1.编制依据

1.1本工程施工组织设计和图纸会审记要

1.2河南省肿瘤医院门诊医技楼工程设计施工图纸

1.3《混凝土结构工程施工质量及验收规范》 GB50204-2002

1.4《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

1.5《混凝土质量控制标准》GB50164-92

1.6《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001

1.7《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95

1.8《中建总公司施工工艺标准》

2.工程概况

2.1工程概况

河南省肿瘤医院门诊医技楼工程位于郑州市。

本工程由六层的主楼、二层的地下室组成,是集诊疗、手术、科研、护理为一体,技术含量高、施工标准高,施工净化要求严格的综合性医疗工程。结构类型为框剪结构,建筑高度27.950米,建筑总面积52965m2,地上建筑面积33306m2;地下建筑面积19659 m2。建筑相对标高±0.000相当于绝对标高93.45m。

本工程地下二层局部为医院直线加速器医疗用房,共设计安装8台直线加速器,面积为1600m2。为满足功能要求,墙和顶板设计为防辐射、大体积混凝土,原设计采用重晶石防辐射混凝土,后通过加大结构构件截面尺寸,将混凝土设计为掺加抗裂纤维和膨胀剂的普通抗渗混凝土。

直线加速器医疗用房顶板厚度为1300、2500mm,顶板共铺设六层双向水平钢筋(局部十层);墙体厚度为1300、2500、2650mm,墙体双向水平钢筋布置为六排,墙体最大净高为5.05m(见下图)。

2.2工程重点、难点分析

2.2.1顶板厚度达2500mm,墙体厚达2500mm、2650mm,高达6.35m,使模板工程施工难度非常大,如何设计好2500mm厚顶板模板支撑架和墙体模板方案,确保施工安全和质量,是本工程的重点和难点。

2.2.2顶板和墙体钢筋安装量大,加速器房钢筋共计500多吨,顶板水平钢筋纵横向多达十层,墙体竖向钢筋多达六排,钢筋施工难度大。

2.2.3混凝土工程重、难点:

2.2.

3.1混凝土浇筑量大,一次浇筑量达2000多m3,两段共计4000多m3,浇筑的时间长,应保证商品混凝土供应,使浇注及时、连续进行。

2.2.

3.2施工现场场地非常狭小,对浇筑设备布置不利,施工现场应合理规划。

2.2.

3.3 2.5米超厚顶板和墙体混凝土浇筑振捣必须严格控制分层厚度,保证混凝土不出现冷缝。

2.2.

3.4超厚大体积混凝土水泥凝结过程将产生大量水化热,做好裂缝控制、保内外温差控制在规定范围内是混凝土施工质量的关键。

3.施工准备

3.1测量放线

根据平面主控制轴线,在底板面上放出加速器房各细部轴线和墙截面边线、两条距墙边线500mm的模板控制线。

3.2技术准备

3.2.1施工技术人员认真熟悉施工图,明确施工中的重点和难点,根据相关规范、标准要求和施工组织设计,编制直线加速器房专项施工方案。

3.2.2施工前,由项目总工对管理人员进行方案交底,工长根据施工方案对各工种班组进行书面施工技术交底,书面交底要签字。

3.2.3确定混凝土原材料,合理配制混凝土。从技术力量、生产能力、运输距离以及混凝土罐车数量等设备能力等方面选择商品混凝土供应公司。

3.2.4做好各种原材料的取样检验和试验,如钢筋原材复试及焊接连接试验以及模板支撑构配件的进场检查验收。

3.2.5现场管理人员及操作人员具备上岗条件。

3.3材料、机具准备

3.3.1木模板加工用的电锯、压刨、平刨等机械就位固定试运转完好,木工操作用的电钻、扳手、锤子、铲刀、滚刷、线坠、水平尺及拆模用的撬杠等小型工具应配备齐全。

3.3.2主要需用材料详见下表,提前组织材料的订货、分批进场。

定支架)、浇筑振捣设备以及现场临时配电设施全部调试完毕。混凝土试验仪器包括试模、坍落度检测仪器等已准备好。

3.4.1直线加速器房浇筑混凝土前钢筋隐检、模板预检全部完成,浇灌申请齐全,各种专业预埋全部安装到位并通过监理检查。

3.4.2小型机具及工具准备齐全有效,经检验试运转合格。

3.4.3各类需配合混凝土施工的机械已经准备,地泵已经全部搭设好,泵管安装完毕,浇筑混凝土用架子及走道已支搭完毕,并经检验合格。

3.4.4施工现场车辆出入口道路清理完毕,保障通畅,搅拌站派驻现场的调度人员准备就绪,各种通行证、施工许可证等齐全。为了保证直线加速器房混凝土连续浇筑,并结合现场场地狭小等困难,拟将在大门口设置2台地泵浇筑混凝土,保证每个段的混凝土一次连续浇筑完成。

3.4.5在大体积混凝土浇筑之前,项目部应与搅拌站及时沟通联系,确保混凝土供应及时。

4.施工安排

4.1组织安排

针对该分项安全隐患较大、工程体量大,质量要求高的特点,项目部成立直线加速器房施工组织领导小组,进行现场指挥、协调,对施工的全过程予以监控,及时处理突发事件,确保直线加速器房混凝土浇筑的顺利进行,不出任何质量事故。随时收听天气预报,如遇大雨天气,推迟施工。

施工组织领导小组:

组长:***

副组长:***、*** 、***

组员:***、***、***、***、***、***、***、***、***、***、**、***、***

4.1.1现场管理层负责人

负责直线加速器房方案的落实,提出模板、混凝土材料计划,组织施工,并做好现场质量预控和监督检查,负责模板、钢筋、混凝土工程的预检、报验。

放射防护专项施工方案

华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼 放射防护专项施工方案 目录 一、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工工艺............................................................................ 错误!未定义书签。 1、材料及做法 (1) 2、作业条件?错误!未定义书签。 3、施工方法?错误!未定义书签。 四、质量保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。 五、成品保护措施.................................................................... 错误!未定义书签。 六、安全保证措施及文明施工?错误!未定义书签。

