1 引言

500 kV斗山变电站于1988年11月建成投运。现有500 kV超高压线路5回,220 kV线路10回。主变容量1 000 MVA。截止1999年底,共发生500 kV线路故障27次,开关跳闸40台次;220 kV线路故障8次,开关跳闸12台次;系统或设备异常及其它原因造成非故障跳闸11台次;发现或发生严重设备异常和重大设备缺陷24次。其发生概率之高,数量之大远出乎大多数人的意料,与220 kV变电站相比更有发生率高、故障形态复杂、处理难度大等显著特点。

因此,对大量事故及异常处理的实例进行研究、

概括和总结,探索具有普遍意义的、规律性的东西,对于不断提高变电站运行人员事故及异常处理的能力和水平,提高变电站乃至电网的安全运行水平具有重要和现实的意义。

2 复杂故障形态的分析和判断

现代化大电网的运行特点对事故及异常处理的快速性、准确性有着日益提高的要求,需要变电站运行人员在事故处理过程中及时地向电网调度中心提供准确可靠的故障情报和其它相关信息,以便调度人员正确决策和指挥。建站初期大多从220 kV变电站过来的值班员往往习惯于靠中央信号及保护掉牌信号对故障作出判断,而传统的光字信号和掉牌信号只能反映继电保护及自动装置动作的最终结果,难以反映其动作过程,面对500 kV系统故障的复杂性,某些情况下难以作出准确全面的分析和判断,有时甚至会造成误判断而影响电网调度人员的决策和指挥。1989年1

月6日

23:28,我站500 kV江斗线5051、5052开关跳闸,重合闸不成功,光字信号及掉牌单元反映为第一、第二套高频距离及后备距离同时动作,A相、B相启动。值班人员据此判断为相间故障,但重合闸动作的信号却令值班员颇感疑惑,判为重合闸误动又觉依据不足。后对故障录波器的打印信息进行判读发现:江斗线先是发生A相接地故障,保护A相启动,55 ms后5051、5052开关跳闸,800 ms后5051开关A相重合,重合后140 ms又发生B相故障,保护B相启动。此时由于重合闸动作后尚未返回便三相跳闸,实际上是间隔时间很短的两次不同相单相故障。

由此可见,故障录波图及SCADA系统的事件记录的判读,对于事故处理过程中的分析判断是极其重要的。结合光字和保护掉牌信号,能立体地反映一个故障的发展过程和保护的动作行为与结果,从而使现场值班人员能准确判断故障的性质与形态。因此,训练、

提高运行人员判读故障录波图及SCADA系统的事件记录的能力,是500 kV变电站培训工作的重要一环。

3 特殊结线下的故障判别

500 kV变电站一般都装有多组低压电抗器,用于无功补偿和系统调压。为满足电抗器频繁投切的运行要求,通常采用图1所示结线方式,即开关装于电抗器的中心点一侧,使其仅用于切合负荷电流而不参与故障电流的开断。这种结线方式在以往的220 kV及以下变电站是极其罕见的,运行中如发生单相接地故障时会因接地部位的不同而出现不同的现象和反映,有时甚至令运行人员一下子反应不过来而束手无策。

1990年7月17日

15:22,2号主变复役,在合上3520开关向低抗充电时发现低抗回路有接地现象。中心点偏移保护动作,电压表指示为典型的不接地系统单相接地现象,

即一相为零,两相升高,值班人员现场巡查未发现接地点。经投入低抗再逐一拉开,在拉合低抗开关过程中观察接地信号与现象的变化来寻找故障点。当投至2号低抗时发现接地现象消失,再将2号低抗322开关拉开,接地现象重又出现。后经站里技术人员分析,确定2号低抗322开关低抗一侧内部有接地故障,并由随后的检修中得以证实。

740)this.width=740" border=undefined>

图1 500kV变电站低压电抗器结线方式

低抗开关分开情况下,低抗无负荷电流流过,电抗器相当于一段导线,其末端电压、首端电压和电抗器母线电压相等。此时如M点接地则破坏了三相的平衡关系反映为单相接地。若低抗开关合上则低抗有负荷电流流过,其工作电压反映为低抗上的压降。低抗末端电压即为中心点电压。此时如M点接地则等效于强迫电抗器中心点接地,其三相的平衡关系未遭破坏,使接地检测装置难以反映。

