变极多速电机又名双速电机,双速电机分为:ABB双速电机(QAD)和西门子贝得双速电机(YD)。

ABB双速电机

QAD系列变级多速三相异步电动机是QA系列电机的电气派生产品,是取代YD系列的更新换代产品。该系列电机由于具有可随负载性质的要求而有级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速系统的特点而堪称机械系统节约能耗的理想动力。在诸如机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等工农业部门得到广泛的应用。型号:QAD

极数:2/4/6/8

额定功率:0.55KW-315KW

额定电压:380V

额定电流:0.8A

额定转速:2900/1440/960/750 rpm

额定转矩:15.4NM

外形尺寸:132mm

防护等级:IP55

重量:60KG

西门子贝得系列

YD系列变极多速三相异步电动机是我国统一设计的Y系列电动机的派生系列之一,具有性能优良,外型美观、与国外同类产品有较好的互换性等优点。防护等级为IP54。

YD系列电动机的型号由四部分组成:

第一部分:汉语拼音字母YD表示变级多速异步电动机;

第二部分:数字表示机座中心高(机座不带底脚时,与机座带底脚时相同);

第三部分:英文字母为机座长度代号(S-短机座、M-中机座、L-长机座),字母后的数字为铁心长度代号;

第四部分:横线后的数字为电动机的极数。

使用条件

环境温度:随季节而变化,但不超过40℃。

海拔高度:不超过1000米。

额定电压:380伏

额定频率:50赫兹

本电机有双速、三速、四速三种类型,其转速可逐级变换。适用于机械、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等需要分级变速的设备上,也可简化或代替机械传动中的齿轮减速箱。

5号机B闭式泵电机双速改造技术协议

皖能合肥发电有限公司#5机(1×630MW) 闭式泵电机双速改造 合同附件 (技术协议书) 买方:皖能合肥发电有限公司 供方:安徽定远骏业机电修造有限公司

皖能合肥发电有限公司(以下简称买方)和安徽定远骏业机电修造有限公司(以下简称供方)就皖能合肥发电有限公司#5机B闭式泵电机双速改造及验收等事宜,经充分协商后达成本技术协议。 本技术协议为合同的附件,与合同具有同等法律效力。 1总则 1.1本技术规范仅适用于皖能合肥发电有限公司#5机组闭式泵电机节能双速改造。1.2本技术协议所提出的技术条件为最低技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,供方应提供符合本技术协议书及有关国标、行业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。 1.4 本技术协议未涉及的参数、技术要求和试验标准均按IEC、GB、DL现行标准的最高要求执行。 1.5 要求供方必须制造过与技术协议要求一致的设备,并已在与技术协议技术要求一致或更严格的工作条件下成功运行一年以上,并且有可靠的质量保证体系。 1.6 本技术协议未尽事宜,由买、供双方协商确定。 2.环境要求 2.1 安装地点: 汽机房0米层 2.2 海拔高度: 不超过1000米 2.3 地震烈度: 7度,按8度设防 地震峰值加速度:0.1g 2.4 气象条件: 室外最高温度:40.5?C 室外最低温度:-21.7?C 温差: 不大于27K 环境相对湿度:历年平均相对湿度值不大于63%;历年平均最大相对湿度值100%。 3基本要求

三相双速异步电动机控制电路

三相双速异步电动机控制电路

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、双速电机控制原理调速原理 根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p 三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的(这也是常见的2极电机同步转速为3000rpm,4极电机同步转速1500rpm,6极电机同步转速1000rpm等)。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机,这就是双速电机的调速原理。下图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。 ∴转速比=2/1=2 双速电机的变速原理是: 电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。 如你单位的双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。 1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数; 2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组; 3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。 (一)双速电机定子接线图 三相双速异步电动机的定子绕组有两种接法:△接和YY接法,如下图所示。

