文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VCC干式变压器使用说明书(中文)0AS.460.041

VCC干式变压器使用说明书(中文)0AS.460.041

VCC干式变压器使用说明书(中文)0AS.460.041
VCC干式变压器使用说明书(中文)0AS.460.041

VCC 干式变压器使用说明书

0AS.460.041

上海ABB变压器有限公司

目录

产品安装及操作安全导则

一、VCC三相干式变压器使用说明

1 概述

2 用途和参照标准

3 结构介绍

4 运输

5 验收检查

6 贮存

7 安装

8 投入运行前的检查和试验

9 运行

10 产品附件

11 维护保养

12 修理

13 环保方面的建议

14 其他

二、VCC干式有载调压变压器补充说明

三、VCC单相干式变压器补充说明1

2-11 2

2

3

3

6

6

6

8

9 10 11 11 11 11 12 13

产品安装及操作安全导则

在没有专业器具的情况下,禁止起吊或移动变压器;

变压器接线终端仅供电力负载使用,与接线终端连接时应使用软连接,以避免对接线端造成机械损伤;

禁止使用铭牌或联接图标中未经允许的联接方式联接变压器接线终端;

禁止在变压器没有可靠接地时通电;

在无有载调压开关的情况下,禁止在变压器通电状态下更换变压器分接;

在变压器通电状态下,禁止移除任何变压器的罩壳面板;

禁止随意更改变压器的联锁开关、报警装置及其他控制回路的接线电路;

重要注意事项:违反以上规定可能将导致人员伤亡或其他重大事故;此导则明确禁止穿戴聚酯化纤、尼龙或丝质制衣物的员工工作在裸露的电弧环境下。

一、VCC三相干式变压器使用说明

1 概述

1.1 V CC干式变压器是ABB公司具有世界先进水平的Vacuum Cast Coil三相树脂浇注成

形线圈的干式变压器(以下简称变压器)。

1.2 变压器的型号含义如下:

S C B L - /

高压电压等级(kV)

额定容量(kVA)

性能水平代号

线圈导体为铝材

高.低压均为箔式线圈

“成”型固体浇注式

“三”相

注:若线圈导体为线材绕制,型号中“B”不出现;

若线圈导体为铜材,型号中“L”不出现。

2 用途和参照标准

2.1 用途

变压器可把电网电压变成系统或负载所需要的电压,实现电能的传递与分配。本产品具有耐潮、阻燃、维护方便和机械强度高的特点,能深入负荷中心,可用于高层建筑、商业大厦、剧场、影院、机场、工矿企业、石油平台、地铁和隧道等场所的输变电系统;可和开关柜一起组成结构紧凑的成套变电站,还可以作为工业驱动系统等的配套电源。

2.2 参照标准

国际电工委员会标准:

IEC60076-11—2004 《干式变压器》

IEC60726—1982 《干式电力变压器》

IEC60529—2001 《外壳防护等级》(IP代码)

IEC60551—1987 《变压器和电抗器的声级测定》

IEC905—1987 《干式电力变压器负载导则》

德国工业标准:

DIN42523-1/A1—1996 《浇注树脂干式变压器》

DIN42523-1—1993 《浇注树脂干式变压器》

DIN42523-2—1996 《浇注树脂干式变压器》

DIN42523-3—1997 《浇注树脂干式变压器》

中华人民共和国标准:

GB1094.11—2007 《干式电力变压器》

GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T7328—1987 《变压器和电抗器的声级测量》

GB4208—2008 《外壳防护等级》(IP代码)

GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》

GB10237—1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验、外绝缘的空气间隙》

GB/T5273—1985 《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GBJ148—1990 《电器装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器

施工验收规范》

GB50510—1992 《电器装置安装工程电气交接试验标准》

机械工业部标准:

JB/T501—2006 《电力变压器试验导则》

JB/T10088—2004 《6~220kV级变压器声级》

电力工业部标准:

DL/T572—1995 《电力变压器运行规程》

DL/T573—1995 《电力变压器检修导则》

DL/T596—1996 《电力设备预防性试验》

3 结构介绍

3.1 变压器铁心采用优质冷轧晶粒取向的硅钢片加工而成,采用全斜接缝的叠片式结

构,铁心表面涂有防锈涂料。

3.2 变压器低压线圈为圆筒式,(1000V以下)用铜(铝)箔绕制,部分小容量变压器

用漆包铜(铝)线绕制。高压线圈采用饼式,(1000V以上)用铜(铝)带绕制,用环氧树脂浇注固化使线圈成一体。线圈压紧和定位采用有弹性的支撑,具有缓冲作用,可降低变压器的振动和噪音。

3.3 防护等级为IP00的变压器是没有外壳的。根据用户需要可配装IP20或IP23的罩壳,

防护等级为IP20的罩壳由安全挡板构成,不允许直径超过12mm的物体进入壳内,可防止意外触电。防护等级为IP23罩壳可防止与垂直线交角在60度范围以内的雨水滴入壳内。对于容量较大的变压器,当受到变压器室内和运输条件的限制,希望变压器体积较小,同时又需要防护罩壳时,本公司可提供可拆卸式罩壳。变压器就位后,在运行现场拼装罩壳。罩壳的拼装方法见《拼装式罩壳安装使用说明书》。

3.4 低压线圈的系统电压Um≤1.1kV的变压器在低压线圈内装有温度传感元件,和温度

传感元件配套的温控装置提供报警或脱扣信号。

3.5 变压器上部装有整体起吊装置,根据需要底部装有可变换方向的滚轮,可使变压器

沿长轴或短轴方向移动。滚轮和底座的中心距选择为660、820或1070mm。

4 运输

4.1 公路运输

4.1.1 不带罩壳不带包装箱

a. 变压器摆放时应保证长轴方向与卡车前后方向一致,两变压器的摆放之间的间隙要

大于200mm 以上;

b. 干式变压器的固定应在上夹件与卡车之间用绳索拉紧,然后盖上防雨油布,见图1;

图1 变压器摆放示意

c.

干式变压器在运输过程中,不允许有晃动、碰撞和移动现象,其倾斜度不得大于30度。运输振动加速度:变压器重量在15吨以下,长轴方向2.3g ,短轴方向0.75g ,垂直方向1.6g ;变压器重量在15吨以上,长轴方向1.8g ,短轴方向0.75g ,垂直方向1.3g ; d.

装卸产品时要用两根钢绳,同时着力四处,并注意产品重心的位置。两根钢绳的起吊夹角不要大于60度。若因吊高限制不能符合条件,请用横梁辅助提升。如需用叉车时,其倾斜度不得大于30度;

e. 变压器在摆放、搬运、装卸时,禁止堆码,5吨以上产品禁止叉车搬运。4.1.2 不带罩壳带包装箱

a. 变压器摆放应确保包装箱外的“运输方向”标识方向与卡车前后方向一致;

b. 包装箱的固定应用绳索与卡车之间拉紧,见图2;

图2 变压器摆放示意

c. 同4.1.1中的c ,d ,e 。4.1.3 带罩壳不带包装箱 a . 同4.1.1中的a ;

b .

需在罩壳底部变压器底座处増加防滑橡胶,在罩壳上部吊耳处与卡车之间用绳索扎 紧,然后盖上防雨油布,见图3;

图3

变压器摆放示意

运输前进方向

运输前进方向

绳索(3

道以上)

c . 同4.1.1中的c ,

d ,

e 。4.1.4 带罩壳带包装箱 a . 同4.1.2中的a ,b ; b . 同4.1.1中的c ,d ,e 。4.2 海洋运输

4.2.1 不带包装箱,集装箱运输

a . 变压器在集装箱中的安装方向需与运输方向一致,如图4所示。

图4 变压器摆放示意

b .

