文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 狗洞修补处理方案

狗洞修补处理方案

狗洞修补处理方案
狗洞修补处理方案

混凝土施工缺陷修补方案

工程名称:东莞市樟木头香樟国际花园

工程地点:樟木头南城大道

施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司

编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司编制人:

编制日期:年月日项目审核:

部门审核:

审批负责人:

审核日期:年月日

一、工程概况

东莞市樟木头香樟国际花园工程是东莞市樟木头房地产开发总公司和东莞市创誉装饰工程有限公司新开发的高档房地产项目,位于樟木头南城大道,该处自然环境优美,投资环境良好,是置业、投资的极佳选择。

本工程±0.000以上由1#、2#栋二栋高层住宅组成,总建筑面积2.2万平方米。1#、2#楼地上22层,地下二层为整体地下室。

二、编制原因目的

香樟国际花园项目因前期混凝土施工中已经存在狗洞、蜂窝、麻面现象及在以后可能再次出现渗漏、裂缝、蜂窝、狗洞、麻面等缺陷,特制定本方案,以保证工程质量。

三、混凝土施工中极易产生的质量缺陷

a. 混凝土裂缝;

b. 施工缝、施工冷缝及伸缩缝缺陷.①纵向水平施工缝附近有较多的蜂窝、麻面并局部有渗水,施工缝本身有渗水或溶出现象;②衬砌结构施工过程中,混凝土浇筑因故中断且间歇时间过长所留下的施工冷缝条,部分冷缝有渗水、溶出现象;③衬砌结构设置伸缩缝有多道出现渗漏、溶出现象。

c. 模板拆除后,混凝土出现狗洞、蜂窝、麻面及离析;

d.墙混凝土出现有大面积的麻面、气孔。

四、混凝土缺陷修补选料

针对混凝土施工缺陷提出采用下述材料进行相应修补:

a. 丙乳砂浆.丙乳砂浆为聚合物水泥砂浆,具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能,适用于各类混凝土结构的防渗、防腐护面及混凝土缺陷、裂缝修补工程,其成本低、施工方便、无毒,适合潮湿面粘结.主要性能指标(灰砂比1∶2,聚灰比0.275∶1):抗压强度大于30MPa;

抗拉强度大于6MPa;抗折强度大于8MPa;极限引伸率558×10-6~900×10-6;与老砂浆粘结强度大于3MPa;抗冻性大于F300.

b. PS双组分聚硫密封膏.它是由液态聚硫橡胶、增塑剂和助剂等组成,具有良好的耐水、耐油、耐大气老化等优良的耐腐蚀性能和防水密封性能.技术性能为:适用期2~6h;表干时间小于或等于24h;下垂度小于或等于3mm;最大伸长率大于或等于200%;最大拉伸强度大于或等于0.2MPa;低温柔性为-30℃.

c. RD防水堵漏剂.它是由无机、有机多种材料复合而成,具有速凝、早强、抗渗等特点.主要性能为:初凝时间小于或等于6min;终凝时间小于或等于14min;1h抗压强度12MPa;抗渗标号大于或等于1.5MPa.

d. PU4改性聚氨酯灌浆材料.它是由异氰酸酯与水溶性聚醚合成而得,同时加以改性.主要性能为:粘度100~400mPa·s(22℃);粘结强度大于1.0MPa;固结体抗压强度大于1.5MPa;固结体抗渗性大于0.8MPa.

e. HLC硅粉抗磨蚀剂.掺入15%~20%硅粉抗磨蚀剂的水泥砂浆与同水泥用量的普通水泥砂浆相比具有以下特点:①减水率15%~20%,抗压强度1d提高1倍以上,28d提高50%以上(1∶2砂浆28d抗压强度大于40MPa);②抗冲磨性能提高50%~100%;③抗气蚀能力提高3倍以上;④砂浆粘结强度提高50%以上;

⑤砂浆抗冻指标大于或等于F300.f. EA改性环氧灌浆材料.具有强度高、收缩小、粘结好、可灌性好等优点.主要性能为:固结体抗压强度15~40MPa;固结体抗拉强度3~7MPa;粘结强度5~15MPa;粘度20~100MPa·s.

五、缺陷修补方案

5.1与土壤接触面渗水伸缩缝的修补

伸缩缝原采取的止水措施失效,外水透过伸缩缝渗入洞内,因此必须首先采取堵漏措施,在缝面不再渗漏后加一道止水材料(PS聚硫密封膏),表面用丙乳砂浆覆盖.具体操作工艺如下:

a. 对有渗漏现象的伸缩缝沿缝凿开宽10cm、深8cm的U形槽,清理槽内表面污物与松动骨料.

b. 用堵漏剂砂浆封闭伸缩缝,同时沿缝布置灌浆通道与灌浆嘴.

c. 待堵漏剂砂浆能足够承压时,用PU4改性聚氨酯进行灌浆堵漏,灌浆压力选择在0.2~0.3MPa.

d. 待聚氨酯遇水固化后3d,把缝槽清洗干净并检查其灌浆效果.

e. 待槽内完全干燥后,嵌填PS聚硫密封膏,嵌填要饱满,杜绝气泡及孔洞的形成.

f. 分两次嵌填密封膏,先嵌填密封膏固化后,再进行第二次嵌填,两次嵌填总厚度为2~3cm.

g. 嵌填的密封膏全部固化后(5d),表层用丙乳砂浆覆盖并抹至与缝槽边缘混凝土面相平,丙乳砂浆硬化后,洒水养护7d.

5.2渗水施工缝修补

施工缝的渗水是由于每次施工接合面处理不当造成的.施工缝渗水修补方案,与渗水伸缩缝修补方案相同.

5.3混凝土裂缝修补

引水泄洪洞衬砌裂缝主要是由于温度应力、收缩以及混凝土配比不当等因素造成的,修补分渗水与不渗水两种情况.

5.3.1渗水裂缝的修补

渗水裂缝修补的施工步骤如下:

a. 沿缝凿开宽10cm、深8cm左右的U形槽,将槽清洗干净.

b. 用堵漏剂砂浆封缝,形成灌浆通道并埋设灌浆嘴,灌浆嘴间距视漏水情况而定;裂缝首尾部均应设置一个灌浆嘴.

c. 用改性聚氨酯浆液灌浆堵漏,根据水压情况选择灌浆压力,通常取0.3~

0.5MPa.

d. 灌浆材料固化后,抹丙乳砂浆至与缝槽边缘混凝土面相平.

丙乳砂浆修补的施工工艺为(其他部位用丙乳砂浆修补工艺与此类同): a. 混凝土基面处理.为了使丙乳砂浆和基底混凝土能很好地粘结,首先用钢丝刷刷除表面浮层污物,然后用清水冲洗、润湿,使混凝土基底处于饱和面干状态.

b. 丙乳砂浆配制.按照胶砂比1∶2配料,分别堆放,先将水和丙乳按比例混合均匀,水泥和砂混合均匀后倒入拌和盘中,然后将混合液慢慢倒入.每次拌和量控制在45min以内用完为宜(人工抹压施工).水灰比的控制标准是在满足和易性要求的前提下尽量选用小水灰比.

c. 人工抹灰.先用丙乳净浆打底,然后抹压砂浆.每次抹砂浆厚度控制在5~10mm,要求砂浆层密实,表面平整光滑.

d. 养护.丙乳砂浆抹压后约4h开始初凝,此时使用农用喷雾器进行加湿养护,砂浆终凝后再继续潮湿养护,养护时间为7d.

