搅拌桩地基处理

地基处理——深层搅拌法 1 深层搅拌法适于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120KPa的粘性土等地基。当用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀性时,宜通过试验确定其适用性,冬季施工时应注意负温对处理效果的影响。 2 工程地质勘察应查明填土层的厚度和组成,软土层的分布围、含水量和有机质含量,地下水的侵蚀性质等。 3. 深层搅拌设计前必须进行室加固试验,针对现场地基土的性质,选择合适的固化剂及外掺剂,为设计提供各种配比的强度参数。加固土强度标准值宜取90d龄期试块的无侧限抗压强度。 设计1.深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效的固化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15% 。外掺剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等性能的材料,但应避免污染环境。 2.搅拌桩复合地基承载力标准值应通过现场复合地基荷载试验确定,也可按下式计算:fsp,k=m·Rkd/Ap + β·(1-m)fs,k (1) 式中fsp,k ——复合地基的承载力标准值; m——面积置换率; Ap——桩的截面积; fs,k ——桩间天然地基土承载力标准值; β——桩间土承载力折减系数,当桩端土为软土时,可取0.5~1.0,当桩端土为硬土时,可取0.1~0.4,当不考虑桩间土的作用时,可取0; Rkd ——单桩竖向承载力标准值,应通过现场单桩荷载试验确定。单桩竖向承载力标准值也可按下列二式计算,取其中较小值:

Rkd =ηfcu,kAp Rkd=qsUpl + αApqp 式中fcu,k ——与搅拌桩身加固土配比相同的室加固土试块(边长为70.7mm的立方体,也可采用边长为50mm的立方体)的无侧限抗压强度平均值; η——强度折减系数,可取0.35~0.50;qs——桩周土的平均摩擦力,对淤泥可取5~8KPa,对淤泥质土可取8~12KPa,对粘性土可取12~15KPa; Up——桩周长; l——桩长; qp——桩端天然地基土的承载力标准值,可按标准《建筑地基基础设计规》GBJ7-89第三章第二节的有关规定确定; α——桩端天然地基土的承载力折减系数,可取0.4~0.6。在设计时,可根据要求达到的地基承载力,按(1)式求得面积置换率m。 3.深层搅拌桩平面布置可根据上部建筑对变形的要求,采用柱状、壁状、格栅状、块状等处理形式。可只在基础围布桩。柱状处理可采用形或等边三角形布桩形式,其桩数可按下式计算:n=m·A/Ap (9.2.3) 式中n ——桩数; A ——基础底面积。 4.当搅拌桩处理围以下存在软弱下卧层时,可按标准《建筑地基基础设计规》GBJ7-89的有关规定进行下卧层强度验算。 5.搅拌桩复合地基的变形包括复合土层的压缩变形和桩端以下未处理土层的压缩变形。其中复合土层的压缩变形值可根据上部荷载、桩长、桩身强度等按经验取10~30mm。桩端以下未处理土层的压缩变形值可按标准《建筑地基基础设计规》GBJ7-89的有关规定确定。 6.深层搅拌壁状处理用于地下挡土结构时,可按重力式挡土墙设计。为了加强其整体性,相

深层水泥搅拌桩地基处理施工方案

S316巢湖至庐江公路改建工程(长江东路-湖光南路)01标深层搅拌桩施工方案 编制: 复核: 审核: 安徽省交通建设有限责任公司 S316巢湖至庐江公路改建工程01标项目部 二O一三年十二月

水泥深层搅拌桩施工方案 一、编制依据 1.设计施工图 2.岩土工程勘察报告 3.软土地基深层搅拌加固法技术规程(JGJ79-91、GB50007-2002) 二、概况 本工程为道路地基处理工程,设计采用水泥深层搅拌桩,有效桩长17m,根据规范要求,桩顶有效标高为工作基准面一下50cm。单桩设计承载力Nd≥320KN,搅拌桩复合地基承载力设计值90天龄期强度qu≥2.4Mpa。水泥掺入比不小于15%,水灰比控制为0.45~0.55。本工程共计搅拌桩共计1178983 延长米。 地质情况:据勘察,全路段均分布有长江牛軛湖淤积的软弱土,层厚2.2~28.0米,呈灰黑色,饱和,流塑状,含有腐殖质。地下水埋深仅0.2~0.70m。 三、施工准备 1.土方清理 搅拌桩施工前,先用推土机将土方清理平整,有水塘,低洼处要抽水及清淤,分层夯实回填粘性土。 2.测量定位 根据设计交桩及施工图纸定出每个桩位,用竹芊作为标识,并在顶部 涂上红油漆。 3.水泥土的室内试验 (1)土样制备 在现场采取的天然软土立即用厚聚氯乙烯塑料袋封装,基本保持天然含水量。 (2)试件的制作和养护 根据设计配方分别称量土、水泥和水,将粉状土料和水泥放入搅拌器中拌合均匀,然后将水用喷水设备均匀喷洒在水泥土上进行均匀拌合。在选定的试模 (50*50*50mm3)内装入试料,捣实成型。最后将试件表面刮平,盖上塑料布防止水

