CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING BUREAU

一、编制依据 (1)

二、冬季施工部位及特点 (1)

2.1 冬季施工部位 (1)

2.2冬季施工特点 (1)

2.2.1 冬季气温特点 (1)

2.2.2 冬季施工特点 (1)

三、施工准备 (2)

3.1组织准备 (2)

3.2物资准备 (2)

四、冬季施工技术措施 (3)

4.1冬季施工技术管理措施 (3)

4.2 钢筋工程冬期施工措施 (3)

4.3混凝土工程冬季施工措施 (4)

4.3.1混凝土的拌制 (4)

4.3.2混凝土的运输和浇筑 (4)

4.3.3混凝土的保温和养护 (5)

4.3.3混凝土工程冬季施工其它措施 (6)

4.5大体积混凝土工程冬季施工措施 (6)

4.6滑模工程施工保温措施 (6)

4.7钢结构工程施工保温措施 (6)

五、冬期施工测温 (6)

5.1 测温孔布置 (6)

5.2 测温方法和要求 (6)

六、冬期施工管理工作 (7)

6.1冬期施工技术管理 (7)

6.2冬期施工测温及保温管理 (7)

6.3 冬期施工试块管理 (8)

6.4 冬期施工安全管理 (8)

6.5冬期施工安全消防管理 (8)

一、编制依据

(1)南顺(山东)食品有限公司一期工程施工图纸

(2)《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002;

(3)《建筑工程冬期施工规程》JGJ104;

(4)《建筑施工手册》第四版。

二、冬季施工部位及特点

2.1 冬季施工部位

根据本工程施工进度网络计划,结合现场实际情况,本工程冬期施工部位有:制粉车间(①~ )主体结构、立筒仓主体结构、工作塔基础和主体结构、成品库和麸皮库的钢结构。

具体冬期施工部位根据施工进度以实际为准。

2.2冬季施工特点

2.2.1 冬季气温特点

⑴初冬阶段(含冬末):大气日平均温度0℃左右,约70天,日温差9~12℃,白天作业环境温度基本在正温度条件下。

⑵严寒阶段:大气日平均温度-5℃左右,约50天,一般自12月下旬开始转入严寒阶段。

⑶寒流:冬施阶段最低气温一般在-10℃左右,一般时间比较短。

2.2.2 冬季施工特点

⑴室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,即进入冬季施工,当日最低气温低于-3℃时,也按冬季施工考虑。日平均气温连续5天高于5℃时,即冬季施

工结束。

(2)砼受冻临界强度为设计强度标准值的30%。

三、施工准备

3.1组织准备

1、以项目经理为组长,成立冬施领导小组,成员包括土建及水电专业工程师、材料设备及安全负责人等。

2、做好作业面工序穿插配合及各项工程技术、质量保证措施的落实检查。冬季施工期间重点做好混凝土浇灌、养护措施的执行与检查。

3、加强混凝土结构成品保护措施的落实。在生产组织上必须确保混凝土浇灌完成后的保温覆盖状况不被破坏。做好工作时间安排,保证混凝土有足够的强度增长时间,在混凝土达到临界抗冻强度前严禁上料、上人进行操作。

除测温人员外,在混凝土达到临界抗冻强度前禁止人员在上面行走。

4、在生产物资保证方面应做好冬季施工保温材料、技术监控材料及工具的供应,保证混凝土强度增长环境满足工程质量要求。

3.2物资准备

冬季施工开始前必须按照各项冬季施工生产、技术、质量保证措施要求落实各项材料计划、工具计划及技术、质量计划要求。

1、主要原材料

冬季施工期间主要原材料控制工作重点应放在结构混凝土的施工性能及冬季施工质量保障性能方面。

冬施材料:塑料薄膜、阻燃棉毡被、塑料彩条布等。

外加剂:冬期施工前,选定符合要求的早强防冻剂,并由地方质量监督站

出具施工配合比。本工程采用青州市同盛建材有限公司生产的早强防冻剂,最低防冻温度为-10℃,根据潍坊市建筑工程质量监督站出具的砼配合比通知单,添加量为水泥用量的4%。材料进场后,到地方质量监督站进行复检,合格后方可使用。

