文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 18、19号楼二次结构施工方案

18、19号楼二次结构施工方案

18、19号楼二次结构施工方案
18、19号楼二次结构施工方案

鸿鼎公馆商品房1区工程18、19号楼二次结构施工方案

目录

一、工程概况 (1)

1、工程地理位置 (1)

2、工程参建单位概况 (1)

3、设计概况 (1)

二、编制依据 (2)

三、总体部署 (3)

1、材料布置 (3)

2、技术准备 (5)

3、现场准备 (5)

4、材料准备 (5)

5、试验准备 (6)

四、人材机配置 (7)

1、主要机械设备表 (7)

2、主要材料表 (7)

3、人员配置表 (8)

五、施工顺序 (8)

六、施工工艺 (8)

1、砌块砌筑 (8)

2、施工要点 (13)

七、植筋 (13)

八、质量控制控制 (14)

1、砌体工程的质量标准 (14)

2、质量通病防治措施 (15)

3、质量控制 (15)

九、材料验收 (16)

十、安全施工和文明施工 (18)

一、工程概况

1、工程地理位置

本项目位于珠海市香洲区前山村,是一块旧村改造用地,东面为城市主干道三台石路、南面为居民住宅小区、北面为翰林苑居民住宅区。

2、工程参建单位概况

本工程由珠海市卡都海俊房产开发有限公司投资建设,深圳机械院建筑设计有限公司设计,中冶集团武汉勘察研究院有限公司地质勘察,北京远达国际工程管理咨询有限公司监理,二十二冶集团天津建设有限公司珠海前山工程项目部组织施工。

3、设计概况

(1)本工程为一个地下3层、地上17层高的商业办公楼(其中裙房商业用房六层、商业办公7~17层),地上建筑面积73360平方米,总建筑面积106131平方米。

结构类型为钢筋混凝土框剪结构,±0.00相当于绝对标高为5.40m,建筑高度84.98 m,抗震设防烈度七度。

(3)非承重填充墙选材:

(3)蒸压加气混凝土砌块规格、性能指标设计要求:

a)规格尺寸:600×200×200、600×200×100;

b)密度:B07级;强度:A7.5级;容重:730kg/m2。

c)产品执行标准:GB/T 11968-12006《蒸压加气混凝土砌块》及GB6566-2001《建

筑材料放射性核素限量》。

二、编制依据

1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

2、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002

3、广东省标准《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》

4、《珠海市蒸压加气混凝土砌块填充墙工程专项技术措施》

5、《珠海市建筑质量专项防治措施》(2012版)

6、《砌体填充墙结构构造》(06SG614-1)

7、《砌体填充墙结构构造》

8、《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》(03J104)

9、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004)

三、总体部署

1、材料布置

1)二次结构施工所需主要材料:蒸压加气砼砌块、砼实心砖、黄砂、水泥及石灰等,现场材料按照“就近”原则进行布置堆放,并且需做好材料保护措施。

2)材料垂直运输

墙体砌筑材料垂直运输配置两台施工升降机,水平运输采用人力斗车。

3)砂浆拌制

在每台施工升降机入口附近设置砂浆搅拌棚,每个棚配置两台砂浆搅拌机,旁边设置水泥堆场及黄砂、石灰堆场,在每台砂浆搅拌机棚显眼部位须设置砂浆设计配合比及砂浆下料配重牌,标识牌须将配合比转化为水泥采用袋、黄砂采用斗进行计量投料。

2、技术准备

1)砌块砌筑前应对施工部位图纸进行审核、熟悉图纸掌握设计要求和标准。

2)按设计要求和质量标准对施工班组进行技术、安全及文明施工交底。

3)填充墙体砌筑前,应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排砖图。

3、现场准备

1)工程结构施工完毕,相应部位的模板、钢管、垃圾等清理完成。

2)垂直运输施工升降机安装完成并经检验检测合格满足使用要求。

3)弹好墙身线、轴线,距墙体200mm处弹出平面控制线。根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线及填充墙体构造柱位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。

4)立皮数杆:砌筑前先按标高立好皮数扦,或在混凝土框架柱上划好皮数,皮数杆上标有门窗洞口、拉接筋、圈梁、过梁的尺寸标高。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。

5)按图纸要求在砼剪力墙柱及已浇筑构造柱上植入墙体拉结筋及圈梁连接纵筋。4、材料准备

1)蒸压加气混凝土砌块:

a)本工程选用:600mm×200mm×200mm、600mm×100mm×200mm。

b)蒸压加气混凝土砌块产品龄期应超过28天。

c)蒸压加气混凝土砌块进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过两米,底板加垫板,顶部并应防止雨淋。

2)水泥砖:

a)本工程选用:300mm×200mm×200mm、300mm×100mm×200mm。

b)水泥砖产品龄期应超过28天。

c)水泥砖进场后应该规格堆放整齐,堆置高度不宜超过两米,底板加垫板,顶部应防雨淋。

3)砂浆:

a)砌筑砂浆应通过试配确定配合比。

b)砂浆采用砂浆搅拌机搅拌,自投料完算起,搅拌时间不得少于2分钟。

c)砂浆随拌随用,应在4小时内使用完毕,当施工期间最高气温超过30℃时,应分

别在拌成后2小时至3小时内使用完毕。

4)钢筋

非承重填充墙墙体拉结筋为2Φ6竖向间距≤500,伸出≥700,端部设置180°弯钩;圈梁纵筋4Φ12、箍筋6@200;构造柱纵筋采用412箍筋6@200。所有后置钢筋均采用植筋方式与砼结构连接,植筋采用结构用植筋胶,钻孔植筋深度为13d。