一、工程概况 华中科技大学同济医学院附属协和医院门诊医技大楼建筑面积83933 平方米,地上23 层,地下3层,裙房8 层,建筑装饰构架最高点108.55 米,屋顶面标高93.6 米,大楼建成后满足8000人日门诊量的要求。 本工程特殊墙体的部位:地下一层数字肠胃、DR室乳腺摄影;一层急诊CT室、急诊DR室;五层影像尿流动力学检测;八层口内X光机、曲面断层机、CT机室;十二层X光室。放射科各机房隔墙采用370、240厚灰砂砖实砌,370厚墙体面上采用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥涂刷,240厚墙体采用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥砌筑,以及面上用工业硫酸钡粉搅拌黄沙、水泥涂刷。防护区域内的门为不锈钢铅板防护平开门及不锈钢铅板防护推拉门。 二、编制依据 本工程施工图纸和相关设计变更 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB8279-87《医用诊断X线卫生防护标准》 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 GB50210-2001 《建筑装修工程验收规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50194-93 《建筑工程施工施工现场供用电安全规范》 GJGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规程》 三、施工工艺 1、材料及做法 硫酸钡砂浆墙面: 20厚1:1.5:2.5水泥黄沙硫酸钡砂浆(按公斤比)找平层 表面喷刷乳胶漆两道 硫酸钡砂浆顶棚:

医院防辐射铅防护施工设计方案

铅 屏 蔽 手 术 室 防 护 施 工 方 案 施工单位: 2015年

铅屏蔽手术室防护施工方案 一、墙面铅板防护安装方案 1、材料: 角钢、方通、槽钢要进行除锈并刷防锈漆或采用镀锌钢材;防辐射板;铅板。 2、施工顺序: 防辐射手术室周边搭设钢结构骨架---上下楼板及结构梁处膨胀螺栓固定---钢结构骨架上安装防辐射板---用相应当量厚度铅板压条粘贴处理缝隙。 3、制作钢龙骨、安装无铅防辐射板、铅板压条处理缝隙: 钢龙骨制作按照以下大样图进行施工; 钢材焊接处要求全部满焊,焊缝高K=6mm; 防辐射板密拼安装; 防辐射板缝隙处采用结构胶粘贴相应当量铅板处理; 各管道口采用铅板密封处理。

(五)、检查验收 1、检查防辐射板是否密拼。 2、检查防辐射板缝隙处是否全部采用铅板遮盖处理。 3、检查各管道出口铅板是否遮盖到位。 4、完成后表面要求平整、美观。 二、地面硫酸钡防护施工方案 重晶石粉碎颗粒(硫酸钡砂)能有效屏蔽X射线和Y射线,能有效防止阻隔射线外泄,与水泥等材料混合使用能达到良好的防辐射效果。重晶石粉碎颗粒以3.5 - 5 : 1(1为水泥量)的比例混合后20mm的厚度等于2个铅当量的防护作用,本工程功能复合手术室3个铅当量其它3间DSA手术室2个铅当量防护,也就是分别需要铺设30mm和20mm硫酸钡砂水泥砂浆方可达到设计需要。 (一)、主要材料: 重晶石(含硫酸钡)、水泥、水。 (二)、施工:

1、地面洒水润湿后,清理表面颗粒及疏松的附着物; 2、将重晶石粉碎颗粒以4 : 1(1为水泥量)的比例同水泥掺和 并搅拌均匀; 3、每次抹灰厚度需控制在15mm至20mm,避免风干过快; 4、后续施工只需按正常施工程序养护进行即可。 (三)、质量保障措施 1、待硫酸钡防护层完全达到最终强度后,再施工防水层(如设备层)及混凝土整浇层。 2、施工混凝土整浇层时,混凝土运送车需设专用通道,以保护硫酸钡防护层整体性不被破坏。 附图2.1 2015年月

直线加速器结构施工方案

【一】、编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 【二】、工程概况 工程名称:南京市鼓楼医院仙林国际医院项目基本医疗区工程工程业主:南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 工程建设地点:南京市栖霞区仙林大学城仙鹤片区 结构体系:医疗区采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。 建筑规模:本工程建筑面积为104616.00㎡(地上三~四层,地下一层); 周边环境:本工程南京市栖霞区仙林大学城仙鹤片区地处,北为灵山北路。 直线加速器基础底板厚300,基础底板面标高-2.15米、-2.70米。层高:(基础底板面~楼板底)4米。共一层。墙板厚800㎜、1300㎜、1250㎜,顶板厚1300㎜、2500㎜。混凝土分层浇灌,每层1200㎜左右,初凝后浇灌上层混凝土,(1小时~2小时)。 【三】1.3米厚墙模板计算书 一、墙模板基本参数 计算断面宽度1300mm,高度4200mm,两侧楼板高度1300mm。 模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置21道,内龙骨采用50×100。 外龙骨间距400mm,外龙骨采用双钢管Φ48×3.5。 对拉螺栓布置5道,在断面内水平间距400+500+500+600+600mm,断面跨度方 向间距400mm,直径14mm。 二、墙模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度 验算只考虑新浇混凝土侧压力产生荷载标准值。 新浇混凝土侧压力计算公式为下式中的较小值: 其中c——混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t ——新浇混凝土的初凝时间,为0时(表示无资料)取200/(T+15),取5.714h;

放疗科规章制度

放疗科规章制度 【放疗科工作制度】 一、实行科主任负责制,健全科室管理系统,以病人为中心,提高诊疗质量,改善服务态度,密切与其他科室的联系,积极开展医教研工作。 二、执行各类各级人员的岗位职责,分工明确,人员相对固定,个别岗位在保证诊疗质量的前提下适当轮换。 三、根据医院年度工作要求,制定科室计划,组织实施,定期检查。每月、每季度小结,年终总结。 四、每周召开科会,传达周会内容,小结一周工作,研究和安排下周工作。建立定期业务学习制度。 五、自觉遵守医院的规章制度,坚守工作岗位,严格考勤。 六、开设专科门诊,应当派中、高级职称的医师担任。 七、严格掌握放射治疗适应症。实施放射治疗的病人应先经病理学或细胞学明确诊断,并经诊断确属放射治疗疾病。 八、建立新病人、疑难病例放疗前集体讨论制度,并记录在专用本。经常研究诊断技术,解决疑难问题,不断提高诊疗质量。 九、治疗前认真核对治疗计划,选择合适的照射条件,保证靶区吸收剂量的均匀性,对患者非照射的敏感器官和组织进行屏蔽防护。 十、对拟行放射治疗的病人应当要求病人签署《知情同意书》。 十一、加强与各科室的联系,互通信息,不断开展新技术、新项目,并及时总结工作经验。 十二、物品和药品的管理应有专人负责。 十三、建立差错事故登记制度。 【放疗科仪器管理制度】 一、建立科室仪器设备的帐册,专人负责,做到帐物相符。 二、每台仪器应有操作规程,使用时严格按照规定步骤操作。新来人员和进修人员在未掌握使用方法前,不得单独操作仪器。 三、使用中如果仪器发生故障应当及时报告维修人员,尽快修理,并记录在

