电机损耗计算

Power loss:这个名词,出现在11及之前的版本。指的是感应电流对应的铜耗。比如鼠笼式异步电机转子导条铜耗,永磁体涡流损耗等。在12及更高版本中,该名词已更名为Solidloss。 Solidloss:如上解释,出现在12及更高版本中,指的是大块导体中感应电流产生的铜耗。Coreloss:铁耗。指的是根据硅钢片厂商提供的损耗曲线,求得的铁耗。 Ohmic_loss:感应电流产生的损耗的密度分布。也就是Powerloss或Solidloss的密度。Stranded Loss R:电压源(非外电路中的)对应的绞线铜耗。 Stranded Loss:电流源,外电路中的电压源或电流源,对应的绞线铜耗。 铜耗问题,阐述如下。 铜耗分为2部分,一是主动导体产生的,比如异步和同步电机定子绕组;二是被动导体产生的,比如鼠龙式异步电机转子导条。主动导体一般是多股绞线(也就是stranded),被动导体一般是大块导体(solid)。它们分别对应stranded loss(R)和solid loss。 主动导体损耗:需要设置导体为stranded,并施加电压源,电流源或外电路。当施加的是电压源时,并且给定电机相电阻和端部漏电感(此处针对二维模型)值,则后处理中results/create transient report/retangular report/stranded loss R就是主动导体的损耗,比如异步或同步电机的定子铜耗。当施加的是电流源,外电路中的电压源或电流源时,后处理中results/create transient report/retangular report/stranded loss就是主动导体的损耗。建议选用电压源方法计算铜耗,因为电阻值是由用户指定的,而不是软件根据截面积和长度自动计算出来的,这样可以算得比较准确。 被动导体损耗:只需要给定被动导体的电导率,并且set eddy effect,则后处理中solidloss 即是被动导体的损耗,比如鼠龙式异步电机转子导条。这有点类似于涡流损耗的计算方法,因为涡流损耗和被动导体损耗,都是在非零电导率的导体上产生的。 以上方法,基于Ansoft maxwell 13.0.0及以上版本,并且适用于任何电机。 铁耗分析 对常规交流电机(同步或者异步电机),只有定子铁心才会产生铁耗,转子铁心是没有铁耗的,学过电机的人都明白的。因此,只需要对定子铁心给出B-P曲线(也就是铁损曲线)。注意,B-P曲线分为单频和多频两种,能给出多频损耗曲线最好,这样maxwell算得准些。设置完铁损曲线以后,还要记得在excitations/set core loss,对定子铁心勾选才行。此时,不需要给定子和转子铁心再施加电导率,这是初学者容易忽视的问题。后处理中,通过result/create transient reports/core loss查看铁耗随时间变化曲线。 再谈一下什么情况下需要做涡流损耗分析。对永磁电机,永磁体受空间高次谐波的影响,会在表面产生涡流损耗;对实心转子电机,由于是大块导体,因此涡流损耗占绝大部分。以上两种情况需要考虑做涡流损耗分析。现以永磁电机为例,具体阐述。对永磁体设置电导率,然后对每个永磁体分别施加零电流激励源,在excitations/set eddy effect,对永磁体勾选。注意,若只考虑永磁体的涡流损耗,而不考虑电机其他部分(定转子铁心)的涡流损耗,则只需要给永磁体赋予电导率值,其他部件不需要赋电导率,这是初学者容易搞错的地方。简而言之,只对需要考虑涡流损耗的部件,施加电导率,零电流激励和set eddy effect。后处理中,通过results/create transient reports/retangular report/solid loss查看涡流损耗随时间变化曲线。最后,再次强调一下,做涡流损耗分析,需要skin depth based refinement 网格剖分才行。

发电机定子铁心损耗试验方案

#1发电机定子铁芯损耗试验方案批准: 会审: 编制:王太国胡丹 设备管理部 2010年10月20日

#1发电机定子铁芯损耗试验措施 一、组织措施 本次#1机A修发电机抽转子检查发现铁心风道齿条、铁芯本体风道齿条、穿心螺杆剩余紧力过小,由上海电机厂技术人员进行紧力补偿处理。检修处理后发电机铁芯进行铁耗试验以检验确认各部无受损情况,因试验涉及面广危险性高,为确保试验能顺利开展特成立#1发电机定子铁芯损耗试验小组。 组长:胡林 副组长:张宏、王太国 小组成员:张朝权(电机厂)、计磊(电机厂)、许军、杨光明、黄敬、杨彬、省电科院试验人员、国电山东、运行部当值值长、机组长等。 工作小组具体负责整个试验方案的执行,具体分解如下: 省电科院试验人员:对试验的正确性、安全性负责;审编试验技术方案;完成试验所有仪器的正确接线、数据收集整理;负责整个试验过程的指挥。 上海发电机厂技术人员:负责试验前定子膛类工作结束并检查未残留任何工器具、剩余材料、杂物等。对整个试验全过程监督。对正确试验方法下不损伤发电机负责。 运行部:负责试验准备工作中#1机6kv A段运行方式、负荷倒

