爆破工程质量通病防治

4.1 爆破器材制作和装药

4.1.1 瞎炮(拒爆)

1,现象

爆破工程点火或通电引爆炸药后,药包出现不爆炸的现象。

2.原因分析

(1)爆破器材制造有毛病。如火雷管中加强帽装反,容易产生半爆;或制造导火索时药芯细、断药,

油类或沥青浸人药芯,均会造成断火现象,产生瞎炮。又如导火索燃速不稳定,易出现后点火的先爆,

致使打断或拉出先点火的导火索而产生瞎炮。又如电雷管制造中引火剂和桥线接触不良,致使雷管不能发火;

延期雷管中由于装配不良,硫磺流入管内,使引火剂与导火索隔离,不能点燃导火索等。

(2)保管方法不当,或储存期限过长,致使雷管、导火索、导爆索或炸药过期,受潮变质失效。

(3)水眼装药,在水中或潮湿环境下爆破,炸药包未采取防水或防潮措施,使炸药浸水,受潮失效。

(4)操作方法不当。装药密度过大,爆药的敏感度不够,或雷管导火索连接不牢,装药时将导火索拉出;

点火时忙乱,将点炮次序搞错或漏点;导火索切取长短不一致,难以控制起爆顺序,使后爆的提前,而产生“带炮”。

(5)电爆网路敷设质量差,连接方法错误,漏接、连接不牢、输电线或接触电阻太大;线路绝缘不好,

产生输电线或接地局部漏电、短路;操作不慎,个别雷管脚线未接上,装填不慎折断脚线;

或导火索、导爆索、电爆线路损伤、折断。

(6)在炮孔装药或回填堵塞过程中,损坏了起爆线路,造成断路、短路或接地,炸药与雷管分离未被发现。

(7)起爆网路设计不正确,电容量不够,电源不可靠,起爆电流不足或电压不稳;

网路计算有错误,每组支线的电阻不平衡,其中一支路未达到所需的最小起爆电流。

(8)在同一网路中采用了不同厂、不同批、不同品种的雷管,电阻差过大,由于雷管敏感度不一,

造成部分拒爆。

(9)炮孔穿过很湿的岩层,或岩石内部有较大的裂隙,药包和雷管受潮或引爆后漏

3.预防措施

(1)(1) 雷管、导火索、导爆索和炸药使用前,要进行

严格认真的质量检查,精心进行测定,

过期、受潮和质量不合格的应予以报废处理。

(2)(2) 在水眼、水中和潮湿环境中爆破,应采取防水、

防潮措施。如使用防水雷管和炸药,

或用防水材料包扎炸药,避免浸水和受潮。

(3)(3) 改善保管条件。库房内相对湿度应保持在70%

以下;不同类型、不同厂家产品应分类堆放,

分批使用,防止受潮和混用。

(4)(4) 改善加工操作技术。导火索与雷管连接必须使

用雷管钳连接牢固;切割导火索的刀必须锋利,

避免切割不齐或有碎棉纱堵住喷火孔;装炮应先装干孔、后装湿孔;装药密度应控制在最优密度范围内,

不使过于密实。

(5)(5) 起爆网路施工必须认真按操作规程进行,细致

操作。避免漏接、捣断脚线;

爆破前要严格检查爆破线路敷设质量,逐段检测网路电阻是否平衡,网路是否完好,

电流电压是否符合设计要求,有元漏电现象。如发现异常情况应在查明原因,排除故障后,方可起爆。

(6)(6) 雷管和炸药包要适当保护,防止导线损伤、折

断3在炮于L装药或回填堵塞中要细致操作,

防止损坏线脚、电爆网路和使雷管与炸药分离,并加强检查。

(7)(7) 在同一电爆网路中避免使用不同厂、不同批、

不同品种的雷管、导火索、导爆索。

在同一条串联线路中,不同时段的电雷管不能使用同一批时,但必须同厂,且桥线材料必须相同。

(8)(8) 爆破线路适当提高电流强度,一般将串联电路

的电流提高到4A以上,

用以克服因敏感雷管先爆而造成的拒爆。经常检查插销、开关、线路接头,以防损坏。

点火应做到不错不漏。

(9)炮孔穿过潮湿岩层或较大裂隙,要作防水和防漏气处理。 4.治理方法

(1)(1) 瞎炮如系由开炮孔外的电线、电阻、导火索或

电爆网路不合要求造成,经检查可燃性和导电性能完好,纠正后,可以重新接线起爆。

(2)(2)

