文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防控制室标准化的建设要求

消防控制室标准化的建设要求

消防控制室标准化的建设要求
消防控制室标准化的建设要求

一、消防控制室硬件设置要求

1、外线电话;

2、消防控制室设置在建筑首层的靠外墙部位,或设置在地下一层,并应设置直通室外的安全出口;

3、消防控制室设置火灾事故应急照明,火灾事故应急照明不得低于正常照度。

4、设置在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,墙上的门应为甲级防火门;

5、消防控制室门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

6、配备强光手电2个以上,灭火战斗服、头盔、战斗靴2套以上,防毒面具2个以上,消防斧2把。

7、配备办公桌椅和档案柜。

二、消控室制度上墙内容

1、消防控制室管理及应急程序

2、消防安全组织结构图

3、消防系统操作规程

4、消防控制人员值班制度

5、单位防火巡查制度

6、单位防火检查制度

7、单位“四个能力”建设标准

8、消防控制室操作人员值班图板

9、火灾自动报警系统编码对应表(如显示器能显示具体报警信息可不设)

10、禁烟标识

三、消防控制室消控主机应具备的控制功能和显示功能

消防控制室标准化建设要求

(一)消防控制室主机控制功能

1、应能控制火灾声和(或)光报警器启动和停止;

2、应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其动作反馈信号;

3、应能手动控制消防水泵的启、停,并显示其动作反馈信号;

4、应能控制防排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号;

5、应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号;

6、应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在的楼层;

8、应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;

9、应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换。

(二)消控主机显示功能

1、显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号和动作反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀的操作;

2、显示火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号,以及上述动作信号的部位和时间等信息;

3、显示保护区内火灾报警控制器、火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态,以及动作信号的部位和时间等信息;

4、显示防排烟风机电源的工作状态,显示防排烟风系统手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;

5、显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态;

6、显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭疏散门及具有信号反馈功能的防火门工作状态。

7、显示消防电话故障状态;

8、显示应急广播的故障状态;

9、显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息;

10、其他自动灭火系统需要显示的信息按相关规定执行。

四、单位消防安全管理台帐资料

按以下分类建立台帐,由专人统一管理,装订成册

(一)单位基本情况档案

1.单位消防合法性文件(《建设工程消防设计审核意见书》、《建设工程消防验收意见书》、《消防安全检查意见书》)

2.单位情况统计表

3.图纸:建(构)筑物竣工后的总平面图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位图等

4、单位消防安全应急灭火及疏散预案

5.单位消防安全管理规章制度

6、单位消防安全例会纪要或决定及内部涉及消防安全的文件材料;

(二)检测、评估报告和保险档案

1.电器防火安全检测报告(每年由省质量技术监督局认证的中介机构服务机构检测一次)2.消防设施检测报告(每年由省质量技术监督局认证的中介机构服务机构检测一次)3.钢结构涂料防火性能检测(包括外观质量、涂层厚度、膨胀性能三项指标)报告

4.火灾公众责任保险投保情况

5.危险化学品企业单位安全生产评估报告

(三)消防监督检查档案

公安消防部门制发的:

1.《消防监督检查记录》(一)、(二)

2.《责令改正通知书》

3.《行政处罚决定书》

4. 其他法律文书

(四)各类值班检查记录

1、员工消防安全培训记录

2、应急灭火和应急疏散预案的演练记录

3、消防(控制室)值班记录

4、防火检查记录

5、防火巡查记录

6、建筑消防设施器材检查、维修保养记录

五、消防控制室值班人员应具备的能力

消防控制室值班人员年龄不得超过50周岁,必须身体健康,经过消防安全专门培训,取得《建(构)筑物消防员资格证书》。

1、能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置;

2、能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作;

3、能检查火灾报警控制器主备电源工作状态并填写《消防控制室值班记录》;

4、能区分火灾报警信号、故障报警信号;

5、能通过报警控制器信号显示,查看报警信息、故障信息、屏蔽信息,查明火灾报警部位、故障部位和屏蔽部位;

6、能在现场确认火警,能处理误报火警,并恢复控制系统正常工作状态;

7、能在火灾确认后,拨打119火警电话报警;能使用手动火灾报警按钮报警;

