文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架及卸料平台施工方案

脚手架及卸料平台施工方案

脚手架及卸料平台施工方案
脚手架及卸料平台施工方案

型钢悬挑式脚手架及

卸料平台

施工方案

成都市第二建筑工程公司设备处五岳南苑工程位于成都锦绣路,建筑面积约20769平方米,建筑物高

度为66.6米。根据工程施工现场实际情况,在装修阶段采用型钢悬挑双排装饰外架。从6层到19层共设两道型钢悬挑双排装饰外架,外架搭设总高度为39m。

一、搭设尺寸设计

本工程外架严格按《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2001)执行。常用尺寸以及本工程实际情况和架体承载能力计算书(附后),选择搭设尺寸如下:立杆间距L=1.5m,大横杆步距h=1.8m,排距l=1.05m垂直和水平方向均设连墙点,按三步三跨设置。

二、材料质量标准与检验

(一)、钢管

1、钢管采用Q235A(3号钢),其力学性能应符合国家现行标准《碳素钢结构》GB700-89的Q235A钢的标准。

2、钢管截面必须满足规范要求,Φ48壁厚3.5mm,以便于工人装、拆和运输,最大长度6500mm,横向水平杆2000mm~2200mm。

3、钢管表面质量应满足平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和碰弯,两端切斜的偏差不大于1.7mm,内外锈蚀程度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔或使用有孔钢管。

(二)、扣件

扣件是搭设钢管脚手架必须的连接件,起固定杆件、传递荷载的作用。

1、采用符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的铸铁扣件,且在螺栓拧紧,扭力矩达65N.m时不得发生破坏。

2、扣件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷,并应将影响外观质量的粘砂、层缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

3、扣件与钢筋的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好,活动部位应能灵活转动。

(三)、脚手板

1、木脚手板采用松木或杉木制作,厚度不小于50mm,其木材应符合《木结构设计规范》GBJ5-88中对二级木材的规定。

2、脚手板两端应采用直径为4mm镀锌钢丝各设两道箍。

3、木脚手板宽度200mm,不得有开裂、腐朽和较大节疤。

三、构造要求

(一)、根据建筑物实际情况确定悬挑双排装饰外架型钢挑梁的位置和卸料平台型钢的位置,在板面预埋好Ф14mm的拉环,在上梁预埋好Ф20mm的拉环。悬挑双排装饰外架型钢挑梁的预埋拉环根据平面布置图在6层和13层建筑屋面现浇之前,将预埋拉环与板面主筋焊接(至少焊6处),再进行混凝土浇注,使预埋拉环得到锚固,见附图。卸料平台型钢的位置由项目自行确定,其预埋拉环与悬挑双排装饰外架型钢挑梁预埋拉环的预埋方法相同。悬挑双排装饰外架型钢挑梁和卸料平台型钢的搭设见附图。

(二)、立杆

立杆除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,搭接应符合以下要求:

1、立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头在高度方向错开不得在同一步距内。各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

2、立杆顶端应高出建筑物檐口上层1.5mm。

3、立杆底端均应设置底座或垫木。

4、脚手架需设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下层不大于200mm处的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,靠边坡的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

(三)、纵向水平杆

1、纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。

2、纵向水平杆对接接头应交错布置,不得设在同步同跨内,并应避免

设在纵向水平杆的跨中,搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣固定,端部扣件盖板边缘至杆端距离不小于100。

3、纵向水平杆的长度不小于3跨,且不小于6m。

(四)、横向水平杆

1、每一主节点必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150。

2、操作层上非主节点的横向水平杆上应根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于柱距的1/2。

(五)、脚手板

1、脚手板应设置在三根横向水平杆上,并应将脚手板两端与其可靠固定,以防倾翻。

2、自顶层操作层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板进行水平防护。

(六)、连墙件

1、该工程采用刚性连墙件,连墙件采用Φ48×3.5钢管,连墙件与脚手架和建筑物的连接采用扣件,其扣件抗滑移承载力为8.0KN。

2、连墙件均匀布置,采用梅花状排列,连墙件垂直距离≤4m,水平间距≤6m。

3、连墙杆宜靠近主节点布置,偏离主节点的距离不应大于300,且必须从底步第一根纵向水平杆处开始布置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠固定措施。

4、连墙件的连墙杆宜呈水平垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端可稍微下斜,严禁向上翘起。

(六)、支撑

支撑包括剪刀撑和横向支撑

1、每道剪刀撑跨越立杆的根数宜在5~7之间,每道剪刀撑宽度不应小于4距,且不宜小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间。

2、在外侧面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑的斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转中心线距主节点的距离不应大于150。