换操作,以及试验电源的送电工作。按照《运行事故处理规程》相关规定,对试验过程中发生异常(如6kv失电)的事故处理。 设备部:对试验的必要性、可行性、正确性负责;6kv开关保护定值修改整定等,全过程配合电科院试验人员进行试验。 安二公司:负责完成试验前各项准备工作,负责发电机出线三相短路、励磁线圈的敷设接线工作,励磁电缆检查试验工作,全过程配合电科院试验人员进行试验。 二、预控措施 1、试验前试验人员现场对参加试验的人员进行技术交底,在试验前必须确认运行方式是否满足要求,严防因6kv A段失电影响#2机组的正常运行。运行人员提前熟悉试验方案并做好事故预想。 2、二次保护班按试验方案计算参数,提前把6kv试验电源开关的保护定值整定好,避免保护误动、拒动。 3、运行部按照试验方案条件需求做好运行方式的调整,避免因试验时电流不平衡6kvA段跳闸后对运行机组和公用系统的影响。并考虑好恢复失电的措施。 4、设备部对励磁线圈的制作敷设中要充分估算好高压电缆、中间接头、终端接头的绝缘强度,在制作过程中要按电气规范进行,试验不合格不得投用。重视穿入发电机膛内部分电缆的敷设工作,做好防护措施,不造成对发电机膛内各部件的损坏。 5、安徽二公司现场做好试验区域的防护防火工作,现场必须设置安全围栏、放置一定数量的消防器材。

钢筋长度计算公式

钢筋长度计算公式一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算1 、上部贯通筋上部贯通筋(上)长度=通跨净跨长通长筋1 2 、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值;第二排为Ln/4 +首尾端支座锚固值+端支座锚固值3 、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae 且≥0.5Hc +5d,为直锚,Lae 或≤0.5Hc +5d0.5Hc Max{Lae,+5d } 。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤,为弯锚,取Max{Lae,取支座宽度- 保护层+15d } 。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc +5d } 4 、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5 、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d (抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的/2 )×(构造筋根数/2 );如果给定了拉筋的布筋间距,那么根数=(箍筋根数拉筋的根数=布筋长-2 ×保护层)*2 +2×11.9d +8d 箍筋根度/ 布筋间距。6 、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高数=(加密区长度/ 非加/ 加密区间距+1)×2+(非加密区长度)+1 注意:因为构件扣减密

区间距-1 保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直 径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。7 、吊筋吊筋长度=2* 锚固(20d)+2* 斜段长度+次梁宽度+2*50 ,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm夹角=45° ... 一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值;第二排为Ln/4 +端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae 且≥0.5Hc+5d,为直锚,取 Max{Lae,0.5Hc+5d } 。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae 或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度- 保护层+15d } 。Max{Lae,0.5Hc +5d } 钢筋的中间支座锚固值=4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋

永磁体密封磁路计算小结

磁路计算小结 一磁路计算常用物理量 磁密的单位Gs:1T = 104 Gs ;1Gs = 10-4 T; 磁化强度M的单位Gs: 磁矩μ的单位是emu,1 emu = 10-3 A m2 磁化强度M的单位是emu/cm3,1 emu/cm3 =1Gs 1 A/m = 10-3 emu/cm3

1Gs = 1emu/cm3 = 10-3 A m2/cm3 = 103 A/m 1Gs = 103 A/m 二磁路基本定律 1.安培环路定律 由麦克斯韦方程可知,沿着任何一条闭合回线L,磁场强度H的线积分值??L dl H恰好等于该闭合回路所包围的总电流值∑i(代数和),即 ∑ ?= H dl ?i L 式中,若电流的正方向与闭合回线的环行方向符合右手螺旋关系,i取正号,否则i取负号。若沿着回线L,磁场强度H的方向总是切线方向、大小处处相等,且闭合回线所包围的总电流是由通有电流i的N匝线圈提供,则上式将简化为 HL= Ni (1)安培定则 也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。 ●通电直导线中的安培定则(安培定则一) 用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向; ●通电螺线管中的安培定则(安培定则二) 用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。2.磁路的欧姆定律

设环形螺线管铁心的截面积为A ,磁通量密度为B ,总磁通量为Φ,则有 HA BA μ==Φ (2.1) 设线圈匝数为N ,螺线管平均长度为l ,给线圈通电流I ,根据安培环路定律,则有 HL NI = 所以 l NI H /= 代入式(2.1),则有 l NIA /μ=Φ 整理得 A l NI ?= Φμ1 或 R NI = Φ (2.2) 式中 A l R ?= μ (2.3) 在电路中,设电动势(电压)为E ,电阻为R ,电流为I ,则有电路的欧姆定律

