文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Fire-Bus 西默智能消防疏散指示系统

Fire-Bus 西默智能消防疏散指示系统

Fire-Bus 西默智能消防疏散指示系统
Fire-Bus 西默智能消防疏散指示系统

智能消防疏散指示系统的设计和实现

智能消防疏散指示系统的设计和实现 摘要:随着社会经济与城市化的飞速发展,建筑结构愈来愈错综复杂,建筑物 内疏散通道亦愈来愈复杂,火灾风险亦日益增加。智能消防疏散指示系统就是在 这种背景下产生的。 关键词:智能;消防疏散指示系统;设计 引言 智能消防疏散,就是“使疏散指示实现与火灾状况和疏散设施动作状况有关的性能化、智 能化的协同联动”。智能消防疏散在火灾事故发生时,能够根据火灾发生的地点、消防分区卷帘门的开启状况、烟雾蔓延方向及疏散通道的动态人流密度等因素,智能地为处于建筑物内 不同位置的个人快速、动态地建立一条安全、可靠、有序、畅通、有效的疏散指示标志路线。 1高层建筑火灾特点 1.1火灾蔓延速度快 由于高层建筑中楼梯间、管道井、电梯井、排气道等分隔层较多,一旦发生火灾,这些 通道就会成为火势蔓延的途径。另外,在火势将迅速向上蔓延时,由于室内的可燃物一般较多,同时高层建筑中大量采用可燃性的装修材料,一旦发生火灾,就会在极短时间内形成大 面积的可长时间燃烧的火灾。 1.2人员疏散困难 高层建筑层数较多,垂直距离较长,因而人员集中且疏散时间长,并且容易造成拥挤甚 至踩踏。在发生火灾时,火势和烟雾向上蔓延较快,会增加人员疏散的难度。同时登高消防 车的高度无法满足高层建筑安全疏散的需要,普通电梯在火灾发生时无法使用,也同样会严 重影响人员疏散。 1.3救援难度大 一般情况下,在高层建筑物发生火灾时,消防登高车通常难以达到失火楼层,主要是通 过室内楼梯或者是消防电梯登楼进行灭火,由于楼层高、灭火器材多,使登楼中的灭火救援 人员体力下降严重,容易影响灭火救援时间;火灾发生后,产生大量浓烟,致使室内能见度 下降,同样会影响救援行动。另外,在火势范围大、火势猛时,一些墙上或室内平顶的设施 会受热下落,危及救援人员和车辆器材的安全,加大了救援难度。 2智能消防疏散的基本要求 为了保证火灾发生时建筑物内人员顺利逃生和消防作业,智能消防疏散应满足以下要求:(1)能够与现有的消防联动系统一起智能化地联动工作[4];(2)能够根据逃生现场的实际 状况,包括逃生者所处具体位置与实际火灾发生点之间的地理关联性、消防分区、烟雾蔓延 方向、疏散通道畅通状况等因素,自动制定出一条最优逃生路线[4];(3)能够逐步远离起 火部位与火势蔓延区域,一步比一步安全,保证疏散路线安全可靠[2];(4)能够按照具体 的最优逃生线路,及时、准确地对消防疏散指示灯具的指示方向进行动态调整,指导逃生者 迅速、有效逃生。 3智能消防疏散系统的构成 智能消防疏散系统,是利用消防报警控制器(主机)与智能网络技术,将火灾探测器、 消防联动系统、智能应急照明、智能疏散标志灯具、视频安防监控系统、实时天气数据采集 系统和其他通信设备等组成一个集中控制的智能网络系统。 以消防控制中心的消防报警控制器的电脑为主机,带地址编码的火灾探测器、消防应急 照明灯具、智能疏散标志灯具、时频安防监控、疏散通道内的风向传感器、消防联动设施、 视频监控设施、消防报警等元器件通过地址总线与数据总线与主机相连接,安装在建筑物上 的风速与风向传感器经数据总线实时将相关天气数据输入主机,由LED组成的智能疏散标志 灯具可通过主机改变指示方向。 在智能消防疏散系统中,消防报警控制器用以接收、显示和传递火灾报警信号,发生火 灾事故时,能根据火灾的实际状况及时地智能生成整个建筑物内的最优逃生路线,并能发出 控制信号改变、调整消防疏散指示灯的指示方向,同时通过自动消防灭火控制装置启动自动 灭火设备和消防联动控制设备,并能自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。

