文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IQ、PQ文件模板

IQ、PQ文件模板

IQ、PQ文件模板
IQ、PQ文件模板

编号

HVAC系统安装确认报告

HVAC System IQ Report

编号

目录contents

1.目的 (3)

2.范围 (3)

3.职责 (3)

3.1中国电子系统工程第二建设有限公司的职责 (3)

3.2浙江普健制药有限公司的职责 (3)

4.参考文件 (3)

5.缩略语 (4)

6.系统描述 (4)

6.1厂房概要 (4)

6.2系统描述 (4)

7.设计说明 (10)

7.1室内设计参数 (10)

7.2空调系统 (10)

7.2.1送风系统 (10)

7.2.2除湿系统 (11)

7.2.3房间气流组织形式 (13)

7.2.4排风系统 (13)

7.2.5除尘系统 (15)

7.2.6回风消毒系统 (15)

7.2.7消防排烟系统 (16)

7.3空调机组 (16)

7.4冷热源及参数 (17)

7.5控制系统 (17)

8.IQ实施 (17)

8.1人员的确认 (17)

8.2先决条件 (17)

8.3文件的确认 (18)

8.4房间布局的检查 (18)

8.5组件检查 (19)

8.6房间密封性检查 (19)

8.7风管安装检查 (20)

8.8系统图和布局图的检查 (21)

8.9设备清单检查 (21)

8.10仪表清单和仪表校准的核实 (22)

8.11高效过滤器的布置图的检查 (23)

8.12公用设施的确认 (23)

8.13偏差报告 (24)

8.14执行的审核和批准 (24)

编号

1. 目的

本安装确认是为了确认浙江普健制药有限公司固体制剂楼的洁净空调系统的安装是否符合设计标准和工艺要求。

2. 范围

设备及确认的范围为浙江普健制药有限公司口服固体制剂项目(一期)工程的洁净空调系统(HVAC)和洁净室,而不包括舒适性空调系统和一般生产区。

3. 职责

3.1 中国电子系统工程第二建设有限公司的职责

IQ方案编写

IQ实施和数据的收集

准备偏差报告和解决偏差的建议

如果出现偏差,与客户某个授权的人员进行协调

最终报告的编写

3.2 浙江普健制药有限公司的职责

执行前审核和批准本方案

提供设备或系统的技术标准和其它相关的设计文件

提供经批准和发布的用户需求说明

针对不符合项界定解决方法

审核和批准最终报告

4. 参考文件

以下是方案编写所依据的参考文件:

(SFDA)中国GMP 2010年版

美国cGMP(联邦法规第21篇章节210-211),现行版

欧盟药品法规第4卷GMP(人用和兽用药品)

欧盟GMP的附录15-验证和确认

(国际制药工程协会)加热,通风和空调(空调系统)第1版2005年3月

编号 ISO 14644-1 空气洁净分类,第1版,1999年5月1日

ISO 14644-2符合ISO14644-1的测试和监控规范,第1版,2000年9

月15日

ISO 14644-3 测试方法,第1版,2005年12月15日 (GB 50457-2008)医药工业洁净厂房设计规范,2008-11-12 (GB 50591-2010)洁净室施工及验收规范,2010-07-15 5. 缩略语

6.1 厂房概要

固体制剂楼位于海翔药业厂区内,该楼总占地长为66米,宽为32米,总建筑面积约8859.2平方米,

建筑高度为23.9米,是具备生产\QC\仓库\办公为一体的综合建筑厂房设施。

6.2 系统描述

洁净区由净化空调系统为洁净区各房间提供送、回风,采用中效/高效过滤排风机组进行全排风。

洁净区装备11个空调系统,简要描述如下:

编号

AHU-101/305/306/401/402/403/404系统空调处理机组功能段包括新风段+袋式过滤器初效段(G4)+化学过滤填料段+前表冷段+回风混合段+风机段+均流段+热水加热段+蒸汽加湿段+中间段+中效过滤段(F7)+出风段。自带送、新、回风三个调节阀。

AHU-301/302/304系统空调处理机组功能段包括新风段+袋式过滤器初效段(G4)+化学过滤填料段+前表冷段+回风混合段+后表冷段+风机段+均流段+热水加热段+蒸汽加湿段+中间段+中效过滤段(F7)+出风段。自带送、新、回风三个调节阀。

房间列表如下:

标题编号

编号

编号

编号

编号

7. 设计说明

7.1 室内设计参数

7.2 空调系统

7.2.1 送风系统

1. 所有空调机组均采用全空气风道式中央空调系统,

AHU-101服务区域:一更(R125)、二更(R126)、手消毒室(R124)、D级取样(R122)、外清(R136)和气锁(R123)等房间。空调系统的设计风量

2080m3/h ,新风比100%;

AHU-301服务区域:D级区楼廊(C334)、软双铝包装间(R336)、内包材存储间(R342)、废弃物(R339)和气锁(R379)等房间。空调系

统的设计风量17250m3/h ,新风比52%;

AHU-302服务区域:D级穿衣间(女)(R322)、D级洗衣间(R327)、备用间(R313)、混合间(R383)、除尘间(R381)、预留间(R382)、

洁具间(R324)和清洗间(R354)等。空调系统的设计风量29000m3/h ,

新风比57%;

AHU-304服务区域:瓶包装间(R335)和袋式分装间(R337)。空调系统的设计风量9000m3/h ,新风比100%;

AHU-305服务区域:D级区走廊(C347)、粉碎间(R344)、过筛间(R345)、湿法制粒间(R363)。空调系统的设计风量12400m3/h ,新风比95.3%;

AHU-306服务区域:胶囊填充间(R356)、压片间(R357)和包衣间(R331)。

空调系统的设计风量12500m3/h ,新风比100%;

编号

AHU-401服务区域:一更(R419)、二更(R418)、气锁(R417)、C 级准备区(R416)、微生物限度室(R415)。空调系统的设计风量2230m3/h ,

新风比100%;

AHU-402服务区域:一更(R420)、二更(R421)、气锁(R422、B级准备区(R423)、无菌室(R424)。空调系统的设计风量5300m3/h ,新

风比100%;

AHU-403服务区域:一更(R432)、二更(R431)、气锁(R430)、C 级准备区(R429)、生物效价室(R428)。空调系统的设计风量2070m3/h ,

新风比100%;

AHU-404服务区域:一更(R433)、二更(R434)、气锁(R435)、C 级准备区(R436)、阳性对照实验室(R437)。空调系统的设计风量

2200m3/h ,新风比100%;

所有的洁净空调系统在正常生产模式时风机开启100%的功率送风,值班模式时启动50%的功率送风,消毒模式时启动50%的功率送风。所有风机均为变频风机,根据房间需求改变风机的频率调节风量的输出。

7.2.2 除湿系统

除湿系统DH-101a服务于D级取样间(R122),设计风量860m3/h,空气经除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口送入室内。处理风侧机

组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有电动风阀,再生风侧机组

出风口处安装有手动风阀。除湿设备特性:1、设备颜色:室内型常规灰色;

2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;

3、后表冷进出水温度:7~12℃;

4、再

生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,再生风余压300Pa;

6、额定电源功率:2KW;

7、额定蒸汽量:35kg/h。

除湿系统DH-304a服务于瓶包装间(R335)、袋式分装间(R337),设计风量为9000 m3/h,空气经除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口送入室

