空气线图与空气处理过程

空气线图(焓湿图)与空气处理过程介绍 空气调节:使室内空气温度、湿度、速度、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(空调)。 一、几个常用名词解释 1、干空气:是氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氪、氙、氡、臭氧等的混合物。空气中含有不同的水分,含有水份的空气称为湿空气。 2、空气焓值Enthalpy(i):kj/kg干空气,湿空气的质量焓,1Kg干空气和0.001dKg水蒸气质量焓的总和。也可理解为热函(kcal/kg),即干空气的显热和水蒸气的显热+潜热的总和,即湿气的全热量),也是物体保有热量的总量。 3、湿度:湿度就是指空气中湿气的含量。物理定义:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。 4、相对湿度Relative Humidity(φ):日常生活中所指的湿度为相对湿度,%RH表示;实际空气的湿度与同温度下达到饱和的湿度之比值。也可解释为即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(或水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(或饱和水蒸气压)的百分比。 5、湿度比Humidity Ratio:gw(water)/kga(air干空气),在含有1Kg的湿空气中所含有的水蒸汽的质量g; 6、绝对湿度(absolute humidity):指单位体积(1m^3)空气中实际所含的水蒸气的重量(g),单位为g/m^3。简化为:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。 7、干球温度Dry Buib Temperature(DBT):一般温度传感器所量到的温度,也是真正的空气温度; 8、湿球温度Wet Buib Temperature(WBT):是在温度传感器绑上湿布,再泡在一小杯水中,让水分包裹整个传感器,由于空气中的相对湿度一定小于等于百分之百(空气中的水蒸气未达饱和),所以湿球的水份会被蒸发,在蒸发的同时将热量给带走,造成湿球温度下降,意即干湿球温度计读数相差愈大,水的蒸发愈旺盛;当湿球温度计读数相对稳定时,即为此时的湿球温度。也就是空气线图上等焓线与100%相对湿度饱和线相交的温度点。 9、露点温度Dew Point Temperature(DPT):对于未饱和的湿空气,保持湿空气的水蒸汽分压力不变,降低温度达到饱和湿空气状态时的饱和温度。温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对湿度达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度,也就是空气线图上显热比线(有时也称等湿线)与100%相对湿度饱和线相交的温度点。 露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。当物体表面的温度低于空气露点温度,而在物体表面凝结细小水滴称为露,此过程叫结露;露点不受温度影响,但受压力影响。 10、空气线图:即表现含有水蒸气的空气(湿气)性质的线图。 11、显热"kcal/kg" :随着物体温度的升降,干燥空气1kg所出入的热量/温度相当于0.24T显热,0.24即为干燥空气的重量比热(kcal/kg℃)。 12、潜热"kcal/kg":物体的蒸发,凝聚相互变化时,即使出入的热量/温度的升降发生变化,其出入的热量不变。温度T的水蒸气1kg的潜热(597.3+0.44T)。597.3是蒸气的气化潜热。 13、显热比(Sensible heat factor)"SHF":空气的温度及湿度变化时,针对全热量(热函)变化的显热量比率,即:SHF=(Cp*⊿t)/⊿i,此时Cp:定压比热,⊿i:热函变化量,⊿t:温度变化量。

风机与空气处理设备安装

风机与空气处理设备安装 1 一般规定 1.1 设备的开箱验收是工程施工的一个重要环节,应有书面记录。 1.2 大型风机与空调设备需要安装在混凝土基础上,安装前的验收可以保证设备安装的质量。 2 主控项目 2.1 本条规定了风机及风机箱安装验收的主控项目内容。工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查,最有效、粗略的方法就是盘动叶轮,观察它的转动情况,如不停留在同一个位置,则说明相对平衡。风机设有减振台座落地安装时,由于运行振动会造成位移,因此条文规定应采取防止设备水平位移的措施。 2.2 悬挂安装的风机,在运行的时候会产生持续的振动,处理不当会由于金属疲劳而断裂,可能造成事故,因此规定应符合设计要求。 2.3 为防止风机对人的意外伤害,本条是对通风机传动装置的 外露部分及敞开的孔口应采取保护性措施的规定。本条为强制性 条文,必须严格执行。 2.3 本条规定了单元式与组合式空气处理机组安装验收主控 项目的内容。…般大型空气处理机组由于体积大,不便于整体运输,常采用散装或组装功能段运至现场进行整体拼装的施工方法。由于加工质量和组装水平的不同,组装后机组的密封性能存在着 较大的差异,严重的漏风将影响系统的使用功能。同时,空气处理

