1.总则 (6)

2.工程概况 (6)

3.设计和运行条件 (10)

4.技术要求 (11)

4.1.总则

11

4.2.基本要求

11

4.2.1.技术文档要求

12

4.2.2.系统接口实现要求

12

4.2.3.数据库系统要求

13

4.2.4.系统的性能要求

13

4.2.

5.系统的安全性要求

16

4.3.实现技术原则

16

4.3.1.软件实现技术原则

16

4.3.2.人机界面实现技术原则

16

4.3.3.系统安全性技术原则

16

4.4.范围

16

4.4.1.乙方的供货范围

16

4.4.2.乙方工作范围

28

4.4.3.甲方工作范围

28

5.集控中心功能要求 (29)

5.1.监控中心

29

5.1.1.数据采集与传输 (29)

5.1.2.数据处理及存储

32

5.1.3.实时监视

37

5.1.4.远程控制

43

5.1.5.报警系统

44

5.1.

6.五防系统

45

5.1.7.调度电话

46

5.1.8.视频监控

48

5.2.分析中心48

5.2.1.应用分析

48

5.3.管理中心51

5.3.1.生产管理

51

5.3.2.设备管理

51

5.3.3.运行管理

54

5.3.4.两票管理

56

5.3.5.缺陷管理

56

5.3.

6.物资管理

57

5.3.7.检修管理

59

5.3.8.实时数据展示

59

5.3.9.统计报表

60

5.4.培训中心63

5.5.移动应用64

5.6.用户管理65

5.7.通信通道建设66

5.8.系统安全设计

66

5.8.1.电力监控系统安全防护

66

5.8.2.系统用户权限

67

5.8.3.传输信息加密

67

5.8.4.防病毒软件

68

5.8.5.智能安全

68

5.8.

6.服务器安全设计

69

5.8.7.容灾方案

69

5.8.8.安全管理

69

5.8.9.其他安全

70

5.9.二次系统安全防护设计

70

5.10.集控中心房屋改造及装修 (70)

5.11.显示系统 (75)

6.工程服务 (79)

6.1.现场服务

79

6.2.运行维护

79

6.3.系统验收

79

1. (79)

2. (79)

3. (79)

4. (79)

5. (79)

6. (79)

6.1. (79)

6.2. (79)

6.3. (79)

7.设计联络会议(DLM) (80)

8.项目组织 (81)

9.工期计划 (83)

10.乙方售后服务与技术支持 (84)

11.技术培训 (86)

11.1.培训目的 (86)

11.2.培训内容 (86)

11.3.培训计划 (88)

1.总则

1)本技术协议适用于大唐**风电有限公司集控中心建设工程系统及软

件和硬件设备配置设计安装、调试、投运、培训及集控中心装修、数据信息及生产通讯链路建设及对外(电网公司、地方、风机厂家及相关设备厂家)

协调工作等相关内容,它提出了大唐**风电有限公司对于该系统建设的最基

本的需求和说明,包括系统功能、技术要求、软件和硬件功能要求、系统性能指标等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、设计联络会、人员培训、售后服务以及所有必需的其它事项。

2)乙方保证提供一套性能成熟可靠、技术先进的高质量产品及相应服务,并且满足国家、行业标准及电网、大唐集团规定。

3)乙方具有所提供系统在国内外同等级信息系统、类似网络及软件功能成熟调试运行经验,满足该工程项目建设要求。

4)乙方提供的文件,包括图纸、计算书、说明、使用手册、软件等,

均使用国际单位制(SI)。由乙方提供的所有文件、工程图纸及相互通(信)

讯,以及系统所有应用软件的程序界面及系统发布信息,均使用中文。国外原生产厂家的随系统或设备而带的说明书应提供专业的中文版本。

5)合同签订半个月内,乙方按合同文件的要求,提供整体施工设计方案,同时还要提交系统的设计、制造、检验/试验、安装、调试、试运、验收、

运行和维护等标准清单给甲方,由甲方确认,得到甲方确认后1个月内,乙方完成全部所需设备采购工作,设备运到甲方现场,由甲方负责验收确认。

6)在签订合同后,建设过程中,甲方有权提出由于规范标准、规程和实际情况发生变化而产生的一些补充要求,乙方可与甲方进行商定,并根据协商结果落实并解决。

7)乙方负责该系统的设计、开发、部署、施工、对外联系、调试和试运行工作。

8)乙方负责该系统的培训工作:提供培训方案和培训计划;对甲方工程技术及维护人员进行必要的培训,保证甲方受训人员能掌握操作和必要的维护方法,并协助甲方负责编制相关技术规程及规定。

9)最终的技术协议将作为合同的组成部分,并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

2.工程概况

系统建设以**公司发展战略为指导,助力“十三五”新能源发展战略,保障新能源的发展质量和效益,以注重实效为核心,全面提高风电数字化、自动化和智能化水平提高,支撑大唐**风电有限公司先进的、现代化的可再生能源产

业体系建设,建设成为行业先进、区域典范工程项目。

公司将以实现数字化、智能化风电为目标,利用灵活的平台架构,实现数据有效的存储、共享、流转;利用先进的物联网技术,实现设备、人员、环境的智能化管理;利用尖端的数据分析技术,实现生产过程管理的精细化、标准化、科学化。在公司信息化体系不断完善过程中,逐步提升公司的管理效益。

系统建设4大中心,即监控中心、分析中心、管理中心和培训中心。监控中

心实现对风电场系统运行、设备状态、数据信息的远程监视和控制,同时为分析中心提供数据支持;分析中心通过风电场上传的数据集中整合与统计分析,为决策提供支持,实现对设备可靠性、效能的深度挖掘;管理中心实行运行、检修、物资、任务单及两票等系统化监督与管控;培训中心为监控中心、分析中心提供人力和技术支持,提高公司员工的整体素质,促进企业的发展。公司集控中心信息化建设具体思路如下:

1.将所属5个风电场的升压站及风力发电机组等设备数据集中采集并存储,

建立安全、稳定、可靠的监控中心,实现遥测、遥信、遥调、遥控、遥视等调度自动化五遥功能,实现风电场区域集中监视和控制;

2.确保网络安全、信息安全的前提下,将生产大区数据镜像到安全三区,通过正向隔离装置将实现数据WEB发布和移动应用APP发布等功能,为工作人员

提供移动办公方式,提高生产管理的信息化水平。生产管理人员随时随地查看风电场实时数据,以便尽早作出决策,及时采取生产措施。

3.确保网络安全、信息安全的前提下,合理使用智能移动设备等,具备主站视频监控功能,将智能化运用到集中监控中心。

4.根据各部门管理需要,建设分析中心,即开发各类图表报表进行展示。各部门均可按相应权限查询和下载,提高工作效率。

5.为提高公司工作人员的整体水平和综合素质,建设培训中心。通过不断完善培训中心的在线视频、知识库等模块,建设学习型的新能源企业。

集控中心暂按满足5个风电场接入(约65万千瓦装机容量),按照能够扩展不少于接入8座风电场或总装机容量200万千瓦容量设计。

大唐**风电公司集控中心的建设范围分为系统整体设计、系统软件开发、

设备配置与采购、设备安装与调试、集控中心装修、风电场数据信息上传和生产通信链路建设及技术培训等七个方面,第一,按照甲方项目建设要求完成整体设计,提供科学、合理、可行的技术方案;第二,按照合同功能及技术指标要求,完成一套完整、有效、满足建设要求的系统软件,包括实现集控中心功能的监控中心、分析中心、管理中心、培训中心四个中心;第三,按合同规定的技术性能及时间要求完成设备选型、配置与采购;第四,按工期、质量要求完成系统设备

