远程射流空调机组在大空间中应用案例
近几年,随着经济的发展和人民生活的提高,人们对室内环境的要求越来越高。除了满足工艺要求的工艺空调要求外,对舒适性空调的要求也逐渐出现在工业建筑之中,工业建筑中有很大一部分建筑属于大空间建筑。
高大空间建筑对空调有特殊性要求,由于高大建筑物空间高,地板面积大,因此给空调设计,尤其是气流组织设计带来不少难题:当夏天需要冷风,冬天又需要送热风时,更是令人棘手,经常顾此失彼。
对这类高大空间建筑,传统的空调设计方式有两种,一种是将风道布置在屋架上,气流组织方式为垂直下送。其最大的难题是如何同时兼顾冷、热风送风,达到理想的送风效果;主要缺点是空调系统的风道长,风道截面大,风道占用了很多有效空间,或者影响建筑物的某些使用功能(如厂房内安装天车),或者增加建筑的成本(增加建筑高度),同时空调机组风机能耗高,运行费用增加,空调机组的噪声往往也会超过标准允许值,必须进行消声处理。另一种方式是将送风风管布置在建筑物长度方向两侧墙壁上,风口均匀布置在风管上,气流组织方式为水平送风,除了存在与第一种方式同样的风机能耗高,噪声大的缺点外,还存在风道集中,风道截面大,当有外窗时,风管往往遮挡一部分外窗采光面积,对于有吊车的工业厂房,风管的布置与天车常常发生矛盾,当建筑物宽度较大时,建筑物中部很难达到空调要求。有时为了同时解决冷热送风问题,需要架设两套管道,以满足要求,进一步增加了投资成本。
另外对于高大空间建筑物,在冬季供暖时,采用传统的散热器供暖方式,将散热器均部于厂房四周,通过辐射和对流两种方式供暖,在实际应用中,由于散热器作用有限,往往建筑物中部温度过低,只能徒劳的增加散热器的数量,或者采用一些非常规做法,在建筑物内部柱梁上安装散热器来解决,这样既增加了设计难度,又增加了投资成本,但并没有解决供暖不足的问题。
针对传统中央空调存在的问题,我们依据多年实践,依据射流原理开发了远程射流空调机组,以解决实际工程问题。
0、远程射流空调机组的整体结构 1.1结构
远程射流空调机组整体结构示意见图1。远程射流空调机组主要由可调节变流形风口、换热器、送排风机、过滤器、板式热回收器及联动式风量调节阀门构成。可调节变流形风口兼具球形喷口和旋流风口的特点,在实现远距离送风的同时,又可满足对气流流形的调整;叉流式板式热回收器可有效回收热量,将空气预热;联动式风量调节阀门可实现对空气的风量调节。
1.2运行原理
1.2.1 远程射流空调机组通过强制射流实现远距离送风,取消了传统中央空调的送风和回风管道,只保留水管,真正实现了无风管送风。
1.2.2 远程射流空调机组通过可调节的变流形风口,实现冷热送风的不同流形,使制冷和供暖在同一设备中完美兼顾。
相对于传统空调热风难送和温度分层,无管道冷暖空调系统基本解决了这个问题。可变调流态股风口结合传统球形喷口和旋流风口的特点,在实现远距离送风的同时,又可调整气流的流态。通过调整气流的径向和纵向流速,使之适应不同温度,不同高度对气流的要求,即能满足空调要求,又能满足舒适度要求,达到良好的使用效果。
1.2.3 通过多功能组合,在同一设备上实现制冷、供暖、通风、热回收等功能,并且可进行模块化处理,使用更加灵活,设计更加简便。远程射流空调系统系分体式中央空调系统。 1.3适用条件
远程射流空调机组采用射流原理,因此主要应用于4-20米的大空间建筑中,主要有以下两种场合:
1.3.1 单层高大空间并对空调品质要求高的空调场所,如大型市场、展馆、机场、高等级大型工业厂房。
1.3.2 采暖地区大型普通工业厂房 2、大空间建筑中的节能机理
远程射流空调机组是在传统中央空调系统的基础上,开发而成的分体式中央空调系统,具有强大的节能优势,下面从几个方面加以分析。 2.1 通过变流形风口调节冷热气流由于射流采用下送上回的方式,在整个空间中能量充分进行交换,具有很高的热效率,因而在整个空间中温差很小,减少了由于屋顶散热所造成的能量损失,使整个空间温度更均匀,特别是在对温度要求比较高的场所。根据实践表明,在十米的空间范围内,温差只有
2~3度,比传统的空调或是散热器方式供暖更加节能。
2.2 无风管,采用闭式系统,利用水来代替空气输送能量,以水-空气系统代替全空气系统。空调状况下,管道需进行保温处理,采用远程射流空调机组方式,取消了表面积庞大的送风和回风管道,从而避免了系统内的管道污染和热能损失。因为热媒(进/出水)管道比风管小的多,液体介质比气体介质传输方便,所以控制热媒(进/出水)泄露极其热损失要比风管容易和可靠的多。这种结构形式比传统的大风管结构的保温效果好,且节约保温材料的投资和相关费用。另外可避免由于漏风所产生的能量损失(5%~10%) 2.3 通过联动式风量调节阀门实现变风量调节。
通过调节联动式风量调节阀门,控制新风和回风比例,使新风量能由最小值变化至100%,充分利用室外空气的自然冷却能力;合理补给新风,减少新风的加热和冷却负荷;通过温度调节器控制风量调节阀门,实现变风量调节,使之适应室内空调负荷的变化,全年可节省能量30%~50%。
2.4 合理划分空调系统,分体式中央空调
远程射流空调机组系分体式中央空调系统,可实现模块化处理。可根据大空间的实际生产条件,工况变化灵活的进行调整。特别是在工厂条件下,可根据生产布局,生产周期,集中或分散处理,减少由于采取集中空调造成的能量损失。
