怎么计算波纹补偿器的补偿量?

计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量 a为线膨胀系数,取0.0133mm/m L 补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△T为温差(介质温度安装时环境温度)补偿器安装和使用要求:

1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。

2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰

链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。

3、需要进行“冷紧”的补偿器,

预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕

后方可拆除。

4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器

的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损

伤。

6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各

活动部位的正常动作。

8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯

离子含量不超过25PPM。

9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。

10、然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位

置应符合设计要求,并按有、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。

11、补偿器设置距离:热水供应管道应尽量利用自关规定进行预拉伸。不锈钢波纹补偿器采用的国家标准不锈钢波纹管采用GB/T12777-91, 并参照美国"EJMA"标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好,抗疲劳度高等优点。不锈钢波纹管连接方式分为法兰连接、焊接、丝扣连接、快速接头连接,小口径金属软管一般采用丝扣和快速接头连接,较大口径一般采用法兰连接和焊接接;材料采用OCr19Ni9奥氏体不锈钢,两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。不锈钢波纹补偿器一般选用U形波,由单波或按客户要求由多波制成,有较大的补偿量,耐压可高达4Mpa,使用温度:1960C一≤450度,结构紧凑,使用成本低,耐腐蚀,弹性好,钢度值低,允许疲劳度寿命1000次,解决了管道热胀冷缩,位移和机械高频振动与管道之间的柔性联接,广泛用于石油、热力、电力、煤气、化工等管路上安装。此标准中,不锈钢波纹补偿器又可按不同用途归类为:轴向型(ZP)、角向型、单式铰链型(JD)、带支座轴向型(ZS)、外压轴向型(ZW)、单式方向型(JW)、横向型(HD)、压力平衡型、单式直管

压力平衡型(DI)、复式直管压力平衡型(FI)、复式拉杆型(HF)、单式弯管压力平衡型(DC)、复式较链型(HJ)和单式弯管压力平衡型(FU)

波纹补偿器的安装说明

波纹补偿器的安装说明 1、产品安装前,应先检查补偿器的型号、规格是否必须符合整个管 系的设计要求。 2、两固定支架之间只能安装一个补偿器或一组角向型补偿器。 3、固定支架必须有足够的强度,以保证补偿器不受破坏;导向支架必须有足够的导向性,否则影响管线位移的传递。 4、波纹补偿器与刚性管道比较,安装时要方便得多,管道的一些偏差可以由补偿器补偿,但这并不意味着对管道安装可以无任何要求。因为安装时如果已吸收较大的位移,工作时,,其使用寿命受到影响。因此,原则上不提倡用补偿器来补偿安装偏差。 5、通常,样本中所列型式的补偿器是不吸收扭矩的,因此,在安装时不允许补偿器受到扭矩。 6、对带导流筒的补偿器,应注意使导流筒方向与介质流动方向一致(按补偿器的流向标志安装)。平面角向型补偿器的铰链转动平面应与位移平面一致。 7、需要进行“冷紧”的膨胀节,其预变形所用的辅助构件,应在补偿器预变形后拆除。 8、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下得以充分补偿。

9、除设计要求预拉压或“冷紧”的预变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补偿器的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支撑构件的载荷。 10、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管敷设后切下等长管道再安装膨胀节的方法来保证。 11、保温层应做在补偿器外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。 12、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面或使波纹管受到其它机械损伤。 13、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将补偿器拉坏。 14、补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统压力试验。 15、对用于气体介质的补偿器及其连接管道,作水压试验时,要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重。 16、水压试验用水必须洁净,无腐蚀性,并控制水中氯离子的含量不超过25ppm。 17、水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。 18、装有补偿器的管线在运行操作中,阀门开启和关闭要逐渐进行,以免管线内温度和压力急剧变化,造成支架或膨胀节损坏。

