GB 50189—2005

1总则

1.0.1我国建筑用能已起过全国能源消费总量的1/4,并将随着人民生活水平的提高逐步增加到1/3以上。

公共建筑用能数量巨大,浪费严重。制定并实施公共建筑节能设计标准,有利于改善公共建筑的热环境,提高暖通空调系统的能源利用效率,从根本上扭转公共建筑用能严重浪费的状况,为实现国家节约能源和保护环境的战略,贯彻有关政策和法规做出贡献。

我国已经编制了北方严寒和寒冷地区、中部夏热冬冷地区和南方夏热冬暖地区的居住建筑节能设计标准,并已先后发布实施。按照节能工作从居住建筑向公共建筑发展的部署,编制公公共建筑节能设计标准,以适应节能工作不断进展的需要。

1.0.2建筑划分为民用建筑和工业建筑。民用建筑又分为居住建筑和公共建筑。公共建筑则我含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等),商业建筑(如商场、金融建筑等),旅游建筑(如旅馆饭店、娱乐场

所等),科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房)以及交通运输用房(如机场、车站建筑等)。目前中国每年竣工建筑面约20亿平方米,其中公共建筑约有4亿平方米。在公共建筑中,在建筑的标准、功能及设置全年空调采暖系统等方面有许多共性,而且其采暖空调能耗特别高,采暖空调节能潜力也最大。

在公共建筑(特别是大型商场、高档旅馆酒店、高档办公楼等)的全年能耗中,大约50%-60%消耗于空调制冷与采暖系统,20%-30%用于照明。而在空调采暖这部分能耗中,大约20%-50%由外围护结构传热所消耗(夏热冬暖地区大约20%夏热冬冷地区大约35%,寒冷地区大约40%,严寒地区大约50%)。从目前情况分析,这些建筑在围护结构、采暖空调系统,以及照明方面,共有节约能源50%的潜力。

对全国新建、扩建和改建的公共建筑,本标准提出了节能要求,并从建筑、热工以及暖通空调设计方面提出控制指标和节能措施。

1.0.3各类公共建筑的节能设计,必须根据当时的具体气候条件,首先保证室内热环境质量,提高人民的生活水平;与此同时,还要提高采暖、通风、空调和照明系统的能源利用效率,实现国家的可持续发展的战略和能源发展的战略,完成本阶段节能50%的任务。

公共建筑能耗应该包括建筑围护结构以及采暖、通风、空调和照明用能源汪洋大海。本标准所要求的50%的节能率也同样包含上述范围的节能成效。同于发布《建筑照明设计标准》GB50034-2004,建筑照明节能的具体指标及技术措施执行该标准的规定。

本标准提出的50%节能目标,是有其比较基准的。即以20世纪80年代改革开放初期建造的建筑作为比较能耗的基础,称为“基准建筑(Baseline)”。“基准建筑”围护结构、暖通空调设备及系统、照明设备的参数,都按当时情况选取。在保持与目前标准约定的室内环境参数的和条件下,计算“基准建筑”全年的暖通空调和照明能耗。

将它作为100%。我们再将这“基准建筑”按本标准规定设定,计算其全年的暖通空调和照明能耗,应该相当

于50%。这就是节能50%的内涵。

“基准建筑”围护结构的构成、传热系数、遮阳系数,按照以往20世纪80年代传统做法,即外墙K值取1.28W/(m2·K)(哈尔滨);1.70W/(m2·K)(北京);2.00W/(m2·K)(上海);2.35W/(m2·K)(广州)。屋顶K值取0.77W/(m2·K)(哈尔滨);1.26W/(m2·K)(北京);1.50W/(m2·K)(上海);

1.55W/(m2·K)(广州)。外窗K值取3.26 W/(m2·K)(哈尔滨);6.40 W/(m2·K)(北京);6.40 W/(m2·K)(上海);6.40 W/(m2·K)(广州),遮阳系数SC均取0.80。采暖热源设定燃煤锅炉,其效率为0.55;空调冷源设定为水冷机组,离心机能效比4.2,螺杆机组效比3.8;照明参数取25 W/m2。

本标准节能目标50%由改善围护结构热工性能,提高空调采暖设备和照明设备效率来分担。照明设备效率节能目标参数按《建筑照明设计标准》GB540034-2004确定。本标准中对围护结构、暖通空调方面的规定值,就是在设定“基准建筑”全年采暖空调和照明的能耗为100%情况下,调整围护结构热工参数,以及采暖空调设备能效比等设计要素,直至按这些参数设计建筑的全年采暖空调和照明的能耗下降到50%,即定为标准规定值。

当然,这种全年采暖空调和照明的能耗计算,只可能按照典型模式运算,而实际情况是极为复杂的。因此,不能认为所有公共建筑都在此宋的模式下运行。

通过编制标准过程中的计算、分析,按本标准进行建筑设计,由于改善了围护结构热工性能,提高了空调采暖设备和照明设备效率,从北方至南方,围护结构分担节能率约25%-13%;空调采暖系统分担节能率约20%-16%;照明设备分担节能率约7%-18%。由此可见,执行本标准后,全国总体节能率可达到50%。

1.0.4本标准对公共建筑的建筑、热工以及采暖、通风和空调设计中应该控制的、与能耗有关的指标和应采取的节能措施做出了规定。但公共建筑节能涉及的专业较多,相关专业均制定有相应的标准,并做出了节能规定。在进行公共建筑节能设计时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。室内环境节能设计计算参数

3.0.1 集中采暖系统室内计算温度宜符合表3.0.1-1 的规定:

空气调节系统室内计算参数宜符合表 3.0.1-2 的规定。

表 3.0.1-1 集中采暖系统室内计算温度

建筑类型及房间名称

室内温度(℃)

建筑类型及房间名称

室内温度(℃)

1 办公楼:

门厅、楼(电)梯

办公室会

会议室、接待室、多功能厅、走道、洗手间、公共食堂

车库

16

20

18

16

5

6 体育:

比赛厅(不含体操)、练习厅

休息厅

运动员、教练员更衣、休息游泳馆

16

18

20

26

2 餐饮

餐厅、饮食、小吃、办公洗碗间

制作间、洗手间、配餐

厨房、热加工间

干菜、饮料库

18

16

16

10

8

7 商业:

营业厅(百货、书籍)

鱼肉、蔬菜营业厅

副食(油、盐、洒货)、洗手间

办公

米面贮藏

百货仓库

18

14

16

20

5

10

表 3.0.1-2 空气调节系统室内计算参数

参数

冬季

夏季

温度(℃)

一般房间

20

25

大堂、过厅

18

室内外温差≤ 10

风速(v )(m/s )

0.10 ≤ v ≤ 0.20

0.15 ≤ v ≤ 0.30

>相对湿度(% )

