文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管井降水施工方案

管井降水施工方案

管井降水

目录

第一章工程概况--------------------------------------------------- 3

一、工程概况--------------------------------------------------- 3

二、施工要求--------------------------------------------------- 3

三、技术保证条件----------------------------------------------- 3

四、施工平面布置----------------------------------------------- 5第二章编制依据--------------------------------------------------- 5第三章施工计划--------------------------------------------------- 6第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6

一、技术参数--------------------------------------------------- 6

二、工艺流程--------------------------------------------------- 6

三、施工方法--------------------------------------------------- 6

四、检查验收--------------------------------------------------- 9第五章施工安全保证措施------------------------------------------ 10

一、组织保障-------------------------------------------------- 10

二、技术措施-------------------------------------------------- 13

三、监测监控-------------------------------------------------- 16

四、应急预案-------------------------------------------------- 16第六章劳动力计划------------------------------------------------ 18

一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 18

二、所需劳动力安排-------------------------------------------- 18第七章计算书---------------------------------------------------- 19

第一章工程概况

一、工程概况

【工程概况针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】工程基本情况

2、各责任主体名称

二、施工要求

1、确保施工过程中人员安全,以及施工质量可靠.

2、降水施工进度应符合施工要求.

3、施工前对施工人员进行技术交底,严禁盲目施工.

三、技术保证条件

1、安全网络

2、降水井的施工布置需严格执行该《专项施工方案》。

四、施工平面布置

第二章编制依据

1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120—2012

2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98

3、《建筑施工计算手册》江正荣编著

4、《基坑降水手册》姚天强编著

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011

7、危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文]

8、本工程施工图纸

9、本工程施工组织设计

10、岩土勘查报告

第三章施工计划

1、材料计划

2、设备计划

第四章施工工艺技术

一、技术参数

二、工艺流程

井点放线定位→钻孔→井管安装→填管壁缝隙料→洗井→安装抽水设备→抽水试验→铺设排水总管及沉砂池→联网抽水。

三、施工方法

管井降水

1、施工前准备

(1)调查地下管网情况,并进行醒目标识;调查施工场地上方高压线,对机具施工影响;

(2)调查排水及排污情况;

(3)调查周边建筑物情况,降水对其影响作用大小.

(4)场地具备“三通一平”条件,即路通、水通、电通及场地平整;

(5)机具设备进场

(6)材料进场,并进行检验验收;

2、技术准备

(1) 首先进行图纸会审,一般应着重分析,地基处理设计与岩土工程勘察报告是否相符、桩位布置图与结构基础平面图是否对应;基础的标高以及施工工艺设计是否符合实际等。

(2) 收集详细的岩土工程勘察资料、上部结构及基础设计资料等;

(3)结合工程情况,了解当地地基处理经验及施工条件,对于有特殊要求的工程,尚应了解其他地区相似场地同类工程的地基处理经验和使用情况等;

(4)调查邻近建筑、地下工程和有关管线等情况,并做好醒目标识;

(5) 了解建筑场地的环境情况;

(6) 其次是备齐相关规程、规范、标准、法规等,配备测量、检测、试验用仪器和工具等。

(7) 最后还应做好高程点的引测与定位,做好坐标点、水准点的引入。

(8) 设备进场前详细进行现场勘察,了解场地情况及周边环境优劣,以利施工。

(9)了解水源,电力位置及最大可用量,并将施工总用电量通知现场电工,配合其合理安排,现场临时用电的管线架设,落实按插电箱,以利安全用电。

(10)开挖沟槽,根据井点平面布置图所示,具体位置开挖1.5米左右沟槽,深度以见原土质为准。

3、施工方法

(1)井点放线定位

根据设计单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,对井点进行开挖,挖一个小土坑,深大约500mm,以便于开孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水.

(2)钻孔

钻孔施工易缩钻孔的松软地层,钻探施工采用稀泥浆钻进;对于不易产生塌缩孔的地段采用长螺旋钻机施工成孔。钻孔至设计深度达到设计孔深后,冲洗钻孔,稀释泥浆。

在施工过程中若发现地层泥浆不能满足护壁要求时,则须进行护壁性能好的红粘土或进行人工造浆.井径不小于800mm,井孔应保持圆正垂直,孔深与设计井深误差小于300mm.

(3)吊放井管

降水井井管采用无砂混凝土管,在混凝土预制托底上入置井管,在底部中间设导中器,四周栓8号铁丝,缓缓下放,当管口与井口相差200mm时,接上节并管,接头处用玻璃丝布粘贴,以免挤入混砂淤塞井管,竖向用2 ~4条3Omm宽竹条固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依方向立直。吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防雨水泥砂或异物流入井中,井管高出地面200mm,井口加盖。

(4)填料

井孔成型后,以防砂石或其他杂物进入孔壁周围填灌砂砾石滤层.井管下入后立即填入滤料。滤料沿井孔四周均匀填入,宜保持连续,将泥浆挤出井孔.填滤料时,应随填随测滤料填入高度,当填入量与理论计算量不一致时,及时查找原因,不得用装载机直接填料,应用铁锹下料,以防不均匀或冲击井壁.

