无堵塞一次风速在线测量装置

简介

无堵塞一次风速在线测量装置

一、概述

一次风速测量的重要性已经得到广泛的共识,它是锅炉燃烧调整不可缺少的重要参数,它对于燃烧的稳定性、经济性及可靠性有着重要意义。

对于中储式系统,一次风可以在给粉机前测量,热风送粉时可以采用普通的动压取压方法,乏气送粉时可采用弯头取压等方式,这些方法仅在一些老机组的技术改造中得到了有限的认可。现在绝大多的电厂都采用直吹系统,一次风带粉率很高,一次风速的测量难度更大,开发出能适应高浓度风粉混合物的测量系统是摆在电力工作者面前的重要课题。

一次风测量首先要解决三个难题:

如何保证测量的准确性

如何解决测量元件和管路的堵塞

如何解决测量元件的磨损

选用科学合理的取压装置就可以解决准确性的问题,选用高耐磨复合材料也可以最大限度地延长测量元件的使用寿命,最难解决的是堵塞,近年来,国内多家科研院所及大专院校针对一次风测量技术做了大量的研究开发工作,研究出一些具有针对性的防堵装置和措施,诸如利用自沉降和振打方式的“自清灰防堵塞风速测量装置”以及利用压缩空气“探针吹扫的防堵装置”等。

解决堵塞要从堵塞的成因入手,经过大量的事例发现,发生堵塞并

非主要在取压管的头部(取压口处),大多数的堵塞都发生在取压管路中,当取压管路没有泄露点的情况下,取压管与被测量管中没有压力梯度,管内没有气流流动,通常的思维下管内不会进煤粉。但事实上煤粉确实进入到管路中,这是因为一次风管与取压管路中有较大的浓度梯度和温度梯度,这些都会引起质量的传递,煤粉扩散到取压管路中再沉降,取压管路的振动将煤粉堆积到某一低洼或拐点处形成堵塞。

1>2

t1>t2

图1:煤粉扩散到测量管路中

以往的防堵措施都集中在取压管的头部,并不能够从根本上杜绝堵塞现象的发生,在掌握了堵塞发生的机理后,通过大量的实验,无堵塞

一次风速测量装置,一改原有的传统测量方法,是含尘气流风速测量的一次革命,其原理先进、测量准确、决不堵塞。无论在新建电厂还是在老电厂的技术改进中都可以应用。

二、测量原理

了解了堵塞产生的机理,就可以有针对的加以解决,堵塞是由于煤粉在取压管路中的扩散产生的,制止这种扩散是解决问题的关键,当测量管路中有一股气流逆向扩散方向就可以有效地滞止扩散的产生,从而真正起到防堵塞的作用。通过对扩散力的分析以及大量的实验,我们找出了这个气流的合理流速,而且发现这股微弱气流对测量精度的影响可以忽略不计。在电厂中都有稳定的压缩空气气源,即仪表风系统,这股气流可以取自仪表风,并进行稳压、过滤、净化。

为了保证测量的准确,全压取压管和静压取压管内的气流流速要保持一致,为此要加装一套精密的流量控制系统。这样能保证安装在全压取压管和静压取压管之间的微差压变送器测量的压差即为动压值,进而得到精确的一次风的流速。

图2 测量过程简图

P0一次风管内静压;P1全压取压管内静压;P2静压取压管内静压;γ1一次风重度;γ2仪表风重度;W1一次风流速;W2测量管内流速。

分别列全压及静压取压管口和微差压变送器测点处的伯努力方程,因W1>>W2,可以忽略测量管内的沿程和局部阻力损失,得到如下方程:

从方程(3)中可以看出取压管路的流速对准确测量一次风管的动压差没有影响。

三、 系统组成 1、取压元件

取压元件(专利技术)是我公司为该系统专门设计的一套装置,在防磨上采用复合抗磨材料,结构形式充分考虑了本装置的适配性,类皮托管形式,能取得较大动压值,每个取压元件都经过风洞测试并标有流量系数。由于有微弱气流在取压管口流动,在取压管口处形成了一个微弱的气膜,这个气膜的形成也增强了管口的抗磨损性能。取压元件是可拆卸型,非常方便更换。 2、压缩空气流量控制系统

精密的压缩空气流量控制系统是测量的关键,该系统由过滤器、储气罐、流量控制器、调整阀、节流装置、差压变送器、压力表等组成。

P 1 1 r P 2 2

r W 1

2g 2

W 2

2g

2

(1)

P 1 1

r P 2 2

r W 2

2g

2

(2)

由(1) (2)可以得到(3)

P 1 P 2

W

1 2g

2

r 1

(3)

图3 测量过程系统图

3、微差压变送器测量系统

选用我公司生产的HNWY 型微差压变送器,量程为0~1.6KPa ,电源24V DC ,输出4~24 mA ,变送器安装在控制柜中。

4、数据采集及处理系统

微差压变送器采集的动压值经该系统处理转换成速度值,又经该系统换算成标准4~24 mA 信号输出给DCS 系统。这时4~24 mA 对应速度值为0~50m/s 。针对客户的要求也可以直接将差压值送到DCS 系统。