30 ~65

40 ~65

3 .0 .2 公共建筑主要空间的设计新风量,应符合表3 .0 .2 的规定。

表 3 .0 .2 公共建筑主要空间的设计新风量

建筑类型与房间名称

新风量[m 3/ (h ·p )]

客房

5 星级

50

4 星级

40

3 星级

30

餐厅、宴会厅、多功能厅

5 星级

30

4 星级

25

3 星级

20

2 星级

15

大堂、四季厅

4 ~

5 星级

10

商业、服务

4 ~

5 星级

20

2 ~

3 星级

10

美容、理发、康乐设施

30

旅店

客房

1 ~3 级

30

4 级

20

文化娱乐

影剧院、音乐厅、录像厅

20

游艺厅、舞厅(包括卡拉OK 歌厅)

30

酒吧、茶座、咖啡厅

10

体育馆

20

商场(店)、书店

20

饭馆(餐厅)

20

办公

30

学楼

教室

小学

11

初中

14 高中17

国家标准图

集:开启全面

[- + ] 建筑节能时

代★

★★

作者:佚名文章来源:本站原创更新时间:2007-2-27 23:56:32 标准是工程建设的灵魂,对建设项目节约能源、保护环境、控制投资、缩短工期、提高效益,建设资源节约型、环境友好型社会,促进可持续发展,起着关键的先导作用。对于建筑节能来说,一系列建筑节能设计标准研究成果的出台,无疑是开启了全面建筑节能设计时代。记者日前从中国建筑标准设计研究院了解了目前已经完成的建筑节能设计国家标准图集的大概内容。

建筑专业:穿衣戴帽整体保温

建筑专业的国家标准图集共完成了7本。

06J123《墙体节能建筑构造》图集包括外墙外保温系统、外墙内保温系统和蒸压加气混凝土砌块墙体三部分内容。其中外墙外保温系统编入了聚苯板薄抹灰、胶粉聚苯颗粒、聚苯板现浇混凝土、钢丝网架聚苯板、喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料和保温装饰复合板六种外墙外保温系统。外墙内保温系统编入了增强粉刷石膏聚苯板和胶粉聚苯颗粒外墙内保温系统。蒸压加气混凝土砌体墙体为蒸压加气混凝土作为框架填充墙和单一保温墙体。从各保温系统介绍、各种材料的技术性能指标要求到系统墙体、墙角、勒脚、门窗洞口、阳台、女儿墙等建筑部位的建筑构造,以及不同基层墙体、不同传热系统要求的各系统保温层厚度,供建筑设计人员选用。图集适用于全国各地区民用建筑的外墙保温工程。

06J204《屋面节能建筑构造》图集编制了平屋面做法与建筑构造;坡屋面做法与建筑构造。按国家现行标准、规范对已有国标图集的屋面做法和节点建筑构造予以完善,对常用屋面建筑构造中的女儿墙、挑檐、变形缝、排水口等处的节点处理更侧重于建筑的节能,更侧重于常用、通用和可选性。提供了常用建筑保温材料在常用屋面建筑构造中的不同传热系数时厚度选用参考表,便于建筑设计选用。适用于全国各建筑气候区有节能设计要求的一般民用建筑。

06J506-1《建筑外遮阳(一)》图集编制了六大类外遮阳系统的多种遮阳形式的相关构造。每种遮阳形式包括了:系统的组成、选用条件、适用范围、等技术要求及与各种主体连接安装构造,适用于新建、改建、扩建的在门窗、幕墙、玻璃采光顶等部位有外遮阳要求的建筑。符合国家建筑节能标准,图文并茂,遮阳形式齐全,材料多样,内容丰富,构造节点详细,查找选用方便,是目前我国唯一一本针对建筑外遮阳的、较详细、系统的并可直接选用的标准图集。本图集对执行我国建筑节能政策起着积极的作用。

06J607-1《建筑节能门窗(一)》本图集内容以铝合金、塑料、玻璃钢等节能门窗为主,包括铝塑、铝木等复合型节能门窗。由总说明、分说明、门窗立面选用图、各类节能门窗性能表及典型构造节点详图、通用安装节点详图等部分组成。集中反映了各类节能门窗的新材料、构造、工艺等特点,品种多、类型全,能够满足节能设计的选用需要;提供了各类门窗的节能性能指标、适用范围与选用方法,具体明确针对性强,便于节能设计的选用及施工安装。

06J908-1、2《公共建筑节能构造》图集分为严寒地区寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区。编制了适合各种气候区的公共建筑设计中常用的保温材料热工性能指标表;常用节能复合墙体的构造做法选用表(带热工性能指标值);不同的楼面、地面和内隔墙保温构造做法选用表(带热工性能指标值);常用复合墙体的建筑节能构造节点(如热桥部位、门窗立口细部构造等)。

06J908-7《既有建筑节能构造(一)》图集提出既有建筑围护结构节能改造的判定原则和方法,采用外墙和屋面的传热系数限值确定墙体和屋面保温(隔热)层的厚度,以适应各地节能标准的不同要求。

06J908-6《太阳能热水器选用与安装》图集适用于与新建、扩建和改建项目建筑结合的太阳能热水器,供建筑设计人员直接选用,同时为太阳能热水器生产厂家及建筑开发商施工时提供参考。

给水排水专业图集:节能建筑的血脉

给水排水的节能往往没有得到足够的重视。在国家标准设计图集中,对供水设备、热泵、太阳能热水设备等使用都给予了技术支持。

06SS109《管网叠压供水设备选用与安装》图集编制了管网叠压供水设备的计算选用和设备基础减振要求,介绍系统组成及工作原理,编制现今国内质量较好、工程中使用较多的典型设备的安装详图、尺寸及其性能参数,选用安装注意事项和运营管理维护要求。对于更好地贯彻节能方针、引导和规范管网叠压供水技术的推广和应用,将起到积极作用。适用于以城市自来水管网或条件相似的自备水源管网为供水水源的新建、改建、扩建的居住小区、民

用建筑及工业建筑的生活给水系统管网叠压供水工程。

06SS127《热泵热水系统选用与安装》图集按空气源热泵、水源热泵分类,并根据每个分类下不同种类型的热泵分别进行阐述,主要是解决给排水专业人员在热泵热水系统的设计和施工中所遇到的问题。编制了工程中应用广泛的热泵机组的型式、优缺点、适用范围、安装大样、详图、尺寸及其性能参数主要设计及运行参数,热泵系统的计算,热泵热水系统的原理图并配以控制原理说明及控制要求。工程中应用较广泛的典型设备。对于更好地贯彻节能方针、引导和规范热泵技术的推广和应用,将直到积极作用。

06SS128《太阳能集中热水系统选用与安装》图集编制了太阳能集中热水系统的形式与适用范围;太阳能集中热水系统原理图和控制要求;太阳能集热器的尺寸、性能参数和安装详图;辅助热源的设置原则。对于更好地贯彻节能方针、引导和规范太阳能技术的推广和应用,将直到积极作用。