变压器在集装箱中的位置应使撑档便于固定,即撑档正好嵌入集装箱内壁的凹槽处,撑档厚度须大于100×50mm ,同时保证打包带有适当的位置固定。木托盘四周均有撑档顶紧,能防止变压器前后左右方向的位移;

c.

打包带须穿入变压器顶部吊环和侧面吊钩中缠绕后收紧,防止运输过程中变压器的上下窜动。

d .

变压器固定完毕后,集装箱顶须加盖2层彩条布,再用钢丝绳穿入盖布边的圆孔和集装箱外的固定钩中收紧封箱。

e.

集装箱卡车在运输过程中变压器不允许有晃动、碰撞和移动现象,其倾斜度不得大于30度。运输振动加速度:变压器重量在15吨以下,长轴方向2.3g ,短轴方向0.75g ,垂直方向1.6g ;变压器重量在15吨以上,长轴方向1.8g ,短轴方向0.75g ,垂直方向1.3g ;

f.

装卸产品时要用两根钢绳,同时四处着力,并注意产品重心的位置。两根钢绳的起吊夹角不要大于60度。若因吊高限制不能符合条件,请用横梁辅助提升。如需用叉车时,其倾斜度不得大于30度;

g.

变压器摆放、搬运、装卸时,禁止堆码,5吨以上产品禁止叉车搬运。4.2.2 带包装箱,集装箱运输 a . 同4.2.1中的a ;

b .

包装箱应在集装箱中的位置应使撑档便于固定,即撑档正好嵌入集装箱内壁的凹槽处,撑档厚度须大于100×50mm ,包装箱与集装箱之间用木头塞紧,包装箱上部需用3道以上的绳索将木箱与集装箱固定在一起;

c. 同4.2.1中的e ,f ,g 。4.2.3 非集装箱运输

a.

对于非集装箱运输,一般都带包装箱,包装箱应牢固地固定在船仓内,应盖防雨集装箱门

油布;

b. 同4.2.1中的e ,f ,g 。4.3 铁路运输4.3.1 带包装箱

a. 变压器按包装箱外的“运输方向”标识摆放;

b. 在车厢中,要用绳索使包装箱固定,不允许有串动,不允许堆码,见图5;

图5 变压器摆放示意

c. 在吊装时或叉车铲时,其倾斜度不得大于30度。

d.

装卸产品时要用两根钢绳,同时四处着力,并注意产品重心的位置。两根钢绳的起吊夹角不要大于60度。若因吊高限制不能符合条件,请用横梁辅助提升。如需用叉车时,其倾斜度不得大于30度,不允许堆码,5吨以上产品禁止叉车搬运。

4.3.2 不带包装箱

a. 变压器摆放应确保长轴方向与运输方向一致;

b. 变压器的夹件或罩壳应与车厢牢固固定,不允许有串动;

c. 同4.3.1中的c ,d 。

5 验收检查

5.1 检查所有包装箱和包装盒是否完好。

5.2 核对变压器铭牌数据是否符合订货合同,检查出厂文件是否齐全。

5.3

检查变压器是否完好,是否有外部损坏的迹象,零部件是否发生位移和损坏,电气支撑零件或联结线是否有损坏。

5.4 核对备用零部件是否有损坏和短缺。

6 贮存

6.1 变压器应贮存在室内或天棚下,散装零部件应贮存于干燥的室内,并防止散失。

6.2

贮存变压器及其零部件的贮存室必须有防止机械损伤、防滴、防溅、防凝露、防尘、防日照等保护措施,必须有适当的通风。零部件不得直接放在地上,而应放在架子上或木底板上。

6.3

变压器贮存最低环境温度为-25℃,最高环境温度为+50℃,最高相对湿度应≤90%。

6.4

电子式温控箱不宜在高湿度环境下贮存,应将其单独存放于相对温度≤60%的干燥室内。

7 安装

7.1

安装场所

运输前进方向

7.1.1

变压器必须安装在防滴和防日照的室内。变压器室的防护等级至少应符合IP23防 护等级的要求,应防止腐蚀性蒸气、有害气体、盐雾和尘粒侵袭变压器。

7.1.2 变压器应尽可能安装在室内背光处(北面)。

7.1.3

防护等级为IP00的变压器若未能采取其它保护措施,只能用于干燥的室内,凡是安装在潮湿场所的变压器至少应达到IP23的防护等级。

7.2 安装基础

7.2.1 变压器基础应符合GBJ148—1990中有关的施工和验收规范。

7.2.2 变压器基础应水平并具有良好的抗振和吸音性能,否则将使安装后的变压器噪音增大。

7.3 触电防护及安全距离

7.3.1

带电体对地(或接地导体)及不同带电体之间的最小安全距离见表一,确保这一距离,对变压器的安全可靠运行是十分必要的。

7.3.2

用栅栏把变压器围起来可有效地防止通电后的变压器被人触及。带电部分对工作人员活动范围的安全距离应符合表二的要求。

表一 海拔高度在1000m 及以下的绝缘水平及最小安全距离

表二 带电部分对工作人员活动范围的安全距离

7.4 通风

7.4.1 为散发变压器运行时发出的热量,变压器室应具有大于(4m 3/min )/kW 的通风能力,使气流从下部进入室内,由上部排出,并必须防止热空气滞留在变压器上部的空间。

7.4.2

变压器应安装在离墙壁及其它物体500mm 以外的地方,以确保变压器周围空气的流动。

7.5 噪音

房间过小、变压器离墙壁过近、以及墙壁光滑而未采取吸音措施等,都可能使噪音波与墙上的反射波叠加,从而使噪音水平显著增加。同时地基和地面的吸音状况,也对噪音有很大影响。为避免把振动传给建筑物并降低噪音,可在变压器底座下加防振垫。基础水平度差也会增加变压器噪音。

电压等级(kV)设备最高电压

(kV)绝缘水平

安全距离(mm)

工频试验电压(kV)冲击试验电压

(kV)≤1≤1.13/253 3.51040606 6.92060901011.535751251517.5389517020235012522535

40.5

70

170

315

电压等级(kV)工作人员与有遮拦的带电设备的安全距离(m)

工作人员与无遮拦的带电设备的安全距离(m)

10级以下0.350.720~35级

0.6

1.0

7.6 基建工作

若变压器基建工作不能在变压器就位之前完成,则必须对变压器进行有效地遮盖防护,防止任何杂物和灰尘进入变压器内。

7.7 安装环境条件

7.7.1 一般设计的变压器,其适用于海拔高度<1000m,若将其用于海拔1000m以上等地

方,须考虑到由于空气密度减小而引起的空气冷却效率降低和空气介电强度的下降引起的耐压水平的降低(详见干式电力变压器标准)。

7.7.2 环境温度:最高气温+40℃,最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃,最

低气温-5℃(户内型)。

7.8 电力线路的联接

7.8.1 进行联接线操作时,应保证带电体之间及带电件对地的最小距离,特别是电缆至高

压线圈的距离,高压联接线必须避免尖角和弯折。

7.8.2 铜与铜的接触面必须清洁和砂光。注意不得利用钢螺栓或钢螺母来传通电流。

7.8.3 低压大电流母线应单独支持,不得直接压在变压器接线端子上,使其产生过高的机

械拉力和力矩。当电流大于1000A时,母线和变压器端子之间必须有一段软联接,以补偿导体的热胀冷缩,并隔离母线和变压器的振动。

7.8.4 当变压器带罩壳时,应特别注意变电室门与罩壳尺寸的匹配。引线封密罩应单独支

撑,不应直接压在变压器罩壳上。

7.8.5 电气联接处应保持必要的接触压力,必须使用弹性元件(比如蝶形垫圈或弹簧垫

圈)。在坚固联接螺栓时,推荐使用扭矩扳手,扭矩的参考值见表三。

表三螺栓扭矩的参考值

螺栓尺寸M8M10M12M16

扭矩(N ? m)10253080

扭矩(kg ? m)1 2.538

7.8.6 变压器通电运行一个月左右后,建议用同样的力矩把所有螺栓复紧一遍。

7.9 接地

变压器必须通过带有接地标志的接地螺栓可靠地接入保护接地系统。

7.10 分接电压变换

当需要变换分接电压时,必须切断变压器高压输入电源。把联接片固定在相应的分接端子上(参照铭牌),拧紧螺栓,保证分接端子接触良好,在确认没有问题时方能送电运行。

7.11 小动物的预防

由小动物引起的变压器相间短路和单相接地故障经常发生,所以防止小动物进入变压器室或采用IP20防护是非常必要的。当变压器带罩壳时,应特别注意电缆进线孔的密封,以防止小动物从这里进入变压器罩壳。