案。 四、仪器技术档案(说明书、线路图、故障及维修记录)应保存良好。 五、直线加速器室内温度应保持在18-25℃;相对湿度20%-65%,做到防寒、防热、防潮、防尘和防火。 【放疗科安全管理制度】 一、工作人员应妥善保管科室大门及房门钥匙,防止丢失;一旦不慎丢失,应及时报告,并做紧急处理。 二、工作人员下班前必须检查仪器、水、门及关窗锁门。全科人员应知道电源总开关位置,并熟练掌握灭火器的使用方法。 三、非工作需要,科室内不得使用电炉。 四、未经科室同意,本科工作人员不得在科内留宿。 五、提高警惕,杜绝安全隐患,发生重大事故应及时汇报领导。 六、专人负责安全管理,应定期检查,发现问题及时改进。 【放疗科资料管理制度】 一、放疗申请单项目应填写齐全(、部位、物理条件、剂量),治疗结束后治疗单应保留归档。 二、各种登记簿应保持整洁,项目填写齐全。每年度更换,妥善保存。 三、模拟定位片、磁带要按规定地点存放。医生借阅模拟定位片应办理手续,经借医生应签名并按期归还。 四、建立随访制度,由门诊护士负责随访,填写随访登记卡片、统计报告与疾病诊断符合率。 五、使用计算机管理数据、资料的,应当及时拷贝备份文件。 【放疗科查对和交接班制度】 一、接受放疗申请单时,做到五查:查姓名、部位、物理条件、剂量及交费。 二、查对放疗申请单书写是否规范,是否有主治医生以上人员审签。 三、查对治疗剂量是否经过物理师计算核对。 四、各岗位工作人员交接各班尚未结束的工作和特殊情况。 【放射治疗计划质量管理制度】

放射科学习计划

中医院放射科2012年学习计划放射科为培养人才,提高业务素质开展业务学习基本理论,基本知识,基本操作为主,另外举办专题讲座,以助知识更新。科内进行定期或不定期专业专题讲课,建立业务学习记录。2013年学习计划如下: 1月份:学习放射科各项规章制度 2月份:学习放射科技术操作规范和图像质量评价 3月份:学习放射科诊断报告书写规范 4月份:学习放射科辐射防护知识和安全事故条例 5月份:学习放射科三基训练 6月份:学习危重病人的紧急处理和操作流程 7月份:学习重点病例随访 8月份:学习疑难病讨论 9月份:学习x线机与ct机发展历程 10月份:学习特殊造影检查 11月份:五官科的摄片要求和报告书写 12月份:静脉肾盂造影的注意事项与流程篇二:2013年放射科教育培训计划 2013年放射科教育培训计划 1、加强辐射知识、相关法律法规的学习,认真贯彻上级卫生行政部门和环保监管部门相关文件精神,不断提高辐射安全防护意识和自身预防放射损伤的能力。 2、加强对医院内部管理制度的学习。 3、如本年度拟招聘的工作人员到位,及时安排新上岗人员参加岗前培训,争取尽快形成工作能力。 4、切实加强对专业知识的自我学习,认真开展“三基三严”训练。 5、熟悉掌握各类应急预案,在实践中总结经验、寻找不足,不断完善各项制度,认真分析可能发生的科内事故,做好事故应急准备工作。篇三:2015年放射科工作计划文库 2015年xxx医院放射科 工作计划 2014年我放射科在医院领导的关心支持下,放射科设施得到了很大改善,我们要以此为契机,凝聚人心,以新思路、新观念、新举措增强工作的生机与活力,加强管理,提高医疗服务质量,巩固并壮大人才队伍,实现放射科的又好又快发展。为切实加强科室建设,保证我科可持续发展战略目标的实现,不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求,特结合我院发展的实际需要与科室的具体情况,制定2015年工作计划如下: 一、重点打造数字化pacs系统下的信息化影像科室:2014年经院领导批示同意,我科室将引进多台诊断终端系统和大屏教学led屏幕。我科室将以此为契机,重点打造全科联网的信息化数字化pacs诊断系统,通过dr、ct、造影系统的联网,达到患者疾病的综合诊断、横向对比,提高我科室诊断的精度和准确率,惠及临床及广大患者。并且通过安装大屏led 教学屏幕,打造读片会诊室,诚邀临床科室对疑难病例进行讨论,提高我科医生技师的学术能力和临床沟通协调能力。通过完善完备pacs系统的建设及应用,利用新系统、新设备机器开展新项目,提高科室科研学术水平。 二、重点增加引进人才的可能性,加强科室梯队建设。由于我科近年来种种因素的影响下,使得连续两年取得执业资格的住 院医师目前为零人。主治医师和科主任几乎全员参与一线值班,使得科研无法展开,科研立项为零。因此加强科室人才的培养和人才梯队建设成为科室未来发展的成败关键。为此我科未来将加大人才引进,加强对年轻医师的培养,保证其顺利取得相关执业资格,使得放射科的人才梯队构成合理,解放科室骨干力量,使其能够得到重点培养,完成放射科业务工作承接,将骨干力量置于日常科室质量控制上。同时解放学科带头人,使其能带动全科的科研工作。进而实现提高科室整体业务水平,夯实科室基础业务,