暖通空调·动力专业图集:节能也舒适

暖通空调·动力专业图集一共有9本。科学合理地进行建筑的暖通空调和动力设计,不仅可以达到节能目的,还让建筑有了更高的舒适度。

06K105《屋顶自然通风器选用与安装》本图集编制了流线型和旋流型屋顶自然通风器的设计选用说明、外形尺寸图、风量估算表及其在混凝土屋脊、屋面板、斜屋面和钢结构屋脊、屋面上的安装。针对常用的流线型和旋流型屋顶自然通风器的选用作了较详细的介绍,其中包括选用原则、自然通风进、排风口面积的计算、两种屋顶自然通风器结构特点及选用注意事项,指导设计人员合理准确地选用。“中央液态冷热源环境系统”是利用大自然中的低位能量,使用单井抽灌技术,通过能量转换装置,实现对各类建筑冬季供暖、夏季供冷,并能同时提供生活热水。03 SR113《中央液态冷热源环境系统设计施工》图集适用于工业与民用建筑的采暖、空调及生活热水供应。

06R115《地源热泵冷热源机房设计与施工》图集适用于新建、改建和扩建的工业及民用建筑中地源热泵冷热源机忘记的设计、安装及验收。也可提供从事空调系统冷热源运行管理及其他有关专业人员与策划者参考。

06K301-1《空气-空气能量回收装置选用与安装》(新风换气机部分)图集详细地介绍了新风换气机的选型、使用及施工安装注意事项,编入了具有代表性和典型性的工程实例,及其计算过程包含了新风换气机的常用安装方式详图及其节点大样,以及采用不同安装方式时所需的材料及其型号,方便了施工人员的安装;更好地贯彻了节能方针,为引导和规范新风换气机的推广和使用起到积极的作用。

06K301-2《空调系统热回收装置选用与安装》图集编制了五种热回收装置(转轮式、板式、热管式、中间热媒式、溶液吸收式)及制冷机冷凝热回收系统的原理、组成、特点、设计原则、技术参数、相关计算、产品、工程示例及施工安装。

03(05)K404《低温热水地板辐射供暖系统安装》图集内容包括两个低温热水地板辐射供暖施工图示例、塑料管固定方式、分/集水器安装示意图、管道密集处隔热做法、边界保温带、伸缩缝布置、伸缩缝做法及施工说明和相关技术资料。

06K503《太阳能集热系统设计与安装》图集中编制了几种典型的太阳能生活热水供应、采暖或空调系统形式,以及对应的系统控制原理;典型示例;太阳能集热器以及贮热水箱的产品技术资料;太阳能集热器的安装详图等。

06K504《水环热泵空调系统设计与安装》图集编制了水环热泵空调系统的原理、组成、特点、计算公式、主要设计原则及相关技术参数、水环热泵机组、机组控制原理、工程示例及机组的安装节点大样。

06K610《冰蓄冷系统设计施工》图集编制了冰蓄冷系统的设计原理,计算公式,蓄冰装置、制冰设备、换冷设备、输送设备的选用及典型系统图、自控原理图及工程示例和施工安装说明及节点详图。

电气专业:照明节能需重视

电气专业还有两本图集已经出版。

06DX008-1《电气照明节能设计》图集编制了高效节能光源、高效节能灯具、高效节能镇流器的选用原则、照明系统(包括传统的手动控制方式和现代的智能化控制方式)的节电措施、典型建筑照明配电设计、照明灯光的智能控制、天然光的应用方法等。本图集适用于新建、改建、扩建工程的电气照明节能设计。

06DX008-2《电气设备节能设计》图集主要内容包括合理选用交流异步电动机、电动机软启动节电柜框图、变频调节泵启动电路图、用于排风机兼做排烟机变极电动机自耦降压启动控制电路图、10(6)kV高压电动机的控制电路图、变风量(VAV)系统控制接线图等。图集适用于新建、改建、扩建工程的电气设备节能设计。

建筑节能设计规范

应按下式计算,并不应大于表5.3.26中的规定。 5.3.27 空气调节冷热水系统的输送能效比(ER)应按下式计算,且不应大于表5.3.27中的规定值。

5.3.28 空气调节冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道保冷设计导则》GB/T 15586的经济厚度和防表面结露厚度的方法计算,建筑物内空气调节冷热水管亦可按本标准附录C的规定选用。 5.3.29 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.3.29的规定。 5.3.30 空气调节保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层。 5.4 空气调节与采暖系统的冷热源 5.4.1 空气调节与采暖系统的冷、热源宜采用集中设置的冷(热)水机组或供热、换热设备。机组或设备的选择应根据建筑规模、使用特征,结合当地能源结构及其价格政策、环保规定等按下列原则经综合论证后确定: 1 具有城市、区域供热或工厂余热时,宜作为采暖或空调的热源; 2 具有热电厂的地区,宜推广利用电厂余热的供热、供冷技术; 3 具有充足的天然气供应的地区,宜推广应用分布式热电冷联供和燃气空气调节技术,实现电力和天然气的削峰填谷,提高能源的综合利用率; 4 具有多种能源(热、电、燃气等)的地区,宜采用复合式能源供冷、供热技术; 5 具有天然水资源或地热源可供利用时,宜采用水(地)源热泵供冷、供热技术。 5.4.2 除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源: 1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑; 2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑; 3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑; 4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; 5 利用可再生能源发电地区的建筑; 6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。 5.4.3 锅炉的额定热效率,应符合表5.4.3的规定。 5.4.4 燃油、燃气或燃煤锅炉的选择,应符合下列规定: 1 锅炉房单台锅炉的容量,应确保在最大热负荷和低谷热负荷时都能高效运