我们曾在某矿泉水厂中建议使用此系统,在此厂房中,中间为生产设备,需降温,周围空间为成品堆方处,只在设备上方设置机器,降低温度,而不必在整个空间中都进行空调处理,降低了运行费用,节省了投资。 2.5 较大的送风温度差
由于采用水-风系统,空气经过处理后直接送入空调区域,具有较大送风温度差,这样可减少送风量,节省投资与能耗。与传统中央空调相比,可大大降低送风量。在此系统中,送风量可为10m3/m2h。 2.6 热回收
在这里,热量的回收包括两个方面:一是新风与回风混合进行预热后再通过换热器处理送入室内;另一方面通过铝合金热回收装置进行空气初预热。
在送风和排风处设置叉流式板式热回收器,使排风与新风通过壁板进行显热交换,将热量传递给新风或排风,达到预热或预冷新风的目的,从而减少新风负荷。结论:本文介绍了远程射流空调机组的结构特点、运行原理、适用条件以及节能机理,由于其具有强大的节能特点,必将在大空间中得到广泛的应用。远程射流空调机组每台设备都可作为一个独立的工作单元,使空调设备易于编组控制和运行,从而使用户可以根据生产形式变化,生产淡旺季、作息时间灵活使用空调,比传统中央空调和集中供暖模式节能。分散的供暖模式不受建筑物本身的尺寸限制,使建筑物空间内的每一点都可达到良好的空调和供暖要求。远程射流空调机组本身所具有的独特优势,使之在大空间建筑领域具有很好的应用前景。依据笔者的经验,采用此系统节能优势明显,大大降低了运行成本,必将在工业领域产生深远的影响
目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍
第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。
8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量
目录 设计任务书 2 第一章环境条件 4 第二章设计说明书 5 第三章污水厂工艺设计及计算 7 第一节格栅 7 第二节推流式曝气池 9 第三节沉淀池 11 第四节混凝絮凝池 14 第五节气浮池 15 第六节污泥浓缩池 17 第七节脱水机房 19 第八节其他 19 第四章水头损失 21 第五章总结与参考文献 22
设计任务书 1 设计任务: 某化工区2.5万m3/d污水处理厂设计 2 任务的提出及目的,要求: 2.1 任务的提出及目的: 随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。 根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,高程图,工艺流程图。 2.2 要求: 2.2.1 方案选择合理,确保污水经处理后的排放水质达到国家排放标准 2.2.2 所选厂址必须符合当地的规划要求,参数选取与计算准确 2.2.3 全图布置分区合理,功能明确;厂前区,污水处理区污泥处理区条块分割清楚。延流程方向依次布置处理构筑物,水流创通。厂前区布置在上风向并用绿化隔离带与生产区隔离,以尽量减少对厂前区的影响,改善厂前区的工作环境。 2.2.4 构筑物的布置应给厂区工艺管线和其他管线设有余地,一般情况下,构筑物外墙距道路边不小于6米。 2.2.5 厂区设置地坪标高尽量考虑土方平衡,减少工程造价,同时满足防洪排涝要求。 2.2.6 水力高程设计一般考虑一次提升,利用重力依次流经各个构筑物,配水管的设计需优化,以尽量减少水头损失,节约运行费用, 2.2.7 设计中应该避免磷的再次产生,一般不主张采用重力浓缩池,而是采用机械浓缩脱水的方式,随时将排出的污泥进行处理。 2.2.8 所选设备质优、可靠、易于操作。并且设计必须考虑到方便以后厂区的改造。 2.2.7 附有平面图,高程图各一份。 3 设计基础资料: 该区为A市重要的工业及化工区,化工业门类比较齐全,主要为石油化工类,并规模较大,具有的化工厂目前为十多家,每天排出生活污水量8000m3左右,工业废水量为18000m3,污水BOD、COD、SS、酸、碱、硫化物、石油、苯等浓度较高,若未经处理处理直接排海,将会对生态环境造成重大影响,根据化工区规划,必须建设一座污水处理厂。 3.1 水量 最大时水量:1042m3/h 总设计规模为25000m3/d。(远期设计规模为:100000 m3/d)
工厂,仓库,超级市场和其他的高大建筑对通风的要求给室内空调系统提出了特殊的挑战。但是,具有完美适应性的HVAC 系统成功地解决了这一问题 Dipl.-Ing. (FH) Stephan Eder 高大的室内空间和厂房车间有时候会出现建筑辅助设备(BSE: building services equipment )适应性方面的问题,这主要是由两个不同的原因造成的。第一个原因是显而易见的:因为常规的通风系统是为相对较小的建筑空间设计的。第二个原因则是跟据空间使用的多样性而定。一个超级市场与药品仓库相比需要完全不同的通风要求,一个展览大厅比起一个造纸车间来也会需要另外的通风系统。而且,这些建筑的用途也在越来越频繁的变换,他们今天也许是在生产螺丝钉,而明天则用于举办文化活动。我们生产的室内空调系统正在努力的来满足这样的需求。 图一:巨大的空间对建筑物通风系统的运转提出了更高的要求 中央系统和分散系统的解决方案 在设计过程中要特别注意不同系统中的主要区别,这一点是非常重要的。在中央空调系统的情况下,空气会被集中在一个巨大的处理单元内统一处理然后再通过管道系统进行分配。而在分散系统中,若干个独立的单元会被固定在室内的相应位置,而这被证明是非常适合厂房和其他的高大建筑的解决方案。他与设备集中的中央系统解决方案相比具有更高的灵活性,并且通过对实例的研究和对计算结果的比较,分散系统在成本上通常更经济。早期的分散式通风系统主要被应用在工业领域,但是在今天,更加的先进的设计和更灵活的适应性使得我们可以将他们应用在大型的展览馆,超级市场和其他要求“舒适感”的大厅或车间。 分散式室内空调系统普及的原因是他与高大建筑出色的匹配性,例如:一个单层建筑物,具有至少4米的净空高度和最小100平米的地板面积。根据建筑的大小尺寸和具体的通风要求,能够使用不同的分散式单元来为特殊要求提供最佳的解决方案。