5、试验准备

1、拉拔试验

在二次结构施工前完成拉拔试验,包括拉结筋及需增设构造柱部位,拉拔试验根据相似楼层,相似部位,同一型号,每3000根取1组,进行拉拔试验。取得合格的试验报告。

2、砌筑砂浆

(1)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。

(2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。

3、试块留置

(1)蒸压加气混凝土砌块及水泥砖,按10000块同规格的砌块为一批,不足10000块亦为一批记,体积密度和抗压强度3组(9块)。

(2)砌筑砂浆采用M5混合砂浆,每250m3砌体,标准养护试块取样不小于一次(6块)。

(3)在大面积砌筑开始前,先在裙楼砌筑样板墙及二次结构样板间。待确定各种墙型的构造措施后,再展开大面积砌筑。

四、人材机配置

1、主要机械设备表

2、主要材料表

3、人员配置表

五、施工顺序

1、填充墙砌筑:材料准备→现场清理→墙体放线、标高测量→拉墙筋植筋→卫生间等受潮部位底部浇筑200高同墙厚C20砼墙脚→墙体砌筑→砌至墙高一半待约7天后再砌筑上部墙体→如墙高高于4m则中部加设钢筋砼圈梁→墙顶斜砖顶塞→浇筑构造柱底部后浇部位。

2、零星构件:后浇栏板、女儿墙、雨棚等零星结构构件在主体施工时需留设插筋。新旧砼接触面凿毛清理→插筋调整拉直、除锈→剩余钢筋绑扎→模板安装→凿毛面涂刷素水泥浆一道→浇筑砼并振捣密实。

六、施工工艺

1、砌块砌筑

(1)外墙加气混凝土砖砌体,部分清理地面的残余灰砂,并稍淋湿。弹线放样,绷直线,预留窗洞,弹水平线,外墙面测量垂直度。

(2)根据图纸,挂梁线,从钢筋混凝土墙线或柱,拉尺兜方,弹墙线,门窗洞立线,砌到窗台高度开始留设窗洞。

(3)在导墙上排砖摞底:砌筑前应根据砌块尺寸,灰缝厚度,设计算皮数杆,排数合理组合砌筑,保证上下皮砌筑错开1/2对缝,且≥100mm的搭接长度,采用反砌法,开口向下以保证灰缝饱满度。

(4)铺底灰:砌筑时先铺砂浆底灰,水平灰缝和垂直灰缝均控制在8-12mm之间,满浆满砌筑。

(5)加气混凝土砖砌体杆的位置设在墙体阴角处,并在柱上标识。砌体底部按窗台高度用皮数杆确定找平层高度,然后进行砌筑。

(6)挂线砌筑:

砌筑时要单面挂线,墙体两侧设置皮数杆,砌筑时保证上跟线,下根棱,左右要看平,每层都要穿线看平,一次铺设砌筑砂浆长度不应超过750mm,采用三一法砌筑,当施工温度>30度时,一次铺灰浆的长度不得超过500mm,铺浆后应立即放置砌块,并要求一次性摆正找平,同时使用灰刀或小锤镐紧夯实,灰缝砂浆饱满,均匀密实,横平竖直,错缝搭接,搭接长度一般为1/2砖长度,局部可为100mm,施工中砌体不得设穿墙孔的脚手架,一天砌筑高度不得超过1.4米(雨天施工每天砌筑高度不得超过1.2米),再次砌筑时间以隔天为宜。砌体严禁出现瞎缝、透亮缝和用杂物塞缝,对于设计规定的预留洞、孔、管道、沟槽、预埋件等应在砌筑中预留,预埋或采用特殊的砌块。

(7)砌体面灰缝

砌体两面灰缝应横平竖直,表面平整,灰缝两面侧边凹弧形线一般深度1.5-2.5mm。

(8)砌体门窗,孔洞过梁安装

过梁位置应在砌体砖上两端走头各边按设计规范要求搁置,采用现浇钢筋混凝土过梁,标号C20,当无搁置位时,采用在柱或剪力墙上植筋,绑扎过梁钢筋,钢筋绑扎完成后再进行装模,浇筑混凝土过梁。门窗洞口过梁设置详见

(9)砌体宽度超过规范加设构造柱

加气砖砌体:根据设计要求,墙体端部位置(指墙尽端没有钢筋混凝土柱或交角墙体)的水平长度超过5.0m时的墙体中部均应设置构造柱,截面为墙厚×200mm,钢筋为4Ф12主筋,箍筋Ф6@200mm、C20混凝土,墙体与构造柱锚固钢筋按设计图纸要求,构造柱主筋应锚入上下钢筋混凝土的梁上或者板上。

砌体墙端部为自由端(无有效拉结措施)时,应增设构造柱:墙厚×200,钢筋为4Ф12主筋,箍筋Ф6@200mmC20混凝土。

(10)为保证构造柱质量,构造柱(抗裂柱做法)与主体结构一起浇筑,底部留650mm 高度待砌体完成后浇筑,详见下图:

(11)墙高每隔1.4~1.5m处宜沿砌体设置通长的钢筋砂浆带,截面宽同墙厚、高宜为40mm,砌体宽度不大于0.15m时配2φ10纵筋、大于0.15m时配3φ10纵筋,横向配φ6@300 筋;砂浆的品种、性能同砌筑砂浆。纵筋进入混凝土墙柱长度宜符合锚固要求,纵筋宜采用单面焊接,长度不小于10倍纵筋直径。当钢筋砂浆带碰上洞口时,应设至洞边处;当纵横两个方向的钢筋砂浆带连接时应符合图6.3要求:

图6.3 沿砌体设置通长的钢筋砂浆带转角处纵筋锚固大样

(12)墙砌体圈梁:

(13)墙体顶与梁或板底撑斜砖

砌体已砌筑至墙高留170-200mm空档,待7-15天后,墙体沉降自然,再进行用撑斜砖砌筑封闭,砌筑时撑斜砖下顶墙上挤梁或板撑紧,并填实水泥砂浆刮平。

(14)砌体砌筑立面见下图:

12

2、施工要点

(1)砌筑的转角处,每皮砖的转角处应加砌七分头砖。

(2)砖墙的丁字交接处,横墙的端头隔皮加砌七分头砖,纵墙隔皮砌通。

(3)砖砌的十字交接处,应隔皮纵横墙砌通,交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长。

(4)该工程设计为7级烈度抗震,砌砖操作方法采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm.

(5)宽度小于1米得窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖应分散使用在受力较小的墙上,小于1/4的砖块不能使用。

(6)砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对不能砌起而必须留槎时,应砌成斜槎,斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留起直槎确有困难,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,并加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每半砖厚墙放置1根直径6mm的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm,埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不小于500mm,钢筋末端应有90度弯钩。

(7)隔墙与承重墙不能同时砌筑又留成斜槎时,可于承重墙中引出凸槎,并在承重墙的水平灰缝中预埋拉结钢筋,其构造与上述直槎相同,但每道不得少于2根Ф6钢筋。

(8)砖墙中留置临时施工洞时,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口顶部设置过梁,过梁采取现场浇筑。

(9)砌体砖墙工作段的分段位置,宜设在伸缩缝、沉降缝、防震缝、构造柱、门窗洞口处。

七、植筋

1、植筋施工:钻孔→清孔→填胶粘剂→植筋→凝胶。

2、钻孔使用配套冲击电钻。有效锚固深度为H=24*D(D为钢筋直径)钻孔直径为:

D+2mm。

3、清孔时先用吹气泵清除孔洞内粉尘等,再用清孔刷清孔,要经3次吹刷完成。同

时,不能用水冲洗,以免留在孔中的水分消弱粘合剂的作用。

4、使用植筋注射器从孔底向外均匀的把适量的胶粘剂填注孔内,注意勿将空气封入

孔内。

5、按顺时针方向把钢筋平行于孔洞走向轻轻植入孔中,直至插入孔底,胶粘剂溢出。

6、将钢筋外露端固定在模架上,使其不受外力作用,直至凝结,并派专人现场保护。

7、植筋基体厚度应符合以下规定:H≥Hef+2d0 且H>100mm Hef为有效锚固长

度,d0为锚孔直径。

8、抗拔试验:同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按

每批锚栓总数的千分之一计算,且不小于3根。

八、质量控制控制

1、砌体工程的质量标准

(1)、蒸汽加压混凝砖必须符合设计规范要求。

(2)、砌体砂浆饱满度和砂浆试块不低于设计规范要求。

(3)、砌体工程应具备以下资料:

a、材料的出场合格证和材料实验检验报告。

b、砂浆强度试验检验报告。

c、隐蔽工程验收记录。

(4)、砌体工程的各项允许偏差项目见下表:

2、质量通病防治措施

(1)墙身轴线位移:在砌筑操作过程中,应经常检查砌体的轴线与边线的关系。挂线时不能过长,防止出现误差。水平灰缝厚度,薄度不均匀,水平线标高不一致,且准线要拉紧,墙体顶部与梁板底连接处裂缝。砌筑时墙体顶部与梁或板底,连接处用侧砖或立砖斜砌贴顶挤紧。

(2)砂浆粘结不牢,把好砂浆拌合关,投料要严格按配合比用量,控制好搅拌时间,保证砂浆的稠度和强度,砌块在砌筑前应浇水湿润。

(3)砌体不稳定,拉结钢筋的规定和长度要按设计要求位置埋设。

3、质量控制

(1)施工工长严格按照操作规程和要求进行技术交底,进行现场指导,严格按照规范要求和指导进行施工,保证施工质量。

(2)质量检查人员要根据规范要求对各项检查,发现问题及时提出,要求班组定期整改或者返工,直到做好检查合格。

(3)材料员加强进场材料的质量检验,外观质量不合格的砖坚决不能进入现场,破损状况超标的要全部退出施工现场。

(4)试验员按照要求对进场的砖、水泥、砂以及石灰等材料要进行检验,及时提供试验报告,保证原材料质量,及时做好砂浆配合比,根据配合比现场挂牌,对砂浆的材料进行过磅,严格进行计量,要求每盘砂浆都有计量台账。

(5)砂浆拌合搅制过程中,工长严格监督,控制配比是否正确,拌合时间是否够,保证砂浆质量。

(6)砂浆拌和中,保持水灰比,保证砂浆稠度,粘结力,砂浆的均匀度,保证砂浆结构力好。

九、材料验收

1、蒸压加气混凝土砌块填充墙工程所用材料应作进场检查、抽样复验,按现行规

范规定的方法验收合格后才能使用。

2、蒸压加气混凝土砌块填充墙工程所用材料应按表要求进行进场检查:

3、进场材料的抽样复验频率、复验指标和合格标准应符合表要求:

进场材料抽样复验频率、复验指标及合格标准

十、安全施工和文明施工

1、施工人员进场前,必须经过培训,持证上岗,施工管理人员在施工前必须做好安全

交底工作。

2、对临边、洞口等处施工时必须采取防护措施,要对工人进行仔细交底,做到不伤害

别人、不伤害自己、也不被别人伤害。

3、施工场地室内严禁生火,要消除隐患。

4、现场用电必须由电工接线拉闸,施工人员不得私自接线,接电。

5、段项目部要安排一名施工安全员,对现场砌体施工进行安全监督检查。

6、施工人员上岗时必须戴安全帽,穿防滑胶鞋,作业时不准喝酒,禁止施工人员带病

操作。

7、垂直运输砖,砂浆时严格遵守施工电梯(升降机)的额定载重,严禁超载运输,不

得违章操作,使用要按程序操作规程,不得野蛮行为施工,以免造成事故。

8、避免交叉作业中,砌块要运送到位,不得采用投掷等不安全的方式方法。

9、现场用水要有控制,开关灵活,不得造成乱用水,不得造成污水横流,造成建筑污

染,水流可能成为电源短路,使线路破坏,造成触电伤人。

10、对砌体临时施工脚手架,施工人员要负责检查,符合要求后方能上架作业。

11、砌筑架子搭设要稳固、安全,以免造成架体倒塌,摔伤施工作业人员以及其他物

件伤及别人。

12、如特殊情况夜间施工作业时,施工现场应按规定设置足够的照明灯具,注意用电

安全。

13、保证施工建筑物材料道路畅通,现场要文明施工,要求用完一批材料马上进另一

批材料,材料不得乱堆放场地,影响施工。

14、场地用完后的,砖渣垃圾要及时清理打扫,做到材料有程序的使用。

15、施工现场楼面要文明施工,完成一处清理一处,现场做到工完料尽,现场无杂物、

无材料、无工具,干净美观。

16、做完一层楼,清洁一层楼,验收一层楼,使其他施工者进入下道工序。

17、其他技术要求及规定需参照《砌体填充墙结构构造》(06SG614-1)及《珠海市蒸

压加气混凝土砌块填充墙专项技术措施》相关文件执行。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

框架结构二次结构施工方案

通天河生物产业园配套 行政中心工程 二 次 结 构 工 程 施 工 方 案 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (4) 五、施工方法 (7) 六、质量标准 (11) 七、成品保护 (13) 八、质量通病及防范 (13) 九、安全注意事项 (14) 一、编制依据 1、主要规程、规范

2、本工程施工图纸、施工组织设计; 3、施工合同文件。 二、工程概况 本工程是保定市重点建设项目,位于保定市唐县石门乡,我公司参加的通天河生物产业园配套行政中心工程,结构形式为框架结构(基础部分为独立基础形式,上部结构框架结构),-0.100以下待建成及场地完成设计回填后为掩埋结构。地上围护结构墙体外墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU5(天然容重≤14.5KN/m3),内墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU3.5(天然容重≤9.0KN/m3),砌筑

砂浆采用M5水泥砂浆,本工程总建筑面积4304.89㎡。 本次招标活动实行土建总包、安装分包,基坑围护及部分土方开挖工程列入总包范围,并对各专业分包(钢木结构、所有门窗、玻璃栏杆、等室内二次精装饰)、安装等工程实行总包配合、管理,室外道路及管线工程、园林绿化不属于本次发包内容。 建设(招标)单位:河北未名生物技术有限公司 设计单位:重庆博建建筑规划设计有限公司(结构设计)监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司 三、施工准备 3.1质量目标 本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 3.2施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下。 二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。 3.3施工准备工作任务划分 3. 3. 1管理人员 由现场经理进行总安排,测量人员及时放线、施工员现场监督、质检员做好质量检测、技术人员在看图纸根据现场施工及时准确做好问题处理。 3.3.2劳动力配置 劳动力均衡需求量如下:

最详细的二次结构施工方案

大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段 二次结构施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 日期: 中天建设集团有限公司河北分公司 大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段项目部

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2二次结构工程概况 (2) 3. 施工总体安排 (3) 3.1总体部署 (3) 3.2质量目标 (4) 3.3计划工期 (4) 3.4现场布置 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1机械、工具准备 (4) 4.2人员准备 (4) 4.3技术准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1施工范围的确定 (5) 5.2砌筑施工方法 (5) 5.4现浇混凝土构造模板施工方法 (12) 5.5脚手架 (13) 5.6线管开槽 (13) 6. 质量标准 (14) 7. 安全文明施工措施 (15) 7.1安全施工措施 (15) 7.2文明施工与环保措施 (16)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2二次结构工程概况 建筑物±0.000以下采用小型混凝土空心砌块(其构造和技术要求见05J102-1),±0.000以上采用加气混凝土砌块(其构造和技术要求见05J3-4),厚度见施工图。 后砌填充墙重度不得大于7.5kN/m3,砌块强度等级为MU5,采用DM5混合砂浆砌筑。填充墙均应后砌,并与顶部梁板顶紧砌筑。室外部分地面以下砌体材料采用MU7.5实心砖,DM5水泥砂浆砌筑。