搅拌桩复合地基处理工程施工组织设计方案

皓月花园搅拌桩复合地基处理工程施工组织设计 编写: 审核: 深圳市基础工程有限公司 年月

、工程概况 皓月花园位于龙华镇梅龙公路樟杭村路段东侧。其原始地貌为山前坡地,现已大部分经堆填整平,场地西侧砌有高达12 米的挡土墙,东侧边缘为丘坡(将继续平整),场地总体地形较平。拟建建筑物为34 栋层住宅楼和一栋三层会所,均为框架结构,属二级建筑物。 二、工程地质情况及水文地质条件 (一)场地地质条件 1、地基土工程地质特征及承载力本工程拟建在湛江市霞山区南部的霞宝工业区内,原湛江东兴厂南北两侧。场地范围内所见地层的岩土类型较,根据土层工程地质性质、时代成因的不同,勘察报告将钻孔揭露深度内地基土层划分为11 个工程地质层。其特征如下: ①素填土:暗褐色、暗黄色等,稍湿、松散。主要由砂性土及粘性上 组成。局部夹碎石砖块,含有机质,具腐臭味。层厚0.50m~ 2.2m,层顶 标咼4.69m~7.1m,该层不宜作地基持力层。 ②粉砂、粉土:以粉质粘土为主,暗黄色~黄色,湿~饱和,松散.含较多量中细砂砾.层厚1.0m?3.5m,层顶标高2. 91m~6. 56m。地基承载力特性值为90kPa。 ③中砂:浅褐红色棕红色等,饱和,松散?稍密;次圆?次棱角状,以中粗砂粒为主,矿物成分主要为石英;底部夹1 ~ 2cm 铁质层。层厚1.25m?6.20m,顶板埋深2.0m?4.0m,层顶标高1.61m?5. 00m地基承载力特征值120kPa。 ④粉质粘土:紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿,可塑,局部硬塑;层 厚0.4m?5.00m,层顶深度3.45m~ 8.30m,层顶标高-1.690m ?2. 720m。 地基承载力特征值150kPa。 ⑤粉土:紫红、浅黄、灰白等色相杂。湿~很湿,松散~稍密;局部

水泥土搅拌桩的施工质量问题和解决方法

第23卷第6期 岩 土 力 学 Vol.23 No.6 2002年12月 Rock and Soil Mechanics Dec. 2002 收稿日期:2001-10-15 作者简介:何开胜,男,1963年生,博士,高级工程师。南京水利科学研究院土工研究所工作,从事软土地基处理和土工数值分析研究。  文章编号:1000-7598-(2002) 06-0778-04 水泥土搅拌桩的施工质量问题和解决方法 何开胜  (南京水利科学研究院土工研究所,江苏 南京 210024)    摘 要:介绍了水泥土搅拌桩在我国的应用情况和可行性、危机性,指出了当前搅拌桩施工质量上存在的搅拌不均和桩身不连续问题,分析了出现质量问题的3方面原因:规范检测方法严重滞后;成桩工艺不合理;施工管理混乱,并针对性的提出了3大对策和9项工艺改进措施。 关 键 词:水泥土搅拌桩;施工工艺;质量问题;对策 中图分类号:TU 472.3+6 文献标识码:B Present construction quality problem of deep mixing cement-soil piles and solving measures He Kai-sheng ( Geotechnical Department Nanjing Hydraulic Research Institute ,Nanjing 210024, China ) Abstract: The application, feasibility and crisis of cement deep mixing piles are introduced. The mixing inhomogeneity and discontinuity along pile length in the present construction quality are pointed out. The reasons resulting in quality problem are analyzed as 3 aspects, i.e. severely delayed quality inspecting methods in the code, irrationality of construction techniques, disordered construction supervision. Then 3 kinds of countermeasures and 9 kinds of innovative approaches in construction techniques are put forward.  Key words: cement deep mixing pile ;construction techniques ;quality problem ;countermeasure 1 搅拌桩在我国的应用情况和可行性 1.1 搅拌桩工法的可行性  国外海上自动化程度很高的搅拌船最大施工深度已达海平面下70 m ,陆上加固深度也达40 m [1]。在地基的5种主要加固方法(置换法、降水法、致密法、固化法和加筋法)中,灌浆法和搅拌桩法是固化法的代表,经常被使用,且认为是以上加固技术中最有效的技术[2] 。  国内搅拌桩加固深度一般在15 m 左右,并曾有“深层搅拌桩属于柔性桩,其有效作用桩长只能达到15 m ”的观点,原因是搅拌桩施工质量不佳引起荷载难以向下传递。近几年,笔者接触了较多的搅拌桩工程,成功研制和应用了长达27 m 的超长搅拌桩,取得一些经验和认识[3~10]。实践证明,只 要施工设备和施工工艺适当,管理措施得力,现有设备完全可以在软土中将搅拌桩做到长达27 m ,复合地基承载力达240 kPa 以上。 1.2 搅拌桩在我国的生存危机  自1984年在我国投入批量生产后,水泥土搅拌桩以其低廉的价格、较快的施工速度、灵活的布桩形式和水泥掺入量,在土木建筑的软土地基处理中得到了广泛应用,节省了巨额的投资。但是,随着搅拌桩施工队伍的迅速发展,素质参差不齐,而搅拌桩工法的成败关键是水泥和土搅拌的均匀程度,施工中稍有不慎,就会出现水泥富集块或桩身不连续的质量问题,而导致工程事故。随着国内许多豆腐渣工程的暴露及其造成的严重后果,这几年时而发生的搅拌桩工程事故已严重影响了其生存空间,使其不断受到设计、业主和建设主管部门的质疑甚至