8 投入运行前的检查和试验

8.1 本体检查

检查所有紧固件是否有松动现象,特别注意分接电压位置的螺栓是否拧紧,电气连接是否正确可靠;带电体间和带电体对地的绝缘距离是否符合表一要求;变压器附

近应无异物,线圈表面清洁。变压器内部应无异物,必要时应用吸尘器或压缩空气来净化。检查运输中所采用的紧固件是否全部拆除,运输中所拆卸的零部件是否安装妥当。

8.2 试验

8.2.1 检查变压器变比和联接组别,测量高低压绕组的直流电阻。将测量结果与出厂试验

值作比较。

8.2.2 检查线圈间,线圈对地的绝缘电阻。若绝缘电阻明显低于出厂时的值,则表明变压

器受潮。当绝缘电阻低于1000欧姆/V(运行电压)时,则变压器必须进行干燥处理。我们建议用热风吹或用高功率灯泡近距离照射线圈端面和上、下支撑绝缘件来解决受潮问题。

8.2.3 在外施电压试验时,试验电压不得超过出厂试验电压的85%。注意在做低压线圈耐

压试验时,温度传感器PT100应取出。耐压试验后,应及时将传感器归位。

8.2.4 当变压器装有风扇时,应将风扇通电并确保其正常运行。

8.3 运行条件的检查

8.3.1 低压电压在695V及以下的变压器必须在低压绕组中性点和低压网络中性点之间进

行等电位联接后才可投入高压电网。

8.3.2 变压器并联操作应先将变压器高压侧接入网络。此时低压侧开关必须断开,然后检

查并联运行变压器低压侧对应点间的电压差。只有在对应的低压端子之间不存在任何电压差时,变压器低压侧的主开关才能合闸。

9 运行

9.1 负载

9.1.1 变压器的负载能力与温度的关系

9.1.1.1 在使用条件中规定的温度值,是变压器正常的运行条件。当年平均温度高于或低于

20℃时,变压器的负载能力可以小于或大于其额定容量,每上升(或降低)1℃所减小(或增加)变压器容量值为0.6%。

9.1.1.2 当取某一个温度值作为年平均温度时,则日平均温度不得高于这个年平均温度

10℃,最高温度不得超过年平均温度20℃。这时变压器的预期寿命与变压器在标准温度下作额定运行的使用寿命是近似相同的。

9.1.1.3 除非另有协议,变压器不得在气温高于 50℃的环境中运行。

9.1.2 短时过载

9.1.2.1 在不超过GB1094.11—2007《干式电力变压器》、IEC60726-11—2004《干式电

力变压器》和DIN42523—1997《浇注树脂干式变压器》规定的绕组平均温升前提下。变压器可在限定时间内作超过额定容量的运行,允许过载量与环境温度和变压器的初始负载(峰值前后的等效恒定负载)有关。

9.1.2.2 允许过载量与额定负载时的线圈温升和线圈热时间常数密切相关。对于不同设计的

变压器其过载参数可能相差很大。即使同一台变压器高压线圈和低压线圈的过载参数也不一样。鉴于这些原因,若需过载的用户可参照GB/T17211—1998《干式变压器负载导则》决定过负载情况。也可将环境温度、所需过载时间和倍数、以及产品的规格和出厂编号告知本公司的市场销售部。我们将按计算结果提供不同情况下

的过载资料。在事故状态下短时的应急过载时间可参照下列过载曲线。

短时应急过载曲线(环境温度20℃)

9.1.3 空载运行

变压器作持续空载运行时铁心温度与满载时差不多。9.1.4 风冷运行

9.1.4.1

如果在订货时指定变压器装有辐流风扇(Cross-flow-fans )用于增加变压器的负载能力, 这种风冷装置对时间较长的间隙过载是很实用的。

9.1.4.2

在变压器投入运行前,应将风扇电源接好,并经试验。为了避免风扇的无效运转,可通过温度控制系统对风扇进行自动控制。

9.2 并联运行

9.2.1 如果变压器试验报告中给出的数据满足以下条件,则变压器可作并联运行 A. 联结组相同;

B. 电压比相差不超过1%;

C. 变压器短路阻抗百分值相差不超过10%;

D. 变压器容量比应小于3:1;

9.2.2 变压器接入并联时必须遵守以下规定。

先将变压器高压侧接入网络,此时低压侧主开关必须断开,然后检查并联运行变压器低压侧对应相之间的电压差。测量时必须严格遵守安全规程。

若低压额定电压很高,则必须使用电压互感器。只有在对应的低压端子之间不存在任何电压差时,变压器低压侧的主开关才能合闸。

并联运行之后,建议对照变压器的额定容量校核各台变压器的负载量。

9.3 过电压运行

9.3.1

变压器的绝缘水平已在铭牌和试验报告中给出。对于可能出现在高压线端上过高的冲击电压,必须对变压器进行可靠的保护。必要时须安装避雷器。

9.3.2

当变压器须作过电压运行时,最大允许的工频电压不超过额定空载电压的105%。过电压运行时,变压器的噪音将会明显增大。

10 产品附件

风机:

变压器冷却方式若为风冷,在变压器投运前必须先检测风机控制系统是否正

1.51.41.31.21.11.00.90.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

常(检测方法可参考温控器使用说明书),并且确保风向对准线圈;

温控器: 为了对过热的线圈采取保护措施,变压器装有一套温度显示保护装置,温控器采用外部供电或变压器自取电源(用户要求),其功能除显示变压器

温度外,还提供高温报警、超温跳闸、故障报警终端及控制风机(如有)

起停,其使用方法请查阅出厂文件及有关说明书;

加热器: 若产品配有加热器,用户可在变压器长期处于潮湿低温气候环境中储存后投入使用前,启动加热器对变压器进行除湿。加热器通常处于变压器本体

下夹件两侧,加热器连接至用户接线终端,需要使用外部供电。

11 维护保养

11.1 对变压器进行维护保养时应遵守安全规程,必须把变压器与高、低压电网断开,把

变压器的所有端子短接后接地。

11.2 变压器的维护工作主要是除尘,尤其是除去绝缘表面的积尘,以免阻碍冷却效果和

降低绝缘水平。操作人员可按下列程序进行保养:

A. 对线圈、引线和温度控制箱进行全面的外观检查;

B. 可用吸尘器,压缩空气或氮气进行除尘。压缩空气或氮气应是清洁干燥的,其气

压不超过0.2Mpa;绝缘子、分接联接片、端子板及其它绝缘零件的表面应用干布擦净;

C.检查所有温度控制的线路是否正常;

D.按有关使用说明书对辅助装置进行维护保养;

E.检查电力线路的联接是否紧固,避免因接头松驰引起导体过热而发生事故;