光缆长度计算办法

光缆长度计算办法 The latest revision on November 22, 2020

关于光缆长度计算相关办法 为规范统一全公司光缆长度的计算,总工办成立讨论组,对如何计算光缆长度进行规范,特制定以下计算办法。 1、相关定义 1.1测量长度:光缆敷设路由的测量距离。 1.2施工长度:敷设光缆时所用的光缆长度,是预算工程量表中的敷设光缆长度(不含引上光缆长度)。 1.3使用长度:施工时实际所用的光缆长度。 1.4预算长度:预算材料表中光缆的长度。 1.5配盘长度:为方便光缆采购、施工方领料,需对设计中小段落光缆合并成标准盘长;标准盘长为2000米或3000米;配盘长度与材料表无关,如建设单位有要求,设计中可做标准配盘统计表,指明相应段落合成标准盘长。 1.6自然弯曲:光缆布放后自然状态下产生的弯曲增长;自然弯曲系数K,取值为架空光缆为10‰,直埋光缆7‰,管道光缆10‰。 1.7光缆损耗:在生产过程中不可避免的合理损耗量;光缆损耗系数(δ),取值为架空光缆为7‰,直埋光缆5‰,管道光缆15‰。 1.8设计预留长度: 2、计算办法

2.1测量长度=光缆路由实际测量的距离 一般取整数,个别区域要求1-2位小数。 2.2施工长度=测量长度×(1+K)+设计各种预留 注:K为光缆自然弯曲系数; 2.3使用长度=施工长度×(1+δ)+引上预留10米/处 注:1.δ为光缆损耗系数; 2.概预算考试时使用长度即为预算表材料表中光缆使用量,并保留两位小数; 2.4预算长度=使用长度调整值,具体参照以下执行 2.4.1长途光缆、本地网光缆、农村接入网光缆预算长度 在使用长度基础上,个位取0,十位取5;十位大于5时,十位取0,百位取1。案例: 2.4.2城区接入层主干光缆、配线光缆和引入光缆预算长度 在使用长度基础上,个位取0,十位取0-9。 案例:

串联磁路和并联磁路的计算

串联磁路和并联磁路的计算 例1 设环式线圈铁芯的长度l =60cm ,缝隙的宽度l 0=0.1cm ,环式线圈的横截面积S =12cm 2,总匝数N =1000,电流为1A ,铁芯的相对磁导率为600,试求缝隙内的磁场强度H 0。 解:环式线圈内的磁通量为 S l S l NI 00μμ+= Φ 缝隙内的磁感应强度为 00μμ l l NI S B + = Φ= 所以 )m /(105001.0600 6 .01 1000150 00 0A ?=+?= += += = l l NI l l NI B H r μμμμμ 例2 设螺线环的平均长度为50cm ,它的截面积为4cm 2,用磁导率为65×10-4H/m 的材料做成,若环上绕线圈200匝。试计算产生4×10-4Wb 的磁通量需要的电流。若将环切去1mm ,即留一空气隙,欲维持同样的磁通,则需要电流若干? 解:磁阻 Wb /A 1092.110 4106510505 4 42?=????==---S l R m μ

磁动势 ) A (771092.11045 4=???=Φ=-m R NI 所以)A (385.0200 7777===N I 当有空气隙时,空气隙的磁阻为 )Wb /A (10210 41041016 4 73 0' '?=????==---πμS l R m 环长度的微小变化可忽略不计,它的磁阻与先前相同,即1.92×105A/Wb ,这时全部磁路的磁阻为 ) Wb /A (102.2)1092.1102(656' ?≈?+?=+m m R R 欲维持同样的磁通所需的磁动势为 )A (880)('=+Φ=m m R R NI 所需电流为 )A (4.4200 880 880' ===N I 通过这个例子,我们可以看到空气隙对于磁路的影响。由于空气的磁导率(近似为真空磁导率)比铁磁质的磁导率要小得多,所以空气隙的长度虽短,它的磁阻却有可能比铁磁质大得多,所需线圈的安匝数也很大。可见,磁路中有空气隙时,维持相同的磁通所需线圈的

变压器损耗原理及计算方法

变压器损耗原理及计算方法 变压器的损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(kW) PK——额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT——负载波动损耗系数 QK——额定负载漏磁功率(kvar) KQ——无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数的选择条件: (1)取KT=1.05; (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。 2、变压器损耗的特征 P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。 PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。 负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。 变压器的全损耗ΔP=P0+PC 变压器的损耗比=PC/P0 变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。 1、铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:

钢筋下料长度计算公式[1]