防辐射混凝土施工方案

长安医院设备用房模板及重混凝土施工方案大体积防辐射混凝土施工方案本工程的大体积防辐射混凝土属于重要工序。 防辐射混凝土又称为屏蔽混凝土、重混凝土或核反应堆混凝土, 是原子核辐射源装置常用的防护材料,它能有效屏蔽原子核辐射.所谓原子核辐射,一般是指a射线、B射线、丫射线和中子流.由于a射线、B射线穿透力较低,厚度很小的防护材料也能完全挡住它们,所以防辐射混凝土要屏蔽的射线主要是丫射线和中子射线[1]. 丫射线是一种具有极大穿透力的电磁波,在穿过防护物质时可逐渐被吸收,当防辐射混凝土墙体厚度为常数时,防丫射线的性能与其密度成正比,物质的密度愈大,防护性能愈好,当防辐射混凝土达到一定厚度时,丫射线可被完全吸收.一般防辐射混凝土均采用重骨料配制成重混凝土. 中子射线是由不带电的微粒组成, 密度大的材料对能量大的快中子有减速作用, 但对能量低的热中子不具有减速效果, 要削弱中子射线, 防辐射混凝土中不仅须含重元素, 还要含有一定数量氢原子和水的轻元素. 长安医院放射设备用房为1层框架一剪力墙结构,建筑面积约455卅,该工程的治疗室的混凝土墙及顶板设计为防辐射混凝土,作为防射线的遮蔽体. 治疗室的防辐射混凝土强度等级 C30,素混凝土的容重》2500Kg/m3,墙厚0.5m、1m 1.5m.、1.8m,顶板厚度为1.2 、0.7 米。该防辐射混凝土的施工应着重解决原材料的选择、配合比设计和大体积混凝土施工等技术难题. 4.1防辐射混凝土施工方案 4.1.1原材料的选择 水泥:选用P ? O42.5级普通硅酸盐水泥. 外加剂: 选用缓凝高效减水剂, 缓凝高效减水剂对新拌混凝土具有较好的保坍性, 减水率20%以上, 不泌水, 可明显提高混凝土的和易性、泵送性和耐久性, 28 天强度可提高25%以上, 延迟水泥水化热放热时间, 在保证相同条件的前提下可节约水泥10- 20%. 骨料:选用粗、中砂, 含泥量< 3%; 碎石选用最大粒径为31.5mm 连续级配的优等品, 含泥量< 1%。 由于设计要求抗辐射素混凝土的容重》2500Kg/m3,因此在每立方混凝土中加入100 Kg 硫酸钡(重晶石) , 可满足设计要求。 4.1.2防辐射混凝土的配合比设计 防辐射混凝土的密度越大,其屏蔽效果越好,故配合比设计时应优先考虑混凝土的表观密度和密实程度,再考虑强度和施工工艺.配合比必须满足下列要求:

直线加速器大体积混凝土专项施工方案

直线加速器大体积混凝土专项施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

一、编制依据: 1.本工程设计施工图纸及其标准图(包括设计变更、图纸会审记录、设计交底等设计文 件)、工程地质报告 2.直线加速器施工补充图纸 3.本工程的施工方案 4.混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 7.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 8.《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 9.大体积混凝土施工规范(GB50496-2009) 10.直线加速器厂方要求 三、工程概况 1.忠县人民医院迁扩建项目二标段门诊医技楼工程直线加速器机房结构设计通过墙和顶板钢筋混凝土的厚度来防直线加速器的辐射,墙厚分别为:800mm、950mm、1300mm、1400mm、1700mm、2700mm,其中,主要为1300mm,基础底板面至直线加速器顶板面的高度为;直线加速器机房顶板厚度分别为:1600mm、2600mm属大体积混凝土施工。 2.直线加速器机房混凝土强度等级:柱、墙混凝土强度等级为C25,梁、板混凝土强度等级为C25. 四、施工准备 1.技术准备 根据施工图设计及直线加速器厂家提供的技术资料,作为大体积混凝土施工,确定施工主要采取措施。 混凝土配合比设计 1.2.1浇筑前委托重庆市忠县有可以做此混凝土配合比的权威检测单位做配合比设计,设计目标:延缓混凝土早期强度、降低混凝土水化热、防止混凝土开裂。 1.2.2 材料选择:选用低热的矿渣硅酸盐水泥并减少水泥用量、采用本地优质“乌江砂”作为细骨料、在保证泵送的前提下合理选择粗骨料碎石的粒径、用饮用水搅拌、添加:KS泵送剂、膨胀剂、粉煤灰、纤维、硅粉等。在混凝土浇筑前完成配合比设计,并通过试件验证合格后方可进行施工。 降低混凝土入模温度