F.按常规测量绝缘电阻并记录数值。

11.3 在潮湿低温气候下停电检修,应避免在线圈表面有凝露的情况下再送电。

11.4 用户应建立定期对变压器进行维护保养的制度,建议第一次维护保养工作可在变压

器送电1个月后进行。

12 修理

12.1 用户需要调换损坏的零件时,可与本公司售后服务部联系。请写明变压器的型号、

产品代号和出厂序号。

12.2 铁心和线圈的修理和更换工作必须由本公司修理人员进行。

13 环保方面的建议

13.1 当变压器报废时,对线圈、绝缘和垫块的处理应考虑环保要求。绝缘子和垫块是由

环氧树脂和玻璃纤维制造的,是不可自然化解的材料。焚烧时也会有大量有害气体产生。所以这些材料不宜自行处置,应交由环保部门进行处理。

13.2 高压线圈中含有大量的铜或铝,若要对铜或铝进行回收利用,只能通过在焚烧炉中

燃烧的方法。由于焚烧会产生大量有害气体,严重污染大气环境,我们建议把线圈交给能对废气进行净化的机构处置。

14 其他

需要进一步了解有关VCC干式变压器的问题,请直接与本公司售后服务部联系。

二、VCC干式有载调压变压器补充说明

1 有载调压干式变压器的使用说明同于三相干式变压器的使用说明书。

2 有载调压变压器一般是在一次侧进行调压.一般情况下,调压范围是±4×2.5%对于

有特殊要求的用户,在使用时请注意额定容量分接。

3 我们所选用的开关,按相数分有单相(三个)和三相之分。按绝缘介质来区分有:

真空开关和空气开关。所有这些开关均为免维护开关。有载开关的正确使用请参照有载开关的使用说明书。

4 变压器在接收试验前应复紧分接开关触头与分接连接处的每一个螺栓,对有载开关

进行两个循环的空操作,检验马达驱动装置均正常后,测量每一个分接的直流电阻,并与出厂试验报吿中的数值进行对比。变压器空载合闸或带载合闸时所处的分接位置应与合闸时的电网电压相匹配,以确保合闸时的涌流不过大。

三、VCC单相干式变压器补充说明

1 单相干式变压器和单相干式变压器组的使用说明同于三相干式变压器的使用说

明书。

2 当三台单相变压器联成三相变压器组时,应注意以下几个方面:

A 不能采用Y/y0联结(或Yyn0 联接)。

B 当三台单相变压器间的联线由使用者自己连接时应考虑:在任何情况下,各连线间

的距离,以及连线与接地间的距离应满足GB10237—1988《电力变压器绝缘水平和绝缘试验.外绝缘的空气间隙》的规定。同时还应考虑热胀冷缩的因素,以免变压器出线端子受力过大。

C 当三台单相变压器的连线由我厂制作时,请按我们提供的图纸或铜排(线)上的

标号进行装配,装配后应认真检查电气绝缘距离。

D 单相变压器的工频耐压、感应耐压、直流电阻测量均应在联接成三相变压器组后

进行。由于连接线过长,可能会使线间直流电阻互差超标,这是正常现象,但去除了由于引线长度的不同造成的影响后,直流电阻线间互差应满足国家标准的规定。

E 联接成三相组后还应进行联结组别测定。

上海ABB变压器有限公司

中国●上海市●201206

浦东新区申江路2300号

电话: 021-5899 6488

传真: 021-5031 5479

售后服务电话: 021-5031 5479 / 5031 5759

DNAStar详细中文使用说明书

Sequence Analysis Software for Macintosh and Windows GETTING STARTED Introductory Tour of the LASERGENE System MAY 2001

DNASTAR, Inc. 1228 South Park Street Madison, Wisconsin 53715 (608) 258-7420 Copyright . 2001 by DNASTAR, Inc. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited,except as allowed under the copyright laws or with the permission of DNASTAR, Inc. Sixth Edition, May 2001 Printed in Madison, Wisconsin, USA Trademark Information DNASTAR, Lasergene, Lasergene99, SeqEasy, SeqMan, SeqMan II, EditSeq, MegAlign, GeneMan, Protean,MapDraw, PrimerSelect, GeneQuest, GeneFont , and the Method Curtain are trademarks or registered trademarks of DNASTAR, Inc. Macintosh is a trademark of Apple Computers, Inc. Windows is a trademark of Microsoft Corp. ABI Prism are registered trademarks of Pharmacopeia, Inc. Disclaimer & Liability DNASTAR, Inc. makes no warranties, expressed or implied, including without limitation the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, regarding the software. DNASTAR does not warrant, guaranty, or make any representation regarding the use or the results of the use of the software in terms of correctness, accuracy, reliability, currentness, or otherwise. The entire risk as to the results and performance of the software is assumed by you. The exclusion of implied warranties is not permitted by some states. The above exclusion may not apply to you. In no event will DNASTAR, Inc. and their directors, officers, employees, or agents (collectively DNASTAR) be liable to you for any consequential, incidental or indirect damages (including damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information and the like) arising out of the use of, or the inability to use the software even if DNASTAR Inc. has been advised of the possibility of such damages. Because some states do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitations may not apply to you. DNASTAR, Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes to it from time to time without obligation of DNASTAR, Inc. to notify any person or organization of such revision or changes. The screen and other illustrations in this publication are meant to be representative of those that appear on your monitor or printer.

DM中文使用说明书

DMX512中文使用说明书 (2009-03-20 16:07:26) 转载 分类:灯光设备使用和技巧 标签: 灯光设备 一、四位数码管说明: XXXX *第一位代表CHASE,共有6个 *第二位代表SCENSE,共有8个 *第三四位代表BANK,共有30个 *设置MIDI通道时第三四位代表MIDI通道,共有16个MIDI通道 *一个CHASE最多可以包含240个SCENSE *一个BANK最多可以包含8个SCENSE *一个SCENSE最多可以包含192个通道(也可以说是12个SCANNER) SCANNER1:通道1~通道16 SCANNER2:通道17~通道32 以此类推 SCANNER12:通道181~通道192 *一个SCANNER最多可以包含16个通道 *调节滑杆时显示数值或者百分比 二、操作时请注意数码屏的指示灯在什么状态。 *BLANKOUT *STEP *PROGRAM *MUSIC TIGGER *AUTO TIGGER 三、DMX512面板功能说明 1、SCANNERS 按下SCANNER键,其旁边的LED灯亮,其中连接8个通道的输出可被调节,在SCENS运行时,如果可调电位器控制为OFF,则调节电位器不会影响通道输出,但如果可调电位器控制为ON,则通道输出会随相应的可调电位器的改变而改变; 2、SCENS按健 按下一个SCENS键可触发SCENS或存入一个SCENS,第二个数码管头显示SCENS1-8; 3、可调电位器 调节可调电位器改变DMX的通道输出大小,最小是0最大为255或者从0%-100%,可调电位器1-8控制连续的八个通道;

4、PAGE/SELECT键 选择PAGE A或PAGE B,PAGE A为每个SCANNER的前八个通道PAGE B为每个SCANNER的后八个通道 5、SPEED SLIDER 推动这个推杆调整走灯速度; 6、FADE TIME SLIDER 推动这个推杆调整FADE TIME; 7、LED DISPLAY 8、BANK按键(↑/↓) 第三位和第四位数码管显示BANKS(01-30),按下↑/↓键,BANK增大或减小,显示的SCENS为该BANK里的SCENS; 9、CHASE 1-CHASE 6键 用于CHASES编程或CHASES运行的选择; 10、PROGRAM键 上电本机在走动运行状态,按下PROGRAM键盘2秒,编程指示灯闪动可编程SCENSR和CHASER,再按下PROGRAM键2秒,编程指示灯灭回到运行状态; 11、MIDI/ADD键 A、在运行状态按住MIDI键2秒,第3及第4位数码管闪动,通过↑或↓选择MIDI通道,再按MIDI键2秒结束MIDI通道的设置选择的MIDI通道被存贮;或者除↑/↓键以外的任何键都可结束MIDI通道的设置,不存贮所选取的MIDI通道; B、在编程状态,用于编辑; 12、AUTO/DEL键 A、在运行状态,按下AUTO/DEL键,自动触发指示灯亮,表示在自动触发状态,再按下AUTO键退出自动触发状态,自动触发指示灯灭; B、在编程状态,用于SCENS及CHASE编程; 13、MUSIC/BANK COPY键 A、在运行状态,按下MUSIC键,声音触发指示灯亮,可由声音触发SCENS,再按一下MUSIC键,声音触发指示灯灭,退出声音触发状态; B、在编程状态,用于SCENS及CHASE编程;