四、冬季施工技术措施

4.1冬季施工技术管理措施

在工程施工开始前,技术部门必须依据《冬季施工方案》向工长及班组长进行技术交底,明确说明施工技术操作要点、技术要求、注意事项。

在施工过程中进行技术方案实施检查,指导关键工序、特殊工序的施工操作。

4.2 钢筋工程冬期施工措施

本工程中钢筋焊接接头较多(闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊),应采取保温措施。

冬期在负温条件下焊接钢筋,在室外焊接,其环境温度不得低于-20℃,同时加工棚用塑料彩条布封闭,焊后的接头,严禁立即碰到冰雪,避免造成冷脆现象。

(1)负温闪光对焊

宜选用闪光-预热-闪光焊工艺。与常温相比,应采取以下措施:

调伸长度增加10~20%,以利于增大加热范围,增加热储备量,降低冷却速度,改善接头性能;

变压器级数应降低1~2级,以能保证闪光顺利为准;

在闪光过程开始以前,可将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光

过程顺利进行。烧化过程中期的速度适当减慢;预热时的接触压力适当提高,预热间歇时间适当增长。

(2)负温自动电渣压力焊

○1负温自动电渣压力焊的焊接步骤与常温相同。但焊接参数须作适当调整。其中焊接电流的大小和通电时间应根据钢筋直径和焊接时的环境温度而定。适当增加电流,加大通电时间。

○2在负温下进行电渣焊时,接头药盒拆除的时间宜延长2min左右;接头的渣壳宜延长5min,方可打渣。

(3)钢筋加工要按规范操作,负温下冷拉时,温度不应低于-20℃,在运输、加工过程中要轻拿轻放,以避免造成刻痕,撞击凹陷;

在混凝土浇筑前将钢筋上的冰雪块清理干净;

对浇筑完混凝土面的预留钢筋上的混凝土及时清理干净。

4.3混凝土工程冬季施工措施

4.3.1混凝土的拌制

1、搅拌站用塑料布进行围护,当室外温度低于0℃时,搅拌机棚内生火取暖,使棚内温度不低于5℃。

2、本工程混凝土养护采取综合蓄热法养护,即以早强防冻剂为主、保温材料覆盖为辅的综合养护方法,所添加防冻剂最低防冻温度为-10℃,另外,施工用水采用井水,冬季施工时随用随抽,水温基本在20℃左右,所以当室外平均气温在-10℃以上时(含-10℃),不考虑对水进行加热。

4.3.2混凝土的运输和浇筑

混凝土浇灌时重点做好现场运输、混凝土浇灌速度控制,减少混凝土无保

温散热持续时间,在混凝土浇灌过程中,必须充分发挥机械施工效用,采用以混凝土输送泵为主,塔吊配合的方式进行浇筑,以提高浇灌速度,减少混凝土的热量损失。

4.3.3混凝土的保温和养护

1、剪力墙和框架柱保温

砼保温以早强防冻剂为主(最低防冻温度-10℃),模板采用木模板,由于木模板密封性较好,且导热系数较小,室外平均气温在-10℃以上时,不考虑用保温材料进行覆盖。当混凝土达到受冻临界强度和拆模强度时,将模板拆除,刷涂混凝土养护剂或用黑色塑料薄膜包裹,用棉毡临时覆盖,使其缓慢冷却。温度低于-10℃时,模板外侧包裹一层棉毡。

对于立筒仓7.5m以下采用的钢模板, 外侧包裹一层棉毡。

2、顶板保温

顶板砼保温以早强防冻剂为主(最低防冻温度-10℃),模板采用木模板,室外平均气温在-10℃以上时,顶板随混凝土浇筑随铺一层塑料薄膜,上加棉毡被覆盖。混凝土达到设计强度标准值的30%后方可拆除保温,混凝土内部温度与表面温度、表面温度与外部养护温度之差在15℃以内为安全;如温差超过15℃时,加强保温措施,即加强棉毡被被的覆盖层数,提高砼表面的温度,直至混凝土在养护期内缓慢冷却,确保内外温差不超过15℃时方可拆除保温。通过同条件试块判定强度是否达到受冻临界强度。