8、能进行日常消防安全检查和消防设施的日常维护保养。

消防控制室标准化建设要求

消防控制室标准化建设 要求 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、消防控制室硬件设置要求 1、外线电话; 2、消防控制室设置在建筑首层的靠外墙部位,或设置在地下一层,并应设置直通室外的安全出口; 3、消防控制室设置火灾事故应急照明,火灾事故应急照明不得低于正常照度。 4、设置在建筑内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,墙上的门应为甲级防火门; 5、消防控制室门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 6、配备强光手电2个以上,灭火战斗服、头盔、战斗靴2套以上,防毒面具2个以上,消防斧2把。 7、配备办公桌椅和档案柜。 二、消控室制度上墙内容 1、消防控制室管理及应急程序 2、消防安全组织结构图 3、消防系统操作规程 4、消防控制人员值班制度 5、单位防火巡查制度 6、单位防火检查制度 7、单位“四个能力”建设标准 8、消防控制室操作人员值班图板 9、火灾自动报警系统编码对应表(如显示器能显示具体报警信息可不设) 10、禁烟标识

三、消防控制室消控主机应具备的控制功能和显示功能 消防控制室标准化建设要求 (一)消防控制室主机控制功能 1、应能控制火灾声和(或)光报警器启动和停止; 2、应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其动作反馈信号; 3、应能手动控制消防水泵的启、停,并显示其动作反馈信号; 4、应能控制防排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号; 5、应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号; 6、应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在的楼层; 8、应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音; 9、应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换。 (二)消控主机显示功能 1、显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号和动作反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀的操作; 2、显示火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号,以及上述动作信号的部位和时间等信息; 3、显示保护区内火灾报警控制器、火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态,以及动作信号的部位和时间等信息;

消防控制室管理暂行规定

消防控制室管理暂行规定 撰写人:___________ 部门:___________

消防控制室管理暂行规定 第一条为了加强消防自动控制系统的管理,确保消防控制系统的正常运行和临警使用,确保火灾时灭火指挥及消防控制信息的畅通,根据有关行政法规和技术规范,结合我市情况制定本规定。 第二条本规定适用于我市各机关、团体、企业、事业单位及其他设有消防控制室的单位。 第三条消防控制室的建筑应符合国家有关技术规范要求,消防控制室不得挪作它用。室内不得设置床铺,严禁堆放杂物,保持室内清洁。 第四条消防控制室的门应向疏散方向开启,并应在入口处设有标志牌或标志灯,标志灯的电源应从消防电源上接入。 第五条消防控制室内应有显示被保护建筑重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等,并可直接目视。 消防控制室内应设置向当地公安消防队直接报火警的直拨电话。 第六条各单位的法定代表人或负责人对本单位的消防控制室及消防控制系统相关消防设施的管理、使用、维护负责。 第七条消防控制室操作人员必须经市级以上专业部门培训,经考试合格,持证上岗。 第八条消防控制室实行24小时值班制度,每班不少于2人,不准空岗。 第 2 页共 2 页

第九条消防控制室应建立值班制度、交班制度、设备维护保养等制度,明确职责分工、火警处理程序、操作程序。 第十条消防自动控制系统投入运行后,任何人不得擅自关闭和停用,也不得随意中断。 第十一条消防控制室应具有下列文件资料,并应建立消防自动控制系统的技术档案。 1.系统竣工图及设备的技术资料; 2.操作规程; 3.值班人员职责; 4.值班记录和使用图表。 第十二条消防自动控制系统应实行日检、季检、年检制度。 一、日检:每日应检查火灾报警器的功能,并填写系统运行和控制器日检登记表(见附3、附4)。 二、季检:每季度应检测和试验火灾自动报警系统的下列功能,并填写季检登记表(见附5)。 1.采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示。 2.试验火灾报警装置的声光显示。 3.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 第 2 页共 2 页

(完整版)消防控制室相关规范要求

消防控制室相关规范要求(附管理制度) 一、《建设设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配 电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙和 1.50h的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于 1.00h的防火隔墙和0.50h 的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其 他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 二、《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 3.4消防控制室 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制 室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示 系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的 消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录 A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。 3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。 3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、 系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3.4.5 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 3.4.7 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房 附近。 3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定: 1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m;双列布置时不应小于 2m。

消防控制室建设规范

消防控制室建设规范 1 范围 本标准规定了消防控制室的一般要求、消防安全管理规章制度、设备控制和显示要求、信息记录、档案管理以及标识等基本要求。 本标准适用于山东省范围内设置消防控制室的单位对消防控制室的建设与管理,上级主管部门和消防监督部门对单位进行检查指导。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50016-2006 建筑设计防火规范 GB 50045-95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB 5014-2005 建筑灭火器配置规范 GA 767-2008 消防控制室通用技术要求

