永昌公司100kt/a硅铁项目是以大型工业电炉为主的高耗能项目,计算负荷高达14多万kW,年耗电量高达9亿度。由于用电量巨大,做好供电方案将对节能有很大的潜力。

为做好该项目的供电方案,工程组专门组织了外出考察。

从考察的情况看,目前国内硅铁炉的一次电压大多是采用35kV及以下,这类型的炉子运行经验丰富,风险较小。但是采用35kV的电压,对于25MVA的炉子,电压有些偏低,电流过大,有色金属消耗较多,损耗较大,更为致命的是,我们的电源电压是110kV,为适应电炉变压器的电压要求,还需增加一次降压,凭空增加了一级损耗,在技术上是不合理的,应该提高电压。但是电炉变压器采用110kV电压是近几年随着电炉大型化才发展起来的新技术,应用实例不多,运行经验少,技术上有一定风险。

电气自动化工程技术部为此专门召开了专题讨论会,通过充分讨论,大家认为,从理论上讲,提高变压器一次电压是合理的,对节能有显著的效果。从技术上看,目前电炉变压器的制造也可以做到110kV电压等级,从收集的变压器厂家的情况看,目前已经有多家生成厂可以生产该种变压器。从运行经验看,虽然110kV变压器运行经验还不多,运行时间不很长,但从目前的情况看,还没有发现大的问题。而且现在新上的大型电炉多

采用110kV电压,提高电压是技术发展的趋势。最后一致认为

应该采取110kV电压。

通过充分讨论,分院一致决定,提高电炉变压器的电压等级,对冶金集团技术中心的可研采用35kV电压电炉变压器的方案进行了修改,提出了我院的方案。提交给甲方。

但是,在与甲方进行方案讨论的时候,该方案遭到了甲方的坚决反对,他们反对的主要原因是由于对可研的35kV方案已经接受,而且外出考察也是以35kV方案为基础进行的,还有由于甲方从来没有管理过110kV的变电站,对高电压有一定的恐惧心理,害怕高电压。另外还有甲方请的技术顾问也是操作小型炉子的,对大型炉子也没有经验,对采用高电压电炉没有信心也对甲方造成了较大的影响。尽管我们一直我们方案的优点,尽量做甲方的工作,但效果并不好,110kV方案几乎流产。

在关键的时候,罗琦及冶金集团余德庆总工程师给与我们大力支持,余总还亲自为我们联系了有110kV电炉生产经验的厂家,组织我们和甲方的人员到厂家学习取经。考察回来,甲方对采用110kV电炉的态度改变了,也有信心了,方案顺利实施。

该方案实施,由于省去了一级降压变压器,虽然电炉变压器和线路投资增加,但总投资还略有下降。

在损耗方面,不计线路损耗、电炉变压器损耗的减少,只

算省去一级变压器的损耗,达到设计能力运行,一年可节电577x104kWh。

仅是方案的优化,而且不增加投资,每年可节电近600万度,取得了较好的效果。

项目现在已经建成投产快两年了,节能效果显著,电耗指标在全国处于领先地位。当然,取得如此好的效果不是这一个方案所能做到的,是工艺、各专业共同努力、精心设计、优化方案的结果。

电气自动化工程技术部

2008-8-28

循环水泵节能改造方法措施与案例

在石油、化工、冶金、医药、电力等行业都大量应用循环水泵,其耗电量不容小视。对循环水泵系统进行节能改造,对企业降耗增效具有很大经济价值。 我公司长期致力于水泵系统节能服务,改造了数十台循环水泵,有丰富的实践经验和体会,在此和大家交流、分享。 我们把水泵系统节能原理概括为一句话,就是“用高效水泵在高效点工作,降低管路损失尤其是降低或消除节流损失”。 这句话包含了高效水泵(水泵效率)、高效点、管路损失三个关键词,也是水泵系统节能的三个关键点。 (1)高效水泵(水泵效率):要节能,水泵效率必须高。水泵效率高低首先取决于设计水平,其次取决于制造精度和质量; (2)高效点:同一台水泵,在不同的流量点其效率是不同的,一般在额定工况附近效率最高,如果偏离额定工况较多,水泵额定效率即便很高,其实际运行效率也不高。 再延伸一点说,高效点还要考虑电机的负荷率和电机高效区,也就是说要使整个水泵系统总效率处于综合高效点。 (3)管路损失:管路损失要尽可能降低,尽量消除节流损失。 我们就是通过紧紧瞄准水泵效率、高效点、管路损失这三个关键点,对水泵实际运行工况进行科学分析和诊断,利用先进理论和科学方法,找出水泵系统存在的问题,有针对性地采取切实有效的措施,全面深入挖掘各项潜力,提高水泵额定效率、使水泵实际工作参数处于高效点、最大限度地降低管路损失,通过三方面的有机结合,实现节能目标,这就是我们