机组整机的漏风量测试也是工程设备验收的必要步骤之一。因此 现场组装的机组在安装完毕后,应进行漏风量的测试。条文中的 漏风量指标是指该机组在最大工作压力下的允许泄漏量。净化空调系统的空调机组对严密性的要求更高,故按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的规定执行。 2.4 除个别大型的空气热回收装置需要在现场进行拼装外,其他的都是以整体机组进行安装,因此本条主要规定了接管应正确,连接应可靠和严密。 2.5 本条对多种空调末端设备安装的主控项目的验收质量做了规定,并规定风机盘管应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的要求执行。 2.6 本条规定了除尘器安装验收主控项目的内容。现场组装的除尘器在安装完毕后,应进行机组的漏风量测试,本条对设计工作压力下除尘器的允许漏风率做了规定。 2.7 本条规定了高效过滤器安装验收主控项目的内容。高效过滤器主要运用于洁净室净化空调系统之中,其安装质量的好坏将直接影响到室内空气洁净度等级的实现,故应认真执行。高效过滤器安装后的检漏应按本规范附录B进行。 2.8 本条就风机过滤器单元( FFU)安装的主控项目做了规定,还强调在系统试运行时,应加装高中效过滤器作为保护。 2.9 本条规定对洁净层流罩的安装,必须采用能防止摇晃的独立支、吊架,并就支、吊架的固定不得利用生产设备、板壁支撑或吊顶龙骨

空气处理室安装工艺

空气处理室安装 1范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物空气处理设备,分段式空调箱及整体式空调箱安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件。 2.1.2除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。 2.1.3法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能的要求。 2.1.4其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。 2.1.5卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、线坠、钢卷尺、水平尺、木锤、铁锤等工具。 2.2 作业条件: 2.2.1安装前检查现场,应具备足够的运输空间。 2.2.2安装前应清理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍。 2.2.3设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。 2.2.4与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。 2.2.5做好开箱检查记录。 3操作工艺 3.1 工艺流程 设备基础验收-空气处理设备开箱检查- 现场运输 —找平找正—质量检验 3.2 设备开箱检查: 3.2.1会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。 3.2.2开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查, 有无损坏与受潮等。 3.2.3开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。 3.2.4按装箱清单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。 3.2.5打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减震部分是否符合要求。 3.2.6将检验结果做好记录,参与开箱检查责任人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案依据。 3.3 设备现场运输: 3.3.1设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。 332 设备起吊时,应在设备的起吊点着力,吊装无吊点时,起吊点应设在金属空调 箱的基座主梁上。 3.4空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元的定型产

组合式空气处理机样本20121105

组合式空气处理机组 机组介绍 美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特 点,产品性能达到国际先进水平。 组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风 机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁 净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风 量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能 段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电 子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、 酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。 机组型号命名 MAH 06 08 H 50 L 1 2 3 4 5 6 第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit) 第2位:高度模数 第3位:宽度模数 第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式 第5位:面板厚度 30:30mm,50:50mm 第6位:机组方向 L-左向机组,R-右向机组 机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组 机组特点 高强度,高隔热 铝型材外框铝型材外框 PVC PVC 铝型材内框铝型材内框 机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。 内面板 聚氨酯隔热材料 外面板 箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。 ■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形 ■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生 ■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率 ■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理 ■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

医院洁净手术部空气处理的节能设计

洁净手术部空气处理的节能设计 摘要:介绍了定二次回风系统在洁净手术部空气处理过程中的应用。通过与一次回风系统的比较,得出在洁净手术部空气处理过程中的应用定二次回风系统,节能效果明显,自控复杂程度不变的结论。 关键词:洁净手术部空气处理一次回风系统定二次回风系统节能分析 A. 1. 引言 随着《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《标准》和《规范》)的相继颁布实施,国内的洁净手术部空调设计和施工人员在迅速转变设计理念的同时,也提出了多种洁净手术部的空调系统方案。《标准》和《规范》对洁净手术部空调的气流组