内。处理风侧机组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有电动风阀,

再生风侧机组出风口处安装有手动风阀。除湿设备特性:1、设备颜色:室

内型常规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进出水温度:

编号

7~12℃;4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,再生风余压300Pa;6、额定电源功率:12KW;7、额定蒸汽量:300kg/h。

除湿系统DH-305a服务于D级区走廊(C347)、粉碎间(R344)、过筛间(R345)、气锁(R346)、称量间1(R348),设计风量为4400m3/h,空气经过除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口送入各房间。处理风侧机组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有电动风阀,再生风侧机组出风口安装有手动风阀。除湿机设备特性:1、设备颜色:室内型常规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进出水温度:7~12℃;4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,再生风余压300Pa;6、额定电源功率:7KW;7、额定蒸汽量:150kg/h。

除湿系统DH-305b服务于防爆门斗(R362)、湿法制粒间(R363),设计风量为4500m3/h,空气经过除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效风口送入各房间。处理风侧机组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有电动风阀,再生风侧机组出风口安装有手动风阀。除湿机设备特性:1、设备颜色:室内型常规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进出水温度:7~12℃;4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,再生风余压300Pa;6、额定电源功率:7KW;7、额定蒸汽量:150kg/h。

除湿系统DH-305c服务于挤出滚圆间(R360)、过筛间(R374),设计风量为3500m3/h,空气经过除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口送入各房间。处理风侧机组出/入风口出安装有手动风阀,旁通风管上安装有电动风阀,再生风侧机组出风口安装有手动风阀。除湿机设备特性:1、设备颜色:室内型常规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进出水温度:7~12℃;4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,再生风余压300Pa;6、额定电源功率:7KW;7、额定蒸汽量:130kg/h。 除湿系统DH-306a服务于胶囊填充间(R356),设计风量为3800 m3/h,空气经过除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口送入房间。处理风侧机组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有电动风阀,再生风侧机组出风口处安装有手动风阀。除湿设备特性:1、设备颜色:室内型常

编号

规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进出水温度:7~12℃;

4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;

5、处理风余压400Pa,再生风余压300Pa;

6、额定电源功率:7KW;

7、额定蒸汽量:130kg/h。

除湿系统DH-306b服务于压片间(R357)、干法制粒间(R358),设计风量为6200 m3/h,空气经过除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口

送入各房间;处理风侧机组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有

电动风阀,再生风侧机组出风口处安装有手动风阀。除湿设备特性:1、设

备颜色:室内型常规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进

出水温度:7~12℃;4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,

再生风余压300Pa;6、额定电源功率:10KW;7、额定蒸汽量:220kg/h。

除湿系统DH-306c服务于防爆间(R332)、包衣间(R331),设计风量为2400 m3/h,空气经过除湿转轮、冷却、中效过滤后由高效过滤风口送入

各房间。处理风侧机组出/入风口处安装有手动风阀,旁通风管上安装有电

动风阀,再生风侧机组出风口侧安装有手动风阀。除湿设备特性:1、设备

颜色:室内型常规灰色;2、过滤效率:袋式G4+袋式F7;3、后表冷进出

水温度:7~12℃;4、再生蒸汽压6公斤的饱和蒸汽;5、处理风余压400Pa,

再生风余压300Pa;6、额定电源功率:4KW;7、额定蒸汽量:80kg/h。

所有的除湿系统在正常生产模式时,根据生产需要启/停机组,值班模式时关闭机组,消毒模式时关闭机组。所有风机均为变频风机,根据房间需求改变风机的频率调节风量输出。房间气流组织形式:

7.2.3 房间气流组织形式

所有区域都使用上送侧回气流模式。

7.2.4 排风系统

排风系统EU-101服务于D级取样(R122)等房间,设计风量为1900 m3/h,空气经过中效过滤后排到室外。

排风系统EU-301a服务于废弃物(R339)、外清间(R340)等房间,设计风量为1200 m3/h,空气经过中效过滤后排到室外。

编号

排风系统EU-301b服务于软双铝包装间(R336)、泡罩包装间(R338)等房间,设计风量为5000 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。 排风系统EU-302服务于D级更鞋/脱衣间(女)(R320)、D级穿衣间(女)(R322)等房间,设计风量为16500 m3/h,空气经过中效过滤后排到室外。 排风系统EU-304a服务于瓶包装间(R335)、袋式分装间(R337)等房间,设计风量为7300 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。

排风系统EU-305b服务于湿法制粒间(R363)、压片间(R357)等房间,设计风量为4500 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。因该系统服务的房间具有爆炸风险,故该系统使用防爆型排风机组。

排风系统EU-305c服务于D级区走廊(C347)、粉碎间(R344)等房间,设计风量为3500 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。

排风系统EU-306a服务于胶囊填充间(R356),设计风量为3800 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。

排风系统EU-306b服务于压片间(R357)、干法制粒间(R358),设计风量为5400 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。

排风系统EU-306c服务于防爆门斗(R332)、包衣间(331),设计风量为2400 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。因该系统服务的房间具有爆炸的风险,故该系统使用防爆型排风机组。

排风系统EU-401服务于微生物限度室(R415)等房间,设计风量为2100 m3/h,空气经过中效过滤后排到室外。

排风系统EU-402服务于无菌室(R424)等房间,设计风量为5200 m3/h,空气经过中效过滤后排到室外。

排风系统EU-403服务于生物效价室(R428)等房间,设计风量为2000 m3/h,空气经过中效过滤后排到室外。

排风系统EU-404服务于阳性对照实验室(R404)等房间,设计风量为2100 m3/h,空气经过中效过滤、高效过滤后排到室外。

编号

所有的排风系统在正常生产模式时风机启动100%的功率排风,值班模式时风机启动50%的功率排风,消毒模式时风机停止。所有的风机均为变频风机,根据房间压力的变化改变风机的频率调节风量的输出。

7.2.5 除尘系统

除尘系统DC-301c服务于泡罩包装间(R338),设计风量为800 m3/h,空气经过除尘设备处理后排到室外。

除尘系统DC-304d服务于瓶包装间(R335),设计风量为1600 m3/h,空气经过除尘设备处理后排到室外。

除尘系统DC-305a服务于粉碎间(R344)、过筛间(R345),设计风量为1600 m3/h,空气经过除尘设备处理后排到室外。

除尘系统DC-305d服务于挤出滚圆间(R360)、过筛间(R374),设计风量为1600 m3/h,空气经过除尘设备处理后排到室外。

除尘系统DC-306d服务于干法制粒间(R358),设计风量为800 m3/h,空气经过除尘设备处理后排到室外。

所有的除尘设备在正常生产模式时风机启动100%的功率排风,值班模式时风机停止,消毒模式时风机停止。所有风机均为变频风机,根据生产需要以及房间压力的变化改变风机的频率调节风量的输出。

