预拌砂浆施工方案

滨海星城二期工程预拌砂浆施工专项方案

(一)工程概况:

工程名称:滨海星城商住楼(二期)工程

建设单位:舟山恒尊地产有限公司

勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司

设计单位:浙江景森设计有限公司

施工单位:恒尊集团有限公司

监理单位:浙江之江工程项目管理有限公司

质监单位: 普陀区建筑工程质量安全监督站

工程地点:普陀平阳浦海天大道旁

建筑面积:66782㎡

专业工程的特点:

滨海星城二期工程,滨海星城二期工程,总建筑面积66782㎡。其中:地下室一层约为6000m2;C1#楼23层(局部18层)、C2#楼29层、C3#楼29层、C4#楼18层、C5#楼18层(局部15层)。基础采用钻孔灌注桩,主体结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。

填充墙砌块及砌筑材料

1) 地下室内: MU10粉煤灰多孔砖,M7.5砂浆砌筑。

2) +0.000以上外墙部分: 240厚MU10粉煤灰多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。

3) +0.000以上内墙:墙体采用MU10粉煤灰多孔砖,M5专用砌筑砂浆砌筑。

4) 顶层内粉刷抹灰砂浆中掺入抗裂纤维。顶层砌体砌筑砂浆的强度等级为M7.5。

填充墙砌体施工质量控制等级为 B 级。

本工程所有砂浆均采用预拌砂浆,室内墙体抹灰砂浆强度等级为M5.0,室外墙体抹灰砂浆强度等级为M7.5。

二、预拌砂浆的储存

砂浆运至储存地点除直接使用外,必须储存在不吸水的专用容器内。夏季应采取遮阳措施,冬季应采取保温措施。砂浆装卸时应有防雨措施。储存容器应能保证砂浆的均匀性,有利于储运、清洗和砂浆装卸。砂浆在储存过程中应严禁加水。储存容器标识应明确,应确保先存先用,严禁使用超过凝结时间的砂浆,不同品种的砂浆不得混存混用。砂浆必须在规定时间内使用完毕。用料完毕后储存容器应立即清洗,以备再次使用。

三、预拌砂浆的施工

各种用途砂浆的稠度选用,宜按下表的规定选取。

预拌砂浆的稠度(mm)

砌筑工程

砌体种类干燥气候或多孔砌块寒冷气候或密实砌块

砖砌块80~120 60~80

石砌体30~50 20~30

抹灰工程

施工方法机械施工手工施工

准备层90~120 100~120

底层70~90 60~80

面层60~80 80~100

预拌砂浆使用前的拌和重塑

1 预拌砂浆在储存容器中如出现少量泌水现象,使用前应人工拌匀,如泌水严重应取样进

行品质检验。

2重塑是指砂浆在规定使用时间内造成稠度损失,使用时稠度达不到施工要求,在确保质量前提下,经现场技术负责人确认后,可采取有效措施使砂浆重新获得原定的稠度。砂浆重塑只能进行一次。

预拌砌筑砂浆

1 用于基础墙防潮层的预拌砌筑砂浆,应满足设计的抗渗要求。

2 预拌砌筑砂浆可用原浆对墙面勾缝,但必须随砌随勾。

3 其他按现行《砌体工程施工及验收规范》(GB50203)的有关规定执行。

预拌抹灰砂浆

1 预拌抹灰砂浆应由设计确定其强度等级。

2 预拌抹灰砂浆的稠度可按设计要求选用。

3 掺有特殊外加剂的预拌抹灰砂浆,应经试验合格后方可使用。

4 预拌抹灰砂浆抹灰层平均总厚度应符合设计规定,如设计无规定时,应按现行的《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73)第2.3.3条的规定执行。

5 预拌抹灰砂浆的每遍涂抹厚度宜为7~9mm,应待前一遍抹灰层凝结后,方可涂抹后一层。

6 预拌抹灰砂浆不得涂抹在比其强度低的基层上。

7 其他要求按现行《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73)的有关规定进行。

聚合物预拌干粉砂浆使用方法

(1)浆体配置按照一定比例进行配制(具体配比见相关说明书),将水倒入容器中再加入粉料,用人工或电动搅拌器搅拌成均匀,无颗粒的膏糊状,不得有生粉团,静置5-10分钟后再略作搅拌,即可使用,搅拌的砂浆应在2小时内用完,以免硬化结块造成浪费。

(2)施工操作:使用刮板刮涂,在清理好并保护湿润的基层上刮涂一道砂浆,分两遍施工,第一遍初凝后方可进行第二遍施工。应注意刮涂方可交叉呈90度进行,刮涂时应满铺密实。

(3)养护:施工24小时后需进行养护,养护时间在常温下养护3-5天。

(4)储存与包装:

1)应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受潮结块;

2)保质期为一年,超期经检验、调整后,仍可使用。

冬期施工

1 砂浆储存容器应采取保温措施。

2 砂浆可掺入混凝土防冻剂,其掺量应经试配确定。

3 预拌砂浆使用温度不宜低于5℃,低于该温度时应采取保温措施,保证砂浆正常硬化。

5 砂浆在砌筑、抹灰或找平使用后,硬化前不得受冻。

四、预拌砂浆的质量评定

1、供货方应对所有项目的质量指标进行测试,并对组成材料的质量进行检验。并提供交货证明及合格证。

2、预拌砂浆强度、稠度、分层度试验结果符合下表

预拌砂浆性能

种类稠度(mm)分层度(mm)凝结时间(h)

