Al3+ + 3H2O ←→ Al(OH)3 + 3H+ 氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。 混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。 经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。 (2)沉淀处理 混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。

西安市第五污水处理厂简介

西安市第五污水处理厂 一、简介 西安市第五污水处理厂位于灞河西岸,占地面积亩,其中一期用地230亩,总投资亿元人民币;主要接纳和处理西安市东南郊、东郊、东北郊浐河以西太华路、北二环至北三环区域,以及东二环至经九路、南二环至华清路区域范围内的生产废水和生活污水,总服务面积约4568公顷。 西安市第五污水处理厂污水处理总规模40万m3/d,深度处理工程10万m3/d;其中一期污水处理规模20万m3/d。污水处理采用厌氧/缺氧 /好氧(A2/O)二级生物处理工艺,出水经紫外线消毒后排入灞河,然后进入渭河,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中的一级B类标准;污泥处理采用重力浓缩、中温厌氧消化、机械脱水工艺,脱水后泥饼外运填埋。西安市第五污水处理厂运行后,可大大的减少灞河、浐河的污染物排放量,可有效保护灞河、浐河流域范围内的水环境及生态环境。 二、工艺流程 污水处理工艺采用:预处理+A/A/O二级生化处理+消毒处理工艺; 污泥处理工艺采用:重力浓缩+中温一级厌氧消化+机械脱水工艺; 西安市第五污水处理厂工艺流程图 除臭处理工艺采用:离子除臭及生物除臭两种处理工艺。 设计进水水质: COD 480mg/L BOD 240 mg/L SS 300 mg/L NH4+-N 45 mg/L TP 6 mg/L TN 65 mg/L PH = 8 水温≥14℃

出水水质标准(GB18918-2002一级标准B标准): COD ≤60 mg/L BOD ≤20 mg/L SS ≤20 mg/L TN ≤20mg/L NH4+-N ≤8 mg/L TP ≤L PH = 粪大肠菌群≤10000个/L 三、污水处理工艺描述 1污水处理系统综述 厂外污水经D=2600mm污水干管进入粗格栅间,粗格栅间内设置6条进水渠道(含远期工程3条进水渠道),每条进水渠道内设一台高度H=4.00m,间隙b=25mm的格栅栅条,用于拦截进水中较大的漂浮物及悬浮物。粗格栅间上部设置一台抓爪式格栅除污机,用于清捞粗格栅截留的污染物。 经过粗格栅的污水由进水渠道进入提升泵房集水池,一期工程提升泵房集水池内设置4台潜水污水泵,3用1备,1台变频,单台流量Q=3650m3/h,扬程H=21m,功率P=275KW;将进厂污水提升至泵房出水井后,经一根DN1800管道送至后续处理单元。粗格栅间及提升泵房内其它主要工艺设备包括:溢流管闸门、超越管闸门、近远期工程连通闸门、电动葫芦等。 污水提升至泵房出水井出水进入细格栅间,在此设计4条细格栅渠道,每条渠道内设置一台回转式格栅除污机,格栅间隙b=5mm,宽度W=,功率P=;用以截留污水中较细小的漂浮物和悬浮物。栅渣由无轴螺旋输送机送至栅渣压榨机进行压榨后外运。 经过细格栅的污水进入曝气沉砂池去除水中的沙砾,本期工程设计2系列曝气沉砂池(2格/系列),单格工艺尺寸L×W×H=24××,有效水深H=;平均流量停留时间T=。曝气沉砂池设置3台罗茨鼓风机供气,2用1备,单台流量Q=min,风压H=400mbar,功率P=22KW;每系列曝气沉砂池设置一台桥式除砂桁车,采用气提除砂方式;配四台潜水吸砂泵,单台流量Q=42m3/h,扬程H=7m,功率P=。砂水混合