智能应急疏散系统的三大组成结构

智能应急疏散系统的三大组成结构 智能消防疏散指示系统主要用于各类建筑物,如大型购物中心、博览中心、会议中心、博物馆、医院、大型酒店、地铁、机场、高铁站、学校、高层及超高层建筑等,在发生火灾等灾难性突发事件时,以外部信息为依据,根据预设的避烟避险疏散方案,进行局部疏散路径优化调整,为建筑内的人员疏散提供更安全、准确、迅速的疏散指引。中智盛安的这种新型的动态疏散引导理念突破了传统的静态就近指引的引导疏散方案。 智能应急疏散系统的三大组成结构 1、蓄电池主站在消防控制中心设蓄电池主站。 蓄电池主站在消防控制中心设蓄电池主站,为地下室、裙房、办公部分提供应急照明电源。以酒店为例,如在酒店的17层避难层机房内设蓄电池主站,主要为酒店部分层客房提供应急照明电源。另在酒店塔楼33层避难层变电所值班室内设蓄电池主站,为33~56层公寓部分提供应急照明电源。 2、控制器楼层应急照明智能控制器。 控制器楼层应急照明智能控制器按防火分区设于各楼层配电间内,专门给除疏散楼梯间外的应急照明灯提供电源及控制,此控制器设有两个电源输入口、地址码输入/输出控制线,内设电源转换器将AC220V/DC216V电源转换为DC24V,输出至应急照明灯具。而采用DC24V蓄电池集中供电,就可以保证消防人员的人身安全。未着火层尽量利用电网电源或柴油发电机组电源。 3、集中电源式点式监控型应急照明灯应急照明灯具。 集中电源式点式监控型应急照明灯应急照明灯具一般分为疏散标志及走道照明的应急照明灯具和疏散楼梯间的应急照明灯具。第一种灯具一般带有地址编码模块,输入电压DC24V。而第二种灯具则一般带有地址编码模块,输入电压AC220V/DC216V。可实现对每只灯的持续、非持续工作模式定义;执行调向、强制点灯、定时程序控制,定时检测灯具性能、灯坏自动报警等功能。 深圳市中智盛安安全技术有限公司特别提醒注意:智能应急疏散系统的楼层

智能应急照明和疏散指示系统介绍

智能应急照明和疏散指示系统介绍 一、产生背景 1、安全第一,以人为本,保护生命的需要: 在灾难及火灾事故中,一切设置及行动准则应以保证“生命安全”为基本出发点,财产之保护放于第二位。 目前各建筑中已按照国家相关规范的要求分别安装了火灾探测报警装置和疏散指示设备,但他们在建筑楼宇内作为单体存在,分别独立工作,彼此之间没有密切联系和火灾发生时的联动关系,且固定方向式疏散指示灯和安全出口标志,存在着发生火灾时仍然将人员引向危险区域的方向误导隐患,因此传统的疏散指示系统在应急时的对现场逃生带来困难。 2、时刻保障应急照明和疏散灯具在应急状态下正常工作的需要: 应急标志灯日常维护和检修上存在着严重的滞后现象,应急标志灯最主要的作用是能在发生火灾时应急启动,而应急启动的关键在于其电池充放电工作是否正常。依靠人力的维护和检修,不能及时发现产品问题,其反作用是在发生火灾等灾难时往往会给逃生疏散指示带来许多盲区,满足不了火灾逃生的要求 3、建筑智能化的需要: 在智能建筑和数字社区的规划和设计中要求确保建筑物与外部信息通信网的互联及信息畅通,对语音、数据、图像和多媒体等各类信息予以接收、交换、传输、存储、检索和显示等进行综合处理的多种类信息设备系统加以组合,实现建筑物业务及管理等应用功能综合管理,而原有的应急照明和疏散系统已无法与实现对各灯点的控制。 二、系统构成 本系统由集中控制型控制器(主机)、路由配电箱(分机)、智能应急照明和疏散批示灯具和其他通讯设备等几部分组成。 三、系统主要功能(作用) 1、主机能在CAD平面图中实时显示各灯具工作状态情况:能显示各灯具的位置、故障信息、疏散指示方向并动态显示应急逃生路线等信息。 2、智能实时监测: ●可以临近系统供电(通讯)网络各回路开路、短路监测

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案98622

智能消防应急照明和疏散指示系统 1. 系统组成:集中电源集中控制型智能消防应急照明和疏散指示系统包括:应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯具组成。 2. 系统配置技术要求 2. 1智能消防应急照明 基本要求: ①系统构成简单,稳定可靠,安装方便。 ②系统为集中电源集中控制型;系统内灯具供电和通讯线路满足规范要求;系统灯具统一采用集中电源供电,供电电压为直流安全电压(DC24V)。 ③系统灯具内部均不设蓄电池,由应急照明集中电源供电,采用中央电池总站形式。 ④所有灯具均有独立地址。 ⑤系统应保障长距离信号传输的可靠性。 ⑥系统控制主机应能通过标准串行接口(RS232/485)与火灾报警系统主机连接,以实现自动联动功能。 ⑦系统应能针对每一报警点进行联动。 ⑧系统应具备人工手动和自动输入火灾报警位置信息使系统转入应急状态的功能。 功能要求 智能消防应急照明和疏散指示系统能和火灾报警系统通讯,自动接收火灾报警系统的火灾报警信号,以此作为联动预案执行的依据。 智能消防应急照明和疏散指示系统能对应每一个火灾报警探测器发出的火灾报警信号有一套应急疏散预案。