织规定较为详细明确,其主流区理论也得到了实践的证明和业界的认可,存在的争论相对较少。相反,本应是较为成熟的空气处理和输送方案却存在较多争论,国内几家大的医院净化工程公司也都形成了自己鲜亮的空气处理“风格”。然而,这些方案往往都着重强调空气净化品质参数的操纵,而忽略了空气处理过程的节能设计。笔者认真分析了洁净手术部空调的要紧特点和现有的几种系统,认为在满足洁净手术部的工艺要求前提下,洁净手术部空气处理过程还有专门大的节能设计空间。 B. 2. 洁净手术部空调的要紧特点 2.1 洁净手术部空调的设计参数和精度要求 受传统的工业净化空调和工艺空调要求恒温恒湿的阻碍,往往过分强调洁净手术部空调设计参数的操纵精度。然而洁净手术部空调是生物净化空调,与工业净化空调和传统的工艺空调都有专门大的区不,其工艺的要紧爱护对象是手术病人,更具体地讲是手术切口,因此对温湿度的精度要求一般并不太高,而《规范》对洁净手术部用房的温度和相对湿度的设计范围分不为22~25℃和35~60%。 2.2 洁净手术部的空调负荷特点 洁净手术部的热湿负荷比较稳定。从建筑的布置上来看,除清洁走廊外,洁净手术部的大部分区域一般都没有直接的外围护结构,其室内热湿负

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外)箱体选型原则:

2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃围 水阻在110KPa以(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如、等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。 8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器

空气处理机组使用说..(1)

目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

洁净区空调净化系统设计方案

洁净区空调净化系统设计方案 酒剂车间洁净区空调净化系统设计方案文件编号:编写日期:编写部门:归档部门:确认方案的审核与批准表起草姓名及职位名称签字日期起草人QA验证人员设备部审核姓名及职位名称签字日期生产部生产部经理设备部设备部经理质量部质量部经理批准姓名及职位名称签字日期质量负责人验证小组序号成员所在部门/职位验证职责签名/日期12345目录 1.概述 1.1.车间所在地主要气象特征 1.2.车间洁净区室外气象参数 1.3.车间洁净区室内气象参数 1.4.车间洁净区的D级区环境控制技术要求 2.目的 3.范围 4.HVAC空调净化系统描述 4.1.空调净化流程描述 4.2.空调净化流程示意图 4.3.空调净化系统组成 5.引用资料 6.培训确认

7.设计确认 7.1.HVAC设计相关文件.图纸和记录的确认 7. 2. HVAC主要设备功能设计确认 7. 3. HVAC设备性能参数的确认 7. 4. HVAC设备设计制造材质的确认 7. 5. HVAC系统仪器仪表的设计确认 7.6. HVAC系统安全.环境和健康的设计确认 8.车间HVAC设计确认报告 9.变更与偏差 9. 1.偏差调查和处理表 9. 2.变更管理10.确认报告的审核与批准11.附件列表11.1. 文件记录列表11. 2.图纸文件列表 1.概述贵州龟龄寿药业有限责任公司一期建设车间一座,一栋办公及职工宿舍楼以及部分设备设施等。在建的酒剂车间分为一般区和D级洁净区两个主体。酒剂车间所在平坝县夏云工业园区,夏云工业园位于平坝县东南面,属典型的高原型湿润亚热带季风气候,雨量充沛,年平均降雨量1360毫米,年平均气温14°C,历史最高气温34. 3度,最低气温- 7. 6度,年平均相对湿度80%,年平均风速 2.4m/s,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和宜人。安顺气候的主要特点是凉爽.湿润.清新.太阳辐射低,一年有九个月平均气温均在10°C以上;以日最高气温N35.0°C的时段称为酷暑期,安顺没有