电机型号参数大全

电机型号参数大全,再也不怕看不懂型号了电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。下面为大家介绍电动机型号含义等信息。 一、电动机型号组成及含义? 由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。 比如:异步电动机?Y?同步电动机?T 同步发电机?TF?直流电动机?Z 直流发电机?ZF 2、特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示。 比如:隔爆型用B表示?YB轴流通风机上用?YT 电磁制动式?YEJ ?变频调速式?YVP 变极多速式?YD?起重机用?YZD等。 3、设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。 比如:Y2?YB2 4、励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。 如:Y2--?160?M1?–?8 Y:机型,表示异步电动机; 2:设计序号,“2”表示第一次基础上改进设计的产品; 160:中心高,是轴中心到机座平面高度; M1:机座长度规格,M是中型,其中脚注“2”是M型铁心的第二种规格,而“2”型比“1”型铁心长。 8:极数,“8”是指8极电动机。 如:Y?630—10?/1180 Y表示异步电动机; 630表示功率630KW;

10极、定子铁心外径1180MM。 二、规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示? ? 1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高 H在45mm~71mm的属于微型电动机; H在80mm~315mm的属于小型电动机; H在355mm~630mm的属于中型电动机; H在630mm以上属于大型电动机。 2、机座长度用国际通用字母表示:S——短机座 M——中机座 L——长机座 3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、 4、、、由长至短分别表示。 4、极数分2极、4极、6极、8极等。 三、特殊环境代号有如下规定: 特殊环境代号 “高”原用G 船(“海”)用H 户“外”用W 化工防“腐”用F 热带用T 湿热带用TH 干热带用TA 四、补充代号仅适用于有补充要求的电机? 举例说明:产品型号为YB2-132S-4?H的电动机各代号的含义为: Y:?产品类型代号,表示异步电动机; B:?产品特点代号,表示隔爆型; 2:?产品设计序号,表示第二次设计; 132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米; S:?电机机座长度,表示为短机座;

双速电机原理及接线图

双速电机接线图 一、双速电动机简介 双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n 1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。 此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。 ∴转速比=2/1=2 二、控制电路分析 1、合上空气开关QF引入三相电源 2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。

3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p= 1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。 4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。 5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入K M2线圈回路,也形成互锁控制。 三、定子接线图如下 低速时绕组的接法高速时绕组的接法

JSDB双速多用回柱绞车型号

JSDB双速多用回柱绞车型号及技术参数) JSDB双速多用回柱绞车型号(型号,型号含义,技术参数) JSDB-□双速绞车的型号含义: J-卷扬机,S-双速,D-多用,B-防爆,□-最大张力 JSDB-10型双速回柱绞车 JSDB-13型双速回柱绞车 JSDB-15双速调度回柱绞车 JSDB-16型双速多用绞车 JSDB19双速多用绞车JSDB-25双速多用绞车 JSDB-30双速多用回柱绞车 JSDB-□双速绞车的型号含义:J-卷扬机,S-双速,D-多用,B-防爆,□-最大张力JSDB-10型双速回柱绞车主要参数 型号 JSDB-10 外形尺寸 2554×740×798mm 电动机型号 YBK2200L1-6 功率 18.5KW 电压 380/660V 转速 970r/min 滚筒直径 385mm 钢丝绳平均静张力 120KN 平均绳速 0.15m/s 钢丝绳直径 20mm 容绳量 120m 重量 1995kg JSDB-13型双速回柱绞车 主要参数:慢速外层最大静张力:130KN 快速外层最大静张力:15KN 卷筒容绳量:180m 钢丝绳直径:24mm 电动机功率:22kw 总重量:2980kg 外形尺寸:3182*968*987mm JSDB-15双速调度回柱绞车技术参数: 电动机型号:YBK2-200L2-6 功率22 KW 转速980r/min 外形尺寸(长X宽X高MM):3060x1050x940 整机重量KG(包括电机):3300kg 隔爆开关隔爆按钮电液制动器:QBZ-120/1140(660)AN BZA1-5/36-3 BYWZB-400/90 JSDB-16型双速多用绞车主要参数: 慢速外层最大静张力:160KN 快速外层最大静张力:22KN 卷筒容绳量:300m 钢丝绳直径:28mm 电动机功率:37kw

