文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电试题库

工厂供电试题库

工厂供电试题库
工厂供电试题库

第一章一、填空题

1、工厂供电的基本要求:安全、可靠、优质、经济。2发电厂按其所利用的能源不同,主要分为水力发电、火力发电、和核能发电。

3、电力系统的中性点运行方式:有中性点不接地的电力系统、中性点经消弧线圈接地的电力系统、中性点直接接地或低阻接地的电力系统。

4、低压配电系统的接地型式有TN系统接地型式、TT 系统接地型式和IT系统接地型式。

5、工厂自备电源有柴油发电机组自备电源;交流不停电电源(UPS)

6、衡量电能质量的基本参数:频率、电压

7、电压偏差:电气设备的端电压与额定电压之差

二、选择题,每题3分,共15分。

1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下的电压等级分别为( A )

A、35~220KV,6~10KV,220/380 V

B、10~35KV,3~6KV,220/380V

C、35~220KV,3~6KV,380/660 V

D、110~220KV,10~35KV,220/380V

2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高( C )

A、2.5%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压( B )

A、2.5%

B、5%

C、10%

D、5% 或10%

4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为,非故障相电压为,系统线电压,故障相接地电容电流为正常时的倍(D)。

A、0,原来的倍,变为相电压,2倍

B、0,不变,变为相电压,倍

C、0,不变,不变,3倍

D、

0,原来的倍,不变,3倍

5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A )

A.电压和频率B.电压和电流C有功损耗与无功损耗D平均负荷与可靠性

三、判断题:

1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。(√)

2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。(√)

四、综合题

1、电压调整的措施(1)调压型变压器(2)减少系统阻抗(3)改变系统运行方式(4)三相负荷均衡(5)无功功率补偿。

2、电压波动的抑制措施:(1)专用线路或专用变压器供电;(2)增大供电容量减少系统阻抗;(3)减小引起波动的负荷;(4)选高电压等级;(5)装设吸收无功装置。

3、中性线(N线)的功能:

(1)用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;(2)用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;(3)减小负荷中性点的电位偏移。

4、保护线(PE线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。

5、保护中性线(PEN线)的功能:它兼有中性线(N线)和保护线(PE线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。

五、复习思考题

1、工厂供电对工业生产有何重要意义,对工厂供电有哪些基本要求

工厂所需电能的供应和分配;在产品中所占成本低生产自动化后增加产量、提高质量、减轻劳动强度。供电中断,会引起设备损坏,可能发生人身事故。基本要求:安全、可靠、优质、经济。

2、工厂供电系统包括哪些系统,变电所和配电所的任务有什么不同,什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式

工厂供电系统包括:电网输入进线、配电、输电、用电设备;

第二章一、填空题

1、工厂电力负荷的分一级负荷、二级负荷、三级负荷2工厂用电设备的工作制分为连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制

3、负荷曲线:一组用电设备功率随时间变化关系的图形

4、计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率

5、尖峰电是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流(电动机起动时出现)

6、发电厂(发电站):将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。

二、选择题,每题3分,共15分。

1、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

A、20min

B、30min

C、60min

D、90min

pk

I

2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为( A )左右的最大负荷电流。

A、1~2s

B、5~6s

C、15~20s

D、30~40s

3、在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为:( C )

A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类

B、电焊机类,通风机类,电阻炉类

C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制

D、一班制,两班制,三班制

4、工厂供电中计算负荷P30的特点是( D )

A、真实的,随机变化的

B、假想的,随机变化的

C、真实的,预期不变的最大负荷

D、假想的,预期不变的最大负荷

5、电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( D )时的有功功率。

A、15%

B、25%

C、50%

D、100%

6、吊车电动机组的功率是指将额定功率换算到负载持续率为( B )时的有功功率。

A、15%

B、25%

C、50%

D、100%

7、用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用( A ),一般用于干线.配变电所的负荷计算。

A、二项式法

B、单位面积功率法

C、需要系数法

D、变值需要系数法

8、用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,国际上普遍采用_______,来确定计算负荷。( C )A、二项式法B、单位面积功率法C、需要系数法D、变值需要系数法

9、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是( A )

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负荷D.四级负荷

10若中断供电将在政治、经济上造成较大损失,如造成主要设备损坏、大量的产品报废、连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复的电力负荷是( B )

A.一级负荷B.二级负荷C.三级负D.四级负荷

三、判断题

1、需要系数是P30(全年负荷最大的工作班消耗电能最多的半个小时平均负荷)与Pe(设备容量)之比。(√)

2、二项式系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。(√)四、综合题

1、计算短路电路阻抗时要注意:

(1)在计算短路电路的阻抗时,假如电路内含有电力变压器时,电路内各元件的阻抗都应统一换算到短路点的短路计算电压法。

(2)阻抗等效换算的条件:是元件的功率损耗不变2、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW,线路电压为380V,试估算该厂的计算负荷。(需要系数Kd=0.35、功率因数cosφ=0.75、tanφ=0.88)(10分)

解:P30 =Kd Pe=0.35×4500=1575 kW(2分)

Q30= tanφP30=0.88×1575=1386 kvar(2分)

S30= P30 /cosφ=2098 KV A(3分)

I30= S30/(3U)=2098/(0.383)=3187.7 A(3分)

3、已知某机修车间金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5 KW3台,4 KW 8台,3 KW17台,1.5 KW10台(需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分)

解:总容量:Pe=∑Pei=120.5kW (2分)

有功计算负荷:P30 =Kd Pe=0.2×120.5kW =24.1kW (2分)

无功计算负荷:Q30= tanφP30=173.×24.1kW =41.7 kvar (2分)

视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=48.2 KV A (2分)计算电流:I30= S30/(3U)= 73.2A (2分)

4、某机修车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW(其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,2.2 KW7台;需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.