未达临界强度的砼,不得拆除其保温层。

待混凝土强度达到拆模允许强度方可拆除模板及支撑(以同条件试块和现场检测为准)。模板和保温层拆除实行申请制度,经监理人员同意后方

可拆除。

4.3.3混凝土工程冬季施工其它措施

进入冬季施工,每天关注天气预报,提前了解天气情况,根据天气变化,做好施工调整。冬季施工,首先应保证工程质量,在室外平均气温过低的情况下,钢筋和模板工程可以施工,但在气温不允许的情况下,混凝土施工应考虑顺延,同时工期给予顺延。

4.5大体积混凝土工程冬季施工措施

工作塔基础为筏板基础,为大体积混凝土,冬季施工时应着重考虑。混凝土的搅拌、运输、保温同4.4条。

冬季施工,重点应做好测温和保温工作。混凝土内部温度与表面温度之差不得超过20℃。如果超过20℃,加厚保温层厚度。

4.6滑模工程施工保温措施

详见《滑模工程专项施工方案》。

4.7钢结构工程施工保温措施

详见《钢结构工程专项施工方案》。

五、冬期施工测温

5.1 测温孔布置

⑴测温孔布置选在温度变化较大、容易散失热量、构件易遭冻结的部位。主要以梁板为主。

⑵现浇砼梁、板的测温孔应与梁、板水平方向垂直留设。孔深1/3梁高。楼板、筏板每每间至少1个,孔深1/2板厚。

5.2 测温方法和要求

⑴测温孔采用φ20mmUPVC管制作,在砼浇筑时埋设好,并做好标记。

⑵温度计插入测温孔后,用棉花球堵塞住孔口,留置在孔内3~5min,然后迅速从孔中取出,使温度计与视线成水平,仔细读数,并记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。

⑶现场测温结束时间:砼达到临界强度,且拆模后砼表面温度与环境温差不大于15℃,砼的降温速度不超过5℃/h、测温孔的温度和大气温度接近。

六、冬期施工管理工作

6.1冬期施工技术管理

⑴按审批完的冬期施工方案,组织有关人员进行交底,认真贯彻执行,并做好检查工作,确保方案与交底的指导性、有效性。

⑵以数据为依据,加强测温及记录工作、天气预报工作。

⑶砼受冻临界强度控制,以同条件试块试压强度为准。

⑷组织不定期冬施检查,发现问题及时解决。

6.2冬期施工测温及保温管理

⑴现场成立冬期施工领导小组,组员由各楼施工员及班组长组成。

⑵测温时间及所测温度值应详细记录,并整理归档,记录数据要真实可靠。

⑶测温人员应即时向生产主管及技术负责人汇报砼温度的变化情况,搞好保温工作。

⑷项目工程师或其指定人员每天查询测温、保温、供热等情况和存在的问题,及时向主管领导汇报并协助现场施工管理人员解决冬施疑难问题。

⑸测温人员分两班,24h均有人上岗,并实行严格的交接班制度。

⑹测温记录应及时交给技术人员归档备查。

6.3 冬期施工试块管理

⑴冬施砼同条件养护试块,为决定临界强度、拆模确定热养护期提供依据,必须按《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)有关规定执行。

⑵冬期施工砼及砂浆试块留置数量比常温时多两组同条件试块,一组用来确定临界强度,另一组用做冬施转常温28d强度试块。

6.4 冬期施工安全管理

⑴加强季节性劳动保护工作,冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作,施工场地霜雪天后要及时清扫。

⑵加强维护和管理用电设备,严禁非电工人员随意拆改,用电设备采用专用电闸强弱电源接孔要分开,防止误操作造成事故。

⑶大雾天、大雪天,六级以上强风天气,塔吊禁止作业。

⑷楼层边缘、操作层边缘、各种洞口四周必须做好防护措施。

⑸做好外架四周排水沟,随时检查外架基础是否牢固。

⑹高处作业人员不得穿硬底及带钉的鞋,应衣着灵便,所有高处作业人员必须系挂安全带。

⑺冬施前应全面加固马道和脚手架,外脚手架必须设防护栏和安全网。(8)外露水管要采取保温措施,防止冻裂。

6.5冬期施工安全消防管理

冬季施工用火必须严格按照施工现场用火规定设置消防措施。

木料等易燃物品必须远离用火范围,或在采取完备的防火措施及灭火措施后,方可用火。大风天气禁止用火作业。

及时清除场地积雪、积冰,防止发生人员伤害事故。

电器设备必须有遮挡、防潮湿措施,避免电器漏电、短路伤人。

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

冬季混凝土路面施工方案

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 冬 季 施 工 方 案 编制人 审批人 邢台市正阳建筑安装有限公司

