220kV母联2245开关由检修转运行

220kV母联2245开关由检修转运行
220kV母联2245开关由检修转运行

Q/GCL-XNYHB20502-2017

协鑫新能源河北省公司尚义元辰光伏电站倒闸操作票NO:

Q/GCL-XNYHB20502-2017

协鑫新能源河北省公司尚义元辰光伏电站倒闸操作票NO:

启备变检修规程

4.5 厂用启动/备用变压器部分 4.5.1 设备简介 本厂采用单台发电机—变压器组单元接线,配单台高压厂用启/备变为天威保变电气股份有限公司生产的SFFZ10-40000/220三相幅向双分裂有载调压电力变压器,容量的选择以环境温度为40℃的情况下,变压器能带发电机最大连续出力时的厂用电,且顶部油温温升不超过55K(温度计法测量),绕组温升不超过65K(电阻法测量)为标准,因此300MW机组主变压器按发电机最大连续出力353MVA计,启/备变选择容量为40/25—25MVA,采用(230±8×1.25%/6.3-6.3KV)挡高压侧分接头有载调压。 4.5.2 设备的规范 本厂单台高压厂用启/备变的主要技术参数如下: 产品名称:三相双绕组户外式有载调压分裂电力变压器 产品型号:SFFZ10-40000/220 产品代号:1BB.714.351.1 额定电压:230±8?1.25%/6.3-6.3 kV 额定容量:40/25-25 MVA 额定电流:高压 100.4A,低压 2291A 最高工作电压:高压 252kV,低压 6.9-6.9kV 额定频率:50Hz 短路阻抗(在额定电压和频率下75℃):18%(半穿越) 联结组标号:YN d11-d11 调压方式:高压末端有载调压,调压范围230±8?1.25% kV 冷却方式:ONAN/ONAF(67%/100%) 极性:减极性 上节油箱吊重:8.1t 总油重:27.8t 带油运输重:75.8t 总重:91.87t 空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数实测值见产品合格证明书或变压器铭牌。 变压器的温升限值 表4.5.1 变压器在最大电流分接运行情况下的温升限值

35KV I段母线由运行转检修

福风岭风电场电气倒闸操作票 编号: 操作开始时间年月日时分终结时间年月日时分操作任务:35kvI段母线由运行转检修 序号操作项目执行 情况 时间 1 接值长“35kvI段母线由运行转检修”命令 2 模拟预演正确 3 检查35kvI段母线所属负荷开关均在分闸位 4 断开#1主变低压侧301开关 5 检查#1主变低压侧301开关在分闸位 6 将#1主变低压侧301开关的转换开关由“远方”切换至“就地” 7 摇出#1主变低压侧301小车至“试验”位 8 检查#1主变低压侧301小车开关在试验位 9 断开#1主变低压侧301开关保护电源开关1zk 10 断开#1主变低压侧301开关储能电源开关2zk 11 断开#1主变低压侧301开关控制电源开关3zk 12 断开#1主变低压侧301开关装置电源开关4zk 13 断开#1主变低压侧301开关交流电源开关5zk 14 取下#1主变低压侧301开关二次插头 15 断开35kVI段母线3I9PT计量A、B、C电源空开 16 断开35kVI段母线3I9PT测量A、B、C电源空开 17 断开35kVI段母线3I9PT保护A、B、C电源空开 18 断开35kVI段母线3I9PT直流电源空开10ZK 19 断开35kVI段母线3I9PT交流电源空开11ZK 20 检查35kVI段母线A、B、C三相电压为零 21 拉开35kVI段母线3I9PT隔离开关 22 摇出35kVI段母线3I9PT小车至“试验“位置

23 拉出35kVI段母线3I9PT小车至“检修”位 24 推入35kVI段母线接地小车至“工作”位 25 操作结束,汇报值长 以下空白 备注: 操作人:监护人:值班长:

220kV母联充电保护

1. 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止扩大事故,只切除故障母线,而非故障母线正常运行。 在常规变电站中的母联控制屏上,都有一个充电按钮,它可以代替母联断路器的操作把手母联断路器合闸,但作用却很不相同。操作把手只是用来进行手动合、跳闸操作。充电按钮只能在用母联断路器为母线充电时用,而且按下此按钮,才能将母联断路器的充电保护投入,同时断开母差保护的负电源。也就是说,合母联断睡器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。 为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。 1.1母联充电保护装置的组成 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。 为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情况下,应优先起用母联开关的长充电保护(或母联开关的电流保护)对空母线充电。 1.2.3当母差保护停用时 母差保护停用,所属的短充电保护与长充电保护也随之停用,因此只有起用母联开关电流保护对空母线充电。 2 母联充电保护应用中的几个问题 2.1 短充电保护的应用: 当双母线中一段母线停电检修后,通过母联开关对检修母线充电时,应起用短充电保护,以恢复双母线运行。充电过程中,当检修母线有故障,不经复合电压闭锁,瞬时跳开母联开关,切除故障。 2.2 短充电保护闭锁母差必要性的问题: (1)冲击新母线时,故障几率大,短时投入充电保护\闭锁母差保护,既可以切除故障,又可以避免影响较大的母线保护误动作. (2)目前充电保护一般为简单过流保护,外部故障可能误动作,现在充电保护厂家已经自动实现短时投入后退出功能.

电厂考试题

汽轮机试题 汽轮机危急保安系统作用及配有哪几种形式动作定值为多少 我厂汽轮机旁路系统采用哪种形式,容量为多少 我厂高、低压旁路联锁关闭条件以及开启条件 高压旁路为什么现开减压阀再开减温水而低压旁路先开减温水后开减压阀ETS保护有哪些,定值多少 哪些情况做高压遮断电磁阀试验,如何做 哪些情况做抽气逆止门活动试验,如何做 主汽门、中联门活动试验条件有哪些,如何做 什么情况下做注油试验,如何做 超速试验条件 锅炉过热器、再热器打水压汽机侧措施如何做以及注意事项 真空严密性实验条件及试验标准,如何做 主汽门、调速汽门严密性试验如何做,试验标准 机组禁止启动条件 机组高缸预暖条件暖缸注意事项 机组冲车条件有哪些- 机组冲车参数如何选择 汽轮机启动注意事项 机组停运前准备工作有哪些 防进水保护动作条件 凝结水系统投入前的检查 汽轮机有哪些超速保护动作值是多少 主机润滑油低油压联锁保护如何做,写出相关联锁定值 汽轮机遇下列情况之一时,应破坏真空紧急停机 写出高压内下缸温度340℃时机组启动送轴封全过程 空冷凝汽器排汽背压升高原因,现象及处理 密封油箱油位低的危害,如何调整 高加由检修转运行操作步骤 高压加热器检修措施 高压加热器运行中维护项目 加热器紧急停运条件 高压加热器紧急停运操作步骤 哪些情况禁止投运加热器,及加热器投停原则 轴封系统投运前的准备 抽真空旁路作用开关逻辑 发电机进油的现象、原因、及处理 密封油系统有哪几种运行方式,各种方式应注意哪些项目 机组运行中给水泵组检修后如何通水恢复备用 机组运行中给水泵组更换心包如何做检修措施 主机冷油器切换操作及注意事项 密封油系统投运前检查项目

母联保护测控装置使用说明书

母联保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的母线联络保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):两路母线电压、电流、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆电源断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与两路进线断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投 和母联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件

◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。 图1 三段保护逻辑框图 零序过流保护逻辑图如下图。

主变及启备变运行规程资料

第4章变压器系统 4.1变压器设备概述 4.1.1本期#1、#2机组各设一台主变,分别通过发电机-变压器-线路组型式接入新建的330kV母线配电装置。每台机组设一台高厂变,高压侧从发电机出口接入,低压侧作为本机组6KV厂用段负荷的工作电源。两台机组共设一台高压启备变,高压侧电源接引自老厂110KV母线,低压侧作为两台机组6KV厂用段的备用电源。 4.1.2主变采用特变电工衡阳变压器有限公司生产的三相双绕组强迫油循环风冷无励磁变压器,型号为SFP-400000/330。厂高变为山东电力设备有限公司生产,型号SFF-45000/20,冷却方式自然油循环风冷/自冷。启备变由保定天威集团特变电气有限公司生产,户外、三相、铜绕组油浸式带分裂绕组有载调压变压器,型号为SFFZ-35000/110,冷却方式自然油循环风冷/自冷。 4.2变压器设备技术规范 4.2.1主变压器技术规范 变压器生产厂家特变电工衡阳变压器有限公 司 变压器生产日期 型号SFP-400000/330 额定容量400MVA 型式户外、三相双绕组强迫油循环 风冷无励磁变压器 最高工作电压(高压侧/低压侧) (KV) 363/20 额定电压(高压侧/低压 侧)(KV) 363±2×2.5%/20 额定电流(高压侧/低压侧)(A)636.2/11547 短路阻抗 15%(短路阻抗误差不超过 ±3%) 调压方式无激磁调压冷却器台数4+1 连接组标号YN,d11 调压范围363±2×2.5% 效率99.74% 中性点接地方式经接地刀闸直接接地额定频率(HZ)50 冷却方式强迫导向油循环风冷 (ODAF) 相数 3 绕组绝缘耐热等级 A 损耗空载损耗(kW) 195 负载损耗(kW) 845 附件损耗(kW) 40 4.2.2启备变技术规范 变压器生产厂家保定天威集团特变 电气有限公司 生产日期 型号SFFZ-35000/110 型式户外、三相、铜绕组油浸式带分裂绕组有载调压变压器