由此可见,熟悉和了解各种特殊结线下的故障形态和症状是提高运行人员事故应对能力的重要方面。

4 500kV电容式电压互感器故障诊断

500 kV电容式电压互感器(简称C.V.T),是刚开始应用的高新技术产品,运行经验十分匮乏。运行人员对其运行特点、异常形态、故障特性及处理等问题的认识几乎是一个空白。十多年来,华东电网曾发生过多次C.V.T故障,给系统运行带来一定影响,同时也使运行值班人员积累了丰富的运行经验。

1999年2月13日

0:00左右,值班人员发现500 kVⅠ、Ⅱ段母线电压指示值出现差异,分别为511、516 kV。后来这种差异已扩大至512 kV和531 kV,值班人员对该C.V.T 进行了外观检查,未发现问题。为排除测量装置误指

示,用万用表对500 kVⅡ段母线C.V.T次级输出电压进行测量并与500 kV线路C.V.T二次电压进行比较,确认500 kVⅡ段母线C.V.T二次电压异常升高。根据测试结果判定500 kVⅡ段母线C.V.T内部故障,同时进一步检查发现该C.V.T第2节上部有绝缘油渗出,局部电容击穿。

从这次 C.V.T故障以及其它兄弟变电站多次C.V.T故障中发现,二次电压异常升降是C.V.T故障的一个最主要的特征。由C.V.T的工作原理可知,其等效电路是一个由电容C1和C2组成的电容式分压器(如图2所示)。其中,C1是由多个电容串联而成的等值电容。

740)this.width=740" border=undefined>

由此可见,无论是C1中某些串联电容击穿使C1电容值增大还是C2漏油使介质常数变小容抗增大,甚至中间变压器原方匝间短路都有可能使U2异常升高。反之,如果C1部分电容漏油使容抗增大的话,则有可

能引起U2异常降低。因此,一旦发现C.V.T异常,通过密切监视其二次电压的变化情况来进行判断和评估不失为一个简单易行的好办法。平时我们还可以在站内自动化系统将几台C.V.T的电压曲线置于一个坐标系中,以实现对C.V.T工况的在线监测。

5 500kV氧化锌避雷器的监测与故障判别

在500 kV设备运行中,氧化锌避雷器的好坏对500 kV线路或元件的运行具有重要影响,它不象主变或开关等设备拥有相对完善的监视与测控回路,唯一的检测装置是泄漏电流表,唯一的检查手段是看、听等感官检查。因此运行中对它的检查与监视以及发现、捕捉其不正常工况和异常症状具有较高的难度。而且,一旦发现异常,对其进行近距离观测或检查甚至还需承担一定的风险。

多年来,我们坚持每天抄录避雷器的泄漏电流值,

通过对这些数据的分析发现,避雷器泄漏电流含有3个分量:一是避雷器的电容电流,这部分电流恒定不变;二是磁绝缘表面泄漏电流,这部分电流随天气的变化而变化;三是避雷器阀片的泄漏电流,这部分电流是对避雷器进行监测的重要物理量。正常时阀片电阻工作于其电压/电流特征的线性段,电流随系统电压的变化呈小幅度波动。因此,在天气情况良好,系统电压相对稳定的情况下,可以认为泄漏电流的变化量就是避雷器阀片的泄漏电流的变化量,这样可以简化判定避雷器异常的泄漏电流值,提高发现异常的灵敏度。

据此,曾成功地预警了一次500 kV避雷器故障,避免了一次避雷器爆炸的重大设备事故。

1996年7月29日

10:00左右,值班人员在巡视中发现瓶斗5905线B相避雷器泄漏电流达3.7 mA,虽未达到生技部门下

达的5 mA的监视值,但通过与邻相的横向比较和核对历史数据的纵向比较,认为该数值明显偏高,便果断起动异常处理程序,对该避雷器与其泄漏电流表进行时间间隔为20 min的连续观测,进一步发现泄漏电流表有瞬间晃动的新情况,于是当天就将瓶斗5905线停役。后经检查发现,该避雷器顶盖压板断裂,内部受潮积水约2 000 ml。与其它500 kV变电站避雷器泄漏电流达5 mA以上才发现问题相比,明显加大了故障发现的提前度,为调度员从容安排系统运行方式争取了时间。