目录 1.适用范围 (3) 2.施工准备 (3) 3.冬季施工措施 (5) 4.安全与防火措施 (7)

永年县农村道路网改造工程(一期工程)一般乡村公路6标段 混凝土路面冬季施工方案 一、适用范围 适用于现场浇筑混凝土路面施工。 二、施工准备 当室外日平均气温连续五昼夜低于5℃时,混凝土路面的施工应按冬期施工规定进行。 2.1 技术准备 1.认真审核设计图纸和设计说明书。 2.混凝土路面原材料已进行试验,并确定混凝土配合比。混凝土配合比满足混凝土的设计强度、耐磨、耐久和混凝土拌合物和易性的要求。 2.2 材料要求 1.水泥 (1)采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为42.5MPa。 (2)水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。其质量必须符合国家现行标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 175)等的规定。 (3)对水泥质量有怀疑或出厂期超过3个月或受潮的水泥,必须经过试验,按其试验结果决定正常使用或降级使用。已经结块变质的水泥不得使用。不同品种的水泥不得混合使用。 2.骨料:冬季施工中对骨料除要求没有冰块雪团外,还要求清洁,级

配良好,质地坚硬,不应含有易受冻成分的矿物。所用骨料的储备地点应选择地势高不积水的地方。 3.外加剂:防冻剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 50119)的有关规定。 防冻剂应有产品说明书、出厂检验报告及合格证性能检测报告,进场后应取样复试,并应检验外加剂与水泥的适应性。有害物含量检测报告应由相应资质检测部门出具。 4.水:采用净水,即一般饮用的自来水及天然水,因其不含有导致延缓水泥正常凝结、硬化的杂质以及引起导致混凝土腐蚀的离子。 6.钢筋:混凝土路面所用的钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋的品种、规格、级别、质量应符合设计要求,钢筋应顺直,不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。钢筋进场应有产品合格证和出厂检验报告单,进场后应按规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 2.3 机具设备 1.搅拌、运输机具:配有自动控制系统的混凝土搅拌机站一套、自卸车、小翻斗车、手推车、混凝土搅拌运输车等。 2.振捣机具:平板振动器、插入式振动器、振捣梁等小型机具。 3.其他工具:混凝土切缝机、纹理制作机、灌缝机、普通水泵、移动式照明设备等。 4.抹面机具:电抹子、木抹子、铁抹子等。 5.施工测量和检验试验仪器设备。 2.4 作业条件

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

水泥厂安全施工组织方案

XXX水泥厂水泥库工程 安全施工专项方案 审批人: 审核人: 编制人: XXX公司XXX水泥厂项目经理部 2011年1月1日

目录 第一章工程概况及安全管理目标 第一节工程概况 第二节安全管理目标 第二章安全管理体系的建立和实施 第一节建立安全管理体系 第二节安全管理的实施 第三节安全经费使用计划 第三章基础安全施工措施 第一节基础降水措施 第二节土石方施工安全措施 第三节基坑支护 第四章安全用电 第五章模板工程 第六章脚手架施工安全措施 第七章“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施第八章塔吊安装与拆卸 第九章安全技术措施 第十章中小型机具安全措施 第十一章防火安全措施 第十二章施工(生产)安全事故应急救援预案

