文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无蜗壳离心风机的实验性能对比

无蜗壳离心风机的实验性能对比

无蜗壳离心风机的实验性能对比
无蜗壳离心风机的实验性能对比

无蜗壳离心风机的实验性能对比

无蜗壳离心风机一般多以设备冷却风扇的形式使用,具有风量大、压力高、噪声低、结构紧凑等优点,是普通轴流风机和普通离心风机无法替代的产品。鉴于无蜗壳离心风机良好的低噪声性能,目前也有厂家推出箱式无蜗壳风机用于建筑物通风换气。

蜗壳的作用:机壳的任务是将离开叶轮的气体导向机壳出口,并将气体的一部分动能转变为静压。蜗壳中不同截面处的流量是不同的,在任意截面处,气体的容积流量与位置角φ成正比。一般气流在蜗壳进口处是沿圆周均匀分布,因此在不同φ角截面上的流量q vφ可表示为q vφ=q v4

(φ/360°)。q v4为蜗壳进口处流量,通常蜗壳中速度变化不大,气体密度可认为是定值。若蜗壳的型线能保证气体自由流动,这时蜗壳壁对气流就不会发生作用,那么在不考虑粘性情况下,气体在蜗壳内的运动将遵循动量矩不变定律,即c u R=常数。

经分析得知,气体最多6次被蜗壳碰撞导至出口,蜗壳很好地收集了气体。并且气体在叶轮流向蜗壳时容积变大,一部分动能转变为静压。

离心通风机的主要功能是完成气体的输送,若无机壳就不可能实现这一功能,无蜗壳也不可能很好地实现叶轮的功效。

箱体与叶轮装配见图1和图2。其中箱体均由铝型材框架和夹心面板制成。六面体只有一面敞开,它强制气流从一个方向流出,并有消声作用。它与常规箱体机相比,其制作简单,节约空间,降低了成本。图中1020×1020×880为箱体1;1060×1027×880为箱体2。

试验采用标准出气侧试验风室,风室横截面积为3000mm×3000mm,风室中采用孔板测定流量,其结构如图1所示。

在上述风室装置中对700mm后向离心叶轮的3种机型风机进行试验,3种机型的试验安装示意图如图2所示。考虑到3种机型的不同结构有不同的出口面积,采用静压数据作为测试结果进行对比。由测试结果(见图3)可以看出,普通离心风机的压力要比另外2种机型高,而且随着风量的减小,其压力的增幅加大。

产生这种性能差异的原因:空气从集流器到叶轮出口这一流动过程中3种机型没有区别,但空

气离开叶轮出口后就有明显的不同,普通离心风机中,空气在蜗壳引导下沿切向流出蜗壳,这一过程中将无用的旋转动能转化为有用的静压和动压,普通离心风机肯定要比没有蜗壳的机型压力高。当风量减小时,离心叶轮出口处会产生更高的切向速度,具有很高的旋转动能,因此普通离心风机对无蜗壳机型而言,风量减小时会获得更高的压力。对比无蜗壳离心风机和箱式无蜗壳离心风机的性能,在小风量工况和大风量工况时无蜗壳离心风机的压力稍大。箱式无蜗壳离心风机中,空气流出叶轮后在箱体中扩压整流,经箱体出口与风室的接口流入风室,而无蜗壳离心风机空气流出叶轮后直接在风室中扩压整流。相比之下,前者多了一个接口流动阻力,而阻力是流量的二次方函数,当风机在大流量工况工作时,接口阻力较大,影响了箱式无蜗壳离心风机的压力输出。在小流量工况工作时,叶轮出口的切向速度较高,此速度随着旋转半径的增大,会逐步转换成静压,无蜗壳离心风机直接在风室中扩压,风室的横截面面积比箱式无蜗壳离心风机的箱体要大得多,因此,小风量工况时无蜗壳离心风机测得的压力要比箱式无蜗壳离心风机的大。测试方法对风机性能测试结果的影响在实际使用中,无蜗壳离心风机的空气流出叶轮后进入自由大气,叶轮后没有提供扩压作用的箱体,显然出气侧风室装置试验不能模仿无蜗壳离心风机的真实应用。那么,无蜗壳离心风机在实际使用中的真实情况会如何呢?图4所示为无蜗壳离心风机进气侧风室装置第三方试验的安装简图。图5所示为无蜗壳离心风机的进气侧风室和出气侧风室的试验结果对比。由图5看出,出气侧风室测出的数据明显优于进气侧风室的测试数据,这也正好与笔者的推断相吻合。

无蜗壳风机分析与优化设计

无蜗壳风机分析与优化设计 对某型号无蜗壳风机的三维流场进行数值模拟,使用CFD软件获得叶轮、各种优化方案叶轮的气动性能参数和流动内部详细的气动参数,提高相同静压下叶轮的流量和效率。对原型叶轮进行变工况计算,分析内部的流场结构,基于数值模拟结果,以图表形式给出了气动性能参数和流场内部的细节,详细分析了叶轮内的主要流动特性以及流道内流场的损失来源,通过对比分析得出比较理想的叶片中弧线型线,有效的削弱的流动分离,减小流动损失,在设计点附件效率提高了约7个百分点。 标签:无蜗壳风机;流场分析;叶片型线 doi:10.19311/https://www.wendangku.net/doc/9615885637.html,ki.1672-3198.2017.16.090 0 前言 随着科学技术的不断发展与进步,在工程设备领域的研发中,数值的计算方法也更加科学化。在对旋转机械性能预测、内部流动数值模拟、研发改型等方面,CFD技术已被广泛采用。在国外,CFD技术也被广泛运用于工程产品的预研和设备改造,并取得了良好的经济效益。实验研究及数值模拟是探索叶轮机械内部流动规律的科学研究方法,通过运用CFD技术还可以发现在试验研究和理论分析中无法预见的新的流动现象,从而为优化设计提供理论依据。基于以上认识,可依据叶轮机械全三维流场数值计算技术,对无蜗壳风机进行优化,改进其叶轮中弧线,以提高其性能。 1 算例简介 原型直径为3.9米的左旋叶轮,叶片数为9叶,叶片厚度为3mm,配有进风口。进口接测试管道,出口直通大气。在大气压力101325Pa,温度20℃,转速3495r/min时,指定静压下达不到所需流量,并且效率过低,因此对模型进行分析,观察流场中存在流动损失的部位,进行优化。 2 网格划分 从子午面网格可以看出,计算区域可以分为进风口区、叶轮流道区以及前后延伸区三个区域。其中叶轮流道是通过NUMECA叶轮机械部分的网格生成模块AutoGrid来对网格进行整体划分的。在网格生成的过程中,根据选择的S-A湍流模型,叶轮近壁面第一层网格距离选取0.01mm,将Y+值控制在一定的低雷诺数湍流模型要求的范围之内,位于壁面附近的网格是沿壁面法向方向呈几何级数加密的,其数量是该方向网格总数的1/3左右,网络总数约为163万,而边界层外的网格分布均匀。在计算的过程中,需考虑进出口与离心叶轮的间隙以及出口等截面延伸,以防止计算域的出口截面回流,影响计算收敛性;根据离心风机的流动特点可知,一般而言后盘流动较为均匀,主要的流动问题集中在前盘,因此