JZM型直埋式波纹补偿器

JZM 型直埋式波纹补偿器 https://www.wendangku.net/doc/9315757211.html,/product/bcq/6.html JZM 型直埋式波纹补偿器 安装注意事项: 1为使直埋是波纹补偿器起到补偿作用,直埋式波纹补偿器 两端必须设固定支架,防止管道受内压推力影响外移拉伸 2直埋式波纹补偿器 的一端(指单向补偿的直埋式补偿器死端)要靠近一端的固定支架,用补偿器的活头补偿管道。 3根据补偿量设定两个固定支架的距离,补偿量一般不大于管径。 4试压过程中以补偿器不得出现拉伸现象。 JZM 型直埋式波纹补偿器适用于只有轴向位移的管路中,本产品具有补偿横向位移和轴向与横向合成位移的能力,但因为补偿量较小一般只做为轴向补偿更能发挥其特性,使用寿命更长,更安全可靠。 设计温度:-30℃-+4000℃ 产品代号:TZM 型号标注:TZM 波纹管型式-连接形式 压力-通径-补偿量 通经 波 压力等级Mpa 波纹管 最大外 接管端口尺寸 总长L DN 0.25 0.6 1 1.6 2.5 有效面 径尺寸 数 轴向补偿量mm/刚度N/mm 积cm2 mm mm (mm) 50 8 14/153 12/318 12/318 12/635 11/1310 37 120 φ57x3.5 361 16 27/76 24/158 24/158 24/318 23/655 445 32 52/38 48/79 48/79 48/159 46/328 621 65 8 19/213 18/213 18/213 18/424 15/841 55 159 φ73x4 377 12 30/142 29/142 27/142 27/283 25/421 425 24 60/71 58/107 54/107 54/142 50/211 581 80 8 30/179 30/179 30/358 29/358 27/650 81 162 φ89x4 430 10 54/143 37/143 37/286 37/286 32/325 466 20 108/72 74/72 74/143 74/143 64/163 660 100 6 34/138 34/277 33/417 33/417 32/817 121 180 φ108x4 410 10 56/83 56/166 56/250 54/250 50/409 492 20 112/42 112/83 112/125 108/125 100/205 712 125 5 37/13 6 36/272 36/408 35/408 33/801 180 221 φ133x4 410 9 66/76 65/151 65/227 63/227 60/401 412

补偿器安装要求和方法

管道补偿器安装要求和方法 补偿器安装要求安装前应检查补偿器是否完好, 内套管的工作表面不得有影响 性能的损伤;安装前检查内套管的伸出长度,要保证其满足管道系统的补偿要求;补偿器在管道中安装使其与两端的连接管处于同一轴心上,其轴心线偏移应小于0.3%DN安装方法 通常采用将管道连接好后,根据补偿器的长度截掉同长度管段的方法来安装补偿器;补偿器的固定端要与管道的固定支架相连接,并与补偿器的固定端与固定支架间距离尽可能短。 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰 链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充 分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要 增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。 方形补偿器安装应符合下列规定: 1)方形补偿器水平安装时,伸缩臂应水平安装,水平臂的坡度应与管道坡度一 致。 2)方形补偿器垂直安装时,不得在弯管上开孔安装放气阀和泄水阀。

补偿器型号大全

补偿器作为现代工业中一种常见的补偿原件,种类也是非常多,对于使用过的人可能比较熟悉,但是对于一些未接触过这种元件的人来说可能仍然很陌生,那么大家是否了解补偿器的大致型号都有哪些吗?下面简单就盛源补偿器跟大家简单说下。 盛源补偿器一般分为以下几种型号: 1、轴向型内压式波纹补偿器(ZN) 举例:0.6TNY500TF 表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰波纹补偿器常见型号连接的内压式波纹补偿器。 2、轴向型外压式波纹补偿器(ZW) 举例:0.6TWY500×8JB

表示:公称通径为500mm,工作压力为0.6MPa(6kg/cm2)波数为8个,不锈钢管连接的轴向型外压式波纹补偿器。 注:疏水口的设置按用户要求。 3、轴向复式波纹补偿器(ZF) 举例:0.6FS100×20F 表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=100mm,波数为20,法兰连接的复式波纹补偿器。 4、轴向复式拉杆波纹补偿器(FL) 举例:0.6FSL200×12J 表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=200mm,波数为12,接管连接的复式拉杆波纹补偿器。 5、直埋式内压波纹补偿器(ZMNY) 举例:1.6ZMS200×6J