180度的公式是 3.14(d+D)/2-(D/2+d)+平直长度(3d)=6.25d 135度的公式是 3.14*3(D+d)/8-(D/2+d)+平直长度(10d)=11.87d 90度的公式是 3.14*(D+d)/4-(D/2+d)+平直长度(设计值) 式中的D=2.5d. 180度的公式是 3.14(d+D)/2-(D/2+d)+平直长度(3d)=6.25d 135度的公式是 3.14*3(D+d)/8-(D/2+d)+平直长度(10d)=11.87d 90度的公式是 3.14*(D+d)/4-(D/2+d)+平直长度(设计值) 式中的D=2.5d. 准确计算弯起钢筋下料长度的实用公式 钢筋下料长度计算是钢筋配料加工的依据。其精确度的高低不仅影响成型后能否符合设计尺寸,而且有时直接影响钢筋绑扎、构件定位尺寸甚至构件受力性能。 1.钢筋下料长度计算的一般公式 对钢筋下料长度的计算,目前多数教材和手册采用下式 下料长度=外包尺寸-量度差+端部弯钩增值 量度差计算可用理论公式或近似值公式。 理论公式为 式中D为弯曲直径;d为钢筋直径;α为钢筋弯折角度。 近似值可按表1取值。 表1钢筋弯曲量度差 钢筋弯曲角度/(°) 30 45 60 90 135 量度差值/mm 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 端部弯钩增值理论公式为 近值可按表2取值。 表2半圆弯钩增加长度参考表 钢筋直径d/mm ≤68~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度/mm 4d 6d 5.5d 5d 4.5d 量度差、端部弯钩增值无论按理论公式还是按近似值公式计算,其结果误差甚小,精确度高。而外包尺寸的计算,由于计算方法的不同,其结果相差较大,是个不容忽视的问题。 2弯起钢筋外包尺寸计算的精确公式及与通常方法的比较 以图1弯起钢筋为例,按通常计算外包尺寸的方法为 (1)

变压器铜损铁损计算公式及线损

变压器铜损铁损公式及线损计算 变压器损耗参数测试仪对变压器铜损铁损计算公式 变压器得损耗分为铁损与铜损,铁损又叫空载损耗,就就是其固定损耗,实际就是铁芯所产生得损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。 变压器空载损耗 空载损耗指变压器二次侧开路,一次侧加额率与额定电压得正弦波电压时变压器所吸取得功率.一般只注意额定频率与额定电压,有时对分接电压与电压波形、测量系统得精度、测试仪表与测试设备却不予注意。对损耗得计算值、标准值、实测值、保证值又混淆了. 如将电压加在一次侧,且有分接时,如变压器就是恒磁通调压,所加电压应就是相应接电源得分接位置得分接电压。如就是变磁通调压,因每个分接位置时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,选取正确得分接位置,施加规定得额定电压,因为在变磁通调压时,一次侧始终加一个电压于各个分接位置。 一般要求施加电压得波形必须为近似正弦波形。所以,一就是用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,二就是用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值得电压表测电压,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于3% 时,说明电压波形不就是正弦波,测出得空载损耗,根据新标准要求应就是无效了。 1、电力变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK ---—-——(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -——----(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ —-—--—(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0—-空载损耗(kW)

PK--额定负载损耗(kW) SN——变压器额定容量(kVA) I0%——变压器空载电流百分比。 UK%——短路电压百分比 β——平均负载系数 KT-—负载波动损耗系数 QK--额定负载漏磁功率(kvar) KQ—-无功经济当量(kW/kvar) 上式计算时各参数得选择条件: (1)取KT=1、05; (2)对城市电网与工业企业电网得6kV~20kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0、1kW/kvar; (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%; (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h; (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。 2、电力变压器损耗得特征 P0——空载损耗,主要就是铁损,包括磁滞损耗与涡流损耗; 磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度得磁滞系数得次方成正比。 涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片得厚度三者得积成正比。 PC--负载损耗,主要就是负载电流通过绕组时在电阻上得损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流得平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示).

钢筋长度计算公式

钢筋长度计算公式 一、梁(1)框架梁一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° ... 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

计算线段长度的方法技巧

计算线段长度的方法技巧 线段是几何中最基本的概念,是同学们首先熟悉的简单图形,也是研究三角形、四边形的基础。熟练掌握线段的大小比较及计算,是初一的重点和难点之一。 一. 利用几何的直观性,寻找所求量与已知量的关系 例1. 如图所示,点C 分线段AB 为5:7,点D 分线段AB 为5:11,若CD =10cm ,求AB 。 二. 利用线段中点性质,进行线段长度变换 例2. 如图,已知线段AB =80cm ,M 为AB 的中点,P 在MB 上,N 为PB 的中点,且NB =14cm ,求PA 的长 . 三. 根据图形及已知条件,寻找第三量(中间桥梁) 例3. 如图一条直线上顺次有A 、B 、C 、D 四点,且C 为AD 的中点, ,求BC 是AB 的多少倍? 四. 设辅助未知量,列方程求解 例4. 如图C 、D 、E 将线段AB 分成2:3:4:5四部分,M 、P 、Q 、N 分别是AC 、CD 、DE 、EB 的中点,且, 求PQ 的长。 五. 分类讨论图形的多样性,注意所求结果的完整性 例5. 已知线段,在直线AB 上画线段 ,求AC 的长。 14BC AB AD -=