的节能原理。 我公司的具体节能措施有以下几点: 1、现场调研,正确诊断系统存在问题,有的放矢,精准确定设计参数。 2、凭借高超设计水平和节能理念,提高设计工况点的额定效率。 广泛学习和利用三元流等先进设计理论,结合CFD流场分析和动态模拟,瞄准特定工作范围,借鉴优秀水利模型,采用先进CAD设计软件,最重要的是我们有经验丰富的高级设计师,将几十年的设计经验和体会融入其中,使设计的水泵及叶轮效率接近特定工况的极限值,用高效水泵或高效叶轮(三元流叶轮)替换旧泵或旧叶轮。 3、消除工况偏移造成的效率低下。 普通水泵都是系列化定型产品,用适当间隔的有限的规格参数,来满足千差万别的工况,不可能针对某厂具体需要参数来设计制造。 水泵产品型谱的有限性和实际生产工况参数千差万别的多样性,必然会造成水泵性能参数和实际生产工艺需求及管路实际阻力之间的不完全匹配,这就导致水泵偏离高效运行区间;由于各种原因造成水泵负荷的变化也会导致水泵偏离高效区;这都会导致效率低下,造成能源浪费。 我们根据具体情况,采取各种措施消除工况偏移状况,使水泵重回高效区工作。 4、量身定做,专门设计制造,消除无用功耗。 设计院在工程设计时,一般没有对每台水泵的流量需求、管道阻力进行精确计算,普遍采用类比估算,为了安全可靠相对比较保守。

节能降耗的实施方案_范文

节能降耗的实施方案_范文 为进一步突出我区节能降耗的区域特色和产业特点,促进全市节能降耗由工业领域为主向服务业全面拓展,加快推进节约型社会建设,确保完成“十一五”节能降耗目标任务,根据市政府的总体部署和工作要求,结合我区实际,制定如下实施意见。 一、指导思想 坚持以科学发展观总揽全局,认真贯彻落实节约资源的基本国策,以转变服务业增长方式为宗旨,以提高能源利用效率为核心,以建设高效流通、倡导科学消费、发展绿色贸易为重点,坚持突出重点与全面推进、源头控制与存量挖潜、依法管理与政策激励相结合,创新机制、完善政策、加大宣传、强化管理,努力形成政府推动、市场导向、企业主体和公众参与的工作格局,加快构建资源节约型的服务业发展模式,走出一条具有中心城区特色的节能降耗新路子。 二、总体目标 到2010年,确保年单位GDP能耗每年下降5%以上,服务业万元增加值能耗率比“十五”期末降低22%以上,其中批发零售业万元营业额能耗下降 5.5 %,争创节约型示范企业8家;住宿餐饮业万元营业额能耗下降5.5 %,争创绿色饭店5家。力争到“十二五”末,服务业万元增加值能耗率再下降20%,使我区成为全市服务业节能降耗的示范区。 三、基本路径 (一)把节能降耗与产业结构调整紧密结合起来

紧紧围绕构建无锡服务业核心区的目标定位、产业结构转型升级的总体方向,把发展服务业作为节能降耗的重要抓手,实施高端商贸与现代服务业双轮驱动,大力引进和培育低能耗、无污染、高产值的服务业企业,加快推进工业企业退城进园,加速人流、物流、信息流在我区集聚,形成有利于节约能源资源的产业格局。 (二)把节能降耗与科技进步紧密结合起来 按照“集约化、特色化、高新化、信息化”的发展要求,加快节能创新型人才培训,加强节能技术中介服务和信息服务,推广利用现代先进的节能技术手段和管理模式,促进传统服务业品牌化发展、新兴服务业规模化发展、生产性服务业专业化发展,实现服务业的优化升级。 (三)把节能降耗与环境保护紧密结合起来 以全国第一次污染源普查情况为依据,加快编制崇安区域环境规划,严把环境准入关,坚决落实“六不批”制度,杜绝“五小”和“三高两低”企业重新抬头,确保全区环评审批率、“三同时”执行率和未批先办项目查处率保持100%。以“减量化、再利用、可循环”为原则,从服务业重点行业和重点企业入手,发展和推广循环经济,加大强制清洁生产审核实施力度,引导企业开展环境管理体系认证,构建有利于保护环境的生产和消费模式。 (四)把节能降耗与倡导科学合理的生活方式紧密结合起来 充分发挥新闻媒体、群团组织和行业协会的作用,引导居民培养科学合理的用能方式,在全社会树立节能意识、建设节能文化、倡导节能文明,形成节能光荣、浪费可耻的社会风尚。

(完整版)节能减排施工方案

节能减排施工方案

目录 1工程概况 2实施原则和目的 3实施方法 4节能减排措施 5施工中新技术、新设备、新材料与新工艺的推广应用

1工程概况 1.1总体概况 工程名称:万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼 工程地址:范公路西侧,黄海路北侧 建设单位:万泰房地产盐城有限公司 设计单位:江苏省盐城规划市政设计院有限公司 监理单位:江苏伟业项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 1.2建筑概况 万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼工程项目南至黄海路路,东至范公路,西至文港路,北至小洋河,交通便捷,配套服务设施齐全。 本项目总用地面积29858.64㎡,总建筑面积105748㎡,地上建筑面积82564㎡,其中住宅建筑面积73620㎡。3、5、7、10、11、18、19#楼分别为18、18、18、18、18、18、19层的高层住宅,地下建筑面积约23184㎡。 2实施原则和目的 根据公司文件精神,为大力推进公司的节能减排工作,提升项目部精细化管理水平,实施节能环保、降本增效目标,建立节能减排标准化工地,在工程实施过程中必须以降低能耗、促进环保、增加效益为核心,坚持效益为本、节约优先的原则;坚持技术为本、管理优先