(5)洗井

成井后,用污水泵反复进行恢复性抽洗,洗至水清砂净为止。

(6)装抽水设备

安装水泵及排水管,排水管就近接入排水渠或下水道。每一口井内采用尼龙绳放置一台潜水泵,铺设电缆和电闸箱,安装漏电保护系统。

(7)水试验

试抽及检查抽水设备及发电机具,井点安装完成后,进行试抽,当抽水设备运行正常后,抽水管路无漏水情况等,即可进入正常抽水施工。

(8)水管网

做为排水主管路采用150PVC管,每5~8m设托台,排水管居中放置。排水管网进入市政管线接口处设置沉淀池,沉淀池可采用铁桶,若采用砌砖池,须做防水处理。

(9)抽降

联网抽降后应视水位变化情况,有效的合理的启动水泵.

(10)水位观测

抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期每天早晚7点观测2 次,水位稳定后应每天观测1次。

四、检查验收

(1)施工前应有降水设计。当在基坑外降水时,应有降水范围的估算,对重要建筑物公共设施在降水过程中应监测.

(2)降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位.

(3)降水施工的质量检验标准见下表。

降水与排水施工质量检验标准(GB50202—2002表7。8.6)

(4)成品保护

1)管井成孔后,应立即下井点管并填入豆石滤料,以防塌孔。不能及时下井点管时,孔口应盖盖板,防止物件掉入井孔内堵孔;

2)降水井管埋设后,管口要用木塞堵住,以防异物掉入管内堵塞;

3)井点使用应保持连续抽水,并设备用电源,以避免泥渣沉淀淤管;第五章施工安全保证措施

一、组织保障

1、安全保证体系

2、环境保护体系

二、技术措施

1、施工材料及施工要求

(1)滤料为水洗砂料或碎石,粒径为2~5mm,含泥量<5%;

(2)井管为内径380mm无砂滤水管;

(3)150PVC管采用接头及三通接头连接成排水管网;

(4)潜水泵采用20的塑料水管接通到150PVC排水管三通内;

(5)托台采用标准砖1:3水泥砂浆砌筑,高度随主排水管道的坡度砌筑。

2、施工准备阶段的控制措施

(1)重视维护,保障设备能力

1)设备进场前应进行检修和维护保养,确保进场设备的完好,保障设备能正常运行,并经验收合格后方可开工。

2)配备必要的机修器具、零配件和消耗性材料,做好运行阶段的日常保养,确保主机设备在施工期间的正常运行能力,保障施工顺利进行。并及时做好设备运转、保养、维修工作记录表。

3)现场设备必须进行开工前的试运行验收,并挂牌标示验收状态。计量器具应经计量检定,确保在有效使用期内,并及时做好计量器具周期校准、检定计划表,以保证量测数据的准确性。未经验收合格的机械设备和计量器具不得投入使用。

(2)精心编制施工方案

施工方案设计须经总工审批,提交施工监理审批后,才可投入使用。

(3)层层交底,人人参与

施工前,项目部各类管理人员须做好向作业层全体人员的技术、质量、安全和文明施工交底工作,使参加施工的每一个人都知道应该做什麽,怎样去做好.尽量调动每一个人的积极性,争取实施施工中的全面、全员、全过程的质量控制。

(4)人员培训

1)项目部全体人员应参加各种对口业务培训,持证上岗。

2)项目经理须有岗位资质证书。

3) 关键岗位人员须经培训取得合格证书。

4)特种作业人员须持合格证书上岗.

5)新工人须按有关要求参加就业安全培训后方可上岗.

6)全体员工应认真学习质量体系文件,根据所承担要素的职责要求精心施工,不断提高质量意识.

(5)设备选型

针对本工程的特点,选择适合本工程施工条件及能满足本次降水要求的洗井、降水的机械设备(具体设备见“机械设备配置表");

3、施工阶段的控制措施

(1)做好每一道工序的检查验收:施工交接班质量检验要贯彻下岗检查的规定,严格执行“班组施工三不交制度”,

工序检验必须坚持“三检"制度,即操作人员自检,班与班之间互检,质量员和监理专检,检查内容必须有记录和整改措施.

(2)规范施工记录:降水资料由技术人员和现场负责人统一收集、整理、存放,并按要求及时报总承包方和监理验收。各项记录应规范和完整,为竣工资料汇总准备好基础资料.

(3)设备保养:施工期间注意经常维护保养设备和计量器具,并做好记录。

(4)认真验收,确保材料质量:自购的井管、滤料和焊条等材料均应按规定实施进场质量验收,及时填写进场材料验收记录.对验收不合格的产品应予退货,撤离现场或隔离放置,并做好不合格标记.只有经验收合格的材料才能投入使用,并挂牌加以标识.

(5)加强协调,确保施工基本条件的落实

建设单位(或总承包单位)应在保障降水施工计划用电量的基础上注意供电

正常与否,若发生计划停电或线路临时修理停电情况时,应及时预先通知本方,预防降水中途突然停止作业,影响基坑开挖的后果.

(6)产品的防护

本工程所使用的材料有井管、滤管、滤料和电焊条等。项目部应采取必要措施,对搬运、装卸、贮存等环节加以控制,确保产品质量符合要求.

1)井管、滤管在搬运时应轻起轻放,不得相互碰撞,堆放时下垫方木堆放整齐,设置相应标识。

2)电焊条应堆放于通风、防潮处。

3) 施工作业前,采用交底的方式对作业人员进行教育.并记录备案。

(7)不合格品控制及纠正预防措施

1) 施工中一旦发现不合格品,应及时作出反应,对不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置。以防误用、混用。

2)材料经验收确定不合格,材料员将评审意见填入施工日记,注明材料的品种、型号、规格、数量、批次、进货单号、生产日期和问题所在.按拒收或换货处理,不合格材料撤离现场前,做好隔离标识.