水泥搅拌桩复合地基施工方案

水泥搅拌桩复合地基施工方案 是以水泥作为固化剂的主要材料,通过深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌形成增强体的复合地基;水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下简称干法);本项目采用湿法施工。 1、生产准备 (1)在开工前3天做到场地的“三通一平”(即通电、水、道路,场地平整)工作,施工现场事先应予以平整,必须清除地上和地下的障碍物(包括建筑垃圾、地下管线、电缆等)。遇有明浜、池塘及洼地时应抽水和清淤,回填土料应压实,不得回填生活垃圾。 (2)桩机工作总功率为63.5KW/台,主机电缆为25平方电缆,施工现场采用备用发电机(260 kw)发电满足2台水泥搅拌桩机需要的施工用电容量。 (3)开工前每台桩机校正一次钻杆长度,探测钻头直径和校正深度计,并用油漆在塔身做醒目的标志。 2、主要机械的配备: 本工程采用的机械主要是PH—5A(D)型桩机2台,并配套相应2台桩机的施工与管理人员。 3、测放桩位 (1)施工前,首先根据轴线交叉点坐标用全站仪定出轴线。 (2)根据桩位平面图及主要轴线,用全站仪定向,钢尺量距,确定桩位。

(3)引出主要控制点于施工现场不易碾压的位置,用混凝土固定保留。 (4)测量现场地面标高,确定桩顶标高。对桩位进行编号,以利于施工管理和资料整理。 (5)设备进场后,按设计要求,在不同地点进行工艺性试验桩的施工,确定下沉及提升速度、水灰比、浆泵工作压力、每m水泥浆用量情况及桩长等工艺参数,了解地质情况,待参数确定后再进行工程桩施工。 4、施工工艺流程: 1) 桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。 2)水泥土搅拌法施工主要步骤应为: (1)搅拌机械就位、调平; (2)预搅下沉至设计加固深度; (3)边喷浆(粉)、边搅拌提升直至预定的停浆(灰)面; (4)重复搅拌下沉至设计加固深度; (5)根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面; (6)关闭搅拌机械。

水泥搅拌桩施工记录表

工程名称:广东建工广东工程有限公司第1页第3页工程编号:813检验编号:DC 桩号桩号桩号桩号桩号1号桩号桩号1号桩号1号桩号40013+10+11+11+14 48号桩号2 16 437号桩号400 11+14+11+14+14 49 1号桩号16437;4-3号桩号17438;40010+11+14+14 49有35个;有4个;14+10+10+14+14 48有18440个;40014+14+12+12+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+14+ 14+14+11+1482的结果表明,在51个测试中,12+12+12+12+12+12+13+14,有以下特征:40010+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+ 10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10++10 +10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10 +435+12 471是23 465? 400 12+11+12+12+13 50 3 3有9 134+11+11+15+15 52 1有24 462? 11+12+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+13+1

水泥搅拌桩复合地基施工质量控制与

水泥搅拌桩复合地基施工质量控制与 验收要点摘要:水泥搅拌桩是一种良好的软弱地基处理方式,对软土进行就地加固,充分利用原状土的地基承载力,避免了建设工程中对深厚软土地基大规模的开挖换填作业取得了较好的社会经济效益,在建设工程中得到了广泛应用,但该项目施工属于地下隐蔽施工,如果不加强过程控制,完工检测,很难对水泥搅拌桩的施工质量做出正确评定,对后续上部结构施工造成质量隐患,本文就水泥搅拌桩复合地基施工过程质量控制与完工后的检测要点做简要论述。 关键词:水泥搅拌桩过程控制验收检测 1、概述 水泥搅拌桩是利用水泥等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,由固化剂和软土间所产生的一系列物理-化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基强度和增大变形模量。根据施工方法的不同,水泥土搅拌法分为水泥浆搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用水泥浆和地基土搅拌,后者是用水泥粉和地基土搅拌。我国自1978年开始进行水泥搅拌法试验研制工作,随着我国建设工程的高速发展,水泥搅拌桩在软土地基加固中的应用得到迅速推广,其中以上海、浙江、福建等沿海地区为最多。 水泥搅拌桩复合地基主要优点有:最大限度地利用了原状土,造价低,对周围环境影响很小,便于施工,可缩短工期。它适用于淤泥、淤泥质土、流塑及软塑状的粘土、粉土等软土地基。 2、施工过程控制 2.1作业条件 现场应符合“三通一平”的施工条件,地下以及高空的障碍物清除完毕。基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。根据轴线放出桩位线,用木桩钉好桩位,并用白灰作标识,以便于施打。施工前必须打试验桩,确定打桩设备、施工工艺及技

