文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2×300MW机组招标-高加进口电动三通阀.

2×300MW机组招标-高加进口电动三通阀.

2×300MW机组招标-高加进口电动三通阀.
2×300MW机组招标-高加进口电动三通阀.

徐州华润电力有限公司

彭城电厂二期工程2×300MW机组

辅机招标文件

高加进口电动三通阀

第三卷附件

目录

1 总则

2 阀门规范

3 阀门使用环境及条件

4 技术要求

5 设计界限

6 供货范围

7 质量保证及试验

8 监造及见证、出厂验收

9 包装及运输

10 技术文件

11 售后服务

12 其它

13 附录

1 总则

1.1 本技术条件书的使用范围,仅限于徐州彭城电厂二期工程(2×300MW)机组高压加热器进口电动三通阀订货招标。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术条件书和有关最新工业标准的产品。

1.3 投标方如对本技术条件书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。

如投标方没有以书面形式对本技术条件书明确提出异议,那么投标方提供的产品应完全满足本技术条件书的要求。

1.4 投标书和合同文件(包括图纸、计算书、会议纪要、说明书等)应采用国际单位。

1.5 本技术条件书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.6 招标方有权修改现有的技术条件书,最终的技术条件书将作为合同附件,与合同正文同等效力。

2 阀门规范

本期工程安装2台300MW燃煤机组,每台机组设一列高压加热器(3台高加),每列高加设进口电动三通闸阀一台。

3 阀门使用环境及条件

3.1 环境条件

(1) 安装地点:室内

(2) 厂区海拔高度:36m(黄海高程)

(3) 年平均气温:14.2℃(历年平均气温)

(4) 极端最高气温:40.6℃

(5) 极端最低气温: -22.6℃

(6) 平均相对湿度: 69%(历年平均相对湿度)

(7) 地震烈度:7度

3.2 阀门的使用条件

被加热介质:给水

pH值: 8.8~9.3

给水硬度:~0μmol/L

水的导电度:≤0.2μs/cm(25℃)

二氧化硅:≤100μg/L

3.3 电源参数

电压/相数/频率: 380V 交流/ 50 Hz; 3相3线制

4技术要求

4.1 阀门性能要求

4.1.1 方产品必须是300MW及以上机组使用的主要品牌。产品必须在国内具有五年以上成功应用业绩,无不良使用和售后服务记录。投标方提供的的品牌产品应为原产国、原厂家全新产品。

4.1.2 投标方应依照招标方提出的参数条件,选定满足要求的阀门并提供阀门的规范。所有

阀门必须按ANSI B16.34、ANSI B31.1、API、FCI、及ASTM等相关标准执行、选材、制造和试验。阀门的设计应满足介质温度、压力、流量、流向、以及严密性要求,并满足系统开/关时间的要求。

4.1.3 阀门的设计该根据管线表中所提供的运行工况及有关的法规和标准。阀门的压力——温度规范应按ANSI、MSS和AWWA等法规和标准。

4.1.4 所有阀门及附件都能操作灵活,开启和关闭速度稳定,并能满足阀门数据表中的所注明的技术条件,所有规范和型式相同的阀门是可互换的。

4.1.5 投标方依照运行条件及投标方提供的特殊设计为基本原则来决定阀门开/关的时间。

4.1.6为了防止阀门在开启或关闭时过调,阀门都应设置可调或行程限位制动器。

4.1.7阀门在开启或关闭时所碰到的阀座两侧最大的不平衡力,是手动操作阀门的最大操作

力,也是电动操作阀门的设计力。

4.1.8 在规格参数表中规定的工作条件下所有阀门组件都应能双向平衡可靠地操作。

4.1.9 阀门的泄漏试验按MSS—SP—61规定执行。

4.1.10电动阀还同时配备手动操作机构。

4.1.11阀门应能按第3.1给定的地震荷载保持结构的整体性。

4.2 结构及设计特点

4.2.1 有特定流向要求的阀门,流向应清晰地永久性地标在阀门上。

4.2.2 滑动部件间应有一定的硬度差别以防相互咬紧,并提供有利的磨损特性,如:阀杆

与上密封衬套,阀体与导向衬套,密封圈的支承面等。

4.2.3 填料和压盖

(1) 所有需要填料的阀门都应配供投标方推荐的自润滑填料,其可滤氯化物含量不超过25mg/I,填料应具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施,并且不需拆卸阀杆就可更换。

