文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拌合站试验组验收资料

拌合站试验组验收资料

拌合站试验组验收资料
拌合站试验组验收资料

三号拌合站试验组验收资料

二0一0年八月二十一日

目录

拌合站试验组检查验收表(一) (1)

拌合站试验组检查验收表(二) (2)

拌合站试验组检查验收表(三) (3)

上墙制度 (4)

管理制度 (5)

原材料质量控制程序 (6)

不合格品控制程序 (7)

试验组人员花名册及资格证影印文件 (8)

仪器设备清册 (9)

计量器具检定分类清册 (10)

一、试验室安全管理制度

1.试验室的安全工作由试验员专门负责,试验室主任经常检查及时发现并排除各种事故隐患。

2.对于正在运转或通电的设备不得离人。

3.严禁私接电炉、大功率电器。

4.从混凝土养护室取放试块时,必须先断开内部养护设备电源,取放完后再接通电源。

5.试验室内电器线路要经常检查并不得随意更改。

6.试验室要经常召开安全例会,学习安全知识,提高安全意识。

二、混凝土搅拌站试验组职责

1.接受中心试验室及分部试验室业务指导。

2.制定混凝土搅拌站试验组工作计划、质量管理办法和有关规章制度。

3.严格执行现行试验检测标准规程、施工合同、设计文件等,做好原材料、成品、半成品试验检测工作;不能检测的项目,按频率及批次要求及时送到中心试验室或有资质的外单位检测,建立不合格原材料试验台帐。

4.按相关技术条件和规范的要求,合理选择各种混凝土配合比,确保混凝土的力学及耐久性能符合要求。

5.负责督促现场施工人员严格按批准的配合比施工。

6.负责做好本试验组体系运行及检测过程中形成的各种记录及文件管理。

7.负责做好本管区的试验竣工资料。

8.对试验、检验中所发现的质量问题认真分析原因并及时上报。

9.配合建设、监理单位及中心试验室现场抽样工作。

三、试验工程师岗位职责

1. 在试验室主任的领导下,完成本组或本专业的各项试验检测工作,解决试验检测过程中存在的技术问题。

2. 编制试验工作计划,制定有关项目试验大纲及试验实施细则,指导试验人员严格按照标准、规范要求进行试验操作。

3. 熟悉试验标准、试验方法和有关仪器性能,能独立完成各项试验工作。

4. 负责对试验室的各项试验原始记录和检测报告的复核,对试验数据的准确性、真实性、可靠性负责。

5. 编制试验报表和其它专项报告。

6. 参与对管段内试验室的日常检查,掌握所管辖段落试验检测工作状态。

7. 定期对试验室的检测工作进行总结分析,向试验室主任报送工作总结与工作计划。

8. 参与各类与试验检测有关的事故调查,并提出处理意见,参与有关施工质量检查及事故分析。

9. 完成领导交办的其它试验检测工作。

四、试验员工作职责

1.按时完成试验室主任下达的试验工作。

2.认真做好试验检验前的准备工作,及时按规范要求及频率取样、正确分样、校对仪器设备量值,检查仪器设备是否正常,环境条

件是否符合标准要求。

3.严格按照受检产品的技术标准及有关规定进行检验。

4.严格按照技术规范要求做好试验、检验工作,正确处理检测数据,不得擅自取舍。

5.及时出具“试验报告单”,对检测数据负责,并按规定程序送检。

6.严格按照操作规程使用、维修、保养仪器设备。

7.严格执行安全制度,做到文明检验,按时检查水、电源,防止事故发生。

8.认真钻研业务,努力学习新标准,提高检测水平。

五、试验室资料管理员职责

1.严格遵守保密制度,不得随意复制散发检测报告,不得泄露原始数据;

2.资料室规定的各类资料在入档时均应按办理登记,登记应分类进行,入档手续齐全,送交人、整理人、接受人均应签名;

3.对各类资料的分类应科学合理、便于查找,努力为检测好技术服务工作;

4.密切注意国内外有关检测工作的发展,随时收集最新的技术标准、检测规程、规范、细则、方法;

5.对过期资料的销毁应严格履行批报手续,并造册登记入档;

6.丢失检测资料应视质量事故,填写事故报告,并视情节轻重给予必要的处分;

7.做好防火、防盗、防蛀工作,以防资料的损坏。

六、试验人员守则及工作规程

1、试验人员人员认真对待每项检测工作,以严谨的态度认真对待每一个数据,保证检测结果的公正性和科学性,对检测结果及其数据的正确性负责

2、试验人员要廉洁奉公,秉公办事,履行职责、遵纪守法、不以权谋私、不受礼、不收贿、不参加委托方的宴请和娱乐活动。

3、不得受经济利益或其他人员因素的影响,以事实和数据为依据,以标准、规范和规程为准绳,保证检测数据的真实可靠。

4、要做到诚实守信,作风正派,不准弄虚作假干扰检测工作,要对所有的试验、检测工作提供相同工作质量的服务。

5、坚持原则,忠于职守,遵守集团公司工程检测中心《质量手册》、《程序文件》中规定的各项规定和制度。

6、未经许可,不准擅自抽样和违章处理试样,不私自承接检测任务、不私自检测产品,、严格遵守试验检测工作的保密制度,不得擅自提供或泄漏所检样品的技术资料、试验检测数据及其它有关情况,不向受检方泄漏监督检测的抽样内容和时间。

7、严守试验室秘密和受检方技术、专利及商情。

七、试验仪器设备管理制度

1.仪器设备应建立仪器设备档案,包括使用说明、操作规则、检定合格证、使用记录及保管人。

2.新购仪器设备必须经检定合格后方可使用,正常使用的仪器设备应指定检定周期,确保每台仪器都在检定有效期内工作。

3.检验设备、计量仪表使用时应做到用前检查,用后清洁干净,

定期进行保养。

4.检测人员必须自觉爱护仪器设备,经常保持仪器设备清洁、润滑,要安全正确使用。

5.检测人员要严格按操作规程操作仪器,并不得将仪器设备挪为他用。

6.仪器设备专人管、专人用,非检测人员不得独立操作。

八、样品保管制度

1、样品由样品收发员统一收发、保管。

2、样品到达后,由接受人同送样者共同开封检查,确认样品完好后,编号入室保存,并办理登记手续。

3、样品上应有明显的标志,同类样品不得混淆,确保不错样、混样。

4、样品存放处应符合样品保管要求,不致使样品丢失、损坏、变质或改变性能。

5、样品收发应帐、物、卡相符。

6、样品检后处理:

(1)、破坏性样品,无特殊要求,不保存,但钢筋需保存三个月。

(2)、非破坏性样品,检测三个月后无争议的处理。

(3)、规定要求留样保存的,按规定保存。

(4)、样品处理由样品收发员登记汇报主任批准后处理。

九、试验检测记录管理制度

1、试验人员在进行试验过程中,要认真做好相关试验记录,做到数据真实、准确,不得随意涂改和过后补填。

2、原始记录按要求的格式和内容填写,按统一的编号规则编号,记录填写内容完整齐全、字迹清晰,书写一律采用碳素钢笔或签字笔,不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。

3、原始记录不得随意涂改,如有记错时,应对错误数据划“=”道横线,将正确的数据写在上方,并加盖更改人印章,更改印章每张记录不应超过两处;原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整,原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。

4、应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等,对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。

5、原始记录应注明试验检测时所采用的标准号,必须有试验、计算、复核人签署姓名,不得漏签或代签。

6、原始记录的必须复核,复核的主要内容有

(1)采用的检测标准和评定标准是否正确,选用仪器精度或量程是否恰当;

(2)记录数据是否准确,计算数据是否正确,保留有效位数和数字修约是否符合规范;

(3)采用法定计量单位是否正确;

(4)用语是否准确、规范;

(5)填写项目及签名、日期是否完整。

7、原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理,不得影响试验检测的时效性。

8、试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障,要及时报告试验室负责人,检修后重新试验,并在试验记录中注明。

十、试验检测环境管理制度

1、操作室内要经常清扫,仪器设备使用后要及时擦拭干净、摆放整齐。

2、保持工作室内清洁,每周大扫除一次,做到“漆见本色铁见光”,质量负责人负责检查。

3、检测完毕的废试样要放到指定地点并堆放整齐。

4、操作室内不得放置与试验无关的物品。

5、水泥室、标养室、混凝土室、力学室、集料室等检测室配有温、湿度控制设施,水、电、照明、采暖和通风设施齐全。对检测环境严格控制,按照《设施和环境条件控制程序》执行。

主要检测室按以下要求控制,并做好记录:

水泥成型室:温度20±2℃,相对温度≥90%。

水泥标准养护室(箱):温度 20±1℃,相对湿度≥90%。养护水温度20±1℃。

混凝土、水泥砂浆和微沫砂浆试件标准养护室:温度20±2 ℃,相对湿度≥95%。

水泥石灰混合砂浆试件养护室:温度20±3℃,相对湿度60-80%。

天平室:温度18-26℃。

十一、安全与环保管理制度

1、各级试验检验机构应制定“安全操作守则”,建立防火、防毒、防盗、安全用电制度,加强对人员的安全教育,经常检查安全操作情况,及时消除隐患,杜绝安全事故发生。

2、工作间要设置消防器材,对易燃、易爆危险品和剧毒、放射

性有害物品等应有隔离防护措施,指定专人妥善保管。

3、对试验人员配备必要的劳保用品,对操作、保管、维护放射性仪器和有毒等环境下工作人员,各级试验机构要按规定给予补偿。

4、自觉遵守安全制度和有关规定,严格执行操作规程,不得违章作业;使用完毕要立即切断电源、水源。

5、高温加热试验严格按规程要求升温和降温,不得违规操作,在试验期间操作人员不得离开操作室。

6、与试验无关人员,未经许可不得进入试验室。易发生试件崩溅的试验项目,机械旁边严禁站人。

7、试验过程中仪器设备如有异常情况,应马上停机检查处理后方能重新开始工作,并在《仪器设备使用维护记录》中注明。

8、各级试验机构要做好防盗工作,加强办公电脑、文件、资料的保管工作,下班后关闭所有门窗,防止仪器设备和重要试验资料丢失。

9、按照质量、环境、职业健康安全体系文件要求,认真做好工作间、办公及生活区域的环境管理工作,特别是试验弃碴和化学废液的处理要按有关规定办理。

十二、档案资料管理制度

1.试验室内业资料包括试验检测资料、规范、标准、专业技术图书、文件及仪器设备档案等;

2.试验室应指定专人管理试验检测资料,试验检测资料应及时收集、整理,按不同试验检测项目分别编号、放置;档案盒内应有卷内目录,资料按卷内目录有序放置;无关人员不得随便查阅,需要借阅时,应经试验室主任批准,管理人员应办理借阅登记手续,借阅后

要及时收回,以免丢失。

3.标准、规范、技术图书应实行登记造册,分别编制目录,供查找方便;及时掌握新标准、规范变更情况,适时收集补充,不得采用作废标准。

4.文件应按内部、外部进行登记分类保管,内部文件较多时,可再分上级、同级、下级进行管理,年底按文件档案管理要求归档。十三、混凝土施工配合比接收制度

1、施工配合比有拌合站试验组以《通知单》的形式发给拌合站值班负责人签收。

2、拌合站值班负责人在签收时应检查《通知单》。《通知单》填写应项目齐全、数据准确、字迹清楚,否则拌合站值班负责人有权拒签。《通知单》内容还应包括工程名称、使用部位、搅拌日期、试验配合比、坍落度、含气量、原材料名称、品种规格、计算出的施工配合比和搅拌机一次性投料数量等,使混凝土施工配合比和水灰比符合选定配合比设计的要求。

3,拌合站值班负责人收到施工配合比后,交搅拌机操作手,搅拌机操作手按《通知单》的数据输入控制器,进行试拌生产,试验组人员对试拌生产的混凝土拌合物进行检测,检测符合要求后,通知操作手正式生产。

十四、试验检测事故分析制度

1、检测过程中发生下列情况按事故处理:

(1)样品丢失,零部件丢失,样品损坏;

(2)样品生产单位提供的技术资料丢失或失密,检测报告丢失,原始记录丢失或失密;

(3)由于检测人员、检测仪器设备、检测条件不符合检测工作的要求,试验方法有误,数据差错,而检测结论错误;

(4)检测过各中发生人身伤亡;

(5)检测过程中发生仪器设备损坏。

2、凡违反上述各项规定所造成的事故均为责任事故,可按经济损失大小、人身伤亡情况分成小事故、大事故和重大事故;

3、重大或大事故发生后,应立即采取有效措施,防止事态扩大,抢救伤亡人员,并保护,通知有关人员处理事故;

4、小事故发生后三天内,由发生事故部门填写事故报告单,报告驻地办;

5、重大或大事故发生,应及时向驻地办及上级主管部门报告

十五、不合格品管理制度

1、试验样品经检验为不合格时,试验组负责人应及时存放的样品进行复检,同时将检测结果反馈给物资、安质部门,建议对该样品所代表的材料封存并暂停使用。

2、经复检试验为不合格时,试验站负责人将检测结果反馈给物资、安质部门,针对不合格品进行处置。

3、对于经过现场加工能够改变材料品质,如粗骨料含泥量可经现场水洗达到质量标准等。经过现场加工的材料应在加工后进行重新

检测,合格后方可用于施工。

4、对于现场无法改变其性能的材料,如钢材的力学性能等,应清除出场。对不合格品进行清场时,需监理工程师进行现场见证,并建立不合格品台帐以及记录不合格品的处置情况等。处置记录包括影像记录、处理方式、处理时间、见证人等相关内容,同时还需要处理实施人、被处理单位负责人、监理见证人等签字确认。

十六、台账管理制度

1、试验台帐的内容及格式须严格按要求规范填写,同时形成电子文档,方便查询

2、试验台帐的建立要与单位材料管理部门的材料进货工作形成有机的联系。试验室要根据材料管理部门提供的每批次进场材料的型号、规格和批量确定实际自检试验数量,保证自检频率;

3、施工单位试验室要严格按照试验规程、规范和有关要求认真做好试验检测工作。并及时将每次试验报告上报监理单位,监理单位对施工单位试验检测结果按照规定频率进行抽检。抽检结果及时填入相对应的监理批次、批量台帐。

4、施工单位试验室要定期(为一月)及时将台帐信息上报监理单位试验室,监理单位工地试验室要形成同施工单位台帐相对应的试验台帐,同时计算出相对于施工单位全频率自检基础上的监理抽样试验频率;监理单位试验台帐是监理月报编制的重要依据之一;

5、试验台帐资料要准确、客观地反映试验室试验工作的全面情况,对于本工地试验室外委托的试验项目,其相关信息也须及时登录

相关台帐;对于试验结果不合格的原材料试验情况应在台帐记载,已作清退出场或用作其他用途处理的,处理结果应作报告单附件,一并归档。

6、台帐资料作为工程项目重要的统计报表,各试验室要按照档案管理的要求对其进行妥善保管;

7、各试验室可根据本单位的试验检测业务范围,依据铁道部规范或业主单位要求规定格式,增加试验项目台帐类别;

8、试验台帐制度执行情况是各试验室现场工作质量考核的一个重要内容,对于不严格、不规范执行试验台帐制度的试验室,将给予通报批评罚款,对于情况严重的,将吊销其试验检测资质。

十七、试验人员考勤管理制度

1、严格遵守劳动纪律和《员工守则》中有关考勤的规定;按规定的作息时间上、下班,不得迟到、早退和擅离工作岗位。

2、上班时间,不得进行与工作无关的娱乐活动,如上网聊天、游戏等,更不得酗酒、赌博、吵嘴、打架。

3、考勤采取中心集中统一考勤和各部室考勤相结合,以各部室考勤为主的考勤办法。各部室(驻点试验室)必须在每月2日前,将本部室的考勤表、考勤统计表及请假条传送至行政综合部。

4、各部室(驻点试验室)要确定专人负责考勤工作,且考勤表必须上墙,据实考勤,不得月底突击,弄虚作假。

5、员工(不含部室负责人)每月连续假期不超过2天的,由各部室负责人审批,每月连续假期超过2天的,由各部室负责人签署意见后,报中心分管领导审批;3天以上的需经中心主要领导批准。各部室负责人请假需经分管领导批准,分管领导请假需经中心主要领导批准。工作人员在市内办事,须履行口头报告手续。

6、因故不能出勤必须事先办理书面请假手续,按规定经有关负责人批准后生效。如遇特殊情况,事后应及时补办手续,否则视作旷工。禁止委托他人代请假。值班缺勤,按旷工处理。

7、根据上级通知和中心领导指示安排,出国考察、参加会议、短期培训等,视作出勤,但应有经批准的文字依据。

8、凡不属上级下达的培训计划,本人要求参加社会办学学习的,经中心领导批准,参加成人高校学习,职称培训等,凡占用工作时间的,经请假后,一律按事假处理。未经中心领导批准者,按旷工处理。