表示:工作压力为1.6MPa,公称通径为200mm,波数为6波,接管连接的直埋式>波纹补偿器。 6、万向铰链波纹补偿器(WJ) 举例:0.6WJY500×4F 表示:工作压力为0.6MPa,公称通径为500mm,波数为4,碳钢法兰连接的万向铰链波纹补偿器。 7、直管压力平衡式波纹补偿器(ZP) 举例:0.6ZYP500×8/6-JB 表示公称通径为500,工作压力为0.6MPa,大波纹管为8个波,小波纹管为16个波,连接形式为不锈钢接管连接的直管压力平衡式波纹补偿器。 8、曲管压力平衡式波纹补偿器 示例:0.25QYP700×8/4JB

波纹补偿器

波纹管(膨胀节/补偿器)功能及工作原理补偿器的功能及工作原理 波纹管补偿器习惯上也叫膨胀节、伸缩节,由构成其工作主体的波纹管 (一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。是用以利用波纹管补偿器的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等.在现代工业中用途广泛。 2.补偿器执行标准: 金属波纹管采用GB/T12777-2008并参照美国""EJMA'^标准,优化设计,结构合理,性能稳定,强度大,弹性好、抗疲劳度高等优点,材料采用1Cr18Ni9Ti,OCr19Ni9奥氏体不锈钢,800, 800H, 600, 625,钛材(TA1, TA2),钛合金等材料。两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。 金属波纹管--- 补偿器选用U 形波,分单层和多层制成,有较大的补偿量, 耐压可高达4Mpa,使用温度----1960C—w450度,结构紧凑,使用成本低,耐腐蚀,弹性好,钢度值低,允许疲劳度寿命1000次,解决了管道热胀冷缩,位移和机械高频振动与管道之间的柔性联接,广泛用于石油、热力、电力、煤气、化工等管路上安装。 3.补偿器连接方式: 补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外) 4.补偿器类型: 补偿器分为轴向型、横向型、角向型三大类型二十多个品种。 轴向型补偿器主要包括:内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。 横向型补偿器包括:大拉杆横向补偿器、万向铰链横向型补偿器等。 角向型补偿器包括:铰链补偿器、万向铰链补偿器等。 二.补偿器作用:

波纹补偿器

波纹补偿器材料及性能 非金属 非金属柔性补偿器:也称非金属膨胀节、非金属织物补偿器,可补偿轴向、横向、角向,具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。 特点: 1、补偿热膨胀:可以补偿多方向,大大优于只能单式补偿的金属补偿器。 2、补偿安装误差:由于管道连接过程中,系统误差再所难免,纤维补偿器较好的补偿了安装误差。 3、消声减振:纤维织物、保温棉体本身具有吸声、隔震动传递的功能,能有效的减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。 4、无反推力:由于主体材料为纤维织物,无力的传递。用纤维补偿器可简化设计,避免使用大的支座,节省大量的材料和劳动力。 5、良好的耐高温、耐腐蚀性:选用的氟塑料、有机硅材料具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。 6、密封性能好:有比较完善的生产装配系统,纤维补偿器可保证无泄露。 7、体轻、结构简单、安装维修方便。 8、价格低于金属补偿器、质量优于进口产品。 不锈钢 有直筒型、复式、角向型和方型等四种类型。

不锈钢补偿器可补偿轴向、横向、角向、具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。 金属 金属波纹补偿器的可靠性是由设计、制造、安装及运行管理等多个环节构成的。可靠性也应该从这几个方面进行考虑。材料选择对用于供热管网的波纹管的选材,除应考虑工作介质、工作温度和外部环境外,还应考虑应力腐蚀的可能性、水处理剂和管道清洗剂对材料的影响等,并在此基础上结合波纹管材料的焊接、成型以及材料的性能价格比,优选出经济实用的波纹管制作材料。 一般情况下,选用波纹管的材料应满足下列条件: (1)高弹性极限、抗拉强度和疲劳强度,保证波纹管正常工作。

