文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机顶升加节

施工升降机顶升加节

施工升降机顶升加节
施工升降机顶升加节

施工升降机顶升加节实时告知表

施工升降机扶墙安装验收记录表

施工升降机顶升加节验收表

施工升降机顶升(降塔)安全技术交底

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊顶升方案

塔吊顶升方案 一、编制依据; 1、QTZ8O0塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94T《塔式起重机安全管理规定》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况: 青岛新机场航站区能源中心及综合楼工程,位于青岛市胶州胶东镇辖区内,结构形式:框架,基础形式:桩基,高度17.30M,建筑区域东西长度为97.15,南北部长度为:95.77M呈矩形。 建设单位:青岛新机场建设集团 设计单位;中国西南设计研究院 监理单位;青岛高园建设咨询管理有限公司 施工单位;青岛安装建设股份有限公司 安装单位;青岛万泰起重设备安装工程有限公司 产权单位:青岛广联顺工程机械有限公司 三、塔吊布置:根据施工需要,需设置安装QTZ80塔吊2台. 分别布置在建筑物东西两侧,塔吊1布置在8-9轴交S-T轴柱网中间,计划搭设高度为31M,塔吊2布置在8-9轴交A-A轴南9.10M中间,计划搭设高度37.50m,旋转半径均为57.0M。 四、塔吊顶升方案 1、2#塔机基本情况:

现有高度37.5M 需顶升 1 节,塔吊自由端40.0 M 2、顶升施工组织机构人员分工: 五、准备工作: 1、顶升前完好检验(两人以上签名) 2、安装所需工具由安装单位负责 3、安全技术交底,交底人许良春2016年12 月9 日 (1)详细说明本施工方案,把重点,难点作着重分解落实. (2)讲清人员分工,持证上岗,严格遵守操作规程,明确个人责 任 (3)安装人员分工应严格执行高空作业的安全要求,包括戴安 全帽,系安全带,穿防滑鞋,禁止饮酒等.

(4)雷雨天,雪天或风速大于13m/s(4级风以上)恶劣天气时 不得进行塔吊安装作业. (5)请项目部或安装单位在工地施工作业区设置安全标志告 示. (6)接受交底人签名: 六、顶升步骤: 1、将超重臂旋至引入标准节的方向(起重臂位于爬升架上伸框架的正上方)如果准备同时加几个标准节,则把要加的标准节一个个吊起,依次排列在起重臂下方,回转制动器处于制动位置. 2、放出电缆(长度略大于总的爬升高度)在地面先将标准引进轮固定的塔身标准节下部的四个角上,然后吊起标准节放在外伸框架上,吊适当配重,调整小车位置如(吊一节标准,位置在第一个吊点处.)使得塔机上部重心落在顶升油缸梁上,实际操作中,观察套架上下8只导轮与塔身标准节主肢杆的间隙基本相同时,即为理想位置,顶升过程严禁回转. 3、开动液压系统,将顶升横梁勾扳挂在踏步上,拆除塔身和下支座之间的8只高强度螺栓,再使活塞杆伸出,使套架上的爬升搁在塔身的上一踏步上,再次收缩油缸至顶升横梁勾扳挂在上一个踏步上,再次伸出活塞杆,此时塔身上方已有一个标准节空间,利用引进轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准标准节的螺栓连接孔,缩回油缸至上下标准节接

塔式起重机安装顶升附着拆卸方案(3QTZ63塔)0

目录 一、工程概况 二、塔吊情况 三、塔机安装 四、附墙安装位置及标高 五、附着装置 六、塔机附着及注意事项 七、塔吊顶升 八、主要机具设备 九、现场配合工作 十、技术交底 十一、拆卸步骤 十二、安全措施 塔式起重机安装顶升附着拆卸方案 (五羊QTZ63) 编制依据:1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及上级的有关文件和标准; 3、《塔式起重机安全规程》及塔机使用说明书。 一、工程概况: 项目名称:,施工地址:,施工单位:,安装塔吊壹台,生产厂家:,型号为:,登记证编号为,出厂编号为,自编号为_ #,起重臂长度m 。该塔吊初装安装高度m,随后爬升至自由高度m,可利用KN汽车吊进行安装。塔吊附近无高压线。安装最终高度约为米,需要安装附墙道。