变电站突发事故及异常情况下的应变能力、分析判断能力,是运行人员最重要的技术素质之一,也是体现运行人员业务水平的重要标志。

请在这里输入公司或组织的名字

Enter The Name Of The Company Or Organization Here

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

500kV超高压变电站毕业设计

本设计为500kV超高压变电站,为枢纽变电所。500kV电压等级在我国电力网中是一个重要的等级。伴随能源需求的不断增大,500kV超高压变电站在我国的电力网中有着重要的地位。本设计以佳木斯电业局提供的负荷资料及相关要求为设计依据,目的是构建坚强的500kV电力网,实现北电南送,进而缓解南方用电压力。介绍了变电站的发展形势及针对不同主接线方式进行比较选择。变电站位于佳木斯市郊区,为 500千伏输变电工程的首端变电站。工程规模主变容量为两组,一组容量为750千伏安。电气主接线中500kV出线8回,220kV出线4回,10kV出线3回。变电所总建筑面积3135平方米,主控楼建筑面积2764平方米。500kV变电所控制系统的特点是可靠性要求更高、被控制的对象多、控制对象的距离远、控制电缆用量大,要求自动化水平高和抗干扰问题突出。对其特点设计变电站,解决出现的问题。 关键词:变电站; 超高压; 500kV

500kV EHV substation design Abstract The transformer substation that is designed this time is the key position transformer substation of 500kV. It is the hub of Substation. The grade of 500kV voltage is an important grade in the power network of our country. With the increasing demand for energy, 500kV EHV substation power network in China has an important role. The Jiamusi Electric Power Bureau designed to provide information and the load requirements for the design basis. Aim is to build a strong 500kV power grid, nortel to achieve Southern delivery, and ease the pressure on the South Side. Introduced the situation of the development of substation and the main connection for different ways to compare options. Substation is located in the outskirts of the city of Jiamusi and in the first-side substation of a 500-kilovolt power transmission project. Scale divided into two main transformer capacities, a group of 750 kVA capacities. Main Electrical Wiring in 500kV round 8 times altogether, 220kV round 4 times altogether, 10kV round 3 times altogether. Substation total construction area is 3135 square meters,main building area of 2764 square meters 500 kV substation control system is characterized by higher reliability requirements, the object of control, and control of the object distance and the amount of control cable, and require a high level of automation and anti-jamming problems. Substation design of its features to solve problems. Key words: Substation; EHV; 500kV

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。 4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

