文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 资格考试复习题库(建筑消防设施检测)含答案

资格考试复习题库(建筑消防设施检测)含答案

资格考试复习题库(建筑消防设施检测)含答案
资格考试复习题库(建筑消防设施检测)含答案

建筑消防设施检测考试

姓名:成绩:

一、单选题(每题0.5分,共30题)

1、根据《中华人民共和国消防法》的规定,建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法,

由 D 规定。

A、国务院

B、公安部消防机构

C、公安部

D、国务院公安部门

2、根据《中华人民共和国消防法》的规定,个人占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的,处

警告或者 D 罚款。

A、两千元以下

B、一百元以下

C、一千元以下

D、五百元以下

3、对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行 C ,检测报告存档备查。

A、三次全面检测

B、两次全面检测

C、一次全面检测

D、四次全面检测

4、根据省公安厅《关于规范全省消防安全检测工作夫人通知》,个人申请消防安全检测执业资格,应向省

公安消防总队提交 D 。

A、身份证明复印件

B、学历证书复印件

C、专业技术职称证书复印件和培训证明文件复印件

D、以上都对

5、地下室的防火区最大允许建筑面积是 D 平方米。

A、300

B、1000

C、800

D、500

6、水枪的充实水柱应经计算确定,高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影

剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于 D m。

A、12

B、9

C、10

D、13

7、探测区域的 B 至少应设置一只火灾探测器。

A、每个防烟分区

B、每个房间

C、每个使用功能相同的防烟分区

D、每个使用功能相同的防火分区

8、在通讯机房、电子计算机房等防护区灭火剂喷放时间不应大于 A s,喷口温度不应大于℃。

A、90,150

B、150,90

C、100,150

D、130,150

9、二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于 A h

A、0.25

B、0.1

C、0.2

D、0.15

10、高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其合用前室面积不应小于 C 平方米。

A、4.5

B、10

C、6

D、15

11、机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 B m。

12、设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过 A ㎡。

A、2000

B、1000

C、3000

D、1500

13、依据现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试

验,以无渗漏、无损伤为合格,首次试验数量宜从每批中抽查 C 。

A、抽查1%,但不得少于10只

B、抽查2%,但不得少

C、抽查1%,但不得少于5只

D、抽查2%,但不得少于5只

14、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统供水设施安装时,环境温度不应D 。

A、高于5℃

B、低于4℃

C、高于4℃

D、低于5℃

15、火灾探测器底座的连接导线应留有不小于 B mm的余量,且在其端部应有明显标志。

A、100

B、150

C、130

D、120

16、调试线型可燃气体探测器,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在 A s

内发出故障信号。

A、100

B、30

C、90 B、60

17、根据《气体灭火系统设计规范》,在气体灭火系统中,容器阀和集流管之间应采用 B 。

A、钢管连接

B、挠性连接

C、焊接

D、橡胶管连接

18、《气体灭火系统设计规范》规定,气体灭火系统的储存装置 C 小时内不能重新充装恢复工作的,

应按系统原储存量的100%设置备用量。

A、12

B、48

C、72

D、24

19、《防火卷帘》规定,防火帘启、闭运行的平均噪声最大应为 D 。

A、65dB

B、90dB

C、75dB

D、85dB

20、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,带亮窗防火门的代号为 D 。

A、b

B、s

C、d

D、1

21、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,防火门门框内截口高度(H’)的极限偏差为 A mm。