10kV2母由运行转检修操作票

操作任务:220kV姚家站10kVII母由运行转检修 1.拉开10kV#1所用变401开关 2.检查10kV#1所用变401开关遥信指示正确 3.拉开10kV#1所用变019开关 4.检查10kV#1所用变019开关遥信指示正确 5.拉开#2电容器017开关 6.检查#2电容器017开关遥信指示正确 7.拉开学院线016开关 8.检查学院线016开关遥信指示正确 9.拉开西江线015开关 10.检查西江线015开关遥信指示正确 11.拉开柴东线012开关 12.检查柴东线012开关遥信指示正确 13.拉开姚甸线011开关 14.检查姚甸线011开关遥信指示正确 15.拉开#1主变014开关 16.检查#1主变014开关遥信指示正确 17.检查10kVII母电压为零 18.将#1所用变019开关方式把手由远方切至就地位置 19.检查#1所用变019开关确已拉开 20.将#1所用变019小车开关由工作位置拉至试验位置 21.检查#1所用变019小车开关确已拉至试验位置 22.将#2电容器017开关方式把手由远方切至就地位置 23.检查#2电容器017开关确已拉开 24.将#2电容器017小车开关由工作位置拉至试验位置 25.检查#2电容器017小车开关确已拉至试验位置 26.将学院线016开关方式把手由远方切至就地位置 27.检查学院线016开关确已拉开 28.将学院线016小车开关由工作位置拉至试验位置 29.检查学院线016小车开关确已拉至试验位置 30.将西江线015开关方式把手由远方切至就地位置 31.检查西江线015开关确已拉开 32.将西江线015小车开关由工作位置拉至试验位置 33.检查西江线015小车开关确已拉至试验位置 34.将柴东线012开关方式把手由远方切至就地位置 35.检查柴东线012开关确已拉开 36.将柴东线012小车开关由工作位置拉至试验位置 37.检查柴东线012小车开关确已拉至试验位置 38.将姚甸线011开关方式把手由远方切至就地位置 39.检查姚甸线011开关确已拉开 40.将姚甸线011小车开关由工作位置拉至试验位置 41.检查姚甸线011小车开关确已拉至试验位置 42.将#1主变014开关方式把手由远方切至就地位置 43.检查#1主变014开关确已拉开

01启备变由运行转检修

山西京玉发电有限责任公司电气操作票 值编号 命令操作时间:年月日时分操作终了汇报时间:日时分 操作任务01启备变由运行转检修 状态由运行状态转换为检修状态 √顺序操作项目操作时间1接值长令:01启备变由运行转检修 2在微机五防系统上模拟预演正确 3检查1号发变组运行正常,发电机负荷在60MW以上 4检查2号发变组运行正常,发电机负荷在60MW以上 5在1号机DCS画面检查厂用6KV 11段备用电源进线开关10BBA03在断开状态 6在1号机DCS画面检查厂用6KV 12段备用电源进线开关10BBB03在断开状态 7在2号机DCS画面检查厂用6KV 21段备用电源进线开关20BBA03在断开状态 8在2号机DCS画面检查厂用6KV 22段备用电源进线开关20BBB03在断开状态 9在NCS上断开01启备变210开关 10在NCS检查210开关确已断开,启备变有功为零,电流为零 11检查1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03确在断开位 12将1号机6KV 11 段备用电源进线开关10BBA03切换至“就地”位置 13将1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03摇至“试验”位 14断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的储能电源开关QF1 15断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的控制电源开关QF2 16断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的装置电源开关QF3 17断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的多功能电源开关QF4 18断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的交流电源开关QF5 19断开1号机6KV 11段备用电源进线开关10BBA03的保护电压开关QF6 备注: 值长:值班负责人:监护人:操作人:、