GA 587-2005 建筑消防设施的维护管理 3一般要求 3.1消防控制室的设置 3.1.1消防控制室宜设置建筑物的首层或地下一层靠外墙的部位,应设置直通室外的安全出口,并应满足GB 50016 GB50045中有关消防控制室的相关规定。 3.1.2消防控制室门口正上方应设置统一规格的具有蓄电功能的“消防控制室”灯光标志牌。 3.1.3消防控制内应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。 消防控制设备、操作按钮应有明显、统一的固定标识或标注。 3.1.4消防控制室不得作为其他用途(与治安监控室合用除外),不得堆放杂物并保持整洁。 3.1.5消防控制室应设置能够直接打“119”的外线电话,至少设置一对对讲机。 3.1.6消防控制室应设置消防应急照明灯,产品应具备市场准入资格并符合GB17945的要求。

消防安全标准化管理细则

消防安全标准化管理细则 一、消防安全责任体系、消防安全规章制度 1、是否制定逐级和岗位消防安全职责 应建立消防安全责任人、消防安全管理人、消防工作归口管理职能部门负责人、消防控制室值班员、消防设施操作维护人员、保安人员及电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等各级、各岗位人员的消防安全职责。 2、是否制定各项消防安全操作规程 应建立消防控制室值班人员火警处置、员工发现火情时的火警处置、自动消防系统操作、高温作业、变配电室操作、电气及燃气线路设备安装操作、火灾事故善后程序和其他必要的消防安全操作规程。 3、是否制定各项消防安全管理制度 应建立消防安全教育培训、防火巡查和检查、安全疏散设施管理、消防控制室值班、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理、易燃易爆危险物品和场所防火防爆、专职和义务消防队的组织管理、灭火和应急疏散预案演练、燃气及电气设备的检查管理、消防安全工作考评奖惩等制度。 二、消防档案簿册 消防档案簿册统一,应统一基础资料登记,统一防火巡查登记,统一防火检查登记,统一消防控制室值班登记,并按规定填写。

三、消防设施维护管理 人员密集场所、公共娱乐场所标识化管理 (1)、人员密集场所主要出入口醒目位置应设置总平面布局标识,总平面布局标识设置在室内的,不应小于0.5平方米,设置在室外的不应小于1平方米。 (2)、多层营业场所,应当每层设置平面布局标识,应设在电梯前室人员流动大的位置。 (3)、人员密集场所主要出入口、主要疏散通道设置消防宣传标识。 (4)、公众聚集部位应在出入口等醒目位置设置禁烟标识。 (5)、宾馆的客房床头应摆放“温馨三提示”牌,房门背后中上部设置消防安全疏散指示图。 (6)、灭火器宜放置在灭火器箱内,灭火器放置点、灭火器的箱盖上方应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间。 (7)、室内消火栓箱上应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间,提示不得圈占、遮挡。 (8)、手动火灾报警按钮附近应设置火灾报警按钮标识,并标明使用方法。 (9)、防火卷帘附近应设置“防火卷帘下严禁堆放物品”标识,并划线标明操作场地;防火卷帘按钮和防排烟按钮处应设置“消防设施按钮严禁遮挡”标识。

消防控制室管理规范标准

广元市消防控制室规范化管理标准

一、消防控制室规范化管理标准 (3) 二、消防控制室值班人员职责 ........................5 三、消防控制室管理制度 (6) 四、消防控制室管理及应急程序…………… ......8 五、消防控制室火灾事故紧急处理程序 (9) 六、建筑自动消防设施维护管理制度 ………………11 附录1《消防控制室值班记录》 …………………14 附录2《建筑消防设施巡查记录》 …………………15 附录3《建筑消防设施月度检查记录》 ...............17 附录4《建筑消防设施故障处理记录》 (19) 附录5《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》 … 20