系统内灯具具有24小时不间断巡检、故障主报功能,系统能检测供电电源、供电线路及通讯线路的开路、短路故障以及灯具的光源及通讯等主要故障,显示故障类型、定位故障点,消防联动转换时间不大于5s。 本系统操作界面由交互式软件支持,具有良好的图形操作界面,易操作管理,可显示建筑平面图、防火分区、疏散路线及系统内设备实时状态,增加及设置本系统设备及火灾报警系统设备图标、状态等。 智能消防应急照明和疏散指示系统具备和FAS系统联动的功能; 正常情况下,智能疏散系统可设置智能疏散标志灯常亮工作就近指向最近的安全出口,智能安全出口标志灯点亮。 火灾时,系统可根据火灾报警系统的报警位置信息以手动或自动两种方式转入应急状态,控制系统内智能方向疏散标志灯的箭头指示方向,指向真正安全的安全出口,关闭危险区域的安全出口标志灯,开启安全区域的安全出口标志灯起到安全疏散的作用。应急状态下智能疏散标志灯进行频闪工作状态。 智能消防应急灯具控制器 基本要求: 主机采用高可靠性工业控制计算机。 采用19寸以上大屏幕液晶显示器 系统组成简单,带载能力强。 具有标准串行总线数据接口(RS232/485)可接收消防报警控制器给出的火灾报警信息。 可对每个灯具的工作状态进行实时监控,具有不间断、巡检故障主报功能,应具有直观的人机交互图形操作界面,可方便系统设备和预案的编辑,采用柜式机落地安装方式,主机安装于建筑内消防控制中心内。 功能要求

应急照明及智能疏散安装及调试方案

智能型火灾信息显示及智能疏散指示系 统 安装及调试方案

目录

1.要求及布线 1.1、施工前准备 1.1.1、在施工前应认真并熟悉设备安装、接线图、。 1.1.2、安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。 1.1.3、线材规格: 1.1.3.1、36v电源线采用WDZNA-BYJ-2*双色铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.2、信号支线采用WDZNA-RVS-2*双色双绞多股铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.3、信号总线采用WDZ-RVS-2*双色双绞多股屏蔽铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.4、220v电源线采用WDZNA-KVV-3* 多色铜芯线,100米其电阻不大于Ω; 1.1.3.5、线管采用KBG Φ20镀锌钢管,表面刷防火涂料。 1.2、钢管内穿线、布线、校线 1.2.1、 选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测 1.2.2、在管道内穿线应在建、抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通。 1.2.3、管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查是否畅通、准确,清扫管水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量,以便线路滑行。

1.2.4、穿线、布线前,根据要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、及是否有断线进行检查,合格后方可使用。 1.2.5、不同系统、不同、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或的同一槽孔内。 1.2.6、导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在内焊接或用连接。导线总截面不应超过管内面积的40%。 1.2.7、不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。 1.2.8、穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。 1.2.9、管线经过建筑物的(、、等),应采取补偿措施,导线跨越的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20cm。 1.3、内配线施工方法 1.3.1、 弹线定位→安装→支架安装→安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测 1.3.2、配线前,应清除线槽内的积水和污物。 1.3.3、在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。 1.3.4、线槽口向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽上,以防导线下坠。 1.3.5、导线较多时,除采用导线外皮颜色区分外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。

智能型消防应急照明和疏散指示系统说明

消防应急照明和疏散指示系统安装规范 深圳市共安智能科技有限公司 1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 11、下面我们来了解共安智能疏散系统和共安应急照明指示系统的安装做个了解 消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。 2、标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时,宜安装在门的两侧,但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。 3、标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,安装距离不应大于10m。疏散走道内高位安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于20m(人防工程不大于10m)。 4、标志灯安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。 5、楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时,指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。 6、在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的标志灯在安装时,标志灯箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。 消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装规定