的原则,以期达到节能减排的目的,实现公司利润、效益最大化。3实施方法 (1)健全组织体系:项目部应成立节能减排工作领导小组,负责项目节能减排的指导工作,指定专门的部门和人员具体负责节能减排工作。项目经理是节能减排第一责任人,对此项工作负总责。 (2)建立节能减排考核制度:定期组织人员对各节能减排项目进行考核,考核结果与绩效挂钩,以利提高参与人员的积极性。 (3)建立节能减排标准化工地公示制度:在施工现场的展示区建立节能减排公示牌,公布节能减排主要责任人、工作目标及指标、主要措施。 4节能减排措施 在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。同时积极采用新技术、新材料、新工艺和高能效设备,推行应用示范工程。 本工程节能减排工作包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。(3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。(4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。(5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布

水泵节能改造合同能源管理项目合同范本

合同能源管理项目合同书 鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就甲方项目(以下简称“项目”或“本项目”),乙方采用自行研究成果“4A流体输送高效节能技术”进行系统优化专项节能服

务,并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:每小时节电量=技改前每小时总耗电-技改后每小时总耗电; 节能(电)率=(技改前每小时总耗电-技改后每小时总耗电)/技改前每小时总耗电; 节能(电)效益=工程验收单确定的每小时节电量×运行时间×电价; 第2节项目期限 2.1 本合同期限为3 年,自合同签字盖章生效日始,至节能效益分享期完成日止。 2.2本项目的建设期为90 天,自合同签字盖章生效日始,60 天内完成交货,在甲方的积极配合下,30 天内完成设备安装。 2.3 本项目的节能效益分享期的起始日为双方验收完成日,效益分享期为 3 年,约定运行时间共计20000 小时。以约定运行时间计算乙方节能效益,时间不足,效益分享期顺延。 第3节项目方案设计、实施和项目的验收 3.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。 3.2 项目方案一经甲方批准,除非双方另行同意,或者依照本合同第7节的规定修改之外,不得修改。 3.3 乙方应当依照第2.2条规定的时间,依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 3.4 甲乙双方应当按照附件一之文件13的规定进行项目验收。 第4节节能效益分享方式 4.1 效益分享期内,本项目节电率为28 %。按年运行8400 小时计算,预计每年可节省用电5 5.3 万度。按电价0.61 元/度计算,每年可节省电费33.7 万元。 该前述预计的指标可按照附件一中文件2规定之公式和方法予以调整。 4.2 效益分享期内,乙方分享80% 的项目节能效益。具体的分期分享比例如下: 工程验收后,节能设备运行 3 年计36 月(时间25200小时)节省的电费,按甲方

