一、填空题

1.电力安全工作规程规定了和在电力生产场所工作人员的基本电气安全

要求。电力生产单位

2.低电压是指用于配电的交流电力系统中的电压等级。1000v及以下

3.高电压是指超过的电压等级。低压

4.发电厂是指由建筑物、和全部必要辅助设备组成的生产电能的工厂。

(能量转换设备)

5.变电站主要包括输电或的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。(配

电线路)

6.电力线路是指在系统两点间用于的导线、绝缘材料和附件组成的设施。(输

配电)

7.运用中的电气设备是指。(全部带有电压、

一部分带有电压、或一经操作即带有电压的电气设备)

8.开关站是指有开关设备,通常还包括,但没有电力变压器的变电站。(母线)

9.断路器是指能关合、承载、开断运行回路,也能在规定时间内关合、承载及

开断规定的过载电流的开关设备。(正常电流)

10.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和()的断开标

志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。(明显)

11.个人保安线是指用于保护工作人员防止伤害的接地线。(感应电)

12.双重称号是指。(线路名称和位置称号)

13.配电设备是指用于向一个用电区供电的、高低压开关、线路、控制和计量等

设备的统称。(变压器)

14.工作人员经医师鉴定,无的病症,体格检查至少每一次。(妨碍工作、

两年)

15.工作人员具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握等

救护法。(触电急救)

16.工作人员需具备必要的电气知识和业务技能,熟悉。(电气设备及其系统)

17.作业现场的、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规

定的要求,安全工器具和在使用前应确认合格、齐备。(生产条件、劳动防护用品)

18.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并指定专人检查、

补充或更换。(急救药箱)

19.在电力线路及配电设备上工作应有的制度措施,可包含工作申请、工作布危

险因素,置、现场勘察、书面安全要求、工作许可、工作监护及工作间断和终结等工作程序。(保证安全)

20.在线路及配电设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出

停电申请,由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。

21.在检修工作前应进行工作布置,明确、工作负责人、作业环境、

作业方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。(工作地点、工作任务)

22.工作人员应被告知其作业现场存在的和防范措施。(危险因素)

23.在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人停止作业并组织人员撤离

作业现场。(有权)

24.野外作业前,应根据野外工作特点做好工作准备,对工作环境的危险点进行排查,

并做好。(防范措施,)

25. 中的开关站、高压配电站(所)内工作可参照GB 26860-2011《电力安全工

作规程发电厂和变电站电气部分》的有关规定执行。(配电系统,)

26. 作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断

和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。(安全组织措施,)

27. 是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工

作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。(工作票,)

28.除需填用工作票的工作外,其他可采用方式。(口头或电话命令)

29.需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填用电气第一种工作票。

30.大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导

电部分的工作,填用电气第二种工作票。

31.110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是米。

32.带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停

电工作,填用电气带电工作票。

33. 事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票。非连续进行的事故修复应使用工作票。

34.工作票应使用统一的票面格式。

35.若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:

a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;

b)一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;

c)全站停电。

36.同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电

工作,可填用一张电气第二种工作票。

37.在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,可填用一张电

气带电作业工作票。

38.工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他

单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。

39.工作票一份交工作负责人,另一份交工作许可人

40.一个工作负责人不应同时执行两个及以上工作票。

41.持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人

许可后方可开始工作。

42.同时停送电的检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措

施。如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票。

43.变更工作班成员或工作负责人时,应履行变更手续。

44.在工作票停电范围内增加工作任务时,若无需变更安全措施范围,应由工

作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票。

45.电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业票的有效时间,以批准的检

修计划工作时间为限,延期应办理手续。

46.工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成以下手续:

a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施;

b)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;

c)会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。

47.工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。

48.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与设备运行维护单位或值班调度员

联系并履行有关许可手续,带电作业结束后应及时汇报。

49.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全

措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。

50.工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班成员进行监护。工作负责人

在全部停电时,可参加工作班工作;部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰有电部分的情况下,方可参加工作。

51.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要

等具体情况,增设专责监护人并确定被监护的人员。

52.工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日

复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。

53.在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,

但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。

54.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行:

a)全体工作人员撤离工作地点;

b)收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。

55.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交

待带电范围、安全措施和注意事项。

56.全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的

问题和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后表示工作票终结。

57.除特殊给出的规定外,只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值

班调度员或运行值班员的许可指令后,方可合闸送电。

58.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围

栏)等保证安全的技术措施。

59.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行

60.工作中所使用的绝缘安全工器具应满足要求。

61.停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等

指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。

62.应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的

操作机构。

63.高压开关柜的手车开关应拉至试验或“检修”位置。

64.直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐项验电。验电前,验

电器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。330kV及以上的电气设备可采用间接验电

方法进行验电.

65.高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合“设备不停电时

的安全距离”的安全距离要求。

66.装设接地线不宜单独进行。

67.人体不应触碰未接地的导线。

68.当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三

项短路。电缆及电容器接地前应逐相放电,星形接线电容器的中性点应接地。

69.可能送电至停电设备的各侧都应接地。

70.装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。

71.不应用缠绕的方法进行接地或短路。

72.接地线采用三项短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一

的接地端。

73.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应

小于25mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

74.装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连

接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

75.在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位

76.已装设接地线摆动,其与带电部分距离不符合安全距离要求时,应采取相

应措施。

77.在门型架构的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于

10m,工作地点虽在接电线外侧,也可不另装接地线。

78.在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的

许可。工作完毕后立即恢复。

79.因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线

或使用个人保安线。

80.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬“禁止合闸、有人工

作”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

81.在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工

作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

82.部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合“人员工作中与设备带电

部分的安全距离”规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合“设备不停电时的安全距离”的规定。临时遮栏应装设牢固,并悬挂“止步、高压危险”