智能疏散系统试题

智能疏散指示系统培训试题 一、不定项选择题(共10题,每题2分) 1.新国标将疏散指示系统分为四大类,目前行业内称为智能型疏散系统的是() A.非集中电源非集中控制型 B集中电源非集中控制型 C集中电源集中控制型 D非集中电源集中控制型 2.传统疏散指示系统具有以下缺点() A.指示方向固定不变 B集中监控与维护 C安全性能差 D指示效果不理想 3.HT6000集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统具有的特点与特色是() A.24小时不间断巡检 B.安全型系统无电源切换 C.DC24V安全电压供电 D.灯具电源与通讯无极性接线 4.国标中要求应急照明控制器的应急供电时间为(),应急灯具应急时间为()。 A.180分钟 B.90分钟 C.30分钟 D.120分钟 5.项目设计布置消防应急灯具时,地下车库一般选择(),一楼商场一般选择() A.吊挂式灯具 B.壁挂式灯具 C.地埋式灯具 D. 嵌墙式灯具 6.建筑物内下列场所需要布置疏散标志或照明灯具() A.建筑中的疏散走道 B.消防电梯前室 C. 楼梯间 D.消防控制室 7.山大华天智能疏散系统通过认证的应急照明分配电装置类型与型号为() A.安全型 HT-FP-0.5KVA B.安全型 HT-FP-2KVA C.混合型 HT-FP-2KVA D混合型 HT-FP-0.5KVA 8.山大华天直流型消防应急灯具专用应急电源的切换时间为: A.0.25S B.3S C.5S D.0S 9.实际工程中需要与应急照明控制器间敷设通讯线的有() A火灾报警主机 B消防应急标志灯具 C 消防应急灯具专用应急电源 D.应急照明分配电装置 10.关于智能疏散系统具体项目设计,下列说法正确的是() A 消防应急灯具专用应急电源同一支路可同时为建筑内多个防火分区灯具供电 B 系统中应急照明分配电装置的主要作用是为相应区域灯具供电 C 单层多防火分区的建筑每防火分区应单独设置分配电箱 D 某城市综合体项目,人员密集部分场所可设计智能型疏散系统,其他部分可设计为自带蓄电池传统疏散系统

智能消防疏散指示及应急照明系统

智能消防疏散指示及应急照明系统 ?实时监控功能: 实时监控控制器的综合运行情况,实时检测系统供电通讯)网络各回路开路、短路及连接态; 实时监测与供电(通讯)网络连接的应急灯具节点)开路、短路;实时监测应急灯具蓄电池、光源的故障; 检测蓄电池的寿命,定期检测应急灯具蓄电池应急时间(电池容量);定期检测系统应急预案启动及应急转换功能。 动态控制功能: 智能控制技术可远程设定应急灯具(节点)基本工作方式,如持续式、非持续式、可控式; 智能控制技术可以根据火灾探测器报警的区域自动选择最佳逃生路线,控制标志灯导向箭头方向; 智能控制技术还可以远程设定和控制语音提示、导光流、频闪等其它联动功能; 配合检测系统可以自动控制或手动控制应急灯具的应急转换功能,以确保完成监控任务。 实时监测与供电(通讯)网络连接的应急灯具节点)开路、短路; 系统特点: 简洁方便:1.系统设计简便:系统工程规划设计仅按照《建筑照明设计标准》的照明配电要求设计; 2. 工程施工方便:工程施工仅按照国家关于建筑照明配电施工的相关规程; 3. 工程成本节省:由于仅敷设照明电力线,所以节省了常规数据传输线路敷设的材料、人工成本费; 4. 线路拓扑任意:系统支持自由拓扑,布线拓扑结构不限环路、支路均可; 5. 工程更改随意:只要在系统中任意回路,可以随时增加和更改线路; 6. 旧工程可改造:支持旧工程项目系统改造,仅更换灯具增加控制器不需要重新敷设任何线路。 稳定可靠:1.通讯稳定可靠:为了确保网络通信的稳定可靠,其通讯协议满

足国际标准组织的开放系统参考模型(ISO/OSI)七层的每一层的控制要求; 2?传输线路简单:仅两条普通电力线同时实现电力传输和数据传输; 3?传输电压范围宽:传输电压适应AC/DCO?220V,即当电网无电压时系统通讯仍正常; 4.支持自由拓扑:设计和施工中线路的铺设可以任意修整和改变。 满足标准: 满足国家标准GB1794A 2011《消防应急灯具》 1. 控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间。 2. 控制器在与其相连的消防应急灯具之间的连接线开路、短路时,应发出声、光故障信号,并指示故障部位。 满足欧洲标准EN62034-2006《电池供电的应急逃生照明灯的自动测试系统》1.系统自动实时测试 --通讯供电线路失败 --系统组件工作失败 ――蓄电池工作失败 -- 应急光源 2.系统定时周期检测应急转换功能和应急持续时间,并满足以下要求: ――可以根据不同国家的标准要求设定检测周期和检测时间 --为避免在检测过程中发生火灾,系统可以设定检测间隔灯具的数量和时间--为使检测数据准确,系统自动避开检测前灯具发生应急放电情况 紧急疏散预案 系统具有智能动态导光功能,系统根据火灾报警联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条最佳逃生路,再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。 软件需求: AJL-CZC-AC10N管理软件的安装和使用,计算机必须符合以下最小配置需求: Intel Pe ntium III 800MHz 处理器; 256M内存; Windows XP、Windows 2000 ; 10M以上的空闲磁盘空间; 800x600的屏幕分辨率。