500kV智能变电站一体化电源应用及异常处理

500kV智能变电站一体化电源应用及异常处理 发表时间:2017-08-02T10:22:26.620Z 来源:《电力设备》2017年第9期作者:邸石张鹏进石雪明董琪昌 [导读] 摘要:近年来,500kV智能变电站一体化电源的应用问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。(国网辽宁省电力有限公司检修分公司辽宁锦州 121000) 摘要:近年来,500kV智能变电站一体化电源的应用问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。本文首先介绍了500kV智能变电站的一体化电源系统组成,分析了500kV智能变电站的一体化电源功能。在探讨变电站用电电源中隐藏问题的同时,结合相关实践经验,就500kV智能变电站异常处理方法展开了研究,阐述了个人对此的几点看法与认识。 关键词:500kV智能变电站;一体化电源;应用;异常处理 1前言 作为500kV智能变电站一体化电源应用中的一项重要方面,对其异常情况的处理占据着极为关键的地位。该项课题的研究,将会更好地提升对500kV智能变电站一体化电源的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化其在实际应用中的最终整体效果。 2 500kV智能变电站的一体化电源系统组成 对于500kV智能变电站的一体化电源系来说,其为全站提供的工作电源(交流电源380V/220V、直流电源DC220V或DC110V、通信用直流电源DC48V)应该高效安全、稳定可靠。其系统组除了包括ATS以及逆变电源、充电单元之外,还包括有各类监控管理模块以及蓄电池。同时,对于通信电源来说,禁止单独设置充电装置或者蓄电池,而应该在直流母线之上使用DC/DC电源模块。 智能一体化电源系统在设计上主要是采用一体化的方式来进行配置,不管是在分析处理数据信息还是在监测模块的时候,可通过使用DL/T860(IEC61850)标准建模与信息化平台并接。此外,智能变电站的一体化电源系统主要通过采用集中管理以及测控各子单元的形式来达到时时监测运行状态的目的。 3 500kV智能变电站的一体化电源功能分析 3.1自动转换开关电器(ATS) 交流进线监控模块不但具有备用电源自动投切的功能,还可对每段母线的电流、电压以及断路器运行状态等进行时时监测。一般来说,备用电源自动投切功能应该要符合以下几个方面的要求:(1)确保当工作电源的断路器处在断开状态的时候,在备用电源电压依然正常且工作母线无电压的情况下才使用备用电源。(2)若在电源由人工手断开的情况下,禁止启动自动投入模块。(3)自动投入模块仅仅动作一次且必须延时。(4)当工作的电源供电恢复正常之后,必须要由人工来进行切换回路。(5)自动投入模块在工作母线发生故障状态下禁止动作。 3.2充电单元 对于充电单元来说,首先应该要具有蓄电池的充电特性,具备自动控制转换均充、浮充的功能,以此来避免蓄电池出现过充或者欠充状态,给蓄电池的使用寿命造成影响。同时,蓄电池还还应该要具备成功率因数校正作用,以便增强电网电能质以及不断提高充电的效率。此外,在每一个充电模块的内部都应可单独工作,具备单独监控的功能。处在正常工作状态时,充电模块、充电监控模块二者在接受充电监控模块的指令的同时还应该保持通信。当充电监控模块停止工作或者出现故障的时候,充电模块还应该继续正常运作。 3.3蓄电池组 每一套蓄电池监测模块应与每组蓄电池匹配。一般来说,蓄电池监测模的功能主要包括有两个方面,一方面对蓄电池组电压、单体电压进行监测,另一方面测量蓄电池组温度。 3.4逆变电源 液晶汉显人机对话界面以及信息一体化平台交互是变电源监控模块两个最显著的功能。逆变电源监控模块发生故障的时候出现的几种情形:欠报警且输入电压过、欠报警且旁路交流电压过、逆变电源装置出口发生短路关机信号或者出现过载现象、逆变器故障报警。逆变电源监控模块运行的时候出现的几种情形为:正常输入电流和电压;正常输出电流、电压以及频率;旁路开关位、逆变电源运行状态指示;负载百分比;旁路交流电压。 3.5通信电源 与逆变电源相同,液晶汉显人机对话界面以及信息一体化平台交互是通信电源监控模块的两大作用。同时,通信电源监控模块的抗干扰能力极强,可有效监测各种工作状态、查询信息以及设置系统参数。一般来说,当通信电源监控模块发生故障的时候,通信模块依然可以正常运作不受到任何影响。同时,通信电源监控模块还可储存过往历史警告相关记录,保障及时掉电后也不会消失。 4分析变电站用电电源中隐藏的问题 现阶段,很多变电站并没有重视起站用交流电源系统,它缺乏相应的自动化水平。变电站内部大的直流电源系统,只有少数的报警信息向着变电站综合自动化系统内部进行了接入,通信电源、逆变电源等都没有构成协调工作和统一管理的机制,对于无人值班及综合自动化系统的要求还很难给予适应。 首先,整合机制在站用电源中比较缺乏,系统化管理还难以形成。站内的UPS电源系统、通信电源系统、直流系统和交流电源系统通常有多个供应商制造与安装,一般不存在兼容的通信规约,这样对于网化的系统管理还很难予以实现,在具体的运作中,也通过多个工作人员完成管理,制约了技术水平的提升和设备的管理,并且,很难统一处理站用子系统中出现的协调问题。 其次,有一定的问题存在于站用电源系统可靠性中。因为难以通过网络化形式挂历站用电源信息,进而就难以实时的监测站用电源信息,告警信息和故障信息就缺少综合研究的平台系统,通过不同专业的巡检人员管理各个电源系统,从而导致很难有效地分析和判断各个电源系统的运行情况,很难第一时间发现所存在的隐患问题。例如,没有安排专门的人员或者根本没有人管理UPS的蓄电池,没有精细的管理通信蓄电池,发生紧急状况时,对于相关要求很难给予满足。避雷器参数的选择、避雷设备的配置、安装位置等也会由于缺少一致性的电源直流交流系统而很难有效的解决。因为对于直流母线上的纹波,充电模块均流回比较敏感,所以,应该统一地管理母线所接负荷,例如,反馈电流等就需要统一进行管理。 5 500kV智能变电站异常处理方法 一般来说,500kV智能变电站主要是UPS电源模块、电池单体发生异常,根据异常情况给予处理,具体如下。