当炮孔不深(在50cm以内),可用裸露爆破法炸毁;当炮孔较深(在50cm以上)时,

可在距炮孔近旁的cm处,钻(打)一与原炮孔平行的新炮孔,再重

新装药起爆,将原瞎炮销毁。钻平行炮孔时应将瞎炮的堵塞物

掏出,插人一木桩作为钻(打)孔的导向标志。

(3)当打孔困难,亦可采取将盐水注入炮孔中,使炸药雷管

失效,再用高压水冲掉炸药,重新装药引爆。

(4)对于较深炮孔亦可采用聚能诱爆法,用聚能装药,如图

4-1所示,取铵锑炸药一管,圆锥高h与底径d的比值为1.5

~2.0的聚能药卷一个,以提高诱爆度及穿透介质的力量,装

入瞎炮孔内爆炸,它能在50cm长的炮泥(堵塞物)之外诱爆其中

的瞎炮。

(5)在处理瞎炮时,严禁把带有雷管的药包从炮孔内拉出来,或者拉动电雷管上的导火索或雷管脚线,把电雷管从药包内拔

出来,或掏动药包内的雷管。

4.1.2 早爆

1.现象

点火或通电引爆炸药时,出现有的药包比预定时间提前爆

炸的现

象。

2.原因分析

(1)导火索燃速不稳定,或采用了不同燃速的导火索,燃速快的就早爆。

(2)不同厂家生产的电雷管混用,易点燃的雷管先爆。

(3)电爆网中雷管分组不均,易引起电流分配不均,雷管数少的

组,因电流充足而先爆。

(4)爆破区存在杂散电流、静电、感应电或高频电磁波等,引起电雷管早爆。

3.防治措施

(1)选择燃速稳定的导火索进行爆破。

(2)同一电爆网中选用同厂、同批、同品种的电雷管。

(3)电爆网设计尽量使电雷管分组均匀,使各组电流强度基本一致。

(4)用电设备较复杂的场所,应对爆破范围的杂散电流进行检测,有可能引起早爆的改用导爆索、

火雷管起爆。

4.1.3 冲天炮

1.现象

爆破时,爆破气体从炮孔中冲出,使爆破失效,被爆破体不出现开裂和解体的现象。

2.原因分析

(1)采用堵塞材料不合适,使用了光滑、不易于密实和易漏气的堵塞材料。

(2)炮孔堵塞长度不够,使爆炸气体从孔口冲出。

(3)装药密度不够;或孔壁上裂缝较多,造成漏气。

(4)炮孔方向与临空面垂直形成“旱地拔葱”。

3.防治措施

(1)堵塞材料应选用内摩擦力较大、易于密实、不漏气的材料。一般用粘土及砂加水

拌和而成,采用比例为1:2~1:3,水用量为15%~20%。

(2)炮孔堵塞应保证足够的堵塞长度,一般应大于抵抗线长的10%~20%。

(3)提高墙塞质量,堵塞时,堵塞物之间必须密实,防止空段。一般当药卷装到规定

的位置后,应先用炮棍把填塞物轻轻推入药孔,使填塞物与药卷充分接触,然后逐

段装入填塞物,装一段捣一段。起初用力轻,以后逐渐加力,接近孔口时用力捣实。

分层装药时,填塞物仅起固定药卷位置的作用,一般不需要密实。

当两层药卷之间孔

壁上裂缝较多时,为防止爆炸气体逸散过多,其间的填塞层应压实。分层装药的药卷

之间最好用砂泥条或钻孔粉屑填充,上层药卷至孔口之间必须填塞密实。

4.炮孔方向尽量使与临空面平行或与水平临空面成45o角,与垂直临空面成30o角。

4.2 药包爆破

4.2.1 起爆

1.现象

岩土和建筑物拆除爆破,破碎面出现超过要求爆破界线的现象。2.原因分析

(1)未按边线或拆除控制爆破方法布孔和装药。

(2)一次爆破用药量过大,超出了预定爆破作用范围。

3.防治措施

(1)在边线部位采取密孔法、护层法和拆除控制爆破方法进行布孔。

(2)控制一次起爆炸药用量,采取较密布孔,较少装药,依次起爆的方法,

使爆裂面板规则整齐的出现在预定设计位置。

4.2.2煤渣块过大

1.现象

被爆破碎的岩石或建(构)筑物爆渣块度过大,清理困难,需进行二次爆破破碎处理。

2.原因分析

(1)炮孔间距过大,临空面太少,抵抗线长度过长,致使各炮孔单独向的自由面爆成

漏斗,留下未爆破的硬块,而使爆落的爆渣块过大。

(2)炸药用量过小,破碎力度不够,不能使被爆破体都粉碎成碎块;而使部分爆渣过大。

(3)采用集中药包爆破,各部分受力不匀,位爆渣块度大小不匀,产生部分大块。

(4)在长条形爆破体上进行单排布孔,炮孔过小时,爆炸能主要

消耗于相邻炮孔间的

破裂上,从而减弱了向自由面方向推移介质的能量,亦会产生爆渣过大的现象。

3,预防措施

(1)按破碎块度要求,设计和布置炮孔:选取适当的临空面和抵抗线长度。

(2)合理装药,炸药用量控计算和通过试爆确定。

(3)尽可能采用延长药包,分散布孔,少装药,使爆渣大小均匀。

(4)在长条形爆破体上进行单排布孔,炮孔间距宜取1.o一1.5倍抵抗线长度。

4.治理方法

将大块爆渣根据破碎块度要求钻孔、装药,或采取裸露爆破法进行二次破碎解体,使

其达到要求的块度。

4.2,3爆面不规整

1.现象

爆破后要求爆裂面规整的岩坡,台阶或拆除爆破的切割面,出现凸洼不平或在两端头的

转角形成缺角等缺陷。

2.原因分析

(1)在爆裂或切割面部位未采取多布孔,少装药或间隔装药的控制爆破方法进行施爆。

(2)炮孔未沿设计爆裂面顶线(即切割线)布置,钻孔深浅不一,相互不平行,左右前后偏离

过大。

(3)切割面上未设导向空子L(不装药),或虽设导向空孔,但深度未达到破裂切割深度。

(4)炮孔采取密装装药(即偶合装药)方式(图4—2“),使爆轰压力过大,而损坏爆裂面。

3,防治措施

(1)(1)

对要求切割面规整的爆破,宜采取

控制爆破方法,多钻子L,少装药或间

隔装药;或采用护层法施爆。基本点是:

创造较多的临空面,采取较密的布孔,

群炮齐爆,或依次起爆,使裂缝沿着炮孔

连线裂开,形成比较整齐的爆裂面。

(2)(2) 炮孔应沿设计爆裂面顶线布置,炮

孔做到深浅一致,相互平行,使爆轰力

基本均匀,不使前后偏离过大。

(3)在爆破或切割面两端设导向空孔,并

使其深度与爆破、切割深度一致。

(3)(3) 靠爆裂、切割面炮孔采取非密装装药

(即不偶合装药)方式(图4-26),以减弱爆轰

力和爆破振动,保护爆裂面尽量少受损伤。

4.2.4爆破振动过大

1.现象

爆破时,振动强度过大,造成邻近建(构1筑物不同程度的损坏,仪器失灵,或对人体造

成伤害。

2,原因分析

(1)采用了爆速高、猛度大、冲击作用强的炸药,作用于爆破体上的炮轰压力大,因而使爆

破振动过大。

(2)在控制爆破中,采用了密装装药方式,爆炸能量大,易使介质粉碎,振动亦相应加大。

(3)爆炸一次装药量过大,使爆破振动强度(爆速)超过允许界限。

3.防治措施

(1)选择适当的爆破能源,如在控制爆破中选用低爆速炸药或燃烧剂,以降低地震波、冲击

波的作用。

(2)采用适当的装药方式,如在控制爆破中,采取分散装药,减少爆破振动强度;或采取装

药与孔壁问预留一定环形空隙的装药方式,可缓冲和降低爆破对介质的冲击作用,因而可

减少振动程度。

(3)控制爆破振动强度。一般多以垂直振速来衡量爆破振动强度,并作为划分破坏程度的指

标。对应各种影响程度的爆破振速限值参考资料见表4—1;根据大量实测资料统计,不同

建筑物、构筑物地面质点爆破振动速度允许临界值参考资料见表4—2。

(4)控制和减少一次齐爆的最大用药量来降低爆破能量,或采用分段微差控制爆破予以减振。

为保护邻近建筑物不受爆破振动的损害,在控制爆破中,一次起爆允许用药量,可按下式

计算:

Q=R3(υ/K)3/a

式中 Q——一次起爆允许的总药量(kg);

R——爆破中心点至被保护建筑物之间的距离(m);

υ——被保护物地基允许振动速度(cm/s),一般取υ≤5cm/s;