混凝土施工方案~大体积重晶石防辐射

设计概况 本工程住院楼地下室设有二个直线加速器机房,结构设计为重晶石防辐射混凝土,其中墙板厚度为1100,局部为2400,顶板厚度为1150,局部为2400,属于大体积混凝土范畴。抗辐射混凝土的密实度不小于2.35克/立方厘米,设计强度为C30,混凝土结构类型为一类,基础为二类。 2 工程特点及难点分析 医用直线加速器对肿瘤疾病有良好的治疗效果,但如果防护不当,其高能电磁辐射也会给周边人员造成伤害。为了防止射线的泄漏,除进出治疗室的各种管道和线路均应预留、预埋外,不允许成型后钻孔,更不能有穿透的施工缝,并要严防大体积混凝土的水化热反应引起的裂缝。因此,除了应做好原材料的选择和优化配合比以及各种管道和线路的预留、预埋外,还必须做好施工缝的设置,不能有穿透的施工缝。 本工程的施工难点主要包括以下几点,必须作为主控对象,做好施工过程的控制和监测。(1)混凝土结构厚度大,属大体积混凝土范畴,应采取措施控制大体积混凝土的温度裂缝;(2)设计要求抗辐射混凝土必须连续浇筑; (3)抗辐射混凝土的密度不小于2.35克/立方厘米。 3 钢筋混凝土结构施工主要方法 3.1基础工程施工方案 基础工程施工流程如下: 施工前准备→测量放线→垫层→绑扎钢筋、支模→浇筑混凝土→基础墙→回填土。 3.1.1垫层混凝土施工 基础垫层混凝土的浇筑:复核基坑内土体标高,根据高程控制点用钢筋头垫层尺寸范围内中心的表面控制标志,四周用100mm方木固定。浇筑前要经项目部门复核模板位置无误。浇筑垫层混凝土用滚筒碾压平整,用木抹子抹平压实,最后用铁抹子压实压光。用砖砌模的,严格按照图纸要求进行施工,作到模内干净,无积水、垃圾。 3.1.2基础钢筋施工 基础钢筋的施工应注意以下几点: 成型制作前注意:钢筋是否具备出厂合格证,核对钢筋的规格、数量是否有误,做好原材及焊接件取样、试验工作,合格后方可使用。 绑扎前注意的问题:柱、梁箍筋与主筋垂直,箍筋的接头要交错布置在四交纵向钢筋上,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢;箍筋平直部分与纵向交叉点可间隔扎牢,以防骨架歪斜;柱插筋位置要正确。具体做法可用直径14的钢筋作成井字型,在柱模安装前焊于柱主筋上,井字筋的尺寸等于柱截面尺寸。 3.1.3基础模板施工 模板支立要牢固,标高尺寸正确,其支撑部分必须支撑在坚实的地基上,以防因混凝土振捣引起的模板变形,影响混凝土的质量,拆模时要待混凝土达到一定强度,并使混凝土不被损坏才可拆除(一般在浇筑24小时后即可拆除基础梁、柱侧模)。 3.1.4底板普通混凝土的浇筑 本工程采用独立的布料杆布料,根据工程的结构特点及现场道路的情况,从里向外进行布料。布料杆的作用范围要最大,且要尽量减少移动泵车。 材料准备:按照浇筑工作量,作好商品混凝土供应量计划,以保证混凝土连续施工的需要。混凝土的运输能力必须保证混凝土的连续浇筑,并在运输过程中保持其匀质性,作到不分层、不离析、不漏浆,保持较好的和易性,运至浇筑地点时塌落度保持良好。 混凝土运到施工现场时,随即开始浇筑,并在初凝前浇筑完毕。 浇筑过程中,操作人员不准在模板支撑和钢筋上行走,随时把模内钢筋的临时支撑和混凝土

医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 (1) (一)基本概况 (1) (二)、结构特点 (1) 三、施工计划 (3) (一)、工期计划 (3) (二)、材料及设备计划 (3) 四、施工工艺 (4) (一)、施工流程 (4) (二)、主要施工工艺选择 (4) (三)、模板工程施工工艺 (5) (四)、钢筋工程施工工艺 (12) (五)、混凝土工程施工工艺 (16) 一、编制依据 1、中国建筑西南设计研究院有限公司提供的《***区一医院医疗综合大楼施工图》及图纸会审纪要、设计变更。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008) 4、《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 6、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(JGJ166—2008) 7、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质(2009)87号文) 8、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质(2009)254号文)

9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、现行国家相关法律、法规、规范性文件、标准等。 二、工程概况 (一)基本概况 1、本工程总建筑面积.79平方米,建筑物相对高度75.50米,地下1层,地上18层。其中医技及住院楼部分采用现浇钢筋混凝土框架抗震墙结构体系,框架及抗震墙抗震等级为一级。门诊楼由其中三部分组成,均采用现浇钢筋混凝土框架结构体系,除图中特别标明外框架抗震等级为二级。本工程基础形式为医技及住院楼采用筏板基础及柱下独立基础,门诊楼采用柱下独立基础。 2、在地下室内设有1间医用直线加速器室,由于其有一定放射性,设计为超厚墙板钢筋混凝土结构。 (二)、结构特点 直线加速器房位于地下室内2-16轴~2-19轴交2-C轴~2-F轴范围,该范围地下室层高6.450m。因需具有一定防辐射要求,设计为超厚墙、板钢筋混凝土结构,墙厚1.0m、1.2m、1.3m、2.5m,顶板厚度1.3m、2.5m,详图2-1、2-2。墙板混凝土强度等级C40,掺加适量聚丙烯纤维。

直线加速器操作规程

直线加速器操作规程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

直线加速器操作规程(P R I C I S E) 1、开机: 打开机柜上的电源开关。键入RESET键,控制台屏幕显示进入PRIMUS界面。 然后键入F1键进入治疗模式。机器预热,屏幕下方提示WURMUP,进入待机状态。 2、病人更换拖鞋进入机房,躺在治疗床上,先松开床锁。将治疗床升至要求高度, 使三维激光与病人体表的激光线完全重合,然后核对源皮距,调节射野面积、准直器角度、机臂角度以及添加附件。认真检查治疗单,确认各项条件准确无误后,固定病人,锁定治疗床,关闭屏蔽门,退出机房。 3、工作人员进入控制室,根据医嘱治疗单要求,在控制台操作键盘上输入病人治疗 中所要求的能量、治疗剂量(MU)。经核对无误后,键入ACCEFT键,将右上角的钥匙右旋至RAD ON,启动绿色的RAD ON开关,进行治疗。在治疗过程中,应通过监视器密切观察病人体位有无变动,如发现异常情况,应立既按下黄色的RAD OFF 键,中止治疗。 4、需要通过LANTIS网络管理的病人,应先启动LANTIS主机,键入 CTRL+ALT+DEL,点击ENTER, 输入个人用户名及密码进行登陆。选择治疗所需的病人双击进入治疗界面,然后点击DOWNLOAD FIELD 进行传输治疗.如果实施分组编程治疗,摆位完毕后,应先将机臂旋转至180度,确定无任何碰撞后,方可进行治疗。 5、治疗完毕后,将右上角的钥匙左旋至PGM/RDY位置,打开屏蔽门,进入机房。 松开床锁,将床降至合适的高度,安全放下病人,然后进行下一位病人的治疗。 6、全日治疗完毕后,关闭机柜电源,清洁机房。