关于住宅小区供电方案优化设计的讨论

关于住宅小区供电方案优化设计的讨论 发表时间:2018-03-14T10:19:40.880Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:张学武孙淼张艳杨丽敏李朝春 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,人们生活水平逐渐提高,住宅小区成为城市居民的重要居住场所,现代住宅小区住宅人群相对集中,对生活品质要求也较高。 国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司辽宁葫芦岛 125000 摘要:随着我国经济的快速发展,人们生活水平逐渐提高,住宅小区成为城市居民的重要居住场所,现代住宅小区住宅人群相对集中,对生活品质要求也较高。在人们生活水平提高的同时,各类用电设备逐渐增多,导致设备耗电功率逐渐增大,用电可靠性变低等问题的出现。在此环境下,做好住宅小区供电方案的优化设计就很有必要。 关键词:住宅小区;供电方案;优化设计 1住宅小区供电特点与现状 住宅小区的各个楼房之间的间距比较大,需要供电的面积较大,但是每台供电箱的范围有限,所以需要多台的供电箱才能满足用户的负荷需要。由于住宅的用户较多,多样性较强,必须采用相应个数的供电回路。因为每栋楼的面积和住户的数量不一样,所以供电的方式也是不一样的。对于联体的楼房可以采用单相供电,对于那种复式楼房可以采用三相供电。照明负荷是指用户的生活用电,而对空调的负荷是舒适性用电。厂房、住宅房、商用房等,供电的方式是不同的,是针对楼房的特点,来确定供配电系统的方式。现在人们生活水平都不断的提高,每个用户家庭中的家用电器的不断增加和日益普及,居民对用电的需求也是越来越大,冰箱、空调、微波炉等大功率的家用电器普遍使用,更使住宅小区电力供电负荷增加,给用电负荷的预测也带来了困难,这就更需要小区里配有安全合理的供配电系统,做出合理供电规划设计。 2供电方案优化设计 2.1对于10kV电源进线方案优化 10kv供电线路应根据配网规划选用电缆或架空方式和当地城市规划供电,对具有高层建筑电梯等一级负荷的,应用双电源方式供电;小区建设内部宜采用开闭所(环网柜)及配电所方式实行环网供电,使用电缆线路。设计方案可以选用1路10kv电源进线引入。400户以下规模较小且无一二级用电负荷小区,可采用1路10kv电源进线设计。在具有一二级负荷或400户以上小区采用2路10kv电源引入设计。通过对10kv电源进线方案设计分析,可以达到以下成效:一是居民用电负荷不断提高,随着10kv线路负荷的增加和变化,依据两条线路负荷情况,调节住宅小区用电至负荷较低的线路,降低10kv线路的损耗,实现降损节能;二是小区建设由于采用两路10kv电源进线,可以大大提高小区用电可靠和安全性。 2.2配电变压器配置及布点方案优化 配电变压器配置首先要对配变容量进行测算。按照配变容量测算标准,如果居民每户测算用电容量在6到12kw左右,此测算标准考虑到今后住宅小区用电需求的增长因素,配电变压器总体配备容量较大才可以,如果小区居民客户用电3-4年内负荷率很低,使一段时期内小区配电变压器出现,用电负荷不足、空载损耗较大等问题,造成能源的浪费。正常方案:根据用电负荷测算标准预测总体负荷,单台变压器辐射供电,低压不联络;按变压器每台500kVA容量测算变压器台数。方案优化:充分考虑小区用电设施建设中电缆线路埋设后不容易改变的特点,考虑配电变压器多放置在配电房、配电箱变内,一旦变电容量不足易于调换,在实践中适当缩小容量配置,实现低压联络;电缆应按照按满负荷进行配置;即:在测算负荷基础上,电缆按照满负荷容量进行配置;配电变压器按单台配电变压器容量630kVA、 500kVA进行初步设计,保持变压器台数不变设计,将容量下降一个档次进行配置。 2.3低压配电网方案优化 这一部分设计较为简洁,居住区内公建用电设备总容量在250kW或需用变压器容量在160kVA以下者采用低压方式供电,超此容量原则按高压供电方式,实施一户一表,新建居住区低压供电半径不应超过250m等。正常方案:符合基本要求的同时满足正常人工抄表功能。方案优化:考虑配网自动化的发展,预留配网自动化通信管孔、配网自动化设备装设位置及通信线路位置。即:集中表箱装设远程抄表装置,包括具有通信接口的电能表、数据采集终端等,配网自动化系统与居住区配电设施同步建设投运;设置配变装设配电信息综合采集装置。 3住宅小区供电方案优化设计的实施及实施效果 3.1推动实施 在小区电力建设实践中,主要着重从以下几方面入手进行,一是新建住宅小区电力建设工程是一个系统的整体,从基建到竣工验收各环节紧密相连,其中任一环节出现问题,都可能影响小区电力建设整体质量。在住宅小区电力建设管理工作实践中,对供电方案优化设计并在图纸设计中充分体现的同时,着重通过“图纸的审查、电力设备的购置、用电施工的管理、竣工验收”等关键节点进行控制,将小区电力建设纳入可控状态,使各管理节点基础工作得到有效落实,确保供电方案落到实处,提高了住宅小区电力建设用电管理规范水平的提高;二是争取提前介入,住宅小区电力设计图纸是施工、验收依据;设计质量的高低将直接影响最终小区配套电力建设水平,因此供电方案的优化必须体现在设计图纸上。供电方案必须与小区整体规划同步进行,才能保持配电设施与小区整体的协调。三是小区配套电力建设涉及技术、管理多方面因素,在实践中不断总结经验与不足,及时运用到小区电力建设实践中去,实现了供电方案设计不断优化、管理质量进一步提高,提高了住宅小区供电可靠性和实现节能降耗的目标。 3.2实施效果 (1)打下良好工作基础。与市政规划的深度对接,通过规划的引领作用,以规划指导计划,为工程开展打下良好基础,杜绝“头疼医头、脚痛医脚”,保证了工程的顺利开展,实行了新建住宅小区电力建设工程规范,提高了工程质量,解决了开发商自建和物业自管带来的问题,保障了业主的权益。(2)安全,经济,可靠,降损节能效益更加明显。其一,供电可靠性提高。10kV两路电源进线,尽量选用不同变电站的两路10kV电源进线,提高了引入电源点的可靠性,保障高可靠供电。其二,变压器损耗降低。小区建设初期,入住率低,用电负荷

节能减排设计方案

节能减排设计方案 第一节概述 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右,主要污染物排放总量减少10%的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措;是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择;是推进经济结构调整,转变增长方式的必由之路;是提高人民生活质量,维护中华民族长远利益的必然要求。 国家发展改革委国家环保总局《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》,“煤炭工业节能减排工作意见”中指出,到“十一五”末,煤炭企业单位生产总值能耗比2005年下降20%,二氧化硫排放量控制在规定范围内。原煤入洗率由2005年的32%提高到50%,煤矸石、煤泥等固体废弃物综合利用率由2005年的43%提高到70%,矿井水利用率由2005年的44%提高到70%,矿井瓦斯抽采利用率达到60%。 贵州省发展和改革委员会、贵州省环境保护局关于转发《国家发展改革委、国家环保总局关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》的通知,按照《煤炭工业节能减排工作意见》和我省“十一五”末煤炭企业单位生产总值能耗比2005年下降20%,原煤入洗率达到40%,煤矸石、煤泥等固体废弃物综合利用率达到50%,矿井水利用达到50%,矿井瓦斯抽采利用率达到50%的要求。 我们要充分认识节能减排的重要性和紧迫性,正确处理开发和节约的关系,认真贯彻落实国家节能方针,从降低能源消耗,提高经济效益出发,通过合理采用既节约能源又有经济效益的新技术、新工艺、新产品和新经验,达到以最小的能源消耗取得最大的经济效益之目的。 本设计主要采用的用能标准和节能设计规范如下: 一、相关法律法规和规划 1、中华人民共和国节约能源法 2、中华人民共和国可再生能源法 3、中华人民共和国建筑法 4、中华人民共和国清洁生产促进法 5、清洁生产审核暂行办法(国家发展改革委、国家环保总局令第16号) 6、重点用能单位节能管理办法(原国家经贸委令第7号) 7、民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)