最全洁净室检测方法及流程

最全洁净室检测方法及流程 一、洁净室相关概念 洁净室是空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子。室内其它有关参数如温度、湿度、压力等要求进行控制。洁净区是空气悬浮粒子浓度受控的限定空间。它的建造和使用应减少空间内诱入、产生及滞留粒子。空间内其它有关参数如温度、湿度、压力等要求进行控制。洁净区可以是开放式或封闭式。空气洁净度是指洁净环境中空气含尘微粒量多少的程度含尘浓度高则洁净度低含尘浓度低则洁净度高。空气洁净度的具体高低则是用空气洁净度级别来区分的,而这种级别又是用操作时间内空气的计数含尘浓度来表示,也就是把从某一个低的含尘浓度起到不超过另一个高的含尘浓度止这一个含尘浓度范围为某一个空气洁净度级别。悬浮粒子是指用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在0.15μm的固体和液体粒子。 洁净室检测 二、洁净室的分类 (1)按洁净度级别划分为1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级、9级。9级为最低级别。 (2)按气流组织分 洁净室可分为三类:单向流、层流、洁净室。 沿单一方向呈平行流线并且横断面上风速一致的气流。其中与水平面垂直的单向流是垂直单向流与水平面平行的单向流是水平单向流。 乱流非单向流洁净室凡不符合单向流定义的气流的洁净室。 混合流洁净室:单向流和非单向流组合的气流的洁净室。 按照洁净室所需控制的空气中悬浮微粒的类别,可将洁净室分为工业洁净室和生物洁净室。工业洁净室,它主要控制参数是温、湿度、风速、气流组织、洁净度。生物洁净室它与工业洁净室一样所不同的是控制参数中增加了控制室内细菌的浓度。 1、洁净室的检测状态可分为三类 (1)、空态设施齐全的洁净室所有管线接通并运行但无生产设备、材料及生产人员。

组合式空气处理机安装使用说明书2006

目录 警告 -------------------------1风管连接------------------------------8前言 -------------------------1电气安装------------------------------9潜在危险 ---------------------1第三部份机组运行 手册更新 ---------------------1 启动前检查---------------------------10安全警示 ---------------------1 启动---------------------------------10第一部份机组简介日常使用-----------------------------10产品简介--------------------------3 第四部份机组维护保养 机组部件--------------------------3 维护保养-----------------------------11第二部份机组安装机组表面维护-------------------------11 机组验货--------------------------5风机维护-----------------------------11机组存放--------------------------5 盘管维护-------------------------12 机组搬运、吊装--------------------5 过滤网维护---------------------------12 机组定位--------------------------5 消声器维护---------------------------12 安装空间--------------------------6 加湿器维护---------------------------12 机组安装--------------------------7 简易故障处理-------------------------14 段间连接--------------------------7 水系统连接------------------------7 排水管安装------------------------8

SICOLAB通风与空调工程施工规范(空气处理设备安装)

SICOLAB通风与空调工程施工规范(空气处理设备安装)一般规定 一、空气处理设备安装前应具备下列施工条件: 1 施工方案已批准,采用的技术标准、质量和安全控制措施文件齐全; 2 设备及辅助材料经进场检查和试验合格,熟悉设备安装说明书; 3 基础验收合格,并办理移交手续; 4 运输道路通畅,安装部位清理干净,照明满足安装要求; 5 设备利用建筑结构作起吊、搬运的承力点时,应对建筑物的承载能力进行核算,并应经设计单位或建设单位同意; 6 安装施工机具已齐备,满足安装要求。 二、空气处理设备的运输和吊装应符合下列规定: 1 应核实设备与运输通道的尺寸,保证设备运输通道畅通; 2 应复核设备重量与运输通道的结构承载能力,确保结构梁、柱、板的承载安全; 3 设备应运输平稳,并应采取防振、防滑、防倾斜等安全保护措施; 4 采用的吊具应能承受吊装设备的整个重量,吊索与设备接触部位应衬垫软质材料; 5 设备应捆扎稳固,主要受力点应高于设备重心,具有公共底座设备的吊装,其受力点不应使设备底座产生扭曲和变形。 三、空气处理设备的安装应满足设计和技术文件的要求,并应符合下列规定: 1 设备安装前,油封、气封应良好,且无腐蚀; 2 设备安装位置应正确,设备安装平整度应符合产品技术文件的要求; 3 采用隔振器的设备,其隔振安装位置和数量应正确,各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm; 4 空气处理设备与水管道连接时,应设置隔振软接头,其耐压值应大于或等于设计工作压力的1.5倍。 四、空气处理设备安装的成品保护措施应包括下列内容: 1 设备应按照产品技术要求进行搬运、拆卸包装、就位。严禁手执叶轮或蜗壳搬动设备,严禁敲打、碰撞设备外表、连接件及焊接处。

空气处理机组技术规范

江苏东昇光伏科技有限公司 技术规范书 空气处理机组 编写: 校核: 审核: 批准:

本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。 按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 投标人须获得ISO9001:2008国际质量管理体系认证;ISO14001:2004国际环保体系认证;