A、±3

B、±1

C、±2

D、﹢2,-1

22、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,难燃木材的含水率,使用含水率测定仪在防火门

C 部件上任意测定次,计算其平均值。

A、不同,3

B、同一,4

C、同一,3

D、不同,4

23、根据《防火门》(GB12955-2008)技术标准的规定,门扇与门框的搭接宽度取测量值得 D 。

A、最大值

B、中值

C、平均值

D、最小值

24、建筑面积大于 D 平方米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

25、层数超过 A 层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。

A、32

B、20

C、30

D、22

26、 A 应设置独立的机械加压送风防烟设施。

A、封闭避难层

B、消防电梯井

C、高层建筑的地下水泵房

D、消防控制室

27、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于 A m。

A、150

B、60

C、40

D、120

28、单相供电额定功率大于 C kw、三相供电额定功率大于kw的消防设备应安装独立的消防应急

电源。

A、30,110

B、36,220

C、30,120

D、36,100

29、区域显示器(火灾显示器)应在 A s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。

A、3

B、60

C、10

D、30

30、系统备用电源调试,使用备用电源放电终止,再充电 A h后断开设备主电源,备用至少应保证设

备工作h,且应满足相应的标准及设计要求。

A、48,8

B、36,12

C、48,12

D、24,12

31、设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于 A 平方米。

A.200 B.300 C.400 D.500

32、两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于米。A

A.4 B.5 C.7 D.10

33、除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于 B 平方米。

A.800 B.1000 C.2000 D.1500

34、高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于 D 米。

A.1.2 B.1.3 C.1.4 D.1.5

35、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置。

A.局部机械排烟设施 B.局部正压送风系统

C.向疏散方向开启的甲级防火门 D.向疏散方向开启的丙级防火门

36、靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每 C 层内可开启的外窗总面积之和不应小于㎡。

A.三、2 B.五、3 C.五、2 D.三、3

37、 D 应设置独立的机械加压送风防烟设施。

A.高层建筑的地下水泵房 B.消防电梯井 C.消防控制室 D.封闭避难层(间)

38、设置机械加压送风的楼梯间宜 B 设一个加压送风口,前室的加压送风口应设一个。

A.每隔三至五层、每层 B.每隔二至三层、每层 C.每隔二至三层、每隔二至三层D.每层、每二层

39、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池 A m范围内。

A.15-40 B.25-50 C.10-25 D.5-15

40、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于

C ,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于欧姆。

A.20欧姆、5欧姆 B.8欧姆、2欧姆 C.4欧姆、1欧姆 D.16欧姆、4欧姆

二、多选题(每题2分,共30题)

1、根据《中华人民共和国消防法》的规定,消防工作贯彻的方针是BC 。

A、消防为主

B、预防为主

C、防消结合

D、防治结合

2、《中华人民共和国消防法》规定,禁止生产、销售或者使用下列哪些消防产品AD 。

A、不合格的消防产品

B、未经省级以上公安消防机构检测合格的消防产品

C、不符合地方标准的消防产品

D、国家明令淘汰的消防产品

3、《中华人民共和国消防法》规定,国家鼓励、引导BCD 投保火灾公众责任保险。

A、消防安全重点单位

B、运输、销售易燃易爆危险品的企业

C、公众聚集场所

D、生产、储存易燃易爆危险品的企业

4、根据《中华人民共和国消防法》规定,公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进

行ABC ,并做到公正、严格、文明、高效。(ABC)

A、消防验收

B、消防安全检查

C、消防设计审核

D、消防工作监督

5、根据《中华人民共和国消防法》的规定,有下列哪些行为的,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以

下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款。(ABD)

A、在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的

B、过失引起火灾的

C、破坏火灾现场

D、指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的

6、根据《中华人民共和国消防法》的规定,公安机关消防机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞

弊,有下列哪些行为的,尚不构成犯罪的,依法给予处分。(BD)

A、为用户、建设单位介绍消防产品种类、性能的

B、将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的

C、因特定原因无法再法定期限内履行职责的

D、其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为

7、对在中受伤、致残、牺牲的人员,按照国家和本省规定给予生活保障或者医疗、抚恤待遇;符

合烈士条件的,按照国家有关规定执行。(ABCD)

A、火灾扑救

B、火灾预防

C、消防训练

D、应急救援

E、消防演习

8、下列哪些情况可以判定火灾显示盘不合格。(ABCD)

A、不能发出声、光报警信号

B、不能接收来自活在报警控制器的火灾警报信号

C、声、光报警信号不能保持至复位

D、不能指示火灾发生部位

9、下列哪些多层建筑应设置封闭楼梯间。(ABCD)

A、旅馆

B、医院、疗养院的病房楼

C、超过2层的商店等人员密集的公共建筑

D、设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑

10、排烟防火阀在一定时间能内能满足的要求,起隔烟阻火的作用。(ABC)

A、耐火完整性

B、耐火稳定性

C、漏烟量

D、耐火隔热性

11、水泵接合器的结构应具备等功能。(ABCD)

A、止回

B、截断

C、排放余水

D、安全排放

12、下列哪些场所采用湿式自动喷水灭火系统时,喷头最大间距不大于3m 。(BCD)

A、仓库

B、会展中心

C、自选商场

D、多功能体育馆

13、对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择。(ABCD)

A、感烟探测器

B、火焰探测器

C、感温探测器

D、A、B、C的组合

14、热气溶胶预制灭火系统不应设置在下列哪些场所。(ACD)

