文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV开闭所施工方案

10KV开闭所施工方案

10KV开闭所施工方案
10KV开闭所施工方案

第一章工程概况及施工特点--- 0

1.1 工程概况-- 0

一、工程简述--- 0

二、工程规模--- 0

三、工程承包范围--- 0

四、交通情况--- 0

1.2 工程特点--- 1

第二章施工方案--- 1

2.1 施工准备-- 1

一、技术准备--- 1

二、现场准备--- 1

三、设备准备--- 2

四、其他准备--- 3

2.2 施工工序总体安排-- 3

2.3主要工序和特殊工序的施工方法-- 4

一、基础土建工程--- 4

二、高压10KV电缆敷设--- 6

三、10KV电缆终端头制作--- 7

四、10KV架空线路的架设--- 8

五、接地装置的安装--- 17

2.4 10KV 配电工程交接试验、检测注意事项-- 18

2.5工程质量成本的控制措施-- 18

第三章工期、施工进度计划安排--- 19

3.1 工期规划及要求-- 19

一、工期要求--- 19

二、-------------------------------------------------------------------------------------------- 施工进度横道图--- 19

3.2 施工进度计划表-- 1

第四章施工现场平面布置-- 2

第五章施工管理组织机构-- 17

5.1 工程项目管理结构--- 17

5.2工程项目施工人员及班组安排--- 18

5.3工程主要负责人简介--- 18

一、项目经理--- 18

二、技术负责人--- 20

第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施--- 21 6.1质量目标-- 21

6.2质量管理组织机构及主要职责-- 21

一、质量管理组织机构图:--- 21

二、各质量管理机构主要职责--- 22

6.3质量管理措施-- 22

6.4质量管理及检验标准-- 23

第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施--- 24

7.1安全管理目标-- 24

一、安全管理目标--- 24

二、安全管理制度--- 25

三、安全管理办法--- 25

7.2 安全组织技术措施-- 26

第八章环境保护及文明施工--- 26

8.1环境保护-- 27

8.2 环境保护的目标及措施--- 27

8.3文明施工的目标、组织机构和实施方案-- 27

一、文明施工的目标--- 27

二、文明施工的组织机构--- 27

三、文明施工实施方案--- 28

8.4文明施工考核、管理办法-- 29

一、文明施工考核办法--- 29

二、文明施工管理办法--- 29

第一章工程概况及施工特点

1.1 工程概况

一、工程简述

(一)工程名称:连江开发区新增10KV线路工程

(二)项目实施地点:福建省连江县

(三)项目业主:连江县供电有限公司

二、工程规模

连江开发区新增10KV线路工程具体涉及:

1、敷设YJV22-10KV-3*300电缆线路2448米。

2、敷设JKGYJ-10KV-240架空线路10300米。

3、安装耐张及直线铁塔16基。

4、安装真空开关2台;高压计量箱2台;隔离开关4组;避雷器4组;防雷

过电压保护器18组。

5、建造10KV 电缆井25座。

6、新装接地装置2组;电缆工井接地25处。

三、工程承包范围

1、上述工程规模中的相关的10KV电气线路、基础土建项目。

2、杆塔、设备材料的采购、安装、试验、调试。

四、交通情况

本工程位于连江县,可供汽车运输范围10公里; 人力运输0.3公里。

1.2 工程特点

1、本项目为10KV线路工程,工期要求紧,仅80天;工程量较大,配电系统接线方式简单,但线路、电缆走向路径较为复杂,跨越的10KV高压线路有7处。因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。

2、本工程涉及10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种试验,认真及时办好工作票。

3、做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。

第二章施工方案

2.1 施工准备

一、技术准备

1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员,

据项目特点,加强技术力量的配置;

2、组织项目会审,熟悉项目实施内容、步骤、方法细节,领会项目实施意图、工期及达到的目标;打印发放有关人员;

3、编制作业指导书及项目实施技术交底;

4、合同签订后,编制材料、设备用量清单,尽早订货;

二、现场准备

1、工作现场设置各种安全设施,宣传牌,警告牌,安全通道;

2、做好各工器具、试验、检测设备调试、检查工作,保证设备能正常投入使用;

3、建设临时工地的办公、仓库、食堂用房。

三、设备准备

本次项目为10KV电缆、架空线路敷设安装,因此,施工主要施工器具、试验器具如下表:

主要施工器具

序号施工器具型号或规格数量厂家

1 手动葫芦 3T、5T、20T 各1台常德

2 吊机 20吨起吊高度25米 1辆

3 北京工程车 DJ340 1辆

4 泰安起重车 PY5150JWZ12 1辆长沙

5 机动绞磨机 3台山东

6 断线钳 2把

7 电焊机 BX1-315 1台上海

8 接地电阻摇表 DER2571B 1套上海

9 电动液压冲孔机 1台

10 电动液压弯板机 1台

11 柴油发电机 30KW 1台

12 冲击钻 M294619 1台常州

13 电流互感器综合仪 FA-102 1台

14 液压弯排机 1台上海

15 切割机 J3G3-400 1台上海

16 直流高压发生器 ZGF-60/2 1台

17 接地电阻测试仪 ZC29B-2 1台

18 双臂电桥 QJ44 1台

19 砂轮机 SIS-200 1台浙江

20 角向磨光机 SIM-MH-100A 1台广州

21 数字绝缘电阻表 DMG2672B 1台

22 电动油泵 1台

23 电动兆欧表 2500、5000 各1台上海

24 电锤 GBB2-26E 1台

25 万用表 FLUKE-15B 1只

26 回路电阻测试仪 DC-200A 1台

27 谐振耐压机 KDBX-3801/35 1台

28 继电保护综合测试仪 1台

29 人力绞磨 20T 5台

30 人力绞磨 30T 3台

31 综合保护装置试验设备 ONLLY-4630G 1台

32 电缆放线架 1架无锡

33 电缆滑车 50套无锡

四、其他准备

1、聘请监理工程师,并在该项目实施中加强监督和指导。

2、进行进场三级安全教育,进行试验工种的工艺操作指导;办理有关方面的手续。

3、从申或制订技术、质量、安全、消防、计划、财务、机具、材料、现场

文明、政治思想、生活福利后勤服务等一系列的管理制度。

2.2 施工工序总体安排

1、工程施工合同签订完毕,应根据工程进度尽早定购主要设备和材料;进行钢结构塔身的工厂定制。

2、进行杆塔基础、电缆管沟、电缆井等土建基础的施工。

3、架线、敷设电缆、做电缆头、电气设备安装。按工序灵活安排工作,保证进度,保证质量,保证施工人员和设备安全。

4、试验、测试、调试工作应和电气设备、电缆敷设安装紧密配合。高压试验人员应抓住晴好有利天气进

行工作,发现问题及时处理解决。

2.3主要工序和特殊工序的施工方法

一、基础土建工程

(一)、电缆管沟的施工

根据现场土质及施工情况,本工程沟槽开挖采取人工开挖进行,边坡为1:0.3

,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。根据测量放样,开挖电缆沟槽土方,砌沟边砖墙,埋电

缆构架,粉刷,封底,预制钢筋混凝土沟盖板。要求放样准确,每道工序按规范要求施工。开挖到设计标高后,请监理、业主现场验槽,确保电缆沟基础尺寸达到设计要求。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,及时埋设电缆导管、浇注导管外包砼并回填土。

(二)、电缆井施工

1、基础垫层

(1)紧跟挖土速度采取随挖随修整的方法,在基槽土质验收后立即浇筑将地基覆盖

保护好,以避免地基较长时间暴露在外,遭受雨水浸袭和施工扰动而降低地基承载能力。

(2)垫层混凝土的标高采用木桩控制,由水准仪正确掌握标高,采用自拌混凝土浇筑。垫层混凝土的振捣以平板式的振捣器为主。

(三)、井身结构砼施工、盖板压顶

井身结构砼施工、盖板压顶安装当下部砼强度达到2.5Mpa(即三天后)时,方可进行。1、模板工程

(1)、模板安装前应检查模板质量,即表面平整光滑、边框完整、无缺损、涂刷脱模剂。(2)、模板安装后,应检查模板的轴线、标高、几何尺寸,平整度和垂直度等均必须符

合施工规范要求。

(3)、相邻模板的高低差不得超过2mm。

(4)、模板拆除须经施工技术人员同意后方可拆模,侧模在砼强度能保证其表面及棱角

不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。

2、钢筋工程

(1)、根据设计和规范要求进行制作,现场质检员对钢筋加工进行检验。

(2)、钢筋安装时,钢筋应绑扎牢固,钢筋的型号、规格、数量、几何尺寸、搭接长度

和铆固长度必须符合设计和施工验收规范要求。

(3)、在安装时,应设置钢筋保护层,并用与砼等强度的砂浆垫块按梅花形布置,其间

距不得大于1m。

3、砼工程

(1)、砂石料进场前,必须对其作一次检验,不符合材质要求的砂石料,在冲洗前一律不得使用。电缆工作井垫层、底板、井身结构砼配合比严格按照试验室的理论配合比,

再根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作

人员不得随意增减用水量。

(2)、砼浇筑前必须浇水湿润模板,并清理模内杂物。

(3)、所有现场材料质保、试验证明应齐全,现场试验员须进场材料严格控制。

(4)、砼搅拌时间不少于90秒。

(5)、浇筑砼时,严禁踩踏板的钢筋,出现钢筋和模板移位应及时处理。

(6)、插入式振动器应快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,移动间距不大于振动

作用半径的1.5倍,振捣上一层应插入下一层3~5cm,使用平板振动器时,其移动间

距应保证振动器的平板能覆盖易振实部分的边缘约10cm。

(7)、浇筑砼时,自由倾落高度不应超过2m,当浇筑高度3m超过时,应采用串筒

,溜管使砼下落。

(8)、砼浇筑应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间应昼缩短,并应在前层砼凝

结之前,将次层砼浇筑完毕。

(9)、除在流水段分界面处,原则上砼浇筑不留施工缝,若因施工需要必须留置施

工缝时,宜留置在结构受剪力较小便于施工的部位(次梁跨中1/3范围内)。施工缝处

继续浇筑砼前,应对施工缝进行处理,凿毛→清理→冲洗→铺水泥浆→捣实砼。

(10)、砼浇筑完毕后12小时内,应对砼进行浇水养护,一般结构养护7天,防水

砼养护14天,每天浇水次数以能持砼表面湿润为宜。在砼强度未达1.2N/mm2前,不得

对其施加荷载。

(11)、按规范要求数量制作试模,试模要与结构砼同条件养护,底板砼的浇捣按

设计沉降缝为一施工段,由一端平行向另一端推进摊铺。砼在拌合场内拌制,机动车

送至现场,采用平板振动器拖平密实,人工收浆抹平收光平整,浇筑砼时,随时进行

跟踪测量,并做好记录,严格按高程收浆到位,用平整尺检测,人工收浆不少于三遍

,并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净,以利于墙体与底板结合牢固。

底板采用麻袋湿水养护14天。

4、井身压顶

(1)、压顶采用在专业生产厂集中购买,再运至施工现场进行安装,安装时,在

井身表面座浆,人工将压顶安装在墙体上,注意要挤揉砂浆,保证压顶与墙体粘结密实。

(2)、压顶安装完成后,内侧墙体按设计要求进行原浆勾缝,勾缝宽度要均匀一致,并挂麻袋进行养护。

5、预制盖板

预制盖板采用在专业生产厂集中购买,再运至施工现场进行安装,安装前,

由测量员用墨线放出每块板位置,再按相应位置将盖板人工抬至压顶上。盖板分为普通沟盖板和承重沟盖板,安装盖板时,在道路处安装承重沟盖板,其余的均安装普通沟盖板。

(四)、塔基基座等现浇钢筋砼施工工艺

现浇钢筋砼施工工艺同电缆工井施工工艺基本相同。浇注时,应做好预埋件的

尺寸定位、固定等,尤其是尺寸定位是很关键的环节。

(五)、其它

1、砖应满足设计要求,具有出厂合格证,并按要求进行检查合格。

2、墙体砌筑应保证砖块湿润,砌筑部位基层干净,砌筑对要求砂浆饱满,水

平和竖向灰缝厚度在8~12mm之间。

二、高压10KV电缆敷设

工艺流程:

管口防水处理

电缆穿保护管或支架敷设

挂标志牌

准备工作

电缆头制作及接线

挂终端标志牌

①施工前应对电缆进行详细检查;型号、规格、截面、电压等级均符合设计要求。外观应无扭曲、损坏。

②电缆敷设前用2.5KV 绝缘摇表测试电缆线间及对地的绝缘电阻值。

③电缆的最小弯曲半径应符合规范的要求,铠装电缆为电缆直径的30倍。

④电缆敷设时应根据设计图做好必要的预留、排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

⑤电缆进入电缆沟、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。

⑥电缆终端和接头的制作应严格遵守制作工艺规程。

三、10KV电缆终端头制作

电缆与电气设备的连接,需经过一种特殊的装置——电缆终端头。电缆终端头制

作是电缆安装工程中重要的一个环节,其基本操作步骤如下:

1、剥外护套:为防止钢甲松散,应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈(外侧

留下),做好卡子,用铜丝绑紧或用胶带包绕,最后剥外护套。

2、锯钢甲:固定钢铠,顺钢铠包紧方向锯一环形深痕,(不能锯断第二层钢铠,

否则会伤到电缆),用一字螺丝刀撬起(钢甲边断开),再用钳子拉下并转松钢铠,脱出钢铠带,处理好锯断处的毛刺。

3、剥内护绝缘层:注意保护好色相标识线,保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。

4、焊接屏蔽层接地线:把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉,涂上焊

锡。把接地线分成三股,在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧,处理好绑线的头,再用焊锡与铜屏蔽层焊住,焊住线头。

5、铜屏蔽层处理:在电缆芯线分叉处做好色相标记,测量好铜屏蔽层切断处位置

,用焊锡焊牢,在切断处内侧用铜丝扎紧,用刀划一浅痕,慢慢将铜屏蔽带撕下,最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。

6、剥半导电层:在离铜带断口10mm处为半导电层断口,断口内侧包一圈胶带作

标记。在预定的半导电层剥切处,用刀划一环痕,从环痕向未端划多条痕。然后将

这些条形半导电层撕下。用刀划痕时不应损伤绝缘层,半导电层断口应整齐。主绝缘层表面应无刀痕和残留的半导电材料。

7、清洁主绝缘层表面:用清洁纸清洁时从绝缘端向半导体层。

8、安装分支手套:在内绝缘层和钢甲这段用填料包平,在手指口和外护层防潮

处涂上密封胶,套上手套,电缆分支中间尽量少缩。

9、安装应力管:应力管在三芯离分叉处的距离50mm,应力管要套住铜带20mm,

外半导电层已留出20mm,在半导电层断口处涂应力疏散胶,主绝缘表面涂硅脂。10、安装绝缘管和接线端子:量好电缆固定位置和各相引线所需长度,锯掉多余

的引线。测量接线端子压接芯线的长度,按尺寸剥去主绝缘层,芯线上涂点硅脂,压接线端子(千万要对好接线螺丝穿孔的方向!)。处理掉压接处的毛刺,接线端子与主绝缘层之间用填料包平(压接痕也要包平),套绝缘管(套住分支手套的手指),在接线端子上涂密封胶,最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子(除接触面以外部分),绝缘套管都要上面一根压住下面一根。最后套相色管。

四、10KV架空线路的架设

(1)10KV线路架设执行标准

线路所有电气设备、材料及它们的检验装配、安装、调整、试验和接收必须符合

下列中国现行的技术规范、规程和标准:

1、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范(GB50233—2005)》

2、《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)

3、《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ/T55—2000)》

4、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107—87)》

5、《建筑桩基技术规范(JGJ94—94)》

6、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)》

7、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81—2002)》

8、《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》

9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002)》

10、《土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201-2002)》

11、《混凝土结构设计规范化(GB50010-2002)》

12、《钢结构设计规范(GB50017-2003)》

13、《架空送电线路导线及避雷线施工工艺规程(SDJ226-87)》

14、《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJ2-87)》

15、《高压绝缘于瓷件技术条件(GB772-87)》

16、《110千伏及以上送变电线路基本建设工程启动及竣工验收规程》

(DL/T782-2001)

17、《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分,DL5009.2-2004)》

18、基建(2007)56号《福建省电力有限公司输变电工程安全文明施工检查大纲(试行)》

19、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

20、《福建电网送变电工程启动试运行及竣工验收管理规定(试行)》

(Q/FJG20012-2004)

21、《电信网光纤数字传输系统工程及验收暂行技术规定(YDJ44-1989)》

22、《用于架空电力线路的光纤复合架空地线(OPGW)》(IEEE-1138)

23、国家电网公司输变电工程《施工工艺示范手册—--送电工程分册》

(中国电力出版社2006)

24、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科〔2009〕642 号)