施工、安装、调试、运行等环节;第五,集控中心装修建设,包括对集中监控室、休息室、会议室、机房、大屏幕及消防等部分的建设;第六,风电场数据信息上传和通讯链路的建设,通信通道设计主要分为数据监控通道和视频监控通道两个方面,通信通道采用电力专线形式建设,包括租赁和自建两部分及生产通信建设部分;第七,技术培训,为监控中心、分析中心提供人力和技术支持,提高公司员工的整体素质,促进企业的发展。

各风电场配置汇总:

附件:

.9

3.设计和运行条件

1)电源额定值

额定交流电压:220V/380V

额定频率:50Hz

电压波动范围:80~115%

频率偏差范围:47~52Hz

2)接地与隔离要求

监控中心系统接入监控中心所在办公地公用接地网,不考虑计算机监控系统采用单独的接地方式。监控中心主控级设备安装在无屏蔽的集控室内,

按照《安全防范工程技术规范》GB50348—2004监控中心内设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积不小于100mm2,接地电阻不得大于4Ω。

整个项目要求系统及设备的接地与隔离措施满足电力监控系统安全防护要求。

3)环境温度要求

集控中心建设工程的设备均采用室内布置,当室内温度5~+40℃,装置能满足规范书所规定的精度。室内温度在-5~+45℃时,装置应能正常工作,不拒动、不误动。

4)电磁兼容性要求

在雷击过电压、一次回路操作、开关故障及其它强干扰作用下,在二次回路操作干扰下,装置包括测量元件,逻辑控制元件,均不误动作。装置不要求其交直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。系统装置的电磁兼容性能达到下表的等级要求。

4.技术要求

4.1.总则

(1)乙方提供的系统应按照本协议的规定,满足甲方集控中心建设的需要,为最基本要求。

(2)系统应安全、可靠、精准、灵活,方便于使用、易于扩展等特点。

(3)乙方所提供的系统应结合本工程技术要求及特点进行设计。

(4)如甲方在运行中发现乙方所供系统不满足本协议的技术条款,乙方对系统进行修改或双方互相协调解决,直至达到要求为止。

(5)乙方提供的软件必须是合法的软件,并提供相应的使用许可证。乙方对所提供的软件产品合法性负全部责任。

4.2.基本要求

硬件

(1)乙方必须根据本项目建设和运行的实际需求,提供合理和不低于招标要

求的设备配置方案。乙方应按照甲方参数要求提供所需各类设备,采用不低于甲方要求的配置及方案以满足项目中的功能和规格要求。

(2)乙方所提供的设备配置参考方案中涉及的各类设备必须符合有关的国

内、国际工业标准的知名厂家品牌产品。

(3)乙方应提供方案中涉及的主要设备的合格证、质量认证及工作环境说

明,包括机房要求、供电功率、空间要求、实施方案等。

软件

(1)乙方必须保证提供的所有软件产品为正式版本。

(2)乙方提供各服务器及主要工作站的操作系统采用UNIX/LINUX等正版操作系统,且底层必须汉化,人机界面美观人性化。

(3)乙方提供的关系数据库和实时历史数据库必须是国产的,正版的优质品牌软件。

(4)乙方必须保证提供的所有软件产品都具有完整的技术资料及产品质量保证。

4.2.1.技术文档要求

乙方在系统上线之前应向用户至少提供下述技术文档:

(1)技术文件:乙方必须提供所有系统的设计、安装、调试和维护的技术文件和相应安装程序,并随着系统的维护同步更新。

(2)总体实施计划:相关软件、硬件安装、系统联调、测试、系统运行。

(3)软件使用维护手册:乙方应当提供应用系统和所购软件的安装指南,包括参数设置说明。

(4)验收文档:乙方应提供针对本项目特点的系统测试和验收方案,并提供相应的测试和验收文档。验收时需收集各项验收数据,汇总成册。

(5)系统支撑环境要求

应用软件可在多种网络环境下运行,包括广域网、局域网等,并支持多种网络协议。

应用软件应与服务器的硬件无关,即在一定的配置基础上,能够支持多种品牌、型号的计算机系统。

服务器端支持Linux和Windows操作系统,其余软件均应支持Windows操作系统。

4.2.2.系统接口实现要求

乙方提供的应用系统应实现以下接口:

(1)乙方提供的应用系统应满足风场风机数据接入要求,乙方自行负责与风机等设备制造商进行协商,解决数据接入及上传问题。

(2)乙方提供的应用系统应满足风场升压站数据接入要求,并提供系统接入所需要的远动通讯管理机;

(3)乙方提供的应用系统应满足实时数据库相关接口要求;

(4)乙方提供的应用系统应满足向外部系统提供指标及统计数据的要求;

(5)乙方提供的应用系统应满足向第三方系统提供数据采集接口(数据库接口、OPC或者Modbus)。

(6)乙方提供的应用系统应满足功率预测接入要求,并提供接入集控所需要的硬件设备及解决存在的问题。

(7)乙方提供的应用系统应满足AGC、AVC厂家接入要求,并提供接入集控所需要的硬件设备及解决存在的问题。

(8)乙方提供的应用系统应满足其他系统如:建设企业OA、流程控制、生产管理系统、能量管理平台等系统等要求,并能够确保数据可靠传输。

4.2.3.数据库系统要求

关系数据库:国产正版关系数据库

实时数据库:X-DB。

4.2.4.系统的性能要

(1)容量指标

1)数据采集容量

采集的信息量(开关量、模拟量、电度量)≥300万点

计算点数>50万点/秒

SOE数不限

画面数不限

曲线数不限

2)转发容量

开关量:不受限制

模拟量:不受限制

电度量:不受限制

3)存储容量

无论是计算机自有的还是系统共享的存储设备,其存储容量除满足系统要求

容量外,系统至少还必须留有200%的备份容量。当存储容量余额低于系统要求容量的80%时发出告警信息。系统的存储容量要满足系统在最大配置时5年信息量的保存要求。

每台历史数据库服务器使用RAID5备份机制,实际可存储容量满足至少五

年历史数据。

(2)系统实时性指标

升压站设备事件顺序记录分辨力(SOE)不大于2ms。

单台机组的事件顺序记录分辨力(SOE)不大于5ms。

事件顺序记录站间分辨力不大于10ms

子站到主站遥信变化传送时间不大于3s

画面实时数据刷新周期为5s~10s。

报警信息至画面显示响应时间不大于2s。

画面调用响应时间:85%的画面不大于2s,其他画面不大于3s。实时数据采集周期不大于5s

双机自动切换到基本监控功能恢复时间不大于20s。

(3)系统负载率指标

电网正常状态下:

在任意30分钟内,服务器CPU的平均负荷率≤15%

在任意30分钟内,工作站CPU的平均负荷率≤30%

在任意30分钟内,局域网的平均负荷率≤15%电网事故状态下:

在任意30秒内,服务器CPU的平均负荷率≤30%

在任意30秒内,工作站CPU的平均负荷率≤60%

在任意30秒内,局域网的平均负荷率≤30%

(4)设备可靠性指标

服务器、工作站及网络设备的MTBF(系统平均无故障时间)≥60,000小时

外围设备的MTBF ≥10,000小时

系统平台的MTTR(系统平均故障恢复时间)≤20小时

主要设备的寿命正常使用年限≥10年(5)系统可靠性指标

系统的年可用率≥99.99%

系统运行寿命≥10年

计算机双机月平均运行率≥99.99%

系统平均无故障运行时间(MTBF)≥60000小时

冗余热备用节点之间实现无扰动切换,热备用节点接替值班节点的切换时间小于30秒

(6)系统时间误差指标

系统时间误差≤20毫秒

(7)系统可用性指标

任何时刻冗余配置的节点之间可相互切换;

任何时刻保证热备用节点之间数据的一致性,备用节点可随时接替值班节点投入运行;

冗余配置的节点的切换方式包括手动和自动两种方式;

设备电源故障切换无间断,对双电源设备无干扰。

4.2.

5.系统的安全性要求

(1)系统应可保证100*24小时连续工作;

(2)乙方应保证本系统不对与其相关的其他系统造成危害。

4.3.实现技术原则

4.3.1.软件实现技术原则

(1)健壮性:软件具有处理各种非正常状态和事件的能力。

(2)开放性和扩展性:系统采用多层开放体系结构,以适应传送网络技术的演化和系统功能的扩展,并能遵循相应的国际标准。

(3)分布性:系统支持采用分布式部署,以提高系统的可伸缩性和可扩充性。

(4)负载均衡性:系统具有负载均衡的处理计算能力。

4.3.2.人机界面实现技术原则

(1)应采用简洁、直观、友好的图形化中文界面,支持鼠标操作。(2)对于常用环节,系统应设置快捷键以方便功能间的切换。

(3)应具备相应容错手段,允许操作人员有限范围的误操作。

(4)应具有在线帮助功能,并能方便管理员修改帮助信息。

(5)支持中文字符集等相关国家标准规定的汉字字符处理,可进行处理、显示和打印。

(6)系统应考虑硬件和软件的容错能力。

4.3.3.系统安全性技术原则

(1)系统具备完善的安全机制,以保障网络安全。

(2)采取防火墙和权限设置等措施,保证数据的安全和商业机密,同时还要考虑系统出现故障时的软硬件恢复措施。

(3)对数据的浏览、录入及修改等方面系统提供严格的权限管理机制。

(4)系统环境满足相应的防雷、接地标准。

4.4.范围

4.4.1.乙方的供货范围

序号

设备

名称

规格型号

厂家

风电工程项目工程进度管理办法

风电工程项目工程进度管理办法 1.1总则 ?为提高风电工程的投资效益,合理确定工期目标,协调工程项目的设计、设备订货和施工进度,加强进度控制和考核的力度,结合公司实际,制定本办法。 ?本办法适用于风电工程。 ?必须高度重视进度控制工作,建立完善的进度控制体系和进度控制管理方案,并力争做到工期科学合理、计划协调统 一、施工调度得力、进度均衡正点,提倡按合理工期组织 工程建设,努力做到质量、安全、进度和造价控制目标的协调统一。 1.2进度计划的分级、分解 1.1.1工程进度计划应采取分级编制和控制的原则,控制目标逐级分解、逐级控制,逐级负责。要通盘考虑设计、制造、施工、调试各个过程对进度的影响。应按不同的工程阶段将工作内容逐级分解,分解深度应满足控制的需要,具有可度量性和可盘点性。 1. 1.2为保证进度计划分解的一致性、完整性和进度控制信息的连贯性,建设单位应建立工程项目的项目的划分结构(PBS)和工作分解结构(WBS),作为工程项目工作分解计 划编制的标准,进度计划按统一的工作分解结构(WBS)进行分级编制和控制。按统一的进度控制管理方案和控制措施进

行进度计划的制订、实施和控制。 1.1.3进度计划级别分为: ?里程碑(轮廓)进度计划; ? 一级(综合)进度计划(深度至各子系统,关键交接点,重大形彖进度目标); ?二级(单元)进度计划(深度至单位工程); 1.1.4施工进度计划作为进度控制的核心,对资金计划、图 纸交付计划、设备材料交付计划、施工准备计划等(统称为 关联计划)的制定起着主导作用,同时也受关联计划制定和 实施的直接影响。因此,应加强资金、图纸、设备、材料和 施工计划的协调力度,将资金、图纸、设备和材料等施工条 件的控制作为进度控制的重要组成部分。 1.3进度计划的编制与审批 ?建设单位应采用网络计划方法和计算机信息管理手段(如P3软件等)进行工程项目进度计划的编制和控制,二级及以下进度计划可根据施工图纸供应情况,工程进展状况和进度控制要求,按一定时间滚动编制。 ?在项目初步设计开始之前,应提出初步的工程项目工期目标及里程碑(轮廓)计划目标,作为安排初步设计、主设备采购和相关工作进度的依据。 ?工程项目里程碑(轮廓)进度计划公司编制后,报省公司、

舞蹈培训合作协议书(律师修改)

-精品文档- 合作协议书 甲方: 地址: 法定代表人: 电话: 乙方: 身份证号: 地址: 电话: 为保障合作良好、有序运行,充分保护各方的正当权益,甲、乙双方本着平等自愿、 互利互惠、共同发展的目的,就双方在 __________________ 开设舞蹈艺术培训中心,依照《中 华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方友好协商一致,达成如下协议,以资信守。第一条合作项目名称 舞蹈艺术培训中心。 第二条合作方式 1甲方负责提供教学、办公场地,教学设备,广告宣传、招生等工作,并负责相关费用。 2、由甲方董事长郭淑芳出任深圳舞蹈艺术培训中心董事长,负责本舞蹈艺术培训中心 的全面管理工作;由乙方出任深圳舞蹈艺术培训中心校长兼总教练,负责本舞蹈艺术培训中 心的日常经营管理工作,管理学员档案包括整理、保存、运用学员的信息资料,负责招聘教学师资及员工,组织教学培训等。 3、乙方招聘的教学师资及员工与深圳舞蹈艺术培训中心签订合作协议,教师工酬根据教师级别不同按每课时200-400元的不同标准由深圳舞蹈艺术培训中心支付,教师工酬以日结方式进行结算。 4、本舞蹈艺术培训中心设立单独的财务账簿及账户,独立核算,每月核算一次,实行专款专用。 5、本舞蹈艺术培训中心设立一名会计和一名出纳,本舞蹈艺术培训中心的会计由甲方 -精品文档-