5.3.2不渗水裂缝的修补

不渗水裂缝修补的施工步骤如下:

a. 混凝土表面处理.清洗表面浮尘、挂灰,用钢丝刷刷缝表面,用有机溶剂清洗缝面.

b. 封闭裂缝,布设灌浆嘴.①根据裂缝开度情况每隔40~60cm布设一灌浆嘴,裂缝首尾部必须设一个;②灌浆嘴用环氧腻子进行固定;③灌浆嘴之间的裂缝用环氧腻子进行封闭.

c. 用压缩空气试气.检验灌浆通路是否贯穿贯通,封闭层是否漏气,如有问题,应重新封闭.

d. 灌浆.①浆液选择EA改性环氧灌浆材料;②灌浆压力一般选择0.3~

0.5MPa,视情况调整;③从底部向顶部逐个灌浆,当邻近灌浆孔有浆液流出时,关闭出浆嘴,继续灌浆;④当最顶部一个出浆嘴出浆时,关闭出浆嘴,继续灌浆至裂缝不再吃浆,迸浆15min;⑤当某裂缝吃浆量很小,以及发现未灌满的裂缝,必须补灌浆以保证灌浆效果.

e. 通过试验确定浆液固化时间,达到固化时间后,去除封缝腻子,并磨平.

f. 灌浆效果检查方法(任选一种):①打斜孔穿过灌浆缝,做压水试验,看其是否渗水,渗水则为不合格;②取芯样,看其充填情况,并做抗压试验. 5.4出口泄槽段抗冲耐磨处理

出口泄槽段混凝土设计标号为C25,侧墙有明显错台,麻面、气孔也较多,不能满足抗磨蚀性能要求,因此在出口泄槽段的侧墙和底板处采用人工涂抹2cm 以上厚度的硅粉砂浆,以增强抗冲磨蚀性能.

硅粉砂浆配比为:水泥∶砂∶HLC硅粉抗磨蚀剂∶水=1∶2∶0.18∶(0.42~0.45).具体施工工艺如下:①将侧墙和底板混凝土错台不平整部位凿至2cm以下,凿除混凝土表面松散、薄弱层;②清洗、清除混凝土表面残渣、浊污;③将混凝土表面湿润,但无积水;④涂抹丙乳净浆于混凝土表面;⑤在丙乳净浆未干前做上硅粉砂浆,单次涂抹厚度不超过1cm;⑥在第一遍硅粉砂浆终凝后,再涂丙乳净浆,做上第二遍硅粉砂浆,直到总厚度大于或等于2cm;⑦硅粉砂浆终凝后保湿养护14d.

硅粉砂浆质量控制标准如下:①砂浆与基底粘结牢固,无脱空现象;②表面平整,无明显凹凸不平现象;③硅粉砂浆强度大于或等于40MPa;④表面无裂缝出现.

5.5施工冷缝修补

施工冷缝为混凝土浇筑过程中间歇时间过长造成,修补亦分渗水与不渗水两种情况.

a. 渗水冷缝修补:①沿缝凿开宽10cm,深8cm的U形槽;②用堵漏剂砂浆

封缝,上面抹丙乳砂浆作保护层;③灌浆堵漏(与渗水裂缝相同);④待浆液固化后,凿开缝槽,抹丙乳砂浆.

b. 不渗水冷缝不作灌浆处理,其处理工艺为:①凿宽8cm,深2cm的U形槽;②清洗干净,抹丙乳砂浆与缝槽边缘混凝土面相平.

5.6蜂窝、狗洞及麻面的处理

混凝土蜂窝、狗洞是由漏振跑模、混凝土离析骨料集中造成.

a. 蜂窝处理.①凿除不密实混凝土;②不渗水时,深度大于10cm的采取浇筑高一级标号的细石混凝土,小于10cm的可抹丙乳砂浆作覆盖层;渗水时用堵漏剂砂浆堵漏,再用丙乳砂浆作覆盖层,两者均应同时埋设灌浆嘴与内部蜂窝连通;③灌浆补强,不渗水时浆液用EA改性环氧,渗水时灌PU4改性聚氨酯.

b. 狗洞处理.①凿除不密实混凝土,若开凿深度大于混凝土断面厚度1/2,则停止凿除,埋设灌浆嘴,待混凝土浇注完毕后进行水泥灌浆;②清洗干净,浇筑比原混凝土强度高一级标号的膨胀混凝土.

c. 麻面处理.麻面为模板不干净以及模板接缝不严漏浆所致,只要凿除混凝土表面以下1.5cm,清洗干净,抹上丙乳砂浆并抹平整即可.

筋露筋处理方案

混凝土构件板面筋露筋处理方案 1、露筋情況 經检查发现,该27号楼地下室顶板混凝土局部30CM范围内出现板筋突出混凝土面0.5至1.2厘米,但该处还有找平层尚未浇筑,现就露筋部分进行分析,探讨处理方法如下. 2、处理方法 对于楼板,有面筋露筋,面筋露筋主要为负筋竖直上翘及楼板周边后浇带钢丝网漏浆导致厚度不足所致,具体为边缘25厘米范围内由于后浇带模板与钢丝网之间没有封密实,严重漏浆,才最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5至1.1厘米,在获得现场监理确认和同意后,我方拟采用加注细石混凝土的方法来处理。 具体方法为: (1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净. (2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物。然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 (3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘

冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 (4)墙、柱脚范围内不做,细石混凝土浇筑厚度为3厘米. (5)浇捣细石砼。现场顶板混凝土为C30,现拟采用高一标号细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,由商品混凝土公司搅制,再运至现场待浇筑处,人工平摊捣振密实,初凝后压光。 (6)养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即应覆盖温润得布袋或草袋,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 华力建设集团碧桂园三期C标段项目部 2013年8月17日

狗洞修补处理方案修改版

混凝土施工缺陷修补方案 工程名称:东莞市樟木头香樟国际花园 工程地点:樟木头南城大道 施工单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司编制人: 编制日期:年月日项目审核: 审核日期:年月日