5、tanφ=1.73),通风机2台供3 KW(需要系数Kd=0.8、功率因数cosφ=0.8、tanφ=0.75),电阻炉1台2 KW(需要系数Kd=0.7、功率因数cosφ=1、tanφ=0),同时系数(K∑P=0.95,K∑q=0.97)试计算该线路上的计算负荷。

解:(1)金属切削机床组:P30(1)=Kd Pe=0.2×50KW=10KW

Q30(1)= tanφP30(1)=1.73×10KW=17.3Kvar

(2)通风机组:P30(2)=Kd Pe=0.8×3KW=2.4KW

Q30(2)= tanφP30(2)=0.75×2.4KW=1.8Kvar

(3)电阻炉:P30(3)=Kd Pe=0.7×2KW=1.4KW

Q30(3)= tanφP30(2)=0

总计算负荷为:P30=K∑P P30.i=0.95×(10+2.4+1.4) KW =13. 1 KW

Q30=K∑q Q30.i=0.97(17.3+1.8) Kvar=18.5 Kvar

S30= P30 /cosφ=22.7 KVA

I30= S30/(3U)=22.7/(0.383)=34.5A

5、某动力车间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,(b=0.14、c=0.4、x=3、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分)

解:总容量:Pe= 50KW (2分)

x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW+4KW×2=15.5 kW (2分)

有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px=13.2 kW(2分)

无功计算负荷:Q30= tanφP30=22.8kW(1分)

视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=26.4 kW(1分)

计算电流:I30= S30/(3U)=41.6 A(2分)

6、某机修间380V线路上,接有金属切削机床电动机20台共50KW,其中较大容量电动机有7.5 KW1台,4 KW 3台,2.2 KW7台,(b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分)

解:总容量:Pe=50kW (2分)

x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW+4KW×3+2.2 KW×1 =21.6 kW(2分)

有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px=15. 6 kW(2分)

无功计算负荷:Q30= tanφP30=27.1 kvar (1分)

视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=31.2 kV A(1分)

计算负荷:I30= S30/(3U)=47.3 A(2分)

7、已知某机修车间金属切削机床组,拥有380V的三相电动机7.5 KW3台,4 KW 8台,3 KW17台,1.5 KW10台(b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73)。试求计算负荷。(10分)

解:总容量:Pe=∑Pei=120.5kW (2分)

x台最大容量的设备容量:Px=7.5 KW×3+4KW×2=30.5 kW(2分)

有功计算负荷:P30 = b Pe+ c Px =0.14×120.5kW+0.430.5 kW×=29.1kW 无功计算负荷:Q30= tanφP30=173.×29.1kW =50.3 kvar (1分)

视在计算负荷:S30= P30 /cosφ=58.2 KV A (1分)计算负荷:I30= S30/(3U)= 88.4A (2分)

第三章一、填空题

1、短路:不同电流的导电部分之间的低阻抗短接,金属性短路

2、短路的形式:三相短路、两相短路、单相短路

4、无限大容量电力系统:是端电压保持恒定,没有内部阻抗,容量无限大的系统,或容量为用电设备容量50倍以上系统。

5、短路计算方法一般采用:欧姆法、标幺制法

6、次暂态电流:即短路后第一个周期的短路电流的周期分量

7、发生短路后产生危害效应有:电动效应、热效应

二、选择题

1、在进行三相对称短路电流的计算时,引入了无穷大容量电力系统的概念,其前提条件是工厂总安装容量小于本系统总容量的:( D )。

A、1/20

B、1/30

C、1/40

D、1/50

2、电力线路发生短路时一般会产生危害效应有( C )

A、电磁效应、集肤效应

B、集肤效应、热效应

C、电动效应、热效应

D、电动效应、电磁效应

三、判断题

1、短路保护的交流操作电源一般可以取自电压互感器。(×)

2、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。(√)

四、综合题

1、短路后果:产生很大的电动力、很高温度、元器件损坏;电压骤停、影响电气设备正常运行;停电;电力系统运行的稳定性遭到破坏;不平衡电流、不平衡逆变磁场、电磁干扰等出现。

第四章一、填空题

1、变电所担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。

2、配电所担负着从电力系统受电,然后直接配电的任务。

3、电弧是电气设备运行中因分断电路空气电离发生弧光的一种物理现象。

4、电弧的主要影响:延长了电路的开断时间;电弧高温烧坏开关的触头。

5、一次电路:(主电路、主接线、主回路)变配电所中承担输送和分配电能任务的电路。

6、一次设备:一次电路中所有的设备称一次设备。9、一次设备分类:变换设备、控制设备、保护设备、补偿设备、成套设备

10、高压熔断器:电路电流超过规定值并经一定时间,使其熔体熔化而分断电流、断开电路的保护电器

11、高压隔离开关(QS):隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流。功能:隔离高压电源;倒闸操作;接通和断开较小电流