2流量控制器

4节流阀 3空气速度调节阀

1差压变送器 5空气过滤器

图4数据采集及处理系统图

5、控制柜

压缩空气流量控制系统和微差压变送器都安装在控制柜中,布局合理,便于维护。

四、性能特点

●原理先进:这是一个具有独创性的含尘气流流速的测量方法,突破

了传统的思维方式,非常巧妙地解决了堵塞的问题。

●测量准确:原有的测量方式都是基于有了堵塞如何来清理,这样就

不能保持全压取压元件的气动力学性能,使得测量失实。正是因为本套装置无堵塞发生,保证了全压取压元件的气动力学性能不发生改变,进而提高了测量的精度。

●使用寿命长:复合耐磨材料的取压元件增强了耐磨性。

●使用方便:区别于其他一次风测量系统,本装置在出厂前已经进行

所有标定,无须现场标定及调试。

●适用面广:本装置对被测气流中粉尘浓度没有要求,即可测量直吹

式系统也可用于乏气送粉,还可用于其它行业中更高粉尘浓度的场合。

●国内从事一次风速测量的单位大多是已投产电厂的技术改造,本装

置即可在改造中使用也可在新建电厂中使用。

●结构精巧:压缩空气流量控制系统、微差压变送器及数据采集及处

理系统都集成在一个控制柜内。

●安装方便:全压和静压取压元件连在一起,将其直接插入一次风管

的直管段中即可,取压表管比较集中,非常方便敷设,控制柜摆放在在一次风管附近,节省了取压表管的敷设量,现场美观整洁。五、型号选择

对于直吹系统,每一台磨煤机配一台测量装置,根据一次风管的数量相应的型号为HNFS-Ⅰ/4、HNFS-Ⅰ/5、HNFS-Ⅰ/6、末尾数字代表一次风管的数量。

对于中储式系统,每一台排粉机配一台测量装置,其它同上。

风速测量装置

电厂锅炉习题及题解

一、名词解释: 1、锅炉容量D 2、锅炉额定蒸发量D e 3、锅炉最大连续蒸发量MCR 4、锅炉额定蒸汽压力 5、锅炉额定蒸汽温度 6、锅炉热效率 7、锅炉连续运行时数 8、锅炉事故率 9、锅炉可用率 二、填空题: 1、电站锅炉设备一般是由____________和_____________组成的。 2、火力发电厂中三大主机是___________、_____________、____________。 3、锅炉按燃烧方式分有__________、__________、__________和___________。 4、煤粉炉按排渣方式分有______________和______________锅炉。 5、锅炉按工质在蒸发受热面内的流动方式分有____________、_____________、 ____________和____________锅炉。 6、锅炉型号DG-670/13.7-540/540-8中,分别表示___________,___________, __________,____________,____________,______________。 7、锅炉按蒸汽参数分为____________、____________、___________、__________、 和___________。 8、我国目前的主力发电机组是____________,目前最大机组是___________,相应 的锅炉容量是___________。 9、我国300MW和600MW机组锅炉蒸汽压力多为___________,锅炉蒸汽温度多 限制在__________以内。 10、国外火电机组的锅炉多为____________,参数多为__________或____________, 温度由___________到___________。国外最大的电厂锅炉容量为____________,一般单台火电机组容量为____________。 三、问答题: 1、画出电站锅炉本体的简图,并简述锅炉本体的组成。 2、简述锅炉设备的工作过程。 3、锅炉设备的主要辅助设备有哪些? 4、锅炉额定蒸发量D e和锅炉最大连续蒸发量MCR之间的差别是什么?

风速风向测量实验指导书与实验报告

风向风速测量实验 (一)实验目的 掌握风向风速测量方法及测量原理,学会使用数字风向风速表等测量仪器测定风向及风速。 (二)实验仪器设备及实验原理 1、实验仪器设备: 实验设备有HG-1低速风洞及测控系统、数字压力风速仪、数字风向风速表。图1为低速风洞,用于产生低速气流,图2为XDE I型数字风向风速表。 图1 HG-1低速风洞图2 数字风向风速表 HG-1低速风洞是一座回流式低速风洞(见图1),气流速度最高60m/s,试验段大小:700mm(宽)×700mm(高)。数字压力风速仪是用于测量气流总压、静压及压差和风速的多功能测试仪,该仪器必须和皮托管探头配套使用。数字风向风速表是手持式风向风速测试仪,由风向风速感应器和数据处理、显示仪表2部分组成。其技术指标如下: 风向: 测量范围: 0~360° 准确度: ±5° 分辨力: 3°. 起动风速: ≤0.5 m/s 风速: 测量范围: 0~60 m/s 准确度: ±(0.5+0.03V) m/s V─实际风速 分辨力: 0.1 m/s 起动风速: ≤0.5 m/s 2、实验原理: 风向、风速传感器所感应的不同物理量,经过相应的电路,转换成标准的电压模拟量和数字量,然后由数据采集器CPU 按时序采集、计算,得出风向、风速的实时值,并实时显示。 2.1风向传感器 选用单叶式风向标(见图3)作为风向测定传感器,采用七位格雷码的编码方式进行光电转换,将轴角位移转换为数字信号,经采集器的CPU根据相应公式解算处理,得到相应的风向值。

图3 单叶式风向标风向传感器图4 三杯回转架式风速传感器 2.2 风速传感器 采用三杯回转架式风速传感器作为风速测定传感器(见图4),利用光电脉冲原理。风杯带动码盘转动,光敏元件受光照后输出脉冲,经采集器CPU根据相应的风速计算公式解算处理,获得相应风速值。 (三)实验方法与步骤 1、风洞运行,将风速调至10m/s左右。 2、把皮托管的总压测压软管及静压测压软管和数字压力风速仪对应接口连接。 3、将数字压力风速仪电源打开,按功能键使面板切换到压力和速度显示界面。 4、将皮托管安装在支架上,使总压管开孔方向与来流方向一致。 5、用数字压力风速仪测量试验段出口气流总压和风速。 6、将手持式数字风向风速表的数据采集、处理与显示部件与风速风向感应部件连接,并把感应部件伸到来流中,测定来流速度和来流方向。要求三个风杯处于同一水平面上。 7、改变风洞来流速度,重复5和6步骤测定第二组数据。 8、实验结束,关闭风洞。 9、室外有风时手持数字风向风速表到室外测定某处风向风速。 (四)实验数据处理 将实测数据记录在下表中: (五)思考题 1、比较数字压力风速仪和数字风向风速表测定的风速是否相同?为什么?