一、工程概况 东莞市樟木头香樟国际花园工程±0.000以上由1#、2#栋二栋高层住宅组成,总建筑面积2.2万平方米,1#、2#楼地上22层,地下二层为整体地下室。 二、编制原因及目的 经同甲方、监理方巡视施工现场发现: 1、地下室负一层C2-4B×C2-gb轴(消防水池外墙)柱墙混凝土浇筑不密实,出现蜂窝、麻面、孔洞等; 2、地下室顶板C2-1轴~9轴×D轴2KL4(3)梁和C2-4a轴~D轴×C2-1a轴2KL31(2栋架空层-0.03m处)出现蜂窝、麻面及狗洞、漏筋现象; 3、地下室负二层C2-C轴×C2-3轴往C2-3a轴约3米处(防毒通道兼简易洗消间内)出现墙混凝土空洞质量缺陷。 针对以上质量问题缺陷,为了保证混凝土缺陷的修补质量,特制定本方案。 三、现场存在的缺陷及修补工艺: 1、混凝土缺陷修补选料 经同甲方、监理协商针对混凝土施工缺陷采用下述材料进行相应修补:HLC硅粉抗磨蚀剂. 因掺入15%~20%硅粉抗磨蚀剂的水泥砂浆与同水泥用 量的普通水泥砂浆相比具有以下特点:①减水率15%~20%,抗压强度1d提高1倍以上(1∶2砂浆28d抗压强度大于40MPa);②抗冲磨性能提高50%~100%; ③抗气蚀能力提高3倍以上;④砂浆粘结强度提高50%以上;⑤砂浆抗冻指标大于或等于F300.f. EA改性环氧灌浆材料.具有强度高、收缩小、粘结好、可灌性好等优点.主要性能为:固结体抗压强度15~40MPa;固结体抗拉强度3~7MPa;粘结强度5~15MPa;粘度20~100MPa·s.因此HLC硅粉抗磨蚀剂很适应修补混凝土缺陷。 2、蜂窝、麻面、狗洞、漏筋的处理 混凝土蜂窝、狗洞、漏筋是由漏振跑模、混凝土离析骨料集中造成.具体处理方法:

混凝土蜂窝、麻面、露筋、孔洞的处理方案

混凝土蜂窝、麻面、露筋、孔洞的处理方案 1. 编制依据《钢筋混凝土施工及质量验收规范》现场混凝土质量问题的严重情况 2. 混凝土蜂窝、麻面、露筋、孔洞形成的原因 ①模板接缝不严密,灌注混凝土时缝隙漏浆。 ②混凝土振捣不密实,混凝土中气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。 ③未按操作规程由低处向高处振捣,使石子集中,振不出水泥浆,造成混凝土离析。 ④振捣不实或下料与振捣配合不好。 3. 处理措施由于十三层混凝土在浇筑过程中因钢筋过密出现部分漏振和振捣不到位,导致部分暗柱与剪力墙蜂窝、麻面、露筋现象出现。采取以下的处理措施: ①麻面麻面主要影响混凝土外观,对于面积较大的部位修补,即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润(1天)后用1:2水泥砂浆抹面,压实。 ②蜂窝混凝土中的小蜂窝,可用水冲洗干净,然后用1:2水泥砂浆抹面、压实。如果是大蜂窝,先将松动的石子剔除,用水冲洗干净,充分湿润后,再用比原混凝土强度等级高一标号的微膨胀细石混凝土(膨胀剂掺量为11~13%)浇筑,振捣密实,养护保持湿润状态不少于7天。 ③露筋将松动的石子剔除,冲洗干净,充分湿润后用刷素水泥浆一道,再用比原混凝土强度等级高一标号的微膨胀细石混凝土(膨胀剂掺量为11~13%)浇筑,振捣密实,养护保持湿润状态不少于7天。 ④孔洞将松动的石子剔除,用水冲洗干净,充分湿润后用,刷素水泥浆一道,再用比原混凝土强度等级高一标号的微膨胀细石混凝土(膨胀剂掺量为11~13%)浇筑,振捣密实,养护保持湿润状态不少于7天。注意事项:刷素水泥浆前混凝土处理面处于湿润状态,但不应有水珠;素水泥浆刷完后30分钟左右浇筑混凝土,不应间隔时间过长,以免形成隔离层。 4. 防治措施 ①砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。 ②使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。 ③机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。 ④灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。

桥梁箱梁底板露筋修复方案

XXXXXXXXXXXXXXX工程 分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案编制: 审核: 审批: XXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX工程项目经理部 年月日 目录

分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案 一、工程概况 分离式立交桥下部结构采用桩柱一体式墩、柱式台,桩基础采用钻孔灌注桩。上部结构为2×30m跨等截面预应力混凝土连续箱梁,梁高1.6米。本桥采用先施工上部箱梁在开挖桥下路基的施工方案。 右幅箱梁施工完成后,在掏除桥梁下方路基土方时发现箱梁底板有露筋、空洞等问题,空洞最深的约5cm,但非结构问题。项目部组织专家对箱梁底板露筋修复方案进行了讨论。形成了以下意见: 1、对箱梁底板露筋、裂缝进行认真排查,对存在蜂窝麻面混凝土凿除松散部位,保证其余混凝土密实; 2、采用界面剂对粘结面进行处理; 3、建议采用环氧砂浆等材料进行修复处理; 4、修补较厚处可采用防裂缝钢筋网片加强; 5、编制专项实施方案,明确所用材料,工艺、检测等要求。 二、箱梁底板露筋、空洞修复方案 根据JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》、CJJ/T239-2016《城市桥梁结构加固技术规程》的相关规定,并结合西部地区,特别是高海拔、高寒地区桥梁通病处治经验,以及本项目桥梁的实际状况,制定如下病害处治对策:底板混凝土空洞、露筋采用高性能聚合物砂浆修复。 1、箱梁底板空洞、露筋修复施工工艺 (1)作业平台 采用装修门架为施工平台。

(2)梁体混凝土空洞、露筋处表面处理 用小锤敲击空洞、露筋周边,确定修复范围,用簪子或电锤凿除混凝土空洞、混凝土露筋周围的浮浆及松动的混凝土,直至凿出完整新鲜的混凝土为止,将结合面混凝土凿成锯齿状,以增加无机结合料与原混凝土之间的结合;若钢筋有锈蚀现象,用钢丝刷或钢丝轮对锈蚀钢筋进行打磨,将钢筋表面的铁锈清除干净,并清理表面粉尘,在除锈的钢筋表面用毛刷刷阻锈剂,。 (3)探测钢筋位置、种植钢筋(混凝土空洞深度大于10cm时采用) 为了使无机结合料与原混凝土能够共同受力,在梁体打孔并种植“L”型Φ12钢筋。植筋的工作内容主要有:梁体钢筋探测、钻孔、常规清孔、孔壁干燥、清孔、制胶、钢筋加工、植入、养护。 (4)表面清理 混凝土表面处理完毕之后,清理干净,修复前进行洒水,使混凝土面保持湿润状态,修复前保持接触面干燥并涂刷界面剂。 (5)增设钢筋网片(混凝土空洞深度大于10cm,面积大于0.5m2时采用)为了使新浇筑的无机结合料能够整体受力,新增φ8钢筋网片,钢筋间距为10cm×10cm,并将钢筋网片绑扎或焊接在种植的钢筋上。 (6)配制无机结合料 由专人严格按照配合比现场配制无机结合料。 (7)填补无机结合料 将配制好的无机结合料分层填补空洞或露筋位置,待第一层干透后,再进行填补第二层,每层填补厚度不能超过3cm。 (8)养生