(2) 所有阀门都应能在不拆执行器时更换填料,且不得接长阀杆来满足。

4.2.4 所有阀门应配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。

4.2.5 凡不采用平行闸板的都应配有全阀体导程挠性楔型闸板。

4.2.6 闸阀应为全通径式,不允许使用文丘里阀体闸阀和缩口闸阀。

4.2.7 为防止阀盖压力过大设置的疏水小孔应位于其上游。

4.3 材料和焊接

4.3.1 保证所有材料适合于所输送的流体是投标方的责任。所有承压零部件材料均应符合ASTM相关规范的要求,并予说明,非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或投标方的标准。

4.3.2 建议钢制闸阀采用以下密封面:ANSI 600级及以上钢制闸阀的阀座圈和阀盘应堆焊6号司太立合金。只采用司太立合金堆焊阀座圈时,钢制阀楔或阀盘应该用11-13 铬钢进行表面硬化处理,阀座圈也可采用整体硬质材料代替堆焊处理。投标人可推荐使用成熟可靠的技术方案,供招标人选取。

4.3.3 与不同材料的管道焊接的阀门应在厂内焊一段与管道材料一致的短管。短管的壁厚应根据阀门的设计压力和温度以及水压试验的要求进行选择。

4.3.5 所有焊接都应符合相关规范或标准的要求。所有的焊接程序和焊工资格合格性应按ASME第9章。

4.4 阀门操作装置及附件

4.4.1 执行机构的大小将使其工作时能克服系统所能达到的最大差压,执行机构为电动机驱动。

4.4.2 电动执行机构应配置手轮,在电动操作器脱开时,无论电机是运行或静止,都能安全地合上。

4.4.3 电动执行机构中的电子设备(包括接触器)应安装在执行机构本体控制箱内,能满足就地控制和远方控制的要求。控制箱上应配置就地控制/远方控制的切换开关以及就地操作开关或按钮,当切换到就地控制时,只要接通电源,操作人员在就地就能进行操作;当切换到远方控制时,接口满足与DCS系统相连接的条件以便操作人员在控制室内进行遥控操作。

4.4.4 投标方提供的电动执行机构将有足够的功率以保证阀门的顺利工作,执行机构的功率将足以在电厂整个寿命期内克服由于脏污、腐蚀、磨损所产生的阻力,当输入电压在80%~110%的额定电压时,执行机构能正常起动和运行。

4.4.5 电动执行机构应直接安装在阀门上,由投标方配套供货,投标商应提供阀门和电动执行机构配套的符合国际标准的机械接口,确保电动执行机构与阀门实现合理的机械连接,并完成有关整体调试工作。

4.4.6 电动执行机构应配备防冻加热器。

4.4.7 电动执行机构具有就地位置指示,就地位置指示器为标尺或机械刻度式,可以指示在完全打开、关闭及中间位置。用于可调整阀门(即可停在中间位置)的电动执行机构应配电流位置变送器,以显示执行机构的实际位置,电流位置变送器可提供4-20mA DC最大信号负载不低于600欧姆的阀位输出。

4.4.8 电动执行机构接受380V 50Hz 三相三线制电源,电动执行机构内部需要的其它各档电源由电动执行机构自身提供。电动执行机构失去电源时,执行机构将保持在此时的位置以维持稳定工作,并应送出报警信号。控制系统电源丧失时,只要执行机构电源存在,执行机构能通过相应的操作器对其进行人工遥控。

4.4.9 电动执行机构应提供电动和机械制动装置。并根据安全、可靠的控制要求定出最小和最大开度。

4.4.10 没有力矩开关的电动执行机构能在堵转状态时不致损坏执行机构。

4.4.11 电动执行机构的铭牌额定功率将不小于被驱动设备的设计工况下所需的制动功率的100%,这个要求在任何动作速度和工作条件下都将得到满足。电动执行机构的操作力、定位力和操作速度由投标方选择,应达到本技术条件书规定的最佳控制特性。

4.4.12 电动执行机构防护等级不低于IP65,并应充分考虑防腐蚀措施。为了电气接线的方便,电动执行机构应带必要的接线盒,连接到本体接线盒的动力电缆与控制电缆应分开。对于较大容量的阀门电动执行机构,应配置大型接线端子,并应有足够的接线空间,以便于外部电缆的连接。投标方应提供电动执行机构的技术资料。