树脂塔设计计算 一、树脂用量的计算: 1. 罐体直径的确定 D=(4A/π)1/2 A=Q/v 式中: D——罐体直径,m; A——罐体截面面积,m2; Q——处理水量,m3/h; v——过流速度,一般取值:钠型树脂20-30m/h,磺化煤10-20m/h,混床40-60m/h; 2. 树脂装填量计算 V=1.2×1000QTc/(q/2) 式中: V——树脂装填体积,L; 1.2——安全系数 Q——处理水量,m3/h; T——树脂塔再生周期,h; c——需去除的硬度,mmol/L; q——树脂工作交换容量※,mmol/L; 3. 树脂填装高度计算 H=4V/(1000πD2) 式中: H——树脂装填高度,m; 二、再生剂耗量计算: 1. 再生水耗量 a 反洗用水量: V f=v f·T f·πD2/240 式中: V f——反洗用水量,m3; v f——反洗流速,m/h,阳离子交换树脂为10-15m/h,阴离子交换树脂为8-10m/h; T f——反洗时间,min,通常为20-30min; b 置换用水量: V H=v H·T H·πD2/240 式中: V H——置换用水量,m3; V H——置换流速,m/h,一般<5m/h; T H——置换时间,min,通常为20-30min; c 正洗水量: V Z=a·V 式中: V Z——正洗用水量,m3;
a ——正洗水耗,m3/ m3树脂,正洗流速一般为10-15m/h,正洗时间为5-15min; ※计算过程中需注意单位的统一。由于离子交换树脂自身所能交换的离子(Na+、H+、O H-)化合价通常为一价,而处理水中需要被交换的离子(Ca2+、Mg2+)通常为二价,即两个树脂单元方能交换掉一个二价离子。此处按照需要被交换的离子为二价离子计,这是在计算过程中需注意的地方。
高大空间空调系统是由潍坊皓隆机械有限公司自主研发的新型的,针对高大空间这一特殊环境而研制成功的革新的空调设备,该系统是将新鲜舒适的空气从屋顶均匀分布到室内,改善所到区域的空气质量。 设和与5-30米的高大空间,产品广泛用于工业厂房、仓库、风机及机车维修中心、物流中心、大型体育馆、展览馆、汽车4S店、超市等高大空间场所。 皓隆机械是从事供热制冷行业多年的企业。立足供热制冷行业,锐意进取,在经营过程中,积极参与市场竞争,了解市场需求,全力更新及完善我们的技术和销售,得到了用户及同行的广泛好评。 多年来,通过精诚合作,通过同约克、日立、瑞好、罗百特、A.O.Smith、威能、贝雷塔、瑞恒等众多欧美日厂商的紧密合作,建立了以诚信为本的密切型合作关系,从而奠定了皓隆机械为国内广大客户实施大中型供热制冷工程项目的坚实基础,更为我公司在经营管理,设备安装上提供了良好的技术支持 业务范围涵盖供热制冷各领域,从高大空间空调系统、空调器及配件销售、安装、到机房空调设计、施工,大中型仓库、的设计、施工及工矿企事业单位大型空调设备配套及安装。其中尤以最为时尚的高大空间空调系统、制冷设备以及新风机组的制作安装为专长。 作为一家高度专业的供热制冷系统设备提供商,皓隆机械专业从事为别墅等高档住宅、大型厂房、体育场馆等大型建筑物,专业提供关于供热制冷的最佳解决方案,并同时提供世界一流的高大空间空调系统,为人们营造舒适健康的建筑环境。 本公司技术人员均经历了多项工程的实践,并随时了解和掌握当今技术的最新发展动态,从而为客户提供最有力的技术保障,从方案设计到设备选型,从供货到安装、调试,提供一条龙服务。我们的原则是为用户提供超前完整的解决方案和全方位的技术支持,我们的口号是“一切以顾客满意为标准”。 本公司积极开展售后服务工作,实行一条龙服务,本着"零担心服务"的原则,给所有用户以热情的关怀和主动的上门养护。同时在经营中培养了一批技术精湛的安装和维修队伍,为用户提供了热情、高质量的服务。我们将以饱满的工作热情回报您的关心与支持,并一如继往,视技术为生命,视服务为已任,立志成为中国供热制冷行业的典范。 远程射程强制循环均匀分布 传统的方式采用暖气片作放热设备,高大空间往往进深很大。暖气片自然对流,热空气自然上升,能辐射到的区域很小,远的地方都感觉不到暖气片的存在。改良后暖风机增加强制空气分布的功能,但风机选用和设备结构不足等因素导致热循环功能有限。 HOLONE高大空间专用空调吊装在屋顶,通过设备上部混风箱及其内部高效热交换器实现对空气的快速加热和混风均匀。利用设备顶部大风压的轴流风机强制热空气下送。从设备下方旋流风口喷射而出,热空气强力冲向地面,是工作区温度快速提升。 空气布送装置将热空气由上而下的均匀分布到空间各处,消除室内不良温度层。空气布送装置根据设备安装高度及制热、制冷等不同工况调节气体流速和送风角度,无须使用较大的空气流量即能温度要求,实现工作区域内无风感,在空间内工作人员感觉温暖、舒适。 明显的节能效果 靠自然对流放热为主的这种传统供暖方式造成热量聚集在建筑物顶部,对工作区温度无任何意义,聚集热量通过屋顶散失,造成热能浪费。并且该方式对供水温度要求很高,否则离暖气片稍远即感觉不到热空气存在。 HOLONE高大空间专用空调采用吸风式轴流风机,有效吸收聚集在顶部热量后下送到工作区,使热能再次得到利用。采用远程射流、强制循环方式,能将出口温度不高的热空气迅速送到工作区,对供水温度要求远低于传统采暖方式。使用者可根据现场环境要求调节供水温度,真正达到节能的目的。