四、施工阶段

(一)、准备工作

1、单位工程各级负责人必须按施工方案中的有关要求向架设和使用人员进行交底。

2、对进场的钢管、扣件、脚手板应按规范进行检查、验收,不合格材料不得使用,经检验合格的品种、规格应分类堆放整齐、平稳。

(二)、搭设

1、基础处理与底座安放

(1)、根据脚手架搭设高度,搭设场地情况按规范进行基础处理。

(2)、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。

(3)、铺设垫板(块)和安放底座,在铺设垫板和底座时,位置必须准确,且必须平衡,不得悬空。

2、杆件搭设

(1)、搭设顺序:放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……

(2)、搭设立杆时应注意

a、不同直径的钢管不得混用。

b、开始搭设立杆时应每个6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

c、相邻立杆的对接扣件不应在同一高度内,错开位置应符合构造要求。

d、当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处立杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

(3)、搭纵、横水平杆时应注意

a、封闭式脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈用直角扣件与内、外角柱固定。

b、横向水平杆靠墙一端至外墙装饰面的距离不应大于100。

(4)、脚手板铺设应注意

a、应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150。

b、脚手板的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支撑杆上,转角和斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。

(三)、安全管理

1、人员要求

脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,体检合格者方可持证上岗。

2、搭设阶段

(1)、脚手架的构配件质量必须按前述要求进行检验,合格后方准使用。(2)、搭设脚手架人员必须佩带安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

(3)、脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查,发现问题应及时校正。

a、基础完工后及脚手架搭设前

b、操作层上施工荷载前

c、每搭设完10m高度后

d、达到设计高度后

(4)、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、

缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。(5)、临通道或街道搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

3、使用阶段

(1)、操作层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。

(2)、六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气应停止脚手架作业,风雪后上架操作应有防滑措施。

(3)、应设专人负责对脚手架进行经常检查和保修。

(4)、脚手架使用期间,严禁任意拆除下列杆件:

主节点处的纵、横水平杆,纵、横向扫地杆、连墙体、支撑、栏杆、挡脚板。要拆除上述任一杆件均应采取增加有效加强安全措施,并先报主管部门批准后方能实施。

(5)、临街面脚手架外侧应有防护措施,以防坠物伤人。

(6)、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。(7)、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的有关规定执行。(四)、拆除

1、拆除前必须完成以下工作

(1)、全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合安全要求。(2)、根据检查结果,补充完善施工组织设计中拆除顺序,经主管部门批准方可实施。

(3)、清除脚手架上杂物及地面障碍物。

2、拆除应符合以下要求:

(1)、拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。

(2)、所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,若分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙

件加固后方能拆除。

(3)、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按要求设置连墙件和横向支撑加固。

(五)、拆除阶段安全要求

1、拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,切断影响区内电源,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。

2、拆除前需对脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等进行安全检查,符合安全要求后,方可拆除。

3、拆除前需做好书面安全技术交底。

4、必须清除脚手架上所有杂物及地面障碍物。

5、脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米)时,应先在适当位置,搭临时抛撑加固后,方可拆除连接件。

二、拆除架料应符合下列要求

1、各构配件必须及时分段集中运到地面,严禁抛扔。

2、运至地面的构配件需按现场要求,及时按品种规格堆码、存放。

三、拆除脚手架操作者应为持有专业架工证人员,体检合格,其他安全操作要求均严格执行公司已有安全规定。

悬挑脚手架计算及搭设

一、计算说明:

1、本工程从6层至19层搭设二道型钢悬挑双排脚手架,架体总高度约为39 m。

2、悬挑脚手架采用工16作为悬臂梁承重,在工16型钢上搭设脚手架。

3、扣件式钢管脚手架参数:

立杆:间距 1.5 m,立件排距 1.05 m,内立杆距墙面0.3-1.4 m;

大横杆:步距 1.8 m;

连墙件:按二步三跨设置,即H=3.6 m,L=5.4 m;

4、选用工16工字钢作悬挑梁,挑出长度随外立面形状变化,内立杆离墙(窗台板)0.2-0.8 m ,在阴阳角无工16工字钢处,另加两道双钢管拉以保证其稳定性。为保证外架抗倾覆及稳定性,在工字钢端部及支座跨中预埋2φ14的锚环用硬木楔楔紧固守,并在上层柱、梁或剪力墙处预埋φ20的拉环作为吊点,埋入深度满足规范要求。(结点做法见后图)

5、该悬挑式脚手架按满铺四层木脚手板及二层同时装饰施工考虑。

二、计算式

1、从6层至最高一道屋面女儿墙搭设悬挑式外脚手架,总高度为39m,架体高度为21 m。`

2、荷载计算:(脚手架正、侧立面图附后图)