水泥搅拌桩在工程地基处理中的应用实践

水泥搅拌桩在工程地基处理中的应用实践 张南峰 在厦门岛南半部山前洼地,特别是山前洼地的边缘地带进行工程建设时,往往会遇到一幢建筑物的基础下,同时存在承载力高、变形性小的坡残积土与承载力低、变形性较大的极松砂层的极不均匀地基情况,给建筑物的地基基础设计造成很大的麻烦。本文通过总结在厦门一中职工宿舍工程中采用深层水泥搅拌桩处理这一类地基的成功实践,以起到抛砖引玉的作用。 工程概况: 厦门一中已建的职工宿舍楼座落在学校的东南角,育青路的北侧。该宿舍楼工程共有C、D、E、F幢楼。C、D幢布置在场地的北边,E、F幢布置在场地的南边。面临育青路,四幢楼均为8层框架结构的建筑物。总建筑面积9237m2。 拟建场地岩土条件: 已建场地处在花岗岩剥蚀残丘坡脚与丘间洼地两个微地貌单元上。地形由北向南西方向倾斜。在洼地中有小溪沟、溪流由东北流向西南,后经回填整平,可作为本工程场地。该场地上部为第四系土层所覆盖,下为伏燕山期粗粒花岗岩体,在勘探深度范围内场地岩土层有以下五种类型:杂填土层、冲洪积泥质中粗砂层、坡洪积砂质粘土层、残积砂质粘性土层、粗粒花岗岩强风化层。 地基处理方案的选择: 由于本工程四幢宿舍楼均为8层框架结构建筑物,桩荷载较大,杂填土层(厚度0.4~1.7m)不宜作为基础天然地基持力层,而泥质中粗砂层(厚度0~4m)属中高压缩性土,其承载力标准值仅100KP a,也不是建筑物基础理想的天然地基持力层。除这两层外,其它各土层可作为基础(天然地基或桩基)持力层。 1、C、D幢宿舍楼 该两幢宿舍楼部位因没有泥质中粗砂层,杂填土层厚度又不大,可以全部挖除。因此该两幢建筑物可直接采用以砂质粘土层为基础持力层的天然地基,不必进行地基处理。 2、E幢宿舍楼 该楼部位土层比较复杂,杂填土层下为2~4m厚的泥质中粗砂层。对该幢地基基础处理基本上有三种方案可选择:一是采用片筏基础,基础落在泥质中粗砂层上,但泥质中粗砂层厚度不一,相差2m,该层又属中高压缩性土,会产生均匀沉降,建筑物将会出现倾斜现象,故不可取。二是采用独立墩基础,该方案是将泥质中粗砂层挖除掉,然后用C15抛石砼墩基作为基础。考虑到泥质中粗砂层透水性好,且地下水位高于砂层,基础施工时,可能产生涌水,流沙等不良现象,给施工带来一定困难,开挖时须采取一些可靠的措施,而采取措施工程费用又要增加,故该方案无论从技术上,还是经济上来看,是大不可取。三是采用桩基础。该方案施工上既安全又可保证质量,但采用何种桩型,还得选择,下面再述。

(完整版)水泥搅拌桩地基处理计算

嘉兴宝湾物流有限公司国际物流供应链中心一期工程项目 1号库和室外水泥搅拌桩地基处理计算 一、项目概况 嘉兴宝湾物流一期项目建设地点位于嘉兴市经济技术开发区吉祥西路与纬十路交叉口位置,由1号库、综合楼和门卫等单体构成。1号库平面尺寸为154.0x154.0m,标准柱网11.0x26.0m,檐口标高约10.3m,单层轻型门式刚架结构(局部带夹层)。室内±0.00标高相当于黄海高程4.60m,库房下方场地自然地面标高约2.60~3.40m。地坪使用设计载荷3.0t/m2,地坪绝对沉降量要求不大于60mm,沉降平整度要求为<3/1000。 二、地基概况 拟建场地地质构造属第四纪全新世湖湘海相沉积物,浅层全场分布有较厚软土(第1层填土和第3层淤泥质土),且厚度不均,约为3.8m~9.7m厚,并分布有暗塘和暗浜(深约4~5m)。软土具有蠕变性,会引发前期沉降及桩

侧负摩阻力。地下水位浅,软土均呈弱透水性。场地土无液化问题。 三、计算依据 3.1国家及地方强制性建设标准: <<建筑结构可靠度设计统一标准>>(GB50068-2001) <<建筑结构荷载规范>>(GB50009-2012) <<建筑地基基础设计规范>>(GB50007-2011) <<建筑地基处理技术规范 >>(JGJ79-2012) <<复合地基技术规范 >>(GB/T50783-2012) <<浙江省建筑地基基础设计规范 >>(DB33/T1001-2003) <<浙江省复合地基技术规程 >>(DB33/T1051-2008) 3.2业主提供的《岩土工程勘察报告》(浙江恒欣建筑设计股份有限公司) 3.3 业主库房使用要求 四、计算过程 4.1 地坪天然地基沉降 以相对不利钻孔J24孔为参数,计算天然地基在库房地坪使用荷载、地坪自重和回填土附加载荷作用下的压缩变形。计算公式按JGJ79-2012内式5.2.12,按分层组合法,取附加应力与土层自重应力比值为0.1处为计算压缩层深度。 附加应力0p =0.2x25+1.42x18.0+0.7x30=51.5KPa i i i i n i f h e e e S 01011+-=∑=ξ=l i n i h e p 0011+∑=αξ ξ取1.1