的标示牌。35kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

83.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通

行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

84.高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板闭锁后不

应开启,并设置“止步,高压危险”的标示牌。

85.在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里

面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。

86.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适

当数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。

87.工作地点应设置“在次工作”的标示牌。

88.室外构架上工作,应在工作地点临近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压

危险!”标示牌。在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。

在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

89.工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。

90.高压设备符合下列条件时,可实行单人值班或操作:

a)室内高压设备隔离室设有安装牢固、高度大于的遮栏,遮栏通道门加锁。

b)室内高压断路器操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。

91.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4米以内,室外人员进入接地点

8米以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。

92.巡视高压设备时,不宜进行其他工作。

93.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避

雷器、避雷针。

94.发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称

95.受令人接令后,应复诵无误后执行。

96.电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。

97.正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。

98.监护操作是指有人监护的操作。

99.单人操作是指一人进行的操作。

100.程序操作是指应用可编程计算机进行的自动化操作。

101.操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间,以及操作人或监护人签名等。

102.操作票由操作人员填用,每张票填写一个操作任务。

103.操作前应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签字。

104.下列任务应填入操作票:

a)拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险,切换保护回路和检验是否确无电压等。

b)在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。

105. 事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。

106.操作的基本条件:

a)具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。

b)电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。

c)高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。

107.停电操作应按照“断路器 -负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关”的顺序依次进

行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不得拉合隔离开关。

108.非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。

109. 雷雨天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

110.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。

111.雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、绝缘手套。

112.装卸高压熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

113.在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。

114.操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。

115.发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。

116.线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般工作程序和安全要求。

117.线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停、送电。

118.调度机构或线路运行维护单位应记录线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。

119.工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。

120.在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作内容包含,操作、巡视、作业、事故时防止六氟化硫泄露的安全措施,其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

121.不应在SF6设备防爆膜附近停留。

122.设备解体前前,应对SF6气体进行检验,并采取安全防护措施。

123.室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80% ,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。

124.设备内的SF6气体不应向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方可再使用。回收时工作人员应站在上风侧。

125.进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测氧气浓度(不低于18%)和SF6气体含量(不超过1000μL/L)。

电气设备发生泄露等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器的人员不应入内。

127.在低压配电装置和低压导线上工作应符合停电工作及不停电工作时的安全要求。

128.低压回路停电工作的安全措施:停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘屏蔽措施;邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;)停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目镜。

129.低压不停电工作,应站在干燥的绝缘垫上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。

130.工作时,应采取措施防止相间或接地。

131.二次系统上的工作内容可包含继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。

132.二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。

133.工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。

134.在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。

135.在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路和接地。

136.不应在二次系统的保护回路上接取实验电源。

137.二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。

138.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。

139.试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至设备运行

的状态。

140.电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。

141.电气试验的具体标准、方法等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

142.在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作暂停;试验完成前不应许可其他工作。

143.如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在断开点装设“止步、高压危险!”的标示牌后方可工作。

144.试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。

145.应采用专用高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。

146.试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。被试验设备的两端不在同一地点时,一端加压,另一端采取防范措施。

147.未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验间断或结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

148.加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。

149.变更接线或试验结束时应断开实验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。

150.试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

151.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。

152.测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。

153.测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。

154.发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。

155.在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全要求。

156.沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。

157.电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。

158.进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。

159.电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地。

160.电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。

161.电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。

162.电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。

163.电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。

164.作业时的起重、焊接、高处作业,应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。

165.在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放到后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

166.在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺

167.在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。

168.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。

169.工作场所的照明应适应作业要求。

170.工作票签发人或工作负责人认为,现场勘察的线路作业,作业单位应根据工作任务组织现场勘察。

171.现场勘察应查看现场检修(施工)作业范围内设施情况,现场作业条件、环境,应停电的设备、保留或邻近的带电部位等。

172.根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应制订组织措施、技术措施和安全措施。

173.电力线路许可工作可采用下列命令方式:a) 电话下达;b) 当面下达;

c)派人送达。

174.工作许可人应在线路可能受电的各方面都拉闸停电、装设好接地线后,方可发出线路停电检修的许可工作命令。

175.在工作中遇恶劣气象条件或其他威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可下令临时停止工作。

176.完工后,工作负责人应检查线路检修地段的状况,确认杆塔、导线、绝缘子串及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,确认全部工作人员已从杆塔上撤下后,再下令拆除工作地段所装设的接地线。接地线拆除后,不应再登杆工作。

177.线路工作结束后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方式如下:a)当面报告;b)电话报告。

178.线路工作终结的报告内容应包括工作负责人姓名、完工的线路名称和区段、设备改动的情况,并说明工作地点装设的接地线和个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。

179.在线路上装设接地线前,应在接地部位验明线路确无电压。

180.对同杆架设的多层、同一横担多回线路验电时,应先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。

181.线路中联络用的断路器、隔离开关或其组合进行检修时,应在其两侧分别验

电。

182.接地线或个人保安线应接触良好、连接可靠。

183.在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时,接地线可单独或合并后接到杆塔上。

184.无接地引下线的杆塔装设接地线时,可采用临时接地体。临时接地体的截面积不应小于190mm2。临时接地体埋深不应小于 .土壤电阻率较高的地方应采取措施改善接地电阻。

185.线路停电作业装设接地线应遵守下列规定:a)工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线;b)直流接地极线路,作业点两端应装设接地线;c)配合停电的线路可只在工作地点附件装设一处接地线。

186.工作中,需要断开耐张杆塔引线(连接线)或拉开断路器、隔离开关时,应先在其装设接地线。

187. 同杆架设的多回线路上装设接地线时,应先装低压、后装高压,先装下层、后

装上层,先装近侧、后装远侧。拆除时次序相反。

188.在同杆塔多回路部分线路停电作业装设接地线时,应采取防止(接地线摆动)措施,并满足安全距离的要求。

189.工作地段有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔线路,需要接触或接近停电线路的导线工作时,应装设接地线或使用个人保安线。

190.个人保安线应在接触和接近导线前装设,作业结束,人体脱离导线后拆除。

191.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不应小于16mm2,并有绝缘手柄或绝缘部件。不应用个人保安线代替接地线。