二、塔吊情况: 技术参数: 1、塔身横截面尺寸1.6×1.6m; 2、起重臂最大安装幅度为50m; 3、平衡重长度13.397m; 4、塔机独立高度为40m,在该工地最大使用高度70 m; 5、标准节高度为2.5m; 6、额定起重为6t(16m内)-1.3t(50m处); 7、塔机额定功率为31KW; 8、基础形式为预埋螺栓式。 2.主要结构件处形尺寸及重量 三、塔机安装: A、塔吊安装步骤 1)砼基础:由现场根据该塔吊说明书提供的受力情况设计、捣制,并进行隐蔽验收及基础砼强度实验,符合安装要求后才进行塔身安装。 2)用水平仪检测基础面水平,要求基础水平误差小于1/1000,在基础预埋螺栓上安装基础节。 3)在基础节上安装下塔身节2节,用高强度螺栓与基础节连接,安装高度 7.5m,(相对于基础面而言,对于吊装位置原地面的高度要按实计算,以 下同)塔身垂直度应小于3/1000.注意有踏步的一方对应电缆卷筒。

塔机顶升加节安装方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 塔机顶升加节安装方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7173-50 塔机顶升加节安装方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、将起重臂旋转至引入塔身标准节的方向,即起重臂位于起升横梁的正上方,使回转机构制动,吊臂不能回转。如要加几个标准节,就把要加的几个标准节一个个依次排列在起重臂下; 二、调整好套架导轮和塔身之间的间隙,以 3~5mm为宜,放松电缆的长度,使之略大于总的顶升高度。用吊钩吊起一个标准节,放到安装在下转台下部的引进梁中的引进小车上。吊钩再吊起一个标准节上升至最高处,移动小车位置(小车约在回转中心10m 处),使得塔机套架以上部分的重心落在顶升油缸上铰点的位置上。实际操作时,观察套架四角的导向轮基本上与塔吊标准节、主顶杆脱开时,既为理想位置。然后卸下下转台与标准节相联的八个高强度联结螺栓,并检查爬爪是否影响爬升;

塔式起重机附着顶升作业安全规范样本

工作行为规范系列 塔式起重机附着顶升作业 安全规范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-46448塔式起重机附着顶升作业安全规范Safety specification for tower crane attachment lifting operation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、附着式固定式起重机的基础和附着的建筑物其受力强度必须满足塔机的设计要求。 2、附着时应用经纬仪检查塔身的垂直并用撑杆调整垂直度,其垂直度偏差不得超过2/1000。 3、每道附着装置的撑杆布置方式、相互间隔和附墙距离应符合原生产厂家规定。 4、附着装置在塔身和建筑物上的框架,必须固定可靠,不得有任何松动。 5、轨道式塔式起重机作附着式使用时,必须加强轨道基础的承载能力和切断行走电机的电源。 6、风力在四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业,作业时突然遇到风力加大,必须立即停止作业,并将塔身固定。

7、顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况,并调整好爬升架滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆卷筒。 8、顶升操作的人员必须是经专业培训考试合格的专业人员,并分工明确,专人指挥,非操作人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,必须听从指挥。 9、顶升作业时,必须使塔机处于顶升平衡状态,并将回转部分制动住。严禁旋转臂杆及其他作业。顶升发生故障,必须立即停止,待故障排除后方可继续顶升。 10、顶升到规定自由行走高度时必须将搭身附着在建筑物上再继续顶升。 11、顶升完毕应检查各连接螺栓按规定的预紧力矩紧固,爬升套架滚轮与塔身应吻合良好,左右操纵杆应在中间位置,并切断液压顶升机构电源。 12、塔尖安装完毕后,必须保证塔身平衡。严禁只上一侧臂就下班或离开安装作业现场。 13、塔身锚固装置拆除后,必须随之把塔身落到规定的位置。