品质异常处理流程模板

品质异常处理流程 (公开文件,共4页) 一、目的: 规范品质异常处理流程,提高品质异常处理的时效性,确保来料质量及生产的正常运转,同时满足顾客的质量要求。 二、范围: 适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。 三、定义: 3.1 来料品质异常: a、不符合相关检验标准要求,且不良率超过质量目标时; b、合格物料制程中发现重点物料不合格时; c、有经过改善且有效果确认,但又重复发生品质异常时。 3.2 制程品质异常: a、使用不合格的原料或材料; b、同一缺陷连续发生; c、不遵守作业标准或不遵守工艺要求; d、机械发生故障或精度磨损; e、其他情形影响到产品质量时。 3.3 出货品质异常: a、客户投诉或抱怨; 四、职责 4.1 来料品质异常: 品质:a.负责填写《品质异常联络单》“异常描述”部分; b.负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送于采购,抄送工程、生产; c负责品质异常改善结果确认。 采购:负责将《来料检验报告》、《品质异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系跟踪供应商及时回复“原因分析”“纠正与预防措施”并将结果回复品质部. 4.2 制程品质异常: 品质部: a,负责品质异常之最终判定; b,负责确认品质异常责任部门; c,负责主导品质异常案例的处理过程; d,负责对责任单位的改善结果进行追踪确认

异常责任单位: a负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部: a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性; 其它相关单位: a在需要时进行异常改善的配合 4.3 出货品质异常: 品质部: a负责将品质异常通知各部门及确定责任部门; b负责异常改善后的跟踪确认; c负责处理客户抱怨 异常责任单位: a负责品质异常的原因分析,提出临时措施及长期改善对策并执行。 生产部: a负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性; 营业部: a负责将客户抱怨反馈给相关部门。 其它相关单位: a在需要时进行异常改善的配合 五、工作程序: 5.1 进料品质异常: 5.1.1 依相关检验标准判定不合格,针对不合格物料标示“不合格”,并立即移至不良品区域。 5.1.2 异常成立4小时内开立《品质异常联络单》通知采购。 5.1.3 采购接《品质异常联络单》后4小时内转责任供应商。 5.1.4 供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策,如对异常内容有疑问,需在4 小时与品质相关人员确认清楚。 5.1.5 供应商必须在《品质异常联络单》要求的期限前(如无明确要求,默认为《品质异常联络单》发出后2个工作日内)回复完整的改善方案。 5.1.6 品质部对供应商回复内容进行确认,针对改善措施不合格部分予以退件,要求供应商重新回复。改善措施合格,则报告予以归档,跟踪后续进料品质状况,依5.1.7执行。 5.1.7 针对供应商改善后产品加严检验,连续追踪3批无异常予以结案,转正常检验;连续追踪3批中途发现不良现象仍存在,则重复5.1.2-5.1.7。 5.1.8 如供应商改善措施回复后连续2个月无进料,则强制结案,后续进料依正常检验执行。 5.1.9

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

500KV变电站主变压器保护的设计

青岛大学本科生毕业论文(设计) The Design of Protecting the Main Transformer in 500KV Substation

摘要 在本篇设计中,我选择了纵联差动保护作为变压器的主保护,还选择了瓦斯保护作为变压器油箱内发生故障时的主保护。而变压器的后备保护,我选择的是过电流保护。 首先介绍了主变压器保护的重要性及其保护的发展历史,然后详细地介绍了此篇设计所采用的三种保护措施,主要内容有:纵联差动保护、瓦斯保护和过电流保护。最后对主变压器保护进行了总结及对在我做毕业论文的过程中给予我帮助的人的致谢。 关键词主变压器纵联差动保护瓦斯保护过电流保护 Abstract In this design, I chose the longitudinal differential protection as the main protection of transformer, also chose the gas protection when fault occurs as in the oil tank of the transformer main protection. But the transformer backup protection, I choose the overcurrent protection. First introduced the main transformer protection and the importance of protection of historical development, and then introduces in detail the design by the use of three kinds of protective measures, main content has: longitudinal differential protection, gas protection and overcurrent protection. At the end of the main transformer protection are summarized and doing in my graduation thesis in the process of people helped me thank you. Keywords main transformer differential protection gas protection over current protection