13、高压负荷开关(QL):具有简单的灭弧装置高压开关。功能:能通断一定的负荷电流和过负荷电流不能切断短路电流故障。须与高压熔断器串联借助熔断器

切除短路电流。具有明显的断开间隙也具有隔离电源,保证安全检修的功能。

14、高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。

15低压一次设备:用来接通或断开1000v以下的交流和直流电路的电气设备。

16、低压断路器:能带负荷通断,又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸。

17、电流互感器接线方案:一相式接线、两相V形,两相电流差接线、三相Y形接线

18、电压器接线方案:一个单相电压互感器;两个单相电压互感器接成V/V形;三个单相电压互感器接成Y0/Y0形;三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角〕形。19、负荷指示图:是将电力负荷按一定比例用负荷圆的形式指示在工厂或车间的平面图上。

二、选择题

1、工厂总降压变电所的选位原则是:(D)。

A、靠近电源端

B、靠近负荷端

C、位于厂区中心

D、尽量靠近负荷中心,同时亦要考虑电源进线方向

2、电压互感器的二次侧额定电压为,使用时要注意二次侧不能(C )。

A、50V ,短路

B、100V,开路

C、100V ,短路

D、50V,开路

3、电流互感器的二次侧额定电流为-,使用时要注意二次侧不能(B)。

A、50A ,短路

B、5A,开路

C、5A ,短路

D、50A,开路

4、工厂供电系统中常用的母线制为:(C )。

A、单母线制,双母线制

B、双母线制,双母线加旁路母线制

C、单母线制,单母线分段制

D、双母线分段制,双母线加旁路母线制

5、常见的高压开关设备有:-----------、----------和------------;其中----------必须和高压熔断器配合来切除短路故障。(A)

A、高压隔离开关,高压负荷开关,高压断路器,高压负荷开关

B、高压断路器,高压负荷开关,自动空气开关,高压断路器

C、自动空气开关,刀闸开关,高压负荷开关,高压负荷开关

D、自动空气开关,高压负荷开关,高压隔离开关,高压隔离开关6、常见的电流互感器的接线方式有:(A)

A、星形(两相V形、三相),两相一继电器式,一相一继电器式

B、三相Y形接线,两相三继电器V形,一相一继电器式

C、一相一继电器式,两相两继电器式,三相三继电器式

D、一相一继电器式,两相一继电器差接式,三相两继电器式

7、常见的电压互感器的接线方式有:(A)

A、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V 形,三个单相电压互感器接成Y0/Y0形;三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角〕形

B、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相电压互感器接成Y0/Y0形

C、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三个单相三绕组电压互感器接成Y0/Y0形

D、一个单相电压互感器,两个单相电压互感器接成V/V形,三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△(开口三角〕形

8、继电保护装置的三相两继电式接线方式具有(A )A.三个电流互感器配两个过电流继电器。

B.三个电压互感器配两个过电压继电器。

C.三个电流互感器配两个过电压继电器。

D.三个电压互感器配两个过电流继电器。

9、下列不属于工厂供电电力系统测量仪表测量目的的是(C )

A.计费测量,即主要是计量用电单位的用电量。

B.对供电系统的运行状态、技术指标分析所进行的测量。

C.对供电系统的时间进行监视。

D.对交、直流回路的绝缘电阻、三相电压是否平衡等进行监视。

10、电弧是一种强烈的电游离现象,产生与维持经历以下四个过程(C )

A.弱电发射、强电场发射、碰撞游离、热游离B.热电发射、强磁场发射、碰撞游离、热游离

C.热电发射、强电场发射、碰撞游离、热游离

D.弱电发射、强磁场发射、碰撞游离、热游离

三、判断题

1、高压隔离开关(QS):隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流。(√)

2、高压隔离开关(QS)的功能:隔离高压电源;倒闸操作;接通和断开较小电流。(√)

3、高压隔离开关能通断一定负荷电流,过负荷时可自动跳闸。(×)

4、高压负荷开关是隔离高电压电源保证电气设备和线路安检。(×)

5、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。(√)

6、测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用1000-2500V。(√)

7、电压互感器虽有熔断器保护,但仍需校验动、热稳定定度。(×)

8、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。(√)

9、影响多台变压器并联运行的主要因素是电压。(×)

10、影响多台变压器并联运行的主要因素是电流。(×)

11、影响多台变压器并联运行的主要因素是阻抗。(×)

12、影响多台变压器并联运行的主要因素是容量。(×)

13、影响多台变压器并联运行的主要因素是频率。(×)

四、综合题

1、电弧产生的原因

(1)内因:触头本身及触头周围介质含有大量可被游离的电子。

(2)外因:当分断的触头间存在足够大的外施电压的条件下,而且电路电流也达到最小生弧电流,其间的介质就会强烈游离形成电弧。

2、交流电弧的熄灭:(1)条件:去游离率>游离率(2)去游离方式:正负带电质点的“复合”,重新成为中性质点;正负带电质点的“扩散”,使电弧区带电质点减少

(3)特点:交流电弧每一个周期要暂时熄灭两次,一般要几个周期,真空断路器灭弧只要半个周期,同等条件下交流电弧比直流电弧容易熄灭。

(4)开关电器中常用的灭弧方法:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧切短灭弧法、狭沟灭弧法、真空灭弧法、SF6灭弧

3、试画出工厂高压线路继电保护装置中两相一继电器接线方式图,并说明正常工作时流入继电器的电流有多大?以及应用场合。(10分)

答:(1) 接线如右图

(2) 两相一继电器接线又称为两相电流差接线。正常工作时,流入继电器的电流为两相电流互感器二次电流之差较小,故障是交大电流继电器动作。(2分)