缺陷控制措施及修补方法

箱梁砼外观质量缺陷修补及预防技术措施 编号:JD- 针对本工程结构物砼尤其是箱梁砼外观质量中可能存在的质量通病,特提出如下修补及预防措施,请遵照执行: 一、常见的砼外观质量通病 1、箱梁腹板或预应力束锚垫板后方有蜂窝、孔洞; 2、箱梁梁体表面有麻面现象,翼缘板斜坡处气泡较大; 3、箱梁腹板与翼板接头处、腹板与底板接头处或梁端堵头模板处漏浆较多,有“烂边”、“烂根”现象; 4、箱梁腹板表面有明显的层印; 5、模板拼缝处有“错台”,甚至“跑模”现象; 6、箱梁顶板收缩裂缝较多; 7、箱梁腹板表面、翼板下表面有“白斑”和“黑斑”;砼表面花脸,颜色不一致; 二、原因分析、预防措施、修补方法 1、麻面 麻面是指混凝土表面上呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点。直径通常不大于5mm。 [原因分析] (1)梁体钢筋密集、不规则平面较多,排气困难;锚固区受波纹管管位限制振捣困难,混凝土振捣不足,气泡未完全排出,部分气泡残留在混凝土与模板之间。 (2)混凝土浇注入模后停留时间过长,振捣时已有部分凝固。 (3)浇注前没有在模板上撒水湿润,或湿润不足,混凝土的水分被模板吸去或模板拼缝漏浆,靠近拼缝的构件表面浆少。 (4)模板表面未清理干净,附有水泥浆渣等杂物。 [预防措施] (1)振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在20S为

佳,插入下层5~10CM,振捣至砼表面平坦泛浆、不冒气泡、不显著下沉为止;插振捣棒确有困难时,可配合采用人工插捣。 (2)入模砼必须根据其初凝时间及和易性安排在初凝前振捣,放置时间过长未初凝砼可拉回拌和站按设计水灰比加水加水泥重新拌和,放灰时剔除结硬灰块。砼结块比较严重时,严禁使用。 (3)浇注砼时,必须撒水湿润。但不得积水;浇注前检查模板拼缝,对可能漏浆的缝,设法封堵。 (4)模板表面清理干净,隔离剂(脱模剂)应涂刷均匀。 [修补方法] 砼表面的麻点,对结构无大影响,可采用如下方法处理: Ⅰ、将该处脱模剂油点或污点用毛刷洗净,于修补前用水湿透。 Ⅱ、修补用的水泥品种必须与原砼一致,砂子为细纱,粒径最大不宜超过1mm。 Ⅲ、水泥砂浆的配比为1:2或1:2.5,由于数量不多,可用人工在小桶中拌匀,随拌随用。必要时掺拌白水泥调色。 Ⅳ、按照漆工刮腻子的方法,将砂浆用刮刀大力压入麻点,随即刮平。 Ⅴ、修补完成后,用土工布进行保湿养护。 2、蜂窝 蜂窝是指砼表面无水泥浆,骨料间有空隙存在,形成数量或多或少的窟窿,大小如蜂窝,形状不规则,露出石子深度大于5MM,深度不漏主筋,可能漏箍筋。 [原因分析] (1)模板漏浆,加上振捣过度,跑浆严重。 (2)砼塌落度偏小,加上振捣力度不足或漏振 (3)砼浇注方法不当,没有采用带浆法下料和赶浆法振捣。 (4)砼搅拌与振捣不足,使砼不均匀,不密实,造成局部砂浆过少。

混凝土结构露筋专项修补方案

兴泰东河湾北区二期工程混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

目录 1、编制说明............................................................. - 1 - 2、混凝土外观质量缺陷划分............................................... - 1 - 3、露筋................................................................. - 2 - 4、修补措施............................................................. - 2 - 4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施........................... - 2 - 4.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施..................................... - 4 -

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项处理方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、混凝土外观质量缺陷划分 根据国家标准GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。 现浇混凝土结构,由质检部、工程部对施工现场洋房5#-8#楼、高层2#楼及地下车库外观质量和尺寸偏差进行全面检查,作出记录,并按本方案对缺陷进行处理。对经处理的部位,应由质检部重新检查验收。 下面对混凝土外观缺陷露筋进行描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施。

狗洞修补处理方案原

混凝土施工缺陷修补方案 工程名称:汇东实验学校南湖校区二期工程工程地点:汇东新区南湖生态城 施工单位:自贡市第二建筑工程有限公司 编制单位:自贡市第二建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日项目审核: 审核日期:年月日

一、工程概况 汇东实验学校南湖校区二期工程由教学楼和后勤楼组成,结构形式为二级框架结构,教学楼5F,后勤楼3F,总建筑面积平方米。 二、编制原因及目的 经同甲方、监理方巡视施工现场发现: 1、教学楼19/P轴线KZ13柱中部因混凝土浇筑不密实,出现蜂窝、麻面及狗洞、漏筋现象; 针对以上质量问题缺陷,为了保证混凝土缺陷的修补质量,特制定本方案。 三、现场存在的缺陷及修补工艺: 1、混凝土缺陷修补选料 经同甲方、监理协商针对混凝土施工缺陷采用下述材料进行相应修补:HLC硅粉抗磨蚀剂. 因掺入15%~20%硅粉抗磨蚀剂的水泥砂浆与同水泥用量的普通水泥砂浆相比具有以下特点:①减水率15%~20%,抗压强度1d提高1倍以上(1∶2砂浆28d抗压强度大于40MPa);②抗冲磨性能提高50%~100%; ③抗气蚀能力提高3倍以上;④砂浆粘结强度提高50%以上;⑤砂浆抗冻指标大于或等于. EA改性环氧灌浆材料.具有强度高、收缩小、粘结好、可灌性好等优点.主要性能为:固结体抗压强度15~40MPa;固结体抗拉强度3~7MPa;粘结强度5~15MPa;粘度20~100MPa·s.因此HLC硅粉抗磨蚀剂很适应修补混凝土缺陷。 2、蜂窝、麻面、狗洞、漏筋的处理 混凝土蜂窝、狗洞、漏筋是由漏振跑模、混凝土离析骨料集中造成.具体处理方法: A.现场对蜂窝、漏筋的处理. 第一步:凿除不密实混凝土;

混凝土露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 4月21日淄博市建管局检查我单位施工的鸿嘉星城观澜御府18#楼工程质量,针对检查提出的九层剪力墙两处地方剔凿过度造成露筋及十层两棵构造柱浇筑质量不合格的问题,做出如下质量整改方案 一、剪力墙露筋修补措施 1、除锈: 由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。 2、凿毛: 对表面露筋,先用钢丝刷清除表面浮层污物。采用人工凿毛方法,凿掉松动的混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 3、冲洗和饱和: 对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。 4.浇筑 新浇捣的混凝土应该采用同一品牌且比原混凝土高一个强度等级的早强型微膨胀细石混凝土进行浇筑,为了防止混凝土出现收水现象,新浇捣的混凝土应该采用微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度控制在60-80之间。 将剪力墙凿毛处填实后用木抹子将混凝土抹平、压实,用模板覆

盖混凝土表面,轻轻敲击模板,使混凝土表面出现灰浆为准,并保证新浇混凝土密实且和原混凝土接触良好。 5.养护 将塑料薄膜覆盖在剪力墙露筋部位,使塑料薄膜和剪力墙接触良好,持续养护7天,使新浇捣的混凝土完全水化。 二、构造柱质量不合格处理措施 对于十层两棵构造柱浇筑质量不合格的问题,我单位决定将两棵构造柱的混凝土全部破除、清理,将钢筋表面浮浆用钢丝刷清理干净,重新整理绑扎。重新支模板,浇筑混凝土。 建设单位: 监理单位: 施工单位: 年月日