3) 对生产作业中发现的工程质量问题,质量员应及时组织有关当事人进行不合格评审,判定其性质,分析其原因,制订整改措施,及时加以落实,并对结果进行验证记录。同时针对不合格原因制订纠正、预防措施,防止同类质量问题再次发生.

4、安全保证措施

(1)施工用电安全

1)装设符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的用电系统,以防止触电等事故;

2) 在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

3) 施工现场应有两路工业用电,降水运行中应保证一路工业用电停电后另

一路工业用电能及时使用,保证停电1~10分钟内能将确保降水井的电源得到更换。

(2)基坑安全及周边建筑安全

1)在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形观测点,观测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2—5d观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止.

2)重物距土坡安全距离:汽车不小于3m;起重机不小于4m,堆土高不超过1.5m。

3)基坑开挖时,两人操作间距应大于3。0m,不得对头挖土;挖土面积较大时,每人工作面不应小于6㎡,挖土应由上而下、分层分段按顺序进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土,或采用底部掏空塌土方法挖土。

4) 基坑开挖应严格按规定放坡,操作时应随时注意土壁的变动情况,如发现有裂缝或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。一有危险情形,立即停止施工,消除隐患后,方可继续施工。

三、监测监控

抽水前应进行静止水位的观测,抽水初期每天早晚7点观测2 次,水位稳定后应每天观测1次.

在建筑物、构筑物、地下管线受降水影响范围的不同部位应设置固定变形观测点,观测点不宜少于4个,另在降水影响范围以外设置固定基准点;降水之前测量不少于2次,降水开始至达到设计降水深度期间,每天观测1次,达到降水深度后每2—5d观测一次,直至变形影响稳定或降水结束为止.

四、应急预案

1、目的

提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急

指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案.

2、应急领导小组及其职责

应急领导小组由组长、副组长、成员等构成。

(1) 领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。

(2) 当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。

(3) 负责准备所需要的应急物资和应急设备.

(4)及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告.

3、应急反应预案

(1)事故报告程序

事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救.

(2) 事故报告

事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时,应立即向上级领导汇报,并在24小时内向上级主管部门作出书面报告。

(3)现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有:机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

1)火灾事故应急处理:及时报警,组织扑救,集中力量控制火势。消灭飞火疏散物资减少损失控制火势蔓延.注意人身安全,积极抢救被困人员,配合消防人员扑灭大火。

2)触电事故处理:立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开.伤员被救后,观察其呼吸、心跳情况,必要时,可采取人工呼吸、心脏挤压术,并且注意其他损伤的处理.局部电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎,发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。

3)高温中暑的应急处理:将中暑人员移至阴凉的地方,解开衣服让其平卧,头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热,降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐,及时处理呼吸、循环衰竭,医疗条件不完善时,及时送医院治疗.

4)其他人身伤害事故处理:当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时,应立即向项目部报告、排除其他隐患,防止救援人员受到伤害,积极对伤员进行抢救.

第六章劳动力计划

一、专职安全生产管理人员

搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入.同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:

王某某(项目经理)——组长,负责协调指挥工作;

张某某(施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底;

李某某(安全员)-—组员,负责现场安全检查工作;

刘某某(架子工班长)——组员,负责现场具体施工;

二、所需劳动力安排

工程责任人全面负责组织施工人员、安排设备、施工质量、进度、安全生产等工作,并做好与其它协作单位的协调联络工作,确保工程安全、质量、进度。

1、安装初期施工人员8人,其中配电工、机修各1人。

2、设备正常出水后设值班人员2人,机修1人.

3、工程结束时施工人员6人.

4、根据设备能力及相关协作单位施工,井点管冲孔工期为4天,安装调试工期为1天(因不可抗拒因素除外)。

第七章计算书

管井降水计算书

计算依据:

1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

2、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98

3、《建筑施工计算手册》江正荣编著

4、《基坑降水手册》姚天强编著

一、计算过程

1、基坑总涌水量计算:

基坑降水示意图

根据基坑边界条件选用以下公式计算:

Q=1。366k(2H—S d)×S d/log[2×(b1+b2)/πr0×cos(π(b1-b2)/2(b1+b2))]=1.366×3。727(2×11-3.5)×3。5/log[2×(150+120)/π63.078×cos(π(150—120)/2(150+120))]=768.976m3/d

Q为基坑涌水量;

k为渗透系数(m/d);

H为含水层厚度(m);

R为降水井影响半径(m);

r0为基坑等效半径(m);

S d为基坑水位降深(m);

S d=(D-d w)+S

D为基坑开挖深度(m);

d w为地下静水位埋深(m);

S为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m);

b1为基坑中心到左边水体边缘的距离(m);

b2为基坑中心到右边水体边缘的距离(m);

通过以上计算可得基坑总涌水量为768.976m3。

2、降水井数量确定:

单井出水量计算:

q0=120πr s lk1/3

降水井数量计算:

n=1。1Q/q0

q0为单井出水能力(m3/d);

r s为过滤器半径(m);

l为过滤器进水部分长度(m);

k为含水层渗透系数(m/d)。

通过计算得井点管数量为9个.