洁净室空气处理过程图

七个典型的洁净空气处理系统即空气处理过程

七个典型的空气处理系统即空气处理过程 -3.1.5.1净化和空调合一的方案其净化空调机组(AHU)集中设置在空调机房内,全部的送风均在净化空调机组内进行过滤和热、湿处理,然后由庞大的送风管将全部的送风输送到洁净室的吊顶上部,再经过设在洁净室吊顶上的终端高效过滤器或高效过滤器送风口送到洁净室内,来实现洁净室工艺生产所需要的温度、湿度、洁净度和房间的压差,洁净室的回风经回风口、回风管再接回到空调机房的空调机组内与新风混合后重复进行过滤和热、湿处理。

?净化和空调合一的方案又可分为全新风方案(直流系统);一次回风方案;一、二次回风方案和(MAU)加(RAU)方案等四种不 ;同的净化空调送风型式。 ?这些送风方案是当前洁净室特别是非单向流洁净室中应用最广泛的净化空调送风方案。这些送风方案的系统划分明确,风量和温、湿度控制调节都比较单一。

?但当洁净度级别较高、送风量较大时,存在着空调机房占面积大,送、回风管体积大占面积和占空间大,送、回风管道长,送风机的压力高,噪音大,风量输送耗电量大等问题。因此,这些送风方案较适用在低级别的非单向流洁净室的送风,对5级以上的单向流洁净室送风就不太经济合理了。

一、AHU全新风的净化空调送风方案 (直流系统) ?全新风净化空调送风方案是用于特殊的不允许回风的洁净室的送风方案中。女山洁净室内工艺生产类别为甲、乙类火灾危险等级或工艺过程产生有剧毒等有害物不允许回风的洁净送风系统中。其原理图和焰湿图如下。

示思图焙湿(i?d)图 空调机组(AHU)全新风空气处理方案示意图及焙湿图

洁净室教程

w w w .z h u l o n g .c o m 第一章:无尘室的基础知识 第一节:无尘室的由来 空气洁净技术的发展和它的重要性 1、产生时间 空气洁净技术最早发展产生在第二次世界大战期间的美国,当时主要是应用于军事领域,为了适应战争的需要(1939年发现了轴核的裂变,1945年投向日本广岛);空气净化的核心——高效过滤器在当时研制成功。 我国在60年代初期对高效过滤器(HEPA)及层流洁净室研制成功,在1975年以后得到迅猛的发展,产品生产厂家及品种、数量逐步系列配套,一般洁净室所用的材料、配件、设备均实 现国产化。 2、应用领域 军事:飞机、军舰、导弹、核武器 工业部门:光学、机械、化工、宇航、半导体、电子 其他:医疗、制药、生物工程、动物饲养 总之随着经济与科学技术的发展,空气洁净技术在各行各业的应用在加大,占据重要的地位。空气洁净技术的水平与应用已成为衡量一个国家和一个地区现代化经济和科技的重要标志。 第二节:洁净无尘室之定义 (一)、洁净室的定义 洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。 「洁净室Clean Room」是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染 物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室绝不是仅限于“洁净”,不同的行业与部门对温度、湿度、噪声、静电、微振都有相当要求的多功能综合整体,是集建筑装饰(与大气相对隔断的密闭装修)、净化空调、纯水、纯气、动力电、照明电、工艺管道多种专业与一体的产物,叫洁净室(或洁净厂房)。

空气处理室安装质量管理

空气处理室安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《通风与空调工程施工质呈:验收规范》GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑物空气处理设备,分段式空调箱及整体式空调箱安装工程. 2、施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1安装过程中所使用地各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件. 2.1. 2除上述证明文件还应进行外观检査、无严重损伤及锈蚀等缺陷. 2.1.3法兰连接使用地垫料应按照设计要求选用,并满足防火、防潮、耐腐蚀性能地要求. 2.1.4苴它安装所使用地材料不能因具有质量问题影响安装质星及使用效果. 2.1.5卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具. 2.2作业条件: 2.2. 1安装前检查现场,应具备足够地运输空间. 2.2. 2安装前应淸理干净安装地点,并无其它管道或设备妨碍. 2.2. 3设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求. 2.2.4与建设单位共同进行设备地开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效?随设备所带资料和产品合格证应完备?进口设备必须具有商检部门地检验合格文件. 2.2. 5做好开箱检查记录. 3、操作工艺 3.1工艺流程:

3. 2设备开箱检查: 3. 2. 1会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查. 3. 2. 2开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供地相符.然后对包装情况进行检查,有无损 坏与受潮等. 3. 2.3开箱后认真检查设备需称、规格、型号是否符合设计图纸要求.产品说明书、合格证 是否齐全. 3. 2.4按装箱淸单和设备技术文件,检查主机附件、专用工具等是否齐全,设备表而有无缺 陷、损坏、锈蚀、受潮等现象. 3. 2.5打开设备活动而板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰地金属摩擦声、风机减丧部分 是否符合要求. 3. 2. 6将检验结果做好记录,参与开箱检査责任人员签字盖章,作为交接资料和设备技术档案 依据. 3. 3设备现场运输: 3. 3. 1设备水平搬运时应尽疑采用小拖车运输. 3. 3. 2设备起吊时,应在设备地起吊点着力,吊装无吊点时,尼吊点起应设在金属空调箱地基 座主梁上. 3. 4空调机组分段组对安装: 组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体,以功能段为组合单元地左型产品, 安装时按下列步骤进行: 3. 4.1安装时首先检査金属空调箱各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装地设备、部 件是否完备无损,配件必须齐全. 3. 4. 2准备好安装所用地螺栓、衬垫等材料和必需地工具. 3. 4. 3安装现场必须平整,加工好地空调箱槽钢底座就位(或浇注地混凝土墩)并找正找平. 3.4.4当现场有几台空调箱安装时,注意不要将段位拉错,分淸左式、右式(视线顺气流方向 观 空气处理设备开箱检 査 分段式组对就位 整体式安装就位

(设备管理)第三章空气处理设备

第三章空气处理设备 基本内容: 1. 常用的空气处理设备 2. 装配式空调机组 §3.1常用的空气处理设备 §3.1.1 空气过滤器 定义:对空气进行净化处理的设备,称为空气过滤器。 1.室内空气的净化标准 (1)一般净化:以温湿度要求为主,对净化不体具体要求。 (2)中等净化:要求室内空气含尘质量浓度为0.15~0.25mg/m3,并规定应滤掉直径大于10μm的尘粒。 (3)超净净化:室内空气的含尘浓度以颗粒计数浓度表示,不同超净净化的级别标准如表3.1所示。 表3.1 空气洁净度等级 2.常用的空气过虑器 网格浸油式 (1)金属网格浸油过滤器包括自动清洗式 网格浸油过滤器由十几层波形金属网格叠置而成,网格的波纹互相垂直,沿气流运动方向网格孔径逐渐缩小。使用前浸以10#或20#机油,当含尘空气流经网格结构时,经多次曲折,尘粒在惯性作用下偏离气流运动方向被油粘住。当过滤器含尘量达到一定规定时,可用60~70℃含碱10%的热水清洗晾干后再浸油继续使用。

自动清洗油过滤器由电动机、传动机构、金属过滤网板和油槽组成,过滤网板在传动机构的带动下,以极慢的速度作回转运动,粘有灰尘的过滤网板经过油槽时可以自动完成清洗、浸油过程。 金属网格浸油过滤器因其滤尘效率低、空气带油雾、价格较高等缺点,现已不多用。 网格式 (2)干式纤维过滤器包括 袋式 干式纤维过滤器的滤料有玻璃纤维,合成纤维,石棉纤维以及由这些滤料制成的滤纸或滤布等。 网格式过滤器的结构与金属网格浸油过滤器相似,但滤料不是金属网而是纤维滤料。 袋式过滤器由金属框架和纤维滤袋组成。 干式纤维过滤器是依靠纤维的滤筛作用以及尘粒运动的惯性作用、扩散作用和静电作用来滤尘净化空气的。 与干式纤维过滤器滤尘机理相似的过滤器还有 泡沫塑料过滤器 无纺布过滤器 (3)静电过滤器:在高压直流电场中,使空气电离,并使空气中的尘粒荷电,在电场的作用下,带电的尘粒将向与其电荷相反的电极移动,利用静电集尘的方法,净化空气。 静电过滤器滤尘效率高,空气阻力小,但需要高压直流电,价格较贵,一般用于回收贵重金属以及有超净净化要求的特殊空调场合。 3.空气过滤器的分类: (1)粗效过滤器:用于过滤粒径为10~100μm的灰尘,一般采用中、粗孔泡沫塑料过滤器、无纺布过滤器以及金属网格浸油过滤器。 袋式