万吨污水处理厂设计计算

万吨污水处理厂设计计 算 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08-

目录 第一章.设计概述 (4) 1.1工程概述 (4) 1.2原始资料 (4) 1.2.1气象资料 (4) 1.2.2排水现状 (5) 1.3设计要求 (5) 1.4设计成果 (5) 第二章.处理工艺方案选择 (6) 2.1工艺方案选择原则 (6) 2.2工艺比较 (6) 2.3工艺流程 (7) 2.4 主要构筑物的选择 (8)

2.4.1 格栅 (8) 2.4.2沉砂池 (8) 2.4.3初沉池 (8) 2.4.4生物化反应池 (9) 2.4.5二沉池 (10) 2.4.6浓缩池 (11) 第三章.污水构筑物设计计算 (12) 3.1进水管道设计 (12) 3.2粗格栅 (12) 3.2.1设计说明 (12) 3.2.2设计计算 (13) 3.3细格栅 (15) 3.3.1设计说明 (15)

3.3.2设计计算 (16) 3.4污水提升泵房 (18) 3.4.1设计计算 (18) 3.5平流式沉砂池 (19) 3.5.1 沉砂池的长度 (19) 3.5.2 过水断面的面积 (19) 3.5.3 沉砂池宽度 (19) 3.5.4沉砂池所需容积 (20) 3.5.5每个沉砂斗所需的容积 (20) 3.5.6沉砂斗的各部分尺寸 (20) 3.5.7沉砂斗的实际容积 (21) 3.5.8沉砂室高度 (21) 3.5.9 验算最小流速 (21)

3.5.10 进水渠道 (22) 3.5.11 出水管道 (22) 3.5.12 排砂管道 (23) 3.6 辐流式初沉池 (23) 3.6.1设计说明 (23) 3.6.2设计计算 (24) 3.7生化池 (29) 3.7.1设计说明 (29) 3.7.2反应池容积 (31) 3.7.3 进出水系统 (32) 3.7.4其他管道设计 (34) 3.7.5剩余污泥量 (34) 3.7.6曝气系统工艺计算 (35)

浅谈自来水厂净水处理工艺

浅谈自来水厂净水处理工艺 摘要:本文根据相关文献,综述了当前自来水厂常用的一些生产工艺,提出自来水厂要提高生产效率,进而提升生产效益,就必须应用新的生产技术和工艺,这样才能最大限度的保护水资源,利用水资源。 关键词:自来水厂;净水;处理 abstract: this paper according to relevant literature, this paper has the current water plant commonly used some production process, put forward to improve production efficiency waterworks and to increase the production efficiency, it must be applied to new production technology and craft, like this can the maximum protection of water resources, the use of water resources. keywords: tap water plant; water purification; processing 中图分类号: tu991 文献标识码: a 文章编号: 水是人类生存的生命线,是实现可持续发展的重要物质基础。我国饮用水资源总量为2.8亿m3,居世界第6位,但人均占有量为2 300m3,约为世界人均值的1/4。改革开放以来,我国经济迅速发展,同时也面临着严峻的生态环境问题,各地流域水体普遍遭受不同程度的污染。随着城乡一体化规划的实施,供水需求快速增加,然而由于河流水质普遍较差,已找不到洁净的饮用水源。为了解决这一严重供需矛盾,加强自来水厂净水处理,使之能用于生活饮用