7.2.6 回风消毒系统

D级取样(R124)等各个房间中均配备排风口,洁净空调系统AHU-101的回风管道和排风管道EU-101共用同一个风口。

洁净空调系统AHU-301配置的回风系统服务于D级区走廊(C334)、软双铝包装间(R336)等区域,其中D级区走廊(C334)等区域为全回风形式,软

双铝包装间(R336)等区域为全排风形式,排风管道和回风管道共用一个

风口。

洁净空调系统AHU-302配置的回风系统服务于D级整衣间(女)(R322)等房间,为全回风形式;消毒液配制(R325)等由排风系统EU-302服务

的房间为全排风形式,本次设计中没有设计回风消毒管道。

编号

洁净空调系统AHU-304配置的回风系统服务于瓶包装间(R335)等房间,为全排风形式,排风管道和回风管道共用一个风口。

洁净空调系统AHU-305配制的回风系统服务于湿法制粒间(R363)等房间,为全排风系统,排风管道和回风管道共用一个风口。

洁净空调系统AHU-306配制的回风系统服务于胶囊填充间(R356)等房间,为全排风系统,排风管道和回风管道共用一个风口。

洁净空调系统AHU-401配制的回风系统服务于微生物限度室(R415)等房间,为全排风系统,排风管道和回风管道共用一个风口。

洁净空调系统AHU-402配制的回风系统服务于无菌室(R424)等房间,为全排风系统,排风管道和回风管道共用一个风口。

洁净空调系统AHU-403配制的回风系统服务于生物效价室(R428)等房间,为全排风系统,排风管道和回风管道共用一个风口。

洁净空调系统AHU-404配制的回风系统服务于阳性对照实验室(R437)等房间,为全排风系统,排风管道和回风管道共用一个风口。

所有洁净空调系统配制的回风消毒系统,正常模式时,新风阀开启,回风阀关闭,排风阀开启,系统以100%的功率运行;值班模式时,新风阀开启,回风阀关闭,排风阀开启,系统以50%的功率运行;消毒模式时,新风阀关闭,回风阀开启,排风阀关闭,系统以50%的功率运行,加入臭氧消毒气体,使空气在整套系统中循环流动,起到消毒的作用。本设计中新风阀、回风阀、排风阀为电动风阀,数据连接到BMS系统中,由计算机自动控制。

7.2.7 消防排烟系统

消防排烟系统PY-301服务于三层,设计风量为12000 m3/h,排风机置于屋顶位置。

消防排烟系统PY-401服务于四层,设计风量为12000 m3/h,排风机置于屋顶位置。

7.3 空调机组

空调系统的空气处理机组采用双层金属壁板组装式空调机组,机组内壁采用不锈钢板。空调机组由初效过滤,中效过滤,冷却,除湿,加热,加湿,风机等功能段组成;

编号

加湿段采用洁净蒸汽加湿。

7.4 冷热源及参数

空调制冷所需7℃~12℃的冷源由本设计中的制冷机组提供,空调所需55℃~60℃的热水由布置在一层制冷机房的板式换热器HE-01提供,HE-01的热源有厂区内工业蒸汽(0.6MPa)经过减压之后(0.3MPa)提供,空调所需的加湿蒸汽(0.2MPa)有纯蒸汽发生器提供,纯蒸汽发生器所需的热源由厂区工业蒸汽(0.6MPa)提供。

转轮除湿机降温所需的7℃~12℃的冷冻水由本设计中的制冷机组提供,再生风加热所需的蒸汽由厂区工业蒸汽(0.6MPa)提供。

7.5 控制系统

配备一个远程监控系统,触摸屏界面显示空调系统运行情况。数据自动备份,并有趋势分析功能。空调系统与相应的排风系统和防火阀联锁,以保证系统运行的联动和可靠性。能够自动控制房间回风的温湿度,并且如果温湿度超过预定范围,系统将发出报警。

8. IQ实施

8.1 人员的确认

目的

确认所有执行本方案的人员

程序

列出所有执行本方案的人员(姓名、签名和部门/公司)。

所有参与方案实施的人员应得到适当的培训,以实施本方案。

可接受标准

所有执行本方案的人员(姓名、签名和部门/公司)已记录。

所有执行本方案人员已得到培训。

测试报告

填写表1。如果要求不适用,填写“N/A”,并在备注栏中注明原因。

在偏差报告中记录在实施过程中所发生的不符合项。

8.2 先决条件

目的

编号

所有进行安装确认的先决条件已经得到满足。

程序

确认本方案已得到批准,检查方案实施所必需的文件已有,并可用于相关检查。

可接受标准

开始执行本方案之前,所有的先决条件必须得到满足。

测试报告

填写表2。如果要求不适用,填写“N/A”,并在备注栏中注明原因。

在偏差报告中记录在实施过程中所发生的不符合项。

8.3 文件的确认

目的

检查洁净空调系统的安装、性能和维修所需的相关文件是可用的。

程序

核实在测试报告中所列的文件是可用的,并记录文件名称、发布日期、版本号。

可接受标准

所有必需的文件必须是可用的。

测试报告

填写表3。如果要求不适用,填写“N/A”,并在备注栏中注明原因。

在偏差报告中记录在实施过程中所发生的不符合项。

8.4 房间布局的检查

目的

检查房间布局图与设计是一致的,并反映了系统的竣工状态。

程序

将图纸和安装的洁净室进行比较。按照相关图纸,用黄色荧光笔标出符合图纸的每一组件和位置。用红笔更新图纸的内容,以准确地反映洁净室安装的最终状态。

可接受标准

洁净室布局符合设计。

所有设计图纸已检查并更新,以反映实际的安装情况。

所有已经核实的文件已附在此报告中。

编号

测试报告

填写表4。如果要求不适用,填写“N/A”,并在备注栏中注明原因。

在偏差报告中记录在实施过程中所发生的不符合项。

8.5 组件检查

目的

核实洁净室的组件是按照设计和采购要求所供应。

核实组件清单与已安装的洁净室相一致,并是竣工状态。

程序

收集和记录主要组件(墙板、门、地板、天花板、灯具和窗等)的技术数据,如厂家、型号规格、材料和其它有用信息。

检查房间内表面(墙壁、地板和天花板)应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,避免积灰,便于有效清洁和必要时便于进行消毒。

可接受标准

洁净室的组件是按照设计和采购要求所供应。

房间内表面(墙壁、地板和天花板)应平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落,避免积灰,便于有效清洁和必要时便于进行消毒。

测试报告

填写表5。如果要求不适用,填写“N/A”,并在备注栏中注明原因。

在偏差报告中记录在实施过程中所发生的不符合项。

8.6 房间密封性检查

目的

检查是否有洁净室外的未过滤的空气经接缝、密封处、门缝和天花板进入洁净室。

程序

检查房间组件之间密封方式应该是可接受的。

密封性测试:

目测硅胶密封处是否有明显漏密封或密封不严实的位置,严禁不同房间之间互通气流。测试点的数量和位置:

检测总洁净房间数的10%的房间,这些房间均匀分布在整个洁净区。

编号

可接受标准

房间组件之间密封方式应该是可接受的。

对于密封性测试,在目测过程中无显著缺陷。

测试报告

填写表6。如果要求不适用,填写“N/A”,并在备注栏中注明原因。

在偏差报告中记录在实施过程中所发生的不符合项。

8.7 风管安装检查

目的

检查风管的制作、清洗和安装符合要求。

检查风管通过风管泄漏测试。

程序

检查风管已按照GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范进行风管制作的检查。

检查风管内部已经清洁剂进行清洗干净,风管开口处已用薄膜进行密封,以防止受到来自施工环境尘埃的污染。

检查风管泄漏测试已按照GB50243-2002的第A章节进行测试附上风管的制作、清洗和安装记录。

附上风管泄漏测试记录。

可接受标准

检查风管已按照GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范进行风管制作的检查。

检查风管内部已经清洁剂进行清洗干净,风管开口处已用薄膜进行密封,以防止受到来自施工环境尘埃的污染。

检查风管泄漏测试已按照GB50243-2002的第A章节进行测试

低压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过2处,且100m接缝平均不应大于16处。中压系统风管每10m接缝,漏光点不应超过1,且100m接缝平均不应大于8处为合格,漏光试验中发现的条形漏光,应对其密封处理。每个漏风点作出记号并进行修补。