节能降耗奖惩制度

节能降耗奖惩制度 一、总则 根据《中华人民共和国能源法》、《全国厂矿企业能源管理实施办法》等有关规定,为进一步加强公司能源管理,特制定本制度。 二、奖励 1、完成公司年度下达计划节能目标≥130%的部门奖励2000元; 2、完成公司年度下达计划节能目标≥120%的部门奖励1200元; 3、完成公司年度下达计划节能目标≥110%的部门奖励500元; 4、节能技改效果显著者,根据节能情况奖励500-2000元; 5、节约原、辅料效果明显者,根据节能情况奖励500-2000元。 三、惩罚 1、未完成公司本年度下达的节能目标的部门,扣部门年终奖的 1.0%; 2、单项能耗超过公司定额指标的部门扣年终奖的 0.5%;每增加一项加扣0.5%; 3、未按质、按时、按量完成节能技术项目改造的部门是情况扣年终奖的0.5-2.0%; 4、对浪费能源的处罚 (1)用水 ○1未经主管部门同意,禁止用新鲜水、循环水或软化水冲刷地面、门窗、设备及车辆,违者每次罚款50元; ○2禁止在生产区用水洗澡和清洗个人衣物,违者每次罚款20元; ○3严禁各类用水设施出现“跑、冒、滴、漏”现象,违者每处罚

款20元;长流水每处罚款50-100元;出现“跑、冒、滴、漏”现象未在规定时间内修复的每拖延一天罚款100元,直至修复为止; ○4私自更改供水线路或开启副线取水者罚款500元; ○5故意损坏和随意更换水表者罚款500元; (2)用电 ○1办公场所、生产区及宿舍内禁止使用电烤炉、电水壶等电热设备,违者每次罚款100元; ○2严禁出现无人灯、无人风扇、无人空调等现象,违者每次罚款50元; ○3禁止私人电动单车在厂内使用公用电源充电,违者每次罚款100元; ○4私自更改用电线路违者罚款500元; ○5故意损坏和随意更换电表者罚款500元; (3)用气 ○1严禁故意损坏和更换流量计违者罚款500元; ○2严禁流量计走副线使用违者罚款500元; ○3流量计不得随意回零,因故确需回零时,要及时报告有关部门,抄录回零前数据后方可回零,违者罚款100元; ○4擅自停用流量计每次罚款1000元; (4)用蒸汽 ○1私自更改供汽管道或开启副线使用每次罚款500元; ○2故意损坏或更换流量计者每次罚款500元; ○3流量计不得随意回零,因故确需回零时,要及时报告有关部门,

节能减排方案_计划方案.doc

2、宿舍走廊灯采用感应灯,感应亮灯时间 缩短。 3、员工制服外套减少清洗次数,鼓励员工自己手洗衣物。 节能减排方案(二) 一、指导思想

以科学发展观为指导,以提高能源利用效率、减少污染物排放为核心,以转变经济增长方式、调整经济结构和加快技术进步 为根本,以法治为保障,以提高终端用能效益为重点,健全法规、完善政策、深化改革、创新机制、加强管理,加快构建资源节约型和环境友好型的生产方式和消费模式,形成企业和社会自觉节能机制,以能源的有效利用促进经济社会可持续发展,建设资源节约型和环境友好型社会。以调整结构、推进技术进步、发展循环经济为根本;提高意识,强化管理,突出重点,着力抓好重点领域、重点行业和重点企业的节能减排、清洁生产工作。为实现科学发展、推进全面建设小康社会进程作出新贡献。 二、培训目的: 为了贯彻落实《节能减排综合性工作方案》、《中华人民共和国清洁生产促进法》的精神,推进节能减排、清洁生产工作,解决能源问题和环境容量问题,进一步增强企业竞争力,实现经济

增长方式的转变,推动经济社会实现科学发展、和谐发展、率先发展! 我国经济快速增长,各项建设取得巨大成就,但也付出了巨大的资源和环境代价,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关。不加快调整经济结构、转变增长方式,资源支撑不住,环境容纳不下,社会承受不起,经济发展难以为继。只有坚持 节约发展、清洁发展、安全发展,才能实现经济又好又快发展。同时,温室气体排放引起全球气候变暖,备受国际社会广泛关注。进一步加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要。发展低碳经济,推动节能减排是建设生态文明最有力的突破口,是实现可持续发展的必然选择。通过学习 节能,清洁生产的理念、在控制主要污染排放采取的手段及技术创新、以及在污染治理、节能降耗方面采取的法律手段,实现经济、社会和环境效益的统一,从而实现经济的可持续发展。