电机的性能参数指标

一、旋转电机有哪些性能参数指标? 1.异步电动机主要数据 1)、相数 2)、额定频率(Hz) 3)、额定功率kW 4)、额定电压V 5)、额定电流A 6)、绝缘等级 7)、额定转速(极数)r/min 8)、防护性能 9)、冷却式 2.异步电机主要技术指标 a)效率η:电动机输出机械功率与输入电功率之比,通常用百分比表示。 b)功率因数COSφ:电动机输入有效功率与视在功率之比。 c)堵转电流IA:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时从供电回路输入的 稳态电流有效值。 d)堵转转矩TK:电动机在额定电压、额定频率和转子堵住时所产生转矩的 最小测得值。 e)最大转矩TMAX:电动机在额定电压、额定频率和运行温度下,转速不 发生突降时所产生的最大转矩。 f)噪声:电动机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)最大值。 g)振动:电动机在空载稳态运行时振动速度有效值(mm/s)。

3.电动机主要性能中分为:一是起动性能;二是运行性能: 起动性能有:起动转矩、起动电流。一般起动转矩越大越好,而起动时的电流越小越好,在实际常以起动转矩倍数(起动转矩与额定转矩之比Tst/Tn)和起动电流倍数(起动电流与额定电流之比Ist/In)进行考核。电机在静止状态时,一定电流值时所能提供的转矩与额定转矩的比值,表征电机的起动性能。 运行性能有: 效率、功率因数、绕组温升(绝缘等级)、最大转矩倍数Tmax/Tn、振动、噪声等。 效率、功率因数、最大转矩倍数越大越好,而绕组温升、振动和噪声则是越小越好。 起动转矩、起动电流、效率、功率因数和绕组温升合称电机的五大性能指标。 二、电动机计算常用的公式 1、电动机定子磁极转速n=(60×频率f)÷极对数p 2、电动机额定功率P=1.732×线电压U×电流I×效率η功率因数COSΦ 3、电动机额定力矩T=9550×额定功率P÷额定转速n 三、防护型式IPXX (GB/T 4208 外壳防护分级(IP代码)) 防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。第一位数字表示:防止人体触及或接近壳带电部分和触及壳转动部件(光滑的旋转轴和类似部件除外),以及防止固体异物进入电机(表示防尘等级)。第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响(表示防水等级)。 对特殊应用和适用于规定气候条件的电机,其外壳防护等级的表示法由表征字母、两位表征数字和补充字母三部分组成。 IP 4 4 □ 补充字母 第二位表征数字 第一位表征数字 表征字母 1、第一位表征数字表示外壳对人和壳部件提供的防护等级。

电机通用英文对照表

电机行业常用的中英文对照(1) induction machine 感应式电机 horseshoe magnet 马蹄形磁铁 magnetic field 磁场 eddy current 涡流 right-hand rule 右手定则 left-hand rule 左手定则 slip 转差率 induction motor 感应电动机 rotating magnetic field 旋转磁场 winding 绕组 stator 定子 rotor 转子 induced current 感生电流 time-phase 时间相位 exciting voltage 励磁电压 solt 槽 lamination 叠片 laminated core 叠片铁芯 short-circuiting ring 短路环 squirrel cage 鼠笼 rotor core 转子铁芯 cast-aluminum rotor 铸铝转子 bronze 青铜 horsepower 马力 random-wound 散绕 insulation 绝缘 ac motor 交流环电动机 end ring 端环 alloy 合金 coil winding 线圈绕组 form-wound 模绕 performance characteristic 工作特性 frequency 频率 revolutions per minute 转/分 motoring 电动机驱动 generating 发电 per-unit value 标么值 breakdown torque 极限转矩 breakaway force 起步阻力 overhauling 检修