3、过滤器长度计算

管井降水施工方案

管井降水施工方案 一、施工准备 1、测量放线 (1)测量放线依据现场桩为基准,±0.000标高采用精密测距仪和经纬仪,并根据井点布置图放线定位。 (2)放线经复核后报监理部门确认方可进行施工。 2、施工用电、用水配置 (1)施工用电直接从配电房接入、电压满足降水用电负荷。 (2)依据用水设备和施工经验,需用水量5~10立方米/小时直径50毫米管,就能满足施工用水。 3、打井机械及井点设备 打井机械可根据工期要求变更。井点设备是由井点管、连接管、排水主管及抽水设备等组成。 4、抽水设备的型号 本工程抽水设备采用潜水泵,功率为0.75kw、扬程18米、流量为6m³/h。口径为38mm。 主要材料用量表

5、人员的组织及安排 (1)降水组织机构 降水施工组织机构图(2)劳动力安排

二、施工工艺 1、测量定位 按施工图放出井的中心点。正常情况下井位偏差不宜大于0.5米,因障碍物影响偏差过大时,应验算不利点降深。井位应设立显著标志,

必面时用钢纤打入地面以下300mm,并灌石灰粉作标记。 2、钻孔定位 以定好的井位点为中心,800毫米为直径作圆,向下开0.50米作为井口。深度以见原状土为准,确认无地下管线及地下构筑物后放护筒,护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土,以防钻井冲洗液漏失。 3、桩机就位 桩机就位时需用水准仪找平,做到稳固、周正、水平,以保证钻进过程中的钻机稳定。起落钻塔必须平稳、准确。钻机就位偏差应小于20mm,钻塔垂直度偏差应小于1%。 4、钻井 (1)钻进过程中要随时观察冲洗液的流损变化,水的补充要随冲洗液的流损情况及时调整,一般应保持冲洗液面不低于井口下1米,当钻遇卵石层,冲洗液大量流失时,应加大补水量,必要时应投入适量的泥土形成一定粘度的泥浆以控制冲洗液漏失,防止塌孔事故。在以粘土为主的地层中钻井时,由于钻井自造浆较稠,钻进效率低,此时可排走一部分泥浆,补充清水,调整泥浆密度到适宜状态。钻进中发现塌孔、斜孔时应及时处理。缩孔时应经常提动钻具修扩孔壁,每次冲击时间不宜过长,防止卡钻用反循环钻机向下钻孔,钻至要求深度。 (2)反循环是将压缩空气通管路送至气水混合室,使其与钻杆内的水掺混,从而形成比重小于1的掺气水流。在钻杆外侧水柱压力的作用下,钻杆内掺气水流挟带泥浆不断上升,将泥浆水排出井外。

管井降水施工方案设计

拉斐公馆▪北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司编制时间: 2017年6月25 日

基坑管井降水工程施工方案 第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报 告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建 筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001 质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标 准。 主要国家、地区、行业标准一览表 序 标准名称标准编号号 1 《建筑基坑支护技术规范》JGJ120—2012 2 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 3 《工程测量规范及条文说明》GB50026-2007 4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50030-2001 5 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 6 《地下工程防水工程质量验收规范》GB50208-2011 7 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 9 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 10 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 第二章工程概况 一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、

居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》 2、《本项目红线图》 3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111-98)

管井及降排水施工方案

管井及降排水施工方案 一、管井施工 本工程基坑共设置降水井5口,井深8m。 井径360/300mm,管井成孔700mm。管井施工结束后,降水井立即抽水预降水,以利于土方开挖的施工。 1、管井施工工艺流程 1.施工工艺流程:图1 2.施工技术措施 利用GPS-15钻机成孔、清孔、下滤管,用水泵抽水。 ⑴井孔定位:根据基准点和施工图,由测量人员、施工员进行井位测放,并用小木桩涂油漆标记,井位经过质检员自检,报监理验收合格后方可打井。 ⑵钻进成孔:采用回转钻进、正循环泥浆成孔,成孔时应严格控制泥浆性能,泥浆比重>1.15,泥浆粘度16~18秒,井孔要求垂直,深度应符合设计要求,孔径上下一致。 ⑶换浆清孔:成孔后为防止泥浆过厚堵塞毛细孔,影响抽水效果,在安装井管前应彻底换浆清孔。进行换浆清孔时,必须用大泵量冲洗泥浆,要求泥浆比重≤1.05。 ⑷安装井管:换浆清孔后,要立即安装井管,过滤管采用80目尼龙网包扎一层半,并用铁丝绑扎,绑扎间距250mm。在下入井管之前,要求检查滤网是否完整,如有破坏,必须进行包装后下入井孔内。井管底使用钢板封底,井管间连接采用电焊焊接,焊接应符合规范要求,确保焊接严密,防止渗土渗砂。同时要保证井管居中。 ⑸填砾料:砾料选用1~3mm绿豆砂,填料量不得少于计算值的