企业标准化模板

体系代码: Q/XXXX X X X X X X X X X X有限公司企业标准 Q/XXXX 00X—20XX ***管理标准 20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施

**管理标准 第一章总则 1 目的 为了………………。 2 范围 本标准规定了。 本标准适用于。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 (标准号)(标准名称) 4 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 4.1 (术语1名) (术语解释)。 4.2 (术语2名) (术语解释)。 第二章职责和权限 5 职责权限 5.1 主管部门(把事项管理流程上的每个环节由哪个部门负责写清楚) 5.1.1 ****部负责****。 5.1.2 ***部负责……

5.2 其他部门(把事项管理流程上的每个环节由哪个部门负责写清楚) 5.2.1 ****部负责****。 5.2.2 ***部负责…… 5.2.3 第三章内容和要求 6 6.1 6.1.1 (有标题时用) 6.1.2 (有标题时用) 6.2 6.2.1 (无标题时用) 6.2.2 (无标题时用) a) 第四章考核与奖惩 7 7.1 7.1.1 (有标题时用) 7.1.2 (有标题时用) 7.2 7.2.1 (无标题时用) 7.2.2 (无标题时用) 第五章附则

8 本标准由公司*****部起草,同时负责该标准的解释和修订。 9 本标准自发布之日起实施,原公司**年**月发的《***管理办法》作废(***号文件) 10 本标准自发布之日起实施。

性能测试方案模板

XXX容灾系统性能测试 性能测试方案 项目文档Page1of14

文档资料信息 服务名称:XX.XXX.XX.27~46(XXX应用服务器) XXX.XXX.XX.123~24(XXX数据库) 项目经 理:XX 文档版本号:1.0 服务阶 段:项目实施文档版本日期: 准备者:XX 准备日期: 审定者:审定日期: 发送列表 发送者:日期:电话/传真: 接受者:目的:日期:电话/传真: 审阅 版本历史 版本号:版本日期:修订者:描述:文件名: 1 2016-7-14 马鸿飞服务器数 注意事项 内部传阅 项目文档XXX异地容灾Page2of14

目录 1项目介绍.............................................. .............................................. .............................................. (5) 1.1 测试背景..................................................... ....................................................... (5) 1.2 测试目的..................................................... ....................................................... (5) 1.3 参考文档..................................................... ....................................................... (5) 1.4 缩略语和术语说明..................................................... ....................................................... (5) 2测试范围.............................................. .............................................. .............................................. (5) 2.1 涉及系统..................................................... ....................................................... (6) 3 压测环境搭建............................................................. ............................................................... (6) 3.1 生产环境拓扑 图..................................................... ....................................................... (6) 3.2 压测环境拓扑 图..................................................... ....................................................... (6) 3.3 测试设备列 表..................................................... ....................................................... (6) 3.4 测试环境和生产环境差 异........................................................ .......................................................... .. 6 3.5 性能测试机配 置..................................................... ....................................................... (7) 3.6 性能测试工 具..................................................... ....................................................... (7) 4 压测条件准备............................................................. ............................................................... (7) 4.1 准备工 作..................................................... ....................................................... (7) 5 性能测试方案............................................................. ............................................................... (7) 5.1 性能测试策 略..................................................... ....................................................... (7) 5.2 性能测试通过准 则..................................................... ....................................................... (8)

性能测试方案模板

性能测试方案 版本:V1.1

修订记录

目录 1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2项目背景 (2) 1.3参考文档 (2) 1.4术语定义 (2) 1.5预期读者 (2) 2测试目的、围及目标 (2) 2.1测试目的 (2) 2.2测试围 (2) 2.3测试目标 (3) 3测试资源 (3) 3.1人力需求 (3) 3.2部署结构图 (3) 3.3软硬件配置 (3) 3.4测试工具 (4) 4测试进入退出条件 (4) 4.1测试进入条件 (4) 4.2测试退出条件 (4) 5测试准备 (4) 5.1测试环境准备 (4) 5.2测试数据准备 (4) 5.3测试程序准备 (4) 6测试类型和场景 (4) 6.1测试类型X (4) 6.1.1测试场景 (5) 6.1.2测试检查项 (5) 6.1.3测试方法 (5) 6.1.4测试数据收集 (5) 7测试计划 (5) 8测试风险 (5) 9交付物 (6)

1引言 [说明测试方案中所涉及容的简单介绍,包含:编写目的,项目背景、参考文档、术语定义以及预期读者等。] 1.1编写目的 [描述性能测试方案编写的目的。] 1.2项目背景 [描述项目或产品的背景,如被测系统的简介,项目计划等。] 1.3参考文档 [描述文档编写过程中参考引用的资料信息。] 1.4术语定义 [描述性能测试中的专业术语含英文简称的定义。] 1.5预期读者 [描述性能测试方案面向对象。] 2测试目的、围及目标 2.1测试目的 [描述测试目的。] 2.2测试围 [描述需要进行测试的待测系统功能围,列出被测对象的测试重要性及优先级等。]

性能测试方案模板

XXX容灾系统性能测试 性能测试方案项目文档Page 1 of 14

文档资料信息 发送列表 版本历史 注意事项 内部传阅 项目文档XXX异地容灾Page 2 of 14

目录 1项目介绍 (5) 1.1测试背景 (5) 1.2测试目的 (5) 1.3参考文档 (5) 1.4缩略语和术语说明 (5) 2测试范围 (5) 2.1涉及系统 (6) 3压测环境搭建 (6) 3.1生产环境拓扑图 (6) 3.2压测环境拓扑图 (6) 3.3测试设备列表 (6) 3.4测试环境和生产环境差异 (6) 3.5性能测试机配置 (7) 3.6性能测试工具 (7) 4压测条件准备 (7) 4.1准备工作 (7) 5性能测试方案 (7) 5.1性能测试策略 (7) 5.2性能测试通过准则 (8) 5.3测试业务模型 (8) 5.4测试场景设计 (8) 5.4.1第一轮测试 (9) 5.4.2第二轮测试 (12) 5.5测试数据要求 (12) 5.6监控内容 (13) 项目文档XXX异地容灾Page 3 of 14