浅谈无蜗壳风机研发中存在的问题

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/9615885637.html, 浅谈无蜗壳风机研发中存在的问题 作者:李友娥 来源:《科技风》2016年第07期 摘要:目前来看,对于无蜗壳风机的使用越来越多,并且对于无蜗壳风机的研究也越来 越深入。但是在对无蜗壳风机进行研究的过程中也发现了相关的问题,主要是:市场上的两种无蜗壳风机之间辨别很难;采取进气实验的方法所得到的出口总压强以及效率的数值偏大;采用旋转无叶的扩压器可以提高机器的性能,但是在使用过程中缺乏定量的数据进行详细的说明。本文主要是通过相关的实验以及调查对上述的问题提出一些看法以及意见。 关键词:无蜗壳风机;研发;问题 现阶段,对于无蜗壳风机的研究时间还很短暂,并且在国内外,对于该项机器的研究都很缺乏,并且在现在的市场上,有关的无蜗壳风机的机器性能还不够完善,因此还有很多地方需要进行进一步的改进与完善。本文主要就国内现今关于无蜗壳风机的发展现状进行研究,对于研究过程中出现的种种问题予以透彻的分析,并且给出了解决这些问题的对应措施,以此为今后的无蜗壳风机的应用提供借鉴,从而使我国的无蜗壳风机研究朝着更深远的方向发展。 一、国内关于无蜗壳风机的研究现状 一般来说,无蜗壳风机在空调以及制冷系统中的使用比较广泛,但这里的其实是离心风机的结构,没有蜗壳。[ 1 ]目前市场上主要有两种类别不同的无蜗壳风机:一种是叶轮出口气流并且在其中没有其他的遮挡,直接流入到大气之中;另一种是将无蜗壳风机放入到一个有进出口的箱体之中,和箱体一体作为一个风机的产品。可以看出来,后者的机器性能是和箱体的质量有关,并且它在和箱体实现统一之后,它的性能与原来相比较差别很大。 另外,对于无蜗壳机器的测试以及评估的问题还不够完善。这是因为它的设计中除去了蜗壳的设计,因此在对其进行性能测试时大多采用的是进气实验,并且按照规定风机的出口气压为大气压的数值,出口的计算速度就取叶轮进行旋转时的平均速度。这种规定的前提是出口的流动速度均匀,并且一般的离心风机从蜗壳出流时是基本符合的。但在无蜗壳风机之中,由于叶片的两侧是压力边以及吸力边,因此这两侧流动的压强以及速度都不相同,并且在吸力边的出口还出现分离,在出口后可能还会引起卷吸的现象,因此,它的出口流动速度是不够均匀的。并且在无蜗壳风机的进口处以及出口处之间需要一个挡板将其进行分开,一般来说,这个挡板的位置是比较靠近叶轮的出口处的,这种设置也势必会使出口流动的不均匀性加强。[ 2 ] 并且,无蜗壳风机还有一个显著问题,即关于无叶扩压器的问题。由于无蜗壳风机缺少蜗壳,因此它的叶轮出口的速度不能被有效的利用,主要是作为损失被处理的,因此,风机的效率以及压强都很低。但是如果将叶轮的出口的前后盘进行延长设置,以此来形成一个不断旋转的无叶扩压器,在这个扩压器的范围之中,流动的面积不断增大并且流动的速度下降、压强提

离心风机试车方案

三门东南特钢集团 D700-2.3/0.98离心鼓风机试车方案 一: 单机试车 1.单机试车内容 1).10KV开关柜及运行柜调试 2)。控制柜及信号柜调试 3)。仪表柜及仪表信号柜调试 4)。启动电阻器调试 5)。配风阀、进风调节阀、放风阀、调试运行,单向阀、空气过滤器检查。 6)。油站及润滑系统的调试运行 7)。冷却水系统的通水检查。

8). 2000KW电机检查测试并做好主电机单独运行各项检查工作。 9).厂房照明线路通电检查。 2:单机试车要求 1)。各部位试车应按设计要求和操作规程进行,并认真做好试车记录,严格把关,直至单车试车合格为止。 2)。原则上谁施工谁负责单机试车,生产厂岗位操作人员随岗监护 和学习,单机试车应服从试车领导小组统一安排,防止相互干 扰和造成设备人身安全事故。 3)。单机试车从日到日止。 二:主YK2000-2/990电机试运行 1 。试车前的准备工作 1)。确认主电机“应检查项目”是否符合要求,例如:轴间间隙、定转子间气隙、绝缘电阻、吸收比等。 2)。检查地脚螺栓是否拧紧,各部接线端头有无松动现象,并盘动转子不得有咔兹声。 3)。检查电机润滑系统,水冷系统运行是否良好。