会计兼任,会计的工资报酬由甲方承担。出纳由乙方选任,工资报酬(5000元/月)由深圳 舞蹈艺术培训中心支付。 6、本舞蹈艺术培训中心根据市场情况拟设置培训班如下:①摩登班(少儿、成人),②拉丁(少儿、成人),③交谊舞(成人、企业家班),④、莎莎舞,⑤三步踩,⑥肚皮舞,⑦ 瑜珈班,⑧街舞,⑨操课。 第三条授课时间及方式地点 具体上课时间以课程表安排为准,45--60分钟为一个课时。授课地点为甲方提供的教学 场地内。 第四条甲方的权利和义务 1、甲方负责提供教学、办公场地。在开办初期,甲方提供位于_______________ 不少于200平方米房屋一间作教室使用,及约 _______ 平方米房屋一间作办公室,甲方提供的场地应以满 足教学需求为前提,如学员过多,现有场地不能满足教学需求时,甲方应无条件增加场地投入,甲方保证在本协议合作期内,其对所提供场地拥有的房屋使用权无任何法律上的瑕疵, 保证乙方依本协议使用该场地不会受到第三人的干涉,并保证乙方在周一至周五的晚上时至时,周六全天、周日全天能正常使用场地,否则甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。 2、甲方负责提供教学设备包括但不限于音响、灯光、空调(按每50平方米配一台5P 的空调的标准配备)等设备(视情况如需增加其它设备均由甲方提供),并承担本协议期间所发生的水费、电费、卫生、物业管理等费用。 3、甲方负责招生工作的宣传包括但不限于教师简介、宣传画册制作、发布,广告宣传 等活动并承担相关费用。除本协议规定外,未经乙方书面授权许可,甲方不得在其单位名称,商号,广告,宣传资料,产品目录,办公用品,名片,办公场所的装潢装饰中使用乙方的名称、简称、肖像,注册商标和标志,标识等。 4、甲方负责制定的招生简章和招生计划、安排开展招生工作,落实招生的相关事宜, 发生的费用由甲方负担。由甲方负责向学员收取培训费用并及时向学员开具收费凭证。甲方须及时向乙方通报招生进展情况,每个舞蹈培训班招收学员应不少于_________ 人,如果甲方招收的每个舞蹈培训班学员人数少于 _______ 人,则乙方有权不开班,甲方负责学员的善后处理 工作。 5、参与培训期间后勤服务工作,甲方人员参与服务工作所发生费用及报酬由甲方负责。 -精品文档- 6、本舞蹈艺术培训中心的会计由甲方会计兼任,会计的工资报酬由甲方承担。 7、甲方在招生过程中,不得以本项目名义收取任何费用。

成立公司投资合作协议书范本-标准模板

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 合作协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方因共同投资设立有限责任公司(以下简称"公司")事宜,特在友好协商基础上,根据《中华人民共和国合同法》,《公司法》等相关法律规定,达成如下协议. 拟设立的公司名称,住所,法定代表人,注册资本,经营范围及性质 一、公司名称: 2,地址: 3,法定代表人: 4,注册资本: 5,经营范围: ,具体以工商部门批准经营的项目为准. 6,性质:公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司,甲,乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任. 二、股东及其出资入股情况 公司由甲,乙两方股东共同投资设立,总投资额为元,包括启动资金和注册资金两部分,其中: 1,启动资金 (1)甲方出资元 ,占启动资金的 % (2)乙方出资元 ,占启动资金的 % (3)该启动资金主要用于公司前期开支,包括租赁,装修,购买办公设备等,如有剩

余作为公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)在公司账户开立前,该启动资金存放于甲,乙双方共同指定的临时账户公司开业后,该临时账户内的余款将转入公司账户. (5)甲,乙双方均应于本协议签订之日起日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户. 2,注册资金(本) (1)甲方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 % (2)乙方以现金作为出资,出资额人民币,占注册资本的 % (3)该注册资本主要用于公司注册时使用,并用于公司开业后的流动资金,股东不得撤回. (4)甲,乙双方均应于公司账户开立之日起日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户. 3,任一方股东违反上述约定,均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任. 三、公司管理及职能分工 1,公司不设董事会,设执行董事和监事,任期三年. 2,甲方为公司的执行董事兼总经理,负责公司的日常运营和管理,具体职责包括: (1)办理公司设立登记手续; (2)根据公司运营需要招聘员工(财务会计人员须由甲乙双方共同聘任); (3)审批日常事项(涉及公司发展的重大事项,须按本协议第三条第5款处理;甲方财务审批权限为人民币以下,超过该权限数额的,须经甲乙双方共同签字认可,方可执行). (4)公司日常经营需要的其他职责. 3,乙方担任公司的监事,具体负责: (1)对甲方的运营管理进行必要的协助; (2)检查公司财务; (3)监督甲方执行公司职务的行为; (4)公司章程规定的其他职责. 4,甲方的工资报酬为元/月,乙方的工资报酬为元/月,均从临时账户或公司账户中支付.

《海上风电开发建设管理暂行办法》——风场建设政策

《海上风电开发建设管理暂行办法》——风场建设政策(1) 北极星风力发电网讯:第一章总则 第一条为规范海上风电项目开发建设管理,促进海上风电有序开发、规范建设和持续发展,根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国海域使用管理法》和《企业投资项目核准暂行办法》,特制定本办法。 第二条本办法所称海上风电项目是指沿海多年平均大潮高潮线以下海域的风电项目,包括在相应开发海域内无居民海岛上的风电项目。 第三条海上风电项目开发建设管理包括海上风电发展规划、项目授予、项目核准、海域使用和海洋环境保护、施工竣工验收、运行信息管理等环节的行政组织管理和技术质量管理。 第四条国家能源主管部门负责全国海上风电开发建设管理。沿海各省(区、市)能源主管部门在国家能源主管部门指导下,负责本地区海上风电开发建设管理。海上风电技术委托全国风电建设技术归口管理单位负责管理。 第五条国家海洋行政主管部门负责海上风电开发建设海域使用和环境保护的管理和 监督。 第二章规划 第六条海上风电规划包括全国海上风电发展规划和沿海各省(区、市)海上风电发展规划。全国海上风电发展规划和沿海各省(区、市)海上风电发展规划应当与全国可再生能源发展规划、全国和沿海各省(区、市)海洋功能区划、海洋经济发展规划相协调。沿海各省(区、市)海上风电发展规划应符合全国海上风电发展规划。 第七条国家能源主管部门统一组织全国海上风电发展规划编制和管理,并会同国家海洋行政主管部门审定沿海各省(区、市)海上风电发展规划。沿海各省(区、市)能源主管部门按国家能源主管部门统一部署,负责组织本行政区域海上风电发展规划的编制和管理。 第八条沿海各省(区、市)能源主管部门组织具有国家甲级设计资质的单位,按照规范要求编制本省(区、市)管理海域内的海上风电发展规划;同级海洋行政主管部门对规划提出用海初审意见和环境影响评价初步意见;技术归口管理单位负责对沿海各省(区、市)海上风电发展规划进行技术审查。 第九条国家能源主管部门组织海上风电技术管理部门,在沿海各省(区、市)海上风电发展规划的基础上,编制全国海上风电发展规划;组织沿海各省(区、市)能源主管部门、电网企业组织编制海上风电工程配套电网工程规划,落实电网接入方案和市场消纳方案。

风电工程防火、防风安全管理制度示范文本

风电工程防火、防风安全管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电工程防火、防风安全管理制度示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、一般规定 1.施工现场及生活区宜设独立电源的消防网。消防 管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需 要。在仓库、宿舍、加工场地及重要机器设备旁应有相应 的火火器材,一般按建筑物面积每120m2设置标准灭火机 一个。 2.消防设施应有防雨、防冻措施,并定期进行检 查、试验,保护消防水畅通、灭火机有效;消防水带、砂 桶(箱、袋)、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、 易取处,不得任意移动或遮盖,严禁挪作他用。 3.在发电间、油库、木工间及其他易燃易爆物品仓