(3)应用在10KV以下的工厂、企业高压电动机的保护装置(3分)。

4、试画出工厂高压线路继电保护装置中两相两继电器接线方式图,并说明其保护情况?以及应用场合。(10分)

答:(1) 接线如

右图

(2) 两相两继

电器接线又称

不完全接线,B

相不能保护,当

一次线路发生三相短路或任意两相短路,至少有一个继电器动作。(3分)

(3)应用在工厂中性不接地的6-10KV保护线路。(2分) 5、变压器的继电保护有哪些以及它们的共同点与区别(10分)

变压器的继电保护有过电流保护、电流速断保护、过负荷保护。(2分)

共同点:它们都是超过正常工作时额定电流的动作电流。(2分)

区别点:过负荷保护的电流小,动作时间较长;过电流保护的电流比过负荷保护的电流大,动作时间比过负荷保护的动作时间的小;电流速断保护的电流比过电流保护的电流大,动作时间比过过负荷保护的动作时间的长,但比比过电流保护的时间的小。(6分)

6、DW型低压断路器的交直流电磁合闸控制回路如图,使说明其

工作原理

以及防跳

原理

(1)工作

原理:点

按SB-合

闸接触器KO线圈得电(同时时间继电器KT线圈得电,触点KT3-4防跳)-触点KO1-2自锁-电磁合闸线圈YO 得电-断路器QF合闸-断路器常闭触点QF1-2-在触点KT1-2延时1s后(QF已闭合)时自动断开-KO线圈失电-KT线圈失电-合闸完毕。

(2)防跳:时间继电器触点KT3-4防跳,当按钮SB 按下不返回或被粘住,而断路器QF

又闭合在永久性短

路故障时,QF的过流脱扣器顺时动作,使QF跳闸,这时断路器QF的联锁触点QF1-2返回闭合时,若无时间继电器KT及其常闭触点KT1-2和常开触点KT3-4,则合闸线圈KO再次通电动作合闸反复。时间继电器触点KT3-4防跳,由于按下SB不返回时,时间继电器KT 一直处于工作状态;常开触点KT3-4一直闭合,KT1-2一直断开,因此合闸线圈KO不会通电,断路器QF不会再次合闸,从而达到防跳目的。

7、电力变压器的并列运行条件:

(1)并列变压器的额定一次电压和二次电压必须对应相等(即:变压器的电压比必须相同)

(2)所有并列变压器的阻抗电压(即短路电压)必须相等

(3)所有并列变压器的连接组别必须相同

8电流(电流)互感器使用注意事项:.电流互感器在工作时,其二次侧不得开路;电流互感器的二次侧有一端必须接地、电流互感器在连接时,注意其端子的极性9、继电保护的操作方式:直接动作式“去分流跳闸”的操作方式

(1)、直接动作的工作原理:利用断路器手动

操作机构内的过流脱扣器YR作为直动式过流

继电器,接成两相一继电器式或两相继电器式。

正常工作是YR通过的电流远远小于其动作电

因此不动作。而在一次电流发生短路,YR动

作,使断路器QF跳闸。

2、去分流跳闸”的操作方式的工作原理:

正常工作时,电流继电器KA的常

闭触点将跳闸线圈YR短路分流,

YR无电流通过,断路器QF不

跳闸。当一次电路发生相间短路

时,电流继电器KA动作,其常

闭触点断开,使跳闸线圈YR的短

路分流之路去掉,从而是电流互感

器二次侧全部通过YR,使断路器

QF跳闸。

第五章一、填空题

1、导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度、机械强度。

2、导线和电缆允许载流量是在规定的环境温度条件下,导线能够连续承受而不不致使稳定超过允许值的最大电流。

3、经济电流密度:线路年运行费用接近于最小,而有适当考虑有色金属节约的导线截面。

5、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色PE线涂成黄绿色。(√)

6、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度(√)

四、综合题

1、放射式接线变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷。

2、树干式接线指由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线上,沿线支接了几个车间变电所或负荷点的接线方式。

第六章一、填空题

1、前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,靠近故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分

2、变压器的差动保护主要是利用故障时产生的不平衡电流来动作的。

二、选择题

1、定时限过流保护动作值是按躲过线路__________电流整定的。(A )

A.最大负荷B.三相短路C.两相短路电流D.未端三相短路最小短路电流.

2、工厂高压线路的定时限过电流保护装置的动作具有(A )

A.短路电流超过整增定值时,动作时间是固定的。B.动作时间与短路电流大小成反比。

C.短路电流超过整增定值就动作。

D.短路电压超过整增定值时,动作时间是固定的

3、工厂高压线路的反时限过电流保护装置的动作具有(A )

A.动作时间与短路电流大小成反比。

B.短路电流超过整增定值时,动作时间是固定的。C.短路电流超过整增定值就动作。

D.短路电压超过整增定值时,动作时间是固定的

三、判断题

1、当供电系统发生故障时,离故障点远的保护装置要先动作。(×)

2、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。(×)

3继电保护的接线方式有两相两继电器式与两相一继电器式(差接式)。(√)

4、继电保护装置的操作方式有直接动作式“去分流跳闸”的操作方式。(√)

5定时限的动作时限按预先整定的动作时间固定不变,与短路电流大小无关√

6反时限的动作时限按预先整定的动作时间固定不变,与短路电流大小无关×

7、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越

大,动作时间越短。(×)