中小学建筑设计规范

学校是培养人才的特定环境,学校建筑设计的好坏,是影响全面培养人才质量的重要因素。 学校的建筑设计,除了要遵守国家有关定额、指标、规范和标准外,在总体环境的规划布置,教学楼的平面与空间组合形式,以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选用等方面,要恰当地处理好功能、技术与艺术三者的关系,同时要考虑青少年好奇、好动和缺乏经验的特点,充分注意安全。 一、教学楼的组成与设计 中小学教学楼一般是由以下三个部分组成: 教学部分:包括普通教室、实验室、音乐教室、语言教室及图书阅览室等。它们是教学楼的主体部分。 办公部分:包括行政、社团办公室及教师办公室等。 生活辅助部分:包括交通系统、厕所、饮水处以及贮藏室等。 (一)普通教师的设计 1. 要求:大小合适,视听良好、采光均匀、空气流通、结构简单和施工方便等。 2. 教室尺寸的确定:取决于教师容纳的人数、课桌椅的尺寸与排列方式,以及采光、通风、结构、设备及施工等因素。按教育部规定,中学每班学生名额近期为50人,远期为4522。每人使用面积为40人,1.04m;小学每班近期为45人,远期为人,每人使用面积为1.08m(1)课桌椅的尺寸:要与学生的身高和人体各部分的尺寸相适应。表课桌尺寸(2)课桌椅的布置:要满足学生视听及书写要求,并便于通行就座和教师辅导,见图。课桌椅的布置 ①视距要求:第一排前缘距黑板面≥2000mm;最后一排距黑板距离,不超过8500mm,到后墙面距离>600mm。 ②视角要求:水平视角(即前排边座到黑板远端的夹角)应>30°;垂直视角(即第一排学生的视线与黑板顶部构成的夹角)应>45°。 ③座位的排列,每行不宜多于两个座位,行间距b,中学为550~600mm,小学为500~550mm。排距c,中学为850~900mm,小学为800~850mm;课桌距侧墙的距离a,为60~120mm。 (3)教室的平面形状与尺寸:平面形状通常有矩形及方形,此外还有多边形及扇形等,见 图教室的平面形状与尺寸。①矩形教室:是当前国内大量采用的形式。其平面轴线尺寸,中学可采用:9000mm×6900mm、9000mm×6600mm、9000mm×6300mm,小学可采用8100mm×6600mm、8100mm×6300mm、9000mm×6000mm等几种。 ②方形教室:教室的进深与开间基本相同,平面尺寸(轴线)可采用7200mm×7200mm、7500mm×7500mm、7800mm×7800mm及7500mm×7800mm等。该形式教室的有效面积系数 较矩形教室低,且不宜用于内廊式组合。 ③多边形教室:有五边形、六边形等,这种形式在采光、通风和座位排列上有其优越性, 但经济性较上述形式要差一些。 (4)教室的层高:取决于空气容量、采光均匀度,房间的比例及经济等因素。一般来说,3.6~3.9m层高才能满足空气容量的要求;其次从房间的比例和空间的视觉效果看,以层高为房间跨度的1/2~2/3为好;最后,还必须考虑经济,不适当的增加层高,就会增加造价,应予避免。 3.教室门窗设计 (1)教室门的设计:门主要作为交通疏散,并兼通风用。根据我国的实践,一般在教。在 平面组合中,若设两个门有困难,也可只设一个门,1000mm室前后各设一门,门洞宽 但其宽度应为1200~1500mm。门洞高一般为2400~2700mm,门内开,以免影响走道中行人的通行。

公共建筑节能计算书doc

公共建筑节能计算报告书 项目名称:洛阳新区拓展区撤村并城1号小区23#24# 商业部分 计算人: 校对人: 审核人: 设计单位:河南华创建筑设计有限公司 计算工具:天正建筑节能分析软件TBEC(公建河南版)软件开发单位:北京天正公司 软件版本号: 8.2Build110130

一、项目概况 二、建筑信息 三、设计依据 1.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 2.《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ 41/075-2006 3.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 四、围护结构基本组成 外墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(挤塑聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气混凝土砌块ρo≤500kg/m3(炉渣混凝土聚苯板)

墙体各层材料(由外至内): 第1层:白灰砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土2, 厚度200mm 第3层:白灰砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 平屋面(上人屋面)(挤塑板) 屋顶各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆1, 厚度40mm 第2层:防水层, 厚度4mm 第3层:水泥砂浆1, 厚度20mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度80mm 第5层:水泥膨胀珍珠岩4, 厚度55mm 第6层:钢筋混凝土, 厚度100mm 第7层:石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm 窗类型1: 塑料中空玻璃(空气6mm) 传热系数:2.60 W/(㎡.K) 楼板类型1: 钢筋砼现浇板(硬质聚氨酯泡沫板) 楼板类型2: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 楼板类型3: 钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板) 地面类型1: 防潮地面 地面类型2: 防潮地面 热桥柱类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内): 第1层:外贴饰面砖, 厚度6mm 第2层:聚合物砂浆, 厚度4mm 第3层:耐碱玻纤网格布,抗裂砂浆, 厚度15mm 第4层:矿棉、岩棉、玻璃棉2, 厚度40mm 第5层:钢筋混凝土, 厚度200mm 第6层:白灰砂浆, 厚度20mm 热桥梁类型1: 钢筋砼(聚苯板) 墙体各层材料(由外至内):

建筑节能计算方法及案例(共32P)

《建筑节能设计计算文件编制要求》及使用实例 目录 1.建筑设计节能计算文件要求1(建筑专业) 2.建筑设计节能计算文件要求2(电气专业) 3.建筑设计节能计算文件要求3(暖通专业) 4.附表1~4 5.《某工程建筑节能计算报告书》 6.《某商业楼建筑节能计算审查表及报告书》

建筑设计节能计算文件要求 (建筑节能计算文件) ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计 标准》(DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或 外窗的传热系数大于表5.2.2的限值时,应以‘参 照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。 公共建筑(甲类)

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。 公共建筑(乙类) 目录 一、体形系数计算书(页)

公共建筑常用规范

第八章公共建筑常用规范 §8.1总图设计 8.1道路设置规定 8.1.1建筑基地内道路宽表: 1、建筑基地内道路宽度: 单车道宽度不应小于4m; 双车道宽度不应小于7m; 人行道宽度不应小于1.5m。 《通则》5.2.2 2、居住区道路:红线宽度不宜小于20m。 小区路:路面宽6—9m; 建筑控制线间宽度:需敷设供热管线时≥14m;无供热管线时≥10m。 组团路:路面宽不宜小于2.5m。 建筑控制线路的宽度:需敷设供热管线时≥10m;无供热管线时≥8m。 宅间小路:路面宽不宜小于2.5m。 《城市居住区规划设计规范》8.0.2 3、居住区道路设置应符合下列规定: (1)双车道路面宽不应小于6m;宅前路的路面宽不应小于2.5m(每个住宅单元至少应有一个出入口若悬河可以通达机动车)。 (2)当尽端式道路长度大于120m时,应在尽端设置不小于12m×12m的回车场地。 《住宅规范》4.3.1 4.3.2 4、基地场地道路坡度: (1)道路纵坡(见表8-1) 道路纵城控制指标(%)表(8-1) 道路类别最小纵坡最大纵坡多雪严寒地区最大纵坡 机动车道≥0.2 ≤8.0 L≤200m ≤5.0 L≤600m 非机动车道≥0.2 ≤3.0 L≤50m ≤2.0 L≤100m 《城市居住区规划设计规范》8.0.3 《通则》5.3.1 (2)各种场地适用坡度(%) 密实性地面和广场0.3~3.0 广场兼停车场0.2~0.5 室外儿童游戏场0.3~2.5 室外运动场0.2~0.5 室个杂用场地0.3~2.9 绿地0.5~1.0 湿陷性土地面0.5~7.0 《城市居住区规划设计规范》9.0.2.2