消防控制室规范化管理标准 一、消防控制室要结合本单位实际,按照本标准实现规范化管理; 二、《消防控制室规范化管理标准》、《消防控制室值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防控制室火灾事故紧急处理程序》、《建筑自动消防设施维护管理制度》和《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》要统一规格制作并悬挂于消防控制室的墙壁上。〔其中消防控制室建筑面积不小于15m2的宜为标准二号图纸的规格(420mm×594mm),消防控制室建筑面积小于15m2的宜为标准三号图纸的规格(297mm×420mm)〕; 三、消防控制室内的火灾自动报警系统有图形显示器,具备智能显示功能的,应保证系统完好,明确显示报警点位置;不具备智能显示功能的,应配备报警地址编码对照表和建筑总平面布局图、保护区域的建筑平面图和系统图,其中相关图纸应按照本标准第一条的要求,制作成镜框挂于消防控制室的墙壁上,高层建筑和报警点位超过100个的,可以使用标准三号图纸的规格(297mm×420mm)装订制作成图册,便于值班人员及时查找报

消防控制室的设置规定

消防控制室的设置规定 消防控制室是火灾扑救时的信息、指挥中心,也是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,因此在建筑物中的地位十分重要。为了保证消防控制室发挥应有的作用,便于消防人员扑救时联系工作,及时有效地扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失,根据《中华人民共和国消防法》、《民用建筑电气设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等国家法律、法规和技术规范的要求,结合建筑内消防控制室的设置状况,特制定如下规定: 一、消防控制室的适用条件 仅有火灾报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室,消防值班室可与经常有人值班的部门合并设置;设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和防、排烟系统等具有联动控制功能时,应设消防控制室。消防控制室根据实际情况,可独立设置,也可以与保安监控室合用,并保证专人24小时值班。 二、消防控制室的位置选择 消防控制室是保障建筑物安全的重要部位之一,应设在交通便利和火灾不易延烧的部位,具体应满足以下要求: (一)消防控制室应设在建筑物的首层,并应设直通室外的安全出口,安全出口的门应向疏散方向开启。 (二)消防控制室应设在内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位,且宜靠近消防施救面一侧。 (三)消防控制室不应设在厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器等的隔壁和上、下层相对应的房间,且应采用耐火极限不低于2H的隔墙和1.5H的楼板与其他部位分隔开。

三、消防控制室的面积要求 (一)根据建设规模的大小,应保证有容纳消防控制设备和值班、操作、维修工作所必要的空间,消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1.多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米。 2.二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米。 3.一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 (二)当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。 四、消防系统的管理、维护要求 (一)设有消防控制室的单位应配备消防管理、维修及值班人员,且人员必须经公安消防部门培训合格后持证上岗; (二)消防控制室应在显要位置悬挂操作规程和值班员职责,配备统一的值班记录表和使用图表,值班人员应熟悉工作业务,做好值班记录和交接班工作。 (三)建筑局部内部装修的区域报警系统信息应并入整幢建筑的消防控制室,以便及时采取应急措施,确保万无一失。 (四)消防系统的使用单位对系统应定期检查和试验,保证连续正常运行,不得随意中断。 五、其他要求 新建、扩建、改建建筑物内需要新设置的消防控制室按照此规定执行,原消防控制室有条件的可参照此规定逐步进行整改。

解读消防控制室设计要点,请记住这这些设计要求

解读消防控制室设计要点,请记住这这些设计要求 消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 (2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。 (3)消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m 的高层民用建筑,应设消防控制中心。 一、消防值班室 消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合 并设置。 二、消防控制室 1.消防控制室的门应向疏散方向开启,且控制室入口应设置明显的标志。 2.消防控制室内应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常 照明的照度。 3.消防控制室应采取防水淹的技术措施。 4.消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门 5.消防控制室应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 6.消防控制室并不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防设备 正常工作的安全出口。 7.消防控制室宜设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位、应设置 直通室外的安全出口。

8.单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。机房的耐火等 级不应低于建筑主体的耐火等级,消防控制室应为一级。 9.消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控 制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播 控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器 等设备或具有相应功能的组合设备。 10.具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防 控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消 防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备 及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设 备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 11.消防控制室内设备的布置应符合下列规定: (1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 (2)在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 (3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 (4)设备面盘的排列长度大4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 (5)与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。 12.消防控制室值班时间和人员应符合以下要求: (1)实行每日24 h值班制度。值班人员应通过消防行业特有工种职 业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。