四、综合题

1、选择低压断路器应满足的条件

(1)低压断路器的额定电压不低于保护线路的额定电压。

(2)低压断路器的额定电流不小于它所安装的脱扣器的额定电流。

(3)低压断路器的类型应符合安装、保护、操作方式的要求。

2、对保护装置的要求(1)选择性:故障时离故障点近的保护装置动作,切除故障。(2)速动性:系统发生故障时,保护装置尽快动作,可提高稳定性。(3)可靠性:保护装置在应该动作时动作不应该拒动或误动。(4)灵敏度:输出增量/输入增量。

3、选择低压断路器应满足的条件(1)低压断路器的额定电压不低于保护线路的额定电压。(2)低压断路器的额定电流不小于它所安装的脱扣器的额定电流。(3)低压断路器的类型应符合安装、保护、操作方式的要求。

4、过电流保护动作时限的整定原则:按“阶梯原则”即保证前后两级保护装置动作的选择性,在后一级保护装置所保护的线路首端(前图线路中的k点)发生三相短路时前一级保护的动作时间t1应比后一级保护中最长的动作时间t2大一个时间级差△t,如图b和C所示,即t1≥t2+ △t。

3、电流速断保护的死区:保护装置不能保护的区域。

由于电流速断保护的动作电流躲过了线路末端的最大短路电流,因此靠近末端的相当长一段线路上发生的不一定是最大短路电流(如两相短路电流)时,电流速断保护不会动作,这说明,电流速断保护不可能保护线路的全长。

4、电流速断保护的死区的弥补:

为弥补死区得不到保护的缺陷,所以凡是装设有电流速断保护的线路,必须配备带时限的过电流保护,过电流保护的动作时间比电流速断保护至少长一个时间级差Δt=0.5~0.7s,而且前后级的过电流保护时间又要符合“阶梯原则”,以保证选择性。

第七章一、填空题

1、二次回路(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统。

2二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等

3、二次回路按用途:断路器控制(操作)、信号、测量和监视回路、继电保护和自动装置回路等。

4、高压断路器控制回路:指控制(操作)高压断路器分、合闸的回路。

5、电磁操作机构只能采用直流操作电源;弹簧操作机构和手动操作机构可交直流两用,但一般采用交流操作电源。

6、电测量仪表:对电力装置回路的电力运行参数作经常测量、选择测量、记录用的仪表和作计费、技术经济分析考核管理用的计量仪表的总称。

7、微机控制的供电系统三遥装置系统组成:调度端、执行端、信号通道(联系两端)

三、判断题

1、信号回路是指示一次电路设备运行状态的二次回路。(√)

2、断路器位置信号是指示一次电路设备运行状态的二次回路。(×)

3、信号回路是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置;绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置(×)

4、断路器位置信号是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置;绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置(√)

5、预告信号表示在工厂电力供电系统的运行中,若发生了某种故障而使其继电保护动作的信号。(×)

6、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。(×)

6、事故信号:显示断路器在事故情况下的工作状态。一般是红灯闪光表示断路器自动合闸;绿灯闪光表示断路器自动跳闸。此外还有事故音响信号和光字牌等。(√)

8、预告信号:在一次设备出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。值班员可根据预告信号及时处理。(√)

四、综合题

1、工厂供电系统远动化:由工厂的动力中心调度室对本系统所属各变配电所或其他动力设施的运行实现遥控、遥信和遥测。

2、对断路器控制和信号回路的要求

(1)能监视控制回路保护装置及其分、合闸回路的完好性

(2)分、合闸后应使命令脉冲解除,即能切断合闸或分闸的电源

(3)能示断路器正常分合闸的位置状态,自动分合闸有明显指示信号

(4)断路器的事故跳闸信号回路应,按“不对应原理”接线

(5)对有可能出现不正常工作状态或事故的设备,应装预告信号

优点:能及时处理事故,减少事故停电的时间,更好地保证工厂供电系统的安全运行。

3、定时限过电流保护与反时限过电流保护的比较(1)定时限的优点:动作时间精确,与短路电流大小无关,整定简便,不因短路电流小而使故障时间延长。

缺点:所需继电器多,接线复杂,需直流操作电源,投资较大。另越靠近电源处保护装置,动作时间越长(2)反时限的优点:继电器数量少,可同时实现电流速断保护,采用交流操作,简单经济,在中小工厂供电系统广泛应用。

缺点:动作时限的整定麻烦,误差大;当短路电流小时,其动作时间长,延长了故障持续时间;同样存在越靠近电源、动作时间越长的缺点。

3、电流速断保护动作电流的整定:为保证前后两级瞬动电流速断保护的选择、电流速断保护的动作电流应躲过他所保护线路末端的最大短路电流(三相短路电流)

第八章一、填空题

1、雷击和高压触电(电击):安培级电流通过人体产生的热、化学、机械效应,使人体遭受严重电灼伤、组织炭化坏死、其他重要器官受到损害(大脑、心脏、呼吸系统、神经系统)。高压触电多发生在人体尚未接触到带电体时,电击痉挛而脱离电源伤者居多;人触及高压不能自主的脱离电源迅速死亡。