RTKLIB中文说明书

1.文件目录结构  \app-- APs构建环境 \bin --可执行二进制APs和windows链接库 \data-- APs样本数据 \doc --文档文件  \lib --库生成环境 \src --RTKLIB库的源程序  \test--测试程序和数据 \util-- 实用程序工具  2.\bin\rtklaunch.exe 应用程序启动器 3.RTKNAVI实时定位结算  输入GPS / GNSS接收机原始观测数据,实时进行导航处理。  3.1执行\bin\rtknavi.exe

3.2用RTKNAVI进行实时定位必须输入GPS/GNSS接收机原始观测数据和卫星星历,点击I进入输入流对话框  检查设置Rover、Basestation、Correction三个选项的设置,如果设 置定位模式,只选择一个,基站和校正并不需要。  流类型可有从以下选项中选择  (a)Serial :串口输入数据  (b)TCP Client :连接到一个TCP服务器,通过TCP连接输入数 据  (c)TCP Server :接受一个TCP客户端连接和通过TCP连接的输 入数据  (d)NTRIP Client :连接一个NTRIP caster输入数据  (e)File :日志文件中输入数据。[.conf] (f)FTP :通过FTP下载一个文件后输入数据  (g)HTTP :通过(a) HTTP 下载一个文件后输入数据  3.3选择流类型为?Serial?(连续的)点击...按钮设置选项

3.4在流类型中如果你选择了SerialTCP Client或者TCP Server作为类型,你可以通过流设置GPS / GNSS接收机启动和关闭命令,设置命令,按下“Cmd?标签下的…按钮。在?Serial/TCP Commands?对话框中进行设置,可以加载和保存命令 3.5流类型中设置类型为?File?可以设置文件输入路径,数据为原始数据,还可以设置时间  3.6设置输出流格式,点击O按钮,弹出 ?Output Streams?对话框,设置类型,

绕膜机中文使用说明书

目录 一:拉伸薄膜缠绕包装机 (2) 二:主要技术参数 (2) 三:产品保修 (3) 四:拆箱、安装、调试 (3) 五:控制板操作说明 (5) 六:设备维护 (7) 七:使用 (9) 八:功能使用及其它 (9) 8-1、记数误差10 8-2、光电开关的使用10 8-3、薄膜操作简图11 8-4、预拉伸薄膜导出11 8-5、可移动限位块11 8-6、薄膜拉伸12 九:使用安全 (13) 附设备可能出现的故障及排除方法 电气原理图

一:拉伸薄膜缠绕包装机 1. 拉伸薄膜缠绕包装机是以LLDPE拉伸薄膜为包装材料,对多种货 物进行裹包的专业包装机器。 2. 使用我公司出品的系列薄膜缠绕拉伸包装机器,可以降低包装成 本,方便存储与运输,易于对包装材料(薄膜)进行回收,减少环境污染。这是一种现今较普遍流行的绿色运输包装方式之一。 3. 这种包装方式已经广泛应用于玻璃制造业、纸业、化工业、机械 制造业、食品业等各种不同行业,特别是在出口贸易货物运输中的集装箱已经得到广泛的应用。 4. 我公司出品全面的拉伸薄膜裹包机,除托盘基本型外,还出品圆 筒纸/帘子布型,线缆型,水平型、圆筒径向包装等多种机型。另外我们还出品牛皮纸、珍珠棉、普通PE膜等裹包机,如有需要请向我们的销售部门索取更详尽的说明和资料。 二:主要技术参数 1.包装规格: 型号最大货高(mm)最大托板尺寸(mm) TP1650F-L 2000 1200╳1200 2.承重:≤2000 kg 3.使用包装材料: 材料宽度厚度膜卷内芯孔膜卷外径LLDPE拉伸膜500 mm 17-35μm76.2mm(3英吋) ≤280 mm 4.工作电源:AC220V/50HZ 20A -1p。 务必使用单独固定电源,严禁使用临时线或与其他设备合用电源,电压不得低于200V,或高于250V,接线时请核对火线零线和地线(因电源不正确引起的电气损坏和其他损坏不在保修之

中文使用说明书

用户使用说明

目录 1.手机外观和按键说明2.使用手机存储卡做为U盘3.WLAN 4.蓝牙 5.电子邮件 GMAIL 电子邮件 6.拨号 7.信息 8. 通讯录 9. 浏览器 10.录音机 11.时钟 12.计算器 13.相机 相机 摄像机 14.图库 15.音乐 16.日历 17.收音机 18. 设置 19. 手机使用注意安全

1 .手机外观和按键说明 在任何的应用程序或界面上,按下此键可返回首页界面。 按下此键可开启动作清单,让您在目前的界面或选项菜单中执行动 作。 按下此键可返回前一个界面,或是关闭对话框、选项菜单、通知面板 或屏幕键盘。 按住此键可开启电话的选项菜单,然后您可以选择要锁定屏幕、关闭 手机,或将手机设成静音模式。 按此键可以增大音量。 按此键可以减小音量。 静音状态时按此键可以将手机调为振动状态。 进入相机界面,可切换至前摄像头自拍 2.使用手机存储卡做为U盘 若要从计算机传送音乐、相片和其它档案到您的储存卡,您必须先将手机储存卡设成U盘。

将手机储存卡设成U盘 1)选择“USB已连接”,可以装载U盘,可将音乐、相片和其它档案到您的储存卡或内置存储卡中。 2)选择“作为USB存储设备使用”可以打开右边的选项。 具体如下图所示: 3:有截图会显示的状态栏 3)插入SD卡。 打开USB连接。1 2 3 4 5 1:USB已连接电脑(当连接360手机助手)2:作为USB存储设备使用 4:已连接到 USB调试 5:已连接USB

3)连接后可以直接在PC端查看相机拍摄的图片 ?注意:不同的个人电脑操作系统如何操作正常使用U盘。 1)这个主题可以直接使用 2)xp更新windows媒体播放器到11 3)安装wpdmtp。inf司机 4)vista未经证实的 ?注意:在个人电脑业务助理工具如手机,必须打开USB调试。 WLAN提供最远300英尺(100M)的无线网络接入范围。若要使用手机上的WLAN,您必须连接到无线接入点或「热点」。 注意:WLAN信号的可用性与涵盖范围需视数量、基础结构,以及其它信号穿透的对象而定。 开启WLAN并连接到无线网络 1)按下首页>菜单,然后触碰设置 2)在无线和网络下。点击WLAN开关按钮,以开启WLAN。手机会自动扫描可用无线网络。 3)触碰WLAN,进入WLAN设置。接着WLAN网络列表会显示查找到的WLAN网络的网络名称和安全性设置(开 放网络或以WEP、WPA/WPA2加密)。默认启用WLAN高级设置中的网络通知,手机会在查找到有可用的 开放无线网络时在状态栏显示图标。 4)触碰其中一个WLAN网络,以进行连接。当您选取开放网络时,手机会自动连接到该网络。如果选取的 是WEP、WPA/WPA2加密网络,则必须先输入相应的密码,然后再触碰连接。 注意:当手机连接到无线网络后,状态栏会显示