9、工作人员出差由部室负责签署意见后,报中心分管领导批准,部室负责人出差由中心分管领导批准,中心领导成员外出或出差,应通知行政综合部。

10、行政综合部为考勤管理部门,负责以上规定的落实监督,并实施对违反以上内容的当事人按《绩效考核管理暂行办法》扣分和《员工守则》的处罚程序进行处理。

十八、试验室管理制度

1.试验室是进行检测工作的场所,必须保持清洁、整齐、安静。

2.试验室内禁止随地吐痰,禁止将与检测工作无关的物品带入试验室。

3.室内仪器设备的零件要妥善保管、常用工具应排列整齐,专柜保管。

4.恒温室内禁止随意开启门窗或影响恒温效果的作法。

5.易燃、易爆、放射性等危险品应由主任指定专人保管,并按各自的性能要求采取相应的安全措施。

6.严格安全用电制度,不得任意接线,任意挪动用电器的位置。

7.本室所设消防设施,灭火器定期检查是否失效,任何人不得私自挪动位置,不得挪作它用。

8.离岗前须检查仪器电源、水源,关好门窗,确保仪器安全。

9.建立卫生值日制度,坚持每天打扫卫生,保持室内外环境的清洁,机具、仪器设备使用完备要即时擦试干净并清扫地面及工作台,试样按指定地点堆放。

10.试验室应建立考勤制度及定期召开会议和学习制度。

十九、原材料质量控制程序

1.源头控制

物资设备部门根据料源供货情况,配置专人进驻料源地对材料的生产能力、质量状况进行源头控制,保证有充足合格的材料供应。

2.进场控制

2.1材料员负责材料进场初验,查验材料质量证明书(产品合格证)和相关检测报告,有效齐全后填写《进场材料通知单》,通知试验人员进行材料初检,初检合格后,卸在指定区域并标识。

2.2试验室负责对混凝土的所有原材料按照《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》中的要求,对材料实施进场初检,并报监理工程师见证取样,送中心实验室检验。

2.3试验员负责原材料的初验、取样、送检、报验、检验结果反馈等工作。并将检验结果及时通知材料员。

二十、原材料管理流程

1.料源地的选择及质量监控。根据《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》以及其他行业标准要求,由物资部门和试验部门联合对料源地进行实地考查,抽样检测,确定合格的料源地。在生产过程中物资部门根据料源供货情况,不定期到各料源地了解材料的生产能力、质量状况,保证有充足、合格的材料供应。必要时派人进驻源头,杜绝不合格材料装车。

2.材料进场。材料(包括砂、碎石、水泥、粉煤灰、外加剂等甲控和甲供物资)进场后,材料员经目测合格后可先将材料卸到待检区并标识,索取质量证明书(产品合格证),材料员应建立相应的物资进货台帐,注明进料的时间、品种、厂家、吨数等。达到一个检验批时30分钟内通知拌合站试验室进行抽样检验,并填写《进场材料检测通知单》一式两份,双方各留一份。试验室应根据试验结果建立相应

的试验检测台帐,检测结果完成后第一时间通知物资部门。材料员应根据试验室反馈的试验结果,对材料进行重新标识为合格或清场处理。

3.材料使用。物资部门根据试验室试验反馈的试验结果,执行先进先用的原则,通知生产部门安排生产,严禁材料未检先用。物资部门应根据每天的生产情况建立相应的物资消耗台帐,能够说明每批物资的使用情况,以备日后进行质量追溯。

4.物资管理流程图:(▲为重点控制,☆为一般控制)

二十一、混凝土质量控制 1.生产质量控制

1) 混凝土开盘,站长必须要接到由各相关部门负责人签名的混凝土开盘证,并通知各机长开盘。不按上述规定操作,每发现一次当事人给以一定的经济处罚,拌合站站长由上级主管部门给以一定的经济处罚。

目测合格

目测不合格 ☆料源地控制 ▲进场控制 ☆卸入指定料仓

(标识待检)

☆拒绝进场

▲通知试验室检测

☆检测合格(标识合格)

▲清场处理

检测不合格

▲反 馈 信 息

2)拌合站试验员负责混凝土拌制前及拌制中砂石含水率的测定并检查原材料的合格报告,根据测试结果、环境条件、工作性能要求等及时调整理论配合比,出具施工配合比。有见证要求时,需经监理工程师确认。不按上述规定操作,致使混凝土施工配合比偏离理论配合比设计要求,每发现一次由拌合站负责人对试验员给以一定的经济处罚。

3)拌制混凝土时,拌合站操作手必须严格按照试验员下达的施工配料单以及拌合时间等要求进行数据输入,对电脑数据的真实性和可靠性负责。对搅拌过程中发现的异常现象,及时向试验员、站长反应,通过合法程序进行纠正,不得擅自改变参数和程序。拌合站操作人员要密切注意所生产混凝土的配料误差情况,确保各种材料计量误差在规定范围之内。

4)拌合站操作手不按技术交底参数操作或拌合中发现异常情况不解决、不汇报,由站长对其给以一定的经济处罚。

5)在每次开盘之始,试验员和操作手应注意观察和检测前2-3盘混凝土的和易性,如有异常,立即分析原因并积极处理,直至拌合物的和易性符合要求,方可持续生产。

6)为了保证混凝土的施工质量,严格执行混凝土施工配合比,根据砂石含水率和碎石的筛分结果进行调整混凝土理论配合比,确定混凝土施工配合比,具体步骤如下:

⑴试验员每天应测定粗、细骨料的含水率(当雨天或含水率有明

显变化时,加大粗细骨料含水率检测频率)。

⑵根据粗、细骨料的含水率检测结果,计算施工配合比;根据粗骨料的颗粒分析结果,计算各规格的比例。

⑶试验人员将混凝土施工配料单交拌合站搅拌机操作手,操作手根据混凝土施工配料单参数输入自动计量系统控制器,经试验员复核确认并储存。

⑷混凝土开始搅拌到浇筑完成期间,试验人员全过程进行监控,操作手禁止私自对混凝土施工配合比进行更改。

拌合站报验申请书

中铁XX局集团有限公司XX客专XX段 项目部4#拌和站 中铁XX局集团有限公司XX客专XX段项目部四分部日期: 2008年 11月 27日

1 30 水井 新 濮 公 路 露 天 料 仓 待检区变压器配电室 发电机 沉淀池油罐消防 排水沟出水口 食堂厨房 宿舍 宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍宿舍办公 碎石合格区碎石合格区碎石合格区4321 1234 标养室 砼拌合室办公室 样品室 洗漱 汽车 电子衡 宿舍 计量室 门卫 进站主路 操作室 操作室 主楼主楼 锅炉房 水箱 地埋电缆 自来水 砼运输罐车 厕所 史凹跨济东高速公路特大桥四分部拌和站平面布置图 115 说明:1:图中尺寸均以米计; 2:拌和站位于位于DK594+350东300米处;占地总面积1.4万m 2, 生产区面积11875m 2,生活区面积2105m2; 3:本站设两台新型自动化90型搅拌机,设计砼生产能力180m3/h 。 4:料仓顶彩钢板面积2695m2,活动板房面积756m2。 5:供水采取深水井供应,生活用水经消毒处理,设置供水房。 6:砂、碎石料场隔墙及围墙采用M10水泥砂浆砌筑水泥砖37cm厚,地面以上高度为1.8m,每隔6m设置钢筋砼柱,柱底面与地面预埋钢板(300╳300╳10mm)焊接,隔墙高1.8m,37cm厚。 7:各类上水、电缆、供热管线埋地要在硬化前埋入; 8:场区四周排水沟采用矩形排水沟,底宽0.3m、深0.3m,砂浆抹面;道路和堆料场设向外2%坡度,以主干道为界分别向南北排水;场区内排水沟地面硬化前预留矩形水沟,底宽20cm,深度20cm,壁厚0.24m,铺底为C20砼,厚度为0.1m,顶部覆盖透水盖板。过路处Φ20铸铁管使车辆通过。 露 天 料 仓 待检区碎石合格区 停车场

《混凝土拌和站标准化管理办法》

WORD格式--可编辑 新建。。。。。。标段 混凝土拌和站标准化管理办法 -------有限公司 -------项目经理部 二○一七年一月 -- WORD格式--可编辑 ---------------标段

混凝土拌和站标准化管理办法 编制人: 审核人: 批准人: ------有限公司 ------------经理部 二○一七年一月-- - 目录 第一章总则 (1) 第二章基本规定 (1) 第三章建站与验收 (2) 第四章人员管理 (5) 第五章设备管理 (6) 第六章信息化管理 (6)