2低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的局部器官,受到损害重则亡

3、影响安全电流的因素有触电时间;电流性质;电流路径;体重和健康状况。

4、触电的急救处理有脱离电源、急救处理、人工呼吸法、胸外按压心脏的人工循环等方法。

6接地电流:当电气设备发生接地故障时通过接地体向大地作半球形散开的电流。

7、对地电压:电气设备的接地部分,如接地的外壳和接地体等,与零电位的“地”之间的电位差。

8、接触电压:电气设备的绝缘损坏时,在身体可同时触及的两部分之间出现的电位差。如手触及设备的金属外壳,则人手与脚之间所呈现的电位差,即为接触电压9、跨步电压:在接地故障点附近行走时,两脚之间出现的电位差,越靠近接地故障点或跨步越大,跨步电压越大。离接地故障点达20m时,跨步电压为零。10、工作接地:为保证电力系统和电气设备达正常工作要求进行的一种接地,如电源中性点、防雷装置的接地等。

11、保护接地:为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。

12、过电压:是指在电气线路或电气设备上出现的超过正常工作要求的电压。可分为内部过电压和雷电过电压两大类。

二、选择题

1、下列不属于工厂供电系统和电气设备接地的是( D )

A.工作接地B.重复接地C.保护接地D.PEN 接地

三、判断题

1等电位联接是使电气设备各外露可导电部分和设备外可导电部分电位基本相等的一种电气联接。(√)

2、接地故障是指低压配电系统中相线对地或与地有联系导体之间的短路即相线与大地、PE线、设备的外露可导电部分间的短路。(√)

3、接地就是电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接。(√)

4、人工接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。(×)

5、接地体或接地极就是专门为接地而人为装设的接地体。(×)

6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。(√)

7、接地网就是接地线与接地体的组合。(×)

8、接地装置是由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体。(×)

四、综合题

1、内部过电压:是由于电力系统内的开关操作、发生故障或其他原因,使系统工作状态突然改变,在系统内部出现电磁振荡引起的过电压。

(1)操作过电压:系统中的开关操作、负荷骤变或由于故障而出现断续性电弧而引起。

2)谐振过电压:系统中的电参数(R、L、C)在不利组合时发生谐振引起的。(3)内部过电压一般不会超过系统正常运行时相电压的3~4倍,因此对电力线路和电气设备绝缘的威胁不是很大。

2、雷电过电压:又称大气过电压或外部过电压,它是由于电力系统内的设备或建筑物遭受来自大气中的雷击或雷电感应而引起的过电压。雷电过电压产生的雷电冲击波,其电压幅值可高达1亿伏,其电流幅值可高达几十万安,供电系统的危害极大。

(1)直接雷击:雷电直接击中电气设备或线路,其过电压引起强大的雷电流通过这些物体放电入地,产生破坏性极大的热效应和机械效应,还有电磁脉冲和闪络放电。

(2)间接雷击:雷电未直接击中电力系统中的任何部分而是由雷对设备、线或其他物体的静电感应所产生的过电

qb

I

m ax

k

I

压。

3、雷电的形成:雷电是带有电荷的“雷云”之间或雷云对大地之间产生急剧放电的一种自然现象,在地面上产生雷击的雷云多为负雷云。

(1)雷电场:空中雷云靠近大地时,雷云与大地之间形成一个很大的电场;由于静电感应作用,使地面出现雷云的电荷极性相反的电荷。(2)雷电先导:当雷云与大地在某一方位的电场强度达到25~30kV/cm时,雷云就会开始向这一方位放电,形成导电的空气通道。(3)迎雷先导:大地感应的异性电荷集中在尖端上方,形成一个上行的雷先导。(4)主放电阶段:在雷电先导下行至地面100-300m时,上下先导相互接近时,正、负电荷强烈吸引中和而产生强大的雷电流,并伴有强烈的雷鸣电闪。这就是直击雷的主放电阶段,时间一般约50~100μs,(5)余辉放电阶段:主放电后,雷云中的剩余电荷继续沿主放电通道向大地放电,形成的断续雷声。(6)闪击距离:雷电先导在主放电阶段前与地面雷击对象间的最小距离

4、雷电危害:架空线路在附近出现对地雷击时极易产生感应过电压。当雷云出现在架空线路上方时,线路上由于静电感应而积聚大量异性的束缚电荷,当雷云对地或其他雷云放电后,线路上的束缚电荷被释放而形成自由电荷,向线路两端泄放,形成电位很高的过电压波,对供电系统危害也很大

第九章一、填空题

1、照明技术:一般是指采用电气发光照明的光照运用技术

2、光(1ight):是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的电磁波,而所有电磁波都具有辐射能

3、国际照明委员会(CIE把)灯具的类型分为:直接照明型、半直接照明型、均匀漫射型、半间接照明型、间接照明型。

三、判断题

1、光源的色温是以其发光体表面颜色来判定其温度的一个参数。(√)

2、光源的色温是光源在单位时间内,向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量。(×)

3、光通(光通量)是光源在单位时间内,向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量。(√)

4、光通(光通量)是以其发光体表面颜色来判定其温度的一个参数。(×)

四、综合题

1、物体的光照性能:当光通量投射到物体上时,一部分光通量从物体表面反射回去,一部分光通量被物体所吸收,而余下的光通量则透过物体。

第十章一、填空题1、经济运行:电力系统有功损耗最小、经济效益最佳的一种运行方式

三、判断题

1、无功功率经济当量:电力系统每减少lkvar无功功率,相当于电力系统所减少的有功功率损耗数。(√)

2、有功功率经济当量:电力系统每减少lkvar无功功率,相当于电力系统所减少的有功功率损耗数。(×)