第一章工程概况及安全管理目标 第一节工程概况 本工程位于XXX市长路XXX水泥厂厂区,包括水泥库、粉煤灰库、磨房改造、输送通廊、水泥包装楼等子项工程; 本工程为工业建筑,结构形式以筒仓和框架结构为主。 根据地质条件,水泥库、包装楼采用人工挖孔桩,要求入岩不小于1000mm,其余采用天然地基做持力层。水泥库高54m,采用滑模施工,是本工程的重点。 现场“三通一平”工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 第二节安全管理目标 本工程的安全管理目标为:工亡事故为零,年千人重伤率≤0.3,月均千人负伤率≤0.5;负主要责任的重大交通事故为零;施工现场按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》检查合格率100%;粉尘合格率≥80%。 第二章安全管理体系的建立和实施 第一节建立安全管理体系 建立以项目以理为首的现场安全生产管理小组,配制1名专职安全员,各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与信息反馈工作,从而建立起一套完整有效的管理体系。安全生产小组每周进行一次全面的安全检查,对检查的情况予以通报,严格奖罚制度,对发现的问题,落实到人,限期整改。

冬季雨季施工方案

第八章冬季雨季施工方案 一、冬季雨季施工准备 根据本工程的工程特点和进度计划,在工程施工期间将遇到冬季雨季,这就给施工带来一系列的季节性困难,对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系,为此我公司根据本工程的施工特点制定了冬季雨季施工措施,为雨天、高温及低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作,按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。 二、雨季施工措施 1.根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、地方标准和西安市文明安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排,本着先重点后一般的原则,采取合理的交叉作业施工,确保工程工期不受天气影响。 2.设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作。 3.做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备等。 4.按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通。 5.提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用苫布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施。 6.雨季施工季间,天气多变,应调整作息时间,尽可能避开下雨天气,加强对施工人员的监护工作,及时制止身体不适者作业。 7.高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全。 8.设备预留孔洞做好防雨措施,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。 9.施工现场外露的管道或设备,应用防雨材料盖好;敷设于潮湿场所的管路、管口、管子连接处应作密封处理。 10.有防雨罩或置于棚内。

PHC管桩冬季施工方案

PHC管桩冬季施工方案 一、工程概况 工程名称:江苏华电句容煤炭储运工程。 工程地点:镇江市句容市华电路句容电厂内。 拟建镇江港高资港区江苏华电句容煤炭储运工程紧邻句容电厂,位于句容市北部,长江下游镇扬河段世业洲右汉口门的右岸、大道河口至虹桥口岸段。厂区地理坐标概位为119° 15’ E, 32° 12’ No厂区距句容约SOknir距镇江市约20knu 轨道基础下地基采JUeeOOPHC管桩(C型几桩顶标高4. SOm,桩底标高-31. 25in?33. 177m 不等。桩工程量约18000nb共480根,其中360根直桩.120根斜桩,斜桩斜率8:1。 拟建场地现状主要为空地,局部有施丄便道、堆上,除堆上外地势较平坦。中心地带日前已少量积水。 拟建场地位于江苏省镇江市句容市华电路属平原正常地带正常沉积地段,按地层沉积时代、成因类型及其物理力学性质指标的差异详见地勘报告。 桩端进入土层满足设计要求。 山于该工程合同工期紧,为满足业主的要求,不影响工期,必须在冬季困难能克服的悄况下需采取一定的措施,继续施工。 二.冬季施工的项目 PHC管桩的施工 三.PHC管桩冬季施工需解决的问题 PHC桩冬期施工过程中的焊接质量控制; 2、管桩桩机钢丝绳的养护: 3、机械设备的工作措施: 4、冬季施工人员的注意事项。 四、冬季施工注意事项 进入冬季施工阶段,也是安全生产事故高发阶段,施丄项U部必须高度巫视安全生产, 积极定期、定岗、定人检査施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。 (一)PHC桩接头焊接的质量控制 1、PHC桩接头焊接过程中增大焊接电流,减低焊接速度; 2、桩焊口周围设置挡风圉挡; 3、当温度低于零下2摄氏度时,停止施丄。

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

轨道工程冬季施工方案

目录 一.编制依据..................................................................................................... - 0 - 二.工程概况..................................................................................................... - 0 - 三.冬季施工工期及时间的确定 ................................................................... - 1 - 四.冬季施工措施 ............................................................................................ - 1 - 五.作业准备..................................................................................................... - 2 - 六.技术要求..................................................................................................... - 3 - 七.施工工艺流程 ............................................................................................ - 3 - 八.质量控制技术措施.................................................................................... - 3 - 九.施工要求..................................................................................................... - 5 - 十.劳动力组织................................................................................................. - 6 -十一.材料要求................................................................................................. - 6 -十二.设备和机具 ............................................................................................ - 7 -十三.质量检测................................................................................................. - 7 -十四.安全及环保要求.................................................................................... - 8 -