温度和风速测量方法总结

第一章风速测量1.1风速测量 风是空气流动时产生的一种自然现象。空气流动有上下流动和左右流动,上下流动为垂直运动,也叫对流;左右流动为水平运动,也就是风。风是一个矢量,用风向和风速表示。地面风指离地平面10─12米高的风。风向指风吹来的方向,一般用16个方位或360°表示。以360°表示时,由北起按顺时针方向度量。风速指单位时间内空气的水平位移,常以米/秒、公里/小时、海里/小时表示。 1.2 风杯风速计 风杯风速计是最常见的一种风速计。转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。 图1.1 风杯风速计 1.3 叶轮风速仪 风速计的叶轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对叶轮的转动进行“计数” 并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。 法国KIKO叶轮风速仪工作原理如图1.2所示。叶轮的轴杆启动内含八个电磁极的原型磁铁,置于磁铁旁的双霍尔传感器感测到侧场中电磁极的转变信号。传感器的信号转换为电子频率且和风速成正比,并感测旋转方向。 图1.2 KIMO原理 1.4 热线风速计 一根被电流加热的金属丝,流动的空气使它散热,利用散热速率和风速的平方根成线性关系,再通过电子线路线性化(以便于刻度和读数),即可制成热线风速计。

金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm;最小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在使用前必须进行校准。静态校准是在专门的标准风洞里进行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中进行的,或在风速仪加热电路中加上一脉动电信号,校验热线风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。热线风速计用于0至5m/s的精确测量,使用温度约为±70℃。 当在湍流中使用热线风速计时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式风速计。因此,风速仪测量过程应尽量在通道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面应不得有遮挡(棱角,重悬,物等)。 图1.3 热线风速计 1.4.1 恒流式热线风速计 通过热线的电流保持不变,温度变化时,热线电阻改变,因而两端电压变化,由此测量流速。利用风速探头进行测量。风速探头为一敏感部件。当有一恒定电流通过其加热线圈时,探头内的温度升高并于静止空气中达到一定值。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生的基准反电势相互抵消,使输出信号为零,风速仪指针也能相应指于零点或显示零值。若风速探头端部的热敏感部件暴露于外部空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量仪表系统放大并推动电表指针 变化从而指示当前风速或经过单片机处理后通过显示屏显示当前风速数值。 1.4.2 恒温式热线风速计 风速仪热线的温度保持不变,给风速敏感元件电流可调,在不同风速下使处于不同热平衡状态的风速敏感元件的工作温度基本维持不便,即阻值基本恒定,该敏感元件所消耗的功率为风速的函数。 恒温风速仪则是利用反馈电路使风速敏感元件的温度和电阻保持恒定。当风速变化时热敏感元件温度发生变化,电阻也随之变化,从而造成热敏感元件两端电压发生变化,此时反馈电路发挥作用,使流过热敏感元件的电流发生相应的变化,而使系统恢复平衡。

1电厂锅炉试题

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 1.通过煤的工业分析,可测定煤中的(A) A.水分、挥发分、固定碳和灰分 B.水分、挥发分、焦炭和灰分 2.煤灰的熔融性表示方法是(A) A.变形温度、软化温度、流动温度 3.高压锅炉额定蒸汽压力为(B) B. P=7.84~10.8MPa表压 4.旋转射流的旋流强度被定义为( A ) A.以气流相对旋转轴线的旋转动量矩为分子,以气流的轴向动量和燃烧器喷口的特性尺寸的乘积为分母的比值 6.在自然循环中,循环倍率为(C) C.上升管进口的循环水量与上升管出口产生的蒸汽量的比值 7.过热器平行工作管中,金属管壁温度最高的管子应是(D) D.吸热不均系数最大,流量不均系数最小的偏差管 8.现代大型锅炉,当炉膛出口过量空气系数增加时,过热蒸汽温度变化特性是(D) D.对流过热器过热蒸汽温度下降,辐射式过热器过热蒸汽温度上升 10.在炉膛热力计算中,炉膛受热面的污染系数被定义为(C) C.水冷壁实际吸收热量占投射到水冷壁受热面热量的份额 二、填空题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 11.煤的可磨性指数__越大___,表明煤易磨。 12.同样测试条件下,挥发分越高的煤,着火温度____越低______。 13.主蒸汽压力大于22.1MPa(表压)的锅炉称为_ 超临界___锅炉。 14.按工质在蒸发受热面的流动方式,锅炉分为自然循环锅炉、直流锅炉、控制循环锅炉和____复合循环锅炉_____。 15.锅炉运行负荷降低,散热损失q5将____增大_____。 16.现代电厂大型锅炉各项热损失中,最大的一项热损失是___排烟热损失____。 17.固体未完全燃烧热损失的符号是___q4__________。 18.气体未完全燃烧热损失的符号是____q3_________。 19.煤中有害物质有:氮、硫、灰分和_____水分________。 20.灰的变形温度表示符号是____DT_________。 21.固定碳和灰分组成了____焦炭_________。 22.无烟煤干燥无灰基挥发分含量范围_____Vda f≤10________。 23.煤粉锅炉的燃烧方式是___悬浮燃烧__________。 24.提高炉内温度,可以____加快_________燃烧化学反应速度。 25.适当____提高______煤粉浓度,可以稳定煤粉气流的着火燃烧。 26.燃烧器区域壁面热强度q r___增大_____,有利于燃料着火燃烧。 27.一次风的温度____升高_____,有利于煤粉的着火和燃尽。 28.随蒸汽压力升高,加热热比例___增大_____,蒸发热比例减少,过热热比例增大。 29.钢球滚筒磨煤机临界转速只取决于磨煤机___筒体内径____。 30.对流过热器采用___逆__流布置方式,具有最大的传热温压。 31.现代大型锅炉,调节再热蒸汽温度的非主要方法是_____________。 32.回转式空气预热器可分为受热面回转式和__风罩回转式___。

2020年智慧树知道网课《电厂锅炉原理与设备(吉林联盟)》课后章节测试满分答案

第一章测试 1 【判断题】(20分) 锅炉容量有两种表示方式,一种是额定蒸发量,一种是最大连续蒸发量。 A. 对 B. 错 2 【判断题】(20分) 室燃炉的煤粉是完全随气流流动,是气力输送状态,所以又称沸腾炉。 A. 对 B. 错 3 【判断题】(20分) 钢材使用率是单位锅炉容量所耗用钢材的吨数,可以表征锅炉的制造成本。 A. 错 B. 对

4 【判断题】(20分) 电厂锅炉与工业锅炉相比,还具有容量大、参数高、热效率高、自动化程度高的特点。 A. 对 B. 错 5 【判断题】(20分) 随着锅炉工业的发展,电厂锅炉越造越大,以往的大型锅炉目前只能算中型或小型锅炉。 A. 对 B. 错 第二章测试 1 【判断题】(20分) 折算成分可以科学分析燃料中有害成分对锅炉工作的影响。

A. 对 B. 错 2 【判断题】(20分) 煤对金属磨煤部件的磨损越强烈,也就是该煤的磨损性越大,这样的煤越难磨。 A. 对 B. 错 3 【判断题】(20分) 某一段烟道的过量空气系数是炉膛出口过量空气系数与该烟道之前各烟道的漏风系数之和。 A. 对 B. 错