(2)10KV线路施工技术措施

1)材料采购及运输

为保证工程质量,本工程所用的混凝土电杆、线材绝缘子、绝缘钢芯铝绞线、钢绞线

及金具和附件均在有资质的线路器材厂采购。采购的接地导体应经热镀锌处理。

所有材料均根据设计图纸规定的型号、规格进行采购,具有制造厂、合格证、型号规格、质量证明文件以及检验实验报告等资料。

上述材料用5t或10t载重汽车运输。材料运输至现场在监理工程师在场情况下开箱清点、检查、验收。

2)10KV线路施工程序及工艺流程

制定施工技术措施

测量复核

测量分坑

基础坑开挖

杆塔基础砼浇筑及埋件安装

底盘、拉线盘、拉线棒安装埋设埋件购置制作

基础坑验收

底盘、拉线盘购置制作

拉线棒购置或制作

杆塔组装

排杆

电杆防腐

拉线制作

横担、绝缘子串、金具、拉线安装立杆

弧垂计算及其观测标志设置

避雷线放线及连接

电杆采购运输

横担、绝缘子串、金具、钢芯铝绞线、钢绞线及附件采购绝缘子检验试验

避雷线紧线

导线紧线

导线放线及连接

防震锤等附件安装

避雷线跳线

接地体安装及接地线连接导线跳线连接

3)关键分部位施工技术措施

严格按施工图纸、杆塔明细表及施工图设计说明的规定,按目前线路的常规方

法进行施工。施工前申请会同设计单位、业主代表及监理工程师进行现场技术交底

,进行装号移交并进行测量复核。

A、施工测量分坑

根据施工图纸中的线路平、断面图和杆塔明细表,现场核对线路杆塔定位后,测

量放出各基杆位的杆坑、拉线坑中心位置桩、基础高程控制桩,同时每坑设置前、后、左、右控制桩(在不受基础开挖影响地方),以便基础施工和电杆安装控制使用。B、基础工程

混凝土杆、底盘、拉线盘、卡盘均为外购件。

底盘、拉线盘等采用人工装卸车,5t载重汽车运输至各杆位附近公路旁,人工搬运

和安装就位。安装前,电杆坑和拉线坑经尺寸和高程复核并经验收合格,且拉线棒

槽和杆槽已挖好并符合要求。拉线盘就位和安装拉线棒后,校对拉线棒方向和角度

方分层覆土夯实回填。底盘就位后,利用测量放出的控制桩校对其表面高程、平整

度和中心线,误差控制在规范要求范围内。并经监理工程师中间检查验收合格才组

立杆塔。

C、杆塔工程

混凝土电杆在装卸运输过程中严禁相互碰撞、急剧坠落和不正确的支吊,以防

造成电杆产生裂纹。电杆装载时使其布置对称于车身的中心轴线,避免车辆行走时

电杆发生颤动和倾覆,装载后使用各种卡具、绳索和木塞固定和绑扎牢固,并用垫

木或草袋等柔软物垫起,以免在运输途中震动损坏。

杆塔的整体起立:

杆塔采用整体拉吊的施工方法进行。一次整体起立杆塔完毕。杆塔起立后调整

杆根中心和垂直度,对双杆调整其根开、两电杆高程及对角线后,立即挂上永久拉

线并紧固才能拆除起立用的缆绳或临时拉线(转角杆塔只拆除上风方向及顺线方向

临时拉线,其下风方向的临时拉线等紧好导线后再拆除)。

接地装置:

接地装置的施工,包括埋设接地导体,测量接地电阻值,将避雷线的接地引下

线与地下接地导体可靠连接。接地体顶面埋设深度应符合设计规定,采用人工开挖

接地沟。遇上障碍物可绕道,但基本形状保持不变,并尽量减少弯曲。

埋设前,对接地进行矫正,尽量平直,严禁断折、破裂。接地圆钢的连接采用

双面气焊,搭接长度为圆钢直径的6倍,焊接牢固且无虚焊。

接地导体焊接处防腐处理,在防腐处理前,表面除锈并清除焊接处残余的焊渣。

杆塔接地引下线与接地装置的连接有可靠的螺栓连接,以便断开接地电阻,接地电

阻的测量按照电力行业标准进行,接地装置的工频接地电阻值,满足施工图纸要求。

接地电阻的测量结果及时报告监理人。

接地体敷设完毕后的土沟回填土无夹杂石块和建筑垃圾,外取的土壤无强腐蚀

性,回填土时逐层夯实,上面有100mm~200mm的沉降土。土沟回填前经监理人检查。

D、架线工程

导线的架立顺序:

放线前,沿线路走廊清除障碍物,对于跨越电力线路和通讯线路及建筑物位置,

及时联系停电或搭设跨越架,安装过线铝滑轮(放导线用)。

架线程序:

导线放线

紧导线

紧避雷线

绑线

跳线

紧固

防雷器安装

装用电环

接地体施工、接地线连接

B、放线

采用人力过滑车牵放导线。在地面牵引时,派专人沿线查看,以避免电线在坚

硬物上摩擦。

采用人力地面拖线展放的方法施工时,拖线人员分开,确保放线过程导线不

拖地。当牵引导线到直线杆时,把导线放迸悬挂好的铝线滑轮内后,继续拖放直

至耐张杆处。

交叉跨越:

交叉跨越均在放线前搭设牢靠的跨越架,保证放线时导线与被跨越物之间的

最小安全距离并经监理人检查。如果交叉跨越带电线路须停电时,放线前办理停

电手续,跨越前先验电并接地。每一根导线,其放线与紧线尽可能在同一天连续

进行至紧线结束。

导线连接的一般要求:

①在档距内的导线的连接,采用符合GB2314规定的技术条件制造的接续管,

以爆压连接的方法进行接续。接续钢芯铝绞线时,导线之间加垫片。

②接续管的内外表面均平滑,无砂眼、气泡、裂纹等缺陷。

③接续的导线、避雷线不存在线股缠绕不良、线股断裂、线股交叉等缺陷。

④不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线、避雷线严禁在同一耐张段内接续。

紧线工序:

①将耐张杆补强(采用打临时拉线的方法)

②紧线方法:采用卑线紧线法。(普通紧线法)

③在一耐张杆上锚线,把导线留够跳线长度后,用耐张线夹卡紧并检查无误后进

行紧线操作。在另一基耐张杆端,先用人力或机械抽余线,当导线离开地面时,停止抽线,使导线通过卡线器与紧线设备相连。

④启动牵引设备,当紧至一定张力时,进行驰度观测和调整。

⑤弛度调整后,在耐张操作塔上划印,按划印后的位置,用卡线器重新卡住导线,

10kV线路施工方案

施工方案审核记录表 备注:1?“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下 项目 工程项目编号: _____________________________ 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章)

编制日期:年月

第一章工程概况 1.1 工程概况 1.1.1 工程简介 本工程共涉及永德县2015 年农村电网改造升级工程施工-B 工程项目下3 个单项工程的1 部分10kV 线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV 线路进行供电运行。 1.1.2 工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造 2.3km, 10kV蒿子坝胶厂改造0.9km, 10kV独水井支线改造0.6km。 1 .1 .3 工程承包范围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1 .1 .4施工承包方式本工程承包方式为:施工总承包1.1.5 自然环境线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为云南I 级典型气象区 1 .1 .6 交通情况 10kV 线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1 . 2 工程特点 1 .2.1 设计特点 本次停电工作10kV 线路通道多处于原有10kV 线路通道,且为10kV 总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2 工程施工特点 本次工作主要特点为:O i全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;O 2根据设计要求,新建10kV线路多处于