解析智能变电站二次系统异常智能处理技术

解析智能变电站二次系统异常智能处理技术 发表时间:2019-04-11T16:14:52.703Z 来源:《电力设备》2018年第30期作者:汪海兵 [导读] 摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的现代化建设的发展也日新月异。 (南瑞集团(国网电力科学研究院)有限公司江苏南京 210000) 摘要:现阶段,随着社会的发展,我国的现代化建设的发展也日新月异。科技的进步给各个领域的发展都起到了很大的推动作用,在电网系统的设计中,电力设备水平和技术的提高给电力发展带来了许多的便利,传统的变电站已经无法满足人们日常的用电需求,因此,智能变电站的推广是变电站未来发展的必然趋势。信息时代给人们的生活带来了很多科技的创新,智能化不仅提高了工作效率,还减少了人工工作量。在变电站系统中,二次系统是变电站系统的核心,因此,对于智能变电站二次系统异常智能处理技术的探究,也是科技创新要走的重要一步。 关键词:智能变电站;二次系统异常;智能处理技术 引言 一般而言,智能变电站在发生故障情况时,会在变电站的实时监控系统中出现一定的故障特征信息。故障特征信息大致可分为动态监测信息和静态配置信息两大类,其中,动态监测信息主要包括:智能变电站综合自动告警信息、录波异常故障信息、二次系统网络设备以及通信网络实时监测信息等;静态配置信息主要包括:智能电子设备及二次系统网络的配置信息等。当智能变电站出现异常情况时,第一时间要做的是根据获取的异常特征信息,进行故障诊断分析,进而判断异常位置、原因及故障性质,生成异常结果分析报告,为运维人员进行异常处理及恢复供电提供方案。智能变电站的二次系统主要由变电站站内起到控制、测量、检测等作用的智能电子元器件以及网络通信组成。随着变电站智能化进程的加快,智能变电站二次系统改变了传统监测信息孤岛的现象,网络化逐渐加强,二次系统的结构及运行环境也日趋复杂,对电网的安全稳定运行产生着不可小觑的影响。因此,要求运维人员能够实时掌握智能变电站二次系统常发生的异常情况,在遇见异常现象发生时,能够快速、准确地处理,以有效保障变电站的安全稳定运行。 1二次系统的试验流程 系统在进行试验时,一般包括四个内容,分别是出厂设备检验,安装功能调整,系统功能调整和设备系统启动。在试验之前首先要对相关的设备性能和常规参数进行检查,必须要有合格的检测标准和验收文件。不同的系统配置要求也不同,所以要有针对性的对出厂不同的设备进行软件的开发和系统的优化。系统出厂之前要进行相关的环境模拟测试,不同的设备会有不同的测试结果,对于出现问题的设备要及时地改进和修正,确保出厂时系统正常。二次设备出厂时也要严格的检查,必须要按照严格的标准和技术规范来要求设备的出厂质量。安装功能的调试主要是对不同的装置进行分类管理,还要确保这些设备能够通过一定的质量测试。最后的系统调试要在设备安装完成之后进行,还要对设备的监控系统和运动通信系统进行详细的检查和测试,确保质量达标。在对各个设备完成系统性能调试后,要对二次系统的性能指标进行转换,这些完成以后还要对设备进行启动调试,启动调试一般是在设备传动性完成之后再进行,所有的设备完成调试之后就可以进行统一的检测,系统的整体控制是自带保护性的,一般通过自动保护装置来进行。 2智能变电站二次系统故障诊断流程 当二次系统出现异常情况时,会通过监测平台显示实时的异常特征信息。这对以变电站二次系统的异常诊断非常重要,是进行异常故障诊断的依据。相应的诊断流程如下:(1)对站内的实时监测异常特征信息进行收集、筛选和分类。(2)对异常特征信息进行特殊的算法推理,推断出可能出现异常的设备及网络。(3)依据通信网络报文记录的信息进行设备及网络校验,以进一步分析设备及网络的运行情况。(4)当收集到由开关动作引起异常告警时,将对异常开关的相关装置以及相应通信部分进行异常诊断判别,推理出造成异常动作的原因。(5)经综合异常诊断后,输出结果。智能变电站二次系统异常智能诊断流程图,如图1所示。 图1智能变电站二次系统异常智能诊断流程图 3异常处理关键技术 智能变电站的二次系统的验收范围较广,在异常处理的时候,智能变电站二次系统异常智能处理技术涉及到很多的方面,重点分析的是一些与变电站常规检查不同的试验内容。

产品质量异常处理流程(精)