第七章生产管理 (7) 第八章检查考评 (9) 第九章附则 (10) 附录A 铁路工地混凝土拌和站信息化管理工作要求 (10) 附录B 铁路工地混凝土拌和站违规行为信用等级扣分标准14 附录C 工地混凝土拌和站验收标准 (16) -- - ---------------标段 混凝土拌和站标准化管理办法 第一章总则 第一条为规范---------------标段建设混凝土拌和站标准化管理工作,确保所生产的混凝土质量符合标准,依据《关于推进铁路建设标准化管理的实施意见》(铁建设【2009】154号)、铁路 总公司《铁路工地混凝土拌和站标准化管理实施意见》(工管办函[2013]283号)和行业有关规定及施工验收标准和规范,结合---------------路有限公司《混凝土拌和站标准化管理实施细则》和标段工程建设实际情况,制定本办法。

第二条本办法主要适用于---------------标段工地混凝土拌和站的管理,包括普通混凝土拌和站、梁场、板场混凝土拌和站。 第二章基本规定 第三条拌和站实行专业化生产管理,由专门从事混凝土生产的部门组织实施。 第四条各分部拌和站实行站长负责制,站长对混凝土产品质量和生产安全负直接责任。 第五条---------------集团有限公司---------------高铁LQTJ-1标项目经理部(以下简称项目部)及各分部要制定拌和站标准化管理办法,建立标准化管理体系,确定信息化管理流-- - 程。 第六条拌和站要建立信息管理系统,并接入铁路建设信息管理平台。 第七条拌和站的建场方案,要结合实施性施工组织设计,并经监理单位审批,满足现场实际与冬期施工要求。 第八条各分部要制定拌和站标准化管理办法。明确拌和站岗位职责、人员分工,明确工作流程、信息化管理流程,建

搅拌站验收规范

附件: 湖北汉十城际铁路有限责任公司 试验室与混凝土拌和站验收指南 第一章总则 第一条为规范汉十城际铁路客试验室与混凝土拌和站正式运营前的验收程序,统一检查标准。现明确试验室及拌和站验收基本程序:施工单位中心试验室、梁场试验室、工地试验室及拌和站试验室实行母体、监理、和公司三级验收制度。施工单位试验室经母体试验室下达组建批准文件后进行建设,经自验及母体试验室验收具备验收条件后,向监理项目部提出书面验收申请,经监理项目部初验合格后,向公司安质部提出书面申请正式验收。 第二条本指南所称“验收”均是指对试验室、拌和站的资源配置、资质条件和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、是否满足质量控制要求等方面的综合对标复查。 本指南适用于施工单位和监理单位自建试验室(包括中心试验室和工地试验室)、以及施工单位自建混凝土拌和站正式启用前的对标检查和评价。 第二章试验室建设 第三条试验室建设要求 1、试验室建设 ⑴施工单位中心试验室、梁场试验室经母体试验室下达组建批准文件后进行建设。监理单位委托具有独立法人资格、具备本项目铁

路工程试验检测能力且通过省级及以上资质认定的试验检测机构组建工地试验室。公司安质部对其母体试验室考察确认,同意后批准建设。 ⑵施工单位中心试验室、梁场试验室试验检测报告批准人(签发人)必须是母体资质认定的授权签字人。监理单位中心试验室试验检测报告批准人(签发人)必须是母体试验室批准的授权签字人。 ⑶施工、监理单位委外检验的试验检测机构的资质必须经公司安质部审查并批准。 2.试验室布置与环境 ⑴设有办公室和水泥检验室、力学试验室、土工试验室、化学、检测、标养室、样品室等,并设置专门的材料堆放场所。 ⑵试验室的采光、隔热、室温、湿度、供水、供电等应满足试验工作条件要求。 3.人员配置与管理制度 ⑴技术负责人、质量负责人有母体检测机构授权委托书,试验人员数量、资格符合要求,持证上岗,人员分工及岗位职责明确。 ⑵检测项目不超出授权范围。 ⑶外委试验检测机构具有相关资质。

混凝土搅拌站建设及验收要求

混凝土搅拌站建设及验收要求 一、组织机构和人员 1、搅拌站应有施工单位项目部关于成立搅拌站的书面文件,包括: (1)成立搅拌站及担任的任务,质量和安全管理机构,搅拌的管理规章制度: (2)确定站长; (3)确定设立岗位及人员。 2、持证上岗: (1)搅拌站司机; (2)试验员; (3)机电维修人员; (4)特殊工种人员。 二、设备 1、搅拌站机组数,流水线数,根据工程需要配置: (1)搅拌机容量,应与施工要求相匹配; (2)所有原材料,均应采用电子自动计量装置,电脑输入和复核要确定专人负责;特别指出,无论粉状,液体状外加剂,均应电子计量,自动加料;并且每天每盘的生产记录应储存在电脑内,每天打印留存并报监理; (3)所有计量设备均应通过当地政府计量部门检定合格,并保留《鉴定证书》,(今后的使用期中应在年度检定有效期内,超过有效期严禁使用),设备计量精度应达到客专线施工中对原材料称量精度的要求; (4)运输车辆应与施工数量、运距相匹配; (5)储罐:每种粉料原材(指水泥、粉煤灰、矿粉),必须双罐储存,一个已检,一个待检; (6)水槽:为保证自动加水和持续水源,应设制储水量满足搅拌站用

水需要量的水槽。 2、应有相应的试验设备和混凝土时间标养室: (1)能完成试件制作、坍落度、含气量测定及砂、石料含泥量、级配、含水量检测,及时发放和调整施工配合比; (2)能对混凝土、砂浆试件进行标准养护,龄期到后送实验室。 3、新购设备应有说明书,保修卡等技术文件,并建立档案。 4、所有设备应有相应的操作规程,保养维修记录,操作规程和施工配合比应挂牌于明显位置。 5、设备的漏电保护,避雷针防护等要齐全。 6、供电系统正常,并有与搅拌机组功率匹配的备用发电设备,防止中途断电停盘。 7、应配备防火消防设施及器材。 8、设备、用房、棚架等,具有抗台风、暴雨等抗灾害能力,并订立相应的预案和应急措施。 三、场地 1、场地设置标准化,应有场地平面布置图。 2、场内道路应选用大型压实设备碾压密实,再用混凝土硬化,所有混凝土等级和铺设厚度,应保证重车通行中不被损坏。 3、砂、石料场:建立封闭的砂、石料仓,所有混凝土用碎石均按二级配(5-20mm分为5-10mm和10-20mm两级;分为5-16mm和两级)安排料仓,每种规格的砂石料仓,应按已检、待检分开标识: (1)砂、石料仓开口宽度不小于8米,隔墙高不低于米,厚度:砂浆粉面后不小于40cm; (2)料仓基座应用大型压路设备碾压密实后,再用混凝土硬化,混凝土等级和硬化厚度应保证材料堆积后,不压碎不下沉,并保留3-5%的流水坡,由仓底至水沟;

试验室及拌和站验收指南

石武客运专线(河北段) 现场试验室与混凝土拌和站验收程序指南 (暂行稿) 1.总则 1.1为规范石武客运专线(河北段)现场试验室与混凝土拌和站正式运营前的验收程序,统一检查标准。现明确试验室及拌和站验收基本程序:施工单位中心试验室、梁场拌和站试验室及工地试验室由公司安质部组织验收,监理单位派员参加;监理单位中心试验室及工地试验室由公司安质部组织验收。各单位具备验收条件后,施工单位先将申请材料报监理部审批合格后,由监理部报公司安质部,监理单位试验室由监理部组织自验合格后,申请材料直接报公司安质部。 1 . 2 . 本指南适用于施工单1.3本指南所称“验收”均是指对试验室、拌和站的资源配置、资质条件 和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、 是否满足质量控制要求等方面的综合对标复查。 2.验收项目和方法 2.1.组织机构及人员组织机构设置合理,分工明确;试验人员均持有岗位人 员数量满足现场工程需要。查标书、证件和身份证。 2.1.1仪器设备 现场试验室仪器设备根据现场试验检测项目要求配置,必须全部通过检定。查标书和证件并实地核对。 2.1.2试验室工作规章制度。至少应建立以下规章制度,并做到思路清 晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强,并通过项目技术负责人的 审批。