2. 主电机第一次启动应在空载下进行(不与增速器和空压机连接)空载运行时间为2小时。 3. 电机在试运行中应进行下列检查并做好记录。例如:空载电流、 旋转方向、电机温度、电机振动、电机轴承温度等。 4)。主电机空载运行由施工单位,生产厂,供货方共同监护。 5)。主电机空载运行时间暂定月日。 三:联动试车 1. 试车前的准备工作 1)。操作人员与高配室联系,确认供电、控制、保护系统及 测量仪表信号回路安全可靠,动作灵敏,并取得高配室值班人员的同意。 2)。确认主电机转向符合离心风机的旋转方向要求。 3)。对主电机整体进行检查,电机引出线连接应牢固,电机定、转子回路绝缘符合要求。 4)。检查所有螺栓是否拧紧,并确认一切。 5)。检查润滑系统、油脂性能,油量是否充足,油温应在25-35度,否则,应启动电加热器。

风机测试方案

通风机安全检测检验方案 山西公信安全技术有限公司 二〇一八年六月二十一日

通风机安全检测检验方案 为搞好通风管理、确保通风机装置安全、经济运行提供科学的依据,依据《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》AQ1011-2005的规定要求,山西公信安全技术有限公司受炭窑坪煤业有限公司委托对该矿主通风机不同角度(+2.5,-2.5,0,+5,-5)进行安全检测检验。经现场查看和矿方对检测检验的要求,制订本方案。 一、确定通风网络的组成 本次通风机安全检测检验是在由防爆门、回风井、风硐、通风机、扩散器等部分组成可供调节的通风网络。 二、检测项目及测点布置 1.风压 利用风机现有静压测孔,接上矿井通风参数测定仪,直接测定各调节点的相对静压值。 位置:风机集流器处 形状:圆形 2.风量测定 在扩散器风流出口处安装智能测试风杯,测量风速。 3.电气参数 在主通风机电控柜的二次测线路中接入电动机经济运行测试仪,测取电动机的输入功率、电压、电流、功率因数等电气参数。 4.空气密度 用矿井通风参数仪测定风机房阴凉处的大气压力,用温湿度计在

风流出口处测取风流的温湿度,计算各调节工况点空气密度。 5.噪声 在距离通风机扩散器45°方向的3.4m处、离地高度1m处用声级计测取扩散器的A声级噪声。距通风机电机外壳1m外测量机壳辐射噪声。 6.转速 参照额定转速。 7.振动 用便携式测振仪在通风机直接与坚硬基础紧固连接处测量风机的振动。 8.轴承温度 利用矿方现有传感器直接读取数值。 9. 叶片径向间隙 用塞尺在主通风机叶片与机壳(或保护圈)的间隙处测量该间隙值。 三、测定条件 1.装置完好条件: ①测定前应检查通风机、电动机各零部件是否齐全,装配是否紧固,运行是否正常,备用风机确保在10分钟内启动,以保障在测定过程中通风机能安全运行。 ②通风机进风口或出风口至风量、风压测定断面之间应无明显漏风,以确保测定工作的准确性。

无蜗壳离心风机性能及测试方法的探讨_王顶东

第12卷 第3 期2 0 1  2年6月REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING 77- 78收稿日期:2011-12- 13作者简介:王顶东,本科,工程师,主要研究方向为暖通空调。 无蜗壳离心风机性能及测试方法的探讨 王顶东 张卫军 丁勇 (合肥通用机电产品检测院) 摘 要 试验分析普通离心风机、无蜗壳离心风机和箱式无蜗壳离心风机的性能差异,总结不同测试方法对无蜗壳离心风机性能测试结果的影响。关键词 离心风机;无蜗壳;箱式无蜗壳 Study on the performance and its testing  methods of voluteless centrifugal fanWang Dingdong Zhang Weijun Ding  Yong(Hefei General Machinery  &Electrical Products Inspection Institute)ABSTRACT The performance differences among  three centrifugal fans(volute,volutelessand chamber voluteless)are experimentally analyzed.The influences of different testingmethods on p erformance test results are concluded.KEY WORDS centrifug al fan;voluteless;chamber voluteless 无蜗壳离心风机一般多以设备冷却风扇的形 式使用,具有风量大、压力高、噪声低、结构紧凑等 优点, 是普通轴流风机[1]和普通离心风机[2 ]无法替代的产品。鉴于无蜗壳离心风机良好的低噪声性能,目前也有厂家推出箱式无蜗壳风机用于建筑物通风换气。笔者通过对比试验数据,分析普通离心风机、无蜗壳离心风机和箱式无蜗壳离心风 机的性能差异, 同时总结不同测试方法[3 ]对无蜗壳离心风机性能测试结果的影响。 1 三种离心风机的性能对比 试验采用标准出气侧试验风室,风室横截面积为3 000 mm×3 000 mm,风室中采用孔板测定流量,其结构如图1所示 。 图1 标准出气侧试验风室 在上述风室装置中对 700  mm后向离心叶轮的3种机型风机进行试验,3种机型的试验安装示意图如图2所示。考虑到3种机型的不同结构有不同的出口面积,采用静压数据作为测试结果进行对比。 由测试结果(见图3)可以看出,普通离心风机的压力要比另外2种机型高,而且随着风量的减小, 其压力的增幅加大。产生这种性能差异的原因:空气从集流器到叶轮出口这一流动过程中3种机型没有区别,但空气离开叶轮出口后就有明显的不同,普通离心风机中,空气在蜗壳引导下沿切向流出蜗壳,这一过程中将无用的旋转动能转化为有用的静压和动压,普通离心风机肯定要比没有蜗壳的机型压力高。当风量减小时, 离心叶轮出口处会产生更高的切向速度,具