设计概况 3. 施工总体安排 3.1 总体部署 本工程由楼层划分流水段,先上而下独自进行流水作业。

3.2 质量目标 满足工程的总体质量目标 3.3 计划工期 计划工期共177d。其中3#计划工期80d,4#、7#计划工期132d,1#、2#计划工期144d。 3.4 现场布置 本工程采用商品DM5混合砂浆和DM5水泥砂浆砌筑。砂浆存储罐和砌块加工厂分别布置于2#楼东南角和3#楼南侧。半成品加工好后用手推车运至施工电梯,经施工电梯运至相应楼层后,再由手推车运至所需部位。 4. 施工准备 4.1 机械、工具准备 4.2 人员准备

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

框架二次结构施工方案

康泰博17#化学实验楼等3项 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国新兴保信建设总公司五公司2013年10月19日

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (3) 2.1与二次结构混凝土有关的设计概况 (3) 2.2施工图 (3) 第3章施工安排 (4) 3.1施工部位及工期要求 (4) 3.2预拌混凝土 (4) 3.3砌块及砂浆 (5) 3.4劳动组织 (5) 第4章施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (8) 4.3材料准备 (8) 第5章主要施工方法 (10) 5.1流水段划分 (10) 5.2二次结构砌筑施工 (10) 5.3二次结构混凝土施工 (21) 第6章成品保护要求 (24) 第7章质量要求 (25) 第8章安全注意事项 (28) 附图: (1)地下室二次结构构造柱位置示意图 (2)首层二次结构构造柱位置示意图 (3)标准层二次结构构造柱位置示意图

第1章编制依据

第2章工程概况 2.1 与二次结构混凝土有关的设计概况 表2.1 与混凝土有关的设计概况 2.2 施工图 (1)地下室构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地下室二次结构构造柱位置图。 (2)标准层构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地上首层、标准层的二次结构构造柱设置示意图。

第3章施工安排 3.1 施工部位及工期要求 表3.1 工期统计表 3.2 预拌混凝土 本工程混凝土全部采用北京市第五建筑工程有限公司混凝土分公司的预拌混凝土浇筑二次结构混凝土。商品砼搅拌站应提供下列资料: (1)随车提供预拌混凝土运输单、配合比通知单、混凝土氯化物和碱含量计算书。 (2)32天内提供预拌混凝土出厂合格证。 (3)商品砼搅拌站还应保证以下资料的可追溯性: 试配记录、水泥出厂合格证、水泥复试报告、砂子试验报告、碎(卵)石试验报告、轻集料试验报告、外加剂产品合格证、外加剂材料试验报告、掺合料试验报告、混凝土开盘鉴定(搅拌单位使用)、混凝土抗压强度报告、混凝土抗渗试验报告、混凝土坍落度测试记录(搅拌单位测试记录)、有害物检测报告。 按以下规定留置试块:每栋楼每次浇筑、每个部位、每种标号取样1次。砼试样应在砼浇筑地点随机抽取而不允许在泵车料斗内取样,每100m3的同配比砼取样一次,每次浇筑同配比砼不足100m3时仍应取样一次。 每次取样留置三组试件:一组标养、两种同条件(一组送试,一组备用),

钢结构网架翻新改造施工方案

钢结构网架 维修翻新油漆及更换屋面板施工方案 一、工程概况 本工程为就业局一层大厅网架翻新及更换改造屋面板工程,网架因使用多年,多处已出现腐蚀老化迹象,经检测后需要对网架下弦杆件节点处进行加焊处理及整体网架进行表面处理与防腐涂装。 屋面板因年久失修以及屋面檩条分布不合理,造成台风后屋面板多处损坏,需要将旧檩条及屋面板拆除后改造安装新屋面板。 本次维修改造施工屋面不计算悬挑屋檐及包边,长度92、1米,宽度36、6米,投影面积3370、86平方米,屋面高度约12米。本工程得工作内容如下: 1、网架下弦杆连接节点加焊处理; 2、网架整体表面清理及防腐涂装; 3、旧屋面檀条改造拆除及安装新檩条; 4、旧屋面板拆除及安装新屋面板; 二、施工技术方案 1、工艺流程:钢管架搭设→安全平台搭设→下弦杆件节点焊接加固→人工除锈(基面清理)→底漆涂装→面漆涂装→旧檩条及屋面拆除→新檩条安装→屋面板安装→检查验收。

1、1、钢管架操作平台搭设 因屋面空间高度较高,对网架杆接节点进行加固焊接,需要在网架下弦每个节点螺栓球处架设支撑,防止网架因焊接时高温变形,所以现场施工前须搭设钢管满堂脚手架。钢管架搭设采用Φ48×3、5mm 得脚手架钢管用扣件相扣接,台面满铺钢网脚手板。 1、2、下弦杆件节点焊接加固 下弦杆件节点焊接加固前应在焊接节点位置得螺栓球下方利用搭设好得脚手架安装钢支撑,钢支撑安装确认牢固后方可进行下一道工序,加焊前用打磨机对旧焊口进行打磨清理,将锈蚀处清理干净后重新对焊口进行焊接。 1、3、人工除锈(基面清理) 网架整体油漆涂刷前,应将需涂装部位得铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。 为了保证涂装质量,根据本工程实际施工特点,选用人工除锈工艺。 基面清理除锈质量等级:St2 人工除锈,就是由人工用一些比较简单得工具在不适宜使用除锈机械得场合使用如刮刀、砂轮、砂布、钢丝刷等工具,清除钢构件上得铁锈。 1、4、底漆涂装