(1)脚手架自重N G I K= H·g k

查表g K I=0.1248KN/m;H= 21 m;N G I K= H×g k= 2.62 KN

(2)四层脚手板查表N G2K= 1.89/2 = 0.95 KN

(3)全封闭材料自重N G3K= 0.6 KN

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

卸料平台方案

卸料平台方案

目录 一、工程概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工计划 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.1进度计划 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2卸料平台物资计划............................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.1技术参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2工艺流程 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.3施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.4检查验收 ........................................................... 错误!未定义书签。 五、施工安全保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.1组织保障 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.2技术措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.3应急预案 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.4监测监控 ........................................................... 错误!未定义书签。 六、劳动力计划 ............................................................ 错误!未定义书签。 七、计算书.................................................................... 错误!未定义书签。

满堂脚手架施工平台搭设方案

落地式满堂脚手架施工平台 施 工 方 案 工程名称:招远体育馆 施工单位:中铁十四局集团招远体育馆项目部编制人: 审核人: 时间:2015年月日

落地式满堂脚手架施工平台施工方案 一、编制依据: 1.、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—1991) 4、工程设计图纸 二、工程概况 本工程为招远市体育馆,位于山东省招远市文体路以北、春雨路以西招远市新一中院内,建设单位为招远市体育馆筹建办公室,施工单位为中铁十四局集团有限公司。本工程建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构加钢结构,主体地上三层,首层平台和内部附属用房采用钢筋混凝土框架结构,楼盖为现浇钢筋混凝土梁板体系,屋盖采用钢结构梭状晶体组合椭球面网格,建筑高度为20.70米,东西长约105m,南北宽约为85m,总建筑面积10954.9m2。 本工程体育馆落地式脚手架施工平台搭设于比赛场地区域,以混凝土底板为基础,主要用于消防卷帘、活动隔断、比赛场地顶棚及墙面吸声水泥纤维板的安装操作,架体搭设高度12.75m,采用扣件式满堂脚手架。 三、材料选用 采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的钢管。立杆和大横杆的长度为4-6米,小横杆为1.4-2.3米。有严重腐锈、弯曲、压扁、损伤和裂纹的钢管均一一剔除。所采用的直角扣件、回转扣件和对接扣件,必须为质地良好、性能可靠的标准件,以防在使用时出现开口、断裂、滑丝等现象,而且数量充足、规格统一。 四、施工方案选择

本工程拟定采用落地式满堂扣件式钢管脚手架,所有脚手架立杆均采用:横距1.2m,纵距1.5m ,内立杆距建筑物外墙皮距离b=0.3m,脚手架步距h=1.50m,铺设脚手板层数1层,安全网1层。 1、脚手架的搭设几何尺寸: 立杆横距:1.2m;立杆纵距:1.5m;步距:1.5m;内立杆距墙300mm。 剪刀撑:水平间隔每6米拉设一道剪刀撑,剪刀撑至基础底横杆往上搭设。 2、脚手架基础:脚手架基础以比赛场地内混凝土地面为基础持力层,距离立杆底部200mm设置通长扫地杆,扫地杆按照纵横方向设置,防止立杆底端发生位移。 3、脚手架的搭设: 脚手架:检查准备、材料配备→清理平整场地→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横杆→剪刀撑→铺脚手板→铺安全平网。 4、注意事项: 底部立管采用不同长度的钢管,立管的联接必须交错布置,相邻立管的联接不应在同一高度,其错开的垂直距离不得小于500mm,并不得在同一步内。脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑,剪刀撑与纵向水平杆呈45~60°角;横向支撑两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置,且脚手架外侧满挂密目安全网。大横杆应水平设置,钢管长度不应小于3跨,接头宜采用对接扣件联接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm。 五、剪刀撑的设置 剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12%以上。

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

新版卸料平台专项方案样本

目录 1 编制依据.................................................................... 错误!未定义书签。 2 工程概况.................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 工程总体概况...................................................... 错误!未定义书签。 2.2 卸料平台总体设计.............................................. 错误!未定义书签。 2.3 施工平面布置...................................................... 错误!未定义书签。 2.4 施工要求.............................................................. 错误!未定义书签。 2.5 技术保证条件...................................................... 错误!未定义书签。 3 施工计划.................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 材料与设备计划.................................................. 错误!未定义书签。 4 劳动力计划................................................................ 错误!未定义书签。 4.1 专职安全生产管理人员...................................... 错误!未定义书签。 4.2 特殊工种作业人员.............................................. 错误!未定义书签。 5 施工工艺技术............................................................ 错误!未定义书签。 5.1 技术参数.............................................................. 错误!未定义书签。 5.2 工艺流程.............................................................. 错误!未定义书签。 5.3 施工方法.............................................................. 错误!未定义书签。 5.4 检查验收.............................................................. 错误!未定义书签。 6 施工安全保证措施.................................................... 错误!未定义书签。 6.1 组织保障机构体系.............................................. 错误!未定义书签。 6.2 技术措施.............................................................. 错误!未定义书签。 6.3 监测监控.............................................................. 错误!未定义书签。