无蜗壳风机的特性研究及应用

无蜗壳风机的特性研究及应用 摘要:无蜗壳风机自从出现后,已经在国内外具有多年的发展和使用历史,其 不仅在纺织业、烘箱干燥机内得到使用,在空调行业的应用也比较普遍,常见的 有空气过滤机组、四面出风卡式风机盘机组等。该种风机的优点就是能够让机组 整体结构得到改善,机组个向出风都比较均匀,而且,风机段体积能够缩小,在 箱体内进行配置时,只要考虑到风口的方向,因此,只要根据空调机组的需求在 风机段上任意开设相应的风口,就能够实现快速应用。本文就针对无蜗壳风机的 特性进行研究,并针对其应用措施展开探讨。 关键词:无蜗壳风机;特征;应用措施 最近几年,无蜗壳风机凭借自身出口方向任意、体积小、风量调节范围大、 静压效率高等优势在很多领域都得到普遍的应用。而大量知识密集型产业的发展,例如生物制药、微生物、机密机械加工、航天、新型材料等产业的发展给精密空调、商用空调和净化空调的发展都提供了较为广阔的市场空间。而且,恒温恒湿 场地的要求让无蜗壳风机的使用得到快速发展[1]。为了能够更好地对无我风机选 型进行分析,本文就针对这种风机常见的结构和形式进行探讨,并针对其应用方 法和特点进行研究,以期为今后相关机型的设计和使用提供相应的指导和参考。 一、无蜗壳风机 无蜗壳风机作为一种没有蜗壳、只有风叶的风机,从其构造中不难发现,在 实际设计期间,风机蜗壳一般会被设计成螺旋线的形状,从风机蜗壳蜗舌到出口,蜗壳的截面积呈现出逐渐增大的趋势,其主要作用就是从离心叶轮中流出的高速 气流动压转变成能够对阻力进行克服的静压[2]。经过特殊设计的无蜗壳风机叶轮 和箱体之间是组合,具体如图2所示,从叶轮流出的气体不难发现其和设备箱体 直接形成静压箱,减少气体流动期间的流动损失现象,但是,风机动压会损失掉,因此,在无蜗壳风机样本中对其实施的一般都是静压。 图2 无蜗壳风机和有蜗壳风机对比图 三、无蜗壳风机实际应用探讨 有的领域将是否使用无蜗壳风机当成对空调机机组优劣进行衡量的主要标志,从实际状况来分析无蜗壳风机适用于一定的场合,但是,并非所有的有蜗壳风机 都要改成无蜗壳风机,对于空调机组优劣程度产生决定性的因素较多,包括机组 的噪声、效率、余压、维护方便、密封性的显著特征[4]。 从空调机组风段设计的角度来分析,选择有蜗壳风机的制约因素要低于无蜗 壳风机,根据实际研究发现选择有蜗壳风机的主要制约因素包括进风口和箱体避 免的距离,当其超过叶轮的2/3时,箱体压力损失将近50pa,当使用无蜗壳风机时,根据箱体的结构、尺寸、开设风口面积的大小都会对性能产生直接影响,影 响力度则需要根据实验来进行确定[5-6]。从机组外形的尺寸来分析,选择无蜗壳 风机之后就能够减少空气处理机组风机段的实际长度、宽度尺寸和高度,但是, 一般不会由此改变机组的整体宽度和高度。但是,如果对我国现阶段所使用的风 机设计方法进行改进和完善,则选择同样规格的后倾有蜗壳风机的风机段箱体, 长度尺寸也会逐渐缩短。 结语

离心风机维护检修规程

离心风机维护检修规程-

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

离心风机维护检修规程 资料整理:王发财 1.总则 1.1适用范围 1.1.1本规程规定了离心式风机的设备完好标准、检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、检修安全与环保注意事项、维护与故障处理。 1.1.2本规程适用于石油化工离心式通风机和离心式鼓风机。 1.2设备结构概述 离心式风机由机壳、转子组、轴承和轴承箱等部件构成,有透平驱动及电机驱动等型式。 1.3编制依据 GB 50275—1998 压缩机、风机、泵安装施工及验收规范 HGJ 1024—79 化工厂离心通(鼓)风机维护检修规程 设备生产厂家提供的技术资料和使用说明书 2.设备完好标准 2.1零部件 2.1.1主、辅机的零、部件完整齐全,质量符合技术要求。 2.1.2电流、温度、压力等仪表和控制、调节装置完整齐全、灵敏正确。 2.1.3风机基础、基座稳固可靠,紧固和连接螺栓齐全、牢固,无松动。 2.1.4管道、阀门、支架、管卡等安装合理、牢固完整、标志分明。 2.1.5转子轴向窜量及各部间隙符合技术要求和规范。 2.1.6防腐、保温完好,符合技术要求。 2.2运行性能 2.2.1设备运转平稳,无异常振动和噪音,电机温升和电流未超过允许值。2.2.2设备达到设计能力,能满足生产需要, 2.2.3润滑油及冷却系统正常,油温、油压、油质符合设计值和规范要求。 2.3技术资料 2.3.1设备的设计、制造、检验、安装、验收等技术文件和档案资料齐全。2.3.2设备操作规程、维护检修规程齐全。

离心鼓风机安全操作规程

编号:CZ-GC-07238 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 离心鼓风机安全操作规程 Safety operation regulations for centrifugal blower

离心鼓风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 操作工在开机前必须熟悉本规程,严格按本规程操作鼓风机。 一、开机 1.检查油箱润滑油位,应处于油尺上,下限之间。 2.通知变电所向本机供电。 3.检查机上控制柜,应无报警显示,如有报警,查明原因给于消除 4.选择“手动”状态。(用手指触“手动”键)。 5.检查泄压阀是否处于打开位置(泄压阀打开绿灯亮)。 检查扩压器应置于最小开度(扩压器最小绿灯亮)。 6.以上检查,确认风机可启动后,按启动键,鼓风机进入启动程序: ①辅助油泵进行预润滑一分钟(辅助油泵运转绿灯亮)。 ②鼓风机可开始运转(鼓风机运转绿灯亮)。

③泄压阀缓慢关闭(泄压阀打开绿灯灭,二分钟后泄压阀关闭绿灯亮)。 ④辅助油泵停止运转(辅助油泵运转绿灯灭,停止红灯亮)。 至此,鼓风机启动成功,可投入正式运行。 ⑤如按下启动键后,鼓风机未能如期起动,则一分钟后油压过低报警红灯亮,整个起动过程停止。必须查明原因解决后,消除报警重新启动。 二、运行 1.风机启动后可根据生产需要缓慢调整扩压器开度,用扩压器“开启”键和“关闭”键控制,以保证必要的风量。 2.风机运行时,必须经常对风机进行监视,注意风机的电流、油温、油压进风真空度声音、风机、温度、振动等情况。按时做好记录,如有异常,要及时查明原因给予排除,并向生产科汇报,必要时可采取紧急停车的措施(谨慎使用)。 三、停机 因生产或保养,维修需要,停止某台风机运转时。