水泥土搅拌桩复合地基设计

水泥土搅拌桩复合地基设计介绍 ——结合常州地区经验 吴祖德 (常州市建设工程施工图设计审查中心,江苏213002) 摘要:结合常州实践经验和设计规范,介绍了水泥土搅拌桩的构造特点、施工方法、以及常用加固方法及型式,其中详细介绍了设计方法,复合地基承载力设计值和沉降量的计算,以及相应的应用软件,可提供给相关专业技术人员在工作中参考应用。注:执行《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)时,注意规范用词,称“水泥土搅拌桩”,不再称“深层搅拌桩”、“粉喷桩”;水泥土搅拌桩的施工工艺分为:浆液搅拌法(简称湿法);粉体搅拌法(简称干法)。 关键词:水泥土搅拌桩单桩承载力复合地基承载力沉降计算 1深层搅拌桩在常州地区的实践 1.1 常州实践 常州市于1992年引进水泥土搅拌桩加固软土地基,首先采用在亚细亚傍留芳路6层住宅,淤泥质土有20m深。至今常州仍然用得很多,其间也出现过一些问题,施工控制不好,有产生不均匀沉降、裂缝等。上海有一段时间,因出现过问题,禁用水泥土搅拌桩,后来放宽好用了,有附加条件,要经过沉降计算,并符合要求。 在常州水泥土搅拌桩主要适用加固地耐力120KPa以下淤泥质、粉质粘土。大于120、130、140KPa 也处理,但搅拌机械动力较困难,施工要细心。地耐力120KPa以下的地基,处理后可达100~300KPa,含砂、粉粒的土可达大于300KPa。一般处理后的复合地基可达200KPa以内。水泥土强度,常州在1~1.2MPa(个别有1.4MPa),复合地基在150~180KPa。 表1 常州早期深层搅拌桩典型工程介绍 注:(1)早期单桩承载力设计值中,桩强度折减系数为0.2~0.5; (2)序号3,无淤泥层,上面150KPa,下面140KPa,桩打至粉质粘土;土含粉、砂粒,所以桩身强度高,且打入持力层,所以沉降量很少; (3)序号4,表层3~5m淤泥质土,下面为亚粘土;因桩尖有持力层,沉降很小。

水泥搅拌桩复合地基施工质量控制与验收要点

水泥搅拌桩复合地基施工质量控制与验收要点 摘要:水泥搅拌桩是一种良好的软弱地基处理方式,对软土进行就地加固,充分利用原状土的地基承载力,避免了建设工程中对深厚软土地基大规模的开挖换填作业取得了较好的社会经济效益,在建设工程中得到了广泛应用,但该项目施工属于地下隐蔽施工,如果不加强过程控制,完工检测,很难对水泥搅拌桩的施工质量做出正确评定,对后续上部结构施工造成质量隐患,本文就水泥搅拌桩复合地基施工过程质量控制与完工后的检测要点做简要论述。 关键词:水泥搅拌桩过程控制验收检测 1、概述 水泥搅拌桩是利用水泥等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,由固化剂和软土间所产生的一系列物理-化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基强度和增大变形模量。根据施工方法的不同,水泥土搅拌法分为水泥浆搅拌和粉体喷射搅拌两种。前者是用水泥浆和地基土搅拌,后者是用水泥粉和地基土搅拌。我国自1978年开始进行水泥搅拌法试验研制工作,随着我国建设工程的高速发展,水泥搅拌桩在软土地基加固中的应用得到迅速推广,其中以上海、浙江、福建等沿海地区为最多。 水泥搅拌桩复合地基主要优点有:最大限度地利用了原状土,造价低,对周围环境影响很小,便于施工,可缩短工期。它适用于淤泥、淤泥质土、流塑及软塑状的粘土、粉土等软土地基。 2、施工过程控制 2.1作业条件 现场应符合“三通一平”的施工条件,地下以及高空的障碍物清除完毕。基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。根据轴线放出桩位线,用木桩钉好桩位,并用白灰作标识,以便于施打。施工前必须打试验桩,确定打桩设备、施工工艺及技术措施是否适宜。要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。进场设备、仪器应有合格证,并经检查验收,应保证起吊设备的平整度和导向架的垂直度。 2.2 作业人员 施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书方可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。 2.3材料要求 施工使用的固化剂和外掺剂必须通过加固土室内试验检验方能使用。固化剂浆液应严格按预定的配比拌制。制备好的浆液不得离析,泵送必须连续,拌制浆液的罐数、固化剂与外掺剂的用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录 2.4 操作工艺

水泥土搅拌桩地基处理施工方案

XX经济发展有限公司 二期工程设备房 水 泥 土 搅 拌 桩 施 工 方 案 编制单位: 编制单位:

目录 1.工程概况 (3) 1.1工程概况: (3) 2.编制依据 (4) 3.搅拌桩施工说明: (4) 4. 施工进度计划及保证措施 (5) 5.施工现场总平面布置 (6) 6.搅拌桩施工 (8) 6.1 施工工艺 (8) 6.2 施工安排 (9) 6.3 搅拌桩施工过程 (10) 6.4 搅拌桩施工注意事项 (11) 7.搅拌桩质量保证措施 (13) 8.桩身的保护 (13) 9.施工进度计划 (14) 10.安全、文施、环境保证措施 (14) 10.1 施工安全措施 (14) 10.2 现场文明施工管理措施 (15) 11.进度计划表 (17)

1.工程概况 1.1工程概况: 工程名称:XX经济发展有限公司二期工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX工业园区佳泰经济发展有限公司 监理单位: 设计单位: 施工单位: 本工程位于XX工业园区内,本工程地基加固采用水泥土深层搅拌桩(湿法)进行地基处理。水泥标号为32.5级的新鲜复合盐硅酸盐水泥,水泥浆水灰比选用0.5~0.6,水泥掺入量为12%,暗浜范围内水泥掺入量增加至15%。主要工程量如下: 区域桩型规格桩长(米)根数 设备房P-1 500mm 6 656 2.编制依据 2.1本专项方案的编制依据有 (1)桩位平面布置图、总平面图等施工图纸资料。 (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2001)(3)《建筑桩基处理技术规范》(JGJ79-2002)(4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 3.搅拌桩施工说明 3.1 地基处理后,复合地基承载力特征值fak ≥85.0KPa. 3.2 室内±0.000相当于勘察报告中的绝对标高。其施工、检验要求