双速电机型号.doc

变极多速电机又名双速电机,双速电机分为:ABB双速电机(QAD)和西门子贝得双速电机(YD)。 ABB双速电机 QAD系列变级多速三相异步电动机是QA系列电机的电气派生产品,是取代YD系列的更新换代产品。该系列电机由于具有可随负载性质的要求而有级地变化转速,从而达到功率的合理匹配和简化变速系统的特点而堪称机械系统节约能耗的理想动力。在诸如机床、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等工农业部门得到广泛的应用。 型号:QAD 极数:2/4/6/8 额定功率:0.55KW-315KW 额定电压:380V 额定电流:0.8A 额定转速:2900/1440/960/750 rpm 额定转矩:15.4NM 外形尺寸:132mm 防护等级:IP55 重量:60KG 西门子贝得系列 YD系列变极多速三相异步电动机是我国统一设计的Y系列电动机的派生系列之一,具有性能优良,外型美观、与国外同类产品有较好的互换性等优点。防护等级为IP54。 YD系列电动机的型号由四部分组成: 第一部分:汉语拼音字母YD表示变级多速异步电动机; 第二部分:数字表示机座中心高(机座不带底脚时,与机座带底脚时相同); 第三部分:英文字母为机座长度代号(S-短机座、M-中机座、L-长机座),字母后的数字为铁心长度代号; 第四部分:横线后的数字为电动机的极数。 使用条件 环境温度:随季节而变化,但不超过40℃。 海拔高度:不超过1000米。 额定电压:380伏 额定频率:50赫兹 本电机有双速、三速、四速三种类型,其转速可逐级变换。适用于机械、矿山、冶金、纺织、印染、化工、农机等需要分级变速的设备上,也可简化或代替机械传动中的齿轮减速箱。 知识改变命运 1 / 1

双速电机接线图

Schaltbild Circuit diagram Schéma de branchement Seite 1 von 2 Page 1 of 2 Page 1 de 2 08 799 476 DT 33 Für alle Motoren mit 2 Drehzahlen In Dahlanderschaltung * / 22, For all two-speed motors with tapped-wound delta/double star connection, Pour tous les moteurs à 2 vitesses, couplage Dahlander * / 22, von 2 Zuleitungen (L1-L2) leads (L1-L2) Inverser deux conducteurs d’alimentation (L1-L2). Mit Motorschutz TF oder TH, siehe Rückseite With motor protection TF or TH, see overleaf. Avec protection intégrale TF ou TH, voir au verso.

Schaltbild Circuit diagram Schéma de branchement Seite 2 von 2 Page 2 of 2 Page 2 de 2 08 799 476 DT 33 Motorschutz mit Kaltleiter-Temperaturfühler TF / Bimetall-Temperaturw?chter TH Motor protection with PTC thermistor sensors TF / bimetal thermostats TH Protection du moteur par sondes thermométriques TF / contacts bilames TH Zum Anschluss an das Ausl?seger?t (TF max. 2,5 V DC / TH max. 250 V AC) steht eine zwei-polige Verbindungsklemme oder eine fünf-polige Klemmenleiste zur Verfügung. For connecting to the trip switch (TF max. 2,5 V DC / TH max. 250 V AC) a two pole connection terminal or a five pole terminal strip is available. Le raccordement au dispositif de déclenchement (TF max. 2,5 V DC / TH max. 250 V AC) s’effectue au moyen d’un connecteur bipolaire ou d’une barrette de connexion pentapolaire.

STHAIL变频电机与普通双速电机接线及参数设置

STHAIL 葫芦吊车葫芦吊车变频电机与普通双速电机接线变频电机与普通双速电机接线变频电机与普通双速电机接线 及变频器参数及变频器参数设置设置设置 一、葫芦升降葫芦升降变频电机接线图变频电机接线图变频电机接线图::

有频率50Hz、100Hz两种接线可选,50Hz对应葫芦升降速度8m/s,100Hz 对应葫芦升降速度16m/s。 二、选择基准频率100Hz接线方式时,变频器参数设置: 葫芦变频电机变频器参数设置表 参数号 当前设置值 说明 0 3 V/F启动转矩提升 1 120 上限频率 2 0 下限频率 基准频率 3 100 基准频率 4 70 高速 5 20 中速 6 20 低速 7 1 加速时间 8 1 减速时间 9 9.88 电子过电流保护(变频器额定电流) 基准频率电压 19 380 基准频率电压 42 8 输出频率检测(Hz) 195 4 频率到达检测值输出(继电器输出,控制抱闸打开)196 99 变频器故障输出(继电器输出) :三、普通双速电机 整流器接线如下图: :三相电源按说明书接入U、V、W,整流器接线如下图普通双速电机: 注:P1、P2为抱闸接触器输出AC 380V,电机端子排AC1、AC2短接。