离心风机性能试验

离心风机性能试验 一.试验目的 风机性能试验的目的在于掌握离心式风机性能测试的方法,求得离心式风机在给定转速下标准进气状态时的空气动力性能,并给出其特性曲线,从而提供风机合理的工作范围。 二.实验内容 采用计算机自动测试的方法获取离心式风机性能曲线。 三.试验装置和仪器 图1 进出气联合试验装置简图 系统由风机试验台、传感器、数据采集器、PC机和打印机组成。 风机进出口静压测量采用FG300 A 06 BIN M5智能压力变送器,动压测量采用FG700 DP 3 S J1 B M3智能差压变送器,输出为4~20mA电流信号。电机功率测量采用三相交流有功功率变送器,输出为0~+5V电压信号。风机转速测量采用红外光电转速传感器,输出为脉冲信号。数据采集器的任务是将传感器输出的电流、电压以及脉冲信号进行整形、滤波、放大,然后在8051单片机控制下进行A/D变换,所得的结果经RS232标准通讯接口传送给PC机,进行数据的分析、计算及显示,并可将计算结果存于硬盘或打印输出。 四.操作方法及实验步骤 1.按规定要求连接传感器、数据采集器的电源线及信号线,然后开启电源。 2.在PC机上运行测试软件,从下拉式菜单上选择“数据采集”选项,此时屏幕显示风机的全压、静压、轴功率及效率坐标图,各坐标图上均有一红点,分别表示当前风机的全压、静压、轴功率及效率随流量的变化关系,当风机的工况改变时,红点亦会随之移动。 3.关闭风机出口节流锥,开启电机电源,缓慢开启节流锥,逐渐增大风机流量,同时

观察计算机屏幕上四个坐标图中红点的位置,在需要采集数据的工况点,按“回车”键,此时屏幕上的红点变成白点,表示计算机已采集了该工况点处的数据。按此方法,在0~最大流量范围内采集7~10个工况点的数据,数据采集工作即告结束。 4. 从计算机下拉式菜单上选择“特性曲线”选项,计算机立即将屏幕上全部的工况点 拟合成特性曲线。 5. 通过打印机可打印出测试系统图,风机的全压、静压、轴功率及效率曲线,也可打 印出原始的测试数据。若系统未连接打印机,则需手工记录原始数据。 五.实验数据处理 根据泵与风机性能曲线的定义,所有作图数据必须是同一转速下的数据,而测试所得的数据是在不同转速下测得的,所以首先必须应用比例定律将全部数据修正到同一转速下。本实验要求将全部数据都修正到2950r/min 下。最后作出风机的全压曲线、静压曲线、功率曲线和效率曲线。 全压曲线 v q p 0 静压曲线 v q st p 0功率曲线 v q P 0 效率曲线 v q η

风机基础知识

风机基础知识 一. 风机的分类: 1. 按工作原理:透平式----离心式 轴流式 混流式 贯流式 容积式----回转式----罗茨式 叶式 螺杆式 滑片式 往复式----活塞式 柱塞式 隔膜式 2. 按工作压力:通风机:P ≤0.015MPa(15000Pa) 鼓风机:0.015MPa(15000Pa <P ≤0.35MPa(350000Pa) 压缩机:P >0.35MPa(350000Pa) 3. 按用途:很多。 4-2X79 AF 烧结风机 AF 烧结风机 GY4-73 GY6-40引风机 SJ 烧结风机 Y5-48锅炉引风机 地铁风机 电站轴流风机 电站一次风机 对旋轴流风机 多级离心鼓风机 浮选洗煤风机

高炉风机 高温风机 高压离心风机 矿用风机 矿用局扇 煤气鼓风机 射流风机 手提轴流风机 水泥窑尾风机 隧道风机 污水处理风机 屋顶风机 屋顶风机 无蜗壳风机 箱体风机 箱体风机 消防风机 诱导风机 圆形管道风机 矩形管道风机 二. 风机的结构: 风机的主要零部件: 离心风机:叶轮,进风口,机壳,电机,底座,传动组, 轴流风机:叶轮,进口导叶,出口导叶,导流锥,风筒,集流器,电机,支架,传动组,

混流风机:离心式混流,轴流式混流 前向叶轮后向叶轮径向叶轮前向多翼叶轮 轴流风机叶轮混流风机叶轮 三.风机常用术语: 风机标准进口状态:一个大气压,20℃,湿度50%,空气的密度为1.2kg/m3 风机进口状态:大气压力,温度,湿度, 介质的种类,性质。风机常用的介质是空气。注意介质的附着性,磨损性,腐蚀性。 流量Q(风量):指风机进口工况的流量,m3/s或m3/h. 全压P(总压):指风机进口至出口的总压升。Pa。 静压Ps:指风机进口至出口的静压升。Pa.。 动压Pd:风机出口处的平均速度相对应的压力。Pa.。 风机转速n:指叶轮的转速。rpm或r/min。 风机消耗的功率:指风机克服一定的压力输送一定量的气体所需要的功率。kw。对应的是电机的输出功率×传动效率。 风机轴功率N轴(kw)=P(Pa)×Q(m3/h)/3600/(η风机×η传动)/1000×100%;η传动=0.95-0.98。 风机所需功率N(kw)=k×N轴(kw) k------ 四. 型式检验: 1.出厂检验:同下 2.通风机的空气动力性能试验:

离心式鼓风机操作规程

离心式鼓风机操作规程 一、使用操作: 1起动准备: 1.1 检查管道及消音器、过滤器的安装是否正确,是否坚固。 1.2 检查轴承座内是否填充了润滑脂,油脂量是否适当。 1.3检查电源接线是否安装正确,电压是否正常,各开关按钮是否灵活、可靠、准确。 1.4 手动盘车(用手转动风机联轴器),无沉重感和阻滞现象,无撞击声。 1.5电动机点动试车,检查旋转方向是否正确(从电机端看为顺时针),同时注意鼓风机内部的声音,如有异常,立即停机检查。 1.6 以上无误后,将联轴器销轴与联轴器安装紧固好。 2起动: 2.1 将进出口阀关闭。 2.2起动电动机。 2.3 观察起动后的振动、声响等情况,如有异常立即停车检查。 2.4起动完成,电机达到额定转速,打开出口阀门,缓慢开启进口阀门,此时,注意观察电流表,使其指示值应低于电动机额定电流值。同时调节出口阀门加压,使风机出口压力达到性能要求,并检查电流表,使其低于电动机额定电流值。决不允许在进口蝶阀全开,而鼓风机未加压的情况下,进行机械运转试验,这种情况下,电机的输入电流要大幅度地超过电机的额定电流,使电机发热损坏。