四、综合题

1、加强工厂供用电系统的科学管理(1)加强能源管理,建立和健全管理机构和制度;(2)实行计划供用电,提高能源利用率;(3)实行负荷调整,“削峰填谷”,提高供电能力;(4)实行经济运行方式,全面降低系统能耗;(5)加强运行维护,提高设备的检修质量;

2、搞好工厂供用电系统的技术改造

(1)逐步更新淘汰现有低效高耗能的供用电设备

(2)改造现有不合理的供配电系统,降低线路损耗(3)选用高效节能产品,合理选择供用电设备的容量,提高设备负荷率

(4)改革落后工艺,改进操作方法

(5)采用无功补偿设备,人工提高功率因数(一般功率因数不得低于0.9)

无功补偿有同步补偿和电力电容器,经过技术经济比较后,可确认采用同步电动机作为无功补偿装置合理时,才可采用同步电动机。

3、并联电容器的接线1、并联电容器采用△形接线的优点:三个电容器接成△形,每个电容器承担三相线路的线电压;如果三个电容器接成Y形,每个电容器承担三相线路的相电压。因此QC(△)=3Q C(Y)是并联电容器采用△接线的一个优点。另外电容器采用△接线时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿;而采用Y接线时,一相断线时,断线的那一相将失去无功补偿。2、并联电容器采用△形接线的缺点:电容器采用△接线时,任一电容器击穿短路时,将造成三相线路的两相短路,短路电流很大,有可能引起电容器爆炸,应串接熔断器作保护。如果电容器采用Y形接线,情况就完全不同。规定:高压电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时宜接成三角形,低压电容器组应接成三角形。

4、并联电容器的装设位置

(一)高压集中补偿:高压电容器组集中装在工厂变配电所6~10kV母线上。经济效果较后两种补偿差。但投资少,便于维护,可满足工厂总功率因数要求,在一些大中型工厂中应用较为普遍。

电容器从电网上切除时有残余电压,最高可达电网电压的峰值,必须装设放电装置。(电压互感器一次绕组)(二)低压集中补偿:低压电容器集中装在车间变电所低压母线上。能使变电所主变压器的视在功率减小,从

而可选较小容量的主变压器,比较经济(两部电费制:一部分是按每月实际用电量计算电费,称为电度电费,另一部分是按装用的变压器容量计算电费,称为基本电费)。使工厂电费减少,工厂中应用非常普遍。

常用220V、15~25W的白炽灯放电,同时也作电容器组正常运行指示灯

(三)单独就地补偿:并联电容器组装在需进行无功补偿的各个用电设备旁边。补偿范围最大,补偿效果最好。但这种补偿方式总投资大,利用率较低。常用设备本身绕组进行放电。

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______ 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法 B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型 C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____ 、___灵敏性_____ 、可靠性。

8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量; 发光强度:光源在给定方向上单位立体角内辐射的光通量; 照度:受照物体表面上单位面积接受到的光通量;

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电 答案在后面显示模拟试题一 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别是:、和。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

工厂供电题库

第一章 一、填空题 1、工厂供电的基本要求:、、、。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。 3、电力系统的中性点运行方式:、、。 4、低压配电系统的接地型式有、和。 5、工厂自备电源有;。 6、衡量电能质量的基本参数:、 7、电压偏差:电气设备的与之差 二、选择题,每题3分,共15分。 1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下 的电压等级分别为() A、35~220KV,6~10KV,220/380 V B、10~35KV,3~6KV,220/380V C、35~220KV,3~6KV,380/660 V D、110~220KV,10~35KV,220/380V 2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相 电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电 容电流为正常时的------------------------倍()。 A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A ) A.电压和频率B.电压和电流 C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性 三、判断题: 1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。() 2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。() 四、综合题 1、电压调整的措施 2、电压波动的抑制措施: 3、中性线(N线)的功能: 4、保护线(PE线)的功能: 5、保护中性线(PEN线)的功能:

工厂供电期末考试题库试题资料

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。()