Vector_NTI_中文使用说明书

Vector NTI 7.0 User's Manual 软件包中文翻译者:宋厚辉(浙江大学) 前言(Introduction) 1.程序附带的数据库(Vector NTI database)包括:DNA/RNA、蛋白质、内切酶、寡核苷 酸、凝胶mark。此外程序还提供数据库开发(Database Explorer)功能,用户可以自己修改、添加、拷贝感兴趣的各类数据库。 2.创建新分子(有四种方法) A.用GenBank/GenPept, EMBL/SWISS-PROT and FASTA、ASCII等格式输入DNA 或氨基酸。 B.手工粘帖,然后保存到数据库中 C.从其他分子、接头、载体中剪切、拼接构键 D.从DNA或RNA分子的编码区翻译成蛋白质 3.关于新分子的序列特征图谱:利用GenBank/GenPept, EMBL/SWISS-PROT or FASTA等 格式输入的分子都能显示出序列和结构图,但自己手工粘帖的没有,需要自己编辑 第一章Chapter 1 Tutorial: Display Windows(显示窗口) 目的:创建显示窗口,并对图、序列和文本进行操作 ? 1.登录Vector NTI 安装后首次登录,系统将提示是否允许填充空库,点OK。这样DNA molecules, proteins, enzymes, oligos, and gel markers将组成NTI的数据库。并出现下列两个窗口。 ? 2. 观察出现的Vector NTI 工作窗口和Database Explorer窗口

上面的第一个窗口为工作窗口,由菜单栏和工具条两栏,移动鼠标到工具栏任意选项处,鼠标自动显示每个工具条的功能。 第二个窗口为exlporing——local vector NTI database,显示的是上次打开的DNA/RNA或蛋白分子。 3. Create a Display Window for pBR322 激活exlporing——local vector NTI database窗口中的DNA/RNA Molecules (MAIN) 数据库,找到pBR322分子并双击打开。显示如下窗口:

Winplas中文使用说明书

本程序用来绘制发表质量的质粒图,可广泛应用与论文、教材的质粒插图。其特性包括: ●知道序列或不知序列结构均能绘制质粒图 ●可读入各种流行序列格式文件引入序列信息。 ●自动识别限制位点 ●可构建序列结构,功能包括:从文件插入序列、置换序列、序列编辑、部分序列删 除等。 ●绘图功能强大,功能包括:位点标签说明、任意位置文字插入、生成彩图、线性或 环形序列绘制、可输出到剪贴板、可输出到图像文件。 ●限制酶消化分析报告输出与序列输入报告功能。 1. 不知序列结构绘制质粒图 从菜单或工具栏选择File New,出现一个空白文件,再在菜单或工具栏选择Insert Blank,出现一个对话框,如下: 输入质粒标题与碱基对数,选择为线性或环形序列,单击OK键,便出现质粒图,可继续进行编辑,但因为不知其序列,所以有一些功能无法进行。 2. 从一个GenBank文件建立一个质粒图 选择File New后,在菜单或工具条中选择Insert GenBank File,便打开对话框,由你选择一个指定文件,确定后,便根据此序列生成质粒图,进行进一步编辑。 3. 从一个其它序列格式文件建立质粒图 选择File New后,在菜单或工具条中选择Insert Sequence File,便打开对话框,由你选择一个指定文件,确定后,便根据此序列生成质粒图,进行进一步编辑。支持的序列格式包括:Stanford, NRBF, EMBL, Fasta, GCG, DNAStrider, Fitch, Pearson, Zuker, Olsen, Phylip, ASXII/RAW, PIR, CODA TA, MSF, DNAStar,若是多序列文件,将由你选择哪一条序列进行作图。 4. 标记限制酶切位点 菜单或工具条中中选择Restriction Enzymes命令,用来标记目前序列中发现的限制酶切位点。出现以下窗口:

pajek 中文使用手册

Pajek 分析和可视化大型网络的程序 参考手册 List of commands with short explanation version 1.16 Vladimir Batagelj and Andrej Mrvar 翻译:先红、一生有我、傻大师、沧海回眸、AndyChang、comp network、遥遥、大头、三叶草 整理:饭团 Ljubljana, October 4, 2006 1996, 2006 V. Batagelj, A. Mrvar. Free for noncommercial use. PdfLaTex version October 1, 2003

Vladimir Batagelj Department of Mathematics, FMF University of Ljubljana, Slovenia http://vlado.fmf.uni-lj.si/ vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si Andrej Mrvar Faculty of Social Sciences University of Ljubljana, Slovenia http://mrvar.fdv.uni-lj.si/ andrej.mrvar@fdv.uni-lj.si

目录 1.Pajek介绍 (1) 2.数据对象 (3) 3 主窗口工具栏 (7) 3.1 File(文件) (7) 3.2 Net(网络) (11) 3.3 Nets(网) (26) 3.4 Operation(操作) (28) 3.5 Partition(分类) (34) 3.6 Partitions(分类) (35) 3.7 Vector(向量) (35) 3.8 Vectors(向量) (36) 3.9 Permutation(排序) (37) 3.10 Cluster(类) (37) 3.11 Hierarchy(层次) (37) 3.12 Options(选项) (38) 3.13 Info(信息) (40) 3.14 Tools(工具) (40) 4 绘图窗口工具 (42) 4.1 主窗口绘图工具 (42) 4.2 Layout(布局) (42) 4.3 Layers(图层) (43) 4.4 GraphOnly(仅图形) (44) 4.5 Previous(退回到前一次操作) (44) 4.6 Redraw(重绘) (44) 4.7 Next(下一步) (44) 4.8 Options(选项) (45) 4.9 Export (导出) (47) 4.10 Spin(旋转) (49) 4.11 Move(移动) (49) 4.12 Info (信息) (49) 5 Exports to EPS/SVG/VRML (50) 5.1 Defaults (默认值) (50) 5.2 Parameters in EPS,SVG and VRML Defaults Window(在EPS/SVG/VRML默认窗口中 的参数) (50) 5.3 Exporting Pictures to EPS/SVG — 在输入文件中定义参数 (52) 6 在Pajek中使用Macros(宏) (57) 6.1 什么是Macro(宏)? (57) 6.2 怎样标明一段宏? (57) 6.3 如何运行宏? (57) 6.4 例子 (57) 6.5 重复最后的命令 (57) 附加信息 (59)

Mapmaker3.0 winQTLCart2.0简单中文教程和举例

内 部使 用 Mapmaker3.0 winQTLCart2.0简单中文教程 和举例 胡磊 (新疆农业大学农学院棉花遗传育种2006级研究生) 本文是笔者自己的试验方法记录里得来的,尽量使用通俗易懂的语言,配合截图,基本上看过的人都可以学会使用。但是由于时间紧促,难免存在疏漏和错误的地方,欢迎指正! 此资料仅供参考,因此引起的后果概不负责,特此声明。 一、前期数据准备 1 数据调查和采样 数据调查:我们把群体中的每个材料种成行,比如3m 一行,在这一行里选取10株做调查,已果枝始节为例,调查10株,并记录在记录本或者电脑里备用。 采 样:在上面说的3m 一行的里取指甲盖大小的叶片,回实验室提NDA ,跑电泳,和读带。 2 数据输入 2.1 大田数据 先把你的田间调查数据输入excel ,以f2代果枝始节调查数据为例。在最后一列算出平均数。注意!我们需要用的就是这个平均数!数据输入的时候,材料编号那里不能出错。 2.2 实验室数据 然后就是我们采回来的叶片跑的电泳记录,这里的叶片都是大田里取来的,全部需要提取DNA 和跑电泳。最后在所跑出来的电泳条带上读取数据,读取数据的方法如下: 如图所示,此图显示的是凝胶上的带型。