库等场所严禁吸烟,并设“严禁烟火”的明显标志。 4.严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。 5.在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理动火工作票并经有关部门批准后采取相应措施方可进行。 6.挥发性的易燃材料不得装在敞口容器内和存放在普通仓库内。装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库并保存在距构筑物不小于25m的单独隔离场所;装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或火爆进行焊接与切割。 7.采用易燃材料包装或设备本身必须防火的设备箱,严禁用火焊切割的方法开箱。 8.熬制沥青及调制冷底子油应在建筑物的下风方向进行,距易燃物不得小于10m;严禁在室内进行。 9.冬季采用火炉暖棚法施工时,应征得有关部门同

项目合作协议书修改版

合作协议书 甲方: 乙方: 身份证号码: 经甲、乙双方友好协商,按照优势互补,利益分享的原则,就乙 方----项目所涉及经营管理等相关事项达成如下协议: 一、乙方以甲方的名义负责出面联系的有关事宜,有设计项目费用 由乙方支付,乙方履行该合同条款所规定的属于甲方的责、权、利等条 款。 二、乙方负责建立、健全工程项目部及管理机制,负责实施运作设 计项目。本工程项目的采购、施工、预算及各类工程文件编制均由乙方 负责。 三、甲方按照营业承包管理的形式,对乙方具体运作的工程项目进 行管理及监督,由乙方负责具体实施。 1、双方责任划分 3)、甲方承诺将付款方的支付的设计款,每次到款后的,延后一 次。在扣除税金和设计资质后 剩余的百分之40拔付及时(3个工作日内)给乙方(本人签字确 认并以传真形式告知指定打入某人某公司账号),不得以任何理由拖 欠、占用、挪用; (2)、乙方权利和义务 1)乙方有权知道公司项目款项的打款进度。 2)、乙方应严格履行甲方与业主签订的合同规定的各项合同条 款,保质、保量、按期完成施工任务。因乙方未严格履行合同所规定义 务而造成的工程财产损失和人员伤害由乙方全部负责;

3)、乙方施工管理中发生的一切本项目有关的各种法律纠纷由乙方负责解决,并承担一切责任。如产生法律纠纷的,甲方有权向乙方追偿; 4)、乙方不得冠用甲方名称从事非法及侵权行为和有损于甲方声誉的活动,否则将承担一切名誉赔偿及经济责任和社会责任; 5)、乙方在该项目合同签定后,第一时间要提供一份该项目的方案,包括效果图、动画、预算书、材料清单(可提供电子版或现成资料)、施工合同、中标通知书等文件用于建档。在竣工验收后,将验收报告、竣工图、移交单、夜景实拍照片两张,交公司办公室存档。否则财务将缓付工程款并按每天合同总额的千分之一收取滞纳金。 6)、接受并遵守公司的有关制度,每周按时上报《设计施工进度周报表》。 五、本协议经双方签字盖章后生效,有效期为一年(通常情况为:一年签一次)。 六、甲乙双方在签订本协议后一年内有效,不再为单个项目签订协议。期间的合作项目,均通过《合作项目备案登记表》(见附件)进行登记,双方签字后即行生效,视为本协议不可分割的部分。 七、其它 1、本协议有效期内,双方必须遵守国家的政策、法律、法规。 2、本协议未尽事宜,经双方协商同意后签订补充协议,与本协议具同等法律效力。 3、合同期间如一方违约,造成另一方的经济损失时违约方应赔偿对方的经济损失。 4、履行协议过程中发生争议或纠纷本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决, 可向深圳市人民法院通过法律途径解决。 八、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具同等法律效力。(说明:附件一、附件二为本协议不可分割的部分,具有同等法律效

合作协议书范本1

合作协议书范本1 以下合作协议书范本由法律快车公司法整理,供大家参考。推荐阅读:合作协议书样本合伙协议合同编号:甲方:法定住址:法定代表人:职务:委托代理人:身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系人:电话:传真:帐号:电子信箱:乙方:法定住址:法定以下合作协议书范本由法律快车公司法整理,供大家参考。 推荐阅读:合作协议书样本 合伙协议 合同编号: 甲方: 法定住址: 法定代表人: 职务: 委托代理人: 身份证号码: 通讯地址: 邮政编码: 联系人: 电话: 传真:

帐号: 电子信箱:乙方: 法定住址:法定代表人:职务: 委托代理人:身份证号码:通讯地址:邮政编码:联系人: 电话: 传真: 帐号: 电子信箱:丙方: 法定住址:法定代表人:职务: 委托代理人:

身份证号码: 通讯地址: 邮政编码: 联系人: 电话: 传真: 帐号: 电子信箱: 为了规范合伙企业的行为,保护合伙企业及其合伙的合法利益,根据《中华人民共和国合伙企业法》及有关法律、法规规定,甲、乙、丙各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,签订本协议。 第一条合伙宗旨 甲、乙、丙三方本着互利互惠、共同劳动、共同经营、共同发展的原则,共同经营美容美发店事务。 第二条合伙企业概况 名称: 经营场所: 经营范围: 经营方式: 第三条合伙期限

合伙期限为年,自年月日起,至年月日止。 第四条出资方式 1、甲方:出资额为元,以方式出资,占注册资本的 %; 2、乙方:出资额为元,以方式出资,占注册资本的 %; 3、丙方:出资额为元,以方式出资,占注册资本的 %。 本合伙出资共计人民币元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。 合伙企业存续期间,合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产,其合法权益受法律保护。 分享到:上一篇:物业管理有限责任公司章程范本下一篇:简单的合同协议样本特别推荐· 合作协议书样本· 股东贷款协议· 股东出资转让协议(一)· 股东投资设立公司协议书· 设立有限责任公司出资协议书(样式二)· 干股协议书(范本)相关文章· 隐名股东协议· 合伙人被除名的情形· 股东协议书范本· 投资入股未兑现,投资人能以投资款转变为借款为由要求返还吗?· 股东贷款协议· 合资成立有限公司协议书范例返回首页回顶部收藏本页打印投稿投诉建议无须注册,快速提问。律师免费为您

企业基本情况说明

附件1 企业基本情况说明 我公司于2014年4月14日取得中国特种设备检测研究院颁发的《石油化工检维修资质证书》,现将我公司一年来的情况详细说明如下: 一、年度变化情况 1. 与其他单位发生合并、分立、重组等产权变更行为的情况。 2. 营业执照、组织机构代码证、行政许可资质等发生变更或取消的情况。 3. 人员、工机具、作业场所、办公场所/注册地等资源条件发生的变化情况。