水泵节能技术方案

水泵节能技术方案 李树森 [摘要]基于煤矿井下水泵排水用电量大,耗电量占煤炭生产总耗电量18%-40.9%这一实际情况,本文提出一种利用弹力驱动器驱动水泵排水的技术方案,是一种通过取消电动机来减少排水用电量的技术方案,方法是水泵通过联轴器与升速器连接,升速器与弹力驱动器内、外齿轮配合连接,利用弹力驱动器中的弹簧对远离回转轴的滚轮和滚轴施加弹力,形成驱动主轴转动的力矩,依靠滚轮在滚轮内环轨道中滚动,滚轴在滚轴内环轨道中滚动所形成的行程差,带动主轴连续转动,并通过升速器带动水泵运转,将井内的存水排到地面。 [关键词]矿山水泵排水弹力驱动器驱动节电制动器 引言 在煤矿开采过程中,矿用排水用电量占总耗电量的18%-40.9%[1],由于耗电量占比大,水泵节电技术成为科技人员关注的课题,众多研究成果表明,影响水泵排水系统效率的因素为:排水系统的有效扬程与水泵实际扬程之比,水泵效率、电动机效率,为解决这些问题,科研人员作了诸多改进,己接近提升的极值,但收效有限,[2]为更好的解决这些问题,本文推出一种用弹力驱动器驱动水泵排水的解决方案,这一方案的实施,可以取消泵房到地面之间的输电线路,降低线路投入成本,减少电缆放炮、漏电等不安全隐患,还可以取消电动机的采购,免去电动机购买资金,相应降低排水成本,减少采煤用电量。 1.减少排水用电量技术方案的具体措施 就是利用弹力驱动器替代电动机驱动水泵运转排水,弹力驱动器[3]是一种可以提供旋转运动的发动机,将这种旋转运动传递到水泵上,就可以带动水泵转动并向地面排水,由于弹力驱动器自身的转速达不到电动机的转速,这样,就在弹力驱动器3与水泵9之间设置了一台升速器5,形成了水泵9-联轴器8-升速器5-弹力驱动器3-皮带2-发电机1这么一种连接方式,并且,在水泵9与升速器5之间的联轴器8上的刹车盘7部位设置了制动器6,如附图1所示,设置制动器的目的,是在不需要排水时,用制动器形成的制动力矩迫使弹力驱动器停止转动,这是根据弹力驱动器工作特征决定的,弹力驱动器的工作方式比较特殊,即常态是转动,停止运转需制动器工作,当继续排水时,只要松开制动器,弹力驱动器就可以继续转动并通过升速器带动水泵转动排水了,设置

建筑节能方案

目录 一、编制依据..............................................2 二、工程概况..............................................2 三、施工组织与部署........................................3 四、施工方法及技术措施....................................6 五、安全管理...............................27 一、编制依据 1、广东省重工建筑设计院有限公司设计图;

2、砌体工程施工质量验收规范50203-2011; 3、住宅装饰装修工程质量验收规范50327-2001; 4、屋面工程质量验收规范50207-2012; 5、建筑节能工程施工质量验收规范50411-2007; 6、广州市颁布的有关地方法律、法规及相关文件。 二、工程概况 (一)、总体概况 工程名称:地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房) 工程建设地点:广东(东部)增城汽车产业基地新耀南路以东; 框架结构:地上16-18层;地下一层;建筑高度:54.900m;标准层层高:2.9 m;总建筑面积:64972㎡;总工期:500天。 本工程由广州佳力房地产有限司投资建设,广东省重工建筑设计院有限公司设计。广州地质勘察基础工程公司勘察,广东建科建设监理有限公司监理,湖南省湘天建设工程有限公司组织施工。 (二)、建筑节能设计概况 1、墙体:所有填充墙均采用加气混凝土砌块,墙厚为200厚,加气混凝土砌块导热系数不大于0.22。 2、外墙:采用30厚水泥砂浆保温层,采用白色、浅色外墙砖。外墙外表面吸收系数大于等于0.68。 3、外门窗:采用铝合金门窗(普通铝合金窗+透明玻璃),其遮阳系数应不少于0.69。 4、屋面:采用35厚挤塑聚苯板,导热系数大于等于0.037。 三、施工组织与部署 (一)、目标管理 1、质量目标 确保工程质量一次性验收达到现行国家或专业的质量评定的合格工程标准,使该工程成为让业主满意的精品工程。 2、安全目标 2.1、杜绝重伤以上安全事故; 2.2、控制轻伤安全事故率在5‰以内; 2.3、实现“五无”:无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾; 2.4、按国家建设部颁发“一标三规范”达标。 3、环境保护和文明施工目标

节能降耗方案(精选10篇)

节能降耗方案(一): 为用心响应市建委下达的节能降耗文件精神,更好的做好节能降耗工作,我公司以培养意识,严格管理为首要原则,围绕我公司节能降耗总体目标,结合公司实际,特制定年度节能降耗工作计划 1、定期对公司内用水、用电、用油、办公耗材、技术改造等方面的节能降耗工作进行考核总结,节能降耗年度工作计划。继续推进有效的节能措施,对不完善的地方要进行改善,对疏忽的地方要强化管理,为以后节能工作更好的开展带给可靠依据。 2、为了更好的落实各类节能降耗措施、满足能源管理方针,成立节能降耗工作领导小组,落实、检查节能降耗工作开展状况,并进行指导监督,以全面完善、推进节能降耗管理工作迈上新的台阶。 3、修订节能管理制度。为了使节能降耗工作真正落到实处,根据我公司的生产经营现状,进一步修订各类节能管理办法,对其进行梳理,使节能措施更贴合我公司实际状况,确保节能措施执行到位。 5、抓好节能监察和监控。透过限制消耗定额,对水、电、油、车、办公耗材等方面严格执行管理办法和节约措施。加强可用资源重复的利用。 6、根据公司部要求,利用空余时间,组织员工进行学习、讨论,不断强化员工的节能意识。 7、加强班组学习,并鼓励广大职工利用自我的聪明才智为我公司节能降耗工作献计献策活动,结合本公司特点,对节能降耗工作提出合理化推荐。 8、开展节能降耗讲座、培训,让在节能工作中有突出表现的员工或生产专业技术人员,组织相关的节能技术、节能优秀事迹讲座,并组织交流。 9、建立节能目标和评价考核制度,将节能降耗的目标任务细化分解到班、组、个人,重点能耗岗位,签订职责书,严格进行考核。 10、用心挖掘身边节能降耗的典型员工、典型事例。对平时在节能降耗方面有突出贡献的员工、项目、以及节能降耗工作较突出的事迹,进行发掘,在公司内进行宣传。