顶板混凝土缺陷露筋的处理方法

4#楼顶板混凝土缺陷露筋的处理方法 1.现象 钢筋混凝土结构的顶板上层钢筋裸露在表面,没有被混凝土包裹。 2.原因分析 (1)浇注混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少露放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。 (2)结构,构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 (3)混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆。 (4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。 (5)木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱,掉角,导致露筋。 3.预防措施 (1)浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差,及时纠正。 (2)钢筋密集时,应选用适当粒径的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4.截面较小钢筋较密的部位,宜用细石混凝土浇筑。 (3)混凝土应保证配合比准确和良好的合易性。 (4)浇注高度超过2米,应用串筒或溜槽下料,以防止离析。 (5)浇注应充分湿润并认真堵好缝隙。 (6)混凝土振捣严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可采用直径较小或带刀片的震动棒进行振捣;保护层处混凝土要仔细振捣密实;避免踩踏钢筋,如有踩踏或脱扣等应及时调直纠正。 (7)拆模时间要根据试块试压结果正确掌握,防止过早拆模,损坏棱角。

4.防治方法 (1)对表面露筋,刷洗干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,并认真养护。 (2)如露筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。

混凝土蜂窝麻面、孔洞、露筋修补方案

马鞍山台商兴业大厦工程 砼 麻 面 、 蜂 窝 、 孔 洞 、 露 筋 修 补 方 案 合肥建工集团有限公司 2014年3月10日 砼麻面、蜂窝、孔洞、露筋修补方案 一、工程概况:工程名称:马鞍山宏普台商兴业大厦 工程地点:马鞍山市湖南东路与霍里山大道交叉口西南角

建设单位:马鞍山宏普房地产开发有限公司监理单位:马鞍山迈世纪工程咨询有限公司工程规模:本工程由J1 和J2 公寓楼及办公楼、地下室组成,地上19层,地下一层,共计约57000m2。其中J1公寓为一类综合楼,上部为公寓,下部为商业,总建筑面积为11308.04 m2;J2公寓楼为一类综合楼,总建筑面积为20802.40 m;办公楼为一类综合楼,上部为办公,下部为商铺及配套用房,总建筑面积为19753.21 m;地下 室总建筑面积:6791 m;总建筑高度均为98.8m。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011( 2011 版)) 2、《混凝土质量控制标准》( GB50164-2011) 三、缺陷的修补措施 为了保证工程的质量和混凝土外观,为了修补混凝土墙柱出现的轻微的露筋、蜂窝、孔洞等缺陷,现确定修补方案如下: 1、麻面问题:混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。补救措施:如果混凝土表面作抹面或粉刷,可不作修补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同标号的砂浆抹压,将麻面抹平。 2、蜂窝问题:混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 补救措施:对小蜂窝冲刷干净后,用1 : 2水泥砂浆抹面压实;对较大蜂窝,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10?20 mmi田石混凝土(同标号)仔细填塞捣实;对较深的蜂窝,影响承载力而又清除困难时,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后,再放水泥砂浆,把蜂窝中的石子包裹起来,

狗洞修补处理方案原版审批稿

狗洞修补处理方案原版 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

混凝土施工缺陷修补方案 工程名称:汇东实验学校南湖校区二期工程工程地点:汇东新区南湖生态城 施工单位:自贡市第二建筑工程有限公司 编制单位:自贡市第二建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日项目审核: 审核日期:年月日

一、工程概况 汇东实验学校南湖校区二期工程由教学楼和后勤楼组成,结构形式为二级框架结构,教学楼5F,后勤楼3F,总建筑面积平方米。 二、编制原因及目的 经同甲方、监理方巡视施工现场发现: 1、教学楼19/P轴线KZ13柱中部因混凝土浇筑不密实,出现蜂窝、麻面及狗洞、漏筋现象; 针对以上质量问题缺陷,为了保证混凝土缺陷的修补质量,特制定本方案。 三、现场存在的缺陷及修补工艺: 1、混凝土缺陷修补选料 经同甲方、监理协商针对混凝土施工缺陷采用下述材料进行相应修补: HLC硅粉抗磨蚀剂. 因掺入15%~20%硅粉抗磨蚀剂的水泥砂浆与同水泥用量的普通水泥砂浆相比具有以下特点:①减水率15%~20%,抗压强度1d提高1倍以上(1∶2砂浆28d抗压强度大于40MPa);②抗冲磨性能提高50%~100%;③抗气蚀能力提高3倍以上;④砂浆粘结强度提高50%以上;⑤砂浆抗冻指标大于或等于. EA改性环氧灌浆材料.具有强度高、收缩小、粘结好、可灌性好等优点.主要性能为:固结体抗压强度15~40MPa;固结体抗拉强度3~7MPa;粘结强度5~15MPa;粘度20~100MPa·s.因此HLC硅粉抗磨蚀剂很适应修补混凝土缺陷。 2、蜂窝、麻面、狗洞、漏筋的处理 混凝土蜂窝、狗洞、漏筋是由漏振跑模、混凝土离析骨料集中造成.具体处理方法: A.现场对蜂窝、漏筋的处理.

主体结构露筋处理方案

XXXX 结构露筋处理方案 一、情况简介: 建设地点:XXXXX 建设单位:XXXXXX 勘察单位:XXXX 设计单位:XXXXXXX 监理单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXXX 工程内容:XXXXXXXXXX 现发现各主楼梁底、剪力墙侧面等部位出现露筋现象,露筋部位均是箍筋底面外漏,主筋未发现有外露现象。 二、原因分析: 1、对露筋部位剔开后观察,梁箍筋制作时,截面尺寸偏大,保护层厚度仅有10㎜ 2、混凝土浇筑时,钢筋的垫块移位,或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板,致使拆除后露筋。 3、钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,使钢筋密集处产生露筋。 4、因材料配合比不当,混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;混凝土保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模过早等,拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 三、处理方案

1、露筋的治理方法是:对表面露筋将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗干净后,再用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹压平压实。并认真养护, 湿润养护不少于7天。 2、若露筋较深,凿去薄弱混凝土和突出骨料颗粒,然后用钢丝刷或加压水洗刷表面,洗刷干净。支模,修补前涂刷同砼标号水泥浆基层或用1:2水泥砂浆进行抹面处理,用比原来高一强度等级的细石混凝土细浇灌、振捣、压实、抹平。湿润养护不少于7天。 四、处理过程中的注意事项: 1、项目部技术负责人对负责修补的施工人员认真进行交底,并且全程跟踪每一部工序的处理结果,确保各个工序按照方案要求进行施工。 2、项目部技术负责人每完成一步工序必须报监理单位检查验收,符合要求以后在进行下道工序的施工。 3、施工单位,完成修补工作后,配合监理单位认真做好检查及施工记录。 4、在以后施工管理过程中,应该注意钢筋截面尺寸的控制;使用预埋扎丝高强度垫块;垫块的位置数量应均匀布置;浇筑砼时,应密切注意检查钢筋位置是否移动。 5、为了避免以后该情况的发生,在例会上对所有楼号作为反面教材进行通报。 五、预防措施 1、浇筑混凝土前,应检查钢筋位置和保护层厚度是否准确,发现问题及时 修整。受力钢筋的保护层厚度,如果设计图中没有注明,可参考下表:受力钢筋的混凝土保护层厚度