西安第四污水处理厂

西北农林科技大学环境工程生产实习报告 姓名 学号 学院 专业班级 指导教师 实习单位西安市第四污水处理厂 评卷教师 成绩

前言 对于我们化学专业的每位大学生来说,生产实习是一个很关键的学习内容,也是一个很好的锻炼机会。平常学到的都是书面上的知识,而生产实习正好就给了我们一个在投身社会工作之前把理论知识与实际设计联系起来的机会,生产实习作为学校为我们安排的在校期间一次全面性、总结性的教学实践环节,它既让我们看到实际的中设计生产状况,也让我们在就业之前“实战预演”,我们可以从中看到的不仅仅是一个厂子的生产运作过程,还有大量实际设计方面的知识,以及我们还十分缺乏的实际经验都包含在每个生产设计过程中,通过实习能够使我们更好的完善自己。 一、实习目的 1)增强学生的动手实践能力,把课本所学的知识运用到生产实践当中,达到学以致用的目的。 2)让学生真正了解环境工程的意义、内容、范围、特点及其应用的过程。 3)培养学生的社会生产经验,为以后的社会生产打下基础。 二、实习时间 2014年12月31日 三、生产实习基地 西安市第四污水处理厂位于西安市朱宏路北段与北三环交叉口西北角,占地面积605亩,设计污水处理总规模为50万m3/d,2008年11月投入运行,经过两期建设,目前污水处理能力达到37.5m3/d,是省内最大的城市污水处理厂。 西安市第四污水处理厂主要接纳和处理西安市旧城区,东郊京九路、太华路以西区域,漕运明渠以东、北三环以南区域,漕运明渠以西部分区域以及北三环沿线区域的生产废水和生活污水,服务面积45平方公里,服务人口50万。污水处理采用厌氧/缺氧/好氧(A2/O)二级生物处理工艺,出水经消毒后排入漕运明渠,然后进入渭河,出水水质执行一级A标准。 西安市第四污水处理厂是西安市城市环境综合治理的重点项目,该厂的运行从根本上缓解了西安市北郊水质污染问题,改善了漕运明渠区域的生态环境,对渭河流域的水质改善也起到积极的作用。 四、生产实习的内容 1. 厂区负责人对厂区进行大致介绍 2. 厂区负责人强调了一些参观时的注意事项 3. 厂区负责人带领同学们参观污水处理设备,介绍污水处理的工艺流程。 五、污水处理工艺流程

万吨污水处理厂设计计算

万吨污水处理厂设计计 算 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

目录

第一章.设计概述 工程概述 某城镇位于青海西宁地区,是青海省东北部以日月山以东同仁县以北的黄河、湟水流域,总面积35000平方公里,占全省总面积的%。 本区人口占全省总人口73%。该镇规划期为十年(2012-2022),设计水量近期为33万吨/日,拟建一城镇污水处理厂,处理全城镇污水。现规划建设一城市污水处理厂,设计规模为429000吨/ 日,设计人口为230万人口,污水处理厂排放标准为中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的A标准,主要原水水质与排放控制指标如 表 1-1 (mg/L) 原始资料1.2.1气象资料 1、气温:气温全年平均气温为,最高气温为,最低气温为,冬季平均气温 o C。 2、降雨量:河湟地区中部年降水量可达300~600毫米,夏季降雨占全年的70%。而西、北、南三面的山地区因受地形的影响,年降水量高达500~700毫米。 3、冰冻线134cm。 4、主要风向:常年主导风向为西北风和东南风,夏季为西北风。 1.2.2排水现状 1、城镇主干道下均敷设排污管、雨水管,雨污分流。 2、排放水体: 污水处理厂厂址位于城镇西北角,厂区地面标高以零为基准。该水体为全镇生活与灌溉水源,镇规划确保其水质不低于一级A类水标准。 设计要求 1、工艺选择要求技术先进,在处理出水达到排放要求的基础上,鼓励采用新技术。 2、充分考虑污水处理与中水回用相结合,