6测试计划 (13) 7团队 (13) 8风险 (14) 9通过标准 (14) 10优化建议 (14) 项目文档XXX异地容灾Page 4 of 14

1项目介绍 1.1测试背景 随着业务量和业务能力的拓展,为了防止XXX系统因事故无法使用,建立灾备系统 1.2测试目的 本次性能测试的目的是检测灾备系统的性能情况。作为XXX的灾备系统,能够在事故发生后切换至灾备系统,能够稳定运行。对该系统进行核心业务场景的性能测试。希望在模拟生产环境的情况下,能够收集相应的系统参数,作为灾备系统评估的依据。 1.3参考文档 《XXX环境应用服务器列表清单》、《XXXdb清单v2》、《XXX环境网络拓扑图》 1.4缩略语和术语说明 性能测试:在一定约束条件下(指定的软件、硬件和网络环境等)确定系统所能承受的最大负载压力的测试过程。 场景:一种文件,用于根据性能要求定义在每一个测试会话运行期间发生的事件。 虚拟用户:在场景中,LoadRunner 用虚拟用户代替实际用户。模拟实际用户的操作来使用应用程序。一个场景可以包含几十、几百甚至几千个虚拟用户。 虚拟用户脚本:用于描述虚拟用户在场景中执行的操作。 事务:表示要度量的最终用户业务流程。 并发数:单位时间内同时执行一种操作的用户数量 在线用户数:访问被测应用的用户数量,单位时间内用户不会同时对被测服务器发送请求,产生压力TPS:Transaction Per Second,每秒事务数量,单位是事务/秒 TRT:Transaction Response Time,事务响应时间,指TPS稳定时的平均事务响应时间,单位是秒 2测试范围 XXX灾备系统 项目文档XXX Page 5 of 14

性能测试测试方案

性能测试详细测试方案 前言 平台XX项目系统已经成功发布,依据项目的规划,未来势必会出现业务系统中信息大量增长的态势。 随着业务系统在生产状态下日趋稳定、成熟,系统的性能问题也逐步成为了我们关注的焦点:每天大数据量的“冲击”,系统能稳定在什么样的性能水平,面临行业公司业务增加时,系统能否经受住“考验”,这些问题需要通过一个完整的性能测试来给出答案。 1第一章XXX系统性能测试概述 1.1被测系统定义 XXX系统作为本次测试的被测系统(注:以下所有针对被测系统地描述均为针对XXX系统进行的),XXX系统是由平台开发的一款物流应用软件,后台应用了Oracle11g数据库,该系统包括主要功能有:XXX等.在该系统中都存在多用户操作,大数据量操作以及日报、周报、年报的统计,在本次测试中,将针对这些多用户操作,大数据量的查询、统计功能进行如预期性能、用户并发、大数据量、疲劳强度和负载等方面的性能测试,检查并评估在模拟环境中,系统对负载的承受能力,在不同的用户连接情况下,系统的吞吐能力和响应能力,以及在预计的数据容量中,系统能够容忍的最大用户数。 1.1.1功能简介 主要功能上面已提到,由于本文档主要专注于性能在这里功能不再作为重点讲述. 1.1.2性能测试指标 本次测试是针对XXX系统进行的全面性能测试,主要需要获得如下的测试指标。

1、应用系统的负载能力:即系统所能容忍的最大用户数量,也就是在正常的响应时间中,系统能够支持的最多的客户端的数量。 2、应用系统的吞吐量:即在一次事务中网络内完成的数据量的总和,吞吐量指标反映的是服务器承受的压力.事务是用户某一步或几步操作的集合。 3、应用系统的吞吐率:即应用系统在单位时间内完成的数据量,也就是在单位时间内,应用系统针对不同的负载压力,所能完成的数据量。 4、TPS:每秒钟系统能够处理事务或交易的数量,它是衡量系统处理能力的重要指标。 5、点击率:每秒钟用户向服务器提交的HTTP请求数。 5、系统的响应能力:即在各种负载压力情况下,系统的响应时间,也就是从客户端请求发起,到服务器端应答返回所需要的时间,包括网络传输时间和服务器处理时间。 6、应用系统的可靠性:即在连续工作时间状态下,系统能够正常运行的时间,即在连续工作时间段内没有出错信息。 1.2系统结构及流程 XXX系统在实际生产中的体系结构跟本次性能测试所采用的体系结构是一样的,交易流程也完全一致的。不过,由于硬件条件的限制,本次性能测试的硬件平台跟实际生产环境略有不同. 1.2.1系统总体结构 描述本系统的总体结构,包括:硬件组织体系结构、网络组织体系结构、软件组织体系结构和功能模块的组织体系结构. 1.2.2功能模块 本次性能测试中各类操作都是由若干功能模块组成的,每个功能都根据其执行特点分成了若干操作步骤,每个步骤就是一个功能点(即功能模块),本次性能测试主要涉及的功能模块以及所属操作如下表

iso标准文档模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除iso标准文档模板 篇一:20xx年最新版本iso9001标准文件 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4组织的背景 4.1理解组织及其背景 4.2理解相关方的需求和期望 4.3质量管理体系范围的确定 4.4质量管理体系 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2质量方针 5.3组织的作用、职责和权限 6策划 6.1风险和机遇的应对措施 6.2质量目标及其实施的策划

6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行的策划和控制 8.2市场需求的确定和顾客沟通 8.3运行策划过程 8.4外部供应产品和服务的控制 8.5产品和服务开发 8.6产品生产和服务提供 8.7产品和服务放行 8.8不合格产品和服务 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10持续改进 (iso标准文档模板) 10.1不符合和纠正措施

10.2改进 质量管理体系-要求 1范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求:a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力; b)通过体系的的有效应用,包括体系持续改进的过程,以及保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。 注1:在本标准一中,术语“产品”仅适用于: a)预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务; b)运行过程所产生的任何预期输出。 注2:法律法规要求可称作为法定要求。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的 条款。凡是注日期的引用文件,只有引用的版本适用。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括任何修订)适用于本标准。 iso9000:20xx质量管理体系基础和术语 3术语和定义 本标准采用gb/t19000中所确立的术语和定义。 4组织的背景环境

最新性能测试方案模板

XX系统性能测试方案 (仅供内部使用) 拟制: 日期:yyyy-mm-dd 审核: 日期:yyyy-mm-dd 审核: 日期:yyyy-mm-dd 批准: 日期:yyyy-mm-dd 博为峰教育科技(北京)有限公司 版权所有侵权必究

修订记录

目录 1概述 (6) 1.1被测试系统简介 (6) 1.2性能测试目的 (6) 2性能需求分析 (6) 3系统角色行为分析 (7) 3.1用户行为分析 (7) 3.2运营行为分析 (8) 3.3系统后台行为分析 (8) 4系统结构分析 (8) 4.1系统组成分析 (8) 4.2压力传递分析 (8) 4.3潜在瓶颈分析 (9) 4.4系统资源分析 (9) 4.5系统监测及其评价标准分析 (9) 5性能测试方案的确定 (10) 5.1基本流程的确定 (10) 5.2异常流程分析 (10) 5.3混合流程分析 (10) 5.4测试项的确定 (11) 5.5数据模型分析及数据规划 (11) 5.6妨碍性能测试持续开展的问题及其解决办法 (11) 5.7测试接口分析 (11) 5.8被测系统配置及其组网图 (11) 5.9测试工具的选定 (12) 5.10测试数据的准备 (12) 5.11测试用例设计建议 (12) 6附录 (12)

表目录List of Tables 表1 需求跟踪矩阵表........................................................................................ 错误!未定义书签。