A、有爆炸危险性的场所

B、仓库

C、人员密集场所

D、有超净要求的场所

15、《二氧化碳灭火系统设计规范》规定,全淹没二氧化碳灭火系统在喷射灭火剂前,应自动关闭防护区

的。(BD)

A、泄压口

B、通风机

C、防爆泄压设施

D、通风管道的防火阀

16、根据《二氧化碳灭火系统设计规范》,专用的储存容器间的设置应符合下列哪些规定。(ACD)

A、室内应保持干燥和良好通风

B、耐火等级不应大于以及

C、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道

D、设在地下的储存容器间应设机械排风装置,排风口通向室外

17、建筑工程总平面设计时应考虑等内容。(ACE)

A、消防车道

B、消防电梯B、防火间距

D、防火分区

E、消防水源

18、剪刀楼梯的设置应符合等规定。(ACD)

A、一般应分为设置前室

B、应为封闭楼梯间

C、应为防烟楼梯间

D、可合用一个风道

E、梯段之间可不分隔

19、确定防火间距的基本原则是。(ABC)

A、考虑节约用地

B、考虑热辐射的作用

C、考虑灭火作战实际需要

D、考虑飞火的影响

E、考虑建筑物内的消防设施

20、下列哪些可能影响建筑之间的防火间距。(ABCD)

A、热对流

B、辐射热

C、灭火时间

D、风速

E、温度

21、高层民用建筑中设有上下连通敞开楼梯、自动扶梯等开口时,防火分区应划分。(AE)

A、按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过规范规定

B、规范没有明确规定上下连通层防火分区叠加计算

C、当上下开口部位设有耐火极限大于2.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算

D、当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔并加水幕保护时,其面积可不叠加计算

E、当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算

21、室内消火栓栓口出水方向应。(AB)

A、向下

B、与设消火栓的墙面垂直

C、向左

D、与设消火栓的墙面平行

E、向右

22、下列场所应设置自动喷水灭火系统。(ABCD)

A、建筑高度为110米的办公楼

B、建筑面积为600平方米的地下商店

C、总建筑面积为6000平方米的商场

D、设置在多层且任一层建筑面积为500平方米网吧

E、总建筑面积为6000平方米多层办公楼

23、按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,系统调试子分部工程的分项工程有:水源测试、消

防水泵调试、稳压泵调试、。(BCD)

A、水压试验

B、排水装置调试

C、联动试验

D、报警阀组调试

24、依据现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统消防水泵吸水管水平管段

上不应有现象。(BC)

A、倒吸

B、漏气

C、气囊

D、倒灌

25、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求,法兰连接可采用。(AB)

A、螺纹法兰

B、焊接法兰

C、管接法兰

D、整体法兰

26、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统与配水干管的连接,应使水流

方向一致。(BC)

A、水力警铃

B、报警阀

C、水源控制阀

D、压力开关

27、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,干式报警阀组的充气连接管接口应在报警阀气室充注水

为以上的部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;______应安装在充气连接管上。(AD)

A、止回阀

B、安全阀

C、安全排气阀

D、截止阀

28、火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定,对

导线的进行检查。(AD)

A、电压等级

B、质地

C、布置图

D、种类

29、建筑中(ABCDE)设备应采用消防电源

A 消防控制室、消防水泵、防排烟设施

B 火灾报警装置、自动灭火装置

C 火灾事故照明、疏散指示标志

D 消防电梯E电动防火门窗、卷帘、阀门

30、根据《建筑设计防火规范》,(ABCD)应设置火灾自动报警系统

A 大、中型电子计算机房

B 图书、文物珍藏库

C 每层面积大于3000㎡的百货楼

D 散发可燃气体的甲类厂房

E 普通办公楼

三、判断题(每题1分,共20题)

1、任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。(√)

2、湿式自动喷水灭火系统准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。(√)

3、消防用水从液面上喷入罐内的灭火系统叫液上喷射灭火系统。(×)

4、向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳等气体灭火剂,并持续一定时间的灭火系统叫气体局部应

用系统。(√)

5、我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准。(√)

6、建筑物何有自动喷水灭火系统时,其防烟分区面积可扩大一倍。(×)

7、用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。(√)

8、设有自动喷水灭火系统的多层民用建筑,其房间门至最近的外部出口的最大安全疏散距离可在未设自

动喷水灭火系统的基础上增加50%(×)

9、可作为辅助防烟楼梯的室外疏散楼梯的最小净宽不应小于0.9m.(√)