95%,确保填砾层厚度。要求填至自然地面。 ⑹洗井:以上工续完成后要立即进行下泵抽水洗井,直至抽水洗出清水为止。洗井结束后在井口设置孔口板,防止杂物调入井内。 ⑺管井施工时应按要求做好施工记录。 2、抽水方案 土方正式开挖前一周正式开始抽水,管井水位降至设计标高即可进行土方开挖观测井水位稳定在基坑底标高以下,通过增加或减少观测井的抽水数量,控制基坑沉降和位移。 ⑴抽水设备使用电动清水潜水泵,扬程不小于15米,泵量6~8m3/h,每口井安装一台,并且要有足够的备用泵。出水管采用1.5寸软胶管。在基坑边缘设置排水总管。排水总管可用钢管或PPC管,管上安装阀门,将抽水泵的出水管汇按到总管路上,再连接到就近防渗排水沟。最后从经集水坑中沉淀合格的水排出。在降水过程中,应加强降水系统维护和检查。 ⑵正式抽水之前,要进行预降水。抽水过程中应加强对每口管井出水量及基坑内外水位降深的观测,水位观测可直接从管井中进行,要定时进行观测,认真记录,出现异常,应立即查明原因,采取相应的补充降水措施。 ⑶抽出的清水应符合规定,并在沉砂池中经沉淀后放入雨水管网,如发现水质混浊,含砂量较大,应分析原因并及时处理,防止泥沙流失引起地面沉降,但在排放时,在沉砂池中加适量沉淀剂沉淀泥沙。降水时应按工作要求做好测量工作,并做好记录。 3、管井施工及抽水中常见问题和预防措施表1

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 1. 引言 管井降水是指在施工中对地下的管井进行降水处理,以确保施工过程中的安全和顺利进行。本文档旨在提供管井降水专项施工方案,包括施工准备、降水设备、操作步骤等内容。 2. 施工准备 2.1 人员和物资准备 在开始管井降水施工前,需要准备以下人员和物资: •施工队人员:包括项目经理、技术人员、操作人员等。 •降水设备:包括降水泵、降水管道等。 2.2 施工前期准备 在施工前,需要进行以下准备工作:

•确定降水范围:根据工程需要,确定需要降水的管井范围。 •清理管道:清理管道内的杂物和积水,确保降水设备正常运行。 •检查降水设备:检查降水设备的工作状态,确保设备正常运行。 3. 降水设备 3.1 降水泵 降水泵是管井降水中最重要的设备之一,它通过吸入管井内的水,将水泵出井外。选用合适的降水泵可提高降水效率。 3.2 降水管道 降水管道将降水泵泵出的水从井内排出。降水管道应具备良好的密封性能,以防止水回流和泄漏。

4. 操作步骤 4.1 安装降水设备 在确定好降水设备的位置后,需按照操作规程安装降水设备。同时,要确保设备安装稳固,并与电源连接好。 4.2 启动降水设备 将降水泵接通电源后,通过操作开关启动降水设备。确保降水泵正常工作并能将管井内的水泵出。 4.3 监控降水效果 在降水过程中,需设置监测装置,实时监控降水效果。如果发现降水效果不理想,应及时采取措施进行调整。 4.4 完成降水作业 根据工程需要和降水效果,确定降水作业完成的标准。在达到标准后,可以停止降水设备的工作。

5. 安全措施 在进行管井降水施工时,需注意以下安全措施: •严格遵守操作规程,确保降水设备的正常运行。 •检查电源线路和设备的绝缘性能,防止触电事故发生。 •在降水过程中,及时排除设备故障,防止降水泵受损。 •防止施工人员滑倒,提供必要的防滑措施。 6. 结论 管井降水是保证施工安全和顺利进行的重要措施之一。本文档提供了管井降水专项施工方案,包括施工准备、降水设备、操作步骤和安全措施等内容。通过严格按照方案执行,可确保管井降水施工的效果和质量,提高工程的顺利进行。

管井降水的施工方案

管井降水的施工方案 1. 引言 管井降水是在工程施工中常见的措施之一,主要用于排除管井内部的积水,保 障施工的顺利进行。本文将介绍管井降水的施工方案,包括降水的原理、施工步骤、材料工具的准备等内容。 2. 降水原理 管井降水是通过人工排除管井内部的积水,使其处于干燥状态。降水原理主要 包括以下几个步骤: 2.1 探测 在施工前,先使用探测仪器探测管井内部的积水情况,确定积水深度和位置。 2.2 抽水 使用专业的排水设备,如泵或水渣车,将管井内的积水抽出。抽水过程中,需 要将排出的积水储存或排放到指定的地点。 2.3 清理 在抽水完成后,对管井内部进行清理,清除淤泥、杂物等。 2.4 干燥 利用通风设备或其他干燥工具,加速管井内部的干燥过程。确保管井内的墙壁 和底部干燥,以便后续施工作业。 3. 施工步骤 管井降水的施工步骤如下: 3.1 施工前准备 在施工前,需要准备相应的材料和工具。主要包括:抽水设备(泵或水渣车)、通风设备、清理工具(如清砂器、清淤器)、安全防护用品等。 3.2 探测管井内积水情况 使用探测仪器对管井内的积水进行探测,确定积水的深度和位置。根据积水情况,选择合适的降水方案和工具。