3起动后的检查: 3.1 达到正常转数后,检查轴承温度,轴承盖的温度不应超过80℃。 3.2 检查内部声音,振动有无异常。 3.3 检查电流、电压有无异常。 3.4 检查各联接处有无气体泄露。 4运转中的检查: 4.1按一定时间记录风压、风量、轴承温度、电力消耗等。 4.2经常注意声响,振动情况,如有异常立即停机检修。 4.3轴承部位径向振幅达到0.05mm以上立即停机检修。 4.4鼓风机在运行一段时间后,随着空气变热电流会下降,此时再开大出口阀门,这时出口端的压力表所显示的压力是所需供气物的总压力。 4.5如发现风机喘振应打开放空的阀门,如发现电流过大,说明所供气物的总阻力太小,此时应关小出口阀门,以便出口端压力表读数高于总管压力表读数,使电流回复额定电流。 4.6机组并网运行,应经常检查机组机壳的发热情况,如有某一台靠近进口端一、二级中间机壳发热并伴有喘振,进气端消音过滤器反吹,说明此机组未能出力,打闷车。此时应开大放空管阀门,正常后再开大进气端阀门或关小出气端阀门,把鼓风机出口压力提高,并关闭放空阀门。如仍不能解决,说明被供气物阻力太大,此时应立即停机,疏通被供气物阻力。

一般离心风机和轴流风机规范

离心式风机箱技术规范: 离心风机箱技术规范 风机类型 风机结构应采用离心式或者混流式,箱体类型,其叶轮为钢制或者铝制,并整体经过静态和动态平衡。叶轮平衡等级应达到AMCA 204标准的G2.5水平。叶轮采用可单进风或者双进风叶轮(根据风量大小不同,选择最优化的箱式产品)。 质量标准 风机性能应按照AMCA标准210和300进行检测,风机性能参数应是以风机整机进行实验检测所得数据。生产企业应拥有全国工业品生产许可证和ISO9001质量体系认证。 箱体 外壳采用镀锌钢[可选项:环氧树脂静电喷涂处理的]单层箱体,箱体板材厚度应足够厚以降低振动和噪音。 消音型风机箱体为双层,外层应为镀锌钢,内层可采用消音措施,消音层为玻璃纤维材料或者橡塑消音板材质(根据风量风压,选择噪音小的箱体结构)。 其内部风机两侧进风口宽度应根据AMCA推荐的宽度进行设计,以减少紊流,提高效率,降低噪音。 轴 风机轴应经过精车细磨和高温调制处理,达到HB370硬度。驱动机构应按风机额定转速下最大功率的120%选型。 轴承 轴承应采用优质可润滑滚珠轴承带有铸铁枕座,寿命L10:80,000小时。 电机 电机应与风机负载紧密配合,防护等级IP54,绝缘等级F级。当风机做消防用途时,电机置于气流之外,以避免高温烟气对驱动机构的影响,置于外部的电机、皮带、皮带轮应配有保护。 防爆结构[仅适用于防爆型] 风机应符合AMCA 99规定的Spark C防爆结构,蜗壳进风口镶铜环,电机应采用隔爆电机,整机应通过国家防爆认证,生产企业应拥有防爆电气生产许可证。 消防风机及认证[仅适用于消防排烟] 该风机作为消防风机应当通过JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》检验,应保证常规性能符合标准要求,并提供拥有检测资质的机构出具的检测报告。同时还需要经国家指定的消防安全检测机构按照GA 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》检测,在主风道介质温度为280℃时必须能够连续运行30分钟以上,保证耐高温性能符合标准要求,并提供拥有检测资质的机构出具的检测报告。 标牌 永久固定的铝制标牌上应有清晰可辨的风机编号,型号和产品序列号(即每台机器的唯一身份证明),从而保证客户方便地查询配件的历史记录。 可接受供货商 可接受供货商的资信等级为AAA级,类似产品。 轴流风机技术规范 风机类型

离心式风机操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 离心式风机操作规程(标准版)

离心式风机操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、一般规定 第1条应经安全和本工种专业技术培训,通过考试取得合格证后,持证上岗。 第2条熟悉鼓风机的构造、性能、技术特征、零部件的名称和作用、本岗位鼓风机的构造特点。 第4条严格执行《安全规程》、岗位责任制、交接班制度及其他有关规定。 第5条上岗时,按规定穿戴好劳保用品。 二、开车前的准备 第6条检查油箱的油量,确保油量在标线范围内。 第7条检查鼓风机各部件是否完好,各紧固螺栓是否有松动。 第8条检查进、排风阀是否在开车位置,检查传动带是否松紧一致 三、正常操作

第9条开车后待电流正常时,进、排气风阀应处于工作位置。 第10条设备运转中经常检查电机声音和温度是否正常。 第11条检查所有的仪表是否灵敏可靠,读数是否在正常的范围内。 第12条随时观察油质情况,油量不足要立即添加,油质变坏或不洁要及时更换。 第13条鼓风机的轴承温度超过65℃时,应采取措施。 四、特殊情况的处理 第14条鼓风机和电机突然强烈振动、主要部件有异响、机壳内部有碰撞声音或有异味及烟火时,应立即停车处理。 第15条轴承的温度急剧上升超限、居高不下时,停机处理。 五、停车操作 第16条正常停车时,由操作室集中停车。 第17条停车后对机电设备及管道、阀门、仪表进行一次检查。 第18条利用停车时间进行设备维护保养,处理运行中出现和停车检查出的问题。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