2021年医院放射科工作计划

2021年医院放射科工作计划 _____________________________________ xx年是我院创建区域性名院及三级医院关键的一年,放射科全体人员愿与院部的中心工作保持高度一致,加强人才培养,提高业务技能,更新设备,加强医德医风建设,不断提高文化素质,保证胜利完成院部下达的各项工作目标任务。 一.科室管理方面: xx年我科着重加强两方面工作。 一是质量建设:包括图像质量和诊断质量及服务质量。这方面的工作重点是把人员分成两个专业组。一个技术组,负责科室的图像质量的采集、储存、传输及整改提高;另一个是诊断组,主要负责科室的诊断报告的书写以及质量的提高。两个专业组分别由组长负责统计和收集每月的质量控制指标的汇总以及各项整改措施的讨论分析,由科主任具体制定下一步的整改方案。 二是文化建设:逐步打造团结和谐的整体科室队伍,不断提高人文素质和大局观念,加强职业道德内涵建设,建立互学互帮,以院为家,院荣我荣,以此提高整体科室形象。积极参加院部各项文化活动,党员和青年志愿者起模范带头作用,树立良好的职业价值观,为我院

的精神文明建设做出贡献。 二.业务发展计划 xx年也是我科持续发展关键的一年。面临着人员结构老化,部分设备需要更新,新业务新技术需要突破发展等众多发展瓶颈问题。 首先加强人才培养计划工作。把人才引进,高层次引进;人才培养,高层次培养作为科室发展的重点工作。采取请进来(把优秀专家请进来),送出去(科室业务骨干送出去培养)的方法,不断提高业务技能。 加强专业理论知识的学习和深造,继续开展科室内业务串讲活动,要求每个人每年至少两次备课,进行业务串讲学习。注重本专业的常见病,多发病开展讨论和分析。要求40岁以下人员人人熟练掌握该类疾病的影像特点及诊断要点,大大减少漏诊及误诊率。 另外要求40岁以下人员每周一次集中学习和病例讨论、读片活动。针对日常工作中遇到的问题总结解决办法。科主任带头参加每一次的集中学习,把要注意的问题和诊断原则分析思路逐步落实到每一位工作人员当中。

医院内墙硫酸钡混凝土防辐射涂料面层施工方案设计

xx市骨科医院病房楼工程 防辐射施工方案

xxxx市骨科医院病房楼工程项目部

目录 一、工程概况 .............................................. - 3 - 二、编制依据 .............................................. - 3 - 三、施工技术要求 .......................................... - 3 - 四、施工准备 .............................................. - 4 - 五、施工操作工艺 .......................................... - 5 - 六、质量要求 .............................................. - 6 - 七、成品保护 .............................................. - 7 - 八、施工质量通病防治及注意事项............................. - 7 -(一)砖墙基层抹灰空鼓、裂缝............................... - 7 -(二)抹灰面层起泡、开花、有抹纹........................... - 8 -(三)抹灰面不平,阴阳角不垂直、不方正..................... - 9 -九、职业健康安全要求...................................... - 10 -

放疗科规章制度及职责

放疗技术人员职责 1、在科主任领导下开展工作,负责本机日常投照等任务,严格遵守各项规章制度及技术操作规程,做好放疗防护安全保卫工作,严防差错事故。 2、熟练掌握治疗机的基本性能、主要附件及各类开关的正确使用方法和保管、简单故障排除方法、严防机器不应有的损伤及零配件、材料的缺失。 3、详细阅读、正确执行医嘱,如有不详或疑问时应及时向主管医师提出,询问清楚后方可执行。 4、了解并掌握各种治疗体位的重要点,严格按照投照要求操作。 5、负责做好新病人放疗前的准备工作,做好宣教工作,使病人能积极配合治疗。 6、正确记录放射治疗单,保证正确无误,坚持每周查对。 7、做好消毒隔离工作,工作结束后各种开关必须复原。 8、认真学习国内外先进技术,积极参加科研活动,开展新技术、新疗法。 做好有关资料积累和保管。

23EX直线加速器操作规程 1、开机前检查电源是否正常。 2、开机后检查水温、水压、水位、真空泵读数、发现异常立即通知维修人员。 3、检查各种指示灯是否完好,机架运转、床升降、激光灯、灯光野面积及距离灯等各种参数是否正常并做好记录。 4、打开MLC控制电脑进行自检,如发现异常应立即通知物理师和维修人员。 5、清点各种治疗配件是否完整并做好记录。 6、治疗前先测试各种能量级射线出束情况和剂量率是否稳定,如有异常应立即向无理师和工程师汇报。 7、保持机器的清洁、整齐,进机房必须换工作鞋。 8、上班时间服装整洁、挂工作牌、不谈与工作无关的事,不串岗、不脱岗,工作场所不吸烟不吃零食。 9、正常治疗时间外不得私自开机治疗病人,特殊情况需治疗病人的,须先经医务科批准同意。 10、非本科室人员不得操作机器。 11、关机后再次检查机器状况,切断须切电源、搞好卫生方可离开。

(完整版)放射科影像质量控制方案

放射科影像质量控制方案 为加强放射科影像质量管理和质量控制,保证放射科诊断质量和医疗安全,落实“医疗质量持续改进计划”,参照河南省医院放射科影像质量保证方案,制定本市放射科影像质量保证方案。 一、放射科影像质量保证组织和人员职责分工 (一)各级医院放射科应建立影像质量保证工作小组,小组成员应包括高年资影像诊断医师、放射科技师、影像设备维修人员相关专业工程技术人员,一般由5—7人组成。 (二)放射科常规X线统一管理,放射科主任负责影像质量保证方案的全面实施,组织定期和不定期的核查。影像质量保证工作小组成员中,影像设备维修人员或相关专业技术人员负责影像设备正常运行,保证影像设备运行稳定,参数准确,发生设备故障及时检修。技师负责X线检查扫描过程的质量控制。影像诊断医师负责诊断操作的质量控制和影像诊断质量报告的控制。 (三)各种设备日常保养责任落实到人。 二、放射科工作人员准入要求 (一)从事X医师和技师人员应经上岗培训,取得X医师和放射科工作人员证。 (二)从事放射科诊断应有执业医师资格。技术人员应有中专及以上学历,或已取得技师资格。 (三)从事放射诊断和技术人员应经放射防护知识培训合格,取得放射工作人员证。 三、影像质量评价制度 (一)室内放射技术质控每周一次。核查X线摄片体位是否符合标准:胶片尺寸统一,影像放大比例统一,不同时期检查,图像放大比例前后一致。评价影像质量,分析不合格片和差级片原因,提出改进办法。 (二)在日常诊断读片的同时,从诊断角度,对影像质量进行评价,发现图像质量不能满足影像诊断,技师与技术人员沟通,提出改进建议。 (三)根据诊断报告书写要求,每月一次抽查诊断报告质量。 (四)技师或医师日常工作中发现质量问题应逐级报告,上级技师或医师要技师处理。如质量问题较多,或出现严重质量问题,由影像质量保证工作小组研究解决。 (五)定期进行放射诊断与手术、病理或出院诊断随访对比,一般每年不少于6次,统计影像诊断与临床诊断的符合率,分析误诊漏诊原因,不断总结经验,提高诊断正确性。 四、影像质量评价标准 (一)X影像质量标准 1.一般要求 (1)被检查器官和结构在检查范围内可观察到。主要结构、解剖结构、解剖细节清晰辨认,影像能满足影像诊断要求。 (2)照片中的诠释齐全、无误、左右标志、检查号、检查日期、检查医院、被检查者姓名、性别、年龄、图像放大比例或比例尺等信息完整。正确放置铅号码,以分辨前后位或前位。