2.1.2.1组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.2工作程序与质量管理。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.3岗位责任制。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.4仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.5仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.6试验室管理制度,环境卫生、安全管理。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.7样品、资料、档案管理制度。现场查书面和上墙图文。 2.1.2.8试验室、养护室温湿度管理。现场查书面和上墙图文、实地查看。 2.1.2.9有关试验检测标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。查目录和标准样本。 2.1.3质量手册 质量手册内容完善实用、质量保证体系健全,操作性强。查书面和上墙图文。 2.1.4工作环境 2.1.4.1现场试验室的环境条件应满足其检测项目的要求。实地查看。 2.1.4.2试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全,并根据需要砌筑牢固平整的试验操作台,试验室面积的大小与申请的检测项目数量相匹配,仪器设备布局合理、试验操作方便,试验室内干净整洁。实地查看。 2.1.4.3办公座椅、电脑等满足工作和信息化管理需要。实地查看。 2.1.4.4室内通风、采光好,沥青及沥青混凝土室应配置通风设备。实地查 看。 2.1.4.5试验室要综合考虑供电、排水、消防等措施,做到设施完善、功能良 好。实地查看。 2.1.4.6试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。实地查看。 2.1.4.7各种试验记录、报告表格齐全规范。查看样本。 2.1.4.8岗前培训和学习。参加针对本项目的岗位培训或专项学习。查看培训学习记录或证件。 3混凝土拌和站验收 3.1申请混凝土拌和站验收提交材料份数

XXXX公路拌合站验收实施细则

XXXX公路混凝土拌和站验收实施细则 1. 总则 1.1 为规范XXXX公路工程混凝土拌和站正式运营前的验收程序,统一检查标准,现将混凝土拌和站验收基本程序予以明确:施工单位混凝土拌和站由监理单位组织验收,XX指挥部派员参加。各单位具备验收条件后,施工单位先将申请材料报监理单位初审合格后,由监理单位组织验收,XX指挥部派员参加;验收合格后,方可投入使用,并将验收材料报XX指挥部一份备案。 1.2. 本细则适用于施工单位在工程现场自建混凝土拌和站正式启用前的对标检查和评价。 1.3 本细则所称“验收”均是指对拌和站的资源配置、资质条件和工作环境等是否符合国家有关规定、是否符合投标承诺、是否满足工作需要、是否满足质量控制要求等方面的综合对标检查。 2.混凝土拌和站验收 2.1 申请混凝土拌和站验收提交材料份数 一式三份,待审查验收合格后,施工单位、监理单位和XX指挥部各留一份。 2.2 提交材料项目 2.2.1 申请表(见附件)。 2.2.2 搅拌站人员从业资格证书。现场对照人员查看证件和身份证。 2.2.3 设备检定证书。现场查看证件和实地标签。 2.2.4 混凝土外加剂匀质性试验报告。现场查看试验报告和记录。

2.2.5 执行的标准、规范、规程及管理文件清单。现场查看清单和实物。 上述证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件,在现场复查时应提交原件。 2.3 验收项目 2.3.1 组织机构及人员 组织机构设置合理,分工明确;配置试验检测人员;混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员均应持证上岗,其它人员应参加过相关培训学习。现场对照人员查看证件和身份证,以及有关培训或学习记录。 2.3.2 仪器设备 符合项目要求,全部通过检定;每台拌合机组均安装拌合数据采集上传系统。现场查看证件和实物标签。 2.3.3 搅拌站工作规章制度。至少应建立以下规章制度,并做到思路清晰、内容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强,并由负责人审批。 2.3.3.1 组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文 2.3.3.2 工作程序与质量管理。现场查书面和上墙图文 2.3.3.3 岗位责任制。现场查书面和上墙图文 2.3.3.4 仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文 2.3.3.5 仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文 2.3.3.6 搅拌站安全、卫生、环保管理制度。现场查书面和上墙图文。 2.3.3.7 文档资料管理制度。现场查书面和上墙图文。 2.3.3.8 有关标准、规范、规程、方法等技术文件齐全。现场查

拌和站标准化

混凝土拌和站标准化 一、拌和站设计 1.拌和站选址原则 (1)拌和站选址应优先选择在建设项目用地界内。需临时用地时,宜与地方待开发建设的项目相结合。 (2)拌和站宜设置在地势较平坦,具有良好施工水源的地带。且应避开易积水和严重不良地质的地点,并远离生态敏感区。 2.拌和站设计原则 (1)拌和站设计应体现节约用地、节省投资、环保节能、永临结合、合理实用的原则,应重视防灾减灾、文物保护等工作。 (2)拌和站设计应综合考虑施工生产情况,合理划分拌和作业区、材料计量区、材料堆放区及运输车辆停放区等。生活设施和办公设施应与生产区分离,尽量利用附近城镇房屋和设施。 (3)拌和站的位置和规模应根据运输和工程条件、混凝土最大月施工任务量和高峰强度、拌和物使用时间要求(供应半径不宜大于15km),经技术经济比选确定。 (4)拌和站设计应根据施工组织设计统筹考虑,根据地形条件提出规划设计方案。用地应根据最大月施工任务量、堆放能力等因素确定。设计生产能力应根据混凝土最大月施工任务量和高峰强度确定,并考虑备用。 (5)拌和站临时用地应按“因地制宜,综合利用”的原则复垦。 二、拌和站建设和管理 1.施工单位应根据施工组织安排、工程特点、地形条件等合理规划拌和站,提出可行的规划方案并绘制拌和站场地平面布置图,经监理单位审查后报项目管理机构审批。规划方案审批后方可实施。 2.拌和站场地设施建设 (1)拌和站应采取围墙封闭式管理,并设置工地试验室;拌和作业区、材料计量区、材料存放区、运输车辆停放区、办公生活区应分区设置,并设置明显的区位标志牌。 (2)拌和站内所有生产场地、道路应采取混凝土硬化处理,硬化后地面承载力满足场内作业要求。 —1—

自建混凝土搅拌站资料管理细则教学内容

第一章总则 第一条自建混凝土搅拌站(以下简称搅拌站)的资料是搅拌站活动的真实记录,反映了搅拌站管理工作的质量,是检查和改进管理工作的重要依据,为提高搅拌站资料的管理水平,确保搅拌站资料的真实、完整、准确,特制定本细则。 第二条各搅拌站形成的资料必须能够证明工程材料质量或工程质量,必须符合招标文件要求、行业规范要求、北京市资料管理的相关规定。 第三条本管理细则适用于兴延高速公路自建混凝土搅拌站资料管理,未尽之处执行《工程资料管理实施细则》。 第四条项目经理部工地试验室负责搅拌站原材料及混凝土的质量控制,并设专人负责站内所涉及到的资料整理与存档。 第二章搅拌站站内资料管理工作要求 第五条施工单位提交的申报资料主要包括以下内容: 1、施工单位申请书; 2、监理单位、建设单位审批文件,含检查记录文件; 3、综合情况登记表; 4、施工单位企业资质证明文件、法人证明文件; 5、母体试验室资质证明文件:资质证书、计量认证证书、管理体系认证证书; 6、项目经理部的搅拌站(构件厂)成立文件,授权文件、主要管理人员任命文件;联合建站(厂)合作协议、各方授权文件;

7、母体试验室授权工地试验室授权书,授权签字文件,搅拌站试验室主要人员任命文件; 8、试验检测人员资格证明文件(除试验室主任、质量负责人、技术负责人需职称证书和试验检测资格证书外,其余人员仅附试验检测资格证书); 9、生产人员资格证明文件:站(厂)总工的职称证、特种作业资格证、安全员资格证; 10、岗位职责文件; 11、所有在职人员的劳动合同、三险证明文件; 12、生产设备主要参数; 13、主要设备的计量检定证书(含生产设备、试验检测设备)、特种设备安装验收文件、计量确认文件(如需要); 14、生产、检测所依据的主要技术标准文件目录,管理制度目录、各类预案目录; 15、C50混凝土的质量保证措施(如需要)。 第六条搅拌站通过监督站验收,施工单位将申请资料整改完毕后,分别交监理单位和业主进行备案。 第七条搅拌站应制作仪器设备台帐,包括生产设备台帐和试验仪器台帐。内容主要有设备管理编号、设备名称、规格型号、生产厂家、量程精度、检定/校准周期、最近检定/校准日期、保管人等。 第八条仪器设备应有使用记录,包括生产设备和试验仪器,并在使用记录后附检定/校准证书复印件。使用记录应包括使用日期、