K——与传播地震波的介质等条件有关的系数,当介质为基岩时K=30~70,平

均值K=50;当介质为土质时,K=150~250;平均值K=200;

a——爆破振动(地震波)随距离衰减系数,a=1.0~2.0,近距a= 2.0,平均值

a =1.67o。

各种影响程度的爆破振速限值参考表表4-1

击波,从而使转化为地震

波的能量相对减少,地震强度亦随之减弱。

(6)合理设计起爆顺序,采取多段分次顺序起爆,使每段时间间隔在20ms以上,使每次

爆炸的地震波不重叠,形成独立作用的波,因而可大大降低地震强度。

(7)在建(构)筑物周围设置减震沟,深度大于或等于基础深度,可起一定的减震作用。

4.3 控制爆破

4,3.1爆破体失控

1.现象

控制爆破中,被爆破体未按预定设计解体,破碎或散架,甚至将保留部分破坏。

2.原因分析

(1)(1) 爆破设计不合理,未按结构特点,爆破范围、

倒塌方向、解体破碎要求等

确定爆破部位、爆破工艺、技术参数、单个构件的装药用量、装药方式及起爆

次序等,致使爆破失去控制,不能按预定设计解体、破碎或散架。

(2)用药量过小,不能使被爆破结构自行解体、破碎,或爆破后材料不能离散原位。

(3)对高大整体建筑物,当要求部分炸塌,部分保留时,未先留出隔离带,致使

保留部分炸坏。

(4)要求整体塌落解体破碎的建筑物,未彻底爆破底层的支承结构(柱、梁及承重

墙),以致爆破后不能使其散高原位,利用屋架自重,使整个结构塌落散架。

3.防治措施

(1)精心合理地进行爆破设计,应根据爆破目标的类型、结构特点、要求爆破的范

围(部位)、倒塌方向、塌落方式、要求解体破碎程度等,确定爆破部位、爆破参数、

单个构件的装药用量、装药方式及起爆次序等,精心操作,使其按预定设计解体

破碎或散架。

(2)确定合理的单位用药量系数。用药量应根据计算并通过试验确定,合理分配药

量,确保充分起爆,以达到预定解体破碎或散架的要求。

(3)对要求部分炸塌、部分保留的建筑物,应先在分界处,用人

工清出宽度大于1m

的隔离带,或采取先在保留面附近部位进行预裂爆破,以确保爆破不致损坏保留部分。

(4)对要求整体塌落解体、破碎的建筑物,应先将底层的支承柱、梁及承重墙结构炸

毁,使爆破建筑能自动塌落解体,其爆破碎块散离原位。

4.3.2 未定向倒塌(塌落)

1.现象

烟囱、框架等结构控制爆破后,未按要求定向倒塌(塌落)或原地倒塌。

2.原因分析

(1)爆裂口未设置在要求倒塌方向,或设置长度不够,或未先炸毁主要支承部分,

使

爆破的构筑物不能按预定方向倒

塌(塌落)。爆破的构筑物不能按预

定方向倒塌(塌落)。

(2)炸药用量不够,不能位爆破后材

料散离原位,促使爆裂口以上部位靠

自重塌落。

(3)先后起爆顺序不当,不能有效地

控制倒塌(塌落)方向。

3.防治措施

(1)烟囱、框架爆破应先在烟囱底部

及柱根部先炸出爆裂口(切口),割裂

上部结构与基础的联系,促使爆裂口

以上部分自行坍落。当烟囱要求定向

倒塌时,爆裂口应取在要求倒塌方向

(图4-3),其长度不小于目标周长的一

半;当要求原地倒塌时,爆裂口应取

目标周长。

(2)要求原地倒塌时,可炸断底层全

部承重柱墙,利用上部自重倒塌。

(3)确定合理的起爆顺序,采用毫秒

雷管分段逐次起爆,保证爆破的建

(构)筑物按预定方向倒塌。

4.4 爆破不良症状

4.4.1 边坡失稳

1.现象

爆破后,边坡出现裂缝、松动、滑移等现象,严重影响边坡的稳定性。

2.原因分析

(1)未充分考虑爆破体的地质条件,采用了不当的爆破技术参数,如采用过大的爆

破用指数,造成边坡超爆、开裂、松动。

(2)采用了过大的爆破岩土单位体积消耗量系数g值,使一次爆破药量过大,扩大

了爆破作用范围。

(3)没有预留足够的边坡保护层厚度,将边被面破坏。

(4)不适于采用竖井、大爆破的地区,采用了大爆破,使边坡受扰动,给边坡稳定

带来严重损坏。

(5)开坡放炮将边脚松动破坏,或在坡脚坡面开成爆破漏斗坑,破坏了边坡土体的

内力平衡,使上部土体(或岩体)失去稳定。

(6)边坡部位岩土体本身存在倾向相近,层理发达,风化破碎严重的软弱夹层或裂

隙,内部夹有软泥;或岩层中央有易滑动的岩层:或存在老滑坡体、岩堆体,受

爆破振动,使边坡松动、位移失稳。

3.预防措施

(1)爆破设计时,应在邻近最终边坡的爆破区考虑预留一定厚度的边坡保护层,使

边坡处于爆破压碎圈半径范围以外。

(2)根据地质条件,通过计算选择用药量和适宜的药包布置方式,相应的爆破参数;