192.线路运行与维护包含线路巡视、线路停复役操作、杆塔及配电设备维护和测量、砍剪树木等。作业时应注意自我防护,保持安全距离。

193.单人巡线时,不应攀登杆塔。

194.恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。

195.夜间巡线应沿线路外侧进行。

196.大风时,巡线宜沿线路上风侧进行。

197.事故巡线应始终认为线路带电。

198.更换配电变压器跌落式熔断器熔丝,应先将低压刀闸和高压隔离开关或跌落式熔断器拉开。装卸跌落式熔断器熔管时,应使用绝缘棒。

199.测量杆塔、配电变压器和避雷器的电阻,可在线路和设备带电的情况下进行。解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。

200.用钳形电流表测量线路或配电变压器低压侧的电流时,不应触及其他带电部位。

201.测量带电线路导线的垂直距离(导线驰度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用绝缘测量工具。不应使用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具。

202.砍剪靠近带电线路的树木时,人体、绳索与110kV线路的安全距离是3M 。

203.树枝接触或接近高压导线时,应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线,之前人体不应接触树木。

204.邻近带电导线的工作主要包含带电线路杆塔上的工作、邻近或交叉其他线路的工作,以及同杆塔多回线路中部分线路停电的工作。

205.登杆作业时,应核对线路名称和杆号。

206.在变电站、发电厂出入口出或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路时,应满足以下要求:a)每基杆塔上都应有线路名称和杆号;b)经核对检修线路的

名称无误,验明线路确已停电并装设接地线,方可开始工作。

207.风力大于5级时,不应在同杆塔多回线路中进行部分线路检修工作。

208.在杆塔上工作时,不应进入带电侧的横担,或在该横担上放置任何物件。

209.线路作业应在良好的天气下进行,遇有恶劣气象条件时,应停止工作。

210.垂直交叉作业时,应采取防止落物伤人的措施。

211.带电设备和线路附近使用的作业机具应接地。

212.任何人从事高处作业,进入有磕碰、高处落物等危险的生产场所,均应戴安全帽。213.直升机作业应遵守国家航空安全要求,并制定完备的安全作业方案。

214.高处作业应使用安全带,安全带应采用高挂低用的方式,不应系挂在移动或不牢固的物件上。转移作业位置时不应失去安全带保护。

215.高处作业应使用工具袋,较大的工具应予固定。上下传递物件应用绳索栓牢传递,不应上下抛掷。

216.在线路作业中使用梯子时,应采取防滑措施并设专人扶持。

217.挖坑前,应确认地下设施的确切位置,采取防护措施。

218.基坑内作业时,应防止物体回落坑内,并采取临时防护措施。

219.在土质松软处挖坑应采取加挡板、撑木等防止塌方措施。不应由下部掏挖土层。220.在可能存在有毒有害气体的场所挖坑时,应采取防毒措施。

221.居民区及交通道路附件开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警示牌,夜间可设置警示光源。

222.攀登杆塔前,应检查杆根、基础和拉线牢固,检查脚扣、安全带、脚钉、爬梯等登高工具、设施完整牢固。上横担工作前,应检查横担联结牢固,检查时安全带应系在主杆或牢固的构件上。

223.新立杆塔在杆基未完全牢固或做好拉线前,不应拉线。

224.不应利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

225.攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。

226.在杆塔上移位及杆塔上作业时,不应失去安全保护。

227.在导线、地线上作业时应采取防止坠落的后备保护措施。在相分裂导线上工作,安全带可挂在一根子导线上,后备保护绳应挂在整组相导线上。

228.在高压配电室、箱式变压器、配电变压器台架上的停电工作,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关或跌落式熔断器,再在停电的高、低压引线上验电、装设接地线。

229.环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜设置验电和接地装置。

230.两台及以上配电变压器低压侧共用接地引下线时,其中一台停电检修时,其他配电变压器也应停电。

231.高压配电设备验电时,应戴绝缘手套。

232.配电设备中使用的电缆接头,不应带负荷插拔。普通型电缆接头不应带电插拔。

233.架空绝缘导线不应视为绝缘设备,不应直接接触或接近。

234.应在架空绝缘导线的适当位置设立验电接地环或其他验电接地装置。

235.不应穿越未停电接地的绝缘导线进行工作。

236.在停电作业中,开断或接入绝缘导线前,应采取防感应电的措施。

237.装表接电作业宜在停电下进行。带电装表接电时,应戴手套,防止机械伤害和电弧灼伤。

238.带电安装有互感器的计量装置时,应防止电磁式电流互感器(二次开路)和电磁式或电容式电压互感器二次短路。

239.配电箱、电表箱应可靠接地。工作人员在接触配电箱、电表箱前,应检查接地装置良好,并用验电笔确认箱体无电后,方可接触。

240.低压不停电作业时,工作人员应穿绝缘鞋、全棉长袖工作服,戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。

241.低压不停电工作,应使用有绝缘柄的工具。

242、高低压线路同杆塔架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。

243、在带电低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

二、问答题

(一)请回答自己岗位安全职责和在工作票“三种人”资格中担任的安全职责?