4 【判断题】(20分) 我们用元素符号表示各成分占干烟气的容积百分数,但是在用奥氏分析仪分析烟气成分时,由于烟气试样和溶液充分接触,烟气试样不再是干烟气了,那么就不能用元素符号来表示奥氏分析仪测出的各烟气成分的容积百分数。 A. 错 B. 对 5 【判断题】(20分) 烟气焓等于理论烟气焓、过量空气焓和飞灰焓三部分之和。 A. 对 B. 错 第三章测试 1 【判断题】(20分) 最合理的过量空气系数应该为q2、q3、q4之和最小的过量空气系数,我们称为锅炉的最佳过量空气系数。 A. 错

原创-一文读懂风向风速传感器(必须收藏)

原创-一文读懂风向风速传感器(必须收藏)

原创一文读懂风向风速传感器(必须收藏) 如何测量风速和风向,其实在古代很早就已经出现,著名的诸葛亮借东风火烧壁,就是因为有效的掌握了风向和风速方面的知识,从而取得了军事的重大胜利。 作为一种对天气测量的设备,用来测量风的方向在大小的的风速传感器和风向传感器在各行各业也得到了广泛的应用,下面我们就看看这两种设备。风向传感器风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。通常风向传感器主体都采用风向标的机械结构,当风吹向风向标的尾部的尾翼的时候,风向标的箭头就会指风吹过来的方向。为了保持对于方向的敏感性,同时还采用不同的内部机构来给风速传感器辨别方向。通常有以下三类:电磁式风向传感器:利用电磁原理设计,由于原理种类较多,所以结构与有所不同,目前部分此类传感器已经开始利用陀螺仪芯片或者电子罗盘作为基本元件,其测量精度得到了进一步的提高。光电式风向传感器:这种风向传感器采用绝对式格雷码盘作为基本元件,并且使用了特殊定制的编码编码,以光电信号转换原理,可以准确的输出相对应的风向信息。 电阻式风向传感器:这种风向传感器采用类似滑动变阻器的

结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。风速传感器风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。风速传感器大体上分为机械式(主要有螺旋桨式、风杯式)风速传感器、热风式风速传感器、皮托管风速传感器和基于声学原理的超声波风速传感器。螺旋桨式风速传感器工作原理我们知道电扇由电动机带动 风扇叶片旋转,在叶片前后产生一个压力差,推动气流流动。螺旋浆式风速计的工作原理恰好与此相反,对准气流的叶片系统受到风压的作用,产生一定的扭力矩使叶片系统旋转。通常螺旋桨式速传感器通过一组三叶或四叶螺旋桨绕水平 轴旋转来测量风速,螺旋桨一般装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来向,它的转速正比于风速。风杯式风速传感器工作原理风杯式风速传感器,是一种十分常见的风速传感器,最早由英国鲁宾孙发明。感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。当风从左方吹来时,风杯1与风向平行,风对风杯1的压力在最直于风杯轴方向上的分力近似为零。风杯

锅炉给水泵技术(1)汇总

锅炉给水泵技术书 一、总则 二、设备安装及使用条件 三、给水泵技术参数表及要求 四、供货范围及要求 五、锅炉给水泵技术性能要求 六、设计、制造及验收采用的标准 七、技术资料文件交付 八、安装及调试 九、其它 一、总则: 1.1本技术协议适用垃圾焚烧发电厂工程,它包括泵本体及附件的功能设

计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。乙方应保证提供符合本技术协议书和最新工业标准的优质产品。 1.3本技术协议书所使用的标准,如遇与乙方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.4如果乙方没有以书面形式对本技术协议书的条文提出异议(异议必须经过甲方认可),甲方可以认为乙方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.5本技术协议书经甲、乙方双方共同确认并签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文有同等法律效力。 二、设备安装及使用条件 2.1 厂址条件 2.1.1 焚烧发电厂建设地点 2.1.1 焚烧厂地面标高35.00~38.00m米 2.1.2 常年平均气温1 3.12℃ 2.1.3 极端最高气温41.1℃ 2.1.4 绝对最低气温-20.7℃ 2.1.5 平均相对湿度49% 2.1.6 抗震设防烈度7度 2.1.7 累年平均风速 2.9m/s 2.1.8 历年最大风速25.3m/s

2.2 设备安装地点汽机房内 三、各水泵技术参数表及要求 扬程:660米 流量:35m3/h 输送介质温度:130℃ 要求:1、可变频调速 2、使用材料抗气蚀能力强 3、给水泵流量为最小流量时,扬程不得低于600m 4、需要提供总装图 5、所需冷却水压力不得高于0.35MPa 附表一:给水泵技术参数表及要求

温度和风速测量方法总结

温度和风速测量方法总 结 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

第一章风速测量风速测量 风是空气流动时产生的一种自然现象。空气流动有上下流动和左右流动,上下流动为垂直运动,也叫对流;左右流动为水平运动,也就是风。风是一个矢量,用风向和风速表示。地面风指离地平面10─12米高的风。风向指风吹来的方向,一般用16个方位或360°表示。以360°表示时,由北起按顺时针方向度量。风速指单位时间内空气的水平位移,常以米/秒、公里/小时、海里/小时表示。 风杯风速计 风杯风速计是最常见的一种风速计。转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。 图风杯风速计 叶轮风速仪 风速计的叶轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对叶轮的转动进行“计数” 并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。 法国KIKO叶轮风速仪工作原理如图所示。叶轮的轴杆启动内含八个电磁极的原型磁铁,置于磁铁旁的双霍尔传感器感测到侧场中电磁极的转变信号。传感器的信号转换为电子频率且和风速成正比,并感测旋转方向。 图 KIMO原理