JZW型轴向外压式波纹补偿器

JZW型轴向外压式波纹补偿器 https://www.wendangku.net/doc/9315757211.html, JZW型轴向外压式波纹补偿器 JDZ型轴向内压式波纹补偿器广泛使用水泵进出口,高层楼房的降噪、减震、热力管道的补偿,波纹补偿器用于复杂地形架设管道的沉降补偿和高档建筑风机,中央空调的降噪、减震。波纹补偿器耐热性能好,使用寿命长、承受压力强、补偿最大,能承受轴向复运动,波纹补偿器承受侧向位移和角向位移,属调节和控压力,降噪极佳。波纹补偿器有法兰连接波纹补偿器、焊接式波纹补偿器、拉杆波纹补偿器等。不锈钢波纹补偿器习惯上也叫膨胀节,或伸缩节。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。 波纹补偿器连接方式:分为法兰连接和焊接两种。直埋管道补偿器一般采用焊接方式(地沟安装除外)。 管道的热变形计算: 计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量 a 为线膨胀系数,取0.0133mm/m L 补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度 △T 为温差(介质温度-安装时环境温度) 补偿器安装和使用要求: 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的波纹补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型波纹补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响波纹补偿器的正常功能、降低使

关于波纹补偿器使用的原理2

关于波纹补偿器使用的原理 江苏省工业设备安装公司第五分公司 钱程 一、简介 1、用途:波纹补偿器是现代柔性管系设计中的重要部位,它对整个管系的安全、正常运转至关重要。补偿器本身的质量由制造商保证,但更重要的是在整个运输、安装、试压过程中都必须按照一定的要求进行,以免不必要的损失。 2、优势:因许多管道在运行过程中存在位移,其位移量的消除需靠一定的补偿手段,在过去的做法中,通常采用自然补偿的方法。随着技术的不断发展,波纹补偿器逐步代替原用的自然补偿方法广泛使用。在南京新港开发区的蒸汽管道中,波纹补偿器被大量使用。波纹补偿器和自然补偿相比,有补偿量大、占地面积小、美观等优势。 3、种类:常用补偿器有以下几种:横向大拉杆波纹补偿器、旋转式补偿器、轴向套桶式补偿器等。横向大拉杆波纹补偿器一般用于同一直线段的管道补偿,在两个固定支架中间,垂直或水平安装两只横向大拉杆波纹补偿器,管道位移由两端固定支架向中间越来越大,到中间通过横向大拉杆波纹补偿器将位移消除,两个补偿器中间设立一个固定支架;旋转式补偿器一般用于不同轴线管道间或同一轴线间大位移量的补偿;轴向套桶式补偿器一般用于直管线间补偿,但该管线不便于登高或水平拐弯。后两种补偿器的补偿原理同横向大拉杆波纹补偿器。在本文中将以蒸汽管道为依据,重点介绍横向大拉杆波纹补偿器。

4、安装图: a、DN300左右横向波纹补偿器补偿量一般为20mm,安装时可采用垂直安装或水平安装,安装简图见下图: (垂直装法)(水平装法) b、DN300左右旋转补偿器补偿量一般为40mm,安装时有Ω型补偿器及π型补偿器两种,Ω型补偿器一般用于补偿量较大管线,π型补偿器一般用于不在同一轴线管线,安装简图见下图: (Ω型补偿器)(π型补偿器) c、轴向套筒式补偿器一般用于补偿量不太大,且管段为直线,安装简图见下图: (轴向套筒式补偿器) 二、横向大拉杆波纹补偿器简图 三、横向大拉杆波纹补偿器安装前的准备工作

波纹补偿器

施工方案审批单 兰州石化公司2012年动力厂波纹补偿器更换

施工方案 批准: 审核: 编制: 甘肃第一安装工程有限公司第六分公司 2012年4月27日 目录 一、工程概况 ................................................................................................................. 二、编制依据 ................................................................................................................. 三、组织及人员分工..................................................................................................... 3.1、组织措施 .......................................................................................................... 3.2、人员组织机构.................................................................................................. 四、工料机具计划 ......................................................................................................... 4.1、机具准备 .......................................................................................................... 4.2、人员准备 .......................................................................................................... 五、主要施工方案 ......................................................................................................... 5.1、拆除 ........................................................................................................... - 3 - 5.2、吊装 ..................................................................................................................