智能型疏散指示系统技术方案

附件:智能型疏散指示系统技术方案一、货物描述

二、产品制造、验收标准及安装要求 1.投标货物的包装、运输方案及检验 所提供的全部货物采用相应国家或企业标准及惯例要求的保护措施进行包装,且有防水/防震等坚固的外包装,按设备的编号进行装箱。不会存在多台设备的部件混装于一个包装箱中,并且所有的包装箱及零部件上均标有与装箱单一直的中文标签编号(装箱为中文)。适用于长途及工程所在地短途运输,并由良好的防潮、防震、防锈、防爆炸和利用装卸灯保护措施,以确保货物安全无损运抵施工现场。 提供的全部设备均按规定包装,备件与设备分开包装。这些包装适合于存储。存储年限的包装上进行说明,所有备件均加有标签。 所有设备根据设备清单按不同工程项目分箱包装,在外包装上有明显的标志加以区分,同时在装箱单上有清晰地标记。装箱单注明货物名称、规格型号、数量、生产商、供应商、收货人、发货地、交货地、承运人等,并在显著位置标明装卸警示标志。 每项设备均有制造商的铭牌,铭牌上已标明品牌、规格、型号、产地等,并装在显著的地方。 2.施工工艺及指导安装情况 卖方将指导施工单位的智能消防应急疏散指示系统货物设备安装,协助配合招标单位进行系统调试,协助配合招标单位最终通过消防机构的验收及会同最终用户和相关部门制定系统紧急疏散预案。 施工前派专业技术人员与施工单位进行技术交底,明确施工要求。设备安装就位前保证到达施工现场配合施工单位安装,以保证安装质量。 2.1系统主机施工及要求 设置在消防控制中心内,落地安装。主机带载灯具,具体区域详见设计图纸; 主机输入电源取自消防电源; 主机与分布电源通讯双绞线连接。 2.2分布电源施工及要求 分布电源设置于强电井或地下走道内具体区域详见平面图和系统图。分布电源壁挂式安装,其底边距地高度宜为1.1-1.2米,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.0米。 分布电源与主机间采用RVS双绞线进行通讯连接。 分布电源与灯具连接通过4总线连接。 2.3灯具安装及要求 根据本系统可利用报警点位置改变灯具指示方向的特点将设置在疏散走道侧面墙上的原单向疏散指示标志灯改为双向疏散指示标志灯。 设置在疏散走道及楼梯间内疏散指示标志灯壁挂安装高度宜底边距地1.0米以下。 设置在建筑物内的公共走道、防烟楼梯间及前室、合用前室的安全出口标志灯,壁挂安装在门框上方0.15米。 消防应急灯具间四总线沿SC20钢管同一管路敷设,电源线采用ZR-BV-2×2.5mm2,信号线采用ZR-RVS-2

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范

消防应急照明和疏散指示系统施工及安装规范 1施工 1主要设备规定 是通过国家型式认可(或认证)的产品。产品的名称、型号、规格、使用电池应与市场准入制度要求的有效证明文件一致。 检验方法:核对认可(或认证)证书与产品标志、名称、型号、规格是否相符;核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。 2、自带电源型消防应急灯具应抽查应急工作时间和状态转换功能,其应急工作时间不应小于其标称的应急工作时间。状态转换和状态指示应正常。 检验方法:充电24h后放电,期间观察灯具的状态转换和状态指示,测量放电时间。检查数量:每个批次、每个规格各抽一台。 3、疏散指示牌应是通过国家消防产品质检中心检验合格产品。产品名称、型号、规格应与检验报告一致。核对检验报告(有产品照片)与产品外观是否相符。施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防联动逻辑说明等必要的技术文件。

施工过程中,施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验、调试、设计变更等相关记录。 施工过程结束后,施工方应对系统的安装质量进行全数检查。 竣工时,施工单位应完成竣工图及竣工报告。 2安装 1系统的安装规定

1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 2消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定 1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 丄、八、- 1 前言 一.工程概况 1 .建筑概况:本项目位于XXX项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1 栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1 栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别 为I 类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构, 多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级 防渗等级为P8(底板),地下室层高米+米+米,室外覆土米。 二.施工依据 2 .本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3 .本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4 .建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5 .相关专业提供的工程设计资料; 6 .中华人民共和国现行主要标准及法规: 7 .《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8 .《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9 .《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10. 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11. 《建筑照明设计标准》G B 50034-2013 12. 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 建筑设计防火规范》GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1 )在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、 应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。系统分区集中电源能够确保 在应急状态下供电90min 以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。3)