供应商来料异常管理流程 1. 目的: 规范来料产品的异常处理流程控制,提高来料合格率。 2. 范围: 本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。 3. 职责与权限: 3.1生技部:负责检测治具的制作。 3.2质量中心:负责来料异常的提出、分析、处理。 3.3生产部:负责来料异常协助处理。 3.4研发部:负责来料异常的分析、处理。 3.5生管部:负责确认来料品上线使用时间。 3.6采购部:负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。 4. 名词定义: 4.1不合格:未满足产品的质量要求。 4.2 A类:单位产品的极重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 4.3 B类:单位产品的重要质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 4.4 C类:单位产品的一般质量特性不符合规定,或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 5、异常处理流程控制 5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验,发现来料品不满足质量要求。 5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。 5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。 5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论,参与人员:采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。 6、异常分类: 6.1 外观不良:表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。 6.2性能不良:尺寸与图纸不符、适配过大,过小、色温,波长,亮度不符、电压,电流不符等。 7、异常处理方式 7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

220KV变电站设计毕业设计论文

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备陈旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

500kv变电站设计

500k v变电站的设计 摘要 变电站是直接影响整个电力系统的安全性和经济性的一个重要组成部分,它是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。[1]本次毕业设计针对500kV变电站的特点,以电气设计部分为核心,通过分析拟建变电站的进出线方向和负荷等原始资料,从可靠性、安全性、经济性等其他方面的考虑,确定电气主接线方式,主变压器的容量、数量的确定,负荷分析及计算,以及短路电流的计算和变电所主要电气设备的选择(包括断路器,隔离开关,互感器等),并在选择时对电气设备进行了必要的计算和校验。同时,针对本次设计,完成相应图纸的绘制。[1][2] 关键词:变电站;短路电流;电力系统 ABSTRACT Substation is the important part of power system, it directly influences the whole power system safe and economic operation of the power plant and the user, is the intermediate link, plays a role in transformation and distribution of electricity. The graduation design for 500kV the characteristics of substation, electrical design as the core, through the analysis of the substation and the orientation of a line and load data from the original, reliability, safety, economic and other aspects to consider, determine the main electrical wiring mode. Mainly from the main transformer capacity, quantity determination, load analysis and calculation, and the short circuit current calculation and substation main electrical equipment selection ( including circuit breaker, isolating switch, transformer and so on ), and the choice of electrical equipment is necessary to calculate and check. At the same time, according to the design, complete the drawing. Key words: Substation;Short circuit current;Power system 目录 摘要 .................................................................. I ABSTRACT ................................................................ I 1 前言 (1) 2负荷统计及计算 (2) 2.1 负荷统计 (2) 2.2 负荷计算 (2) 3 主变压器及电气主接线的选择 (3) 3.1 主变压器的选择 (3) 3.2 主接线的设计 (4) 4短路计算 (7) 4.1 短路电流计算 (7) 4.2 短路电流和短路容量 (7)

智能变电站异常处理

1 智能变电站二次设备典型缺陷处理方法 1.1 虚端子异常 智能变电站装置之间交互的SV、GOOSE虚端子在调试过程中已确定于SCD中,並下装至装置内部,在不更改SCD的情况下,虚端子连接不发生变化,因此,在已运行智能变电站中,虚端子异常较少出现。 1.2 光纤回路异常 智能变电站中光纤回路代替常规电缆回路的作用,其重要性不言而喻。光纤回路主要有以下两种异常: 1.2.1 光纤中断 异常影响:该光纤中二次设备之间交互的数据中断,造成变电站结构发生断裂,失去对一次设备的监控及保护。 异常表现:监控后台显示相关间隔数据断链。 处理方法:由监控后台显示的报文以及SCD文件分析光纤异常位置,在退出相关二次设备后,用光功率计、光衰耗计检查该光纤回路的完好性,若确实发生中断,更换备用光纤芯。 1.2.2 光纤衰耗过大 异常影响:该光纤中二次设备之间交互的数据不定时、不定期发生中断,造成变电站结构发生断裂,失去对一次设备的监控及保护。 异常表现:监控后台显示相关间隔数据断链,一定时间后复归,可能会重复出现。 处理方法:由监控后台显示的报文以及SCD文件分析光纤异常位置,在退出相关二次设备后,用光功率计、光衰耗计检查该光纤回路的是否衰耗过大,采用酒精棉对光纤接头进行擦拭,再次用光功率计、光衰耗计进行测量,若不能改善,则更换备用光纤芯。 1.3 数据断链异常 1.3.1 异常原因 数据断链异常是智能变电站最常见的异常之一,也是危害最大的异常之一。造成数据断链的原因很多,以下为常见原因: (1)物理回路异常