工程卸料平台施工方案

中国低碳智慧新城卸料平台施工方案 中建六局第三建筑工程有限公司 中国低碳智慧新城项目部

目录 1.编制目的及编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (3) 3.1组织机构 (3) 3.2设计总体思路 (3) 3.3基本要求 (3) 3.4相关规定 (3) 43根6米钢管,730个直角扣件,660个旋转扣件,530个对接扣件,48块新模板(1.22×2.44),64根4米方木等 (4) 3.5材料选用 (4) 3.6搭设和拆除 (4) 3.7放置位置 (4) 4、卸料平台计算书 (4)

1.编制目的及编制依据 根据现场实际情况,即将施工地上结构,钢管、模板及其他零星周转材料需 要进行倒运至所需的施工楼面作业面,需搭设临时性卸料平台。为规范外用架体 的搭设,提供安全、可靠、可行的施工操作面、安全防护面和文明施工环境,特 编制此施工方案。 本方案编制依据为: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、现行施工规范及安全验收检查标准及其他安全技术文件 5、结构施工相关图纸 2.工程概况 本工程为中国低碳智慧新城Ⅱ、Ⅲ组团一期工程,位于广安市白塔村。建 筑面积:30万㎡。主要由商业、地下车库、住宅组成。 结构形式:框架剪力墙结构。 层数:地下1-3层,地上24-30层。 3.施工部署 3.1组织机构 卸料平台由项目技术部负责设计绘图,经项目总工审核、公司总工审批后项目自行加工。安装项目经理负责组织实施,其他人员配合。 卸料平台所需材料计划均由施工负责人负责编制,物质部负责组织进场。 卸料平台施工人员必须进行班前交底,交底工作由施工负责人负责。 3.2设计总体思路 本工程设计卸料平台主梁长6.0米,次梁长1.8米,主梁采用16#槽钢焊接,次梁为10#槽钢,卸料平台长4.2米,宽1.8米,次梁间距0.7米。平台上垂直次梁方向铺设木方,间距为200mm,木方上部满铺15mm厚木模板,上订防滑条,木方及模板要与钢梁连接牢固。 卸料平台采用4根直径17(6*19)钢丝绳斜拉。拉结点位置详附图。计算时仅按外端两根钢丝绳进行验算,内侧两根为安全储备。平台上吊点采用A20圆钢(Q235A)焊于主梁上。在主体结构上,每一层每一个卸料平台处均埋设4根A20圆钢(Q235)套环,用于固定钢梁。在主梁下方,距平台内侧1.8米处焊一截200mm 的10#槽钢,安装时槽钢卡在结构梁上,防止向内滑移。 卸料平台两侧设置防护栏杆,护栏高度 1.2m,外挂密目安全网。在平台两 侧防护栏杆下部设置180mm高的木制挡脚板。 具体做法详见卸料平台附图。 3.3基本要求 卸料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材 料所需的临时性工序,但该悬挑平台悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部 纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,堆放材料荷载不超过1.0吨,且在各种荷载(含施工活动荷载) 作用下不发生失稳、倒塌,不允许钢架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保 安全。 3.4相关规定 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置 在脚手架等施工设备上。 (3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应 作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接 钩挂吊环;吊环应用A20钢(Q235A)制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头 的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口 应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点固定牢靠,接好钢丝绳,调整完毕,经 过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调

脚手架卸料平台施工方案(版)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 项目概况 (1) 临时脚手架卸料平台的设置 (1) 3、搭设方案 (1) 平台架形式 (1) 平台架的构造参数 (2) 平台架的材料要求 (2) 4、平台架搭设、使用和拆除安全技术措施 (3) 搭设注意事项 (3) 平台架搭设质量的检查验收及管理规定 (4) 平台架使用规定 (5) 平台脚手架的拆除 (6) 5、卸料平台使用时的安全注意事项 (7)

6、卸料平台计算书 (7)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2011); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计。 2、工程概况 项目概况 *******************************************************6* 临时脚手架卸料平台的设置 为满足5号楼工程辅材(模板)的倒运,在建筑物二、三层外搭设搭设长、3米宽的卸料平台,高度为,卸料平台堆放起吊材料的最大限重为600公斤;搭设位置根据现场实际施工工况,由工程部会同技术及安全现场确定。卸料平台均为临时性卸料平台,在完成三层的辅材(模板)倒运完毕后立即进行拆除。 3、搭设方案 平台架形式 此临时卸料平台架支撑架体为满堂红脚手架,平台采用钢脚手板进行满铺,平台四周设置挡脚板,挡脚板采用多层板、铁丝紧贴上方防护栏杆拴结,上方设置防护栏杆,防护栏杆采用硬防护进行围护。卸料平台板下部位设置