二次结构专项施工方案

二次结构专项施工 方案

二次结构专项施工方案 1、编制依据 1.1、《混凝土结构加固设计规范》GB50367- 1.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 1.3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 1.4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33- 1.5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46- 1.6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 1.7、钢筋混凝土过梁 13G322-3标准执行 1.8、工程施工图纸 1.9、施工组织设计方案 2、工程概况 工程名称:利保商贸中心 工程地点:顺德区龙江镇121省道与325国道交汇处 建设单位:佛山市利保置业投资有限公司 设计单位:佛山建筑设计院有限公司 监理单位:广东海外建设监理有限公司 施工单位:龙元建设集团股份有限公司 本工程地处佛山市顺德区龙江镇121省道与325国道交汇处东南侧,建筑总面积为178484.68m2,地下三层,地上十六层至二十四层,共包括三个单体项目,其中1#楼为24层,总高度

123.2米、2#楼为21层,总高度105米、3#楼为16层,总高度为89米,地下二、三层层高为3.6米、地下一层层高为8.5m。裙楼商铺部分首层层高6米,二层层高5m,1#塔楼8、18层层高为3.6m,标准层层高均为5m;2#塔楼四至九层层高3.5m,十至二十一层层高5m;3#塔楼层高为5m。 3 施工部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备 1)施工前应对认真图纸审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌块的方法和要求如下: (1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好配筋带(或圈梁)、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。

==砌体结构施工方案

第一章编制依据 1)重庆和美建筑规划设计有限公司设计的图纸、图纸会审记录及相关设计变更。 2)国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 3)国家强制性标准、施工验收规范、规程。 4)工艺标准及安全操作规程。 5)与甲方签订的施工合同。 第二章工程概况 2.1建筑设计概况 重庆城口·美都香榭(一期)工程位于重庆市城口县葛城镇柿子坝。 (1)本工程总建筑面积92413.45m2。结构类型及抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,设计使用年限50年。商业(1~5#):框架结构,建筑工程二级;A、B、C、I、J栋住宅:部分框支剪力墙结构,建筑工程二级;车库:框架、框架剪力墙结构,建筑工程二级。 耐火等级:商业(1~5#):二级;A、B、C、I、J栋住宅:一级;车库:一级;地下室防水等级:二级;电气设备用房防水等级为一级,地下室种植顶板防水等级一级。 (2)建筑总层数及建筑高度:商业(1、2、3、5#):2层,建筑高度:9.3M;商业(4#):3层,建筑高度:13.2M;A栋住宅:6+1F/吊2F,建筑高度21M;B栋住宅:8F/-1F,建筑高度24M;C栋住宅:7+1F/-1F/吊2F,建筑高度24M;I栋住宅:27F/吊2F,建筑高度81M;

J栋住宅:28F/吊2F,建筑高度84M。 2.2结构设计概况 本工程建筑抗震设防类别丙类,建筑抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。 本工程商业(1~5#):主要结构形式为框架结构,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级;A、B、C、I、J栋住宅:主要结构形式为部分框支剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,抗震等级:部分框支框架柱为一级(KZL),框柱为二级;底部加强部位部分框架梁(KZL)及一般框架梁均为二级;剪力墙加强部位二级(I、J栋住宅一级),一般部位三级;车库:主要结构形式为框架,建筑结构安全等级二级,框架抗震等级为四级。 A、B、C、J、I栋填充墙外墙体采用200~220mm加气砼砌块,内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 商业1-5#及裙房商业填充墙外墙体采用单壁加厚(≥25mm)烧结页岩空心砖(节能保温砖),内墙采用烧结页岩空心砖(密度级别800以上)。 卫生间、厨房等有防水要求的房间填充墙按照建筑图的说明施工。填充墙采用M5水泥砂浆砌筑。 第三章施工组织与部署 3.1、施工目标: 3.1.1质量目标: (1)施工过程中,A、B、C、I、J每栋每两层划为一个检验批,商业 1、2、3、5#每栋划为一个检验批,商业4#划为两个检验批。根 据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《蒸压加气混凝土砌

框架结构施工组织方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。 注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。 脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48钢管搭设而成。 本工程全高为17.4米,局部达到22.17米,所以用四根6米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm厚,300mm宽,长度不得小于1.5m的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m,内设杆距墙面的距离为20∽30cm,大小横杆的两端伸出构架10∽20cm,落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10#的镀锌9.1钢筋工程 钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。 钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。 钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135度/135度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135度/90度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90度弯钩扳成135度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。 钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm,无垫层时保护层是50 mm;柱梁的保护层均为25mm,板的保护层为15mm,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm和15mm,中间预埋1个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

二次结构施工方案最终版

六安中梁·香缇学府二标段工程二次结构工程施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二○一七年十月

目录 一、工程概况.................................................................................................................. 二、编制依据:.............................................................................................................. 三、控制要点:.............................................................................................................. (一)构造柱、圈梁、过梁、配筋带:.............................................................. (三)窗台压顶....................................................................................................... (四)放线预留洞口的封闭................................................................................... (五)植筋............................................................................................................... (六)填充外墙:页岩模数砖砌筑....................................................................... (七)填充内墙:蒸压加气混凝土砌块砌筑....................................................... 四、质量标准.................................................................................................................. 五、质量通病防治.......................................................................................................... 六、雨期施工措施.......................................................................................................... 七、水电管线的埋设......................................................................................................