1. 工作票签发人。

1)工作的必要性与安全性。

2)工作票中所填安全措施是否正确完备。

3)审查工作负责人和工作班人员数量和技术力量是否适当和充足。

4)审查工作票附票的内容是否正确、全面。

2. 工作负责人

1)正确安全地组织工作。

2 )负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。

3)对危险点分析的全面性、控制措施的正确性及有效落实负责。

4 )工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工

作班成员都已知晓。

5 )严格执行工作票所列安全措施。

6 )督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。

7 )工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

8 )正确执行“检修自理”的安全措施。

5 工作许可人

1 )不得许可没有《危险点分析与预控措施票》的工作票。

2 )负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

3 )负责检查检修设备有无突然来电的危险。

4 )对工作票所列内容发生疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

(二)请回答公司交通安全十项禁令、电力生产十项禁令、电力技改十项禁令的内容。

1、交通十禁

1)禁止超速行驶;

2)禁止疲劳驾驶;

3)禁止酒后驾驶;

4)禁止司乘人员不系安全带;

5)禁止非专职司机驾车;

6)禁止不按交通信号行驶;

7)禁止无证驾驶;

8)禁止乘车人指挥司机违章行驶;

9)禁止车辆超载行驶;

10)禁止隐患车辆上路行驶;

二、电力生产十项安全禁令

(一)严禁无票作业、酒后作业;

(二)严禁不按规定采取停电、验电、装设地线、悬挂标示牌和装设遮拦的措施即进行工作;

(三)严禁违章指挥;

(四)严禁不具备相应资格人员从事特种作业;

(五)严禁约时停送电;

(六)严禁无监护作业;

(七)严禁高处作业不系安全带;

(八)严禁未经安全教育培训合格的人员上岗作业;(九)严禁不按规定退出主保护运行;

(十)严禁瞒报安全生产事故。

二、电力建设、技改十项安全禁令

(一)严禁使用资质不合格的承包商;

(二)严禁违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程;

(三)严禁使用未经检验合格、无安全保障的特种设备;(四)严禁不具备相应资格人员从事特种作业;

(五)严禁无施工方案组织施工;

(六)严禁高处作业不系安全带;(七)严禁使用不合格的脚手架;(八)严禁未签安全协议便开工;(九)严禁无安全交底施工;(十)严禁违章指挥;

2016年浙江继续教育考试题

单选题: 1.下列选项中,不属于流动比率过高原因的是()。 A、存货积压 B、应收账款增多且收账期延长 C、闲置现金的持有量过多 D、流动负债比例增加 ABCD 正确答案:D 2.下列选项中,不属于速动资产的是()。 A、货币 B、交易性金融资产 C、应收账款 D、存货 ABCD 正确答案:D 3.【思考】若速动比率大于1,偿还应付账款若干,将会()。 A.增大流动比率,不影响速动比率 B.增大速动比率,不影响流动比率 C.增大流动比率,也增大速动比率 D.降低流动比率,也降低速动比率 『正确答案』C 4.下列选项中,不属于速动资产的是()。 A、货币 B、交易性金融资产 C、应收账款 D、存货

正确答案:D 5.现金比率剔除了应收账款对偿债能力的影响,最能反映企业直接偿付流动负债的能力。() N、错 Y、对 对错 正确答案:对 6.下列公式中,正确的有()。 A、权益乘数=总资产/股东权益 B、权益乘数=1+产权比率 C、产权比率=负债总额/所有者权益 D、权益乘数=1-资产负债率 ABCD 正确答案A.B.C 7.下列说法中,不正确的是()。 A、利息保障倍数=(净利润+利润表中的利息费用+所得税)÷全部利息费用 B、利息保障倍数不能反映企业债务本金的偿还能力 C、利息保障倍数中的分子“息税前利润”是指利润表中未扣除利息费用和所得税前的利润 D、利息保障倍数中的分母“全部利息费用”是指本期发生的费用化的利息费用 ABCD 正确答案D 8.在一定时期内应收账款的周转次数多,周转天数少表明()。 A、企业收账迅速,信用销售管理严格 B、应收账款流动性强,从而增强企业短期偿债能力 C、可以减少收账费用和坏账损失,相对增加企业流动资产的投资收益

2016专业技术人员继续教育考试答案(1-5套)

一、单项选择题 1、“普惠金融概念”是在( )引入到中国。 A 、A.1949年 B 、B.1979年 C 、C.2005年 D 、D.2015年 本题答案: A B C D 2、根据本讲,现在的新形势是( )。 A 、A.加大结构调整力度 B 、B.加快从制造大国转向制造强国 C 、C.加大财政支持力度,推动传统产业技术改造 D 、D.以上都是 本题答案: A B C D 3、( )以满足消费者在互联网中的消费需求为主要目标,其商业模式以眼球经济为主。 A 、A.产业互联网 B 、B.消费互联网 C 、C.移动互联网 D 、D.桌面互联网 本题答案: A B C D 4、“普惠金融”概念是由( )引入到中国。 A 、A.姚景源 B 、B.白澄宇 C 、C.林毅夫 D 、D.郎咸平 本题答案: A B C D 5、西部贫困地区大规模地推广电商,这个是一个非常大的挑战。在设计过程中的一个核心问题就是( )问题。 A 、A.经济 B 、B.资源 C 、C.培训 D 、D.网络 本题答案: A B C D 6、增强信息基础设施保障能力表现在( )。 A 、A.增强基础网络保障能力 B 、B.展云运算、大数据等应用基础设施平台

C、C.加快工业互联网建设规划和布局 D、D.以上都是 本题答案: A B C D 7、本讲将物联网分为五个层次,分别为()。 A、A.人用通联物 B、B.人算网物连 C、C.人用网联物 D、D.人用联通物 本题答案: A B C D 8、在中国间接融资,就是通过银行的信用中介而产生的融资占到了()。 A、A.0.6 B、B.0.7 C、C.0.8 D、D.0.9 本题答案: A B C D 9、()是指家庭和工作两个领域的需求在某些方面存在不和谐、不协调。 A、A.工作家庭平和 B、B.工作家庭促进 C、C.工作家庭冲突 D、D.工作家庭无关 本题答案: A B C D 10、美国的心理学家()在80年代后期做过大量的心理学实验和研究,最后提出了的“爱情三角形理论”。 A、A.斯滕伯格 B、B.比尔盖茨 C、C.巴菲特 D、D.托马斯 本题答案: A B C D 11、代表内在职业发展的心理历程的过程被称为()。 A、A.职业生涯选择 B、B.自我实现过程 C、C.内职业生涯 D、D.外职业生涯 本题答案: A B C D 12、本讲提到,()是一个较大的概念,即家庭生活、职业发展等都是相互作用的,很难说一