10、根据《气体灭火系统设计规范》,气体防护区的门应向外开启,并能自行关闭。(×)

11、《气体灭火系统设计规范》规定,气体灭火系统管网上不应采用异径接头管件进行分流。(√)

12、根据《气体灭火系统设计规范》,气体灭火系统适用于电气火灾扑救。(√)

13、根据《气体灭火系统施工及验收规范》,中灭火剂储存装置的安装规定,气体灭火系统储存容器宜涂

红色油漆,正面应标明设计规范规定的储存容量和储存容器的编号。(×)

14、两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离称为探测器安装间距。(√)

15、规范未明确规定应设排烟设施的房间、地下室和建筑,勿需划分防烟分区。(√)

16、根据《气体灭火系统设计规范》,在气体灭火系统中,容器阀和集流管之间应采用钢管连接。(×)

17、依据现行的《泡沫灭火系统施工及验收规范》规定,泡沫灭火系统的施工必须由具有相应消防资质的

施工单位承担。(×)

18、根据《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定,泡沫喷淋系统应具备自动、手动和应急机械启动功能。

在自动控制状态下,系统的响应时间最大为30s。(×)

19、疏散用的应急照明其地面最低照度应达到正常照明的照度。(×)

20、门扇内的填充材料应为无毒的隔热材料。(√)

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

建筑消防设施操作图解

建筑消防设施操作图解----(一) 目录 一、湿式自动喷水灭火系统 二、干式自动喷水灭火系统 三、雨淋自动喷水灭火系统 四、预作用自动喷水灭火系统 五、泡沫-雨淋灭火系统 六、细水雾灭火系统 七、高压二氧化碳灭火系统 八、柜式低压CO2自动灭火系统 九、七氟丙烷灭火系统 十、IG-541灭火系统 十一、柜式七氟丙烷灭火系统 十二、火灾自动报警系统 十三、消防水炮 十四、电气火灾监控设备 十五、柴油发电机操作 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。

2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动

后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图 5.系统各部件构成及用途

湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

建筑消防设施

建筑消防设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 目录

展开 编辑本段分类 建筑消防设施建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 编辑本段立法 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动

消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 编辑本段缺欠和隐患 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: 编辑本段自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题

建筑消防设施检测报告范本

No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月

注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:

(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:

消防设施检查报告范文

消防安全自查报告 自接到消防安全检查通知后,我校立即组织进行了一次大检查,校长亲自带领学校安全员、总务主任、水电工及有关人员对学校的专用教室、教室、财务室等进行了全面自查,对报警装置进行检测调试,对消防设施进行全面自查,现将自查情况汇报如下: 一、落实了安全责任制。 学校都制定了消防安全责任制和各岗位消防安全职责,明确了各部门的安全责任和安全责任人,签订了《消防安全责任状》,并严格按照责任制和责任状的要求去做。 二、学校消防安全通道畅通;每楼层按标准配置了消防器材,并在有效期内。 三、校制定了灭火应急疏散预案,并定期组织师生进行了消防练习。 四、按照国家有关规定配置了消防设施、消防器材。消防设施和消防器材定期进行了检修,无损坏和不可用现象。 五、消防疏散通道、安全出口畅通。 六、学校定期对师生进行消防宣传教育和培训,并组织了消防知识竞赛活动。 七、学校每月都有安全工作会议及安全检查并有记录。 通过自查自纠,让广大教职工进一步认清肩负的重大责任,增强忧患意识,自觉、主动地落实安全工作,全力维护好学校的安全与稳定。 ? 根据武大保字《关于开展春季消防安全专项整治工作的通知》文件精神,学院在全院范围内组织开展了春季消防安全专项整治工作。2月28日,由学院领导和学生工作办公室组成的春季消防安全专项整治工作领导小组,对学院进行了全面消防安全检查。? 一、检查重点? 1.这次主要是对违章使用100w以上大功率电器及私自乱拉电源线等全方面检查,对违章使用电炉、电热杯、电饭锅、水煮器和乱拉电源线的同学,给予警告并及时处理。? 2.对消火栓、灭火器等消防器材的正常使用,做好日常保养维护和防火器材的添加和更换。? 3.对在寝室吸烟和熄灯后用蜡烛照明等违规情况的同学给予警告,消防安全委员会、后勤及保卫部门坚持24小时值班,(有情况随时呼叫)。? 4.值班人员每天检查学生晚上的就寝率,寝室文明卫生检查,做到发现安全隐患能及时消除,将此作为一项日常事务性 的工作抓紧。? 二、检查中发现的问题?