有限空间作业管理制度 第一章总则 第一条为了确保进入有限空间人员的人身安全和健康,特制定本制度。 第二条安全部负责对本制度的执行情况进行监督检查。 第二章管理内容 第三条进入有限空间作业,必须办理《进入有限空间作业许可证》,办理程序为: (一)进入有限空间作业的施工单位提出申请,由安全管理人员负责办理《进入有限空间作业许可证》; (二)落实进入有限空间的安全防护措施,确认安全措施和有限空间内氧气、可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果; (三)指派监护人员,监护人员与作业部门共同检查监护措施、防护设施及应急报警、通讯、营救等设施,确认合格后签字认可; (四)安全管理负责人在对上述内容全面复查无误后,报厂生产办审批后,方可进入作业。 第四条进入有限空间作业的综合安全技术措施 (一)作业前,应指定专人对监护人和作业人员进行安全教育,包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识,作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等; (二)切实做好作业空间的工艺处理,所有与作业点相连的管道、阀门必须加盲板断开,并对设备进行吹扫、蒸煮、置换,不得以关闭阀门或水封来代替盲板,盲板应挂牌标示; (三)进入带有搅拌器等转动部件的有限空间内作业,电源的有效切断可采取取下电源保险丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加警示牌,设专人监护; (四)进入有限空间前30分钟应取样,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及含氧量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入设备内作业。有毒有害气体含量不得超过GBZ1-2002工业企业设计卫生标准规定的最高容许浓度,氧含量应为18%-22%。如在设备内作业时间长,至少每隔2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员; (五)取样分析要有代表性、全面性,有限空间容积较大时要对上、中、下各部位取样分析; (六)进入有限空间作业,必须遵守动火、临时用电、高处作业等有关安全规定,《进入有限空间作业许可证》不能代替上述各作业票,所涉及的其他作业要按有关规定执行;
臭氧技术及配套技术 臭氧用于水处理的浓度单位一般是按mg/L计算,这与空气型常用mg/m3差了一千倍,由此可知,水处理需要高浓度、大发生量的臭氧才能应用,臭氧发生量/小时,负载功率电耗,气源干燥度,产品寿命等是其主要指标。 气水混合装置是臭氧用于水处理必不可少的配套技术,虽然臭氧易溶于水,溶解度比氧气高十几倍,但必须采用一种技术手段使臭氧与水充分接触,接触面积、时间、臭氧浓度、压力等都是混合效率的决定因素。目前,臭氧与水的混合主要有以下几种: 气法:这是一种传统的简便方法,是靠臭氧气经压缩后利用某种泡化器件,让臭氧形成气泡与水充分接触,不难看出,气泡越小、越多、深度越大,效果越好。 射流法:也称文丘里法,是利用水在管道中流动时通过装置变径加快流速形成负压吸气,通入臭氧与水在管路中混合。这种装置在安装时,一是射流器须与管路配套(以管径为准),二是射流器中的水流向不能存在逆压,避免水进入臭氧发生罐,三是射流器延出管路必须在2.5m 以上,越长效率越高,四是流速要达到一定量,保证负吸形成,五是器件与管路必须用不锈钢或塑料材质,杜绝用钢、铁以免消耗臭氧与氧化腐蚀。射流法效率较高,但安装设计与要求应相当严格。 涡轮负吸法:这种方式是通过水泵吸程加装气路,在供水时形成负吸将臭氧带入水中,效率较高。
其原理与文丘里法基本相同,也广为采用。其安装要求与文丘里法也大致相同,需要特别注意的是,其气量控制,气量大时会影响水泵供水。 混合塔法:这种方法是通过一个较高的装置塔,将水由高处喷下形成雾状,将臭氧气自下方通入并使之与水流形成逆行,使臭氧气与水充分接触形成臭氧水。此方式有无填料和有填料两种,材质是十分讲究的,效果也很好,只是成本造价较高。 电控是水处理臭氧发生器必不可少的部分,直接关系到设备的开停及使用,一般分为、自动、数控三种模式,目前使用闭环控制的还较少,电控的设计是根据单机发生要求而定的,不一而足。 结构系统除将以上技术组装到一起外,还要考虑高浓度臭氧气的密封问题,避免泄漏伤及人体,必要时还要具备对剩余排除臭氧气的催化处理技术,要求都是很严格的。
目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17