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2020年安全员考试题库附答案

2020年安全员C证考试题库 一、单选题(672题) 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的(A)。 A、法律 B、法规 C、规章 D、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是(D)。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产,生产必须安全 C、安全生产人人有责 D、安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定:矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位,应当(B),前款规定以外的其它生产经营单位,从业人员超过100人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员;从业人员在100人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 D、配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是(C)。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针 D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入(D )。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D、应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有( D )。

A、请求赔偿权 B、建议权 C、处理权 D、知情权 7、《安全生产法》第51条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生 产中从业人员享有( C )。 A、请求赔偿权 B、建议权 C、拒绝权 D、知情权 8、根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告( A)。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 9、《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设 置明显的(C )。 A、安全宣传标语 B、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定,(D )有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督,提出意见。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 11、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从 业人员进行(C)的安全生产教育培训。 A、班组级 B、车间级 C、专门 D、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善,发生了多起一般级以下的安全生产事故,经查,该企业 的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且构成犯罪,被追究刑事责任。 依据我国《安全生产法》的规定,该负责人自刑罚执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是(D )。 A、2年内 B、3年内 C、4年内 D、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正,但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定,责令其停产整顿并罚款,其限额是( C )。 A、1万元以上2万元以下 B、2万元以上5万元以下 C、5万元以上10万元以下 D、1万元以上5万元以下

2016年继续教育考试答案

2016年会计人员继续教育考试 一、单项选择题(本类题共10小题,每小题4分,共40分。单项选择题 (每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案,请选择正确选项。) 1.1.现金管理的首要目的是( )。 A.规范开户单位对现金的收支和使用 B.减少使用现金 C.加强对社会经济活动的监督 D.采取转账方式进行结算 A B C D 答案解析:《现金管理暂行条例》第一条规定,为改善现金管理,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,制定本条例。 2.“营改增”前房地产企业无论盈亏,都须按销售不动产收入额按特定税率征税,这个税率是()。 A.3% B.5% C.6% D.17% A B C D 答案解析:“营改增”前房地产企业适用于营业税征税范畴,按销售不动产收入额5%纳税。 3.关于现金收支的基本要求,下列表述不正确的是( )。 A.开户单位收入现金一般应于当日送存开户银行 B.开户单位支付现金,可以从本单位的现金收入中直接支付 C.开户单位对于符合现金使用范围规定,从开户银行提取现金的,应写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准 D.不准单位之间相互借用现金 A B C D 答案解析:开户单位支付现金,不能从本单位的现金收入中直接支付,应遵循“收支两条线”的规定。 4.《企业会计信息化工作规范》第二章内容为()。 A.总则 B.会计软件和服务 C.企业会计信息化 D.监督管理 A B C D 5.出纳收款后,必须在相关的凭证上加盖()。 A.款已收印章 B.收款日期印章 C.现金付讫印章 D.现金收讫印章

答案解析:出纳收付款后,必须在相关的凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。 6.税负上升会导致减少()。 A.收入 B.成本 C.利润 D.费用 A B C D 答案解析: 税负是利润的负向影响因素,因此税负上升会导致利润的减少。 7.2.下列各项中关于综合型管理会计的特征理解正确的是()。 A.以利润最大化为目标 B.以产品为导向 C.主要面向企业成本会计核算 D.提供实时的、定制的、个性化的、多种信息类型的管理会计信息 A B C D 8.2.根据财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见,下列选项中不属于推进管理会计人才队伍建设的措施是()。 A.将管理会计知识纳入会计人员和注册会计师继续教育 B.推动改革会计专业技术资格考试和注册会计师考试内容,适当增加管理会计专业知识的比重 C.推动加强管理会计国际交流与合作,建立CMA考试科目与CPA考试科目的互相承认制度 D.鼓励高等院校加强管理会计课程体系和师资队伍建设 A B C D 9.纳税人销售货物或提供应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额。其计算公式为()。 A.应纳税额=当期销项税额-当期所得税额 B.应纳税额=当期销项税额-当期进项税额 C.应纳税额=当期销项税额-当期进项税转出额 D.应纳税额=当期进项税额-当期销项税额 A B C D 答案解析:纳税人销售货物或提供应税劳务,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后余额。应纳税额=当期销项税额-当期进项税额 10.应每日清点一次的财产是()。 A.现金 B.银行存款 C.应收账款 D.贵重物品

2016年继续教育考试题与答案

我的考卷编号:1578019 0102030405060708091011121314151617181920 判断题( 所属课程:政府部门财务报告编制操作指南讲解) 页首 1. “工资福利费用”应包括支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报 酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 对 A、 错 B、 正确答案:A 判断题( 所属课程:票据业务基础知识) 页首 2. 票据出票日期不可以使用小写填写的,否则银行不予受理。 对 A、 错 B、 正确答案:A 判断题( 所属课程:内部审计具体准则2101号—审计计划) 页首 3. 组织董事会或者最高管理层负责年度审计计划的编制工作。 对 A、 错 B、 正确答案:B 判断题( 所属课程:企业会计准则第30号-财务报表列报(2014)) 页首 4. 流动资产以外的资产应当归类为非流动资产,并应按其性质分类列示。 对 A、 错 B、 正确答案:A 判断题( 所属课程:企业纳税风险防范与税务稽查) 页首 5. 消费税是单环节征税。 对 A、 错 B、 正确答案:A

判断题( 所属课程:最新合同法解读及案例分析) 页首 6. 工商行政管理部门应当将履行职责过程中产生的有关企业信息,自产生之日 起20个工作日内通过企业信用信息公示系统予以公示。 对 A、 错 B、 正确答案:A 判断题( 所属课程:最新合同法解读及案例分析) 页首 7. 合同当事人为担保合同履行设立动产抵押,可以向工商行政管理部门办理抵 押登记。该动产抵押登记信息属于工商行政管理部门应公示的信息。 对 A、 错 B、 正确答案:A 判断题( 所属课程:企业纳税风险防范与税务稽查) 页首 8. 支付了广告费,广告公司就要马上开具增值税专用发票。 对 A、 错 B、 正确答案:B 判断题( 所属课程:企业纳税风险防范与税务稽查) 页首 9. 每年所得税汇算清缴后的事中管理阶段每年5月31日之前发现疑点,发送疑 点提示,不收滞纳金。 对 A、 错 B、 正确答案:A 判断题( 所属课程:企业纳税风险防范与税务稽查) 页首 10. 视同销售、未开具发票的收入不应该确认为收入。 对 A、 错 B、 正确答案:B