一道水平安全网。 平台架的构造参数 平台架立杆横向间距、纵向间距。 平台架步距,支撑脚手板的小横杆间距。 挡脚板18cm高,防护栏杆高度不小于,设置两道水平防护杆。 卸料平台立杆采用单立杆。 卸料平台脚手板下小横横杆采用双扣件固定。 平台架的材料要求 脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格,证件齐全,杜绝使用次品和不合格品的钢管。材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量,履行验收手续和收存证明材质资料。 钢管:采用外径48mm,壁厚的Q235-A级焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)的相应规定。每批钢材进场时,应有材质检验合格证。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好。 扣件:扣件应使用与钢管管径相配套扣件,其材质应符合现行国家标准GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏,进场后必须进行复测,合格后方可使用。严禁使用不合格、锈蚀严重和有裂纹的扣件。 脚手板:木脚手板采用50mm厚的木板,脚手板规格为300×3000mm。 安全网:必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品,同

xxx楼组装式卸料平台专项施工方案

xxxxxxx工程 xxxxxxx楼组装式卸料平台 专 项 方 案 xxxxxxx有限责任公司 2013年06月26日 目录 第一节、工程概况 (3) 一、工程概况: (3) 二、各责任主体名称: (3) 三、施工要求 (4)

四、技术保证条件 (4) 第二节、编制依据 (4) 第三节、施工计划 (6) 一、施工进度计划:据XXXXXXX楼的主体施工进度计划进行; (6) 二、材料与设备计划 (6) 1、主要材料、机具需求表: (6) 2、材料要求:水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩, 在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 (6) 3、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 (6) 第四节、施工工艺技术 (7) 一、技术参数 (7) 二、工艺流程 (7) 三、施工要点 (7) 四、检查验收: (9) 第五节、施工安全保证措施 (10) 一、组织保障 (10) 1、安全保证体系 (10) 2、环境保护体系 (11) 二、技术措施 (11) (一) 型钢悬挑卸料平台搭设技术措施 (11) (二) 卸料平台拆除技术措施: (12) (三) 组装式卸料平台节点详图: (12) 三、监测监控 (15) 四、应急预案 (15) 第六节、劳动力计划 (16) 一、专职安全生产管理人员 (16) 第七节、计算书及相关图纸 (17) 【计算书】:8楼组装式型钢悬挑卸料平台计算书 (17) 一、计算依据: (17) 二、构造参数: (17) 三、设计简图: (18) 四、面板验算: (19) 五、次梁验算 (19) 六、主梁验算 (21) 1、强度验算 (21) 2、挠度验算 (22) 3、稳定性验算 (22) 4、支座反力计算 (23) 七、钢丝绳验算 (23) 八、拉环验算 (24) 九、焊缝验算 (24)

卸料平台方案

一编制依据 1.1单位工程施工组织设计 1.2施工图纸 1.3施工规程、规范、标准 二工程概况 本工程位于丰台区南四环西路188号,本工程总建筑面64215.9 m2 其中:地下15504.6 m2 地上48711.3m2,,地下2层,地上18层,共2个楼,

分别编号为A、B楼。具体情况如下:本工程总建筑面积64215.9 m2 其中:地下15504.6 m2 地上48711.3m2, 本工程结构形式为全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,楼梯间及电梯井处设剪力墙。外墙装饰为玻璃幕墙、铝板墙面。 三卸料平台选用概况 由于本工程总高度为93.3m,z主体分A、B座两栋号建筑面积大,工期紧迫,主体施工阶段将要穿插二次结构施工,为了提高工效,加快工程施工进度,确保各楼层施工期间的料具上翻循环使用的方便及安全,根据本工程现场实际情况,选用槽钢悬挑搭设卸料平台,作为工程施工过程中料具的转换工具,并逐层上翻使用。 四、材料要求 本工程卸料平台采用槽钢悬挑搭设,悬挑主梁采用2条18a#槽钢,次梁采用14#槽钢,间距1米,上满铺脚手板;平台护栏用钢管焊接,高1.5米,内用15mm厚木胶合板封严。平台总长7米,其中悬挑长度5.9米,宽4.5米,主梁锚入楼面1.4米。整个平台与护栏焊接成整体,使用时采用塔吊吊装。与埋设于楼面的φ20钢筋环连结;在离支1.5米及5.4米处用直径19.5mm的钢丝绳吊拉卸载。钢丝绳缠绕于卸料平台第二层的框架柱上(框架柱悬挑板较短200mm)。