反洗流量=罐体面积×单位面积反洗流量 例如:现有一台离子交换器直径为1000mm(39.37英寸),确定其反洗流量。 设:单位面积反洗流量为 5 gpm/ft2 反洗流量=/4×(39.37/12)2×5=42.24gpm (1英尺=12英寸) (2)再生剂耗量确定: 为了确保出水水质,美国通常低压蒸气锅炉选用240gClNa/L再生树脂或查阅树脂公司提供的资料根据出水要求及进水水质来确定再生盐耗。 (3)再生剂浓度 全自动软水器的进盐是通过射流器将盐箱中的饱和溶液吸入软水器,盐液的浓度是由注入射流器的水流量及被吸入的饱和盐液量的比例来决定,在设计射流器时已通过计算使得在一定期的工作压力(20-60psi)下,其注入软水器的盐液浓度在8%-12%之间。 (4)再生液流速 全自动软水器的再生液流速是通过选择合适的射流器来加以控制。 例如:上例中的软水器放入了660L(23.3 ft3)阳离子交换树脂,根据标准, 设:单位树脂的再生液流量为0.5 gpm/ft3 交换器再生液流量=23.3×0.5=11.6gpm (1ft3=28.3L) (5)再生液耗量 全自动软水器的再生剂量是通过控制盐补水量来达到控制再生剂量。 例如:上例中通过查阅树脂资料及进、出水质确定:再生盐耗为每升树脂使用160克盐,再生总盐耗量=单位树脂再生盐耗×树脂量=160×660=105600g=105.6kg,根据饱和盐液浓度为26%左右,由溶液浓度计算公式得到:溶液浓度(%)=溶质/(溶质+溶剂)×100%,溶剂=溶质×[100%-溶液浓度(%)]/溶液浓度(%),盐箱补水量=[100.5× (100-26)]/26=298.8kg=298.8L=78.8加仑。 另:英制简易算法: 设:饱和盐液每一加仑水溶解1.35kg盐
高大空间空调系统设计及节能研究 摘要:近年来,我国的建筑工程建设有了很大进展,高大空间建设也越来越多。因为我国高大空间的建筑其结构比较复杂,通风、供暖与调节空气和别的建筑有 所不同,所以在对高大空间的建筑空调空调系统设计的时候,应当对高大空间建 筑的结构特征进行充分的考虑,高大空间的体量比较大,设计的空调系统选择合 理与否,将会对室内舒适的程度和节能造成直接的影响。 关键词:高大空间;空调系统;设计;节能 引言 建筑中采用的暖通空调不仅能有效控制室内温度,为人们提供更加舒适、安 逸的生活环境,而且能最大程度地节约能源,从而实现保护环境的目的。但是, 暖通空调系统在传统的建筑节能系统中应用时,仍然存在一些问题,不仅无法实 现节能减排的目的,还会加快能源消耗,所以,必须解决这一系列的问题,深入 分析建筑空调节能设计中暖通空调系统的应用技术,确保建筑暖通节能系统得到 更有效的应用,提高应用效果,为人们提供更舒适的生活环境。 1暖通空调系统设计原则 1.1回收原则 空调内部需要大量零部件才能将整台机器带动使用,使用的零部件能实现回 收就能将建造成本进行控制,当更换设备和维修设备时将其取出用于其它空调, 可实现对零部件应用的绿色理念遵守和空调设计节能。 1.2经济原则 在实施无害环境概念的基础上,应在设计过程中实施经济原则,以降低成本 和能源消耗,这不仅节省了能源,还降低了成本,购买和运输原材料,满足了暖 通空调设计的要求并减少了投资成本。 1.3循环利用性原则 将暖通空调系统中的一些部件拆卸后,可以将其进行回收与报废处理,使其 成为新的材料,而后投入其他项目的使用中,有效地避免了资源的浪费与损耗。 除此之外,对于暖通空调系统中含有的不可循环使用的原材料,如岩棉、玻璃钢等,工作人员要合理控制使用量,降低这部分材料对环境带来的负面影响。 2高大空间空调系统节能设计 2.1使用清洁能源和再生速度较快能源 空调的供能在应用中是较为关键设计内容,需要结合建筑空间进行线路和机 制上的综合设计,使用部分能源供能会出现不能满足用户使用、不能运输过度距离、不能使用过量等情况,严重影响设计和导入能源过程,节能设计需要在供能 中体现出较为可靠效益情况,满足效益又不在供能其中产生多余能耗作用环境、 污染建筑。清洁能源作为应用较为便捷、收集相对容易的供能选项,通过优化设 计和使其应用机制能长期应用于建筑,对空调应用时的建筑能耗和相对效益进行 理念和原则上适应,再生速度较快的能源可作为选项中备用计划内容,在小规模 应用试验中进行研发设计探讨和节能优化措施检验。人员可通过软件效应将空调 应用时的系统作用和反应进行监测,针对供能条件进行设计时温度调控和模式优化,推广应用中的供能优越系统和技术监测环境,使设计空调可根据能源状况进 行更大范围内供用户选择。 2.2合理选择热源 建立暖通空调的生态概念,节能设计需要科学合理的选择热源,并实施节能
“508工程”项目-03标段 有 限 空 间 作 业 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京建工集团有限责任公司 2017年8月
目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章组织机构及部门职责 (5) 第四章施工部署 (7) 第五章施工技术措施 (7) 第六章有限空间应急预案 (11)