剧院建筑设计规范标准

剧院建筑设计规范 JGJ57-88 第1章总则 第2章基地和总平面 第3章前厅部分 第4章观众厅 4.1视线设计 4.2座席 4.3走道 4.4其它 第5章舞台 5.1主台、侧台 5.2乐池 5.3舞台机械设备 5.4演出技术用房和设施 第6章后台 第7章防火与疏散 7.1防火 7.2疏散 7.3消防给水 7.4火灾报警 第8章声学 8.1观众厅体型设计 8.2观众厅混响设计 8.3扩声系统设计 8.4噪声控制 8.5其它声学要求 第9章建筑设备 9.1给水排水 9.2采暖通风和空气调节 9.3电气 附录一名词解释 附录二本规范用词说明

第1章总则 第 1.0.1 条为保证剧场建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制 订本规范。 第 1.0.2 条本规范适用于城镇剧场建筑的新建、改建和扩建设计。其舞台部分的技术 标准,主要适用于镜框式台口、箱型舞台剧场,其它类型剧场,可参照执行。 第 1.0.3 条剧场建筑根据使用性质及观演条件主要分为歌舞、话剧、戏曲三类。剧场 为多用途时,其技术标准应按其主要使用性质确定,其他用途应适当兼顾。 第 1.0.4 条剧场建筑规模按观众容量可分为: 特大型 1601 座以上 大型 1201~1600 座 中型 801~1200 座 小型 300~800 座 话剧、戏曲剧场不宜超过 1200 座。 歌舞剧场不宜超过 1800 座。 第 1.0.5 条剧场建筑的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级。特等剧场的技术要求根 据具体情况确定;甲、乙、丙等剧场应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等 100 年以上,乙等 50~100 年,丙等 25~50 年; 二、耐火等级:甲、乙等剧场不应低于二级,丙等剧场不应低于三级; 三、室内环境标准应符合本规范有关章节的相应规定。 第 1.0.6 条观众厅面积不超过 200m2 或观众容量不足 300 座者,可按一般建筑规定执行,不受本规范限制。 第 1.0.7 条剧场建筑设计除应按本规范规定执行外,尚应符合《民用建筑设计通则》 以及国家和专业部门颁布的现行有关设计标准、规范和规定。

公共建筑节能设计计算导则

公共建筑节能设计计算导则(建筑专业) (试行稿) 一、现行的节能设计标准、规范及相关规定 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005); 2、《民用建筑热工规范》(GB50176-93); 3、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》((GB7107-2002); 4、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T5\225); 5、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004); 6、上海市几交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理的通知(沪建交(2006)765号)(上海地区适应); 7、《上海民用建筑外墙保温工程应用导则》(上海地区适应) 8、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》DG/TJ08-206-2002J10186-2002(上海地区适应) 9、北京地方标准《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005(北京地区适应) 10、其他地方建筑节能设计标准、规程 说明:北京地区公共建筑节能设计执行北京市地方标准,而不执行国家标准。 二、围护结构节能设计计算方法 围护结构的节能设计计算可采用两种方法进行: 一为规定性方法,为设计建筑的(严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比在标准规定的范围内,可以方便的按所设计建筑所在城市(或靠近城市)查取“节能标准”中的相关表格得到围护结构节能设计参考值,按此参考值设计的建筑即符合“节能标准”要求。 二、为性能化方法,当设计建筑的()严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比在标准规定的范围内,可以方便的按所设计建筑所在城市(或靠近城市)查取“节能标准”中的相关表格得到围护结构节能设计参考值,按此参考值设计的建筑即符合“节能标准”要求。 二为性能化方法,当设计建筑的(严寒、寒冷地区)体形系数、窗墙比、天窗面积比不在“节能标准”

办公楼建筑设计规范标准

办公楼设计规 第三章建筑设计 第一节一般规定 第 3.1.1 条办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房、服务用房等组成。 第 3.1.2 条办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造和灵活分隔创造条件。 第 3.1.3 条六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过 75m 的办公建筑电梯应分区或分层使用。 第 3.1.4 条窗 一、底层及半地下室外窗宜采取防措施。 二、高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时应设擦窗设施。 三、设采暖空调的办公建筑,外窗面积在满足采光要求的前提下,应尽量减少;空调办公建筑外窗应有良好的密闭性和隔热性,全空调办公建筑外窗应设部分可开启窗扇。 第 3.1.5 条门 一、办公室门洞口宽度不应小于 1m,高度不应小于 2m。 二、机要办公室、财务办公室、重要档案库和贵重仪表间的门应采取防盗措施,室宜设防盗报警装置。 第 3.1.6 条门厅 一、门厅一般可设传达室、收发室、会客室。根据使用需要也可设门

廊、警卫室、衣帽间和间等。 二、门厅应与楼梯、过厅、电梯厅邻近。 三、严寒和寒冷地区的门厅,应设门斗或其它防寒设施。 第 3.1.7 条走道 一、走道最小净宽不应小于表 3.1.7 的规定。 二、走道地面有高差,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道,其坡度不宜大于 1∶8。 第 3.1.8 条采光 一、办公室、研究工作室、接待室、打字室、列室和复印机室等房间窗地比不应小于 1∶6。 二、设计绘图室、阅览室等房间窗地比不应小于 1∶5。 注:窗地比为该房间侧窗洞口面积与该房间地面面积之比。 第 3.1.9 条隔声 一、办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于 55dBA 声级总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于 50dBA 声级。 二、电梯井道及产生噪声的设备机房,不宜与办公用房、会议室贴邻,

公共建筑节能计算书

公共建筑节能计算报告书 计算人________________ 校对人________________ 审核人________________ 计算工具:天正建筑节能设计分析软件TBEC(公共建筑版) 软件开发单位:北京天正工程软件有限公司

节能计算报告书一、项目总信息 二、建筑概况和围护结构基本组成 (一)建筑概况 (二)围护结构基本组成 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 墙体各层材料(由外至内): 第1层:保温砂浆, 厚度20mm 第2层:玻璃纤维网, 厚度1mm 第3层:保温砂浆, 厚度20mm 第4层:挤塑聚苯板, 厚度35mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度200mm 分户墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内): 第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 内墙类型1: 加气,泡沫混凝土墙1 墙体各层材料(由外至内):

第1层:水泥砂浆, 厚度20mm 第2层:加气,泡沫混凝土, 厚度200mm 第3层:石灰,石膏,砂,砂浆, 厚度20mm 屋顶类型1: 钢筋混凝土+挤塑聚苯板屋面屋顶各层材料(由外至内): 第1层:碎石,卵石混凝土1, 厚度40mm 第2层:水泥砂浆, 厚度20mm 第3层:挤塑聚苯板, 厚度25mm 第4层:聚氨酯, 厚度2mm 第5层:水泥砂浆, 厚度20mm 第6层:加气,泡沫混凝土1, 厚度95mm 第7层:钢筋混凝土, 厚度120mm 门类型1: 木(塑料)框双层玻璃门 窗类型1: PVC框+Low-E中空玻璃窗 楼板类型1: 钢筋混凝土楼板120 地面类型1: 100mm混凝土楼地 三、建筑热工节能设计分析 外墙类型1: 外保温:加气砼砌块+挤塑聚苯板 各朝向外墙平均传热系数计算:

中华人民共和国国家标准住宅建筑设计规范

中华人民共和国国家标准住宅建筑设计规范 (GBJ96-86) 主编部门:中华人民共和国城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1987年7月1日 关于发布《住宅建筑设计规范》的通知 计标〔1986〕1771号 根据原国家建委(81)建发设字第546号文的通知要求,由城乡建设环境保护部负责主编的《住宅建筑设计规范》,已经有关部门会审。现批准《住宅建筑设计规范》GBJ96-86为国家标准,自1987年7月1日起实行。 本标准由城乡建设环境保护部管理,其具体解释等工作由中国建筑标准设计研究所负责。出版发行由我委基本建设标准定额研究所负责组织。 国家计划委员会 1986年9月22日 1 总则 1.0.1 为保障城市居民基本的住房条件,提高城市住宅功能质量,使住宅符合适用、安全、卫生、经济等要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于全国城市新建、扩建的住宅设计。 1.0.3 住宅按层数划分如下: 一、低层住宅为一层至三层; 二、多层住宅为四层至六层; 三、中高层住宅为七层至九层; 四、高层住宅为十层及以上。

1.0.4 住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等用关规定。 1.0.5 住宅设计应符合城市规划及居住区规划的要求,使建筑与周围环境相协调,创造方便、舒适、优美的生活空间。 1.0.6 住宅设计应推行标准化、多样化,积极采用新技术、新材料、新产品,促进住宅产业现代化。 1.0.7 住宅设计应在满足近期使用要求的同时,兼顾今后改造的可能。 1.0.8 住宅设计应以人为核心,除满足一般居住使用要求外,根据需要应满足老年人、残疾人的特殊使用要求。 1.0.9 住宅设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2.术语 2.0.1 住宅 residential buildings 供家庭居住使用的建筑。 2.0.2 套型 dwelling size 按不同使用面积、居住空间组成的成套住宅类型。 2.0.3 居住空间 habitable space 系指卧室、起居室(厅)的使用空间。 2.0.4 卧室 bed room 供居住者睡眠、休息的空间。 2.0.5 起居室(厅) living room 供居住者会客、娱乐、团聚等活动的空间。 2.0.6 厨房 kitchen 供居住者进行炊事活动的空间。 2.0.7 卫生间 bathroom 供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。 2.0.8 使用面积 usable area 房间实际能使用的面积,不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。 2.0.9 标准层 typical floor

公共建筑节能计算文件

建筑节能计算文件 项目名称: 归档号: 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: 设计单位名称: 年月日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位出图章及节能章

目录 一、体形系数计算书(3) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(3-4) 三、乙类建筑热工性能判断表(5-8) 四、设计建筑围护结构做法表(9) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

一、体形系数计算书 楼: 建筑物与室外大气接触的外表面积 Fo= m2; 建筑物与室外大气接触的外表面包围的体积 Vo= m3; 体形系数 S=Fo/Vo = 0.17 ㎡/m3。 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书 南向外墙面积:m2; 南向外窗面积:m2; 南向窗墙比:0.51 。 北向外墙面积:m2; 北向外窗面积:m2; 北向窗墙比:0.52 。 东向外墙面积:m2; 东向外窗面积:m2; 东向窗墙比:0.37 。 西向外墙面积:2825.07 m2; 西向外窗面积:1072.07m2; 西向窗墙比:0.38 。

三、乙类建筑热工性能判断表

建筑设计规范大全

建筑设计规范大全 1 总则 1.0.1为保障城市居民基本的住房条件,提高城市住宅功能质量,使住宅设计符合适用、安全、卫生、经济等要求,制定本规范。 1.0.2本规范适用于全国城市新建、扩建的住宅设计。 1.0.3住宅按层数划分如下: 一、低层住宅为一层至三层; 二、多层住宅为四层至六层; 三、中高层住宅为七层至九层; 四、高层住宅为十层及以上。 1.0.4住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等用关规定。 1.0.5住宅设计应符合城市规划及居住区规划的要求,使建筑与周围环境相协调,创造方便、舒适、优美的生活空间。 1.0.6住宅设计应推行标准化、多样化,积极采用新技术、新材料、新产品,促进住宅产业现代化。 1.0.7住宅设计应在满足近期使用要求的同时,兼顾今后改造的可能。1.0.8住宅设计应以人为核心,除满足一般居住使用要求外,根据需要应满足老年人、残疾人的特殊使用要求。 1.0.9住宅设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2.术语 2.0.1 住宅residential buildings 供家庭居住使用的建筑。 2.0.2 套型dwelling size 按不同使用面积、居住空间组成的成套住宅类型。 2.0.3 居住空间habitable space 系指卧室、起居室(厅)的使用空间。 2.0.4 卧室bed room 供居住者睡眠、休息的空间。

2.0.5起居室(厅)living room 供居住者会客、娱乐、团聚等活动的空间。 2.0.6厨房kitchen 供居住者进行炊事活动的空间。 2.0.7卫生间bathroom 供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动的空间。 2.0.8使用面积usable area 房间实际能使用的面积,不包括墙、柱等结构构造和保温层的面积。 2.0.9标准层typical floor 平面布置相同的住宅楼层。 2.0.10层高storey height 上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2.0.11室内净高interior net storey height 楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。 2.0.12阳台balcony 供居住者进行室外活动、晾晒衣物等的空间。 2.0.13平台terrace 供居住者进行室外活动的上人屋面或由住宅底层地面伸出室外的部分。 2.0.14过道passage 住宅套内使用的水平交通空间。 2.0.15壁柜cabinet 住宅套内与墙壁结合而成的落地贮藏空间。 2.0.16吊柜wall-hung cupboard 住宅套内上部的贮藏空间。 2.0.17跃层住宅duplex apartment 套内空间跨跃两楼层及以上的住宅。 2.0.18自然层数natural storeys 按楼板、地板结构分层的楼层数。 2.0.19中间层middle-floor 底层和最高住户入口层之间的楼层。 2.0.20单元式高层住宅tall building of apartment

住宅建筑设计规范标准

住宅建筑设计规范 标准 1

中华人民共和国国家标准 住宅建筑设计规范 GB 50096—1999 Design code for residential buildings 主编部门:中华人民共和国建设部 批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1999年6月1日 关于发布国家标准<住宅设计规范>的通知 建标[199 9]76号 根据国家计委<一九九四的工程建设标准定额制订修订计划>(计综合[1994]240号附件九)的要求,建设部会同有关部门共同对<住宅建筑设计规范>GBJ96-86进行了修订,现更名为<住宅设计规范>。经有关部门会审,批准为强制性国家标准,编号为GB50096-1999,自 2