卸料平台搭设侧立面图

五、搭设方法 1.卸料平台外挑出脚手架4m。悬挑主梁采用7m槽钢平行设置,槽钢间距为4.5m,悬挑端部至距外架端部4m处均分焊接四根水平槽钢次梁。 2.主梁槽钢伸进楼层内,梁上预埋φ20的U型圆钢锚箍,锚箍钢筋在楼板砼内锚固长度不小于450mm,主梁槽钢与锚箍采用木楔塞实。 3.卸料平台次梁范围内满铺 4.5m长脚手板,在平台端部4.5m范围三边设置防护栏杆,高度为 1.5m,护栏钢管与槽钢满焊焊接,立杆间距800mm,顶端水平栏杆与立杆满焊焊接。护栏用胶合板及挡脚板封闭、封严。 4.平台每根主梁距支点1.5m及 5.4m处分别焊接吊环,用2根钢丝绳进行斜拉。钢丝绳上端抱框架柱进行固定。钢丝绳设花篮螺栓,确保钢丝绳收紧并使槽钢外端略有上翘。 5. 卸料平台严禁与脚手架连接。 六、平台使用及拆除 1.卸料平台搭设完毕须经验收合格后方可使用。 2.本卸料平台承载上限1500kg,严禁超载使用。 3.平台内料具应分种类、规格堆放,不得混合堆放、严禁堆放在护栏上。并随堆随吊,严禁长时间堆放。

落地式钢管脚手架卸料平台施工方案

目录 一编制依据 (1) 二工程概况 (1) 三施工部署 (2) 四材料准备 (3) 五施工方法 (4) 六质量和安全措施 (8) 七、附图计算书(附后) (9) 八卸料平台平面布置图 (16)

一编制依据 序号内容备注 1 钢管脚手架扣件GB15831-2006 2 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 3 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 4 北京市建筑工程施工安全操作规程DBJ01-62-2002 5 建筑施工安全检查标准JGJ59-99 6 建筑结构荷载规范GB50009-2001 7 北京市建设工程施工现场安全防护标准 8 门头沟采空棚户区改造石泉砖厂B地块定向安置房 项目(1标段)工程施工图纸 9 门头沟采空棚户区改造石泉砖厂定向安置房(B1、 B4地块)工程施工组织设计 二工程概况 2.1工程简介 序号项目内容 1 工程名称门头沟采空棚户区改造石泉砖厂B地块定向安置房项 目(1标段)工程 2 工程地址北京市门头沟区龙泉镇东龙门村 3 建设单位北京市门头沟区采空棚户区改造建设中心 4 设计单位中国国际工程咨询公司 5 监理单位北京园磊工程管理有限公司 6 质量监督单位北京门头沟区质量监督站 7 施工总承包单位北京城建十建设工程有限公司 8 合同工期 开工时间为2010年9月6日, 竣工时间为2011年10月20日,总工期410天 9 合同质量目标合格工程

2.2整体工程概况 序 号 项目内容 1 建筑 功能 B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5、B1-6、B4-1、B4-3、B4-4、B4-6、B4-8 均为住宅楼 2 建筑 面积 总建筑面积(m2)48739.39 3 建筑 层数 地上6层,无地下室 4 建筑 尺寸 (mm) B1-1 14760×81480(含保温) B1-2 14760×61280(含保温) B1-3 14760×61280(含保温) B1-4 14760×40760(含保温) B1-5 14760×61280(含保温) B1-6 14760×40760(含保温) B4-1 14760×40760(含保温) B4-3 14760×61280(含保温) B4-4 14760×81480(含保温) B4-6 14760×81480(含保温) B4-8 14760×40760(含保温) 5 建筑 檐高 (mm) B1-1、B1-2、B1-3、B1-4、B1-5、B1-6、 B4-1、B4-3、B4-4、B4-6、B4-8 16300 6 结构 形式 砖混结构 三施工部署 3.1 卸料平台选型 本工程卸料平台采用A48×3.5mm钢管搭设的落地式脚手架。 3.2 卸料平台设计 卸料平台平面尺寸为3.6m×4.2m,立杆横距0.9m、纵距0.7m,脚手架步距1.2m。卸料平台最高搭设高度拟采用双排脚手架搭设高度25m计算。 3.3 卸料平台的位置 B1-1为四个单元,设置两个卸料平台,位置在B1-1南侧12-14轴、37-39轴。 B1-2为三个单元,设置一个卸料平台,位置在B1-2南侧25-27轴。 B1-3为三个单元,设置一个卸料平台,位置在B1-3南侧25-27轴。