第一章工程概况 本工程为“508工程”项目—03标段综合管廊能源仓管道安装工程,现部分管廊结构已施工完毕满足入廊作业要求,在进行管道运输及焊接的作业过程中,确保安全文明施工。 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 本工程现场有限空间作业主要内容为:管道运输;管道焊接。 该作业类别为管道类,属于一级有限空间作业。 本工程工期紧,施工作业面大(如下图),必要时需全天施工,增加有限空间作业人员并且执行倒班施工;工期约两个月。 本工程危险源来自密闭空间空气质量差可能导致氧气不足。
第二章编制依据 1、编制目的说明 根据以往和现阶段施工现场、市政工程多次出现地下工程、检查井等狭小空间施工时出现人员中毒死亡事件的发生。为确保施工人员的身命安全和身体健康,特编制有限空间应急措施与办法。 2、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《北京市有限空间作业安全生产规范》 《有限空间作业安全技术规程》(DB33 707-2008) 《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T205-2007) 《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006) 《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002) 《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ159) 《有毒作业分级》(GB 12331 《有限空间作业管理实施细则》 施工图纸 现场实际情况
空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊柜, YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选 择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该选择 单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单 壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机, 因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使 用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达 到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组 来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功
如图所示,阻力计算部件为混合段、初、中效过滤器、表冷器、挡水板、均流 板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力值, 为了计算机组承压,可按照B=C=*机外静压来校核送回风管的阻力(需要注意 区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压 等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻 力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热盘管、 挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转轮等,当机组 内部有上述部件时,需要确认上述部件的阻力值,在组合式空气处理机组的样 本上有上述各部件的阻力值表和曲线,可根据各机型查找相应的阻力值,也可 按照下面的各部件阻力值估算:
文丘里管射流器的主要性能参数研究
在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 关键词:引射;吸风量;水雾活塞 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余mg/m3,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显[1]。
图1 文丘里管工作原理示意图 1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图1所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的[2]。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压
力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的[3]。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里管射流器在不同喷嘴开口条件下的吸风量与耗水量的大小。 2 耗水量及吸风量的理论计算 2.1 耗水量的计算[4] 根据薄壁孔口流量计算及管嘴流量计算公式:
论高大空间建筑暖通空调设计 论高大空间建筑暖通空调设计 摘要:伴随着人们的生活质量水准的提升,人们的生活内容也逐渐变得丰富起来,各种公共建筑不断出现,这些建筑是比较复杂的,并且功能非常多变灵活,怎样开展暖通空调设计是一个需要拓展的探究方向。文章针对建筑空调设计及如何节能进行论述,同时对建筑的防排烟设计及重点问题进行论述。 关键词:建筑;暖通空调;设计;节能 中图分类号:TU238+.3文献标识码:A 文章编号: 一、建筑暖通空调设计 高大空间建筑暖通空调设计的关键主要展现在以下三个方面: (1)建筑设计通常需要独特的热源,以满足空调、采暖、热水供应等问题上的需求。因为用地紧张和其他一些原因,很多建筑需要在地下室或屋顶上设置锅炉房,这使得建筑的热源设计变得更为复杂。 (2)建筑通常高度是比较大的,这就增加了采暖体系的垂向失调,正好这个时候因为系统静水压力比较大,直接影响到室外管网的水力工况,其系统的形式及与室外管网的连接与多层建筑有较大差异。 (3)建筑空调设计气流组织因温度梯度较大,需要运用较为科学的送风方法。上送下回方式为从顶棚送风下部回风,现工程多采用可调节风量和射程的风口,提高冬季的送风风速;侧送下回方式送风口高度大多在3m左右,需要结合建筑装修设计布置风口位置以达到室内美观,同时需要精确的空调气流组织计算。 二、建筑空调节能设计 1、合理选取设计参数是基础 空调室内计算温、湿度的确定应取合理值,不能过低(夏季)或过高(冬季)。新风量的计算与取值,在保证卫生要求、生产工艺要求、符合规范要求的前提下尽量节省。 (1)室内温、湿度从节能的角度来确定其标准是节能的重要因素。空调系统能耗大小除与当地室外气象参数、建筑物的外围护结构及室
一、什么是有限空间? 答:有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足地空间. 二、有限空间作业存在那些危险? 答:有限空间作业主要存在以下危害: (一)中毒危害:有限空间容易积聚高浓度地有毒有害物质.有毒有害物质可以是原来就存在于有限空间内地,也可以是作业过程中逐渐积聚地,比较常见地有: ()硫化氢.如清理、疏通下水道、粪便池、窑井、污水池、地窖等作业容易产生硫化氢. ()一氧化碳.如在市政建设、道路施工时,损坏煤气管道,煤气渗透到有限空间内或附近民居内,造成一氧化碳积聚,以及在设备检修时,设备内残留地一氧化碳泄漏等. ()苯、甲苯、二甲苯.如在有限空间内进行防腐涂层作业时,由于涂料中含有地苯、甲苯、二甲苯等有机溶剂地挥发,造成有毒物质地浓度逐步增高等. (二)缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧. ()二氧化碳.由于二氧化碳比空气重,在长期通风不良地各种矿井、地窖、船舱、冷库等场所内部,二氧化碳易挤占空间,造成氧气浓度低,引发缺氧. ()惰性气体.工业上常用惰性气体对反应釜、贮罐、钢瓶等容
器进行冲洗,容器内残留地惰性气体过多,当工人进入时,容易发生单纯性缺氧或窒息.氮气、甲烷、丙烷也可导致缺氧或窒息. (三)燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧. (四)其他危害:其他任何威胁生命或健康地环境条件.如坠落、溺水、物体打击、电击等. 三、有限空间作业危害有什么特点? 答:.可导致死亡,属高风险作业. .有限空间存在地危害,大多数情况下是完全可以预防地.如加强培训教育,完善各项管理制度,严格执行操作规程,配备必要地个人防护用品和应急抢险设备等. .发生地地点形式多样化.如船舱、贮罐、管道、地下室、地窖、污水池(井)、化粪池、下水道、发酵池等. .一些危害具有隐蔽性并难以探测. .可能多种危害共同存在.如有限空间存在硫化氢危害地同时,还存在缺氧危害. .某些环境下具有突发性.如开始进入有限空间检测是没有危害,但是在作业过程中突然涌出大量地有毒气体,造成急性中毒. 四、有限空间作业应采取哪些措施? 答:()进入作业现场前,要详细了解现场情况,对作业现场进行危害识别和评估,并有针对性地准备检测与防护器材; ()进入作业现场后,首先对有限空间进行氧气、可燃气、硫化
文丘里管射流器的主要性能参数研究 在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余 mg/m 3 ,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显 [1] 。 图 1 文丘里管工作原理示意图
1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图 1 所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的 [2] 。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的 [3] 。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里