塔式起重机附着顶升方案

塔式起重机附着顶升方案 一、编制依据: 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010),《塔式起重机安全规程》GB5144-2006),《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012。 二、工程概况: 1、由广州工程总承包集团有限公司承建的惠来碧桂园标段一,项目位于惠来华湖镇雷 岭河西侧,为满足施工需要,现需对QTZ80(TC5610-6)型塔式起重机(请见塔机性能)顶升至40.5米处,在25.2米处设置第一道附墙。为使设备安全、顺利安装,特编制本方案。(编制依据及具体详情请查看使用说明书),附墙采用框架结构形式,用两个半框架套在标准节上,依靠半框架间的12支M24螺栓与标准节压牢。 2、塔吊安装总高度78.6米,即可满足施工要求。在无附着状态下允许的最大自由高度 为40.5米,当达到该高度继续向上加高,加节顶升,加高塔身时,必须使用附墙锚固装置,使塔身附着于建筑物结构上,以增强其抗弯曲的稳定速度,保持其额定起重能力。附墙架以上的自由高度为33.6米。 三、塔吊的主要技术性能: 1、安装的该台塔吊是由长沙中联重工科技发展股份有限公司生产的塔吊,塔吊安装总 高度为78.6米。该塔机的主要技术参数:吊臂长度最长56米,平衡臂长10米。56米幅度时最大起重量是1.0T,最大起重量是6T。塔身架附着锚固后,附着框架以上的最大自由高度为33.6米。连接方式为角销连接板连接。塔吊设备动力总功率38KW,安全装置有:力矩限制器、超重限制器、回转限制器,超高限制器及吊钩保险等。 四、附着设计与施工的注意事项 锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则: 1、附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置 在轻质隔墙与外墙汇交的节点处; 2、对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部; 3、在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙 上; 4、附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。 五、顶升加节: 塔吊的顶升加节工艺要求: 1、顶升加节:将起重臂回转至引入塔身标准节方向,调整好顶升套架和塔身的间隙,一

塔吊安装、顶升安全要求(标准版)

塔吊安装、顶升安全要求(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0183

塔吊安装、顶升安全要求(标准版) 你项目部即将进行进塔吊安装(拆卸)阶段,为了有效的保障现场安全,本监理组现作如下安全要求: 一、塔吊安装 1、必须由专业资质的安、拆队伍进行作业。 2、全体作业人员必须持有效证件上岗,未取证人员一律不得参与。 3、全体作业人员必须听从总指挥的统一指挥。 4、总指挥必须听从技术人员的技术指导,接受安全监护。 5、作业人员必须佩带安全帽,登高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。 6、所有作业吊车必须严格遵守安全技术操作规程。

7、安装期间一律禁止饮酒。 8、上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置位置必须安全可靠,防止坠落伤人。 9、工作中集中精力,不得随意开玩笑和打闹。 10、吊车指挥人员应熟练吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。 11、指挥人员应与吊车司机统一手势信号。 12、大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。 13、所用吊绳必须符合安全规定,所吊构件重心必须准确,符合说明书的要求。 14、组装的总配件及附属装置必须按规定上述所有的螺栓及销,确保使用的安全性。 15、作业区所有的裸体电线必须停电,专人守护。 16、夜间作业必须有足够的照明灯光。 17、凡大雨、大风、大雪、大雾等天气禁止拆装塔吊。 18、作业现场应禁止闲杂人员的进出,临街作业时,要采取保

自升式塔式起重机顶升过程详解

自升式塔式起重机顶升过程详解 自升式塔式起重机是指依靠塔机自身的、专门的外套架及顶升装置,增、减塔身标准节(即附着式塔式起重机)。自升式塔式起重机顶升部件见图一,(其中8和9部件见图二) 图一 序号部件名称序号部件名称 1 塔身(标准节) 6 塔顶 2 顶升外套架7 平衡臂 3 转体部分8 顶升油缸 4 驾驶室9 顶升横梁 5 起重臂

图二 自升式塔式起重机的顶升是通过液压顶升油缸8来完成自升的;与顶升油缸8上铰点相连的上部结构(部件2、3、4、5、6、7)可随油缸8的伸出(收缩),做上移(或下移)动作,实现塔机顶升(降落)过程。具体操作如下:(一)、首先在塔机进行安装、顶升操作时,必须由具有受过塔机操作特殊培训的,并持有特种设备操作上岗证的人员进行操作,严禁无证操作。操作人员在进行操作前,必须掌握塔机使用说明书中相关内容,对设备性能进行全面了解。 (二)、先通过塔机吊起一节标准节,并放置于塔机外套架上的标准节引进装置上,如图三所示。 (三)、再用起重臂吊起一节标准节,通过变幅小车前后移动,使塔机起重臂5与平衡臂7保持平衡,如图四所示;锁紧回转,此时拧开转体部分3下端与塔身标准节1的紧固螺栓,等待顶升操作。

图三 图四 (四)、派专人协调并扶正顶升横梁9,使顶升横梁9两端的活动插销插入塔身标准节的爬升爪圆孔内,并确保两端活动插销均伸出塔身标准节的爬升爪圆孔并且,伸出端不少于5mm,如图二和图五所示,在确认顶升横梁9,安装到位后,方可开动液压顶升油缸8,进行顶升作业,顶升过程中操作人员要密切关注个零部件的状态,遇有疑问时,要及时停止顶升作业。