对不良地质、地段避免采用有影响边坡稳定的爆破方法,如大爆

破法、峒室法爆

破等。

(3)为减轻爆破对边坡的振动,应尽量采用分段延时起爆。

(4)为避免药包过于集中,应尽量采用分集药包或条形药包布置形式。

(5)爆破时应防止松动坡脚,或在坡脚或坡面开成爆破漏斗坑。

(6)在边坡部位采用预裂爆破。方法是沿边坡线钻一排较深密孔,装少量炸药,在靠

近边坡的药包未起爆前;预先起爆,形成一道沿炮孔连续的裂缝面,从而隔断或减

轻靠近边坡药包爆破时对边坡的振动或破坏。边坡预裂孔径以80~150mm为宜,有

关参数见表 4-3,必要时应由试验确定。

4—3

(1)对坡脚松动可用设挡土墙与岩石锚杆,或挡土板、柱与土层锚杆相结合的办法来

整治。锚桩、锚杆均应设在边坡松动层以外的稳定岩(土)层内。

(2)对坡面因振动出现较大的裂隙,可用砌石或砂浆封闭;对裂缝的悬石采用岩石锚杆

与稳定岩层拉结。

(3)加坡面局部出现凹坑,岩石边坡可用浆砌块石填砌;土坡用3:7灰土夯补;与原

岩土坡接触部位应做成台阶接槎,使牢固结合。

4.4,2 地基产生过大裂隙

l,现象

爆破后,地基受挤压、振动产生过大的裂隙,降低地基的抗渗性和承裁能力。

2.原因分析

(1)爆破时,基底以上未预留保护层,基底处于爆破压碎圈范围内,使地基受

到扰动破坏,出现大量裂隙。

(2)爆破用药量过大,使地基受过大爆轰力,造成松动,出现较多过大的裂隙。

(3)地基本身存在很多裂隙,受爆破振动后使裂隙扩大加剧。

3.预防措施

(1)爆破时,基底以上应预留一定厚度的保护层,使基底处于爆破压碎圈半径

范围以外。

(2)根据地质情况,通过计算恰当的选择用药量和各项爆破工艺参数,使炮轰

力和爆破振动不过大,以避免地基受到较大扰动而出现裂隙。

(3)对本身存在较多裂隙的地基,避免采用大爆破方法松动土石方开挖基坑。

4.治理方法

对有抗渗漏要求的地基,较大裂隙用砂浆或细石混凝土填补;较小裂隙采用

水泥压力灌浆处理;对无抗渗要求的地基,清除松散碎块后,用混凝土垫

层找平即可;对原土地基清除松土后,用3:7灰土夯实找乎。

4.4.3 邻近建筑物裂缝

1.现象

爆破后,邻近建筑物出现各种程度不同的裂缝。

2.原因分析

(1)爆破单位用药量过大,产生巨大的地震波、冲击波,造成建筑物裂缝。

(2)装药结构不合理,布孔少而集中,同时采用密装装药方式,使爆轰能

量大,振动大。

(3)一次装药量大,未采取分段、分次微差起爆,使爆破振动强度超过建

筑物的允许界限。

3.防治措施

同4.2.4“爆破振动过大”的防治措施。

附录爆破工程质量标准及检验方法

1.柱基、基坑、管沟和水下爆破后基底的岩土状态,必须符合设计要求。

2.爆破工程外形尺寸的允许偏差和检验方法应符合附表4-l的规定。

爆破工程外形尺寸的允许偏差及检验方法

检查。场地平整应在整完

毕后检查。

2,本表项次3的偏差系指边坡坡度不应偏陡。

3.检查数量。标高:柱基抽查总数的10%,但不少于5个,每个不少于2点;基坑每

20m2取1点,每坑不少于2点:基槽、管沟每2Dm取l点,但不少于5点;场地平整

每100~400m2取1点,但不少于10点。长度、宽度和边坡坡度均为每20m取1点,

每边不少于l点。

工程质量通病防治管理办法

工程质量通病防治管理办法 (试行) 总则 第一条为了便于公司对工程质量通病的有效防治,加强公司对工程质量通病防治工作的管理力度,强调对质量通病防治工作的过程管理,达到事前、事中、事后控制的目的,特制定本办法。 第二条工程质量通病防治工作是提高工程质量的有效途径,是树立公司品牌、扩大公司声誉的可靠保障,公司工程部必须将此项工作列入日常重点检查内容,狠抓落实。 第三条工程质量通病防治主要是指对卫生间地面渗漏、窗户漏水、墙面抹灰空鼓开裂、水管渗漏、小区配套工程因施工不当导致物业不易管理等质量问题的预防和治理,特别是有关工程使用功能质量问题的防治。 第四条本办法适用于公司对单位工程、配套工程的质量通病防治管理。第五条本办法包括组织机构与职责、工作组织程序、管理措施、质量标准、奖惩办法等共七部分内容。 组织机构与职责 第六条为了便于工程质量通病防治的管理工作,公司建立由经理总负责、工程副总经理具体负责、工程部经理、技术主管、现场工程师分别负责的五级质量通病防治组织。

第七条在工程质量通病的防治过程中,公司确定以上组织机构人员职责如下: 1、公司经理听取工程副总经理的意见和建议,对易发生质量通病部 位的专业承包队伍和采用的主要材料等进行决策;负责有关质量标准的签发并组织有关人员进行学习;向相关人员传达工程质量通病防治的重要性。 2、工程副总经理负责组织有关人员对使用功能产生重要影响的质 量问题的分析和处理;组织成立客户意见反馈快捷通道,对客户反映的质量问题进行分析,并组织有关人员进行及时处理;检查质量标准及相应措施执行的有效性。 3、公司工程部经理负责本部门在通病防治工作中的人员分工;督促 指导本部门人员完成在工程质量通病防治任务中的本职工作;对本部门人员在此项工作中的业绩进行评价。 4、技术主管负责技术标准、新材料及新工艺的确认和推行;每 月对工程质量通病防治计划的执行情况进行全面总结并向上级主管提交总结报告;参与对工程使用功能产生重要影响的质量问题的调查和处理。 5、现场工程师负责收集工程出现质量通病的有关情况,及时向 上级主管进行汇报;向监理单位、施工单位传达有关指令;参与易发生质量问题部位的隐蔽验收和工序验收;协调各方人员,确保质量通病防治有关质量标准的贯彻执行。

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

建筑工程质量通病(整理标准版)

目录 第一章框架填充墙裂缝、外墙渗漏防治技术措施 (1) 一、构造要求 (1) 二、施工要求 (4) 第二章楼板裂缝控制与防治技术措施 (9) 一、构造要求 (9) 二、施工要求 (10) 第三章楼地面渗漏水的防治技术措施 (14) 一、构造要求 (14) 二、施工要求 (14) 第四章门窗渗漏水的防治技术措施 (16) 一、构造要求 (16) 二、施工要求 (16) 第五章屋面渗漏水的防治技术措施 (19) 一、构造要求 (19) 二、施工要求 (20) 第六章变形缝渗漏水的防治技术措施 (24) 一、构造要求 (24) 二、施工要求 (24) 第七章室内标高和几何尺寸施工控制措施 (26) 一、构造要求 (28) 二、施工要求 (29) 一、构造要求 (32) 二、施工要求 (32) 第十章电气工程质量通病防治技术措施 (40) 一、构造要求 (40) 二、施工要求 (41) 一、构造要求 (50) 二、施工要求 (51) 第一章框架填充墙裂缝、外墙渗漏防治技术措施 一、构造要求 1、住宅的地基基础设计必须控制变形值,并按湖北省地方标准 《建筑地基基础技术规范》DB42/242的有关规定进行地基变形计算, 除应符合该标准第5.3.1条的规定外,对于采用天然地基和复合地基 的住宅工程中心点的计算沉降量不宜大于150mm。建筑物地基基础、 主体结构工程必须按《混凝土结构设计规范》GB50010和《砌体结构