消防控制室规范化管理标准

消防控制室规范化管理 标准 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

消防控制室规范化管理标准 一、消防控制室要结合本单位实际,按照本标准实现规范化管理; 二、《消防控制室基本技术标准》、《消防控制室值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防控制室火灾事故紧急处理程序》、《消防控制室规范化管理标准》、《建筑自动消防设施维护管理制度》和《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》要统一规格制作并悬挂于消防控制室的墙壁上。〔其中消防控制室建筑面积不小于15m2的宜为标准二号图纸的规格(420mm×594mm),消防控制室建筑面积小于15m2的宜为标准三号图纸的规格(297mm×420mm)〕; 三、消防控制室内的火灾自动报警系统有CRT图形显示器,具备智能显示功能的,应保证系统完好,明确显示报警点位置;不具备智能显示功能的,应配备报警地址编码对照表和建筑总平面布局图、保护区域的建筑平面图和系统图,其中相关图纸应按照本标准第一条的要求,制作成镜框挂于消防控制室的墙壁上,高层建筑和报警点位超过100个的,可以使用标准三号图纸的规格(297mm×420mm)装订制作成图册,便于值班人员及时查找报警点;

四、《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施巡查记录》、《建筑消防设施月度检查记录》、《建筑消防设施故障处理记录》和《建筑消防设施年度检测报告》要制成标准A4纸规格,装订成册,集中保管; 五、建筑消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况。基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、月度检查记录、年度检测报告、故障处理记录等; 六、建筑消防设施的原始技术资料应长期保存;《消防控制室值班记录》和《建筑消防设施巡查记录》的存档时间不应少于1年;《建筑消防设施月度检查记录》、《建筑消防设施年度检测报告》和《建筑消防设施故障处理记录》的存档时间不应少于3年。

消防控制室管理规范样本

消防控制室管理规 范

消防控制室管理规范 概述 消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号、控制相关消防设施的专门处所,是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心的枢纽。 规范性引用文件: 《GB 50116- 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 25506- 消防控制室通用技术要求》 《建(构)筑物消防员国家职业标准》 一、消防控制室的作用 消防控制室是火灾自动报警系统信息显示中心和控制枢纽,是建筑消防设施日常管理专用场所,也是火灾时灭火指挥信息和控制中心。在平时,她全天候监控建筑消防设施工作状态,经过及时维护保养保证建筑消防设施正常运行。一旦出现火情,它将成为信息汇集、显示、处理的中心,及时、准确反馈火情的发展过程,正

确、迅速控制各种相关设备,达到疏导和保护人员,控制和扑灭火灾的目的。 消防控制室主要完成如下功能: 1、显示火灾自动报警系统所监控消防的火灾报警、故障、联动反馈工作状态信息。 2、手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等先关设施设备。 3、能够采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。 4、可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息。 5、可与消防泵房、主变配电室、通风排烟机房、电梯机房、区域报警控制器及固定灭火系统装置处的固定电话分机通话,进行火灾确认和灭火救援指挥。 6、可向“119”消防部门报警。 二、消防控制室的设置 (一)设置要求

消防控制室根据建筑物的实际情况,可独立设置,也能够与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用,并保证专人24小时值班。设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。具有2个及以上控制室的大型建筑群,应设置消防控制中心。 (二)设计要求 1、消防控制室,其耐火等级不应低于二级。 2、附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层的靠外墙部位,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开,并设直通室外的安全出口。 3、消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。 4、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。 5、消防控制室内严禁与其它无关的电器线路及管路穿过。 6、消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及影响消防控制设备工作的设备用房。 三、消防控制室内设备构成及布置

消防控制室管理制度40568.doc

消防控制室管理制度 1、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作 规程和各项消防安全管理制度; 2、消防控制室实行24 小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表; 3、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机 构培训合格后,持证上岗,单位应制作《消防控制室操作人员考核成绩登记表》,统一记录操作人员的考核情况; 4、消防控制室工作人员应提前10 分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 5、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责, 不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动, 因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 6、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 7、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火 器等消防器材; 8、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室 内的卫生; 9、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 10、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行 无关的杂物; 11、消防控制室内严禁吸烟或动用明火;

消防控制室日常管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操 作规程和各项消防安全管理制度; 二、消防控制室实行 24 小时值班制度,消防控制室的主管部门 应按月制定工作人员值班表; 三、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗。 四、消防控制室工作人员应提前 10 分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 五、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责, 不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动, 因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 六、应在消防控制室的入口处设置明显的标志; 七、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材; 八、消防控制室内严禁吸烟或动用明火; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备 运行无关的杂物。