什么是智能消防应急疏散指示系统

什么是智能消防应急疏散指示系统现在很多的产品都采用了智能的成分,中智盛安的集中控制型智能疏散指示系统,它有智能的效果。下面中智盛安技术人员来告诉你什么集中控制型智能疏散指示系统。 智能疏散系统是一种用于公共场所的智能消防疏散指示系统。它可与火灾自动报警系统进行消防联动,自动接收火灾自动报警系统的火灾报警信息,然后通过系统主机调整应急标志灯指示远离火点的最佳疏散路线,并以声音提示火灾现场中的人员安全疏散。 智能疏散系统将地理信息系统与数据库系统相结合,通过远离火点疏散的原则,自动在控制中心的电子地图上显示出着火点,并通过发出声、光、图象、文字等不同形式的报警提示,指导人们选择正确的逃生路线。本身具备对应急标志灯的实时巡检,保证灯具在任何时候的有效性。本系统采用LED光源,并实现了集中计算机管理、实时巡检和疏散路线动态指示,有效地降低了火灾带来的人员生命财产损失,最大限度地保障了消防安全。 下面就来看看智能疏散系统特点都有哪些: 1、对所有应急指示灯及照明灯实施全天候无间断的实时巡检,并在第一时间以声光报警方式提示并显示故障灯的位置及工况。 2、安全出口指示灯应急时,增加闪烁及声音提示,如“这里是安全出口”,以免逃生人员错过出口延误逃生时机。 3、在确定火点位置后,系统立即下达指令,使所有应急疏散诱导灯按照合理的逃生逻辑调整指示方向,其原则为:远离火点疏散。 4、与消防预警、报警系统联动,准确判断火点位置。 中智盛安智能疏散系统从疏散理念上取得了重大进展,大大提高了逃生机率。引入了计算机集中管理控制,减少了漏检的失误,从而在节省人工的前提下提升了巡检效率,完善终端的功能,使用声、光等动态提示,加强了人员的反应速度。 中智盛安拥有国内一流的技术研发团队,并与国内外多所高等院校及科研机构开展科研合作。公司拥有多项发明、实用新型、外观专利及软件著作权。

智能应急照明和疏散照明系统设计规范

智能应急照明和疏散照明系统设计规范 1 传统消防应急照明存在的问题 1.1 疏散指示方向固定,容易把人员引入火场; 1.2 电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员; 1.3 疏散指示标志灯的透光性在烟雾状态下不好; 1.4 疏散指示标志灯故障时无检修提示; 1.5 系统不节能。 2 智能消防应急照明和疏散指示系统的优点 2.1 针对建筑物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成最佳疏散路径,标志灯按最佳路径指示疏散方向; 2.2 安全电压供电确保消防人员人身安全; 2.3 疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好; 2.4 疏散指示标志灯故障时系统有故障提示,便于检修; 2.5 采用LED光源,每盏灯耗能1W,系统节能。 3 疏散区域 3.1 建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域。 3.1.1 水平疏散区域:建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。 3.1.2 垂直疏散区域包括以下场所:楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯。 3.1.3 建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所: 消防控制室;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。 3.2 疏散照明照度要求建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 3.2.1 照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。 3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx 4 系统分类与选择 4.1 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式

使用智能逃生消防疏散系统的重要性

使用智能逃生消防疏散系统的重要性 智能型系统内各种设备自身具备故障主报功能,能实时检测自身的故障状态,主机显示屏上能定性系统内的故障类型,定位故障点主机检测系统内设备通讯线路故障,主机自身故障声光报警提醒工作人员及时检修、维护,显著提高设备的可靠性。中智盛安智能疏散系统采用不同功能的消防疏散指示标志灯结合频闪、语音、双向可调型、视觉连续型标志灯等,从逃生人员的视觉、听觉等感观上加强对引导标志的注意,有利于逃生人员火场逃生。中智盛安智能疏散系统和FAS 联动,通过FAS的火灾信息选择相应的火灾联动预案,调整建筑物内疏散灯具的疏散引导方向引导人员安全、准确、迅速地逃离火灾区域。中智盛安智能疏散系统带你了解其中的重要性。 那么大家知道怎么可以让智能疏散逃生系统的原则实现火灾现场人员“更安全、更准确、更迅速”地逃离火灾现场。下面一起来看看吧: ——安全 中智盛安智能疏散系统将“就近引导”的方式改变为“安全引导”的方式使系统内的消防应急灯不再是封闭的、相互独立的单体疏散路径的确定依据为消防报警设备的火警信息或其它相关火灾信息。疏散引导的行为也不再是孤岛行为根据火灾信息确定疏散的路径保证疏散的安全性。系统的疏散原则是:获知火警情况后引导人员“避烟逃生”。通过这种模式将疏散标志灯的路径和现场的火灾情况结合起来,以此做到疏散路径有据可查确保“安全”逃生。 ——准确 中智盛安智能疏散系统引入了高位出口语音、低位疏散照明和双向可调、地面墙面连续型导向光流等标志灯逐步引导人们撤离火灾现场。根据正确的火灾现场信息对各种灯具做统一调控,达到疏散指示方向一致性。此外系统的日常维护功能也避免了因产品故障、设置灯具不合适等引起的指引冲突和指引盲区。 ——迅速 中智盛安智能疏散系统灯引入了频闪、语音、连续光带的概念通过感观上的刺激减少受灾人员的恐慌心理有利于人群有序、一致地以一定速度向前逃生。