节能减排工作实施方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD547 节能减排工作实施方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

节能减排工作实施方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了推进“节约型”单位建设,强化节能减排工作,提升资源利用效益,降低运行成本,按照《公共机构节能条例》和《********局节能工作实施方案》的有关要求,结合我单位实际,特制定本实施方案。 一、指导思想 深入贯彻落实科学发展观,以建立节约型单位为目标,通过深入宣传、创新机制、强化管理、健全制度等措施,突出抓好节水、节电、节油和办公耗材、办公经费的节约等重点工作,引导广大干部职工树立节俭意识,自觉厉行节约,反对铺张浪费,全面推进能源、资源节约工作,完成20xx年节能减排任务,进一步提高管理和服务水平,促进单位全面和谐发展。 二、主要目标 20xx年,节约能源、资源工作要实现以下主要目标: (一)水、电、油等各项能耗指标在20xx年基础上降低5%; (二)初步建立管理规范、制度保障、职责明确、执行有

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

远距离供电方案最终版

连采工作面远距离供电方案 目前的连采工艺是连续采煤机配梭车、给料破碎机、带式输送机出煤,锚杆机进行支护,列车有两台负荷中心车和一台电缆车,每掘进一个横川,需前移列车,工艺繁琐,效率低下。为优化工艺,提高掘进效率,特制定远距离供电方案如下: 一、方案一 以现工作面设备为基础计算最大供电距离,如图 图1 一)以保护装置的可靠动作系数计算最大供电距离

变压器二次电压1200V ,系统短路容量按110MVA 计算;则系统电抗为 = =dy 2x S ze E X 2 (1.2)0.0131110MVA kV =Ω; 变压器二次电压3450V ,系统短路容量按110MVA 计算;则系统电抗为 = =dy 2x S ze E X 2 (3.45)0.108110MVA kV =Ω; 1、1#负荷中心所带负荷,以梭车电机的短路电流为最小两相短路电流。 从东五东翼胶带机变电所6#高开至1#负荷中心(TS1281)处有MYPTJ3x95+3x25+3x2.5型电缆L1=2000米,计算从1#负荷中心(TS1281)至梭车处的最长距离L2。 两相短路电流值校验公式: 5.1) 2(≥Z d I I (1) 式中)2(d I --被保护电缆干线或支线距变压器最远端的两相短路电流值,A ; Z I --过电流保护装置的电流整定值,A ; 1.5--保护装置的可靠动作系数。 低压侧梭车处长延时过载整定为: I e =P e /(1.732*U e *cos θ*n)=100A 短路瞬时整定: I Z =7I e =700A 根据公式1计算)2(d I ,应≥1050A

由公式:I d (2)= ∑∑+2 2 ) ()(2X R Ue (2) ΣR=R 1/K b 2+R b +R 2 ΣX=X x +X 1/K b 2+X b +X 2 其中:U e =1200V,K b =5 查表得:X x =0.0131欧姆 查TS1281移变技术参数得:R b =0.00329欧姆 ,X b =0.055欧姆。 6KV 高压电缆的电阻、电抗值,查表得: 3*95mm 2 6KV 高压铜芯电缆:R 1’=0.217欧姆/千米 X 1’=0.069欧姆/千米 3*35 mm 2 低压铜芯电缆的电阻、电抗值,查表得: R 2’=0.683欧姆/千米 X 2’=0.084欧姆/千米 保护装置的可靠动作系统 根据公式2反向计算从1#负荷中心(TS1281)至梭车处的最长距离L2=800米。 二)低压电网的允许电压损失校验 1、允许压降计算 采掘工作面设备正常运行电压损失不超过额定电压的10%,允许 电压损失计算公式; e e y U E U 9.02-=?