离心式风机的操作规程

离心式风机的操作规程 一、开车前的检查 1.调节阀门应处于关闭状态或变频器开度处于低频位。 2.检查机壳、电机、联轴器附近、传动带防护装置等处,应无妨碍 转动的杂物。 3.检查轴承油箱的油位是否正常,油位应在最高与最低油位之间。 4.检查电器控制器、指示器及仪表是否正常。 5.若有风机冷却部分,应检查引风机冷却部份是否正常。 6.联轴器或者皮带轮传动部分必须有防护罩。 7.检查基础地脚螺栓,应保证紧固。 8.通知电工有效切断风机电源,手动盘车转动叶轮一次至二次,确 认叶轮无卡住和摩擦声,其它部件无卡顿现象。 二、试车与正常开停车的操作 (一)试车与正常开车的操作 1.通知电工送电,确认电气部分正常。 2.操作工,技术员等相关开试车人员到场。 3.若设有轴气封装置,则开启气封气源阀门。 4.点动检查叶轮旋向与标牌是否一致,各部位接线、仪表是否显示 正常。检查有无漏水、漏油现像,有无异味、异响、震动,松动等异常现象,若有应排除后再行试开车。

5.风机启动正常后,逐渐开大调节阀门开度或提高变频器频率,直 至达到要求负荷,运转过程中轴承温升不超过周围环境温度40℃,轴承表温不高于70℃。对新安装的风机满载荷试运转不少于2小时,对修理后的风机满载荷试运转不少于半小时。 运行中发现流量过大或者电流过大,利用关小调节门或降低变频器频率进行调节,直至达到运行正常。 6.根据生产要求或短时间内需要较小的流量时,可关小调节门或降 低变频器频率进行调节,但是风机的温升不得超过设计使用要求。 (二)停车操作 1.风机停车后关闭调节阀门或将变频器调整旋钮关至最小。 2.通知电工切断风机电源。 3.若有冷却装置,必须待风机温度降至环境温度后关闭冷却水。 4.若设有轴气封装置,则关闭气封气源阀门。 三、注意事项 1.在风机的开车、停车或运转过程中,发现下列不正常现象,必须紧 急停车并进行检查,查明原因。 1)发觉风机有剧烈的噪声。 2)轴承的温度剧烈上升。 3)风机发生剧烈振动和撞击。 2.对检查发现的小故障,应及时查明原因,排除故障,发现大故障 时,应立即进行检修。 3.对温度计及油标的灵敏性定期检查。

离心风机检测标准

离心风机检测标准 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

离心式通用风机 1.通则 1.1本章概要 本章节说明离心式风机的制造、工厂测试、交货及安装时之要求。 1.2 工作范围 1.2.1 离心式风机。 1.2.2 设备的安装、操作及维修之设备。 1.3相关章节 1.3.1第15950章--测试、调节及平衡。 1.3.2第15820章--风管附属设备。 1.4国家标准或国际标准 1.4.1 风机测试标准:风机的空气性能或噪音参数,须依以下之一种标准测试(1)中国国家标准(CNS) -CNS7778B4046送风机 -CNS7779B7165送风机检验法 (2)空气运动及控制协会(AMCA) -AMCA210 -AMCA300 - AMCA301 (3)英国国家标准(BS) -BS848PART1 -BS848PART2 (4)国际标准组织(ISO) - ISO5801 1.4.2承包商可建议采用其他国际法规或标准,但须经工程司(技师)核可同意 后使用。 1.5制造商及产品质量的要求 1.5.1提供风机之制造商,应为台湾区冷冻空调工程工业同业公会之会员,至 少须有5年的制造经验。 1.5.2性能认证︰安装功率在1.5kW(含)以上的离心风机,须依照AMCA211取 得空气性能的认证,产品须贴附AMCA性能认证标签。若未 取得AMCA空气性能认证之产品,则须经工研院能资所热流 与送风实验室,或经TAF认证之第3独立公正实验室并经 第3公证人认证下,依AMCA210进行测试,并检附空气性 能正本测试报告(每个风机机型,一份测试报告)。若风量 或静压大于工研院之实验室设备之规格而无法进行时,则 可由制造厂商于工厂进行测试,但制造厂商应于送审时提 送出厂的性能测试程序,以供审查。

离心式风机司机技术操作规程

编号:CZ-GC-07977 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 离心式风机司机技术操作规程Technical operation specification for centrifugal fan driver

离心式风机司机技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、一般规定 第1条:通风机司机必须专职、专责;必须经过专业技术培训,考试合格后持证上岗; 第2条:司机必须熟悉所操作通风机的一般构造、工作原理、技术特征、各部性能,供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途; 第3条:司机必须严格执行交接班制度和工种岗位、安全责任制及要害场所管理制; 二、操作前的准备工作 第4条:通风机的开动必须取得主管上级准许开车的命令. 第5条:通风机启动前应对下列部位进行检查 1).轴承润滑油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活. 2).各紧固件及联轴器防护外罩齐全牢固,传动皮带松紧适度和无

裂纹. 3)继电器整定合格,各保险装置灵活可靠. 4)各启动开关手把处于断开位置. 5)各指示仪表、保护装置齐全可靠. 6)电器和电动机接地良好. 7).电压在额定电压的+5%范围内. 8)风道内无杂物. 第6条:正确开启和关闭风门: 1)、离心式通风机应关闭风门起动,即将通往井下和地面的风门全部关闭; 2)、人工盘车1~2圈应灵活无卡阻. 三、操作: 第7条:起动操作 1)、鼠笼式电动机采用自耦降压起动器时,应先按起动按钮,待电流表指示的起动电流回落后,再按正常运行按钮,使电动机达到额定转速运行;