二次结构施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1设计、技术文件 (2) 1.2主要规范、规程、标准、图集 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程主要简介 (2) 2.2二次结构概况 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2实验计划 (4) 3.3施工作业条件 (5) 4、施工安排 (5) 4.1施工任务划分 (5) 4.2施工总体安排 (5) 4.3施工现场布置 (5) 4.4样板计划 (5) 4.5施工管理组织及分工 (6) 5、主要施工方法和工艺 (6) 5.1二次结构放线 (6) 5.2钢筋植筋与绑扎 (7) 5.3蒸压加气混凝土砌块施工工艺 (10) 6、质量要求 (12) 6.1钢筋植筋与绑扎质量标准 (12) 6.2砌块砌筑质量标准 (13) 7、成品保护 (15) 8、安全、环保、文明措施 (15) 8.1安全保证措施 (15) 8.2环境保护措施 (16) 8.3文明施工措施 (16)

1、编制依据 1.1设计、技术文件 1.2主要规范、规程、标准、图集 2、工程概况 2.1工程主要简介 工程名称:凤祥铭居住宅小区二期工程 工程地点:连云港市凤凰新城学院路西、新建路北。

建设单位:连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司 监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司 设计单位:江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 本工程基础采用预应力管桩+承台地梁+筏板,地下室为框架剪力墙结构,主楼部分为剪力墙。 2.2二次结构概况

3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1施工前,项目部技术质量科针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 3.1.2工长必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并组织技术人员对施工操作者进行现场技术交底工作。 3.1.3提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目及相应取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 3.1.4组织施工员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、圈梁的位置,做好砌筑质量的预控工作。 3.1.5工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 3.2实验计划 3.2.1加气混凝土砌块、混凝土空心砌块:以每次进场数量且不超过10000块为一验收批,不足10000块也按一批计。 3.2.2砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 3.2.3构造柱、圈梁等砼(本工程全部采用商品混凝土):计划每层浇筑1次,制作一组试块(每组3块)。 3.2.4钢筋原材:根据现场实际情况,每次进场的各种规格钢筋的吨位较难确定,为实现对钢筋的双控,钢筋进场后,按照每种规格不大于60吨取样1组,监理见证取样和送检次数达到100%。 3.2.5钢筋植筋拉拔试验:每种钢筋型号做一组拉拔试验,且植3000根钢筋做一组拉拔试验。 3.2.6试验员做好试件的制作、养护、送检工作,及时将试件资料整理完好,报送资料员归档。

二次结构施工方案

北外滩水城十六街区工程 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 北外滩水城十六街区项目部 2015年7 月1日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2机械、用具准备 (5) 3.3材料准备 (5) 四、施工条件 (6) 五、后砌隔墙构造要求 (6) 六、施工工艺及方法 (8) 七、质量控制 (9) 八、半成品、成品保护 (12) 九、应注意的质量问题 (13) 十、机械安全操作规程及管理 (13) 十一、现场安全文明施工管理 (16)

一、编制依据 1. 本工程设计图纸 2.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3.《砌体结构构造详图》02G01-1 4.《加气混凝土砌块墙》05J3-5 5.《建筑物抗震构造详图》11G329-2 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 7.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 8.《墙身-加气混凝土》08J2-3(2008) 9.《钢筋混凝土过梁》 03G322-1~4 10.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 二、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX 监理单位:XXX 基坑设计: XXX 主体设计:XXX 总承包单位:XXX 拟建的北外滩水城十六街区项目,33层高层住宅11栋(1-11#楼),4层社区服务用房1栋,3层幼儿园(9班)1栋;其中10#是沿街商业网点,11#楼下设置物业用房。高层住宅10#、11#楼为框架、剪力墙结构体系,1#~9#高层住宅为剪力墙结构,配套公建用房(社区服务用房、幼儿园等)和地下室为框架结构体系。 本工程二次结构实体要求:后浇过梁、构造柱等混凝土为C20;钢筋涉及HPB300、HPB400;±0.00以下采用填充墙采用200厚MU10.0灰砂砖,砌筑。内墙体选用A3.5蒸压加气混凝土砌块,M7.5专用干粉砂浆砌筑。±0.00以上外墙、卫生间、水电风管井采用MU7.5混凝土空心砌块M5.0混合砂浆砌筑,水电井等混凝土门槛、卫生间周边、

最新中海花园二次砌体结构施工方案

中海花园二次砌体结构施工方案

精品好文档,推荐学习交流 中海花园一期项目工程 二 次 结 构 施 工 方 案 阳升集团有限公司盐城中海花园一期项目部

二次结构施工方案 一、工程概况 本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,中海花园一期项目工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程一期项目分为别墅区与高层区,高层区为(10#、11#、12#楼)负下二层,地上三十四层,相对标高±0.00等于黄海高程3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。建筑承包总面积90687.25 m2。

建筑设计概况

二、编制依据 三、施工安排 1、施工任务划分:本工程砌体分项工程计划分三个施工区域、安排三个劳务队伍进行施工。

2、总体施工安排:二次结构计划开始施工日期:2013年12月1日,计划结束日期:2014年7月5日。 3、现场施工布置:混凝土砌块砌筑砂浆采用干拌专用拌砂浆,现场设置九台搅拌机;垂直运输:采用塔吊、人货电梯相结合的运输方式。 4、样板间计划:样板间准备设置在10#楼二层201室。 施工管理小组 二次砌筑结构施工管理小组负责人列表 劳动力计划:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在218人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 劳动力计划表