钢筋露筋处理方案(钢筋混凝)

******工程 结构露筋处理措施 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《环氧树脂砂浆技术规程》DL/T5193-2004 一、工程概况 工程地点:*** 建设单位:*** 设计单位:* 地勘单位:* 监理单位:* 施工单位:* 质检单位:* 本工程由*层高层住宅/1层车库,*****均为8层花园洋房/1层车库组成。楼建筑总高分别为:****其余花园洋房***,总建筑面积约***。 二、露筋原因分析及处理措施 1、露筋原因:钢筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;钢筋垫块被振

动棒震移位;砼浇筑时护筋未跟上。主要是结构板底靠支座1/3范围偶尔有1根或几根钢筋露出痕迹,长度一般为2CM~30CM不等,板筋一般为C 8。 2、露筋处理材料 1)、砼工程钢筋露筋因砼保护层厚度不够,最关键的处理目的是防钢筋锈蚀。查阅国内现行较为普遍且有效果的处理方法多为使用3组分环氧树脂砂浆修补,以达到防止钢筋锈蚀的目的。 2)、 3组分环氧树脂砂浆也叫环氧胶泥,是一种用于混凝土缺损快速修补和加固施工的专用材料。具有高强度,高粘接力,良好的防腐和耐久性。采用改性环氧改性配制。环氧砂浆的适用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护,以及破坏后的修复;用于混凝土建筑物的蜂窝、麻面、漏震、露筋及楼梯踏步等缺陷修补以及加固处理;用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补;用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等;粘钢加固和粘碳纤维加固时做底层找平;用于耐酸砖粘贴。 3)环氧砂浆产品特点:具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能,并与多种材料的粘结力很强;可在潮湿基材表面施工,不需干燥,可在潮湿环境或水下硬化;操作施工方便,与普通水泥砂浆施工相仿,容易清洗,用水就可以清洗;热膨胀系数与混凝土接近,故不易从这些被粘结的基材上脱开,耐久性好。执行标准《GB50212-2002》。 4)、物理性能指标: 检测项目性能指标检测结果

混凝土结构露筋专项修补方案66947

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 针对6#楼12层西户混凝土漏筋,制订混凝土漏筋专项修补方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、修补措施 2.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施 1、除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。 2、凿毛:对表面露筋,先用钢丝刷清除表面浮层污物。如露筋较深,采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也不宜深度过大,以免损坏混凝土。 3、冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 4、浇筑:对表面露筋,用1:2或1:2.5水泥砂浆将露筋部位抹压平整,抹灰厚度在1.5~2.5cm之间,注意结构表面的平整度。 5、养护:浇灌后24小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即用塑料薄膜覆盖,并洒水养护,每天4-6次。养护温度在15摄氏度以上为宜,时间为七天。 2.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施 1、剔凿

在凿除的过程中最应该注意的一点是防止对结构整体的骚动,所以凿除时必须用人工进行凿除,在原露筋处仔细打凿所有的松散混凝土,底部混凝土强度达到处凿成平面,上部混凝土达到处凿成60度斜面。用钢丝刷刷去钢筋上余留的泥浆,柱内垃圾清除干净并用清水冲洗。 2、支模 支模前先将凿除的混凝土碎片清理干净,在支模时预先在模板的顶部留置进料口和振捣口,进料口高出柱子问题处50cm,等混凝土达到一定强度后再用人工凿除。在支模时搭好作业平台,以便混凝土施工。 3.保湿 在支模后开始对原混凝土进行保湿,在模板内塞满湿润了的麻袋(或旧衣服等吸水性能强的材料),做到每2小时对其浇水一次,保证下部混凝土的湿润,待混凝土湿润24小时后方可浇筑。 4.浇筑 在模板验收合格原混凝土湿润透后再进行新的混凝土的浇捣。把模板内的麻袋取出并用水再次冲洗干净。在浇捣前先用1:1的水泥砂浆接浇,以保证新浇捣的混凝土的性能与质量。 新浇捣的混凝土应该采用同一品牌且比原混凝土高一个强度等级的早强型微膨胀细石混凝土进行浇筑,为了防止混凝土出现收水现象,新浇捣的混凝土应该采用微膨胀混凝土进行浇筑,塌落度控制在60-80之间。振捣采用插式震动器,用模内外振捣法振捣,一般每点振捣时间为20-30S,过短不易捣实,过长可能会引起混凝土产生离析现象,还可能使模板变形影响混凝土感观质量。浇捣完成应以混凝土表面呈水平不再显著下沉,无气泡外溢表面

砼结构凿爆模露筋修补方案

砼结构凿爆模露筋、蜂窝、孔洞修补方案 第一章工程概况 第一节总述 本次施工的工程为天诚. 康桥华苑工程,地下一层、地上裙楼 二层、塔楼19层,总高度68.5m,总建筑面积约为25215.22 m2。 第二节建筑、结构概况 一、建筑概况: 1、本项目的功能及用途均为地下层为车库及设备房,首层、二层大部分为商铺,三层以上住宅,屋顶设机房等附属结构。 2、本工程为二类建筑,本工程±0.00 标高相当于绝对标高(黄海高程)M,本工程抗震设防裂度为六度,耐火等级为 一级。 3、本工程墙体除剪力墙外均采用加气砼砌块,专用砂浆砌筑,填充墙厚度分加别为100 、200 。 4、楼层用途及层高见下: 本工程地下室为停车场及人防、层高4.7?6.7m ,首层商 铺6.0m,二层商场兼转换层高5.5m,三层以上住宅层高为 3.0m 。

5.本工程楼地面主要为水泥砂浆面层,楼梯间、电梯间及大堂等局部地砖面层。6.外墙主要为面砖,内墙面及天棚面为水泥砂浆抹灰,局部涂料。 7.门窗为木门、防火门,喷涂铝合金。 8.屋面分为为上人屋面、不上人屋面,二级防水,1:8 珍珠岩找坡,地砖面层。 二、结构概况: 1、本工程为框剪结构,建筑抗震设防为丙级,设防烈度六度。其中框架抗震三层以下为二级、三层以上为三级,剪力墙五层以下为三级、五层以上为四级。 2、本工程采用人工挖孔桩基础,(已由建设单位委托专业公司施工完毕)。 3、地下室底板厚度550,中部设一道后浇带。 4、主要构件尺寸:剪力墙厚多为200~350 ,柱截面尺寸为 600 x 600、800 x 800、1000 x 1000、1000 x 1300 ,梁截面二层为300 x 600~300 x 1200,三层转换梁截面比较大尺寸分别为(600x 1200、1800),600x 1800、800x 2000 、900x 2000 ,四层以上(200 x 500、600、700 )、250 xx 700 等多种;板厚有200、180、150、120、100mm等,各层楼面板均为现浇钢筋混凝土板。