练习1. 已知:如图,B 、C 两点把线段AD 分成2∶3∶4三部分,M 是线段AD 的中点,CD=16cm . 求:(1)MC 的长; (2)AB∶BM 的值. 2.如图所示,已知,C 为AB 的中点,D 为CB 上一点,E 为DB 的中点,EB =6cm ,求CD 的长。 3.已知A 、B 、C 在同一直线上AC=AB ,已知BC=12cm ,求AB 的长度。 4.已知C 是线段AB 的中点,D 是CB 上的点,DA=6,DB=4,求CD 的长。 5.已知AD=14cm ,B 、C 是AD 上顺次两点且AB :BC :CD=2:3:2,E 为AB 的中点,F 为CD 的中点, 求EF 的长。 6.如下图,M 、N 是AB 上任意两点,P 是AM 的中点,Q 是BN 的中点,试说明:2PQ=MN+AB. 7.如下图,C 、D 、E 将线段AB 分成4部分且AC :CD :DE :EB=2:3:4:5,M 、P 、Q 、N 分别是AC 、CD 、DE 、EB 的中点,若MN=21,求PQ 的长度。 8.如下图,B 、C 、D 依次是线段AE 上的点,已知AE=8.9cm ,BD=3cm ,则图中以A 、B 、C 、D 、E 这5个点为端点的所有线段长度之和等于多少? A E C D Q P A B M N Q P M B C D E

光缆长度计算办法

关于光缆长度计算相关办法 为规范统一全公司光缆长度的计算,总工办成立讨论组,对如何计算光缆长度进行规范,特制定以下计算办法。 1、相关定义 测量长度:光缆敷设路由的测量距离。 施工长度:敷设光缆时所用的光缆长度,是预算工程量表中的敷设光缆长度(不含引上光缆长度)。 使用长度:施工时实际所用的光缆长度。 预算长度:预算材料表中光缆的长度。 配盘长度:为方便光缆采购、施工方领料,需对设计中小段落光缆合并成标准盘长;标准盘长为2000米或3000米;配盘长度与材料表无关,如建设单位有要求,设计中可做标准配盘统计表,指明相应段落合成标准盘长。 自然弯曲:光缆布放后自然状态下产生的弯曲增长;自然弯曲系数K,取值为架空光缆为10 ‰,直埋光缆7‰,管道光缆10‰。 光缆损耗:在生产过程中不可避免的合理损耗量;光缆损耗系数(δ),取值为架空光缆为7 ‰,直埋光缆5 ‰,管道光缆15 ‰。

设计预留长度: 注1:机房成端预留根据机房内ODF架位置按实际确定; 2、计算办法 测量长度=光缆路由实际测量的距离 一般取整数,个别区域要求1-2位小数。 施工长度=测量长度×(1+K)+设计各种预留 注:K为光缆自然弯曲系数; 使用长度=施工长度×(1+δ)+引上预留10米/处 注:1.δ为光缆损耗系数; 2. 概预算考试时使用长度即为预算表材料表中光缆使用量,并保留两位小数; 预算长度=使用长度调整值,具体参照以下执行 长途光缆、本地网光缆、农村接入网光缆预算长度 在使用长度基础上,个位取0,十位取5;十位大于5时,十位取0,百位取1。 案例: 光缆长度计算表

城区接入层主干光缆、配线光缆和引入光缆预算长度在使用长度基础上,个位取0,十位取0-9。 案例: 光缆长度计算表

电机常用计算公式和说明

电机电流计算: 对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压 对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流 当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏 当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和 功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数是对的 用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流 极对数与扭矩的关系 n=60f/p n: 电机转速 60: 60秒 f: 我国电流采用50Hz p: 电机极对数 1对极对数电机转速:3000转/分;2对极对数电机转速:60×50/2=1500转/分在输出功率不变的情况下,电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭矩就越大。所以在选用电机时,考虑负载需要多大的起动扭距。 异步电机的转速n=(60f/p)×(1-s),主要与频率和极数有关。 直流电机的转速与极数无关,他的转速主要与电枢的电压、磁通量、及电机的结构有关。n=(电机电压-电枢电流*电枢电阻)/(电机结构常数*磁通)。 扭矩公式 T=9550*P输出功率/N转速 导线电阻计算公式: 铜线的电阻率ρ=0.0172, R=ρ×L/S (L=导线长度,单位:米,S=导线截面,单位:m㎡) 磁通量的计算公式: B为磁感应强度,S为面积。已知高斯磁场定律为:Φ=BS 磁场强度的计算公式:H = N × I / Le 式中:H为磁场强度,单位为A/m;N为励磁线圈的匝数;I为励磁电流(测量值),单位位A;Le为测试样品的有效磁路长度,单位为m。 磁感应强度计算公式:B = Φ / (N × Ae)B=F/IL u磁导率 pi=3.14 B=uI/2R 式中:B为磁感应强度,单位为Wb/m^2;Φ为感应磁通(测量值),单位为Wb;N为感应线圈的匝数;Ae为测试样品的有效截面积,单位为m^2。 感应电动势 1)E=nΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 磁通量变化率=磁通量变化量/时间磁通量变化量=变化后的磁通量-变化前的磁通量 2)E=BLV垂(切割磁感线运动){L:有效长度(m)} 3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2(导体一端固定以ω旋转切割){ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s)}