内 部使 用 共显性标记:母本带型记为“B ”,父本带型记为“A ”,杂合带型记为“H ”。显性标记记载有两种情况:若母本等位基因为显性,则父本带型记为“A ”,杂种带型记为“D ”;若父本等位基因为显性,则母本带型记为“B ”,杂种带型记为“C ”。无论在显性标记还是共显性标记中,由于某些原因造成的带型不清或数据缺失均用“–”表示。 而我们在读取的时候一般用数字表示,即:1=A 2=B 3=H 4=C 5=D 。在读带后的数据输入也要注意编号,编号一定不能出错。 3 数据处理 3.1 数据核对 将DNA 的编号和大田数据进行对比,如果DNA 里有的编号,在材料编号里没有,就把那一行数据用“-”表示,单元格下移。如果材料编号里有的数据,而DNA 里没有。那就把材料编号和平均数数据一起删除,原则是以DNA 数据为主,同时和大田调查的农艺性状数据一一对应。如图: 3.2 检验数据 调查的数据如果不符合正态分布是不能引用的,数据是否符合正态分布可以用EXCEL

Openbravo中文使用手册

1.1权限管理 定制权限操作演示: 在游览器中输入openbravo后台的登陆用户名和密码,进行操作。 在进行采购管理操作前,先设置下权限,使得你有更大权限进行操作。点击左上角的Openbravo进行权限设定。 在作用这一栏里选择big bazaar admin,在点击OK。这样你拥有最大的权限了。

1.2采购管理 采购管理(Procurement Management) 采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,实现对企业采购活动执行过程的科学管理。 以下是Openbravo采购管理的操作演示。 采购管理—交易操作演示 在采购管理模块下包含有两个子菜单分别为:交易和报表。在交易菜单下的一级目录有:申请、采购申请管理、采购申请、采购订单、物料收货、发票(供应商)、已匹配采购订单、已匹配发票、发货产生的发票、待审收料单 提示:解释下交易和报表这两个菜单的关系,报表菜单的产生是附于交易菜单,报表菜单是可查看交易菜单中的内容。 请购管理—操作演示 是对企业的采购计划进行制定和管理,为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划(如周、月度、季度、年度)、非定期采购任务计划(如系统根据销售和生产需求产生的)。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解,将企业的采购需求变为直接的采购任务,系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式,支持多种设置灵活的采购单生成流程,采购申请单是分公司根据业务需要,要求总公司进货的单据。采购申请也是采购订单的形成前提。 点击一级菜单“采购管理”,在点击二级菜单“交易”,再点击“交易”下的子菜单“请购管理”,进入“请购管理”页面。 点击左上角上的新建,对请购管理管理表进行编辑,输入:客户、公司、是否有效、业务伙伴、价目表、货币种类、描述信息、等信息后,点击保存 注1:在进行编辑时,可不用手动录入信息,直接下拉选框进行选择。 注2:若在进行编辑时,对于存在的信息还存在一定疑问,在保存时请选择好文档的状态、可保存为草稿的状态。 注3:文档一经删除,将无法恢复,请谨慎操作。 采购订单—操作演示 以采购单为源头,对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪,实现全过程管理。通过流程配置,可进行多种采购流程选择,如订单直接入库,或经过到货质检环节后检验入库等,在整个过程中,可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商,进行在线采购。 点击一级菜单“采购管理”,在点击二级菜单“交易”,再点击“交易”下的子菜单“采购申订单”,进入“采购订单”页面。 点击左上角上的新建,对采购订单进行编辑,输入:业务伙伴、用户/联系人、发票接收地址、价目表、仓库服务点、销售代表、货币、付款规则、打折折扣、付款规则、付款条款、引用的信息、状态的信息后,一切确认无误后,点击保存。 注1:在进行编辑时,可不用手动录入信息,直接下拉选框进行选择。 注2:若在进行编辑时,对于存在的信息还存在一定疑问,在保存时请选择好文档的状态、可保存为草稿的状态。 注3:文档一经删除,将无法恢复,请谨慎操作。 功能按钮说明

Vector NTI7.0中文使用说明书

Vector NTI7.0 User's Manual 软件包中文翻译者:宋厚辉(浙江大学),记住这个伟大的人物吧! 前言(Introduction) 1.程序附带的数据库(V ector NTI database)包括:DNA/RNA、蛋白质、内切酶、寡核苷 酸、凝胶mark。此外程序还提供数据库开发(Database Explorer)功能,用户可以自己修改、添加、拷贝感兴趣的各类数据库。 2.创建新分子(有四种方法) A.用GenBank/GenPept, EMBL/SWISS-PROT and FASTA、ASCII等格式输入DNA 或氨基酸。 B.手工粘帖,然后保存到数据库中 C.从其他分子、接头、载体中剪切、拼接构键 D.从DNA或RNA分子的编码区翻译成蛋白质 3.关于新分子的序列特征图谱:利用GenBank/GenPept, EMBL/SWISS-PROT or FASTA等 格式输入的分子都能显示出序列和结构图,但自己手工粘帖的没有,需要自己编辑 第一章Chapter 1 Tutorial: Display Windows(显示窗口) 目的:创建显示窗口,并对图、序列和文本进行操作 ? 1.登录Vector NTI 安装后首次登录,系统将提示是否允许填充空库,点OK。这样DNA molecules, proteins, enzymes, oligos, and gel markers将组成NTI的数据库。并出现下列两个窗口。 ? 2. 观察出现的Vector NTI 工作窗口和Database Explorer窗口

上面的第一个窗口为工作窗口,由菜单栏和工具条两栏,移动鼠标到工具栏任意选项处,鼠标自动显示每个工具条的功能。 第二个窗口为exlporing——local vector NTI database,显示的是上次打开的DNA/RNA或蛋白分子。 3. Create a Display Window for pBR322 激活exlporing——local vector NTI database窗口中的DNA/RNA Molecules (MAIN) 数据库,找到pBR322分子并双击打开。显示如下窗口:

mapchart使用说明

1.连锁图的绘制 格式标记名称遗传位置颜色(C1、C2、C3等)如不显示标记名称则加o TG580_1.131 0.000c2 b I E36/M51-9p 6.600 TG255_1.117 9.000 E36/M54-2p 18.200 E35/M47-12e 20.200 E35/M47-9p 21.400 TG220_6.100 24.000 TG465_1.90 29.500 TG71_1.58 49.200 TG59_1.52 49.200 E35/M61-13e 56.700 TG273_1.36 56.700 E35/M48-5e 59.000 如让连锁图某个区域,或整段高亮则用命令:segments 区域(起止位置)颜色,如: TG580_1.131 0.000c2 b I E36/M51-9p 6.600 TG255_1.117 9.000 E36/M54-2p 18.200 E35/M47-12e 20.200 E35/M47-9p 21.400 TG220_6.100 24.000 TG465_1.90 29.500 TG71_1.58 49.200 TG59_1.52 49.200 E35/M61-13e 56.700 TG273_1.36 56.700 segments 6.6 49.2 c3

QTL的标注: 格式: Qtls QTL名称外层区域起点内层区域起点内层区域止点外层区域止点,如: TG580_1.131 0.000c2 b I E36/M51-9p 6.600 TG255_1.117 9.000 E36/M54-2p 18.200 E35/M47-12e 20.200 E35/M47-9p 21.400 TG220_6.100 24.000 TG465_1.90 29.500 TG71_1.58 49.200 TG59_1.52 49.200 E35/M61-13e 56.700 TG273_1.36 56.700 segments 6.6 49.2 c3 Qtls pb-4 25.5 30.9 43.3 50.5 BI C2 L3 vg-1 10.0 15.0 35.0 40.0 C3 F4

mapmaker3.0软件中文说明书完整版

作者:章有知 2014-06-08 长春师范大学生命科学学院

迄今为止最为实用的Mapmaker3.0软件中文说明书完整版 我这里有完整的mapmaker3.0程序,包括mapm3pc1 and mapm3pc2.如有需要,请联系qq:154492025。 一.软件准备工作: 在win xp的系统下,下载mapmaker3.0的压缩包,解压缩后有两个程序:mapm3pc1 and mapm3pc2。将这两个程序放在C盘的根目录下,装在一个文件夹中,(win7的还没搞明白,反正这么解压缩后装了用不了。)分别点mapm3pc1 and mapm3pc2进行安装。安装完后,在 那一堆图标里,会有一个和一个 两个图标。进行标记的连锁图谱分析和绘制,点第一个即可。(有的电脑得点2到3次,)会出现如下界面。 二.数据准备工作 这个网络上有讲的,《mapmaker3.0中文说明书》的最前边部分就是说这个的,不明白的上那里去看下。 我的补充:以文本格式保存的数据,在命名后,要进行一下改动,如你命名为 ,那么把名中的.txt去掉(必须是xx.raw格式)。这时系统会提示