波纹管补偿器

波纹管补偿器 一.概述 波纹管习惯上也叫波纹管补偿器、膨胀节,伸缩节,是用以利用波纹管的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。补偿器由波纹元件及接管(筒节)、导流筒、外护管、端板等相关结构件构成。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等。 二.主要技术参数和设计制造标准 主要技术参数:压力、温度、补偿量、刚度、使用寿命、工作介质、连接形式。 目前国家认可并执行的标准有美国膨胀节制造商协会EJMA标准,国家标准GB/T 12777-1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》。 三.波纹补偿器的型式和工作原理 波纹管按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹管。 按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹管和有约束型波纹管。 按波纹管的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、V形波纹管(当前国内外的金属波纹管产品以采用U状波形结构者居多)。 每一类都有各自的优点和缺点,所以必须根据不同的使用条件,恰当地选用才能使金属波纹管正常工作,做到金属波纹管设计选型的经济合理。 (1) 单式轴向型波纹管 由一个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向位移而不能承受压力推力的波纹波偿器。如图3.1所示: (a)结构简图 (b)拉伸及压缩变形示意图 (c)轴向型补偿器照片 图3.1 轴向型补偿器 这种形式补偿器也可以用于吸收在管段上的三种基本位移,即轴向、径向和角向位移,

但主要是轴向位移。 (2) 单式铰链型波纹补偿器 由一个波纹管及销轴、铰链板和立板等结构件组成,只能吸收一个平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的补偿器。如图3.2所示: (a)结构简图 (b)角变形示意图 (c)单式铰链型补偿器照片 图3.2 单式铰链型波纹补偿器 铰链型波纹补偿器只能以两个或三个组合在一起使用才能恰当的发挥作用。 (3) 单式万向铰链型波纹补偿器 由一个波纹管及销轴、铰链板、万向环和立板等结构件组成,能吸收任一平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的波纹补偿器。如图3.3所示: (a)结构简图 (b)角变形示意图 (c)万向铰链型补偿器照片 图3.3 万向铰链型波纹补偿器 (4) 复式自由型波纹补偿器 由端管和中间管所连接的两个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向与横向组合位移而不能承受波纹管压力推力的补偿器,这种补偿器也能吸收角位移。如图3.4所示:

波纹补偿器的安装和试压注意事项

波纹补偿器的安装和试压注意事项 1、安装前,应先检查波纹补偿器的型号、规格及管道的支座配置必须符合设计要求。 2、带导流筒的补偿器,应注意使导流筒方向与介质流动方向一致(按补偿器的流向标志安装)。平面角向型补偿器的铰链转动平面应与位移平面一致。 3、需要进行冷紧的补偿器,其预变形作用的辅助构件,应在补偿器预变形后拆除。 4、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位构件及紧固件,并按设计要将限位装置调到规定的位置,使管系在环境条件下得以充分的补偿。 5、除设计要求预拉或“冷紧”的预变形外严禁使用波纹管变形的方法来调整管道的安装偏差,以免影响补偿器的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支撑构件的载荷。 6、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管敷设后切下等长管道再安装补偿器的方法来保证。 7、须注意的是,补偿器是不吸收扭矩的,因此在安装补偿器时不允许补偿器受到扭转。 8、补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作。 9、保温层应做在补偿器外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。 10、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面和使波纹受到其它机械损伤。 11、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将补偿器拉坏。 12、补偿器允许不超过1.5倍公称压力系统压力试验。 13、对用于气体介质的补偿器及其连接管道,作水压试验时,要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重。 14、水压试验用水必须洁净、无腐蚀性,并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。 15、水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。

不锈钢波纹补偿器

不锈钢波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。 为了安全起见,它在安装使用的时候,需要注意一些事项,具体是:1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。 河南百盛达流体设备制造有限公司,位于中国管道管件产业聚集区巩义市西村镇工业区,是一家专注于管道减震补偿产品研究,生产以及销售的创新企业。公司主要产品为:橡胶软接头,伸缩接头,双法兰传力接头,套筒补偿器,旋转补偿器,球形补偿器,波纹补偿器,柔性防水套管,非金属补偿器,直流介质无