搅拌站验收报告

一、工程概况 中水电岚海(福建)商品混凝土拌和站位于福建省平潭县澳前镇陇南村,占地20000m。 平潭搅拌站的建设总体规模按60万方/年规划,分两期建设,一期按30万方/年设计,并将 二期工程的土建工程并入一期建设。一期工程包括拌和站内的全部一、二期的全部构筑物及 附属建筑物、站区供配电、供排水、交通道路、安全防护、污水处理与环保设施等项目。 二、工程施工起止时间 本工程从2010年4月份开工建设,原计划于2010年12月投产,期间由于征地拆迁等客 观原因,建设地址进行了两次变更,最后于2011年6月才进行了正常的施工。第一条生产线 于2011年10月20日投产,第二条生线于2012年6月10日投产。 到目前为止,按批准的一期工程的建设内容,除综合楼、车库、油库和空压机房,料仓 顶盖经公司同意作为甩项处理,其它项目均按设计内容全部完成。 1 2 三、完成的主要工程量 2 3 4 四、施工机构组成 1、施工管理机构设臵: 岚海澳前搅拌站在设计中采用了较高的技术标准,且施工条件复杂,为确保高速优质地 完成本工程的施工任务,本着保证工期、质量、安全的原则,同时便于内外协调,成立中中 国水利水电第十六工程局有限公司平潭环岛路项目经理部,全权负责工程项目的组织、实施 和管理。项目部设于平潭县北厝镇北厝村澳仔自然村村道边。 本工程的项目经理是施工企业法人代表在该项目上的全权委托代理人,是施工项目全过 程中所有工作的总负责人;下分设职能管理部门和施工工区,分别由项目经理、总工程师、 项目副经理、项目书记直接负责管理;施工工区长由具备一定的管理经验和技术的人员担任。 5 篇二:搅拌站验收汇报材料 郑焦城际铁路黄河桥 二分部搅拌站验收汇 报材料 中铁大桥局集团一公司郑焦城际黄河桥项目部二分部 2010年12月30日 二分部搅拌站验收汇报材料 一、混凝土工厂概况 郑焦城际黄河桥项目部二分部承担工程区段为部分主桥及北岸 2 滩地引桥。我部设立的混凝土工厂占地总面积为19950m(29.92亩), 包括一座搅拌站、内外存料区、洗石筛砂区、试验室及生活区。施工场地内地坪全部硬 化,振动压路机碾压后浇筑20cm厚c20混凝土,满足重载车通行要求。(一)搅拌站 我部建立的混凝土工厂设置一座2hzs120型混凝土搅拌站,包含两台js2000d型搅拌机, 采用国际先进的设备和生产工艺流程,生产能力可达120m3/小时。 搅拌站主楼与操作室均采用扩大基础,粉罐为150吨容量,采用钢管桩基础,并在顶部 及底部将每一侧的六个粉罐进行连接,形成一个整体,增强稳定性。 搅拌站全套设备全部采取防护措施,主楼、操作室及外加剂桶均用彩钢板封闭围护。配

铁路工程混凝土拌合站验收标准

铁路工程混凝土拌合站验收办法 第一章总则 第一条为深入推进铁路建设标准化管理工作,规范铁路客专工程混凝土拌合站的验收程序,统一检查标准,特制定本办法。 第二条本办法适用于铁路客专工程承包单位工地自建混凝土拌合站的验收和评价。 第二章拌合站验收 第三条验收程序 (一)拌合站建设前,承包单位应先将拌合站建设方案上报监理单位,经总监理工程师审批后,报铁路客专公司安质部核备后实施。 (二)拌合站建设后,达到相关规范和文件标准要求时,经承包单位自检合格后,提出书面验收申请,上报监理部初验。 (三)拌合站初验合格后,初验结果报铁路客专公司安质部,客专公司工管部、安质部将适时组织验收;验收不合格的,监理单位不得批准开工报告。 正式验收流程:由拌合站负责人简短汇报拌合站建设情况,验收组对拌合站所有人员进行资质认证考核,对设备及设施进行验收,验收结果由参加验收的人员签字确认,对验收中存在的问题,根据问题情况,确定结论评价。对可以使用的,监理部负责对限期整改的问题进行复查,合格后报铁路客专公司核准使用;对结论为不可以使用的,问题整改后由承包单

位自验,再走初验程序。 第四条验收标准 (一)自检验收和初步验收。施工单位按照场地设施建设、人员设备配置、原材料质量控制、生产过程控制及环境保护五个方面进行自评验收,具体详见混凝土拌合站验收评分表(附件2)。验收内容包括主控项目和一般项目,主控项目必须全部满足验收标准要求,一般项目采用百分制,经验收总分达到90分及以上方可评定合格。 (二)正式验收。正式验收项目分主控项目(主控)和一般项目(一般),每个拌合站验收的全部项目必须同时满足下列条件,才可评价该拌合站为合格,同意投入使用(见附件3:混凝土拌合站验收检查表)。合格标准为: 1.主控项目:每一项指标全部符合要求。 2.一般项目:每个项目按满足要求的程度进行评价。80%及以上验收项目合格,不合格项目应注明存在问题,出现的问题应在规定时间内整改。并按照要求组织复检。 第五条验收项目 (一)自控体系 1.拌合站必须制定质保、安全、环保、设备管理等规章制度及组织机构。 2. 质量责任追究管理制度必须健全,对出现的质量问题必须落实到

搅拌站验收项目及表格

混凝土拌和站验收项目及方法 1.申请混凝土拌和站验收提交材料分数 一式三份,待审查合格后,施工单位、监理单位和建设单位各留一份。2.提交材料项目 2.1申请表(见附页) 2.2拌和站人员从业资格证书。现场对照人员查看证件和身份证。 2.3设备检定证书。现场查看证件和实地标签。 2.4混凝土外加剂试验报告。现场查看试验报告和记录。 2.5执行的标准、规范、规程及管理文件清单。现场查看清单和实物。 以上证书提交申请材料时可以是复印件或扫描件,在现场复查时提交原件。 3.验收项目 3.1组织机构及人员 组织机构设置合理,分工明确;配置检测试验机构和专业人员;混凝土搅拌操作人员、特殊工种和试验人员应持证上岗,其它人员应参加过相关培训学习。现场对照人员查看证书和身份证,以及有关培训或学习记录。 3.2仪器设备 符合项目要求,全部通过检定。现场查看证件和实物标签。 3.3搅拌站工作规章制度。至少应建立以下规章制度,并做到思路清晰、内

容全面、方法流程正确、责任明确、操作性强,并由负责人审批。 3.3.1组织与管理机构图。现场查书面和上墙图文。 3.3.2工作程序与质量管理。现场查书面和上墙图文。 3.3.3岗位责任制。现场查书面和上墙图文。 3.3.4仪器设备操作规程、保养维修及管理。现场查书面和上墙图文。3.3.5仪器设备的计量检定、校准及管理。现场查书面和上墙图文。 3.3.6搅拌站安全、卫生、环保管理知道。现场查书面和上墙图文。 3.3.7文档资料管理制度。现场查书面和上墙图文。 3.3.8有关标准、规范、流程、方法等技术文件齐全。现场查目录清单和 实物。 3.3.9混凝土配合比控制和管理制度。现场查书面和上墙图文。 3.3.10混凝土生产、运输和调度管理制度。现场查书面和上墙图文。3.3.11原材料质量控制措施。现场查书面和上墙图文。 3.4现场管理 3.4.1料场场地和行车道路必须进行地基处理和表明硬化,并满足重载车 辆通行要求;场地应排水设施完善、排水畅通,无明显积水和坑凹现象。现场实地查看。 3.4.2砂子、碎石必须实行分区存放,按“待检区”和“合格区”分别设

混凝土拌和站管理办法

关于印发《混凝土拌合站验收办法》的通知 各参建单位: 现将《混凝土拌合站验收办法》印发给你们,请认真遵照执行。 二0一三年一月十八日

混凝土拌合站验收办法 第一章总则 第一条为深入推进铁路建设标准化管理工作,规范郑徐铁路客运专线工程混凝土拌合站的验收程序,统一检查标准,特制定本办法。 第二条本办法适用于郑徐铁路客运专线工程施工单位工地自建混凝土拌合站的验收和评价。 第二章拌合站建设要求 第三条拌合站选址要求 ㈠拌合站场应选择地势稍高且较平坦处建设,在场地建设时应重视排水系统建设,且应避开易积水和严重不良地质的地点,考虑防洪排涝,并远离生态敏感区。 ㈡拌合站地基基础地质状况要好,所选场地地质要求坚硬,能有效防止地面沉降,建站时搅拌机组和料仓底座下基础应特别加强处理。 ㈢考虑环保因素,混凝土拌合站应远离住宅和人口稠密区,减少产生的噪音、粉尘和有害气体对人体的伤害,尽量避开居民区的上风口。 第四条拌合站布局及设置要求 ㈠拌合站设计应体现节约用地、节省投资、环保节能、永临结合、合理实用的原则,应重视防灾减灾、文物保护等工作。