图目录List of Figures 错误!未找到目录项。

软件性能测试计划和方案模板

性能测试项目名称 拟制日期审核日期批准日期

修订记录

目录 介绍 (4) 1 目的 (4) 2 总览 (4) 表 1.1 –软件性能测试计划内容 (4) 3 范围 (4) 性能测试方法 (5) 4 负载测试流程 (5) 4.1 系统分析 (5) 4.1.1 创建虚拟用户脚本 (5) 4.1.2 创建负载测试场景 (5) 4.1.3 测试用例执行和性能监控 (5) 4.1.4 分析结果 (5) 5 远景目标和近期目标 (5) 业务流程&测试用例 (5) 6 业务流程 (6) 6.1.1 高容量/高负载流程 (6) 6.1.2 低容量/低负载流程 (6) 7 数据准备 (6) 8 LoadRunner 事务(Transactions) (6) 9 LoadRunner 脚本(Scripts) (6) 10 Load Runner 场景(Scenarios) (6) 11 LoadRunner 监控器(Monitors) (7) 11.1 具体的监控器 (7) 11.2 具体的监控器 (7) 负载测试需求 (7) 12 Checklist (7) 13 测试入口标准 (8) 14 测试结束标准 (8) 应用程序环境 (8) 15 应用程序软件环境 (8) 16 应用程序硬件环境 (8) 17 LoadRunner 环境 (8) 测试结果和版本管理 (9) 18 缺陷/版本管理 (9) 19 发现 (9) 20 详细测试结果 (9) 20.1 场景1 (9)

介绍 1 目的 目的介绍 2 总览 本文档表格中第二部分到第七部分为重要部分。 表 1.1 –软件性能测试计划内容 3 范围 计划适用范围. ●软件需求规格说明书(Software Requirements Specifications - SRS) ●软件详细设计文档(Software Detail Design - SDD) ●软件测试计划 (SoftWare Test Plan - STP) ●White Paper: Load Testing to Predict Web Performance. Mercury Interactive Corp.

商务标标准模板电子版本

商务标标准模板

招标文件 招标编号:AAAAAAA 招标项目名称:XXXXXXX公司 AAAA项目 XXXXXXX公司 201A年A月 目录

1、投标邀请 (1) 2、投标方须知 (2) 3、技术规格书……………………………………………..A 4、合同主要条款……………………………………………A 5、附件:投标文件格式…………………………………..A

第一部分投标邀请 XXXXXXX公司因建设需要,需对AA项目进行采购招标,特邀请贵单位前来参加。 1、招标编号: AA 2、招标内容:AAAAA数量:A套 3、领取标书时间:201A年A月A日起每天上午8:00至11:00,下午13:00至17:00(节 假日除外) 领取标书地点:XXXXXXX公司 XXX部门 4、投标截止时间: 201A年A月A日 9 时 投标地点:XXXXXXX公司 XXX部门 5、开标时间: 201A年A月A日 9 时(同投标截止时间) 开标地点:XXXXXXX公司 6、凡对本次招标提出询问,请于201A年A月A日前与XXXXXXX公司XXX部门联系。(询问以信函或传真的形式为准)(同投标截止时间) 招标人:XXXXXXX公司 联系人:AAA 手机:AAAAA 传真: 电话: 地址: 邮编:

第二部分投标方须知 A 投标方 1. 合格投标方的范围 1.1在工商行政管理部门登记注册具有法人资格单位。 1.2已通过资格预审,且纳入邀请范围的企业单位。 1.3 投标方应遵守有关的国家法律、法规和条例。 2. 投标委托 2.1 如投标方代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》(统一格式)。 3. 投标费用 3.1 无论投标过程中的做法和结果如何,投标方自行承担所有参加投标有关的全部费用。 4. 招标文件 4.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。 4.2 投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件要求提供的投标文件和资料,可导致投标被拒绝。 5. 招标文件的澄清 5.1 投标方对招标文件如有疑点要求澄清,或认为有必要与用户进行技术交流时,可用书面、传真或电子邮件形式通知招标方,招标方将视情况确定技术交流,或以书面、传真或电子邮件形式予以答复,如有必要时可将答复内容包括原提出的问题(但不标明问题查询的来源),分发给所有取得同一招标文件的投标方。 6. 招标文件的修改 6.1 在投标截止时间前,招标方无论出于自己的考虑,还是出于对投标方提问的澄清,均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。 6.2 对招标文件的修改,将以书面、传真或电子邮件的形式通知已购买招标文件的每一投标方。补充文件将作为招标文件的组成部分,对所有投标方均有约束力。 6.3 为使投标方有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件,招标方可酌情推迟投标的截止日期和开标日期,并将此变更通知上述每一投标方。

性能测试方案---模板

XXX系统--版本号XXX 性能测试方案 XXX有限公司 XXXX年XX月XX日

修订历史记录

目录 1简介 (1) 1.1目的和软件说明 (1) 1.2内容摘要 (1) 1.3适用对象 (1) 1.4术语和缩略语 (1) 1.5参考文档 (1) 2系统概述 (2) 2.1项目背景 (2) 2.2系统架构 (2) 2.2.1架构概述 (2) 2.2.2运行环境 (3) 2.2.3处理流程 (3) 2.3技术方案设计 (3) 3测试目标 (4) 4测试范围 (5) 4.1测试对象 (5) 4.2需要测试的特性 (5) 4.3不需要测试的特性 (5) 5 4. 测试启动/结束/暂停/再启动准则 (6) 5.1启动准则 (6) 5.2结束准则 (6) 5.3暂停准则 (6) 5.4再启动准则 (6) 6测试人员 (7) 7测试时间 (8) 8测试环境 (9) 8.1系统架构图 (9) 8.2测试环境逻辑架构图 (9) 8.3测试环境物理架构图 (10) 8.4环境配置列表 (10) 8.4.1生产环境 (10) 8.4.2测试环境 (10)

8.4.3环境差异分析 (11) 8.4.4测试客户机 (11) 8.5测试工具 (11) 9测试策略 (13) 10测试场景设计 (14) 10.1总体设计思路 (14) 10.2业务模型 (14) 10.3测试场景设计 (14) 10.3.1单交易负载测试 (14) 10.3.2混合交易负载测试 (15) 10.3.3稳定性测试 (15) 10.3.4有/无缓存比对测试 (16) 10.3.5网络带宽模拟测试 (16) 11测试实施准备 (17) 11.1测试环境准备 (17) 11.2测试脚本录制 (18) 11.3测试工具准备 (18) 11.4测试人员准备 (18) 12测试进度计划 (19) 13风险分析 (20) 14前提和假设 (21)

性能测试报告-模板

Xxx系统性能测试报告 拟制:****日期:****审核:日期: 批准:日期:

1.概述 1.1.编写目的 本次测试报告为xxx系统的性能测试总结报告,目的在于总结性能测试工作,并分析测试结果,描述系统是否符合xxx系统的性能需求。 预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者、质量管理人员和需要阅读本报告的高层经理。 1.2.项目背景 腾讯公司为员工提供一个网上查询班车的入口,分析出哪些路线/站点比较紧张或宽松,以进行一些合理调配。 1.3.测试目标 (简要列出进行本次压力测试的主要目标)完善班车管理系统,满足腾讯内部员工的班车查询需求,满足500个用户并发访问本系统。 1.4.名词解释 测试时间:一轮测试从开始到结束所使用的时间 并发线程数:测试时同时访问被测系统的线程数。注意,由于测试过程中,每个线程都是以尽可能快的速度发请求,与实际用户的使用有极大差别,所以,此数据不等同于实际使用时的并发用户数。 每次时间间隔:测试线程发出一个请求,并得到被测系统的响应后,间隔多少时间发出下一次请求。 平均响应时间:测试线程向被测系统发请求,所有请求的响应时间的平均值。 处理能力:在某一特定环境下,系统处理请求的速度。 cache影响系数:测试数据未必如实际使用时分散,cache在测试过程中会比实际使用时发挥更大作用,从而使测试出的最高处理能力偏高,考虑到这个因素而引入的系数。 用户习惯操作频率:根据用户使用习惯估算出来的,单个用户在一段时间内,使用此类功能的次数。通常以一天内某段固定的高峰使用时间来统计,如果一天内没有哪段时间是固定的高峰使用时间,则以一天的工作时间来统计。