波纹补偿器的安装

波纹补偿器的安装要点 一、安装前,应先检查波纹补偿器的型号、规格及管道和支座配置必须符合设计要求。 二、带导流筒的补偿器,应注意使导流筒方向与介质流动方向一致(按补偿器的流向标志安装)。平面角向型补偿器的铰链转动平面应与位移平面一致。 三、需要进行冷紧的补偿器,其预变形作用的辅助构件,应在补偿器预变形后拆除。 四、管系安装完毕后应立即拆除补偿器上用作安装运输保护的辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置。使管系在环境条件下得以充分的补偿。 五、除设计要求预拉或“冷紧”的变形外,严禁使用波纹管变形的方法来调整安装管道的偏差,以免影响补偿器的正常功能,否则会降低其使用寿命和增加管系、设备及支撑构件的载荷。 六、管道对中性要好,在无其它方法保证时,可采用直管辅设后切下等长管道再安装补偿器的方法来保证。 七、须注意的是,补偿器是不吸收扭矩的,因此在安装补偿器时不允许补偿器受到扭转。 八、补偿器所有的活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动部位正常动作。 九、保温层应做在补偿器外保护套上,不得直接做在波纹管上。不得采用含氯的保温材料。 十、安装过程中不允许焊渣飞溅到波纹管表面,使波纹受到其它机械损伤。 十一、支架必须符合设计要求,严禁在支架未安装好之前在管线内试压,以免将补偿器拉坏。 十二、补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统压力试验. 十三、对用于气体介质的补偿器及其连接管道,做水压试验时要考虑充水时是否需要对补偿器的接管加设临时支架以承重. 十四、水压试验用水必须洁净、无腐蚀性、并控制水中的氯离子的含量不超过25ppm。 十五、水压试验结束后,应尽快排尽波纹管中的积水,并迅速将波壳的内表面吹干。

波纹补偿器型号大全-参数选用及公式计算

轴向型内压式波纹补偿器(HZN) 补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。 用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。 型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa 连接方式:1、法兰连接2、接管连接 产品轴向补偿量:18mm-400mm 一、型号示例 举例:0.6TNY500TF 表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。 二、使用说明: 轴向型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。 三、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:

内压推力:F=100·P·A轴向弹力:Fx=Kx·(f·X) 横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L 弯矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ 式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm Kθ:角向刚度N·m/度θ :角向实际位移量度 P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本) L:补偿器中点至支座的距离m 四、应用举例: 某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。 解:(1)根据管道轴向位移X=32mm。 Y=2.8mm。 θ=1.8度。 由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量X0=84mm, 横向位移量:Y0=14.4mm。角位移量:θ0=±8度。 轴向刚度:Kx=282N/mm。横向刚度:Ky=1528N/mm 。 角向刚度:Kθ=197N·m/度。用下面关系式来判断此补偿器是否满足题示要求: 将上述参数代入上式: (2)对补偿器进行预变形量△X为:

补偿器的使用说明

波纹管补偿器 波纹管补偿器简介: 波纹补偿器:也称伸缩节、膨胀节、主要为保障管道安全运行。 波纹补偿器工作原理: 波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管,依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。其作用可以起到: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 [补偿器]波纹膨胀节通用技术说明 1.1 波纹膨胀节(补偿器)基本参数 1.1.1 设计压力:用作压力管道附件时设计压力分为0.6MPa﹑1.0MPa﹑1.6MPa ﹑ 2.5MPa四个等级。用作常压管道附件时设计压力为0.25MPa,用作内燃机排气管道复件时设计压力为0.05MPa﹑0.1MPa. 1.1.2 设计温度:用作城市直埋管道附件时设计温度为150℃、300℃两个等级。其他用途时设计温度为300℃。 1.1.3 疲劳寿命:用作压力管道附件时,设计全循环疲劳寿命为200次,1000次,3000 次三个等级。安全系数≥10。 1.2 波纹膨胀节(补偿器)选用材料 1.2.1 波纹膨胀节(补偿器)常用波纹管材料见表1-1