二、QHSE体系运行情况 1. 体系文件发生修订改版的具体情况,包括修订改版时间、内容概要、签发情况等。 2. 体系人员发生变更的情况。 3. 内审开展的具体情况,包括内审时间安排,审核组成员,基本情况介绍,不符合项情况,整改情况。 4. 作业指导文件情况,包括编制了哪些作业指导文件,作业指导文件是否符合本单位检维修施工项目的需求,是否切实有效。 5. 机具、设备、检测仪器情况,包括检测仪器检定的计划和实施情况,机具、设备的维护保养情况。 6. 职业健康管理情况,包括职业体检的计划和组织情况,个体防护用品的计划、购置和发放情况,职业危害的监测和告知情况。 7. HSE检查监督管理情况,包括定期HSE检查的开展情况,专项HSE检查的开展情况。 8. 应急管理情况,包括应急预案培训的开展情况,应急预案演练具体情况,演练了几次,演练了哪些内容,应急预案效果如何。 9. 其它与检维修资质相关的过程管理。 10. 上年度体系运行中重复出现的问题和采取的纠正预防措施。

三、上一年度完成的检维修业绩情况概述 文字简要描述上一年度检维修业绩完成情况,对于哪些资质有业绩,哪些资质无业绩,要予以重点说明。 2015年以来,机电分公司逐渐发展壮大,2014年取得资质后.机电分公司严格按照QHSE体系运行,实现了全年无重大安全事故,无质量事故的发生。顺利完成各类检维修任务3500余项,实现产值4500余万元。现就2015年检修情况概述如下: 一、转动设备(专用机械设备及其附属设备):顺利与中国石化集团资产经营管理公司宜昌分公司签订《资产公司生产装置保运合同》合同金额123.84万元、《股份公司生产装置保运合同》合同金额216万元。完成了气化X1103设备改造、动力煤库1#、2#,3#、4#、6#皮带,原料煤库1#、2#、3#、6#、8#、10#皮带更换及动力煤库、原料煤库落煤筒、减速机等业务的检维修工作。 二、一般往复式压缩机检维修:完成湖北化肥厂化工二部H120-C301、H120-C302、H120-C201A/B、H120-C203、煤转化K1101A/B风机、K1102A/B 一般往复式压缩机检修,动力脱硫装置氧化段1#、2#、3#、4#往复式压缩机等检维

风电工程防火、防风安全管理制度

风电工程防火、防风安全管理制度 一、一般规定 1.施工现场及生活区宜设独立电源的消防网。消防管道的管径及消防水的扬程应满足施工期最高消防点的需要。在仓库、宿舍、加工场地及重要机器设备旁应有相应的火火器材,一般按建筑物面积每 120m2设置标准灭火机一个。 2.消防设施应有防雨、防冻措施,并定期进行检查、试验, 保护消防水畅通、灭火机有效;消防水带、砂桶(箱、袋)、斧、锹、钩子等消防器材应放置在明显、易取处,不得任意移动或遮 盖,严禁挪作他用。 3.在发电间、油库、木工间及其他易燃易爆物品仓库等场所严禁吸烟,并设“严禁烟火”的明显标志。 4.严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。 5.在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理动火工作票并经有关部门批准后采取相应措施方可进行。 6.挥发性的易燃材料不得装在敞口容器内和存放在普通仓库内。装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器,应及时退库并保存在距构筑物不小于25m的单独隔离场所;装过挥发性油剂及其他易燃物质的容器未经采取措施,严禁用电焊或火爆进行焊接与切割。 7.采用易燃材料包装或设备本身必须防火的设备箱,严禁用 火焊切割的方法开箱。

8.熬制沥青及调制冷底子油应在建筑物的下风方向进行,距易燃物不得小于10m严禁在室内进行。 9.冬季采用火炉暖棚法施工时,应征得有关部门同意,制订相应的防火措施并设专人值班。 二、临时建筑及仓库的防火 1.仓库应根据储存物品的性质采用相应耐火等级的材料建成,领、退料值班室与库房之间应设防火墙。 2.采用易燃材料搭设的临时建筑应有相应的防火措施。主厂房的临时封闭不得采用易爆材料搭设。 3.临时建筑物内的火炉烟囱通过墙和屋面时,其四周必须用 防火材料隔离。烟囱伸出屋面的高度不得小于50cm。严禁用汽油或煤油引火。 4.氧气、汽油等危险品仓库,并设置气窗及底窗,门、窗应 向外开启。氧气瓶仓库的室温不得超过35Co 三、季节性施工 1.夏季施工 (1)夏季前应做好防风、防雨、防火、防暑降温等准备工作:现场排水系统应整修畅通,必要时应筑防汛堤。 (2)大风后,应对临建设施、脚手架、机电设备、电源线路等进行检查并及时修理加固。有严重危险的应立即排除险情。 (3)机电设备及配电系统应按有关规定进行绝缘检查和接地电阻测定。 (4)夏季应根据施工特点和气温情况适当调整作息时间。露

修改合同协议书修订版

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YW-HT-033467 修改合同协议书修订版

协议书 | YW-HT-033467 企业公民常用合同修改合同协议书修订版 修改合同编号:________ 甲方_________与乙方_________原于________年____月____日签订的 _________合同(原合同编号),现因_________,经双方协商同意,决定将其中_________条款:_________修定为:_________因修改合同给_________方造成损失计_________元,由_________方负责赔偿,赔偿金自________年____月____日起至________年____月____日止分_______次付清,特此协议。 本协议由双方签字盖章,并经鉴证机关审查证明后生效。协议书一式_____份,由双方各收执一份,鉴证机关收存一份,送________(有关单位)_______份。 甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________ 代表人(签字):_________代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 签订地点:_______________签订地点:_______________ XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd. 第2页

标准的合作经营协议书范本参考(协议示范模板)

标准的合作经营协议书范本参考(协议示范模板) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-060517

标准的合作经营协议书范本参考(协议示 范模板) 合作经营协议书范本一 甲方:乙方: 根据有关法律、法规,本着平等互利的原则,甲、乙双方共同合作投资经营_____代理项目。经双方友好协商一致,特订立本协议书。 第一条合作项目 双方拟共同投资经营的项目位于_____,并挂靠甲方的名义,甲方提供相关手续及证件。 第二条出资方式 1、甲方:出资额为_____元整,占公司股份_____% 2、乙方:出资额为_____元整,占公司股份_____%出资共计人

民币壹万元整。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。出资款用于__________,如需续交_____则由双方按相应的股份占比出资。 3、合伙企业存续期间,合伙人的出资和所有以合伙企业名义取得的收益均为合伙企业的财产,其合法权益受法律保护。 第三条盈亏分担 合作经营的利润分配方式为:风险和利润共同分担 1、甲、乙双方各占合作经营此项目纯利润的_____%; 2、如在合作经营中,合作经营产生借款,合作经营的利润应先偿还借款; 第四条、项目经营的组织架构 1、项目管理由甲、乙双方担任负责合作经营的日常事宜,所有合作资金须全部划入店铺资金。有关财务制度,经管双方协商后实施执行。 2、其他业务员人员由甲、乙双方共同商定委派或向社会招聘来确定。

公司经营情况说明公司情况说明

经营情况说明 一.基本情况: 心韵电子就是广东省中山市市工商行政管理局批准并于2010年8月15日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为:广东省中山市五桂山镇五桂山工业园区,经营范围为:以自有资金对灯具进行投资及策划(法律法规允许的项目)注册资金为人民币500万元,法定代表人:李力企业现有员工260人,平均年龄26以上岁,其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员15人,不包括兼职电工及装饰公司设计师(数名)。 二.经营情况: 1、主营业务: 主营业务为灯具项目投资与生产,包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯,工程灯,商业灯等产品,企业现主要项目投资与经营,产品主要销售到国内及广东各市并以批发形式为主,目前与许多优秀的经销商合作、大小已供货50家,,装饰公司在国风大小均为160多家,现有20家装饰公司与我们合作,预计2013年发展到40家以上,另外我们还与建材有合作关系如:木材,地板,油漆。墙纸,等等。并由加工企业制造成终端产品包括:led水晶灯,羊皮灯,欧式灯,现代蜡烛灯,中国风系列家具照明及led灯饰系列,可定做特殊