地下室狗洞质量处理方案

混凝土孔洞专项处理方案 1、工程概况 1.1地下室X轴交X轴框架柱拆模后柱头出现“狗洞”,劳务作业人 员在未汇报的情况下私自进行了处理。验收检查中发现该处大面积摸补,于是凿开检查发现内部填补不密实,局部仍有空洞现象。 1.2地下室X交X轴处框架梁,劳务作业人员在未汇报的情况下私 自进行了处理。验收检查中发现该处大面积摸补,于是凿开检查发现梁 底露筋,局部呈现孔洞。 2、质量缺陷部位: 2.1 X栋地下室X轴交X轴框架柱柱头混凝土孔洞。 2.2 地下室X轴交X轴处框架梁底部孔洞。 3、产生原因分析: 3.1柱头存在十字交叉梁,且梁配筋较密,梁又存在加腋构造,因此 钢筋密度很大,浇筑过程中,混凝土下落受阻,振捣不到位时,造成了 节点“狗洞”。 3.2 该框架梁靠近柱边,柱节点四周共有5个框架梁,该处配筋密度 较大,浇筑过程中,未有效地振捣,造成了梁中孔洞。 4、处理措施 4.1、对缺陷部位进行检查,并用墨线标示需要处理区域,凿除缺陷不密实的砼,且宽度不得低于200mm上口留成楔形,保证砼灌注。 4.2、在凿除完毕,钢筋上渣滓清理干净后,会同业主、监理单位对该处进行检查。

4.3、支设模板,浇筑口留置梭槽(柱四周留置,梁两侧留置),梭槽入口高度应高于浇筑上口200mm,处理前先用清水洗干净,并充分湿润(用海绵),在剔凿面上涂刷砼原浆后,采用比原结构砼高一个标号(C35)的膨胀细石砼进行填补(砼配合比由商砼站提供),填补过程中如振动器无法插入时采用钢筋抽插振捣,填补高度与梭槽上口平(达到设计强度后将梭槽凿除)。 4.4、浇筑完成后,对砼进行完整性检测,28天强度后,请专业检测单位进行强度检测。 5、安全质量保障 5.1安全保证: 5.1.1、处理部位上部荷载控制:将上部井字梁周边板带区内的材料全部清理干净,并严禁作业人员进入该区域作业。 5.1.2、井字梁上已有砌体荷载的,其下部梁支撑系统在原模板支撑系统设

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案

混凝土蜂窝、麻面、孔洞、露筋怎么修补-处理方法,修补方案 混凝土常见质量通病原因分析 1、混凝土强度偏低,匀质性差,低于同等级的混凝土板。主要原因是随意改变配合比,水灰比大,坍落度大;搅拌不充分均匀;振捣不均匀;过早拆模,养护不到位,早期脱水表面疏松。 2、混凝土柱“软顶”现象,柱顶部砂浆多,石子少,表面疏松、裂缝。其主要原因是混凝土水灰比大,坍落度大,浇捣速度过快,未分层排除水分,到顶层未排除水分并二次浇捣。 3、混凝土的蜂窝、孔洞。主要原因是配合比不正确;混凝土搅拌时间短,未搅拌均匀,一次下料过多,振捣不密实;未分层浇筑,混凝土离析,模板孔隙未堵好,或模板支撑不牢固,振捣时,模板移位漏浆。 4、混凝土露筋,主要原因是混凝土浇筑振捣时,钢筋的垫导块移位,或垫导块太少,甚至漏放,钢筋紧贴模板致使拆模后露筋;钢筋混凝土结构截面较小,钢筋偏位过密,大石子卡在钢筋上,水泥浆不能充满钢筋周围,产生露筋;因混凝土配合比不准确,浇筋方法不当,混凝土产生离析;浇捣部位缺浆或模板严重漏浆,造成露筋;木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模时混凝土缺棱掉角,造成露筋。 5、混凝土麻面,缺棱掉角。主要原因模板表面粗糙或清理不干净;浇筋混凝土前木模板未湿或湿润不够;养护不好;混凝土振捣不密实;过早拆模,受外力撞击或保护不好,棱角被碰掉。 一、混凝土蜂窝、麻面、xx 1、产生原因: (1)模板接缝不严,板缝处漏浆。 (2)模板表面未清理干净或模板未满涂隔离剂。 (3)混凝土振捣不密实、漏振造成蜂窝麻面、不严实。

(4)混凝土搅拌不均,和易性不好;混凝土入模时倾落高度过大,产生离析。 (5)混凝土搅拌时间短,加水量不准,混凝土和易性差,混凝土浇筑后有的地方砂浆少石子多,形成蜂窝。 (6)混凝土浇灌没有分层浇灌,下料不当,造成混凝土离析,出现蜂窝麻面等。 2、预防措施(事前控制): (1)混凝土浇捣前应检查模板缝隙严密性,模板应清洗干净并用清水湿润,不留积水,并使模板缝隙膨胀严密。 (2)混凝土浇筑高度一般不超过2米,超过2米时要采取措施,如用串筒等进行下料。 (3)混凝土入模后,要掌握振捣时间,一般每点振捣时间约20-30秒,使混凝土不再显著下沉,不再出现气泡,混凝土表面出浆且呈水平状态,混凝土将模板边角部分填满充实。 3、处理方法(事后处理): (1)麻面主要影响使用功能和美观,应加以修补,将麻面部分湿润后用水泥路面修补料涂抹,普通的水泥砂浆粘接不牢固,会反复掉皮。 (2)如果蜂窝较小,可先用水洗刷干净后,水泥路面修补料涂抹修补。 (3)如果蜂窝较大则先将松动石子剔掉,用水冲刷干净湿透,再用水泥路面修补料涂抹捣实并加强养护。 (4)如果是孔洞,则要经过有关人员研究,制定补强方案进行处理。 二、混凝土露筋 1、产生原因:

混凝土构件板面筋露筋处理方案修改

混凝土构件板面筋露筋处理方案 1、工程概况 山东中关村医药科技产业园一期项目综合楼工程位于山东威海羊亭镇孙家滩村东,是集科研、办公、住宿于一体的综合性办公楼,本工程地上四层,建筑面积8584.36 平方米,总高度为18.3 米, 本工程采用框架结构,主体楼板(除后浇带)采用标号C30限制膨胀率不大于0.02%的补偿收缩混凝土浇筑而成。 在对主体进行验收时发现,综合楼屋面A-C 轴/5-7 轴区域内出现板筋突出混凝土面0.5 至1.0 厘米,现在就屋面露筋部分进行分析,探讨处理方案。 2、处理方案 分析综合楼屋面板面筋露筋主要因为负筋竖直上翘,最终导致板面负筋突出混凝土外处于无保护状态,经现场测定,负筋超出混凝土面为0.5 至1.0 厘米,我方拟采用加注细石混凝土的方法来处理。 具体方法为: (1)除锈:由于钢筋外露一段时间后,表面产生铁锈,为了使钢筋与混凝土良好粘结,所以必须对露筋部位进行除锈处理,具体为人工使用钢刷将钢筋表面铁锈刮除并清理干净。 (2)凿毛:为确保上层细石混凝土与基底混凝土具有良好的粘结,先用钢丝刷清除表面浮层污物,然后采用人工凿毛方法,凿掉表面混凝土,使基底露出坚硬、牢固的混凝土面,凿毛务必彻底全面,但也