【建筑电气工程】电气典型倒闸操作票

(建筑电气工程)电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4#3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV#02启备变由热备用转检修 3.2220KV#02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修

母联充电保护

母联开关独立过流保护,亦即母联开关过流和零序保护。母联充电保护包含于母差保护装置中,见下文: 220kV母联充电保护主要是为了在母线充电过程中,能更可靠地切除被充电母线上故障而配置的一套保护装置。随着微机技术的日益成熟,微机型保护装置取代电磁型保护已成为一种发展趋势。目前,在南通地区的16座220kV变电所中,应用的220kV微机型母联充电保护有11套,电磁型充电保护有5套。相对而言,微机型充电保护具有功能更强大,动作逻辑更清晰的特点,在应用过程中,与传统的电磁型保护存在一定的差异。现从运行应用的角度对两类保护装置进行分析比较。 1 母联充电保护: 1.1母联充电保护装置的组成 电磁型母联充电保护装置一般采用与母差保护集中组屏的方式,母联充电保护与母差保护各用一组独立的保护电源; 微机型充电保护装置,一般由微机型母线差动保护装置包含的母联“充电保护”和母联“过流保护”,以及独立的母联开关电流保护共同组成。微机型母线差动保护装置所属的母联充电保护包含于母差保护装置中,作为微机型母差保护的一项功能实现,与母差保护共用一组保护电源,因此,当微机型母差保护停用时,所属的充电保护、过流保护也就无法使用。为解决母差保护停用时,母线一次设备因故检修后,用母联开关对母线充电时没有保护的问题,采取了在现场另加装一套独立的母联开关电流保护(一般由断路器保护装置实现)。 1.2微机型充电保护装置中使用次序的问题及解决方法: 由于微机型充电保护由两套完整的母联充电保护共同组成,也就存在了一个微机型母联短充电、长充电保护与母联开关电流保护优先起用的问题。 1.2.1 母差保护起用时 微机型母差保护所属的短充电保护具有短时闭锁母差的功能,而长充电保护与母联开关电流保护不具有这一功能。故此时必须起用母差保护所属的短充电保护对空母线充电。 1.2.2 当母差保护投信号时 此时,母差保护动作不会引起出口跳闸,长充电保护与母联开关电流保护在保护整定中相对短充电保护增加了一项零序过流定值,提高了保护的灵敏性。此种情

电气典型倒闸操作票(doc74页).doc

华能XX 电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 前言本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07 )引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录1 ?发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4# 3发电机励磁系统恢复热备用 1.5# 3发电机励磁系统破坏备用 2 .发电机解并列操作

2.1发电机程控启动方式与系统并列2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3?启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4 ? 6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行 转检修 6.2200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至

母联保护的应用及常见问题

母联保护的应用及常见问题 母联断路器是两条母线电气联系的纽带,一般情况下母联断路器是合闸状态,即母线并列运行。并列运行时如果一段母线上发生故障,考虑到不将故障波及到另一条母线上,要求继电保护能够快速的跳开母联断路器,并瞬时切除故障母线上的所有元件。我厂220KV的主接线为双母双分段带旁路接线,设有两个母联断路器,分别为1号母联2250开关和2号母联2260开关,经技术改造后,由原来的电磁型保护更换成超高压线路成套保护装置和断路器失灵起动及辅助保护装置。 故障引起母联保护动作的分析 某市变电站的GIS是户内SF6气体绝缘全封闭组合电器,三相分箱式,双母线接线,220KV出线5回,变压器出线2回。同时,220KV侧为固定连接方式,其中Ⅰ母包括1号主变、D线路和E线路;Ⅱ母包括2号主变、A线路、B线路和C线路,220KV母联开关在合闸位置。在运行中GIS内部发生过一起特殊故障,维修人员无法从外观上进行判断和检测。根据我国多年来相关经验的总结,形成母线故障的原因是多方面的,如绝缘子表面污闪,母线TA、TV损坏或爆炸引起母线故障;母线上所连线路间隔单元出现故障,然后波及母线等。主要故障类型为单相接地故障及相间短路故障。母线故障,大部分是因为绝缘子对地放电引起的,开始表现为单相接地故障,然后发展为相间故障故障短路。本文对此特意进行了深入的分析,通过