灯具,大型工程灯。 2、行业展望: 目前从国际市场瞧,灯具可供量相对稳定,贸易变化不大,但就是随着世界范围内环保意识增强与可持续发展战略的实施,限制与禁止灯具出口过的国家日益增多,从长远瞧,国际灯饰市场供应会趋紧。 从国内产销现状瞧,灯具消费增长速度加快,供需矛盾日益尖锐。进入80---90年代后,灯具供应量呈下降趋势,但消费却增长很快,弥补市场缺口主要靠进口,且进口量逐年增大;从消费结构瞧,主要集中在建筑、装饰、家具制造、,约占需求总量的75%左右;从国内产销发展趋势瞧,随着经济发展与人们生活水平提高,以及加工产业、产业结构优化调整,灯具需求将不断增长,市场缺口会进一步扩大;从恩施市场随着房地产行业发展来瞧灯具市场目前至少还有十年可造性。 三.经营业绩介绍: 我司灯具产品主要销售给国内及广东各区,交割均采用两种交收方式:一货到付款,二,店面交易,截止2012年10月28日,我企业销售成熟灯具产品每个月约900盏,每个月销售收入约950000万元人民币,实现利润46300余万元。 未来三年内,我司灯具可销售的成熟灯具约近10800盏,预计销售可达1370400人民币,预计利润约28万元。

最新整理风电项目安全管理制度.docx

最新整理风电项目安全管理制度 1. 范围 本标准规定了风电安全的管理要求。 本标准适用于公司在风电新能源施工过程中的安全管理工作。 2. 规范性引用文件 DL 796- 20xx风力发电场安全规程 DLT5191-20xx风力发电厂项目建设工程验收规程 电力建设安全工作规程第1部分:火力发电厂 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国建设部第166号令《建筑起重机械安全监督管理规定》 电力建设安全健康与环境管理工作规定(20xx年) 3. 职责 3.1组织机构建设及安全岗位责任制 3.1.1项目组织机构设置 1) 项目部决策层的设置项目经理一名、总工程师一名、生产经理一名。(党组织负责人可决策层人员兼任) 3.1.2安全管理组织机构设置 1) 项目部安全第一责任人为项目经理,另外设置安全部长一名,各专业设置专职安全员一名。 2) 安全执行层分为机械化工程处、建筑工程处、电仪工程处、设备安装工程处及架业、试验室等机构,负责合同范围内相关专业的施工、试验及管理 3.各级岗位职责 3.1项目经理 1) 负责组织机构确立、人力资源配置到位,明确各级人员职责和权限,监督职责履行。 2) 组织制定项目的各项管理制度,主持项目部日常工作。 3) 负责项目管理的整体策划工作,组织编制项目施工组织设计和主要合同评审。 4) 负责组织项目施工整体规划和计划,制定月度工作计划。

5) 负责项目进度、质量、安全、成本控制管理,确保项目部目标、指标的实现。 6) 建立质量、职业安全健康和环境管理体系,并组织实施。 7) 负责项目管理的外部协调工作。 8) 作为项目部安全第一责任人,对本单位的安全施工负主责。协调、布置、安排安全文明施工工作。 9) 组织并主持本单位每月安全工作例会,及时解决安全施工、文明施工及职业危害中存在的问题。 10) 确保安全技术措施经费的合理使用,使各类安全防护装置满足现场要求。 11) 确保本单位安全奖励专用基金的建立和使用,贯彻实施安全施工与经济利益挂钩的管理办法 12) 组织每周一次的安全施工大检查、督促整改执行。 13) 主持项目部各类事故的调查处理工作,负责组织防范措施的贯彻执行。 14) 项目关键作业工序必须亲临现场监督(如风机叶片和机舱的吊装、大型机械山地转场、主要设备装卸、危险区域线路架设等),发现安全隐患及时制止并解决; 3.2项目总工 1) 在项目经理领导下,全面负责项目部的技术管理工作; 2) 组织协调、贯彻公司管理体系文件的有效实施。 3) 负责施工组织设计、各种安装、调试的施工文件(包括作业指导书、安全工作票)的编审、技术和安全交底,解决施工组织方案中和现场实施的技术问题和生产协调问题。 4) 负责施工程序的策划和协调、布置。建立和完善项目的质量、职业安全健康、环境管理体系。 5) 组织综合施工图纸会审。编写风电安装质量验收计划和验评划分,审批验评资料,配合质监站对风机安装检查; 6) 组织重点项目质量监督的自查和配合相关方的监督检查工作,组织实施各项技术监督工作。

合作经营协议书范本

合作经营协议书范本 甲方: 乙方: 根据有关法律、法规,本着平等互利的原则,甲、乙双方共同合作投资经营商铺做安防项目,经友好协商一致,特订立本协议书。 第一章合作项目 第一条:1、双方拟共同投资经营的项目为位于 xx电脑城,并挂靠甲方的名义,甲方无偿提供 商铺内一切货源和安防配套经营

2、合作本项目内容为: 乙方同意共同出资购买xx电脑城商铺,并装修,同时按照双方确定的 安防材料设备的标准及规模进行装修 4、本合作项目期限为x年,自本合同签订之日开始计算。 第二章出资及盈亏分担 第二条:乙方确认本项目的第一期投资为x万元,甲方负责商店的进货和管理和技术。 第三条:合作经营的利润分配方式为:甲、乙双方各占商铺内50%的纯利润享有合作经营所产生的利润;如在合作经营中,合作经营产生借款,合作经营的利润应先偿还借款;利润三个月分配一次,但须在利润中扣除20%作为合作项目的后续发展基金 合作经营的亏损分担方式为:乙方前期需要承担第一期投资的30%亏损!若超过30%则以双方各承担一半分担合作经营所造成的亏损。

第三章项目经营管理 第四条:项目经营的组织架构 1、管委会由甲、乙双方共同组成,是项目经营管理的最高权利机构,参照我国有关法律及合作双方签订的合同规定行使职权。 2、商店管理由甲方担任负责合作经营的日常事宜,会计由乙方推荐担任,所有合作资金须全部划入店铺资金。有关财务制度,经管委会订立后实施执行。 3、其他管理人员的由甲、乙双方共同商定委派或向社会招聘来确定。 第五条:商铺经营的具体经营模式、商铺管理及业务规章及制 度由甲乙双方共同制订,甲乙双方应认真、全面遵守。 第六条:每一个月甲乙双方召开一次会议,通报商铺的经营情况,包括生产、财务等情况,并经全体合作人一致同意制订的相应方案、协议对全体合作人具有约束力;特殊情况,经双方合作人同意,可召开临时会议。

合作生产经营协议书范本参考(官方版)

编号:QJ-HT-0277 合作生产经营协议书范本参 考(官方版) Both parties to the contract shall perform their obligations in accordance with the contract or the law within the contract period. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---