物理回路异常主要指光纤回路异常,包括光纤终端,光纤衰耗过大等。处理方法见4.2。 (2)物理端口异常 物理端口异常主要指二次设备光端口在长期运行的情况下,出现端口过热,物理松动等原因造成的数据发送问题,与装置的运行环境,产品质量有关。 (3)软件运行异常 软件运行异常主要指二次设备在长时间运行时,程序软件出现运行异常,逻辑BUG等造成的数据发送问题。 (4)网络风暴 网络风暴主要指在变电站拓扑中,交换机配置、运行出现问题,或网络拓扑结构异常造成的大量数据在网络交互,导致正常数据无法进行处理的异常现象。 1.3.2 处理方法 在发生数据断链异常时,运维人员应及时向有关部门汇报,並保存现场监控报文,查询网路报文分析仪在该时刻记录的报文并予以保存。数据断链异常处理过程大致如下: (1)读取监控报文,详细记录报文内容,异常发生的准确时间; (2)判断是否由于其他原因造成的数据断链,如装置失电等; (2)由报文内容判断断链发生的位置、断链回路类型(点对点/组网),或根据监控过程层网络结构图判断断链发生的装置、回路类型; (3)根据监控报文时间,在网络报文分析仪上找到该时间的网络报文,并做好记录工作; (4)检查订阅端装置自检告警,确认断链回路; (5)检查该回路光纤连接是否完好; (6)检查网络报文分析仪上,该断链回路的发送端是否正常发送,是否存在丢帧,是否存在帧离散度过大的现象;(网络报文分析仪会以红色字体显示异常发生的时刻,以及异常名称);

关于500kV智能变电站的一体化电源运用分析和异常处理

关于500kV智能变电站的一体化电源运用分析和异常处理 文章主要分析一体化电源运用以及日常几种异常处理情况,望为500kV智能变电站日后的应用提供有效的借鉴和参考。 标签:500kV智能变电站;一体化电源;异常处理 前言 近年,经济快速发展,我国供电系统也在不断完善和进步,500kV智能变电站在日常生活中得到了广泛的应用。但从实际情况看,我国在500kV智能变电站在一体化电源技术运用方面依然存在不足,影响到其安全性和正常运行。因此,重视智能变电站的一体化电源技术研究,加强异常处理,才能从根本上发挥出500kV智能变电站的应用价值。 1 500kV智能变电站的一体化电源系统组成 对于500kV智能变电站的一体化电源系来说,其为全站提供的工作电源(交流电源380V/220V、直流电源DC220V或DC110V、通信用直流电源DC48V)应该高效安全、稳定可靠。其系统组除了包括ATS以及逆变电源、充电单元之外,还包括有各类监控管理模块以及蓄电池。同时,对于通信电源来说,禁止单独设置充电装置或者蓄电池,而应该在直流母线之上使用DC/DC电源模块。 智能一体化电源系统在设计上主要是采用一体化的方式来进行配置,不管是在分析处理数据信息还是在监测模块的时候,可通过使用DL/T860(IEC61850)标准建模与信息化平台并接。此外,智能变电站的一体化电源系统主要通过采用集中管理以及测控各子单元的形式来达到时时监测运行状态的目的[1]。 2 500kV智能变电站的一体化电源功能分析 2.1 自动转换开关电器(ATS) 交流进线监控模块不但具有备用电源自动投切的功能,还可对每段母线的电流、电压以及断路器运行状态等进行时时监测。一般来说,备用电源自动投切功能应该要符合以下几个方面的要求:(1)确保当工作电源的断路器处在断开状态的时候,在备用电源电压依然正常且工作母线无电压的情况下才使用备用电源。(2)若在电源由人工手断开的情况下,禁止启动自动投入模块。(3)自动投入模块仅仅动作一次且必须延时。(4)当工作的电源供电恢复正常之后,必须要由人工来进行切换回路。(5)自动投入模块在工作母线发生故障状态下禁止动作[2]。(6)自动模块发出动作的时间应该要与警信号发出时间相同。此外,交流监控模块的功能还包括信息一体化平台交互、液晶汉显人机对话界面、分析处理数据信息。