建筑,消防设施的维护管理,GB25201-2010

建筑消防设施的维护管理 (GB25201-2010) 前言 本标准的4.2~4.6、5.2、6.1、7.1、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准的附录A~附录E均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防管理分技术委员会(SAC/TC 113/SC 9)归口。 本标准起草单位:公安部消防局、江苏省公安厅消防局。 本标准主要起草人:李淑惠、刘激扬、丁余平、周广连、廖平、冯婧钰、李锦成、陈秉安、张先来、张梅红、郭玲玲、刘喜娟、唐卫君、王宗存。 引言 建筑消防设施按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置,是探测火灾发生、及时控制和扑救初起火灾的重要保障。对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作,确保建筑消防设施完好有效,依据国家现行法律法规和消防技术标准,制定本标准。 1.范围 本标准规定了建筑消防设施维护管理的内容、方法和要求。 本标准适用于在用建筑消防设施的维护管理。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 14107 消防基本术语第二部分 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 GA 767 消防控制室通用技术要求 3.术语和定义 GB/T 14107中确定的乙级下列术语和定义适用于本标准。 3.1 巡查 exterior inspection 对建筑消防设施直观属性的检查。 3.2 检测 test 依照相关标准,对各类建筑消防设施的功能进行测试性的检查。 4.总则 4.1 建筑消防设施的维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。 4.2 建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位,应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度。确保建筑消防设施正常运行。 4.3 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应明确建筑消防设施的维护管理责任。对建筑消防设施实行统一管理,并以合同方式约定各自的权利义务。委托业务等单位统一管理的,物业等单位应严格按合同约定履行建筑消防设施维护管理职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度。确保管理区域内建筑消防设施正常运行。 4.4 建筑消防设施维护管理单位应与消防设备生产厂家、消防设施施工安装企业等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。维护管理单位自身有维修、保养能力的,应明确维修、保养职能部门和人员。 4.5 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管理阀门,均

建筑中消防设施的重要性

建筑中消防设施的重要性 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质

量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统 火灾早期报警至为重要。 自动报警系统存在的常见问题: 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七

建筑消防设施管理办法

新疆维吾尔自治区建筑消防设施 标准化管理实施办法(试行) 第一条为规范和加强消防控制室及建筑消防设施的维护管理工作,保证建筑消防设施的正常运行,发挥防火灭火效能,保障消防安全,根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《消防控制室通用技术要求》、《建筑消防设施的维护管理》等有关法律法规和标准,制定本办法。 第二条本办法适用于新疆维吾尔自治区行政区域内 公民、法人和其他组织对建筑消防设施的日常维护与管理。 公安机关消防机构对建筑消防设施的使用、维护、管理依法实施监督检查。 第三条本办法所称建筑消防设施是火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。 第四条单位有责任和义务维护、保障建筑消防设施的完整有效和正常运行。 建筑消防设施投入使用后,任何单位、个人不得擅自拆除、埋压、圈占、遮挡、挪用、停用和损坏。 第五条建筑消防设施的日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑

使用单位对建筑消防设施进行移交,并明确建筑消防设施日常管理责任。 有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订合同约定各自的权利和义务,明确建筑消防设施的管理责任,统一制定建筑消防设施维护管理制度,并委托物业服务企业或共同设立维护管理机构实施统一管理。 第六条建筑消防设施的管理单位应当明确建筑消防设施的维护管理归口部门和相关人员的责任,建立完善的消防设施管理及维护保养制度,定期组织对消防设施进行维护保养。 第七条下列资料应统一规格制作并悬挂于消防控制室: 1、消防行政许可文书。 2、控制室值班、操作人员上岗证。 3、消防控制室管理及应急程序。 4、自动消防设施操作流程图。 5、灭火和应急疏散预案流程图。 6、建筑消防设施平面布置图。 7、建筑总平面布局图。 8、消防安全重点部位示意图。 9、消防安全组织结构图。 10、消防设施设备管理表。