整机性能测试计划模板

密级: 副本编号: 版本: 状态: 文件编号: 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 CS-400全自动生化分析仪项目 整机性能测试计划 内部文件不准外传 编制: 审核: 批准: 批准日期: _____年月日实施日期: _____年月日

版本历史

1引言 1.1目的 对运行CS-400 2.25软件系统的CS-400全自动生化分析仪整机性能测试工作做出详细安排。具体包括:制定整机性能测试方案,确定测试环境和条件,为测试人员分配测试任务和测试进度。本计划的预期读者应包括:相关测试人员、相关软件和电气研发人员、软件审核和批准人员与软件认证和评审人员。 1.2范围 本测试计划适用于运行CS-400 2.25软件系统的CS-400全自动生化分析仪整机性能测试。 1.3术语 1.4参考资料 (1)《YY/T 0654—2008全自动生化分析仪》行业标准 (2)《CS系列全自动生化分析仪》企业标准 (3)《CS-400整机初检验工艺》 (4)《CS-400 2.25软件系统测试计划》 (5)《CS-400 2.25软件系统测试报告》

2计划 2.1整机性能测试方案 2.1.1性能测试项目和评价标准 根据YY/T 0654行业标准《全自动生化分析仪》和企业标准《CS系列全自动生化分析仪》,确定整机性能评价标准,并进行以下10个项目的性能测试。 (1)杂散光 吸光度不小于2.3。 (2)吸光度线性范围 相对偏差在±5%范围内的最大吸光度不小于2.0。 (3)吸光度准确度 吸光度准确度的测试值应满足表1要求 表1 吸光度准确度 (4)吸光度的稳定性 吸光度的变化应不大于0.01。 (5)吸光度的重复性 分析仪重复测量的变异系数CV≤1.5%。 (6)温度准确度与波动度 温度值在设定值的±0.3℃内,波动度不大于±0.2℃。 (7)样品携带污染率 样本携带污染率应不大于0.5%。 (8)加样准确度与重复性 对样品最小加样量(2uL)、最大加样量(35uL)和5uL加样量进行检测,加样准确度误差不超过±5%,变异系数(CV值)不超过2%。 对试剂最小加样量(20uL)、最大加样量(350uL)进行检测,加样准确度误差不超过±5%,变异系数(CV值)不超过2%。

性能测试方案.doc

文档修改历史

1.文档介绍 (3) 1.1文档目的 (3) 1.2读者对象 (3) 1.3参考文献 (3) 1.4术语与解释 (3) 2.测试环境 (3) 2.1.测试环境 (3) 2.2.测试工具 (4) 3.测试需求 (4) 3.1.测试功能点 (4) 1.性能需求 (4) 4.准备工作 (4) 5.测试完成准则 (5) 6.测试风险 (5) 7.测试设计策略 (5) 7.1.关键资源不处于阻塞状态 (5) 7.2.组合测试用例策略 (6) 7.3.测试执行策略 (6) 8.测试用例 (6) 1.大量并发用户登录平台用例 (6) 2.录入用例 (7) 1.查洵用例 (8) 2.统计用例 (9) 3.统计表用例 (10) 1)组合用例 (11) 9.任务与进度表 (12) 10.提交的文档和报告 (13)

1.文档介绍 1.1文档目的 本次性能测试的目的是****系统的性能情况。艮I」:在一定的负载下能否正常运行,响应时间和响应速度情况;长时间运行,系统是否能运行正常。找出平台的性能瓶颈并调优,解决平台的性能问题,如内存溢出,速度慢等问题。 编写木方案的目的是指导木次性能测试有序的进行,相关人员了解木次性能测试。 1-2读者对象 木方案的预期读者是:项目负责人、测试人员或其他相关人员。 1.3参考文献 需求分析说明书 平台设计说明书 数据库设计说明书 1.4术语与解释 2 .测试环境 模拟客户使用环境(最好模拟客户实际使用的配置环境)。具体如下: 2?1 .测试环境 1、服务器操作系统:Windows server 2003 2、测试客户操作系统:Windows XP 3、数据库及版本:;地址:192.168.;端口:

性能测试方案模版

性能测试方案

修订记录

目录 目录 (3) 1概述 (4) 2测试目标 (4) 3测试设计 (5) 3.1对象分析 (5) 3.2测试策略 (5) 3.3测试模型 (5) 3.4测试环境描述 (6) 3.5详细测试方法 (7) 4统计测试数据 (9) 5性能测试报告输出 (12) 6性能调优与回归 (12)

性能测试方案 1概述 :首页、注册、登录、站内交流、站内搜索、测试技术资料上传与下载等模块的性能测试工作。本文主要描述了上述模块的性能参考指标及测试方法,以便于性能测试实施人员与客户对系统从技术层面指导测试人员验证相关功能模块的负载能力,根据实际的性能监控数据考察系统最大的负载及相关指标情况,以便于客户对系统实施相关的调优工作,使其达到预期期望的压力和性能要求。 2测试目标 本次性能测试工作验证系统:首页、注册、登录、信息检索、普通用户资料上传、在线观看视频等模块的性能需满足下表指标(场景指标): 表1性能指标列表 并发数=业务量/(时间段(小时单位)3600秒/每人每笔业务的处理时间)

3测试设计 3.1对象分析 系统采用B/S(Browser/Server)模式设计。基于LAMP开发平台开发。 操作系统:Red Hat Enterprise Linux 4 Web服务器:apache 2.0 数据库服务器:mysql 5.0 开发语言:PHP 3.2测试策略 使用HP商用性能测试工具LoadRunner 9.1,模拟用户并发操作。测试系统首页、注册、登录、站内交流、站内搜索、测试技术资料上传与下载等模块在多用户并发操作下是否能够稳定正常运行。支持的最大并发数,各项指标是否能够达到预期的指标标准,并为后期系统调优提供指标数据支持。 3.3测试模型 3.3.1系统组网图(需客户提供) 图1系统组网图

标准文件格式要求

标准文件格式要求 一、页面设置 1.一般采用A4型,每页22行,每行28字。 2.边距:上 3.5,下3.3,左、右各为2.7。 二、正文要求 一号标题:2号仿宋 二号标题:3号黑体 正文3号仿宋体 三、结构层次 第一层为:“一、”,第二层 为:“(一)”,第三层为“1.” 第四层为:“(1)” 四、正文间距 “行间距固定值29磅” 五、文号引用 正文中引用的其他文件号一律采用“〔〕”,如“〔2011〕15号文件” 文明创建档案材料文本设置与格式要求 一、纸张要求和页面设置 要 求 纸张A4(210×297),幅面白色

