文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《农村配网工程施工作业典型安全措施》复习重点

《农村配网工程施工作业典型安全措施》复习重点

《农村配网工程施工作业典型安全措施》复习重点
《农村配网工程施工作业典型安全措施》复习重点

农村配网工程施工作业典型安全措施复习重点

一、填空题

1.农村配网工程要按照“五制”要求,认真落实项目法人和承包单位的安全责任,按规定签定安全协议,明确安全管理责任、界面、奖惩规定等内容。

2.工程发包程序应符合要求,要严格审查承包单位的资质,严禁资质不符合要求的单位承包或变相承包工程,特别是严防采取挂靠等方式参与工程承包。

3.施工单位应根据现场情况编制施工“三措一案”,建立作业现场分级勘察制度。“三措一案”必须经设备运行管理单位审查合格后方可执行,现场勘察记录应随工作票一同存档。

4.要抓好“勘察、工作许可、安全技术交底、监护、工作终结”等关键环节的安全管控,务必使作业人员做到“工作任务清楚、工作程序清楚、工作危险点清楚、现场安全防范措施清楚”。

5.与配合停电设备运行单位的联系应事先书面申请,明确停送电联系人、联系方式、停电线路名称及操作程序等。

6.加强双电源管理,防止反送电,重点是在作业地段所有可能来电方向线路的高低压侧挂接地线。同时要加强对试验电源的管理,防止发生触电事故。

7.施工单位办理的工作票应由设备运行管理单位签发。

8.工作负责人、工作许可人可根据作业现场实际情况,补充安全措施。对工作票上所列的安全措施、停电范围存在疑问时,应向工作票签发人核实,确有错误的,应立即停止工作,重新办理工作票,布置安全措施。

9.对不涉及运行设备的新建农配网工程,要制定相应补充规定,如采用执行施工作业安全措施票等,对其安全管理要求与工作票等同。严禁农配网工程无票作业。

10.电话许可必须坚持复诵核对制度,并书面记录清楚。现场许可必须逐项交代、确认现场安全措施正确、完备后,双方签字确认,并详细记录许可时间。

11.工作许可后,正式开工前,工作负责人必须向全体工作人员进行安全技术交底,交底完后,全体工作人员应签字确认。

12.完工后,工作负责人应确认设备上无遗留工具、材料等物品,查明全部工作人员确已离开工作现场,方可下令拆除接地线,办理工作终结和恢复送电手续。

13.停电时必须断开所有可能送电至工作设备各侧的开关、刀闸、熔断器,并加挂工作接地线。停电设备各端应有明显断开点,必要时派人看守。

14.为防止低压反送电,应拉开配变高低压侧开关(熔断器),并摘下熔管。可直接在地面操作的开关(刀闸)的操作机构上应加锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作!”等标示牌。

15.验电时应使用合格、相应电压等级的接触式验电器。

16.在一经合闸即可送电到作业现场的刀闸、开关等设备处,应悬挂醒目的安全标示牌,必要时指派专人看守。在配电双电源用户接入点和有反送电可能的高低压电源侧,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”等安全标示牌。

17.起吊作业的施工机械自身安全措施必须到位,防止因重心偏移、支撑不牢靠、操作不规范等原因而发生倾翻。起重吊钩必须有防脱扣闭锁。

18.登杆前应仔细检查杆根、基础、拉线等,工作前应再次确认作业范围无触电危险,如不能确定,则需重新验电。

19.在可能有感应电的杆塔上作业时,在人体接触导线前应挂接保安线,作业结束人体脱离导线后方可拆除。

20.杆上有人时禁止调整或拆除拉线。

21.禁止用突然剪断导地线的方式松线。不得随意拆除受力构件。杆上作业、移位时必须手扶牢固构件,禁止失去保护绳进行作业或换位。

22.杆上有人时,禁止装拆拉线。

23.转角杆、耐张杆、终端杆及跨越高速公路、铁路、河流等线路电杆的拉线装拆工作,应增设临时拉绳,防止倒断杆。

24.放(紧、撤)线应专人指挥、统一信号、畅通信息、步调协调,并加强监护。

25.人员应站在牵引绳、导线外侧,不能站在导地线线圈内或牵引绳、架空线等下方,防止跑线伤人。

26.起吊物品不得超过起重机械额定载荷。

27.吊件全部离地后应暂停起吊,同时检查吊车自身稳定、重物捆绑、钢丝绳受力等情况。

28.起吊物应绑牢,吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上,吊钩钢丝绳应垂直,严禁偏拉斜吊。落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏斜。吊物未固定好严禁松钩。

29.在起吊过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和起吊物的下面,严禁有人逗留和通过。吊运重物不得跨越人员头顶,吊臂旋转半径以内严禁站人。

30.山区机械牵引作业,牵引线路两侧5米以内不得有人。

31.操作前必须认真核对、复诵确认拟操作设备,防止误操作。在专人监护下逐步逐项操作,严禁跳项或无票、无监护操作。

32.安装前,应先断开低压电源。安装、试验台区总保护工作,应事先通知相关用户,防止反送电。

33.电表与电流互感器、电压互感器配合接线工作应停电进行。

二、问答题

1、.立杆、撤杆工作主要危险点:⑴高处坠落;⑵触电;⑶倒断杆;⑷机具砸碰。

2.安装、更换配变工作

主要危险点:⑴触电;⑵高处坠落;⑶物体打击;⑷吊运过程砸碰。

3.低压带电作业:

登杆前,应先分清相线、零线。断开导线应先断开相线,后断开零线。搭接导线时顺序相反。人体不准同时接触两根导线。

4.下列情况,工作票签发人或工作负责人应到现场组织勘察:

⑴带电作业且配电系统非单一电源;

⑵保留带电部位、邻近带电线路或交叉跨越距离等情况不清楚;

⑶现场施工环境、设备接线方式不清楚,设备识别标识不清晰或缺失;

⑷有可能造成误登电杆、误入带电间隔,停电线路为同杆架设的多回路线路;

⑸外单位队伍承包工程;

⑹存在反送电可能。