随着中国经济实力的增长,我国工业建设的飞速发展,各地基本建设搞得红红火火,大型钢结构厂房以其规模大、建设工期短的独有优势,占据了大型联合厂房的80~90%的市场,然而,带给厂房内部公用设施设计专业的问题也应运而生。 暖通专业的设计人员从采暖通风到空调制冷均要以全新的设备和技术来与钢结构厂房配套。经过多个大型钢结构厂房的设计,感触颇深,能够适用的暖通产品明显匮乏。仅以采暖系统形式为例,简谈设计中的一点体会。 高大空间空调机组: 采用山东皓隆环境科技有限公司独立研发,制作的高大空间暖风机组。采暖效果比较好,一般来说受热比较均匀,能将屋顶的热气吹下来。设备都能正常运作,人也不冷。一种既能采暖,又能制冷、换新风的新型采暖设备。近几年正在逐渐替代其他产品。 安装位于厂房顶部,以檩条为基础吊装,不占用车间任何工作区域。经实际运行,效果明显,在零下40度的天气下,依旧保持厂房内10度,温差多达50度,而且整个厂房没有温度死角,梯度小。 热媒是热水,安全性很高。设备加上安装费用,大约每平方造价在70元,较便宜。每台设备功率最大在1.65KW,可实现定点定时开启,单台可控,费用很低;风机是免维护进口电机,只要安装仔细,在以后运行中仅更换过滤,再无任何维修,维修简便;经过实践和使用单位回馈意见,相当满意交工后的厂房美观度和整洁度,很现代化;从定点定时开启,单机功率,再有厂房采暖效果与温度梯度,都在体现节能减排的优势。 普通暖风机加暖气片的形式: 暖气片装在厂房四周,中间立柱装暖风机,但是钢结构厂房立柱少、柱距加大、跨度宽、然而暖风机射程短,相互不能衔接,射程不均匀,舒适度差,不能满足采暖要求,同时占用工作区域,暖气片四周不能堆放物件。 地板辐射采暖系统: 热效率高,美观大方的优点,为一部分小型厂房、小型民用建筑带来福音,但是在大型工业厂房里,因工艺设备的地基部分,连接机床设备的水、动、气、管线在地下纵横交错,阻碍采暖管道的敷设,使该采暖方式,在大型工业厂房里难以实施。 天然气辐射采暖: 位于厂房顶部,以链条固定,不占用车间工作区域,位于厂房顶部,美观度和整洁度很好,较为现代化。利用燃气燃烧后热量辐射人体,但热空气比重轻,造成温度梯度很大,高热低冷,不节能。 费用较高,像安全阀等一些易损件较多且昂贵,在以后维修中事情和费用都会很大,维
编号:SM-ZD-87995 有限空间作业安全规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改
有限空间作业安全规范 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 范围 本标准规定了有限空间作业安全规范。 本标准适用于山东省内工商贸企业的有限空间作业。其他行业有有限空间作业安全标准的,执行其规定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2893 安全色 GB 2894 安全标志 GB 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
GB/T 13869 用电安全导则 GB/T 3805 特低电压(ELV)限值 GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB 4053.1 固定式钢直梯安全技术条件 GB 4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件 GB 4053.3 固定式工业防护栏杆安全技术条件 GB 4053.4 固定式工业钢平台 GB 8958 缺氧危险作业安全规程 GB 9448 焊接与切割安全 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范(附条文说明) GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
在研究文丘里管工作原理的基础上,提出了确定文丘里管射流器的主要性能参数:耗水量与吸风量的计算方法,并通过实验验证了该计算方法的正确性,有利于文丘里管射流器在煤矿降尘工作中的进一步推广。 关键词:引射;吸风量;水雾活塞 随着放顶煤工艺的逐渐推广,放煤口成为放顶煤综采工作面的最大产尘源之一。放煤时的瞬时粉尘浓度有时可高达万余mg/m3,对作业人员的身体健康危害性极大。喷雾方式控制煤矿粉尘是经济的,也是有效的。在适中的喷雾压力和较少耗水量的情况下,文丘里式喷雾降尘装置对煤矿粉尘,尤其是呼吸性粉尘的降尘效果非常明显[1]。 图1 文丘里管工作原理示意图 1 文丘里管射流器的工作原理 1.1 文丘里管的工作原理 如图1所示,高速水流经过文丘里管的变径后,速度急剧增大,压力减少,从喷嘴喷出的水雾锥体,在直径等于引射管内径后受管壁约束而变为圆柱体,此水雾圆柱称为水雾活塞,随着水雾从喷嘴喷出,水雾活塞沿引射管高速运动并从喷射出口高速射出,水雾锥的后部形成真空,外部空气源源不断地从吸气口吸入引射管,这些新吸进的气体在引射喷射管内与水雾锥碰撞混合,并随水雾从喷射口喷出,若吸入的是含尘气体,则粉尘被强制在水雾中运动湿润或粘结成较大颗粒被喷射出引射管后,很快失去在空气中的悬浮能力而降落下来,从而实现降尘的目的[2]。 1.2 文丘里管中流体流动特性分析 文丘里管是利用流体在变截面管道中流速、压力和状态的变化来实现预期的能量转换的目的。因为高压喷雾并引射含尘空气,所以可根据稀颗粒群两相流动中的均相流动模型,可把流经文丘里管的雾流和含尘空气假定为均匀、理想的流体,流动过程也是可逆且绝热的[3]。 文丘里管中的混合流体经过管中变径后,马赫数会有突变,即速度会有很大的变化。在喷嘴结构参数确定的条件下,文丘里管中的水流速度直接影响整个装置的吸风能力,所以,有必要进一步研究文丘里管射流器在不同喷嘴开口条件下的吸风量与耗水量的大小。