消防控制室相关规范要求

消防控制室相关规范要求(附管理制度)建设设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版) 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于 1.00h 的防火隔墙和 0.50h 的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。 二、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3. 4 消防控制室 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能显示本规范附录 A 规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录 B 规定的消防安全管理信息,并应为远程监控系统预留接口,同时应具有向远程监控系统传输本规范附录 A 和附录 B 规定的有关信息的功能。 3.4.3 消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。 3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3.4.5 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 3.4.7 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定: 1 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于 1.5m ;双列布置时不应小于2m。

消防控制室管理制度范本

内部管理制度系列 消防控制室管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44577消防控制室管理制度 Fire control room management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度; 二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时,应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态; 三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警; 四、消防控制室工作人员每班不得少于2人,一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置,一名负责自动消防系统的操作; 五、消防控制室自动消防系统的操作人员,应取得《消防专业技术合格证》,持证上岗,并存放在消防控制室备查;

六、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗; 七、消防控制室工作人员应按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班; 八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具; 九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生; 十、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备; 十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过; 十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

消防控制室规范

消防控制室规范

目次 前言............................................................................................ II 1 范围 0 2 规范性引用文件 0 3 一般要求 0 4 消防安全管理 (1) 5 控制和显示要求 (2) 6 信息记录要求 (5) 7 信息传输要求 (5) 附录A(规范性附录)建筑消防设施运行状态信息6 附录B(规范性附录)消防安全管理信息7

前言 本标准的第3、4、5、6、7章内容为强制性,其余为推荐性。 本标准由公安部消防局提出。 本标准由全国消防标准化技术委员会第六分技术委员会(SAC/TC113/SC6)归口。 本标准负责起草单位:公安部沈阳消防研究所。 本标准参加起草单位:辽宁省公安消防总队、浙江省公安消防总队、西安盛赛尔电子有限公司、海湾安全技术有限公司、上海市松江电子仪器厂、北京利达华信电子有限公司、北京狮岛消防电子有限公司、河北北大青鸟环宇消防设备有限公司、南京消防器材股份有限公司、中国中安消防安全工程有限公司、北京利华消防工程公司。 本标准主要起草人:郭铁男朱力平、丁宏军、马恒、潘刚、沈纹、屈励、张颖琮、刘阿芳、赵庆平、马辛、宇平。

消防控制室通用技术要求 1 范围 本标准规定了消防控制室的一般要求、消防安全管理、控制和显示要求、信息记录要求、信息传输要求。 本标准适用于GB 50116中规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防控制中心。 2 规范性引用文件 下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GA 587 建筑消防设施的维护管理 3 一般要求 3.1 消防控制室应至少由火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置或其组合设备组成。

广州市消防控制室规范化标准

广州市消防控制室 规范化管理标准 -1-

-2- 一、消防控制室规范化管理标准 .....................3 二、消防控制室值班人员职责 (5) 三、消防控制室管理制度 (6) 四、消防控制室管理及应急程序............... (8) 五、消防控制室火灾事故紧急处理程序 (9) 六、建筑自动消防设施维护管理制度 ………………11 附录1《消防控制室值班记录》 (14) 附录2《建筑消防设施巡查记录》 …………………15 附录3《建筑消防设施月度检查记录》 ……………17 附录4《建筑消防设施故障处理记录》 (19) 附录5《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》 … 20

消防控制室规范化管理标准 一、消防控制室要结合本单位实际,按照本标准实现规范化管理; 二、《消防控制室规范化管理标准》、《消防控制室值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防控制室火灾事故紧急处理程序》、《建筑自动消防设施维护管理制度》和《消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图》要统一规格制作并悬挂于消防控制室的墙壁上。〔其中消防控制室建筑面积不小于15m2的宜为标准二号图纸的规格(420mm×594mm),消防控制室建筑面积小于15m2的宜为标准三号图纸的规格(297mm×420mm)〕; 三、消防控制室内的火灾自动报警系统有图形显示器,具备智能显示功能的,应保证系统完好,明确显示报警点位置;不具备智能显示功能的,应配备报警地址编码对照表和建筑总平面布局图、保护区域的建筑平面图和系统图,其中相关图纸应按照本标准第一条的要求,制作成镜框挂于消防控制室的墙壁上,高层建筑和报警点位超过100个的,可以使用标准三号图纸的规格(297mm×420mm)装订制作成图册,便于值班人员及时查找报 -3-