四、普通双速电机普通双速电机变频器参数设置变频器参数设置变频器参数设置:: 葫芦葫芦双速电机双速电机双速电机变频器参数设置变频器参数设置变频器参数设置 参数号参数号 参数名参数名 当前设置值当前设置值 参数组参数组 1 上限频率 120HZ Motor Data 3 基准频率 50HZ Motor Data 4 高速频率 45HZ Motor Data 5 中速频率 20HZ Motor Data 6 低速频率 20HZ Torq Attributes 7 加速时间 1.5S Torq Attributes 8 减速时间 0.5S Spd Mode Limits 9 过电流保护 17A 42 频率输出检测 9HZ Spd Mode Limits 79 运行模式选择 2 Spd Mode Limits 以上参数设置为实例说明,高中低速,加减速时间根据设备各自实际需求设定。 五、普通三相异步电机与变频三相异步电机区别普通三相异步电机与变频三相异步电机区别:: 普通的三相异步电动机与变频调速的三相异步电动机在设计上会有些区别,变频电机因为考虑到谐波和波形畸变的影响,在绝缘和散热等问题上有更严格的要求,但是普通三相异步电动机也可以用变频器驱动。在结构及选材上也有区别,主要是为了考虑散热及高/低频转矩等问题,一般变频电机的风机都是独立供电的,不与转子使用同一根轴。变频电机的频率范围更宽,变频电机可在0.1HZ ~130HZ 范围长期运行,普通电机可在:2极的为20~65hz 范围长期运行,4极的为25~75hz 范围长期运行,6极的为30~85hz 范围长期运行,8极的为35~100hz 范围长期运行。

双速电动机电气原理图

三角-双星星-双星,/前表示低速接法,/后表示高速接法.如果只用一种速度,三角-双星,低速将接线端子按单速电机三角接法接线.高速将接线端子按单速电机星型接法接线.星-双星,低速只接U1V1W1,U2V2W2不接.高速将接线端子按单速电机星型接法接线.

接触器控制的双速电动机电气原理图 一、双速电动机简介 双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。 4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。

双速电机接线图及控制原理分析

双速电机接线图及控制原理分析 一、双速电机控制原理调速原理 根据三相异步电动机的转速公式:n1=60f/p 三相异步电动机要实现调速有多种方法,如采用变频调速(YVP变频调速电机配合变频器使用),改变励磁电流调速(使用YCT电磁调速电机配合控制器使用,可实现无极调速),也可通过改变电动机变极调速,即是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 ∴转速比=2/1=2 二、控制电路分析(双速电机接线图如下图)

1、合上空气开关QF引入三相电源 2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。 3、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。 4、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。 5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的

电机性能参数解释

直流电动机作为机电执行元部件,内部有一个闭合的主磁路。主磁通在主磁路中流动,同时与第二个电路交链,其中一个电路是用以产生磁通的,称为激磁电路,另外一个是用来传递功率,称为功率回路或者电枢回路。现行的直流电动机都是旋转电枢式,也就是说激磁绕组及其所包围的铁芯组成的磁极为定子,带换向单元的电枢绕组和电枢铁芯结合构成直流电动机的转子。 1.转矩:电动机得以旋转的力矩,单位为kg .m 或N. m; 2.转矩系数:电动机所产生转矩的比例系数,一般表示每安培电枢电流所能产生的转矩大小; 3.摩擦转矩:电刷、轴承、换向单元等因摩擦而引起的转矩损失; 4.启动转矩:电动机启动时所产生的旋转力矩; 5.转速:电动机旋转的速度,工程单位为r/min,即转每分,在国际单位制中为rad/s,即弧每秒; 6.电枢电阻:电枢内部的电阻,在有刷电动机里一般包括电刷与换向器之间的接触电阻,由于电阻中流过电流时会发热,因此总希望电枢电阻尽量小些; 7.电枢电感:因为电枢绕组是由金属线圈构成,必然存在电感,从改善电动机运行性能的角度来说,电枢电感越小越好。 8.电气时间常数:电枢电流从零开始达到稳定值的63.2%时所经历的时间。测定电气时间常数时,电动机应处于堵转状态并施加阶跃性质的驱动电压。电气时间常数工程上常常利用电枢绕组的电阻Ra和电感La求出: Te=La/Ra 9.机械时间常数:电动机从启动到转速达到空载转速的63.2%时所经历的时间。测定机械时间常数时,电动机应处于空载运行状态并施加阶跃性质的阶跃电压。机械时间常数工程上常常利用电动机转子的转动惯量J和电枢电阻Ra以及电动机反电动势系数Ke、转矩系数Kt求出: Tm=J* Ra/Ke* Kt 10.转动惯量:具有质量的物体维持其固有运动状态的一种性质。 11.反电动势系数:电动机旋转时,电枢绕组内部切割磁力线所感应的电动势相对于转速的比例系数,也称为发电系数或感应电动势系数。 12.功率密度:电动机每单位质量所能获得的输出功率值,功率密度越大,电动机的有效材料的利用率就越高。