图五 (五)、当油缸达到活动行程后,需要进行换步,此时需要用外套架的活动插销,将已经顶起的部分(部件部件2、3、4、5、6、7)销住,然后缩回顶升横梁9的活动插销,收进油缸8。重复在操作第(四)步,完成第二步、或三步顶升后,使油缸的顶升高度足以满足标准节引入,此时,引入第(二)步中预放置的标准节,并拧紧标准节螺栓,至此完成一次顶升加节。 (六)、若要进行多节顶升,则重复第(二)步以后的步骤,逐一完成。 最后拧紧塔身标准节螺栓,关掉油缸8的操作电源。 (七)操作完成。

塔吊顶升加节安全技术措施

塔吊顶升加节安全技术措施 一、工程概况 本工程座落于化州市桔城北路,A、B、C、D、L、M共六幢,地下一层为车库设备房,地上31层。 建筑总用地面积为27689.7㎡,总建筑面积为175810㎡,其中地下20273.4㎡,地上155536.6㎡,建筑高度为99.9m。 二、顶升加节安全技术措施 1、司机、起重工及安装、拆除工必须取得考核合格证,严禁无证操作、安装、拆除及维修塔吊。 2、安装加节作业前,应根据现场工作条件及设备情况。对作业人员进行安全技术交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域并设监护人员,排除作业障碍。 3、安装塔吊的全过程必须有专人指挥,严禁操作人员酒后作业。 4、遵循塔吊的安装程序,按要求安装安全保护设施,如扶梯、扶栏。 5、平衡臂上未装足平衡重时,严禁吊载。 6、风力超过4级时严禁进行安装作业。 7、标准节起升或下降时必须尽可能靠近塔身,最大幅度不得超过10米。顶升安装标准节过程中,严禁旋转起重臂、动小车或使吊钩上下运动。 8、起吊平衡臂或起重臂安装时,必须把吊绳与安装用起重机吊钩用钢丝绳夹或卸扣锁固,防止钢丝绳夹角过大时钢丝绳脱钩。

9、塔机在安装平衡臂和起重臂之前,应进行试运转。 10、力矩限制器、重量限制器、幅度限制器等装置均应按规定安装和调试。 11、塔式起重机的主体结构,电动机底座和所有电气设备的金属外壳,导线的金属护管等应设良好的可靠接地。 12、标准节安装不得换方位,否则爬升用踏步方向装错,无法进行爬升。 13、起重臂相互连接用的上弦销和下弦销均是专用的特制零件,不得代换。 14、在塔帽最上端应装上避雷针。 15、塔吊采用专用电缆、专用电箱,电箱门要上锁,并设防雨措施。 16、塔机各部件安装时严禁只插螺栓不戴螺母或戴而不紧的现象。 17、塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查,塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。 18、在塔吊装拆过程中,注意塔吊部件严禁与现场高压线碰撞。 19、在顶升过程中,要合理分工,必须专人观察顶升套架滚轮与标准节间距离,专人负责销轴的连接,专人负责液压油缸的操作等。 20、塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂。 21、塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销。 22、工作中突然断电时,应将所有的控制器手柄扳回零位,在重新工作前,应检查起重机动作是否都正常。 23、司机不得吊超重物品或物体重量不清的物品。严禁起吊后重物长时间悬挂在空中。吊物时设专人指挥。

塔吊顶升、附着方案

塔式起重机顶升施工方案 编制人:_______________ 审核人:________________ 批准人:________________ 编制单位:廊坊市博盛建筑工程有限公司编制日期:2012年2月20日

一、编制依据:… 二、工程概况…… 三、施工方法…… 四、安全技术措施 五、安全规程……

编制依据: 1、山东华夏QTZ63塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94《塔式起重机安全规程》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作使用规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况 作业人员: 三、施工方法: 1、塔机顶升 1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装的标准节吊

至起重臂下备用 2)放松电缆长度略大于总的爬升高度。 3)然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,同时,拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。 4)将顶升横梁挂在塔身的踏板上,开动液压系统使活塞杆全部 伸出后,稍缩活塞杆,使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节的螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触前,用8根 高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸的 伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固,即完成一节标准节的加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。 2、附着的安装与使用 1)由于本工程塔吊位置比较特殊,塔吊外边缘距里墙8米。西 边两根附着架撑杆长度能够符合说明书的要求,东边两根附着架撑杆较长,在制作撑杆增大角钢型号、加大桁架高度和宽度,使撑杆有足够的刚度。具体做法:桁架主骨架采用L75X 75X8角钢,支撑采用 L40X40X5角钢,桁架的中间宽度、高度均为450伽,增加附着架个数,减少附着架之间距离。根据塔吊使用说明书要求,塔机附着使用详见附图。 2)附着是由四根撑杆和一套环梁等组成,主要是把塔机固定在建