清理高压线路树障安全技术措施示范文本

清理高压线路树障安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

清理高压线路树障安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着季节的变化,为减少春季树木生长对配电线路安 全运行带来隐患,改善线路运行环境,提高线路运行水 平,防止类似故障发生,特对我矿高压供电线路加强树障 清理工作。在清理工作中,为了防止安全事故的发生,特 制定安全技术措施。 一、组织安排 为了安全顺利地完成任务,保证供电线路正常运行, 成立领导小组进行施工安排。 现场负责人:xxx xxx 参加人员:xxx xxx xxx xxx

二、准备工作 1、在施工前应组织参加人员学习安全措施,明确作业范围、安全措施、技术标准及危险点控制,并要签名。 2、施工前,应安排人员到树障、通道砍伐处与林木所有者进行协商,避免造成不必要的纠纷。 3、施工前,要准备好各种清理工具和必要的绝缘用具,如斧子、锯弓、绝缘手套、绝缘棒等。 三、具体要求 按照电力设施保护条例,配电架空线路导线边线向外侧水平延伸5米,并垂直于地面所形成的两平行面内的区域即为线路保护区。本次清理的树障主要为线路保护区内高出或接近导线的树木。 四、安全技术措施 1.在大风天气禁止作业,砍剪树木应有专人监护。 2.施工前学习安全措施后要检查着装、防护用品、砍伐

10千伏线路施工组织设计

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)10千伏线路改造工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: 建设单位: 施工单位: 编制日期:

目录 第一章、工程概况及特点 1.1工程概况: 1.2施工条件 1.3施工特点及内容 第二章、施工组织机构 2.1组织机构关系图 2.2主要负责人主要职责: 第三章、施工总平面布置 3.1施工现场条件说明 第四章、施工方案 4.1施工准备 4.1.1技术准备 4.1.2施工现场准备 4.2施工工序及总体安排 4.3主要工序及施工方法 第五章、工期及施工进度要求 5.1工期规划及要求 5.2主要物资供应计划 第六章、质量目标、质量保证体系及技术措施6.1质量目标: 6.2质量管理机构及主要职责 6.3质量管理措施 6.4质量管理及检验标准

6.5质量保证技术措施 第七章、安全管理目标 7.1安全管理目标: 7.2安全管理组织机构及职责(安全监督体系、安全保证体系附图)7.3安全管理制度及办法 7.4重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 7.5工程施工危险点预控措施 7.6工程季节性施工预防措施 7.7工程应急预案 第八章、环境保护措施 8.1概述 8.2方针和目标 8.3工程承包单位职责 8.4实现环境管理方针目标主要措施 第一章、工程概况及特点 1.1工程概况 1.2施工条件

技术条件:施工图纸齐全,进行施工现场交桩及图纸会审。针对工程特点,对施工技术的难点进行分析,并提出解决方法。 物资条件:需按照我公司程序文件中的采购及检验试验要素的规定进行,保证所购设备工具的质量。 人员机构组织条件:我施工队成立线路项目经理部,对工程的全过程进行有效的计划、组织、协调和控制。项目部管理人员选用具有丰富的施工经验专业知识的人员,均从事项目管理工作多年,人员素质普遍较高,并能按要求履行义务。 资金条件:我公司开工后预付工程总承包额的30%,作为工程的启动资金,保证工程顺利开工,资金分配利用如下: 项目部、施工队布置、设施配置。基础设施原材料的订购。基础工程中,工器具、机械设备、消耗性材料、周转性材料的配置。施工队工程启动资金,工程前期工作相关费用。 1.3施工特点及内容 (1)基础施工:电杆根部及底盘、卡盘、拉线盘采用防腐措施。 (2)杆塔施工:全线新增杆位共计34基。 杆型特性一览表: 角侧予偏,架线后不得向内角侧倾斜。 (4)转角耐张杆立杆后,应加内角临时拉线,并等架线后拆除。 (5)本线路联接金具均采用《一九九六年修订版全国金具统一设计》,

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

10KV架空线路工程施工设计方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和

丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)

10kV线路施工组织方案

施工方案审核记录表 备注:1.“监理单位”栏无监理单位时不需要填写;

基建工程施工方案 工程项目名称:永德县2015年农村电网改造升级工程10kV及以下项目 工程项目编号: 批准: 审核: 编制: (施工单位名称、盖章) 编制日期:年月日

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 本工程共涉及永德县2015年农村电网改造升级工程施工-B工程项目下3个单项工程的1部分10kV线路停电改造。改造后将由改造后新建线路代替原10kV线路进行供电运行。 1.1.2工程规模 本次作业共涉及10kV线路改造3.8km,其中10kV睐弄支线改造2.3km,10kV蒿子坝胶厂改造0.9km,10kV独水井支线改造0.6km。 1.1.3工程承包围 10kV线路改造、0.4kV及以下线路改造、一户一表改造、变压器改造。 1.1.4施工承包方式 本工程承包方式为:施工总承包 1.1.5自然环境 线路沿线为中低山系,山体完整灌木丛植被一般。底层构造为灰岩,覆盖层较浅,基岩露头较多。 根据永德县(区)气象情况,本工程设计气象条件为I级典型气象区 1.1.6交通情况 10kV线路沿线交通情况为一般村寨道路。 1.2工程特点 1.2.1设计特点

本次停电工作10kV线路通道多处于原有10kV线路通道,且为10kV总线路中段,无法提前进行新建线路的电杆组立及线路架设工作,改造过程中造成停电时间过长,停电时户数过大。 1.2.2工程施工特点 本次工作主要特点为:○1全部为10kV线路改造,线路通道多处于陡坡,地形地质情况复杂,施工难度较大;○2根据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设;○3本次改造的10kV线路为原有10kV干线的中段,后段线路接入负荷较多,不可避免造成停电时户数过大。 1.2.3影响施工的主要和特殊环节分析 据设计要求,新建10kV线路多处于原有10kV线路通道,造成新建10kV线路在不停电情况下电杆无法组立,线路无法架设,造成改造过程中,停电时间过长,停电时户数过大。 第二章施工现场组织机构