水泥搅拌桩施工方案46265

湘江大道(铜官港区段)道路工程施工第一标段 水 泥 搅 拌 桩 专 项 施 工 方 案

湖南乔口建设有限公司 二O一六年十二月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 三、施工准备 (4) 四、施工操作工艺 (5) 五、质量保证体系及控制措施 (9) 六、安全、文明、环保措施 (11) 七、质量控制指标、检验频率和方法 (13)

水泥搅拌桩专项施工方案 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《湘江大道(铜官港区段)道路工程一标段施工图设计》 二、工程概况 湘江大道(铜官港区段)范围北起彩霞路南至城湘大道,全长2.78km。本标段为第一标段,设计范围为K0+000-K1+510,规划按照54m宽度控制,近期修建道路中线两侧共32m范围。 根据勘察报告显示,各地层岩性特征描述为: 1、素填土(Q ml)①:褐黄、褐灰等色,主要由粘性土组成,系新近堆填而成,未完成自重固结,呈松散状态。岩芯采取率为100%。见于钻孔1~3、5~13、17、2 2、2 3、25、26、28、30、31、33、35~43、45~50号,层厚0.30~10.30m。 2、压实填土(Q ml)②:褐黄色,主要由粘性土组成,不均匀含碎石5~10%,已完成自重固结,其密实度多呈中密状态,岩芯采取率为100%。见于钻孔1~8、44号,层厚0.40~6.70m。 3、第四系湖积( Q l)淤泥质粉质粘土③:褐灰、灰黑等色,含少量有机质,略有臭味,饱和、软塑。主要分布于道路沿线湖底。岩芯采取率为70~85%。见于钻孔14~22、2 4、27、29、32号,层厚0.90~3.50m。 4、第四系冲洪积层(Q al+pl): 4.1粉质粘土④:褐黄色,湿、软可塑。稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。岩芯采取率为100%。见于钻孔9~13、23、25、26、35号,层厚1.20~2.30m。 4.2粉质粘土⑤:褐黄色,稍湿、硬可塑。稍有光泽,摇振无反应,干强度及韧性中等。岩芯采取率为100%。见于钻孔1~33、35、37号,揭露厚度2.90~6.80m。 5、第四系中更新统冲洪积层(Q2al+pl):

道路工程水泥搅拌桩地基处理施工方案

道路工程水泥搅拌桩施工方案 审批: 审核: 编制: _______________项目经理部 年月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工方案 (3) 4、施工质量保证措施 (5) 5、职业安全健康管理 (6) 6、文明施工及环境管理措施 (8) 7、质量检验 (9) 8、施工工期 (9) 2

1、编制依据 1.1施工合同; 1.2施工图纸及勘察工点报告; 1.3现行施工规范及标准: 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 《国家标准建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《水泥土搅拌墙技术规程》 1.4相关文件及本公司施工经验及有关管理规定。 2、工程概况 2.1(工程概况描述)。 2.2(地质情况描述),具有高含水量、高压缩性、固结缓慢的特点。根据本工程不同地质情况,设计分段采用了水泥搅拌桩复合地基处理方式。 水泥搅拌桩直径600mm,采用普硅425号水泥,要求水泥搅拌桩全桩复搅。 2.3主要工程量 (施工路段)共有段水泥搅拌桩复合地基处理段,共计 m。各段处理范围及数量见下表: 3、施工方案 3.1 施工要求和准备 3.1.1水泥搅拌桩加固采用单轴“一次喷浆,二次搅拌”施工工艺,水泥采

用42.5MPa级普通硅酸盐散装水泥,建议水泥掺入量为15%左右。 3.1.2 地基加固施工前,提前做好水泥土搅拌桩成桩试验。试桩为一个点做3组,获得现场抽样取芯抗压强度(可用标贯替代)、单桩承载力等指标。再根据检测情况看是否需要做复合地基承载力试验或其它试验。 3.1.3 地基加固施工前,现场已进行路基清表和场地平整,清除地上和地下的一切障碍物。明浜、沟塘及低洼地已抽水和清淤,并分层回填夯实,地基承重荷载能满足水泥搅拌桩桩架行走的要求。 3.2 水泥搅拌桩施工工艺 3.2.1施工顺序:平整场地→测量放线→桩机就位→搅拌成桩→桩机移位→搅拌成桩 3.2.2测量放样:从业主提供的坐标点进行引测,现场做好控制点,按照施工图的要求放出需加固土体的尺寸。 3.2.3搅拌桩标高控制:操作人员根据确定的位置严格控制桩机定位,确保桩机到位不偏,同时控制钻管下钻深度达到标高,标高控制:○1先测量机台标高,○2根据搅拌桩深度标定钻杆长度并做好记号。 3.2.4桩机就位:桩机就位由当班机长统一指挥,将单轴搅拌机移至作业部位,并调整桩架垂直度,调整时采用二台经纬仪呈90°进行控制,垂直度应达到0.5%H。桩机平面定位偏差控制 10mm内,就位好的桩机应平稳无晃动。 3.2.5搅拌注浆 (1)在施工现场搭建搅拌施工平台,搅拌下沉前应进行浆液的搅制,开钻前对拌浆工作人员做好交底工作。 (2)根据设计所标深度,钻机在钻孔和提升全过程中,保持螺杆匀速转动,匀速下钻,匀速提升,同时根据下钻和提升二种不同的速度,下钻时每分钟0.5~0.8 m/min,提升速度0.5m/min,搅拌转速30~50r/min,浆液流量40L/min,注浆压力0.4~0.6MPa,浆液配合比0.5; (3)搅拌下沉:根据现场土质情况,放松卷扬机,使搅拌头自上而下切土搅拌下沉,直到钻头下沉至设计标高。 (4)注浆:当钻头下沉至设计标高后,开动灰浆泵,待水泥浆到达搅拌头,边注浆、边搅拌、边提升,使水泥浆与原土体充分拌和,直至结构要求的桩顶标