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

(完整版)安装冬季施工方案

安装冬季施工方案 一、工程概况 本工程施工地区位于**省**市**区,该地区冬季较长且寒冷干燥少雪。极端最低气温-32.6℃,最冷月平均气温-9.7℃,最冷月平均相对湿度51%,冬季平均大气压力898.4hPa,最大积雪深度9.0cm,冬季平均风速2.2m/s ,土壤标准冻深120.0cm,基本雪压0.25kN/m2。 根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安装、钢结构、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。针对该地区季节特点,焦化项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。 二、冬季施工方案 1、冬季施工准备工作 ⑴对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。 ⑵编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。 ⑶按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。 ⑷对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。

2、冬季钢结构工程施工要点 ⑴钢结构制作工程 1)冬季施工中钢结构的制作和安装要严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。 2)钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异考虑构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。 3)参加负温钢结构施工的电焊工必须是经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证的专业人员。 4)负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能符合设计和产品标准的要求。 5)碱性焊条在使用前必须按照产品出厂证明书的规定进行烘焙,烘焙合格后,存放在80~100℃烘箱内,使用时取出放在保温筒内,随用随取。负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1 %。 6)构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。 7)负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。一个构件两端不得同时进行焊接。8)在负温度下厚钢板焊接完成后,在焊缝两侧板厚2-3倍范围内立即进行后热处理,加热温度150-300℃,保持1-2h。焊缝焊完后或热

水泥厂常见事故和处理措施

水泥厂常见事故及处理措施 1 生料喂料秤故障 2008年6月4日13∶36左右,某厂入窑生料喂料计量秤出现故障,入窑生料由325~470 t/h忽大忽小波动,入窑斗式提升机电流由107~137 A波动,导致分解炉出口气体温度在860~945℃之间波动,给稳定窑的热工制度带来很大困难;同时严重威胁预热器的安全运行。电器巡检工检查后发现,入窑生料喂料计量秤的电磁阀已损坏,导致气动阀阀门开度在0~100%之间频繁变化,从而导致该秤出现忽大忽小的波动。 采取的应急措施如下: (1)将高温风机的转速由870 r/min提高到890 r/min,防止预热器因来料量忽大忽小而出现塌料和堵塞。 (2)降低窑速,由3.8 r/min降低到3.4 r/min,防止跑生料。 (3)窑头喂煤量由11.5 t/h增加到12 t/h,提高烧成带温度,留火待料,确保熟料质量不受影响。 (4)在电器工作人员去设备库寻找电磁阀备件,气动阀阀门开度到100%的时候,迅速将气动阀进气管拔掉,以减小入窑生料喂料量的波动(此时波动值在388h~420 t/h,入窑提升机电流在120~130 A之间波动),情况明显好转。 (5)更换电磁阀,接好气动阀的进气管,恢复正常生产。 2 预热器堵塞 预热器堵塞绝大部分时间发生在投料后不久、窑操作不正常、热工制度不稳、系统事故较多导致开停窑较频繁、结皮跨落、漏风严重、机械故障造成的堵塞时。预热器堵塞后,若发现不及时,有可能从下料管堵到预热器锥体,甚至堵满整个旋风筒,给预热器清堵带来极大的困难。有些厂家不得不采用存在安全隐患的爆破方法清堵,清堵操作不当会造成人员伤亡的重大事故。因此制定并严格按照预热器清堵预案操作,对于防止出现人员伤亡、尽快处理好堵塞部位恢复正常生产意义非常大。 清堵前的准备工作:准备好清堵用具如6分钢管(5 m~7 m)数根、橡胶管适量、防护镜、石棉衣、手套、铁丝、钳子等;组织好人员并统一指挥,确保安

冬雨季施工方案70369

冬雨季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即解除冬季施工。 根据有关气象资料,宜昌市夷陵区极端最低温度为℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为12月2日至次年的2月10日,历时71天。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (1)土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。