1999年6月1日起实行。原<住宅建筑设计规范>GBJ96-86同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑技术研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 一九九九年三月二十四日 前言 根据国家计委<一九九四年工程建设标准定额制订修订计 划>(计综合[1994]240)号文的要求,对<住宅建筑设计规范>GBJ96-86进行修订,更名为<住宅设计规范>。本规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并充分征求意见的基础上,制定了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.套内空间;4.共用部分;5.室内环境;6.建筑设备。主要修订了住宅套型分类及各房间最小使用面积,技术经济指标计算,楼电梯及垃圾道的设置等;增加了术语,扩展了室内环境和建筑设备的内容。 本规范由中国建筑技术研究院负责具体解释。本规范在执行过 3

公共建筑规定性指标计算报告书

黄陂区蔡榨卫生院 建筑节能计算报告书 设计人: 校对人: 审核人: 计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件 软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书 本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 项目名称:武汉市黄陂区蔡榨卫生院改扩建项目 项目地址:湖北省武汉市黄陂区蔡家榨街 建设单位:武汉市黄陂区蔡家榨街卫生院 设计单位:岳阳市建筑设计院 施工单位: 规范标准参考依据: 1、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 2、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 3、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。 4、《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)。 建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:武汉城区(北纬=31.00°,东经=114.00°) 气候分区:夏热冬冷 建筑名称: 建筑朝向:南偏西5.8度 建筑体形: 建筑结构类型:框架结构 体形系数:0.26 节能计算建筑面积(地上):4801.30 m2建筑体积(地上):18110.64 m3 节能计算建筑面积(地下):-- m2建筑体积(地下):-- m3 节能计算总建筑面积:4801.30 m2建筑总体积:18110.64 m3 建筑表面积:4709.96 m2 建筑层数:6 建筑物高度:22.40 m 层高汇总表

二.建筑围护结构 1.围护结构构造 平屋面类型(自上而下):石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC 卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥 砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡) (20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋 混凝土(120.0mm) 外墙类型(由外至内):粉煤灰加气砌块(200厚)(B06级)(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(15.0mm)+M5预拌抹灰砂浆,保 温板抹面砂浆,抗裂砂浆(6.0mm)+饰面层(5.0mm) 底部自然通风的架空楼板类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+钢筋混凝土(200.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm) 地面类型:水泥砂浆(20.0mm)+挤塑聚苯板(40.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+碎石,卵石混凝土1(80.0mm)+夯实粘土1(400.0mm) 外窗类型:塑料中空玻璃平开窗(5+6A+5),传热系数 3.00W/m2.K,玻璃遮阳系数0.89,气密性为6级,可见光透射比0.40 2.建筑热工节能计算汇总表 主要热工性能参数: 2.1 屋顶 平屋顶构造类型1:石棉水泥板(10.0mm)+水泥砂浆(25.0mm)+PVC卷材或高聚物涂膜(1.2mm)+防水卷材、聚氨酯(1.5mm)+水泥砂浆(20.0mm)+1:8水泥加气混凝土碎料实铺(屋面找坡)(20.0mm)+挤塑聚苯板(45.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(120.0mm) 平屋顶类型传热系数判定表 1

建筑设计的规范、标准及条例

主要引用的规范、标准及条例 一、建筑设计 1、建筑设计主要引用的规范、标准及条例: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《无障碍设计规范》GB50763-2012 《城市道路和无障碍建筑设计规范》JGJ50-2001 《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006 《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337—2003 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325—2010 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 上海是规划和国土资源管理局文件沪规土资建[2015]398号 《上海市建筑面积计算规划管理暂行规定》沪规土资法[2011]678号《公共建筑节能设计标准》(上海地标) DGJ 08-107-2015 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 《上海市城市规划管理技术规定(土地使用建筑管理)》(2011年版)《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《常开防火门控制装置应用技术规程》DGJ32/TJ134-2012 《铝合金门窗工程技术规程》DGJ32/J07-2009 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 其他相关的法律、法规、规范、规定以及强制性条文等 二、装饰设计 1、装饰设计主要引用的规范、标准及条例: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(2001年修订版) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《室内装饰工程质量规范》(QB1838-1993)

公共建筑节能计算

建筑节能计算报告书 设计人:714150305 校对人:代算全国各地节能 审核人:出报告书快 计算工具:PKPM建筑节能设计分析软件 软件开发单位:中国建筑科学研究院上海分院应用版本:PBECA2012 1.00版

建筑节能计算分析报告书 本报告签字盖章后生效 此项目判定依据为《公共建筑节能设计标准-北京市地方标准》(DBJ01-621-2005) 项目名称: 项目地址: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 规范标准参考依据: 1、《公共建筑节能设计标准-北京市地方标准》(DBJ01-621-2005)。 2、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。 3、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。 4、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)。建筑材料热工参数参考依据:

一. 建筑概况 城市:北京(北纬=40.00°,东经=116.00°) 气候分区:寒冷 建筑名称: 建筑朝向:南 建筑体形: 建筑结构类型:砖混结构 体形系数:0.18 节能计算建筑面积(地上):20604.11 (外轮廓线) m2建筑体积(地上):84909.06 m3 节能计算建筑面积(地下):4817.24 (外轮廓线) m2建筑体积(地下):27626.79 m3 节能计算总建筑面积:25421.35 (外轮廓线) m2建筑总体积:112535.85 m3 建筑表面积:15334.26(外轮廓线) m2 建筑层数:地上9层、地下室1层 建筑物高度:37.20 m 层高汇总表 全楼外窗(包括透明幕墙)、外墙面积汇总表

建筑节能计算模板[1]

建筑节能计算文件模板 ◇◇◇◇◇◇◇(项目名称) ×××××(归档号) 建筑专业 主持人: (设计总负责人) 审定人: 校审人: 计算人: ×××××(设计单位名称) ××年×月×日 注:1、审定人和计算人不能为同一人 2、封面应盖设计单位报审章及节能章

(居住建筑) 目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗墙比计算书(页) 三、设计建筑屋顶和外墙保温做法表(表A-1)(页) 四、总体热工性能直接判定表(表A-2)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在二、三项之间应增加围护结构热工计算书 2、当设计建筑物外窗窗墙比大于《居住建筑节能设计标准》 (DBJ11-602-2006)表5.3.1-1的规定值,或外窗的传热系数大于表5.2.2 的限值时,应以‘参照建筑对比法计算表’(表A-3)取代‘总体热工性 能直接判定表’(表A-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比和总窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、甲类建筑热工性能判断表(附录D-1)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