线路施工工艺标准样本

线路施工工艺标准 7.1管道施工 7.1.1管道施工的原则 小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》( GB 50374- ) 的有关规定, 管道路由( 位置) 合理, 距离最短, 小区内管道一般为1孔, 小区接入管道可规划2孔, 管道建筑形式宜采用塑料管道。 住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》( 信部联规[ ]24号) 要求。 管道深度( 管顶至路面) : ( 1) 绿化带、草坪≥50cm; ( 2) 一般路面≥70cm。 管道宽度: 便于放管施工操作。 材料质量: 指定厂家或甲供材, 质量符合标准( 管材无变形及其它明显缺陷) 。 7.1.2管道施工注意事项 在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处, 沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放, 应做到及时开挖及时恢复, 绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。 共用管道要注意走线位置, 及时回复原状。特别是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时, 可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。 7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求 1) 、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划, 应与住宅小区及商住楼道路同步建设, 并应符合下列规定: 1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时, 应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射, 应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。 4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离, 并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。 2) 、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要, 并应包括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔, 并应符合下列规定: 1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其它电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。 2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。 3 通信管道一般为单孔管, 同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。3) 、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管, 并应符合下列规定: 1 在下列情况下宜采用塑料管: ( 1) 住宅小区及商住楼主干管道与配线管道; ( 2) 管道的埋深位于地下水位以下, 或避开被水浸泡的地段; ( 3) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段; ( 4) 地下障碍物复杂的地段; ( 5) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。 2 在下列情况下宜采用钢管: ( 1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠, 或需要悬空布线的地段; ( 2) 需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段; ( 3) 管群跨越主要道路, 不具备包封条件的地段; ( 4) 埋深过浅或路面负荷过大的地段; ( 5) 受电力线等干扰影响, 且需要防护时; ( 6) 建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

10KV线路施工方案

施工方案 一、施工依据 根据设计图纸和现场勘测情况 二. 施工依据标准: 1.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 2.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>> 3.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 三、计划施工日期: 四、组织措施 1. 项目负责人: 2. 现场安全负责人: 3. 现场各专业负责人: 五、施工项目及内容 ㈠、施工项目: ㈡、施工内容 1. 横担更换,金具绝缘子更换,拉线制作更换,接地引下线更换; 2.导线更换 六.施工准备 1、施工技术资料准备: 各工序开始施工前,工程项目部施工技术科组织有关人员,认真审阅、熟悉合同文件、设计图纸及有关的技术规范,提出其中的错误、遗漏、误差和缺陷,汇总后报建设单位。然后编写本工程施工组织设计和各工序的施工措施以及相应的施工作业指导书,施工组织设计经公司工程技术部会同有关人员审核并经总工程师批准后方可在工程中实施,各工序的施工措施经项目负责人审批后方可在工程中实施,以指导本工序的施工。 2、材料供应: 本工程使用的铁塔、钢筋混凝土电杆、光纤、瓷绝缘子、金具等实物,必须符合相关的国家标准、规范及合同文件,经验收合格后进行安装,切实把好材料质量关,以保证工程质量。 除上述材料以外的砂、石、水泥等由投标方项目部根据合同文件、设计图纸和国家标准自行采购。砂、石等地方材料必须送有关质量监督检验站检验,工程

中使用的大批砂、石必须与送检样品一致;水泥必须送有关水泥质量检验站检验,并按照《架空电力线路施工及验收规范(GBJ233-90)》及国家、行业标准的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法在工程中实施。 自购的材料、原材料或加工制成品,要有完整的产品合格证、材质证明书、检验报告等足以证明其质量的文件,并妥善保管,待竣工时向建设单位移交。 检验中发现不合格品应及时隔离作出标识,严禁在工程中使用。 自购原材料分承包方的选择,按《分承包方控制程序》对分承包方的资质、生产能力、质量保证体系等进行评审,选择出合格的分承包方。 3、跨越架的搭设 根据被跨越物的重要程度和高度,跨越架可搭设为单侧或双侧,每一侧又搭为单层或双层。跨越架可使用杉木杆、竹杆或钢管搭设。跨越架如不采用封顶,应增加架顶高度。 4、材料检验: 4.1 所选用的绝缘绳要有足够的电气绝缘性能和一定的机械强度。 4.2 所使用的滑车除要求有一定的机械强度外,重量愈轻愈好,滑车支架需要旁 开门,又要有准确可靠,操作简单的闭锁装置。 4.3 线路所使用的各种金具及绝缘子,其规格符合设计要求,产品质量符合质量 标准。 七.施工措施及要求 1.工地运输及装卸 1.1运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操 作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。 1.2 运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超 高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。 1.3 装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸 工具和设备情况,不符合标准严禁使用。 1.4起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情 况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 1. 5铁塔塔材在装卸、运输过程中,应采取可靠措施,防止碰撞和急剧坠落。 运达杆位后,其发生变形不应超过下述标准: 1.5.1钢结构和铁附件,其角钢弯曲不应超过对应长度的2‰,且最大弯曲变

10kV农网施工方案(范本)

10kV某农网工程 施工组织设计及三措 批准: 审核: 编写: 某某公司编制 年月 说明: 这个范本是某县农网工程的施工方案及三措,包括线路、台区(台变和户表)工程。使用时可适当删减,变为符合自己需要的施工组织方案。本方案“安全风险辨析与预控”,摘自南网《电网建设施工作业指导书》。在编制自已的施工方案时也应进行筛选,使之符合自已工程的实际。其《竣工资料目录大纲》,把竣工资料分为五卷,其中第一卷资料多与业主项目部有关,可参考使用。 方案的编制要满足前控08、09标准的要求。

目录 概述 (4) 一、本投标文件编制目的和范围 (4) 二、编制依据 (4) 第一章工程概况及施工特点 (4) 第一节工程概况及施工范围 (4) 第二节工程特点 (5) 第三节主要工程量 (5) 第四节安全风险辨析与预控 (5) 第二章施工方案 (14) 第一节施工准备 (14) 一、施工项目部临建场地组建 (14) 二、施工用电 (14) 三、施工用气 (14) 四、现场交通运输 (14) 五、现场用水、排水 (14) 第二节主要施工机械设备配置: (15) 第三节人力资源配置 (16) 一、施工项目部 (16) 二、施工队设置 (16) 三、特种作业人员配置 (16) 第四节主要的试验、测量、质检仪器配备 (16) 第五节线路工程主要施工方案 (16) 第六节主要建筑物施工方法及程序 (20) 一、防护设施毛石挡墙 (20) 二、变台构支架吊装 (20) 第七节台变安装工程主要施工方案 (21) 一、台变安装工程施工方案 (21) 二、设备调试 (22) 第三章施工现场平面布置 (22) 一、项目部设置 (22)