水泥土搅拌桩复合地基

建筑地基处理技术规范 [附条文说明] JGJ79-2012 7.3 水泥土搅拌桩复合地基 7.3.1 水泥土搅拌桩复合地基处理应符合下列规定: 1 适用于处理正常固结的淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑、可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(松散、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。不适用于含大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬 塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土,以及地下水渗流影响成桩质量的土层。当地基土 的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)时不宜采用粉体搅拌法。冬期施工时,应考虑负温对处理地基效果的影响。 2 水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下 简称干法)。可采用单轴、双轴、多轴搅拌或连续成槽搅拌形成柱状、壁状、格栅状 或块状水泥土加固体。 3 对采用水泥土搅拌桩处理地基,除应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021要求进行岩土工程详细勘察外,尚应查明拟处理地基土层的pH值、塑性指数、有机质含量、地下障碍物及软土分布情况、地下水位及其运动规律等。 4 设计前,应进行处理地基土的室内配比试验。针对现场拟处理地基土层的性质, 选择合适的固化剂、外掺剂及其掺量,为设计提供不同龄期、不同配比的强度参数。 对竖向承载的水泥土强度宜取90d龄期试块的立方体抗压强度平均值。 5 增强体的水泥掺量不应小于12%,块状加固时水泥掺量不应小于加固天然土质量的7%;湿法的水泥浆水灰比可取0.5~0.6。 6 水泥土搅拌桩复合地基宜在基础和桩之间设置褥垫层,厚度可取200mm~ 300mm。褥垫层材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。 褥垫层的夯填度不应大于0.9。 7.3.2 水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土、pH值小于4的酸性土、塑性指 数大于25的黏土,或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。 7.3.3 水泥土搅拌桩复合地基设计应符合下列规定: l 搅拌桩的长度,应根据上部结构对地基承载力和变形的要求确定,并应穿透软弱土层到达地基承载力相对较高的土层;当设置的搅拌桩同时为提高地基稳定性时,其桩 长应超过危险滑弧以下不少于2.0m;干法的加固深度不宜大于15m,湿法加固深度不宜大于20m。 2 复合地基的承载力特征值,应通过现场单桩或多桩复合地基静载荷试验确定。初 步设计时可按本规范式(7.1.5-2)估算,处理后桩间土承载力特征值?sk(kPa)可

水泥搅拌桩旁站监理记录表001

水泥搅拌桩旁站监理记录表001 旁站监理记录表 工程名称:道达尔润滑油生产加工、仓储项目编号:SJ-ZJ-001 日期及气 候:2011年12月2日工程地点:道达尔润滑油生产加工、仓储项目施工现场旁站监理的部位:生产加工车间水泥土搅拌桩 旁站监理开始时间:2011.12.02 旁站监理结束时间:2011.12.02 施工情况: 1、施工企业现场质检人员到岗:是? 否 ? ; 2、特殊工种上岗证是否齐全: 是? 否?; 3、施工机械到位:是? 否?; 4、水泥土原材料是否检验:是? 否 ?; 监理情况: 生产车间水泥土搅拌桩施工抽检旁站 设计桩径(cm) 工程量(根) 18 50 水泥品种、强度等级 42.5 施工机号 1#、 2#、3# 设计水灰比 0.5 设计水泥掺量(kg/m) 53 工作时间水泥砂浆序设计桩累计水泥用实际水泥设计喷浆施工桩长开始时终 止时合计的泵压是桩号号长(m) (m) 量(kg) 掺量(kg/m) 量(kg/m) (min) 间(min) 间(min) 否稳定 1 13 13 700 700 53 是 2 13 13 3 13 13 4 13 13 5 13 13 6 13 13 7 13 13 8 13 13 9 13 13 10 13 13 11 13 13 12 13 13 发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为, 2、有无其他影响施工质量行为, 处理意见: 备注: 承包企业: 中国天辰工程有限公司监理企业: 天津市石建工程建设监理有限 责任公司 质检员(签字): 旁站监理人员(签字):

年月日年月日 旁站是监理人员控制工程质量,保证项目目标实现必不可少的重要手段。认真贯彻执行旁站监理工作,并对旁站监理作详细的记录,是监理单位的重要工作之一。 一、旁站监理记录工作的重要性 国家建设部的建市[2002]189号、广东省建设厅的粤建管字[2002]97号、佛山市建设局的佛建工字[2002]40号文件都先后发出了关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行)》的通知,明确规定房屋建筑工程于2003年1月1日起施行施工旁站监理,其他工程的施工旁站监理也可参照该办法实施。 位、房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括: 土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。上述这些都是施工难度大,技术要求高,难以检查,出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确、书写工整规范地记录好旁站监理记录,对于每一位监理人员来说至关重要,同时也是工程实施中监理工作的原始记录和最真实的工作依据,是监理档案资料的重要组成部分。回答人的补充 2009-07-03 19:10 二、旁站监理记录的编写方法 (一) 基本情况 包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。