地铁车站冬季施工方案08958

xx市城市轨道交通x号线一期工程 xxx站 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: xxxx有限公司xx工程指挥部x分部 xxxx年xx月xx日 目录

1、工程概况 0 2、编制依据 0 2.1冬期施工期限的确定 0 2.2冬季施工任务情况 0 3、冬期施工组织体系及前期部署 0 3.1组织机构设置 0 3.2工期要求及前期准备 (1) 3.2.1物资准备 (1) 3.2.2测点保护 (1) 3.2.3管线防冻保护 (2) 3.2.4钢筋及焊接工程 (2) 3.2.5防水施工 (2) 3.2.6混凝土工程 (3) 3.2.7砌筑施工 (4) 4、施工方法 (5) 4.1钢筋及钢筋加工防寒 (5) 4.2混凝土的防寒 (6) 4.3地面施工现场上、下水的防寒 (6) 4.4机械设备防寒 (7) 4.5其他防寒措施 (7) 5、冬期施工技术管理 (7) 6、现场施工安全管理措施 (8) 7、冬期施工管理 (8) 8、混凝土质量检查和养护温度检测方法 (9) 9、冬季施工材料储备计划 (10)

1、工程概况 车站概况:xxx站位于xxxx大街与xxxx路交叉口,沿xxxx大街布置,车站有效站台中心里程为右DK8+616.952,起始里程为右DK8+531.952,终点里程为右DK8+763.952。车站纵向为2‰下坡,地下双层岛式站台车站,站台宽12.0m,车站全长232m,结构标准段总宽度21.1m。车站共设2座风道,4个出入口(A 出入口为预留口)。1号风道设在车站主体结构北端的东侧;2号风道设在车站主体南端的东侧;B、C号出入口设在xxxx大街的西侧,D出入口设在xxxx大街东侧。车站两端设置盾构始发井和盾构接收井。 2、编制依据 2.1冬期施工期限的确定 冬季施工实行“双控制”,当天气条件符合下述①或②款中任何一款时,即进入冬季施工状态。 ①温控 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJT104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5d低于5℃,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时,解除冬期施工。 ②时控 根据xx地区气候特点,本工程冬季施工时间除执行国家规范的具体规定外,原则上应为2015年11月15日~2016年3月15日,且注意上述时间范围之外的气温突降。 2.2冬季施工任务情况 xx市城市轨道交通x号线一期工程xxx站主要任务为:完成xxx站1、2号风道,B出入口及D出入口结构施工。 钢筋加工场主要任务为:附属结构钢筋加工等。 3、冬期施工组织体系及前期部署 3.1组织机构设置 成立以项目经理xxx,副经理xxx、xxx为领导的冬期施工组织机构,下到由工程部长、技术主管、领工员、工班长等组成的小组。明确分工,明确责任,相互配合、相互负责、切实做好冬期施工结构的质量。由工程部制定冬期施工技术方案,项目总工程师审核后报请监理审批,监理批准后,经理部将冬期施工方案下发各部门指导冬期施工。各部门技术室根据冬期施工方案编制专项冬期施工作业指导书,交由工班负责实施。组织体系详见图3-1“组织体系框图”。

水泥厂工程施工组织设计方案总方案

水泥厂施工组织设计总方案 第一章编制依据 第一节招标围 1招标围 该工程为和兴水泥4000t/d熟料生产线技改工程土建总承包,主要包括:石膏破碎及输送、原料粉磨/废气处理、窑头袋收尘、生料均化库及生料入窑、升压水泵房、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头及熟料输送、窑头电收尘、电站循环泵房、循环泵房及水池、原煤及石灰石预均化堆场、石灰石破碎、煤粉制备及输送、AQ锅炉及回灰系统、汽轮机房、PH锅炉及风管基础、化学水车间、冷却塔、余热发电室外汽水管线基础、熟料库、熟料外运车道、压缩空气站、桩基础工程、厂区电缆沟、厂区水暖照明管网本工程配套电气室、部分厂区场地及道路硬化。 2质量标准 符合国家建设工程质量验收标准。 3业主要求的工期 计划开工日期:2011年3月5日,计划竣工日期:年月日,绝对施工天数:日历天(指主体工程全部交付安装)。 第二节施工图纸及相关文件 1参考资料 1.1厂区总平面图(电子版); 1.2初步设计图纸(电子版,参考); 1.3工程地质详勘参考资料(电子版)。 第三节主要引用的规、规程及相关文件 1 土建部分 本工程土建工程施工将遵照下表所列的有关规、规程及标准执行。