卸料平台专项现场施工方案

南京晓庄学院方山校区工科楼项目 悬挑式卸料平台专项施工方案 1、 2、工程概况: 南京晓庄学院方山校区工科楼项目由两排六层教学楼、一个公共报告厅、一个网管中心组成,公共报告厅和网管中心分别为一层、独立设置在东西两侧,与南北排列的两幢教学楼可通过底层架空的一、二层进行有效联系,南北教学楼在4~5层增加风雨连廊,增强了建筑功能的联系性。本工程框剪结构、地上六层,总建筑面积:22885 m2,建筑物高度:23.85m。 本工程由南京晓庄学院筹建,南京金宸建筑设计有限公司设计,我江苏通州四建集团有限公司承建,南京工大建设监理咨询有限公司对本工程实施监理。 2、编制依据: 2.1《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号) 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2014) 3. 卸料平台施工工艺技术: 3.1构造参数: 卸料平台形式:为刚性框架结构,由主梁、次梁、拉绳组成了承重受力体系, 卸料平台几何尺寸:悬挑部位长4.5m,宽2.0m,主梁搁置在楼层面的长度 ≥2000mm。 3.2卸料平台与主体结构连接方式: 卸料平台的主梁搁置在主体结构楼层面,钢丝绳将悬挑卸料平台前端与预埋在主体结构上方的U形拉环连结,形成了由卸料平台、钢丝绳、建筑结构为 一体的三角形稳定体系。 3.3制作材料:

卸料平台采用的槽钢、钢管、钢板、钢筋、钢丝绳等材料,其材质性能应符 合现行国家标准、规范要求。 主梁:选择用不小于[16a槽钢,次梁:选择用不小于[12.6槽钢,次梁间距,@1000mm,次梁间加焊□50方钢,间距@400mm(用于卸料平台的底板为4mm厚压花钢板)。或? 48*3.0钢管,间距@500mm(用于卸料平台的底板 为建筑木模板)。 面板:4mm厚压花钢板,或十一夹板的建筑模板。 吊环:每根主梁外侧焊吊环2只(? 20HPB235光圆钢筋),安装环2只(?20HPB235光圆钢筋),具体位置见构造图。 拉环:每根主、副绳对应于建筑结构上各设一只拉环,共4只(? 20 HPB235光圆钢筋),分别对应预埋在平台主梁上方建筑结构外侧的结构梁中,主、副绳拉环水平间距不小于200mm,见图节点2。 钢丝绳:主副绳各两根,选用6×19直径不小于? 20,安装后钢丝绳与主梁 间的水平夹角呈450~600之间。 锚环:U形锚环,用3根直径不小于(? 18mm HPB235光圆钢筋)制作,一端加工成丝纹长度不小于120mm,另一端与钢板焊成U形锚环。 防护结构用材料:卸料平台的外侧三周边护栏杆,采用? 48*3.0钢管。两侧

卸料平台方案模板.doc

金科世界城 12#、13#、14#楼 卸料平台专项施工方案编制: 审核: 审批: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 咸阳金科·世界城项目 2017 年 12 月

目录

金科世界城卸料平台专项施工方案 第一章工程概况 基本概况 金科世界城项目 12#、13#、14#楼工程是由陕西金润达房地产开发有限责任公司开 发,江苏中南建筑产业集团有限责任公司施工,北京中外建建筑设计有限责任公司设计, 陕西建科建设监理有限公司责任监理,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。 本工程位于陕西省咸阳市秦都区李家庄村,场地西侧为同德路,东侧为同文路,北 侧为连霍高速,南侧为永平路和陕西服装工程学院。 12#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上33 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数248 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度 8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为 50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。 13#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上33 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数248 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度 8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为 50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。 14#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上25 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数92 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。

房建工程悬挑式卸料平台施工方案

阜阳中环城二标段工程(悬挑式卸料平台专项施工方案) 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 1

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、编制说明及布置位置 (2) 四、悬挑卸料钢平台方案设计 (2) 4.1 悬挑卸料钢平台设计总体概况 (2) 4.2 悬挑卸料钢平台构造设计 (2) 五、悬挑钢平台制作 (3) 5.1 材料要求 (3) 5.2材料需用计划 (3) 5.3悬挑钢平台制作 (4) 六、悬挑钢平台安装 (5) 6.1安装准备 (5) 6.2钢平台安装 (6) 七、悬挑卸料钢平台转层 (8) 7.1钢平台转层施工程序 (8) 7.2钢平台转层注意事项 (8) 八、悬挑钢平台拆除 (8) 8.1钢平台拆除顺序 (8) 8.2钢平台拆除注意事项 (8) 九、悬挑钢平台的管理 (8) 9.1悬挑钢平台搭设安全技术措施 (9) 9.2悬挑钢平台的使用与验收 (10) 十、型钢悬挑卸料平台计算书 (11) 十一、附图 (20) 11.1附图一(工字钢与预埋钢筋环连接大样) (20) 2