㈡拌合站生产区采用封闭式管理,四周砖砌围墙与外界隔开。 ㈢拌合站的位置和规模应根据运输和工程条件、混凝土最大月施工任务量和高峰强度、拌合物使用时间要求(供应半径不宜大于15km),经技术经济比选确定。 ㈣拌合站设计应根据施工组织设计统筹考虑,根据地形条件提出规划设计方案。用地应根据最大月施工任务量、堆放能力等因素确定。设计生产能力应根据混凝土最大月施工任务量和高峰强度确定,并考虑备用。 ㈤拌合站入口设置车辆冲洗机和清洗槽,防止进场车辆将泥土带入料仓。进口应设材料员室和电子汽车衡,能及时对进场的原材料过磅和检查。 第五条拌合站建设和管理 ㈠施工单位应根据指导性施工组织设计安排、工程特点、地形条件等合理规划拌合站,提出可行的规划方案并绘制拌合站场地平面布置图,拌合站的拌合能力、供应范围、运输时间及路线、设备技术性能参数、管理制度、标准规范、人员配备等经监理单位审批后方可实施。 ㈡拌合站场地设施建设 1.拌合站应采取围墙封闭式管理,并设置工地试验站、拌合作业区、材料计量区、材料存放区、运输车辆停放区等,办公、生活区应分区设置并设置明显的区位标志牌。 2.拌合站内所有生产场地、道路应采取混凝土硬化处理,硬化后地面承载力满足场内作业要求。

混凝土拌和站验收办法

平改立混凝土拌和站验收办法 第一章总则 第一条为深入推进铁路平改立管理工作,规范平改立工程混凝土拌和站的验收程序,统一检查标准,制定本办法。 第二条本办法适用于平改立项目部地自建混凝土拌和站及商品混凝土拌合站的验收和评价。自建混凝土拌和站必须经指挥部同意批准后,方可建设。 第二章拌和站建设要求 第三条拌和站选址要求 (一)拌和站场地应选择地势稍高,地势较平坦,在场地建设时应重视排水系统建设,且应避开易积水和严重不良地质的地点,考虑防洪排涝,并远离生态敏感区。 (二)拌和站地基基础地质状况要好,所选场地地质要求坚硬,能有效防止地面沉降,建站时搅拌机组和料仓底座下基础应特别加强处理。 (三)考虑环保因素,混凝土拌和站应远离住宅和人口稠密

区,减少产生的噪音、粉尘和有害气体对人体的伤害,尽量避开居民区的上风口。 第四条拌和站布局及设置要求 (一)拌和站设计应体现节约用地、节省投资、环保节能、永临结合、合理实用的原则,应重视防灾减灾、文物保护等工作。 (二)拌和站生产区采用封闭式管理,四周建围墙或栅栏与外界隔开。 (三)拌和站的位置和规模应根据运输和工程条件、混凝土最大月施工任务量和高峰强度、拌和物使用时间要求,经技术经济比选确定。 (四)拌和站设计应根据施工组织设计统筹考虑,根据地形条件提出规划设计方案。用地应根据最大月施工任务量、堆放能力等因素确定。设计生产能力应根据混凝土最大月施工任务量和高峰强度确定,并考虑备用。 第五条拌和站建设和管理 (一)平改立施工项目部应根据施工组织安排、工程特点、地形条件等合理规划拌和站,提出可行的规划方案并绘制拌和站

场地平面布置图,经监理单位审查后报平改立管理机构审批。规划方案审批后方可实施。 (二)拌和站场地设施建设 1.拌和站应采取围墙封闭式管理,并设置工地试验站、拌和作业区、材料计量区、材料存放区、运输车辆停放区,办公生活区应分区设置并设置明显的区位标志牌。 2.拌和站内所有生产场地、道路应采取混凝土硬化处理,硬化后地面承载力满足场内作业要求。 3.砂石料仓应按待检区和已检区设置,料仓的大小、数量应根据砂石料级配、搅拌站生产能力合理设置,其存储能力需满足最大生产需要,且应满足连续3~5天生产的需求。砂石料仓应设置雨棚防雨遮阳,料仓之间应砌墙体隔开,仓内地面应设排水坡,不得积水,仓外应设置排水沟,满足现场排水要求。 4.搅拌机及计量设备需搭设防雨棚,雨棚高度以满足装载机作业为宜,需要冬季施工的拌和站要单独上报方案。 5.拌和站内应根据地形条件合理设置排水系统,应将集水

混凝土搅拌站管理规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 混凝土搅拌站管理规定(最新版)

混凝土搅拌站管理规定(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.0目的 为加强混凝土搅拌站的管理,提高预拌混凝土产品质量,根据《建设工程质量管理条例》和混凝土标准,参照GB/T19000—2000族标准,制定本规程确保施工质量,特制定本规定。 2.0适用范围 本规定只适用于XXXXXXXX项目。执行部门为混凝土搅拌站承包方。 3.0定义 无。 4.0引用的标准和规范 《预拌混凝土生产技术规程》(BJ08-227) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107) 《混凝土搅拌机技术条件》(GB9142) 《混凝土搅拌站(楼)技术条件》(GB10172)

《混凝土质量控制标准》(GB50164) 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 5.0规定内容 5.1混凝土原材料管理办法 5.1.1项目应根据质量控制要求选择具有相应资格的合格供方,不得采购无准用证的原材料。建立并保存合格供方的档案;采购合同应经审批,以保证所采购的原材料符合规定要求;供应部门应严格按照原材料质量标准均衡组织进货 5.1.2原材料质量必须符合现行标准、规范和规定要求。项目必须按批验收质量证明材料,拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照《预拌混凝土生产技术规程》(DBJ08—227)按批取样、检验,坚持“先检验,后使用”的原则,不得使用不合格原材料。项目应对进场材料实施分类管理。 5.1.3项目和原材料生产供应单位必须在材料进场时共同取样封存,封存的样品数量应能满足检测的需要,封条应注明生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期。

混凝土搅拌站财务处理流程

商品混凝土公司(搅拌站)财务处理流程 商品混凝土公司,也称为混凝土搅拌站行业,拌站总体来说属于产品生产。 有关成本核算的会计科目主要有: 1、生产成本; 2、原材料; 3、固定资产折旧; 4、应付职工薪酬等。 会计核算基本过程: 1、购入水泥、沙子、石子、矿粉、粉煤灰、外加剂(防冻剂、防水剂、缩水剂等) 借:原材料—水泥、沙子、石子、矿粉、粉煤灰、外加剂(防冻剂、防水剂、缩水剂等)(税务处理省略) 贷:银行存款、应付账款 2、生产领用原材料 借:生产成本—基本生产成本-材料费 贷:原材料 3、生产工人工资 借:生产成本—基本生产成本-人工费 贷:应付职工薪酬 4、生产设备折旧

借:生产成本—基本生产成本-机械费 贷:累计折旧 5、化验室费用 借:生产成本—辅助生产成本-间接费 贷:制造费用 6、生产使用的电力、柴油等 借:生产成本—辅助生产成本-间接费 贷:制造费用 7、销售商品砼 借:应收账款、银行存款 贷:主营业务收入(税务处理省略) 借:主营业务成本 贷:生产成本(因商品砼直接运输给客户,不用再有入库的核算) 8、企业如有砼运输(包括垂直运输)可将运输费用加在生产成本中。

经营混泥土搅拌站在纳税上属于缴纳什么税种?帐务该怎样处理?(以下内容仅供参考:经营混泥土搅拌站属于什么税种?) 一、涉及的税种:增值税(或营业税)、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税、房产税、土地使用税、所得税等。(注:如果你单位经营范围属于生产、加工、销售混泥土,征收“增值税”) 二、账务处理 1、生产混泥土的账务处理 (1)购进材料时 借:原材料 应交税金--增值税(进项税额) 贷:银行存款等 (2)生产混泥土发生的材料费、人工费等 借:生产成本 贷:原材料、应付工资等 (3)生产完工时 借:产成品 贷:生产成本 (4)销售混泥土时

拌合站申报验收(精)

沈海复线高速公路漳州段 施工组织设计(方案)报审表A04承包单位:中铁十七局合同段:A6 监理单位:厦门市路桥咨询监理有限公司编号:

关于申请中铁十七局沈海复线漳州段 A5、A6标拌和站验收的报告 沈海复线高速公路漳州段J2总监办: 为进一步提升我局A5、A6两标段高速公路工程建设水平,提高混凝土结构的施工质量,落实“三个集中、两项制度”的标准化施工建设要求,根据《福建省高速公路施工标准化管理指南(工地建设)》的规定,我们现已完成拌和站的建设工作,特向贵办提出验收申请,请复查! 1、场地布置: (1)办公区、生产区、生活区区域功能分明; (2)变压器选择2台400KVA,电线设置采用电缆埋地,符合规定。(3)面积:18319.24平方米; (4)生产能力:配置2台120型拌和机,混凝土生产能力为240 m3/h,负责我们管段12.3万方混凝土的生产供应任务;料仓数量:8个料仓,分为4个合格区,4个待检区。料仓隔墙采用37砖墙,围墙采用37砖墙,配料仓基础采用50砖墙,隔墙高2.0m。 (5)办公、生产房屋采用活动板房,针对沿海地区,设置揽风绳,满足人员安全要求。 2、标志

(1)工程概况牌、工程公示牌、施工平面布置图、安全质量环保目标公示牌、平面布置图等标志已设置。 (2)出入口、拌和楼已设置禁止、警告、指令标志; (3)安全帽、上岗证、安全监察人员袖标(牌)已配备,符合规定;(4)配合比标识牌已设置; 3、机械设备 (1)严格按照项目部安全技术交底执行,机械作业人员进入施工现场作业前检查机械设备情况后,方可开动机械。 (2)作业中严格执行操作规程和相关安全规章制度,并做好设备使用、维护、保养记录。 (3)截止目前,砼拌和站运输车辆共2辆8m3砼运输车。目前满足施工需要。 (4)计量设备可自动计量,于2011年3月2日通过福建省漳州市计量所校验、标定。 4、场地处理 (1)便道及场地硬化垫层采用20cm厚片、碎石,面层采用C20素混凝土,厚度0.20m,使用混凝土1848m3。 (2)集水池、沉淀池和污水过滤池已设置,符合规定。 5、原材料堆放 (1)散装水泥储罐的数量8个,粉煤灰储罐2个,按不同厂家、品种、强度等级、批次分罐保存。 (2)砂、碎石等粗细集料分类分规格分开堆放,分类分规格配备材

铁路工程混凝土拌合站验收标准

铁路工程混凝土拌合站验收标准. 铁路工程混凝土拌合站验收办法 第一章总则 第一条为深入推进铁路建设标准化管理工作,规范铁路客专工程混凝土拌合站的验收程序,统一检查标准,特制定本办法。 第二条本办法适用于铁路客专工程承包单位工地自建混凝土拌合站

的验收和评价。 第二章拌合站验收 第三条验收程序 (一)拌合站建设前,承包单位应先将拌合站建设方案上报监理单位,经总监理工程师审批后,报铁路客专公司安质部核备后实施。(二)拌合站建设后,达到相关规范和文件标准要求时,经承包单位自检合格后,提出书面验收申请,上报监理部初验。 (三)拌合站初验合格后,初验结果报铁路客专公司安质部,客专公司工管部、安质部将适时组织验收;验收不合格的,监理单位不得批准开工报告。 正式验收流程:由拌合站负责人简短汇报拌合站建设情况,验收组对拌合站所有人员进行资质认证考核,对设备及设施进行验收,验收结果由参加验收的人员签字确认,对验收中存在的问题,根据问题情况,确定结论评价。对可以使用的,监理部负责对限期整改的问题进行复查,合格后2 报铁路客专公司核准使用;对结论为不可以使用的,问题整改后由承包单位自验,再走初验程序。 第四条验收标准 (一)自检验收和初步验收。施工单位按照场地设施建设、人员设备配置、原材料质量控制、生产过程控制及环境保护五个方面进行自评

验收,具体详见混凝土拌合站验收评分表(附件2)。验收内容包括主控项目和一般项目,主控项目必须全部满足验收标准要求,一般项目采用百分制,经验收总分达到90分及以上方可评定合格。(二)正式验收。正式验收项目分主控项目(主控)和一般项目(一般),每个拌合站验收的全部项目必须同时满足下列条件,才可评价该拌合站为合格,同意投入使用(见附件3:混凝土拌合站验收检查表)。合格标准为: 1.主控项目:每一项指标全部符合要求。 2.一般项目:每个项目按满足要求的程度进行评价。80%及以上验收项目合格,不合格项目应注明存在问题,出现的问题应在规定时间内整改。并按照要求组织复检。 第五条验收项目 (一)自控体系 1.拌合站必须制定质保、安全、环保、设备管理等规章制度及组织机构。 3 2. 质量责任追究管理制度必须健全,对出现的质量问题必须落实到人,对相关责任人要有明确的惩罚条例。 3. 制定应急处理预案,保证混凝土的供应不因突发事件而中断。 4. 建立原材料进场台帐,检验台帐。 5. 拌合站必须设立明显标识标牌及材料标识,标识牌内容要详细、

砼搅拌站安全操作、维护保养及验收规程

编号:SY-AQ-00817 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 砼搅拌站安全操作、维护保养 及验收规程 Specification for safe operation, maintenance and acceptance of concrete mixing plant

砼搅拌站安全操作、维护保养及验收 规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 安全操作规程 (1)搅拌机操作人员必须持证上岗,操作室操作人员能够熟练使用操作系统;非操作人员未经允许禁止进入搅拌站。 (2)工作人员严禁酒后上岗、疲劳作业、带病作业。 (3)每次使用前,由专业电工检查各电路是否完好,确保电路正常;检查搅拌机的传动机构、工作装置、制动器、是否完好,如有损害及时修理完好后方可使用;检查各主令开关按钮、指示灯、等的可靠性,如有故障,经专业人员修理完好后,方可开机操作。 (4)搅拌站各系统在运行过程中:严禁突然改变工作方式(手动或自动);如遇停电,必须先把总电源、分电源切断,然后进行其他工作;严禁用身体或器具接触运转部位;系统出现故障,必须切

断总电源、分电源,然后进行检修,并设专人看管。 (5)为避免事故,搅拌站员工不得留长发,不能穿松散的衣服,不能穿拖鞋和高跟鞋。 (6)保持设备上的安全和危险警示标记清晰可见。 (7)没有得到供应商同意的情况下,不得对设备做任何的修改、扩展和改造。 (8)为了避免挤压和剪切危险,零配件一定要放在离其它配件至少500mm的地方。 (9)维修设备时,设备电源要完全被断开,尽量防止开关意外和上。锁上主要的启动设备并拔出钥匙,在主要的开关上粘贴上非常危险的警示牌。 维护保养 例行保养(每工作8-10小时) 序号 作业部位 作业项目

混凝土搅拌站建设及验收要求

混凝土搅拌站建设及验 收要求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

混凝土搅拌站建设及验收要求 一、组织机构和人员 1、搅拌站应有施工单位项目部关于成立搅拌站的书面文件,包括: (1)成立搅拌站及担任的任务,质量和安全管理机构,搅拌的管理规章制度: (2)确定站长; (3)确定设立岗位及人员。 2、持证上岗: (1)搅拌站司机; (2)试验员; (3)机电维修人员; (4)特殊工种人员。 二、设备 1、搅拌站机组数,流水线数,根据工程需要配置: (1)搅拌机容量,应与施工要求相匹配; (2)所有原材料,均应采用电子自动计量装置,电脑输入和复核要确定专人负责;特别指出,无论粉状,液体状外加剂,均应电子计量,自动加料;并且每天每盘的生产记录应储存在电脑内,每天打印留存并报监理; (3)所有计量设备均应通过当地政府计量部门检定合格,并保留《鉴定证书》,

(今后的使用期中应在年度检定有效期内,超过有效期严禁使用),设备计量精度应达到客专线施工中对原材料称量精度的要求; (4)运输车辆应与施工数量、运距相匹配; (5)储罐:每种粉料原材(指水泥、粉煤灰、矿粉),必须双罐储存,一个已检,一个待检; (6)水槽:为保证自动加水和持续水源,应设制储水量满足搅拌站用水需要量的水槽。 2、应有相应的试验设备和混凝土时间标养室: (1)能完成试件制作、坍落度、含气量测定及砂、石料含泥量、级配、含水量检测,及时发放和调整施工配合比; (2)能对混凝土、砂浆试件进行标准养护,龄期到后送实验室。 3、新购设备应有说明书,保修卡等技术文件,并建立档案。 4、所有设备应有相应的操作规程,保养维修记录,操作规程和施工配合比应挂牌于明显位置。 5、设备的漏电保护,避雷针防护等要齐全。 6、供电系统正常,并有与搅拌机组功率匹配的备用发电设备,防止中途断电停盘。 7、应配备防火消防设施及器材。 8、设备、用房、棚架等,具有抗台风、暴雨等抗灾害能力,并订立相应的预案

相关文档