4.4.13 电动执行机构应带有限位开关、力矩开关、过负荷装置等。开、关向限位开关及力矩开关和过负荷装置接点数目除满足自身需要外,还应提供行程开关(开、关向各1个DPDT)和过负荷(如过流、过载等)、过力矩故障报警接点。对于特殊要求的阀门,配置行程开关(开、关向各2个DPDT)并可整定在全开、全关或任何中间位置满足运行要求。所提供的接点均应为干接点,其最小接点断开容量为感性负荷110VDC 0.5A。

4.4.14 配套的电动执行机构应按SIPOS、ROTORK 、AUMA三家原装进口产品分别报价,供招标方选定。

4.5 其它要求

4.5.1 阀门清洁

(1) 出厂之前,阀门内外应进行清理。

(2) 所有的杂物,如金属碎片或铁屑、焊渣、碎布和一切其他异物,都应从各部件内清除掉。一切氧化皮、锈、油、粉笔或油漆标记及其他有害物质都应从所有内外表面除掉。

(3) 不锈钢表面应用不含卤化物的溶剂,并用砂布进行清洗。用来清洗碳钢或铸铁的材料不应用于清洗不锈钢表面。

4.5.2 表面处理和涂层。

(1) 投标方应提供防腐保护的完整说明,包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明。

5 设计界限

5.1 投标方设计范围:高加进口电动三通阀本体及附属零部件。

6 供货范围

供货范围应包括使所有阀门达到技术、性能要求所必须的阀门和零部件,包括(但不限于)下列各项:

阀门本体及附件

电动执行机构及附件

阀门连接过渡段

6.1 供货清单:投标方应以如下表格方式提供供货清单。

6.2 专用工具:投标方应以如下表格方式提供工具清单。

6.3 备品备件:投标方应以如下表格方式提供备品备件明细表。

7 质量保证及试验

7.1 阀门设计、制造等方面应遵照(但不限于)的规范和标准如下:

AWWA——美国自来水厂协会

ANSI——美国国家标准协会

B16.34——钢制阀门(对焊接口和法兰端面)

B31.1——动力管道

MSS——阀门及管件工业制造商标准化协会

SP-84——钢制阀门(承插焊端面螺纹端面)

7.2 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等,同时又能使投标方提供的阀门达到本技术条件书之要求,并确保安全连续运行,在征得招标方同意后,投标方可以不全部使用上述标准和规定。

7.3 质量保证

7.3.1 投标方应向招标方提供一份质量管理和质量保证文件及使用的有关标准和规定的目录清单;并提供一份制作加工进度表(包括检查和试验)。

7.3.2 在图纸设计和材料选择方面应准确无误,加工工艺无任何缺陷和差错,技术文件及图纸要清晰、正确、完整,能满足安装、起停、正常运行和维护的要求。

7.3.3 所有阀门在施工现场应不需解体就可投入使用,如因阀门质量原因需要在施工现场解体维修,投标方应承担一切费用。

7.4 试验

7.4.1 材料试验

7.4.1.1 所有压力边界范围内使用的材料都应按ASTM材料规范选用。

7.4.1.2 投标方应在投标书标明无损探伤的范围。

7.4.2 工厂试验

7.4.2.1 阀门应按照适用的规范和标准,进行水压试验和阀座泄漏试验。所有ANSI600级和600级以上的钢制阀门按要求进行有关试验,还应进行双向关闭严密度试验。

7.4.2.2 阀门应在最大工作压力下循环以确保阀门在规定时间内能平稳可靠地操作,其他的阀门应进行全开到全闭循环(减流试验)。

7.4.2.3 发现有缺陷的阀门应进行修理并重新试验,钢板和铸件上的补焊应该按照原焊缝的检验方法和同样的质量标准进行检查,锻件上的补焊应按照ANSI B31.1验收标准检查。