Maxwell 铁耗计算和涡流损耗

Maxwell help文件 为Maxwell2D/3D的瞬态求解设置铁芯损耗 一、铁损定义(core loss definition) 铁损的计算属性定义(Calculating Properties for Core Loss(BP Curve) 要提取损耗特征的外特性(BP曲线),先在View/EditMaterial对话框中设置损耗类型(Core Loss Type)是硅钢片(Electrical Steel)还是铁氧体(Power Ferrite)。 以设置硅钢片为例。 1、点击Tools>Edit Configured Libraries>Materials. 或者,在左侧project的窗口中,往下拉会有一个文件夹名为definitions,点开加号,有个materials文件夹,右击,选择Edit All Libraries.,“Edit Libraries”对话框就会出现。 2、点击Add Material,“View/Edit Material”对话框会出现。 3、在“Core Loss Type”行,有个“Value”的框,单击,会弹出下拉菜单,可以拉下选择是硅钢片(Electrical Steel)还是铁氧体(Power Ferrite)。 其他的参数出现在“Core Loss Type”行的下面,例如硅钢片的Kh,Kc,Ke,and Kdc,功率铁氧体的Cm,X,Y,and Kdc。如果是硅钢片,对话框底部的“Calculate Properties for”下拉菜单也是可以使用的,通过它可以从外部引入制造厂商提供的铁损曲线等数据(Kh,Kc,Ke,and Kdc)确定损耗系数(Core Loss Coefficient)。 4、如果你选择的是硅钢片,按如下操作: ①从对话框底部的“Calculate Properties for”下拉菜单中选择损耗系数的确定方法(永磁铁permanent magnet、单一频率的铁损core loss at one frequency、多频率的铁损core loss versus frequency),然后会蹦出BP曲线对话框。 单一频率的损耗:点击图表上面的“Import from file.”可以直接导入BP曲线数据文件,但要“*。Tab”格式文件。如果纵横轴错了,可以点击“Swap X-Y Data”按钮,调换B轴和P 轴的数据,但是B轴和P轴的方向不变。或者直接在左侧的表格中填入对应的B值和P值,行不够了可以点击“Add Row Above”按钮,和“add row below”分别从上面和下面添加行,“append rows”是一口气加好几行,或者删除行“delete rows”。表下面的“frequency”表示当前的BP曲线是在什么频率下的性能。“Thickness”表示硅钢片的厚度,“conductivity”是电导率。点击“OK”确定。 多频率的损耗:打开对话框后左下方有个“Edit”窗口,是添加要设定BP曲线的频率的。分别加上几个频率,如1Hz和2Hz。每填写一个赫兹点一下“Add”按钮,就会把频率添加到上面的表格中。在相应的频率后面有“Edit dataset”按钮,点击可进入BP曲线编辑页面。与单一的相同,可以导入文件或者自己填写BP曲线数据。填完点击“OK”按钮。右侧的图中就会出现设定的BP曲线。在图标下面选择“select frequency”显示单一的左侧亮蓝色的频率下的BP曲线,选择“All frequencies”显示所有频率下的BP曲线。选择“original curve”则BP曲线的第一个点需要从0开始。选择“Regression Curve”则,图中不仅显示设定的BP曲线,还会附加一条BP值的增长趋势曲线。 ②确定BP曲线 ③在“Core Loss Unit”对话框里选择BP曲线的单位 ④输入频率Frequency、硅钢片质量密度Mass Density、导电率Conductivity、厚度Thickness 的值和单位。 Kh——滞后系数(Hysteresis Coefficient) Kc——经典涡流系数(Classical Eddy Coefficient) Ke——过量系数(Excess Coefficient) Kdc——考虑直流偏磁效应的系数