设计规范》GB50003的要求设置伸缩缝或采取有效防治墙体裂缝的措施。 2、墙体窗洞口部位窗台标高处设置现浇钢筋混凝土窗台板,混凝土强度等级不低于C20,板厚不小于100mm,内配纵向钢筋不小于3φ8、分布筋φ6@250mm,两端伸入墙体内不小于250mm,或延伸至与构造柱、框架柱连接。 3、墙体门窗洞口顶标高与圈梁、框架梁底标高不同时,若两者相差不大于300mm,过梁应与圈梁、框架梁一起现浇(见图1-1-1),否则设置的过梁两端伸入墙体内不小于250mm,或延伸至与构造柱、框架柱连接,其混凝土强度等级不低于C20,过梁宽同墙厚。 图1-1-1 4、在容易出现墙体裂缝的部位如顶层、底层及建筑物端部等,填充墙应采取下列加强措施: (1)所有墙体转角、纵横墙体相交部位,墙长超过4m墙的中部、墙体端部无拉接处,构造柱截面尺寸为墙厚×200mm,其混凝土强度等级不低于C20,纵筋4Φ12、箍筋φ6@200mm,构造柱纵向钢筋与主体结构可靠连接。 (2)砌块墙净高大于4m时,于墙体半高处加设一道与框架柱、

某工程质量通病防治监理细则

14 ________________________________________ 工程质量通病防治监理细则 _______ 年月_______ 日至 _____________ 年____ 月 ____ 日内容 提要: 监理范围及重点 监理要点及方法 项目监理机构(章): _________________ 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:_______________________ 日期:_______________________________ 江苏省建设厅建设监理处监制 一、编制依据 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);和《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005、J10687-2006及《南京 市住宅工程质量通病防治》导则要求;结合X X工程,我监理部编 此质量通病防治监理细则。版权文档,请勿用做商业用途 (一)、工程质量通病的范围 在建设工程施工中,由于质量通病的存在,施工过程中会出现了

不同程度的质量问题,导致使用单位大伤脑筋。为此,建设部、各省市先后出台了关于质量通病的防治要求和办法;其根源在于施工过程中必须对其进行控制,也要求监理在过程检查中给予有力的控制。主要的质量通病有:墙体裂缝、钢筋砼现浇板裂缝、楼地面渗漏、外墙渗漏、门窗渗漏、屋面渗漏、室内标高和几何尺寸误差等。版权文档,请勿用做商业用途 (二)、工程质量通病防治办法 1、监理人员认真熟悉《导则》及其释义,真正领会《导则》的精髓。 2、审查施工单位编制的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》,其 内容必须符合“导则”有关要求。 3、将通病防治方案的落实融入工程监控的全过程,实施平行检查和工序验 收相结合,当防治措施没有落实或验收不符合要求时,现场监理人员必 须责成施工单位停工整改,直至符合要求为止。版权文档,请勿用做商业用途 4、砼浇筑时,严格执行旁站监理,督促操作人员认真执行砼施工有关规 定,确保砼浇筑质量。 5、工程完工后,应认真填写《住宅工程质量通病防治工作评估报告》,如 实反映工程质量的真实情况。 三)质量通病控制要点: 1、墙体方面: (1)蒸压加气砼砌块墙预留门洞应采取钢筋砼框加强。 (2)顶层内墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要措施,防止墙体开 裂。 (3)砌筑砂浆应采用中粗砂。 (4)加气砼砌块的出釜停放不应小于2 8d,上墙含水率宜为 5%?8%,砌筑前砌块应浇水湿润。 (5)填充墙砌至接近梁底或板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

建筑工程质量通病防治

建筑工程常见质量通病防治 钢筋工程 一、钢筋加工 (一)钢筋加工形状及尺寸不符合规范 1、现象:箍筋、拉筋弯钩角度及平直部位长度不符合规范要求。 2、原因分析: (1)制作工人质量意识差,下料及制作时很随意造成。 (2)过程质量控制不严格,加工机械保养、维护不到位。 3、防治措施: (1)加强制作工人的专业知识培训工作,增强他们的质量意识; (2)制作前对制作工人进行专项技术交底,明确各类箍筋的制作要求及技术要点; (3)加强制作过程质量抽查,对加工中存在的质量问题及时进行纠正,避免不合格品产生。(二)直螺纹丝扣加工 1、现象:丝扣缺损、数量不够、丝头端部不平整。 2、原因分析: (1)操作工人未经培训,现场交底不清; (2)过程质量控制不严格,加工机械维护不到位; (3)丝头加工后未及时加戴保护帽进行保护;

(4)钢筋端部直接采用切割机切割。 3、防治措施: (1)钢筋接头丝扣加工的操作人员必须经过培训、考核、持证上岗; (2)现场须配备通规、止规等检测工具,对加工的丝头要经常性抽查; (3)合格的丝头应及时加装保护帽; (4)钢筋端头应采用无齿锯切割,以保证钢筋端部平整。 二、钢筋安装 (一)柱子纵向钢筋偏位 1、现象:钢筋混凝土框架柱基础插筋和楼层柱子纵筋外伸部分常发生偏位情况,因此在施工中必须及时进行纠偏处理。 2、原因分析: (1)模板固定不牢,在施工过程中,时有碰撞柱模的情况,致使柱子纵筋与模板相对位置发生错动; (2)因箍筋制作误差比较大,内包尺寸不符合要求,造成柱纵筋偏位,甚至整个柱子钢筋骨架发生扭曲现象; (3)不重视混凝土保护层的作用,如垫块强度低被挤碎,垫块设置不均匀,数量少,垫块厚度不一致及与纵筋绑扎不牢等问题影响纵筋偏位; (4)施工人员随意摇动、踩踏、攀登已绑扎成型的钢筋骨架,使绑扎点松弛,纵筋偏位; (5)浇筑混凝土时,振动棒极易触动箍筋与纵筋,使钢筋受振错位; (6)梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位; (7)施工中,有时将基础柱插筋连同底层柱筋一并绑扎安装,结果因钢筋过长,上部又缺少定位钢筋的约束,整个钢筋骨架刚度差而晃动,造成偏位。 3、防治措施: (1)设计时,应合理协调梁、柱、墙间相互尺寸关系。如柱、墙比梁边宽50至100mm,即以大包小,避免上下等宽情况发生; (2)按设计图纸要求将柱、墙断面尺寸标在各层楼面上,然后把柱、墙从下层伸上来的纵筋,用两个箍筋或定位水平筋分别在本层楼面标高及以上500mm处用柱箍点焊固定; (3)基础部分插筋应为短筋插接,逐层接筋,并用定位箍筋固定; (4)按设计要求正确制作箍筋,与柱子纵筋绑扎应牢固,绑点不得遗漏; (5)柱、墙钢筋骨架侧面的垫块应绑扎牢固,所有垫块厚度应一致,并为纵向钢筋的保护层厚度; (6)在梁柱交接处应用箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋。 (二)框架节点核心部位柱箍筋遗漏 1、现象: 框架节点是框架结构的重要部位,但节点处的梁柱钢筋交叉集中,使该部位柱箍筋绑扎困难,因此遗漏绑扎箍筋的现象经常发生。