热线风速计 一根被电流加热的金属丝,流动的空气使它散热,利用散热速率和风速的平方根成线性关系,再通过电子线路线性化(以便于刻度和读数),即可制成热线风速计。 金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm;最小的探头直径仅1μm,长为 mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在一热绝缘的基体上喷镀一层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在使用前必须进行校准。静态校准是在专门的标准风洞里进行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中进行的,或在风速仪加热电路中加上一脉动电信号,校验热线风速仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。 0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至 40m/s;高速:40至100m/s。热线风速计用于0至5m/s的精确测量,使用温度约为 ±70℃。 当在湍流中使用热线风速计时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式风速计。因此,风速仪测量过程应尽量在通道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面应不得有遮挡(棱角,重悬,物等)。 图热线风速计 恒流式热线风速计 通过热线的电流保持不变,温度变化时,热线电阻改变,因而两端电压变化,由此测量流速。利用风速探头进行测量。风速探头为一敏感部件。当有一恒定电流通过其加热线圈时,探头内的温度升高并于静止空气中达到一定值。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生的基准反电势相互抵消,使输出信号为零,风速仪指针也能相应指于零点或显示零值。若风速探头端部的热敏感部件暴露于外部空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量仪表系统放大并推动电表指针变化从而指示当前风速或经过单片机处理后通过显示屏显示当前风速数值。

《安全教育》之电厂锅炉试题

电厂锅炉试题 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.通过煤的工业分析,可测定煤中的() A.水分、挥发分、固定碳和灰分 B.水分、挥发分、焦炭和灰分 C.水分、挥发分、碳和灰分 D.水分、挥发分、残留碳和灰分 2.煤灰的熔融性表示方法是() A.变形温度、软化温度、流动温度 B.变形温度、软化温度、熔化温度 C.变形温度、软化温度、熔融温度 D.变形温度、熔化温度、流动温度 3.高压锅炉额定蒸汽压力为() A. P=2.94~4.9MPa表压 B. P=7.84~10.8MPa表压 C. P=11.8~14.7MPa表压 D. P=15.7~19.6MPa表压 4.旋转射流的旋流强度被定义为() A.以气流相对旋转轴线的旋转动量矩为分子,以气流的轴向动量和燃烧器喷口的特性尺寸的乘积为分母的比值 B.气流的旋转动量和气流的轴向动量的比值 C.气流的旋转动量和气流的总动量的比值 D.气流的旋转动量矩和气流的轴向动量矩的比值 5.阿累尼乌斯定律表达式式中T为() A.频率因子 B.反应活化能 C.反应摄氏温度℃ D.反应热力学温度K 6.在自然循环中,循环倍率为()

A.上升管出口水量,与上升管出口产生的蒸汽量的比值 B.上升管出口产生的蒸汽量与上升管出口水量的比值 C.上升管进口的循环水量与上升管出口产生的蒸汽量的比值 D.上升管出口产生的蒸汽量与上升管进口的循环水量的比值 7.过热器平行工作管中,金属管壁温度最高的管子应是() A.吸热不均系数最大,流量不均系数最大的偏差管 B.吸热不均系数最小,流量不均系数最小的偏差管 C.吸热不均系数最小,流量不均系数最大的偏差管 D.吸热不均系数最大,流量不均系数最小的偏差管 8.现代大型锅炉,当炉膛出口过量空气系数增加时,过热蒸汽温度变化特性是() A.对流过热器过热蒸汽温度上升,辐射式过热器过热蒸汽温度也上升 B.对流过热器过热蒸汽温度下降,辐射式过热器过热蒸汽温度也下降 C.对流过热器过热蒸汽温度上升,辐射式过热器过热蒸汽温度下降 D.对流过热器过热蒸汽温度下降,辐射式过热器过热蒸汽温度上升 9.现代大型锅炉,当锅炉负荷增加时,过热蒸汽温度变化特性是() A.对流过热器过热蒸汽温度上升,辐射式过热器过热蒸汽温度也上升 B.对流过热器过热蒸汽温度下降,辐射式过热器过热蒸汽温度也下降 C.对流过热器过热蒸汽温度下降,辐射式过热器过热蒸汽温度上升 D.对流过热器过热蒸汽温度上升,辐射式过热器过热蒸汽温度下降 10.在炉膛热力计算中,炉膛受热面的污染系数被定义为() A.投射到水冷壁受热面的热量占投射到炉壁的热量的份额 B.投射到炉壁的热量占投射到水冷壁受热面热量的份额 C.水冷壁实际吸收热量占投射到水冷壁受热面热量的份额 D.水冷壁实际吸收热量占投射到炉壁的热量的份额 二、填空题(本大题共30小题,每小题1分,共30分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

FM多点风速风向监测系统

https://www.wendangku.net/doc/9115642391.html,/ FM-D多点风速风向监测系统 FM-D多点风速风向监测系统简述: 多通道风速风向监测系统,由多通道风速风向监测记录仪、高性能的风速风向传感器、信息化的软件等组成,与计算机配合使用,外接多路风速风向传感器,用于观测记录不同位置的风速量,具有测试精度高、人机界面友好、人工干预少、交直流电共有等特点,使用方便,广泛适用于气象监测、风能资源考察、环保、生态、农林研究、高层建筑等诸多领域。 FM-D多点风速风向监测系统技术参数: .风速测量范围:0-30m 0-60m(可选) .测量精度:±3% .分辨率: 0.1m/s .启动风速:0.4-0.7m/s .测量通道:(1-32可选) .风向测量范围:0-360°全方位 16方位 .测量精度:±3% .分辨率: 0.1m/s .启动风速:0.4-0.7m/s .测量通道:(1-16路) .工作环境温度:-20~85℃(常用) .存储容量:30万 .有线通讯方式:RS232/RS485(可选) .无线通讯方式:GPRS(可选)

https://www.wendangku.net/doc/9115642391.html,/ .采集间隔:1分-24小时任意设定 .数据更新时间:10秒 .供电方式:220V 太阳能蓄电池(可选) FM-D多通道风速、风向记录仪监测系统可选传感器: 环境温度传感器、环境湿度传感器、降雨量传感器、大气压力传感器等。 FM-D多点风速风向监测系统突出性能: 多通通道风速、风向监测系统,具有实时显示各路风速风向数据功能,每隔10秒数据 自动更新一次,监测系统具有数据自动存储(存储时间可以设定),具有数据分析功能,连接 计算机随时可以把数据导出到电脑上,存储为EXCEL表格形式,与打印机相连自动打印存储数据,可供其它软件调用。 .采用汉字液晶数据显示,人机界面友好界面,具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能,性能稳定、可靠性高。通讯方式多样化,数据采集仪与计算机之间的通讯 方式有有线和GPRS无线通讯两种方式可供客户选择。该风速风向仪技术先进,测量精度高,数据存储容量大,传输距离远,可靠性高。 .系统采市电、太阳能、蓄电池双供电方式,在没有交流电现场由充电电池供电,同时可配接太阳能电池板对蓄电池充电,保证系统在无电地区常年稳定工作。 FM-D多点风速风向监测系统适用范围: 多通道风速、风向监测系统广泛应用在气象监测、建筑机械、铁路、港口、码头、电厂、索道、环境、温室、养殖、风能资源考察、环保、生态、农林研究、高层建筑等诸多领域。