控制室建设标准

潍坊市消防控制室建设标准 为了进一步规范消防控制室的管理,保证建筑消防设施的正常运行,依据《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《消防控制室通用技术》等消防法规和国家消防技术规范,制定本标准。 一、设置标准 消防控制室宜设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口。外观应采用桔红色相间色调,且在门口醒目位置设置“消防控制室”和“消防安全重点部位”标识。 (一)制度建设 消防控制室应在显要位置悬挂以下制度及操作规程: 1、消防控制室管理及应急程序; 2、消防控制室火警处置程序; 3、消防控制室管理制度; 4、系统和设备维护保养制度; 5、消防安全组织结构图。 (二)器材配备 1、消防控制室应设置一部能够拨打“119”的外线电话,设置一部能够与单位的值班室、消防水泵房等联络的对讲电话; 2、消防控制室应当配备火灾事故应急照明、灭火器等设施和器材并确保完整好用,其他器材可根据值班需要设置; 3、不得作为仓库等其他用途使用,不得堆放杂物应保持整洁。 二、档案建设 消防控制室应当建立以下档案并适时更新: (一)培训档案 培训档案应存放单位员工培训记录、消防控制室操作人员《消防安全培训证书》。 (二)值班记录档案 值班记录档案应存放《消防控制室值班记录》、《火灾报警控制器日运行情况记录》和《故障处置登记表》。 (三)应急灭火和应急疏散预案演练记录档案 应急灭火和应急疏散预案演练记录档案应存放单位员工应急灭火和应急疏散预案的演练记录 (四)消防安全检查及巡查情况记录档案

消防安全检查及巡查情况记录档案应存放单位组织的消防安全检查及巡查情况的记录 (五)维护保养档案 维护保养档案应存放《建筑消防设施维护保养合同》、《建筑消防设施维护保养报告书》、《自动消防设施技术检测报告》及火灾报警探测器清洗情况记录等有关资料。以上资料可为原件,也可为复印件。 (六)消防设施档案 消防设施档案应有消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容,消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程等。 (七)应急灭火和应急疏散预案及图集档案 应急灭火和应急疏散预案及图集档案应包括应急灭火预案、应急疏散预案,建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。 三、值班要求 (一)值班人员要求 1、消防控制室值班人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18-45周岁之间; 2、热爱本职,忠于职守,有高度的工作责任感; 3、消防控制室昼夜24小时设专人值班,值班人员应当坚守岗位,严禁脱岗; 4、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格,取得《消防安全培训证书》; 5、消防控制室值班人员每班不少于2人,每班连续工作时间不应超过8小时。 (二)值班人员职责 1、熟练掌握建筑消防设施的工作原理及操作规程,确保建筑消防设施正常运行; 2、认真履行岗位操作责任制,及时处置报警和排除故障; 3、做好系统运行情况、报警情况、故障维修保养等情况记录。 (三)值班记录 值班人员应认真填写《消防控制室值班记录》、《火灾报警控制器日运行情况记录》和《故障处置登记表》,并负责将每起故障的原始记录打印条粘贴在《故障处置登记表》上存档。