波纹膨胀节稳定性包括柱失稳,平面失稳定,外压周向稳定性均经理论校核及长期实践考验,安全可靠。 1.4 波纹膨胀节(补偿器)的补偿量 样本中各种波纹膨胀节的补偿量均在保证该设计压力,设计温度,疲劳寿命,稳定性条件下优选确定。 1.5 波纹膨胀节(补偿器)选用注意事项 1.5.1 关于压力的选择 1.5.1.1 膨胀节(补偿器)的设计压力是该膨胀节额定最高工作压力,客户在选用压力参数时只允许小于等于设计压力,不允许大于设计压力。 1.5.1.2 客户户运行压力的选择:对于气体输送系统应采用供气设备出口的最大工作压力。对于液体输送系统应采用泵最高出口压力加上最低点的静水压头。对于易产生水冲击冲击和水锤现象的运行系统建议选用高一个压力等级的膨胀节(补偿器)。 1.5.2 关于温度的选择: 膨胀节(补偿器)的设计温度是该膨胀节(补偿器)的额定最高工作温度,工作温度的变化影响膨胀节(补偿器)的承压能力。表1-3是按设计温度300℃时,相对应的不同工作温度条件下对压力的修正系数。 1.5.3.1 膨胀节(补偿器)的设计许用疲劳寿命次数是指在设计压力条件下,膨胀节(补偿器)膨胀量从零达到额定补偿量的情况下可靠工作次数。许用疲劳寿命次数要根据实际需要选用。选用的疲劳寿命次数越大,补偿量越小。相反,疲劳寿命次数越小,补偿量越大。表1-4膨胀节(补偿器)许用疲劳寿命的推荐值供客户参考。

轴向型内压式波纹补偿器

轴向型内压式波纹补偿器(TNY) 摘要: 用途:此补偿器(金属波纹管,波纹补偿器)主要生产用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位 移,具有补偿角位移的能力。 型号:本厂生产补偿器DN32-DN8000, 压力级别0.1MPa-2.5MPa。 连接方式:①法兰连接式 ②接管连接式 产品轴向补偿量:18mm-400mm。 1、结构简图

2、产品代号 举例:0.6TNY500 ×4TF 表示:公称通径为Ф500,工作压力为0.6Mpa,(6kgf/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。 3、补偿器结构特点 波纹补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品予变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。 4、补偿特点 该补偿器主要永远补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,便一般不应用它来补偿角位移。

5、安装使用注意事项 现场安装完后,必须拆除拉杆。 6、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算 内压推力:F=100·P·A 轴向弹力:Fx=Kx·(f·K) 横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L 弯矩:Mθ=Kθ·θ合成弯矩:M=My+Mθ 式中:Fx:轴向刚度N/mm X:轴向实际移量mm Fy:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm Kθ:角向刚度N·m/度θ:角向实际位移量(度) P:工作压力Mpa A:波纹管有效面积cm2(查样本) L:补偿器中点至支座的距离m 7、应用举例 某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6Mpa,介质温度300℃,环境最低温度-10℃,补偿器安装温度20℃,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移动X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试就算支座A的受力。 解:(1)根据管道轴向位移X=32mm Y=2.8mm θ=1.8度 由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量 Xo=84mm

波纹补偿器的定义

波纹补偿器:也称伸缩节、膨胀节、主要为保障管道安全运行。波纹补偿器工作原理:波纹补偿器的主要弹性元件为不锈钢波纹管,依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。其作用可以起到: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 换热器壳程物料温差超过50度都要设膨胀节 主要是为了消除热应力 简单说就是热胀冷缩时有一个可以伸缩的空间 在固定管板式换热器中,由于管程流体和壳程流体之间存在温差,而管子和壳体都与管板固定在一起,这样管子和壳体之间有热膨胀差,而管子和壳体都受到轴向应力,为了避免壳体被拉裂,管子失稳和管子与管板拉脱,在壳体需要设置一变形补偿装置来消除温差应力,这个装置就是膨胀节 由于管程和壳程的温差较大时,管程的受压元件和壳程的受压元件会在该温差下,产生很大的温差应力,厉害时会使得管板和换热管的接头全部破坏,使设备损坏,安装膨胀节的目的就是使得壳程筒体可以伸缩,增加壳体变形量来适应换热管的大伸缩量,减小壳体和换热的巨大热应力,减轻破坏 最根本的作用就是增强结构的柔性,降低设备的温差应力。缓冲设备的膨胀,保证管壳程能同步变形。 膨胀节是做什么用的?原理是什么? 波纹管也叫膨胀节。自 80年代初在国内市场应用以来,至今已有二十多年历史,它在石油、化工、供热、电力、水泥、冶金等工业领域得到广泛的应用。波纹管膨胀节是用波纹管直接与两个法兰相连而成,是一种新型的连接管件。波纹管是一种外表面呈波纹状的薄壁管件,一般由不锈钢加工制成,具有较高的轴向弹性。这种产品具有位移补偿量大、隔离振动、承压能力高、刚度小、寿命长等优点,而且结构型式和补偿方式有很大的灵活性。在应用中波纹管膨胀节可以被看作一个弹性元件。于释放热胀冷缩的热应力,在设备换热器上一般叫膨胀节,在管道上也叫波纹管 1、波纹膨胀节按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹膨胀节。 2、按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹膨胀节和有约束型波纹膨胀节。 3、按波纹管的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、V形波纹膨胀节每一类都有各自的优点和缺点,所以必须根据不同的使用条件,恰当地选用才能使波纹膨胀节正常工作,做到波纹膨胀节设计选型的经济合理。