重晶石防辐射混凝土施工质量控制

重晶石防辐射混凝土施工质量控制 1工程概况 浙江省肿瘤医院衢州分院放疗中心直线加速器室长39.3m,宽11.2m,室内净高4.3m,底板厚700mm,墙体厚度为1500mm,最厚处为2700mm,顶板厚1700mm,最厚处为2550mm。设计采用强度等级为C30的防辐射混凝土,要求混凝土的表观密度大于3200kg/m3,以防止医用直线加速器产生的X射线、γ射线对墙外人体的危害。预计混凝土体积为1430m3。从经济性和施工可行性考虑,采用重晶石混凝土作为防护材料。重晶石防辐射混凝土具有表观密度大、易离析、导热性差的特点,且属于大体积混凝土,因此必须严格控制混凝土的温度裂缝、收缩裂缝等,确保重晶石防辐射混凝土的质量和屏蔽效果。 2原材料选用及质量控制 2.1粗骨料 选用福建省永安市李坊重晶石矿的矿石经破碎筛分而成的5~25mm连续级配碎石。其质量及技术性能应符合《重晶石防辐射混凝土应用技术规范》规定的Ⅲ级质量标准要求。其性能指标实测值如下:硫酸钡含量86%,表观密度为4400kg/m3,针片状颗粒含量6.5%,泥块含量0.3%,压碎值21%。 2.2细骨料 采用Ⅲ级质量标准的重晶石砂,其性能指标实测值如下:硫酸钡含量86%,重晶石粉3.5%,泥块含量0.5%,表观密度为4400kg/m3,

亚甲蓝值MB=1.00g/kg,细度模数2.3。 为了增加重晶石混凝土的和易性及可泵送性,细骨料中掺加Ⅱ区的人工河砂,其性能实测值如下:泥块含量0.4%,表观密度为2650kg/m3,亚甲蓝值MB=0.90g/kg,细度模数2.6。 2.3水泥 选用水化热较低的光宇牌P·O42.5普通硅酸盐水泥。其技术性能试验结果如表1。 2.4矿粉 为了降低水化热、提高混凝土耐久性,采用磨细矿微粉等量取代水泥。磨细矿渣粉选用衢州东深建材有限公司的S95级产品。其各项性能指标实测值如下:比表面积420m2/kg、流动度102%、活性指数100%。 2.5粉煤灰 采用衢江区兴达建材厂生产Ⅱ级粉煤灰灰,其性能指标实测值如下:需水量比104%,烧失量7.5%,细度22%。 2.6外加剂 由于防辐射混凝土中的重晶石与水泥浆体的密度相差较大,易出现分层离析现象,同时为了提高和易性及可泵送性,选用聚羧酸高效减水剂。其性能指标实测值如下:减水率23%、密度1.035、坍落度损失lh损失35mm,掺量为胶凝材料用量的1.4%。

直线加速器大体积混凝土专项施工方案

一、编制依据: 1. 本工程设计施工图纸及其标准图(包括设计变更、图纸会审记录、设计交底等设计文件) 、工程地质报告 2. 直线加速器施工补充图纸 3. 本工程的施工方案 4. 混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 6. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 7. 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 8. 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社 9. 大体积混凝土施工规范( GB50496-2009) 10. 直线加速器厂方要求 三、工程概况 1. 忠县人民医院迁扩建项目二标段门诊医技楼工程直线加速器机房结构设计通过墙和顶板钢筋混凝土的厚度来防直线加速器的辐射,墙厚分别为:800mm950mm 1300mm 1400mm 1700mm 2700mm其中,主要为1300mm基础底板面至直线 加速器顶板面的高度为7.0m;直线加速器机房顶板厚度分别为:1600mm 2600mm 属大体积混凝土施工。 2. 直线加速器机房混凝土强度等级:柱、墙混凝土强度等级为C25,梁、板混 凝土强度等级为C25. 四、施工准备 1 .技术准备 1.1 根据施工图设计及直线加速器厂家提供的技术资料,作为大体积混凝土施工,确定施工主要采取措施。 1.2 混凝土配合比设计 1.2.1 浇筑前委托重庆市忠县有可以做此混凝土配合比的权威检测单位做配合比设计,设计目标:延缓混凝土早期强度、降低混凝土水化热、防止混凝土开裂。 1.2.2 材料选择:选用低热的矿渣硅酸盐水泥并减少水泥用量、采用本地优质“乌江砂”作为细骨料、在保证泵送的前提下合理选择粗骨料碎石的粒径、用饮用水搅拌、添加:KS泵送剂、膨胀剂、粉煤灰、纤维、硅粉等。在混凝土浇筑前完成配合比设计,并通过试件验证合格后方可进行施工。 1.3 降低混凝土入模温度 1.3.1 浇筑前先用水湿润钢筋及模板,使钢筋和模板的温度降低。严格控制每层混凝土浇筑高采用全面分层循环连续浇筑,在混凝土浇筑过程中, 1.3.2 度在300mm到500mm之间,并且要放慢速度,但一定要保证上层混凝土浇筑下去时下层混凝土还在塑性状态。 1.4 混凝土降温和保温措施 1.4.1 本工程采用外部保温和内部降温相结合来控制混凝土内部与外部环境的温差,防止由于温差过大而造成混凝土产生裂缝。 1.4.2在直线加速器墙体和顶板内用DN20的镀锌钢管设置水循环管网5套,每套独立给排水;