塔式起重机顶升机构研究

QTZ63型塔式起重机顶升机构的设计 1.引言 二次世界大战结束以后,由于许多国家夷为废墟,庞大而艰巨的家园重建工作,要求建筑施工实现机械化,以加快建设进度。作为建筑机械化主导机械,塔式起重机得以应运而迅猛发展。 1.1我国塔式起重机行业发展概况 我国塔式起重机行业于20世纪50年代开始起步,1953年由原民主德国引进建筑师-Ⅰ型塔式起重机(Baumeister Ⅰ),1954年抚顺试制成功第一台2-6t塔式起重机,仿建筑师-Ⅰ型。初名TQ2-6塔式起重机。首次在北京用于大型砌块民用建筑施工,并取得成功。1965年列入国家生产计划的沈阳建机厂开始批量生产红旗Ⅱ-16型塔式起重机。 20世纪80年代随着改革开放和国际技术交流增多,我国曾先后有原联邦德国.法国.意大利及丹麦引进了为数可观的塔式起重机产品,特别是1984年由法国POTAIN公司引进的三种机型(H3/36B.F0/23B.GTMR360B)的生产许可证,极大地促进了我国塔式起重机产品设计制造技术的进步。通过消化吸收国外先进技术,对基础部件,如电动机.电器.回转支承.传动机构及安全装置等进行定点生产,一些生产主机的专业大厂还进行了相应的技术改造,增设钢材预处理生产线,从而使国产塔式起重机的质量迅速提高,一些主要机种已达到或接近国外同类产品质量水平。 进入20世纪90年代以后,我国塔式起重机行业随着全国范围建筑任务的增加进入了一个新的兴盛时期,年产量连年猛增,全国塔式起重机总拥有约为10万台。塔式起重机出口业务曾一度极为兴旺。至此,无论从生产规模,应用范围和塔式起重机总量来衡量,我国均堪称世界首号塔式起重机大国。 改革开放以来,国民经济的腾飞和投资规模的扩大,促进了建筑机械行业的不断发展,为塔机行业提供了良好机遇和发展空间。 据有关方面提供的信息:我国西部开发建设、国家能源建设、煤炭基本建设、油

塔式起重机顶升加节安全技术交底(新版)

塔式起重机顶升加节安全技术 交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0834

塔式起重机顶升加节安全技术交底(新版) 交底内容 一、作业准备 1、作业人员必须配备齐全个人防护用品(含安全帽、安全带、安全绳等)。 2、作业人员不得有不适合作业的疾病并精神良好。 3、作业单位必须具有相应的资质,作业人员必须持有效合格的上岗资格证方能上岗作业。 二、顶升作业 1、顶升前必须检查液压顶升系统各部件连接情况,并调整好顶升套架导向滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。 2、顶升作业,必须在专人指挥下操作,非作业人员不得顶升套架

的操作台,操作室内只准1人操作,严格听从信号指挥。 3、风力在四级以上时,不得进行顶升作业.如在作业中风力突然加大时,必须立即停止作业,并使上下塔身连接牢固。 4、顶升时,必须使起重臂和平衡被处于平衡状态,并将回转部分制动住.严禁回转起重臂及其他作业.顶升中如发现故障,必须立即停止顶升进行检查,待故障排除后方可继续顶升.如短时间内不能排除故障,应将顶升套架降到原位,并及时将各连接螺栓紧固。 5、在拆除回转台与塔身标准节之间的连接螺栓(销子)时,如出现最后一处螺栓拆装困难,应将其对角方向的螺栓重新插入,在采取其他措施.不得以旋转起重臂动作来松动螺栓(销子)。 6、顶升时,必须确认顶升撑脚稳妥就位后,方可继续下一动作。 7、顶升工作中随时注意液压系统压力变化,如有异常,应及时检查调整.还要有专人用经纬仪测量塔身垂直度变化情况,并做好记录。 8、顶升到规定高度后,必须先将塔身附在建筑物上,方可继续顶升。