项目六双速电动机控制系统的安装解析

项目六 双速电机控制电路安装 一、工作场景 某型号机床变速运行采用2Y /△接法双速电动机变极调速,请按照电气图纸完成双速电动机变极调速控制电路的安装与调试。 二、能力目标 知识目标 1.了解三项异步电动机变极调速原理; 2.掌握双速电机控制电路的原理。 技能目标 1.学会正确安装调试双速电机控制电路; 2.学会排查双速电机控制电路的故障。 情感目标 1.培养学生学习兴趣和探索精神; 2.培养学生的技能规范和专业素养。 三、项目描述 根据三相异步电动机的转速公式n=(1-s)60f/p ,可知电动机的转速可通过改变极对数p 、转差率s 和电源频率f 三种范式实现。双速电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。2Y /△接法双速电动机变极调速通过控制外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。本项目采用继电-接触器控制方式即可实现变极调速运行控制。双速电机的外形结构和绕组连接图如图6-1(a)、(b)所示。 U2 U1V2 U2 W2 W1 L1 V1 L2 L3 V2 L3 L1U1V1 W1 W2

(a) 外形结构 (b) 三角形(低速)与双星形(高速)接法 图6-1 双速电动机的外形结构和绕组连接图 四、使用材料、工具 表6-1 工具、仪表及器材 五、项目实施 第一步熟悉双速电机控制电路(90分钟) 双速电机控制电路如图6-2所示。图中,按钮SB2和SB1分别控制电动机起动运行和停止,KM1、KM3控制电动机低速运行接触器,KM2 、KM3控制电动机高速运行接触器,KT为断电延时时间继电器,低压断路器QF为电源开关,熔断器FU和热继电器FR别作短路和过载保护用。

永磁直流电机性能参数

ZYT直流永磁电机 概述 ZYT直流永磁电机采用铁氧体永磁磁铁作为激磁,系封闭自冷式。作为小功 率直流马达可以用在各种驱动装置中做驱动元件。 产品说明 (1)产品特点:直流电动机的调速范围宽广,调速特性平滑;直流电动机 过载能力较强,热动和制动转矩较大;由于存在换向器,其制造复杂,价格较高。 (2)使用条件:海拔w 4000m环境温度:-25 C —+40C ;相对湿度w 90%(+25C时);允许温升,不超过75K。 型号说明 90ZYT08/H1 1.90位置表示机座号。用55、70、90、110和130表示。其相应机座号外径为 55mm 70mm 90mm 110mn和130mm 2. ZYT表示直流永磁马达。 3.08位置表示铁芯长度。其中01-49为短铁芯,51-99为长铁芯和101-149为超长铁芯。 4.H1位置为派生结构。其代号用H1、H2 H3??…。 安装形式 1. A1表示单轴伸底脚安装,AA1表示双轴伸底脚安装。 2. A3表示单轴伸法兰安装,AA3表示双轴伸法兰安装。 3. A5表示单轴伸机壳外圆安装,AA5表示双轴伸机壳外圆安装。 使用条件 1. 海拔不超过4000米。 2. 环境温度:-25度到40度。 3. 相对温度:小于等于95度。 4. 在海拔不超过1000米时,不超过75K. 技术参数 以下数值为参考使用,在实际生产时可以根据客户要求调整。 1. 型号55ZYZT01-55ZYZ10转矩55.7-63.7(毫牛米),速度3000-6000(r/min), 功率20-35(W),电压24-110(V),电流1.5-3.2 (A)和允许逆转速度差