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施检测方案 一、检测实施内容范围 湖北工业职业技术学院内所有建筑消防设施,合计面积约175945.24卅,检测费用预算为527835.72 元。主要包括:1 、火灾自动报警系统2 、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动设备;5、消防水炮自动灭火系统维护。6、有关消防的固定设备系统的检测。 建筑电气消防安全检查内容:高低压配电装置消防检测、低压配电线路消防检测、照明装置消防检测、电动装置消防检测。 固定消防设施检测内容: 消防供配电消防检测、消防供水消防检测、气体灭火系统消防检测、机械排烟系统消防检测、消火栓消防检测、泡沫灭火系统消防检测、机械加压送风系统消防检测、应急广播系统消防检测、火灾自动报警系统消防检测、防火分隔、应急照明和疏散指示标志消防检测、消防专用电话消防检测 二、检测单位资质要求 1 )符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:(一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。 2)具有湖北省消防总队认定的消防设施检测维护技术服务二级及以上资质证书; 3)能自行出具正规的国家检测报告; 4 )开展消防检测的经历丰富,每年的业绩合同在 3 个以上,提供相关证明材料。 三、具体检测内容: 电气设施: 1 .消防电源及其配电 1 )消防水泵、防烟排烟设备、火灾报警装置、电气火灾监控系统、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动防火门、卷帘、阀门及消防控制室的各种控制装置等的用电设备的负荷分级应负荷设计文件的规范。 2)当消防电源主电源发生故障时,备用电源应能自动投入使用。 - 可编辑-

建筑消防设施检测标准与方法

建筑消防设施安装质量检 验评定规程

陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统 GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统 GB15322—2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮 GB50016—2006 建筑设计防火规范

GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50193—93(1999版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196—93(2002版)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范 GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50338—2003 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50370—2005 气体灭火系统设计规范 JGJ/T16—92 民用建筑电气设计规范 GA30.1—2002~GA30.3—2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 GA61—2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA386—2002 防火卷帘控制器 GA400—2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法 GA503—2004 建筑消防设施检测技术规程 GA533—2005 挡烟垂壁 DB37/T386—2004 吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范 3 检验性质及项目分类 3.1 检验性质 3.1.1 初次检验:建筑消防设施竣工验收前,对建筑消防设施安装质量所进行的第一次检验。 3.1.2 补充检验:对经初次检验不合格的建筑消防设施安装质量所进行的加倍检验。 3.2 不合格项目分类 本标准不合格检验项目的分类是根据被检验项目在整个消防设施中,对消防设施运行所起作用的重要程度确定的。 A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。

建筑消防设施的作用及分类

建筑消防设施的作用及 分类 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第一章建筑消防设施的作用及分类 学习要求: 通过本章的学习,掌握建筑消防设施的概念、作用及分类;熟悉建筑消防设施的设置要求与基本管理职责;了解建筑消防设施档案管理的一般规定。 建筑消防设施是指依照国家、行业或者地方消防技术标准的要求,在建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等防范和扑救建筑火灾的设备设施的总称。 第一小节第一节建筑消防设施的作用及分类 建筑消防设施的设计、安装以国家有关消防法律、法规和技术规范为依据,由于建筑消防安全包括防火、灭火、疏散、救援等多个方面,因此建筑消防设施也有与之相匹配的多种类别与功能,如火灾自动报警系统的报警与联动控制功能、机械加压送风与排烟系统的防排烟功能等。 一、建筑消防设施的作用 不同建筑根据其使用性质、规模和火灾危险性的大小,需要有相应类别、功能的建筑消防设施作为保障。建筑消防设施的主要作用是及时发现和扑救火灾、限制火灾蔓延的范围,为有效地扑救火灾和人员疏散创造有利条件,从而减少火灾造成的财产损失和人员伤亡。具体的作用大致包括防火分隔、火灾自动(手动)报警、电气与可燃气体火灾监控、自动(人工)灭火、防烟与排烟、应急照明、消防通信以及安全疏散、消防电源保障等方

面。建筑消防设施是保证建(构)筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。 二、建筑消防设施的分类 现代建筑消防设施种类多、功能全,使用普遍。按其使用功能不同进行划分,常用的建筑消防设施有以下十五类: (一)建筑防火分隔设施 建筑防火分隔设施是指在一定时间把火势控制在一定空间内,阻止其蔓延扩大的一系列分隔设施。各类防火分隔设施一般在耐火稳定性、完整性和隔热性等方面具有不同要求。常用的防火分隔设施有防火墙、防火隔墙、防火门窗、防火卷帘、防火阀、阻火圈等。 (二)安全疏散设施 安全疏散设施是指在建筑发生火灾等紧急情况时,及时发出火灾等险情警报,通知、引导人们向安全区域撤离并提供可靠的疏散安全保障条件的硬件设备与途径。常用的安全疏散设施包括安全出口、疏散楼梯、疏散(避难)走道、消防电梯、屋顶直升机停机坪、消防应急照明和安全疏散指示标志等。 (三)消防给水设施