综合事故后装置的录波数据和报告、母线的动作行为,及正确的理论计算,藉以寻求故障点的精确位置,保障系统的快速修复。 一、母差保护的基本概念及原理。 1)母联保护基本概念。做为保证电网安全稳定运行的重要系统设备,母差保护具有安全性、可靠性、灵敏性和快速性等优点,可以保证整个区域电网的安全。在我国电网中,母联电流比相式差动保护、电流相位比较式差动保护、比率制动式差动保护都曾被广泛运用过,用户普遍认为,其中比率制动式母差保护效果最好,它按分相电流差动原理构成,能够很好地适应母线运行方式、故障类型、过渡电阻等。 2)母差保护基本原理。通过实践可以知道,母线差动保护与其它类型差动保护的区别是:母线差动保护的范围会随母线倒闸操作的进行,母线运行方式的改变而变化,母线差动保护的对象也由于母线元件的倒换操作而改变。故障事例是双母线接线,其原理接线图如下图。其中电流互感器TA1、TA2、TA3、TA4与差动电流继电器KD3组成,在运转中可以明确地反映母线上是否出现故障。 母联保护改造方案研究 依托于IEC61850通讯规约,以一次设备智能化、二设备网络化为基础的智能化变电站,可实现站内智能电气设备间信息共享和互操作,是今后变电站发展的重要方向。[1]。数字化保护作为智能化变电站的重要组成部分,数字化保护改造是智能变电站改造的重点与难点。数字化母线保护以其保护范围及应用条件的重要性与特殊性,在

断路器和隔离开关在作用上的区别

隔离开关的作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 断路器又称空气开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于高压熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,获得了广泛的应用。 断路器(或称开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 隔离开关的选择和类型:户内高压隔离开关有单极式和三极式两种,一般为刀闸式隔离开关,通常可动触头(闸刀)与支柱绝缘子的轴垂直装设,而且大多采用导体刀片触头,图1所示的为户内GN-10型隔离开关外形结构。由图可知,高压隔离开关的三个共同一个底座上,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头(一极)为两根平行矩形制成的刀闸,利用弹簧压力,夹在静触头两边,使动、静触头形成良好的线接触。动触头刀闸靠操作绝缘子转动,操作绝缘子与刀闸及主轴臂连接,可以对高压隔离开关进行分、合操作。 通过上述可以看出断路器和隔离开关的主要区别在于断路器具有灭弧的能力,而隔离开关没有。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

电气典型倒闸操作票

华能XX电厂企业标准 电气倒闸典型操作票 -------------------------------------------------------------------------------------- 前言 本标准规定了日照电厂二期电气专业相关的运行操作,本标准只对正常方式的电气倒闸操作做出了规定,遇有特殊情况和特殊方式应根据倒闸操作原则、运行规程及有关规定办理。 本标准适用于集控运行专业及其外围岗位,不适于其它专业。 因未经过调试或试运行验证,本标准如有跟倒闸操作原则及规程、图纸、以及实际布置和运行方式相冲突的地方,应及时反馈运行部。 本标准由运行部负责解释。 引用标准 华能集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)(试行) 华能国际电力股份有限公司《工作票和操作票管理办法》(HZD-46-SC07) 引用资料 设备制造厂说明书 设计院设计资料 本标准编写: 本标准审核: 本标准批准:

目录 1.发变组倒闸操作票 1.1#3发变组检修后恢复热备用操作 1.2#3发变组转冷备用 1.3#3发变组破坏备用转检修 1.4#3发电机励磁系统恢复热备用 1.5#3发电机励磁系统破坏备用 2.发电机解并列操作 2.1 发电机程控启动方式与系统并列 2.2发电机“自动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.3发电机“手动方式”升压,自动准同期与系统并列 2.4 #3发电机与系统解列操作票 3.启/备变倒闸操作 3.1220KV #02启备变由热备用转检修 3.2220KV #02启备变由检修转热备用 4.6KV厂用电切换操作 4.1#3机6KV工作A、B段由#3高厂变供电倒至#02启备变供电 4.2#3机6KV工作A、B段由#02启备变供电倒至#3高厂变供电,#02启备变热备用 5.220KV线路操作 5.1 220KV乙站电村I线221开关由运行转检修 5.2 200KV电村I线221开关由检修转运行 6.220KV母线操作 6.1 220KV电村II线222开关、#4发变组204开关由II母线倒至I母线运行,II母线及母联200开关由运行转检修 6.2 200KV II母线及母联200开关由检修转运行;电村II线222开关、#4发变组204开关由I母线倒至II母线运行 7. 400V厂用系统操作 #3机400V汽机PCA段停电并设安全措施 #3机汽机MCCIA母线停电检修做安全措施 #3机保安PC段撤除安全措施并送电 #3机保安PC段停电并设安全措施 8.直流系统操作