搅拌桩地基处理

搅拌桩地基处理 Prepared on 24 November 2020

地基处理——深层搅拌法 1 深层搅拌法适于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120KPa的粘性土等地基。当用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀性时,宜通过试验确定其适用性,冬季施工时应注意负温对处理效果的影响。 2 工程地质勘察应查明填土层的厚度和组成,软土层的分布范围、含水量和有机质含量,地下水的侵蚀性质等。 3. 深层搅拌设计前必须进行室内加固试验,针对现场地基土的性质,选择合适的固化剂及外掺剂,为设计提供各种配比的强度参数。加固土强度标准值宜取90d龄期试块的无侧限抗压强度。 设计1.深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效的固化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15% 。外掺剂可根据工程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等性能的材料,但应避免污染环境。 2.搅拌桩复合地基承载力标准值应通过现场复合地基荷载试验确定,也可按下式计算:fsp,k=m·Rkd/Ap + β·(1-m)fs,k (1) 式中fsp,k ——复合地基的承载力标准值; m——面积置换率; Ap——桩的截面积; fs,k ——桩间天然地基土承载力标准值; β——桩间土承载力折减系数,当桩端土为软土时,可取~,当桩端土为硬土时,可取~,当不考虑桩间土的作用时,可取0; Rkd ——单桩竖向承载力标准值,应通过现场单桩荷载试验确定。单桩竖向承载力标准值也可按下列二式计算,取其中较小值:

Rkd =ηfcu,kAp Rkd=qsUpl + αApqp 式中fcu,k ——与搅拌桩身加固土配比相同的室内加固土试块(边长为70.7mm 的立方体,也可采用边长为50mm的立方体)的无侧限抗压强度平均值;η——强度折减系数,可取~;qs——桩周土的平均摩擦力,对淤泥可取5~8KPa,对淤泥质土可取8~12KPa,对粘性土可取12~15KPa; Up——桩周长; l——桩长; qp——桩端天然地基土的承载力标准值,可按国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89第三章第二节的有关规定确定; α——桩端天然地基土的承载力折减系数,可取~。在设计时,可根据要求达到的地基承载力,按(1)式求得面积置换率m。 3.深层搅拌桩平面布置可根据上部建筑对变形的要求,采用柱状、壁状、格栅状、块状等处理形式。可只在基础范围内布桩。柱状处理可采用正方形或等边三角形布桩形式,其桩数可按下式计算:n=m·A/Ap (9.2.3) 式中n ——桩数; A ——基础底面积。 4.当搅拌桩处理范围以下存在软弱下卧层时,可按国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89的有关规定进行下卧层强度验算。 5.搅拌桩复合地基的变形包括复合土层的压缩变形和桩端以下未处理土层的压缩变形。其中复合土层的压缩变形值可根据上部荷载、桩长、桩身强度等按经验取10~30mm。桩端以下未处理土层的压缩变形值可按国家标准《建筑地基基础设计规范》GBJ7-89的有关规定确定。 6.深层搅拌壁状处理用于地下挡土结

水泥土搅拌桩地基处理施工方案

水泥土搅拌桩地基处理施工方案 XX经济发展有限公司 二期工程设备房 编制单位: 编制单位: 水泥土搅拌桩施工方案 目录 1.工程概况 (3) 1.1工程概况: (3) 2.编制依据 (4) 3.搅拌桩施工说明: (4) 4. 施工进度计划及保证措 施 (5) 5.施工现场总平面布 置 (6) 6.搅拌桩施工 (8) 6.1 施工工艺 (8) 6.2 施工安排 (9) 6.3 搅拌桩施工过程 (10) 6.4 搅拌桩施工注意事项 (11) 7.搅拌桩质量保证措施 (13) 8.桩身的保护 (13) 9.施工进度计划 (14) 10.安全、文施、环境保证措施 (14) 10.1 施工安全措施 (14)

10.2 现场文明施工管理措施 (15) 11.进度计划表 (17) 1.工程概况 1.1工程概况: 工程名称:XX经济发展有限公司二期工程 工程地点:XX工业园区 建设单位:XX工业园区佳泰经济发展有限公司 监理单位: 设计单位: 施工单位: 本工程位于XX工业园区内,本工程地基加固采用水泥土深层搅拌桩(湿法)进行地基处理。水泥标号为32.5级的新鲜复合盐硅酸盐水泥,水泥浆水灰比选用0.5~0.6,水泥掺入量为12%,暗浜范围内水泥掺入量增加至15%。主要工程量如下: 2.编制依据 2.1本专项方案的编制依据有 (1)桩位平面布置图、总平面图等施工图纸资料。 (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2001) (3)《建筑桩基处理技术规范》(JGJ79-2002) (4)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 3.搅拌桩施工说明 3.1 地基处理后,复合地基承载力特征值fak ≥85.0KPa. 3.2 室内±0.000相当于勘察报告中的绝对标高。其施工、检验要求 按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)第四章(换填垫层法)执行。 3.3 与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块在标准养护条件下90d龄期的立方体无侧限抗压强度不小于1.25MPa。实际使用的水泥标号及掺量应采取有效措施加以控制。