28d抗压强度(MPa)

砌筑M5.0

M7.5

M10

M15

M20

M25

50~120 ≤25 4、8、12

5.0

7.5

10

15

20

25

M30 30

抹灰M5.0

M7.5

M10

M15

M20

70~100 ≤20 4、8、12

5.0

7.5

10

15

20

地面M15

M20

M25

30~70 ≤20 4、8

15

20

25

稠度允许偏差

规定稠度(mm) 允许偏差(mm)≤50

+5

-10

50~100 ±10

≥100 ±15

3、对砂浆其他性能有要求时,应按有关标准规定进行试验。其结果应符合设计规定。

五、预拌砂浆使用时的要求

1、认真阅读预拌砂浆使用说明书,熟悉和掌握预拌砂浆的操作技能;

2、提前做好所每天所需用的预拌砂浆用量;及时报预拌砂浆生产厂家作好准备;

3、预拌砂浆使用时,多与预拌砂浆生产厂家联系,以保证预拌砂浆的及时供应,同时要求预拌砂浆生产厂家派一名工程技术人员到现场进行指导。

六、建筑预拌砂浆技术质量管理体系

工地使用预拌砂浆的有关规定,加强预拌砂浆的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目生产副经理、项目总工为副组长的预拌砂浆施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:奚洪波(项目经理)——负责组织协调工作

副组长:张富存(施工主任)——负责现场施工指挥、质量监督工作

杨瑞军(现场技术负责)——技术总部署、方案编制及交底

组员:张迪、余丹忠、钟龙杰、梅国伟等——现场施工管理、协调

七、质量保证体系

以质量生存、求发展是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习预拌砂浆相关规定、标准,强化质量意识,建立行之有效的质量管理体系,能够使预拌砂浆的各项工作均处于良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照深圳市建设局《关于全面禁止现场搅拌砂浆的通知》的规定,认真做好本工程的预拌砂浆工作,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为预拌砂浆的质量控制点:

(1)选择有类似预拌砂浆工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。

(2)预拌砂浆的检验

A. 预拌砂浆生产厂家有本市生产准用证、检验报告及出厂合格证,主要材料必须有材料交易证。

B.使用前必须经复试合格后方能使用。

(3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。

A.施工前应做好技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。

B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。

C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。

D.对关键部位及特殊工序要责任到人,进行控制。

E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。

八、成品保护

1、门窗框、滴水槽、管道等残存的砂浆,应及时清理干净。

2、翻拆架子时要防止破坏已抹好的砂浆,门窗、洞口、边、角、垛等造成破坏的保护措施,其它工种作业时不应污染和损坏墙面,严禁踩踏窗口,破坏棱角。

3、各构造层在凝结硬化之前应防止水冲、撞击、振动、以保证各构造层足够的强度。九、文

明施工、成品保护

1、现场文明施工管理制度

各类标志牌、安全操作规程牌一律统一规格尺寸,要求放置整齐,挂置牢固,并置于醒目处。场内道路畅通无阻;非湿作业面无积水;作业面无施工垃圾。工完场清;活完成品清;当日作业当日清;非作业面无施工垃圾。正确使用“三宝”、出入口、洞口、楼梯口、电梯口防护好,施工秩序好;成品、半成品保护好;脚手架搭设牢固;作业场地照通风好。不见边角余料废纸、烟头及生活垃圾随地扔;不见随地大小便、任意乱涂乱画。不准电线直接接进插座、接闸刀等违章操作;不准工人穿拖鞋、打赤膊上岗操作。各种材料堆放整齐;消防设施放置整齐;临时用电、用水管线安装整齐。有制度,有计划;有标志牌,安全操作牌;有出入证;有场地分片包干范围、职责;有吸烟室和有饮水处;有临时厕所;有施工平面布置图或企业部门标识。配电箱有门有锁,闸刀盖、插座盖、漏电保护器等配置规范、完好。2、成品保护管理制度

成品保护工作直接影响工程的最终质量和效果,因此成品保护是保证工程质量的关键因素。本项目将成立专门的成品保护小组,具体负责本工程的成品保护工作,由综合部负责管理。制定成品保护员岗位职责,建立成品保护奖惩制度。

十、安全生产管理制度

1、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。

2、进入施工现场严禁穿拖鞋和光脚。

3、特种作业人员必须穿戴相应的劳动防护用品。

4、进入施工现场必须遵守劳动纪律,严禁酒后上班。不得在禁止的地方吸烟、动火。不得随意进入危险区域触摸非本人操作的设备、电闸、阀门、开关等。

5、要严格按操作规程操作,不得违章作业。对违章作业。对违章作业的指令有权拒绝,有责任制止他们违章作业。工地上的危险区域需挂“禁令”标志,任何人不能随意拆除、移动和毁坏。

6、现场护栏、栏杆、安全网拉杆、缆风绳、跳板、脚手架、支撑等防护设施,不得随意拆除后毁坏。

7、高处作业人员应注意作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣,清理楼内物料时,应设留槽或使用垃圾桶。不用的工具袋。

8、严禁两人以上同用一个高凳或梯子,不准站在梯子上移动。

9、现场严禁吸烟,工作时间严禁打闹、嬉戏。

10、非特殊工种不得从事特种作业,不得擅自动用机电设备