砖砌体砌筑框架结构二次结构施工方案

xxxxx建筑工程施工 二 次 结 构 砌 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建筑工程有限公司年月日

目录 一、编制依据............................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.............................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 五、施工方法.............................................................................................................................. - 7 - 六、质量标准............................................................................................................................ - 10 - 七、成品保护............................................................................................................................ - 11 - 八、质量通病及防范................................................................................................................ - 12 - 九、安全注意事项.................................................................................................................... - 13 -

二次结构施工方案

六安中梁·香缇学府二标段工程 二次结构工程施工方案 安徽华力建设集团有限公司 二○一七年十月 目录 一、工程概况........................................................ 二、编制依据:...................................................... 三、控制要点:...................................................... (一)构造柱、圈梁、过梁、配筋带:.............................. (三)窗台压顶.................................................. (四)放线预留洞口的封闭........................................ (五)植筋...................................................... (六)填充外墙:页岩模数砖砌筑.................................. (七)填充内墙:蒸压加气混凝土砌块砌筑.......................... 四、质量标准........................................................ 五、质量通病防治.................................................... 六、雨期施工措施.................................................... 七、水电管线的埋设.................................................. 二次结构专项施工方案 一、工程概况 六安中梁·国宾首府二标段项目,位于六安市皖西大道与安丰路交叉口处。总建筑面积10.7万平方,建筑特点为小高层、高层,层数为6~34层,结构形式分别为框架、框剪结构。 建设单位:六安中梁万筑置业有限公司 勘察单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 设计单位:中国建筑技术集团有限公司

二次结构砌筑工程施工方案

东岸阳光DK-2 6#楼 二次结构砌筑工程专项施工方案 审批: 审核: 编制: 陕西航天建筑工程有限公司三公司七部 2016年6月21日

目录 第一章工程慨况 0 第二章编制依据 0 第三章施工部署 (1) 第四章施工准备 (1) 第五章施工方法 (4) 第六章主要施工管理措施 (14) 第七章砌筑指导性图片 (23)

第一章工程慨况 1.1、工程简介 本工程由陕西石家街城中村改造项目有限公司开发,陕西省现代建筑设计研究设计,西安市智信建设工程项目管理咨询有限公司,陕西航天建筑工程有限公司施工。工程建设地点西安市东二环与东元路十字,本工程总建筑面积41336㎡,建筑高度:99.8米,结构类型:框剪结构,抗震设防烈度为8度。 1.2、工程结构设计概况一览表: 为加强砌筑过程的质量控制,结合工程现场施工的实际情况,特编制本方案,以指导现场的砌筑施工。 第二章编制依据

第三章施工部署 现场共布置2 台施工电梯,为人货两用梯,用作人员上落及材料运输,地下室施工时还可以使用结构内的车道进行运输。现场还布置2台塔式起重机配合吊运物料,工作范围覆盖整个施工场地。根据设计图纸,按后浇带位置区分为3个施工区域,分层分段由远及近组织流水施工。 第四章施工准备 4.1、材料准备及要求: 4.1.1、由于本工程现场场地狭小,在确保材料及时供应的情况下,根据施工进度和材料计划分期分批的组织砌块材料进场。砌块堆放场地应平整清洁、无积水,砌块不应被油污等污染。装卸砌块时严禁翻斗倾卸和丢掷。砌块应按品种、规格、强度等级及砌块生产日期分别堆码整齐,高度不应超过2 m。砌块堆垛上应设有标志,堆垛间应留有通道。 4.1.2、进入施工现场的加气混凝土砌块应提交产品出厂合格证和检测报告。砌块的规格尺寸、外观质量、强度级别和密度级别必须符合设计要求。材

砌体结构专项施工方案(中建2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 砌 体 工 程 施 工 方 编制: _________________ 审核: _________________ 审批: _________________

贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 第四章总体施工安排 (4) 4.1植筋施工方法 (4) 4.2构造柱、圈梁、过梁施工 (7) 4.3加气混凝土砌块施工 (10) 第五章材料与质量控制 (12) 5.1 砌块 (12) 5.2构造柱 (14) 第六章质量保证措施及质量通病的分析与控制 (16) 6.1 质量保证措施 (16) 6.2质量通病的分析与控制 (17) 第七章成品保护 (17) 第八章安全文明施工措施 (18)

砌体结构工程专项施工方案 第一章工程概况 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为 50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 第二章编制依据

第三章施工部署 3.1施工准备 工序流程: 3.1.1技术准备 1)施工前应对图纸认真审核,了解各部位的材料选择、做法和技术要求。 2)基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。 3)做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。 4)砌体材料的复试和砂浆配合比确定的准备工作。 5)试验用具的准备。 6)绘制砌块排列图: 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列砌快的方法和要求如下: (1)砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、圈梁、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。 (2)砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能采用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的75%~85% (3)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。 (4)配制异形尺寸砌块。 7)按照主体放线十字控制线,上下进行十字控制线复核,墙上抄的建筑1000 m标高控制线,控制线复核正确无误进行施工; 8)水电、土建交圈审图:为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由公司总工主持,公司及项目各专业人员参加,进行专业交圈审图,用计算机将在同一位置 的所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在施工前提前解决