3.3 抽水处理 根据探测结果,选择合适的抽水设备进行降水处理。将管井内的积水抽出,并储存或排放到指定的地点。 3.4 清理管井内部 在抽水完成后,使用清理工具对管井内的淤泥、杂物进行清理。确保管井内部干净整洁。 3.5 干燥管井 使用通风设备或其他干燥工具,对管井内部进行干燥处理。保证管井内的墙壁和底部干燥,提供良好的施工环境。 3.6 安全防护 在施工过程中,要严格遵守安全操作规程。确保工作人员的人身安全和设备的正常运行。 4. 材料工具准备 在管井降水施工前,需要准备以下材料和工具: •抽水设备(泵或水渣车) •通风设备 •清理工具(如清砂器、清淤器) •清洁工具(如刷子、拖把等) •安全防护用品(如防护服、手套、口罩等) 5. 注意事项 在进行管井降水施工时,需要注意以下事项: •施工过程中要严格遵守安全操作规程,确保工作人员的人身安全。 •施工前要对工作现场进行评估,并采取合适的安全措施。 •在抽水过程中,要确保排放的积水不会对周边环境造成污染。 •清理过程中,要避免将杂物、淤泥等倒入排水管道,以免造成堵塞。 •干燥的时间会受到环境因素和管井内部的具体情况影响,需要根据实际情况进行调整。

管井降水施工方案

管井降水施工方案 管井降水施工方案 为了保证管井降水施工的高效、安全和可靠性,我们制定了以下方案: 一、施工前准备工作 1.组织专业人员根据设计图纸进行现场勘测,确定管井降水的施工位置和方式。 2.清理施工区域,确保施工区域的平整和安全。 3.检查施工设备和工具的完好性,确保施工所需要的设备和工具正确、有效。 二、施工过程 1.确定降水井的位置和数量,并在施工区域进行标示。 2.按照设计图纸设置好降水井的深度和直径。 3.采用适当的方式进行开挖降水井,根据土质的情况选择合适的开挖工具和方法。 4.根据设计要求,设置好降水井的入口管道。 5.铺设好降水井的底部材料,确保材料的平整和稳固。 6.根据设计要求,设置好降水井的出口管道。 7.施工过程中及时检查降水井的质量,并进行相应的修整和调整。 8.施工完毕后进行清理工作,保持施工现场的整洁和安全。 三、安全措施 1.在施工现场设置明显的安全警示标志,提醒周围人员注意施

工作业。 2.施工过程中,严格遵守安全操作规程,确保安全操作,防止事故发生。 3.对施工人员进行必要的安全培训,确保他们了解施工安全注意事项。 4.施工人员应佩戴安全帽、安全鞋等必要的安全防护用具,并配备必要的防护设备。 5.根据施工现场的具体情况,布置好安全防护网,防止物体坠落或人员滑倒。 四、质量控制 1.施工过程中,严格按照设计图纸和施工要求进行操作,确保施工质量符合设计要求。 2.严格控制施工过程中的各项指标,如降水井的深度、直径、底部材料的使用等。 3.施工完成后,对降水井进行质量验收,确保降水井的质量合格。 4.施工结束后,及时整理施工记录和资料,以备后续的质量评估。 通过对管井降水施工方案的细致制定和严格执行,我公司将确保管井降水施工的高效性、安全性和可靠性,为客户提供满意的服务。同时,我们将持续改进施工方案,以适应市场需求和技术发展的要求。

管井降水施工方案

管井降水 安 全 专 项 施 工 方 案

目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 3 一、工程概况--------------------------------------------------- 3 二、施工要求--------------------------------------------------- 3 三、技术保证条件----------------------------------------------- 3 四、施工平面布置----------------------------------------------- 5第二章编制依据--------------------------------------------------- 5第三章施工计划--------------------------------------------------- 6第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6 一、技术参数--------------------------------------------------- 6 二、工艺流程--------------------------------------------------- 6 三、施工方法--------------------------------------------------- 6 四、检查验收--------------------------------------------------- 9第五章施工安全保证措施------------------------------------------ 10 一、组织保障-------------------------------------------------- 10 二、技术措施-------------------------------------------------- 13 三、监测监控-------------------------------------------------- 16 四、应急预案-------------------------------------------------- 16第六章劳动力计划------------------------------------------------ 18 一、专职安全生产管理人员-------------------------------------- 18 二、所需劳动力安排-------------------------------------------- 18第七章计算书---------------------------------------------------- 19

管井降水施工方案

管井降水施工方案 1. 引言 本文档旨在介绍管井降水施工方案。管井降水是指在地下工程施工过程中,为了降低地下水位而进行的水流控制措施。本文将对管井降水的施工方案进行详细说明,包括施工原理、施工步骤和注意事项等内容。 2. 施工原理 在进行地下工程施工时,如果地下水位过高,会给施工带来一系列的困难和风险。因此,需要采取管井降水的措施。施工原理如下: 1.钻井:首先在施工区域内进行钻井操作,钻井深度一般要超过设计挖孔深度,钻孔直径要适当,以便后续安装井管和出水管。 2.井管安装:安装井管是为了确保井洞的稳定。在钻孔完毕后,将井管逐个安装到井洞内,并进行固定,确保井管不会产生倾斜和坍塌。

3.出水管安装:出水管的作用是将地下水引导到指定的集水点,从而降低地下水位。出水管需要与井管连接,并且保证连接处的密封性能。 4.排水系统建设:在管井降水施工过程中,需要建立一套完整的排水系统,包括主排水管道和支线管道。排水管道的设置要根据具体的地质条件和设计需求进行选择。 5.排水调节:根据实际施工情况和地下水位的变化,通过控制排水设备的开关调节排水量,以维持地下水位的稳定。 3. 施工步骤 下面是管井降水施工的步骤: 步骤一:钻井 1.根据设计要求选择适当的钻井设备。 2.在施工区域内依次进行钻井作业,钻孔深度要超过设计挖孔深度。 3.钻孔完毕后,进行孔壁固结和清理,确保井洞的稳定。