2016年二级建造师继续教育考试题

(58)模板及脚手架新技术 考试时间(15分钟):13:08 一,单选题,本题型每题有四个备选答案,其中只有一个答案是正确的,多选,不选,错选均不得分。 1. 贮仓筒壁滑模托带仓顶空间钢结构整安装施工中应保持被托带结构同步平稳提升,相邻两个支承点之间的允许升差值不得大于()。 A. 10mm B. 15mm C. 20mm D. 25mm 2. 清水混凝土模板施工时的安装原则是()。 A. 遵循先内侧、后外侧,先横墙、后纵墙,先角模后墙模的原则 B. 遵循先外侧、后内侧,先横墙、后纵墙,先角模后墙模的原则 C. 遵循先内侧、后外侧,先纵墙、后横墙,先角模后墙模的原则 D. 遵循先内侧、后外侧,先横墙、后纵墙,先墙模后角模的原则 页脚内容1

3. 插接式钢管脚手架安装后的垂直偏差应控制在多少以内()。 A. 1/1000 B. 3/1000 C. 4/1000 D. 5/1000 4. 饰面清水混凝土相邻面板拼缝高低差的要求是()。 A. ≤0.3㎜ B. ≤0.4㎜ C. ≤0.5㎜ D. ≤0.6㎜ 二,多选题,本题型每题有5个备选答案,其中至少有2个答案是正确的,多选,少选,错选均不得分。 1. 有关预制箱梁模板技术指标正确的是()。 A. 平面度误差≤2mm/2m B. 模板周转次数:50次以上 C. 模板安装总长度偏差±10mm 页脚内容2

D. 模板制造长度及宽度误差±5mm 2. 清水混凝土模板设计模板分块原则()。 A. 在起重荷载允许的范围内,根据蝉缝、明缝分布设计分块 B. 同时兼顾分块的定型化 C. 整体化、模数化 D. 专用化 3. 附着升降脚手架技术指标有( )。 A. 架体高度不应大于5倍楼层高;架体宽度不应大于1.2m。 B. 两提升点直线跨度不应大于8m,曲线或折线不应大于5.4m。 C. 架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m2。 D. 架体悬臂高度不应大于6m和2/5架体高度,每点的额定提升荷载为100KN。 三,判断题,本题型每题题干有2个答案,只有一个选择,正确或错误。 1. 爬模装置爬升时,承载体受力处的混凝土强度必须大于10MPa,并应满足爬模设计要求。 对 错 2. 清水混凝土模板更重视模板选型、模板分块、面板分割、对拉螺栓的排列和模板表面平整度。 页脚内容3

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

2020年安全员考试题库及答案(20201208013532)

2020年安全员考试题库及答案 一、单选题(672题) 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的(A)。 A、法律 B 、法规 C、规章 D 、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是(D)。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产,生产必须安全 C、安全生产人人有责 ?安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定:矿山、金届冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位,应当(B),前款规定以外的其它生产经营单位,从业人员超过100人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员;从业人员在100人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 ?配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是(C)。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针 D>生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入(D )。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D>应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有( D )。

A、请求赔偿权 B 、建议权 C、处理权 D 、知情权 7、《安全生产法》第51条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产 中从业人员享有(C )。 A、请求赔偿权 B 、建议权 C、拒绝权 D 、知情权 8、根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A )。 A、本单位负责人 B 、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D 、工会 9、《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设 置明显的(C )。 A、安全宣传标语 B 、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D 、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定,(D )有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督,提出意见。 A、本单位负责人 B 、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D 、工会 11、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业 人员进行(C )的安全生产教育培训。 A、班组级 B 、车间级 C、专门 D 、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善,发生了多起一股级以下的安全生产事故,经查,该企业的 主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且构成犯罪,被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定,该负责人自刑罚执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位 的主要负责人的时限是(D )。 A、2年内 B 、3年内 C、4年内 D 、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正,但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定,责令其停产整顿并罚款,其限额是( C )。 A、1万元以上2万元以下 B 、2万元以上5万元以下

2016年二级市政继续教育考试试题及答案

一、单项选择题(每小题2分,共100分) 1、进度安排的灵活性是由( B)决定的? A. 自由时差 B.总时差 C. 箭线图法 D. 赶工 2、钢护筒振动沉入所用的水上平台作业区边缘应设置护栏或架设护网,且不低于(C )。 A. 0.8m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.8m 3、在任务赶工时,应集中于( C) A. 尽可能多的任务 B. 非关键任务 C. 加速关键路径上的任务的执行 D. 通过降低成本加速执行 4 、下列行为中,一般不能引起债的法律关系产生的是( C )。 A. 某建设单位向若干施工企业发出招标公告 B. 某企业在银行取款时,由于工作人员疏忽,多支付其2万元 C. 某施工企业塔式起重机倒塌将附近一超市砸毁 D. 建设单位将施工企业遗留的施工设备代为保管 5 、某县建设行政主管部门在执法监督中,发现建造师赵某在执业活动中涉嫌违法违规。则县建设行政主管部门无权采取的措施包括( A)。 A. 吊销赵某的执业证书 B. 要求赵某所在单位提供赵某签署的文件及相关业务文档 C. 要求赵某就其签署的文件中存在的问题如实回答 D. 将赵某的违法违规情况和处理结果告知赵某的注册机关 6 、旋挖钻机造孔施工中,发生卡钻、掉钻时,( D)。 A. 备齐防毒、防溺、防埋等安全设施后,可进入没有防护设施的钻孔内 B. 确认没有有害气体后,可进入没有防护设施的钻孔内 C. 有专人指挥的前提下,可进入没有防护设施的钻孔内 D. 只要没有防护设施的钻孔,无论采取何种措施,都应禁止人员进入 7 用起重机具悬吊振动锤沉桩时,其吊钩上方应有防松脱的保护装置,并应控制吊钩下降速度( A)。 A. 与沉桩速度一致 B比沉桩速度快 C. 比沉桩速度慢 D没有速度控制的要求 8、一个项目规划的结果发现项目的规划进度要比预计要求的进度表需要更多时间,如果项目的网络图不能修改,但是你有额外的职员资源,你应该做什么?( A) A. 赶工此项目 B. 资源平衡 C. 快速跟进此项目 D. 进行价值分析 9、国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于( B)。 A. 法律 B. 行政法规 C. 单行条例 D. 政府规章