放射科操作规程

放射科操作规程 一、开机前巡查机房、控制室、电源很有等,做好准备工作;开启通风设备,保持机房内良好的通风。 二、正确佩带个人剂量计。 三、认真核对患者姓名,明确检查目的和要求,做好登记。 四、选择适宜工作条件实施投照。透视时,必须做好充分的暗适应,在不影响诊断的原则下,应尽可能使用“高电压、低电流、厚滤过、小照射野、间歇式曝光”进行操作;在摄影时,根据不同的管电压更换附加铝过滤板,将照射野限制在实际需要的范围内,放射工作人员必须在屏蔽室内进行曝光。 五、对患者进行检查时,非投照部位进行屏蔽防护,其他人员不应留在机房内,如确需陪伴,均应提供必要的防护用品。 六、根据放射影像专业知识及有关标准,做出临床诊断,出具诊断结果报告单。 七、在使用过程中如发现放射诊断设备异常情况或故障时应立即停止使用,在查明原因,设备恢复正常后方可从新工作,并将故障和维修情况登记备查。

岗位职责 一、放射医、技师应熟悉并遵守国家有关放射诊疗管理的有关规定和要求,认真做好自身及有关人群的放射卫生防护工作。 二、爱护放射诊疗设备,进行经常性保养,及时调整机房温、湿度,保证设备正常运行,各种仪器设备及附属用品使用完毕后必须归还原位。 三、放射医、技师应熟悉放射诊疗设备的性能及各部件的使用方法,业务技能熟练。严格遵守操作规程,不擅自更改设备的性能参数,避免工作的随意性。 四、进行放射诊疗操作前应事先告知受检者辐射对齐健康的影响。扫描前仔细阅读申请单,了解病情及检查要求,合理选择胶片大小及投照条件,查对号码姓名,检查完后详细填写各有关项目,特检需记载造影剂名称,用量、反应及处理过程。 五、增强防护意识,开展放射诊疗工作时,尽量使用小照射野,对换者敏感部位进行必要的防护。 六、对病人热情耐心,检查中随时注意病人情况,发现问题立即停止检查并及时处理;对陪护人员应事先告知辐射对健康的影响和提供必要的防护措施。 七、爱护设备及室内设施,及时整理机房,清洁设备,保持室内整洁,下班前切断电源关好门窗。

某医院直线加速器重晶石混凝土方案

**********医院迁建工程直线加速器机房大体积重晶石防辐射混凝土施工 专 项 方 案 **********公司 *****年***月***日

目录 1 设计概况 (1) 2 工程特点及难点分析 (1) 3 钢筋混凝土结构施工主要方法 (2) 3.1基础工程施工方案 (2) 3.1.1垫层混凝土施工 (2) 3.1.2基础钢筋施工 (2) 3.1.3基础模板施工 (2) 3.1.4底板普通混凝土的浇筑 (3) 3.2主体结构工程施工方案 (3) 3.2.1墙、顶板钢筋施工要点 (3) 3.2.2墙、顶板模板工程 (4) 3.2.3墙、顶板大体积重晶石混凝土工程 (5) 4 质量控制 (9) 5 防辐射专项验收 (10) 6 附:模板及支架计算书 (10)

大体积重晶石防辐射混凝土施工方案 1 设计概况 本工程住院楼地下室设有二个直线加速器机房,结构设计为重晶石防辐射混凝土,其中墙板厚度为1100,局部为2400,顶板厚度为1150,局部为2400,属于大体积混凝土范畴。抗辐射混凝土的密实度不小于2.35克/立方厘米,设计强度为C30,混凝土结构类型为一类,基础为二类。 2 工程特点及难点分析 医用直线加速器对肿瘤疾病有良好的治疗效果,但如果防护不当,其高能电磁辐射也会给周边人员造成伤害。为了防止射线的泄漏,除进出治疗室的各种管道和线路均应预留、预埋外,不允许成型后钻孔,更不能有穿透的施工缝,并要严防大体积混凝土的水化热反应引起的裂缝。因此,除了应做好原材料的选择和优化配合比以及各种管道和线路的预留、预埋外,还必须做好施工缝的设置,不能有穿透的施工缝。 本工程的施工难点主要包括以下几点,必须作为主控对象,做好施工过程的控制和监测。 (1)混凝土结构厚度大,属大体积混凝土范畴,应采取措施控制大体积混凝土的温度裂缝; (2)设计要求抗辐射混凝土必须连续浇筑; (3)抗辐射混凝土的密度不小于2.35克/立方厘米。

电子直线加速器操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电子直线加速器操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9496-45 电子直线加速器操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一:准备 1、合设备室整机电源墙壁闸,接通电源。 2、打开操作台面上微机钥匙开关,启动计算机。 3、打开低压电压钥匙开关,启动整机低压电源,按下故障复位键或使用故障复位钥匙开关,清除上电过程中芯片处理不确定状态造成的故障报警,此时自动进行15分钟左右的预热。 4、按下设备室三相交流稳压器绿色按键启动稳压电源。 二:摆位 1、打开手控盒上的光野灯,测距灯及床面左右前后的电动锁。 2、观察模拟灯光与照射野部位是否相对,如有偏斜则移动床面,旋转准直器校正方位,使之完全相对。

3、不规则野需要在托盘上用铅块档铅。 4、如同中心治疗摆位程序为打开激光灯、升床对野、对角度。 5、摆位完毕关闭模拟灯光、锁床。 6、关闭治疗室门,回到控制台,打开高压电源开关。 三、控制台操作 1、屏幕上出现有主菜单,根据需要用上下键头移动光标到欲选项位置上,按Enter键到相应方式参数输入屏幕。 2、常规治疗方式:在主菜单屏幕下选择第一项 3、弧形治疗方式:在主菜单屏幕下选择第二项 4、楔形治疗方式:在主菜单屏幕下选择第三项。 5、一项参数输入完毕后按“Enter”键,光标自动移至下一项参数输入位置,各项参数输入完毕进入治疗控制菜单的屏幕,按下“Y”“Y”“N”键和照射按钮,照射开始。 6、照射完毕后,切断高压电源,按下“S”键返