7.5 投标方在保证产品质量的前提下,必须满足招标方对供货周期的要求。

7.6寿命要求:整套装置运行寿命为30年。

7.7 其他

7.7.1 阀门的噪声水平应符合“工业企业噪声卫生标准”的规定,采用保护听力和身体健康允许的连续噪声级检验,即距阀门外壳1m处的噪声不得大于85dB(A)。

7.7.2 如果投标方预料达不到7.7.1节规定时,投标方应采取防噪声措施,满足招标方要求,达到控制噪声,使其符合标准。

8 监造及见证、出厂验收

8.1 投标方应在本合同生效日起1个月内,向招标方提供本合同阀门的设计、制造和检验标准的目录。

9 包装及运输

9.1 投标方负责阀门的包装及托运。包装及托运费包括在阀门总价内。

9.2 由制造厂至始发站(港)的运输、装卸及保险费包括在阀门总价中。

9.3 投标方应在阀门发运同时,将每批发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知招标方。

9.4 阀门到达收货站前15天,投标方应将提货单、发货车、装箱单、识别标志、检验证及其它必须提交的单据一式叁份,送交招标方。

9.5 阀门在运输过程中,由于包装不当造成的损失和损坏,全部由投标方负责,运输中发

生阀门损坏和丢失情况其原因不属投标方时,由招标方向承运部门交涉,办理索赔。投标方配合并向招标方补充缺损件。

9.6 阀门到达收货地点后,收货单位应及时清点货物件数及包装外观完整情况:如货物与发货清单不符或包装损坏时,收货单位在妥善保管同时,及时书面通知投标方。

10 技术文件

10.1 供方提供的资料使用国家法定单位制,语言为中文。其中提供的图纸同时提供AUTOCADR14电子文本。

10.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

10.3 供方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签定后 15天内给出全部技术资料清单和交付进度,并经需方确认。

10.4 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,供方也及时免费提供。

10.5 需方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

10.6 供方提供的技术资料为每台机组12套,电子版2套。

10.7 投标方在投标时应提供的技术文件:

(1) 工厂质量认证材料、工厂概况和业绩表。

(2) 外协和外购的重要部件的生产许可证。

(3) 必要的图纸和资料。包括阀门和附件的数据规范表、阀门和执行机构的尺寸图,包括ASTM材料规范的清单,拆卸间隙尺寸,连接尺寸和重量,并提供阀门执行机构的详细数据规范表和控制接线图和端子排出线图。

(4) 投运产品曾发生过的问题、解决办法及效果,拟采取哪些完善措施?

10.8 投标方在中标后,应在7天内向设计院提供下列技术文件贰份:

10.8.1 阀门说明书。

10.8.2 阀门外形安装尺寸图、电气、控制有关图纸,电负荷。

10.8.3 为安装和检修用的易损件清单,以及更换的时间要求。

10. 供方在产品完成后,每台机组应向需方提供下列图纸资料的中文版(进口部件提供原版及中文资料)。

至少包括下列内容:

(1) 质量证明文件(包括原材料合格证和各种检验合格证等);

(2) 10.2中的文件

(3)装箱清单

11 售后服务

11.1 投标方在投标时应书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术条件书要求具有同等效力。

11.2 以下售后服务是最低的要求:

11.2.1 在需要时投标方应派代表到现场指导安装、调试和试运行,并负责解决合同阀门在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

11.2.2 产品质保期定为机组经168小时试运行投入生产后两年。在产品质保期内制造质量问题由投标方负责修理或更换。

11.2.3 对非投标方责任造成的阀门损坏,投标方有优先提供配件和修理的义务。

11.2.4 对招标方选购的与本合同阀门有关的配套部件,投标方有提供技术配合的义务,并不由此而发生任何费用。

11.2.5 投标方有长期提供阀门易损件或提供易损件供应商名单的义务。

11.2.6 投标方有为招标方免费培训运行维护人员的义务。

12 其它

12.1 投标要求

12.1.1 投标方收到技术条件书后,应就其内容和要求作仔细研究。应逐条就技术条件书要求详细答复。投标书和技术条件书的偏差之处,要特别仔细地加以说明。

12.1.2 报价部分应与技术部分分开,并单独予以封缄。报价时应就阀门、外购件、备品备件,专用工具等尽可能详细地分项分细节予以报价,最后得出总价。报价应为闭口价。

12.1.3 投标方应详细说明那些项目是免费和优惠的,以便招标方对投标方的优惠程度作出正确判断。

12.1.4 投标方可就本技术条件书之外的事项作出承诺。一经中标,这些额外承诺将与本技术条件书要求具有同等的效力。

12.2 本技术条件书未包含之项目由双方另行签订协议。

13、附录

高加电动三通阀技术参数见附表

相关文档