11.2附图二(悬挑卸料平台平面图) (21) 11.3附图三(悬挑卸料台立面安装图) (22) 3

一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2012); (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (7)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); (8)《简明建筑五金手册》第2版; (9)《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社,2004年); (10)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012); (11)《施工结构计算方法与设计手册》(中国建筑工业出版社,2000年); 二、工程概况 工程名称:阜阳中环城小区项目 工程地址:阜阳中清路与五道河路交叉口 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本方案适用于高层52#、56#、57#、58#、59#、67#、68#、69#楼。多层51#、60#、63#、65#、66#楼,地上层高均为2.59m,地下一层,层高为3.6米(具体见工程信息表),筏板基础,主体为框架剪力墙结构。 1

承重架平台脚手架施工专项方案解析

承重架平台脚手架施工 专项方案 武威红星时代广场北区 美凯龙项目工程 编制人 审核人 审批人 华太建设集团有限公司 2017年4

一、工程概况 基本特征概况:甘肃星泓房地产开发有限公司,拟建红星时代广场北区项目(地块三)工程(含3-1#~3-9#、3-11#楼、3-12#楼,框架及框架剪力墙结构,在本场地的具体位置已经确定了场地范围,给定了场地角点坐标。本工程地位于武威市凉州区金羊镇赵家磨村东,东西南分别与新凉路、新武路、天祝街路相连接,南侧与武威红星时代广场二期项目隔路相对应。 工程地点:甘肃省武威市凉州区金羊镇赵家磨村 建设单位:甘肃星泓房地产开发有限公司 设计单位:上海建旗建筑工程设计有限公司 监理单位:兰州交大工程咨询有限责任公司 施工单位:浙江华太建设集团有限公司 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

三、施工准备 (一)技术准备 1.熟悉图纸所需要大量材料堆放的范围和堆放方向,了解材料数量、规格及最大重量: a、本承重架搭设高度6m、宽8米、长30m(两处)。 b、本承重架大约承重90t,有效承重面积每米约为350kg,最大承重约800kg/㎡。 2.深度了解承重架体场地情况; 3.精心编制承重架子方案。 (二)材料准备 一个架体所需要φ48钢管6m:300根5m:100根 3m:160根4m:50根 2.5m:100根;扣件:2000个有出厂合格证明,有脆裂、变形、滑丝的严禁使用。 脚手板:4m白松板,厚5厘米,宽23~25厘米,13立方米。竹笆板4米长厚5厘米,宽23~25厘米12块。网眼为10厘米绵纶安全网:200m2密目安全网:160m2,8#铅丝:15公斤 四、施工要求 (一)架手架搭设在用(C15砼10cm厚)硬化基坑面及放坡面层上,在平面下垫通长脚手板,并在距地15cm处立杆底部加 扫地杆。 (二)立杆的纵向间距为0.8m,立杆的横向间距为0.6m。 (三)横杆由下至上步距依次为0.2m,1.2m,1.2m, 1.2m,

卸料平台安全专项施工方案样板

目录 一、编制依据............................................................ 二、工程概况............................................................ 三、材料选择............................................................ 四、平台构造要求........................................................ 五、特殊部位处理........................................................ 六、布置图.............................................................. 七、搭设与拆除.......................................................... 八、操作平台安全要求.................................................... 九、卸料平台验收要求.................................................... 十、卸料平台质量与安全保障措施 (7) 十一、卸料平台堆放材料换算表............................................ 十二、应急救援预案...................................................... 十三、卸料平台计算书....................................................

楼层卸料平台施工方案

工程 卸料平台施工方案 (QEOHS/GXSJ ——) 目录 1工程概况 拟建的工程,位于新民路交叉处西北角,建筑面积为约为35722m 2; 2编制依据 本工程采用的安全技术规范、标准 (1)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 02802Q10533R2L 02803E10008R2L 02803S10005R2L CNASC028-Q CNASC028-E CNASC028-S GB/T19001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004环境管理体系 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系

(4)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ18-2002) (5)《结构安装工程施工操作规程》(YSJ404-89) (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) (7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (8)《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 (9)《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50432-2007 (10)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 (11)《建筑分项施工工艺标准》QMS/GXSJBZ-2006 (12)工程有限责任公司《程序文件》和《管理手册》。 。 本工程施工组织设计。 3施工计划 材料计划 根据卸料平台所需用的材料进行采购,主要材料计划详表3-1。 表3-1 设备及机具计划 交流电焊机1台、氧割设备1套、钢筋切断机1台、塔吊1台。 劳动力组织 选用熟练电焊工2名、塔吊司机及塔吊指挥各1名、安装工人5名、安全

相关文档