波纹管补偿器安装方法及要求

波纹管直埋式补偿器安装要求 (一)用途: 直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力,所以可不考虑管道下沉的影响,产品具有补偿量大,寿命长的特点。 (二)使用说明: 直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿,同时具有超强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿,其它性能跟普通波纹补偿器相同。 (三)选用与安装: 3.1管道最大安装长度计算 有补偿直埋的管道应在二处高固定点,一是在直管段的端部,二是在管道的分支处。长的无分支的直线管道两补偿器之间可以不设固定点,靠管道自然形成的“驻点”即可发挥固定点的作用。驻点是两补偿器之间管道的那个不动点,在管径相同,埋深一致时,驻点与两补偿器间的距离相等。褡补偿器(包括转角处自然补偿器)至固定点之间的距离不得超过管道的最大安装长度Lmax,管道最大安装长度的定义是固定点至自由端(补偿器)的长度,在此长度下产生的摩擦力不得超过管道许用应力下相应的弹性力。 Lmax按下式计算: 常用管道的最大安装长度Lmax。应考虑16kgf/cm2内压力所产生的环向应力的综合影响。 波纹管补偿器安装和使用要求 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。 补偿器产品分类:QB型球补偿器,DSB-I、II型、单向自导式伸缩补偿器,JTW型通用软管,不锈钢减震波纹补偿器,直埋式波纹补偿器,FUB风道补偿器,轴向型外压式波纹补偿器JZW型,铰链横向型JJH、万向铰链JWJ型补偿器,轴向型内压式波纹补偿器JDZ型,三维补偿器。 怎样正确安装非金属补偿器圈带? 非金属补偿器圈带也是用的最多的产品,它主要是起到协调固定作用。如何做到正确安装以保证补偿器正常工作,给你支几招。 1、非金属补偿器圈带的内外需标注无误,这些标记在安装时要能看见以保证正确安装。 2、确定粘结点的位置在开始安装非金属补偿器时,必须先确保圈带安装正确。在安装补偿器圈带时,尤其是大尺寸的圈带,必须将2/3的圈带重量放在导流筒的外表面,以防止由于自身重量破坏层间结构。波纹管生产厂家还要提醒各位,根据补偿器的管道类型,可以通过附加压条或使用螺杆夹具暂时将圈带固定.最重要的是粘合点的正确定位,当圈带垂直安装时,粘合点可以放在任何地方,但当圈带水平安装时需要将粘合点定位于管的上面。 3、圈带每层布连接头的位置的确定圈带每层布连接头的各层都必须错开。波纹管生产厂家建议两层布的节头间的离空距为100~200mm.同时根据尺寸和安

如何计算波纹补偿器的补偿量

如何计算波纹补偿器的补偿量? 计算公式:X=a·L·△T x 管道膨胀量a为线膨胀系数,取 0.0133mm/m L补偿管线(所需补偿管道固定支座间的距离)长度△T为温差(介质温度-安装时环境温度) 补偿器安装和使用要求: 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器, 预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置, 使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路, 要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。10、然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯。此标准中,不锈钢波纹补偿器又可按不同用途归类为:轴向型(ZP)、角向型、