消防智能疏散系统基础知识

北京中科知创电器有限公司 消防应急照明和疏散指示系统基础知识考试 姓名刘旗得分 一、填空:(每空1分,共30分) 1.消防应急照明和疏散指示系统的执行标准名称《消防应急照明和疏散指示系统》,标 准号是GB17945-2010。 2.消防应急灯具按系统型式可分为:自带电源集中控制型、自带电源非集中控制型、 集中电源集中控制型、集中电源非集中控制型等4种。 3.消防应急照明和疏散指示灯具的应急时间为:不大于5s。 4.消防应急灯具按工作方式可分为:持续型、非持续型。 5.消防应急灯具按应急控制方式可分为:集中控制型、非集中控制型。 6.消防应急灯具按应急供电形式可分为:自带电源型、集中电源型和子母型。 7.消防应急照明疏散疏散指示系统的自检功能有:日巡检、月检和年检。 8.消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5S,高危区域使用的系统的 应急转换时间不应大于2.5S。 9.中科知创应急照明配电箱有4个回路,每个回路可带载64个标志灯。 10.中科知创应急照明分配电装置有4个回路,每个回路可带载64标志灯。 11.应急照明控制器备用电源至少能保证应急照明控制器正常工作1.5小时。 12.中科知创公司全称是北京中科知创电器有限公司,成立于1989 年,注册资金1020 万,是中科院微电子下属企业,是北大青鸟消防参股企业。 13.应急照明控制器应能以集中型、非集中型两种方式使与其相连的所有应急灯具转入 应急状态。 14.中科知创智能疏散系统应急灯具的额定工作电压为DC36v。

二、问答题: 1、消防应急照明和疏散指示系统的定义(5分)。 答:消防应急照明和疏散指示系统:为人员疏散,消防作业提供照明指示的系统,由消防应急灯具及相关装置组成。 2、自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的定义及组成(10分) 答:应急照明控制器和应急照明配电箱及相关附件的消防应急和疏散指示系统; 组成:应急照明集中控制器,应急照明配电箱,消防应急灯具 6、集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的定义及组成(10分) 答:由集中电源型消防应急灯具,应急照明集中电源,应急照明分配装置及相关附件组成的消防应急照明和疏散指示系统 组成:应急照明控制器,应急照明集中电源,应急照明分配装置,消防应灯具。 7、简述集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统施工布线线型要求。(15) 1.电源线耐压750V以上的阻燃RV/BV线,线径面积不小于 2.5mm2 2.通信线耐压950V以上的阻燃RVSP线,线径面积不小于1.5mm2 3.回路连线尽量采用手拉手接线,若不可避免出现星型节点,数量要小于5个 4.每个应急照明分配装置有4个回路,单条回路不能越过其他防火分区,每条回路标志不宜超过45个照明灯具不宜超过22个

智能消防应急照明和疏散系统技术要求

智能消防应急照明和疏散系统 1基本要求 满足GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》相关要求。 供货商设备的主体设备灯具系统必须业已取得国家消防电子产品质量监督检验中心的符合GB17945-2010标准的集中控制型消防应急灯具类《型式检验报告》。 供货商设备的主体设备灯具系统必须业已获得公安部消防产品合格评定中心颁发的符合GB17945-2010标准的集中控制型消防应急灯具类《产品型式认可证书》。 供货商必须业已在本地消防部门备案;并取得本地消防部门认可的涉及动态疏散应急预案编程资格。 供货商应提供所有前期准备、设计联络、优化设计、设备材料设计选型、制造采购、监造、检验、接口调试、运输仓储、开箱检查、接口协调、试验调试、验收(含电气防火检测、建筑消防设施的检测及消防验收)、培训、试运行(含值班值守)、竣工图绘制及直至完全交接给招标人的全部工作,规定期限内的保修、维护、培训、回访及技术咨询等服务。 供货商应协助配合消防局及相关部门对系统进行验收,并提供全套相关报验文件资料。 供货商必须针对地铁系统强电磁干扰环境,在投标方案中突出考虑设备、线路等方面的抗干扰能力和措施,并给予明确阐述。 系统在火灾时控制区间疏散标志的方向,按照指向新风方向及远离火源的原则与区间火灾排烟模式相协调。当上行(或下行)区间发生火灾时,需相关区间疏散指示标志灯具进行相应的联动。 在投标过程中,供货商应根据招标人提出的区间疏散原则,就区间疏散方案及系统构成做出描述。 供货商应在投标文件中应对集中电源式集中控制型智能消防应急照明和疏散系统作专题论述,内容包括但不限于:系统构成、配置、各主要设备技术参数。 供货商应承诺配合设计单位进行深化设计,设备生产、供货、安装/安装督导、调试、验收、移交、培训等内容均满足本招标文件要求。