母联备自投(全系列)

母联备自投 (最新全系列) BQ6母联控制器BQ6A触摸屏母联控制器BQ7一体式母联控制器 杭州博耐电子设备有限公司 HanZhouBoNaiElectronic equipment Co.,LTD

母线联络控制器(也称母联控制器或母联备自投)主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。控制模式有母联备自投、进线备自投两种。 杭州博耐电子设备有限公司是国内生产母联控制器最全的厂家,产品功能多样,品种齐全。主要有: BQ6母联控制器,BQ6A 触摸屏母联控制器,BQ7母联控制器一体式母联控制器。 以下是系列母联控制器产品的基本介绍。

BQ6母联控制器: 产品结构 BQ6母联控制器主要用于自动控制切换带母线联络断路器的二路电源的供电系统。控制模式有母联备自投、进线备自投两种。 组成母联自动转换开关的有:BQ6母联控制器、HH5-G三相交流过欠压断相保护器、空气断路器等。 母联控制器BQ6通过检测两台三相保护器的工作状态,判断两路电源正常与否,然后根据逻辑动作。控制器有3个通信口,COM3为扩展口,COM1和COM2 为RS232/RS485接口,可直接控制,也可外接触摸屏、液晶显示器或上位机。带有10 路开关量输入,8 路继电器输出。输入开关量采用光电隔离,输出采用光电、继电器双重隔离,通信口RS485 带有ESD±15KV 保护。元器件采用贴片,体积小,导轨安装,插接端子台,安装维护方便。 执行断路器 可使用进口或国产任何框架断路器:如国产DW45; 进口ABB Emax ; 施耐德MT等框架式空气断路器,不论3极4极,只要有电 动操作机构,电流从800-6300A均可。

反事故演习总结20031111

2003下半年反事故演习小结 一、演习主题: 双机运行期间,#01启备变在检修,一台机组(以#1机为例)跳闸事故处理。 二、演习目的: 1.由于启备变检修在即,而#1、2机组均要保持正常运行,在机组失去备用电源的情况下若一台机组跳闸运行人员该如何处理?本次演习的目的在于提高运行人员对启备变检修期间一台机组跳闸事故的处理能力,做到心中有数。 2.掌握启备变转检修的操作程序及注意事项。 3.熟悉启备变检修期间厂用电运行方式和运行注意事项。 4.掌握机组厂用电失去事故处理程序。 5.强化运行人员对全厂系统的概念。 6.交流经验、发现问题、提高事故处理预案水平。 7.通过反事故演习查找漏洞、发现不足,以便进一步加强管理。 三、演习组织: 1.总指挥:胡富钦 2.技术指导:龚黎明、陈明辉、阮俊豪、张军谋 3.参加人员:运行值集控全体人员 4.演习地点:行政楼五楼大厅和仿真机室 5.演习日期:2003年10月9日(B、E值)、10月28日(C值)、10月30日 (A、D值) 四、演习形式: 1.本次演习只在仿真机及行政楼五楼会议室内进行,不操作现场实际设备, 演习以值为单位开展,值长担任事故处理总指挥。 2.事故演习整体进程由胡富钦、龚黎明进行监督、控制。DCS操作部分在 仿真机上进行操作,由张军谋进行记录。就地操作及检查部分在五楼会 议室内进行,设两个就地站分别为热机及电气站,由陈明辉及阮俊豪负 责记录运行人员操作要点、对运行人员提问等,就地人员与值长用对讲 机进行联系(频道设在19,与生产频道分开)。 3.演习前由胡富钦作演习动员,讲解演习方法及注意事项,然后组织学习 启备变由运行转检修的主要操作步骤及注意事项,并进行初步讨论。 4.各值演习以人员就位,在仿真机上按下#1机组跳闸事故按钮开始,至基 本要点处理结束为止,共约耗时1小时。 5.当天参加值演习后进行讨论总结,讨论事故操作中可以加以改进的步骤, 总结存在的不足及待改进之处。 五、演习小结 1、演习成果