1.根据钻孔的直径选择合适的井管。 2.逐个将井管安装到井洞内,确保井管之间的连接紧密。 3.使用固定设备将井管固定,避免井管的倾斜和坍塌。 步骤三:出水管安装 1.选择合适的出水管材料和规格。 2.与井管连接处进行密封处理,确保连接处的密封性能。 3.将出水管引导到指定的集水点。 步骤四:排水系统建设 1.根据实际需求选择合适的排水管材料和规格。 2.建立主排水管道和支线管道,确保排水系统的完整性和稳定性。

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停

止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。

管井井点降水方案

管井井点降水方案 引言 管井井点降水方案是在建筑施工中常用的一种地下水控制措施,用于降低地下水位。本文将介绍管井井点降水方案的具体实施步骤和注意事项。 1. 问题描述 在某建筑工地的施工现场,地下水位较高,给施工带来了一定的困扰。为了保证施工的安全和顺利进行,需要进行降水处理。降水方案包括确定井点位置、设置降水管井和排水管道,以及具体的降水方案等。 2. 管井井点选择和设置 2.1 井点选择井点的选择应该考虑以下几个因素: - 地下水位高程 - 工地周边地形和地质条件 - 施工区域的尺寸和形状 - 降水后的水量和排水能力要求 2.2 井点设置确定好井点位置后,需要进行井点的设置: - 使用钻孔等设备进行井点开挖 - 井点的直径和深度应根据降水需求进行确定 - 井点底部设置过滤层和集水管,以确保有效的排水效果 3. 管道和排水系统设计 3.1 管道设计根据降水需求和工地的具体情况,设计合适的管道网络: - 确定主管道和分支管道的位置和尺寸 - 确保管道的坡度合理,以保证水能流畅排出

3.2 排水系统设计排水系统设计包括: - 设计合适的泵站以提升排水水位 - 设计排水管道的连通和分流情况 - 考虑雨水回收系统的安装和利用 4. 降水方案 4.1 降水计算根据地下水位高程、地质条件和施工区域尺寸,进行降水量的计算。可以通过地下水位观测和降水试验来确定准确的降水量。 4.2 降水方案根据降水计算结果和工地的具体情况,制定降水方案: - 确定降水的时间和频率,以及每次降水的水位控制要求 - 确定降水的持续时间和速率,以及降水过程中的水位监测频率 - 降水过程中的安全和应急预案 5. 实施和监测 5.1 施工操作根据降水方案进行具体的施工操作: - 进行井点开挖和设置 - 安装管井和排水管道 - 设置排水泵站和降水设备 - 进行降水操作和监测 5.2 监测与调整施工过程中需要进行实时的监测和调整: - 监测地下水位和排水效果 - 根据监测结果及时进行调整和改进 - 保证施工过程的安全和顺利进行结论 通过管井井点降水方案的实施,可以降低地下水位,为建筑施工提供良好的施工条件。在实施过程中需要注意选择合适的井点、设计合理的管道和排水系统,并进行实时的监测和调整。在降水过程中还需要制定应急预案,确保施工的安全性。

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案【1】 编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告 及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 一、工程概况(详见方案说明) 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1.0米呈矩形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用25-30米。

四、工艺流程 井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。

基坑管井降水施工方案

基坑管井降水施工方案 1. 引言 基坑工程是建筑施工中常见的一种工程形式,以挖掘基坑为主要特征。然而,在基坑工程中,由于地下水的存在,常常需要进行降水处理。降水施工方案是指在基坑工程中为了控制地下水位,确保工程安全稳定进行的措施。本文将介绍基坑管井降水施工方案的具体内容以及施工注意事项。 2. 施工方案 2.1 基坑管井设计 在基坑管井降水施工方案中,首先需要进行基坑管井的设计。基坑管井是指为了控制地下水位而设置的管道系统。基坑管井的设计应包括以下几个方面: - 确定管井的数量和位置:根据降水施工的需要以及地下水位的状况,确定基坑管井的数量和位置。一般来说,基坑管井的布置应均匀分布在基坑周边。 - 确定管井的尺寸和材质:根据降水量以及土壤条件,确定管井的尺寸和材质。一般来说,管井的尺

寸应足够容纳降水量,并且具有足够的强度和密封性能。 - 确定管井的排水方式:根据降水量以及基坑周边地质条件,确定管井的排水方式。一般来说,管井的排水方式可以采用抽水、引水或者排水管等方式。 2.2 管井施工 在基坑管井降水施工方案中,管井的施工是非常重要的一部分。管井的施工应包括以下几个步骤: - 土方开挖:首先需要进行土方开挖,将基坑管井的位置挖掘出来。在土方开挖过程中,应注意保持基坑边坡的稳定,防止土方塌方。 - 管道安装:在土方开挖完成后,需要进行管道的安装。管道的安装应按照设计要求进行,确保管道的密封性能和稳定性。 - 连接管道:在管道安装完成后,需要进行管道的连接。管道的连接应采用密封连接方式,确保连接处不漏水。 - 管井测试:在管道安装和连接完成后,需要进行管井的测试。测试应包括压力测试和渗透测试,确保管道的安全性和可靠性。