QJZ—400-1140(660)S矿用隔爆兼本质安全型双速电动机真空电磁起动器

通过ISO9001—2000质量管理体系认证 QJZ—400/1140(660)S 矿用隔爆兼本质安全型双速电动机真空电磁起动器【原BQD1—400 S /1140(660)改进型】 使用说明书 哈尔滨煤矿电机厂 二〇〇三年

1、主要用途与使用范围 QJZ—400/1140(660)S矿用隔爆兼本质安全型双速电动机真空电磁起动器(以下简称起动器)适用于煤矿井下和其它周围介质含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz、1140V或660V的线路中,对三相鼠笼型双速感应电动机进行起动和停止控制。 起动器使用ABD8系列数字式电动机综合保护器,具有过载、过流、相不平衡、漏电闭锁、短路能力闭锁等保护及相应的故障发光显示。专用的试验按钮,可方便的检测各项保护功能。 起动器的控制电路使用XD—3本质安全型先导组件,使其远方控制电路为本质安全型电路。 起动器符合GB3836.1—2000《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》、GB3836.2—2000《爆炸性气体环境用电气设备隔爆型“d”》和GB3836.4—2000《爆炸性气体环境用电气设备本质安全型“i”》标准的规定,并已取得国家认可的质量监督部门发放的防爆合格和安全标志。 防爆合格证号:CMExC1032329 安全标志号:400S:20033115 外形尺寸:(长×宽×高)1070×618×926 2、起动器工作条件 a、海拔不超过2000m,气压为(0.8~1.1)~105pa; b、环境温度-5~40℃; c、空气相对湿度不大于95%(25℃); d、在有爆炸性气体(甲烷)混合物的矿井中; e、在无显著摇动和冲击振动的地方; f、与垂直在的安装倾斜度不超过15°; g、在无破坏金属及绝缘的气体和蒸气的环境中; h、在无滴水及其它液体浸入的地方; i、安装类型:Ⅲ类;污染等级:3级。 3、产品型号及其含义 起动器的型号及其含义如下: QJZ □— 400 /1140(660) S 双速 额定电压 额定电源 设计代号 防爆电磁起动器4、主要技术性能 4.1基本参数 a、电源标准频率:50Hz; b、额定工作电压:1140V、660V; c、额定工作电流:

双速风机原理

双速风机原理 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

接触器控制的双速电动机电气原理图 一、双速风机简介 双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。 此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为 p=1。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把

三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。 4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。 5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。 三、定子接线图如下 低速时绕组的接法高速时绕组的接法

双速风机选型使用说明

风机选型使用说明 (一)风机接线方法 1、单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在3kW(包括3kW)以下为Y接法;3kW以上为△接法。接线图如下: 2、双速风机接线方法:本厂双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法。接线图如下: 图1 单速风机Y与△接法图2 双速风机接线图 3、双速风机控制原理:本厂双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其他电器元件,必须按风机额定容量正确合理选配。 4、如果单独试双速风机,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串联,2#线端子进电。严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁。 (二)风机调试 1、风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5-7倍的额定电流,降压起动转距与电压平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11kW时,且采用降压起动。) 2、风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是不是符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。 3、试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若有不正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。 4、双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。 5、风机达到正常转速时,应测量风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给的电压是否正常。 6、风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时最好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。 (三)风机接线方法 1、单速风机接线方法:一般情况下,所配电机功率在3kW(包括3kW)以下为Y接法;3kW以上为△接法。接线图如下: 2、双速风机接线方法:本厂双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法。接线图如下: 图1 单速风机Y与△接法图2 双速风机接线图 3、双速风机控制原理:本厂双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其

双速电机控制原理图及文字解析

双速电机控制原理图 一、双速电动机简介 双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适 用于鼠笼式电动机。 此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法, 磁极对数从p=2变为p=1。

∴转速比=2/1=2 二、控制电路分析 1、合上空气开关QF引入三相电源 2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L 3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机 p=2、n1=1500转/分。 3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L 1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。KM2的辅助常开触点断开, 防KM1误动。 4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。 5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,

双速电机接线原理图

双速电机接线原理图 接触器控制的双速电动机电气原理图

一、双速电动机简介 双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同