建筑工程质量通病防治办法

质量通病防治方案 (寿光华盛·新城明珠C区) 编制: 审核: 批准: 浙江小九天建设集团公司 第一章、编制说明 针对目前建筑工程中,存在的大量质量通病的情况,项目部组织质量、安全、材料等相关部门,结合《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》的相关规定,国家有关法律、法规和工程技术标准以及借鉴诸多工程实例的防治方法,特制订了《寿光华盛·新城明珠C区工程质量通病防治方案和施工措施》,以指导今后施工。 一、执行常用的施工规程、规范 1、《山东省住宅工程质量通病专项治理措施》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、国家建设部《工程建设标准强制性条文(2002)版》 4、《工程测量规范》(GB50026-93) 5、《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 9、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 10、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 11、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

12、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 13、《混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程》(DG/TJ08-006-2000) 14、《混凝土小型空心砌块工程质量检验评定标准》(GJ/TJ08-007-2000) 15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB20210-2001) 16、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 17、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 二、执行常用的施工安全规程、规范 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 5、《建筑安装工程安全技术规程》 6、《建筑安装工人安全技术操作规程》 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》〔JGJ130-2001(2002年局部修订)〕 第二章、工程概况 华盛·新城明珠C区1#~5#楼,13#~28#楼6#~12#楼,29#~32#楼,工程总计建筑面积195712.67平方米。其中砖混结构为61712.5平方米,框子剪力墙结构为134000.17平方米。位于山东省寿光市地处幸福南路西侧,弥河街南侧,建设单位为寿光市华盛房地产开发公司,设计单位为寿光市建筑设计研究院有限责任公司和浙江华洲国际设计有限公司,监理单位是青岛建研院建设监理有限责任公司,由浙江小九天建设集团有限公司施工。 第三章、质量通病防治工作领导小组 成员 组长:潘明霞

建筑工程常见质量通病

建筑工程常见质量通病 建筑工程常见质量通病建筑工程常见质量通病的预防措施建筑工程涉及面广、环节多、管理复杂,特别是施工队伍技术素质参差不齐,急功近利或出于不正当利润追求以及其它多种原因,施工过程中存在着各种各样的质量隐患,也给工程监理带来了很大难度,本工程为公共建筑, 为了保证观感质量, 特将本工程房屋建筑阶段容易出现的一些施工质量问题进行简要分析和提出一些预防措施。 A. 模板工程 a. 出现问题:模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲,致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。 b. 原因分析:主要是人为操作不当、放线不准、支模过程中不拉水平、垂直线、不设标准基准线;模板不校正、支撑点少且不牢固;模板变形、振动时不均匀,发生错位没有及时发现并调整。 c. 预防措施:确保模板质量,不许劣质模板进场,检查放线准确度,设置水平、垂直基准点,反复检查模板的水平、竖向是否正确,检查各支撑点是否牢固、数量、间距尺寸是否合理,消除模板内部、底模、接缝处的杂物,当楼层高度>3.5m、跨度》6m的支模体系,应进 行专项施工方案设计,首层支模必须在硬地上施工,如有特殊情况,应采取有效措施,防止支撑沉降变形;禁止使用铁皮做模板、杂树枝做支顶材料,高度<4.5m 的支模可使用尾径不小于 80mn t勺杉木做支顶材料;模板拼装应平整、紧密,缝隙应<2mm且支模牢固,柱与梁 接头处的开口位模板必须做至楼板模板的底面,接头处支模平直、不变形;在施工缝面位置开100X 100mm生口模板,以清除杂物,柱、墙模板底脚应留》200X 200mm 生口模板,墙按 < 1000mm设置;浇筑砼前应全面检查,清除模板内的杂物和垃圾,现浇砼结构的底模板及其支架拆除时砼强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:结构类型结构跨度(m)按设计的砼强度标准值的百分率计(%) 板w 2 50 >2、w 8 75 >8 100 梁、拱、壳w 8 75 >8 100 悬臂构件w 2 75 >2 100 后浇带浇筑砼后,砼强度必须达到100%设计强度和28d 后方能拆除模板。 B. 钢筋工程 a. 出现的问题:钢筋规格,布筋间距尺寸与设计图纸不符,墙、柱、主筋偏位,楼板及悬挑板上筋下陷,同截面接头过多,绑扎及焊接不符合规范要求,骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。

工程质量通病防治办法

工程质量通病防治办法 工程总监 (合肥)有限公司住宅工程质量通病防治办法 1 总则 1.1为提高(合肥)有限公司(以下简称我司)住宅工程质量,减少我司住宅工程质量通病,规范我司住宅工程质量通病防预与治理(以下简称通病防治)工作,制定本办法。 1.2本办法适用于(合肥)有限公司新建的住宅工程。 1.3 在我司住宅工程的设计、施工和监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本办法。 2 基本规定 2.1 通病防治由我司组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责履行本《办法》的规定。 2.2建筑工程材料、建筑构配件和设备,应符合设计文件和合同要求并由我司直接委托工程质量检测机构进行检测。 2.3 监理单位应认真审查施工单位的施工组织设计和技术方案。对住宅工程质量通病的防治提出具体要求和监控措施,并列入《监理规划》和《监理细则》。 2.4 施工单位应认真编制施工组织设计和技术方案(专业分包单位应提出分包工程的通病防治措施),针对住宅工程质量通病的防治提出具体措施并报监理单位和我司审查批准后实施。 2.5 设计单位应按照国家有关法律、法规、技术标准结合具体工程,在通病防治的分项和分部工程上应有具体设计措施。 2.6施工图审查机构应重视审查通病防治的设计措施,并将其列入审查内容。 2.7在住宅建设过程中,如需变更设计时,须经原设计单位出具变更文件;通病防治的设计措施、涉及结构安全和使用功能的重大变更应按规定经施工图审查机构审核批准后,方可进行施工。 2.8通病防治所发生的相关费用应列入工程概预算。 2.9住宅工程竣工验收时除执行现有法律、法规和工程技术标准所规定的要求以外,还应提供下列相关资料: (1)由参建各方会签的《住宅工程质量通病防治任务书》(附录1) (2)施工单位《住宅工程质量通病防治内容总结报告》(附录2)。 (3)监理单位《住宅工程质量通病防治工作评估报告》(附录3)。 3 参建各方责任主体的管理措施 3.1我司 3.1.1在开工前下达《住宅工程质量通病防治任务书》。 3.1.2 批准施工单位提交的《住宅工程质量通病防治方案和施工措施》。