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25日 基坑管井降水工程施工方案 第一章方案编制依据 一、编制依据 核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 《基础结构平面布置图》 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 主要国家、地区、行业标准一览表 第二章工程概况 一、工程基本概况

工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m 2, ,住宅建筑面积134532m 2 ,商业楼面积23186m 2 ,建筑高度6米~米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、 地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s ,年平均气温约℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为m 2 。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为,枯水位约,最大流量约s ,涪江历史最高洪水约为,流量为24600m 3 /s ,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m ,地下水稳定水位埋深约,相应标高为。 第三章 施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A 区工程勘察报告》 2、《本项目红线图》 3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111-98) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 第四章基坑降水方案计算 (一)基坑涌水量计算: (二)依据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)附录E 公式计算总涌水量: Q= 其中Q ──基坑涌水量; k ──渗透系数,k=18m/d ; )r 1ln -2k d R S S H d + () (π

管井降水施工方案

管井降水施工方案 本工程位于遂宁市船山区,场地原为居民宅基地、种植地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。该标段共建3栋高层和局部商业楼,设计地下二层,地上1~32层,建筑面积约为 m2,商业楼面积为m2,建筑高度为6米~99.45米。基础形式 为筏板基础和桩基础,主楼筏板厚度为1200,地下室筏板厚 度为300,基础梁高度为1150.编制依据包括XXX出具的南滨 帝景A区地质勘查报告、《基础结构平面布置图》和相关规范、规程、标准。其中包括中华人民共和国、行业和XXX颁 布的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、 ISO9001质量管理标准、ISO环境管理标准、OSHMS职业安 全健康管理标准等。工程概况介绍完毕后,下一步需要对地下水文概况进行分析。 遂宁位于四川盆地中部,属亚热带温暖湿润气候,气候条件优越。根据水文资料,区域内涪江河年平均水位约为 273.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为m3/s。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地,地下水主要为孔隙潜水,水量丰富,水位变化主要受季节性降

水及涪江水位控制。根据地勘,水位一般在砂卵石层中,厚度约为7~10m,稳定水位埋深约0.3-2.0m。 基坑降水是工程的先行工作,为确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。人工降水的方法有多种, 结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,采用管井井点降水是本工程优选的方法,其降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。井点设计依据包括勘察报告、红线图、技术规范等。 基坑涌水量计算采用《建筑基坑支护技术规范》(120-2012)附录E公式E.0.1进行,计算得到基坑涌水量为Q = 113.04m3/h。 根据计算结果,基坑总涌水量为7360.8立方米/天。为了 计算降水井的数量,需要先计算单井出水量,根据公式计算得到单井出水量为851.4立方米/天。因此,降水井数量为10个。 接下来需要计算井点管的埋深L。根据公式计算得到 L=15米。同时,需要计算水位降深。根据公式计算得到基坑 地下水位降深为13.7米,符合设计要求。

管井降水专项施工方案

管井降水专题施工方案

目录 一、编制根据................................................................................................ 二、工程地质及水文概况 ................................................................................ 2.1、工程概况......................................................................................... 2.2、水文地质概况................................................................................... 2.3、地基土渗透性................................................................................... 三、降水设计方案.......................................................................................... 3.1、设计阐明......................................................................................... 3.2、设计参数及管网构成.......................................................................... 3.3、降水井平面布置................................................................................ 四、施工计划................................................................................................ 4.1、测量放线......................................................................................... 4.2、施工用电、用水配置.......................................................................... 4.3、施工进度计划(从动工令下发算起) .................................................... 4.4、打井机械及井点设备.......................................................................... 4.5、人员旳组织及安排............................................................................. 五、施工工艺................................................................................................

管井井点降水施工方案22978

牧马山污水办理厂工程降水专项方案 编制: 审查: 审批: 北京桑德环境工程有限企业

目录 一、编制依照 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作重点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保举措 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依照: 《建筑工程施工质量查收一致标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量查收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘探报告及按建设单位要求,本工程采纳管井井点降水,依据工程现场实质状况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、资料 无砂混凝土管 (滤管 )、滤网、 2~4mm 砂碎石混淆料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已达成。 (2)地质勘察资料齐备,依据地下水位埋深、土层散布和基坑放坡系数,确立井点地点、数目和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质状况,采纳管井井点降水,呈矩形部署。井点沿基坑四周离边坡上缘—1 米呈矩形部署,井点深入透水层 3-7 米,还应比所需降水的深度深 6—8 米,井距依据现场状况定,共 6 口降水井。 四、工艺流程

井点丈量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底 砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管 内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完 毕拔井管→封井 五、操作重点及技术要求 1.定位:依据设计的井位及现场实质状况,正确立出各井地点, 并做好标志。 2.采纳循环钻成孔,孔径一为 300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立刻清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应搁置在含水层的适当范围内 ;并在井管与孔壁间填补碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法冲洗滤井,冲除尘渣,直到井 管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采纳 DN100 水泵,及 DN100 塑料管将地下水排到建设单位指定的排水渠。水泵安装后,对水泵自己和控制系统做一次全面仔细的检查,合格后进行试抽水,知足要求后转入正常工作。 5.观察井中地下水位变化,做好详尽记录。 六.质量要求 1.基坑四周井点应付称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安置应力争垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高。