发电厂给水泵汽轮机结构及其原理

第一章给水泵汽轮机结构及其原理 一、给水泵汽轮机热力系统的工作原理 给水泵汽轮机蒸汽由高压汽源或低压汽源供汽,高压汽源来自主汽轮机的高压缸排汽(即再热冷段的蒸汽),低压汽源来自主机第四段抽汽。蒸汽做功后排入主机凝汽器。给水泵汽轮机与给水泵通过齿形联轴器连接,驱动给水泵向锅炉供水。 二、给水泵汽轮机的常规设计 驱动给水泵的汽轮机本体结构、组成部件与主汽轮机的基本相同,主汽阀、调节阀、汽缸、喷嘴室、隔板、转子、支持轴承、推力轴承、轴封装置等样样俱全。 给水泵汽轮机的工作任务是驱动给水泵,必须满足锅炉所需的供水要求。因此,该汽轮机的运行方式与主汽轮机的大不相同。这些不同的特性集中体现在该汽轮机自身的润滑油系统、压力油系统和调节系统上。 三、岱海电厂的设备配置及选型 我公司给水泵汽轮机为杭州汽轮机厂生产的双汽源、外切换、单缸、反动式、下排汽凝汽式汽轮机。给水泵汽轮机正常运行汽源来自主汽轮机第四段抽汽,备用汽源来自再热冷段蒸汽,无论是正常运行汽源还是备用汽源,均由电液转换器来的二次油压控制进汽量。进汽速关阀与汽缸法兰连接,紧急情况下速管阀在尽可能短的时间内切断进入汽轮机的蒸汽。工作蒸汽经速关阀进入蒸汽室,蒸汽室内装有提板式调节汽阀,油动机通过杠杆机构操纵提板(阀梁)决定调节汽阀开度,控制蒸汽流量,蒸汽通过喷嘴导入调节级。备用蒸汽由管道调节阀控制,管道调节阀法兰连接在速关阀上,备用蒸汽经管道调节阀调节后相继通过速关阀,调节汽阀,然后进入喷嘴作功,这时的调节汽阀全开,不起调节作用。给水泵汽轮机的轴封蒸汽来自主机轴封系统;排汽通入主机凝汽器。保护系统配备机械式危急保安装置,用于超速保护和轴位移保护。两台给水泵汽轮机并联运行,可驱动每台锅炉给水泵50%BMCR的给水量;一台给水泵汽轮机驱动一台锅炉给水泵与一台30%BMCR容量的电动泵组并联运行,可供给锅炉100%BMCR的给水量;一台给水泵汽轮机驱动一台锅炉给水泵作单泵运行时,可供给锅炉60% BMCR的给水量。

测量风速的方法

测量风速的方法 20101308017

移,常以米/秒、公里/小时、海里/小时表示。1805年英国人F·蒲福根据风对地面(或海面)物体的影响,提出风力等级表,几经修改后得下表。目测风时,根据风力等级表中各级风的特征,即可估计出相应的风速。 蒲福风力等级表

32.7 118 64 (1)风向测量仪器:风向标是一种应用最广泛的测量风向仪器的主要部件,由水平指向杆、尾翼和旋转轴组成。在风的作用下,尾翼产生旋转力矩使风向标转动,并不断调整指

向杆指示风向。风向标感应的风向必须传递到地面的指示仪表上,以触点式最为简单,风向标带动触点,接通代表风向的灯泡或记录笔电磁铁,作出风向的指示或记录,但它的分辨只能做到一个方位(22.5°)。精确的方法有自整角机和光电码盘。 (2)风速测量仪器:a)风杯风速表是应用最广泛的一种风速表,由三个(或四个)半球形或抛物形空杯,都顺一面均匀分布在一水平支架上,支架与转轴相连。在风力作用下,风杯绕转轴旋转,其转速正比于风速。转速可以用电触点、测速发电机、齿轮或光电

风速计其基本原理是将一根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度高于流体的温度,因此将金属丝 称为“热线”。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的一部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的热线探头由两根支架张紧一根短而细的金属丝组成,如图2.1所示。金属丝通常用铂、铑、钨等熔点高、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm; 各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)

电厂锅炉考试题

锅炉专业12月份考试题 专业:姓名:日期: 要求:1、采用纸质试卷,闭卷考试;2、考试时间90分钟。 一、选择题:(每题1分,共15分) 1. 风机启动前检查风机、电机轴承油位计指示在( B )。 A、1/2 B、1/2-2/3 C、加满 2.风机运行中产生振动,若检查振动原因为喘振,应立即手动将喘振风机的动叶快速( B ),直到喘振消失后再逐渐调平风机出力。 A、开启 B、关回 3. 风机特性的基本参数是( A )。 A、流量、压头、功率、效率、转速 B、流量、压头、电压、功率因数、比容 C、轴功率、电压、功率因数、效率 D、轴功率、温度、比容、效率、电压 4. 风机在工作过程中,不可避免地会发生流体( D ),以及风机本身的传动部分产生 摩擦损失。 A、摩擦 B、撞击 C、泄漏 D、摩擦、撞击、泄漏 5. 容克式空气预热器漏风量最大的一项是( D )。 A、轴向漏风 B、冷端径向漏风 C、周向漏风 D、热端径向漏风 6.对于锅炉机组而言,最佳煤粉细度是指( C )。 A、磨煤机电耗最小时的细度 B、制粉系统出力最大时的细度 C、锅炉净效率最高时的煤粉细度 D、总制粉单耗最小时的煤粉细度 7.水泵并联运行的特点是:每台水泵的( A )相同。 A、扬程 B、流量 C、功率 D、转速 8.电机检修后,试正反转应( B或D )。 A、带机械设备一同试 B、电机与机械设备隔离 C、都可以 D、只试电机9.运行中的电动机电流,不允许超过( B )。 A、额定电流的1.5倍 B、额定电流 C、额定电流的2/3 10.轴流式风机比离心式风机效率( B )。 A、低 B、高 C、一样 11.离心式风机导流器的作用是使流体( B )。 A、径向进入叶轮; B、轴向进入叶轮;