10KV电力线路施工方案

接农电标T甘肃省引洮二期工程30 施工方案 准:批 :核审 :制编 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司日月20年20166 一、编制依据依据通渭县供电分公司对甘肃省引洮二期工程30标T接农电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。二、工程概况建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司 施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 日月年日月年工期要求:2016621---2016810 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。三、工程现场管理:工程现场环境及自然条件、1该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。施工危险点:2、触电。高空坠落和坠物伤人;基坑开挖塌方;倒杆塔、跑线伤人;农用车运水泥杆;机动铰磨拉水泥杆;砍伐树木;防山林火灾措施;防摔跤;交通安全。四、施工组织措施:为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:现场组织机构示意图

工程负责人是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。技术负责人是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难 问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。安全负责人是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有安全措施落实不到位,有权责命停工待命。监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理规定要求。监督各工程队在施工中严格执行工作票制度。负责组织处理施工中出现突发性的安全事故。物资供应及后勤负责人是工程材料管理工作主要负责人。负责材料计划、采购、入库、保管、领用等管理工作,必须保障工程的材料供应。严格把好工程材料质量,防止伪劣产品进行工地。同时应做好施工人员的后勤保障工作。资料管理人员负责工程资料的收集,技术文件的发放、 回收、管理工作。现场工程负责人:)施工一班:负责线路架设工作。1~ 2 ~ 班长是本工程队安全工作的第一负责人,负责组织处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。在工作中与各部门各方面的联系、沟通、转达意见及线路架设的质量监督,现场人员、材料、机械的分配和协调,协调解决民事事务。技术总负责负责监督本班工作人员按图施工,对施工中变更提供出有关方案。做好施工现场的原始资料和现场记录,负责本班工程施工现场的技术指导。严格把好工程材料质量、施工质量关。安全总负责负责本工程队现场施工的安全生产,认真监督落实每个工作点安全措施;监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理要求。协助队长处理本工程队在施工中出现突发性的安全事故。认真完成各项工作。,要求:服从安排、施工设备计划: 统一指挥

高压线施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A54447 高压线施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压线施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 根据施工现场的实际情况,结合我们多年的实践经验,以高压线的防护总结出一套切实可行的方法。希望对你有帮助。 1.若现场搭设遮拦、栅栏的场所非常狭窄,无法实现安全用电要求,即无法控制可靠的安全距离,这时即使设置遮拦、栅栏等,亦无防护意义,惟一的安全措施就是与有关部门协商,采取停电,迁移外电线路或改变工程位置等,否则,不得强行施工。 2.若现场的防护措施能够满足所要求的安全距离,则可根据施工现场实际情况采取如下几种不同防护方法。

10KV线路施工方案

目录 一、工程概况及施工特点 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工现场平面布置图 (4) 四、施工准备计划 (5) 五、施工方案 (6) 六、工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工 机械进场计划 (12) 七、劳动力安排计划 (13) 八、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (14) 九、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (16) 十、环境保护、水土保持及文明施工 (17) 十一、确保工期的技术组织措施 (18) 十二、项目管理机构配备 (20) 十三、项目部主要管理人员表 (21) 十四、工程保修承诺、措施及用户培训等 (45)

一、工程概况及施工特点 1、工程名称:疏港大道延长线厚街段高压迁改工程 2、建设单位:东莞市厚街镇人民政府住房规划建设局 3、招标代理机构:广州市南粤工程建设监理有限公司 4、建设地点:东莞市厚街大道及港口大道交界 5、工程内容: 1、新建部分:电缆通道约 735 米,工作井 12 座、电缆分接箱基础 1 座、电缆分接箱围栏 4 座、接地4 处;新敷设YJV22-8.7/15kV-3*300mm2电缆 780 米,新敷设 YJV22-8.7/15kV-3*95mm2电缆 78 米,新建电缆分接箱 1 座。制安 300mm2T 型头电缆 6 套,95mm2T 型头电缆 1 套,95mm2户外终端头 1 套。 2、拆除部分:拆除 10kV 电缆 YJV22-3×300mm2 约 780 米,10kV 电缆 YJV22-3×50mm2 约 78 米,拆除电缆分接箱 1 台。 3、具体以完成竣工规模为准。 注:(1)承包人需到供电公司完成本工程的报建,施工资质审核,施工方案审核,报停电计划,工程图纸电子化移交,施工前安全技术交底,工作票签发和验收等,在施工过程中完成电力电缆的试验,保证通电且取得验收合格证, 并完成工程的移交工作及拆除材料移交入仓手续,此过程产生的一切费用由承包人承担; (2)在施工过程中完成自动化设备的调试、验收,此过程产生的一切费用由承包人承担; (3)工程验收后,在未移交供电部门前,各项设施由承包人负责保管; (4)工程完工后按要求开展工程保修; (5)经确认具备条件时必须按带电作业方式开展施工; (6)工程施工时需同步做好相关电力设施安健环标识的张贴与更新;

水泥杆线路工程施工方案

一项目概况 本工程为亚让水电站厂房~闸首 10kV 架空配电线路工程,建设目的是为满足亚让水电站闸首及地方公路养护段供电的需要。本工程按永久线路架设,根据亚让水电站闸首及地方公路养护段供电负荷及考虑导线机械强度,导线选用 LGJ-70/10,杆塔采用长ф190X12 环形钢筋混凝土稍杆。线路路径总长约 1.6km,并分别在公路养护段(#2 杆)和闸首终端杆(#16 杆)各装设一台 80kVA 的杆上变压器。 二.编制依据 2.1 亚让水电站施工合同; 2.2 设计院图纸《亚让水电站厂房—闸首 10kV 架空配电线路工程施工图设计》; 2.3 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程(DL/T5220-2005)》; 2.4 《35kV及以下电气装置施工及验收规范》》; 2.5 《架空绝缘配电线路工程图集》上册、下册 2003-9; 2.6 《10kV配电工程设计手册》 2004-11; 2.7 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分(DL5009.2-2004)》。 三、工程量 新建10KV线路1.6公里,其中导线5000米,型号为钢芯铝绞线LGJ-70/10; 拉线分两种,镀锌钢绞线GJ-50共计300米,镀锌钢绞线GJ-35共计150米;杆塔 采用φ 190 的 12m 混凝土电线杆16基,φ 190 的 10m混凝土电线杆2基。 四、施工总体安排 根据本工程的线路情况及业主单位对施工进度的要求,结合我公司以往同电压等级送电线路的施工经验,本线路工程的施工总体进度计划如下: 监理下达开工令后45个日历日。