点是就行了。不去掉txt,mapmaker不会读取数据。会显示: 。 如果成功读取数据,则mapmaker会显示 好,正式开始! 第一步:启动mapmaker3.0 假设我们的文件为sample.raw(和英文版中的数据时一样的) 启动后,光标提示符前会有1>,代表你要输入的第一个命令的所在位置。输入: 1> prepare data sample.raw ,回车,会显示一些东西!自己操作吧!这个命令也可以用pd sample代替。命令的作用是:读取数据源。 2> photo tutorial.out ,回车,会显示一些东西!自己操作吧!命令的作用是:将在mapmaker 中的操作都保存到tutorial.out的文件中。这种文件不会覆盖以前的,如果你下次仍然用tutorial.out保存操作的话,它会把你新的和旧的操作都保存在一起。 第二步:两点连锁法寻找连锁群 确定要将哪些标记进行连锁分析,然后按输入: sequence locus1 locus2 locus3 ...,也可用s locus1 locus2 locus3 ...,用数字表示的话,1 2 3 4 5....表示的是你的文本文件中依次从前到后的标记。这个命令确定了当前要进行分析的序列是哪些标记,所以在以后其他的分析中,要对s重新定义。 如对sampled data中的全部12个基因座进行两点检测,则输入:

GPS2000中文使用说明书

性能特点 自动平均定位功能 12个并行通道 可存储200个用户点及5条20个航段的航线 拥有5个简易及2个用户自定义导航画面 距离/航迹/时间/航速/航向/偏航/有效速度显示 BJ54平面、LAT/LON,UTM等坐标显示 技术指标 定位时间:热启动35秒(典型值);冷启动 1.5分(典型值)定位精度: 位置精度 15米(RMS);位置精度 0.1节(RMS)体积: 16.8cm ×5.8cm ×3.3cm 重量: 0.283kg(含电池) 显示屏幕: 4.4cm × 3.5cm 温度范围: 工作温度 -10℃—60℃;存放温度 -40℃—75℃ 电源: 4节AA碱性电池 功率: 0.3W 电池: 4节AA电池可连续工作15-20小时

GPS2000中文使用说明书

固定点: GPS2000接收卫星信号计算出一个坐标值来描述你在地球上唯一的位置,这叫做获得的一个固定点。计算出的坐标就是这个固定点。固定点可以在”POSITION”屏幕看到。 地标:(简写为LMK)固定点可以命名后保存,实际应用中可能有很多情况下也称作路点。 去:你可以按”GOTO”键选择一个目的地地标,GPS2000将从现在的位置引导你到目的地并可以获得方位和距离信息。 路线:路线和“去”有些不同,路线包含起始和结束的地标,并可能包含这条路上的其他地标。路线可以从一个地标到另外一个,也可以多达甚至29个地标。 路段:路段是路线里面从两个地标之间的距离,比如按顺序从A到B然后再到C 再到D包含三段路段。 海拔:GPS2000可以计算出你的海拔高度。 HDG: GPS2000用来定义接收机在地球表面移动的方向。 BRG: 方位用北方为0度,顺时针方向计算,方位指示你要向哪个方向可以到达目标。 GPS2000使用4个5号碱性电池最多可以连续使用17个小时。安装电池的时候可以感觉到阻力,你能够发现电池盖上有一个密封圈。 初始化 为了持续的计算出你的位置,GPS2000必须至少能够跟踪24颗环绕地球的GPS 卫星之中的3颗卫星信号。因为它只能观测到地平线以上的卫星,所以它必须知道观测所在地的位置和时间。在GPS2000的内存里有卫星的星历以及地理位置的对应关系,为了使用这个星历,GPS2000要知道它的大概位置,误差不要超过300英里,还有当前的日期和时间。GPS2000在出厂前这些数据都被清除了,要初始化GPS2000,它可以在三分钟内计算出固定点的位置。你也可以不初始化坐标,这时GPS2000将顺序搜索所有的卫星并且当收到四颗卫星信号的时候计算出固定点位置,这样的话将会花费15分钟以上。 如果发生以下情况请执行初始化: 内存被清空。 关机状态下移动超过300英里。 初始化的步骤: 按住ON/OFF键两秒以上开机,按“MNU”从主菜单里面选择“SETUP”,按两次“ENT”,找到离你最近并且不超过300英里的城市的坐标,使用上下左右箭头输入坐标值和时间值。输入的时候如果接收机能够很好的监测空旷的天空,可能不会提示输入时间和日期。 现你已经初始化了GPS2000,并且已经输入了大概的位置,GPS2000已经知道了

(整理)使用说明书(中文版) 中英对照.

生物颗粒燃料熔炼炉使用维护、保养说明书Operation and Maintenance Instruction of Bio-mass Pellet Fuel Smelting Furnace 泰州杰利瑞节能科技发展有限公司Taizhou Jie Lirui Energy Technology Development Co., Ltd 敬告! Attention! 请用户使用前详细阅读产品使用维护、保养说明书,并请在使用过程中严格遵循产品使用维护、保养说明书,若由用户使用不当引起的损坏制造商将不承担责任,碳化硅石墨坩埚属易耗件,不在质保范围。 Please read the product operation and maintenance instruction carefully before use, and strictly follow the product operation and maintenance instruction during the operation. In case of any damage caused by improper use, the manufacturer will not be liable; the silicon carbide graphite crucible is subject to vulnerable part and excluded in the warranty scope. 精品文档

目录Catalog 1 概述Introduction 2 组成Components 3 主要技术参数Main technical parameters 4 主要用途及适用范围Main applications and applicable scopes 5 配电要求Power distribution requirements 6 安装Installation 7 启动前检查Check before start-up 8 烘炉Dry-off operation for furnace 9 使用与维护Operation and maintenance 10 碳化硅石墨坩埚使用注意事项 Precautions for using silicon carbide graphite crucible 11 常见故障与排除Common faults and troubleshooting 12 运输及开箱检查Transportation and out-of-box inspection 13 技术支持Technical support 1 概述Introduction 生物颗粒燃料熔炼炉(以下简称“熔炼炉”)采用半气化复合燃烧技术,具有低碳环保、高效节能、操作维护简单的特点,是替代燃油炉、燃气炉、焦碳炉、电炉的最佳产品,可以降低30%~60%的能耗成本。 Based on the semi-gasification composite combustion technology, bio-mass pellet fuel smelting furnace (hereinafter referred to as the “smelting furnace") is and characterized by the low-carbon environmental protection, high efficiency, energy conservation, simple operation and maintenance. It is the best product to replace the oil-fired furnace, gas-fired furnace, coke furnace and electric furnace; and the cost of energy consumption can be reduced by 30% ~ 60%. 2 组成Components 熔炼炉主要由炉壳、炉膛、坩埚、燃烧室、风机、电控箱、送料器、装料器、炉盖、埚盖、保温层、烟囱、除尘器、扒灰口等组成。The smelting furnace is mainly composed of the furnace shell, hearth, crucible, combustion chamber, fan, electric cabinet, feeder, charger, 精品文档