2 水、电安装部分 本工程水、电安装工程施工将遵照下表所列的有关规、规程及标准执行。 主要引用的规、规程及标准图集---水、电安装部分

3.1施工现场及周边环境调查记录; 3.2建筑业十项新技术; 3.3我公司综合管理手册; 3.4我公司标准工作程序; 3.5我公司施工技术标准、施工工艺标准及作业指导书;

第二章工程概况 第一节建设项目概况 第二节建(构)筑物建筑结构特征 石灰石输送: 为格构式钢栈桥。基础结构形式:独立基础。独立基础混凝土强度等级为C30,上部分是钢输送廊道。 原料粉磨及废气处理:为钢筋混凝土框架结构,建筑物高度16.5m,层数4层。基础结构形式:钢筋混凝土独立基础和桩基础,墙体为红砖。独立基础、桩基础、设备基础混凝土强度等级为C30,框架梁板柱混凝土强度等级均为C30。屋面防水采用SBS卷材防水。 生料均化库及生料入窑: 1座Ф18×53m钢筋混凝土筒仓。基础结构形式为环形桩承台基础,库顶为钢混组合结构。基础、设备基础、底板、顶板混凝土强度等级均为C30,库壁混凝土强度等级为C35。库顶防水采用SBS卷材防水。 烧成窑头及熟料输送:为钢筋混凝土框架结构,建筑物高度10m。层数一层。框架基础结构形式为钢筋混凝土独立基础和桩承台。独立基础、桩承台、现浇混凝土柱、梁、板混凝土强度等级均为C30,基础梁混凝土强度为C25,混凝土通廊、地坑、地沟、池槽混凝土强度等级为C30,烟囱基础混凝土强度等级为C30。墙体为空心砖墙,地面为混凝土地面,屋面防水为SBS防水卷材。 烧成窑尾:现浇钢筋混凝土框架,塔架为钢管混凝土结构。基础结构形式:独立桩承台及独立基础。独立基础、独立桩承台、设备基础混凝土强度等级C30,基础梁混凝土强度等级为C25,塔架以下混凝土框架柱、梁、板混凝土强度等级均为C30,塔架钢管混凝土强度等级为C40。地面为混凝土地面,墙体为空心砖。屋面防水采用SBS卷材防水。 烧成窑中基础及三次风管支架:窑中为钢筋混凝土墩体。基础结构形式为大块式筏板基础,窑墩基础、设备基础、墙、顶板混凝土强度等级为C30。窑中三次风管支架基础结构形式为独立基础,上部为钢结构,独立基础混凝土强度等级为C30。 煤粉制备及输送:为现浇钢筋混凝土多层框架结构。建筑物高度23.6m,层数四层。基础结构形式为混凝土独立桩承台,独立桩承台、框架柱、梁、板混凝土强度等级均为C30,基础梁混凝土强度等级为C30。墙体采用粘土砖砌块,屋面防水为SBS防水卷材,地面为混凝土地面。 熟料库:为1座钢筋混凝土筒仓。筒仓直径32.6m,高度16.5m。筒仓基础结构形式为圆形仓满堂基础,库顶为钢结构和混凝土组合结构,库基础、底板、顶板混凝土强度等级均为C30,库壁混凝土强度等级为C30。地沟混凝土为C30防水混凝土,抗渗等级为S8,库顶防水为SBS卷材防水。 升压水泵房:砖混结构,基础为砖基础,墙体为红(青)砖墙。构造柱、圈梁混凝土强度等级为C25,梁板混凝土强度等级为C30。屋面为现浇混凝土屋面,地面为混凝土地面,屋面防水为SBS卷材防水。 AQ锅炉及回灰系统:为现浇钢筋混凝土框架结构。基础结构形式为混凝土独立基础,

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.