2016会计继续教育考试题目及答案

一、单选题 1、下列各项中,关于一般计税方法增值税应纳税额的计算,正确的是()。 A、应纳税额=当期销售额÷税率 B、应纳税额=当期销项税额-当期进项税额 C、应纳税额=当期销售额×税率 D、应纳税额=当期销项税额+当期进项税额 【正确答案】B 【您的答案】 2、一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,()个月内不得变更。 A、12 B、24 C、36 D、48 【正确答案】C 【您的答案】 二、多选题 1、2016年5月1日:全国范围内对剩余的所有行业全面实施营改增,包括()。 A、房地产业 B、金融服务业 C、生活服务业 D、建筑业 【正确答案】ABCD 【您的答案】 2、下列各项中,适用6%增值税税率的有()。 A、增值电信服务 B、现代服务业服务(有形动产租赁服务除外) C、金融服务 D、生活服务 【正确答案】ABCD 【您的答案】 三、判断题 1、2016年5月1日,全行业营改增,即试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业。() Y、对 N、错

【正确答案】Y 【您的答案】 2、适用简易计税方法的纳税人,销售自己使用过的、纳入营改增试点之日前取得的固定资产:减按2%征收增值税() Y、对 N、错 【正确答案】Y 【您的答案】 一、单选题 1、某商店为增值税小规模纳税人,2015年1月取得零售收入15.45万元,则该商店1月应缴纳增值税税额为()万元。 A、0.15 B、0.25 C、0.35 D、0.45 【正确答案】D 【您的答案】D[正确] 2、当月缴纳上期增值税通过()账户核算。 A、应交税费——应交增值税(销项税额) B、应交税费——未交增值税 C、应交税费——应交增值税(进项税额) D、应交税费——应交增值税(已交税金) 【正确答案】B 【您的答案】A 二、多选题 1、下列各项中,关于“应交税费——应交增值税”的明细专栏,说法正确的有()。 A、进项税额是指纳税人购进货物或接受加工修理劳务和应税服务所支付或者承担的增值税税额 B、“销项税额”专栏核算纳税人销售货物或提供应税劳务和应税服务按照销售额和增值税税率计算的增值税税额 C、“已交税金”专栏记录企业本期(月)应交而实际已交纳的增值税额 D、企业购进的货物发生非常损失时,其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目核算 【正确答案】ABCD

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

2019年安全员考试题库及答案

2019年《安全员》考试题库及答案 单选题(4个选项中,只有1个正确答案) 1、安全生产管理是实现安全生产的重要( B )。 A.作用B.保证C.依据D.措施 2、安全是( D )。 A.没有危险的状态B.没有事故的状态C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害 3、依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产( D )机构,配备专职安全生产管理人员。 A.检查B.监督C.监理D.管理 4、某装修工程装修建筑面积12000平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该装修工程项目应当至少配备( B )名专职安全生产管理人员。 A.1 B.2 C.3 D.4 5、某建筑工程建筑面积5万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备( C )名专职安全生产管理人员。 A.1 B.2 C.3 D.4 6、依据《建设工程安全生产管理条例》,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有( D )进行审查。 A.安全规章制度B.安全管理机构C.安全生产责任制D.安全施工措施 7、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,采取( C ) A.防范措施B.安全保护措施C.专项防护措施D.隔离措施 8、( D )是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。 A.安全检查制度B.安全技术交底制度C.安全教育制度D.安全生产责任制度 9、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位( A )依法对本单位的安全生产工作全面负责。 A.主要负责人B.董事长C.分管安全生产的负责人D.总经理 10、( C )对建设工程项目的安全施工负责。 A.专职安全管理人员B.工程项目技术负责人C.项目负责人D.施工单位负责人 11、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织

2016年基础继续教育习题..

基础知识考试试卷 72 单项选择题(每题1分,共40分) (1)试验测试结果2500 r/min表示法的极限误差是() 50r/min100r/min1r/min√0.5r/min (2)下面说法正确的是()。 准确度表示对所做判断的把握的程度 绝对偏差,也叫变异系数,一般计算百分率 √置信度实际是指某事件出现的概率 (3)实验室资质认定的形式包括()。 √计量认证和审查认可实验室认证和审查认可 审查认证和授权认可计量认证和授权认可 (4)()是实验室检验工作的依据,是实验室内部的法规性文件。 √质量管理体系文件技术管理体系文件经济管理体系文件 (5)在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差,称为()。 随机误差测量误差系统误差√粗大误差 (6)内部审核应按照()文件的要求进行。 √质量体系实验室管理体系评审准则 (7)数字1000是()有效数字 一位√四位不能确定 (8)实验室资质认定的证书有效期是() 2年√3年5年