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

启备变改冷备用

大型节约厂用电方式实践及新技术应用 林跃余智贺国刚 (纳雍发电总厂贵州纳雍553303) [摘要]:重点介绍了抑制涌流的原理,这一原理打破了对变压器励磁涌流成原的传统认识,并将对电力系统节能降耗及继电保护带来深刻的变化。本文以纳雍发电总厂为例,阐述了通过改变厂用电运行方式来达到节约厂用电费用的目的,通过抑制启备变空投时的励磁涌流来保证厂用电事故切换的安全可靠。大型发电厂厂用电量很高,在厂用电典型设计中通常采用启备变热备用方式,很不经济。[关键词]:厂用电、微机快切装置、涌流抑制器、备自投 一、引言: 大型火力发电厂既是电的生产者同时也是用电大户,由于安全和生产流程的需要,发电厂用的电不完全是自己生产的电,特别是厂网分家后,下网电同发电厂自己生产的电价格差异巨大,造成生产成本加大,纳雍发电总厂2005年一年的下网电费高达近2000万元人民币,启备变空载损耗电费近80万元人民币。节能降耗也是电力企业必须解决的问题,直接体现在对厂用电电量及电费的节约上,即如何降低综合厂用电率上。为此,纳雍发电总厂在原来典型设计基础上兼顾安全性和经济性花费月80余万元做相应技术改造,将启备变热备用改为冷备用,配合灵活的运行方式,来达到降低厂用电费用的目的。仅启备变空载损耗一项,1年左右就可收回成本。 二、节约厂用电运行方式的探讨: 1、典型6kV及以上厂用电系统评估及改造(以纳雍发电总厂1,2#机组为例): 图1 如图1,1,2#机组各设置一台40MVA的高压厂用变压器,高压厂用变压器低压侧为分裂绕组接带两段6KV厂用工作段。1,2#机组共设置一台40MVA的高压启动/备用变压器,高压启动/备用变压器低压侧为分裂绕组,与6KV厂用工作段对应,高压启动/备用变压器低压侧设置四个6KV厂用工作段备用分支,两个6KV厂用公用段备用分支6KV厂用工作段备用分支。高厂变高压侧为发电机出口20kV电压,启备为110kV系统电压。对于110kV系统,

隔离开关、断路器、空开区别

隔离开关、断路器、空开这三个有什么区别啊 断路器高压断路器,和低压断路器是一种电气保护装置,它的种类非常多都有灭弧装置 空气开关的全称是空气式低压断路器属于断路器的一种主要用于低压电路中, 因为它是通过空气作为介质进行灭弧所以称为空气式低压断路器简称空气开关,我们平常家里的大楼里配电基本都是空气开关 隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中 它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点

首先说一下断路器和空开统称断路器下面解释一下隔离开关和断路器的区别 1.隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流 2.断路器:具有过流、短路自动脱扣功能,带有消磁灭弧装置,可以用来接通、切断大电流; 隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全 断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制 空开一般是对断路器的俗称 隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用; 断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能; 空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

400V水系统PC B段4Y22母线(检修-运行)

店塔发电公司电气倒闸操作票

16 收回400V水系统PC B段4Y22母线系统所挂检修安全标识 牌 17 查400V水系统PC B变温控器电源开关已合上 18 联系老厂值长合上6KV Ⅴ A段所带660MW水系统B变高压侧开关 19 查400V水系统PC B变运行正常 20 合上400V水系统PC B段母线PT直流分屏电源开关 21 查400V水系统PC B段母线PT保护压板已投入 22 合上400V水系统PC B段母线PT综保电源开关(5DK) 23 查400V水系统PC B段母线PT一次保险完好无损 24 给上400V水系统PC B段母线PT一次保险 25 合上400V水系统PC B段母线PT二次小开关(1DK、2DK、3DK、4DK) 26 合上400V水系统PC B段母线PT一次刀闸 27 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L直流分屏电源开关 28 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L保护压板已投入 29 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L在断开位置 30 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关已切至“就 31 地”位置 32 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保电压采样保险已给上 33 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置电源开关(1DK) 34 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK)已拉开

35 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L由检修位置摇至工作位置 36 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK) 37 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置无报警 38 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关切至“远 39 方”位置 40 在DCS画面合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L 41 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L已合上 42 查400V水系统PC B段4Y22母线电压指示正常 43 操作完毕,汇报值长 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56