单位消防安全标准化管理

关于在全市推行单位消防安全标准化管理 实施意见 为认真贯彻落实公安部消防局提出“实施单位消防安全标准化管理工程”的工作部署,解决单位消防安全主体责任意识不强、消防安全规章制度不完善、岗位消防安全责任制不落实、建筑内部消防设施不能正常运行等突出问题,建立完善的消防安全管理体系,提高消防安全管理水平,增强防范火灾的能力,现就推行单位实施消防安全标准化管理工作提出以下意见:指导思想、基本原则和工作目标 (一)指导思想。以党的十七大精神为指导,以科学发展观为统领,紧紧围绕维护重要战略机遇期社会稳定的总要求,监督单位深入贯彻执行《消防法》和公安部令第61号等法律法规,进一步规范单位消防安全管理模式,明确消防安全重点内容,统一消防安全管理标准,夯实单位火灾防控基础,完善消防安全管理长效机制,不断提升单位火灾防控能力,积极预防和减少火灾事故发生。 (二)基本原则。坚持“先行试点,先重点后一般”的原则,按照“全面推进、逐步完善、整体提高”的工作思路,以具有一定规模、发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人员伤亡、重大财产损失、重大政治影响的人员密集场所和易燃易爆单位为工作重点,其他性质的单位和行业、社区、村屯积极跟进,有计划、有步骤、有层次地推行消防安全标准化管理。 (三)工作目标。以推行单位消防安全标准化管理为载 体,通过实施“三规范”(规范场所设置要求,规范消防安全管理措施,规范消防安全标识)“四完善”(完善消防安全组织,完善消防安全制度,完善消防安全操作规程,完善逐级消防安全责任制)和“四统一”(统一消防档案,统一防火巡查记录,统一防火检查记录,统一消防控制室值班记录),使单位做到组织健全、制度完善、职责明确、责任落实、设施完备、培训到位、管理有序的消防工作要求,切实提高单位“三个能力”(整改火灾隐患能力、扑救初起火灾能力和引导人员疏散能力),全面遏制较大以上尤其是群死群伤恶性火灾事故的发生。 二、建立健全消防安全规章制度,完善消防安全责任体系 (一)明确逐级和岗位消防安全责任和职责。监督单位做到“八有”,即有单位的消防安全职责和消防安全责任人、消防安全管理人、消防工作归口管理职能部门负责人、消防控制室值班员、消防设施操作维护人员、保安人员及电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等各级、各岗位人员的消防安全职责。对实行承包、租赁、委托经营或管理的单位,要依照有关规定明确各方的消防安全责任;对有两个以上产权单位和使用单位的,除明确自身消防安全职责,尚应明确统一管理单位的消防安全职责。要将单位和各级、各岗位人员的消防安全职责以正式文件公布并进行张贴、悬挂。单位的职责应张贴、悬挂在本单位的醒目位置;消防安全组织机构以人员照片的形式制成框架图悬挂于消防工作归口管理部门办公室;消防安全管理人等有关人员的消防安全职责应张贴、悬挂在相应人员的办公室或值班室。确保逐级和岗位消防安全责任和职责清晰,消防工作组织领导分工有章可循和有据可依。 (二)明确各项消防安全管理制度。监督单位做到“十二个落实”,即落实消防安全教育培训、防火巡查和检查、安全疏散设施管理、消防控制室值班、消防设施器材维护管理、火灾隐患整改、用火用电安全管理、易燃易爆危险物品和场所防火防爆、专职和义务消防队的组织管理、灭火和应急疏散预案演练、燃气及电气设备的检查管理、消防安全工作考评奖惩等管理制度。要将各项管理制度印发员工学习,并将部分管理制度进行张贴、悬挂。要统一单位的消防安全档案、防火巡查记录、防火检查检录、消防控制室值班检查记录的样式、内容

消防控制室管理规章制度(上墙版)

消防控制室管理制度 山东九恒集团有限公司 2016年6月1日

目录 一、消防控制室值班人员职责 (3) 二、消防控制室管理制度 (4) 三、消防控制室管理及应急程序 (5) 四、建筑自动消防设施维护管理制度 (6) 一、消防控制室值班人员职责

1、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规定,熟悉各种按键的功能,熟悉操作各种系统。 2、负责对消防设施的每日检查,并认真填写《消防控制室值班记录》,并定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完好有效。 3、及时发现和处理设备故障,并在《消防控制室值班记录》上填写相关情况。 4、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 5、熟悉掌握《消防控制室火警误报处理程序》,火灾请卡下能够按照程序开展灭火救援工作。 6、熟悉掌握《消防控制室火警误报处理程序》,火警误报情况下能够将系统恢复到正常工作状态。 7、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 二、消防控制室管理及应急程序 1、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。 2、消防控制室的每日管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587),的有关要求。 3、消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。 4、消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备电柜开关处于自动(接通)位置。 5、接到火灾报警后,消防控制室必须以最快的方式确认。

6、火灾确认后,消防控制室立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。 三、消防控制室管理制度 1、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 2、消防控制室人员要按时上岗,并监守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,因确有特殊情况不能按时到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 3、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 4、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 5、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。 四、建筑自动消防设施维护管理制度 1、建筑自动消防设施的使用单位应指定部门负责消防设施的维护管理工作。 2、消防设施应具有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料,建立技术挡案。 3、消防控制室应建立系统的使用操作规定,明确值班人员职责,并做好系统的运行记录,发现故障及时报告主管领导和有关部门进行维护保养,确保系统的完好有效。 4、应做好消防控制室的消防设施的维护保养记录。

相关文档
相关文档 最新文档