秦皇岛第二污水处理厂设计例文

第1章总论 1.1设计任务及基本资料 1.1.1 设计题目 秦皇岛第二污水处理厂设计 1.1.2设计任务 设计任务见设计任务书。 根据所给的设计资料进行城市污水处理厂设计,设计内容如下: 1.完成一套完整的设计计算说明书。说明书应当包括:污水水量的计算;污水、污泥处理工艺流程确定;污水、污泥处理单元构筑物的设计计算;厂区总平面布置说明等。 2.绘制1号图纸2张(厂区总平面布置图1张,曝气池平、剖面图1张)。 1.1.3 设计范围 分流制城市二级污水处理厂设计 1.1.4基本设计资料 见设计任务书。 1.排水体制:完全分流制 2.污水量 (1) 污水接纳区域服务人口为15万人。 (2) 工业污水量为15000立方米/平均日,其中包括工业企业内部生活及淋浴污水。 (3) 城市混合污水变化系数 日变化系数K日=1.1,总变化系数为K总=1.4 3.工业污水水质 BOD5=190mg/L SS=210mg/L 重金属及有毒物质:微量,对生化处理无不良影响; 4.气象资料 (1) 气温;年平均12℃,夏季平均30℃,冬季平均4℃ (2) 常年主导风向:东南风 (3) 年平均降雨量1200mm ①冬季平均温度:12 0C; ②夏季平均温度: 250C; 5. 气象资料: ①年平均温度: 170C; ②夏季计算温度: 280C; ③冬季计算温度: -40C; ④年降水量: 650 mm; ⑤结冰期:30天; ⑥主导方向: 夏季为东南风,冬季为西北风0 6. 水体资料:

① 95%保证率的设计流量 15m 3/秒; ② 出水口水体资料: 最高水位:10.00m; 平均水位:8.00m; 最低水位:6.00m 0 7. 污水处理厂厂区资料: ①厂区地形平坦,地面标高为:12.00m; ②地下水位: 9.00m; ③地基承载力: 15吨/m 3; ④入厂口管层标高: 7.00m; 管径:D=0.8 m; 充满度H/D= 8.混合污水处理程度: ①按悬浮物为89%; ②按BOD 5为92%; 1.2设计水量及水质 1.2.1 设计水量 1.计算平均日生活污水量Q 1(根据设计人口) 生活污水量Q 1: Q 1=N×q s =20×104×150×10-3 =24000m 3/d 式中:N---设计人口,设计人口20万人 q s ---居住区生活污水定额,q 取 15011--??d s L 2.工业废水量Q 2: Q 2=16000m 3/d 3.城市公共建筑污水排放量Q 3: Q 3= Q 1×30%=24000×30%=7200 m 3/d 4.平均日混合污水量 Q =Q 1+Q 2+ Q 3 =24000+16000+7200=47200m 3/d 5.最高日污水量Q mr : Q mr = Q×K 日=47200×1.2=56640m 3/d 6. 最高时污水量Q max : Q max = Q×K 总=47200×1.3=61360m 3/d 7.设计水量表: 表1-1设计污水量表

2万吨每日污水处理项目初步设计说明书

2万吨/日污水处理项目 初步设计文本及图纸 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 Architectural Design & Research Institute of Tongji University (Group) Co.,Ltd. 二○一一年五月

1概述 1.1.1水污染治理的政策法规 我国现行的有关水污染防治的政策、法规及江苏省现行的有关水污染防治地方法规主要有: 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《城市污水处理及污染防治技术政策》 3)《中华人民共和国水法》 4)《中华人民共和国水污染防治法》 5)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 6)《建设项目环境保护管理条例》 7)《城市污水处理及污染防治技术政策》 8)《建设项目环境保护设计规定》 9)《水污染物排放许可证管理暂行办法》 10)《污水处理设施环境保护监督管理办法》 1.1.2主要标准及规范 1)《城市污水处理工程项目建设标准》(2001修订) 2)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004.4) 3)《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006) 4)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 5)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 7)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 8)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 9)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009) 10)《泵站设计规范》(GB/T50265-97) 11)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89) 12)《给水排水工程建构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 13)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 14)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 15)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 16)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 17)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 18)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 19)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 20)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 21)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010) 22)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 23)《工业企业照明设计标准》(GB50034—92) 24)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 25)《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 26)《低压配电设计规范》(GB50054-95) 27)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 28)《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2000) 29)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 30)《控制室设计规定》(HG/T20508-2000) 以上标准规范如有更新,以新标准为准。 1.2开发区概况及自然条件 1.2.1开发区概况