电厂锅炉原理与设备期末考试试卷

电厂锅炉原理及设备期末考试试卷一.选择题(包含多项选择题)(2x10=20分) 1. 锅炉的蒸汽参数是指锅炉()处得蒸汽温度和压力。 A.过热器出口; B.凝渣管出口; C.省煤器出口; D.空气预热器出口; 2. 煤的分析基包括()。 A.收到基; B.空气干燥基; C.干燥基; D.干燥无灰基; 3. 电厂用煤根据V daf,分为以下几类()。 A.无烟煤; B.贫煤; C.烟煤; D.褐煤; 4. 煤的工业分析包括()等项目的分析。 A.水分,灰分,挥发分,发热量; B.水分,灰分,挥发分,固定碳; C.水分,灰分,固定碳,全硫含量; D.C,H,O,S,N; 5. 影响煤粉经济细度的因素有()。 A.干燥无灰基挥发分V daf; B.磨煤机; C.粗粉分离器; D.细分分离器; 6. 旋流式燃烧器常采用的布置方式有()。 A.前墙 B.两面墙; C.炉底; D.炉顶; 7. 汽包的作用有()。 A.与受热面和管道连接; B.增加锅炉水位平衡和蓄热能力; C.汽水分离和改善蒸汽品质; D.保证锅炉安全; 8. 减轻水冷壁高温腐蚀的措施有()。 A.改进燃烧; B.避免出现局部温度过高; C.保持管壁附近为氧化性气氛; D.采用耐腐蚀材料;

9. 影响蒸汽温度变化的原因中蒸汽侧吸热工况的改变有()。 A.锅炉负荷的变化; B.饱和蒸汽湿度的变化; C.给水温度的变化; D.减温水量或水温的变化; 10. 以下哪些因素的变动对锅炉运行存在影响()。 A.锅炉负荷的变动; B.给水温度的变动; C.过量空气系数的变动; D.燃料性质的变动 二.填空题(2x10=20分) 1. 火力发电厂的三大主机是(),()和()。 2. 煤的成分分析有()和()两种。 3. 锅炉效率可以通过()和()两种方法求得。 4. 煤粉制备系统有()和()两种形式。 5. 固体燃料燃烧过程可能处于(),()和()三个不同区域。 6. 锅炉中吸收火焰和烟气的热量,使水转化为饱和蒸汽的受热面为()。 7. 自然循环锅炉内介质的流动的推动力是()。 8. 直流锅炉与汽包锅炉最大的差异是()。 9. 影响锅炉内受热面的热偏差的因素有(),()和()。 10. 电厂锅炉的启动与停运有()和()两种类型。 三.计算题(10x2=20分) 1. 对某煤种进行元素分析得到:M ar=4.0%,A ar=8.33%,C daf=83.21%,H daf=5.87%,O daf=5.22%,N daf=1.90%,现将各元素分析的干燥无灰基成分换算成收到基成分。 2. 链条炉排锅炉用阳泉无烟煤作为燃料,其收到基元素分析的成分为M ar=8.0%, A ar=19.02%,C ar=65.65%,H ar=2.64%,O ar=3.19%,N ar=0.99%,S ar=0.51%,该锅炉炉膛出口处的过量空气系数为1.45,试计算: 1). 此煤完全燃烧时的理论空气量V0; 2). 理论烟气容积V y0; 四.问答题(10x4=40分) 1. 简述型号BG-670-13.7-540/540-M8 各数字所表示的锅炉参数?

锅炉原理习题参考答案

《锅炉原理》习题库参考答案 第一章 基本概念 1. 锅炉容量:指锅炉的最大长期连续蒸发量,常以每小时所能供应蒸汽的吨数示。 2. 层燃炉:指具有炉箅(或称炉排),煤块或其它固体燃料主要在炉箅上的燃料层内燃烧。 3. 室燃炉:指燃料在炉膛空间悬浮燃烧的锅炉。 4. 旋风炉:指在一个以圆柱形旋风筒作为主要燃烧室的炉子,气流在筒内高速旋转,煤粉气流沿圆筒切向送入或由筒的一端旋转送入。较细的煤粉在旋风筒内悬浮燃烧,而较粗的煤粒则贴在筒壁上燃烧。筒内的高温和高速旋转气流使燃烧加速,并使灰渣熔化形成液态排渣。 5. 火炬―层燃炉:指用空气或机械播撒把煤块和煤粒抛入炉膛空间,然后落到炉箅上的燃烧方式的炉子。 6. 自然循环炉:指依靠工质自身密度差造成的重位压差作为循环推动力的锅炉。 7. 多次强制循环炉:指在循环回路中加装循环水泵作为主要的循环推动力的锅炉。 8. 直流锅炉:指工质一次通过蒸发受热面,即循环倍率等于一的锅炉。 9. 复合制循环炉:指在一台锅炉上既有自然循环或强制循环锅炉循环方式,又有直流锅炉循环方式的锅炉。 10. 连续运行小时数:指两次检修之间运行的小时数。 11. 事故率=%100?+事故停用小时数 总运行小时数事故停用小时数; 12. 可用率= %100?+统计期间总时数备用总时数运行总时数; 13. 钢材使用率: 指锅炉每小时产生一吨蒸汽所用钢材的吨数。

一、基本概念 1. 元素分析:指全面测定煤中所含全部化学成分的分析。 2. 工业分析:指在一定的实验条件下的煤样,通过分析得出水分、挥发分、固定碳和 灰分这四种成分的质量百分数的过程。 3. 发热量:指单位质量的煤在完全燃烧时放出的全部热量。 4. 结渣:指燃料在炉内燃烧时,在高温的火焰中心,灰分一般处于熔化或软化状态, 具有粘性,这种粘性的熔化灰粒,如果接触到受热面管子或炉墙,就会粘结于其上,这就称为结渣。 5. 变形温度:指灰锥顶变圆或开始倾斜; 6. 软化温度:指灰锥弯至锥底或萎缩成球形; 7. 熔化温度:指锥体呈液体状态能沿平面流动。 二、问答题 1. 煤的元素分析成分有哪些? 答:煤的元素分析成分包括:碳、氢、氧、氮、硫、灰分和水分。 2. 煤的工业分析成分有哪些? 答:煤的元素分析成分包括:水分、挥发分、固定碳和灰分。 3. 挥发性物质包括一些什麽物质? 答:挥发性物质主包括:各种碳氢化合物、氢、一氧化碳、硫化氢等可燃气体组成,此外,还有少量的氧、二氧化碳、氮等不可燃气体。