(9)下列关于误差与不确定度的区别说法错误的是()。 √误差没有符号不确定度恒为正误差有一个允许误差范围 不确定度没有不确定度的限值误差不知道真值,但有一个人为的约定真值 不确定度不知道真值,也没有约定真值 (10)检测的目的是()。 对实体一种或多种性能进行检查、度量、测量和试验的活动 要求判定检测的对象是否合格 √希望了解检测对象某一性能或某些性能的状况 确定检测对象的质量标准 (11)在对可疑结果的检测报告中,()应在核查结束时起草一份核查报告,指出存在的问题,提出修改或补充检测报告的处理意见。 实验室负责人技术负责人√质量负责人 (12)下面说法错误的是()。 √新购仪器设备在验收合格投入使用前不用进行检定或核查 修复后的仪器设备必须经过检定或校准,合格后方能投入使用 精密仪器设备、操作复杂设备、移动使用的设备或停用时间过久的设备,在每次使用前应进行校准或核查 (13)下面运算正确的是()。 √5.348×20.5≈109.6 42.1+3.276≈45.4 3764.3÷21≈179.3 26.65-3.925≈22.73 (14)地方质检部门应当自向申请人颁发资质认定证书之日起()日内,将其作出的批准决定向国家认监委备案。 7√1530

2016年会计继续教育考试答案

一、单选题 1、根据营改增相关政策规定,下列不属于非营业活动的是()。 A、行政单位收取的同时满足规定条件的政府性基金或者行政事业性收费 B、单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供取得工资的服务 C、单位或者个体工商户为聘用的员工提供服务 D、单位或者个体工商户为其他企业提供的服务 【正确答案】D 【您的答案】 2、增值税一般纳税人提供不动产租赁服务的增值税税率是()。 A、6% B、11% C、17% D、3% 【正确答案】B 【您的答案】 3、一般纳税人提供财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,()个月内不得变更。 A、6 B、12 C、24 D、36 【正确答案】D 【您的答案】 4、下列选项中,进项税额可以从销项税额中抵扣的是()。 A、购进的旅客运输服务 B、购进的贷款服务 C、购进的餐饮服务 D、购进的电信服务 【正确答案】D 【您的答案】

5、某小规模纳税人提供交通运输服务,当月取得收入10.3元,发生运输成本5万元。该小规模纳税人当月应缴纳的增值税额为()元。 A、0.3 B、0.1 C、0.5 D、3 【正确答案】A 【您的答案】 6、下列业务中以收到预售款项的当天作为纳税义务发生时间的是()。 A、销售服务,未收到款项,但是先开具了发票 B、纳税人从事金融商品转让 C、纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式 D、纳税人销售货物并收取了款项 【正确答案】C 【您的答案】 7、下列关于起征点的表述中不正确的是()。 A、按期纳税的为月销售额5000-20000元(含本数) B、按次纳税的为每次(日)销售额300-500元(含本数) C、按期纳税的为月销售额3000-20000元(含本数) D、2017年12月31日前,对月销售额2万元(含本数)至3万元的增值税小规模纳税人免征增值税 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列属于可以开具增值税专用发票的是()。 A、向消费者个人销售服务 B、向消费者个人销售无形资产 C、适用免征增值税规定的应税行为 D、向企业销售服务 【正确答案】D 【您的答案】

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

2016年度继续教育考试试卷答案..

启东市2016年度继续教育考试(模拟考试) 断题(每小题4分,10小题,共40分) 1. 中华人民共和国境外(以下称境外)单位或者个人在境内发生应税行为,在境 内有自己的经营机构,以经营机构为增值税纳税人。() 正确答案:A 2. 两个或者两个以上的纳税人,只能分别进行纳税,不能合并纳税。() 正确答案:B 3. 理财产品持有的所有金融资产,应当按照《金融工具确认计量准则》中有关金 融资产减值的规定,评估是否存在减值的客观证据,以及确定减值损失的金额 并进行会计核算。() 正确答案:B 4 企业应当在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以外的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,应当计提减值准备。() 正确答案:A 5. 为了加强会计档案的管理,企业当年形成的会计档案也必须有专门的档案管理 机构,而不能由会计机构暂行管理。() 正确答案:B 6. 暂付及应收款项可以长期挂账。() 正确答案:B 7. 各级总会计可以根据自己的需要采用新修订《财政总预算会计制度》规定的会 计科目编号,也可以自行重编。() 正确答案:B 8. 总会计的会计要素包括资产、负债、所有者权益、收入和费用。() 正确答案:B 9. 除部分转账业务以及结账、更正错误外,记账凭证必须附有原始凭证并注明所 附原始凭证的张数。 正确答案:A 10. 凡有会计业务的单位,均应设置总会计师。() 正确答案:B 1. 无形资产,是指不具实物形态,但能带来经济利益的资产,包括技术、商标、 著作权、商誉、自然资源使用权和其他权益性无形资产。()

正确答案:A 2. 企业购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务发生的进项税额可以从销项税额中抵扣。() 正确答案:B 3. 组成计税价格的公式为:组成计税价格=成本*(1+成本利润率)。() 正确答案:A 4. 将建筑物、构筑物等不动产或者飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告,按照经营租赁服务缴纳增值税。() 正确答案:A 5. 在对理财产品进行会计处理时,应当按照企业会计准则的相关规定规范使用会计科目,不得使用诸如“代理理财投资”等可能引起歧义的科目名称。()正确答案:A 6. 企业员工查阅会计档案,必须经本单位负责人批准。() 正确答案:B 7. 总会计的会计核算一般采用收付实现制,部分经济业务或者事项应当按照规定采用权责发生制核算。() 正确答案:A 8. 各级总会计可以根据自己的需要采用新修订《财政总预算会计制度》规定的会计科目编号,也可以自行重编。() 正确答案:B 9. 企业编制财务会计报告,应当根据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录的资料,并按照国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制。 正确答案:A 10. 某单位会计小刘休产假,因属于临时离职,故不需要办理交接手续。() 正确答案:B 1. 纳税人兼营销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率。() 正确答案:A 2. 无形资产,是指不具实物形态,但能带来经济利益的资产,包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他权益性无形资产。() 正确答案:A

相关文档
相关文档 最新文档