工程质量通病防治监理实施细则

台商总部大厦 住宅工程质量通病防治监理实施细则 编制: 审批: 协建工程咨询监理

目录 一、组织措施 (3) 二、管理措施 (3) 三、合同管理措施 (4) 四、技术措施 (4) 1、钢筋砼现浇楼板裂缝 (4) 2、墙面抹灰裂缝 (5) 3、外墙保温饰面层裂缝、渗漏 (5) 4、外窗渗漏 (6) 5、有防水要求的房间地面渗漏 (7) 6、屋面渗漏 (8) 7、卫生间局部等电位联接做法不规 (8) 8、电器暗配管不通,管穿线“死线” (9) 9、户配电箱安装及配线不规,存在安全隐患 (9) 10、地漏安装不规,水封深度不深 (10)

台商总部大厦工程由富沣房地产开发开发,建设工程集团承建,协建工程咨询监理监理;由于住宅工程质量通病是住宅工程中极易出现的质量问题,通病的防治工作又牵涉设计、业主、监理、施工等有关各方及各施工阶段,解决好质量通病的防治成了各方义不容辞的责任和义务,为保证在施工过程中有效的进行质量控制,克服质量通病,我方制定了以下措施及制度。 一、组织措施 成立质量通病防治小组,小组如下: 组长:邓灏 副组长:训波曾小利 组员:朱旭东王信文吴明辉余建伟 防治小组的权限、责任、围 1、质量通病防治小组的权限:防治小组发现施工方为按监理方、建设方批准的质量通病防治方案施工的,有责令施工方限期整改的权利;如没有整改到位,有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。 2、质量通病防治小组的责任:尽量消除因施工原因造成的质量通病。 3、质量通病防治小组的负责围:对施工方提报的专项施工方案审批后,按方案进行施工过程控制,做到不留死角,施工前做好交底,各工序、检验批报验做好专项检查记录。 二、管理措施 1、工程开工前,编制质量通病防治措施,对所有监理人员进行技术培训,

装饰装修工程质量通病防治措施方案

装饰装修工程质量通病防治措施 1. 工程概况 1.1 第一社会福利院项目工程建筑面积26736平方米,地下二层,地上十六层。其装饰装修工程主要容如下:外立面为外墙釉面砖墙;装饰为粉刷石膏和白色乳胶漆顶棚及墙面;地面为水泥沙浆、磨光花岗岩和地面砖;门窗为木门、铝合金窗。 1.2工程质量通病防治目标 本工程的施工质量按照国家现行技术标准和规进行质量评定。工程质量关干好,一次交验合格,确保市优质工程。 本工程的各分项工程质量通病治理目标见下表: 2 建立质量保证体系 2.1 质量管理体系 根据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系标准,建立质量管理体系,项目经理部的各项质量管理活动均遵循质量手册和程序文件的要求。 2.1.1 施工质量管理组织 施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,在本工程中我们将按以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

2.1.2 质量管理职责:根据质量管理体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各行其职。 项目部管理人员质量职责分配表如下图: 说明:〇主管△实施☆审核★审批

2.2 建立质量通病治理控制体系 质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现,施工质量控制体系是按科学的程序运转,其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动,它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来,而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。 2.3 质量通病治理管理措施 施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实,其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制,从而达到施工质量目标的要求。

建筑工程质量通病防治手册

建筑工程质量通病 防治手册 (内部使用) 广东工程建设监理有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 联合体

目录 第一章模板一般质量通病及其防治 (1) 第二章钢筋安装一般质量通病及其防治 (3) 第三章混凝土一般质量通病及其防治 (3) 第四章砖砌体工程一般质量通病及其防治 (7) 第五章屋面工程 (9) 第一节屋面找平层 (9) 第二节卷材防水屋面 (12) 第三节涂膜防水屋面 (13) 第四节刚性防水屋面 (17) 第五节屋面保温层 (21) 第六章保温隔热工程 (24) 第一节松散材料保温层 (24) 第二节屋面隔热 (24) 第七章地面工程 (25) 第一节水泥地面 (25) 第二节板块地面 (28) 第三节木地板 (30) 第八章门窗工程 (33) 第一节木门窗制作 (33) 第二节门窗框安装 (34) 第三节钢门窗安装 (37) 第四节塑料门窗安装 (39) 第九章抹灰饰面工程 (42) 第一节内墙抹灰 (42) 第二节外墙水泥砂浆抹灰 (46) 第十章饰面板(砖)工程 (49) 第一节室外面砖(外墙砖)墙面 (49) 第二节室内瓷砖(内墙砖)墙面 (51)

第十一章木装修工程 (54) 第一节木窗帘盒 (54) 第十二章涂饰工程 (55) 第一节溶剂型涂料涂饰工程 (55) 第二节水性涂料涂饰工程 (58) 第十三章建筑电气安装工程 (62) 第一节室内配线 (62) 第二节灯具电器安装 (66) 第三节火灾自动报警系统安装 (69) 第四节电缆敷设 (70) 第十四章暖卫管道工程 (71) 第一节室内给水管道安装 (71) 第二节室内排水管道安装 (71) 第十五章室外工程 (72) 第一节散水 (72) 第二节室外台阶 (72)

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。

f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。 ②地下室底板及墙体的防裂是本工程的关键,为保证地下室不裂,除在浇捣工艺上按前面所述施工方法进行,重点加强对砼的养护,具体为: a.底板施工完7天内专门覆盖塑料薄膜进行保水养护,上部施工暂停,7天扣进行淋水养护,保证砼表面湿润。 b.外墙在未拆模之前,在模板外侧淋水,保证模板内侧的水分不过早蒸发,拆模后挂麻袋养护14天。 ③消除质量通病措施有: a.浇筑时应认真振捣、严防漏振。 b.施工缝处夹有木屑、水泥浆块等杂物应消除干净。 c.模板安装完后应测量板面标高,并做板厚的控制点。 d.为防楼板裂缝,主体结构工程应备有足够模板供周转使用。 e.预埋塑料管如有两根塑料管重叠处应适当加筋,以防因塑料管与砼握裹力差而产生板裂缝。 f.悬挑构件砼应在强度达到100%之后方可拆模。 g.负筋采用马凳进行架设,砼浇筑时,派专人护筋,避免负筋踩坏而降低作用。 h.严格控制砼的质量和振捣时间,防止离析现象。 i.砼楼板采用麻袋覆盖养护,养护时间不得少于7昼夜。 4、砖砌体工程: ①常见的质量通病有:砖的规格尺寸差;砂浆强度不稳定;干砖上墙、砂浆不饱满;预埋件拉结筋漏放或少放;砖拱砌筑不规矩等。 ②消除质量通病措施有:

工程质量通病防治管理办法范文

工程质量通病防治 管理办法

工程质量通病防治管理办法 (试行) 总则 第一条为了便于公司对工程质量通病的有效防治,加强公司对工程质量通病防治工作的管理力度,强调对质量通病防治工作的过程管理,达到事前、事中、事后控制的目的,特制定本办法。 第二条工程质量通病防治工作是提高工程质量的有效途径,是树立公司品牌、扩大公司声誉的可靠保障,公司工程部必须将此项工作列入日常重点检查内容,狠抓落实。 第三条工程质量通病防治主要是指对卫生间地面渗漏、窗户漏水、墙面抹灰空鼓开裂、水管渗漏、小区配套工程因施工不当导致物业不易管理等质量问题的预防和治理,特别是有关工程使用功能质量问题的防治。 第四条本办法适用于公司对单位工程、配套工程的质量通病防治管理。 第五条本办法包括组织机构与职责、工作组织程序、管理措施、质量标准、奖惩办法等共七部分内容。 组织机构与职责 第六条为了便于工程质量通病防治的管理工作,公司建立由经理总负责、工程副总经理具体负责、工程部经理、技术主管、现场工

程师分别负责的五级质量通病防治组织。 第七条在工程质量通病的防治过程中,公司确定以上组织机构人员职责如下: 1、公司经理听取工程副总经理的意见和建议,对易发生质量通 病部位的专业承包队伍和采用的主要材料等进行决策;负责有关质量标准的签发并组织有关人员进行学习;向相关人员传达工程质量通病防治的重要性。 2、工程副总经理负责组织有关人员对使用功能产生重要影响的 质量问题的分析和处理;组织成立客户意见反馈快捷通道,对客户反映的质量问题进行分析,并组织有关人员进行及时处理;检查质量标准及相应措施执行的有效性。 3、公司工程部经理负责本部门在通病防治工作中的人员分工; 督促指导本部门人员完成在工程质量通病防治任务中的本职工 作;对本部门人员在此项工作中的业绩进行评价。 4、技术主管负责技术标准、新材料及新工艺的确认和推行;每 月对工程质量通病防治计划的执行情况进行全面总结并向上级主管提交总结报告;参与对工程使用功能产生重要影响的质量问题的调查和处理。 5、现场工程师负责收集工程出现质量通病的有关情况,及时向 上级主管进行汇报;向监理单位、施工单位传达有关指令;参与易发生质量问题部位的隐蔽验收和工序验收;协调各方人员,确保质量通病防治有关质量标准的贯彻执行。

建筑工程质量通病防治措施

住宅建筑工程质量通病防治措施 一、墙体裂缝防治的技术措施 1、设计方面 (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。 (2)住宅长度大于40m时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4Ф10,箍筋Ф6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混疑土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3Ф8。 (4)混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应曾设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为120mm 与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 (5)顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。 (6)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。当阳台压顶钢筋未预埋时,阳台压顶钢筋必须做植筋处理。

(7)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺人抗裂纤维。 (8)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑,砌筑前应做型式检验。 (9)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。 (10)外墙应采用保温砂浆、复合保温材料等外墙外保温措施。 (11)屋面应进行保温设计,其传热阻不得小于1.26平方米.K/W。 2、施工方面 (1)砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 (2)蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的产品龄期宜为 45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%—8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工。 (3)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙韧筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实。 (4)砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形。 (5)砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d。 (6)通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成。 (7)框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖

扬州市建筑工程质量通病防治办法

扬州市建筑工程质量通病防治办法 1、总则 1.1为提高建筑工程质量,克服工程质量通病,规范工程质量通病防治办 法(以下简称通病防治),制定本办法。 1.2本办法适用于本行政区域内新建的工程。 1.3本办法是结合本地区现阶段工程质量实际状况,对工程(特别是住宅) 存在的裂、渗、空等质量通病进行有效的控制。在工程的勘察、设计、施工、监理等建设过程中,除执行国家有关法律、法规和工程技术标准等规定外,还应执行本办法。 1.4市建设工程质量监督检查站受市建设局委托负责全市工程质量通病防 治工作。县、(市区)工程质量监督站受当地建设局委托负责当地工程质量通病防治工作。 2、基本规定 2.1建设单位是工程质量的第一负责人,通病防治由建设单位组织实施,参建各方质量责任主体应按各自职责履行本《办法》的规定。 2.2工程招投标监督机构应将通病防治列为编标文件审查的重要项目,明确合理工期,禁止肢解工程,并将通病防治措施和费用列为竞标的内容。 2.3施工图审查机构应审查通病防治的设计措施,并明确审查意见。 2.4工程质量监督机构将通病防治列入监督检查的重点,并明确检查意见。 2.5通病防治将列为各类工程质量创优活动的重点内容。 3、阶段管理措施 3.1开工准备阶段 3.1.1 建设单位应向施工单位下达《工程质量通病防治任务书》。

3.2.1 设计单位应将通病防治的技术要求向施工单位、监理单位进行交底。 3.1.3 施工单位认真编写《工程质量通病防治方案和施工措施》。 3.1.4 监理单位审查施工单位提交的《工程质量通病防治方案和施工措施》编写《质量通病防治监理细则》。 3.1.5 建设单位批准经监理单位审定的施工单位提交《工程质量通病防治方案和施工措施》,批准监理单位提交的《质量通病防治监理细则》。 3.2 工程实施阶段 3.2.1 定期召开工程例会,协调和解决过程空制中出现的问题。 3.2.2 严格工序交接验收,将通病防治列入检查验收内容。 3.2.3 强化监理旁站,加强平行检验,发现问题及时处理。 3.2.4 做好通病防治专题记录,收集整理相关资料。 3.3 工程竣工阶段 3.3.1 施工单位应认真填写《工程质量通病防治总结报告》并提交建设单位批准。 3.3.2 监理单位应认真填写《工程质量通病防治评估报告》并提交建设单位批准。 3.3.3 建设单位批准通病防治总结报告和评估报告并列入竣工报告向市建设局备案。 4、设计技术措施 4.1 建设单位应将质量通病防治列为勘察设计委托合同的重要内容,不得明示或暗示勘察设计单位降低工作标准与设计标准。 勘察设计文件必须按图纸审查机构的审图意见认真整改,整改结果向审图办回复后,审图办出具相关证明,建设局发给施工许可证。 4.2 建筑物初装修只限室内非共用部位。外墙面、外门窗(含阳台部位)、层面保温、防水、散水台阶、人防地下室、公共部位走道、楼梯间、电梯间及公共设备

相关文档