风速风向仪操作说明书

风速风向仪操作说明书 风速风向仪是专为各种大型机械设备研制开发的大型智能风速传感报警设备,其内部采用了先进的微处理器作为控制,外围采用 了先进的数字通讯技术。系统稳定性高、抗干扰能力强,检测 高,风杯采用特殊材料制成,机械强度高、抗风能力强,显示器机 箱设计新颖独特,坚固耐用,安装使用方便。所有的电接口均符合 国际标准。 风速风向仪由风速风向监控仪表、风速传感器、风向传感器、连接 线缆组成,安装便捷且免调试。风速风向仪具有技术先进,测量精 度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点 ,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域 工作原理: 风速传感器的感应元件是三杯风组件,由三个碳纤维风杯和杯架组成。换器为多齿转杯和狭缝光耦。当风杯受水平风力作用而旋转 时,过轴转杯在狭缝光耦中的转动,输出频率的信号。 风向传感器的变换器为码盘和光电组件。当风标随风向变化而转动时,通过轴带动码盘在光电组件缝隙中的转动,产生的光电信号对 应当时风向的格雷码输出。传感器的变换器可采用精密导电塑料电 位器,从而在电位器活动端产生变化的电压信号输出。风速风向 仪 风速风向仪的组成: 风速风向仪风速测量部分采用了微机技术,可以同时测量瞬时风速 、瞬时风级平均风速、平均风级和对应浪高等参数。它带有数据锁 存功能,便于读数。风向部分采用了自动指北装置,测量时无需人 工对北,简化测量操作。本仪器为精密仪器,配备铝合金手提 仪器箱(外形:300*200*160),为仪器提供良好保护,同时便于携带。本仪器体积小,重量轻,功能全,可广泛用于农林、环保、海洋、科学考察等领域测量大气的风参数. 1、风向部分:由风向标、 风向度盘(磁罗盘)等组成,风向示值由风向指针在风向度盘上的

风管风压风速风量测定实验报告册

学生实验报告 实验课程名称:风管风压、风速、风量测定 开课实验室:建筑设备与环境工程实验研究中心 学院年级专业、班级 学生姓名学号 开课时间至学年第学期

风管中风压、风速、风量的测定 一.实验目的及任务 风管/水管内压力、流速、流量量的测定是建筑环境与设备工程专业学生应该掌握的基本技能之一。通过本实验要求: 1) 掌握用毕托管及微压计测定风管中流动参数的方法。 2) 学会应用工程中常见的测定风管中流量的仪表。 3) 将同一工况下的各种流量测定方法的结果进行比较、分析。 4) 学习管网阻力平衡调节的方法 二:测定原理及装置 系统的测试拟采用毕托管和微压计测压法进行。 1- 集流器 2-静压环 3-整流器 4-风量测定仪 5电加热器 6流行测压器 7-热电偶 8-均衡器 9-压力测量器 10-实验试件 11-调节阀 12- 风机 13-电机 图1:管道内风速测量装置 三:实验测试装置及仪器 1) 毕托管加微压计测压法测试原理 测试过程中,首先选定管内气流比较平稳的断面作为测定界面,为了测断面的静压、全压,经断面划分为若干个等面积圆环或小矩形(本实验为获取较高精度的测试结果,将等面积小矩形设定为100x100mm ),然后用毕托管和微压计测得断面上个测点的静压和风管中心的全压,并计算平均动压P jp 、平均全压P qp ,由此计算P dp 及管中风量L : 静压的测量平均值:j1j2jn j p p p p P n ++???= ; 全压的测量平均值q1q2qn q p p p p P n ++???=

qp jp dp P P P =+ 管内平均流速:dp V = = 风管总风量:P L F V =? 式中:n-----------断面上测点数 F ——— 断面面积㎡ 适用毕托管及微压计测量管内风量是基本方法,精度较高。本测定装置多功能实验装置,除可测定风管内气流的压力、流速及流量外,还设有电加热器、换热器来测定换热量、空气阻力等。 2) 毕托管、微压计测压适用方法 1- 准备好毕托管、微压计和连接胶管,并对微压计进行水平校正和倾斜管中的液 面凋零。 2- 选择好测量位置,并在风管壁上打测量孔。 3- 判断测量位置处的风管是正压还是负压。正压是指管内静压大于管外大气压, 测量孔有气流流出;负压是指管内静压小于管外大气压,在测量孔处有空气流人。风机吸入段的风管一般为负压管路,而风机压出段为正压管路。 ①正压管路的连接方法: a.测全压:用橡胶管将毕托管的全压接口与微压计容器侧的接口相连,微 压计的倾斜管接口与大气相通。 b.测静压:用橡胶管将毕托管的静压接口与微压计容器侧的接口相连,微压计的倾斜管接口与大气相通。 c.测动压:用橡胶管将毕托管的全压接口与微压计容器侧的接口相连,毕托管的静压接口与微压计的倾斜管接口相连。 ②负压管路的连接方法: a.测全压:用橡胶管将毕托管的全压接口与微压计的倾斜管接口相连,微压汁的容器侧的接口与大气相通。 b.测静压:用橡胶管将毕托管的静压接口与微压计的倾斜管接口相连,微压计容器侧的接口与大气相通。 c.测动压:用橡胶管将毕托管的全压接口与微压计容器侧的接口相连,毕托管的静压接口与微压计的倾斜管接口相连。 4- 根据风管的性质,连接毕托管和微压计 3) 热球风速仪原理及使用方法 热球式风速仪以测量风速为基本功能。其测定范围为0.05~10m/s 这是一种便携式、智能化、多功能的低风速测量基本仪表。风速仪是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm 的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电

相关文档