QTZ500塔式起重机总体及顶升套架的设计计算说明书汇编

设计题目:QTZ500塔式起重机总体及套架设计设计人:李洪爽设计项目计算与说明结果 前言 塔式起重机概述 塔式起重机发展情况 第1章前言 1.1 塔式起重机概述 塔式起重机是一种塔身竖立起重臂回转的起重机械。在工业与民用建筑施工中塔式起重机是完成预制构件及其他建筑材料与工具等吊装工作的主要设备。在高层建筑施工中其幅度利用率比其他类型起重机高。由于塔式起重机能靠近建筑物,其幅度利用率可达全幅度的80%,普通履带式、轮胎式起重机幅度利用率不超过50%,而且随着建筑物高度的增加还会急剧地减小。因此,塔式起重机在高层工业和民用建筑施工的使用中一直处于领先地位。应用塔式起重机对于加快施工进度、缩短工期、降低工程造价起着重要的作用。同时,为了适应建筑物结构件的预制装配化、工厂化等新工艺、新技术应用的不断扩大,现在的塔式起重机必须具备下列特点: 1.起升高度和工作幅度较大,起重力矩大。 2.工作速度高,具有安装微动性能及良好的调速性能。 3.要求装拆、运输方便迅速,以适应频繁转移工地的需要。 QTZ500型自升式塔式起重机,其吊臂长50米,最大起重量4吨,额定起重力矩50吨米。是一种结构合理、性能比较优异的产品,比较目前国内外同规格同类型的塔机具有更多的优点,能满足高层建筑施工的需要,可用于建筑材料和构件的调运和安装,并能在市内狭窄地区和丘陵地带建筑施工。整机结构不算太大,可满足中小型施工的要求。 本机以基本高度(独立式)36米。用户需高层附着施工,只需提出另行订货要求,即可增加某些部件实现本机的最大设计高度100米,也就是附着高层施工可建高楼32层以上。 1.2 塔式起重机发展情况 塔式起重机是在二次世界大战后才真正获得发展的。战后各国面临着重建家园的艰巨任务,浩大的建筑工程量迫切需要大量性能良好的塔式起重机。欧洲率先成功,1923年成

塔吊顶升方案36818

塔式起重机顶升及附着方案 (Q T Z63塔吊) 工程名称:**工程 编制人:职务(职称): 审批人:职务(职称): 施工单位:**公司

目录 一、编制依据……………………………………………(1)页 二、工程概况……………………………………………(1)页 三、顶升及附着作业队伍的组成………………………(1)页 四、顶升注意事项………………………………………(1)页 五、塔身升降作业安全技术要求………………………(2)页 六、起重机的附着锚固作业安全技术要求……………(3)页 七、起重机的附着锚固作业安全技术要求……………(4)页 八、塔吊附着的平面布置图及立面图,与建筑物的连接固定方式 塔吊顶升及附着方案 一、编制依据 1、塔式起重机主要参数:

塔式起重机为山东济南建筑机械制造有限公司生产的QTZ63型塔机,最大起重量为6吨,最大幅度为50米,最大幅度处起重量为1.3吨。 2、工程施工图纸。 3、施工组织设计、现场平面布置图。 4、QTZ63塔式起重机使用安装说明书。 5、《塔式起重机安全规程GB5144—2006》、《塔式起重机操作使用规程JG/T100》。 二、工程基本情况 1.工程名称:**工程 2.建筑高度:94.20m 3.建筑物平面尺寸:51.2米*15.75米 4.结构特点:剪力墙 5.塔吊使用时间:2013年3月10 日至2014年3月20日。 6、塔机及附着位置: 根据塔吊基础尺寸及塔吊附着架安装要求(附着拉杆与建筑物外墙夹角为45度~60度之间),确定塔吊基础中心距离。经过计算,每栋楼塔吊基础中心南北向距建筑物距离详见附图。 第一套附着距基础面18.6m,第二道附着距第一套附着16.8m,第三道附着距第二套附着16.8m,第四道附着距第三套附着14m,第五道附着距第四套附着14m,第六道附着距第五套附着11.2m,第六道附着架之上为12.6m。最终安装高度104米 三、顶升及附着队伍的组成 安装人员由设备科**任顶升总队长,统一管理,**为顶升分队长,电器线路安装、调试由**负责,指挥由设备员**负责,安全工作由安全员**负责,高空作业人员由**等人组成,液压油缸控制由**操作,操作司机**。 四、顶升 1、检查油箱的油质及油位,试查液压系统,保证油缸运行正常。 2、将待加节用的标准节在顶升位置处的吊臂下排成一排,吊臂旋转至顶升套架的前方,利用回转机构制动器将吊臂锁住,必要时采用机械方法,严禁塔机在顶升过程中回转。 3、先吊起一节标准节,将它挂在引进梁的引进钩上。再吊起一节标准节,调整小车的位置,使塔机上部重心落在顶升油缸梁上。 4、正确操作油缸,完成顶升作业。 5、塔机加节完毕,应旋转臂架至不同角度,检查塔身各接头处联接螺栓及地脚螺栓的紧固情况。 五、顶升注意事项 1、顶升作业前应注意事项 1)、顶升前要加的标准节一个一个摆在大臂下面; 2)、调整好爬升架导向轮与塔身之间的间隙,以2~3mm为宜;