住宅室内采暖系统节能设计方案

1、引言 节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节能问题在供暖系统设计中越来越被人们重视。因此有必要在新建住宅中采用更合适的供暖系统形式来满足热费按户计量的需要。在节能问题上,尤其要特别重视能源利用过程前的处理,即在规划设计整个供暖系统时,应该考虑该系统的节能前景及经济效益。建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》明确指出,“对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区中推行,2010年全面推广”。因此,在进行住宅室内采暖系统设计时,设计人员应考虑热用户分户及分室控制温度的需要。据初步测算,采取供暖分户计量,可以实现采暖节能20%以上。本文就几种适宜分户计量的采暖系统做一浅析。 2、旧式采暖系统的基本形式及其优缺点 长期以来,我国城市住宅室内采暖系统设计基本上都采用单管垂直系统的方案进行设计。(如图1)这种设计方案有许多优点:1系统简单;2施工方便;3造价低等,但是也存在一定缺陷,主要是不便于用户进行局部调节,因而造成能源的浪费。随着能源结构的变化及节能和物业管理的要求,这一缺陷越来越明显,使得此种供暖系统不得不被逐步替代。

施工节能降耗主要措施方案

第十二章、施工节能降耗主要措施 一、编制说明及编制依据 1编制说明 1.1本项目施工节能降耗主要措施是根据招标文件、施工招标设计图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程低碳绿色环保管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 1.2本施工方案是我公司为本工程能达到低碳、安全、文明、绿色而编制的低碳环保施工相关要求的指导性文件。 2编制依据 2.1《中华人民共和国环境保护法》 2.2《中华人民共和国环境影响评价法》 2.3《中华人民共和国大气污染防治法》 2.4《中华人民共和国水污染防治法》 2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2.6《中华人民共和国固体废物污染防治法》 2.7《中华人民共和国节约能源法》 2.8《建设项目环境保护管理条例》 2.9《承德市建设工程现场文明施工管理办法》 2.10《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 2.11《绿色施工导则》 2.12《建筑施工场界噪声限值》 2.13《建筑施工场界噪声测量标准》 2.14《建筑节能工程施工质量验收规范》 2.15根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件

的分析。 二、低碳绿色施工管理 低碳绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。低碳绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 1组织管理 项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,组织项目总工、施工经理、安全经理、技术员、安全员、机械员、材料员、施工员、质量员等各方面的管理人员组成以下绿色施工保证体系。 组长:项目经理 副组长:施工经理、安全经理、项目总工 组员:安全员、技术员、机械员、材料员、施工员、质量员及各专业工长 绿色施工领导小组对所有进场施工人员定期进行绿色施工教育培训,每月举行一次。领导小组所有人员对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2低碳绿色施工管理体系岗位责任制度 2.1项目经理: 2.1.1履行第一责任人的作用,对承包项目的低碳施工负全面领导责任。 2.1.2贯彻执行绿色施工法律法规、标准规范和其他要求,落实各项责任制度和操作规程。 2.1.3确定节约目标和节约管理组织,明确职能分配和职权规定,主持工程项目低碳施工目标的考核。 2.1.4领导、组织项目经理部全体管理人员负责对施工现场的可能节约因素的识别、评价和控制策划,并落实负责部门。

环境保护及节能减排措施方案

第一章工程概况 1、工程名称:欣城国际3#、4#楼工程 2、工程地点:中华西路及互助路交叉口东北角。 3、建筑地区特点: 本工程位于中华西路及互助路交叉口东北角,本工程南临 中华西路,西临互助路,地理位置优越。 4、工程概况: 安顺恒伟—欣城国际I区工程,位于本工程位于中华西路及互助路交叉口东北角,本工程南临中华西路,西临互助路,地理位置优越。建筑占地面积:6935.4㎡;建筑总面积:114670.8㎡;地下室建筑面积:14077.8㎡,其中仓库建筑面积:1845.7㎡。商场及配套设施面积:23683㎡。住宅面积:76910㎡其中:建筑层数:地下二层,1#、3#楼地上30+1层,2#、4#楼地上28层。地下一层为车库、设备用房及仓库,地下二层为车库、设备用房,一~四层为商铺,五层及五层以上为住宅。建筑高度:1#、3#楼:99.75m、2#楼:95.65m、4#楼:95.20m。建筑结构形式:框支—剪力墙结构,设计使用年限为50年。在保证工程质量和实现期目标的前提下,通过加强团结管理,减少浪费,节约资源,保护环境,采用先进施工方法等降低成本,获得最佳经济效益,特制定本方案措施: 第二章节能控制措施 一、合理编制劳动力进出场计划,严密组织流水作业,严格控

制人工费支出。 二、严格执行材料消耗定额,建立材料领用制度,按设计材料 计划用量限额材料,贯彻节约有奖、浪费罚款的规章制度,节约材料具体措施如下: 1、钢材节约 (1)增加钢材综合利用效果,钢筋加工向集中加工方向发展,优在下料,提高钢筋出料率,对剩余短料应尽量利用,如制做穿墙杆、预埋件,u型卡等制品。 (2)加强完善钢筋翻样配料工作,提高钢筋加工配料单的准确性,减少漏项,消灭重项,错项。 (3)钢筋接头采用机械套筒连接及电焊连接,节约钢筋提高工效,加快施工进度。 (4)搞好修旧废工作,对各种铁制小工具应及时保养维修,延长使用期限,节约钢材和资金。 2、木材节约 (1)进行模板配料设计,尽量采用标准规格模板,减少非标准模板,严禁优材劣用,长材短用,大材小用,合理使用木材。 (2)模板安装必须牢固,卡环必须按模板周转使用次数。 (3)认真清理模板,并且刷脱离剂,提高模板周转使用次数。 (4)独立柱模板采用定型钢模板,既能保证柱的垂直度,且装拆快速、方便、提高工效,节约人工费用。 (5)楼板、模板采用疏扣早拆支撑体系,减少模板投入量,加