磁路及电感计算

磁路及电感计算

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第三章 磁路和电感计算 不管是一个空心螺管线圈,还是带气隙的磁芯线圈,通电流后磁力线分布在它周围的整个空间。对于静止或低频电磁场问题,可以根据电磁理论应用有限元分析软件进行求解,获得精确的结果,但是不能提供简单的、指导性的和直观的物理概念。在开关电源中,为了用较小的磁化电流产生足够大的磁通(或磁通密度),或在较小的体积中存储较多的能量,经常采用一定形状规格的软磁材料磁芯作为磁通的通路。因磁芯的磁导率比周围空气或其他非磁性物质磁导率大得多,把磁场限制在结构磁系统之内,即磁结构内磁场很强,外面很弱,磁通的绝大部分经过磁芯而形成一个固定的通路。在这种情况下,工程上常常忽略次要因素,只考虑导磁体内磁场或同时考虑较强的外部磁场,使得分析计算简化。通常引入磁路的概念,就可以将复杂的场的分析简化为我们熟知的路的计算。 3.1 磁路的概念 从磁场基本原理知道,磁力线或磁通总是闭合的。磁通和电路中电流一样,总是在低磁阻的通路流通,高磁阻通路磁通较少。 所谓磁路指凡是磁通(或磁力线)经过的闭合路径称为磁路。 3.2 磁路的欧姆定律 以图3.1(a)为例,在一环形磁芯磁导率为μ的磁芯上,环的截面积A ,平均磁路长度为l ,绕有N 匝线圈。在线圈中通入电流I ,在磁芯建立磁通,同时假定环的内径与外径相差很小,环的截面上磁通是均匀的。根据式(1.7),考虑到式(1.1)和(1.3)有 F NI Hl Bl A l R m =====μφμφ (3.1) 或 φ=F /R m (3.2) 式中F =NI 是磁动势;而 R m =l A μ (3.3) R m —称为磁路的磁阻,与电阻的表达式相似,正比于路 的长度l ,反比于截面积A 和材料的磁导率μ;其倒数称为磁导 G m m R A l == 1 μ (3.3a) 式(3.1)即为磁路的欧姆定律。在形式上与电路欧姆定律相似,两者对应关系如表3.1所示。 磁阻的单位在SI 制中为安/韦,或1/亨;在CGS 制中为安/麦。磁导的单位是磁阻单位的倒数。同理,在磁阻两端的磁位差称为磁压降U m ,即 U m =φR m =BA ×l S μ=Hl (安匝) (3.4) 引入磁路以后,磁路的计算服从于电路的克希荷夫两个基本定律。根据磁路克希菏夫 表3.1 磁电模拟对应关系 磁 路 电 路 磁动势F 电动势 E 磁通φ 电流I 磁通密度B 电流密度J 磁阻R m =l /μA 电阻R =l/γA 磁导G m =μA/l 电导G =γA/l 磁压降U m =Hl 电压U=IR

纸巾卷长度计算方法

长度计算方法 螺旋卷半径在极坐标里可以下面公式表示: R=a+bθ, a是起始半径,b是半径增加率. 假设纸的厚度是P,则每转一圈半径增加一个纸的厚度, 故b=P/2π. 假设滚动条半径为Ro,纸卷半径以纸张厚度的中心线算,则起点的直径等于滚动条的直径+纸张厚度的一半,即半径为a=Ro+P/4, 所以 R=Ro+P/4+Pθ/2π 而纸张长度dL=Rdθ=(Ro+P/4+Pθ/2π)dθ,两边积分得 L=(Ro+P/4)θ+Pθ2/4π 所以知道纸张厚度之后,就可以从纸张长度换算半径,或从半径换算长度. 假设你的纸张厚度是0.05公分,你的滚动条半径是2公分,代入长度公式: 30000=(2+0.05/4)θ+0.05θ2/4π,解得θ=2504.6, 代入半径公式得 R=(2+0.05/4)+0.05*2504.6/2π=21.94 公分,即直径为43.89公分 一卷纸巾卷在直径是3公分的圆筒上,卷动600圈,成为一个直径12公分的直圆筒,要求纸巾的总长度? 解答(1): 要算长度必须先知道纸巾的厚度.卷了600圈在圆筒上一共卷了1200层,总厚度为 12-3=9公分,所以单层纸巾的厚度是9/1200=0.0075公分 长度有两种算法: (一) 用横截面面积: 纸巾的横截面面积=纸斤厚度*长度. 横截面面积=π((12/2)2-(3/2) 2)=0.0075*L, 106.03=0.0075*L, L=14137.2公分. (二) 用螺旋卷公式: R=Ro+P/4+Pθ/2π, L=(Ro+P/4)θ+Pθ2/4π, R为纸卷半径, R=12/2=6, Ro为圆筒半径, Ro=3/2=1.5, 厚度P=0.0075, 由第一式算出θ, θ =(6-1.5-0.0075/4)*2π/0.0075=3768.34, 代入第二式求长度 L=(1.5+0.0075/4)*3768.34+0.0075*3768.342/4π=14134.81公分.