页面设置 上2.54厘米、下2.54厘米;左2.7厘米、右2.7厘米,装订线左侧1厘米 页眉页脚页眉1.5厘米;页脚1.75厘米页码下居中 页码符号数字格式:1、2、3、…… 二、正文 要求 标题三号黑体,居中,如有副标题、引标题,用小三黑体,标题可分一行或多行居中排布;回行时,要做到词意完整,排列对称,行距为固定值20磅。标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。标题和正文之间空一行,行距为固定值20磅,字距为默认字距。 一级标题小四号黑体,序号为:“一、”“ 二、”“三、”…… 二级标题小四号黑体,序号为:“(一)” “(二)”“(三)”……注:(括号使用全角中文) 三级标题小四号黑体,序号为:“1.” “2.” “3.”…… 四级标题小四号黑体,序号 为:“(1)”“(2)”“(3)”…… 五标级题小四号仿宋,序号为:“①”“②”“③” 段落文字小四号仿宋,行距为固定值20磅,字距为默认字距。首行缩进2个汉字符。 附件文件资料如有附件,在正文下一行左缩进2字符,用小四号仿宋标识“附件”,后用半角冒号,写上附件名称。附件如有序号则使用阿拉伯数字(如“附件1:×××” );附件名称后不加标点符号。 落款凡需加盖公章的材料应在正文右下方落款处写上成文单位全称,在下一行相应处标识成文日期(中文年月日)。

国家标准文档格式

计算机行业标准化网https://www.wendangku.net/doc/9915976888.html,/jhb/ 软件设计文档国家标准https://www.wendangku.net/doc/9915976888.html,/soft/4727.htm 附录国家标准文档格式 附录1 可行性研究报告 可行性研究报告的编写目的是:说明该软件开发项目的实现在技术、经济和社会条件方面的可行性;评述为了合理地达到开发目标而可能选择的各种方案;说明并论证所选定的方案。 可行性研究报告的编写内容要求如下: 1. 引言 1.1 编写目的 说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者。 1.2 背景 说明: a. 所建议开发的软件系统的名称; b. 本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络; c. 该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出用得着的参考资料,如: a. 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文; b. 属于本项目的其他已发表的文件; c. 本文件中各处引用的文件、资料,包括所需用到的软件开发标准。 列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。 2. 可行性研究的前提 说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。 2.1 要求 说明对所建议开发的软件的基本要求,如: a. 功能; b. 性能; c. 输出如报告、文件或数据,对每项输出要说明其特征,如用途、产生频度、接口以及分发对象;

d. 输入说明系统的输入,包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度; e. 处理流程和数据流程用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程,并辅之以叙述; f. 在安全与保密方面的要求; g. 同本系统相连接的其他系统; h. 完成期限。 2.2 目标 说明所建议系统的主要开发目标,如: a. 人力与设备费用的减少; b. 处理速度的提高; c. 控制精度或生产能力的提高; d. 管理信息服务的改进; e. 自动决策系统的改进; f. 人员利用率的改进。 2.3 条件、假定和限制 说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制,如: a. 所建议系统的运行寿命的最小值; b. 进行系统方案选择比较的时间; c. 经费、投资方面的来源和限制; d. 法律和政策方面的限制; e. 硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制; f. 可利用的信息和资源; g. 系统投入使用的最晚时间。 2.4 进行可行性研究的方法 说明这项可行性研究将是如何进行的,所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法和策略,如调查、加权、确定模型、建立基准占或仿真等。 2.5 评价尺度 说明对系统进行评价时所使用的主要尺度,如费用的多少、各项功能的优先次序、开发时间的长短及使用中的难易程序。 3. 对现有系统的分析 这里的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统甚至是一个人工系统。 分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必要性。 3.1 处理流程和数据流程 说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示,并加以叙述。 3.2 工作负荷 列出现有系统所承担的工作及工作量。 3.3 费用开支

web性能测试方案模板

测试规范文档 性能测试方案模板 VERSION 1.0 xxxx年x月

文档修订记录 文档信息

目录 1.测试目的 (1) 2.测试范围 (1) 2.1. 测试背景 (1) 2.2. 需要测试的特性 (1) 2.3. 不需要测试的特性 (1) 3.准则 (1) 3.1. 启动准则 (1) 3.2. 结束准则 (1) 3.3. 暂停/再启动准则 (2) 4.模型 (2) 4.1. 业务模型 (2) 4.2. 业务指标 (2) 4.3. 测试模型 (2) 4.4. 测试指标 (2) 5.测试策略 (2) 5.1. 测试发起策略 (2) 5.2. 测试执行策略 (2) 5.3. 测试监控策略 (3) 6.测试内容 (3) 6.1. 基准测试 (3) 6.2. 单交易负载测试 (3) 6.3. 综合场景负载测试 (3) 6.4. 接口测试 (3) 6.5. 稳定性测试 (3) 7.测试实施准备 (3) 7.1. 测试环境准备 (3) 7.2. 测试工具准备 (3) 7.3. 测试挡板准备 (4) 7.4. 测试数据准备 (4) 7.5. 测试脚本准备 (4) 8.测试组织结构 (4)

9.测试环境及工具需求 (4) 9.1. 总体网络拓扑图 (4) 9.2. 测试环境机器配置表 (4) 9.3. 软件配置 (5) 10.测试输出 (5) 10.1. 过程性输出 (5) 10.2. 结果输出 (5) 11.测试计划 (5) 12.测试风险分析 (5)

1.测试目的 『阐述本次性能测试目的,对需求分析的目的进行扩展性描述』2.测试范围 2.1.测试背景 『阐述本次性能测试的技术及业务背景; 对于改进型项需阐述其改进的方法;』 2.2.需要测试的特性 『阐述本次性能测试需要进行测试部分的特点』 2.3.不需要测试的特性 『阐述本次性能测试不需要进行测试的部分』 3.准则 3.1.启动准则 『阐述测试执行前必备的入口条件』 3.2.结束准则 『阐述测试执行退出的条件』

通用word文档标准模板(超赞!)

XXXXX公司

文档修改历史记录

目录 1. 文档封面 (4) 2. 文档修改历史记录页面 (4) 3. 目录 (5) 3.1. 目录标题 (5) 3.2. 目录内容 (5) 3.2.1. 目录中文部分 (5) 3.2.2. 目录英文部分 (5) 4. 页眉页脚 (5) 5. 标题 (6) 5.1. 文档标题........................................ 错误!未定义书签。 5.1.1. 标题中文部分................................ 错误!未定义书签。 5.1.2. 标题英文数字部分............................ 错误!未定义书签。 5.2. 一级标题 (6) 5.2.1. 一级标题中文部分 (6) 5.2.2. 一级标题英文数字部分 (6) 5.3. 二级标题 (6) 5.3.1. 二级标题中文部分 (6) 5.3.2. 二级标题英文数字部分 (6) 5.4. 三级标题 (6) 5.4.1. 三级标题中文部分 (6) 5.4.2. 三级标题英文数字部分 (7) 6. 正文 (7) 6.1. 正文汉字部分 (7) 6.2. 正文英文数字部分 (8) 6.3. 图片 (9) 6.3.1. 图片加图注 (9) 6.3.2. 交叉引用图注 (10) 7. 表格 (11) 7.1. 表格设置 (11) 7.2. 表格内容设置 (11) 7.3. 正文加粗部分 (13) 8. 文档罗列项 (13) 8.1. 文档中罗列项格式的设置 (13) 8.2. 单层罗列项 (13) 8.3. 多层罗列项 (13)

相关文档