变电站35kV母线压变熔丝频繁熔断分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9b15510528.html,

变电站35kV母线压变熔丝频繁熔断分析

作者:乔永亮

来源:《华中电力》2014年第02期

一、前言:

瓶镇变、闲林变35kVI、II段母线各相压变熔丝从2010年起至今,多次发生压变熔丝熔断现象。虽采取了对其他变电所(如我局的南山变、塘栖变、瓶镇变等)相对有效的措施:1)将熔丝由0.5A升为1A;2)将电脑微机二次消谐装置拆除,只保留20欧姆消谐电阻;3)选用伏安特性较好压变(饱和点由1.9Ue提高为2.5Ue);4)对现用压变进行匹配,选用伏安特性相近压变等,但从现场实际情况看,效果并不明显。

二、原因分析:

经了解,可能导致压变熔断频繁熔断的原因主要有:1)压变熔丝本身质量问题;2)压变一、二次绕组绝缘降低或消谐器绝缘下降;3)压变二次回路存在故障(如短路等);4)系统谐波,尤其是冲击型负荷影响;5)铁磁谐振过电压以及低频饱和电流的产生;

现运行压变经试验,数据正常,绝缘情况良好。从压变熔丝熔断现象看,熔丝为慢慢发热熔断,非经受瞬间过流冲击熔断。故可初步排除大容量冲击负荷导致电压异常,从而致使压变熔丝熔断。35kVI、II段母线经24小时谐波测试,未发现异常情况。另外因前后虽然共采用不同厂家不同批次的熔丝,但压变熔丝熔断后从未三相整体更换,熔丝参数不对称也是影响熔丝熔断一个重要原因。

故初步分析认为系统的某些干扰使压变三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点产生较大的位移,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就可行成形成三相或单相共振回路,从而激发铁磁谐振过电压,导致压变熔丝频繁熔断[1]。

三、具体原因分析

1)压变运行点趋于饱和

当系统中发生某种大的扰动或操作(发生瞬间单相接地,电源突然合闸,窄母线投切等)时,PT的铁心就有可能饱和,进而可能诱发铁磁谐振。这种由于PT饱和而引起的铁磁谐振

持续时问一般较长,如不采取有效的消除措施,使PT因长时间过励磁而烧损.甚至还会诱发产生更为严重的电力系统事故。

由于PT一般都工作在空载的情况下,所以负载R的值相当大,负载电流相当小,负载的支路可以看作断路时,上图就简化为电容和非线性电感的串联电路了。