变压器铁芯磁路的计算

1、课程设计的目的与作用 1.1、设计目的 1、学习电机的工作原理及电机设计的相关方法,利用电机设计仿真软件Ansoft RMxprt 2、参数设计法和利用MATLAB软件编程的传统设计方法完成典型电机产品设计; 3、完成电机主要尺寸的选择和确定、基本性能设计、磁路计算、参数设计、起动 计算等; 4、培养学生文献检索的能力,特别是如何利用Internet检索需要的文献资料。 5、培养学生综合分析问题、发现问题和解决问题的能力。 6、培养学生运用知识的能力和工程设计的能力。 7、提高学生课程设计报告撰写水平。 1.2、设计作用 课程设计是培养和锻炼在校学生综合应用所学理论知识解决实际问题能力、进行工程实训的重要教学环节,它具有动手、动脑,理论联系实际的特点,是培养在校工科大学生理论联系实际、敢于动手、善于动手和独立自主解决设计实践中遇到的各种问题能力的一种较好方法。《电机学》是电气工程及自动化专业的一门专业基础课,具有应用性、实践性较强的特点,忽视了实践环节,学生不能很好的理解所学内容。通过设计,使学生系统、深入了解各种电机的工作原理和抽象出来的数学模型,对这门课程的认识和理解提高到一个新的水平。通过设计实践,培养学生查阅专业资料、工具书或参考书,掌握现代设计手段和软件工具,并能以仿真程序及仿真结果表达其设计思想的能力。通过设计,不但要培养和提高学生学习和应用专业知识的能力,而且要在实践过程中锻炼培养正确的设计思想,培养良好的设计习惯,牢固树立事实求是和严肃认真的科学工作态度。电机学课程设计是电机学课程学习的最后一个环节,通过设计不仅可以使学生更牢固的掌握所学知识,同时也可以为后续课程的学习打下扎实的理论基础。

电机铁芯损耗曲线的拟合

电机铁芯损耗曲线的拟合 作者:池海钰 来源:《科技创新导报》2011年第15期 摘要:文章提出了在电机电磁设计中用公式计算铁芯损耗,这样在计算铁芯损耗的时候,省去了通过磁密查曲线的过程,根据计算得到的磁密,通过公式就可以直接得到,大大简化了编程及计算过程。 关键词:电机铁耗拟合曲线 中图分类号:TP2 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)05(c)-0116-01 概述 随着电机功率的提高,从电磁设计到机械加工,都具有很高的难度,众所周知,随着电机容量的增大,电磁负荷增加,电机的发热及冷却成为电机设计最为关心的问题。电机发热主要由铁芯产生的热量和绕组产生的热量。 1 铁心损耗的计算原理 铁耗是由交变磁场在铁心内产生的。目前工程上普遍采用的是由Bertotti等人首先提出的铁心损耗分离理论,它根据铁磁材料在交变磁场作用下产生损耗发热的机理不同,进而进行分离后分别考虑,最后叠加求得铁磁材料总损耗。因此,对导磁又导电的材料,根据 Bertotti铁耗分离理论,铁耗一般由3部分组成,即磁滞损耗、涡流损耗和附加损耗,如式(1)。 (1) 式中:式中,为单位重量铁心总损耗;为单位重量磁滞损耗;为单位重量涡流损耗;为单位重量附加损耗。 根据Steinmetz方程,磁滞损耗和附加损耗可以统称为Steinmetz损耗,可以用式(2)表示: (2) 式中,、和是取决于材料性能的常数,当时,表示不考虑附加损耗,只考虑钢片在工频下的损耗。 在一般电机的频率范围内,磁场在钢片上可以认为均匀分布的,涡流损耗可以通过解析方法计算得到,单位重量内的涡流损耗为 (3)

式中,为钢片的电阻率,为钢片的密度,为钢片的厚度。 由上式可知,涡流损耗系数与磁通密度、频率及材料厚度的平方成正比。在厚度一定的情况下, (4) 其中 (5) 一般情况下,附加损耗比较小,计算中不予考虑。因此,式(1)又可简化为 (6) 对电机中常用的硅钢薄板,当频率不是很高时,如工频或几百赫兹以下,铁耗可简化为: (7) 式中,为硅钢片在1T、50Hz情况下的单位重量的铁心损耗,一般由硅钢片制造厂商提供。 从以上分析可以看出,式(7)较简单,一般在工程上使用。式(6)是计算铁芯损耗较为准确的公式,但式中出现了、、和四个未知数。我们可以通过实验,在不同频率下测得这种硅钢片材料损耗的一系列曲线,然后用式(6)拟合出这条曲线,从而得到这四个未知参数的值。这样,计算铁芯损耗的时候,就可以省去通过磁密查曲线的过程,根据计算得到的磁密,通过式(6)就可以直接得到,大大简化了编程及计算过程。 2 损耗参数的计算 从式(6)可以看出,为确定各参数的值,需要一系列的铁芯损耗实验值作为已知条件拟合得到。根据数学理论可以知道,符合这些实验值的参数值有很多,为比较准确分离Steinmetz损耗和涡流损耗,需要不同频率、不同厚度时的铁损值做曲线拟合,拟合得到的参数值能比较正确地模拟铁芯损耗的实际情况。本文以M250-50硅钢片为例,介绍各损耗系数的求解方法。附表为 M250在厚度为0.5mm和0.35mm时的损耗曲线。 根据前面的分析,附表的数据应满足式(6),因此,根据附表就可以拟合出各个参数的值。本例采用专业的曲线拟合软件1stOpt进行数据拟合,需要做以下方面的工作: (1)定义s、f、B为自变量,P为因变量,、、和为参数,以式(6)作为拟合函数; (2)以实验测得的结果作为已知数据,如附表;