建筑消防设施的设置与管理(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 建筑消防设施的设置与管理(新 编版)

建筑消防设施的设置与管理(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施,是预防火灾、及时扑救初起火灾的有效措施。对建筑消防设施定期实施检查、检测以及维护管理,确保其完好有效,是各级政府与部门和广大社会单位的法定职责。 一、建筑消防设施的设置要求 所有建筑物都应当按照消防法律法规和消防技术标准的要求设置建筑消防设施。设置基本要求如下: 1.按照消防法律法规和消防技术标准需要进行消防设计的建设工程,应当进行消防专项设计,并依法由公安机关消防机构进行消防设计审核、消防验收或者备案抽查。 2.建筑消防设施的安装单位应具备相应等级的专业施工资质,并按图施工,确保工程质量符合相关技术标准要求。 3.建筑消防设施产品应当符合国家标准或者行业标准。禁止生产、销售、配置不合格或者国家明令淘汰的建筑消防设施产品。质量技术

GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》

GB 25201-2010 《建筑消防设施的维护管理》 前言 本标准的4.2~4.6、5.2、6.1、7.1、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性的。 引言 建筑消防设施按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标 准设置,是探测火灾发生、及时控制和扑救初起火灾的重要保障。 4.2 建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位,应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建

建筑,消防设施的维护管理,gb25201-

建筑消防设施的维护管理 (GB25201-2010) 前言 本标准的4.2~4.6、5.2、6.1、7.1、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性的。 本标准的附录A~附录E均为规范性附录。 本标准由中华人民共和国公安部提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会消防管理分技术委员会(SAC/TC113/SC 9)归口。 GB/T 14107消防基本术语第二部分 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 GA 767 消防控制室通用技术要求 3.术语和定义 GB/T 14107中确定的乙级下列术语和定义适用于本标准。 3.1 巡查 exterior inspection 对建筑消防设施直观属性的检查。 3.2 检测 test 依照相关标准,对各类建筑消防设施的功能进行测试性的检查。 4.总则 4.1 建筑消防设施的维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。 4.2建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位,应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度。 4.4建筑消防设施维护管理单位应与消防设备生产厂家、消防设施施工安装企业等有维修、保养能力的单位签订消防设施维修、保养合同。维护管理单位自身有维修、保养能力的,应明确维修、保养职能部门和人员。 4.5 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态。建筑消防设施的电源开关、管理阀门,

消防设施检测报告记录

建筑消防设施测试记录 测试时间: 检测项目检测内容实测记录 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机组试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火警优 先功能、打印机打印功能、火灾显示盘 和CRT显示器的显示功能 联动控制设备试验联动控制和显示功能 消防供水消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 稳(增)压泵及气压水罐试验启泵、停泵时的压力工况消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能水泵接合器试验消防车供水功能 消火栓消防炮室内消火栓试验屋顶消火栓出水及静压室外消火栓试验室外消火栓出水及静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量泡沫栓试验泡沫栓出水或出泡沫 气体灭火系统瓶组与储罐核对灭火剂储存量气体灭火控制设备试验模拟自动启动 机械加压送风系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核 对排烟口风速 应急照明试验切断正常供电,测量照度疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广播系统扩音器试验联动启动和强制切换功能扬声器测试音量 消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能灭火器核对选型、压力和有效期 测试人(签名): 消防安全责任人或消防安全管理人(签名):

常用消防设施有哪些

常用消防设施有哪些?作用是什么? 常用的消防设建筑消防设施建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统。 火灾早期报警至为重要。 自动报警系统存在的常见问题: 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七年)。但现在有的建筑报警系统一经十几年了,对探头仍不更换、不维修、不清洗,探测器的灵敏度根本满足不了工作需要,所得到的火灾信息也不可能准确,这就可能贻误报警时机,造成灾难,这种情况属于重大火灾隐患。 2、自动报警系统年检失当。有的单位不能坚持年检,有的测试方法不规范,测试结果缺乏可靠性。(这种责任检测单位应当承担)一些单位对法定年检敷衍

建筑消防设施检测报告

检测报告 (11)湘天消检0000号 委托检测单位:湖南新仁置业有限公司 检测建筑物及 部位、单位名称:昊天大夏 检测消防系统:1、火灾自动报警系统 2、消防电气及通讯设施 3、防火门、卷帘及消防电梯 4、防排烟及通风空调消防设施 5、消防给水系统 6、自动喷水灭火系统 7、气体灭火系统 8、泡沫灭火系统 9、防火涂料 检测类别:检测 湖南众天消防安全检测有限公司