不宜深度过大,以免损坏混凝土。 (3)冲洗和饱和:对凿除的混凝土表面,采用自来水将碎屑、灰尘冲洗干净,并连续、均匀地喷洒,使表层混凝土达到饱和状态,且表面无明水。为了增加粘连,可配水泥油均匀涂洒于接触面。 (4)浇捣细石砼:现场屋面板混凝土为C30,现拟采用高一标号膨胀细石混凝土进行浇筑,配料严格按C35混凝土配合比进行拌制,人工平摊捣振密实,初凝后压光。 ( 5)养护:浇灌后24 小时不得使浇筑层振动、碰撞;在终凝前对表面抹平压光,终凝后即覆盖温润得草袋,每天四次洒水养护,时间为七天。 山东荣城建筑集团有限公司 第十九项目部

结构通病处理方案

一、施工内容:砼表面剔凿、清理,砼接头部位处理。 二、施工准备: 1、材料、工具准备:水泥、108胶、白水泥、粉煤灰,水平仪,铁锹、剁斧、钻子、锤子、抹子、铲子、铅垂、角磨机、砂纸等其他工具。 2、技术准备:对砼外观质量进行全面检查、落实整改措施,制定修补样板标准。 3、劳动力及工期安排:10、11、12#楼45人,13、16#楼45人,1 4、15#楼45人,在3月26日前完成各楼所有已拆完模板的砼外观质量缺陷处理及优化。 三、处理措施: 1.砼结构外表面涨模。涨模超出1cm处在涨模部分四周弹线,用扁钻进行剔凿,凿至表面1cm处用剁斧剁出一条条水平线,线底深度到超出墙体1mm左右位置,再慢慢清出其余部分鼓包,使得该涨模部分与未涨模部分平整度达到一致。处理后的结构表面要整齐,剔凿后不得进行抹灰修补。小于5mm的涨模部分可以用角磨机打磨平整即可。 2.麻面问题。混凝土结构构件表面呈现出无数小凹坑麻点。 处理措施:轻微麻面可不处理,麻面较严重部位(经过项目部技术、质检人员确认)用与混凝土同配比的湿润的水泥和粉煤灰胶浆滚面。在抹灰前,需用钢丝刷或加压力的水清洗湿润,抹浆初凝后要加强养护。 3. 蜂窝问题。混凝土表面出现蜂窝似的窟窿。 处理措施:对小蜂窝可不做处理;对较大蜂窝,按规则形状弹线切割整齐,要凿去蜂窝处薄弱松散部分及突出骨料颗粒,用钢丝刷或压力水洗刷干净,支模后可用粒径10~20 mm细石混凝土(比原标号高一级)仔细填塞捣实密实,表面必须处理平整密实。 4. 孔洞问题(俗称狗洞)。钢筋混凝土结构中有较大的孔洞,钢筋局部或全部裸露。 处理措施:将孔洞周围按规则形状弹线切割整齐,将疏松混凝土和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,支设带托盒(至少高出结构面5cm)的模板,洒水充分湿润后用比结构高一强度等级的细石砼仔细分层浇筑强力捣实,并养护,突出结构面的砼,待达到50%强度后再用剁斧剁至与原结构混凝土面相平。

混凝土结构露筋专项修补方案

混凝土露筋专项修补方案 编制人: 审核人: 审批人: 中建二局第一建筑工程有限公司 兴泰东河湾北区二期项目经理部 二零一三年十二月 1

目录 1、编制说明............................................................. - 1 - 2、混凝土外观质量缺陷划分............................................... - 1 - 3、露筋................................................................. - 2 - 4、修补措施............................................................. - 2 - 4.1、板面露筋、板底露筋、梁底露筋修补措施........................... - 2 - 4.2、墙柱露筋、梁侧露筋修补措施..................................... - 4 -

混凝土露筋专项修补方案 1、编制说明 本方案所指的混凝土质量缺陷处理方案是指混凝土现浇结构外观质量缺陷露筋的专项处理方案,包括剪力墙、结构梁、楼板、楼梯等结构部位上出现的露筋。 2、混凝土外观质量缺陷划分 根据国家标准GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第八章第一节之规定,混凝土现浇结构外观质量缺陷划分为九种情况(见下表)。 现浇混凝土结构,由质检部、工程部对施工现场洋房5#-8#楼、高层2#楼及地下车库外观质量和尺寸偏差进行全面检查,作出记录,并按本方案对缺陷进行处理。对经处理的部位,应由质检部重新检查验收。 下面对混凝土外观缺陷露筋进行描述、原因分析,并提出相应的预防和修补措施。

露筋修补处理方案

露筋修补处理方案

杭政储出[ ]83号地块 办公、商业金融用房 地下连续墙露筋 修 补 处 理 方 案 浙江伊麦克斯基础工程有限公司 二O一四年五月二十二日 目录 1 工程概况 (2)

2 施工准备 (2) 3 劳动力组织 (3) 4 机械设备配备 (4) 5 露筋原因分析 (4) 6 露筋处理方案 (5) 7 质量保证措施 (7) 8 安全保证措施 (8) 1 工程概况 1.1 工程名称 杭政储出[ ]83号地块办公、商业金融用房。

1.2 地理位置 本工程位于杭州市钱江新城核心区块范围内,东面是富春路,南面是城星路,西面是市民路,北面隔规划支路是已建成的华成大厦和圣奥大厦。 1.3 设计概况 整个地块区下设四层地下室,基坑平面形状呈不规则长方形,基坑面积约13600平方米,基坑周长约493米,基坑围护采用800mm厚地下连续墙,共计89幅。地连墙深最深处为33.3m,钢筋笼主要配筋为纵筋Φ32@100,水平筋为Φ20@200(详见设计配筋图),地连墙墙体混凝土强度等级为C35。 1.4 地连墙开挖情况 自基坑土方开挖以来,当前现场土方第二道支撑已全部完成,部分已开挖至第三道支撑处,经检查发现,第二道支撑以上部分地连墙墙体部位露筋面积约30平方米,第二到支撑与第三道支撑之间当前已开挖部分的地连墙墙体部位露筋面积约100平方米。 2 施工准备 2.1 施工技术准备 2.1.1检查统计 对当前已有的以及根据后期的土方开挖情况实时跟进对露筋部位、面积、程度等相关情况进行检查和汇总,以便采取对应的措施进行处理。

2.1.2资料报验 施工前后及时报验所需的相关资料,如材料合格证、检测报告等。2.2 施工现场准备 2.2.1根据现场实际情况设置所需的工作面,对于较高处的露筋部位搭设稳固的钢管脚手架工作平台。 2.2.2按规范布设临时用电系统以供施工需要。 2.3 物资准备 2.3.1根据施工进度计划制定材料需要量计划和货源安排,并将计划提供给合格供应商,督促供应方严格按计划供应。 2.3.2根据露筋的工程量配备相应数量的施工机械和机具,并对机械机具做好维护和调试工作。 2.4 施工队伍准备 根据现场实际情况及进度计划调配劳动班组,并健全、充实、调整施工组织机构。 3 劳动力组织 露筋修补处理的劳动力投入见表3-1。 表3-1劳动力配备表

相关文档
相关文档 最新文档