目录 一、体形系数计算书(页) 二、各朝向窗(包括透明幕墙)窗墙比计算书(页) 三、屋顶透明部分面积计算书(页) 四、乙类建筑热工性能判断表(附录D-2)(页) 五、设计建筑围护结构做法表(附录D-4)(页) 注:1、如屋顶和外墙保温采用非推荐做法,在三、四项之间应增加围护结构热工计算书。 2、当设计建筑物各朝向窗墙比和屋顶透明部分面积比大于《公共建筑节能 设计标准》(DBJ01-621-2005)第3.1.5.1条和3.1.6.2条的规定值,或围 护结构传热系数大于表3.2.2-2的限值时,应以‘乙类建筑热工性能权衡 判断计算表’(附录D-3)取代‘乙类建筑热工性能判断表’(附录D-2)。 3、体形系数和各朝向窗墙比、屋顶透明部分面积比计算应有计算过程。

解读《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)重要条文

解读《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)重要条文 与《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)相比,本规范主要有以下变化: 1. 合并了《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》,调整了两项标准间不协调的要求,将住宅建筑的分类统一按照建筑高度划分; 2. 增加了灭火救援设施和木结构建筑两章,完善了有关灭火救援的要求,系统规范了木结构建筑的防火要求; 3. 补充了建筑外保温系统的防火要求; 4. 将消防设施的设置独立成章并完善有关内容;取消消防给水系统和防烟排烟系统设计的要 求,分别由相应的国家标准作出规定; 5. 适当提高了高层住宅建筑和建筑高度大于100m 的高层民用建筑的防火技术要求; 6. 补充了利用有顶步行街进行安全疏散时的防火要求;调整、补充了建材、家具、灯饰商店和展览厅的设计人员密度; 7. 补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了液氧储罐等的防火间距;; 8. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。 相关专家解读 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司姜文源先生对于新规范的解读如下: 1、关于《建规》与《高规》的合并 《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)和《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》),两本规范的某些条文规定不一致,条文规定的不一致,有的是合理的,因为《建规》强调“外救”,《高规》强调“自救”。如:屋顶消防水箱的容积、水箱的设置高度,《建规》强调水箱储存10分钟消防用水量;《高规》是按照建筑物的性质和标准确定水箱容积。《建规》规定水箱设在建筑物最高位置;《高规》强调最不利点消火栓的静水压力。消防水泵接合器的设置,《建规》强调设置;而《高规》对超过消防车供水能力的楼层不强调消防水泵接合器的设置。消防水泵的设置,《高规》强调设置;《建规》并未规定多层建筑一定要设置消防水泵。消防备用泵的设置,《高规》强调设置;《建规》允许消防用水量少的建筑可不设消防备用泵。 但有的条文两本规范应该一致而未能一致,如:消防电梯前室消火栓是否计入同层消火栓总数的条文规定。《建规》的条文说明说不计入,《高规》在90年代修订时将原《高规》“不计入同层消火栓总数”这句话划掉了,但是否计入在条文和条文说明中未予明确,当时考虑这可由工程设计人员自行确定消防电梯前室消火栓是专用还是兼用。如确定专用或是兼用,

公共建筑建筑节能设计要点(修改)

公共建筑建筑节能设计要点 一公共建筑的界定 公共建筑主要包含:办公建筑(包括写字楼、行政和事业单位的办公楼等);商业建筑(如商场、金融建筑等);旅游建筑(如旅馆、饭店、娱乐场所等);科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等);通信建筑(如邮电、通讯、广播电视建筑等);交通运输建筑(如汽车客运站、铁路客运站、航空客运站、港口客运站建筑等)。 凡不设采暖空调系统的单层或多层独立式商业仓库、市场(如菜市场、建材市场、水暖器材市场等)建筑,不执行公共建筑节能设计标准;对设有采暖或空调系统(包括房间空调器)的市场建筑,以及居住建筑底部的商场、商铺,应执行公共建筑节能设计标准。 二公共建筑与居住建筑有连接部位时的节能设计 1 公共建筑与居住建筑衔接部位的传热系数K,应按公共建筑和居住建筑节能设计标准中的最小值设计。例如:公共建筑顶层与居住建筑底层相连楼面,按各地《居住建筑节能设计标准》中架空地板的规定K值设计(对 对湖北省取K≤0.65);公共建筑和居住建筑的连接墙体,本地区按公建标准和居住建筑标准中外墙的最小K值设计。 2 当计算公共建筑与居住建筑的体型系数时,两者的外包面积和体积分别计算,相交部分的面积不参与体形系数的计算。 3 计算建筑物采暖空调能耗时,公共建筑和居住建筑的连接部位按不传热的绝热体设置。 三公共建筑节能50%的内涵 公共建筑节能50%的内涵是:以20世纪80年代初期的“基准建筑”[其围护结

构按不同地区的传统做法(详见GB50189第1.0.3条的条文说明),外窗遮阳系数SC 不分地区均取0.80;采暖燃煤锅炉效率均取0.55,离心机水冷机组的能效比取4.2,螺杆机水冷机组的能效比取3.8;照明用电量均取25 W/m2],在保持与《公共建筑节能设计标准》GB50189第3章规定的室内环境参数条件下,其全年的暖通空调和照明计算能耗为100%。通过采取以下措施,使所设计的公共建筑的全年暖通空调和照明计算能耗相当于“基准建筑”能耗的50%: 1 在保证公共建筑节能设计标准第3章规定的室内环境参数条件下,采用合理的节能型建筑总平面布置和单体建筑设计(使所设计的建筑符合GB50189第4章第1节及4.2.7条、4.2.9条的规定); 2 加强建筑物围护结构的热工性能(使其符合GB50189第4章第2节的规定性指标); 3 提高暖通空调设备及其系统的效率(使其符合GB50189第5章的规定); 4 使照明设备及其系统符合《建筑照明设计标准》GB50034—2004的有关规定; 5 按照GB50189第5章第5节的规定,加强暖通空调设备及其系统的运行监控。 由于公共建筑的功能多样,能耗情况复杂,不同的公建能耗相差甚远(例如,武汉9栋商场、办公楼、酒店的全年能耗调查测试结果表明,全年能耗量为0.386~2.579 GJ/m2,其中空调能耗量为0.137~0.858 GJ/m2,全年能耗最大与最小的相差6.7倍,空调能耗最大与最小的相差4.4倍,空调能耗与总能耗的比例为22.3%~79.4%),加上全国的气侯条件相差很大,因此,各地围护结构、暖通空调和照明所分担的节能率也相差很大。全国从北到南,围护结构部分分担的节能率约为25%~13%,暖通空调系统分担的节能率约为20%~16%,照明系统分担的节能率约为7%~18%,50%的节能率只是代表全国的总体节能水平,单个建筑物的节能率可能超过或不及50%。 四实现节能50%目标的设计途径