二0一年月日

检测报告 编号:2011 第1页共8页 委托检测单位湖南新仁置业有限公司建筑高度 商住楼: 写字楼:建筑物(部位)名称昊天大夏建筑层数地上 27层、地下 13层 建筑物地址长沙市迎宾路与八一路交汇处总建筑面积56832㎡消防施工单位湖南省轻工消防安装有限公司最大层建筑面积㎡检测合同编号建筑类别一类高层建筑 监测环境温度℃检测类别竣工检测 检测日期使用性质商住楼、写字楼 检测依据建筑消防设施检测技术规程(GA503-2004)、建筑设计防火规范(GB50016--2006)、高层民用建筑设计防火规范(GB50054--95)2005年版、火灾自动报警系统设计规 范(GB50116--2008)、火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166--2007)、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084--2001)2005年版、自动喷水灭火系统施工及验 收规范(GB50261--2005)、二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193--93)2010年版、气体灭火系统设计规范(GB50370--2005)、气体灭火系统施工及验收规范(GB50263--2007)、泡沫灭火系统设计规范(GB50151--2010)、泡沫灭火系统施工及验收规范(GB50281--2006)、钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)、建筑钢结构防火技术规范(CECS200:2006)、混凝土结构防火涂料(GA2005-98)、湖南省建筑消防设施检测评定通用标准,消防监督部门有关建筑消防设施审核批文、 经建审后的设计图、竣工图及竣工资料等。 系统名称安装部位检测部位 火灾自动报警系统 消防电气及通讯设施 防火门、卷帘及消防电梯 防排烟及通风空调消防设施 消防给水系统

消防设施检测报告(吧)

自动消防设施 检测报告 受检单位:游天下网吧 检测项目:自动消防系统 检测类别:定期检测 南京消防技术工程有限公司(深圳分公司)

消防设施质量检测报告 编号: 建设单位游天下网络有限公司检测内容自动消防设 施功能和安 装质量 建筑物名称无检测日期2011.8.17 建筑层数地上2层建筑高度地上米 地下地下 1 建筑分类/ 底层面积/ 建筑面积370平方系统名称设计单位施工单位检测结论 火灾自动报警系统机械工业部 第二设计院 合格 消防水喷淋 系统 同上合格

自动喷水灭 同上合格 火系统 通风、防排 同上合格 烟系统 检测依据根据游天下网吧的申请,依据国家《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98、《火灾报警系统施 工验收规范》GB50116-92等有关标准对游天下网吧消防设施检 测。

消防设施质量检测报告 检测系统:火灾自动报警系统 设备名称生产厂家型号安装数量实检数量结论 报警控制器海湾安全技 术有限公司 JB-QT-GST3000 1 1 合格 烟感海湾安全技 术有限公司 JTY-GD-G3 12 2 合格 温感海湾安全技 术有限公司 JTW-ZCD-G3N 2 1 合格 手动报警器海湾安全技 术有限公司 J-SAP-8402 2 1 合格 检测项目检测标准检测结果结论牢固程序应牢固牢固合格正面操作距离>1.5M >2M 合格侧面距墙>1.0M 1.2M 合格后面板距墙>1.0M 1.6M 合格外观质量应整齐牢固牢固合格

消防设施质量检测报告 检测项目检测标准检测结果结论导线编号字迹清晰可见符合要求端口接线<2 1根符合要求接线余量>20CM 40CM 符合要求导线绑扎扎成束已札好符合要求密封处理应封堵已堵符合要求主电源连接应有明显标志有标志符合要求接地应有明显标志有标志符合要求主电源工作指示应正常指示可以正常显示符合要求可见程度一般光线3M内可见可见符合要求功能标注字清晰字可见符合要求

建筑消防设施

建筑消防设施有哪些种类? 1.建筑防火及安全疏散设施 2.消防给水 3.防烟、排烟设施 4.电气与通讯 5.自动喷水灭火系统 6.火灾自动报警系统 7.气体灭火系统 8.水喷雾灭火系统 9.低倍数泡沫灭火系统 10.高、中倍数泡沫灭火系统 11.蒸汽灭火系统 12.移动式灭火器材 13其他灭火系统 消防设施有哪些及用途? 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。它是一个称职的更夫,给居住、工作在

相关文档