塔式起重机附着、顶升作业安全正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 塔式起重机附着、顶升作 业安全正式版

塔式起重机附着、顶升作业安全正式 版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 5、轨道式塔式起重机作附着式使用

时,必须加强轨道基础的承载能力和切断行走电机的电源。 9、顶升作业时,必须使塔机处于顶升

塔吊顶升方案

塔吊顶升方案 工地名称: 塔吊型号: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 无锡市伟顺机械设备租赁有限公司

塔吊顶升方案 一、塔机基本情况: 现有高度已附着道,需顶升 节,塔吊自由端米 二、顶升施工组织机构人员分工: 姓名证号工种及分工 赵仁亚32000300009266负责人 姜亚超T320823197312057安全员 施铁平苏B072010000032建筑塔式起重机安装拆卸工李德刚苏B042010000118塔吊司机 黄中华苏B072010000030建筑塔式起重机安装拆卸工蒋锡义苏B072010000031建筑塔式起重机安装拆卸工 二、准备工作: 1、顶升前完好检验(两人以上签名) 2、安装所需工具由负责 3、安全技术交底,交底人 ,年月日 (1)详细说明本施工方案,把重点,难点作着重分解落实. (2)讲清人员分工,持证上岗,严格遵守操作规程,明确个人责任 (3)安装人员分工应严格执行高空作业的安全要求,包括戴安全帽,系安全 带,穿防滑鞋,禁止饮酒等. (4)雷雨天,雪天或风速大于13m/s(4级风以上)恶劣天气时不得进行塔吊 安装作业. (5)请项目部或安装单位在工地施工作业区设置安全标志告示. (6)接受交底人签名: 四、顶升步骤:

1、将超重臂旋至引入标准节的方向(起重臂位于爬升架上伸框架的正上方)如果准备同时加几个标准节,则把要加的标准节一个个吊起,依次排列在起重臂下方,回转制动器处于制动位置. 2、放出电缆(长度略大于总的爬升高度)在地面先将标准引进轮固定的塔身标准节下部的四个角上,然后吊起标准节放在外伸框架上,吊适当配重,调整小车位置如(吊一节标准,位置在第一个吊点处.)使得塔机上部重心落在顶升油缸梁上,实际操作中,观察套架上下8只导轮与塔身标准节主肢杆的间隙基本相同时,即为理想位置,顶升过程严禁回转. 3、开动液压系统,将顶升横梁勾扳挂在踏步上,拆除塔身和下支座之间的8只高强度螺栓,再使活塞杆伸出,使套架上的爬升搁在塔身的上一踏步上,再次收缩油缸至顶升横梁勾扳挂在上一个踏步上,再次伸出活塞杆,此时塔身上方已有一个标准节空间,利用引进轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准标准节的螺栓连接孔,缩回油缸至上下标准节接触时,卸下引进轮,调整活塞长度,将下支座与塔身接合面对角线上四只高强螺栓拧紧. 4、将第二个要加的标准节,吊放在外伸框架上,按上述方法,加完所有要加后标准节,最后将下支座与塔身之间的8只高强度螺栓拧紧,至此塔机安装完毕,调整好完全装置.就可以进入工作状态了. (1)自顶升横梁勾扳挂在塔机踏板上,至活塞杆伸出,套架上的爬升搁在踏步上,在这段过程中,必须认真,仔细观察套架相对顶升横梁和塔身的运动情况,如有异常情况,应立即停止顶升. (2)起吊钢丝绳应尽可能短,以便吊起标准节放在外伸框架上. (3)自准备加节到加节结束,在这段过程中严禁起重臂进行回转. (4)加节时,应先调整高度限位至不起作用,使吊钩尽量按近变幅小车底部,但随时观察吊钩的位置. (5)若要连续加几个标准节,则每加完一节,在起吊下一标准节前,必须拧紧下支座和塔身之半对角线上的4只高强螺栓. (6)所加标准节的踏步必须与已有的塔身节上的踏步对准. (7)顶升工作全部完成后,必要时,可以将套架下降至塔身底部并加以固定.以降底整个塔机的重心和减少迎风面积. (8)塔机加节完毕,应旋转臂架至不同的高度,检查塔身标准节各接头处高强度螺栓的拧紧情况,(哪一根主肢杆位于平衡臂正下方时,就把此弦杆从上到下的所有螺栓拧紧). (9)顶升时,其风力不宜超过四级.