无蜗壳与有蜗壳

离心风机包括有蜗壳离心风机(Housed centrifugal fan)和无蜗壳离心风机(Unhoused centrifugal fan)。一般常用的是有蜗壳离心风机,所以名称中“有蜗壳”就被省略掉了。无蜗壳风机的全称是无蜗壳离心风机,在不同的场合也被称作插入风机(Plug fan)或静压箱风机(Plenum fan)。 图1. 有蜗壳离心风机和无蜗壳离心风机 离心风机罩个蜗壳,是为了增加其静压压头和高压段的风机效率。笼统地说,有蜗壳离心风机拿掉蜗壳后,大部分风量范围(高压区)的静压压头要低于有蜗壳的离心风机,高压区的风机效率也因此低于有蜗壳的离心风机。而一部分风量范围(低压区)的静压压头要高于有蜗壳的离心风机,低压区的风机效率也高于有蜗壳的离心风机。去掉蜗壳后,离心风机的最大风量也有所增大。 鉴于离心风机的这一特性,对离心风机的叶轮进行特殊设计,就获得了高效率的无蜗壳离心风机。 图2. 有蜗壳离心风机的出口风速分布 有蜗壳离心风机的出口风速是有方向且不均匀的。如果在其静压复得尚未完全完成阶段就遇到风道转向,会产生较大的能量损失。如果把无蜗壳离心风机放在这个风向转向处,就可以完全避免这个能量损失。这就是为什么无蜗壳离心风机作为机柜的地板抽风机被大量应用于数据中心的原因。 无蜗壳离心风机的另一个主要应用是组成风机群(Fan wall)。用多台无蜗壳离心风机来取代一台大口径离心风机或轴流风机。

大口径的离心风机和轴流风机的转速不可能很高,因此产生的噪声也往往是低频噪声。低频噪声的消声是十分困难的。影剧院,高级宾馆,高档写字楼都要花费大量的资金来消除这些难以消除的低频噪声。 无蜗壳离心风机群(Fan wall)的出现,使这个空调行业最棘手的问题迎刃而解了。 图3. 无蜗壳离心风机群 无蜗壳离心风机一般采用与电机直连的方式。因此不但避免了皮带传递能耗,也节省了皮带损耗的运行成本。 对于变风量系统,无蜗壳离心风机多采用EC电机(Electronically Commutated Motor)。其中,高效的IPM(Interior Permanent Magnetic)电机的平均效率高达90%以上。 从理论上说,应该是先有无蜗壳离心风机,后出现有蜗壳离心风机的。有蜗壳离心风机应该说是无蜗壳离心风机的升级版。但随着技术的进步,如今在好多应用中,又回到了无蜗壳离心风机,无蜗壳离心风机又成了有蜗壳离心风机额升级版。在好多节能改造工程中,有蜗壳离心风机被撤下,换上了无蜗壳离心风机。 但我们不能就因此而说有蜗壳离心风机过时了。日本最大的AHU(Air Handling Unit)生产商一边号称采用了无蜗壳离心风机,一边又给加上了一个不完整的蜗壳。由此可见,蜗壳的增压作用还是有效的。在一些场合还是不可缺少的。

风机离心风机的常识与选型(各种压效率概念计算等)

风机离心风机的常识与选型(各种压效率概念计算等) 风机类型 离心风机分类与结构离心风机(后简称风机)是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;风洞风源和气垫船的充气和推进等。 离心风机分类 主要结构部件 一些常识1、压力:离心通风机的压力指升压(相对于大气的压力),即气体在风机内压力的升高值或者该风机进出口处气体压力之差。它有全压、动压、静压之分。性能参数指全压(等于风机出口与进口总压之差),其单位常用Pa、kPa、mH2O、mmH2O等。2、流量:单位时间内流过风机的气体容积的量,又称风量。常用Q来表示,常用单位是;m3/s、m3/min、m3/h。3、转速:风机转子旋转速度。常以n来表示,其单位用r/min。4、功率:驱动风机所需要的功率。常以N来表示,其单位用KW。关于全压、动压、静压1、气流在某一点或某一截面上的总压等于该点截面上的静压与动压之和。而风机的全压,则定义为风机出口截面上的全压

与进口截面上的全压之差,即: Pt =(Pst2 +ρ2 V2 2/ 2)-( Pst1 +ρ1 V12/2) Pst2 为风机出口静压,ρ2为风机出口密度,V2为风机出口速度 Pst1 为风机进口静压,ρ1为风机进口密度,V1为风机进口速度2、气体的动能所表征的压力称为动压,即:Pd=ρV2/23、气体的压力能所表征的压力称为静压,静压定义为全压与动压之差,即:Pst = Pt–Pd注:我们常说的机外余压指的是机组出风口处的静压和动压之和。如下图所表示管道内全压、静压和动压: 静压(Pj)由于流体分子不规则运动而撞击于器壁,垂直作用在器壁上的压力叫静压,用Pj表示,单位用毫米水柱。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。大于周围大气压的静压为正值,小于周围大气压时静压为负值。例如:风道上的静压力测点是从烟风道壁面上引出的,因此,仪表盘上的风压压力计指示的仅是静压。动压(Pd)流体在管道内或风道内流动时,由于速度所产生的压力称为动压或速度压头。动压值总是正的,用Pd表示,单位用毫米水柱。全压(Pq)是指某点上静压力和动压力的代数和,即:Pq=Pd+Pj;单位也是毫米水柱。全压=静压+动压

离心通风机安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 离心通风机安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1195-64 离心通风机安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 开停机顺序及注意事项 1.1开机顺序:先将风机进口阀门关闭,启动风机,待风机运行平稳后,逐渐开启进口阀门达到风量要求。 1.2停机顺序:停止风机,关闭进口阀门。 1.3注意事项:有进口阀门的风机启动时进口阀门必须完全关闭。 2 开机前的准备 2.1确认风机轴承润滑良好,机内无异物; 2.2确认阀门动作灵活; 2.3地脚螺栓紧固; 2.4传动机构良好; 2.5安全防护装置完好。 3 运转中检查

3.1检查轴承润滑情况,轴承温度、振动是否正常; 3.2检查风机运转是否平稳,机壳是否有异音; 3.3检查确认运转部位与静止部位有无接触; 3.4检查安全防护装置是否完好。 4 停机维护与保养 4.1检查运转部位与机壳等有无接触; 4.2清扫叶轮上附着的粉尘; 4.3检查各部分的磨损及腐蚀情况; 4.4检查轴承润滑情况定期补换润滑油; 4.5保持安全防护装置完好。 5 常见故障与处理方法 5.1传动部位温度高,原因:负荷过大;润滑油不够轴承磨损;处理方法:检查运转部位与机壳等有无接触;视情况补加润滑油; 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

相关文档