地板送风空气处理机组及末端

1.1.一般要求 1.1.1.本系统为“地板送风空气处理机组AHU + 地板送风末端系统FPB”的形式。本节说明有关地板送风空气处理机组(包括一次回风混合段、初效过滤段、加热段、表冷段、加湿段、净化段和风机段等功能段等)以及其末端装置(包括送、回风口,末端风机等)的生产及安装的各项技术规格要求。 1.1. 2.应按照设备表所标注的供热量、供冷量、送风量、供电量、水流量、水温差等技术要求选取及提供合适的机组。 1.1.3.本工程设置400mm高架空地板,送、回风方式为地板送风及吊顶回风方式。 1.1.4.质量标准 有关设备须符合包括但不限于下列有关国际认可的机构/组织或中国有关政府机关所制定的条例和规: a)所有国有关单位的规要求。 b)美国制冷协会标准(ARI)410。 c)空气处理机组欧洲标准EN1886与EN13053。 d)ASHRAE 52.1-1992。

e)NFPA 90A-1996。 1.1.5.地板送风空气处理机组应由业主认可的制造厂制造,制造厂须有十年以上生产同类型的地板送风空气处理机组之经验,并需要有超过十套或以上已成功运行五年或以上同类型空气处理机组的纪录。生产厂家需要具有ISO9001 全面质量管理体系的认证及ISO14001环境管理体系的认证。 1.1.6.有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备不受破损。而空调机组的所有出入接口在接驳风管和水管前应有适当的覆盖和保护。 1.2.技术要求 1.2.1.在设备表所标注的机组送风压头,是设计概算,仅作招标参照,而实际所需的送风压头须由承包单位按照其所提供的送风设备和送风管道等所引起的风阻,再作计算确定,有关计算结果须提交审核。如以后仍发现所提供的机组在实际系统运作时不匹配,而需对部分设备(风机、电动机、控制组件、电缆等)作修改或更换以配合时,所引起的一切经济损失,一概由承包单位负责。 1.2.2.每台机组须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。 1.2.3.机组每一部份如风机、盘管及空气过滤器等可独立装于每一分段外壳,并能组装在同一底架上成为一整体机组。

洁净室一次回风处理过程及DDC控制、节能分析

洁净室一次回风处理过程及DDC控制、节能分析 摘要:本文以千级洁净室为例,分析了洁净空调送风量、送风温差以及送风状态点的确定方法,介绍了DDC自动控制系统在洁净室空气处理过程中的应用,分析了在高热少湿型洁净室中常用的一次回风空气处理方式,与传统一次回风空气处理过程相比较,在洁净室空气处理过程中应用合适的一次回风空气处理方式,可节省再热量及等量的冷量,同时应用DDC自动控制系统,可实现变水量运行,精确控制空调温湿度,节能效果显著。 关键词:送风量,一次回风,DDC自动控制,变水量,节能 在洁净室的设计过程中,其送风量一般按换气次数确定,对于百级以上洁净室,其要求严格,为洁净单向流,一般不按换气次数确定,其送风量为:送风口有效面积*出风口风速(风速一般为0.25m/s~0.3 m/s,考虑衰减,一般取0.4 m/s ~0.45 m/s)。千级洁净室:50~60次/h,万级洁净室:15~25次/h,十万级洁净室:10~15次/h[1](对于高热型电子厂房应还要按消除余热去计算送风量,两者取较大值)。其送风状态点较之舒适性空调难确定。现以某电子厂洁净室夏季一次回风系统为例,设计参数见下表: 洁净室设计参数表1 房间净化等级换气次数 室外参数室内设计参数 干球温度湿球温度干球温度相对湿度 m3/h o C o C o C % 1 千级55 35.7 28.5 24 55 2 万级25 35.7 28.5 24 55 3 十万级15 35.728.5 2 4 55 风量负荷计算见下表:热湿比的定义为空气的焓变化和湿量变化之比ε=Q/W Q为室内计算的热负荷W为室内计算是湿负荷 洁净室风量负荷计算表2 房间面积层高换气 次数 人员 送风 量 余热量 (热负 荷) 余湿量热湿比新风量回风量 m2 m m3/h 个m3/h kw kg/s εm3/h m3/h 1 14 2 3 55 22 23430 40 0.00127 31621 2343 21087 2 136 3 25 18 10200 2 4 0.00104 23188 1020 9180