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案-精选版

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案 1前言 一.工程概况 1.建筑概况:本项目位于XXX,项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。本项目由地上1栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。停车库防火类别为I类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构,多层商业结构形式为框架结构。地下室防水等级为一级,防渗等级为P8(底板),地下室层高4.5米+3.9米+3.8米,室外覆土1.2米。 二.施工依据 2.本项目设计合同及建设方提供的设计任务书; 3.本项目初步设计文件及相关部门批复意见。 4.建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料; 5.相关专业提供的工程设计资料; 6.中华人民共和国现行主要标准及法规: 7.《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 8.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 9.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 10.《低压配电设计规范》GB 50054-2011 11.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 12.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 三、疏散照明设置: 1)在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。 2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散

集中控制型消防应急疏散指示系统技术要求-10页精选文档

技术要求-集中控制型消防应急疏散指示系统 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足 本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的 保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)所有设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、、防护等级、 警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。 6)所有产品必须有消防验收标志,须配合机电分包单位取得消防 验收通过。 2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。

2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 5)中标方对外购部件进行入厂检验,并作为智能集中控制型消防应 急照明和疏散指示系统出厂检验内容,其检验内容随产品交招标方。 3.资料呈审 1)须提供每款产品的消防型式认可证书和沈阳消防电子监督检验中 心出具的检测报告 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。

ELS-智能(消防)疏散应急照明系统简介

第三节 E L S智能(消防)疏散应急照明系统 一、ELS控制原理简介 e-bus系统是一个二/四线制的应急疏散照明管理系统可以独立存在,当e-bus与应急照明电源、配电装置、灯具揉合设计时,便派生了ELS消防应急疏散照明指示系统。 所有的ELS单元均由一对通讯信号线连接成网络,每个单元均设成唯一的地址并定义其功能,通过输出单元及终端单元实行控制,所有输入信号均有机地通过地址定与输出单元及终端单元建立对应联系,输入信号转变为ELS信号在系统总线上传送,所有输出单元接收并判断,实施相应控制。 ELS系统的控制方式由计算机设定,系统的每个独立单元均内置微处理器,系统参数分散存储,主要参数发送于主机存储,系统断电时,数据自动保存。 二、典型的ELS主系统构成 ELS通常由中央监控主站、(直流)电池主站、控制器分机、集中电源式集中控制型标志灯及 设置说明 1.中央监控主站:由监控器主机或计算机终端显示监控器主机及通讯模块组成,是全系统的设置、显示、控制、存储及外部信息的交流中心设备。 2.智能(直流)电池主站:由单台或多台应急电源并机组成,是全系统照明灯及标志灯的蓄电池应急电能供应中心;采用国际通用的应急照明供电方式,输出电压为DC216V型。 3.控制器分机:由安全电压型ELS-32N-(S)及交直流隔离型ELS-32N-(S)/E型组成;控制器分机同时作为通信及配电区域中心设备使用。 4.供配电设置:控制器分机的正常电源应取自现场应急照明配电箱,采用单相AC220V输入方式; 应急电源取自(直流)电池主站,采用DC216V直流输入方式。 5.通信设置:由中央监控主站的控制器主机配出1-8路ZRS2×2.5mm2(电源线)+2×1.5mm2(通讯屏蔽双绞线)到控制器分机及应急电源;每路通讯电源线只宜设一个终端。 三、安全电压型…控制器分机ELS-32N-(S)灯具配线系统图 设置说明 1.用途:设于低于1.0Lx疏散照度级以下区域,给有安全电压要求的集中电源式集中控制型照明灯及标志灯供电并控制。 2.控制器分机ELS-32N-(S)输出电源在正常和应急均为DC24V。 3.灯具配电及通信线路设置:采用2×2.5mm2或2×4mm2(电源线) +2×1.5mm2(通讯屏蔽双绞线)配出到灯具,每路通讯电源线只宜设一个终端。通信线与电源线同管敷设。

相关文档
相关文档 最新文档