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电试题及答案

第1页,共4页 第2页,共4页 一、填空题 (本大题共8题,每空 1 分,共 20 分) 1、低压线路的接线方式主要有 树干式 、 放射式 、 环型 。 2、 单相 短路形式的几率最大, 三相 短路形式的危害最为严重。 3、衡量电能质量的两个参数 电压 和 频率 ,一般交流电力设备的额定 频率为 50HZ 。 4、安全电流我国规定为 30mA ,但是触电时间应按不超过 1S , 安全特低电压不超过 50V 。 5、短路计算采用 欧姆制 和 标么制 两种方法。 6联结。 7、按规定裸导线A 、B 、C 三相涂漆的颜色分别对应于 黄 、 绿 、 红 。 8、工厂的用电设备按其工作制分为 连续工作制 、 短时工作制 、 断续周期工作制 。 二、选择题 (本大题共 10 题,每小题 2分,共 20分) 1、我国目前所规定的10kv 及以下三相供电电压允许偏差是( B )。 A. ±5% B. ±7% C. +5%~+10% D. ±10%。 2、电气设备的接地主要有三种形式,分别是工作接地、保护接地和( B )。 A. 工频接地 B. 重复接地 C. 小电流接地 D. 冲击接地 3、在配电设计中,通常采用( B )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或 导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 4、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时,宜采用( C ),一般用于干线、 配变电所的负荷计算。 A.二项式法 B.单位面积功率法 C.需要系数法 D.变值需要系数法 5、线路停电的操作顺序是( D ) 。 A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关 6、下列设备中仅能开断正常负荷电流的是( A )。 A.负荷开关 B.隔离开关 C.熔断器 D.断路器 7、在不接地电网中,当一相接地发生故障时,其它两相的对地电压将( C )。 A.为0伏 B.比原来的电压低 C.升高到线电压 D.电压保持不变。 8、过电流继电器的返回系数( B )1。 A .大于 B .小于 C .等于 9、工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是( B )。 A. 要有两个电源供电 B. 必须有两个独立电源供电 C. 一个独立电源供电 D. 都不对 10、一般三相负荷基本平衡的低压线路中的中性线截面不少于相线的( B )。 A.100% B.50% C.75% D. 25% 三、简答题 (本大题共4 题,每小题10分,共 40分) 1、一般动力系统宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么 答:一般动力系统宜先按发热条件选择再校验其电压损耗和机械强度;照明线路宜先按允许电压条件选择再校验其发热条件和机械强度,因为其对电压水平要求很高 2、什么是最大负荷利用小时?什么是年最大负荷和年平均负荷?什么是负荷系数? 答:最大负荷利用小时:是一个假想时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷Pmax(或P 30)持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 年度最大负荷max P :全年中负荷最大工作班内消耗电能最大的半小时的平均功率又 叫半小时最大负荷P30 年平均负荷Pav 就是电力负荷在一定时间t 内平均消耗的功率,也就是电力负荷在 该时间t 内消耗的电能Wt 除以时间t 的值。 负荷系数又叫负荷率,它是用电负荷的平均负荷Pv 与其最大负荷Pmax 的比值。 3、电压互感器工作时二次侧为什么不能短路?互感器二次侧有一端为什么必须接地? 答:电压互感器一、二次侧都是在并联状态下工作的,当发生短路时,回路电阻和剩余 阻抗均很小,使短路电流可达额定电流的几十倍,此电流将产生很高的共振过电压,所以

工厂供电模拟试题

自测题一 ?填空(20分) 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中 性 占 ,一种是中性点, 八、、 再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点 运行方式。 2?年最大负荷Pmax就是 3.单相设备接于相电压时的等效三相设备容量Pe是 4?经济截面是指_____________________________________________________________ 。 5.电气上的“地”或“大地”指____________________________________________________ 6?安全电流我国规定为_____________ ,但是触电时间应按不超过 ______________ 。 安全特低电压是_________ 。 7. _____________________________ 雷电过电压的基本形式有,, _ 8. ____________________________________ 保护接地的型式有, 9.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分 ____ 的一种电气联结。 10 ?低压线路的结线方式主要有______________ , ___________ 二. 简述题(25分) 1.高压隔离开关有哪些功能?它为什么不能带负荷操作?它为什么能作为隔离电器来保证安全检修? 2.低压断路器的瞬时、短延时和长延时过流脱扣器动作电流如何整定? 3.并联补偿电容器采用三角形结线和星形结线各有何优缺点?高压电容器组宜接成什么结线?低压电容器 组宜接成什么结线? 4.避雷针、避雷线和避雷带(网)个主要用在什么场合? 5.电压偏差对异步电动机有什么影响? 三. 绘图题(15) 画出低压配电保护接地形式,TN系统电路图,简述N线,保护线,保护中性线各有哪些功能。 四?计算题(40分) 1.确定下图所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。(10分) T. T2 ____ 」______ "一220/380V 电网 ||仁 T I 厂T、、6kV电网

工厂供电考试题与答案

工厂供电 1.1 电力系统的组成要素(1-10) 1.电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。 (对) 2.电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 (对) 3.变电,包括升压变电、降压变电。(对) 4.电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分 配到电能用户。(对) 5.电网由电力线路、变配所组成。(对) 6.电力线路按其架设方法可分为架空线路和电 缆线路。(对) 7.变配所是配电所的别称。(错) 8.配电所是改变电压的地方。(错) 9.变电所是分配电能的地方。(错) 10.电能最大的用户是同步电动机。(错) 1.2 电力系统的额定电压(11-20) 11电能的质量指标有: A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 【答案:A,B】12电网额定电压是指线路的额定电压。(对) 13负载的额定电压与线路的额定电压不同。(错)14发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】15变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。(错) 16变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。(错) 17变压器副边接负载时额定电压比负载的高出A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】18. 变压器副边接线路时额定电压比线路的高出 A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:D】19 线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。(对) 20 同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。(错) 1.3 电力系统的中运方式(21-31) 21电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。(对) 22中点接地系统的可靠性较好。(错) 23中点不接地系统的经济性较差。(对) 24中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。(对) 25小电流接地方式包括中点不接地一种。(错)26大电流接地方式包括中点接地一种。(对) 27中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。(对) 28中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错) 29中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错)30我国3~66千伏的电力系统特别是3~10千伏系统,大多数采用中性点接地的运行方式。(错)31我国110千伏以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式。(对) 1.4 厂电系统概述(32-37) 32厂电系统由变配所、线路、负载三者组成。(对)33配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压。(对) 34变电所的功能的是先接受电能,再改变电压,最后分配电能。(对) 35对厂电系统的要求有(): A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 【答案:ABCD】36工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。(对) 37工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。(对) 1.5 厂电系统的电压选择(38-39) 38当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。(对)

相关文档
相关文档 最新文档