五、施工方法 5.1工序流程 5.2 线路复测 线路复测由项目部组织各施工队技术员、测量人员等,利用全站仪、J2经纬仪分两组对全线进行详细复测,确保线路定线及塔位的准确性。

10KV线路项目工程规划项目工程组织方案计划

目录 第一章工程概况及施工特点 (2) 第二章施工前期准备 (2) 第三章主要工序和特殊工序的施工方法 (4) 一、10KV架空线路的架设 (4) 二、高压10KV电缆敷设 (8) 三、10KV电缆终端头制作 (9) 四、10KV 配电工程交接试验、检测注意事项 (10) 五、工程质量成本的控制措施 (10) 第四章工期、施工进度计划安排 (11) 第五章施工管理组织机构 (12) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (15) 第七章安全目标、安全管理和保证安全的措施 (18) 第八章环境保护及文明施工 (20)

第一章工程概况及施工特点 一、工程简述 项目名称:蒲县薛关镇等四乡镇布珠村等四村土地开发项目电力配套设施项目 项目编号:BFZL2015SG026 项目预算金额:161039.76元 计划工期:签订合同后15天。 工程地点:蒲县薛关镇等 二、工程承包范围 1、JKLYJ-10KV-50导线架设,包括所有线缆、绝缘子、金具等的运输、安装。 2、YJV-1-3*25导线架设 三、工程特点 1、本项目为10KV线路工程,工期要求紧,仅15天;工程量较大,配电系统接线方式简单,但线路、电缆走向路径较为复杂。因此要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化,责任化,落实施工的各个环节;各职能部门、施工班组各负其责。 2、本工程涉及10KV高压系统。所以,到时需按规定,做好各种试验,认真及时办好工作票。 3、做好与业主及供电方的协调沟通,解决工程实施中出现的问题,确保工程按合同内容顺利完工。 第二章施工前期准备 一、技术准备 1、成立项目经理部,配备技术、安质、物资、计划、财务、资料等人员,

高压线下施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L8899 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压线下施工方案正式 样本

高压线下施工方案正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、工程概况 国道主干线北京绕城公路(六环路)工程为全封 闭、全立交的高速公路设计行车速度为100km/h,双 向四车道加连续停车带,路基宽度为26米。本工程 为第12#合同段,起点桩号K18+800,终点桩号 K20+300,标段长度1500m。工程设计主路上跨京石 高速公路,在此修建互通式立交,包括10座桥梁,8 条匝道,1500米六环主路。六环主路上跨京石高速 公路,施工区穿过京石高速公路两侧的大片绿化隔离 带。其中标段内1号匝道1K1+000桩号段道路施工, 3号匝道3K0+510桥梁施工,7号匝道7K0+350桩号

段道路施工,8号匝道8K0+220桩号段道路施工位于北京电力公司输电公司所属的高压输电线路底下。两道高压输电线路分别为110千伏和220千伏,要求安全作业距离分别为:110千伏安全作业距离≥5m;220千伏安全作业距离≥7m。 二、施工布署 为了确保总体工程进度和工程计划如期完成,我项目部专人设立高压输电线路下施工作业协调小组,统一协调位于高压输电线路下施工中各项工作的组织和安排。成立高压输电线路下施工作业安全组织机构,责任分工到位,确保施工优质完成。 项目经理:臧红雨; 项目总工:攸春燕 生产副经理:陈轶; 质量主管:罗斌

10KV线路施工方案

1 适用范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空电力线路的架设及杆上设备安装工程。 2 施工准备 2.1 原材料要求 2.1.1 所采用的器材、材料均应符合国家现行技术标准规定,并应有产品合格证。 2.1.2 钢筋混凝土电杆: 2.1.2.1表面平整光滑,壁厚均匀,无露筋、跑浆等现象。 2.1.2.2放置于地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝宽度不应超过0.1mm;预应力混凝土电杆应无纵横裂缝。 2.1.2.3杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。 2.1.3 导线: 2.1. 3.1导线不应有松股、交叉、折叠、断股及破损等缺陷。裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。 2.1. 3.2绝缘导线表面应平整、光滑、色泽均匀,绝缘厚度应符合规定,绝缘层应挤包紧密,且易剥离,绝缘线端部应有密封措施。 2.1. 3.3 导线最小截面应符合表2.1所示数值。 2 2.1.4 预制混凝土底盘,卡盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足规范规定。 2.1.5 绝缘子: 2.1.5.1瓷件与铁件组合无歪斜现象,且组合处压接紧密牢固,铁件镀锌完整良好。 2.1.5.2瓷釉光滑、无裂纹、缺釉斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.5.3高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 2.1.6 横担、M型抱铁、U型抱箍,拉线及中导线抱箍,杆顶支座抱箍,拉板、挂板、连板、线夹等应符合规范要求。 2.1.6.1表面应光洁,无裂纹、无毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.6.2热镀锌,且镀锌良好,无镀锌皮剥落,锈蚀现象。 2.1.7 钢绞线: 2.1.7.1不应有松股、扭劲、硬弯、断裂及磨损等缺陷。 2.1.7.2镀锌良好,无锈蚀现象。 2.1.7.3最小截面不应小于25mm2。 2.1.8 镀锌铁丝:不应有死弯、断裂及破损等缺陷;镀锌良好,不应锈蚀;拉线主线用的铁丝直径不应小于4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于 3.2mm。 2.1.9 拉线棒:不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷;镀锌良好,不应锈蚀;最小直径

相关文档