合作生产经营协议书范本参考(官方 版) 说明:该协议书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署协议,在协议期限内按照协议约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 甲方: 乙方:身份证号码: 住址: 住址: 甲、乙双方就共同生产、经营环保型鞋用粘合剂事宜,本着友好协作、互惠互利的原则达成以下协议: 第一条合作项目及合作条件 1、甲、乙双方自愿合作生产、经营“环保型鞋用粘合剂”项目(以下简称合作项目)。 2、双方一致同意,合作项目对外以甲方现有的名义及“燕山”牌商标开展生产经营活动。双方一致确认,开展合作项目生产经营活动的一切法律后

果由双方按照各自持股比例共同承担,与厦门南*山工贸有限公司无关。 3、乙方负责提供生产经营“环保型鞋用粘合剂”所需要的产品配方及主要原材料中的和,其他原材料由甲方按生产进度自行采购。 4、乙方全权负责产品的销售及回款工作,并保证年销售额最低不少于万元. 5、双方一致同意生产用地租用的经营场所(具体地址),双方按每月元租金的标准向支付租金,每月支付一次。 6、在双方合作期间,甲方对外作为合作项目的代表,负责对外签署日常生产经营活动所需的法律文件,甲方所签署的文件均视为已经获得乙方的认可。 第二条出资额及持股比例 1、合作项目的出资额为人民币柒拾万元整,甲方出资额为人民币伍拾万元整,乙方出资额为人民币贰拾万元整。 2、双方均应在年月日前将各自的出资额足额交付至双方共同开设的合作项目资金管理账户。逾期出资的一方应按出资额每日千分之一的利率向对方承担违约责任。

单位基本情况说明

单位基本情况说明 抚松县住房和城乡建设局主要职责:(一)贯彻执行国家、省、市、关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规;承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任。(二)承担推进住房制度改革的责任。(三)承担全县城市建设和管理的责任。(四)承担规范住房和城乡建设秩序的责任。(五)承担规范工程建设标准体系的责任。(六)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。(七)承担全县建筑业管理的职责。(八)承担全县各类危旧房屋安全检查、监督、鉴定的职责。(九)承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。(十)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 (十一)负责编制县域中长期城市基础设施投资计划;负责编制、执行年度城市维护费收支计划;负责全县城市建设和基础设施建设投融资工作;归口管理行业统计和信息工作;负责机关和系统财务管理、内部审计、国有资产管理工作;负责集中征收各种城市建设收费。(十二)负责全县建设行业科技管理,组织重大科技项目和成果推广;指导重大科技引进和创新工作。(十三)负责管理全县建材行业的责任;负责拟定建材行业的发展规划、行业政策,实施行业管理。 (十四)负责管理局机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制工作;负责行业的职工队伍培训和继续教育工作;负责直属单位的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理。(十五)负责局机关和直属单位的党组织建设、精神文明建设、群团、纪检监察和信访工作。(十六)承办县政府交办的其他事项。设置11个科室,经

费来源为财政补助。 部门预算单位构成为: 1、抚松县住房和城乡建设局 2、抚松县供热管理办公室 3、抚松县燃气管理办公室 4、抚松县规划管理办公室 5、抚松县城建监察大队 6、抚松县园林处 7、抚松县墙体材料改革办公室 8、抚松县市政设施监督管理处 9、抚松县质量监督站 10、抚松县房屋征收中心 11、抚松县人民防空工程结建处 抚松县住建局经费基本收入支出情况 1、收入项目预算数(单位:万元) 当年财力8884.97 工资福利支出1,383.29行政在职职工年工资总额129.00 事业在职职工年工资总额891.12 绩效奖励工资24.02 个人取暖费13.71 养老保险金285.13 第十三个月工资40.31 对个人和家庭的补助217.71退休费182.12 住房公积金35.11 其他对个人家庭和补助支出0.48

风电特种设备管理规定

附件6: 中国大唐集团公司 风电特种设备技术管理工作规定 第一章总则 第一条确保特种设备的产品质量和安全使用,是发电企业安全的重要保障。为加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)风电特种设备技术管理,制定本规定。 第二条风电特种设备(以下简称特种设备)的技术管理工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,实行技术责任制,按照依法管理、分级管理、闭环控制、专业归口的原则,实施对特种设备工程设计审查、设备选型与监造、安装、使用、检验、维修保养和改造的技术性能检测和设备退役鉴定的全过程、全方位技术管理。 第三条特种设备的技术管理工作要依靠科技进步,采用和推广先进的有成熟运行经验的特种设备,不断提高特种设备的安全、可靠运行水平。 第四条特种设备的安全对企业极其重要,因此,各风电企业应严格按照行业归口的原则,在加强内部管理的同时,接受当地质量监督机构监督管理部门的监督管理。 第五条本规定适用于集团公司及其各上市公司、分公司、省发电公司、各基层风电企业。

第二章管理机构与职责 第六条集团公司特种设备技术管理工作实行三级管理,第一级为集团公司,第二级为分子公司,第三级为集团公司各风电企业。 各地质量监督机构的监督管理部门按照国家规定的制度对当地集团公司所属各风电企业行使管理,各风电企业应配合其开展管理工作。 第七条集团公司特种设备的技术管理工作实行副总经理或总工程师负责制。各级技术管理部门均应在副总经理或总工程师领导下工作。 第八条集团公司成立以副总经理或总工程师为首的技术管理领导小组,领导集团公司的特种设备技术管理工作。下设技术管理办公室,负责本公司的技术管理日常工作。 第九条技术管理领导小组和技术管理办公室的职责 (一)贯彻落实国家、行业有关特种设备技术管理的政策、法规、标准、制度,对技术管理行使领导职能。 (二)组织制定集团公司的特种设备技术管理制度,工作规划和年度计划。 (三)对各风电企业特种设备管理工作进行检查和管理。 (四)组织并参加在建和投产风电企业因特种设备管理不力而发生的重大事故的分析调查工作,制定反事故措施。对特种设

风电安全工作管理规定示范文本

风电安全工作管理规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电安全工作管理规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 编制依据 1.1 中华人民共和国《安全生产法》 1.2 XXXX集团公司《安全生产工作规定》 1.3 XXXX新能源股份有限公司《安全生产工作手 册》; 2 安全文明施工方针 坚决贯彻“安全第一,预防为主”的方针,认真履行 各级安全职责。 3 安全管理目标 3.1 不发生人身死亡事故; 3.2 不发生重大机械设备损害事故; 3.3 不发生重大火灾事故;

3.4 不发生负主要责任的重大交通事故; 3.5 无重大环境污染和重大坍塌事故。 3.6 年轻伤负伤频率控制在3‰,且重伤率不得大于0.5‰ 3.7 班组文明施工达标率100%。。 3.8 合理使用自然资源,节约用水用电,逐渐降低水电消耗。 3.9 合理使用自然资源,节约原材料,逐渐降低原材料的消耗。 3.10 现场施工、办公及生活垃圾集中回收分捡处置,防止二次污染。 3.11 科学环保的管理现场,最大限度的控制噪声和扬尘。 4 安全工作目标的实施与控制 4.1 落实各级安全责任,明确各级安全工作的目标,

相关文档
相关文档 最新文档