建筑塔吊附墙 顶升加节方案

塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案一:工程概况: 畔山怡园商品房三期工程总建筑面积72632.58㎡(其中S4#楼,一层框架结构,建筑面积2129.06m2; 5#楼18层剪力墙结构,建筑面积10216.66m2;6#楼18层剪力墙结构,建筑面积10557.59m2;8#、9#楼均为30层剪力墙结构,建筑面积均为11199.73m2;10#楼18层剪力墙结构,建筑面积10176.97m2;21#楼两层框架结构,建筑面积1503.53m2;地下室框架结构,建筑面积15649.31m2)。 因各楼负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据: ——QTZ80塔吊使用说明书 ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成: 8、9#楼建筑最大高度为95.10米,5、6、10#楼建筑最大高度为58.80m根据使用说明书,设四道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框

架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件采用30mm×300mm的高强度螺栓穿孔预埋,。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、参照图2附着点在建筑物结构上的具体位置,结合附着装置的附着点处与建筑物局部的承载能力等因素,确定连接基座与建筑物的连接固定方式和局部混泥土钢筋结构处理方式。

塔式起重机附着、顶升作业安全(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔式起重机附着、顶升作业安全 (新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

塔式起重机附着、顶升作业安全(新编版) 1、附着式固定式起重机的基础和附着的建筑物其受力强度必须满足塔机的设计要求。 7、顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况,并调整好

爬升架滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于总的顶升高度,并紧固好电缆卷筒。塔式起重机顶升加节专项方案 工程名称:******** 编制人: 审核人: 审批人: 审批人: 施工单位:*******有限公司 监理单位:*******有限公司 拆装单位:*******有限公司 产权单位:*******有限公司 第1页

一、工程概况 工程名称:****** 工程地址:****** 施工单位:***** 结构形式:框剪结构 建筑物最高高度:52.5米 本方案适用于*号楼塔吊顶升及附着安装,总安装高度为大约56.7米。根据该工程《施工组织设计》的要求,需要配备一台QTZ40型塔式起重机。塔机安装周边空旷,无障碍物,塔机附近无高压电线,周边环境符合塔机安装和进退场需要。 二、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《塔式起重机操作使用规程》(JGJ100-1999) 4、《塔式起重机安全规程》(GB2144-2012) 5、《塔式起重机使用说明书》 6、山东省及德州市颁布的有关安全管理规定。 三、附着安装位置 1、附着设置 根据QTZ40塔吊的使用说明书规定:第一道的附着高度≤19m,第二道的附着高度≤34m,第三道的附着高度≤49m,第四道的附着高度≤65m,第五道的附着高度≤68m,其他各道附着高度≤15m,最上端的自由高度≤14m。 根据现场的实际情况,并考虑一定的安全储备,设置四道附着,可以满足90米内的安装高度。 2、锚固附着杆 附着件主要由附着框及附着杆组成。附着框材料为14号槽钢,按照塔吊使用说明书焊接制作并采用高强螺栓连接;附着杆材料为14号槽钢,每层三根使其预附着点支铰和附着框相连。 第2页

建筑塔吊附墙、顶升加节方案

TC5513-6型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “家和盛世花园”一期商住楼幼儿园建设地点位于深圳市龙岗区中心城龙福西路宏兴苑西侧,项目交通便利,集住宅、商业、教育为一体,配套设施齐全,为一大型高尚商住小区项目。项目总建筑面积140501.1m2,此次施工组织编制针对5#楼进行。本工程由深圳市岗宏集团有限公司深圳市铭兴实业发展有限公司投资兴建,深圳市协鹏工程勘察有限公司勘察,机械工业第一设计研究院设计,深圳市华鹏工程建设监理有限公司监理,汕头市建筑工程总公司施工。 因5#楼负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升。为了顺利顶升附着塔吊,保证设备及人身安全,特制定本附着顶升方案。 二:编制依据: ——TC5613-6塔吊使用说明书(中联重工科技发展股份有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

5#楼建筑最大高度为100.90米,根据使用说明书,设四道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。